文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加油站 课程设计

加油站 课程设计

加油站 课程设计
加油站 课程设计

《油库设计与管理》课程设计

题目汽车加油站设计

所在院(系)石油工程学院

专业班级

学号

学生姓名

指导教师

完成时间 2016年01月08日

《油库设计与管理》课程设计任务书

目录

一、绪论 (2)

1.1概述 (2)

1.1.1 加油站的等级划分 (2)

1.1.2 加油站的站址选择 (2)

1.1.3 加油站的类型 (3)

1.2加油站建设基本要求 (4)

1.2.1 加油站的功能要求 (4)

1.2.2 交通运输要求 (4)

1.2.3 安全、防火、防爆要求 (4)

1.2.4 建筑造型要求 (5)

二、加油站设计说明书 (6)

2.1设计依据 (6)

2.2设计的主要内容 (6)

2.3设计原则 (6)

2.4加油站的区域划分 (7)

2.5加油站总平面布置 (7)

2.5.1 储油罐区布置 (7)

2.5.2 作业区布置 (7)

2.5.3 辅助作业区布置 (8)

2.6加油站油罐安装说明 (10)

三、加油站设计计算书 (11)

3.1储油罐工艺参数设计 (11)

3.1.1 各种油品的平均日加油量 (11)

3.1.2 储罐容积的计算 (11)

3.1.3 加油站总容量的确定 (12)

3.2加油站内管线的管径的确定 (12)

3.3加油机台数的确定及类型的选择: (13)

3.4埋地储油罐的抗浮计算 (14)

3.4.1 公称容积为 V=30m3的储油罐校核 (14)

3.4.2 公称容积为 V=50m3的储油罐校核 (15)

3.5校核设计 (17)

参考文献 (19)

一、绪论

1.1概述

加油站是为汽车油箱充装汽油、柴油的专门场所。2001年全国加油站总量突破10万座大关,加油站发展呈现出从传统的单一加油功能向综合性汽车服务站转变。

加油站具有社会公益性职能和企业性职能的双重性。社会公益性职能要求加油站搞好社会服务,以优质服务为宗旨,注重社会效益;企业性职能说明加油站在搞好服务、生产经营的同时,要将经济效益,即加油站在考虑整体效益的同时必须充分保证其自身的生存和发展,以便提供和完善其简单的再生产和扩大再生产。这种具有先导性、全局性、经营性的基础产业,其行业性质决定了加油站的布局应当随汽车的分布、流向及流量来决定,同时,其职能本身决定了加油站的建设应当纳入城市规划和城市经济发展中。

汽车加油站是石油成品油销售行业的零售企业,是直接为各行各业服务的基层网点和服务窗口,也是城镇建设的基础设施,与我国公路建设和交通运输事业的发展有着十分密切的联系。

1.1.1 加油站的等级划分

加油站的储存容量一般是依据业务量的大小来确定的。由于加油站的储量受货源供应渠道、距离远近、道路状况、运输条件各方面的影响较大,为保证加油站稳定、及时的满足用户需要,加油站储油罐的设计容积可按3~5天的销售量推算。加油站的油罐容量不同,危险性和对周围建构筑物的影响程度也不同。加油站储存总容积越大,适应市场的能力越强,但是其危险性也随之增大,故对其总容积和单罐容积有一定限制。按照加油站油罐的容量将加油站分成三级,见表1。

表1 加油站的等级划分

1.1.2 加油站的站址选择

加油站的站址选择,首先应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求,并应

选在交通便利的地方。加油站建设规划,通常是指某一城市或地区的市政建设管理部门和油品供应部门,以城市发展规划为基础,通过对本地区现在与未来一定时间(一般5~10 年)的车辆拥有量及流动规律的分析,预测油品需求量,确定加油站的大体数量和整体布局。加油站行业发展规划严格控制总量,合理优化布局。加油站布局规划的基本指标标准:

国道、省道100公里加油站数量原则上不得超过6对;

(1)高速公路加油站按照国家相关规定执行,原则上每100公里不超过2 对;

(2)县乡道由各省(自治区、直辖市)根据实际情况另行制定指标标准;

(3)城区加油站服务半径应控制在不低于0.9 公里,宜为0.9~1.2 公里。

加油站可能有漏油或含油污水排出,故应与饮用水井、水库、水厂等重点水源保护区保持适当的距离。在城市建成区内,人口密度大,发生火灾事故有害影响也大,故不应建一级加油站。在城市建成区内的加油站,宜靠近城市道路,而不宜选城市干道的交叉路口附近,以免造成车辆堵塞,减少路口通行能力,影响交通安全。加油站与周围建构筑物的防火距离(参见《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2002)的表4.0.4),需考虑以下几个方面的因素:

(1)不能让周围可能存在的明火或火花引发加油站火灾;

(2)加油站发生火灾时,不要对周围建构筑物构成威胁;

(3)周围建构筑物发生火灾时,不要波及加油站;

(4)尽量减少加油站散发的烃类气体对附近居民的有害影响;

(5)在满足安全需求的前提下,尽量为企业建加油站创造有利条件。

加油站站址选择的具体步骤:

(1)地域选定。认真研究城市加油站建设规划,对已有加油站和可能建站的地域进行实地考察,对可能的用户进行调查分析,选定将要建设加油站的地域。

(2)地点选定。对选定的地域充分调查研究,摸清地下管线、电缆的分布情况和土质情况,确定可建站处与架空通信线、架空电力线路、道路和各类建筑的实际距离,按照安全距离和基建地质要求确定加油站具体地点,可选2~3 个点。

(3)成本和效益分析。对于选定地点,根据加油站建设规模、地皮使用费、基建花费、预测业务量等数据,严格按照成本分析和收益分析方法进行核算。

(4)站址确定。若在所选地点建加油站可行、划算,可以报请规划部门审批,征求消防、环保、交通等部门意见,在获得同意后,即真正确定了加油站的站址。

1.1.3 加油站的类型

加油站站址确定后,合理使用城市用地很重要。在进行加油站平面布局时,既节约用地、充分发挥土地的效益,又保证加油站各功能区内用地分配的合理性,是一个极为重要的问题,尤其在“寸土如金”的大城市更为突出。加油站的建筑平面

形状对节省用地和降低建设造价的影响较大。

1.2 加油站建设基本要求

汽车加油站经营的是易燃易爆的特殊商品,根据零售经营服务的特点,要求24小时昼夜服务。同时,加油站又位于交通比较便利的位置,面向整个社会,虽然建设规模不大,但“五脏俱全”。因此在建设加油站中应遵循一些基本要求。

1.2.1 加油站的功能要求

加油站主要的功能是快捷、准确、安全的为各种机动车辆加油。为了满足这个特定的功能要求,从设计开始就应该从周围环境、站址选择、规模大小、交通条件、平面布置、方便用户、甚至对上水排水、电源照明、通讯、环保等等部分给予综合考虑。功能分析的目的是从总体功能要求出发,确定各组成部分的功能。在进行加油站的功能标准制定时,也要注意各地方、各地区的差别。由于各地的气候、环境、交通、地理、风俗习惯等不同,对加油站的功能要求也应有所不同,但适用、经济、美观、安全可靠这些总的功能要求应该是一致的。

1.2.2 交通运输要求

汽车加油站的站址必须选择在公路干道一侧,汽车往来比较频繁之处。加油站前方场地应宽阔,进出方便,两侧无阻挡视线的障碍物,目标醒目,使司机从100m 处就能清晰地看到加油站,以提高加油站服务的竞争能力。

加油站的交通运输,在空间结构上由空间节点(广场路口或十字交叉路口)和交通通道组成空间节点系列。其最佳构成方式是网络状,这种结构保证交通通畅,从而促进加油业务的繁荣。但加油站不应建在人口稠密的城市商业区和交通拥挤的十字路口等地段,以免影响交通。一般加油站应设置在城市边缘区或经济发达的主干公路上。总之,加油站建设应与交通运输事业的发展变化相适应。在站址选择上,必须有利于交通管理,不能忽视交通要求而单独考虑加油站建设。

1.2.3 安全、防火、防爆要求

汽车加油站与一般工业建筑不同,比经营其他商品的危险性要大,具有防火、防爆、防雷、防静电要求等特点,因此安全工作特别重要。

加油站中比较危险的是汽油,划为甲类油品。加油站发生火灾的几率很低,根据对全国大部分省、市、自治区加油站的调查,加油站发生火灾绝大部分是洒在地上的少量油品着火造成的,极少数是汽车或摩托车的油箱着火造成的,至今还尚未发现加油站地下油罐着火或加油机起火引燃相邻企业或居民住宅的实例。所以说加

油站不像石油库那样危险,只要按照相应规范的要求,保证加油站与相邻企业或民用建筑的安全距离,就不会有什么危险。但应该强调的是,经营勿忘安全,一定要有专人管理安全,会同安全消防等有关部门协商共议,经常检查落实,把可能遇到的问题解决于建站之前或事故苗头之前,以防后患。

直埋地下卧式油罐一般可不设消防给水,因为直埋地下卧式油罐着火时,一般仅在火孔处燃烧,燃烧面积很小,辐射热不大,消防人员可以用灭火毯或灭火器具靠近着火点灭火,因此没有必要用水冷却或保护。对全国加油站的调查说明,直埋地下卧式油罐发生的火灾事故很少的,且扑救比较迅速。如果采用密闭卸油、自封加油枪等措施,可以基本消灭火灾事故。加油站灭火设施的设置,应符合下列规定:(1)每两台加油机应设置不少于1只4千克手提式干粉灭火器和1只6升泡沫灭火器。加油机不足两台按两台计算。这些灭火器应集中存放在站房前。

(2)埋地卧式油罐应设35千克推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。

(3)一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m 3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m 3。

1.2.4 建筑造型要求

加油站一般地处交通要道,设计点是沿路布置,对美化街景有着重要意义。

加油站的规划和设计,应从周围环境的景观分析入手,制定实用性、合理性和艺术性相统一的规划设计方案。实用性要求加油站具有方便加油的各种应变能力,处理好个体与群体、新和旧、局部与整体、近期与远期、加油站建设与经济建设的关系;合理性要求加油服务具有高质量的经营与生产环境,即布局合理,设施配套,交通便捷,环境协调;艺术性则要求加油站的建筑造型别具一格,绿化、广告等要具有鲜明的加油站特色、地方特色和较强的艺术感染力。

加油站建筑造型要求在创造建筑空间与意境的同时,要充分注意到建筑形象地塑造。设计时可以运用简洁的手法,赋予建筑强烈的韵律感,立面高低错落有致,加油站的加油亭和营业厅前后呼应,主次分明。在虚实对比处理时要充分注意增强向心感,形成对称或不对称均衡的格局。明快的色彩与具有韵律的造型相统一。尺度及局部处理上,也要给人以亲切、活泼的感觉。

二、加油站设计说明书

2.1 设计依据

《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)和《石油库设计规范》(GBJ174--84)及条文说明,结合对汽车加油站调研的实际情况,设计加油站工艺施工图。

2.2 设计的主要内容

(1)加油站平面布置

(2)加油站工艺流程

(3)加油站设备选择校核

a.根据油品的年销售量选择油罐的大小和个数;

b.确定加油站内管线的管径;

c.确定加油站内加油机的台数,以及加油机类型的选择和校核;

d.油罐的抗浮设计计算;

(4)加油站工艺布置

a.加油站管网布置

b.加油岛平面、剖面布置

(5)加油站电气系统设置

(6)加油站主要设备的安全防护措施

2.3 设计原则

(1)符合规范及条文说明

新建加油站必须符合《中华人民共和国公司法》和企业登记有关规定,按照当地加油站建设的发展规划,各项批准手续完备,并同时具备有经营资格的成品油批发企业签订的供油协议和稳定的成品油供应渠道。

(2)加油站的设计应合理、先进、美观、经济、安全

加油站各区域设施的布局和造型应考虑其经济性与美观性。另外,加油站的设计施工须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》以及国家有关消防、安全、环保等规定,经营设施符合现有国家标准和计量检定规程的规定,采用密闭加油装置或

油气回收装置,使用税控加油机并经质量技术监督部门检定合格。

(3)设计中要留有发展余地,为多元化经营做准备

加油站的设计适应能力按实际要求,除满足现在的需要外,还应该考虑到以后加油站规模、趋势的发展情况,故加油站在总体布局时,应留有足够的发展余地。

2.4 加油站的区域划分

①储油区:即储油罐区,主要设备为埋地卧式钢制油罐

②作业区:加油罩棚、加油岛、加油车道、控制室、消防间

③辅助作业区:业务楼、宣传栏等

2.5 加油站总平面布置

2.5.1 储油罐区布置

储油罐区分为油罐组区和卸油区两部分。储油罐区是加油站的危险区域,为了安全起见,严禁将埋地油罐设在建筑物内和地下室内。《汽车加油加气站设计与施工规范》中 6.1.2 条明确规定“加油站的汽油和柴油罐应埋地设置”。根据调查几起地下油罐着火的事故证明,地下油罐一旦着火,火势较小,容易扑灭,对周围的影响较小,比较安全。因此,该加油站采用直接埋设的地下卧式钢质油罐,覆土厚度0.6m 。

在总体布置上,将油罐集中布置,相邻两罐之间的距离确定为 1.0m。罐区附近设消防砂池和消防栓以防火灾。同时考虑到卸油和加油有可能同时进行,所以将储油罐集中布置在加油站靠近出口的一侧后方,这样也可以避免卸油作业的油罐车堵塞了进站加油的车辆,一旦在卸油过程中发生意外,油罐车也可以迅速撤离危险区域。为了防止油气逸出污染环境和引起火灾,该加油站采用了密闭卸油油气回收系统,罐车的出油、进油气正好与油罐的进油、出油气量平衡,完全可以避免油罐的大呼吸损耗和逸出油气引起的危险。

2.5.2 作业区布置

1.控制室

控制室是整个加油站的大脑,是加油站工作人员进行操作控制的场所。该加油站控制室的中央控制系统与电脑加油机联网,在控制室可进行容量、重量、金额三种方式的预置。定量加油可通过控制室微机进行计算,掌握站内油品存量,进行全额累计,计算当天营业额,进行有效的财务管理。同时采用电脑自动液位计量,减少工作人员的工作量,增加计量的准确性。控制室面向加油车道,面积为24m 2,

两侧为消防间,用于贮藏加油岛的消防工具,面积都为10m 2,均单独设门,并向外开启,便于在站房发生火灾事故时能够及时拿取消防器材进行扑救。

2. 加油岛

加油岛系机动车辆加油的固定场所,是整个加油站的中心,主要为安装加油机和保护加油人员的人生安全,防止加油机与罩棚受到车辆的撞击。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002),加油岛高度至少应高出停车场的地坪0.15m~0.2m,本设计中定为0.2m。另外,根据实际情况的需要,设计宽度1.5m,长度5m的长方形加油岛3座,宽度1.5m,长度4m的长方形加油岛1座。加油岛上的罩棚支柱距加油岛端部不应小于0.6m,这样便于通行,以及维修人员对加油机的维修方便,所以这里取1m。而当加油机同时对数台加油车同时加油时相互间不受影响,加油岛上每两台加油机之间的距离取1.5m。

3. 加油车道

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)中单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不小于6.0m的要求,本加油站在两座加油岛间设置了一条宽7m的加油双车道。两旁分别为一条宽4m的单车道。专用轿车的车道转弯半径为9m,考虑到加油站地区车辆型号复杂,大型车辆多的实际情况,道路转弯半径不小于15m。

4. 加油机

加油机是对车辆加油的重要设备。该站采用11台正星科技有限公司制造的正星61D彩虹系列双枪加油机(61D4240F),合计22支加油枪。根据规范,安装在室外的加油机的爆炸危险场所是在加油机中心以外4.5m的范围内,如果站房与加油机的距离不限,那样,站房必然处于爆炸危险场所之内。我们规定二者的距离为9m,既把站房设在爆炸危险场所之外,又考虑二者之间尚应留有停一辆汽车加油的位置,这样规定较为合理。

5. 加油罩棚

加油罩棚不仅可以避免操作人员和加油设备长期处于雨淋和日晒状态,而且成为很多加油站的特征性建筑物。故规定设有能覆盖加油岛及部分加油场地的罩棚。对于罩棚高度,主要是考虑能顺利通过各种加油的机动车辆。除少数超大型集装箱车辆外,结合我国实际情况和国家现行的有关标准规范要求,规定加油站罩棚有效高度不应小于4.5m。该加油罩棚采用金属框架结构,高度可取7m,长28m,宽18m,能有效的覆盖整个加油场地。

2.5.3 辅助作业区布置

1. 业务楼

业务楼是加油站的辅助作业区,位于作业区后方。是和作业区紧密相连的楼房。

一楼设零售油品间(主要包括润滑油包装间、桶装库房间)、配电房、厨房、卫生间、杂物间;二楼设站长室、业务办公室、值班室、财务室、资料室、休息室等。(1)配电间

加油站的供电负荷等级可为三级,外接 380/220V 的低压电源,并在其间对电路进行初步配置。另外设置一台小型柴油机发动电机组保证不间断供电。

(2)业务办公室

主要是用于加油站工作人员的日常办公,是整个加油站的管理中心。

(3)资料室

主要用于保存加油站的有关资料,收集最新各地油料行情。

2. 宣传栏

宣传栏是加油站对外公布每日油品价格和安全知识宣传的地方,设置在业务楼面向大门的一侧。

3. 围墙、大门及绿化带

(1)围墙及大门

该加油站后方采用非燃烧体的实体围墙,高度为 2.2m,可以隔绝一般火种及禁止无关人员进入,以策安全。但加油站面向进、出口道路两侧,可建非实体围墙,例如铁栅栏围墙,也可以用花坛做界限,不宜采用砖制实体墙。这主要是为了进、出车辆视野开阔,行车安全,同时也可以保证视野广阔,便于操作人员对加油车辆的管理以及油气的扩散。加油站是车辆频繁出入的地方,其出口、入口应分开设置。(2)绿化带

绿化带是加油站优美环境的必要条件。在业务楼的楼顶设计为屋顶花园。绿化带可铺设高度不超过0.15m 含水分多的四季常绿草皮。加油罩棚与主干公路之间的绿化带可种植观赏性花卉植物,比如夹竹桃,既美观,又可以净化空气。

4. 消防设施

加油站内应按规范配置消防器材:

(1)消防栓

加油站内设4个消防栓,消防水及饮用水由城市自来水管网供给,分别在储油罐两侧与业务楼两侧各设置一个消防栓。

(2)灭火器材配置

每座加油岛应配备1只8Kg手提式干粉灭火器,每台加油机应设置1 8Kg手提式干粉灭火器或6L手提式高效化学泡沫灭火器,储油罐区设置70Kg推车式干粉灭火机1台和100L推车式高效泡沫灭火器1台。加油罩棚左右侧设3m3的沙池2座及5把铁锹,另外还准备5块灭火毯。(灭火器材均存放在两个消防室内)

2.6 加油站油罐安装说明

我们之所以选择直埋地下卧式油罐是因其比较安全。是因为在调查中的数十个加油站里有一半以上的加油站的油罐是直埋地下式。这种罐不易发生着火事故,即使油罐发生着火,也容易控制和扑救。直埋地下罐与地上罐比较,占地面积小。因为它不需要防火堤,省去防火堤内空地面积。有的加油站可将油罐埋在加油场地或行车道下面,不占或只占少量地面。因埋地罐比较安全,与其它建筑物的距离也小,也可减少加油站的占地面积。另外,埋地罐的上面还可以栽花种草进行绿化,美化环境。直埋地下罐与设置在罐室内的罐比较,投资少,施工快。油罐设在地下罐室内,其投资将增加几倍。地下罐室土建工程量大,施工时间长,加油站建设进度慢。另外,油罐设在罐室内,室内必然安装一些阀件或法兰,它们是产生爆炸危险气体的释放源。泄漏挥发出的油气由于通风不良而积聚在室内,易于发生爆炸火灾事故。罐室还有一些其它缺点,如造价高,占地面积大等,故本规范规定油罐应直埋成地下式,严禁设在建筑物内或地下室内。如果加油站建在郊区,当其四周距建筑物、构筑物较远,且当地地下水位很高,或者是地下为坚硬的岩石不好开挖,将油罐埋入地下有困难或投资很大时,也可将油罐安装在地面上或做成半地下式。但必按要求建造防火堤,与其它建筑物的距离应符合要求。

直埋地下卧式钢油罐的周围要求回填干净的砂子和细土,主要是防止回填的石块冻土块等硬物将油罐防腐层弄破,影响防腐效果,同时也要防止回填含酸碱的废渣对油罐加剧腐蚀。

每个埋地油罐都要求单独设置通气管,主要是防止油罐互相连通,避免冒罐时油品经通气管流到相邻罐。为使油气易于扩散,不积聚于屋顶,不论屋顶多高规定其高出屋顶不小于 1m。通气管管口与建筑物门窗或其它孔洞的距离,不得小于3.5m,主要是防止排出的油气不要进入建筑物内,引起火灾。为安全起见,本设计中不小于3.5m。通气管的管口与加油站围墙的距离不得小于3m,主要是根据通气管管口的爆炸危险场所范围而定。本规范规定:通气管管口的爆炸危险场所的范围是以管口为中心,以3m为半径的球体。如果管口与围墙的距离小于3m,爆炸危险场所的范围将扩延到围墙之外,如遇明火,将会引起爆炸和燃烧。围墙以外的火源不好管理。故规定通气管管口距围墙不应小于3m。

当油罐埋在最高地下水位以下时,在空罐情况下,就有漂浮的危险。若油罐漂浮,就可能将与其连接的管子拉断,造成跑油甚至火灾事故。所以必须采取固定措施,防止油罐漂浮。有些加油站,为了节省土地,缩小占地面积,减少投资,将油罐埋设在行车道或加油场地下面。在这种油罐上面就必须采取保护措施,如在油罐上面设一层钢筋混凝土板等。

三、加油站设计计算书

3.1 储油罐工艺参数设计

汽车加油站设计初始参数是以其年销售量过万吨为突破口,根据实际调查加油

站计量员提供的各类油品的年销售量的初始数据(见表 3-1)

表3-1 各类油品的年销售量

该加油站年销售量为:

2700220023004600230014100G t t t t t t =++++=总

根据油品的年销售量选择油罐的大小和个数。 3.1.1 各种油品的平均日加油量

y

y G G γ300106

?= (3-1) 式中:G---------平均日加油量,L

G y --------油品年销售量,t

γ---------油品的密度,kg/m 3

则有:

#69227001012500300720G L ?==?, #69522001010185.2300720

G L ?==? #61023001018254150840G L -?==?, #6

046001018254300840

G L ?==? #

6

1023001018254150840G L ?==? 3.1.2 储罐容积的计算 2.11000??

=GK V (3-2)

式中,V------加油站地下储罐汽油或柴油的设计容积,m 3

G-------平均日加油量,L

K-------储存天数,一般取2--3天

?------储罐的利用系数,一般汽油取0.9,柴油取0.85

则有: #392125002 1.233.3310000.9V m ?=

?=?, #39510185.22 1.227.1610000.9V m ?=?=? #310182542 1.251.5410000.85V m -?=

?=?,#30182542 1.251.5410000.85V m ?=?=? #310182542 1.251.5410000.85

V m ?=?=? 由以上计算结果可以选择容积为30m 3,50 m 3的直埋地下油罐。油罐主要性能

参数见表3-2

油罐按GB-50156-2002《汽车加油加气站设计和施工规范》及JB/T4735-1997

《钢制焊接常压容器》的有关规定进行制造、检验、试验及验收。油罐顶部覆土层

厚度要求≤1.5m 。

3.1.3 加油站总容量的确定

33333

33.3327.1651.5451.54163.57m m m V m m =+++=总

所以,该加油站设计为一级加油站,有2个30m 3和 2个50m 3的储油罐。 3.2 加油站内管线的管径的确定

根据《输油管道设计与管理》可知,经济流速v=1.0~2.0m/s ,此处取v=1.0m/s 。

又由《课程设计指导书》可知汽油加油枪流量不应大于60L/min ,此处取流量Q 为

60L/min 。则Q=60L/min=0.001m 3/s ,管径计算公式为:

d=(3-3)

式中:Q——加油枪流量;

v——柴油或汽油的经济流速。

0.0357m36mm

d===≈

所以,取40mm的标准管径。

由上述计算可知,可取J-60A单泵单枪加油机,其进油管直径为40mm,进口真空度为40kPa,排油量为60L/min,计量准确度为±0.15%,距地坪高度200mm。3.3 加油机台数的确定及类型的选择:

由《课程设计指导书》知加油机台数的计算公式为:

1000

300

G

n

Q

β

=(3-4)式中: n——加油机台数;

G——加油站年加油量,3

m;

Q——平均每台加油机日加油量,一般24小时服务的取

10000L d,日间服务的加油站取8000L d;

β——加油机发油不均匀系数,柴油取1,汽油取2 则有:

#

3

92

1000270010

2 2.5

30010000720

n

??

=?=

??

----------取整3

#

3

95

1000220010

2 2.04

30010000720

n

??

=?=

??

---------取整2

#

3

10

1000230010

1 1.83

150********

n

-

??

=?=

??

---------取整2

#

3

1000460010

1 1.83

30010000840

n

??

=?=

??

----------取整2

#

3

10

1000230010

1 1.83

150********

n

??

=?=

??

----------取整2

由柴油的性质可以知道10#,-10#柴油为季节性油品,所以他们可以公用加油

机,故经过计算可以确定加油机的台数为9台。

3.4 埋地储油罐的抗浮计算

直埋地下卧式罐在地下水位高的地区,有被地下水浮起的可能性,特别是空罐

时,被浮起的可能性更大。油罐一旦被浮就会折断与油罐相连的管线或阀门,发生

事故。埋设卧式油罐前,应调查地下水位的高度,核算油罐是否有被浮起的可能性,

并作加锚抗浮处理。

油罐不被浮起的必要条件:

s s t g KV G G γ≥+ (3-5)

式中:G g ——油罐总自重,kg

G t ——油罐水平直径范围内上部覆土重,kg ;黏土密度取1700kg/m 3

K ——抗浮系数

V s ——油罐埋入地下水部分的容积,m 3

γs ——水的密度,取1000kg/m 3

3.4.1 公称容积为 V=30m 3的储油罐校核

V=30m 3的储油罐罐体长L=6.866m ,半径R=1.3m 图 3-1

如图 3-1所示: CO=0.6+1.3-1.2=0.7m

0.7cos 0.539

1.3COB ∠==

∠AOB= 57.38×2=114.76

由角度按比例换算面积,则扇形ADB 的面积为:

2

1.3360360114.76

ADB S π?=-

23.617m ADB S =

三角形ABO 面积为:

220.70.7668m ABO S =?=

故埋入土中后罐的截面积:

24.384m ABO ADB S S S =+=埋

埋入地下水部分的容积:

34.384 6.86630.1m S V S L =?=?=埋

油罐受到的浮力:

s s g 1.330.110009.8383474N F KV γ==???=浮

覆盖土的重力:

g 86.02g 2t L D R R G ?????

?-+?==πργρ)(黏土土黏土 ()22.617002 1.30.6 1.3 6.8669.88261416.09N

π???=???+-?????

?=

罐自重: G g =3024×9.8=29635.2N

则有:

261416.0929635.2291051.29t g G G F +=+=<浮

故,需要加锚固定。

锚体积的计算: s s ()g t j j S KV g G G V K g γγγ--≥- (3-6)

式中:

j V ——全部锚基础的体积,m 3

j γ——锚基础的密度,kg/m 3

s s 338347429635.2261416.09()(2400 1.31000)9.88.57g t

j j S KV g G G N V K g

m γγγ----==--??= 经过计算,可以取38.6j V m =的素混凝土锚固.

3.4.2 公称容积为 V=50m 3的储油罐校核

V=50m 3的储油罐罐体长L=10.574m ,半径R=1.265m

如图 3-2所示: CO=0.6+1.265-1.2=0.665m

0.665cos 0.5261.265

COB ∠==, ∠AOB= 58.26×2=116.52°

由角度按比例换算面积,则扇形ADB 的面积为:

2

1.265360360116.52ADB S π?=

- 图3-2 23.4m ADB S =

三角形ABO 面积为:

220.6650.7156m ABO S =?=

故埋入土中后罐的截面积:

24.1156m ABO ADB S S S =+=埋

埋入地下水部分的容积:

34.115610.57443.52m S V S L =?=?=埋

油罐受到的浮力:

s s g 1.343.5210009.8554444.8N f F KV γ==???=

覆盖土的重力:

g 86.02g 2t L D R R G ?????

?-+?==πργρ)(黏土土黏土 ()22.5317002 1.2650.6 1.26510.5749.88388407.78N

π???=???+-??????

=

罐自重: G g =4188×9.8=41042.4N

则有:

388407.7841042.4429450.18t g f G G F +=+=<

故,需要加锚固定。

锚体积的计算:

s s 3554444.841042.4388407.7811.6()(2400 1.31000)9.8g t

j j S KV g G G N V m K g

γγγ----===--?? 经过计算,可以取311.6j V m =的素混凝土锚固。

3.5校核设计

ν柴=6.63×10-6 m 2/s ν汽=0.58×10-6 m 2/s ,汽油、柴油最大管线分别为42.75 m

和25.8m 。从数据中知,若柴油不发生汽蚀,汽油也不会发生汽蚀,故只需校核柴油管线是否会发生汽蚀。

柴油:

-3

-3-64Q 410Re 4803.5πd 3.144010 6.6310

ν?===???? 所以处于水力光滑区,m=0.25,β=0.0246,04.0Re 3164.0λ25.0==

沿程损失: ()1.75-3-60.252-m m f 5-m 4.7510(6.6310)Q h βL 0.024642.750.451m D

(0.04)ν?==??=

动能头损失: 2322

v [410/3.14(0.04)]h 0.032m 2g 29.8

-??===?动 每个弯头损失:

0λ0.04εε0.65 1.1820.0220.022

==?= 2

j v h ε 1.1820.0320.038m 2g

==?= 大小接头损失: 0

λ0.04εε0.190.3450.0220.022==?= 局部摩阻损失:

0.379m 250.0150.004h 局=?+=

高程差:

3.87m 0.152.531.20.3ΔZ

=-++=

总能头消耗: 4.713m 0.0133.870.3790.4512g

υΔh h 2Z 局f =+++=+++ 允许吸入真空度为40×103Pa

关于物流园区物流分析及规划报告毕业论文

关于物流园区物流分析及规划报告毕业论文 1.引言 (2) 1.1论文的背景和意义 (2) 1.1.1论文的背景 (2) 1.2.2 论文研究的意义 (3) 1.2 物流园区交通研究现状 (4) 1.3 汉口北高新物流园概况 (5) 1.4 论文的主要研究容及技术路线 (5) 1.4.1 主要研究容 (5) 1.4.2 技术路线 (6) 2.集疏运方式分析 (6) 2.1物流园业主物流业务围及物流优势分析 (6) 2.2物流园区周边道路状况分析 (6) 2.3拟建园区集疏运方式确定 (7) 3.园区主次干道设计 (7) 3.1功能布局 (8) 3.2设计园区主次干道 (8) 3.2.1 物流园区道路等级分类的情况 (8) 3.3 园区主次道路宽度 (9) 3.3.1 园区交通生成量 (9) 3.3.2 道路通行能力的研究 (10) 3.3.3 流园区道路基本通力计算 (11) 3.3.4物流园区道路设计通行能力计算 (13) 3.3.5园区各路段宽度的确定 (16) 3.4主要道路宽度确定 (20) 4.园区停车场规划 (20) 4.1车型主要尺寸 (20) 4.2停车方式分析 (21) 4.3转弯半径分析 (24) 4.4 停车位的规划 (26) 4.5候车道及加油站道路规划 (28) 4.5.1候车道规划 (28) 4.5.2加油站道路规划 (28) 5.外部道路衔接设计 (29) 5.1园区对外部的影响 (29) 5.2 园区出入口设计 (29) 5.2.1 园区出入口布局原则 (29) 5.2.2园区出入口设置方式 (30) 5.2.3园区出入口设置方式选择 (33) 5.3解决措施及建议 (34) 6.总结 (34) 7.致谢 (36)

加油站消防安全试题.docx

加油站消防安全试题 1、“我要安全”主题活动安全文化核心理念是?答:以人为本”、“安全第一”、“安全发展。 2、“三违”的主要内容包括哪些? 答:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 3、“三基”管理的基本内容是什么? 答:基础工作、基层建设、基本功训练。 4、发生燃烧必须具备的基本条件是什么? 答:可燃物、助燃物、着火原。 5、火灾燃烧和扩大火势的原因有哪些? 答:热传导、热对流、热辐射三种。 6、扑救石油火灾需要采取的有效方法有哪几种?:答:,冷却、窒息、隔离、抑制四种。 7、消防工作方针是什么? 答:预防为主、防消结合。 8、HSE管理中H代表什么意思? 答:健康。 9、HSE管理中S代表什么意思? 答:安全。 10、HSE管理中E代表什么意思? 答:环保。 11、每个加油岛应设置8公斤干粉灭火机几只?答:2只。 12、“三废”指的是? 答:废水、废气、固体废弃物。 13、“中国石化临时用电作业许可证”有效期限为?一个作业周期。 14、HSE管理体系的理念是? 答:危害识别、风险评估、风险控制、持续改进

15、PDCA运行模式,它表示的内涵是? 答:计划——实施——检查——改进 16、危害识别应考虑四个方面因素,他们是? 答:物的不安全状态、人的不安全行为、有害环境、管理缺陷 17、危害识别时应考虑三个所有,它们是? 答:所有人,所有物,所有场所。 18、安全管理中“电、火票”主要指? 答:一是用火作业许可证,二是临时用电作业许可证。 19、搞好安全生产应坚持什么原则? 答:管生产必须管安全,谁主管谁负责的原则。 20、省公司《安全事故责任追究制度》处理事故的原则是? 答:“四不放过”和“谁主管、谁负责”的原则。 21、凡发生等级事故,分公司必须在多长时间内报省公司安全质量处? 答:2小时。 一.单项选择题 1.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是:( B ) A.可燃材料 B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 D.钢筋混凝土 2.下列( A )物质是点火源 A.电火花 B.纸 C.空气 3.大型油罐应设置( A )自动灭火系统。 A.泡沫灭火系统 B.二氧化碳灭火系统 C.囱代烷灭火系统

加油站-课程设计讲课稿

0卿昇f 《油库设计与管理》课程设计 题目_____________ 汽车加油站设计_____________ 所在院(系)____ 石油工程学院_______________ 专业班级______________________ 学号________________________ 学生姓名__________________________ 指导教师_____________________________________ 完成时间2016 年01月08日

《油库设计与管理》课程设计任务书

1?根据油品的年销售量选择油罐的大小和个数; 2. 确定加油站内管线的管径; 3. 确定加油站内加油机的台数,以及加油机类型的选择和校核; 4. 油罐的抗浮设计计算; 5. 用CAD绘制总平面布置图(2#图); 6. 用CAD绘制加油站的流程图(3#图); 7用CAD绘制油罐区的安装图(3#图); 8.用CAD绘制加油岛的安装图(3#图)。 三、拟交成果 1?书写说明书和计算书; 2. 4张图纸。 目录 一、绪论 (1)

1.1 概述 (1) 1.1.1 加油站的等级划分 (1) 1.1.2 加油站的站址选择 (1) 1.1.3 加油站的类型 (2) 1.2 加油站建设基本要求 (3) 1.2.1 加油站的功能要求 (3) 1.2.2 交通运输要求 (3) 1.2.3 安全、防火、防爆要求 (3) 1.2.4 建筑造型要求 (4) 二、加油站设计说明书 (5) 2.1 设计依据 (5) 2.2 设计的主要内容 (5) 2.3 设计原则 (5) 2.4 加油站的区域划分 (6) 2.5 加油站总平面布置 (6) 2.5.1 储油罐区布置 (6) 2.5.2 作业区布置 (6) 2.5.3 辅助作业区布置 (7) 2.6 加油站油罐安装说明 (9) 三、加油站设计计算书 (10) 3.1 储油罐工艺参数设计 (10) 3.1.1 各种油品的平均日加油量 (10) 3.1.2 储罐容积的计算 (10) 3.1.3 加油站总容量的确定 (11) 3.2 加油站内管线的管径的确定 (11) 3.3 加油机台数的确定及类型的选择: (12) 3.4 埋地储油罐的抗浮计算 (13) 341 ................................................................................................ 公称容积为V=30m3的储油罐校核.. (13) 342 ................................................................................................ 公称容积为V=50mB 的储油罐校核.. (14) 3.5 校核设计 (16) 参考文献 (18) 、绪论 1.1概述

加油站安全建筑施工组织设计

加油站油管线改造安全施工方案

施工单位:建设工程股份有限公司 二零一六年一月八日 目录 、工程概况 _ 、加油站施工安全措施 三、编制依据 四、安全生产目标 五、安全管理体系 六、安全生产责任 七、安全管理制度

八、安全总则 一、工程概况 本工程位于开发区,加油站进行油管线、油气回收管道的改造安装即1.原2# 柴油罐改为汽油罐,罐两根吸油管对其中一根进行封堵、另外一根改至1#罐,改造罐卸油管道并加装溢油阀;2. 1#柴油罐两根吸油管对其中一根进行封堵另外一根正常工作;3. 3#汽油罐三根吸油管将其中一根改至2#罐,4在3#-2# 罐间做油汽连通管;由于施工部位在罐区及操作井属于易燃易爆高危区域,因此在改造时应采用铜质扳手对所改造部位的金属件进行拆卸安装、动火件要移至安 全区进行预制焊接,施工项目部针对施工工程的特点,特制订相应方案。 二、加油站施工安全措施 1 ?施工前,必须经加油站安全监督对施工人员进行安全教育,并与建设单位签定施工安全协议书; 2. 施工人员进站必须佩带临时出入证,统一穿戴劳保服装,特种作业人员 还必须携带特种作业操作证; 3. 乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域活动,不得随意进入非施工区域; 4. 必须配备安全防护器材(灭火毯5、手推式干粉灭火器2台、消防沙等);

5. 施工过程中如需使用水、电,必须填写申请单,经站领导同意,由专业 人员指定接水、电地点,电器线路和管路连接应符合规要求; 6. 施工过程中,要严格遵守甲方的各项规章制度, 按照甲方规定办理各种 作业票证。如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、 部门提 出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防措施后方可进行动火作业。动 火作业过程中甲乙双方安全人员必须在现场监护; 7. 施工车辆进库(站)必须装有防火帽,车速不大于 5km/h ; 8. 在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,对施工 现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。 三编制依据 1、主要法规:《中华人民国建筑法》、《建设工程安全生产条例》,行业主要法规: 《建设工程施工现场管理规定》 2、主要规程、规: 5、主要标准: 6、行业主要标准: 《建设工程施工现场供用电安全规》 (GB50194-1993 ) 3、行业主要规程、规: 《建筑现场临时用电安全技术规程》 4、地方主要规程: 《建筑工程资料管理规程》 (JGJ46-1998 ) (DBJ01-51-2003 ) 《省建筑工程施工安全操作规程》 (DBJ01-62-2002 ) 《建筑施工场界噪声限值》 (GB12523-1990 )

加油站员工安全培训试卷

加油站员工安全培训试卷 填空:(每空2分共20分) 国家关于安全生产的法律法规主要有:《安全生产法》,《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《劳动合同法》和《工伤保险管理条例》。 我国安全生产的新方针是:“”。 订立和变更劳动合同,应当遵循的原则,不能违反法律、行政法规的规定。 《工伤保险管理条例》规定的目的是为了保障或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险。 、和点火源被称为燃烧的三要素。 按照爆炸的传播速度可以将爆炸分为。 危险化学品包括:爆炸品、、易燃气体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、毒品和腐蚀品。 矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位应当设 置或者配备。 9、安全标志分为禁止标志、、指令标志和指示标志四类。 二、选择题:(每题分共15分) 1、加油站日常管理的“三防”是指() A、防火、防泄漏、防雷电 B、防火、防静电、防爆炸 C、防火、防雷电、防静电 D、防水灾、防爆炸、防泄漏 2、加油站内下列行为属允许行为() A、用汽油擦洗油垢 B、使用化纤拖把拖地 C、经常用水冲洗地面 D、使用橡胶地地毯或塑料地板 3、危险化学品经营许可证由()监督管理 A、工商行政管理部门 B、负责危险化学品安全监督管理工作的综合部门 C、公安部门 D、卫生部门 4、二级加油站的油罐总容积是() A、60 ﹤V ≦120 B、≦60 C、120﹤V ≦180 D、≦30 5、加油站安全操作规程包括() A、加油操作规程 B、消防安全操作规程 C、计量操作规程 D、记帐规程 6、消防安全重点单位的消防安全职责主要有() A、组织进行有针对性的消防演练 B、实行每日防火巡查并建立巡查记录 C、对建设工程进行消防审核 D、负责调查火灾原因 7、《安全生产法》规定从业人员在安全生产方面具有如下权利()A、安全生产知情权B、批评检举和控告权C、及时报告事故隐患或其它不安全因素权D、拒绝违章指挥权 8、职工有下列情形之一的应当认定为工伤() A、在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的 B、醉酒导致伤亡的;C、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 9、灭火的基本措施主要有:() A、隔离法B、冷却法C、中和法D、窒熄法 10、静电的危害主要有() A、爆炸和火灾B、灼伤人体C、电击D、影响生产 三、判断题:(每题1分共15分) 1、生产、使用、储存危险化学品的单位,应当对本单位的生、储存装置每半年进行一次安全评价() 2、易燃、易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站应当设置在符合消防安全要求的位置() 3、加油岛、加气岛的宽度不应大于1.2M () 4、卸油员在雷雨天进行卸油作业时必须穿防静电工作服、鞋() 5、依照《条例》规定,对危化品单位实施监督管理的有关部门派出的工作人员,依法进行监督检查时,应当出示证件() 6、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库应当与员工宿舍保持一定的安全距离。()

汽车加油站规划设计正文

1 绪论 1.1 概述 近年来我国经济飞速发展,人们生活水平普片提高,随之而来的是汽车保有量的迅速增长,石油使用量的急剧上升。加油站是石油成品油销售行业的零售企业;是直接为各行业车主服务的基层网点和服务“窗口”;也是城镇建设的基础设施,它与公路建设和交通运输事业的发展有着十分密切的联系。我国加油站建设起步相对较晚,第一座加油站由美孚石油公司于1924年在上海建造,仅2个小油罐。随着国民经济的迅猛发展,城市汽车保有了迅速增加,在80~90年代,我国加油站建设从数量、规模到技术装备进入了一个全新的发展时间,自封油枪、密闭卸油装置、电脑加油机、多枪加油机以及加油站中心控制管理系统等在大中城市得到大力推广,加油站建设已纳入城市建设总体规划,加油站设计建造及管理的规章制度日臻完善。加油站的基本任务是为各种汽车加油。加油站好比汽车的“粮站”,它的布局应当随着汽车的分布、流向及流量来决定。加油站是市政公用事业的重要组成部分,也是城市投资和社会化生产的一个关键部分,同时又是城市服务的一个窗口,与经济的发展和人民生活息息相关。加油站具有社会公益性职能和企业性职能的双重性。前者是为社会大生产提供方便的外部基础条件,它要求加油站搞好社会服务,以优质服务为宗旨,注重社会效益。后者说明加油站在搞好服务、生产经营的同时要讲经济效益,即加油站考虑整体效益的同时必须充分保证其自身的生存和发展,以便提供和完善其简单的再生产和扩大再生产。这种具有先导性、全局性、经营性的基础产业,其行业性质和职能本身便决定了必须将加油站的建设纳入城市规划和城市经济发展中,也毫无疑问地决定了加油企业在城市交通中的主体地位和主导作用。 1.2 汽车加油站的发展状况 随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。50年代全国加油站总量只有70座左右;60年代末不到200座左右;70年代末发展到600座左右;1985年全国加油站大约有3600多座;1990年底为5000多

加油站建设项目施工设计方案

加油站建设项目施工组织设计

目录

一、施工技术组织设计 (3) (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案 (3) (二)、主要施工设备表 (38) (三)、劳动力和材料投入计划 (44) (四)、施工进度计划(或工期网络图) (47) (五)、施工现场总平面布置图和临时设施布置图 (48) (六)、工程质量保证技术措施 (49) (七)、安全文明生产技术措施 (66) 一、施工技术组织设计 (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案

1、工程概况 本工程位于省市仁怀茅台镇中茅路东侧,主要施工容为:新建油灌区120m3及工艺管线线路;新建站房、厕所、服务用房、网架等工程;站棚檐口、站棚柱包装;新作标识牌灯箱及加油岛;新建隔油池及安装加油机;室外及便利店均安中石化形象标准装修。 2、编制原则及依据 2.1编制原则 2.1.1认真贯彻的建设方针政策,严格执行建设程序和施工程序。 2.1.2统筹全局做好施工部署分期分段配套组织施工。 2.1.3合理安排施工计划,保证工程质量达到优良,安全零事故。 2.1.4采用的器材、材料应符合设计技术标准的规定。 2.1.5坚持“质量第一”、“安全第一”、“信誉至上”的原则。 2.1.6采用现代化的管理方法和现代科学技术,提高施工技术和管理水平。 2.1.7合理布置施工现场,文明施工,力求重点突出,层次清晰。 2.1.8会同有关单位做好中间检查及验收记录。 2-2、编制依据: 2.2.1 工程施工图。 2.2.2中国石化销售有限公司省市仁怀茅台加油站工程施工图纸。 2.2.3 现行的建设工程标准及规: ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2002; ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-2002; ●《有线电视系统工程技术规》GB50200-94; ●《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2004; ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88; ●《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; ●《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002; ●《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2002;

毕业设计答辩自述

毕业设计答辩自述稿 尊敬的各位老师: 上午好! 我来自XXX班,我叫XXX,我的设计题目是《加油站的设计》。这篇设计是在我的指导老师徐老师的悉心指点下完成的,在这段时间里,徐老师对我的设计进行了详细的修改和指正,并给予我许多宝贵的意见和建议。在这里,我对他表示我最真挚的感谢和敬意!下面我将这篇设计的写作研究意义、结构及主要内容、存在的不足向各位老师作简要的陈述,恳请各位老师批评指导。 首先,我想谈谈为什么选这个题目及这篇文章的研究意义。 我当时之所以选择《辽北路加油站的设计》这个题目,是因为我在初期准备中关于加油站的资料准备的多些,另外我也对加油站的设计感兴趣,并且这个题目具有一定的实际性,可以去现场实习参观,这对我们设计具有重要意义。 其次,我想谈谈这篇文章的结构和主要内容。 我的设计主要分为以下三个部分: 第一部分是加油站的任务:加油站是成品油销售的零售企业,其主要业务是为车辆进行加油加气,同时经营润滑油等其他业务,一般加油站由储油罐、储气罐、加油机、站房、消防器材和围墙等组成。一般来说,加油站只提供加油服务,但是由于实际需要与经济要求,相当一部分加油站也提供加气业务,只要是加液化石油气,天然气等

则需要专门的加气站。 第二部分说一下本设计的内容,本设计主要包括设计说明书,设计计算书以及图纸三大部分组成。设计说明书主要介绍了加油站的历史、目前国内加油站存在的一些问题、加油站的安全规范及站址选择等内容。设计计算书主要介绍站内主要设备包括加油机、储罐、站内管线的设计和选用,加气机、加气储罐、储罐校核、消防设施和人员安排等。图纸绘制是根据计算书和说明书对加油站总平面布置、站内主要工艺和布管、储罐作进一步说明。 最后,我想谈谈这篇文章存在的不足。 在这篇设计的写作过程中,我尽可能多的收集资料,虽然从中学到了许多有用的东西,也积累了不少经验,但由于自己学识浅薄,认识能力不足,在理解上有诸多偏颇和浅薄的地方;也由于理论功底的薄弱,存有不少逻辑不畅和辞不达意的问题;加之时间紧迫和自己的粗心,与老师的期望相差甚远,许多问题还有待于进一步思考和探索,借此答辩机会,万分恳切的希望各位老师能够提出宝贵的意见,多指出这篇设计的错误和不足之处,我将虚心接受,从而进一步深入学习研究,使该设计得到完善和提高。 以上是我的设计答辩自述,敬请各位评委老师提出宝贵的意见。谢谢!

油库、加油站消防安全知识

油库、加油站消防安全知识 1、石油产品的特性有哪些? 答:石油产品的特性有:易燃性、易爆性、易积聚静电、易挥发、易扩散、易流动性、易受热膨胀性、毒害性、腐蚀性。 2、如何防止石油污染? 答:⑴应尽可能避免皮肤与石油长期接触。被石油浸透了的衣服应立即脱去;身上被石油沾污的部位应用肥皂和水彻底清洗。 ⑵如意外吞食汽、柴油时,应立即送医院救治,却勿促其吐出。 ⑶防止吸入油气。 3、静电是怎样产生的? 答:油料在储运过程中,要发生流动、喷射、过滤、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象,这就使油料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时,就可能因火花放电而发生火灾和爆炸事故。 4、静电的产生与积聚有哪些特点? 答:⑴与油品在管线中的流速有关。流速越快,摩擦越剧烈,产生的静电电压越高。 ⑵与油品的灌装方式有关。进出油管与油面距离越大,油品与空气摩擦越剧烈,油面的搅动和冲击越厉害,产生的静电电压也越高。 ⑶与管道的材质有关。非金属管道如橡胶、塑料管道比金属管道更容易产生静电。 ⑷与大气温度与湿度有关。大气温度较高时,空气显得干燥,相对湿度则较低,此时更容易产生静电。 ⑸与油的含水量和导电性有关。含水油料比不含水的纯净油料产生的电压要高,也就是说油的导电性越好,产生的静电电压就越高。 ⑹管道内壁越粗造,油品流经的弯头、阀门越多,产生的静电电压越高。 5、清除静电危害的途径有哪些?

答: (1)减少静电电荷的产生 减少静电电荷产生的措施通常有:采用淹没流加注油料,减少管路上的弯头和阀门,防止油料中混入水分,控制管内流速,选择合理的注油头等。 (2)加速静电的泄放。 静电的产生是不可避免的,但如果不把产生的静电及时泄放,便会在油料内积聚,当积聚到一定程度,就产生火花放电点燃爆炸性混合气体,因此,必须加速静电的泄放。加速静电泄放的措施有:对管路和设备进行接地与跨接,在管路上安装缓和器和消静电器。在油料中加入抗静电添加剂等。 (3)防止产生有足够能量的静电放电,如避免油品表面有未接地的浮动物、悬挂物和杂物,管道、容器内表面尖突出部分等。 (4)防止爆炸性气体混合物的形成,如密闭储存、输油,防止跑、冒、渗油等。 6、油罐的安全设施有哪些? 答:油罐上一般有以下安全设施:机械呼吸阀、阻火器、测量孔、入孔、寻光孔、泡沫发生器、静电接地线、避雷装置、梯子和栏杆等。 7、油罐为什么会被抽瘪? 答:呼吸阀失灵,在抽油过程中形成负压,油罐就会被抽瘪。 8、油库、加油站中哪些设备应做静电接地? 答:储油罐,输油管线,铁路装卸油场,汽车油罐车,加油机都应做静电接地。 9、油库、加油站在防静电方面有哪些规定? 答:⑴金属油罐,按周长计算每30米要设一组静电接地装置,但周长不足60米的油罐,静电接地装置不得少于两组,电阻值不得大于10Ω。油库中其它部位的防静电和防雷共用接地装置的电阻不得大于100Ω。 ⑵油罐汽车、火车装油规定: ①油罐汽车必须保持有效的静电接地胶带。在装油前先接好静电接地线。

xxx加油站脚手架施工专项施工方案(优选.)

中石化xxx加油站脚手架专项施工方案 工程名称:xxx加油站 建设单位:中石化销售xxxxxxxxxxxxx公司施工单位:xxxxx建设工程有限公司 编制人:wangshizhong 二00九年五月三十日

xxx加油站脚手架专项施工方案 一.编制依据 1、xxx加油站施工图纸; 2、xxx加油站施工组织设计; 3、中华人民共和国有关建筑施工之国家标准及有关部门颁发的标准及行业标准; 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002); 5、建筑施工手册; 6、建筑安装分项工程施工工艺规程(DBJ/T01-26-2003); 7、建筑结构工程施工工艺标准(Q CJJT-JS 02-2004); 8、建筑工程模板施工手册; 9、建筑工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); 10、《建筑施工高作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 二.工程概况: (一) 1.建设单位:中石化销售xxxxxxxxxxx公司 2.工程名称:xxx加油站 3.工程地址:xxxxxxx 4.施工单位:xxxxxx建设工程有限公司 5.设计单位:xxx建筑设计研究院 6.承包方式:施工总承包,包工包料 7.承包范围:图纸设计站区范围内(不包括道路)的全部土建工程

及配套的水电、工艺安装等项目。 8.质量标准:达到国家验收规范合格标准 (二).结构设计特点: (1)基础类型:钢筋混凝土独立基础和毛石条形基础。 (3)主体结构类型:院墙及站房为砖混结构,加油岛为框架及网架结构。 (4)楼板设计施工类型:钢筋混凝土现浇板。 (三).建筑设计特点: (1)占地面积:1931.2㎡,建筑面积196㎡。 (2)高度:4800㎜米(站房) 工程地震裂度:7度,近震;抗震等级二级;抗震设防类别建筑丙类。地上一层。“三通一平”工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 本工程±0.00相当于绝对标高45.20m,室内外高差0.15m,结构形式为框混结构,基础采用天然地基上毛石混凝土,设计室外地坪标高为:-0.15m, 本工程为了保证施工现场能够实现安全生产,为了保证职工在施工中的安全,根据该工程的结构特点,特制定脚手架施工方案。 本工程主要职能单位如下: 建设单位:中国石化销售xxxxxxxxxxxxxxx公司 设计单位:xx设计研究院 监理单位:xxxxxxxx监理公司

信息管理与信息系统论文选题

信息管理与信息系统方向参考选题 一、信息管理与信息系统 1、信息用户的信息素养现状调查 2、基于RSS的图书馆推送服务系统的研究 3、基于Web2.0的个性化信息服务模式研究 4、试论竞争情报对企业竞争力的影响 5、数据挖掘技术在竞争情报系统中的应用研究 6、电子商务中的信息安全问题研究 7、试论信息技术对企业组织模式的影响 8、知识管理与企业核心竞争力的培养研究 9、客户关系管理系统在企业中的应用研究 10、某省信息产业结构分析与发展对策研究 11、某省(市)信息产业发展状态与趋势研究 12、中小企业信息化发展的模式与策略研究 13、物流企业信息资源开发与利用研究 14、第三方物流企业信息资源管理 15、企业竞争情报与知识管理的整合研究 16、基于客户全生命周期的CRM研究 17、企业信息的组织模式及应用研究 18、基于UML的ERP系统建模研究 19、基于ERP系统的企业信息化管理研究 20、知识管理(KM)在ERP中的应用研究 21、知识管理系统的技术构架分析 22、基于网络化的信息交流模式研究 23、物流信息化前沿技术研究 24、网络游戏成瘾原因及其对策研究 25、我国中小企业信息化的SAAS研究 26、我国网络广告的发展和完善 27、谈我国企业实施ERP的风险与规避政策 28、企业信息战略分析 29、与信息系统的有效性相适应的组织模式的研究 30、企业ERP实施失败的实证研究

31、信息技术的发展对企业信息化的影响 32、企业实施ERP的方案研究 二、系统设计与开发 一)管理信息系统设计与开发 33、物流企业市场情报管理信息系统设计与开发 34、某产品质量管理信息系统设计与开发 35、某物流企业设备管理信息系统设计与开发 36、大中型企业人力资源管理信息系统设计与开发 37、某企业会计核算信息系统设计与开发 38、某企业财务管理信息系统设计与开发 39、某地区工业企业经济效益综合评价系统设计与开发 40、某贸易批发企业进销存管理信息系统设计与开发 41、某贸易企业经济效益综合评价信息系统设计与开发 42、某超市进销存管理信息系统设计与开发 43、某书店进销存管理信息系统设计与开发 44、某石油加油站进销存管理信息系统设计与开发 45、某酒店客房管理信息系统设计与开发 46、某酒店综合管理信息系统设计与开发 47、某旅行社旅游管理信息系统设计与开发 48、某火车站售票管理信息系统设计与开发 49、某民航售票管理信息系统设计与开发 50、某汽车站售票管理信息系统设计与开发 51、某海关进出口管理信息系统设计与开发 52、某房地产管理信息系统设计与开发 53、商业银行存、取款管理信息系统设计与开发 54、某银行信贷管理信息系统设计与开发 55、某企业代理商(经销商)管理信息系统设计与开发 56、某第三方物流企业管理信息系统设计与开发 57、某行业客户关系管理信息系统设计与开发 58、某房地产公司房屋租赁管理信息系统设计与开发 59、某医院药房药品管理信息系统设计与开发

加油站安全生产考试题三套及答案

加油站安全生产考试题一 姓名:成绩 一、单项选择题 1.某站卸柴油时发生溢油,站长要求员工立即用拖把和塑料桶进行回收。该站长的行为属于()。 A违章指挥 B违章操作 C违章管理 D违反过去纪律 2.安全生产责任制要贯彻()的方针。 A安全第一,预防为主 B以人为本 C安全第一,人人有责 D防患于未然 3.电气设备维修时,应在配电柜断开工作回路的开关上悬挂()。 A警示牌 B四定牌 C设备牌 D安全牌 4.灭火器材的“四定”管理是指( )。 A.定人员、定设备、定目标、定责任 B.定期检查、定点摆放、定人养护、定期换药 C.定点摆放、定人管理、定责任、定目标 D.定期检查、定期换药、定期养护、定责任 5.油品发生初期火灾,首先应( )。 A. 停止作业 B.用灭火器进行扑救 C.用灭火毯进行扑救 D.报119火警 二、判断题 1.燃烧具备条件是可燃物、助燃物、氧气三者同时具备并相互作用。( ) 2.闪点是油品火灾危险出现的最高温度。( ) 3.灭火的基本原理是:根据燃烧的基本条件,采取一切灭火措施,破坏已经形成的燃烧条件,或终止燃烧的连锁反应,使火熄灭或把火势控制在一定范围,最大限度减少火灾损失。( ) 4.石油产品在运输、装卸过程中因流动、晃动、冲击,或与其它物体的相互接触,在迅速分离时,都会产生静电,静电荷可高达几千伏甚至几万伏。( ) 5.加油站卸油作业时,罐车到站后应接地,同时静置10分钟以上。( )三、多项选择

1、《安全生产法》规定“生产经营单位有下列行为之一的,可责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处2万元以上10万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:() A、生产、经营、储存、使用危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的; B、重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的; C、进行爆破、吊装等危险作业,未安排专门管理人员进行现场安全管理的; D、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 2、油品的危险特性有:() A、易燃性; B、易爆性; C、易积聚静电荷性; D、易受热膨胀性; E、易蒸发、易扩散和易流淌; F、毒性。 3、人的不安全行为产生的主要原因有:() A、不知道正确的操作方法; B、虽然知道正确的操作方法,却为了快点干完而省略了一些必要的步骤; C、按自己的习惯操作。 4、作业现场安全管理的主要内容有:() A、作业标准化; B、安全合理布置作业现场; C、安全点检; D、人员培训。 5、事故的基本特征有:() A、危害性; B、意外性; C、因果性; D、紧急性; E、阶段性。 四、简答题 1.灭火作战预案有哪些主要内容? 答: 2、加油站发生火灾后应注意的事项?

加油站防火防爆课程设计

建筑大学 防火防爆技术课程设计设计题目某加油站防火防爆课程设计 姓名 学号 班级 专业安全工程 学院市政与环境工程学院 指导教师 ..

2015年1月 ..

前言 设计是工程建设的灵魂,对工程建设起着主导和决定性作用。防火防爆设计是以系统科学的分析为基础,定性定量地考虑工艺的合理性、装置的危险性,在兼顾技术上先进性、可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计任务要求,确定设计项目的具体方案,并提出保证设计项目正常、安全运行所需要的手段和措施,同时以过去的事故等所提供的教训和资料来考虑更安全有效的措施,以防再次发生类似的事故。 本设计是针对汽车加油站而进行的防火防爆设计。通过对加油站所经营燃油的性质,根据《汽车加油站加气站设计与施工规》GB50156-2012分析确定工作环节和存储场所的火灾危险类别来设计。对厂区进行合理分区布置,大致可分为:储罐区、加油区、办公区及附属设施区四个部分。然后又依据《石油化工企业设计防火规》 GB50160-2008和《建筑设计防火规》GB50016-2006来确定站的主要建筑物以及它们之间的防火间距,然后对加油站进行区域规划和总平面布置。此后,再根据《爆炸性安全环境评价与最新防爆技术及设备选用维护标准》对加油站区域进行火灾与爆炸事故风险预测和评估,安装相应的防火防爆防雷防静电设施,制定相应的操作规章制度。 关键词:加油站防火防爆设计防火间距 ..

目录 第一章概述 (1) 1.1 相关规、标准....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 加油站的基本情况 (3) 第二章汽油、柴油的性质及火灾爆炸危险性 (3) 2.1 汽油的性质 (4) 2.2 柴油的性质 (4) 2.3 加油站火灾、爆炸危险特性 (4) 第三章总平面的布置 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 功能分区 (7) 3.2 耐火等级的确定 (7) 3.3. 选址和布置 (9) 3.3.1加油站的选址 (9) 3.3.2防火间距 (9) 3.3.3加油岛的设计应符合下列规定: (11) 3.3.4液化石油气罐的布置应符合下列规定: (11) 第四章防爆电器设计 (12) 4.1 爆炸和火灾危险场所等级的划分 (14) 4.2 爆炸性混合物分级分组 (14) 4.3防爆电气设计 (15) 第五章汽油、柴油罐区危险性分析 (18) 5.1 危险性分析 (18) 5.2 蒸汽云爆炸事故机理 (19) 5.3 蒸气云爆炸特点 (20) 5.4 蒸汽云爆炸计算 (20) 5.5 爆炸极限 (22) 5.6 爆炸温度 (22) 5.7 爆炸压力 (22) 5.8 爆炸力 (23) 第六章灭火器配置设计 (24) 6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (24) 6.1.1火灾种类的划分 (24) 6.1.2危险等级的划分 (25) 6.2 划分计算单元 (26) 6.3 灭火器的配置 (27) 6.4 灭火器配置设计计算 (28) 第七章加油站的安全管理措施 (29) ..

隔油池施工方案设计(完)

唐山海港开发区第五加油站 隔油池项目 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

隔油池施工方案 本工程位于唐山乐亭县,本站为第二级加油站。根据设计要求,1#罐区内建立两个密闭隔油池,分别位于1#罐区得两侧。 本工程施工内容:管井降水、土方开挖、钢筋砼水池浇筑、池壁四周做防水、钢栏杆制安、土方回填等。 由于水池所在位置地下水丰富,根据现场情况,我公司采取管井井点降水的措施进行降水,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作。这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。(一)、降水施工技术措施 1、安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 2、井点管埋设 根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置(见附图),然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,

套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~100mm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm厂-般应填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降低降水效果。

加油站钢结构毕业设计计算书(网架结构)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 目录 目录 (Ⅰ) 摘要及关键词 (1) Abstract and Keywords (2) 前言 (3) 1、结构设计基本资料 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 设计基本条件 (4) 1.3 本次毕业设计主要内容 (6) 2、结构选型与初步设计 (7) 2.1 设计资料 (7) 2.2 网架形式及几何尺寸 (7) 2.3 网架结构上的作用 (9) 2.3.1静荷载 (9) 2.3.2活荷载 (9) 2.3.3地震作用 (10) 2.3.4荷载组合 (10) 3、结构设计与验算 (11) 3.1 檩条设计 (11) 3.2 网架内力计算与截面选择 (18) 3.3 网架结构的杆件验算 (20) 3.3.1 上弦杆验算 (20) 3.3.2 下弦杆验算 (21) 3.3.3 腹杆验算 (23) 3.4 焊接球节点设计 (24) 3.5 柱脚设计 (27) 3.6 钢柱设计与验算 (29) 3.7钢筋混凝土独立基础设计 (32) 3.8网架变形验算 (39)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 结束语 (41) 参考文献 (43) 附录(文献翻译) (44) 谢辞 (49)

摘要及关键词 摘要本次毕业设计为合肥地区加油站钢结构设计,此次设计主要进行的是结构设计部分。本次设计过程主要分为三个阶段: 首先,根据设计任务书对本次设计的要求,通过查阅资料和相关规范确定出结构设计的基本信息,其中包括荷载信息、工程地质条件等。 然后,根据设计信息和功能要求进行结构选型并利用空间结构分析设计软件MST2008进行初步设计。本次设计主体结构形式采用正放四角锥网架结构,节点形式采用焊接球节点,支撑形式采用四根钢柱下弦支撑,基础形式采用柱下混凝土独立基础。 最后,通过查阅相关规范和案例进行檩条、节点、支座等部分的设计,并通过整理分析得出的数据,进行了杆件、结构位移等的相关验算,最终确定了安全、可行、经济的结构模式。 关键词结构设计,网架结构,构件验算

加油站安全生产考题三套与答案

加油站安全生产考试题一 :成绩 一、单项选择题 1.某站卸柴油时发生溢油,站长要求员工立即用拖把和塑料桶进行回收。该站长的行为属于()。 A违章指挥 B违章操作 C违章管理 D违反过去纪律 2.安全生产责任制要贯彻()的方针。 A安全第一,预防为主 B以人为本 C安全第一,人人有责 D防患于未然 3.电气设备维修时,应在配电柜断开工作回路的开关上悬挂()。 A警示牌 B四定牌 C设备牌 D安全牌 4.灭火器材的“四定”管理是指( )。 A.定人员、定设备、定目标、定责任 B.定期检查、定点摆放、定人养护、定期换药 C.定点摆放、定人管理、定责任、定目标 D.定期检查、定期换药、定期养护、定责任 5.油品发生初期火灾,首先应( )。 A. 停止作业 B.用灭火器进行扑救 C.用灭火毯进行扑救 D.报119火警 二、判断题 1.燃烧具备条件是可燃物、助燃物、氧气三者同时具备并相互作用。( ) 2.闪点是油品火灾危险出现的最高温度。( ) 3.灭火的基本原理是:根据燃烧的基本条件,采取一切灭火措施,破坏已经形成的燃烧条件,或终止燃烧的连锁反应,使火熄灭或把火势控制在一定围,最大限度减少火灾损失。( ) 4.石油产品在运输、装卸过程中因流动、晃动、冲击,或与其它物体的相互接触,在迅速分离时,都会产生静电,静电荷可高达几千伏甚至几万伏。( ) 5.加油站卸油作业时,罐车到站后应接地,同时静置10分钟以上。( ) 三、多项选择 1、《安全生产法》规定“生产经营单位有下列行为之一的,可责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处2万元以上10万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,

加油站施工组织设计方案

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司徐水第162加油站改造工程 施 工 组 织 设 计 编制人:吴玲 审核人:左保健 批准人:郭俊华 2015 年5月22日 河北天雄建筑工程有限公司

一、工程概述 工程名称:徐水第162加油站改造工程 工程地点:河北保定 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 结构类型:钢结构、砖混结构 (一)、施工条件 1、道路交通 本工程为改造站,施工交通便利。 2、施工用水、电 该工程施工用水及生活用水可与甲方联系解决,经现场勘察已达到三通一平的施工条件。 3、材料来源及设备供应范围 本工程所需的设备材料全部由承包人自行采购和施工。其中液位仪、IC卡管理系统以及加油机由甲方提供。 (二)、工程主要内容: 1、建筑结构改造:铺砖、粉刷、墙面开口、批腻子、预埋电器暗盒和穿线管、安。厕所改造、混凝土地面、油气回收管线焊接、进出口减速带安装、厨房改造等。 2、电气设备及照明工程:罩棚照明系统、站房用电系统、安全监控系统、应急照明系统等。 3、混凝土工程:附房地面浇筑等。 (三)、工期与质量要求 1、施工期限:根据甲方要求,工期为 2、工程质量标准:按照国家和行业颁布的验收及评定执行,全部工程质量为优良标准。 (四)、施工准备 1)、技术组织准备 (1)进行详细周密的施工调查,编制实施性施工组织计划。

(2)熟悉并审核图纸,配合设计院补充完善及优化施工图设计。 (3)进行原始资料调查分析。 (4)根据施工图和部队油料保障的特点和要求,编制详尽的施工组织方案和作业指导书。 (5)对参建人员进行技术交底培训。 2)、物资设备准备 (1)建筑材料准备 根据施工进度计划的需求,编制设备及各种物资采购计划,做好各项准备工作。 (2)建筑施工机具准备 按照施工机具需用量计划,组织施工机具进场。 3)、施工现场准备 (1)做好季节性施工准备。按照施工组织设计的要求,认真落实季节性施工的临时设施和技术组织措施。 (2)做好施工前、施工中和施工后的调查。查明施工区域内的各种地下管线、电缆等分布情况。有针对性地进行施工。 (3)搞好施工现场的开设。公司将根据施工组织设计和现场平面布置情况,合理进行现场设置。将施工管理、施工保障和施工人员等全部设置在施工现场,搞好现场临建搭设和管理,以保障施工需要。 (4)做好冬季施工措施。根据施工规范和标准,冬季即将到临,施工前、施工中、施工后做好半成品的保温。 4)、劳动组织准备 (1)建立工地领导机构。成立以左保健为项目经理的施工组织机构,全面落实施工组织设计的要求和施工任务,确保施工正常进行。

相关文档