一、空调系统调试员名单

调试负责人:xxx 调试人员:xxx

二、调试前准备工作

系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质

量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。

1、准备工作

1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;

2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;

3) 准备好电源、水源、冷热源。

2、通风、空调系统运转前的检查

1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符

2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且

润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;

3) 电气部位应有防护、保护安全措施。

三、调设备性能测定与调整

1、冷却水塔

1) 准备工序

a) 清扫冷却塔内的夹杂物和污垢,防止冷却水管或冷凝器等堵塞;

b) 冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏水现象;

c) 检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确;

d) 冷却塔内的补给水、溢水的水位应进行校验;

e) 逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水量适当,使喷水量和吸水量达到平衡的状态;

f) 确定风机的电机绝缘情况及风机的旋转方向;

2) 冷却塔运转

冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;

如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。

a) 检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等运行状况;

b) 测定风机的电机启动电流和运转电流值;

c) 检查冷却塔产生的振动和噪声原因;

d) 测量轴承的温度;

e) 检查喷水的偏流状态;

f) 冷却塔出入口冷却水的温度。

冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动

转工作结束后,应清洗集水池。

冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。

2、水泵调试

1) 机械部份检查

a) 检查安装型号是否正确;

b) 清洁泵组四周及确保无阻碍物;

c) 验查泵流体方向是否正确;

d) 验查泵体螺丝及泵固定螺丝必须联接牢固;

e) 用手转动叶轮须正常;

f) 水泵与马达连轴器同心度要调正;

g) 检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动;

a) 检查马达安装型号是否正确;

b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;

c) 检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求;

d) 起动盘进/出接线是否正确;

e) 检查控制回路;

f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;

g) 清洁起动盘内外一切垃圾;

h) 马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;

i) 检查供电控制回路,测定起动程序正确;

j) 紧急停止控制必须正确、良好。

3) 试运转及设定

a) 检查泵进/出阀门开关达到畅顺正常;

b) 进/出压力达到正常;

c) 关闭出水阀门及测定供电电压达到正常;

d) 启动水泵、检查水泵转向正确;

e) 慢慢开启出水阀门,达至设计泵压;

f) 检查水泵减震器,泵体震动及噪音情况;

g) 检查水泵马达各相位电流及平衡;

h) 重新起动水泵,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;

i) 再次复核泵压及程序;

j) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;

k) 记录所有数据。

3、空调处理机

a) 检查安装型号是否正确;

b) 清理空调处理机内外垃圾及确保无阻碍物;

c) 检查所有风管阀门工作正常,并在正确位置上;

d) 使用手转动皮带轮须畅顺正常;

e) 调整风机马达皮带轮同心度;

f) 确保皮带轮安装牢固;

g) 检查及调整皮带松紧;

h) 调整检查减震器水平达到规范及确保自由摇动;

i) 检查过滤网安装妥善及过滤网清扫干净;

j) 检查冷凝水盘排水达至正常;

k) 检查所有水管连接正确;

l) 检查所有水阀门畅顺正常;

m) 检查所有阀门开关在正确位置。

2) 电气部分检查

a) 检查马达安装型号是否正确;

b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;

c) 检查总断路开关型号及电流须满足马达满载要求;

d) 检查起动盘进/出接线是否正确;

e) 检查控制回路;

f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;

g) 清洁起动盘内外一切垃圾;

h) 马达及进/出接线进行绝缘测试;

i) 供电控制回路,测定起动程序正确;

j) 紧急停止控制必须正确、良好;

3) 试动转及设定

a) 检查及测定供电电压;

b) 启动空调机,检查转向正确;

c) 量度及调整风机转数、风量及风机压力;

d) 检查所有风控制阀门工作达至正常;

e) 重新起动空调机,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;

f) 检查空调机减震器,泵体震动及噪音情况;

g) 检查空调机马达各相位电流及平衡;

h) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;

i) 检查及冷水压力达到规范正常;

j) 检查及调整温控制程序功能正常;

k) 检查所有控制阀正常;

l) 检查进/出风温度及湿度;

m) 记录所有数据。

4、换气扇

1) 机械部分检查

a) 检查安装型号是否正确;

b) 清理风机内外垃圾及确保无阻碍物;

c) 检查所有风管阀门工作正常,并在正确位置上;

d) 使用手转动叶轮须畅顺正常;

e) 调整风机马达皮带轮同心度;

f) 确保皮带轮安装牢固;

g) 检查及调整皮带松紧;

h) 调整检查减震器水平达到规范及确保自由摇动。

2) 电气部分检查

a) 检查马达安装型号是否正确;

b) 检查起动继电器及过载器型号是否正确;

c) 检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载需要;

d) 检查起动盘进/出接线是否正确;

e) 检查控制回路;

f) 检查所有接线螺丝达到牢固;

g) 清洁起动盘内外一切垃圾;

h) 马达及进/出接线进行绝缘测试;

i) 检查供电控制回路,测定起动程序正确;

j) 紧急停止控制必须正确、良好。

3) 试运转及设定

a) 检查及测定供电电压到正常;

b) 启动风机,检查转向正确;

c) 量度及调整风机转数、风量及风机压力;

d) 检查所有风控制阀门工作达至正常;

e) 重新启动风机,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;

f) 检查风机减震器,风机震动及噪音情况;

g) 检查风机马达各相位电器及平衡;

h) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;

i) 记录所有数据。

5、盘管风机

1、检查安装型号是否正确;

2、检查管道安装正确;

3、检查接线必须正确;

4、清理盘管风机内外垃圾及确保无碍物;

5、检查过滤网安装妥善;

6、检查冷凝水盘排水正常;

7、检查保温确保无损;

8、使用手转动叶轮须畅顺正常;

9、检查及测定供电电压达到正常;

10、检查快、中、慢速对应变速控制;

11、检查盘管风机震动及噪音;

12、检控制阀功能正常及对应控制温度开关;

13、检查运转电流;

14、检测出/入风温度;

15、记录所有数据。

6、离心式冷冻机组;

1、离心式冷冻机组;

2、真空试验;

3、水流开关是否正确联动;

4、进/出压力达到正常;

5、检查进/出阀门及电阀门开关达到畅顺正常;

6、检查控制回路;

7、马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;

8、满负载测试;

9、根据冷冻机厂家调试要求;

7、锅炉

1、对油管进行用水或氮气进行清洗,然后用油清洗,并保证油箱工作正常;

2、用水清洗锅炉给水管,并满足其一定工作压头;

3、对软水器进行测试,使其出水满足锅炉使用功能;

4、测试油泵、鼓风机、供水泵工作是否正常;

5、测试风压装置,高低水位计及风阀与油泵连杆的工作是否正常;

6、根据锅炉厂家调试要求。

四、风空调系统的风量测定与调整

1、按工程实际情况,绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸,测点截面位置,送(回) 风口的位置,

同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积;

2、开风机之前,将风道和风品本身的调节阀门,放在全开位置,三能调节阀门放在中间位置,空气处

理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。

3、开启风机时进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求。

4、检查所有支管上防火阀,调风阀及电控阀必须全开;

5、所有风口上调向叶调整到垂直;

6、开启风机量度各风口风量,风口风量测试可用热电风速仪,测出平均风速,计算出风量。测试次数

不少于3-5次于不同点数。

7、根据设计数值计算出量度比例量最低点,并设定此参数点比例数值为1;

8、将其他大于比例数值调整为1,在调整过程中,不断量度参数点比例数值,当数值不是1时,立刻

增减主管风量必须保持数值为1;

五、动调节系统及检测仪器联动校验

1、熟悉自控图纸,清楚控制方案;

2、检查现场控制器及控制元件安装是否正确;

3、检查水阀、风阀、传感器等控制元件与现场控制器接线是否正确;

4、测试水阀、风阀、传感器等控制元件功能是否正常;

5、测试现场控制器是否实现自动控制功能;

6、各项设备测试后具备使用功能并正常开启运行后,需进行系统联合校验,检测各个控制元件能否根

据控制器设定参数,实行自动调节,并用仪器检测每个空调区域参数是否满足设计要求。

六、调试用表格(略)

资料共享,共建网络家园,您的付出将帮助大家共同进步。还有无上限的积分奖励等着您!(上传论文速

成班)

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

某酒店中央空调施工方案

编制单位: 编制人: 审核人: 目录 一、工程概况 二、施工范围 三、施工依据及施工中应用的施工规范与技术标准 四、施工工期与工程质量 五、主要设备材料的选择 六、施工组织与施工准备 七、施工原则与步骤 八、主要施工工艺、方法与质量控制要点 九、降低工程成本措施 十、工程资料管理 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.设计单位: 4.工程规模:总建筑面积为53600㎡,总高度为76.8m结构类型及层数:钢筋混凝土框架结构,层数19层。 5.工程特点:根据该空调工程的设计施工图:空调工程的冷热源是由设置在该大楼二楼空调机房内的燃气直燃式溴化锂冷热水机组所提供。锅炉房燃气直流式蒸汽锅炉,蒸汽通过减压后供洗衣房及厨房使用。其中:5.1二台BZ200IXDKQL=2908Kw QR=2245Kw燃气直燃式溴化锂冷热水机组。 5.2 四台超低噪声冷却塔。 5.3二台250-400A冷冻水泵、二台200-400(I)B冷冻水泵。 5.4三台JN(R)K300-315冷却水泵 5.5二台额定产汽量为1.5吨/小时燃气直流式蒸汽锅炉。5.6一套FLAMCOD2+GB2800机械定压装置。 6. 目前所需安装施工的是:6.1二台额定制冷量为2908kw的(BZ200IXDK QL=2908Kw QR=2245Kw)燃气直燃式溴化锂冷热水机组。总制冷量为5816kw。6.2空调机房内配套设施的施工。 6.2.1二台250-400A冷冻水泵、二台200-400(I)B冷冻水泵,与燃气直燃式溴化锂冷热水机组配套。 6.2.2四台超低噪声冷却塔; 6.2.3三台冷却水泵 6.2.4分水器、集水器; 6.2.5各类阀门、自动冲洗过滤器、离子棒水处理器、自动排气阀、机械定压装置、电动二通蝶阀、减压阀、压差控制器、节能梭式止回阀等; 6.2.6 管道等所有空调水系统内设施施工;6.2.7 665台空调末端设备; 6.2.8各类新风机组、防排烟风机及配套的风管、风阀、排烟口、风口等空调通风系统设施及工序施工。6.2.9上述各类冷热水机组由循环水泵经一系列配套设施及管网组成酒店大楼空调水系统,供酒店大楼采暖所用。夏季提供7-12℃冷冻水,冬季由热源提供50-60℃热水。其中冷却塔设置在19层屋面上。 7.根据空调工程设计施工图本酒店空调工程的主要特点: 7.1空调方式: 7.1.1 宴会厅,咖啡厅,会议厅,大堂等公共用房采用吊顶和立式空调机组集中送、回风方式. 7.1.2 客房、包厢等其他用房采用风机盘管加独立新风系统方式. 7.2空调水系统: 7.2.1 本工程空调水系统根据大楼主楼及裙楼各区域不同使用要求设计为二个空调水系统,以便于日常运行管理及负荷调节. 7.2.2本工程空调水系统设计为双管异程式系统。 7.2.3空调末端设备出水处设有电磁阀,节能运行。 7.2.4空调冷却水系统环路。 7.2.5管道的材质:燃气及蒸汽管采用无缝钢管,空调水管管径DN150时采用焊接钢管。除DN100以下允许丝

酒店、公寓等居住建筑空调系统方案

酒店、公寓等居住建筑空调系统方案 酒店、公寓等居住建筑空调系统方案 1.空调系统需求 ①室内上部、下部温度均匀,切勿有吹风感。 ②所采用的空调设备应选用噪声及振动较小者。尤其是晚上夜深人静时,卧室内出风口处的噪声不直超过NC30,最大不得超过NC35。 ③各房间应有单独调节与启停的功能。 2.客房空调方式 当客房规模较大时,其空调方式应采用中央空调,并采用集中的冷、热源。客房空调一般多采用风机盘管加新风系统的方式。夏季,空调冷源供给7℃的冷水,12℃的回水;冬季,空调热源供给60℃左右的热水,回水温度在50℃左右。 新风供给方式应优先采用独立的新风系统,将新风经风管送至客房内,卫生间设置排风扇就地排风。通常对走道、电梯、楼梯间等公共场所,也要求设置空调。至于公用卫生间,应视工程具体要求而定。 客房风机盘管有卧式暗装或明装,立式暗装或明装之分。对客房而言卧式暗装风机盘管用得最多。对于标准形式布置的客房,风机盘管一般布置在进入房间走道的上方吊顶内,气流形式为侧送,风机盘管回风口集中回风,回风口设在走道吊顶上。 客房中风机盘管的水系统大多采用两管制系统,当对室内卫生要求较高时,才采用四管制系统。水系统最好布置为同程式,并在水系统的最高点设排气装置。由于夏季盘管多处于湿工况运行,应特别注意风机盘管冷凝水管路的布置。风机盘管的凝结水通常是排至卫生间管井内的凝结水立管中。各层客房的凝结水立管竖

向组成一个凝结水排放系统,且在下部分排放或集中后再排放。因凝结水温度比较低,所以凝结水管要求保温。由于凝结水是自然排放,容易造成漏水,因此风机盘管要求水平安装,以避免集水盘凝结水外溢。凝结水支管要求保持一定安装坡度,坡向排水方向,以保证凝结水排放畅通。规范规定,风机盘管排凝结水支管安装坡度不小于1%。风机盘管安装标高低于回水干管时,风机盘管内会积聚空气。一、般情况,风机盘管回水出口处设有手动排气阀,用于排除风机盘管内的空气。供、回水管应避免向上弯后又再向下弯的驼峰形状,否则,管内会存有空气,影响水流畅通。 采用水平式布置时,每层有自己独立的供、田水水平干管和新风干管。这种方式与客房分层管理的方式较为协调,相互间影响较小。但当标准层面积较大而机房位置有限时,水管及风管的干管只寸均较大,管道交叉较多,再加上考虑、水管敷设坡度问题,必定要求占有较大的空间,这将和层高及净高的要求有所矛盾。同时,水平布置新风系统时,要求各层设置新风空调机房,会占用一定的建筑面积。 在采用新风加风机盘管的设计中,风机盘管水系统、新风系统和排风系统主要有水平式和垂直式两种布置形式。 采用垂直式布置时,所有立管都设于卫生间旁的管道井中,每个房间只连接支风管及水管支管,因此吊顶净高容易控制。但此做法要求两点:一是卫生间管、道井应有足够的尺寸;二是在标准层顶层上部和底层下部应有一定的水平管道布置的空间,以利于干管布置。在一些建筑中,此空间通常设计成所谓管道层或技术夹层,其层高控制在2.2m以下(根据惯例,当层高不大于2.2m时,可以不计入总建筑面积之中)~也有一些建筑采用加大顶层及底层下一层的层高的方法来解

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

北京某五星级酒店塔楼空调系统设计【开题报告】

开题报告 建筑环境与设备工程 北京某五星级酒店塔楼空调系统设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。 随着中国加入世贸及承办2008年奥运会,中国向全世界全面开放,为了适应国际贸易、旅游、及城市建设迅速发展的需要,高层建筑的发展不会停留在过去的发展水平,特别是对建筑物内的空气品质及舒适程度的要求也会越来越高。 空调系统在建筑物内的作用将不再停留在只对建筑物内的温度进行调节,而是作为控制室内环境的一个重要组成部分。因为室内空气品质已经成为当今全世界最为关注的话题。同时,当人们在享受着空调技术给生产和生活带来方便和舒适的同时,也在思考如何减少空调系统所需消耗的能量。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

酒店中央空调节能改造方案

酒店中央空调节能改造 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

深圳市碳战军团投资技术 有限公司 开平威尔逊 酒店 中央空调节能改 造方案 草稿完成日期: 二〇一〇年六月 十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中 央空调节能改造方案1 作 者 : 卓 毅 目录 第1章中央空调系统概况............................................................................... .. (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析............................................................................... .. (3) 第3章中央空调系统节能改造的具体方案............................................................................... . (4) 3.1中央空调系统的运行参 数............................................................................ (4) 3.2空调水泵变频改造方 案............................................................................ (4) 3.2.1控制原 理....................................................................... ......................................................................... .. 4 3.2.2变频系统组 成....................................................................... (5)

酒店中央空调解决方案

酒店中央空调解决方案 一、酒店中央空调解决方案引言: 我们进入酒店的刹那就会觉得非常清凉舒适,特别是那种星级酒店,这是因为现在所有酒店基本上都装有中央空调系统,合理的设计方案不仅带给您高贵典雅的品质,更能送给您舒适的健康享受。 三、酒店中央空调解决方案设计参数: 1、酒店中央空调系统室内设计参数表 2、酒店中央空调系统室外设计参数: 空调计算 干球温度 ℃ 空调计算 湿球温度 ℃ 通风计算 干球温度 ℃ 平均风速 m/s 最多 风向 大气压力 hpa 夏季 33.0℃ 27.9℃ 31.0℃ 2.1 ESE 1003.4 冬季 6.0℃ 70% 3.0 NNW 1017.6

四、酒店中央空调解决方案系统设计: 1、酒店中央空调解决方案——冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 2、酒店中央空调解决方案——热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 3、酒店中央空调解决方案——热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 4、酒店中央空调解决方案——空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路,从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。 5、酒店中央空调解决方案——防、排烟通风系统设计: 本工程功能复杂、人员众多、一旦发生火灾损失巨大,设计时严格依据《高层民用建筑设计防火规范》的要求设置。 所有不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室均设有机械

酒店空调系统方案设计及优化

酒店空调系统方案设计及优化(上) 杨明岳 ( 山西省建筑设计研究院,山西太原030013) 摘要: 介绍了酒店空调节能的意义,对空调系统的节能措施进行了探讨,并就酒店空调系统方案设计中存在的问题提出了相应的改进建议,以使空调系统设计更加合理,从而满足住户健康、舒适的要求。 关键词: 空调,系统,节能,方案 随着酒店业的兴盛,酒店行业内的竞争力在不断地加强,这就要求每个酒店在各个方面都能够做到尽善尽美。酒店空调系统作为酒店设施中的一部分自然也是必须得到重视的。针对酒店空调系统,如果能够有一套良好的设计方案,对于酒店竞争力的提升是有极大帮助的。下面就如何做到酒店空调系统方案的设计与优化进行讨论。 1 必须要考虑到空调系统的节能措施 空调是大功率电器,在这个大力倡导环保节能的社会里,针对空调,也需要采取相应的节能措施,这是酒店空调系统方案设计及优化时必须要考虑的问题。空调系统的能耗主要是两方面,一方面是给房间输送风,输送空调循环水和风机的能耗,另一方面则是为了提供空气处理设备热量与冷量的能源消耗。就酒店经营的特点及影响因素而言,酒店空调系统的节能措施主要有以下几方面。 1.1 改良空调系统的控制 目前来说,一些酒店的空调系统还没有设置空调自控,也有很多年限酒店的空调系统因时间太久没有修理而没办法使用,这些都使得空调系统的治理极为不便。对于规模较大的酒店,有的可能有好几十台热风幕、空调器、新风机组,管理人员每天启停空调器都没办法去实现,何况是适时地调节空调箱的参数。如果为酒店空调系统安装温度控制器、自控系统和时间控制器,这些都可以很大程度上节省空调的能耗。 1.2 减小水泵电耗 1) 提高水泵的效率。水泵的功率指从电动机传到水泵轴上的功率,被流体所利用的程度。水泵的效率会随着工作时状态点的不同而变化。在输出功率一样的情况下,如果水泵的效率很低,就需要输入功率很大,自然能耗也就会比较大。所以,在设计空调系统时,一定要选择型号、规格适当的水泵,让其保持在高效率的状态点。2) 设置适当空调系统的水流量。空调系统水流量是由空调水温差与空调的冷热负荷来决定的,所以,温差越大,空调水的流量就越小,从而使水泵消耗的电量变小。经过专业的实验对比,空调热水的水温差控制在10 ℃比较经济合理,空调冷冻水的水温差控制在5 ℃比较合理。但是在实际的工程中,很多的空调系统供回水温差仅仅只有3 ℃,如果将水温差提升到5 ℃,水的流量将会降低到以往的60%,水泵的耗电量将减少到35%,节能的效果是非常明显的。3) 减小过滤器、阀门的阻力。过滤器和阀门是空调系统中的阻力部件。空调系统在运行时,一定要定时清理其过滤器。因为阀门的阻力会加大水泵的电耗与扬程,所以操作时应该避免用阀门来调节阻力。在设计规划阶段,空调系统应该尽量采取同程式,水泵尽量不要出现浪费电耗的现象。 1.3 减少冷热的负荷 1) 科学的选择室内设计参数。由于南方与北方的差异性,以及酒店的特性不同,在满足住户舒适度的情况下,要尽量提升夏季室内设计温度和湿度,降低冬季室内实际温度和湿度,在夏季时,不能盲目地追求室内的低温度,在冬季时,不能一味的将温度调得过高。2)

20层商务酒店空调设计方案

20层商务酒店空调设计方案

商务酒店 空调方案设计 提 案 书 公司名称: 公司 联 系 人: 电 话: 传 真: E-mail:

商务酒店空调方案设计 (一)规范及设计依据 1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004) 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版) 4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (二)项目概况 商务酒店共20层,其中地下2层。本次空调设计范围为酒店大堂,会议室,餐厅、银行及客房,设计范围包含酒店部分配套中央空调及生活热水系统,即夏季制冷及制热水,冬季采暖及制热水。为了便于经营管理及节能运行的需求,根据甲方要求及从空调工程技术角度出发,建议按酒店使用特点及各季节对空调的不同需求设计空调系统,以便于控制及后期管理,且酒店客房部分采用全热回收系统,有利于生活热水的供应及全年运行成本的最低化。新风采取直接引新风的方式,向室内补入。 我们有幸接触到贵司,并对综合楼功能与甲方做充分沟通,明确各功能区域面积及要求,提出我们的中央空调及热水工程解决方案,使贵司满足空调及热水需求的同时达到节能运行及减少维护成本。 (三)设计参数 1、室外计算参数(南宁地区): 夏季空调室外计算干球温度 34.2o C; 夏季空调室外计算湿球温度 27.5o C; 夏季通风室外计算干球温度 32o C; 夏季室外平均风速 1.6m/s; 大气压力(夏季) 996hPa; 冬季室外空调计算干球温度 5o C; 冬季通风室外计算干球温度 13o C; 冬季室外平均风速 1.8m/s; 大气压力(冬季) 1011.4hPa;

20层商务酒店空调设计方案

商务酒店空调方案设计 提案书

商务酒店空调方案设计 (一)规范及设计依据 1、《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《居住建筑节能设计标准》(DBJ01-602-2004) 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-96)(2001年版) 4、中华人民共和国行业标准《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (二)项目概况 商务酒店共20层,其中地下2层。本次空调设计范围为酒店大堂,会议室,餐厅、银行及客房,设计范围包含酒店部分配套中央空调及生活热水系统,即夏季制冷及制热水,冬季采暖及制热水。为了便于经营管理及节能运行的需求,根据甲方要求及从空调工程技术角度出发,建议按酒店使用特点及各季节对空调的不同需求设计空调系统,以便于控制及后期管理,且酒店客房部分采用全热回收系统,有利于生活热水的供应及全年运行成本的最低化。新风采取直接引新风的方式,向室内补入。 我们有幸接触到贵司,并对综合楼功能与甲方做充分沟通,明确各功能区域面积及要求,提出我们的中央空调及热水工程解决方案,使贵司满足空调及热水需求的同时达到节能运行及减少维护成本。 (三)设计参数 1、室外计算参数(南宁地区): 夏季空调室外计算干球温度34.2o C; 夏季空调室外计算湿球温度27.5o C; 夏季通风室外计算干球温度32o C; 夏季室外平均风速 1.6m/s;

大气压力(夏季)996hPa; 冬季室外空调计算干球温度5o C; 冬季通风室外计算干球温度13o C; 冬季室外平均风速 1.8m/s; 大气压力(冬季)1011.4hPa; 2、室内设计参数 (四)系统划分及设计冷量及热水量分析 A、各空调使用区域空调负荷包括设备、人体、照明散热负荷以及建筑围护 结构负荷。经过计算,得到各房间单位面积的冷负荷指标,见冷量配置表。 B、热水量分析 根据酒店客房为260间,按照520个床位计算,每人每天用55℃生活热水为100L,因此每天最大设计用水约为50吨水(55O C)。 因此热水量为:最大50吨/天 (五)设备选型 一、系统一

酒店空调方案可行性分析

酒店空调方案可行性分析 中图分类号:tu831.3+5 献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)01-0020-02 摘要:本文分析酒店空调不同方案的可行性,分别从酒店空调的冷热源形式、空调末端形式、空调的内外分区及四管制的必要性等方面进行了研究, 对几种方案进行了比较, 总结出了各种方案的 特点。希望能对酒店空调的优化设计带来一定的帮助。 关键词:酒店空调;冷热源;空调末端;空调内外分区;四管制abstract: in this paper, the feasibility of different hotel air conditioning scheme, respectively from the hotel air conditioning cold and heat source, air conditioning, air conditioning form at the end of the inside and outside the partition and the necessity of four control are studied, comparing of several schemes, summarizes the characteristics of the various options. hope i can bring some help for optimization design of the hotel air conditioning. key words: the hotel air conditioning; cold and heat source; air terminal; air conditioning inside and outside the partition; four control 酒店空调具有能耗大,运行时间长的特点,本文对酒店空调几种方案的可行性进行了分析,并对酒店空调的冷热源形式、空调末端形式、空调的内外分区及四管制的必要性等方面进行了研究,希望

石家庄市某宾馆空调系统设计报告书

石家庄市某宾馆空调系 统设计 院校:机械学院 姓名: 学号:20090769 日期:2012/9/25

目录 石家庄市某宾馆空调系统设计.............................................................................................. - 1 -目录........................................................................................................................... - 2 -空气调节课程设计任务书........................................................................................................... - 3 - 一、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 1.建筑概况................................................................................................................ - 4 - 2. 设计参数..................................................................................................................... - 5 - 3. 设定人均新风量......................................................................................................... - 5 - 二、冷负荷的计算................................................................................................................ - 5 - 三、确定空调方案.............................................................................................................. - 10 - 四、选择空调设备.............................................................................................................. - 10 - 五、水利计算...................................................................................................................... - 11 - 六、系统优缺点.................................................................................................................. - 11 - 七、参考文献...................................................................................................................... - 12 -

无锡某酒店空调设计方案

无锡某酒店空调设计方案 概况 本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。 室内外空气温湿度参数 无锡市室外气象参数(参照武进地区) 夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃; 冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。 空调房间计算温度 空调形式 根据旅游业国家标准,五星级酒店设中央空调系统。 空调主机形式 因酒店所在地有城市热力管网,业主要求空调冷源采用蒸汽双效型溴化锂冷水机组,空调热源采用蒸汽直接加热形式。 冷冻机房设计 1、中央空调冷热负荷计算: 按照国家规范要求进行空调系统冷热负荷计算,其结果为: 空调冷负荷为:6675Kw,空调冷指标为115W/m2,空调热负荷为:5400Kw,空调热指标为93 W/m2。 2、空调冷源采用SXZ6-233DH2型蒸汽双效型溴化锂冷水机组三台,单台标准制冷量为2330 Kw,机组蒸汽工作压力为0.6MPa,单位制冷量蒸汽耗量为 1.07Kg/(Kw.h);空调热源采用ALS(W)-M15-M-KT型板式换热机组一台(其包括板式换热器及热水循环泵),蒸汽工作压力为0.4 MPa,热交换效率为98%。

3、中央空调系统配KQW200/370-75/4型冷冻水泵四台(三用一备),其输送能效ER=0.0240,板式换热机组内热水泵的ER=0.00432。 4、冷冻水泵与溴化锂冷水机组为一一对应连接,且对水泵而言为吸入式,备用水泵可分别代替任一台正常运行水泵。 5、冷冻机房内设分、集水器各一只,其各分支管回路按酒店各使用功能进行设置,从而达到了空调集中管理的目的。 6、冷冻机房冷却水系统: 冷却水泵型号为KQW300/450-75/6型冷冻水泵四台(三用一备),其与溴化锂冷水机组采用总管制连接。三层裙房屋面上设AV-400型低噪音单面进风横流式冷却塔六台。 7、标准层电梯机房屋面上设一只不锈钢膨胀水箱,空调水系统定压点设在冷冻水泵吸入管道上。 8、冷冻机房内设ZDJY-I-4型化学加药系统一套,其对冷冻水系统及冷却水系统完成初次加药及日常运行时的自动加药,保护系统设备与管材不被腐蚀,避免水壁结垢,并防止藻类生长。 空调系统设计 1、裙房餐厅、大堂、大会议室、娱乐等使用功能基本采用组合式或吊顶式空气处理机组的全空气系统,顶送顶回或下回,空调风系统空气处理机组的风机Ws<0.52;小会议室、客房等房间采用风机盘管加新风机组形式。 2、空调水系统采用二管制。裙房空调水系统采用同程与异程相结合的方式,四~六层为异程式,标准层为垂直同程式系统。 3、在集水器回水总管、楼层回水总管等处设静平衡阀。 4、空调供回水管、分(集)水器、阀门等管件均选用K-FLEX型闭孔橡塑材料保温,其导热系数为0.038w/m.k,保温厚度按管径大小选择不同厚度;空调风管采用40厚离心玻璃棉(48kg/m3)保温,风管绝热层热阻为1.18m2.k/w。 地下室室内游泳池空调设计 地下游泳池空调采用VEP-030-E型游泳池专用热泵空调机组(双压缩机型),其保证泳池全年恒温恒湿要求,且可省去泳池池水加热。热泵机组冬季采用蒸汽凝结水加热。 空调、通风系统节能、自控设计 1、溴化锂冷水机组设有断水、防结晶、水温与蒸汽量自动控制、限温控制等自动安全保护设施,板式换热机组设有水温自控装置。 2、地下室冷冻机房内溴化锂主机及冷冻(冷却)水泵、冷却塔应设机房设备群控系统,该系统应满足如下功能:冷量自动调节功能、供回水压差旁通自动控制功能、各运行参数显示报警自动控制及事故诊断功能等,其也应有手动操作功能。

某酒店中央空调施工方案

编制单位: 编制人: 审核人: 目录 一、工程概况 二、施工范围 三、施工依据及施工中应用的施工规范与技术标准 四、施工工期与工程质量 五、主要设备材料的选择 六、施工组织与施工准备 七、施工原则与步骤 八、主要施工工艺、方法与质量控制要点 九、降低工程成本措施 十、工程资料管理 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.设计单位: 4.工程规模:总建筑面积为53600㎡,总高度为76.8m 结构类型及层数:钢筋混凝土框架结构,层数19层。 5.工程特点:根据该空调工程的设计施工图:空调工程的冷热源是由设置在该大楼二楼空调机房内的燃气直燃式溴化锂冷热水机组所提供。锅炉房燃气直流式蒸汽锅炉,蒸汽通过减压后供洗衣房及厨房使用。其中:5.1二台BZ200IXDK QL=2908Kw QR=2245Kw燃气直燃式溴化锂冷热水机组。 5.2 四台超低噪声冷却塔。 5.3二台250-400A冷冻水泵、二台200-400(I)B冷冻水泵。 5.4三台JN(R)K300-315冷却水泵 5.5二台额定产汽量为1.5吨/小时燃气直流式蒸汽锅炉。 5.6一套FLAMCOD2+GB2800机械定压装置。 6. 目前所需安装施工的是: 6.1二台额定制冷量为2908kw的(BZ200IXDK QL=2908Kw QR=2245Kw)燃气直燃式溴化锂冷热水机组。总制冷量为5816kw。 6.2空调机房内配套设施的施工。 6.2.1二台250-400A 冷冻水泵、二台200-400(I)B冷冻水泵,与燃气直燃式溴化锂冷热水机组配套。 6.2.2 四台超低噪声冷却塔; 6.2.3三台冷却水泵 6.2.4分水器、集水器; 6.2.5各类阀门、自动冲洗过滤器、离子棒水处理器、自动排气阀、机械定压装置、电动二通蝶阀、减压阀、压差控制器、节能梭式止回阀等; 6.2.6 管道等所有空调水系统内设施施工; 6.2.7 665台空调末端设备; 6.2.8各类新风机组、防排烟风机及配套的风管、风阀、排烟口、风口等空调通风系统设施及工序施工。 6.2.9上述各类冷热水机组由循环水泵经一系列配套设施及管网组成酒店大楼空调水系统,供酒店大楼采暖所用。夏季提供7-12℃冷冻水,冬季由热源提供50-60℃热水。其中冷却塔设置在19层屋面上。 7.根据空调工程设计施工图本酒店空调工程的主要特点: 7.1空调方式: 7.1.1 宴会厅,咖啡厅,会议厅,大堂等公共用房采用吊顶和立式空调机组集中送、回风方式. 7.1.2 客房、包厢等其他用房采用风机盘管加独立新风系统方式. 7.2空调水系统: 7.2.1 本工程空调水系统根据大楼主楼及裙楼各区域不同使用要求设计为二个空调水系统,以便于日常运行管理及负荷调节. 7.2.2本工程空调水系统设计为双管异程式系统。 7.2.3空调末端设备出水处设有电磁阀,节能运行。 7.2.4空调冷却水系统环路。 7.2.5管道的材质:燃气及蒸汽管采用无缝钢管,空调水管管径 DN150时采用焊接钢管。除DN100以下允许丝扣连接外,一律采用焊接连接。 7.3 空调自动控制 7.3.1大楼各风机盘管及吊顶或柜式空调机组均采用带电动阀恒

酒店空调系统设计方案

酒店空调系统设计方 案 第1章概述 1.1建筑概况 本工程位于xx市,地上建筑最高为八层,地下室为一层。建筑总面积13495平方米,其中地上建筑面积为12323平方米,地下建筑面积1172平方米。本设计中采用安装中央空调系统,即夏天制冷,冬天供热。 根据所提供的地质勘查资料,xx某宾馆所在地区地下79.10m以上的地层,为粉质粘土、粘土和砂砾堆积层,没有坚硬的岩石层,如果采用土壤热源作为系统的冷热源,地下换热器的钻孔、埋管等各项工艺施工容易,工程造价可以控制在相对较低水平。测量深层土壤的导热情况,对深层土壤的导热系数进行了测试。测试井深70m,测得土壤导热系数1.266W/(m.K),土壤导热情况良好,适合于作为热泵系统的冷热源。而且,宾馆楼附近有生态停车场、升旗广场、花坛等场地可以布置土壤源热泵系统的地下埋管换热器。由于土壤源热泵的上述诸多优势以及工程项目所在地区的地质特点,决定采用土壤源热泵系统作为宾馆的空调系统冷热源。 第2章空调系统负荷计算 2.1 室外空气的空调设计参数 室外气象参数: 东经 104.01 北纬 30.66

夏季参数 夏季大气压 94770.00 pa 空调室外干球温度 31.60o C 通风室外干球温度 29.00o C 空调室外湿球温度 26.70 o C 空调室外日平均温度 28.00 o C 室外平均风速 1.10m/s 冬季参数 冬季大气压 96320.00pa 冬季室外供暖计算干球温度 2.00 o C 冬季通风计算温度 6.00 o C 冬季室外空调计算干球温度 1.00 o C 空调相对湿度 0.80 室外平均风速 0.90m/s 最多风向平均风速 1.80 m/s 地表面温度 地表面平均温度 17.90 o C 地表面最冷月平均温度 7.00 o C 地表面最热月平均温度 27.80 o C 室空气设计参数 表2-1设计参数表 房间功能夏季冬季新风量噪声级温度/0C 相对湿度/% 温度/0C 相对湿度/% /m3/ H /dBA 客房25 55 20 50 30 45 餐厅25 50 18 50 30 45 健身、棋牌25 55 19 50 30 45 大厅、走道25 65 16 50 20 45 办公室25 55 20 45 30 45 理发、美容 25 55 18 50 30 45

相关文档
相关文档 最新文档