10、主要工器具及工程台班 (13)

***安全改建工程-725~-848m西翼主运胶带机电气设备安

装施工安全技术措施

1、工程概况

***安全改建工程-725~-848m西翼主运胶带机电气设备安装是由煤炭工业

合肥设计院设计。主要工程内容包括地面10KV变电所及井下主运皮带机电控安装,安装主要内容有:高压开关柜KYN28-12 12台,高压真空配电装置PBG-200/6Y 4台,低压电源柜 MNS 2台,直流屏 30AH 1套,高压真空配电装

置 PBG-500/10Y 7台,高压真空电磁启动器 QBGZ-100/10 2台,矿用隔爆干式

变压器 KBSG-500KVA 10/0.69KV 2台,低压馈电开关 KBZ2-630/1140(660) 智能4台,低压馈电开关KBZ2-200/1140(660) 智能9台,8组合开关QJZ-1600/1140(660)-8 3台,照明综保ZBZ2-6/1140(660)ML 6KVA 1140.660/127V 4台,整流变压器 10KV/2.2KV/2.2KV/2.2KV 4000KVA 2台,变频器 PF7000 2套,变频控制柜 1台,隔离柜 1台,地面控制柜 1台,操作台TK-10/127 1套,显示器 1台,工控机 1台,矿用隔爆兼本安可编程控制箱KXJ1-1.5/127 1台,矿用本安型控制显示台 KXA-2 1台,矿用隔爆型液晶显示

屏 PBI1-24 1台,矿用隔爆兼本安型电源箱 DXJ2-127 12台,矿用隔爆兼本安

可编程控制箱 KJX-40/127 2台,矿用防爆电子皮带秤 ICS 1台,矿用本安型跑

偏开关 GEJ10/45 48个,矿用本安型急停开关 KHJ24 48个,本安型煤位湿度传

感器 GUH100 3个,矿用本安型温度传感器 GW40-K 3个,本安型煤位烟雾传感

器 GVD30 2个,速度传感器 GSH6 1个,矿用隔爆型电磁阀 DFB-4/7.5 1个,矿用本安型行程开关 KHXC1 3个,矿用本安型语音信号箱 XXH1-15 24个,矿用防爆超声波物位仪表 KGU5B-50 24个,矿用本安型扩音电话 KTK108-H2 24个,直通电话 KTK108-H1 2个,轴编码器 2个,敷设动力电缆及控制电缆1项,安装接地装置1项,安装电缆挂钩1项,为了安全、优质、高速地完成本次施工任务,特编制本措施。

2、施工前准备

1、所有安装的隔爆开关入井前必须经矿方电管部门对其进行防爆检查和电

气试验,合格并贴防爆证后方可入井,高压电缆经地面试验合格后方可下井安装。

2、准备好在装卸、搬运、安装过程中所用的工器具、材料等。所有工具、

材料经检查必须符合安全质量要求。

3、会同矿方、监理对设备基础进行验收,并在验收过程中提出设备吊装需

使用的锚点位置及需矿方协调解决的其他相关事宜。

4、积极与矿方协商设备装车所需要的场地,办理好运输等手续。

5、我单位技术人员应积极地进行咨询,充分了解施工现场的情况,积极进

行设备和材料的准备;在准备过程中发现的各种问题,应积极向矿调度及相关部门或相关人员汇报,并有正规的纪要。

6、积极参加应参加的各种会议,以便及时了解工程的进度要求、质量要求、工作范围的划分情况、工作协调情况等。

7、严格执行“一井一制”的规定,现场管理人员应充分熟悉潘一东区相关

的各项规章制度,以便于在施工过程中严格执行。

3、施工程序

3.1、井下设备打运及安装

3.1.1、施工顺序

利用主井箕斗打运设备→安装设备支架→防爆开关等设备就位→安装传感

器、皮带机保护开关等→接地系统安装→安装电缆挂钩→电缆敷设→二次接线

3.1.2、设备的打运

设备打运路线为;主井上井口→主井下井口→主井皮带机巷道安装位置

(1)施工顺序:

a、所有安装的设备在地面检查试验完毕后,用8T平板车运至主井井口,将绞车主钩提至上井口,用25T汽车吊起吊设备,人员站在箕斗内,用麻绳向箕斗内拽动设备,同时吊车落绳,待设备进入箕斗内后,慢慢落绳,将设备放置到箕

斗内乘人间,摆放整齐,绑扎固定好后开动绞车下落。

b、绞车到达-725m水平后停车,用2个6吨手拉葫芦悬挂在井口巷道合适的起吊点上,将钢丝绳穿过设备起吊环慢慢起吊设备,同时施工人员站在箕斗乘人间内打好安全带,用麻绳拉紧设备,慢慢随手动葫芦下落送绳,下井口临时平台上横向铺设四根钢管,使设备慢慢落到下井口临时平台上,慢慢将设备移动至设备安装地点。

c、钢丝绳的校验:各大型设备的重量分别为矿用隔爆型干式变压器为4T,八组合开关为0.8T,高压防爆开关为 2.5T,钢丝绳的选择采用最重的矿用隔爆

型干式变压器为准,采用2根绳起吊,4个起吊点,钢丝绳之间夹角为60°,校验如下:

钢丝绳承受拉力为:

F=1/n*G/cos(1/2 a)*10=1/4*4000*10/0.86

=11628N

查五金手册 6.54页可得:6×19-170-φ14(a为纤维芯)的钢丝绳的最小破断拉力总和T=123000N 。

实际安全系数=T/F=123000/11628=10.6>6,故可选用6×19-170-φ14的钢丝绳进行隔爆型干式变压器等设备的起吊。

(2)安全注意事项:

a、吊车在起吊设备时,施工地点周围必须进行专人警戒,非施工人员严禁

进入施工现场,现场必须有班队长以上管理人员跟班。

b、设备起吊时所有人员必须站在安全位置,吊车臂、设备下方及物件有可

能运行的方向严禁站人。

c、起吊时严禁利用设备的喇叭口作为起吊点。

d、绞车运行利用对讲机进行信号传递,上下井口及绞车房各派专人进行信

号传递,信号必须清晰明确,信号不清严禁动车。

e、进箕斗后放在中心位置,用钢丝绳捆绑牢固,不得窜动。由施工负责人、

井口把钩工检查后方可发出信号,限速缓慢下放。出箕斗时要派专人指挥,专人警戒,关键和易损部位必须保护性包裹,严禁淋水受潮,严禁超重、超长、超宽

打运。

f、上下井口施工人员必须正确穿戴安全带,高挂低用,施工工具必须留有

安全绳,工器具传递不得抛接。井口杂物必须清理干净,防止井筒坠物。

g、在向外拽设备时,箕斗内设备后方及设备有可能运行的方向严禁站人。

此时,井口开车人员没有信号或信号不清楚的情况下严禁动车。

h、人员在打运设备时,站在井口及箕斗上方的施工人员必须穿戴齐全安全

保护用品,正确配带安全带,闲杂人等不得进入施工现场。

3.1.3、设备安装、接地系统安装

(1)施工顺序

a、将加工制作的设备开关支架放置在矿方指定地点,固定牢固。

b、选择合适的地点作为起吊点,协调矿方在起吊点处打上锚杆,将手拉葫

芦悬挂在起吊点上,拉动手拉葫芦,用钢丝绳慢慢吊起设备,放置在设备支架上。其中八组合开关重量为 2.5T,高防开关为800Kg,变压器重量为4T。钢丝绳的校验同3.1.2中c项中校验。

c、将跑偏开关、传感器等控制元件安装在皮带机指定位置。

d、接地系统干支线均采用-40*4镀锌扁钢,设备至接地支线采用1*50mm2铜编织线连接。

e、将镀锌扁钢沿设备进行安装,所有电气设备必须接至接地干线上,严禁

将两个及以上设备串联接地。

(2)安全注意事项:

a、设备在起吊时要派有经验的人指挥,所有人员必须站在安全位置,物件

下方及可能运行的方向上严禁站人。

b、设备在起吊时注意对设备进行保护,严禁用喇叭口作为起吊点。

c、起吊葫芦悬挂必须使用专用起吊点,起吊前应检查起吊点、起吊工具、

连接点、挂钩,确认安全后方可进行。

d、起吊要小心谨慎、轻吊轻放,专人指挥,派有经验的人观察起吊情况,

发现异常立即停止作业,及时处理直到安全后方可继续起吊。

e、设备在安装完毕后必须进行防尘防潮保护,用塑料布或花雨布盖严。

3.1.4、电缆敷设

胶带机辅机设备由井下胶带机变电所供电,两路10KV电源引自井下中央变电所。

(1)施工顺序:

a、用膨胀螺丝或锚杆沿电缆敷设路径每1m固定一套电缆挂钩。

b、将电缆支架固定牢固,并按照电缆盘的高度调好电缆支架高度,将电缆

盘固定在电缆支架上,并确定电缆头能从上部抽出。

c、对照图纸和现场实际,利用人力拖动电缆进行电缆敷设,同时派两个人

看守电缆盘,发现异常立即采取措施刹住电缆盘,并将电缆悬挂在电缆挂钩上,

然后按照实际长度截取电缆,并留有一定的余量。

(2)安全注意事项:

a、电缆挂钩固定牢固,电缆支架固定牢固,不得晃动。

b、尾部电缆头必须用铁丝或麻绳进行绑扎,防止敷设结束时电缆头甩出伤

人。

c、看守电缆盘的施工人员严禁站在电缆盘前、后方,时刻观察电缆盘的转

动情况,发现异常立即停止电缆盘转动。

d、电缆敷设过程中要注意对电缆进行保护,电缆不得在地上拖拽,防止损

伤电缆。

3.1.5、停、送电

设备在安装完毕后,并对电缆进行压接,经矿方检查防爆、接地要求合格后,并输入整定值后,进行设备的试送电。

(1)安全注意事项:

a、停送电必须提前办理停送电申请,经批准后方可操作。严禁约时停送电。

b、必须严格执行停送电制度,一人操作,一人监护,停电、验电、放电、

挂接地线,加开关闭锁,挂停电牌,派专人看护停电开关,确认安全后方可作业。高压操作必须配齐安全用具。

c、停高、低压开关时,必须看到明显的断点,注意返回电。

d、设备搭火地点由矿方供电队同意后方可施工,设备的具体整定值由矿方

提供。

3.2、地面10KV变电所安装

3.2.1、施工顺序

(1)基础槽钢制作安装→高压柜、低压柜、控制柜等设备安装→接地装置

安装→电缆敷设→二次接线→设备送电调试

设备基础按照设备尺寸采用[10槽钢制作,制作质量要求严格按照规范要求,高低压设备及控制柜用10T平板车运至现场后,用25T汽车吊吊运至变电所东侧大门,然后用3T液压手推车将设备运至安装地点就位。成排高压开关柜采

用缝盘螺丝连接,并与基础槽钢焊接。

地面变电所接地极共埋设六根,采用∠63*63*6 L=2500mm制作,接地线采用-40*4镀锌扁钢制作,扁钢连接采用焊接连接。

将电缆支架固定牢固,并按照电缆盘的高度调好电缆支架高度,将电缆盘固定在电缆支架上,并确定电缆头能从上部抽出。对照图纸和现场实际,利用人力拖动电缆进行电缆敷设,同时派两个人看守电缆盘,发现异常立即采取措施刹住

电缆盘,并将电缆放置在电缆沟内支架上,然后按照实际长度截取电缆,并留有一定的余量。电缆敷设完毕后进行电缆压接,电缆16mm2以上必须使用铜接线鼻与设备进行连接。

施工注意事项:

a、设备吊装时施工现场必须拉设警戒线,并排专人进行警戒,现场必须有

班队长以上管理人员跟班。

b、设备在运输工程中必须对设备进行封车绑扎,并对设备外表进行保护,

防止设备被损坏,封车要牢固可靠,选用合适的钢丝绳。

c、吊装、绑扎用绳索、起吊锁具等必须专人进行检查校验合格后方可使用。

d、作业人员必须穿戴齐全劳动保护用品,高空作业必须正确穿戴保险带,

尽量做到高挂低用。

(2)设备送电

送电前必须委托局试验站对高压设备及高压电缆进行试验,试验合格后对设备的接地装置和电缆压接情况进行检查,并对高低、控制柜等设备进行清洁处理,并对二次接线进行检查,检查无误后方可送电。送电时要注意:

a、停送电必须提前办理停送电申请,严格执行停送电工作票制度,经批准

后方可操作。严禁约时停送电。

b、停送电必须专人指挥,一人操作,一人监护,高压操作必须配齐安全用具。

c、停高、低压开关时,必须看到明显的断点,注意返回电。

4、安装质量要求

4.1、井下设备安装质量要求

a、设备安装时严格按照图纸设计及矿方要求摆放。

b、接线正确。

c、设备摆放整齐,电缆吊挂整齐,硐室整洁。

d、高防开关和低防开关的隔爆面必须符合下列规定:

完整、无锈蚀,结合面粗糙度符合产品规定,防锈措施良好,接线、密封良好,闭锁装置齐全、可靠,螺栓、弹簧垫圈齐全、紧固,间隙符合规定。

e、高压防爆开关安装调整应符合下列规定:

①安装位置正确,放置平稳。

②电缆连接器(进出线喇叭筒)安装:有电缆出线者,浇灌绝缘胶,胶的表

面距法兰盘表面约10mm,无电缆出线者,灌胶或在法兰处加一与原法兰盘厚度

相同的钢板严封。

③操作机构灵活、可靠。

④触头表面光滑,接触严密,触头压缩行程及三相接触同期性调整符合出厂

技术文件规定。

f、低压隔爆开关的电缆接线盒的处理必须符合下列规定:

有电缆出线者,螺栓应齐全紧固,且有合格的密封圈,其内径等于电缆公称外径,公差±1mm,外径与进线装置内径相差不大于2mm;无电缆出线者,应有密封圈及厚2mm或以上的堵板堵死,并用喇叭嘴或螺母压紧,堵板应置于密封圈之外,堵板与进线装置内径差不大于2mm,电器导体接触面和电缆接头接触良好。

g、高压防爆开关的电气试验结果必须符合产品出厂技术文件的规定。

h、过流保护合格,整定合理,与实际相符。

i、橡胶密封圈的尺寸要求:厚度为电缆直径的0.3倍,并且不小于4毫米;宽度为电缆直径的0.7倍。

4.2、地面设备安装质量要求

(1)基础型钢的安装应符合下列要求:

a、允许偏差应符合下表的规定

项目

允许偏差

mm/m mm/全长

不直度≤1 ≤5

水平度≤1 ≤5

位置误差及不平行度≤5

b.基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行,基础型钢采用[10#槽钢,用∠63*63*6的角钢作为加强筋,并在设备就位之前找好正,同时应有明显的可靠接地。

(2)盘、柜安装在震动场所,应按设计要求采取防震措施。

(3)盘、柜及盘、柜内设备及各构件间连接应牢固。均采用螺栓连接,高

压柜之间缝合采用M10*40螺栓,低压柜之间缝合采用M8*40螺栓,缝合后再进行二次找正,并用电焊机均匀可靠地点焊在基础型钢上。

(4)盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。

项目允许偏差(mm)

垂直度(每米)≤1.5

水平偏差相邻两盘顶部≤2 成列盘顶部≤5

盘面偏差

相邻两盘边≤1

成列盘面≤5 盘间接缝≤2

(5)盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启门,应用裸铜

软线与接地的金属构架可靠连接。

(6)成套柜的安装应符合下列要求:

a.机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

b.动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。

c.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。

d.柜内照明齐全。

(8)抽屉式配电柜的安装应符合下列要求:

a.抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。

b.抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开。

c.抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

d.抽屉与柜体间的接地及柜体、框架的接地应良好。

(9)手车式柜的安装尚应符合下列要求:

a.防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

b.手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,同型号的手车应能互换。

c.手车推入工作位置后,动、静触头顶、底部的间隙应符合产品要求。

d.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

e.安全隔离板应随手车的进出而相应动作。

f.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。

g.手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应

比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。

(10)盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆。

4.3、电缆敷设质量要求

(1)电缆的悬挂驰度在直巷内为5%,在道岔与拐弯处为10%。

(2)电缆每隔一定距离和有分路的地点应悬挂标明用途、规格的标志牌。

(3)电缆通过墙壁时应有套管保护,管口空隙应封堵.

(4)敷设电缆时,严格按图纸设计及矿方要求进行。电缆沿巷道敷设时电缆挂钩间距不大于1m。控制电缆与动力电缆应分层放置。

(5)引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:

a.引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不

得使所接的端子排受到机械应力。

b.铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将

钢带接地。

c.用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

d.盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

e.强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

(6)位置和标高正确,排列整齐,标志牌设置正确,在电缆终端头、连接

处、拐弯处、应设标志牌。

(7)电缆弯曲半径与电缆外径的比值为:单芯电缆-20,多芯动力电缆-15,控制电缆-15。

(8)电缆保护管安装时,管口应无毛刺,防腐良好,钢管内径应大于电缆

外径的1.5倍,弯曲时其弯曲半径应满足电缆的最小允许弯曲半径。

(9)电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

4.4、接地装置质量要求

(1)设备硐室及巷道内的所有电气设备外壳、金属管道、金属支架、穿线

钢管等均应可靠接地(零)。电气设备的外壳采用接地保护,即设备外壳与接地

线相连。需接地的设备、金属部件等均应引至各层接地干线。接地线与接地极之间的连接采用镀锌螺栓(直径不小于10毫米)连接,并加防松装置(弹簧垫、

双帽)紧固。接地母线采用-40*4的镀锌扁钢制成,各电气设备均应可靠接地,

采用50mm2的多丝软铜线与接地母线相连。禁止将几个设备串联接地。井下变电

所内设局部接地极和辅助接地极,局部接地极可设置在巷道水沟内或其他就近的

潮湿处,且与井下主接地极连成1个总接地网,接地网上任一保护接地点的接地

电阻不大于2Ω,设备与接地极之间的距离不小于5米。

(2)地面变电所内所有设备必须连接到设备接地网上,严禁将两个或以上

设备串联接地,电缆铠装、保护管等均应可靠接地,接地电阻不小于1Ω。

5、质量保证措施

5.1技术标准体系

a、《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95)

b、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

c、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

d、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》 GB50150-91

5.2质量管理组织

项目经理技术负责人质量负责人安装施工队

6、安全技术措施

1、要严格执行煤炭安全规程中的各项规章制度。

2、严格执行“一工程一措施”制度,对所使用的工器具,起吊机具、绳索、及

吊点选择均应进行认真检查,验算。

3、施工作业人员必须集中思想,熟悉各种信号,做到一切行动听指挥。

4、利用对讲机联系时,语音清晰、可靠、正确、信号明确。

5、施工作业人员必须穿齐全劳动防护用品,高空作业必须正确系挂安全带,严

禁酒后进入施工现场。

6、特殊工种必须持证上岗。

7、氧气瓶、乙炔瓶安全距离5米以上,乙炔瓶距离明火10米以上,乙炔瓶上装有防回火装置,使用前必须专人对防回火装置及胶管进行检查。

8、在雨天,不能在室外进行电气设备的开箱和起吊工作。

9、使用吊车起吊作业时,应拉警戒线,并安排专人负责看护。

10、对已安装好的电气设备,要做好日常的防湿、防尘等维护工作

11、停送电严格执行停送电工作票制度,送电现场必须备齐足够灭火器材,放在

相应位置。现场备齐操作的各类安全用具和操作用具。

12、本措施必须经过矿方批准后方可生效。

13、本措施贯彻到每一位参加者

7、文明施工措施

施工现场设置工程名称及施工单位排板、工程简介及项目主要负责人员牌

板、现场主要通道及跨越处设置醒目的安全标志牌。

临时设施及材料的堆放要按照甲方指定的现场,合理布置施工现场,堆放整齐、有序。

8、劳动组织

(1)施工组织结构

本工程由公司派专人负责指挥,协调生产和技术工作的主要工作由第八项目部,项目部由电焊工5人,机钳工4人,电气安装工25人组成。

(2)劳动组成:

项目负责人:***

施工负责人:***

技术负责人:***

安全负责人:***

质量负责人:***

(3)管理模式

由于本工程的工期很短,技术要求含量高,根据实际情况,我们以动态管理为原则,形成决策、项目管理层和施工作业层。按照工程内在逻辑规律,有效地

计划组织、协调控制各生产环节,使工程能够达到预期目标。

(4)工期安排

工程的工期要充分满足***的要求,在较短的期间实现目标。

9、避灾路线

主井→副井等候室→副井→地面

10、主要工器具及工程台班

设备名称规格型号单位数量备注号

1 汽车吊25T 台班 2

3 大卡车10t 台班 2

4 铝合金梯6m 个 1

5 橡套电缆YZF 3×25+2×16m 100

6 碘钨灯1KW 套30

7 临时配电盘块 1

8 对讲机套 2

9 电焊机BX-500/380V 台 1

10 砂轮台 1

11 切割机台 1

12 电锤台 2

13 电钻台 2

14 摇表2500V 块 1

15 摇表500V 块 2

16 万用表数字式块 3

煤矿皮带机保护安装

煤矿皮带机保护安装 Hessen was revised in January 2021

煤矿皮带机保护安装要求与保护特性

说明: 一、各类皮带保护配备要求: 采用滚筒驱动带式输送机运输时: 1、必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置; 2、应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。 3、在主要巷道内安设的带式输送机还必须装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。 4、在机头、机尾设置防止人员或滚筒相接触的护栏,上运胶带机设防逆转和制动装置;行人跨越处应设过桥。 二、保护装置试验要求: 1、每班由带式输送机司机(或跟班电工)对带式输送机的各类安全保护装置进行检查试验;现场没有试验功能的保护装置,必须每班检查设备及关联线路的完好情况,保证各保护装置完好齐全、动作灵敏可靠。现场保护试验与完好检查必须有详细记录。 2、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置,每6个月检验一次(地面必须有备件,升井校验前使用完好备件替换现场使用的传感器)。 3、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置升井地面校验由矿井机电主管部门负责组织,校验必须有记录。 4、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器的地面校验必须在地面设置配套校验设施(一般设置在矿井机修单位内),地面设置配套校验设施必须满足试验要求。

5、温度保护传感器与自动洒水传感器构建在一起地面校验。热电偶感应式超温洒水保护传感器采用外加热(红外线传感器照射外加热源),传感器采集温度达到要求温度,洒水传感器动作,配套洒水装置自动洒水,超温自动洒水传感器校验为合格。 6、烟雾保护传感器地面校验人工施加烟雾,配套系统设备报警,传感器校验为合格。

1.煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准

煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准 1制定依据 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《煤矿井下电钳工安全技术培 训大纲及考核标准》等有关法律、法规和标准制定。 2适用对象 从事煤矿井下电气操作作业的人员,包括井下电钳工、电气设备防爆检查工和变配电运行工。 3考试方式 采用实物操作、模拟操作和手指口述等方式。 4考试点基本条件 4.1具有满足实际操作考试需要的考试场所。考试场所必须按照环境保护、劳动保护、安全和消防各项要求设置,应当设置有关安全指示标志、警示标语、考场规则等,应当安装实时监控系统。 4.2具有满足实际操作考试需要的设备设施。配置矿用隔爆型低压真空馈电开关、矿用隔爆型低压磁力启动器、井下照明综合保护装置、矿用隔爆型电动机、局部通风机及其双电源控制开关,矿用电缆及防爆接线盒,控制电缆,局部接地极、接地母线、接地线,兆欧表、便携式甲烷检测报警仪,工作票、停电警示牌、高低压验电器、放电导体、电工工具等实物,“井 下供电系统模拟操作装置”。设备设施及仪表应功能齐全、性能稳定、操 作可靠、安全环保。 4.3具有满足实际操作考试需要的考评人员。考评人员应具有工程师、讲师及以上专业技术职务或者技师及以上资格,实际从事煤矿机电专业相关工作5年以上,熟悉相应的专业知识和操作技能,掌握考试标准。 5考试要求 5.1考试科目 5.1.1井下低压电气设备停、送电安全操作(简称K1,必考科目) 5.1.2井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作(简称K2)

5.1.3井下电气保护装置检查与整定安全操作(简称K3) 5.1.4井下电缆连接与故障判断安全操作(简称K4) 5.1.5井下变配电运行安全操作(简称K5) 5.1.6井下电气设备防爆安全检查(简称K6) 5.2组卷方式 从K2~K6中随机抽取一个科目与K1组成试卷。 5.3考试成绩 考试成绩总分为100分,80分及以上为合格。 5.4考试时间 考试时间为30分钟。 6考试内容及评分标准 6.1井下低压电气设备停、送电安全操作,见表K1。 表K1井下低压电气设备停、送电安全操作考试时间:15分钟 序号 1 2 考试 项目 停电 准备 停电 安全 操作 操作内容与步骤 1.检查仪器、防护用品 ①便携式甲烷检测报警仪、停电牌、放电 导体、电工工具等齐全、完好。 ②绝缘胶靴、工作服等个人防护用品齐全、 完好。 2.取得停、送电许可 ①按照停电计划及时与停、送电联系人取 得可靠联系。 ②确认停、送电经过许可。 3.检查甲烷 确认电气设备附近20 m范围内风流中的甲 烷浓度不超过1.0%。 1.停待检修开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→分断隔 离开关并闭锁。 2.停上一级开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→挂停电 警示牌。 考试 方式 手指 口述 实物 操作 + 手指 口述 分值 6分 6分 3分 4分 4分 评分标准 操作内容每项3分,每 缺一项或一项不正确 扣3分。 操作内容每项3分,每 缺一项或一项不正确 扣3分。 操作内容不正确扣3 分。 操作步骤每步2分,每 缺一步或一步不正确 扣2分。 操作步骤每步2分,每 缺一步或一步不正确 扣2分。

皮带运输物件的安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 皮带运输物件的安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

皮带运输物件的安全技术措施(最新版) 一、准备工作 1、将皮带上的煤拉空,并检查拉线开关是否灵活可靠。在信号不清晰、闭锁不灵敏、不超作用的情况下,严禁开机。 2、由施工负责人明确分工,指定专人负责安全、专人开机,并指派谁负责放物件、谁负责卸物件。 二、安全技术措施 1、各岗位人员必须明确职责,集中精力。 2、将物件放上皮带时,必须在停机闭锁情况下进行。放铁棚等物件用人工抬时,必须喊口令,起放协调一致,物件放在皮带上要保持平稳、整齐。物件与物件间距不得小于5米,确认安全无误后方可解开闭锁,发出开机信号,进行开机。 3、开机前,施工负责人必须讲清所运物件的数量。

4、等物件运到指定地点后,要及时闭锁皮带,并把所卸物件放在指定地点,分类堆放整齐,挂好标志牌。 5、用皮带出电缆时,先将控制台上电缆理顺,杂物要清理干净。 6、皮带司机要点动开机,不允许大开、等电缆运到指定地点后、闭锁皮带后再卸。 7、严禁在皮带运行情况下,往皮带上放物件,往下取物件。 8,在皮带运行情况下,严禁将身体的任一部位伸入皮带中。 9、严禁用皮带倒开的方式运输物件。 10、在皮带跑偏的情况下,严禁运输物件。 11、严禁用皮带运输200公斤以上的机电物件,例如:电机、减速器等。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

2019年输煤皮带封闭技术合同协议书

编号:________________ 输煤皮带封闭技术协议(样例) 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月______ 日 ________________________ (以下简称甲方)

________________________ (以下简称乙方) 乙方承揽甲方输煤皮带封闭工程,为了保证工程质量、安全和工期,经双方协商,达成如下协议:一工程量: #7a、b皮带机、#6a、b皮带机及#16皮带机导料槽出口至驱动滚筒入口所有输煤皮带。封 闭工程量如下: 1、#6皮带全长75m除导料槽,带式除铁器、盘式除铁器不能封闭外,需封闭40mx2路。 2、#7皮带全长194m,需封闭190mx2路,#7皮带中尾部取样机采样头、校验装置犁煤器等, 全部封闭;链码校验装置实施半封闭。 3、#16皮带全长100m除导料槽不封闭外,露天皮带全部进行半封闭,共需要封闭80m t 4、封闭总长度:540m(合面积1:1800m2)。 二、工程要求: 1、割除封闭皮带机支架的栏杆 2、拆除皮带机原感温线,改装至封闭罩内。 3、皮带机两侧拉绳保护改装至主机架下。 4、焊接皮带机封闭罩底座。 5、安装封闭罩前皮带机支架进行防腐。 6、安装皮带机封闭罩。 7、开装孔及检查门。 三、甲方责任范围: 1、负责制定皮机封闭工程施工方案。 2、指定施工现场水、电的接口地点。 3、负责工程的监理及工作联系、协调。

四、乙方责任范围: 1、提前做好施工准备,做好安全保证措施、施工技术措施和施工网络图,及时施工,根据工期要求合理安排施工进度。 2、自备施工工器具及所用铺助材料。 3、安全文明施工:按甲方要求施工,施工现场加设施工围栏,保证人身及施工现场设备安全,保持现场的卫生清洁,做到工完料净场地清,拆除的垃圾运至指定地点。 五、技术要求: 1、亚克力板材的技术指标: 1)布氏强度:》189mpa 2)冲击强度:》17kg. cm/ cm2 3)拉伸强度:》63mpa 4)热变形温度:》-40- 120C 5)透光率:?》91 % 2、封闭罩制作要求: 单块圭寸闭罩平板尺寸为3200x1800x8mm制作后每块圭寸闭罩长》1200mm高:垂直段480-510mm扇形段400mm每块成型封闭罩内加固定筋(不锈钢方管)三个,用铆钉固定。 圭闭罩两侧下边缘与皮带机架新装槽钢用镀镁大头专用螺栓联接,每个圭闭罩安装不锈钢螺栓》12个,固定筋(不锈钢方管)插接在皮带机架新装槽钢插接件上。每隔10-15米加一检 查门,检查门位置以调偏托辊为基点两侧延伸,皮带秤及链码校验装置拉紧位置均增设检查门。3、拆除、安装时,所有割、焊口必须处理平整,不得流有残渣。 4、安装感温线在封闭罩内不锈钢支撑连接,连接部位必须灵活,且易拆易装,并保证感温线有一定

煤矿皮带机保护安装修订稿

煤矿皮带机保护安装 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

煤矿皮带机保护安装要求与保护特性

说明: 一、各类皮带保护配备要求: 采用滚筒驱动带式输送机运输时: 1、必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置; 2、应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。

3、在主要巷道内安设的带式输送机还必须装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。 4、在机头、机尾设置防止人员或滚筒相接触的护栏,上运胶带机设防逆转和制动装置;行人跨越处应设过桥。 二、保护装置试验要求: 1、每班由带式输送机司机(或跟班电工)对带式输送机的各类安全保护装置进行检查试验;现场没有试验功能的保护装置,必须每班检查设备及关联线路的完好情况,保证各保护装置完好齐全、动作灵敏可靠。现场保护试验与完好检查必须有详细记录。 2、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置,每6个月检验一次(地面必须有备件,升井校验前使用完好备件替换现场使用的传感器)。 3、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置升井地面校验由矿井机电主管部门负责组织,校验必须有记录。 4、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器的地面校验必须在地面设置配套校验设施(一般设置在矿井机修单位内),地面设置配套校验设施必须满足试验要求。 5、温度保护传感器与自动洒水传感器构建在一起地面校验。热电偶感应式超温洒水保护传感器采用外加热(红外线传感器照射外加热源),传感器采集温度达到要求温度,洒水传感器动作,配套洒水装置自动洒水,超温自动洒水传感器校验为合格。 6、烟雾保护传感器地面校验人工施加烟雾,配套系统设备报警,传感器校验为合格。

关于煤矿井下特种作业人员配备标准

关于煤矿井下特种作业人员配备标准 煤矿特种作业种类。根据安监总局第30号令的规定,以下10 个工种为煤矿特种作业,需持证上岗。 1、煤矿井下电气作业(井下电钳工) 2、煤矿井下爆破作业(井下爆破工); 3、煤矿安全监测监控作业(监测电工) 4、煤矿瓦斯检查作业(瓦斯检查工) 5、煤矿安全检查作业(安全检查工) 6、煤矿提升机操作作业(主提升司机) 7、煤矿采煤机(掘进机)操作作业(采煤机司机、掘进机司机); 8、煤矿瓦斯抽采作业(瓦斯抽采工); 9、煤矿防突作业(防突工); 10、煤矿探放水作业(探放水工)。 二、安全生产管理人员范围。 根据国家安监总局《生产经营单位安全培训规定》(第3号令)第六条的规定,安全生 产管理人员必须接受专门的安全培训,经考核合格,取得安全资格证书后方可任职。安全生产管理人员是指从事煤矿生产、技术、安全方面管理工作的从业人员,除矿长(副矿长)外,还包括生产安全科室负责人(科长),采煤队、掘进队主要负责人(队长)。 三、特种作业人员和安全生产管理人员配备人数要求。 各煤矿必须根据本矿的生产规模、采掘布置情况配备足够数量的煤矿特种作业人员和安全生产管理人员。生产能力在9万吨/年(一采两掘)的小煤矿的安全生产管理人员和特种作业人员配备最低人数作以下规定。

1、安全生产管理人员不少于5人(矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、技术负责人); 2、煤矿井下电气作业:不少于8名; 3、煤矿提升机操作作业:每台绞车不少于4名; (提升机司机是指滚筒直径在1.2米 以上提人和1.6米以上提料的大型绞车操作人员;) 4、煤矿井下爆破作业:不少于8名(掘进4名,回采4名); 5、煤矿瓦斯检查作业:每一个工作地点(指回采、掘进、维修等地点)1名,每班轮休1名,全矿井巡查2名; 6、煤矿安全检查作业:回采工作面、掘进工作面每班 1名,每班轮休1名; 7、煤矿安全监测监控作业:不少于4人(监控员要求按8小时一班安排,1名轮班); 8、煤矿探放水工不少于4人; 9、其他特种作业人员按各矿实际情况按需配备。

皮带运输安全技术措施方案

整体解决方案系列 皮带运输安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54703皮带运输安全技术措施 Technical measures for belt transportation safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、施工说明 本施工为东坡煤矿4-1#煤东翼胶带输送机安装工程,东翼胶带输送机总长600米,需敷设胶约1350米,s2000钢丝强力胶带共7卷,每卷重约9吨,运输平板车重2吨,胶带装车后总高2.78米。 二、胶带运输方案 胶带在地面用16吨吊直接装车,采用平板车经地面、副斜井、4#煤层集中辅运巷、4-1#煤东翼辅运大巷,再经4-1#煤东翼主运大巷底的联巷,运输到皮带机尾处。胶皮直接成卷平放在平板车上,钢丝绳绑扎并用手拉葫芦带紧。胶带在副斜井运输采用副斜井提升绞车直接下放至4#煤层集中辅运巷,在井下平巷中运输牵引采用无极绳绞车牵引,运输到4-1#煤东翼主运大巷底皮带机机尾处,用现场专用锚锁起吊

点及手拉葫芦起吊卸车。 三、胶带运输安全措施 ①、胶带倒运必须使用轨道平板车。倒运前,事先向矿方提供胶带倒运计划,按照矿方的轨道平板车及运输轨道调度安排,进行胶带倒运,不得为了抢赶进度,强占平板车或运输轨道,影响井下其他运输。 ②、胶带装卸车吊安装方案经过精确计算,选用现两只10吨手拉葫芦卸车、16吨卸扣、17.5钢丝绳绳套,井下现场专用锚锁起吊点必须满足设备起吊要求。 ③、胶带必须绑扎牢固,绑扎用钢丝绳并用手拉葫芦带紧,以防止胶带平板车在行进中晃动。 ④、矿车在井巷中行进时,梭车前后必须各有用~3人保持安全距离,跟车查看,以防矿车在前进中出现意外。 ⑤、在胶带搬运过程中要统一安排、统一指挥。配备足够的人员,并由一名跟班他领导作为总指挥。 ⑥、起吊前必须用拉力器检验起吊锚锁是否符合起吊要求,确认后必须试吊,确认手拉葫芦及现场专用锚锁起吊点满足现场起吊要求后,方可正式起吊。

道路修补施工合同

道路修补施工合同 发包方:(全称)惠东县北控华基污水项目投资有限公司(甲方) 承包方:(全称)惠州市惠广物流有限公司(乙方) 为了明确双方权利与责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合惠州市有关规定和本工程的具体情况,遵循友好、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将惠东县大岭污水处理厂部分道路工程以包工、包料、包安全的形式分包给乙方施工,就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同,共同遵守执行。 第一条:工程概况 1、工程名称:惠东县大岭污水处理厂道路工程 2、工程地点:惠东县大岭污水处理厂区外 3、工程范围:从厂门口到水泥路之间的沙石路面 第二条:承包范围及承包方式 1、承包范围:从厂门口到水泥路之间的土路,工程量共计1500平方米 2、承包方式:采用包工包料的形式。用沙石填充,使路面整体平整,路宽达到3米,本分包工程满 意地按时完成。 第三条:工程量计算及结算总价: 1、工程量计算方法:现场计量工程量,总价承包。 2、结算总价 2.1道路包工包料总价(含11%增值税专票)为: 15200元(人民币壹万伍仟贰佰元整)。 2.2采用固定包干形式,除本合同约定的变更情形外,合同价格不得调整,甲方将不接受任何的 费用追加。 第四条:付款方式 乙方全部工程完成,经甲方验收合格后,开具全额发票给甲方,甲方收到发票后向乙方支付合同金额的95%工程款,5%工程款作为质保金在质保期满后5日内付清。 第五条:合同工期 1、暂定开工日期:2017年 7 月 27 日,竣工日期: 2017年 7 月 28 日。工程合同工期总日历天数: 2 天。 2、乙方必须按发包单位的进度进行相关配合施工,除不可抗力外,任何情况均不能成为乙方拖延工期的理由。如果是乙方原因未按节点工期或竣工日期完工,造成的工期拖延1天以上时,甲方有权根据工期拖延的影响每拖延一天罚款人民币1000元整,工期延误超过2天,视乙方严重违约,即按总承包方与开发商合同条款执行,则每拖延一天乙方应向甲方支付违约金5000元整,并且甲方有权将未完成项目重新发包,由此发生的费用均从乙方工程款中扣除。 3、经双方确认,发生如下情况,工期可以顺延: 3.1因甲方设计变更,增加工程量超过合同量的5%以上的; 3.2因甲方原因没及时提供工作面给乙方施工,导致停工之外,任何情况乙方不得顺延工期; 3.3大雨、停电及不可抗力的原因(具体按建设单位顺延工期签证为准) 第六条:质量及验收标准 1、按国家工程施工规范及验收标准进行施工和验收,要求达到国家现行验收标准合格以上等级,并 经相关单位进行检测合格。

煤矿皮带机保护安装

煤矿皮带机保护安装 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

煤矿皮带机保护安装要求与保护特性

说明: 一、各类皮带保护配备要求: 采用滚筒驱动带式输送机运输时:

1、必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置; 2、应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。 3、在主要巷道内安设的带式输送机还必须装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。 4、在机头、机尾设置防止人员或滚筒相接触的护栏,上运胶带机设防逆转和制动装置;行人跨越处应设过桥。 二、保护装置试验要求: 1、每班由带式输送机司机(或跟班电工)对带式输送机的各类安全保护装置进行检查试验;现场没有试验功能的保护装置,必须每班检查设备及关联线路的完好情况,保证各保护装置完好齐全、动作灵敏可靠。现场保护试验与完好检查必须有详细记录。 2、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置,每6个月检验一次(地面必须有备件,升井校验前使用完好备件替换现场使用的传感器)。 3、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器在井下现场不具备试验条件的保护装置升井地面校验由矿井机电主管部门负责组织,校验必须有记录。 4、温度保护、烟雾保护、自动洒水传感器的地面校验必须在地面设置配套校验设施(一般设置在矿井机修单位内),地面设置配套校验设施必须满足试验要求。 5、温度保护传感器与自动洒水传感器构建在一起地面校验。热电偶感应式超温洒水保护传感器采用外加热(红外线传感器照射外加热源),传感器采集温度达到要求温度,洒水传感器动作,配套洒水装置自动洒水,超温自动洒水传感器校验为合格。

煤矿2020井下电气作业题目

工种名称:煤矿2020井下电气作业 1.(单选题)《劳动法》规定,用人单位应保证劳动者每周至少休息( )。正确答案:B A.0.5日 B.1日 C.1.5日 D.2日 正确答案:B 2.(单选题)煤矿井下构筑永久性密闭墙体厚度不小于()。 A.0.5m B.0.8m C.1m 正确答案:A 3.(单选题)矿井反风时,主要通风机的供给风量应不小于正常供风量的( )。 A.30% B.40% C.35% 正确答案:B 4.(单选题)井下两机车或两列车在同一轨道的同一方向行驶时,必须保持不少于( )的距离。 A.50m B.100m C.150m D.200m 正确答案:B 5.(单选题)任何单位和个人有权举报煤矿重大安全生产隐患和行为,经调查属实的,应给予最先举报人1000元至()的奖励。 A.1万元 B.2万元 C.3万元 正确答案:A 6.(单选题)靠近掘进工作面迎头()长度以内的支架,爆破前必须加固。 A.5m B.10m C.15m D.20m 正确答案:B 7.(单选题)( )应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75平方米,厚度不得小于5mm。 A.辅助接地极 B.局部接地极 C.主接地极 正确答案:C 8.(单选题)规定采矿许可证制度的法律是( )。 A.煤炭法 B.矿产资源法 C.矿山安全法 D.安全生产法 正确答案:B 9.(单选题)规定煤炭生产许可证制度的法律是( )。

A.矿产资源法 B.煤炭法 C.矿山安全法 D.煤矿安全监察条例 正确答案:B 10.(单选题)行政处分只能对( )做出处分决定。 A.单位 B.个人 C.单位和个人 D.领导集体 正确答案:B 11.(单选题)《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护( )人身安全,促进采矿业的发展。 A.劳动者 B.煤矿工人 C.矿山职工 D.管理人员 正确答案:C 12.(单选题)根据《煤炭法》的规定,对违法开采的行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究有关人员的( )。 A.民事责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.法律责任 正确答案:C 13.(单选题)我国煤矿安全生产的方针是( )。 A.安全第一,质量为本 B.安全第一,预防为主,综合治理 C.安全为了生产,生产必须安全 D.质量是基础,安全是前提 正确答案:B 14.(单选题)坚持"管理、( )、培训并重"是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A.装备 B.技术 C.检查 正确答案:A 15.(单选题)对发现事故预兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时报告,应追究( )的责任。 A.当事人或事故肇事者 B.领导 C.段长 正确答案:A 16.(单选题)矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( )对本企业的安全生产工作负责。 A.矿长 B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人 D.特种作业人员 正确答案:A 17.(单选题)设置在水沟中的( )接地极应用面积不小于0.6平方米、厚度不小于3mm的钢板制成。

更换三角带的步骤

更换三角带的步骤 1.关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓。 2.移动马达使皮带足够松驰,不需撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来! 3.取下旧皮带,检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置的设计或保养上存在问题。 4.造择合适的皮带替换。 5.清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗衣皮带均是不可取的;为除去油污及污垢,用砂纸擦或用尖锐的物体刮,显然也是不可取的。皮带在安装使用前必须保持干燥。 6.检查皮带轮是否有裂纹或磨损,较为简单的办法是使用盖茨轮槽量具来检查。如果磨换过量,则必更换皮带轮。 7检查皮带轮是否成直线对称。 8.检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。 9.对于多条皮带传动装置而言,则必须更换所有皮带、如果多条皮带传动装置上只更换一根旧皮带,新皮带的张力可能会合适,但所有的旧皮带则会张力不足,传动装置可能就仅同这条新皮带负载,致使新皮带过早损坏。 10.调紧传动装置的中心距,用手转几圈主动轮,使用皮带张力测量仪检查张力是否适当。 11,拧紧马达的装螺栓,纠正扭矩。 12.更换防护罩。 13.建议采取试运转程序。此程序包括动转传动装置,在满负载情况下运行而后停止,检查并将张力调整到推荐数值。满负载下皮带的运转可以使皮带与轮槽完全吻合。如有可能使皮带运转24小,即使整夜或在午要时动转,也是好的。试运转程序可减少以后重调张力的次数。 14.运转开始时,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。最好是关掉机器,检查轴承及马达的状况;若是摸上去觉得太热,可能是皮带太紧,或是轴承不对称,或润滑不正确。

皮带运输机安全安装技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A32122 皮带运输机安全安装技术措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

皮带运输机安全安装技术措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概述 格目底一号矿井(马场煤矿)在建设期间,随着施工的进行12集中运输石门和12回风联络巷已贯通。为了保证工程施工的质量及加快施工进度,根据当前井下运输系统召开生产调度会的决定,需要将12回风石门的皮带向前移至12回风石门联络巷处,并在12回风联络巷安装一条长约50m的650皮带。为了保证此次工程施工的质量及速度,特编制此措施,所有施工人员必须严格执行。 二、施工时间

煤矿皮带机安装及防护措施

皮带机安装措施 一、工程概况 11203采煤工作面运输巷设计全长600米,为满足11203采煤工作面对拉采煤的运输,决定在11203采煤工作面运输巷安装一部可伸缩皮带机,皮带机运输距离600米。为保证皮带机安装施工安全和施工质量特制定本措施。 二、安装时间:2012年7月 15 日——7 月 22 日 三、安装地点:11203采煤工作面运输巷 四、施工组织: 施工负责人: 技术负责人: 五、施工前的准备工作 1、组织有关安装人员熟悉施工现场,根据具体情况制定出切实可行的施工方案,然后编写施工安全技术措施。 2、按照安装图纸,熟悉设备结构、组成,并在地面进行预安装。 3、准备好施工中所需的工器具、安装材料。 六、施工方案 先将所要安装的皮带机各组装部件运到施工地点,并按照安装顺序将部件摆放好,根据安装图纸将皮带机组装好并将机头、机尾用地锚固定牢固。将皮带按照要求放好,穿好

小架,安装架杆及槽型、平行托滚,然后张紧皮带并调试运行。 七、施工步骤 1、准备好施工所用的工具、材料。 2、下井前由施工负责人向所有工作人员传达施工安全技术措施,讲清工作内容、步骤、分工和安全注意事项。 3、做好起吊设备和起吊用钢丝绳及绳套的检查,合乎要求后才准予使用。 4、对安装皮带的顺槽底板进行清理,尽量保证地板水平或保持平缓过度,特别是机头要保证巷道高度满足安装要求,与附近的其他设施距离符合要求,保证运输安全。 5、将机头、机尾各部件按照图纸进行安装。 6、安装机头、机尾的同时组织人员展放皮带、穿H架、连接架杆及安装槽型、平行拖滚。 7、机头、机尾安装好并固定牢固后,穿机头皮带并利用张紧绞车进行紧带。 8、安装完毕后,对皮带机各部分进行认真检查,确认符合试车要求,才可进行试车运行。 9、在试车过程中,对跑偏段进行调偏,到符合正常运转要求。 10、安装、调试完毕后,收拾完所用的材料和工具,打扫现场,然后撤离安装现场。

煤矿特种作业工种【关于煤矿井下特种作业人员配备标准】

煤矿特种作业工种【关于煤矿井下特种作业人 员配备标准】 关于煤矿井下特种作业人员配备标准煤矿特种作业种类。 根据安监总局第30号令的规定,以下10个工种为煤矿特种作业,需持证上岗。 1、煤矿井下电气作业(井下电钳工) 2、煤矿井下爆破作业(井下爆破工); 3、煤矿安全监测监控作业(监测电工) 4、煤矿瓦斯检查作业(瓦斯检查工) 5、煤矿安全检查作业(安全检查工) 6、煤矿提升机操作作业(主提升司机) 7、煤矿采煤机(掘进机)操作作业(采 煤机司机、掘进机司机); 8、煤矿瓦斯抽采作业(瓦斯抽采工); 9、煤矿防突作业(防突工); 10、煤矿探放水作业(探放水工)。

二、安全生产管理人员范围。 根据国家安监总局《生产经营单位安全培训规定》(第3号令)第六条的规定,安全生产管理人员必须接受专门的安全培训,经考核合格,取得安全资格证书后方可任职。安全生产管理人员是指从事煤矿生产、技术、安全方面管理工作的从业人员,除矿长(副矿长)外,还包括生产安全科室负责人(科长),采煤队、掘进队主要负责人(队长)。 三、特种作业人员和安全生产管理人员配备人数要求。 各煤矿必须根据本矿的生产规模、采掘布置情况配备足够数量的煤矿特种作业人员和安全生产管理人员。生产能力在9万吨年的小煤矿的安全生产管理人员和特种作业人员配备最低人数作以下规 ^定O 1、安全生产管理人员不少于5人(矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、技术负责人); 2、煤矿井下电气作业:不少于8名; 3、煤矿提升机操作作业:每台绞车不少于4名; (提升机司机是指滚筒直径在 1.2米以上提人和1.6米以上提料的大型绞车操作人员;)4、煤矿井下爆破作业:不少于8名(掘进4 名,回

皮带机综合保护安装标准(2020.4.3)

皮带机综合保护装置 安装标准 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 二0二0年四月三日

皮带机综合保护装置安装标准 一、带式输送机需安装的保护 1、装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置,以及温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。 2、应当具备沿线急停闭锁功能。 3、主要运输巷道中使用的带式输送机,必须装设输送带张紧力下降保护装置。 4、倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,必须装设防逆转装置和制动装置;下运时,应当装设软制动且必须装设防超速保护装置。 5、在大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机,应当设置防护网,并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。 6、机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处,应当设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处,应当设过桥。 二、各种保护的作用与安装位置: 1.防打滑保护装置 防打滑保护装置的作用是当驱动滚筒与输送带打滑摩擦时,使带式输送机自动停机。当输送带速度在10s内均在50%~110%Ve(Ve为额定带速)范围内,正常运行;输送带速度小于50%Ve或大于110%Ve时,保护装置报警,同时停止带式输送机的运行。 磁铁式:防滑保护装置应将磁铁安装在从动滚筒或导向滚筒的侧面,速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上,当皮带机滚筒转速低于设定值并保持5秒钟时,皮带机将自动断电停机。 滚轮式防滑保护:传感器安装在机头部下胶带上面平行段,主要适用于固定式带式输送机。 2.跑偏保护装置 跑偏保护装置的作用是,在输送带发生跑偏触及跑偏开关时,跑偏保护动作使输送机自动停机并报警。 防跑偏装置应安装在距离槽形托辊端部边缘20~50mm范围内,用厚8mm

铁板做架,螺栓固定,并且15米范围内应无机械防跑偏。 (1)在用带式输送机在机头和机尾均安装一组跑偏保护传感器,当胶带运输机的胶带发生跑偏时(探杆转动至动作角度30°时),跑偏开关动作,经过5~10s延时后主机将自动切断电源,实现跑偏保护。 (2)在用的主要带式输送机,中间部分安装自动纠偏装置,当胶带出现跑偏时,自动纠偏装置发生偏转,使胶带自动复位;各顺槽内带式输送机安装防跑偏抗轮,以阻碍皮带跑偏。 3.堆煤保护装置 堆煤保护装置的作用是当皮带输送机机头发生堆煤时,使带式输送机自动停机。 堆煤保护装置安装一般分两种方式: 一种是安装在煤仓上口,堆煤保护传感器的安装高度,应在低于机头下胶带200mm水平以下,其平面位置应在卸载滚筒前200~800mm之间,根据卸载煤流的抛物线调整距离,当煤堆积触及到堆煤保护探头时(探杆转动至动作角度30°时),保护器将自动停机报警。 另一种是安装在两部带式输送机搭接处,在两部皮带机搭接处堆煤保护传感器的安装高度,应在后部输送机机头滚筒轴线水平以下,其平面位置应在前部胶带机的煤流方向,根据卸载煤流的抛物线调整距离,当堆煤触及到堆煤保护探头时(探杆转动至动作角度30°时),保护器将自动停机报警。 4.防撕裂保护装置 防撕裂保护装置的作用是当带式输送机撕裂时,使输送机自动停机,防止撕裂事故扩大;运行的输送带纵向撕裂时,煤(矸石、重物)掉落在压敏式撕裂传感器上,保护装置应报警,同时停止带式输送机的运行。 安装在承载点前3~6m范围内的上下胶带之间,水平方向位于两托辊之间;一部皮带多处承煤载点时,应分别安装在承煤载点处。100cm2处落入1200g 物料时,传感器立即动作,实现保护停车。 5.温度、烟雾监测装置和自动洒水装置 温度、烟雾监测装置和自动洒水装置的作用是当输送带在驱动滚筒上打滑,使输送带与驱动滚筒摩擦,温度升高并产生烟雾时,温度、烟雾监测装置,发出声光信号,实现自动停机。

煤矿井下电气作业题库.doc

一、单选题 1 、当发现有人触电时,首先要( B )电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。 A、闭合 B、切断 C、开关 2、井下( A )使用灯泡取暖和使用电炉。 A、严禁 B、可以 C、寒冷时才能 3、(A)由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 A、严禁 B、可以 C、必要时可以 4、从触电危险程度来看,(C)以上是危险电压。 A 12 V B 24 V C 36 V 5、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( A )。 A 、127 V B、220 V C、380 V 6、各交(配)电所的入口或门口应悬挂( A )字样的警示牌。 A、非工作人员禁止入内 B、闲人免进 C、有电危 7、当人体通过(A )以上交流电流时,就有触电感觉。 A 、5 mA B、10 mA C 、15 mA 8、通过人体电流不超过30 mA的为(C )电流。 A、危险 B、致命 C、安全 9、年产6万t以下的矿井采用单回路供电时,(A )备用电源。 A、必须有 B、可以有也可以没有 C、不需要 10、矿井变电所主变压#至少应有(A )。 A、2台 B、3台 C、4台 11、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。其供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上(D)分接任何负荷。 A、可以 B、经批准可以 C、除照明负荷外不应 D、不应 12、使用局部通风机的地点,必须实现(A)闭锁。 A、风电 B、瓦斯电 C、风电、瓦斯电 13、采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或开关安设地点附近()以内风流中的瓦斯浓度达到(B)时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A、10 m/1.5% B、20 m/1.5% C、20 m/1.0% 14.采区电气设备使用( C )供电时,必须制订专门的安全措施。 A、1 140 V B、660 V C、3 300 V

皮带输送机安全技术措施方案

整体解决方案系列 皮带输送机安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53245皮带输送机安全技术措施 Safety technical measures for belt conveyors 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 l.固定式皮带输送机应安装在坚固的基础上;移动式皮带输送机在运转前,应将轮子对称楔紧。多机平行作业时,彼此间应留出1m以上的通道。输送机四周应无妨碍工作的堆积物。 2.启动前,应调整好输送带松紧度,带扣应牢固,轴承、齿轮、链条等传动部件应良好,揪和防护装置应齐全,电气保护接零或接地应良好,输送带与滚筒宽度应一致。 3.启动时,应先空载运转,待运转正常后,方可均匀装料。不得先装料后启动。 4.数台输送机串联进料时,应从卸料一端开始按顺序启动,待全部运转正常后,方可装料。 5.加料时,应对准输送带中心并宜降低高度,减少落料对输送带、托辊的冲击。加料应保持均匀。

6.作业中,应随时观察机械运转情况,当发现输送带有松弛或走偏现象时,应停机进行调整。 7.作业时,严禁任何人从输送带下面穿过,或从上面跨越。输送带打滑时,严禁用手拉动,严禁运转时进行清理或检修作业。 8.输送大块物料时,输送带两侧应加装料板或栅栏等防护装置。 9.调节输送机的卸料高度,应在停车时进行。调节后,应将连接螺母拧紧,并应插上保险销。 10.运输中需要停机时,应先停止装料,待输送带上物料卸尽后,方可停机。数台输送机串联作业停机时,应从上料端开始按顺序停机。 11.当电源中断或其他原因突然停机时,应立即切断电源,将输送带上的物料清除掉,待来电或排除故障后,方可再接通电源启动运转。 12.作业完毕后,应将电源断开,锁好电源开关箱,清除输送机上砂土,用防雨护罩将电动机盖好。 请输入您公司的名字

带式输送机综合保护安装标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 带式输送机综合保护安装 标准(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6677-11 带式输送机综合保护安装标准(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 综保主机,要安装在专用的固定板上,固定板要安装在操作硐室的墙壁上;四角预埋螺丝固定在墙壁上。主机的接线要通过接线孔引到板的后面,用电缆勾按照标准吊挂整齐。 1.跑偏保护,安装在机头架的尾部,距机头卸载点5m—15m的地方,用厚8mm铁板做架,固定在角铁架上,高度以胶带的边缘对准防跑偏开关打杆的中部。 2.速度保护,安装在从动滚筒或卸载滚筒侧面处,磁铁安放在滚筒上,速度传感器用支架固定,并安设在胶带机架上。传感器必须安放在磁铁运行轨迹上,磁铁与传感的距离是15mm—20mm之间,确保正常扫描测速。 3.烟雾保护,安装在驱动滚筒的下风口5—15m处

巷道顶板上;根据巷道长度而定,巷道够长尽量放远。 4.超温洒水保护,安装在主驱动滚筒的地方,传感器探头离滚筒胶带距离10mm—15mm之间,洒水用3个喷头对准胶带的中心部位,喷头间距220mm,喷头离胶带400mm—450mm之间,要用电磁阀自动控制超温洒水喷头。 5.堆煤保护,堆煤保护安装在卸载滚筒前侧面机架上,和侧面胶带机架边对齐,前伸距离200mm—800m,根据卸载煤流的射程调整距离,如果是搭接转载,打杆高度应在两转载中间,如果卸载点是仓口,打杆高度在仓口上200mm以下,堆煤保护传感器触头不得高于卸载滚筒下沿,用支架安装牢固。 6.皮带机沿线急停装置,沿线双向急停开关要求从机头卸载部至机尾全线,沿皮带机架杆按照厂家安装使用说明书规定的标准要求的距离安装,急停传感器使用专门加工的固定板并用螺栓固定在人行侧皮带机H架上,连接电缆固定在皮带机道电缆钩上,在相应的急停开关位置引出线沿巷道顶板接线至各急停开

皮带运输安全技术措施

原相矿轨道大巷皮带运输安全技术措施 二0一二年十二月

原相矿轨道大巷皮带运输安全技术措施会审

原相矿轨道大巷皮带运输安全技术措施 由于我矿井下轨道大巷起底整修轨道辅助运输暂停使用,需使用 胶带输送机运输矿渣,为保证运输安全,特制定以下安全技术措施:一、皮带的安装位置 此项工程运输需新安装两部皮带输送机,一部根据施工要求安装于轨道 大巷;另一部安装于南皮轨联巷(检修巷)和胶带巷1米皮带搭接。二、出渣运输路线 轨道大巷人工铲渣—轨道大巷皮带输送机—皮轨联巷皮带上—胶带大巷1米皮带上—中央煤库—主斜井强力皮带上—地面筛选皮带—矸石场 三、出渣运输程序: 1、施工单位人工用风镐工具起底,凿起的矿渣堆放在皮带机右侧。 2、施工单位班组长联系各部皮带机司机,打声光信号起动皮带机,皮带机起动程序:先起动胶带巷1米皮带输送机—皮轨联巷皮带输送机—轨道巷皮带输送机。 3、人工离皮带输送机0.5米用铁锹将凿起的矿渣铲倒运行的皮带上,往皮带上铲渣时,铁锹离皮带垂直向上保持300mm的高度,每班将风镐凿出的矿渣全部用铁锹铲到皮带上运出。 四、移接可伸缩胶带输送机程序: 随着巷道起底长度增加,轨道巷胶带输送机的机尾部分向前移动,胶带向前延接,每段胶带长度50m,采用前进式,输送机随起底长度增加逐渐

向前移接,一般10m移接一次,最多20m移接一次。 1.首先,将紧绞车钢丝绳放松,使紧绞车靠近游动小车的一端,储带装置中有胶带。 2.将输送机的总电源开关电源切断,并挂上“有人工作,严禁送电”警示牌,并将开关锁死,并设专职人员看守。 3.将机尾前进区段、机尾两侧400mm围障碍物清除干净。 4.多人工用撬棍将皮带机尾移到机尾正前方10米或20米处。 5.开动紧绞车,将胶带紧。 6.如储带装置胶带已放完,机尾不能再延伸,需向机身上接上一条胶带后方可移动。 五、皮带输送机运行安全技术措施: 1.司机必须确认信号,按规定信号开、停输送机。每次起动前,必须先发出信号,通知人员离开输送机转动部位,然后点动二次,再正式运行。 2、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。 3、有数台输送机串联运行时,应从卸料端开始,顺序起动。全部正常运转后,方可入料。 4、运行中出现胶带跑偏现象时,应停车调整,不得勉强使用,以免磨损边缘和增加负荷。 5.在运转过程中,随时注意运行状况;经常检查电动机、减速器、轴承的温度;倾听各部位运转声音;清理机头、机尾的灰尘;保持正常洒水喷雾。 6.发现下列情况之一时,必须停机,妥善处理后,方可继续运行。 (1)输送带跑偏、撕裂、接头卡子断裂。

相关文档
相关文档 最新文档