文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 17#18#外挂架施工方案改

17#18#外挂架施工方案改

17#18#外挂架施工方案改
17#18#外挂架施工方案改

一、编制依据

二、工程概况

2.2分项工程概况

2.2.1此脚手架方案用于主体结构2-6层施工阶段。

由于考虑地下外防水、肥槽回填与主体结构同时进行。此道施工工序对落地式脚手架的搭设造成影响,从2.800处楼板架设悬挑三角衍架式脚手架,由二层向外悬挑。

到结构主体施工到六层时,首层以下防水和肥槽已经回填土完毕,然后将外脚手架下接,生根在回填土上,此时随地上结构向上施工,架子继续上接,不再采用悬挑。本方案仅包含悬挑脚手架部分,落地式脚手架详见《17#、18#、19#楼脚手架方案》悬挑脚手架采用Q235钢Φ48×3.5扣件式双排单杆,搭设高度为14.5m,立杆纵距为1.5米,排距为1.1米,步距为1.5米,里立杆距三层顶板外皮350mm。悬挑三角衍架采用Q235钢Φ48钢管和50×50三角铁制作。

三、施工安排

3.1 脚手架计划施工日期:2010.3.10

根据本工程结构特点,主体地下一层至地上二层采用搭设双排脚手架,从二层开始采用悬挑架架进行施工,阳台部位特殊处理,采用立面片架的形式对结构进行围挡。

3.2人员及职责

施工过程中,悬挑架的安装及使用,安全员进行不定期的进行检查,发现有安全质量隐患的及时进行整改处理,悬挑架在作业面上不得带有安全质量隐患进行施工。

四、脚手架材料要求

4.1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标

准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。

4.2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢

管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。

4.3、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透

疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。

4.4 密目网:密目网的材质和质量应符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要求。

五.悬挑架架设计:

5.1.悬挑架构造形式:

地上部分采用大钢模板施工,其楼层周层周边设悬挑架周圈封闭,悬挑三角衍架用Φ30×350勾头螺栓在剪力墙上固定(利用大模板施工时的穿墙螺杆洞),三角衍架结构平面形式见下:

三角架示意图

悬挑架之间用架子管连牢固,三脚衍架为悬挑架的主要组成部分,挂架形式如图,配置数量为一层。悬挑架由数榀三角形挂架及Ф48*3.5钢管连接组成,设一道剪力撑。

悬挑架搭设高度14.5米,防护拦杆立管间距为1200㎜,横杆间距为1200,用扣件固定牢固,设剪刀撑,防护栏按外墙以每榀安装好中吊装入位,最大宽度不大于 6.0m,防护栏杆内满挂密目安全网.悬挑架上满铺脚手板,并用铁丝绑扎牢固。三角形挂架的水平弦杆、垂直弦杆采用4号槽钢(Q235A)所有焊缝大于5mm,宽度1300mm,高度

2300mm。

5.2.穿墙螺栓:

挂栓采用Φ25mm、材制为45#钢,一端为90度弯钩,弯钩平直长度80mm,另一端为150mm丝扣结构,挂栓总长为350mm,用100×100×10的钢垫片并加双螺母拧紧。

穿墙螺栓配置一层。

穿墙螺栓示意图

5.3.悬挑架施工办法:

5.3.1.悬挑架施工需要在外墙上预留挂栓的穿墙洞,由于工程采用大模板施工,大模板的

穿墙螺杆洞直径为30mm,满足了外架挂栓直径的要求,因此,本工程悬挑架挂栓

洞可以直接利用大模板的穿墙螺杆洞。

5.3.2.悬挑架安装:

结构层墙体混凝土浇注完毕后,强度达到7.5MPa,开始安装三角衍架,将单个三角衍架与挂栓挂接,之后将相临的2-4个架子通过钢管连结为一个整体,形成

一榀,每榀挂架外围用钢管搭设双排脚手架。

5.3.3 悬挑架加固:

悬挑外架安装完毕后,用Ф12.5的钢丝绳把悬挑架栓牢,并用钢丝绳卡子卡紧,上端固定在上一层的穿墙螺杆洞内,在里侧用双卡子卡牢。每隔3000m设此软

拉结一道。

5.4阳台处立面片架设计

阳台处悬挑架无法安装,将钢管底部搁置于与作业面相临的下层阳台上,下垫木方,水平钢管与悬挑架连为一体,组成双排脚手架,具体搭设方法同落地式脚手架。

双排钢管防护架全封闭围挡。

5.5防护架外立面设剪刀撑:

剪刀撑与水平夹角为45~60度,斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15㎝。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100㎝,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10㎝。

5.6搭设脚手板:

脚手板采用松木,厚5㎝、宽35-45㎝、长度不少于3.5米的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层,设置安全网防护。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2-3圈固定。当脚手板长度小于2米时,可采用两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15㎝。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15㎝。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空档现象。

4.7 扎密目网:

脚手架外侧满布密目网,在施层上下,外立杆与结构外皮间平支安全网,随在施层调整。整个脚手架沿高度每10米在外立杆与结构外皮间设置一道平支安全网。在四块相对独立的部分之间平支安全网封闭,直至没有高处作业时方可拆除。

六.悬挑架操作工艺

6.1.主体施工至二层顶板、二层墙体混凝土同条件养护试块抗压强度大于

7.5Mpa后(混

凝土强度根据现场回弹及实验报告确定),在二层墙体上安装挂架。悬挑架的架设和使用必须遵守如下操作规程:

6.2.悬挑架的使用操作流程如下:

装入穿墙螺栓→上好内墙螺母→挂上单个悬挑架→调整内墙螺母→用Ф48*3.5mm钢管每2-4个悬挑架组成一个整体→用Ф12.5的钢丝绳把悬挑架栓牢,上端固定在上一层的穿墙螺杆洞内→搭设脚手板并固定,接高→安全检查悬挑架必须2-4个组成一个榀,跨度不超过6000mm。如果两个悬挑架组成一个整体,其上作业跨度不允许超过2250mm。

6.3.悬挑架挂设前,需对将挂设挂架的墙体混凝土同条件养护试块进行抗压试验,抗压

强度不低于7.5Mpa时方可进行挂架挂设作业。

6.4.悬挑架安装完毕后,安全员必须检查三角衍架的焊缝安全情况和上一层的穿墙螺栓

及穿墙螺母是否已安装正确,以及软拉结钢丝绳是否安装牢固,在确认无误后,方

可进行下一步作业。

6.5.在悬挑架上堆放模板或人员作业之前,安全员必须重点检查穿墙螺母的就位情况及

挂口焊缝、拉栓的焊缝,如发现异常情况,要及时更换或通知工地及厂家技术人员

进行现场处理。

6.6.悬挑架上严禁敲砸、嘻闹、蹦跳及其它危险行为。

七、质量标准

7.1.所有钢管、扣件质量合格,不得有裂纹、气孔、砂眼、锈蚀、变形等质量缺陷;

7.2.所有钢管、脚手板的规格、尺寸符合要求;

7.3.外架钢管统一刷桔红色油漆,剪刀撑统一刷蓝色油漆,涂刷均匀;

7.4.扣件与钢管连接牢固,不得有松动现象,扣件螺栓拧紧扭力矩应在40N·m~60N·m

之间;

7.5.立杆的垂直偏差:≤架高的1/300,且≤50mm;

7.6.大横杆:水平偏差≤该片脚手架长度的1/250,且≤50mm;

八、三角衍架拆除.

8.1准备工作

8.1.1、组织现场施工、技术、安全管理人员及劳务队安全员、外架操作人员等进行

安全、操作交底。

8.1.2、项目部安全负责、劳务队安全员及各班组长要明确分工,做到职责分明、到

岗到位、认真负责。

8.1.3、拆除前彻底清理架体、平台及水平兜网内的垃圾、杂物。

8.1.4准备工作完毕后,及时报项目部批准,接到正式通知及批准书后,方可进行拆除作业。

8.2拆除工作程序

8.2.1、基础肥槽回填土夯实完毕后,上面铺设厚5cm厚、20cm宽以上的脚手板沿建筑物周围及室内通长布置,之后在脚手板上放置立杆(立杆高度为6米和三米),

之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。(此处施

工方案同落地式脚手架施工方案,在此不再陈述)。

8.2.2. 当立杆达到2.800标高时,讲上层悬挑架立杆按新搭建的落地脚手架立杆长

度处锯断,用连接卡重新连接,形成整体落地脚手架。此时注意,原有立杆要间

接锯断,以保证脚手架的安全性。同时设剪刀撑。

8.2.3. 待全部立杆连接完毕,确认无误后,方可将三角衍架间接拆除。

8.2.4、仔细检查悬挑架及防护架各部位的情况,如发现异常应及时汇报,待妥善处

理后方可拆除。

8.3 悬挑架、防护架施工安全技术、管理措施

8.3.1. 每层每段悬挑架搭设前,安全员必须检查三角衍架的焊缝安全情况和上一层

的穿墙螺栓及穿墙螺母是否已安装正确,以及软拉结钢丝绳是否安装牢固,在确

认无误后,方可进行上一层的脚手架续接工作。

8.3.2. 悬挑架在静止工作状态下,上层平台荷载4KN/M2(或转化为端部集中荷载

2KN),下层平台荷载2KN/M2;应严格按此限载要求组织施工,不得超载使用,不

得使用体积较小而重量过大的集中荷载,如设置灰槽、水箱及堆放大模板等。

8.3.3. 悬挑架只能作为施工人员的操作防护架,不得作为外模板、钢筋等材料的堆

放架。

8.3.4.. 悬挑架平台及阳台上严禁直接吊放材料,木工支模临时材料应及时清理。

8.3.5. 使用过程中,应禁止下列违章操作:

擅自拆除悬挑架及防护架的任何部件及穿墙螺栓;

以防护架体作为模板支撑;

在架体上安装转料平台,或利用架体堆置重物;

8.3.6. 每组悬挑架预留的穿墙螺栓眼必须在一个水平线上,防止受力不均。

8.4 悬挑架、防护架的检查、维修与保养

8.4.1. 施工期间,定期对架体及钩头连接螺栓进行检查,如发现钩头螺栓脱扣或架

体变形、脱焊,应及时修整、处理;严禁带病使用。

8.4.2. 每次立杆续接,都必须对穿墙螺栓、螺帽等进行严格检查,如发现裂纹或螺

栓损坏,必须予以更换。

8.4.3. 应及时清理架体、平台及水平兜网内的垃圾、杂物,防止坠落伤人。

九.施工安全注意事项:

9.1. 必须戴安全帽、安全带,不得打闹,保证有序施工;

9.2. 悬挑架装配施工人员必须持证上岗,严禁无证人员进行操作。

9.3. 脚手板上不得有水,并采用防滑措施;固定外侧挡脚板。

9.4. 脚手板上严禁堆放材料,保证行人畅通及脚手架本身安全

9.5. 悬挑架必须在混凝土强度达到7.5N/mm2后开始搭设。由同条件试块确定搭设时

间。

9.6. 施工过程中,悬挑架必须搭设好安全网及防护网,安全网和防护网要支搭牢固,

拼接严密,连成整体。

9.7. 风力超过5级及大雨天气时,严禁吊装悬挑架。

9.8. 悬挑架使用过程中,要经常检查杆件的连接卡口,如发现松动应及时修理。围护

用的扣件必须100%检查,是否有裂纹、砂眼等质量缺陷,有缺陷的一律弃用。

9.9. 悬挑架必须2-4个组成一个整体,跨度不允许超过6000mm。如果两个悬挑架组成

一个整体,其上作业跨度不允许超过2200mm。

9.10. 每组悬挑架中,两端悬挑架部分必须插入保险(Ф10-Ф12mm钢筋棍),中间的悬

挑架也插入保险栓。

9.11. 悬挑架之间用Ф48*3.5钢管连成一个整体.

9.12. 在悬挑架上堆放模板或人员作业之前,安全员必须重点检查挂靴部分的螺栓、内

外墙螺母保险栓的就位情况及挂靴焊缝、拉栓的焊缝,如发现异常情况,要及时

更换或通知工地及厂家技术人员进行现场处理。

9.13. 悬挑架上严禁敲砸、嘻闹、蹦跳及其它危险行为。

9.14. 检查挂架的挂靴焊缝情况,检查架子是否安全。

9.15. 施工完毕后必须经过项目技术安全人员验收合格后方可使用。

9.16. 主体施工存在交叉作业问题,对上部主体挂架施工时必须严格注意安全问题,严

禁掉物伤人。要求挂架底部(含架体和墙体间空隙)严格密封,用密目安全网铺

设.

9.17. 每榀悬挑架上严禁超载。

9.18. 钩头螺栓上必须是双螺母,双垫片。

十、附录

10.1 悬挑架计算书

10.1.1 设计说明

悬挑架用于支撑外墙模板,悬挑架之间用Φ48脚手管连接,悬挑架子采用4号槽

钢和70/60钢管焊接而成,悬挑架的计算以单榀为计算单元,按铰接式桁架进行计

算.

10.2.2 荷载及计算简图

A. 荷载

悬挑架上的荷载有以下几种:

a 操作人员荷载,按每一开间(1.8米左右),架子每榀宽为1.5m,悬挑架上最多有

4人操作,每个人按750N计算,则

q1=4×800/1.8×1.5=1185N/m2

b 悬挑架自重,每榀按1000N,则

q 2=2×1000/1.8×1.5=740N/m2

c 木跳板荷载400N//m2,,脚手管荷载2740N//m2,安全网荷载149 N//m2,扣件荷载

600 N/m2

则q3=2740+400+149+600=3889N/m2

d )钢模板荷载:按1400 N/m2,则q4=1.8×2.85×1400/1.8×1.5=2660 N/m2

总荷载:q=1.4q1+1.2(q1+q1+q1)=1659+8746=10406 N/m2

B、计算简图

计算时考虑两种情况:

a 悬挑架上的荷载为均匀分布,化为节点集中荷载,则P=10406×1.8×1.5/2=14048N

b 荷载的分布偏于悬挑架侧时,此时单位面积上的荷载化为节点集中荷载则P=14048 C、内力计算

按桁架进行计算,计算结果见下表

D、截面验算

a 、杆件1、2为拉杆,最大内力N1=N2=7024N,初选截面为2*50角钢(壁厚4mm)

A=768mm2,考虑管与悬挑架拉杆连接焊有一定的偏心,其容许应力就乖以0.9折减系数,则a=N1/A=7024N/768mm2=9.15N/mm2<0.95f=0.9×215N/mm2=193.5N/mm2

f—为3#钢角钢抗拉强度设计值的215N/mm2

杆件1、2安全贮备较大,如其上的跳板或钢管稍有一定的偏心,产生压弯作用安全。

b 、杆件3、7皆为拉杆,皆用2*50角钢,按最大内力N3=21072N验算,则

a=N/A=21072N/768mm2=27.44N/mm2<0.95f=0.90×215N/mm2=193.5N/mm2

所以强度满足要求

杆件3的计算长度I0=1800mm,其回转达半径

I=0.3h=0.3×50=15

§=IO/i=1800/15=120<【§】=150

所以杆件3、7在强度和稳定性方面均满足要求

c 、杆件4、5均为压杆,其最大内力N4=29782N,N5=19808N

该杆件在平面外的计算长度为

I 0=I

1

(0.75+0.25×N5/N4)=2343(0.75+0.25×10658.8/16025.5)=2146mm

I=0.3h=0.3×50=15

§=IO/i=2145/15=143<【§】=150

A=N/A=29782/768=38.78N/mm2<0.9f=0.9×215=193.5N/mm2 所以杆件4、5在强度和稳定性方面均满足要求

d 、杆件6均为压杆 N6=14048N

计算长度为I

=1000mm

§=IO/i=1000/15=66.67<【§】=150

a=N/A=14048/768=18.29N/mm2<0.9f=0.9×215=193.5N/mm2 所以杆件6在强度和稳定性方面均满足要求

e 、焊缝强度验算

取腹杆中内力最大的拉杆3进行计算

N3=21072N

取焊缝厚度hr=5mm,则焊缝有效厚度

He=0.7hr=0.7×5=3.5mm,焊缝长度应为

If=N3/(He×&f)=21072/3.5×215=28.05mm

考虑到焊接方便,取焊缝长度为50mm.即角钢满焊

E、支座验算

a、支座A,采用Ф25挂架螺栓,挂架螺栓按受拉进行验算

R

AH

=21072N

A=∏×12.5×12.5=490.6mm2

/A=21072/490.6=42.95N/mm2

AH

悬挑架螺栓按受剪验算:

R

=28096N

AH

/A=28096/490.6=57.27N/mm2

AH

b、支座B采用§=8mm钢板,钢板尺寸120×200。

=21072N

R

BH

A=120×200=24000mm2

a= R

/A=21072/24000=0.88N/mm2

AH

所以整个悬挑架满足要求.

模板脚手架专项施工方案.doc

中国机械工业第二建设工程有限公司 烟台开发区第七小学新建工程 模 板 施 工 方 案 建设单位:烟台开发区教育体育局 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 设计单位: 广州市科城建筑设计有限公司 质量监督站:烟台市建设工程质量监督检查站开发区分站 模板施工方案 1.工程概况 工程名称:烟台市开发区第七小学 工程地点:福莱山街道办事处F-14小区 建设单位:烟台市开发区教育体育局

设计单位:广州市科城建筑设计有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:中国机械工业第二建设工程有限公司 建筑面积:11191㎡ 结构类型:框架结构 层数:1#、2#教学楼三层;综合楼四层,局部二层,其他单体一层 质量目标:合格 本工程为烟台市开发区第七小学项目,用地位于烟台市开发区衡山路以西,柳子河路以南,福莱山街道办事处F-14小区(舒家安置小区内)。1#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3702.95㎡;2#教学楼、风雨廊,框架结构,地上3层,建筑高度12.00m,建筑面积为3684.45㎡;3#综合楼、食堂、风雨操场、钟楼,框架结构,地上4层,建筑高度14.70m,建筑面积为3805.54㎡。 2.编制依据 1、烟台开发区第七小学现有各个单体建筑施工图、结构施工图,水电暖施工图。 2、建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求; 3、我国现行的施工规范和操作规程及国家质量评定标准; 4、国家现行法律、法规; 5、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定; 6、我国现行的有关机械设备和材料的施工要求和标准; 7、我公司内部文件管理制度等 8、本工程招标文件 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木方采用50×100mm及50×80mm,模板支撑体

外挂架方案

奉贤区南桥镇D-01-13区域地块项目 工业化外防护架 专项施工方案 编制人: 审核人:

第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (30) 第三章进度计划 (31) 一、施工进度计划 (31) 二、材料计划 (32) 第四章施工工艺技术 (33) 一、整体安排 (33) 二、工艺流程 (33) 第五章施工安全保障措施 (45) 一、组织保障 (45) 二、技术措施 (46) 第六章劳动力计划 (57) 第七章计算书 (58)

第一章编制依据 本方案编制的主要国家规范、行业标准、地方标准依据如下: 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 10、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 11、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 12、《建筑施工安全技术统一规范》GB/50870-2013 13、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 14、《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 15、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 16、其他相关的现行国家、行业、地方各相关现行规范、文件等 17、审合格的施工图纸 18、过审批的《施工组织设计》

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

外挂架方案(最好)

. 目录 1、编制依据 (1) 2、工程简介 (1) 3、总体思路 (1) 4、施工工艺 (2) 4.1外挂脚手架 (2) 4.2外挑架 (3) 5、脚手架施工注意事项 (3) 5.1搭设注意事项 (3) 5.2架子作业注意事项 (4) 5.3维护、保养 (5) 5.4安全保证措施 (6) 6、外挂架计算 (6) 6.1荷载及计算简图 (6) 6.2杆件内力计算 (7) 6.3杆件截面验算 (8) 6.4焊缝强度验算 (9) 6.5支座验算 (9) 6.6窗洞处斜杆验算 (10)

1、编制依据 1.1.逸树家小区三期工程《施工组织设计》 1.2施工图 1.3主要规范、规程及标准 1.4本方案所指脚手架为主体结构施工时的外脚手架。 2、工程简介 2.1地上结构外墙为现浇砼剪力墙。 2.2各幢号建筑物长度、宽度及檐高见下表: 2.3主楼正二层开始使用悬挑式脚手架和外挂脚手架。 2.4 每层设型钢卸料平台。 3、总体思路 地上结构外墙为现浇砼剪力墙,为便于施工,此处外架选用与大模板配套的外挂架。外挂架是采用一种三角型架,分跨、不落地的工具型脚手架,高度为2100mm,悬挂在外墙预留杆上,依靠塔吊分层提升,可以用在结构工程外墙安全防护和外墙模板施工。

本工程主体结构施工时,无阳台挑板处采用外挂架,有阳台挑板处采用悬挑片架。 4、施工工艺 4.1外挂脚手架 4.1.1材料准备 由钢大模板厂提供的与大模配套的三角挂架。现场准备Ф48×3.5钢管、扣件、密目安全网 4.1.2搭设顺序 穿墙螺杆穿入预留孔→挂三角架上紧双螺母将外挂架连成整体→搭设立杆、安全防护栏杆、剪刀撑→封安全网→检查验收 4.1.3搭设方法 4.1.3.1在搭设时,首先要检查外挂预留孔,是否按平面布置图位置留设,待无误后可进行外挂架搭设。 4.1.3.2首先将穿墙拉杆Ф27从墙外穿入预留孔内,上垫板,(带上双螺母,按平面布置图安装)。 4.1.3.3挂三角型架,上紧双螺母将外挂架连成整体。底部连接小横杆,同时搭设竖向立杆,安全防护栏杆(立杆底部必须与三角架小横杆连接)及剪刀撑,形成一组后,从上往下兜安全网,注意安全网要兜住底部。 4.1.3.4操作平台封板,封板时要用8#铅丝与挂架绑扎牢固,封闭要严密。注意封板时要将吊环预留在外,以备吊装用。 4.1.3.5由于钢大模板螺栓洞眼高度低于门窗洞口,在洞口处设置钢管斜撑,保证挂架间距在1.5m之内。 4.1.3.6挂架分组安装完毕后,检查每个挂架穿墙拉杆螺母是否锁紧,检查组与组相交连接钢管是否交叉(每组断开处间距为200mm并封活动板)确认无误后方可进行模板施工。 4.1.4外挂架提升 4.1.4.1墙体砼强度符合承载设计要求后,将穿墙拉杆穿入上层设留孔里(由外向里),用塔吊提升挂架。 4.1.4.2在提升时,松开内侧螺母后,垂直慢速提升到上层预留杆处,紧固内侧螺母、落钩。注意挂架在提升时不要相互钩挂,逐组提升。 4.1.5预留杆拆除 穿墙拉杆拆除时需在挂架下层平台内拆除,先松开内侧螺母,卸下垫片然后从外侧拨出穿墙拉杆,以备下次周转使用。 4.1.6挂架拆除 当结构施工完毕后,用塔吊将外挂架吊到面后再解体。

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

外挂式脚手架施工方案(1#楼)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设计说明 (1) 1、方案确定 (1) 2、外挂架的结构设计 (1) 四、主要施工方法 (2) 1、搭设方法: (2) 2、搭设的要求 (2) 3、外挂架的起吊安装 (3) 4、外挂架的使用 (5) 6、外挂架拆除 (6) 五、质量要求 (8) 六、安全文明施工措施 (9) 七、外挂脚手架计算书 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工检查标准》JGJ59-99; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3、君道·外滩明珠1#楼施工组织总设计以及各单体设计; 4、君道·外滩明珠1#楼建筑、结构施工图纸; 5、天元集团模板有限公司提供的模板设计方案; 二、工程概况 山东临沂君道·外滩明珠1#楼工程地处沂河与涑河交汇处西南角,1#楼建筑面积为25940m2。一期共有3栋高层住宅(含底商),以及地下车库组成。总建筑面积约65000m2。 结构为剪力墙结构,地上三十三层,地下二层,±0.000相当于绝对标高73.26m。建筑高度99.6m。标准层层高为2.97m。 外挂架使用部位:1#楼高层住宅。 三、设计说明 1、方案确定 根据本工程的结构高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织总设计的部署和计划,为合理的选择外脚手架,配合剪力墙大钢模板的施工工艺,保证施工安全、顺利进行,同时也能降低项目成本,本工程主体结构(三层)以上施工阶段的外脚手架选用外挂式脚手架。外挂架作为主体施工阶段的操作脚手架和防护用脚手架,具有构造简单,提升快捷、搭拆方便、安全可靠、经济使用等优点。

2、外挂架的结构设计 本工程外挂架架体基本结构单元为三角形平面桁架,附墙弦杆采用10#槽钢制作,上弦杆、下弦杆以及腹杆采用

外挂架专项施工方案

第一章编制依据 一、地铁凤凰新城工程(公租房)施工图纸 二、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010) 三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 第二章工程概况 本工程7~11号楼为16层装配式住宅,墙体的约束边缘构件和构造边缘构件以及楼梯间墙体采用现浇形式,其余为预制部分,包括内外墙、楼梯梯段板、叠合楼板、叠合梁、阳台板等。 装配式结构单体建筑16层,总高近50m,结合工程实际,本工程楼梯间外墙现浇部分采用悬挑脚手架,相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案;其他部位采用防护栏杆(局部采用悬挂三脚架)作为外防护。本工程在六层开始使用外挂架。

第三章施工准备 一、安全生产管理组织机构 第四章外防护架 一、外挂防护架形式 1、在安装PCF板的过程中,个别PCF板(PCF3,PCF4)外侧无操作面, 需在PCF板两侧的外墙板上安装三角挂架作为安装PCF板的操作面,此架体逐层提升,循环使用。 外挂三脚架剖面图 2、外墙部位及阳台部位采用防护栏杆的形式,先通过穿墙螺栓将立杆与外 墙(阳台封边梁)固定,再在立杆上固定横杆,形成防护栏杆。阳台部位和外墙板部位的防护栏杆有效防护高度有所不同,外墙部位的有效防护高度1200mm,阳台部位的有效防护高度1500mm。

防护栏杆 3、 部位的防护,层层提升,循环使用。 4、 楼层四角处PCF 板的安装需要操作面,结合具体部位及施工需求,此部 位可从阳台悬挑出两根16号工字钢,端部搭设立杆,为此部位施工提供操作空间及安全防护,压环预埋及相关搭设要求参见悬挑脚手架施工方案。

脚手架施工方案设计

1、编制依据 1.1、本工程承包合同及招标文件。 1.2、普玄建设工程设计的施工图纸。 1.3、主要的国家或行业规、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 理体系标准、ISO14000环境管理体系标准。 2、工程概况 154街坊就近安置动迁配套商品房项目二期变电站工程,位于顺平路以北、周家嘴路以南、军工路以西、白洋淀路以东,工程地址为浦区军工路223号。 该变电站工程为三个Ⅲ型和一个Ⅳ型电站组成,建筑物地上均为框架结构,地下为剪力墙结构,具体位置分别位于1#楼东北角及东南角、4#楼的西北角。三所变电站最大高度为 6.7m,地下夹层深度为2.5m。

3、施工部署 3.1外脚手架施工管理组织机构 4、外脚手架施工 4.1外脚手架主要技术参数确定 脚手架钢管采用φ48×3.5钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,脚手板采用竹笆片脚手板,外脚手架外围满挂绿色密目安全网封闭; 本工程采用双排落地外脚手架,其搭设围为沿三所变电站建筑外边线周圈进行全封闭;具体设计参数见下表4.1-1

双排落地外脚手架主要技术参数一览表附表 4.1-1

4.2外脚手架搭设注意事项: 4.2.1脚手架基础的处理 外架搭设之前,首先对脚手架的基础进行处理。立杆立于±0.000结构板上,局部立杆立于-1.25m板上,具体部位详见下图: 4.2.2连墙杆件处理 连墙件布置原则为:水平向每3跨,垂直向每层设置一根,采用双扣件扣死预埋钢管(或采用预埋钢筋,补焊短钢管—附图07) 4.2.3单双立杆连接处理 立杆采用上单下双,其中高度方向上30m以下为双立杆,30m以上为单立杆。单立杆与双立杆之中的一根对接,保证立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,且绝对垂直偏差不大于100mm。辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,且必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。具体详见上图: 4.2.4剪刀撑连接处理 剪刀撑一律采用“X”型与地面的夹角45°~60°的方式沿架高连续搭设,剪刀撑水平向联系3跨;脚手架两端、转角马道处需设置通高连续剪刀撑;剪刀撑必须搭接,搭接长度不得小于500且不少于三个扣件固定;相邻两组剪刀撑水平净距为不大于4跨;高度方向上每隔不大于15m设置一组加长剪刀撑。具体详见下图:

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

外挂架方案技术交底

由于甲方资金不足,从2009年3月停止至今二年,停工期间经过两个冬季与雨季,原悬挑架围护安全网风化严重,裸露钢管、扣件锈蚀严重,无法保障安全及工程质量。 经过项目部各部门讨论,并与甲方洽商,对17#、18#、24#、25#楼外挂架全部拆除,在复工时,对整楼安全网、钢管、扣件更换后重新进行搭设。 脚手架形式:首层至屋面外墙全部采用外挂三角架,标准外挂架为1350×2200mm。外挂架护栏满挂密目网,护栏材料采用48钢管搭设。外挂架平台每平方米施工活荷载不得超过300kg,且不允许堆放混凝土、钢筋等。结构施工至五层时设卸料平台(详见卸料平台施工方案),采用悬挑吊挂定型平台,

交底内容: 随结构施工逐层提升。 首层出入口搭设护头棚。首层搭水平方向6米宽的双层安全网,以上每隔三层利用外窗洞口挑3米宽平网作为结构防护使用;无墙体临空处,搭设1.5m高护身栏。 (二)施工技术措施: 1、使用材料要求 (1)钢管采用Q235钢号,48、壁厚3.5mm钢管,钢管必须有产品质量合格证,表面平直光滑,不应有裂缝、分层、压痕、划道和硬弯,外径、壁厚符合要求,钢管经过防锈处理。 (2)钢丝绳采用14钢丝绳。 (2)扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定。机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作;而扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)所采用的材料应符合《普通碳素钢技术条件》(GB700-79)中的规定;螺纹均符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;垫圈则要符合《垫圈》(GB96-76)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧时,开口处最小距离要小于5mm。连接扣件有直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (3)脚手板使用木脚手板,用松木制成,厚度50mm,板长一般4000mm,宽度150、200、300mm,其材质应符合国家标准《木结构工程施工及验收规范》二等材的规定。 (4)承重架所需材料:外挂三角架由模板租赁公司提供,φ28勾头螺栓。其余钢管、扣件、脚手板等自备,但均应符合以上条件。 2、脚手架拆除要求及方法 在复工前,对外挂架进行全面检查,检查无误后才允许拆除吊装,在拆除吊装中,保证外挂架整体性,防止在吊装中散落。 2.1拆除外架前先对楼层架体进行全面检查,进行架体检查时,操作工人系好安全带,戴好安全帽,安全带不能系在架体上,系在与结构拉接牢固墙体上及搭设专门系安全带体系。 2.2拆除外架前必须先拆除拉杆、过桥板、安全网等连接物。外架拆除吊装时脚手架上不应有杂物;吊装外架时,塔吊的钢丝绳绷紧后再松动挂钩螺母,并认真检查是否全部松动,确认后方可起吊。

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

外挂架施工的方案

北京玻璃钢制品厂二期居住项目 外 挂 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京玻璃钢制品厂二期居住工程项目部 2011-7-5

外挂脚手架及阳台外防护架方案 一、工程概况: 本工程为北京玻璃钢制品厂二期居住项目26#、30#、31#楼,位于北京市通州区梨园镇砖厂村。工程总建筑面积16860.565m2,26#、31#楼建筑檐高28.3m,地上部分层高2.8m,现浇剪力墙结构。30#楼建筑檐高19.9m,地上部分层高2.8m,现浇剪力墙结构。墙体浇筑采用钢制大模板,为确保施工操作安全、节约材料、经项目部技术部研究决定在无阳台处搭设大模板支设外挂架,阳台处搭设单片防护架;大模板支设挂架根据计算穿墙挂钩承载力而搭设,外挂架总高度6m,单片防护架高6m(俩层周转提升一次),高度超过作业面1.5m。 二、施工部署: 本工程外挂架采用北京地区高层住宅施工普遍使用的外挂脚手架,外挂架的整体钢桁架及连接配件有具有较强的技术资质和生产能力的专业厂家负责设计、生产,外挂架的安装、防护栏杆、脚手板、安全网等组装有本工程的劳务分包单位安徽和县二建承担,总包单位中地长泰建设有限公司北京玻璃钢制品厂二期工程项目部负责全面施工管理。 《外挂架承载能力计算书》由设计、生产厂家提供、其构造简图及计算书附后。 三、外架安装、提升方案 1、为满足分段流水施工的需要,全部采用单跨升降,阳台处单片防护架亦同,且每跨长度均小于6m。

2、外挂架由提升架、钢管及扣件等组成,用勾头螺栓及承压快挂在已浇筑的砼外墙上。 3、提升架为一榀钢桁架,由支撑挂架、底座、调节螺栓、附墙装置等组和成上下操作平台。 4、外挂架利用塔吊升降,利用大模板穿墙螺栓孔眼,以、外挂架利用塔吊升降,利用大模板穿墙螺栓孔眼,以¢32勾头螺栓与墙体并接固定,不在另行预留空洞。 5、建筑物外墙间距小于2m的部位,采用¢48钢管搭设操作平台,阳台部位利用阳台作为操作平台,外围用单片钢管防护架全封闭围挡。 6、地上二层结构施工前应将外挂架及防护架施工完毕,在架体搭设过程中应用短钢管搭设,采取局部临时搭拆的方法,是整体越过障碍,正常提升。 8、架体组装:挂架以50*5三角支撑架为骨架,架体采用钢管扣件搭设、连接,架体总高度6m,宽度不超过6米,操作平台设置18cm 以上的挡脚板,间距0.75m设防护栏杆两道,高度1.5m。并根据规范要求搭设剪刀撑及底部支撑框架等结构,所有钢管必须按照规范搭设,扣件必须按规定拧紧。 9、外挂架之间的距离应小于20cm,架体最下端与结构主体最大距离应小于5cm;外挂架之间的距离大于20cm时:采用¢48钢管连接,水平方向满铺跳板。 10、主体结构施工时所用的施工电梯应紧随在外挂架的下面,主体完毕后拆除外架。

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

基础脚手架及三角外挂架方案

一、编制依据――――――――――――――――――2 二、工程概况――――――――――――――――――2 三、脚手架的设计说明―――――――――――――-3 四、脚手架的搭设方法及构造措施―――――――――3 五、使用要求―――――――――――――――――-6 六、安全管理―――――――――――――――――-7 七、结构外挂三角架的技术要点―――――――――――8 八、安全防护―――――――――――――――――――9

润丰花园工程首层以下脚手架搭设 及结构用三角外挂架施工方案 一、编制依据 1.《建筑施工手册(缩印本第二版)》(中国建筑工业出版社出版) 2.《润丰花园工程施工图》(北京华咨工程设计公司) 3.《建筑安全法规及文件汇编》 4.《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 二、工程概况 润丰花园工程是一座集商业、办公、高级公寓为一体的综合性、智能化的大型建筑。位于北京市朝阳区大屯乡,北小河路以南,安立路以东,安立花园以北。本工程分为南北两区,总建筑面积为118102.24 m2。北区由A、B座(住宅)及底部商业办公裙房(X 座)组成,南区由C、D、E座(住宅)组成。地下两层,地下一层为汽车库,地下二层为设备用房及人防部分,人防为五级人防,地下二层(X座车库)为六级人防。 A、B、D座地上24层,C座17/18层、E座18/21层、X座4/8层。建筑物总高度为:A座81.70m、B座78.70m、C座57.25m、D座71.85m、E座65.65m、X座29.4m。±0.000相当于绝对标高42.45m。室内外高差450mm(645mm)。地下二层层高3.4m、4.95m、3.8m、4.0m,地下一层层高为5.55m、6.17m、3.65m。地上部分为住宅用房,标准层层高2.8m。A、B、X座1~4层层高

脚手架施工方案

昌平区新建阳坊镇一级普通消防站工程脚手架施工方案 编制人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审核人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审批人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日 北京金港建设股份有限公司XX项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、脚手架设计 (5) 五、安全防护措施 (11) 六、脚手架的搭设及拆除施工工艺 (12) 七、劳动力及材料、机具配备 (16) 八、质量保证体系 (17) 九、安全施工技术措施 (14) 十、文明施工要求 (16)

脚手架方案 一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4参考手册

二、工程概况 2.1工程总体概况 三、施工部署 3.1施工准备 3.1.1人员及技术准备: 3.1.1.1项目主任工程师组织项目主管工长和技术人员对照施工图纸进行仔细研究,编制出适合本工程的脚手架方案、技术和安全交底, 3.1.1.2脚手架工程施工人员在上岗前要进行专业的培训并取

得上岗证后方可进行施工操作; 3.1.2材料准备: 3.1.2.1用φ48钢管,采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB /T13793)或《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,壁厚3.5mm,脚手架采用的扣件螺栓拧紧的力矩达到65N·M,不得发生破坏,同时符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的要求; 3.1.2.2脚手板要符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ5中Ⅱ级材质的规定),脚手板的厚度不得小于50mm,两端各设置直径为4mm 镀锌钢丝箍两道。 3.1.2.3钢管有破损的不能使用在工程上,在钢管上严禁打孔。 3.2安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——总体负责协调工作 副组长:(执行经理)——负责现场协调工作 (总工程师)——技术总部署 (生产副经理)——现场施工总指挥 组员:(技术员)——方案编制、技术交底

工程脚手架施工方案设计

工程脚手架施工方案设计 一、工程概况 施工现场三通一平工作已基本就绪, 外地面已做硬底化。 二、设计依据及构造要求 1、本计算根据中国建筑出版社《脚手架实用手册》; 2、施工中不允许超过设计荷载。 3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 4、搭设要求:(1)梯间外墙线搭设24m双排钢管脚手架;(2)其余各搭设21.5m双排钢管脚手架。 5、采用本方案取最大搭设高度24m进行验算; 6、采用483.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.0m,主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.2m。脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每1.8m设一道(满铺),共11层,脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=21.8=3.6m,水平间距L1=3L=31.5=4.5m。根据规定,均布荷载Qk=2.0KN/㎡。 三、使用材料 1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。

2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。 3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 6、扣件表面应进行防锈处理。 7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ588)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。 四、脚手架的计算 (一)、基本条件 地面粗造为C类,基本风压=1.5 h所计算的立柱段的脚手架步距h=1.8m

外脚手架、外挂架施工方案

中海馥园1号楼脚手架施工方案 审批: 编制: 中建八局(北京) 二00二年二月二十五日

第一章设计依据 1、《建筑施工手册(缩印本)》(中国建筑工业出版社出版) 2、《高层建筑施工手册》(中国同济大学出版社出版,赵志缙主编) 3、《建筑结构荷载规范(GBJ9--87)》 4、《建筑施工安全技术手册》(中国建筑工业出版社出版) 5、《中海馥园1#住宅楼施工图》(建设部建筑设计研究院) 6、《ISO9002质量保证体系》 7、《中建八局总承包公司CI工作手册》 8、《中建八局总承包公司质量保证手册》 9、《中建八局总承包公司项目管理手册》 第二章工程概况 本工程为中海馥园1#住宅楼工程,位于北京市海淀区增光路北侧,为高层商品住宅楼,由建设部建筑设计研究院设计。 建筑面积42584.01平方米(地上建筑面积36895.08 平方米,地下建筑面积5688.93平方米),建筑物高度61.5米,地上塔式住宅为22层,板式住宅为14.5层,主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。地下共三层,其中地下一层为自行车库,地下二层为予留会所,地下三层为设备及辅助用房。,

第三章脚手架施工方案 根据本工程的实际情况和结构形式、场地布置,地下1、2、3层的施工采用传统的扣件式钢管脚手架,地下1、2、3层及首层采用双排单立杆落地脚手架;阳台采用挑支结构脚手架;地上标准层除阳台外均采用加工成型的外挂架进行施工。经过计算,挂架需用量约为150个,脚手架需用量为180吨。根据工程进度、质量、安全,及场地的实际情况,外施工脚手架采用双排落地脚手架到顶,阳台部分采用悬挑脚手架三层一挑,悬挑脚手架外围用钢管围护,上面用密目安全网围护。双排落地脚手架内立杆距结构外墙边200mm,脚手架立杆纵距1500mm,外架宽900mm,每步架高1800mm,水平每六跨垂直每八步设双向剪刀撑一道。25m以下采用双立杆,25m以上单立杆到顶。地下一、二层及首层脚手架可采用双排单立杆。通廊所有外架均与通廊外墙拉结,连墙杆水平间距为3.6m,垂直方向逐层拉结,其余构造应符合1984年2月北京市基本建设委员会签发的《高层建筑工程钢管脚手架安全技术暂行规定》中的要求,外架立面满挂密目安全网,木脚手板满铺三步架,设挡脚板。 外挂架的安装采用一层安装、逐层提升,挂架经过加工后和钩头螺栓连接挂装,两单片挂架的组合长度≤2m,宽度1.5m。根据大模板穿墙螺栓孔间距0.9米,可间距两个螺栓孔组合,利用穿墙螺栓孔组成一榀挂架,一榀挂架由三至四个单片挂架组成。外挂架由工厂加工成型,在挂架使用前应对挂架进行整体验算和对钩头螺栓进行抗拉、抗剪验算,待验收合格以后方可进行施工。 一、设计计算

外挂架专项施工方案

外挂式防护架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安 目录 一.编制依据.......................................................................................................... - 2 - 二、工程概况....................................................................................................... - 2 -

三.施工准备.......................................................................................................... - 2 - 3.1方案选型................................................................................................ - 2 - 3.2人员准备................................................................................................ - 3 - 3.3材料准备................................................................................................ - 3 - 3.4其它准备................................................................................................ - 4 - 四.外挂架搭设...................................................................................................... - 4 - 4.1外挂架布置............................................................................................ - 4 - 4.2外挂脚手架的组装................................................................................ - 4 - 4.3外挂架的提升........................................................................................ - 8 - 4.4 外挂架的拆除....................................................................................... - 9 - 五、施工阳台外防护架(特殊部位)............................................................... - 9 - 5.1阳台外挂式防护架布置........................................................................ - 9 - 5.2阳台外挂式防护架的组装.................................................................. - 10 - 5.3阳台外挂式防护架的提升.................................................................. - 12 - 5.4 阳台外挂式防护架的拆除................................................................. - 13 - 六.结构防护........................................................................................................ - 13 - 七.安全通道........................................................................................................ - 18 - 八、承载力验算................................................................................................. - 18 - 8.1外挂架承载力验算.............................................................................. - 18 - 九.脚手架的检查与验收.................................................................................... - 23 - 十.安全技术措施................................................................................................ - 23 - 一.编制依据

相关文档