文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇供配电系统设计

楼宇供配电系统设计

楼宇供配电系统设计
楼宇供配电系统设计

目录

一、高层建筑供配电系统概述 (1)

(一)高层建筑电气的特点 (1)

(二)高层建筑供配电系统的发展趋势 (1)

二、具体事例分析 (2)

(一)建筑概况 (2)

(二)设计内容简介 (2)

(三)负荷计算 (2)

(四)高压配电系统设计 (5)

三、学习心得 (6)

参考文献: (7)

一、高层建筑供配电系统概述

(一)高层建筑电气的特点

1.用电设备种类多

从前,设备占整个投资的10%,现在设备会占整个投资的40%,比如地王60%、宏昌50%;设备功能亦不断增强。

2.用电量大,即负载密度大

由于照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量特别大负载密度在60W/MM,高的有200/MM。此数字是按照建筑面积来计算的。

3.供电可靠性要求高

现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。应急备用发电机组:过去大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。应急备用发电机组必须是快速自起动的。按国外规定,应能在15s内恢复供电。从可靠性出发最好选用两台,自动并车。容量较小时也可选用一台。

4.电气系统复杂,电气线路多自动化程度高,电气用房多。

(二)高层建筑供配电系统的发展趋势

随着科学技术的飞速发展以及人民生活水平的不断提高,高层建筑正向着自动化、节能化、信息化、智能化方向发展。电气设备趋向小型化、易操作化、寿命长、免维护、可扩展,并且更加安全可靠。防止人身触电和火灾事故的措施更加完善,线路敷设方式更加灵活,供配电系统实现全面自动化,更加注重保护环境和节约能源,实现可持续发展。

二、具体事例分析

(一)建筑概况

本设计建筑为高层商住楼,一栋15层高塔楼组成;首层为商场,2至15层为住宅,地下室为车库,总用地面积2000.4平方米,总建筑面积10000平方米。本大厦属二类高层民用建筑。一层商场需要二次装修场所的配电和照明,由二次装修设计;建筑物立面照明等由环境设计负责,本设计预留电源容量。

(二)设计内容简介

本设计内容主要包括高低压配电、应急电源、照明等。

计算、设计过程,首先是负荷计算,确定变压器和柴油发电机的容量,然后是高压系统和低压系统的设计,接下来是照明设计,最后说明导线计算和选择。

(三)负荷计算

1、负荷计算方法

(1)需要系数法

公式:所有住房用电量之和为Pe= ΣPi

有功功率为P30=Pe*Kd

容量为S30=P30/COSΦ

无功功率为Q30=P30×tanΦ

(2)估算法

公式:P30=Ks*A/1000 (kw)

P30总功率,A总建筑面积,Ks 功率密度为60W/m2

2、变压器负荷计算

(1)住宅、商铺、其它等用电量计算

住宅用电:设二房户设备容量约为6KW ,三房户的设备容量为8KW

而一共30户二房户,15户三房户。Pn=30*6+15*8=300KW

查《民用建筑电气设计手册》、《高层建筑电气设计手册》等手册取:

COSФ=0.8; Kd=0.4; Pc= Kd* Pn=0.4*300=120KW ;

Qc=Pc*tanФ=120*0.75=90Kvar;

商铺用电:设一间商铺设备容量为10KW ,一层共有8间商铺:

Pn=8*10=80KW; COSФ=0.8; Kd=0.8; Pc= Kd* Pn=0.8*80=64KW;

Qc= Pc*tanФ=64*0.75=48Kvar

电梯用电:

本楼共有2台电梯(一台作客梯,另一台作消防电梯),选18KW的电梯

COSФ=0.6; Kd=0.7; Pc= Kd* Pn=0.7*18=12.6KW;

Qc= Pc*tanФ=12.6*1.3=16.4Kvar

总电梯功率 P=2 Pc=25.2 KW; Q=2Qc=32.8Kvar

其它用电:

排烟兼排风机(3台3KW): COSФ=0.8 ,Kd=1 , Pn=9W

Pc= Kd* Pn=1*9=9KW, Qc= Pc*tanФ=9*0.75=6.75Kvar

给水泵(4台给水泵,2台备用,11KW):COSФ=0.8 ,Kd=0.7, Pn=22W,

Pc= Kd* Pn=0.7*22=15.4KW,Qc= Pc*tanФ=15.4*0.75=11.55Kvar

潜水泵(5台2KW), COSФ=0.8 ,Kd=0.6 , Pn=10W,Pc= Kd* Pn=0.6*10=6KW,Qc= Pc*tanФ=6*0.75=4.5Kvar

消防泵(2台13KW), COSФ=0.8 ,Kd=1 , Pn=26KW,Pc= Kd* Pn=1*26=26KW Qc= Pc*tanФ=26*0.75=19.5Kvar

自喷泵(2台13KW), COSФ=0.8 ,Kd=1 , Pn=26KW,Pc= Kd* Pn=1*26=26KW,

Qc= Pc*tanФ=26*0.75=19.5Kvar

正压风机(1台13KW), COSФ=0.8 ,Kd=1 , Pn=13KW,Pc= Kd* Pn=1*13=13KW,Qc= Pc*tanФ=13*0.75=9.75Kvar

变压器负荷计算表:

选用变压器容量为 630KVA

3、无功功率补偿计算

补偿前COSФ= Pc总/ Sc总=241.08/301.35=0.8

现将COSФ提高到0.9,Sc后= Pc总/0.9=267.9 KVA

取需要系数Kd=0.85,Pc总= 97.07 KW Qc总= 78.8Kvar Sc总=125KVA

所以发电机的容量选用120KW,沃尔奔达VERYPOWER发电机组VP151的额定功率为120KW

(四)高压配电系统设计

1、概况

(1)本工程选用RGC型环网柜作为高压配电柜。按照深圳供电局要求,10KV 高压配电系统采用环网供电方式,其进出线电源柜选用以SF6作为灭弧介质的负荷开关柜来分合额定值以下的负荷,并配以手动开合弹簧储能操作机构,馈线柜装有负荷开关及负荷开关联动的高压熔断器,后者作为短路保护,当短路时,熔断器熔断并联动负荷开关脱扣分断,在馈线柜电缆侧设有接地开关,按地需要可使电缆接地,接地开关与负荷开关之间亦有机械联锁装置。

(2)高压配电室与低压配电室合为一处,设在地下一层,变压器安装容量为630KVA。

(3)为提高功率因数,低压侧设置了带功率因数自动补偿装置的无功补偿器,柜内设体积小的干式电容器,补偿后高压侧功率因数不低于0.9。

2 、设备选择

(1)Safe Ring SF6环网柜:Safe Ring环网柜的额定电压为10KV,额定电流:630A,负荷开关额定电流:630A,熔断器是ABB公司产品CEF型,在没有过负荷的正常操作下熔断器取50A;在最大20%的过负荷并在正常操作下熔断器取63A,进线电缆处装有MWD型避雷器。

(2)变压器:变压器选用SC9型薄绝缘环氧浇注变压器。请注意配IP20级保护外壳及自动送风装置,为提高变压器输出液形质量,增加系统抗干扰能力,提高防触电保护灵敏度,变压器绕组连接组别选为D,yn11。变压器额定容量:630KVA

三、学习心得

智能建筑是一种融现代建筑技术、计算机技术、自动控制技术与信息通信网络等高新技术于一体的新型建筑,它的迅速发展为建筑行业带来了强大的发展空间和技术革命。另外,城市化建设为建筑行业营造了广阔的发展空间,社会上急需大批懂设计、会施工、能管理的应用型人才。我国加入WTO后,国内建筑业市场将融入国际大市场,这就需要我们迅速提高竞争力。提高竞争力的关键就在于高素质的技术与管理人才。在我看来,楼宇智能化技术只要你学好了,学精了,学透了,那么你就不用再为找工作而发愁了,很多家好公司会主动找上门来的,因为你是他们所急需的人才,这个社会缺懂楼宇智能化技术的专业型人才。没有读不好的书,只是你有没有用心去学。大四了,很多学生觉得工作不好找啊。其实,当你好好仔细去回顾时,你会发现,你在大学学的实用性的东西太少,而楼宇自动化技术,我感觉到实实在在学到了点东西。

参考文献:

(1)《建筑电气设计技术规程》中国建筑工业出版社(2)《现代建筑照明设计手册》,湖南科技出版社(3)《建筑电气安装工程图集》,水利电力出版社(4)《高层建筑电气工程》,水利电力出版社

(5)《简明建筑电气设计图册》中国建筑工业出版社(6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92

(7)《高层建筑电气设计手册》,中国建筑工业出版社

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用

结合案例谈高层建筑供配电系统设计应用 摘要】在高层建筑工程中,因受到多方面因素的限制,配电方案的合理性、灵活性、经济性、实用性等优点不可能同时兼备。本文笔者结合多年的工作经验,针对高层建筑供配电系统设计进行探讨,提出个人见解供参考。 关键词】高层建筑,供配电,系统设计 0前言 伴随着社会的发展,城市现代化进程的推进速度越来越快,高层建筑在我国各城市特是大城市得到迅速发展,但它给人们特别是设计人员带来了许多问题,如供配电设计.其与一般低层建筑的供配电设计有着很大的不同.高层建筑供配电系统是有许多特点的。我们只要在设计、安装工作注意这些特点并采取有效的对策,对于高层建筑的整体质量必将起到有益的作用。总之,在满足相应设计规范,实现预定功能的前提下,电气设计师对同一或同类建筑可能做出多种配电方案,各方案的特点会有所不同。 1高层建筑对供配电系统的要求 高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。由于现代高层建筑通常是集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能,同时与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备也相当多,因此在对高层建筑进行供配电系统设计师应根据其本身性质、规模,明确

建筑相关电力负荷等级,并结合当地的供电网的实际情况,才能确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。 1.1保证供电电源的高度可靠性 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设施一般来说都离不开电。因此。如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 1.2电源转换的时间性和方式 对电网能够提供两个独立电源的高层建筑,按规定已经满足了一、二级负荷的要求,但是对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑)其内部含有特别重要负荷,应考虑电源系统检修或故障的另一电源系统又发生故障的严重情况,此时,一般应设柴油发电机组做应急电源。对电网只能提供一路电源的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源,此时发电机组是作为备用电源使用,而不仅仅是应急用。为了保证发生火灾时各项求救工作的顺利进行,消防用电设施两个电源的切换方式,应急发电设备的启动方式都是消防供电系统应给予考虑的问题。其中,两个电源转换的时间能否满足消防设施的要求很重要。 2常见的高层建筑供配电系统

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

大酒店供配电系统设计方案

课程设计说明书课程设计题目实验楼电气设计 学院专业班级 学生姓名学号 指导教师黄骏 成绩

设计日期 2011.12.5~2011.12.16 目录 第一章工程概述 2 第二章供配电系统设计 4 第一节供配电系统设计任务、内容及要求 (4) 第二节负荷计算 (6) 第三节无功功率补偿 (13) 第四节高低压配电系统设计 (16) 第五节短路电流计算 (19) 第六节设备选择 (25) 第三章照明系统设计26 第一节酒店照明设计的特点 (27) 第二节照度计算 (35) 第三节照明配电系统 (37) 第四节灯具选择 (39) 第五节房间插座布置 (40) 第六节标志照明 (40) 第四章防雷系统设计错误!未定义书签。 第五章消防系统设计 (44) 第一节系统设计 (45) 第二节本工程消防系统 (48) 参考文献错误!未定义书签。 第一章工程概述 本次设计的对象——“红藤大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一

体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。 本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。 作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求:

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

楼宇供配电系统设计

目录 一、高层建筑供配电系统概述 (1) 二、供配电设计 (2) (一)............................................... 设计建筑概况. (2) (二)........................................ 设计内容简介2 (三)............................................... 负荷计算3 (四)............................................... 高压配电系统设计 (8) 1概况 (8) 2设备选择 (9) (五).................................... 低压配电系统设计10 1概况 (10) 2设备选择 (11) 三、照明设计 (13) 四、导线计算与线路敷设 (13)

(一)............................................ 导线计算13 (二)............................................ 线路敷设16 (三)............................................ 线路安装17 五、设计依据18

一、高层建筑供配电系统概述 (一)高层建筑电气的特点 1.用电设备种类多 从前,设备占整个投资的10%,现在设备会占整个投资的40%,比如地王60%、宏昌50%;设备功能亦不断增强。 2.用电量大,即负载密度大 由于照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量特别大 负载密度在60W/MM高的有200/MM此数字是按照建筑面积来计算的。 3.供电可靠性要求高 现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。应急备用发电机组:过去大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。 应急备用发电机组必须是快速自起动的。按国外规定,应能在15s 内恢复供电。从可靠性出发最好选用两台,自动并车。容量较小时也可选用一台。 4.电气系统复杂,电气线路多自动化程度高,电气用房多 (二)高层建筑供配电系统的发展趋势:随着科学技术的飞速发展以及人民生活水平的不断提高,高层建筑正向着自动化、

高层住宅楼供配电

毕业设计 高层住宅楼供配电系统的设计 姓名: 学号: 班级: 11电气1 专业:电气工程及其自动化 所在系:自动化工程系 指导教师:

高层住宅楼供配电系统的设计 摘要 我国的城市建设过程中,住宅向着高层化趋势发展。高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。与此同时,高质量的高层住宅楼供配电系统的设计就显得尤为重要。在电气设计时既要考虑用电负荷日益增长的需要,又要满足供电的可靠性及安全性的要求。 本课题以高层建筑的供配电系统为研究对象。为了达到用户能够安全、可靠、高效用电的目的,我们对高层建筑的供配电系统整体进行设计。其中包括对建筑负荷的计算,选择恰当地供电方式;进行短路电流的计算,选择合适的导线及低压电器产品;对室照明进行设计;对防雷接地的设计等。同时为了提高设计质量及缩短设计周期,本课题采用功能强大的建筑电气软件CAD来设计供配电系统的电路图。 关键词:电气设计;安全性;负荷计算;防雷接地;软件AutoCAD

The Design of High-rise Residential Building Power Supply and Distribution System ABSTRACT In the process of urban construction in our country, the housing development trend towards upwards. High-rise residential buildings, because of its for residents to provide safe, comfortable, efficient and energy saving living environment, got the favour of more and more people, modern has become the main way of living. At the same time, the high quality of high-rise residential building design of power supply and distribution system is particularly important. In the electrical design should not only consider the increasing needs of the power load, and to meet the requirements of the reliability and security of the power supply. This topic in power supply system of high-rise building as the research object. In order to achieve the user to the purpose of safe, reliable and efficient utilization, our power supply system of high-rise building the overall design. Including the building load calculation, choose proper power supply way; For the calculation of short-circuit current, select the appropriate conductor and low-voltage electrical products; For indoor lighting design; The design of lightning protection grounding, etc. At the same time in order to improve the design quality and shorten the design cycle, this subject adopts powerful building electrical software AutoCAD to design the circuit diagram of power supply and distribution system. Key Words:Electrical Design ;security;Load calculation;Lightning protection and grounding;Software AutoCAD

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

现代智能住宅小区10KV0.4KV供配电系统设计

摘要 本次设计的课题是住宅小区10kV供电系统的一次设计。依据配电自动化的内容和国内外配电自动化的发展现状,本着“安全性、可靠性、经济性以及易维护性”的原则,完成了本次设计。 以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,再根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出最为合适的方案。这次设计的主要内容包括小区负荷的计算,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,无功补偿设计,防雷保护装置的设计。 供电系统采用的是降压箱式变电站,具有10kV和38个0V两电压等级,10kV一侧接与小区旁边经过的110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户及小区公共场所的用电。 关键词:箱式变电站,短路计算,无功补偿,接地

THE POWER SUPPLY SYSTEM DESIGN OF RESIDENTIAL Abstract: The design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system. The development present condition that contents and domestic and international power distribution that automates according to the power distribution automate. The power supply system designed is very important, if the system is broken, the entire residential area will affect the power supply, so the high reliability requirements. Therefore, the design must take into account the power system security, reliability and economy. With our country each current relevant specification regulations etc. technique standard is basis, again provide original data according to the task book, according to interrelated data and book, carry on compare vs various scheme but get most suitable scheme.This manual wiring through the residential load calculation, short circuit current calculation,the main electrical equipment to determine the model and parameters, reactive power compensation design, lightning protection and over voltage protection. The power distribution system step-down box-type substation with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users.

相关文档