当前位置:文档库 › 空气呼吸器几项重要指标的测试分析_李大祖

空气呼吸器几项重要指标的测试分析_李大祖

空气呼吸器几项重要指标的测试分析_李大祖
空气呼吸器几项重要指标的测试分析_李大祖

 消防设备研究 

空气呼吸器几项重要指标的测试分析

李大祖,彭冬建

(莆田市消防支队,福建莆田351111)

摘 要:以福建省消防总队灭火救援攻坚组集训工作为平台,抽取两个有代表性的攻坚组,在模拟灭火救援实战环境中进行各项指标测试。测试人员佩戴6.8L呼吸器进行三种方式的测试。根据所得数据,呼吸器理论使用时间与实际使用时间相差较大。建议呼吸器报警器采用智能化设置,增加震动提示等;气瓶储存压力以28~30MPa为宜;增加9L呼吸器的配置;为官兵建立呼吸器使用情况卡。

关键词:空气呼吸器;使用时间;负重登楼

中图分类号:X913.4,TD793 文献标志码:B

文章编号:1009-0029(2013)03-0300-03

1 研究背景

空气呼吸器(以下简称“呼吸器”)是消防战斗员在各种灭火救援现场的呼吸保护装具,属于消防员11项个人防护装备之一。随着灭火救援任务的不断拓展,消防部队所担负任务的艰巨性和危险性不断增加,呼吸器对完成灭火救援任务和保护人员安全起到了非常重要的作用。当前,消防部队对呼吸器相关性能和实战的关系开展过一些测试和研究,也得出了一些结论,但还不能较好地反映与实战的关系。

笔者利用参加福建省灭火救援攻坚组集训队训练工作平台,组织灭火救援攻坚组对规格为6.8L的呼吸器进行负重登楼、跑步、行走等几项性能测试,收集一系列较为真实准确的数据,在此基础上进行分析研判,得出一些有益于消防部队开展灭火救援的有关结论,旨在提高部队科学作战效能。

2 主要性能参数

以6.8L某型号呼吸器气瓶为例,其主要由气瓶、背托、肩带、腰带、气瓶阀、供气阀、残气报警器、中低压软管、气压表、面罩等部分组成。气瓶使用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶,其最大工作压力均为30MPa,水容积为6.8L,工作压力30MPa,水压试验压力45MPa,储气量2 080L,使用时间为68min,整机质量10.5kg。

该气瓶流量为40L/min,报警压力为(5.5±0.5)MPa,报警后使用时间为6~10min。

3 测试基本概况

3.1 测试人员情况

福建省消防总队灭火救援攻坚组集训工作在泉州市消防支队训练基地开展,集训班共有128人,随机抽取8名同志,其中上等兵1名(20岁)、下士6名(20~24岁)、中士1名(26岁),体质量分为60kg以下、60~65kg、65~70kg、70kg以上4个体质量段,人员来自南北不同地区省份。具体数据如表1所示。

表1 测试人员的基本情况

人 员体质量/kg身高/cm

士兵A 71.0 168

士兵B 58.0 169

士兵C 58.0 165

士兵D 71.0 170

士兵E 66.5 170

士兵F 64.0 169

士兵G 77.0 178

士兵H 62.0 170

3.2 测试天气、地点、条件

选择夏季7月进行,气温约36℃,主要利用10层标准训练塔和300m跑道进行。

3.3 战斗员负重参数

按实战要求,测试人员均着战斗服、佩戴11项个人防护装备,提两盘聚氨酯水带(6.5kg/盘)。

3.4 测试内容及分析

测试人员佩戴6.8L呼吸器进行负重登楼、跑步、行走(静坐)3种测试。不同时间、不同环境、测试前准确称量体质量、装备。对体质量、身高、呼吸器压力、报警时间、报警后坚持时间等进行测试。

选这三种方式测试是因为其最能证明呼吸器在各种场合和环境的使用时间,准确把握消防员使用呼吸器在扑救火灾以及抢险救援时的使用时间,为消防员在扑救火灾和抢险救援中提供可靠的数据。

(1)负重登楼。测试人员着11项防护装备在训练塔的楼梯口携两盘水带,用中等速度上十层后再返回到一层,如此反复操作,直至用完气瓶中的空气。

(2)跑步(中速、慢速、行走)。测试人员着11项防护装备,携两盘水带。在300m的田径场,测试人员开始用中速跑,当中速跑吃力时改为慢跑,慢跑吃力时可改为行走,直至用完气瓶中的空气。

(3)行走和静坐。测试人员着11项防护装备在300m的田径场上进行正常行走,直至气体用完。

4 测试数据比较

对被测人员在各项运动条件下脉搏、气瓶压力、气瓶报警时间等参数逐一记录,见表2~表4所示。

3Fire

 Science and Technology,March 2013,Vol 32,No.3

表2 负重登楼测试情况表

人员

测试前数据测试后数据

脉搏

/次

/min

气瓶

压力

/MPa

脉搏

/次

/min

报警

时间

/s

报警后

时间

/s

总测试

时间

/s

士兵A 70 28 133 750 135 885士兵B 56 28 130 775 182 957士兵C 70 28 131 939 145 1084士兵D 55 28 123 668 180 848士兵E 77 28 113 651 162 813士兵F 57 27 132 784 189 973士兵G 61 27 137 1 130 177 1 307士兵H 87 28 146 950 102 1 052注:测试日期为7月3日16:00,气温为35℃

表3 跑步测试情况表

人员

测试前数据测试后数据

脉搏

/次

/min

气瓶

压力

/MPa

脉搏

/次

/min

报警

时间

/s

报警后

时间

/s

总测试

时间

/s

士兵A 64 28 100 807 248 1 055士兵B 62 29 110 1 040 340 1 380士兵C 76 29 124 933 297 1 230士兵D 74 27 150 816 179 995士兵E 78 26 128 1473 111 1 587士兵F 72 28 122 850 170 1 020士兵G 68 29 108 925 164 1 089士兵H 82 28 148 1 034 215 1 249注:测试日期为7月2日10:50,气温为36℃时

表4 行走和静坐测试情况表

人员

测试前数据测试后数据

脉搏

/次

/min

气瓶

压力

/MPa

脉搏

/次

/min

报警

时间

/s

报警后

时间

/s

总测试

时间

/s

士兵A 65 29 70 1 753 580 2 333士兵B 59 27 73 2 441 831 3 275士兵C 66 28 74 2 878

 724 3 602士兵D 65 27 68 2 763 542 3 305士兵E 64 28 70 2 659 848 3 507士兵F 63 29 71 2 516 511 3 027士兵G 60 28 70 1 775 606 2 381士兵H 70 28 77 2 680 622 3 302注:测试日期为7月4日6:20,气温为38℃

5 数据分析

5.1 决定呼吸器使用时间相关指标情况

经测试,呼吸器的使用时间主要与人员的体质量、运动量、心理素质、呼吸频率、肺活量、气瓶压力等指标有关,其中,有的指标呈规律性状态,如体质量、气瓶压力、体能等,有的指标则无规则性,如血压、脉搏等,见图1、图2所示。即在中高等强度运动的情况下,体质量越大的人呼吸器使用的时间越短;体能越差、呼吸频率越快的人呼吸器使用的时间越短;运动量越大呼吸器使用的时间越短;呼吸器瓶充装压力越高,使用时间下降系数越小;反之使用时间下降系数越大。

5.2 使用时间的范围和差值情况

6.8L呼吸器的负重登楼的安全时间(即报警时间,下同)为651~1 130s,总使用时间(含报警后的使用时间,下同)为813~1 307s;长跑安全时间为807~1 473s,总使用时间995~1 584s;行走和静坐安全时间为1 753~2 878s,总使用时间2 333~3 602s。对于6.8L呼吸器,行走和静坐的安全使用时间、总使用时间要比长跑分别约多946~1 405s,1 338~2 018s,比负重登楼分别约多1 102~1 748s,1 520~2 295s;长跑比负重登楼分别约多156~343s,182~277s。

5.3 呼吸器理论与实际使用时间

理论数据中6.8L的呼吸器在中等强度体力作业时可以坚持4 080s,报警后使用时间为120~600s,但经过测试,包括报警后使用时间在内,只有在行走等极低运动强度条件下呼吸器使用时间为2 333~3 602s,而在长跑和负重登楼等高强度训练条件下呼吸器的使用时间与理论数值则相差甚远,如长跑、负重登楼等高运动强度条件下呼吸器使用时间最短为813s,最长为1 587s。另外,报警后的实际使用时间则因人而异,有的使用时间长,有的使用时间短,特别在负重登楼、长跑等项目测试中最快用完气体的只有102s,这与理论数据差距较大。

消防科学与技术2013年3月第32卷第3期

6 几点建议

6.1 呼吸器报警器采用智能化设置

对呼吸器报警器进行智能化改造,安装声音报警器、震动提醒装置或雷达跟踪器。如声音报警器可用语言提示,以愈来愈急促的声音警示使用者,或以倒计时的方式,类似汽车倒车雷达,让救援者明确知道所剩余的时间。震动提醒装置要安装在身体较为敏感的部位,主要是因为救援现场混乱时可能听不到声音提示,以震动的形式达到提醒和告知剩余气量,这样有利于战斗员在未完成任务时得到有效的提醒,以便加快撤退速度。还可以在呼吸器上安装雷达跟踪器,在消防员进入内部时,火场外的指挥员通过雷达跟踪器在电脑上显示,时刻掌握救援者的空呼使用情况、行踪和位置,在呼吸器报警时,在外人员可以通过通信告知,在救援人员碰到危险时可以知道他们的准确位置并立即组织人员进行施救。6.2 气瓶储存压力以28~30MPa为宜

当前,全国消防部队在检查气瓶压力时基本以是否到达25MPa为准,但在实战中应在不突破额定工作压力的基础上尽量增加压力。压力决定气瓶的容量,而容量又决定呼吸器的使用时间。如果充装压力为28MPa,报警压力为5MPa,则理论使用时间下降系数为8.70%;在同等条件下充装压力为29、27、26、25MPa的理论使用时间下降系数为4.17%、13.64%、19.05%、25%。由此可见,随着压力的减小其理论使用时间下降系数越来越大。压力损失随之增大,使用时间随之缩短。

6.3 加强长时间供气呼吸器配备

一是加强9L呼吸器或氧气呼吸器的配备力度。当前,消防部队配备6.8L的呼吸器的居多。以莆田市消防支队为例,各基层中队多为6.8L的呼吸器,目前全支队共有呼吸器202具,气瓶265具,其中6.8L的有198具,占总数的98%。由于其使用时间比较短,无法实现处置大型灾害长时间的战斗理念。二是加强长管呼吸器的配备。长管呼吸器的优势在于在特定距离内(中压气管长30~40m),可以源源不断地实施供气,确保长时间作战。另外,可对中压气管进行延长。三是适当增加他救接口供气阀呼吸器配备。火场救援时,只有一个供气阀的呼吸器不能满足救助者和被救助者使用,因一人得到供气另外一人牺牲的案例有之,各执勤中队在配备移动供气源的同时也应适当配备具有他救接口的呼吸器。6.4 建立官兵呼吸器使用情况卡

每位官兵因身体机能等因素不同,造成呼吸器使用时间不同。通过日常的训练、灭火及救援中的呼吸器使用情况,定期测试官兵的呼吸器使用情况,充分了解个人在各种环境下使用的时间,建立每位官兵呼吸器使用情况卡,做到训练有针对性,作战有可控性。6.5 加强心理素质训练

灭火救援现场情况瞬息万变,进入火场后由于烈火浓烟、建筑物变形倒塌等造成指战员有心理压力,促使呼吸加快,影响呼吸器使用时间。加强指战员的心理素质培养,这样既有利于延长呼吸器的使用时间,又可以使指战员临危不乱,准确下达和接收指令,快速完成任务。6.6 呼吸器和通信“人机一体化”

火场上因浓烟、视线、外来人员、时间紧等因素的影响,在佩戴呼吸器时,因检查气密性、连接器件等程序,造成时间较长,并可能造成佩戴不规范出现漏气等情况。另外,救援现场佩戴呼吸器往往通信迅号不清晰,现在的一些装备如头骨发生器等效果也不是很明显,造成指挥员的命令不能准确下达和清楚的接受,给灭火救援工作带来很大影响。如果对呼吸器进行科学、人性的改装,达到“一键式”佩戴,实现“人机一体化”,就能达到快捷、安全、事半功倍的效果,快速圆满完成任务。

参考文献:

[1]张学魁,张家明.美国实体火灾消防训练的研究与解析[J].消防科学与技术,2011,30(10):948-952.

[2]张云明,陈蕾.基于虚拟现实技术的灭火救援训练系统[J].消防科学与技术,2010,29(11):996-998.

[3]何肇瑜.对当前消防部队作战训练中若干问题的思考[J].消防科学与技术,2010,29(5):426-428.

[4]李进兴.消防技术装备[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006.

Test and analysis of several important

indexes of air respirator

LI Da-zu,PENG Dong-jian

(Putian Fire Detachment,Fujian Putian 351111,China)

Abstract:Based on the training of crucial groups on fire fightingand rescue in Fujian general fire brigade,the indexes of air res-pirator were tested under the simulated fire fighting and rescuecircumstance by 2typical crucial groups.The 6.8Lair respira-tor was tested by test people in 3ways.The difference betweentheoretical service time and actual service time is big based onthe test data.It was suggested that the alarm system of air res-pirator should be intelligentized and should be added withprompt shake;the pressure of air bottle should be 28~30MPa;there should be more 9Lair respirator;there should becard of using situation of air respirator for every officer and soldier.Key words:air respirator;service time;loaded climbing stairs

作者简介:李大祖,男,莆田市消防支队涵江区消防大队大队长,工程师,主要从事灭火救援技战术研究工作,福建省莆田市涵江区三江口镇塔桥村,351111。

收稿日期:2012-10-30

3Fire

 Science and Technology,March 2013,Vol 32,No.3

正压式空气呼吸器日常检查管理规范

罐区区域正压式空气呼吸器日常检查管理规范为规范罐区区域正压式空气呼吸器日常检查管理,确保其状态处于完好有效,使正压式空气呼吸器在事故应急救援中发挥其相应效能,现对运行部配备的正压式空气呼吸器日常检查管理作如下规定: 1.空气呼吸器的适用环境 ①有毒气体 ②有毒颗粒及气雾 ③氧气浓度低于17%的环境 ④火灾引起的烟雾 ⑤在恶劣的环境中使用时,必须根据环境相应特点使用辅助防护用品,如:防护手套、安全鞋、密闭性的防护服、安全头盔等。 2.空气呼吸器的用途 ①日常教育培训。在进行教育培训启用前,需向区域安全员报备,并把启用意向报告,经同意后方可启用。 ②启用环境(适用环境及事故应急救援)。作业人员在需使用空呼防护时,无须征询任何人便可直接启用,但必须遵守相应的正确使用方法和管理要求。 3.空气呼吸器的性能 空气呼吸器的工作压力为 25-30MPa,工作时间约45分钟,余气报警压力4-6MPa,约使用6-10分钟。 4.空气呼吸器的使用要求 ①未经培训考试合格者,禁止单独使用。

②使用中,使用者应倍加爱护,轻拿轻放。禁止把呼吸器随意扔在地上,否则会对呼吸器造成严重损坏。严禁重物拍打、挤压,严禁乱丢乱放; ③在使用空气呼吸器中,当气瓶的压力降低至5MPa 时,报警哨则发出撤离报警哨音,使用者在听到报警哨音后,必须马上从最近、最安全的路线尽快撤离到安全区域,在没有到达安全区域前不要卸下设备; ④空气呼吸器只能在紧急情况或抢险救援时时启用。日常工作中,可经报区域安全员同意申请作教育培训启用,但须遵守空气呼吸器的管理要求; ⑤每次使用后,应对其进行相应的维护保养,保持外观清洁,当受污染后,应进行相应的消毒和清洗; ⑥全面罩不能用酒精或其他急性溶剂擦洗,只能用清水或中性溶剂擦洗。 ⑦当压力低于25MPa时,应及时联系区域管理人员送公司消防队进行充填,并作相应的使用维护保养记录; ⑧空气呼吸器必须定点放置,放置地点要求干净、卫生,避免日光直射。 ⑨放置的空气呼吸器,各部件必须整齐,确保供气阀关闭,呼吸器主体卧放。 ⑩在使用中,面罩避免与硬物接触或摩擦,放置时有机面应朝上。使用后,面罩与接口分离并放置指定袋中;

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项

正压空气呼吸器使用步骤及注意事项 1 防毒原理 正压空气呼吸器由供气瓶和面具组成,属强制、隔离式防毒面具。供气系统与现场空气相隔离。因而可在高浓度的环境中使用。 2 注意事项 (1)使用前应检查附件是否齐全,钢瓶压力是否在正常值; (2)背带及面松紧合适; (3)在作业现场使用时,呼吸器报警说明钢瓶压力已低,应立撤离现场; (4)戴眼镜的人必须带一种薄边的特殊眼睛; (5)当在腐蚀性环境中(如腐蚀性气体或溅落的液体)工作时,最好在呼吸器外面再穿上防护服。 3 空气呼吸器使用方法 (1)检查充气压力,压力不应低于25Mpag;将安全帽放在呼吸器一侧。 (2)提起呼吸器,使其垂直,气瓶阀朝下;将肩带尽可能松开,先将左肩穿过压力计的肩带,然后背上呼吸器; (3)调整肩带扣紧腰带,然后扣紧连接肩带的腰带; (4)松开面罩后的松紧头带,先将面罩收进下巴,由下向上将面罩的头带调到正确位置,抽紧下边的头带,调整好头顶的头带; (5)检查面罩气密性。用手捂住卡扣口,呼吸,检查面罩是否密闭,面罩应紧贴面部; (6)将气瓶阀开两扣,然后关闭,通过逐渐打开供气阀,来检验报警哨,当压力低于5 Mpag时报警哨发出报警; (7)将颈后的安全帽戴在头上,拉紧帽带;再检查一次面罩是否密闭,可屏住呼吸,确认听不到漏气声;

(8)如有漏气,调整面罩头带,如果仍然漏气,必须检查呼吸器; (9)正确佩戴好空气呼吸器,并认真检查无误后即可进入现场。使用过程中,注意报警器发出的报警信号(5Mpag),报警后呼吸器约可以使用6~8分钟,听到报警信号后应立即撤离现场,未达到安全地带不能摘下呼吸器面罩; (10)使用结束后握住供气阀两侧的黄色按钮摘下供气阀,摘下面罩,关闭气阀瓶; (11)用过的气瓶要及时充气,达到规定压力,存放好,做到完好备用。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

《空气呼吸器安全使用规范》

目次 前言..................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 工矿企业安全装备管理部门职责 (2) 5 空气呼吸器使用者职责 (2) 6 制造商、供应商职责 (3) 7 空气呼吸器的选用和配备 (3) 8 用户维护 (4) 9 检查与检验 (5) 10 气瓶充装 (8) 11 修理 (8) 12 报废与处置 (8) 附录A(资料性附录)空气呼吸器清洗方法 (10) 附录B(规范性附录)空气呼吸器定期技术检验试验方法 (11) 附录C(规范性附录)空气呼吸器气瓶充装 (15) 参考文献 (18)

前言 本标准编制的起草规则依据GB/T1.1。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会(SAC/TC112)归口。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所、梅思安(中国)安全设备有限公司、上海宝亚安 全装备有限公司、上海全中安防设备有限公司、四川西油正诚检测有限公司、北京吉祥德尔格安全设备有限公司、华瑞科力恒(北京)科技有限公司、中国石化西南油气分公司川东北采气厂。 本标准主要起草人:刘宇、贾鸥、石凯、高哲宇、罗伶、赵磊。

工矿企业空气呼吸器安全使用与维护管理规范 1 范围 本标准规定了自给开路式正压空气呼吸器(以下简称空气呼吸器)的管理、使用、维护、日常保管、维修、检验、报废等要求。 本标准适用于在工矿企业中使用的空气呼吸器。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用本文件。 GB5044 职业性接触毒物危害程度分级 GB12135 气瓶定期检验站技术条件 GB14194 永久气体气瓶充装规定 GB17264 永久气体气瓶充装站安全技术条件 GB/T16556自给开路式压缩空气呼吸器 GB/T18664-2002呼吸器防护用品的选择、使用和维护 GA124 正压式消防空气呼吸器 TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 工矿企业空气呼吸器 矿山、石油化工、冶金、船舶运输、公用事业等行业工作人员使用的空气呼吸器。 3.2 基本性能核查 工矿企业组织进行的新购置空气呼吸器入库前的验收性检查。 3.3 适应性检查 使用空气呼吸器前由使用者进行的功能性检查,目的是检查空气呼吸器能否立即安全、方便、舒适地使用。 3.4 保养

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 2、气源压力表能否正常指示压力。 3、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 4、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 5、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在27Mpa~30Mpa范围内,如果低于27 Mpa,则不准使用。 6、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过2Mpa,证明气密性良好 二、佩戴方法 1、气瓶嘴向下,,让背带的欧肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,双手向下弯曲,将呼吸器向下落下,使左右肩带落在肩膀上。也可使用背双肩包的方法。 2、拉动下肩带使呼吸器处于合适位置,感觉舒适即可。插好腰带,调节松紧至合适。

三、检查呼吸器的报警性能 1、确保供气阀是关闭的,打开气瓶阀半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀。 2、用左手的手心建供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约0.5Mpa时,应减少排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在5.5Mpa左右时发出声响,检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 四、戴面罩并检查佩戴气密性 1、拿出面罩,将面罩的头带放松,将面罩的颈带挂在脖子上, 2、套上面罩,使下巴放在面罩的下颌承口中。 3、拉上头带,使头带位于头顶中心,分别拉紧对应头带至合适松紧。 4、用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部时紧密的。(面罩与脸部之间无头发和胡须) 五、连接供气阀 1、将供气阀的出口对准面罩的进气口插入面罩中,深吸一口气将供气阀打开,呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所。 2、工作时,注意压力变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回至安全场所。 六、脱卸呼吸器 1、工作完后,回到安全场所 2、脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住空气阀并使阀体在手心中,大拇指、食指和中指握住供气平的手轮使其转动一角度,拉动供气阀脱

空气呼吸器使用操作规程

空气呼吸器使用操作规 程 The manuscript was revised on the evening of 2021

空气呼吸器使用操作规程 一、使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。 2、气源压力表能否正常指示压力。 3、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 4、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 5、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在27 Mpa~30 Mpa范围内,如果低于27 Mpa,则不准使用。 6、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过2 Mpa,证明气密性良好 二、佩戴方法 1、气瓶嘴向下,,让背带的欧肩带套在两手之间,两手握住背板的左右把手,将呼吸器举过头顶,双手向下弯曲,将呼吸器向下落下,使左右肩带落在肩膀上。也可使用被双肩包的方法。 2、拉动下肩带使呼吸器处于合适位置,感觉舒适即可。插好腰带,调节松紧至合适。 三、检查呼吸器的报警性能

1、确保供气阀是关闭的,打开气瓶阀半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭气瓶阀。 2、用左手的手心建供气阀的出口堵住,留一小缝,右手轻压供气阀的红色开关慢慢排气,观察压力表的变化,当压力下降到约 Mpa时,应减少排气量,注意观察压力表,同时注意报警哨声响,报警哨应在 Mpa左右时发出声响,检查好报警性能后,打开气瓶阀至少两圈。 四、戴面罩并检查佩戴气密性 1、拿出面罩,将面罩的头带放松,将面罩的颈带挂在脖子上, 2、套上面罩,使下巴放在面罩的下颌承口中。 3、拉上头带,使头带位于头顶中心,分别拉紧对应头带至合适松紧。 4、用手心将面罩的进气口堵住,深吸一口气,如果感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动,说明面罩和脸部时紧密的。(面罩与脸部之间无头发和胡须) 五、连接供气阀 1、将供气阀的出口对准面罩的进气口插入面罩中,深吸一口气将供气阀打开,呼吸几次,无感觉不适,就可以进入工作场所。 2、工作时,注意压力变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回至安全场所。 六、脱卸呼吸器 1、工作完后,回到安全场所

空气呼吸器使用及检查标准

空气呼吸器使用及检查标准 一、使用人员应掌握以下技能: 1、了解各部件的原理与性能; 2、正确识别空气呼吸器及气瓶上的相关标识; 3、掌握空气呼吸器部件组合及着装带调节方法; 4、掌握面罩佩戴密合性检查方法及呼吸是否顺畅的检查方法; 5、掌握气瓶内剩余气体能够维持呼吸的时间; 6、能在60秒内正确佩戴空气呼吸器; 7、掌握保持平稳呼吸,延长有效使用时间的方法; 8、了解佩戴空气呼吸器操作时与其他人员配合作业的注意事项; 9、了解与其它防护用品配合使用时的注意事项。10、了解所佩戴的空气呼吸器与工作场所危害物质的适应程度及各种浓度允许的工作时间;11、了解与本岗位有关危害物质的性质及防护知识。 二、使用方法: 1、佩戴后产生不良生理或心理反应者在作业时应慎用空气呼吸器。 2、根据预判作业时间,备足备用气源。若连续工作时间较长,应采用其它型式空气呼吸器。 3、压力表应固定在肩带易观察的位置上,并随时观察,掌握作业时间。 4、尽量保持平稳呼吸,防止过快消耗压缩空气。 5、使用空气呼吸器时应二人以上共同作业,相互监护。 6、进入密闭环境或有限空间作业,应同时配备通讯设备,保持与外部的联系。监护指挥人员要控制使用时间,及时提醒作业人员撤离工作现场。 7、应考虑佩戴者面部异常、毛发特征等影响面罩密封的因素。 8、空气呼吸器不使用时,应及时关闭气瓶阀,防止泄漏瓶内压缩空气。 9、使用中出现下列情况应立即撤离有害环境: 1)空气呼吸器报警;2)呼吸时感到有异味;3)出现咳嗽、刺激、憋气恶心等不适症状;4)安全泄放装置排气;5)部件损坏;6)压力表出现不明原因的快速下降。 三、保管方法 1、固定位置存放空气呼吸器并设置醒目标志。 2、及时更换有故障或超过检测期限的空气呼吸器。 3、应保存在温度为0℃~30℃的封闭干燥的保管柜中。注意防止潮湿,避免日光直射。有取暖设备时,距离取暖设备应大于1.5m; 4、应放置在清洁通风的环境中;保管环境不应使空气呼吸器产生物理、化学破坏,不允许造成背板和面罩变形。 四、检查方法 1、使用前的检查 检查空气呼吸器外表有无损坏并核对标识是否在有效使用期内; 打开气瓶阀,向空气呼吸器供气,待压力表稳定后检查气瓶压力; 检查各连接部位是否漏气。关闭气瓶阀,观察压力表1 min,指示值下降不允许超过2MPa;检查面罩与面部的密封性。戴上面罩堵住接口吸气并保持5s,无漏气现象; 检查供气阀性能。将供气阀与面罩连接,试呼吸8至12次,呼吸顺畅; 检查警报器。观察压力表值在5MPa至6MPa时警报器鸣响。 2、日常检查 空气呼吸器(及其他防护器材、检测仪器)日常检查由岗位指定专人组织进行,每周一检查并将检查结果记录在检查台账中。每次使用完毕对空气呼吸器进行全面检查,气瓶压力低于25MPa 或250bar,及时更换新瓶。 日常检查的主要内容: 使用前检查的各项目; 各组件不应有严重变形; 面罩密合框与佩戴者面部应贴合良好,无明显压痛感; 面罩视窗应具备防雾功能,清晰度良好; 所有组件不允许有老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象; 气瓶外表面无变形、脱层、鼓包、暴露纤维等缺陷。气瓶阀输出端螺纹无损坏; 试验供气阀自动正压装置可保证空气呼吸器面罩内正压供气; 减压器输出压力调整装置设置的锁紧装置有效; 检查导气管、供气阀、减压器、面罩、背板及气瓶的使用年限及定期技术检测标识;

空气呼吸器的正确使用方法

空气呼吸器的正确使用方法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 空气呼吸器是一种自给开放式呼吸器,供消防车、抢险救护人员在浓烟毒气、缺氧等环境或有毒物质环境中安全有效地进行灭火、抢险、救护工作。 佩戴步骤 检查气瓶的压力表指针应在绿色格之内,呼吸器各部件完好,按要求佩戴好呼吸器,半面具完全贴和在面部,调整好头带。 面具测漏 将手掌贴在面具的接气口机构上 吸气然后屏住呼吸几秒钟,面具应该贴在

脸上不动并保持一段时间,证明没有泄漏如果面罩滑动说明有泄漏,调整面具头带后,重新测漏直至不漏为止。 呼吸测压 打开气瓶的阀门,确定胸前压力表指针在绿色格子之内。 将需供阀从腰部固定器中取出塞入面具上的机构内听到“喀哒”声表示需供阀连接面具到位。 作一急促的深呼吸去起动打开呼吸阀。 反复呼吸12次检查空气流量。 快速转动红色圆钮打开时你会感觉空气的气流有所增加。 以上检测完全通过,你可放心使用了。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

正压式空气呼吸器技术要求复习过程

技术要求 1 使用单位应通过健康、安全与环境管理体系有效运行,使本标准规定的条款得以实施。 2 使用单位应选择国家认证合格的空气呼吸器。进口的空气呼吸器应有商检合格的标志或证书。 3 使用单位根据风险识别和环境安全评价制定呼吸保护计划,完成以下工作: 建立空气呼吸器技术档案; 制定培训计划并定期组织演练; 定期对空气呼吸器管理情况进行维护、检查、检测。 4 空气呼吸器技术档案内容包括: 出厂合格证或质量证明文件; 空气呼吸器技术性能登记表; 空气呼吸器基本性能核查记录; 日常使用、检查和维护的记录; 空气呼吸器的定期技术检测证书; 气瓶的定期技术检验证书。 AQ/T 6110—2012 5 根据工作场所风险识别和环境安全评价结论,依据GB/T 18664-2002第4章规定,按照工作场所可能产生的有毒有害物质毒性程度的等级、浓度和工作环境等因素选配相应的空气呼吸器和便携式监测仪器。当生产工艺有较大变动时还应重新评价。 6 在危险性工作场所中根据有毒有害物质危害程度、可能达到的最高浓度配备足够的空气呼吸器并考虑以下原则: 在缺氧工作场所,应按作业岗位额定人数每人配备一套。轮换作业可按实际作业人数每人配备一套; 工作场所存在风险且距离较远不便携带,应在该工作场所配备。多个工作场所存在风险但相距较近,应选择便于取用的地点集中配置; 在设定的逃生通道处设置存放点; 使用频次、气源容量和备用气源数量。 7 使用单位应采取告知、培训、监护作业等方式,保证任何使用者都能够安全、正确地使用本单位提供的空气呼吸器。 8 使用人员应进行以下技能培训,经本单位实际考核合格。 本岗位配备的空气呼吸器结构、性能和正确使用方法: ——了解各部件的原理与性能; ——正确识别空气呼吸器及气瓶上的相关标识; ——掌握空气呼吸器部件组合及着装带调节方法; ——掌握面罩佩戴密合性检查方法及呼吸是否顺畅的检查方法;

空气呼吸器使用方法

空气呼吸器使用方法 正压式消防空气呼吸器主要适用于消防、化工、船舶、仓库、实验室、自来水厂、油气田等部门。在火灾、有毒有害气体及窒息等恶劣环境中,工作人员佩戴该呼吸器可以自救逃生、进行事故处理及工业性作业等工作。 一、特点 1、供气阀供气流量大,性能稳定,呼气阻力小,使佩戴使用者在任何环境下作业都感到呼吸轻松自如。 2、面罩视野宽,透明清晰:胶体柔软,密封效果好。 3、面罩与供气阀的连接采用插口式,使装卸速度快,操作十分简便。 4、面罩上设有传声膜片,使佩戴者清晰的通讯效果。 5、所有的连接都采用快速插接,操作十分简便、快捷。 主要技术参数 1、气瓶公称工作压 力 30MPa 2、气瓶水容 积 6.8L 3、呼吸时面罩内压力 (1)流量为零 时 100Pa~600Pa (2)流量从零增加到200L/min > 0Pa

4、呼吸阻力(流量为30L/min) < 6 80Pa 5、报警起始压 力 4MPa~6M Pa 6、重量(不包括空 气) <8.0kg 7、气瓶材 料 碳纤维复合气瓶 8、主要外形尺寸(不包括面具) 550m m×140mm×185mm 结构及工作原理 1、工作原理本呼吸器是以压缩空气为供气源的隔绝开路式呼吸器。当打开气瓶阀时,贮存在气瓶内的高压空气通过气瓶阀进入减压器组件,同时,压力显示组件气瓶空气压力。高压空气被减压为中压,中压空气经中压管进入安装在面罩上供气阀,供气阀根据使用者的呼吸要求,能提供大于200L/min的空气。同时,面罩内保持高于环境大气的压力。当人吸气时,供气阀膜片根据使用者的吸气而移动,使阀门开启,提供气流;当人呼气时,供气阀膜片向上移动,使阀门关闭,呼出的气体经面罩上的呼气阀排出,当停止呼气时,呼气阀关闭,准备下一次吸气。这样就完成了一个呼吸循

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项

正压式空气呼吸器使用方法及注意事项 一、使用前检查 1、检查气源压力:打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为27~30MPa。如气瓶内气压不足,应到专业充气站充至规定的压力。 2、检查整机系统气密性:打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。 1min内表示压力下降不大于2MPa,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通阀均应处于关闭状态。 3、检查残气报警装置:打开气瓶阀开关,稍后关闭。按下供气阀旁通阀缓慢 排气,观察压力表指针的下降,当压力降至5~6MPa时,报警器应发出哨笛报警信号。 4、检查全面罩的密封性:佩戴好全面罩,用手掌心无助面罩接口处,或在不 打开瓶头阀的情况下深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。 5、检查供气阀的供气情况:打开气瓶阀开关,佩戴好面罩-供气阀,深吸一口气,供气阀“啪”的一声即打开供气。深呼吸几次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅无不舒适感觉。在这个过程中,供气阀应随佩戴人员的呼吸自由地供气和停气,即在吸气时供气,在呼气和屏住呼吸时停止供气,以保证压缩空气的有效利用。关闭供气阀开关,按下旁通阀开关,面罩内有股气流持续供气,供气阀开关关闭后持续气流终止,证明供气阀和放气阀工作正常。 6、旁通阀的检查:关闭供气阀手动开关。按下供气阀上放气开关,检查应有 连续的气流流出,然后关闭。 7、检查完好状态: ①背带和全面罩头带完全放松, ②气瓶正确定位并牢靠地固定在背托上,③高压管路和中压管路无扭结或其他损坏,④全面罩的面窗应清洁明亮。⑤接通快速接头,打开气阀开关。 二、使用方法

1、将空气呼吸器气瓶瓶底向上背在肩上。 2、将大拇指插入肩带调节带的扣中向下拉,调节到背负舒服为宜。 3、插上塑料快速插口,腰带系紧度以舒适和背托不摆动为佳(首次佩戴前预先调节腰带两侧的三档口)。 4、把下巴放入面罩,由下向上拉上头网罩,将网罩两边的松紧带拉紧,使全面罩双层密封环紧贴面部。 5、深吸一口气将供气阀打开。呼吸几次,感觉舒适、呼吸正常后即可进入操作区作业。 6、使用结束后的卸装方法: ①将面罩两边的松紧带扣向外扒开,松开松紧带,将面罩从下向上脱下。②将供气阀上带有指示箭头的手动开关按下,关闭供气阀。③将腰带插头从插座中退出。 ④放松肩带,将呼吸器从肩上卸下。 ⑤关闭气瓶阀开关,打开旁通阀,放空系统管内余气,再关闭旁通阀。三、使用中应 三、注意事项 1、使用前应经过专业培训,合格后方可佩戴使用。 2、使用过程中必须确保气瓶阀处于完全打开状态。 3、必须经常查看气瓶气源压力表,一旦发现高压表指针快速下降或发现不能排除的漏气时,应立即撤离现场。 4、使用中感觉呼吸阻力增大、呼吸困难、出现头晕等不适现象,以及其他不明原因时应及时撤离现场。 5、使用中听到残气报警器哨声后,应尽快撤离现场(到达安全区域时,迅速卸下面罩)。 6、在作业过程中供气阀发生故障不能正常供气时,应立即打开旁通阀作人工供气,并迅速撤出作业现场。

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版)

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0105

正压式空气呼吸器的用途及使用方法(最 新版) 第一节概述 1.主要用途及适用范围 1.1主要用途 RHZK系列正压式消防空气呼吸器(以下简称空气呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山、交通等部门,是消防员或受过专业培训人员在浓烟毒气、蒸气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的高性能个人防护装备。 1.2适用范围 a.浓烟缺氧及任何有受毒气、烟气、蒸气污染的大气环境中; b.-30°C~+60°C、相对湿度0~100%、大气压力70KPa~125KPa

的大气环境中。 2.主要性能指标 型号 气瓶工作压力 (MPa) 气瓶容积 (L) 储气量 (L) 使用时间 (min) 报警压力 (MPa) 重量 (Kg) RHZK5/30

30 5 1500 40~50 5.5±0.5 --------12 RHZK6/30 30 6 1800 50~60 5.5±0.5 14 RHZK6.8/30 30 6.8

空气呼吸器标准精选文档

空气呼吸器标准精选文 档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

正压式消防空气呼吸器标准》(GA124-2004) 前言 本标准的、、、、、、、、、、为强制性条文,其余为推荐性条文。 本标准非等效欧洲标准化委员会CEN批准的EN 137-1993《空气呼吸器技术要求、试验、标志》(英文版),主要差异如下: ——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改; ——将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述; ——本标准对系列按照气瓶公称容积(气瓶额定工作压力为30MP a时)划分的,而EN 137-1993是按照气瓶贮存空气体积(20℃、1个标准大气压时)划分的; ——增加了安全阀性能、安全膜片爆破压力。 本标准自实施之日起,代替GA 124-1996《正压式消防空气呼吸器》。 本标准与GA 124-1996相比,主要差异如下: ——增加了结构、材料阻燃性能、整机气密性能、动态呼吸阻力、耐高温性能、耐低温性能、警报器声响时间、发声声级、平均耗气量、压力表黑暗环境下可视、防水性能、压力表导气管漏气、高压部件强度、中压导气管爆破压力、安全膜片爆破压力、气瓶瓶阀的输出端螺纹基

本尺寸、人员佩戴性能; ——在面罩性能的表述上,用“吸入气体中的二氧化碳含量”取代“实际有害空间”。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。 本标准主要起草人:沈坚敏、凌新亮、戴国定、曹家胜、戎军。 正压式消防 1 范围 本标准规定了的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。 本标准适用于消防队员和抢险救护人员进行灭火战斗或抢险救援时为防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用的正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)。 本标准不适用于氧气呼吸器、潜水呼吸器、负压式呼吸器和外供气式正压式消防空气呼吸器。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是

消防空气呼吸器安全管理规定

第一章总则 第一条正压式消防空气呼吸器是保护消防员自身安全,防止有毒气体伤害所必备的专用个人防护装备。为了加强维护、保管消防空气呼吸器,确保消防空气呼吸器安全可靠,充分发挥其使用性能,特制定本规定。 第二条本规定适用于正压式消防空气呼吸器,其它型式消防呼吸器的使用和维护,应按原产品技术要求及本规定的有关条款参照执行。 第三条消防总队、消防支队(大队)、消防站必须加强对消防空气呼吸器的管理,建立健全各项管理制度,使消防空气呼吸器的管理达到规化、标准化、科学化。 第四条消防总队、消防支队(大队)、消防站、应按规定数量配齐消防空气呼吸器和备用气瓶,直辖市总队、支队须设置消防空气呼吸器维修检验室,配备专人负责管理、维护、检验等工作。 第二章例行检查 第五条消防空气呼吸器购买后和使用前,必须进行下列检查: 1、检查全面罩。面罩及目镜破损的严禁使用。 2、检查气瓶压力余气报警器。开启气瓶阀检查贮气压力,低于额定压力80%的,不得使用。 3、戴好面罩,使面罩与面部贴合良好,面部应感觉舒适,无明显压痛。

4、深呼吸2—3次,对消防空气呼吸器管路进行气密性能检查。气密性能良好,打开气瓶阀,人体能正常呼吸方能投入使用。 第六条正压式消防空气呼吸器使用后,必须按下列要求使其尽快恢复使用前的技术状态: 1、清洁污垢,检查有无损坏情况。 2、对空气瓶充气。 3、用中性消毒液(不得使用含石碳酸的消毒液)洗涤面罩、呼气阀及供气调节器的弹性膜片。最后在清水中漂洗,使其自燃干燥,不得烘烤曝晒。 4、按使用前的准备工作要求,对消防空气呼吸器进行气密性试验。 第七条正压式消防空气呼吸器必须定期检查,总队每年、支队每季度、中队每月、班第周组织检查一次。支队每半年对消防空气呼吸器校验一次。定期检查的主要项目是: 1、全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀、空气供给阀等机件应完整好用,联接正确可靠,清洁无污垢。 2、气瓶压力表工作正常,联接牢固。 3、背带、腰带完好、无断裂现象。 4、气瓶与支架及各机件联接牢固,管路密封良好。 5、气瓶压力一般为28—30MPa。压力低于24MPa时,必须充气。 6、整机气密检查:打开气瓶开关,待高压空气充满管路后关闭气瓶开关,观察压力表变化,5分钟压力表数值下降不应超过4MPa,超过4MPa的为不合格。 7、余气报警器检查:打开气瓶开关,待高压空气充满管路后关闭气瓶开关,观察压力变

正压式空气呼吸器使用操作规程

正压式空气呼吸器使用操作规程 一、用途及适用范围 1、用途 RHZKF系列正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山等部门,是消防队员或受过专业培训人员在浓烟、毒气或缺氧等环境中,从事灭火、抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官进行保护的个人防护的装备。 2、适用范围: 2.1、浓烟、缺氧及任何有受毒气、烟气、粉尘污染的大气环境中; 2.2、温度-30~+60℃、相对温度0~100%的大气环境中。 二、呼吸器使用前的检查 1、检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,和供给阀的连接是否牢固。全面罩的每个部位要清洁,不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染,镜片要擦拭干净。 2、供给阀的动作是否灵活,与中压导管的连接是否牢固。

3、气源压力表能否正常指示压力。 4、检查背具是否完好无损,左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。 5、气瓶组件的固定是否牢固,气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。 6、打开瓶头阀,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到气源余压报警器发出的短促声音;瓶头阀完全打开后,检查气瓶内的压力应在20Mpa~25Mpa范围内。 7、检查整机的气密性,打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀,观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4Mpa。 8、检查全面罩和供给阀的匹配情况,关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩吸气,供给阀的进气阀门应自动开启。 9、根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时,每月应对上述项目检查一次。 三、空气呼吸器的佩戴方法 1、佩戴空气呼吸器时,先将快速接头拔开(以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩),然后将空气呼吸器背在人身体后(瓶头阀在下方),根据身材调节好肩带、腰带,以合身牢靠、舒适为宜。

正压式空气呼吸器日常检查与维护

正压空气呼吸器的检查和维护 1. 日常常规检查和维修 1.1 整机气密性检查 关闭空气呼吸器供气阀的进气阀门,开启瓶头阀,2min后再关闭瓶头阀,压力表在瓶头阀关闭后1min内的下降值应不大于2 Mpa。如果1min内的压力下降值大于2 Mpa,应分别对各个部件和连接处进行气密性检查。 1.2 报警器的报警压力 打开气瓶瓶头阀,待压力表指示值上升至7 Mpa以上时关闭瓶头阀,观察压力表下降情况至报警开始,报警起始压力应在5.5Mpa~0.5Mpa之间。如果报警起始压力超出了这一范围,应卸下报警器,检查各个部件是否完好,如损坏应更换新的部件。 1.3 供气阀和全面罩的匹配检查 关闭供气阀的进气阀门,佩戴好全面罩后,打开瓶头阀,在吸气时会听到“咝咝”的响声;在呼气和屏气时,供气阀应停止供气,没有“咝咝”的响声,表明供气阀和全面罩的匹配良好。如果在呼气和屏气时,供气阀仍然供气,还能听到“咝咝”的响声,说明不匹配。这时应对供气阀和全面罩进行全面的检查或更换供气阀和全面罩,重新做匹配检查,直至合格为止。 2. 日常维护 2.1 空气瓶和瓶头阀 (1)空气瓶避免碰撞、划伤和敲击,应避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒,油漆脱落及时修补,防止瓶壁生锈。 (2)空气瓶要按气瓶上规定的标记日期使用,定期进行检验,每三年进行一次水压试验检验,合格后方可使用。 (3)空气瓶内的空气不能全部用尽,应留有不小于0.05 Mpa的剩余压力。 (4)瓶头阀拆下维修后重新装上空气瓶时,要经过28 Mpa~ 30Mpa的气密性检验,合格后方可使用。 2.2 减压器 减压器在使用过程中不要随意拆卸。当安全阀漏气时,应对减压器的膛室压力和安全阀进行重新检验。 2.3 全面罩 空气呼吸器不使用时,全面罩应放置在包装箱内,存放时不能处于受压状态。应存放在清洁、干燥的仓库内,不能受到阳光暴晒和有毒气体及灰尘的侵蚀。 2.4 供气阀 一般情况下严禁拆卸供气阀。出现故障维修时,按原样装好,检验合格后方可使用。 3. 注意事项 (1)空气呼吸器及其零部件应避免阳光直接照射,以免橡胶件老化。 (2)空气呼吸器严禁接触油脂。 (3)应建立空气呼吸器的保管、维护和使用制度。 (4)空气瓶不能充装氧气,以免发生爆炸。 (5)每月应对空气呼吸器进行一次全面的检查。 (6)空气呼吸器不宜作潜水呼吸器使用。 (7)压力表应每年进行一次校正。 (8)用于呼吸的压缩空气应清洁,符合下列要求: 一氧化碳不超过5.5mg/m3 、二氧化碳不超过900 mg/m3、油不超过0.5 mg/m3 、水不超过50 mg/m3 。

空气呼吸器的正确佩戴与使用教程

空气呼吸器的正确佩戴与使用教程 1.空气呼吸器使用前检查 空气呼吸器应定期检查,佩戴使用前应先对呼吸器进行检查确认,同时要掌握空气呼吸器使用的注意事项,避免误操作导致意外的发生。 (1)检查压力表是否回零。 (2)检查气瓶压力:开启瓶阀,如压力低于规定的最低压力值则禁止使用。 (3)检查报警哨:按空气呼吸器操作说明检查低压报警哨能否正常鸣响,如不能正常鸣响则禁止使用。 2.空气呼吸器佩戴步骤 空气呼吸器佩戴步骤:一看压力,二听哨,三背气瓶,四戴罩。瓶阀朝下底朝上,面罩松紧要正好。开总阀、插气管,呼吸顺畅抢分秒。 1)调整背架 佩戴时,双手抓住空气呼吸器背托将呼吸器举过头顶,双手松开背托并快速上举,使背托落在人体背部(气瓶开关位于下方),双手扣住身体两侧肩带D 型环,身体前倾,向后下方拉紧,直到肩带及背架与身体充分贴合,扣紧腰带并拉紧。 2)佩戴面罩 将面罩长系带带好,一只手托住面罩将其与脸部完全贴合,另一只手将头带后拉罩住头部,收紧头带,在保证面罩气密性的同时应感觉舒适且无明显的压迫感。 注意:必须正确佩戴面罩,确保气密性。蓄须、戴眼镜及面部有明显疤痕等导致无法保证面罩气密性的作业人员不得使用空气呼吸器。 检查面罩气密性的方法:用手掌盖住供气阀快速接头并吸气,如果感到无法呼吸则表明面罩气密性良好。 3)连接供需阀 将气瓶阀开到底,报警哨应有一次短暂的发声。同时观察呼吸器压力表,检查充气压力,压力正常即可将供需阀接口与面罩连接,投入正常使用。 4)脱卸空气呼吸器 使用过程中应时刻关注空气呼吸器压力表变化,当报警哨开始鸣叫必须马上撤离至安全区域,否则将有生命危险。 到达指定安全区域后,拨开快速接头,关闭气瓶开关,摘下面罩,先松腰带、再松肩带,将空气呼吸器从身上卸下,排空管路内的空气,压力表指针回零。

消防空气呼吸器安全管理规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防空气呼吸器安全管理规定 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防空气呼吸器安全管理规定(新版) 第一章总则 第一条消防空气呼吸器是保护消防员自身安全,防止有毒气体伤害所必备的专用个人防护装备。为了加强维护、保管消防空气呼吸器,确保消防空气呼吸器安全可靠,充分发挥其使用性能,特制定本规定。 第二条本规定适用于正压式消防空气呼吸器,其它型式消防呼吸器的使用和维护,应按原产品技术要求及本规定的有关条款参照执行。 第三条消防总队、消防支队(大队)、消防站必须加强对消防空气呼吸器的管理,建立健全各项管理制度,使消防空气呼吸器的管理达到规范化、标准化、科学化。 第四条消防总队、消防支队(大队)、消防站、应按规定数量配齐消防空气呼吸器和备用气瓶,直辖市总队、支队须设置消防空气

呼吸器维修检验室,配备专人负责管理、维护、检验等工作。 第二章例行检查 第五条消防空气呼吸器购买后和使用前,必须进行下列检查: 1、检查全面罩。面罩及目镜破损的严禁使用。 2、检查气瓶压力余气报警器。开启气瓶阀检查贮气压力,低于额定压力80%的,不得使用。 3、戴好面罩,使面罩与面部贴合良好,面部应感觉舒适,无明显压痛。 4、深呼吸2—3次,对消防空气呼吸器管路进行气密性能检查。气密性能良好,打开气瓶阀,人体能正常呼吸方能投入使用。 第六条消防空气呼吸器使用后,必须按下列要求使其尽快恢复使用前的技术状态: 1、清洁污垢,检查有无损坏情况。 2、对空气瓶充气。 3、用中性消毒液(不得使用含石碳酸的消毒液)洗涤面罩、呼气阀及供气调节器的弹性膜片。最后在清水中漂洗,使其自燃干燥,

空气呼吸器使用管理制度范文

空气呼吸器使用管 理制度

呼吸类防护用品、防化服的使用管理规定 一、目的 为加强劳动防护用品使用规范化,确保的身体健康和安全,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司生产操作过程中呼吸类防护用品的使用、维护、保养管理。 三、使用人员要求 1、必须对使用人员进行培训,能够正确熟练使用。 2、使用者身体健康,没有职业禁忌症(下列疾病患者禁止使用:肺病、各类传染病、高血压、心脏病、精神病、孕妇及医生认定不适宜的人员等)。 四、内容、要求 当前根据我公司生产实际情况主要配置了正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、送风式长管呼吸器、半面罩型防毒口罩4类呼吸用防护用品及身体防护用品防化服; 1、正压式空气呼吸器 1.1主要用途 主要用于突发事件抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等各种环境下能 安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护等工作。

1.2规格型号据技术参数 1.2.1型号构成 R H Z K F - 6.8 / 30 气瓶公称工作压力参数 气瓶容积参数 复合气瓶代号 产品特征代号(Z为正压式,K为空气) 产品类别代表(H为呼吸器) 消防员个人装备代号 1.2.2主要技术参数

1.3.1使用前的检查 1.3.1.1检查气源压力 打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为25-30MPa。如气瓶内气压不足,应到专业充气站(如溧水县消防大队)冲至规定压力。 1.3.1.2检查整机系统气密性 打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。一分钟内表示压力下 降不大于2MPa,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通

阀应处于关闭状 态。 1.3.1.3检查残气报警装置 打开气瓶阀开关,稍后关闭。转动供气阀旁通阀手轮缓慢排气,观察压 力表指针的下降,当压力降至5-6MPa时,报警器应发出哨笛报警信号。如报 警状器系统出现故障需维修时,不得自行修理,必须报公司安委会由公司安委会负责联系外部专业维修人员修理,同时也不要碰击高压管系统接头顶端,以防堵塞管路。 1.3.1.4检查全面罩的密封性 配戴好全面罩,用手掌心捂住面罩接口处,或在不打开瓶头阀的情况下 深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。 1.3.1.5检查供气阀的供气情况 用手按逆时针方向旋转打开气瓶阀开关,佩戴好面罩-供气阀,深吸一空气,供气阀“啪”的一声即打开供气。深呼吸几次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅无不适感觉。在这个过程中,供气阀应随佩戴人员的呼吸自由地供气和停气,即在吸气时供气,在呼气和屏气呼吸时停止供气,以保证压缩空气的有效利用。

正压式空气呼吸器使用步骤

正压式空气呼吸器使用 步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

正压式空气呼吸器使用步骤 1、打开箱子(1分) 2、检查正压式空气呼吸器的状态(共8分) 打开空气瓶开关,检查气瓶压力。气瓶内的储存压力为28- 30MPa,随着管路、减压系统中压力的上升,会听到余压报警器报警。 关闭气瓶阀,观察压力表的读数变化。(在30s内,压力表读数下应无下降,表明供气管系高压气密性好。否则,应检查各接头部位的气密性。) 检查完毕后,释放管路中压缩空气,当压力下降至4-6MPa时,余压报警器应发出报警声音,并且连续响到压力表指示值接近零时。压力表有无损坏,它的连接是否牢固。 中压导管是否老化,有无裂痕,有无漏气处,它和供给阀、快速接头、减压器的连接是否牢固,有无损坏。 供给阀的动作是否灵活,是否缺件,它和中压导管的连接是否牢固,是否损坏。供给阀和呼气阀是否匹配。(带上呼气器,打开气瓶开关,按压供给阀杠杆使其处于工作状态。在吸气时,供给阀应供气,有明显的“咝咝”响声。在呼气或屏气时,供给阀停止供气,没有“咝咝”响声,说明匹配良好。如果在呼气或屏气时供给阀仍然供气,可以听到“咝咝”声,说明不匹配,应校验正型式空气呼气阀的通气阻力,或调换全面罩,使其达到匹配要求。)

检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好,有无缺件和供给阀的连接位置是否正确,连接是否牢固。(全面罩的镜片及其他部分要清洁、明亮和无污物。检查全面罩与面部贴合是否良好并气密,方法是:关闭空气瓶开关,深吸数次,将空气呼吸器管路系统的余留气体吸尽。全面罩内保持负压,在大气压作用下全面罩应向人体面部移动,感觉呼吸困难,证明全面罩和呼气阀有良好的气密性) 空气瓶的固定是否牢固,它和减压器连接是否牢固、气密。背带、腰带是否完好,有无断裂处等。 3、佩戴与使用(共5分) 佩戴时,先将快速接头断开(以防在佩戴时损坏全面罩),然后将背托在人体背部(空气瓶开关在下方),根据身材调节好肩带、腰带并系紧,以合身、牢靠、舒适为宜。 把全面罩上的长系带套在脖子上,使用前全面罩置于胸前,以便随时佩戴,然后将快速接头接好。 将供给阀的转换开关置于关闭位置,打开空气瓶开关。 戴好全面罩进行2-3次深呼吸,应感觉舒畅。屏气或呼气时,供给阀应停止供气,无“咝咝”的响声。用手按压供给阀,检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时,将全面罩系带收紧,收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。 4、来回跑40米。(2分) 5、拆除(共5分)