文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题
风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题

姓名成绩考试时间月日

考试说明:

本次考试满分100分,考试时间90分钟。

一、填空题(每空1分,共58分)

1、变电站的设备巡视检查,一般分为、、。

2、运行人员要严格按照巡视路线及内容对设备进行检查,运行人员以、、等感官为主要检查手段,发现运行中设备的缺陷及隐患,必要时借助检测工具和仪表,仔细查看、分析、并做好记录。

3、当在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投运前应检查,合格后才允许启动。

4、倒闸操作三核对指核对、、。

5、电气设备的最高允许温度:油浸变压器本体℃,隔离开关接线端子℃。

6、油浸式自冷和油浸式风冷的变压器,上层油温不宜超过℃,最高不超过℃,温升最高不超过℃。

7、当进入导流罩或在机舱内操作旋转部件之前,必须先。

8、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷击后小时内不得接近风电机。

9、新安装或检修后以及停运半个月以上的变压器,在送电前必须测定其。

10、高压验电必须戴。验电时应使用。

11、塔筒内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩应每检查一次,发现问题及时处理。

12、变压器投入运行前的检查,室外变压器停用不超过小时,室内变压器停用不超过天,没有发现有可能造成绝缘降低的原因时,可不测绝缘,但必须仔细认真检查。

13、风电机接地电阻测试一次,要考虑季节因素影响,保证不大于规定的接地电阻值。

14、正常运行的变压器,重瓦斯应投,轻瓦斯投。正常运行的变压器瓦斯保护与差动保护不得。任一保护停用,必须请示值长。

15、登塔维护检修时,不得两个人在。登塔应使用、、。

16、风电场电气设备应定期做。

17、进入风力发电机组现场周围米以内的任何人员都应戴上安全帽。

18、若机舱内某些工作必须短时开机,工作人员应远离,工作衣应贴身,不应有拖拉的带子、绳子等物,随身使用的工具应在开机前放置好。

19、在机舱内的作业人员禁止触碰和,防止造成不必要的紧急停机。

20、风机急停按钮一般是背景,按钮。

21、万用表测量出来的数值为。

22、风电机组一共有四个急停按钮分别位于、、、。任意按下急停按钮,

叶片会快速变桨至顺桨位置从而使风电机组紧急停机。

23、SL1500/77风电机组励磁电流、频率、相位、均由进行控制。

24、倒闸操作时,应履行、。操作人、监护人双方确认无误后再进行操作。操作过程中,监护人应对操作人实施有效。

25、爬风机时不慎坠落,悬挂在安全带上超出分钟,则可能导致严重伤害。在风机上坠落挂时间过长人员,如无严重伤害,到地面后应保持姿势一段时间。

26、变压器着火时,应立即切断电源,迅速使用或灭火器灭火,并通知消防队。在电源未切断的情况下,严禁用灭火。

27、倒闸操作过程中原则上不得解除进行操作,特殊情况下解锁操作须经主管领导批准。

28、严禁在装有、的构筑物上架设通讯线、广播线和低压线。

29、灭火人员应尽可能站在位置进行灭火,当发现有毒烟气(如电缆燃烧时)威胁人的生命时,应戴好。

二、简答题(每题6分,共42分)

1、简述电缆爆炸着火的处理方法?

2、变压器并列运行必须符合哪些条件?

3、风机控制系统具有哪些特性?

4、攀登风机和风机上作业时的安全防护设备有哪些?

5、怎样避免液压系统油对人体的接触、吸收伤害?

6、对电容器件进行检修、试验前后,需要采取哪些措施来确保人员、

设备安全?

7、室内配电装置应装设哪五防闭锁装置?

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

2风电场风机运行规程(1)

×××风电场企业标准 Q/302--102--2008 风力发电机组运行规程 版本: 编制: 校对: 审核: 批准: 2008-02-25发布2008-03-01实施 ×××风电场颁布

目录 一、范围............................................................................... 3 二、引用标准........................................................................... 3 三、对设备的基本要求................................................................... 3 3.1 对风力发电机组的要求............................................................. 3 3.2 其它要求......................................................................... 6 四、应具备的主要技术文件............................................................... 7 4.1 风电场风电机组技术档案........................................................... 7 4.2 风电场规程制度................................................................... 7 五、对运行人员的基本要求............................................................... 7 六、正常运行及维护..................................................................... 8 6.1 风电机组在投入运行前应具备的条件................................................. 8 6.2 风电机组的启动和停机............................................................. 8 6.3 风电场的运行监视............................................................... 10 6.4 风电场的定期巡检............................................................... 13 6.5 风电机组的检查维护............................................................. 14 七、异常运行和事故处理............................................................... 14 7.1 风电场异常运行与事故处理基本要求............................................... 14 7.2 风电机组异常运行及故障处理..................................................... 15 7.3 风电场事故处理................................................................. 16 八、风力发电机组的试验............................................................... 31 8.1 试验目的....................................................................... 31 8.2 试验依据....................................................................... 31 8.3 试验条件....................................................................... 32 8.4 试验准备....................................................................... 32 8.5 空载性能试验................................................................... 32 8.6 液压系统试验................................................................... 33 8.7 偏航系统试验................................................................... 34 8.8 刹车系统试验................................................................... 34 8.9 安全链性能试验................................................................. 35 8.10 齿轮箱润滑系统测试............................................................ 35附录一:风机外观图................................................................... 37附录二:系统内部总图................................................................. 38附录三:机械刹车系统图............................................................... 39附录四:参数设置清单................................................................. 40附录五:液压系统..................................................................... 42

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

浅谈风电场运营与维护管理(一)

浅谈风电场运营与维护管理(一) 风电场的运营管理是一个集成化的管理。从国内目前的现状来看,是由研发、制造、投资、生产等多个主体通过技术服务相互交叉、协作,共同围绕提高风场内风机的发电量,设备的可靠性及降低人员和设备维护成本等开展工作,最终保证风电投资建设的回报,为社会持续不断地提供绿色、环保、优质的清洁能源。一、风电运营管理模式中国近几年风力发电产业取得了突飞猛进的发展,风机功率等级达到兆瓦级,风电场的规模最小都是50MW,我国风电场分布的区域广,自然环境和工作条件恶劣,且风电场规模大。风电场的运营管理模式不能一味地模仿国外的经验,结合我们近几年的维护经验和不断探索,大唐甘肃发电有限公司采取了建设与运营分离的管理体制,较好的推动了风电项目开发建设和风电场运营管理向专业化、市场化方向的发展。 1.建设与运营分离的风电管理模式大唐甘肃发电有限公司目前对所辖风电产业的管理依托两类管理实体,即负责投资建设的风电公司和负责风电生产管理的运营公司。风电公司将风电建设项目完成后移交风电运营公司实施运行和维护管理。这种管理模式是一种区域管理的探索和尝试,其目的是实现人力资源专业化管理和人员的集中管理、灵活调配,推进规范化管理平台建设,加快人员的调动和备件的流通,从而达到最大程度的降低人员和备件管理成本,为本公司风电产业提供专业化、标准化、规范化的服务。 2.风电运营公司的管理机制2009年8月28日,由大唐甘肃发电有限公司控股成立了大唐酒泉风电运营

有限责任公司(以下简称风电运营公司)。风电运营公司主营风力发电场的运营、维护、检修和外部市场的开拓,旨在创建一个市场化运作的具有一定盈利能力的专业化公司,做大做强风电运营产业。(1)风电运营公司现负责大唐玉门风电场、大唐景泰风电场、大唐昌马风电场等三座大中型风电场的生产运行、维护检修和管理工作,风机总台数291台(V52-850风机58台、SL77-1500风机89台,SL82-1500风机134台,FD-1000风机10台),总容量393.8兆瓦。(2)风电运营公司现设综合管理部、设备技术部、工程管理部、财务部四个职能部室和三个风电场。现有员工97人,分管理人员、运行员工、检修人员三类。(3)风电场的运营管理采取运检分离的模式。运行实行三班轮换运作,检修实行分组作业轮流值班,确保设备健康平稳运行。风电场设办公室、检修班、运行班三个部门。办公室设场长1名、检修专责1名、运行专责1名、物资兼后勤管理1名;检修班设检修班长1名、技术员1名、工作负责人3名、中级检修工3名、初级检修工3名;运行各班设班长1名、主值1名、副值1名。二、风电场概况 甘肃省位于我国西北大陆腹地,地处青藏高原、内蒙古高原和黄土高原的交汇处,盛行风向稳定,风能资源蕴藏量丰富,地势平坦,适合开发建设大型并网型风力发电场。大唐甘肃公司在该地区现在拥有三座大中型风电场,截止2011年4月总装机容量393.8MW。2010年玉门、景泰两个风电场装机143.8MW的容量,实现年发电量29922万kwh (其中玉门19333万kwh、景泰10589万kwh)。大唐甘肃公司所辖的

河口风电场运行管理制度.doc

110KV风电场运行管理规范 国华瑞丰(东营河口)风力发电有限公司

1 总则 1.1 为规范国华瑞丰(东营河口)风电场的运行管理,促进风电场运行管理水平的进一步提高,保证风电场安全稳定运行,特制定本规范。 1.2 本制度依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合风电场运行管理的实际而制定。 1.3 本规范制定了风电场安全管理、风电场运行管理、技术管理、风电场设备管理制度、风电场典型操作票的编制程序与管理规定、风电场运行汇报标准化管理、风电场反事故措施管理八个方面的规范化要求。 1.4 本规范适用于国华瑞丰(东营河口)风电场,其未涉及的部分,仍按照有关制度、规定执行。 1.5本制度如有与上级有关规程、规定等相抵触时,按上级规程、规定执行。 2引用标准 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) DL755-2001 电力系统安全稳定导则 Q/LN 2200-02-2004 企业标准编制规则 DL/T550-1994 地区电网调度自动化管理规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 高压架空线路和发电厂、风电场环境污秽分级及外绝缘选择标准 国家电网公司《变电站管理规范》 山东省电力集团公司变电站管理规范(试行) 3风电场安全管理制度 3.1 风电场应按照省公司《风电场安全管理规定》明确各级人员安全职责,并严格遵守,实施责任追溯制度,并有具体的措施落实到每个人身上。 3.2风电场每年应该制定管理目标,结合风电场的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出风电场年度安全管理目标,并上报主管部门。 3.2.1 安全管理目标应结合本风电场的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 3.2.2 每半年对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 3.3 风电场运行人员应熟知国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)的相关内容,并严格遵守。 3.4加强风电场防盗窃管理,风电场围墙的高度符合规定,市区风电场因特殊规定不设围墙的,必须制定有效地防护措施,并报上级主管部门备案。 3.4.1 外来人员进入风电场前必须到公司有关部门办理相关手续、出示有关证件或由公司人员带领,经风电场人员核实后方可进入,并做好登记。 3.4.2 装有防盗报警系统的风电场应定期检查、试验报警装置的完好性,存在故障或缺陷时要及时上报有关保卫部门进行处理,运行人员在巡视设备时,应兼顾安全保卫设施的巡视。 3.4.3 风电场的值班人员每日必须对风电场大门、围墙、重要设备周围及其他要害部位进行巡视,发现问题及时采取措施处理。 3.4.4 风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防3.4.4 风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防盗措施后方可拆除。 3.5 做好防破坏工作。重要节假日、活动、会议等保供电期间,要加强对设备区的巡视和保卫工作。风电场大门、设备场区围栏门平时应锁好。 3.6 防小动物管理。 3.6.1风电场应有防小动物措施,每月定期检查一次落实情况,发现问题及时处理并做好记录。

《风力发电场安全、检修、运行规程》题库资料

《风力发电场安全规程》、《风力发电场检修规程》、《风力发电场运行规程》考试题库(796/797/666-2012) 《风力发电场安全规程》 一、填空题 1、风电场安全工作必须坚持“(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)”的方针,加强人员(安全培训),完善(安全生产条件),严格执行(安全技术)要求,确保(人身),和(设备)安全。 2、风电场输变电设备是指风电场升压站(电气设备)、(集电线路)、(风力发电机组升压变)等。 3、飞车是指风力发电机组(制动系统)失效,风能转速超过(允许或额定)转速,且机组处于(失控)状态。 4、安全链是由风力发电机组(重要保护元件)串联形成,并独立于机组(逻辑控制)的硬件保护回路。 5、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,熟悉风电场输变电设备、风力发电机组的(工作原理)和(基本结构),掌握判断一般故障的(产生原因)及(处理方法),掌握(监控系统)的使用方法。 6、风电场工作人员应掌握(安全带)、(防坠器)、(安全帽)、(防护服)和(工作鞋)等个人防护设备的正确使用方法,具备(高处作业)、(高空逃生)及(高空救援)相关知识和技能,特殊作业应取得(特殊作业操作证)。 7、风电场人员应熟练掌握(触电)、(窒息急救法),熟悉有关(烧

伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识,学会使用(消防器材)、(安全工器具)和(检修工器具)。 8、外单位工作人员应持有相关的(职业资格证书),了解和掌握工作范围内的(危险因素)和(防范措施),并经过(考试合格)方可开展工作。 9、临时用工人员应进行现场(安全教育和培训),应被告知其作业现场和工作岗位存有的(危险因素)、(防范措施)及事故(紧急处理措施)后,方可参加(指定)的工作。 10、进入工作现场必须(戴安全帽),登塔作业必须(系安全带)、(穿防护鞋)、(戴防滑手套)、使用(防坠落保护)装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过(100),身体不适、情绪不稳定,不应(登塔作业)。 11、禁止使用(破损)及(未经检验合格)的安全工器具和个人防护用品。 12、风力发电机组底部应设置“(未经允许,禁止入内)”标志牌:基础附近应增设“(请勿靠近,当心落物)”、“(雷雨天气,禁止靠近)”警示牌:塔筒爬梯旁应设置“(必须系安全带)”、“(必须戴安全帽)”、“(必须穿防护鞋)”指令标识:36V及以上带电设备应在醒目位置设置“(当心触电)”标识。 13、风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“(禁止踩踏)”标识;机组内易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“(当心机械伤人)”标识;机组内安全绳固

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

风电场运行管理安全规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT423 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风电场运行管理安全规定通用范本

风电场运行管理安全规定通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一章职责 第一条风电场场长: (一)对运行的技术管理全面负责。 (二)负责审批主要系统设备的运行方式,现场运行规程及全厂性系统图和各种技术文件。 (三)负责审批各级运行人员技术培训计划,领导全厂性的反事故演习工作,组织特殊性的现场安全检查工作。 (四)每天了解负荷曲线,检查运行方式和有关安全措施执行情况,异常情况处理和设备启停情况,主要技术经济指标完成情况,巡

风电场运行管理制度及各岗位职责

风电场运行管理制度及各岗位职责( 初稿 ) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制: 田延贵审核: 批准: 目录 第一章总 则 ..................................................................... .. (2) 第二章各级人员岗位职 责 ..................................................................... .. (3) 2(1风电场场长的职 责: (3) 2(2风电场副场长职 责: (4) 2(3风电场值长的职 责: (4) 2(4风电场主值的职 责: (5) 2(5风电场副值的职 责: (5)

2(6风电场值班员的职 责: ................................................ 7 第三章风电场运行管 理 ..................................................................... (7) 3(1风电场值班制 度: (7) 3(2风电场交接班制 度: (8) 3(3风电场设备巡回检查制 度: (9) 3(4风场设备缺陷管理制 度: (10) 3(5 风场维护工作制 度: (11) 3(6风场运行分析制 度: (12) 3(7 风场防误闭锁装置管理制 度 (12) 3(8风场设备定期轮换制 度: (15) 3(9 风场设备定期试验维护制 度 (15)

3(10 风场设备评级管理制 度: (16) 3(11 风场消防管理制 度: (18) 3(12风场设备可靠性管 理: (20) 3(13风场倒闸操作制 度 (20) 3(14操作票、工作票管 理 (21) 3(15 风场各种标识管理制 度 .............................................. 21 第四章技术管理及培训 ..................................................................... . (24) 1 第五章文明生 产 ..................................................................... . (26) 附录一:风电场应具备的规程制度 27 附录二风电场应具备的技术图纸和图 表 ..................................................................... ............ 27 附录三风电场工作具备的票 种 ..................................................................... ............................ 29 附录四风电场发电量每月报

风电场运行维护考核办法修改

北京天润新能投资有限公司风电场运行维护考核办法 (试行) 北京天润新能投资有限公司 二〇〇九年八月

目录 前言 (2) 总则 (2) 依据 (2) 一、安全考核 (3) 二、生产考核 (4) 三、资料考核 (7) 四、人员管理考核 (8) 五、文明生产考核 (9) 六、整改效率考核 (9) 七、奖励原则 (10)

前言 本检查标准的出台是为加强北京天润新能投资公司(以下简称天润公司)对风电场代维公司的监管力度,配合天润公司《风电场现场检查标准》的实施和落实,逐渐形成有天润特色的运维管理模式。 本标准由北京天润新能投资有限公司运维管理部(以下简称运维管理部)提出并负责解释。 本标准会根据实施情况定期更新。 总则 为促使代维公司重视“安全第一,文明生产”的方针,遵守天润公司的运维规程规范,根据《北京天润新能投资有限公司风电场管理标准》,特制定此考核办法。 考核办法对事故的判定均依据事故调查规程进行。 考核办法可引用所列依据的内容,当考核内容需更详细的说明时,这些引用可作为考核内容的解释。 本考核办法可作为代维服务合同的附加条款。 依据 《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》 《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》 《国家电网公司事故调查规程》 《安全生产工作规定》 《北京天润新能投资有限公司风电场管理标准》 《北京天润新能投资有限公司风电场现场检查标准》

一、安全考核 1.发生特大人身伤亡事故,对受委托单位处以40万元罚款。 2.发生人员死亡,扣罚20万元。 3.发生人员重伤,扣罚2万元。 4.发生重大电网、设备、火灾事故,扣罚10万元。 5.发生全场停电事故,一次扣罚2万元。 6.发生恶性误操作事故,扣罚5万元。 7.发生一般误操作事故,继电保护三误事故,扣罚1万元。 8.发生重大设备事故,每次扣罚8万元,并赔偿直接经济损失的50%。 9.发生一般设备事故,每次扣罚2万元。 10.发生与风电场有关联的负同等及以上责任的人身死亡交通事故,扣罚 2万元。 11.发生与风电场有关联的负同等及以上责任的人身重伤一般交通事故, 扣罚1万元。 12.隐瞒事故的,一次扣罚1万元。 13.发生习惯性违章,每次扣罚1000元。 14.违章指挥的每次扣罚2000元,违章作业的每次扣罚500元。 15.现场安全制度不健全或不落实,一次扣罚4000元。(依据安全生产工 作规定)。 16.现场不执行“二票三制”,一次扣罚1000元。 17.人员不按照要求配戴劳保用品,每人次扣罚200元;由于不佩戴劳保 用品造成人身伤害的,扣罚5000元。 18.电气设备操作时,必须按照防误闭锁装置的使用规定进行,否则一次 扣罚1000元。 19.重大或危险工作项目没有认真制定安全技术措施,每次扣罚3000元; 技术措施不完善或不准确,每次扣罚500元。 20.没有组织进行事故预想,每次扣罚3000元。 21.保安电源不安全、不可靠、不能自动投入,每项扣罚500元。

风电场运行规程考试试题

风电场运行规程考试试题 姓名成绩考试时间月日 考试说明: 本次考试满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空1分,共58分) 1、变电站的设备巡视检查,一般分为、、。 2、运行人员要严格按照巡视路线及内容对设备进行检查,运行人员以、、等感官为主要检查手段,发现运行中设备的缺陷及隐患,必要时借助检测工具和仪表,仔细查看、分析、并做好记录。 3、当在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投运前应检查,合格后才允许启动。 4、倒闸操作三核对指核对、、。 5、电气设备的最高允许温度:油浸变压器本体℃,隔离开关接线端子℃。 6、油浸式自冷和油浸式风冷的变压器,上层油温不宜超过℃,最高不超过℃,温升最高不超过℃。 7、当进入导流罩或在机舱内操作旋转部件之前,必须先。 8、在有雷雨天气时不要停留在风电机内或靠近风电机。风电机遭雷

击后小时内不得接近风电机。 9、新安装或检修后以及停运半个月以上的变压器,在送电前必须测定其。 10、高压验电必须戴。验电时应使用。 11、塔筒内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩应每检查一次,发现问题及时处理。 12、变压器投入运行前的检查,室外变压器停用不超过小时,室内变压器停用不超过天,没有发现有可能造成绝缘降低的原因时,可不测绝缘,但必须仔细认真检查。 13、风电机接地电阻测试一次,要考虑季节因素影响,保证不大于规定的接地电阻值。 14、正常运行的变压器,重瓦斯应投,轻瓦斯投。正常运行的变压器瓦斯保护与差动保护不得。任一保护停用,必须请示值长。 15、登塔维护检修时,不得两个人在。登塔应使用、、。 16、风电场电气设备应定期做。 17、进入风力发电机组现场周围米以内的任何人员都应戴上安全帽。 18、若机舱内某些工作必须短时开机,工作人员应远离,

风电场技术管理制度示范文本

风电场技术管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场技术管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 风电场必须具备规程、标准 1.1 国家有关部门、上级公司下发的有关规程、标准 ⑴电力生产安全工作规程(风电场和发电厂部分); ⑵电气事故处理规程; ⑶电力变压器运行规程; ⑷高压断路器运行规程; ⑸电力电缆运行规程; ⑹电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程; ⑺继电保护及安全自动装置运行管理规程; ⑻电气设备预防性试验规程; ⑼电力系统电压和无功电力管理条例; ⑽风电场管理制度;

⑾电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ⑿电气装置安装工程施工及验收规范; ⒀六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则; ⒁根据风电场设备实际所需的其它有关规程。 1.2 上级公司下发的有关规程、标准 ⑴风电场运行管理规定 ⑵风电场安全管理规定 ⑶工作票、操作票制度的相关规定 ⑷电力调度生产直流设备运行与维护规程 ⑸电力调度生产防止电气误操作装置运行规程 1.3 各市供电公司组织制定、下发的有关规程、规定和有关制度 ⑴自治区、地区电网调度运行规程(包括调度系统事故预案)。

风电场运行管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场运行管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场运行管理制度(标准版) 1运行值班制度 1.1风电场运行人员,必须进行业务培训和学习,考试合格,并经批准后方能正式担任值班工作。 1.2风电场采取倒班方式,值班轮流表,由负责人编排,未经允许不得随意调班。 1.3值班员连续值班时间不应超过48小时。 1.4当班值班人员应穿、戴统一的工作服,鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。 1.5在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,不允许做与工作无关的事情。 2运行交接班制度 2.1各风电场应根据实际情况规定各风电场的交接班时间,风电场不得随意更改。

2.2值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2.3在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助处理。 2.4交接班内容一般应为: ①系统和本所目前运行方式及设备运行情况; ②保护和自动装置运行及变更情况; ③设备异常、事故处理、缺陷处理情况; ④倒闸操作及未完的操作指令; ⑤设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置,受理和执行中的工作票情况; ⑥其它需要交代和注意的事项。 2.5交接时应作到全面交接,做到现场交接、实物交接、对口交接、图板交接。 2.6接班人员重点检查的内容:

风电生产运营管理

能源公司风电生产运营管理 1、生产系统及生产机构的设置 生产指挥系统是风电场运行管理的重要环节,它的正常运转能有力地保证指挥有序,有章可循,层层负责,人尽其职,也是实现风电场安全生产,提高设备可利用率增加发电量的重要手段;更是严格贯彻落实各项规章制度的有力保证。风力发电作为一种新兴的发电企业形式,因其自身发展和生产性质的特点,还未形成一种象火电一样的较为统一和固定的组织机构形式,因此风电场的生产管理在机构设置上必须充分适应风力发电的行业特点,特别是大型风电场,必须要做到机构精干、指挥有力、工作高效。风电公司必须明确一名有业务能力的领导分管安全生产运营工作,主抓风机运行、设备维护、生产技术、计划、经济指标及科技方面的工作。在机构设置上可以成立一个大生产单位如运行部,负责风场的生产运行、消缺维护、安健环和各项技术及经济工作,配备部门经理、副经理(或经理助理)、专工、值长、运行维护员等管理和生产岗位。如果分细一点,可以成立安全生产技术部和风电场两个部门,配备部门经理、风场场长、专工、值长、运行维护员等管理和生产岗位。 2、风电场运行的主要方式及风电场运行管理 风电场运行管理工作的主要任务就是提高设备可利用率和供电可靠性,保证风电场的安全经济运行和工作人员的人身安全,保证所发电能符合电网质量标准,降低各种损耗,力争多发电量,提高经济效益。生产管理工作中必须以安全生产为基础,以经济效益为中心,全面扎实地做好各项工作。 随着中国风电突飞猛进的发展,目前国内几大集团的风电场运行方式也不尽相同,各家也都在探索更好的风电生产管理模式。实际工作中采用的主要形式有;风电场业主自行运行维护和委托专业运行公司承包运行维护。对于大多数风电公司来说,从企业长远发展考虑,由各风电公司自行负责运行维护符合长远利益。风电场运行工作的主要内容包括两个部分,分别是风力发电机组的运行维护和场区升压变电站及相关输变电设施的运行及维护。风力发电机组的正常运行工作主要包括:监视风力发电机组的各项参数变化及运行状态,对发现异常变化的风机

风电场场用电系统运行规程

风电场场用电系统运行规程 1 主题内容及适用范围 1.1本规程规定了风电场场用电系统设备的调度管理、运行方式、 操作和事故处理。 1.2本标准适用于运行人员和生产管理人员对风电场电站场用电系 统设备的运行管理。 2 引用标准及参考资料 DL/T 1040-2007 《电网运行准则》 DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则》 DL/T 623-1997 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》《电力系统调度管理规程》 《电力系统继电保护及自动装置调度管理规程》 相关设备说明书 3 运行规定 3.1 场用电设备范围 场用电设备包括:1#场用变、2#场用变(外来备用变)、380V 低压成套开关设备进、出线电缆、TV、CT、仪表、保护及自动装置、WDZ--5276型备用电源自动投入装置BZT、动力箱、配电箱、事故照明装置等。 3.2 设备管辖 场用电设备由运行当班值长管辖,相关的设备操作、检修及试验

应得到当班值长的许可。 3.3 场用电设备投运条件 3.3.1 新场用电设备投运条件 3.3.1.1场用电设备应有出厂质量证书、必要的检测、检验报告等。3.3.1.2应有设备制造商提供的有效版本的设备技术规范,包括设备主 要参数、各主要部件的参数、尺寸、重量等。 3.3.1.3现场试验报告、调试报告、交接验收报告等均已提交运行部门。 3.3.1.4设备标示齐全。 3.3.1.5应有经审批的场用电设备运行规程。 3.3.2 场用电设备检修后的投运条件 3.3.2.1检修交待清楚明确,工作负责人已经签署“可以投运”意见。3.3.2.2工作票已经终结。 3.3.2.3检修安全措施(地线、标示牌、遮拦等)已经拆除。 3.3.2.4常设安全措施已经恢复。 3.4 运行方式 3.4.1场用电接线方式 尚义石井风电场400V场用电系统是单母线不分段运行,400V 母线由35kV母线经1#场用变降压后提供电源。同时400V母线还接入2#场用变,作为风电场全场失压时的备用电源。 3.4.2场用变运行方式(考虑备自投装置投入,备用电源自投功能投 入) 3.4.2.1 1#场用电正常运行时,400V母线带电运行,各场用变低压侧400V断路器状态和位置如下:

风电场试运行管理制度

风电场试运行管理制度1.1.1.1.基本措施及制度 第一条保证安全的组织措施 1工作票制度 2工作许可制度 3工作监护制度 4工作间断、转移和终结制度 第二条保证安全的技术措施 1停电 2验电 3接地 4悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) 对运行人员的基本要求第三条. 1 风电场的运行人员必须经过岗位培训,考核合格,健康状况符合上岗条件。 2 熟悉风电机组的工作原理及基本结构。 3 掌握计算机监控系统的使用方法。 4 熟悉风电机组各种状态信息,故障信号及故障类型,掌握判断一般故障的原因和处理的方法。 5 熟悉操作票、工作票的填写以及“引用标准”中有关规程的基本内容。 6 能统计计算容量系数、利用时数、故障率等。

第四条消防安全措施 1发电机房和控制室及箱变应配备相应的灭火装置(二氧化碳灭火器或干粉灭火器)。 2设立消防责任人,定期对消防设施进行检查。 3当机组设备发生起火时,运行人员应立即停机并切断电源,迅速采取灭火措施(严禁用水和沙子灭火),防止火势蔓延。 4如发电机旁地面上油类着火时,可用沙子灭火,但不得使沙子落入发电机内及其轴承上。 第五条巡视检查制度 1巡视检查工作,必须遵守电业安全工作规程的有关规定。 2每小时对设备巡视一次,特殊情况时可适当增加次数,雷雨后,应进行全面详细检查,但雷雨期间不可进行高压部分的巡视检查。 小时内应密切注意观察,以随时掌握运24新设备或检修后的设备在投入运行3.行情况。 第六条维护检修制度 1风机及传动部分半年加注一次润滑油及对其检查一次。 2液压机制动系统半年检查一次及换液压油。 3电气控制部分两个月除尘一次及对易松动易脱落部分进行检查,如有松动进行紧固。 第七条宿舍的公共卫生及安全 1保持个人卫生,自觉打扫公共卫生。 2注意用电安全,预防触电,预防起火。 3注意炉火安全,预防煤气中毒,预防烫伤。 4配备必要的急救箱,急救箱内应有常用急救药品。

相关文档
相关文档 最新文档