文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则
钢筋工程监理细则

钢筋工程

编制:_______ 审核:_______

_____________监理有限公司__________项目监理部

2009年3月10日

钢筋工程监理实施细则

一、工程概况:

工程名称:______________________

工程地点:________________________

建设单位:________________________

设计单位:_____________________

监理单位:________________________

施工单位:_________________________

编制依据:

1、《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96);

4、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003);

5、佛山市顺德区建设局的相关文件规定

6、《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

7、《建设工程监理规程》(DBJ01-41-2002);

8、《建筑物抗震构造详图》(97G329);

9、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

(03G101-1);

10、监理规划、本工程结构设计施工图;

11、承包单位编制的施工组织设计、钢筋工程施工方案。

二、专业工程的特点:

1、工程结构形式为剪力墙结构,建筑面积134090.97 M 2。建筑檐高71.84M ,地上20层,地下1层,标准层层高2.95M 。基础结构形式为桩基基础,底板厚度为450MM 。剪力墙厚度为: 400、350、300、250、200MM 等;框架柱截面尺寸为: 800*800、700*700、650*650、600*600 MM 2等; 框架梁截面尺寸为:500*950、500*850、500*600MM2等。钢筋原材料采用Φ—HPB235级,Φ—HRB335级,Φ—HRB400级;钢筋连接采用直螺纹二级。

2、工程建筑结构安全等级为:二级;抗震设防烈度:7度。建筑耐久年限:50 年。 工程于2008年12月20日开工,计划于2010年6月竣工。

三、 监理工作流程: 详见钢筋工程监理工作流程框图

不同意 同意

不合格 合格

不合格 熟悉施工图纸、审图纪要、设计变更

审查《施工组织设计》(施工方案)和钢筋焊工上岗操作证,签发《技术文件报审表》

检查进场钢筋出厂质量证明文件和外观质量,签认《材料、构配件进场检验记录》

钢筋抽样复试(见证取样)

修 改 重 报

加倍复试或退场

钢筋物质报验,签发《工程物质进场报验表》

钢筋加工过程监理,钢筋加工检验批验收,签发《钢筋加工检验批施工质量验收记录》 钢筋连接抽

检试验

钢筋安装工程检验批验收,钢筋隐蔽工程验收,签发《钢筋安装工程检验批施工质量验收记录》

和《隐蔽工程验收记录》

签发《不处

合格

四、 监理工作的控制要点及目标值: 4.1

钢筋工程监理工作的控制要点 表一 序号 分项检验批 工程名称 监理工作的控制要点

1 原材检验 出厂质量证明文件、外观、见证抽样复试

2 钢筋加工 钢筋加工尺寸允许偏差

3 钢筋安装 钢筋安装允许偏差、钢筋连接检验、无粘结预应力 4

结构实体检验 留置同条件养护试块的方式和取样数量,养护方法, 等效养护龄期 5

结构实体钢筋保护层厚度

检测钢筋保护层厚度

4.2 钢筋工程控制目标值:

4.2.1 钢筋原材检验监理控制目标值:

进场钢筋按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/1499-1998和《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701-1997等的规定进行力学性能检验,其质量必须符合有关标准;对一、二级抗震框架受力筋强度实测值:抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25,屈服强度实测值/强度标准值≤1.3。 4.2.2 钢筋加工监理控制目标值: 4.2.2.1、 钢筋直螺纹加工:

(1)、 钢筋端头加工螺纹前,不得有弯曲现象,且端面要求平整。 (2)、 切断钢筋应用砂轮锯片,不允许用气割或冲剪。

(3)、 直螺纹加工,应在专业用机床上进行,应采用水溶性切割冷却液,不允许用油类冷却液或无冷却液加工。

(4)、 钢筋直螺纹加工以后,应逐个用环规检验合格,不允许有烂牙现象,螺纹牙形表面要求光洁。

钢筋加工分项工程和钢筋安装分项工程验收,签发《钢筋加工分项工程施工报验表》和《钢筋安装分项工程施工报验表》

(5)、经检验合格后的钢筋直螺纹,应立即旋上塑料保护套或与之匹配的连接套,连接套的另一端仍应安装塑料保护盖,并妥善堆放。

钢筋加工尺寸要求及允许偏差表二

序号钢筋加工控制

项目

钢筋加工控制目标值备注

1 HPB235级应

180o弯勾

弯弧内直径≥2.5d,平直部分≥3d

2 HRB335级135o

弯勾时

弯弧内直径≥4d,平直部分按设计要求

3 钢筋小于90o弯

折时

弯弧内直径≥5d

4 箍筋弯勾折弯

角度

一般结构≥90o;抗震结构135o

5 箍筋弯后平直

长度

一般结构≥5d;抗震结构≥10d

6 钢筋冷拉率HPB235级≧4%;HRB级≧1%

7 受力筋全长净

尺寸

±10

8 弯起钢筋的弯

折位置

±20

9 箍筋内净尺寸±5

4.2.3 钢筋连接监理控制目标值:

施工现场钢筋直螺纹连接、帮条焊等钢筋连接严格按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》抽取试件作力学性能检验,其质量应符合有关规定。

同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积应符合设计要求或符合下列规定:受拉区≧50%;接头不宜设在抗震梁、柱端头,无法避开时机械连接≧50%;动力荷

载构件不宜采用焊接接头,机械连接接头≧50%。

4.2.4 钢筋安装监理控制目标值:

钢筋安装时,受力筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求:钢筋安装位置的允许偏差和检验方法详见表三;

钢筋安装位置的允许偏差及检验方法表三

项次项目

允许偏差值(mm)检查方

国家规范标

结构长城杯

标准

1 绑扎骨架宽、高±5 ±5

尺量长±10 ±10

2 受力钢筋

间距±10 ±10

尺量徘距±5 ±5

弯起点位置20 ±15

3 箍筋、横向筋

焊接网片

间距±20 ±10 尺量连

续5个

间距

网格尺寸±20 ±10

4 保护层厚度

基础±10 ±5

尺量柱、梁±5 ±3

板、墙、壳±3 ±3

5 钢筋电弧焊

连接焊接

宽度≦0.7d —+0.1d、-0

量规和

尺量

厚度≦0.3d —+0.2d、-0

长度—+5、-0

6 滚压直螺纹

接头

单边外露丝扣长

不应超过2P

(P为螺距)

目测

7 梁、板受力

钢筋搭接锚

固长度

入支座、节点搭接—+10、-5

尺量入支座、节点锚固—±5

本工程合同质量目标为“北京市结构长城杯”,因此,应严格按结构长城杯标准控制钢筋工程的允许偏差。

4.2.5 本工程钢筋保护层厚度见表四

钢筋保护层厚度控制值表四

序号部位保护层厚度(MM)

1 基础底板及基础梁顶面25

2 基础底板底面50

3 基础梁下部钢筋50

4 地下室外墙、基础外侧面、抗浮桩50

5 地下室外墙内侧面15

6 地下室有覆土顶板上部25

7 地下室有覆土顶板下部15

8 梁钢筋25

9 柱钢筋30

10 剪力墙15

11 楼板、屋面板、楼梯板、水池外侧15

注:保护层厚度为50MM加一道φ4b冷拔低碳钢丝网片,钢丝间距50MM*50MM。

五、监理控制方法和措施

5.1 熟悉设计施工图纸,明确结构各部位钢筋的品种、规格、绑扎及连接要求;掌

握《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002中的有关规定;掌握结构长城杯标准中钢筋工程的要求。

5.2 严格审查施工单位编制的《施工组织设计》和(施工方案),查验电焊、滚压直

螺纹等操作人员特殊工种人员操作证。

5.3钢筋原材料进场时,审查供货方的资质、产品出厂合格证以及出厂检验报告,

检查钢筋外观(有无损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等);按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/1499-1998和《低碳钢热轧圆盘条》GB/T701-1997等的规定进行力学性能检验,对抽检过程进行现场见证,其质量必须符合有关标准,填报《工程物质报验表》(A4)并签认。

5.4 钢筋焊接和机械连接监理

5.4.1 钢筋电弧焊:焊工必须经过专业技能培训考试持证上岗;抽查接头外观质量,焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤,接头区域不得有裂纹,接头尺寸偏差及缺陷符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96中表5·5·2规定;接头的力学性能检验:现场以每300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为1个批次,不足300个接头时仍作为1批次。从每批成品中随机切取3个接头进行力学性能检验。

5.4.2钢筋直螺纹连接:钢筋直螺纹的端头螺纹和连接套筒工艺参数应符合表五。在下列情况时应进行型检验:①确定接头性能等级时;②材料、工艺规格进行改动时;

③质量监督部门提出专门要求时。直螺纹连接工艺详见厂家提供的《钢筋滚轧直螺纹接头技术规程》。

直螺纹连接接头力学性能抽检试验:同一批材料、同一等级、同一规格接头,数量≤500个取试件一组(3根),现场检验当连续10个验收批均一次抽样合格时,表明其施工质量处于优良且稳定的状态。故检验批接头数量可扩大一倍,即按不大于1000个接头为一批。按不少于30%见证取样复检。

钢筋直螺纹连接的端头螺纹和连接套筒工艺参数(单位mm)表五

钢筋直径Ф22 Ф25Ф28Ф32

代号M23 M26 M28 M33 钢筋端头螺纹长度28 30 35 40

钢筋端头螺纹中经21.701 24.376 27.376 31.051

钢筋端头螺纹小经20.835 23.294 26.294 29.752 连接套外经34 37 44 49

连接套内经21 23.5 26.5 30

连接套长度55 60 65 70 连接套螺纹螺距 2 2.5 2.5 3

连接套螺纹中经21.701 24.376 27.376 31.051

连接套螺纹小经20.835 23.294 26.294 29.752

连接套螺纹牙型角60o60o60o60o

5.5 钢筋加工监理:

5.5.1钢筋加工前应先进行调直,不得有局部弯曲;钢筋调直采用冷拉时,φ—HPB235

级钢筋冷拉率不宜大于4%,Ф—HRB335级钢筋冷拉率不宜大1%。

5.5.2受力钢筋HPB235级末端应作180o弯钩,共弯孤内直径不应小于钢筋直径的

2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的10倍,当设计要求钢筋

末端需作135o弯钩时,HRB335级钢筋的弯孤内直径不应小于钢筋直径的4倍,钢筋制作不大于90o的弯折时,弯折处的弯孤内直径不应小于钢筋直径的5倍,

按每工作班同一类型钢筋,同一加工设备抽查不应少于3件。

5.5.3钢筋箍筋加工:除焊接封闭式箍筋外,箍筋末端应做弯钩:弯钩弧内经应大

于受力钢筋直径;按抗震要求弯钩的弯折角度应为135o;箍筋弯后平直部分≥10d(d为箍筋直径)。

5.6 钢筋绑扎监理:

5.6.1检查受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求,对钢筋安装位

置的偏差要进一步加强检查,在同一检验批内对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3间,对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面、板按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面,钢筋安装位置的允许偏差及检查方法详见表三。

5.6.2钢筋的锚固与搭接:钢筋的锚固长度应符合设计要求和国家有关规范标准;钢筋的搭接长度按搭接钢筋较小直径计算,绑扎搭接应在1.3倍搭接长度范围内相互错开,机械连接按35d(且大于500mm)范围内相互错开;其中:有接头受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积允许百分率应符合:①绑扎接头受拉区不大于25%,受压区不大于50%;②受力钢筋焊接接头受拉区不大于50%,受压区不限制;③受力钢筋机械连接接头受拉区不大于50%,受压区不限制。

六.、安全文明施工和环保措施

6.1、施工人员均需经过三级安全教育,进入现场必须戴好安全帽。

6.2、所有临时用电必须由电工接至作业面,其他人员禁止乱接电线。机电设备操

作人员应持证上岗,并按规定使用好个人防护用品,其它非操作人员禁止操纵机电设备,当临电线路需要通过墙体钢筋进行架设时,必须采用加塑料绝缘套的“S”

钩挂设在墙体钢筋上,严禁直接挂设在钢筋上。

6.3、电焊机外壳应做接地或接零保护,一次线长度应不大于5 m,二次线长度应不

大于30m,且接线牢固,并安装好可靠防护罩,电焊机应防雨、防漏、防砸。

6.4、为绑扎底板、墙钢筋搭设的脚手架,必须经过安全员验收合格后方可使用;作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带;底板上层筋未铺满之前,操作人员要在跳板上行走,以防坠落。

6.5、现场抬运钢筋时,注意钢筋两端不要碰伤来往人员,放筋时统一口令一起放下。

7、吊运底板上层筋时,每捆筋要先放在架子上,再逐根散开,不得将整捆筋

直接放置在支撑筋上,防止荷载过大而导致支撑筋失稳。

8、实行用火审批制度,当气压焊进行作业时,作业人员在作业前应检查周围

作业环境,设专人看火,灭火器材齐备后,方可作业。

9、使用氧气、乙炔时,氧气瓶、乙炔瓶用火点之间距离大于10m。

10、安全员及时检查,及时制止违章作业,消除隐患。

11、合理调配好劳动力,防止操作人员疲劳作业,严禁酒后操作,以防发生事故。

12、施工用马道采取必要的防滑措施。

13、制定文明施工制度,划分环卫包干区,做到责任到人。

14、班组长对班组作业区的文明现场负责。坚持谁施工,谁清理,做到工完场清。下班前必须清理干净。

15、小型工具、用具不得乱丢乱放,用后及时送交仓库保管。。

16、不得将钢筋放置在脚手架、临边、洞口上,对用剩的钢筋要及时清理、吊运走,绑扎丝不乱丢乱放。

17、各类钢筋半成品堆放整齐。

18、钢筋加工后剩余的边角废料,应及时运出施工现场,并应选择合理的堆放区进行集中堆放。

19、夜间作业,作业面应有足够的照明;同时,灯光不得照向场外,影响马路交通安全及居民休息。

20、夜间避免使用噪音过大的切断机等机械,以免影响周边居民的休息。

七、钢筋工程的隐检和施工质量验收

钢筋工程施工质量严格按图纸设计和《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002进行验收,特别注意主控项目及强制性标准的执行情况、梁、板钢筋保护层;按楼层划分钢筋加工、钢筋安装各分项,按施工流水段划分若干各检验批进行验收;混凝土浇注前应按规定进行钢筋工程隐蔽验收。

_________________有限公司

______________项目监理部

2009年3月10日

钢筋制安工程监理实施细则.doc

A、工程概况 详见监理规划。 B、编制依据 1、本工程招标文件。 2、本公司队工程的特点、现场情况的了解。 3、公司质量管理体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 5、合同签订后,尚应根据合同、工程设计、监理规划等编制针对本工程的监理实施细则。 C、钢筋工程监理工作流程: 1、设计符合性审核。 2、原材料选择。 3、审查专项施工方案。 4、进场验收,比照样品,签认报验单报验。 5、巡查钢筋加工场地情况。 6、施工过程检查、验收,数据记录。 7、检验批报验,签认报验单。 8、施工质量竣工专项验收。 9、检查施工质量管理文件。 D、质量控制重点 根据监理规划及设计施工图纸。本工程钢筋分项质量控制重点为: 1、钢材的进场材质检验; 2、钢材的现场加工质量检验; 3、钢材的现场施工质量检验。 E、质量预控措施 按照《监理规划》所确定的质量控制要求,钢筋分项工程质量控制原则是“预

防为主,动态管理,跟踪监控”,以实现工程质量总目标。为此,在施工之前, 监理人员应采取以下预控措施: 1、认真阅读设计施工图纸,熟悉钢筋规格、布置及连接方式等情况,明确 设计具体要求。 2、钢筋的进场检验。 2.1、要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核 所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格证、材质证明书等是 否满足设计图纸及规范要求。 2.1.1、钢筋进场报验时,施工单位应提交进场钢筋出厂合格证及材质证明 书及材料清单(可以是复印件,但须加盖供货单位公章)作为报验表附件。热轧 钢筋出厂时,在每捆(盘)上都挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号、直径等标记,并附有质量证明书。监理应重点检查钢筋出厂合格证与材质检 验证明书所记钢筋批号是否与报验钢筋相吻合,以及其力学指标和化学成份含量 是否符合要求。 建筑工程用热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋力学指标为: Ⅰ级钢筋(φ): 强度标准值fyk=235N/mm2,弹性模量ES=2.1×105 N/mm2 化学成份及其含量为:C:0.14-0.22% Mn:0.35-0.65% Si:0.12-0.30% P:≤0.045% S:≤0.050% Ⅱ级钢筋(φ): 当直径d≤25mm时, fyk=335N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 当直径d=28-40mm时,fyk=315N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 化学成份及其含量为:20MnSi: C:0.17-0.25% Mn:1.20-1.60% Si:0.40-0.80% P:≤0.050% S:≤0.050% 20MnNb6: C:0.17-0.25% Mn:1.00-1.50% Si:≤0.17% P:≤0.050% S:≤0.050% No:≤0.050% 2.1.2、钢筋外观质量应检查其颜色是否异常,形状是否平直、无损伤、裂纹、油污、结疤、颗粒状或片状老锈等,钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋 的最大高度。对有锈蚀的钢筋应要求施工单位在加工前进行除锈处理,锈蚀严重 的应要求施工单位清退出场,不得用于工程中。如钢筋颜色出现其他异常现象时, 应注意检查其材质证明书中的化学成份是否符合要求;

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

编号HYC-QW 钢筋分项工程 监理实施细则 项目名称清丰县供水工程编制李广电 总监闵国祥

钢筋分项工程 监理实施细则 钢筋工程分布在基础、主体结构等重要部位,它既是本工程的受力结构,又属工程隐蔽项目。钢筋工程的质量,直接关系到建筑物的安全可靠和使用寿命,为此,我部将钢筋工程列为本工程的重点监控项目,特编制本细则加强目标控制和管理。 一、钢筋工程基本情况及设计要求 (一).基本情况: 1.本工程为清丰县供水项目净水厂主要是建筑物有送水泵房及变电间一座,清水池两座,加氯间一座,深水泵房两座。本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构。构筑物为钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震防类为乙类,抗震防裂度为七度,场地类别为三类。混凝土标号:建筑物基础、柱、梁、板为C30,垫层C10,构筑物(水池)垫层C10,

底板池壁C30,素混凝土C15,包管C20,抗渗等级S6,抗冻等级F150。 2.施工中任何钢筋的替换,均应经设计单位同意后,方可替换。 (二).设计要求: 1.纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度按照“04G101-3”第25~26页进行施工。 2.受力钢筋的接头,易优先采用焊接或机械连接接头,同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部钢筋总截面面积的50%。 二、监理依据: 1、业主与施工单位签订的施工合同 2、本项目施工阶段的监理合同 3、业主提供的本工程全套施工图纸及设计文件 4、设计交底及图纸会审纪要 5、设计单位发出的设计变更及技术核定单 6、GBJ50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 7、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《工程建设强制性条文》

古建筑监理实施细则(xx堂改造)

xxx监理实施细则 一、专业工程特点 苏州市吴中区xx镇xx堂属保护性古建筑,坐北朝南,以木结构为主。 xx阁老厅(xx堂)修缮工程分东西二路厅屋,西路厅前、中、后三幢;东路厅一幢。均为二层砖木结构。耐火等级为四级。建筑面积为1300平方米。工程地点在xx镇xx街。苏州吴中区xxx为建设单位;由苏州xx古建园林设计有限公司设计;施工单位为xx古典建筑园林建设公司;工期:240天;工程造价约400万元。 xx阁老厅(xx堂)修缮工程为清式砖木建筑。四幢楼厅均为揭顶维修。维修尺寸比例以?营造法式?、?营造法原?为依据。主要维修内容有:(1)墙体;(2)地坪;(3)阶条石、锁扣石、磉石;(4)大木作;(5)小木作;(6)屋面。 针对本项目特点,监理总体方针为: 1、修缮施工前,应对结构、装饰、设备的损坏程度,进行全面、详细检查。必要时采用仪器、工具作控查、取样,定量、定性的检测。并形成反映建筑残损状况的图纸、照片、文字资料。 2、重点保护项目的修缮,应制定周密的专项施工方案,包括施工方法、工艺技术措施和质量要求等。 3、应加强隐蔽项目的查验,发现其结构、构造、材料质量与设计不符合,应保护现场。待采取有效措施消除安全隐患后,方可继续施工。 4、重点保护项目的材料、工艺和施工方法,应进行现场试样,经检验符合要求后施工。

二、监理工作流程 1、施工准备阶段监理流程图

2、工程开工监理流程图

3、分项工程监理流程图

4、隐蔽工程验收监理流程图

说明:重要部位或构件隐蔽工程的签认验收必须由施工单位报请业主和质检站参加联合验收。

钢筋混凝土工程监理细则

皇城一号1-2-3-5号楼 监理细则 (钢筋混凝土) 编制: 审批: 钟祥华信建设监理有限公司监理5部 2012年7月

一、工程概况 1、工程名称:皇城一号1-2-3-5号楼 2、工程地点:工程位于钟祥市安陆府路 3、工程建筑、结构概况:1号楼建筑面积15279.18㎡,2号楼建筑面积15189.64㎡,3号楼建筑面积15687.97㎡,5号楼建筑面积15759.32㎡。钢筋混凝土框架剪力墙结构,1-2号楼17层,3-5号楼18层,抗震设防烈度6度。 基础设计采用高强预应力管桩,持力层圆砾层,桩长大于20米,进入持力不小于1.0米。基础承台、梁,11.970米以下柱、墙混凝土强度等级C35,梁板混凝土C30,11.970米以上柱、墙、梁板混凝土强度等级均为C30。标高±0.000米以下采用MU10灰砂砖,M5水泥砂浆砌筑,填充墙砌体采用粉煤灰加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑,卫生间周边300mm高墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 4、建筑节能:外墙采用30厚玻化微珠保温砂浆外墙内保温,3-4厚抗裂砂浆;屋面保温80厚XPS保温板;架空层楼板30厚玻化微珠保温砂浆;窗采用塑钢窗,6+12A+6Low-E中空玻璃。 二、监理工作依据 1、委托监理合同和施工合同 2、施工图纸和设计变更 3、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 三、监理控制要点及措施 (一)模板分项工程 1、一般规定 1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。 1.2混凝土浇筑前应对模板工程进行验收,只有模板工程验收合格后才能浇筑混凝土。模板安装和混凝土浇筑时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时处理。 1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 2、模板安装 2.1主控项目

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

最新古建筑修建工程建设,施工,监理三方联系表格样式及功能

古建筑修建工程建设,施工,监理三方联系表格样式及功能

古建筑修建工程建设、施工、监理三方联系表格样式及功能(一)、施工单位用表 表 A.1工程技术文件报审表 1 根据合同约定或监理单位要求,施工单位应在正式施工前将施工组织设计、施工方案、深化设计、质量问题处理方案等文件,经项目技术负责人、上级主管部门审批签字盖章后,填写《工程技术文件报审表》报项目监理部审核,由总监理工程师签署审定结论。在施工过程中,当施工单位对已批准的工程技术文件调整、补充或变动时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师签认。 工程技术文件审查的主要内容: (1)施工单位的审批手续是否齐全; (2)施工总平面布置是否合理,施工方法是否可行,质量保证措施是否可靠并具有针对性。(4)工期安排是否满足建设工程施工合同要求; (5)进度计划是否保证施工的连续性和均衡性,所需人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调; (6)施工单位的质量管理体系是否健全; (7)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定; (8)季节性施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性; (9)总监理工程师认为应审核的其他内容。 表 A.2施工测量定点放线报验表 施工单位应在完成施工测量方案(复建有规划)、国家文物局批复,50.00以主建筑物台明为准、水准点引测成果及施工过程中各种测量记录后,填写《施工测量放线报验表》报监理单位审核。

施工测量定点放线报验主要内容:隐蔽工程验收申请,放样报验,分项、分部工程和单位工程报验申请表。在下划线上应填写具体内容,如隐蔽工程报验申请表,地基验槽报验申请表,桩基分项工程报验申请表,基础分部工程报验申请表等。 表 A.3施工进度计划报审表 施工单位依据施工承包合同约定的工期,应及时编制施工进度计划,跨年度的工程要编制年度进度计划、季度进度计划、月进度计划,项目监理部根据工程进展情况要求施工单位项目经理部编写周进度计划,工程所需工、料、机械、设备进场使用计划。各类进度计划均应填写《施工进度计划报审表》报监理审批。监理工程师审核的主要内容有: (1)、进度安排是否符合工程施工合同中开工、竣工日期的规定; (2)、施工进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动工的需要和配套动工的要求; (3)、施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求; (4)、劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现,供应是否均衡。 表 A.4 工程物资进场报验表 主要报验内容包括: (1)物资出场质量证明文件及检验报告是否齐全。 (2)实际进场物资数量、规格和型号等是否满足设计和施工计划要求。 (3)物资外观质量是否满足设计要求或规范规定。 (4)按规定必须抽检的材料、构配件是否及时抽检等。 表A.5 工程动工报审表 表A.6分包单位资质报审表 (1)、检查分包单位是否具备经文物行政主管部门审查核准的相应承包资质和建筑业劳务分包企业资质证书和法人执照。注意拟承担分包工程内容与资质等级、营业执照是否相符;(2)、分包单位近年来类似工程业绩,要求提供工程名称,质量等级证明文件和专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证;(3)、应详细填写分包明细表中的各项内容;(4)、审核按专用条款约定分包所承包的部分工程;(5)、禁止转包全部工程转包给他人、全部工程肢解分包、层层分包等违法行为,注意分包是否符合施工合同规定;(6)、项目经理应派驻相应管理人员,保证合同的履行;(7)、项目经理对分包项目承担连带责任。 表 A.7 分项/分部工程施工报验表 包单位在一个检验批或分项工程完成并自检合格后,填写《分项/分部工程施工报验表》报项目监理部。监理单位对报验的资料进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。签认符合要求的分项工程。对不符合要求的分项工程,填写《不合格项处置记录》见(监理表4)要求承包单位整改。经返工或返修的分项工程应重新进行验收。 表A.8 单位工程竣工预验收报验表

钢筋砼工程监理细则

国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替工程监理细则 (钢筋混凝土工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章):______________________ 专业监理工程师:________________________ 总监理工程师:__________________________ 日期:年月日

江苏省建设厅监制 、工程特点 本工程为国投罗钾万吨年钾肥项目扩建改造接替二期工程,采输卤主项包括输卤泵站、输卤泵站、导卤泵站、老卤泵站及附属设施变电所、值班室。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站建筑面积:卅,建筑层数建筑高度:单层厂房,地下一层,板底标高为, 室内地坪标高为,檐口标高为。 泵站屋面:采用有檩(型钢)单层压型彩钢板屋面,墙体为钢结构,地下一层设钢筋混凝土挡墙基底标高为,地板厚度为、,挡墙高度为。 建筑材料:钢筋、。 混凝土等级:均不小于,非结构混凝土均采用,混凝土设计抗渗等级均应》级。 钢筋混凝土保护层最小厚度:板、墙、壳为,基础、梁、柱为。 防腐::基础底面、基础及挡墙上、侧表面和水池内外壁及泵池外壁均表面进行防腐蚀措施。 :基础梁下、地面以上混凝土(梁、柱、基础、挡墙等外露部位)均按构造要求进行防腐蚀处理。 、监理工作流程

、监理工作控制目标 钢筋砼工程严格按照国家规范和设计图纸检查验收,确保合格。 、控制要点和监理工作方法及措施 模板工程 4.1.1准备工作 .1.1熟悉有关图纸和有关技术规范;熟悉操作工艺规程和质量验收标准; .1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计; .1.1模板及其支架须符合选材、材质和强度的有关要求,同时应满足下列条件 、保证工程结构和构件各部分形状尺寸、相互位置的正确; 、具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力及施工荷载;

钢筋工程监理细则

GD220206□□配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措施 (16)

一、工程概况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方米,地上5层,131072.28平方米;地下2层,75039.32平方米,基础深度6~9米,建筑高度最大为20.7米,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业项目A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构施工阶

钢筋工程监理细则

工程 监理实施细则 (钢筋施工) 内容提要: 工程概括 编制依据 监理范围及目标 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况………………………………………………………. 二、编制依据………………………………………………………. 三、监理的范围及目标………………………………………. 四、监理工作流程………………………………………………. 五、监理工作要点………………………………………………. 六、监理工作方法及措施…………………………………….

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点:。 本工程总建筑面积为平方米,计容建面㎡,地下室㎡,涉及楼栋为:。±0.000标高相当于绝对高层28.65米。商业裙房、地下室为框架结构;主楼剪力墙结构;基础形式为CFG复合地基(筏板基础),筏板厚700㎜,地下室底板厚350㎜。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。工程建筑耐久年限为50年。混凝土主要种类有:C20、C25、C30、C35四种标号。本工程钢筋级别主要是HPB300、HRB400、HRB400E;钢筋规格主要有:6.5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

砼路面监理细则

混凝土路面工程监理细则 一、工程概况及其特点: 此处略,届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。 二、监理依据: 1、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 ; 2、《厦门市建设工程监理管理办法》厦门市政府令105号; 3、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 4、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》_(JTGF30-2015); 5、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2012; 7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 —2008; &工程监理规划; 9、工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同; 10、经有关部门审查批准的工程设计文件; 三、质量检查验收内容与要求: 1、基本要求: ①基层必须符合规定要求,并应进行弯沉测定,验算的基层整体模量应满足设计要求。 ②水泥强度、物理性能和化学成分应符合国家标准及有关规范规定。 ③粗细集料、水、外掺剂及接缝填料应符合设计和施工施工规范要求。 ④接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应符合设计要求。 ⑤路面拉毛或机具压槽等抗滑措施、其构造深度应符合施工设计要求。 ⑥面层与其他构造物相连应平顺,检查井井盖顶面高程应高于周边路面1?3mm雨水 口标高按设计比路面低5?8mm路面边缘无积水现象。 ⑦混凝土路面铺筑后按施工规范要求养生。 2、实测项目: 水泥混凝土面层实测项目

①混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路 不得超过0.4%。 ②混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公 路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%。 ③接缝填筑饱满密实,不污染路面。 四、需要预防的主要质量通病: 1、在施工过程中混凝土容易出现,塌落度达不到要求、混合料松散、和易性差等原因,会直接影响到路 面的强度。 2、混凝土路面浇注后没有及时覆盖,在炎热或大风天气,表面游离水份蒸发过快,体积急剧的收缩,导 致混凝土表面龟裂。 3、由于混凝土路面锯缝不及时、浇注长度过大、浇注气温过高、切缝过浅等原因,容易 造成横向裂缝。

钢筋工程监理实施细则(最新版)

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为692 2.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

监理部古建筑监理规划word范文

目录 1 工程概况 (2) 2 监理工作范围 (2) 3 监理工作内容 (2) 4 监理工作目标 (3) 5 监理依据 (3) 6 项目监理机构的组织形式 (3) 7 项目监理机构的人员配备计划 (3) 8 监理人员岗位职责 (3) 9 监理工作程序 (7) 10 监理工作方法及主要控制措施 (9) 11 监理工作制度 (21) 12 监理资料管理 (28) 13 监理设施 (30)

1 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3业主: 1.4设计单位: 1.5承包人: 1.6工程规模: 1.6.1 冯岳彩绘台门座落在慈城镇完节坊里二号,始建于明代嘉靖年间,属省级文物保护建筑。坐北朝南,以木结构为主,通面阔五开间,磨砖防护墙八字台门。前有磨砖影墙,为典型大户人家建筑群的门面房,前后檐柱为一斗六升柱斗拱,托梁部位设有一斗三升和一斗六升斗拱,特别是木雕刻的非常精致,雀替镂空立体雕,一般建筑很罕见。该建筑坐落地势较低,因年久失修,木构件糟朽严重,部份构件已脱落无存,彩绘已退色分化。 1.6.2 酒税务座落在慈城镇光华路10号,始建于清代,属江北区文物保护建筑。正房座西朝东,前后天井,两边厢房各八间一弄,成工字型,四面围墙,属典型的江南民居木砖结构建筑。西边围墙已毁,最突出是东边(即前面)砖雕围墙,砖雕非常精致,保存也比较完好,围墙底部景石墙刻有石雕。 1.6.3 其它明清建筑。 1.7 预计工程投资:300多万元。 1.8 计划工期:约120天; 1.9质量目标:一次性验收合格; 2 监理工作范围 2.1 本工程监理范围主要是施工阶段进度、质量控制和工程计量支付及督促承包单位做好安全施工与文明施工等工作。 3 监理工作内容 3.1 审查承包单位编制的《施工组织设计》并督促实施. 3.2 对变更设计进行审查核对。 3.3 检查用于本工程的原材料、成品、半成品及构配件的质量,凡不合格者,不得用于本工程。 3.4 定期对经检验合格部位施工完成量的认定。 3.5 检查、签认隐蔽工程、主要工序、重要部位的工程质量。 3.6 审核承包人移交的工程建设技术档案和竣工图。 3.7 工程竣工初验(含中间交接验收)后,签发承包人提出的竣工验收报告,并参与业主组织的竣工验收。

预制混凝土工程监理实施细则

预制混凝土工程监理实施细则 1 总则 1.1本实施细则编制依据(包括但不限于): ⑴工程施工承发包合同、设计文件及监理委托合同中监理大纲及监理规划;⑵《水闸施工规范(SL27-91)》;⑶《水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001)》;⑷《水工混凝土钢筋施工规范(DL/T5169—2002)》;⑸《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)》;⑹《水利水电工程施工测量规范(SL52-93)》;⑺《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)》;⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020-2002)》等有关工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于:混凝土预制小沉井、混凝土预制板桩、房屋建筑预制构件及其它混凝土预制构件等项目及其相应范围。 1.3施工单位应切实做到以工程质量求进度,以工程进度求效益,确保合同工期按期完成。 1.4建立健全施工质量、安全保证体系。 2 开工许可证的申请程序 2.1应报送文件 2.1.1施工措施计划 承包人应在预制混凝土构件制作前14天,提交一份预制混凝土构件制作安装的施工计划,报监理部批准,其内容包括预制混凝土材料的供应,主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。 2.1.2质量检查记录和报表 承包人按监理部要求提供预制混凝土构件制作安装的详细施工记录和报表,其内容包括: ⑴各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量; ⑵各种原材料品质和质量检验成果; ⑶各类预制混凝土构件的安装数量和时间; ⑷预制混凝土试件的取样试验成果;

⑸预制混凝土构件质量检查记录和质量事故处理记录。 2.1.3完工验收资料 ⑴承包人应为监理部进行预制混凝土工程的完工验收提供以下完工资料: ⑵各项预制混凝土构件的竣工图; ⑶各项预制混凝土构件的制作安装质量检查记录和原材料试验报告; ⑷质量事故处理报告; ⑸监理工程师指示应提交的其它完工资料。 2.2原材料及混凝土配合比 ⑴钢筋:钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本工程合同、设计文件和相关规范规程要求; ⑵模板:制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合有关规定。 ⑶混凝土:制作预制混凝土所需的原材料及混凝土配合比,必须符合本工程合同、设计文件和相关规范的要求,制作前,原材料必须经检验合格,混凝土配合比需经试验合格,并提出相关资料报监理工程师审核同意后,才能采用于施工,不合格的原材料及混凝土配合比不得使用。 3 预制混凝土构件的制作 3.1制作场地:制作预制混凝土的场地应平整坚实,设置必要的排水设施,保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。 3.2钢筋安装和绑扎,并应符合本工程合同第 4.2.2条和相关规范要求。 3.3预制构件的预埋件:按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。 3.4模板安装和拆除:承包人应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合《混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)》的规定,混凝土应达到规定强度后,方可拆除模板,拆模时应满足下列要求: ⑴拆除侧面模板时,应保证构件不变形和棱角完整; ⑵拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时,如构件跨度小于或等于2m,其混凝土强度不应低于设计强度的50%,如构件跨度大于2m,小于8m,其混凝土强度不应低于75%;大于或等于8m,则应达100%设计强度。 ⑶拆除空心板的心模时,混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝,并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

古建筑保护工程施工监理方案规范

古建筑保护工程施工监理方案规范文物保护行业通过建立古建筑保护工程施工监理规范,全面实行工程监理制度,实施专业化监督管理,提高古建筑保护工程质量,确保文化遗产得到有效保护。 一、监理工作的一般规定 (一)监理单位的确定和监理工作依据 1、监理单位的选择,由业主通过招标、邀请、委托方式确定。业主应在工程施工招标之前确定监理单位,并与监理单位签订监理委托合同。 2、监理工作的主要依据: 1)文物保护工程管理办法等相关文物保护法规; 2)文物行政管理部门对工程批准的文件; 3)勘察设计单位提供的勘测、设计文件; 4)业主与监理单位签订的监理委托合同; 5)业主与工程施工单位签订的施工合同。 3、业主、勘察设计单位、工程施工单位、项目监理机构在工程实施过程中,协商达成的协议、设计变更意见、有关的会议记录、函电和其他文字记载均作为施工监理工作的补充依据。 (二)工程施工监理阶段的划分与工作内容

1、古建筑保护工程施工监理,划分为四个阶段:施工准备阶段、施工阶段、验 收阶段及保修期阶段。 2、监理委托合同文件一经签订,即开始工程准备阶段监理。监理工程师应在合 同规定日期内进入施工现场,熟悉与工程相关的各类文件及合同,复核施工设计图,协助业主组织施工招标,督促施工单位提交施工组织设计,准备参加第一次工地会议,检查施工单位的施工准备情况,具备开工条件及时报请总监理工程师复核、签发工程开工报审表。 3、在工程施工阶段,监理工程师应坚守施工现场,做好工程质量、工程进度、 费用控制,文物安全、施工安全监理,重点做好关键部位和隐蔽工程的监理和验收,及时核定已完成的工程量,并做好信息资料的收集整理和合同管理工作。 4、工程完工后,施工单位自检合格,提出预验收申请,由总监理工程师组织业主、勘察设计、施工、监理进行预验收;预验收合格后,项目监理机构编写监理工作总结报告和工程质量评估报告并报送业主,由业主向文物行政管理部门提出竣工验收申请,文物行政管理部门组织竣工验收,验收合格的项目方可进行移交。 5、保修期内,对出现的质量问题,业主及时通知施工单位修缮,监理单位应对 修缮质量进行检查确认。 (三)监理组织与监理人员 1、监理单位在接受业主的监理委托任务后,需在合同规定日期内,根据工程的 重要性、规模、特点及工程的复杂程度、工期要求、现场条件等因素,组建项目监理机构,并按行业规定任命、配备项目监理人员。

钢筋砼监理细则

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢 筋 砼 工 程 监 理 细 则 编制人: 审批人: 郑州中兴工程监理有限公司 2005年4月

目录 一、说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理细则的内容 (2) 4

郑州大学第一附属医院高级病房楼工程 钢筋砼工程监理细则 一.说明: 本监理细则是针对郑州大学第一附属医院高级病房楼工程钢筋砼部分而编制,重点是控制钢筋砼工程的施工质量。 二.编制依据: 1.建设单位与承包单位所签定的承包合同。 2.设计图纸。 3.现行规范、规程、规定及验评标准。 三.监理细则的内容: 钢筋砼工程是由模板、钢筋和砼等多个工种来完成的,监理工程师应督促承包人在施工前做好充分的准备,施工中加强管理,合理组织人力物力,保证施工进度和施工质量。监理工程师应做到事先指导,跟踪监督,严把质量关。 1.模板工程的监理细则: 1.1对模板分项工程的监理应从审核施工组织设计的模板工程开始,根据主体工程的结构体系、荷载大小、工期及模板周转等因素,综合考虑承包人所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。 1.2模板工程的基本要求: a.必须保证模板形状的正确性。 b.模板必须具有足够的强度、刚度及稳定性。 c.模板构造简单,装拆方便并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求。 d.模板与砼的接触面应涂隔离剂。 e.模板的接缝不漏浆。 1.3 监理工程师现场巡视的重点: a.为防止柱涨摸,造成鼓出、漏浆、蜂窝麻面、卡箍间距应适当,不得松扣。 b.为防止柱子偏位和扭曲,应先在底部弹出中线,将柱子兜方找中,校正钢筋位置,在柱底部焊外包框,模板支撑应牢固。 c.墙模板的对拉螺栓间距、横箍间距要适当,阴角与阳角处横箍应交圈,不得松扣。 d.墙与柱封摸前,底部杂物是否清理干净,模板下口的缝是否堵实。 4

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

A.0.4 春雁花园项目工程 监理实施细则 (钢筋工程监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢筋工程监理实施细则 一、监理细则的依据 1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-4) 6.江苏省标准《钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程》(DB32、512-2002) 7.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004) 8.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003) 9.《混凝土异形柱结构构造(一)》(06SG331-1) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 11.建筑结构施工图纸及说明; 12.本工程有关合同、文件及技术资料; 13.经审批的施工组织设计及专项施工方案; 14.工程《监理规划》。 二、专业工程特点 1、本工程建筑基础为钻孔灌注桩,C30钢筋砼地下室墙、柱、板、梁;主体C30现浇钢筋砼墙、柱、梁、板;1#-5#住宅房为剪力墙结构,1#-4#商铺为框架结构。 2、本工程所用钢材为HRB400及对按抗震等级设计的框架和斜撑构件(斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等)中的纵向受力钢筋应采用HRB400E,所有钢筋均采用现场制作,盘条采用现场调直,钢筋直径大于25mm的优先采用机械连接,直径16-22mm的采用电渣压力焊,小于16mm的采用绑扎连接。 三、监理工作的流程

相关文档