安全工器具管理及使用

第一章:安全工器具介绍

一、基本知识:

安全工器具分类:三大类

A:绝缘安全工器具

B:一般防护安全工器具

C:安全围栏(网)和标示牌。

A:绝缘安全工器具

分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具

1、基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备、接触或可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、绝缘罩、携带型短路接地线。

实物展示:

○1电容型验电器:

介绍:作用原理是通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流,检验高压电气设备、线路是否带有运行电压的装臵。电容型验电器一般由接触电极、验电指示器、连接件、绝缘杆和护手环等组成。

○2绝缘杆

介绍:作用原理是用于短时间对带电设备进行操作或测量的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。绝缘杆由合成材料制成,结构一般分为工作部分、绝缘部分和手握部分。

○3绝缘罩

介绍:作用原理是由绝缘材料制成,用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩,我公司用于10kV母刀动触头侧

○4短路接地线

介绍:作用原理是用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地装臵。

2、辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴(鞋)、绝缘胶垫等。

实物展示:

○1绝缘手套

介绍:起电气绝缘作用的手套。

○2绝缘靴

介绍:用于人体与地面绝缘的靴子。

○3缘胶垫

介绍:用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。

B: 一般防护安全工器具

一般防护安全工器具(一般防护用具)是指防护工作人员发生事故的工器具,如安全帽、安全带、梯子、安全绳、脚扣.防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、SF6气体检漏仪、氧量测试仪、

C: 安全围栏(网)和标示牌

围栏作用:将运行设备与检修设备可靠隔离,给作业人员提供醒目可靠的作业环境,分为固定式和移动式两种

表示牌:给检修或运行人员提供醒目的警告标志,分为作业现场表示牌和生产区域表示牌两种

实物展示:八种表示牌

另外介绍生产区域表示牌:限速标志、显高标志、警告标志、防火标志、保护室内禁打手机标志、以及变电站大门上悬挂的“未经许可、禁止入内”等标志

二、保管及存放

1、绝缘安全工器具应存放在温度-15~35℃,相对湿度 5~80%的干燥通风的工具室(柜)内。

2、安全工器具应统一分类编号,定臵存放。

3、绝缘杆应架在支架上或悬挂起来,且不得贴墙放臵。

4、绝缘罩使用后应擦拭干净,放臵于清洁、干燥通风的架子或专用柜内。

5、验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内,臵于通风干燥处。

6、绝缘手套、绝缘靴应存放在封闭的柜内或支架上,上面不得堆压任何物件,更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下爆晒,并应保持干燥、清洁。

7、遮栏绳、网应保持完整、清洁无污垢,成捆整齐存放在安全工具柜内,不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等。

三、报废

1、安全工器具经试验或检验不符合国家或行业标准。

2、报废的安全工器具应及时清理,不得与合格的安全工器具存放在一起,更不得使用报废的安全工器具。

3、报废的安全工器具应及时统计上报到安监部门备案。

第二章、安全工器具使用方法

一、安全帽

互动项目:

步骤1:现场挑3名学员上台佩戴安全帽并分别站在讲台两侧;

步骤2:提问学员对两人佩戴的安全帽挑出不正确使用方法

步骤3:介绍正确使用方法:

1、使用安全帽前应进行外观检查,检查安全帽的帽壳、帽箍、顶衬、下颚带、后扣(或帽箍扣)等组件应完好无损,帽壳与顶衬缓冲空间在 25~50mm。

2、安全帽戴好后,应将后扣拧到合适位臵(或将帽箍扣调整到合适的位臵),锁好下颚带,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

3、高压近电报警安全帽使用前应检查其音响部分是否良好,但不得作为无电的依据。

二、安全带

步骤1:现场挑2名学员上台佩戴安全带并分别站在讲台两侧;

步骤2:提问学员对两人佩戴的安全带挑出不正确使用方法

步骤3:介绍正确使用方法:

1、使用前应检查,检查件完整、无短缺、无伤残破损;绳索、编带无脆裂、断股或扭结;金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀;挂钩的钩舌咬口平整不错位,保险装臵完整可靠;铆钉无明显偏位,表面平整。

2、安全带应系在牢固的物体上,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。

3、坠落相对高度超过 1.5 米时,必须使用安全带。安规规定“凡离地面超过2米进行工作应是为高处作业,同时规定,高度超过1.5米应使用安全带”。

4、安全带要高挂和平行拴挂,严禁低挂高用。

三、绝缘手套

步骤1:现场挑2名学员上台佩戴绝缘手套并分别站在讲台两侧;

步骤2:提问学员对两人佩戴的绝缘手套挑出不正确使用方法

步骤3:介绍正确使用方法:

1、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口(漏气)、气泡、发脆等损坏时禁止使用。

2、进行设备验电,倒闸操作,装拆接地线等工作应戴绝缘手套。

3、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

四、绝缘靴

步骤1:现场挑2名学员上使用绝缘靴并分别站在讲台两侧;

步骤2:提问学员对两人佩戴的绝缘靴挑出不正确使用方法

步骤3:介绍正确使用方法:

1、绝缘靴使用前应检查:不得有外伤,无裂纹、无漏洞、无气泡、无毛刺、无划痕等缺陷。如发现有以上缺陷,应立即停止使用并及时更换。

2、使用绝缘靴时,应将裤管套入靴筒内,并要避免接触尖锐的物体,防止受到损伤。严禁将绝缘靴挪作它用。

3、雷雨天气或一次系统有接地时,巡视变电站室外高压设备应穿绝缘靴。

五、接地线

步骤1:提问学员接地线正确使用方法,并提问其他人员有无补充

步骤2:介绍正确使用方法:

1、拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV~15kV,对保证人身安全是有效的。

2、接地线使用前,应进行外观检查,如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。接地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装臵接触良好、拆装方便,有足够的机械强度,并在大短路电流通过时不致松动。

3、装设接地线时,人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。所挂地线与检修设备及工作人员不要靠得太近,更不要直接接触。因为:①一旦突然来电短路,地线导体温度必将骤然升高,地线太近可能烫伤工作人员;②万一地线熔断,则电弧、发热、电动力的作用,对人身更加危险。

4、装设接地线,应先装设接地线接地端;验电证实无电后,应立即接导体端,并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。接地线严禁用缠绕的方法进行连接。地线的接地端必须接在接地网的接头上。实测证明,良好的接地可将停电设备上的电位降底。有的操作人员图省事,将地线的接地端连在设备架构上或断路器、隔离开关的传动杆上,这是绝对不允许的。

5、提问:三相短路接地与三相接地短路区别是什么?在接地线的作用上有区别吗?

不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。简单讲就是三项短路接地与三项接地短路的区别:如图所示:

如左图所示:装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。

UE=Ik(Rs+R) RS为铜线电阻 R为接地电阻

取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA)

接地线铜线电阻Rs=1~3mΩ由于N点零电位,所以R的为0 UE=17.57kA×(0.001~0.003Ω)=53V

结论:三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。

U'E=Ik(Rs+R)

取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA)

取接地电阻一般为R=0.5Ω RS忽略不计

U'E=Ik(Rs+R)

=17.57kA×0.5=8785V

说明用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。

结论远远高于允许的接触电压,对检修人员的生命安全构成极大的威胁。

所以不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线

5、设备检修时模拟盘上所挂地线的数量、位臵和地线编号,应与工作票和操作票所列内容一致,与现场所装设的接地线一致。

6、地线已拆除的设备应视为带电设备,不得再用手去触摸。

六、验电器

步骤1:讲解使用方法及注意事项:

1、使用前应进行外观检查,验电器的工作电压应与被测设备的电压相同。必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止

与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。

2、非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故

3、使用电容型验电器时,操作人应戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋),手握在护环下侧握柄部分。人体与带电部分距离应符合《安规》规定的安全距离。

4、使用抽拉式电容型验电器时,绝缘杆应完全拉开。

5、验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好。

6、在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。

7、验电的方法。

1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体,就会发光(或有声光报警)。

(2)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。

1)有电。因工作电压的电场强度强:验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。

2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。

3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。

授课方式:列队进入110kV设备区

步骤2:挑选两名学员进行现场试验:

步骤3:其它学员指明错误之处

七:遮拦、标示牌:

方式:110kV设备区东侧列队

步骤1:挑选三名学员,指定一名正值,两名副值

步骤3:宣布:110kV×××开关、CT大修布臵现场措施

步骤4:挑选4名学员对现场措施进行查找错误之处

讲解表示牌使用方法:

1、“禁止合闸,有人工作!”在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂的标示牌。如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

2、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设臵“止步,高压危险!”的标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏里面。若室外配电装臵的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏外面。

3、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。严禁越过围栏。

4、在工作地点设臵“在此工作!”的标示牌。

5、在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。

6、在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

7、对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设臵“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。

返回教室:

结束语。

主要安全工器具的使用与维护注意事项

主要安全工器具的使用与维护注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

主要安全工器具的使用与维护注意事项 (1)使用前,应先检查绝缘棒是否超过了有效试验期。 (2)操作者的手握部位不得超过护环。 (3)使用时,工作人员应戴绝缘手套和穿绝缘靴。 (4)在下雨、下雪天用绝缘棒操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,以使罩下部分的绝缘棒保持干燥。 (5)绝缘棒应统一编号,并存放在干燥的地方,以防止受潮。一般应放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防弯曲变形。 (6)绝缘棒不得直接与墙或地面接触,以防碰伤其绝缘表面。检查与试验 (l )绝缘棒一般应每三个月检查一次。检查时要擦净表面,检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层损坏。 (2)绝缘棒一般每年必须试验一次。 2、绝缘夹钳使用和保管注意事项 (l )绝缘夹钳上不允许装接地线,以免在操作时,由于接地线在空中游荡而造成接地短路和触电事故。 (2)在潮湿天气时,只能使用专用的防雨绝缘夹钳。 (3)作业人员工作时,应带护目眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴(鞋)或站在绝缘台(垫)上,手握绝缘夹钳要精力集中并保持平衡。 (4)绝缘夹钳要保存在专用的箱子里或匣子里,以防受潮和磨损。检查与试验 (1)绝缘夹钳与绝缘棒一样,应每年必须试验一次。 3、验电器的使用

(1)低压验电时,笔尖金属体应触到被测设备上,手握笔尾,看 氖管灯泡是否发亮,如果被测设备有电,即使操作人员穿上绝缘鞋或站绝缘垫上,氖灯也会发光。同时可以根据发光的程度,判断出电压的高低。 (2)低压验电前,应先在有电的部位试一下,以防因验电器故障造成误判断而导致触电事故。 (3)低压验电器只能在100-500v 范围内使用。 (4)高压验电前,应先检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效试验期。 (5)利用高压验电器的自检装置,检查验电器的指示器叶片是否旋转以及声、光信号是否正常。 (6)高压验电时,工作人员必须戴绝缘手套,并必须握在绝缘棒护环以下的握手部分,不得超过护环。 (7)高压验电时,应将验电器的金属接触电极逐渐靠近被测设备,一旦验电器开始正常回转,且发出声、光信号,即说明该设备有电,应立即将金属接触电极离开被测设备。 4、低压钳型电流表 (1)使用低压钳型电流表时,应注意电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 (2)测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,并与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。禁止在测量中更换电流档位。 5、绝缘手套 (1)使用绝缘手套前,应检查是否超过有效试验期。 (2)使用前,应进行外部检查,查看橡胶是否完好,查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有粘胶破损或漏气现象,应禁止使用

安全工器具使用管理制度示范文本

安全工器具使用管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工器具使用管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 为保证变电站人员在生产活动中的人身安全,有效 防止人身伤害事故的发生,必须加强安全工器具的使用管 理。 2 变电站安全工器具的使用、保管和配置应按照《国 家电网公司电力安全工器具管理规定》执行。 3 安全工器具分类: 3.1 电气绝缘器具 绝缘工器具包括:高压验电器、高压核相器、高压绝 缘棒、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘 台、携带型接地线等。 3.2 安全防护器具 防护器具包括:防护眼镜、安全帽、安全带、腰绳、绝

缘布、防毒面具、防护面罩、临时遮栏、遮栏绳(网)等。以及登高用梯子、脚扣(铁鞋)等。 3.3 安全标示牌 安全标示牌包括:设备标示牌、各种警告牌等。 4 变电站应建立安全工器具台帐,建立每件用具的试验检查记录。 5 各种安全工器具应有明确的编号,绝缘杆和验电器还应标明使用电压等级和节数。 6 各种安全工器具应有适量的合格备品。 7 安全工器具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用,并尽快补充。 8 各种安全工具应按安全规程的周期进行试验,不得超期使用。 9 公用安全工器具应设专人保管,应有固定的存放处,存放在清洁干燥处,注意防潮、防结露。绝缘手套、

安全工器具培训知识讲解

安全工器具培训 的使用安全工器具 安全工器具应正确使用,使用不当将直接威胁人身、设备安全,严禁使用不合格或超试验周期的安全工器具。 绝缘杆使用前应进行外观和试验标签的检查;使用时,工作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴,手握绝缘杆的握手部位,不得超出绝缘杆护环。 绝缘手套使用前应将手套向手指方向卷曲,检查有无漏气或裂口,戴手套时应将外衣袖口放入手套以内。 凡在离地面(坠落基准面)2m及以上地点进行工作,都视作高处作业,高处作业必须使用安全带。使用前应检查安全带的大小带是否有异常,金属挂钩、保险装置是否可靠。使用时应将腰带扎在腰部以下并系牢靠。安全带必须系在牢固可靠的构件上,不得碰击锋利尖刃物以免损伤安全带;严禁抛掷安全带。. 安全帽是用来防护高空落物,减轻头部冲击伤害的防护用具。凡进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽。使用前应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 脚扣和登高板使用前,应进行外观检查,金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。 现场使用的绝缘梯必须牢实,不得缺层,底部应有防滑设施。梯上有人工作时,梯下应有专人监护,两人不得同时在同一梯子上工作,梯子上有人时不得移动梯子,梯顶一般不能低于工作人员的腰部。工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。使用靠梯时,靠梯与。为宜。使用人字梯时应有限制张开角度的拉绳。60地面夹角应在.

安全工器具在使用前应仔细检查工器具外观、试验日期,使用中必须严格遵守《安规》中的有关规定或说明书中的要求及规范,严禁使用不合格或超试验周期的安全工器具。安全工器具是各种工具、器具和安全防护用品的总称,在现场生产中由于安全工器具的放置时间远大于使用时间,在放置期间容易造成安全工器具的损坏、受潮和变形等,严重影响了安全及正常使用,对作业人员和设备安全构成了威胁,不利于电网的安全稳定运行。因此,为了确保安全工器具的正常、正确和安全使用应做到以下五点: 一、按时试验,及时报废不合格的安全工器具 每种安全工器具在使用过程和放置期间都容易受微生物的作用,以及雨淋、风吹、日晒而腐朽、老化,使绝缘部位耐压水平降低,机械强度变差。另外由于使用过程中的外力作用,易造成不同程度的破损及变形,这样在使用过程中容易造成作业人员的触电、坠落等伤亡事故和电力设备的损坏事故。因此,每种安全工器具都具有严格的试验标准和科学的试验周期,如果在试验合格的有效期外使用容易造成人身和设备事故,不利于设备和电网的安全稳定运行。为此,必须建立、健全安全工器具台账(安全工器具的台账样表如表1所示),加强各类安全工器具的管理工作,将每件安全工器具的名称、型号、用途、试验标准、试验周期、本次试验日期和下次试验日期等详细信息登记成册,并有专人督促按时试验,以确保各类安全工器具的可用率达到100%。对于己超过试验合格期和己报废的安全工器具要另加管理,并贴上“严禁使用”的警语,严禁随意堆放和使用。 二、妥善保管,及时报废破损的安全工器具 安全工器具要科学管理、妥善存放,以防由于使用不当或乱扔、乱放而造成残缺破损,这样不但会造成一定的经济损失,还会增加使用中的不安全因素。因此,在使用前一定要认真阅读使用说明书和安全注意事项,认真检查安全工器具的气密性或完好性和试验有效期,在使用并按编号存放,在使用后要注意清洁和保养,中要严格遵守各种规程制度和标准化作业指导书. 在指定位置。对于已受损的安全工器具,达到报废标准的要及时报废,对于受损轻微,且经试验合格,

安全工器具配备的管理及使用规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K4752 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全工器具配备的管理及使用规定标准版本

安全工器具配备的管理及使用规定 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、配备方面的规定 1.1 现场工作人员必须配备安全帽、工作服、绝缘鞋。 1.2 从事高空作业的工作人员必须配备安全带。 1.3 从事特殊工种作业人员,按规程要求配备相应的防护用品。 1.4 从事电气检修人员根据需要可配备近电报警器。 1.5 从事低压电气作业人员必须配备低压验电

笔。 1.6 从事配电检修的作业班组,应配备一只便携式验电器。 1.7 变电所根据需要配备封闭式安全围栏、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘拉杆、绝缘棒、绝缘隔板、验电器、接地线。 1.8 安全工器具的配备数量要满足生产需要。运行岗位公共使用的安全工器具,出保证正常使用外,还需要配备适当数量的备用工具,防止意外损坏时和试验期间影响正常使用。 1.9 短路地线的购置,其产品必须符合电力部颁发的《携带型标准短路地线的技术标准》,原有的短路地线,应有计划的逐步配备带绝缘护套的标准型短路接地线。 2、管理方面的规定

2.1 各单位必须采购符合国家标准的安全工器具。 2.2 安全监察部门要监督本单位安全工器具的采购、管理和使用,必须从持有东电入网证或网、省公司指定的商店购买。 2.3 安全工器具应指定专人负责管理,做到按规定检查及试验,发现损坏或数量不足应及时补充更换。 2.4 试验不合格的安全工器具,由试验人员就地销毁,严禁使用,报安监科更换。绝缘工器具试验后,要填写试验报告单,并在工器具上标明试验日期及下次试验时间。 2.5 新安全工器具应经过试验,试验不合格严禁使用,返回采购单位进行更换。 2.6 安全工器具应存放在指定地点,存放地点

劳动防护和安全工器具管理制度实用版

YF-ED-J8268 可按资料类型定义编号 劳动防护和安全工器具管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

劳动防护和安全工器具管理制度 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了保证职工在生产活动中的人身安全, 确保电力安全工器具的安全使用,规范电力安 全工器具在检验、使用、保管等环节的管理, 根据国家及电力行业的有关规定,结合雷公口 电厂的实际情况特制定本制定。 1、电力安全工器具管理应认真贯彻“安全 第一,预防为主”的方针,关爱员工,珍惜生 命,努力为员工创造安全、健康的工作环境, 有效预防电力设备事故,防止人身伤害事故, 防止职业危害、保障员工的生命安全和身体健

康。 2、安全工器具严禁他用。 3、设立电力安全工器具配管理专(兼)职人员,负责安全工器具的管理、使用、维护、定期检验的等工作,建立安全工器具管理台账、安全工器具定期监督检查记录及安全工器具定期检测试验报告。 4、加强对员工的技术培训,使员工做到会检查,会试验,会使用,会正确监督使用,做好电力安全工器具的规范化管理工作,保证安全生产。 5、安全工器具应定期进行日常检查,发现不合格的应另外存放,做出不使用标志,停止使用,并及时维修或更换,检查报告及记录存档。

安全工器具配备的管理及使用规定

编号:SM-ZD-75300 安全工器具配备的管理及 使用规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全工器具配备的管理及使用规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、配备方面的规定 1.1 现场工作人员必须配备安全帽、工作服、绝缘鞋。 1.2 从事高空作业的工作人员必须配备安全带。 1.3 从事特殊工种作业人员,按规程要求配备相应的防护用品。 1.4 从事电气检修人员根据需要可配备近电报警器。 1.5 从事低压电气作业人员必须配备低压验电笔。 1.6 从事配电检修的作业班组,应配备一只便携式验电器。 1.7 变电所根据需要配备封闭式安全围栏、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘拉杆、绝缘棒、绝缘隔板、验电器、接地线。 1.8 安全工器具的配备数量要满足生产需要。运行岗位公共使用的安全工器具,出保证正常使用外,还需要配备适当数量的备用工具,防止意外损坏时和试验期间影响正常使用。

变电部安全工器具使用培训内容(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电部安全工器具使用培训内容 (标准版)

变电部安全工器具使用培训内容(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、验电笔使用的注意事项。 A、使用前检查: 1、检查验电器的绝缘杆外观应良好无弯曲变形,表面光滑,无裂缝,无脱落层,各部件连接牢固,护手环明显醒目,固定牢固。 2、验电器工作正常,电池电力充足,按下试验按钮时能发出正常的闪光和报警音响信号。 3、验电器本体上标有清晰的电压等级、编号、制造厂名、出厂日期等内容。 4、交流耐压试验每年进行一次,在验电器上应贴有耐压试验的合格证而且在试验的有效期内。 B、如何正确使用: 1、使用高压验电器首先注意它的应用电压等级要与被试设备电压等级相同。 2、使用前要检查高压验电器的各项性能应完好并要在同一电压等

级的带电设备上,验证无问题后才可以对待验电的设备进行验电。无法再有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。 3、使用验电器时操作人应戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋),手握在护换下侧握柄部分,人体与带电部分距离应符合《安规》规定的安全距离。 4、使用抽拉式验电器时,绝缘杆应完全拉开。 5、验电时验电器的接触电极与被试设备的导电部分接触时间不能小于1秒钟,并要在应挂地线点及附近反复检测,如果验电器无指示则可认为设备无电。 6、同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。 7、验电时需要专人监护,监护要到位。 8、必须逐项进行验电。 C、正确保管维护的方法: 1、高压验电器适宜存放于温度在-15~35℃,相对湿度为5%~80%条件许可应将验电器统一分类编号存放在防潮盒或绝缘安全工器具柜内,将柜体置于通风干燥处。 2、验电器在运输途中应有防雨防潮的措施,应专门保管。

安全工器具管理规定

安全工器具管理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,规范公司安全工器具管理,保障员工在电力生产活动中的人身安全与健康,制定本规定。 第二条基本原则 遵循国家法律、法规及行业标准,集团公司有关规定。 第三条适用范围 全公司范围、合同单位。 第四条引用制度 GB2811-2007《安全帽》 GB6095-2009《安全带》 GB3787-2006《手持式电动工器具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB11651-89《劳动防护用品选用规则》 GB3883.1-91《手持式电动工具的安全》 SD332-89《携带型短路接地线技术标准》 《劳动防护用品配备标准》国经贸安全[2000]189号 《电力生产企业安全设施规范手册》 《电力安全工作规程》 《火力发电企业生产安全设施配置标准》 《****集团公司安全工器具管理规定》

第五条本规定所称“安全工器具”是指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌、物体打击、尘、毒等危害,保障人身安全的各种专用工具和器具(见附件1)。 第六条本规定明确了安全工器具的管理职责,规范了安全工器具的购置、验收、检查使用、保管存放、预防性试验、更换报废等全过程管理。 第七条公司各级管理人员及生产一线员工均应熟悉并严格执行本规定。 第二章职责 第八条公司各单位应严格按照本规定编制和实施购置、检验计划,按照产品说明书及《电力安全工作规程》的要求,及时更换报废、过期和失效的安全工器具,督促教育员工正确使用安全工器具,做好对安全工器具的全过程管理。 第九条安全监察部是安全工器具的归口监督管理部门,负责组织制定安全工器具管理规定,并监督、检查各单位贯彻执行。 安全监察部专工负责安全工器具管理的监督工作,负责对采购计划进行审核和新购置安全工器具的选型、选厂及组织验收,监督公司安全工器具购置、检验、培训计划的实施。 第十条生产技术部是安全工器具主管部门,负责审核各单位安全工器具采购、维护保养、修理、报废计划,审核各单位安全操作规程,监督安全工器具修理质量。

安全工器具使用全解

2006 年新录用员工技能培训讲义安全工器具使用

广东电网公司 广东电网公司培训中心 二○○六年七月 年新录用员工技能培训讲义·安全工器具使用广东电网公司 2006 目录 一、安全工器具概 述 (1) 二、基本安全工器具的使 用 (1) 三、辅助安全工器具的使 用 (3) 四、防护安全工器具的使 用 (4) 五、安全工器具的管 理 (7) 六、触电急 救 (7) 广东电网公司 2006 年新录用员工技能培训讲义·安全工器具使用 一、安全工器具概述 在电力生产工作过程中, 从事不同的工作和进行不同的操作, 经常要使用不同的安全工器具, 以 免发生人身和设备事故,如:触电、高空坠落、电弧灼伤等。电力生产过程中常用的安全工器具 可分为绝缘安全工器具和防护安全工器具两类。 1、绝缘安全工器具 绝缘安全工器具又分为基本安全工器具和辅助安全工器具 基本安全工器具是指绝缘强度大, 能长时间承受工作电压的安全工器具, 电设备或接触带电体进行某些特定的工作。 属于这一类的安全工器具, 电器、绝缘挡板等。 辅助安全工器具是指那些绝缘强度不足以承受电气设备或导体的工作电 压, 全工器具的保安作用。属于这一类的安全工器具一般指绝缘手套、绝 缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝 缘台等。 辅助安全工器具不能直接接触电气设备的带电部分, 触电压,高压接地时跨步电压等异常情况下对人身产生的伤害。 2、安全防护用具 安全防护用具是指那些本身没有绝缘性能,但可以保护工作人员不发生伤害的用具,如接地线、 安全它一般用于直接操作带 一般包括绝缘杆、 高压 只能用于加强基本安 一般用来防止设备外壳带电时的接

安全工器具使用管理制度

安全工器具使用管理制度 1 为保证变电站人员在生产活动中的人身安全,有效防止人身伤害事故的发生,必须加强安全工器具的使用管理。 2 变电站安全工器具的使用、保管和配置应按照《国家电网公司电力安全工器具管理规定》执行。 3 安全工器具分类: 3.1 电气绝缘器具 绝缘工器具包括:高压验电器、高压核相器、高压绝缘棒、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘台、携带型接地线等。 3.2 安全防护器具 防护器具包括:防护眼镜、安全帽、安全带、腰绳、绝缘布、防毒面具、防护面罩、临时遮栏、遮栏绳(网)等。以及登高用梯子、脚扣(铁鞋)等。

3.3 安全标示牌 安全标示牌包括:设备标示牌、各种警告牌等。 4 变电站应建立安全工器具台帐,建立每件用具的试验检查记录。 5 各种安全工器具应有明确的编号,绝缘杆和验电器还应标明使用电压等级和节数。 6 各种安全工器具应有适量的合格备品。 7 安全工器具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用,并尽快补充。 8 各种安全工具应按安全规程的周期进行试验,不得超期使用。 9 公用安全工器具应设专人保管,应有固定的存放处,存放在清洁干燥处,注意防潮、防结露。绝缘手套、绝缘靴应放在避光的橱柜内。绝缘器具不能与金属、

注油工具混放保管。个人工具自行保管。使用前按照规定对工具进行检查,无异方可使用。 10 变电站携带型地线的数量应能满足需要。接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 平方毫米,长度应满足工作现场需要。接地线必须有透明绝缘外护层,护层厚度大于1 毫米。导线应无断股、护套完好、卡子应无损坏和松动,弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号,存放要对号入座,盘绕长度一致,悬挂整齐。 11 各种标识牌的规格应符合安全规程的要求,并做到各种类齐全、存放有序,安全帽、安全带完好,数量能满足工作需要。遮栏绳、网保持完整、清洁无污垢,成捆整齐存放在安全工具柜内,不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等;遮栏杆外观醒目,无弯曲、无锈蚀,排放整齐。 12 站长负责监督、检查贯彻执行有关安全工器具的管理规定;负责制定、申报安全工器具的订购、配置、报废计划;组织、监督检查安全工器具的定期试验、保管、使用等工作。 13 所使用的安全工器具必须是省级以上劳动安全部门,公布认定合格产品。新产品必须具有以下证件:

安全工器具的管理存放及报废

编号:SM-ZD-97880 安全工器具的管理存放及 报废 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全工器具的管理存放及报废 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全工器具经试验或检验合格后,必须在合格的安全工器具上(不妨碍绝缘性能且醒目的部位)贴上“试验合格证”标签,注明试验人、试验日期及下次试验日期。每月一次的外观检查,可以不张贴外观检查合格证,但必须将检查结果详细记录在台帐内。 2、各分公司培训科应定期统一组织安全工器具的使用方法培训,凡是在工作中需要使用安全工器具的工作人员,都必须定期接受培训。 3、安全工器具使用前应进行外观检查。 4、对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时,应进行试验,合格后方可使用。 5、绝缘安全工器具使用前应使用干抹布擦拭干净。 6、对于结构较复杂、内部构件故障率较高的安全工器具(例如手拉葫芦)在校验前需先解体检查,检查无问题后再进行校验,但必须保证复装合格。

安全工器具的管理使用技术实用版

YF-ED-J9583 可按资料类型定义编号 安全工器具的管理使用技 术实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

安全工器具的管理使用技术实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 前言 “安全第一、预防为主”是电力工业长期 坚持的基本方针,不断的提高广大职工的安全 生产技能是保证安全生产的基本措施。 为了有针对性的开展安全技能教育,普及 安全生产知识,我们根据有关规程规定和相关 资料,编写了电业安全技术教育--《电力安全 用具及防护用具的使用与保管》一书。书中对 电力系统生产中常用的安全用具及防护用具的 使用和保管、检查与试验等做了较为详尽的介

绍,希望该书能对提高职工的技能素质有所帮助。 一章安全用具概述 在电力系统中,根据各专业和工种的不同,我们要经常从事不同的工作和进行不同的操作,为了保证工作过程中不发生人身和设备事故,我们必须正确使用各种安全用具,如:电气设备的倒闸操作,在停电或不停电的电气设备上进行工作,线路检修等工作都离不开安全防护用具,正确使用和管理安全用具,是杜绝工作人员触电、高空坠落、电弧灼伤等工伤事故发生的一项重要措施,下面我们仅对一些常用的安全用具进行介绍。我们在从事电力生产过程中常用的安全用具可分为绝缘安全用具和防护安全用具两类。

安全工器具使用方法

关于常用安全工器具的使用分析 掌握常用工器具的使用方法,是每一个运行员工必须具备的基本技能,正确熟练的掌握其使用方法,是确保安全操作的前提。加强对工器具的使用与管理,对提升运行管理水平有极其重要的作用,同时也是提高员工安全素质及技能的有效手段,为规范工器具的使用,根据《安规》及电力行业有关工器具的使用规定和现场规程,总结常用工器具使用方法及其注意事项如下: 运行常用的工器具大致有: 一、绝缘用具:(高低压验电器、接地线、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴) 1、高低压验电器: 高压验电器:验电前首先选择与设备额定电压相适应的验电器,若没有相应电压等级的验电器应选择高一级的验电器,如由于没有验电器所以使用验电器。使用前检查验电器试验日期是否符合规定能够,验电器试验周期应为6个月;检查验电器绝缘棒和护环是否完好没有破损和脏污,并进行试验检查灯光和报警声音是否正常。使用高压验电器应戴绝缘手套,验电器的伸缩式绝缘棒长度应全部拉开,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好;对装设接地线或合地刀时的验电,应对A、B、C三相分别进行验电。在噪声比较大的环境验电时,听不到验电器报警声时,则可通过观察验电器的灯光报警信号判断设备有无电压。 低压验电器:使用前首先检查验电器所能测试的电压范围选择合适的验电器;检查验电器内电阻、氖管、外壳、观察窗是否完好,有没有造成触电的可能;然后在电源上进行试验判断验电器良好后,方可进行测试。测量直流电源时人体应接地,氖管前端(电源侧)发亮为负极,后端(人体侧)发亮为正极,都亮为交流,不适用于发光二极管式验电笔。测量时应背光以便观察指示。 2、接地线:使用前根据装设地点的实际情况选择合适长度、线夹长度的三相短路或单相接地线;检查接地线有没有断股,截面积不得小于25mm2,检查线夹是否完好,能否自由操作。装设接地线前应首先验电;装设接地线时应带绝缘手套,先装设接地端,应选择与全厂接地网相连接的接地点,装设牢固,且装设部位不应有油漆。然后使用接地线线夹分别对设备三相进行放电,放电时应站在侧面,防止电弧的伤害;然后分别在三相导体上装设接地线,装设完毕后应检查

安全工器具使用管理制度

安全工器具的管理、使用及维护 由于安全工器具的放置时间远大于使用时间,在放置期间容易造成安全工器具的损坏、受潮和变形等,严重影响了安全及正常使用,对作业 确保安全工器具的正常、正确和安全使用应做到以下五点: 一、按时试验,及时报废不合格的安全工器具 每种安全工器具在使用过程和放置期间都容易受微生物的作用, 验标准、试验周期、本次试验日期和下次试验日期等详细信息登记成 100%。对于己超过试验合格期和己报废的安全工器具要另加管理,并贴上“严禁使用”的警语,严禁随意堆放和使用。

二、妥善保管,及时报废破损的安全工器具 乱放而造成残缺破损,这样不但会造成一定的经济损失,还会增加使 具,达到报废标准的要及时报废,对于受损轻微,且经试验合格,还可以继续使用的要加强管理,杜绝因安全工器具的破损而造成人身责任事故的发生。 三、编号对应,不错拿错用 由于安全工器具混乱存放易造成人员的错拿、错用,因此各生产 但会损坏验电器,还会造成人员的伤亡和设备电网事故的发生。因此,安全工器具应分类按编号存放在专用安全工器具柜内,使用前要认真

置而导致下一位使用者将错就错,酿成大祸。 四、科学管理,不使安全工器具受潮、变形 安全工器具由于存放不当容易造成受潮变形,尤其是春秋季节雨水较多,更容易造成安全工器具的绝缘受潮和老化,从而导致绝缘部位耐压水平的降低,严重影响了安全使用。因此,安全工器具室除设有通风口外,还应安装驱潮设备,有条件的应使用具有防潮、防尘和防损功能的智能型安全工器具柜,以便使安全工器具长期保持干燥和清洁。另外,安全工器具应放平存放,避免由于放置不当而长期受力造成弯曲变形、破损,甚至断裂。对于已受潮的安全工器具应晾干,并重新试验合格后方可使用,对于变形严重不能继续使用的安全工器具,应 五、精心操用,正确使用 是指预防、防止,“护”是指保护,维护。所以,安全工器具对作业人员既起到了预警、预防和保护的作用,也起到了良好的监护作用,但这

常用安全工器具的管理与使用

常用安全工器具的管理 与使用 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

常用安全工器具的管理与使用 一、电力安全工器具的定义 1.1定义:指在操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中,为防止人身伤亡事故或职业健康危害,保障作业人员安全的各种专用工器具。 1.2分类:绝缘安全工器具、登高安全工器具、个人安全防护用具、安全围栏。 绝缘安全工器具:系指绝缘强度足够并能直接操作带电设备、接触或可能接触带电体;或者绝缘强度不足承受设备工作电压,但能有效防止接触电压、跨步电压、泄漏电流,有一定防触电保护功能的工器具。 绝缘安全工器具分基本和辅助两种绝缘安全工器具。 基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备、接触或可能接触带电体的工器具。如电容型验电器、绝缘杆、绝缘罩等。 辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步

电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。 登高安全工器具:系指具有足够机械强度,保证高处作业安全,提供登高必须的工作条件,防止意外坠落,减轻坠落伤害的工器具。 个人安全防护用具:系指为防止触电、坠落、打击、电弧、灼伤、中毒、腐蚀、窒息等人身伤害;或者避免、减轻人身职业健康危害,由作业人员个人佩戴、穿着或使用的装备或用具。 安全围栏(安全网):系指用于设置明显的安全作业区域,隔离危险区域,防止作业人员超越安全作业区、误入危险区域的工器具。 二、安全工器具管理中各级人员的职责 2.1企业安全生产第一责任人,必须保证安全生产的必要投入,足额配置满足安全生产基本要求的安全工器具。 2.2安全监察部门是本企业范围内安全工器具全过程管理的归口监督部门,监督各级各部门对安全工器具的招标、购买、配置和补充工作。 2.3修试部门是本企业安全工器具试验归口单位和试验技术监督单位。

安全工器具使用与管理规定示范文本

安全工器具使用与管理规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工器具使用与管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、总则 l、安全工器具是保障职工人身安全的最基本的工具, 为确保安全生产的顺利进行,对安全工器具的购置、配 备、保管、检查、试验、使用、报废等各环节加强管理, 避免在使用管理中发生人身事故,特制定本规定。 2、各级生产、电气、线路、调度、检修、运行、维 护、施工及管理人员都应熟悉、掌握,并认真执行本规 定。 3、本规定适用于中心所属单位、各部门、变电站水 厂。 二、职责l、安全办公室: 安全办是我中心管理安全工器具的归口管理部门,负

责按照国家规定对我中心购置安全工器具进行选型、选厂,并监督检查安全工器具试验、保管、使用和报废。 2、生运行部: 会同安全办负责审批各部门安全工器具的购置计划,在“安措”计划中列项;负责下达全中心绝缘安全工器具试验计划。 3、各生产、施工部门: 3.1制定本部门安全工器具管理职责、分工和工作标准。 3.2部门安全员是管理安全工器具的专责人,负责制定、申报本部门安全工器具的订购、配置、报废计划;组织、监督检查安全工器具的定期试验、保管、使用等工作。 3.3建立安全工器具台帐,并抄报安全办公室。 3.4班组公用安全工器具应设专人保管,个人工具自

安全工器具管理规定1

电气专业安全工器具管理规定 1.为保证员工在生活动中的人身安全,确保安全工器具安全使用,规范安全工器具的管理,根据公司有关规定,结合班组实际情况,制定本规定。 2.本规定所称安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 3.本规定规范了安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管、报废等环节的管理。 4.相关单位专业人员均应熟悉本规定,并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。 5.本规定适用于维护部电气专业。其他单位参照执行。 6.高压试验人员负责检测全厂防止触电类安全工器具;安全工器具的检测工作定期组织进行,每6个月一次 7.负责电气专业安全工器具购置计划的实施。 8.负责电气专业安全工器具的验收、试验、使用、保管和报废工 9.负责开展电气专

业安全工器具的安全培训工作,严格执行操作规定,正确使用安全工器具。不熟悉使用操作方法的人员不得使用安全工器具。。 10.记录电气专业安全工器具管理台帐,做到帐、物相符,试验报告、检查记录齐全。 11.安全工器具必须符合国家和行业有关安全工器具的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求。 12.采购安全工器具必须选择业绩优秀、质量优良、服务优质且在电力系统内具有一定使用经验、使用情况良好的产品。 13.安全工器具的采购工作必须遵守物资采购规定和工作流程进行。 14.安全工器具采购合同中必须明确生产厂家的责任: 1)必须对制造的安全工器具的质量和安全技术性能负责。 2)负责对用户做好其产品使用、维护的培训工作。 3)负责对有质量问题的产品,及时、无偿更换或退货。 4)根据用户需要,向用户提供安全工器具的备品、备件。 5)因产品质量问题造成的不良后果,由产品生产厂家承担相应的责任。

安全工器具使用管理制度实用版

YF-ED-J8795 可按资料类型定义编号 安全工器具使用管理制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

安全工器具使用管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 为保证变电站人员在生产活动中的人身安全,有效防止人身伤害事故的发生,必须加强安全工器具的使用管理。 2 变电站安全工器具的使用、保管和配置应按照《国家电网公司电力安全工器具管理规定》执行。 3 安全工器具分类: 3.1 电气绝缘器具 绝缘工器具包括:高压验电器、高压核相器、高压绝缘棒、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘台、携带型接地线等。

3.2 安全防护器具 防护器具包括:防护眼镜、安全帽、安全带、腰绳、绝缘布、防毒面具、防护面罩、临时遮栏、遮栏绳(网)等。以及登高用梯子、脚扣(铁鞋)等。 3.3 安全标示牌 安全标示牌包括:设备标示牌、各种警告牌等。 4 变电站应建立安全工器具台帐,建立每件用具的试验检查记录。 5 各种安全工器具应有明确的编号,绝缘杆和验电器还应标明使用电压等级和节数。 6 各种安全工器具应有适量的合格备品。 7 安全工器具在交接班时和使用前应认真检查,发现损坏者应停止使用,并尽快补充。

安全工器具使用和管理制度

安全工器具使用和管理制度

前言 为了更好地贯彻执行《电业安全工作规程》,确保人身、电网和设备的安全,防止电气误操作和违章操作,明确了安全工器具、仪表、仪器在使用过程中的管理和使用安全事项,使安全工器具在工作中的使用能更加正确和安全,特制定本制度,本制度自发布之日起实施。 本制度起草人:*** 本制度审核人:*** 本制度批准人:*** 本制度由某某新能源有限公司运营部负责解释。

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 按工器具、仪器仪表管理 (1) 4 安全工器具的使用注意事项和要求 (1) 5 安全工器具试验 (3)

安全工器具使用和管理制度 1 范围 本制度规定了某某新能源有限公司安全工器具的管理与使用内容。 本制度适用于某某新能源有限公司。 2 规范性引用文件 GB 26860-2011 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中关于安全工器具使用的相关规定。 3 安全工器具、仪器仪表管理 3.1 安全用具管理 3.1.1 所有安全用具必须试验合格,使用周期符合部颁的电业安全规程规定。 3.1.2 安全工具使用前必须仔细检查是否损坏,严禁使用不合格的安全用具。 3.1.3 发现绝缘用具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验合格后方可使用。3.1.4 安全用具必须存放在干燥的室内,使用前要擦干净。 3.1.5 安全用具、急救箱、标示牌、防护用器,每值设专人兼管,交接班时,负责向下一班专责办理交接手续。 3.1.6 安全用具要造册、登记,要定期做试验,并建立每件工具的试验记录和使用周期台帐。 3.1.7 对标示牌、地线、遮栏、操作棒、工具仪表等要爱护使用,定期检查,及时增补。 3.2 工器具、仪器、仪表、备品管理 3.2.1 所有工器具、仪器、仪表、备品按品种、规格存放在专用的柜内,专人负责管理,按值交接。 3.2.2 所有工器具、仪器、仪表、备品备件要造册登记,建立好台帐记录。 3.2.3 工器具、仪器、仪表使用完毕后,应检查好,存放回原处。 3.2.4 仪器要经常检查其好坏情况,如有失灵、损坏要及时修补或更换,定期试验。 3.2.5 备品、备件不足时,应及时补齐。 3.2.6 使用工具器、仪器、仪表要小心爱护,避免损坏。 4 安全工器具的使用注意事项和要求 4.1 兆欧表 4.1.1 使用注意事项 4.1.1.1 选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表;测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。 4.1.1.2 为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。 4.1.1.3 仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。 4.1.1.4 被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。 4.1.1.5 测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。 4.1.1.6 测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐

安全工器具使用培训

钢屯 供电所 安全工 器具使用培训计划 活动 中,钢屯供 安全工器具进行认真仔细的“体检把脉”。检查组认真核对每件安全工器具的合格证、校验报告单,重点检查了安全工器具是否有超期使用现象,

外观有无裂纹、粘黏、破损、漏气、断股、连接是否牢固。通过全员都参加培训检查,员工们学会了安工器具的正确使用方法及验收检验、保管与存放、试验周期进行了规范,认识到安全工器具是员工生命的保护神,只有合格的安全工器具才能保护员工的生命。 同时,检查人员还对安全工器具的配置情况、台帐管理、分类编号、定置存放、报废情况、领用记录等进行了细致检查。对即将到期进行轮换试验的安全工器具统一造册送检,做好检查记录并在所内进行公示。 具体培训内容: 1、电力安全工器具基本概念 2、电力安全工器具常用类型 3、电力安全工器具的正确使用方法 4、电力安全工器具的保管及存放 5、违章使用安全工器具事故案例 6、电力安全工器具管理要求 电力安全工器具定义 电力安全工器具通常是指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 电力安全工器具分类 况下都将登高用的脚扣、升降板、梯子、导电鞋等归入这个范畴。

基本绝缘安全工器具:是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的电力工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。 辅助绝缘安全工器具:是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。 安全标示牌:通常包括各种安全警告牌、设备标示牌等。 电力安全工器具常用类型:一般防护安全工器具 □安全帽:是一种用来保护工作人员头部,使头部免受外力冲击伤害的帽子。 □高压近电报警安全帽:是一种带有高压近电报警功能的安全帽,一般由普通安全帽和高压近电报警器组合而成。 □安全带:是预防高处作业人员坠落伤亡的个人防护用品,由腰带、围杆带、金属配件等组成。安全绳是安全带上面的保护人体不坠落的系绳。 □梯子:由木料、竹料、绝缘材料、铝合金等材料制作的登高作业的工具。 □脚扣:是用钢或合金材料制作的攀登电杆的工具。 □防静电服:是用于在有静电的场所降低人体电位、避免服装上带高电位引起的其他危害的特种服装。 电力安全工器具常用类型:一般防护安全工器具 □防电弧服:是一种用绝缘和防护的隔层制成的保护穿着者身体的防护服装,用于减轻或避免电弧发生时散发出的大量热能辐射和飞溅融化物的伤害。 □导电鞋:是由特种性能橡胶制成的,在220~500kV带电杆塔上及330~500kV带电设备区非带电作业时为防止静电感应电压所穿用的鞋子。