文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土中的钢筋问题集锦

钢筋混凝土中的钢筋问题集锦

钢筋混凝土中的钢筋问题集锦
钢筋混凝土中的钢筋问题集锦

钢筋混凝土中的钢筋问题集锦

《隐蔽工程记录》不一定所记录的钢筋成品的偏差全部真实,谁如果不信的话,就用混凝土透视仪器挨个建筑物检查一下所有的工程,看看钢筋的位置是否按图纸设计的都那么正确。是否偏差都在允许或合格的范围以内。我以前的同事们:有人敢叫真么,打进混凝土里的钢筋,合格的能占多少比例。

以监理为质量保安员

监理是一道岗,也是要人来站的,怎样站岗的人都有。有的监理高兴时,可以不到现场去看,只说一句话,混凝土就准许浇筑;有的监理不懂图纸;向钢筋工请教;有的监理可以鸡蛋里挑骨头,在现浇板的钢筋挑不出来毛病时,则挑梁钢筋的毛病,梁钢筋挑不出毛病来时,则去挑柱子钢筋的毛病,反正非得找出一些毛病来,把工人班组训斥一番才放行;有的监理变相要好处,否则,质量关异常难过,当施工方真的“会来事”“识时务”时,“质量”已经不再重要了;最最能说明问题的是,各个工地的监理对质量的要求各不相同,有的工地严有的工地宽有的工地松有的工地紧,工人们互相交流传递信息说三道四,监理的威信与职业道德与职责无法说得清,在工人们的心目中,好多概念十分模糊,例如质量,规范要求与现实严重不符,无数座楼房就是不倒也不坏,真是奇怪。

以自检互检交接检为形式要求

制度说的都好,班组自检,工种之间互检,工序之间交接检,要求归要求,实际归实际,有谁愿意真正去做,无人强迫也就没人自

愿,只要能应付过去,敷衍了事,蒙混过关,把工钱对付到手是真格的,钢筋埋进混凝土里,谁又能看得见呢。人心都具有两面性,说的一样,想的一样,做的又一样,想象人们没有私心,全都一心为公,是根本不可能的。教育跟自觉是一方面,管制与约束尤为重要。

以技术交底为贯彻方式

每到一个工地,技术员都要向钢筋班组传达技术交底,拿一份文字材料,让工人们在上面签字,留作内业资料存档,仔细看一下交底内容,只是照书上大致的抄一段文字,以偏概全,像那么回事,走一下过场,根本不全面不详细,完全流于形式主义,不知道能有多大的控制力和指导意义。

以标准设计和规程规范为履行准则

都是这么说,也是按这些去做,尽量做好,可是,要想真正做得到位,就难免费工费时,这与人的主观思想是相矛盾的,要求不严,看管不到位,质量就很难说,工人是得胡弄就胡弄,因为现在的管理方法,班组对工人也都是采取或小包工或计件的方式,工人为了多挣钱,难免要忽视质量,只求数量,班组也都是承包制,产量第一质量第二,假如监管不得力,什么准则规范也是形同虚设。

以安全系数来保底

搞建筑的,都知道有个安全系数,以前是1.4,现在是多少不得而知,反正只能大于1.4不能小就是了,建筑图纸在设计时,按照实际荷载所需的受力数值,还要乘以安全系数,作为保险指标,说白了,明明用10 根檩子房盖塌不了,为了保险起见,当用14根才行,什

么安全系数,其实就是多用材料,粗壮细不牢,在设计上多用钢筋。在当代,钢筋在建筑物中是最主要的受力材料,有了安全系数,建筑物质量打点折扣也就无关紧要了,施工方和监理方也都因此而心里有底,似乎有安全系数存在,钢筋施工的质量再差也没问题,反正坏不了。以上瞎说一些实话不知犯不犯法,得不得罪人,在国家标准设计网站发议论,是不是胆大妄为。

眼睁睁的现实心照不宣

人为践踏不可避免

浇筑混凝土的现场不搭浮跳,本是司空见惯的事情,人踩钢筋更是屡见不鲜习以为常,钢筋绑得如同美丽图案,监理或质检员验完筋之后的不大一会儿,钢筋成品便被人们踩得乱七八糟,埋进混凝土里万事大吉,混凝土工的大靴子可以任意无情的践踏,谁管你钢筋骨架还是盖子筋网趴下不趴下扁不扁,搁混凝土一埋安然无恙,安全系数早已提前设防,这已是我无数次看到的痛心疾首的百思不得其解的场面,憋在心里30年了,在此一吐为快。

震捣器的破坏力

钢筋制成品,全靠22号20号细铁丝绑扎,纯属招架之功,本无坚固之效,人踩一脚,车子一碰,少则走型一两公分,多则歪一边去了,可质量允许偏差也不到两公分,这是什么逻辑,本来钢筋绑扎是应付了事的施工工艺,根本无法也不可能达到坚固牢固的想象状态,然而却偏偏要规定质量允许偏差在10毫米20毫米以内,强人所

难却不得不依,这又是一个百思不得其解的问题,钢筋工费尽九牛二虎之力,绑钢筋质量达到省优标准,经过检查得了99分,受到一致好评与赞扬,然而,人踩变形不说,眼睁睁看着钢筋成品在混凝土工的震捣棒下在轰鸣刺耳的噪声中,产生严重变形走样随即被混凝土埋没,此情此景是谁在自欺欺人,怎能令人信服想通,细细小铁丝能有多大的绑扎力,动力电作用下的震捣棒有多大的破坏力,两者相比相差悬殊,完全足以证明绑钢筋的施工工艺是多么的不科学不合理,多么的胡弄人,钢筋成品在混凝土浇筑过程中,在震捣棒强大动力推挤摧残之下,主筋窜位,箍筋倾斜,盖筋趴架,实质就是面目全非,哪里像话,被打入混凝土中的钢筋制成品,还谈什么质量允许偏差,如何去测量,又如何能够证实,什么叫理,什么叫合理,什么叫真理,钢筋在混凝土中,只有看不见的理,没有说得清的理。混凝土降落的冲击力

还有一种力,比震捣棒的破坏力还要大数倍,那就是混凝土降落时的冲击力,君不见,塔吊高悬下的混凝土料斗,对着柱子模板上口浇灌,混凝土倾泻,石子撞击柱子钢筋的嘎啦声就能作证,那柱子箍筋绑的再结实再平整,也将被石头砸得不成样子;混凝土料斗门一开,眼见着混凝土降落时的冲力,把板的盖筋给砸跑排趴架,随即被埋没摊平,何谈质量,钢筋绑扎质量就这样保证么,有谁去追根问底,请问谁敢叫真,包括外国先进国家的专家学者,各位纸上谈兵的老总,哪位如果不信我说的话,那就在工地偷偷安个摄像头录像监视一番,看是不是真的,也不用设计者与众多的管理者非得亲临现

场。还有一种更好的证实手段,用混凝土透视仪器,去察看那些巍然耸立的高楼,里面的钢筋成品是不是都像设计图纸那样排列整齐,是不是都像检查验收规范要求的那样合格。

钢筋班组技术差异

钢筋工程,专业者甚少,少得可怜,特别是在北方,受季节性限制,一年干三四个月的活还时常断档,接不上溜,钢筋工不等培养成材,人早已厌倦反感,改行干别的去了,再说工资又低与力工同价,不被人们当成一桩正经巴北的职业,称为一个工种,其实多数是由力工来凑数,有三两个干过几年懂一点的能领着干活就行,谁来考核技术,哪里有上岗证,全是无稽之谈,至于专业培训,上技术学校,简直就是可望而不可及的事情,“土建嘛,本身就是土,“土抱子”的活,长手就能干,有什么了不起的”,人们就是这样认为,这样的素质这样的钢筋施工班组充斥着北方一些建筑市场,如何能保证钢筋施工质量,人家必是有一定的窍门招数。

萝卜快了不洗泥

到施工大忙季节,钢筋工异常紧缺,花高价也雇不着,怎么办,二五子,半拉子,滥竽充数,干过几天钢筋活的全行,能把钢筋整进混凝土里,能胡弄上,能对付上,就是好手,管他什么质量,再要求质量,进度二字早都泡汤了,所以叫作萝卜快了不洗泥,不是危言耸听,而是年年都出现过的一个时期建筑市场的这般景象。

进度紧急刻不容缓

质量与进度,是天生的一对矛盾,要求高质量,必然要影响生产

进度,本不可能同时兼顾,当建筑工地施工进度呈现十分紧急之势,成百上千名工人都等待钢筋工绑出钢筋才能展开工作面时,老板已经急红了眼,开发商也受不了工期再继续拖延,监理怎能不让步,那绑钢筋的质量还能提到重点上来吗,还能是重中之重吗,为了绑钢筋达到质量,再延迟一天,千百名工人的工资,工期,加在一起将是多么大的损失啊,是质量重要还是经济损失重要,反正有安全系数楼也倒不了,当甲方已认可放松质量要求时,监理又是甲方雇用的,监理不听甲方的么,在这样的紧急形势下监理还能死皮赖脸的去深管绑钢筋的质量么,很明显很显然了,绑钢筋的质量就是那么一回事吧,可宽可严可松可紧,也是识时务看形势跟市场行情走,这又那有真理可言。

宽容的监理好说话

建筑监理的职责就是看守,是建筑物质量的看守员,施工现场的监督员,能不能人人都做到尽职尽责很难说,因为有安全系数为其责任撑起了一架救护伞,所以有的个别建筑监理可以放任自流,可以玩忽职守,可以逍遥自在,也可以索贿受贿,关卡职位赋予了他们一定的自由与特权,可以拿质量当刀枪棍棒使,或当摇钱树,或许可以不当儿戏,随便爱管狠管,不爱管则不管装作没看见,只要钢筋使用够数,什么绑扎质量,有安全系数兜底,必保楼塌不了就是。遇有人情好的监理,好说话的监理,偏爱小恩小惠的监理,钢筋绑扎质量当然是说你行你就行,无可挑剔了。

现代化的今天不是没有绝招

最后防线,想到电焊

以上所讲的事实加现实有发牢骚的成份,也有报怨的成份,其中最多的是痛心,是我们钢筋工人辛勤劳动的成果以及保证质量的意识和忠于职守的精神被践踏被蹂躏而痛心,事业心责任心越强所受到的精神打击越大,钢筋绑不好,质检不过关招至罚款挨批,钢筋绑得再好,验完筋之后惨遭践踏以及埋入混凝土中则都是一溻糊涂,这个问题,困扰了钢筋工人几十年,难道就没有解决的措施吗,经过最近几年的技术尝试,已经摸索出一条行之有效的途径,这就是用电焊定位锁定。到目前为止,这是唯一真正可行的技术手段。用电焊焊住钢筋交叉点,使钢筋绑扎完后所形成的诸多平行四边形不再走型移位,而且已经能够抵抗震捣棒的破坏力与混凝土的冲击力,增加这一道工序,足以成为钢筋绑扎质量的最后防线,彻底防止变形,应当在全国大力推广普及之,进而形成规章规范,以强制措施法定措施要求必须执行。

预绑骨架,必焊三箍

凡是预先绑扎的骨架,每个骨架必须要焊住至少3个箍筋,两头各一个,中间一个,所焊每个箍筋与纵向钢筋的交点都焊牢,这样,该骨架在运输与安装过程中再也不会变形走样,彻底保证了绑扎质量。现浇板的盖筋如果采用预绑的话,也要要求用电焊加固焊牢。板中盖筋,密垫支撑

在现浇板绑筋时,其负弯矩筋(盖筋)的位置最不容易保证,盖

筋绑得再好,人一踩混凝土一砸也得趴下,唯一的办法是用支撑撑起,这支撑可就大有讲究了,用一根钢筋弯成的蚂蚱腿支撑(几字型的)绝对不好使,动不动就翻背腿朝上了,用短钢筋头焊的小不点儿支撑着力面太小,不抗踩,只是为敷衍了事而设,纯属胡弄人的,所以在支撑上,国家也应当有个规定,限制支撑制作的几何面积不小于50公分见方,不小于5条腿,而且放置间距不大于1米,只有这样,才能保证负弯矩盖筋的位置与高度正确坚固,起到应有的受力作用。支撑,用三四十公分的短钢筋头就可以焊制,也就是钢筋料头少卖些,电焊工多忙乎些。

凡柱纵筋,禁用光面

柱子纵筋,以前有设计成光面钢筋的,现在回想起来,真是大错而特错,其不知,在浇筑混凝土时,混凝土降落的冲力,极易把柱箍筋推向下移,细小的绑线无济于事,抗不住震捣棒的巨大震动力,如用螺纹钢筋,有其表面凸凹不平,能防止箍筋下滑,或许可以起到对混凝土降落冲力的阻挡作用,此外,柱子钢筋也应当在扣上模板前,用电焊加固焊牢,防止形变偏移。

梁中纵筋,必焊无疑

在梁中,构造钢筋倒是无所谓,受力钢筋起主要作用,加密箍筋的抗剪作用更不容忽视而且多数都靠近柱子,震捣棒一推,其位置跑到哪谁知道,特别是二排筋,无论在上在下,均处于悬浮状态,不易定位,规范要求水平净距多少毫米,可埋进混凝土中,真正是多少毫米如何知晓,又是糊涂庙糊涂神,唯一的绝招,就是用电焊焊住

它,凡是二排筋必焊数点,凡是加密箍筋处必焊几点,这才能真正保证名副其实的钢筋成品质量。

建议国家,增设此项

此篇文章,是想建议国家,在钢筋工程中,加强规范,增设电焊加固定位一项,用电焊锁定梁板柱墙及各种构件钢筋绑扎之后的钢筋成品,使之不致产生变形,在法规中在规范中来个强制性的规定,凡是钢筋绑扎完成后,都必须用电焊把受力钢筋锁定焊结实,以彻底避免钢筋成品在人踩砼震过程中的破坏变形,彻底的保证钢筋成品的施工质量,最终治愈这一普遍性的钢筋质量通病。

钢筋节省,百分之十

假设采用电焊加固钢筋成品,就可以把安全系数往下降低0.1至0.2,设计人员再也不用考虑钢筋成品质量不过关的风险因素,安全系数降下来之后,混凝土构件的含筋量也就相对减少,至少可以减少10%,全国一年下来,能给国家节省多少吨钢筋,可不是一个小数字,而电焊,哪个工地都有,只不过电焊工忙碌一些而已,监理就更好当了,钢筋成品不经电焊加固锁定,就不允许打混凝土,不准下一道工序进行,这不愧是一举多得的好设想好措施,一能给国家节省大量的钢筋原材料和能源,二能有效的保证钢筋制品在混凝土中的质量同时也更保证了建筑物的质量,三能便于施工各方的管理,彻底杜绝钢筋混凝土工程中普遍存在的质量隐患。

欢迎各位同仁及老师专家学者跟帖发表看法及评论,本人心直口快,水平也不咋地,在本职工作中爱较真爱打抱不平,经常得罪人

也经常碰壁,希望在这里能得到宽容与理解。

钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种

钢筋的分类和用途 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: 1.按化学成分分 碳素钢钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢钢筋按碳量多少,又分为低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%,如I级钢筋),中碳钢钢筋(含碳量0.25%~0.7%,如IV级钢筋),高碳钢钢筋(含碳量0.70%~1.4%,如碳素钢丝),碳素钢中除含有铁和碳元素外,还有少量在冶炼过程中带有的硅、锰、磷、硫等杂质。普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入少量合金元素,获得强度高和综合性能好的钢种,在钢筋中常用的合金元素有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢钢筋主要品种有:20MnSi、40Si2MnV、45SiMnTi等。 各种化学成分含量的多少,对钢筋机械性能和可焊性的影响极大。一般建筑用钢筋在正常情况下不作化学成分的检验,但在选用钢筋时,仍需注意钢筋的化学成分。下面介绍钢筋中主要的五种元素对其性能的影响。 碳(C):碳与铁形成化合物渗碳体(Fe3C),材性硬且脆,钢中含碳量增加渗碳体量就大,钢的硬度和强度也提高,而塑性和韧性则下降,材性变脆,其焊接性也随之变差。 锰(Mn):它是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的塑性及韧性下降,因此含量要合适,一般含量在1.5%以下。

硅(Si):它也是作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的强度和硬度增加。有时特意加入一些使其含量大于0.4%,但不能超过0.6%,因为它含量大时与碳(C)含量大时的作用一样。硫(S):它是一种导致钢热脆性、使钢在焊接时出现热裂纹的有害杂质。它在钢中的存在使钢的塑性和韧性下降。一般要求其含量不得超过0.045%。 磷(P):它也是一种有害物质。磷使钢容易发生冷脆并恶化钢的焊接性能,尤其在200℃时,它可使钢材或焊缝出现冷裂纹。一般要求其含量低于0.045%,即使有些低合金钢也必须控制在0.050%~0.120%之间。 2.按轧制外形分 (1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 (2)变形钢筋/带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 3.按直径大小分 钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。 4.按力学性能分 Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋

混凝土结构设计原理习题答案(第四章)

教材P97 习题1:钢筋混凝土简支梁,计算跨度为m 7.50=l ,承受均布荷载为 kN/m 5.26 (已考虑和在分项系数,但不包括梁自重)。混凝土强度等级为C20, 环境类别为一类,采用HRB400钢筋。试确定梁的截面尺寸并计算受拉钢筋截面 面积和选择钢筋。 提示:(1)根据梁的跨度初选截面尺寸;(2)钢筋混凝土容重为25kN/m 3;(3) 本题的计算结果有多种答案。 解:(1)初选截面 根据梁的高跨比和高宽比,查表4-1,初选梁的截面尺寸为 250mm ?500mm 。 (2)设计参数 查附录1、附录6可知,C20混凝土f c =9.6N/mm 2, f t =1.1N/mm 2,HRB400级钢筋f y =360N/mm 2;查表4-5,α1=1.0,ξb =0.518。 查附录16,一类环境,c =25mm ,假定钢筋单排布置,则a s =c +d s +d /2=45mm , h 0=h –45=455mm %138.0360 1.145.045.0% 2.0min =?=>=y t f f ρ。 (3)内力计算 梁上均布荷载设计值: 由可变荷载效应控制的组合 kN/m 25.305.265.025.0252.1k Q k G =+???=+=q g p γγ 由永久荷载效应控制的组合 kN/m 77.225.267.05.025.02535.1k Q k G =?+???=+=q g p ψγγ 跨中最大弯矩设计值: m kN 85.1227.525.308 10.1812200?=???==pl M γ (4)计算钢筋截面面积 由式(4-11)可得 mm 7.235mm 5.1312506.90.11085.122245545520b 6 212 0=<=????--=--=h b f M h h x c ξα 由式(4-11)可得 2 min 2y c 1s mm 250500250%2.0mm 7.8763605.1312506.90.1=??=>=???==bh f bx f A ρα 符合适用条件。 (5)选配钢筋及绘配筋图 所取截面合理。由以上计算查表,选用 3C 20(A s =942mm 2),截面配筋简图如右图所示。 例4-1配筋图

第三学期-建筑结构复习题

建筑结构复习题 一、填空题 1、混凝土一个方向受拉、另一个方向受压时,强度会 。 2、混凝土在长期不变荷载作用下将产生 变形。 3、钢筋混凝土结构设计中使用的极限状态有 。 4、钢筋混凝土轴心受压构件承载力计算公式为 。 5、通过对适筋梁受弯性能的试验研究可以得出,受弯构件的正截面抗裂验算是以 阶段为依据;裂缝宽度和变形验算是以 阶段为依据;承载力计算是以 阶段为依据。 6、钢筋混凝土受扭构件根据所配箍筋和纵筋数量的多少,构件的破坏类型有 。 7、 钢筋混凝土板内分布钢筋不仅可使主筋定位和分布局部荷载,还可 。 8、钢筋混凝土偏压柱所采用的钢筋等级不宜 ,混凝土等级不宜 。 9、为提高钢筋混凝土构件抗扭承载力,应该配置的钢筋为 。 10、通过对适筋梁受弯性能的试验研究可以得出,受弯构件的正截面抗裂验算是以 阶段为依据;裂缝宽度和变形验算是以 阶段为依据;承载力计算是以 阶段为依据。 11、钢筋混凝土结构设计中最简单的实用设计表达式为 。 12、受弯构件强度计算中采用等效矩形应力图形的原则是 和 。 13、梁的斜截面破坏主要有斜压、剪压和拉压破坏三种,却选用剪压破坏作为设计依据的原因是该形式的 好, 都能得到利用。 14、先张法预应力构件是靠 来传递预应力的,后张法是靠 来保持预应力的。 15、在钢筋混凝土受弯构件计算中,要求0h x b ξ≤是为了防止发生 。 二、单项选择题 1、同一强度等级的混凝土,其各项力学指标有如下关系( )。 A 、f cu <f c <f t B 、f cu >f c >f t C 、f c >f t >f cu D 、f cu >f t >f c 2、若用S 表示结构或构件截面上的荷载效应,用R 表示结构或构件截面的抗力,结构或构件截面处于极限状态时,对应于( )式。 A 、R>S B 、R=S C 、 R

钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种

钢筋的分类和用途钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、 轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:1.按化学成分分碳素钢钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢钢筋按碳量多少,又分为低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%,如I 级钢筋),中碳钢钢筋(含碳量0.25%?0.7%,如IV级钢筋),高碳钢钢筋(含碳量0.70%?1.4%,如碳素钢丝),碳素钢中除含有铁和碳元素外,还有少量在冶炼过程中带有的硅、锰、磷、硫等杂质。普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入少量合金元素,获得强度高和综合性能好的钢种,在钢筋中常用的合金元素有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢钢筋主要品种有: 20MnSi、40Si2MnV 、4 5SiMnTi 等。各种化学成分含量的多少,对钢筋机械性能和可焊性的影响极大。一般建筑用钢筋在正常情况下不作化学成分的检验,但在选用钢筋时,仍需注意钢筋的化学成分。下面介绍钢筋中主要的五种元素对其性能的影响。碳(C):碳与铁形成化合物渗碳体(Fe3C),材性硬且脆,钢中含碳量增加渗碳体量就大,钢的硬度和强度也提高,而塑性和韧性则下降,材性变脆,其焊接性也随之变差。 锰(Mn):它是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的塑性及 韧性下降,因此含量要合适,一般含量在1.5%以下。 硅(Si):它也是作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的强度和硬 度增加。有时特意加入一些使其含量大于0.4%,但不能超 过0.6%,因为它含量大时与碳(C)含量大时的作用一样。硫

(S):它是一种导致钢热脆性、使钢在焊接时出现热裂纹的有害杂质。它在钢中的存在使钢的塑性和韧性下降。一般要求其含量不得超过0.045%。 磷(P):它也是一种有害物质。磷使钢容易发生冷脆并恶化钢的焊接性能,尤其在200 C时,它可使钢材或焊缝出现冷 裂纹。一般要求其含量低于0.045%,即使有些低合金钢也 必须控制在0.050%?0.120%之间。 2.按轧制外形分 (1 )光面钢筋:I 级钢筋(Q235 钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm ,长度为6m~12m 。 (2)变形钢筋/带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般□、川级钢筋轧制成人字形,W级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 3.按直径大小分 钢丝(直径3~5mm )、细钢筋(直径6?10mm )、粗钢筋(直径大于22mm)。 4.按力学性能分 I级钢筋(235/370级);H级钢筋(335/510级);川级钢筋

混凝土、基础

建筑结构基础知识(混凝土结构) 1.建筑按主要承重结构的材料分,没有( C ) A.砖混结构 B.钢筋混凝土结构 C.框架结构 D.钢结构2.结构的功能概括为( A ) A.安全性、适用性和耐久性 B.实用、经济、美观C.强度、变形、稳定 D.可靠、经济 3.下列( A )状态被认为超过正常使用极限状态 A.影响正常使用的变形 B.因过度的塑性变形而不适合于继续承载 C.结构或构件丧失稳定 D.连续梁中间支座产生塑性铰 4.如果混凝土的强度等级为C50,则以下说法正确的是( C ) A.抗压强度设计值f c=50MP a B.抗压强度标准值f ck=50MP a C.立方体抗压强度标准值f cu,k=50MP a D.抗拉强度标准值f tk=50MP a 5.混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形会( B ) A.随时间而减小 B.随时间而增大 C.随时间而增大 D.随时间先增长,而后降低 6.钢筋与混凝土这材料能有效共同工作的主要原因是( D ) A.混凝土能够承受压力,钢筋能够承受拉力 B.两者温度线膨系数接近 C.混凝土对钢筋的保护 D.混凝土硬化后,钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力,且两者温度线膨系数接近 7.混凝土保护层厚度的说法正确的是( B ) A.梁、柱构件中纵向受力钢筋的外边缘至混凝土表面的垂直距离

B.梁、柱构件中箍筋外表面至混凝土表面的垂直距离 C.受力钢筋形心至混凝土表面的垂直距离 D.受力钢筋合力点至混凝土表面的垂直距离 8.在正常条件下,室内与室外分属不同的环境类别,室内裂缝宽度限制值可以大些,梁柱保护层厚度可小些,原因是( C ) A.室外条件差,混凝土易碳化 且容易碳化,但钢筋不易生锈 B.室内虽有CO 2 C.室外温差大,易开裂 D.室内墙面保护措施更好 9.梁的下部纵向受力钢筋净距不应小于( B )(d为钢筋的最大直径) A 30mm和 B 25mm和d C 30mm和d D 25mm和 10.适量配筋的钢筋混凝土梁与素混凝土梁相比,其承载力和抵抗开裂的能力( C ) A.均提高很多 B.承载力提高不多,抗裂提高很多 C.承载力提高很多,抗裂提高不多 D.相同 11.钢筋用量适中的梁受弯破坏时呈现出( B )的破坏特征 A.脆性破坏 B.塑性破坏 C.先脆后塑 D.先塑后脆 12.正截面承载力计算中,不考虑受拉混凝土作用是因为( C ) A.中和轴以下混凝土全部裂开 B.混凝土抗拉强度低 C.中和轴附近部分受拉混凝土范围小且产生力矩很小 D.混凝土退出工作 13.对钢筋混凝土单筋T形截面梁进行正截面设计时,当满足条件( B )时,可判为第二类T形截面

钢筋混凝土梁步骤

1、menu>preferences>选structural 2、定义单元类型。Menu>preprocessor>element type>add/edit/delete,1号单元定义 SOLID65,为混凝土模型,2号单元为PILE20,为钢筋模型,3号单元为PLANE42。 3、定义实常数,Menu>preprocessor>real constants> add/edit/delete,选PIPE20, OK,输入OD=18,WTHK=8.99定义受拉钢筋定义,单击OK。再定义受压钢筋和箍筋实常数OD=8,WTHK=3.99。再选SOLID65单元,单击OK,不填入数值,单击OK。 4、定义材料属性。 Menu>preprocessor>material props>material models 在对话框中选MATERIAL,并两次单击NEW MODEL1,增加两个材料模型,选material models number1,Material models available >structural >linear>elastic>isotropic,设置弹性模量2.4e4,泊松比0.2,OK。material models available>structural>nonlinear>inelastic>non-metal plasticity>concrete,,前四个位置输入0.4,1.0,3,-1数值,OK。 选material models number2, 执行Material models available >structural >linear>elastic>isotropic,设置弹性模量2e5, 泊松比0.3, 执行material models available>structural>nonlinear>inelastic>rate independent>kinematic hardening plasticity>bilinear,在yield stss中输入350,OK。选material models number3, Material models available >structural >linear>elastic>isotropic,设置弹性模量2e5, 泊松比0.,25,执行material models available>structural>nonlinear>inelastic>rate independent>kinematic hardening plasticity>bilinear, 在yield stss中输入200,OK。退出材料属性定义框。 5、建立半个模型的所有节点 执行Main menu>preprocessor>modeling>create>nodes>in actives cs,建节点1(0,0,0),节点9(150,0,0) 执行Main menu>preprocessor>modeling>create>nodes>fill between nds,选择1和9号节点,在弹出对话框中单击OK。 执行Main menu>preprocessor>modeling>copy>nodes>copy 选择所有节点,单击OK,在copy nodes框中,itime=11,dy=30,inc=9,OK. 执行Main menu>preprocessor>modeling>copy>nodes>copy ,选所有节点,单击OK,itime=19,dz=-75,inc=1000,OK,得到半个模型节点。6、创建受压钢筋和箍筋单元, type,2 real,2 mat,3 建立水平箍筋模型 *do,ii.11.16,1 e ,ii,ii+1 *enddo *do,ii,83,88.1 e , ii,ii+1 *enddo

混凝土设计原理第7章作业题

混凝土结构设计原理作业题 第7章 构件斜截面受剪性能与设计 7-1(基本题目) 已知一承受均布荷载的矩形截面简支梁,截面尺寸mm mm h b 400200?=?,采用C25混凝土,箍筋采用HPB300级,配有双肢箍筋直径8mm ,间距200mm ,安全等级为二级,环境类别为一类。要求:(1)求该粱所能承受的最大剪力设计值;(2)若梁净跨m l n 26.4=,求按受剪承载力计算该粱所能承受的均布荷载设计值q 。

搁置情况及纵筋数量如图所示。该粱承受均布荷载设计值m 96(包 kN/ 括自重),采用C25混凝土,箍筋采用HRB335级,纵筋为HRB400级。要求:配置箍筋。

搁置情况及纵筋数量如图所示,采用C30混凝土,箍筋采用HPB300级,箍筋直径8mm,间距150mm。纵筋为HRB400级。梁配有足够纵筋,保证梁不会发生弯曲破坏,安全等级为二级,环境类别为一类。要求:试由受剪承载力计算梁所能承担的设计荷载P。 荷载布置和梁配筋图

7-5(基本题目) 已知某现浇钢筋混凝土楼盖,其结构平面布置如图所示。框架梁KL 的截面尺寸为mm mm 600350?,mm h 5550=,板厚度100mm ,混凝土强度等级C25,箍筋采用HPB300级。已算出梁KL 在支座节点边缘处的剪力设计值最大,kN V 253=(其中集中荷载对节点边缘所产生的剪力占总剪力75%以上)。要求:配置箍筋。

寸为mm mm 400200?,混凝土强度等级C25,箍筋采用HRB335级。环境类别为一类,mm a s 35=。要求:配置箍筋。

所示,承受一集中荷载,其设计值为kN (忽略梁自重),采用 P400 混凝土强度等级C20,箍筋采用HRB335级。安全等级为二级,环境类别为一类。要求:配置箍筋(梁底纵筋布置一排)。

钢筋混凝土结构复习题

钢筋混凝土结构复习题 一、单项选择题 1.对于两跨连续梁( D )。 A.活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大 B.活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大 C.活荷载单跨布置时,中间支座处负弯矩最大 D.活荷载单跨布置时,另一跨跨中负弯矩最大 2.屋盖垂直支撑的作用有( B )。 A.保证屋架在吊装阶段的强度 B.传递纵向水平荷载 C.防止屋架下弦的侧向颤动 D.传递竖向荷载 3.等高排架在荷载的作用下,各柱的( C )均相等。 A.柱高 B.内力 C.柱顶侧移 D.剪力 4.水平荷载作用下每根框架柱所分配到的剪力与( B )直接有关。 A.矩形梁截面惯性矩 B.柱的抗侧移刚度 C.梁柱线刚度比 D.柱的转动刚度 5.超静定结构考虑塑性内力重分布计算时,必须满足 ( A )。 A.变形连续条件B.静力平衡条件 C.采用热处理钢筋的限制D.采用高强度混凝土 6.在横向荷载作用下,厂房空间作用的影响因素不包括 ...( A )。 A.柱间支撑的设置B.山墙间距 C.山墙刚度D.屋盖刚度 7.公式中,的物理意义是( C )。 A.矩形梁截面惯性矩B.柱的抗侧移刚度 C.梁柱线刚度比 D.T形梁截面惯性矩 8.按D值法对框架进行近似计算时,各柱反弯点高度的变化规律是 (C )。 A.其他参数不变时,随上层框架梁刚度减小而降低 B.其他参数不变时,随上层框架梁刚度减小而升高 C.其他参数不变时,随上层层高增大而降低

D.其他参数不变时,随下层层高增大而升高 9.单层厂房排架柱内力组合时,一般不属于 ...控制截面的是( A )。 A.上柱柱顶截面 B.上柱柱底截面墙 C.下柱柱顶截面 D.下柱柱底截面 10.在对框架柱进行正截面设计时,需要考虑的最不利组合一般不包括 ...(B )。 A、及相应的N B、及相应的N C、及相应的M D、及相应的M 11、伸缩缝的设置主要取决于( D )。 A、结构承受荷载大小 B、结构高度 C、建筑平面形状 D、结构长度 12.钢筋混凝土柱下独立基础的高度主要是由( C )。 A、地基抗压承载力确定 B、地基抗剪承载力确定 C、基础抗冲切承载力确定 D、基础底板抗弯承载力确定 13.一般情况下,在初选框架梁的截面高度时,主要考虑的因素是( B )。 A. 层高 B. 梁的跨度 C. 结构的总高度 D. 梁的混凝土强度等级 14.我国规范对高层建筑的定义是( D )。 A. 8层以上建筑物 B. 8层及8层以上或高度超过26m的建筑物 C. 10层以上建筑物 D. 10层及10层以上或高度超过28m的建筑物 15. 多层多跨框架在水平荷载作用下的侧移,可近似地看做由( B )。 A.梁柱弯曲变形与梁柱剪切变形所引起的侧移的叠加 B.梁柱弯曲变形与柱轴向变形所引起的侧移的叠加 C.梁弯曲变形与柱剪切变形所引起的侧移的叠加 D.梁弯曲变形与柱轴向变形所引起的侧移的叠加 16. 多跨连续梁(板)按弹性理论计算,为求得某跨跨中最大负弯矩,活荷载应布置在( A )。 A.该跨,然后隔跨布置 B.该跨及相邻跨 C. 所有跨 D.该跨左右相邻各跨,然后隔跨布置 17.计算风荷载时,基本风压应(A )。 A、采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/mm2 B、采用100年一遇的风压,但不得小于0.3KN/mm2

钢筋混凝土建模参考

!建模 finish$/clear$/prep7 ET,1,SOLID65 ET,2,LINK8 k,,60,210,0 k,,-60,210,0 k,,-60,-210,0 k,,-20,-210,0 k,,20,-210,0 k,,60,-210,0 k,,60,210,50 k,,-60,210,50 k,,-60,-210,50 k,,-20,-210,50 k,,20,-210,50 k,,60,-210,50 *do,j,0,58,1 *do,i,7+j*6,12+j*6,1 kgen,2,i,,,,,100,,, *enddo *enddo k,,60,210,6000 k,,-60,210,6000 k,,-60,-210,6000 k,,-20,-210,6000 k,,20,-210,6000 k,,60,-210,6000 *do,i,1,367,6 l,i,i+1 l,i+1,i+2 l,i+2,i+3 l,i+3,i+4 l,i+4,i+5 l,i+5,i *enddo *do,i,1,6,1 *do,j,i,i+360,6 l,j,j+6 *enddo *enddo !附加点 k,,100,250,0 k,,-100,250,0

k,,-100,-250,0 k,,100,-250,0 k,,60,250,0 k,,-60,250,0 k,,-60,-250,0 k,,60,-250,0 k,,100,250,6000 k,,-100,250,6000 k,,-100,-250,6000 k,,100,-250,6000 k,,60,250,6000 k,,-60,250,6000 k,,-60,-250,6000 k,,60,-250,6000 !粘体 v,1,2,3,6,367,368,369,372 v,373,377,380,376,381,385,388,384 v,378,374,375,379,386,382,383,387 v,377,378,2,1,385,386,368,367 v,6,3,379,380,372,369,387,388 vglue,all NUMMRG,KP, , , ,LOW !参数 R,1,1256, R,2,113.04,0, MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,1.8145e10 MPDATA,PRXY,1,,0.2 TB,kinh,1,1,13,0 TBTEMP,0 TBPT,,0.0002 , 3629000 TBPT,,0.0004 , 6876000 TBPT,,0.0006, 9741000 TBPT,,0.0008, 12224000 TBPT,,0.001, 14325000 TBPT,,0.0012, 16044000 TBPT,,0.0014, 17831000 TBPT,,0.0016, 18336000 TBPT,,0.0018, 18909000 TBPT,,0.002, 19100000 TBPT,,0.0024, 19063032

混凝土课后答案解析第5章

5-1 已知某承受均布荷载的矩形截面梁截面尺寸b ×h =250mm ×600mm (取a s =35mm ),采用C25混凝土,箍筋为HPB235钢筋。若已知剪力设计值V =150kN ,试采用Φ8双肢箍的箍筋间距s ? 『解』 (1)已知条件: a s =35mm 0h =h —a s =600—35=565mm SV A =1012mm 查附表1—2、2—3得: c β=1.0 , c f =11.9 N/2mm , t f =1.27 N/2mm ,yv f =210N/2mm (2)复合截面尺寸: w h =0h =565mm w h b =565 250=2.26<4 属一般梁。 00.25c c f bh β=0.25?1.0?11.9?250?565=420.2 kN>150 kN 截面满足要求。 (3)验算是否可构造配箍: 00.7 t f b h =0.7?1.27?250?565=125.6 kN<150 kN 应按计算配箍 (4)计算箍筋间距: V ≤00.7t f bh +01.25sv yv A f h s s ≤001.250.7sv yv t A f h s V f bh -=()3 1.25210101565150125.610???-?=613.2mm 查表5—2 ,取s=200 mm (5)验算最小配箍率: sv A bs =101250200?=0.202﹪>0.24t yv f f =0.24 1.27 210?=0.145﹪ 满足要求。

(6)绘配筋图: 5-2 图5-51所示的钢筋混凝土简支粱,集中荷载设计值F =120kN ,均布荷载设计值(包括梁自重)q=10kN/m 。选用C30混凝土,箍筋为HPB235钢筋。试选择该梁的箍筋(注:途中跨度为净跨度,l n =4000mm )。 『解』 (1)已知条件: a s =40mm 0h =h —a s =600—40=560mm 查附表1—2、2—3得: c β=1.0 , c f =14.3N/2mm , t f =1.43N/2mm ,yv f =210N/2mm (2)确定计算截面及剪力设计值: 对于简支梁,支座处剪力最大,选该截面为设计截面。 剪力设计值: V=12n ql +F=1 2?10?4+120=140 kN 120 140=85.7﹪>75﹪

有限元分析在钢筋混凝土结构中的应用

论文题目:钢筋混凝土有限元分析技术在结构工程中的应用 学生姓名:刘畅 学号:2014105110 学院:建筑与工程学院 2015年06月30日

有限元分析在钢筋混凝土结构中的应用【摘要】在国内外的土木工程中,钢筋混凝土结构因具有普遍性、可靠性良好、操作简单等优点,而得到了广泛的应用。钢筋混凝土结构是钢筋与混凝土两种性质截然不同的材料组合而成,由于其组合材料的性质较为复杂,同时存在非线性与几何线形的特征,应用传统的解析方法进行材料的分析与描述在受力复杂、外形复杂等情况下较为困难,往往不能得到准确的数据,给工程安全带来隐患。而有限元分析方法则充分利用现代电子计算机技术,借助有限元模型有效解决了各种实际问题。 【关键词】有限元分析;钢筋混凝土结构;应用 随着计算机在工程设计领域中的广泛应用,以及非线性有限元理论研究的不断深入,有限元作为一个具有较强能力的专业数据分析工具,在钢筋混凝土结构中得到了广泛的应用。在现代建筑钢筋混凝土结构的分析中,有限元分析方法展现了较强的可行性、实用性与精确性。例如:在计算机上应用有限元分析法,对形状复杂、柱网复杂的基础筏板,转换厚板,体型复杂高层建筑侧向构件、楼盖,钢-混凝土组合构件等进行应力,应变分析,使设计人员更准确的掌握构件各部分内力与变形,进而进行设计,有效解决传统分析方法的不足,满足当前建筑体型日益复杂,工程材料多样化的实际情况。但是在有限元分析方法的应用中,必须结合钢筋混凝土结构工程的实际情况,选取作为合理的有限元模型,才能保证模拟与分析结果的真实性、精确性与可靠性。 在钢筋混凝土结构工程中,非线性有限元分析的基本理论可以概括为:1)通过分离钢筋混凝土结构中的钢筋、混凝土,使其成为有限单位、二维三角形单元,钢箍离散为一维杆单元,以利于分析模型的构建;2)为了合理模拟钢筋、混凝土之间的粘结滑移关系,以及

钢筋混凝土结构基本原理

第二章 一、填空题 1、结构包括素混凝土结构、(钢筋混凝土结构)、(预应力混凝土结构)和其他形式加筋混凝土结构。 2 钢筋混凝土结构由很多受力构件组合而成,主要受力构件有楼板(梁)、(柱)、墙、基础等。 3. 在测定混凝土的立方体抗压强度时,我国通常采用的立方体标准试件的尺寸为(150mm×150mm×150mm)。 4.长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的(徐变)。 5.混凝土在凝结过程中,体积会发生变化。在空气中结硬时,体积要(缩小);在水中结硬时,则体积(膨胀)。 6.在钢筋混凝土结构的设计中,(屈服强度)和(延伸率)是选择钢筋的重要指标。 7.在浇筑混凝土之前,构件中的钢筋由单根钢筋按设计位置构成空间受力骨架,构成骨架的方法主要有两种:(绑扎骨架)与(焊接骨架)。 8.当构件上作用轴向拉力,且拉力作用于构件截面的形心时,称为(轴心受拉)构件。 9、轴心受拉构件的受拉承载力公式为(N≤fyAs或Nu=fyAs )。 10.钢筋混凝土轴心受压柱根据箍筋配置方式和受力特点可分为(普通钢箍)柱和(螺旋钢箍)柱两种。 11.钢筋混凝土轴心受压柱的稳定系数为(长柱)承载力与(短柱)承载力的比值。 12.长柱轴心受压时的承载力(小于)具有相同材料,截面尺寸及配筋的短柱轴心受压时的承载力。 13.钢筋混凝土轴心受压构件,稳定性系数是考虑了(附加弯矩的影响)。 二:简答题 1.混凝土的强度等级是怎样划分的? 答:混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个 2.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求。 答:1.采用高强度钢筋可以节约刚材,取得较好的经济效果;2.为了使钢筋在断裂前有足够的变形,要求钢材有一定的塑性;3.可焊性好;4满足结构或构件的耐火性要求;5.为了保证钢筋与混凝土共同工作,钢筋与混凝土之间必须有足够的粘结力。 3徐变定义;减少徐变的方法。 答:长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的徐变。 4.钢筋混凝土共同工作的基础。 1).二者具有相近的线膨胀系数; 2).在混凝土硬化后,二者之间产生了良好的粘结力,包括a. 钢筋与混凝土接触面上的化学吸附作用力; b混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力; c 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用力 3). 钢筋至构件边缘之间的混凝土保护层,起着防止钢筋发生锈蚀的作用,保证结构的耐久性。

混凝土模型

PQ-Fiber 概述 PQ-Fiber是清华大学土木工程系结构工程研究所基于大型通用有限元程序ABAQUS开发的一组材料单轴滞回本构模型的集合。主要用于在钢筋混凝土结构、钢结构等的弹塑性时程分析中定义杆系结构的材料本构,同时可用于任何只需要定义材料单轴滞回本构模型的情况。 作者以FORTRAN编译文件.obj的形式在网上免费发布PQ-Fiber的最新版本,以供广大科研与工程设计人员使用,发布的版本没有功能限制。请使用者尊重知识产权。 版本信息:v1.3 (下载-单击右键“另存为”) 包含的材料模型(详细介绍见第三节): UConcrete01,UConcrete02,USteel01,USteel02,USteel03 使用过程中如有问题,请与作者联系: 潘鹏(Email: panpeng@https://www.wendangku.net/doc/fe4157471.html,)

曲哲(Email: qz@https://www.wendangku.net/doc/fe4157471.html,) 通信地址:北京清华大学土木工程系,100084 相关下载: 在ABAQUS中使用 1. 在ABAQUS中使用本模型 (1)定义材料 在Properties模块中定义User Material,如图1所示。材料名的前几个字母必须与第三节中定义的某一个材料名相一致。需要分别选择General选项卡中的User Material和Depvar两个选项。 在User Material选项中定义该材料所需要的所有材料属性,如图2所示。在Depvar选项中定义该材料所需的状态变量的个数,如图3所示。

也可以在.inp文件中直接添加用户自定义材料,下面给出了一个例子。 *Material, name=UConcrete01 *Depvar 5, *User Material, constants=4 30., 0.002, 10., 0.005 材料名,短横线之前的字母必须与第三节中的定义相一致。 状态变量选项 用户自定义材料选项

混凝土计算题与答案解析

四、计算题(要求写出主要解题过程及相关公式,必要时应作图加以说明。每题15分。) 第3章 轴心受力构件承载力 1.某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度m H l 6.30==,混凝土强度等级为C30(f c =mm 2),钢筋用HRB400级(2'/360mm N f y =),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 2.某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高l 0=H =,混凝土用C30(f c =mm 2),钢筋用HRB335级(2'/300mm N f y =),环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。(附稳定系数表) 3.某无侧移现浇框架结构底层中柱,计算长度m l 2.40=,截面尺寸为300mm ×300mm ,柱内配有416纵筋(2'/300mm N f y =),混凝土强度等级为C30(f c =mm 2),环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值N=900kN ,试核算该柱是否安全。(附稳定系数表) 第4章 受弯构件正截面承载力 1.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25,f c =mm 2, 2/27.1mm N f t =, 钢筋采用HRB335,2/300mm N f y =截面弯矩设计值M=。环境类别 为一类。求:受拉钢筋截面面积。 2.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C25, 22/9.11,/27.1mm N f mm N f c t ==,截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。 3.已知梁的截面尺寸为b ×h=250mm ×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm 的HRB335钢筋,即Ⅱ级钢筋,2 /300mm N f y =,A s =804mm 2;混凝土强度等级为C40, 22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==;承受的弯矩M=。环境类别为一类。验算此梁截面 是否安全。 4.已知梁的截面尺寸为b ×h=200mm ×500mm ,混凝土强度等级为C40, 22/1.19,/71.1mm N f mm N f c t ==,钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,2 /300mm N f y =, 截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。受压区已配置3φ20mm 钢筋,A s ’=941mm 2,求受拉钢筋A s 5.已知梁截面尺寸为200mm ×400mm ,混凝土等级C30,2 /3.14mm N f c =,钢筋 采用HRB335,2 /300mm N f y =,环境类别为二类,受拉钢筋为3φ25的钢筋,A s =1473mm 2,受压钢筋为2φ6的钢筋,A ’s = 402mm 2;承受的弯矩设计值M=。试验算此截面是否安全。 6.已知T 形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用C30, 2/3.14mm N f c =,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,

钢筋混凝土结构学

钢筋混凝土结构学复习要点 绪论 1.钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土两种材料组成的共同受力的结构。 2.一般来说,在钢筋混凝土结构中,混凝土主要承担压力,钢筋主要承担拉力,必要时也可承担压力。钢筋和混凝土这两种性能不同的材料能结合在一起共同工作,主要是它们之间有良好的粘结力和较为接近的温度膨胀系数。 3.按其在在结构中所起作用的不同和化学成分的不同划分钢筋的品种。 4.为什么以屈服强度为标准:屈服强度(流限)是软钢的主要强度指标。钢筋混凝土结构构件中的钢筋,当应力达到屈服强度后,载荷不增加,应变会继续增大,使得混凝土裂缝开展过宽,构件变形过大,结构构件不能正常使用,所以软钢钢筋的受拉强度限值以屈服强度为准。硬钢没有明确的屈服台阶(流幅),所以设计中硬钢一般以协定流限作为强度标准。 5.为什么不采用高强度钢筋:采用高强度钢筋可以节约钢材,取得较好的经济效果,但混凝土结构中钢筋的强度并非越高越好。由于钢筋的弹性模量并不因其强度提高而增大,高强钢筋若充分发挥其强度,则与高应力相应的大伸长变形势必会引起混凝土结构过大的变形和裂缝宽度。(问答) 6.A双向受压时,混凝土的抗压强度比单向受压的强度为高。B双向受拉时,混凝土一向抗拉强度基本上与另一方向拉应力大小无关。C一向受拉一向受压时,混凝土抗压强度随另一向的拉应力的增加而降低。D三向受压时,混凝土一向抗压强度随另二向压应力的增加而增加,并且极限压应变也可以大大提高。 7.混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形也会随时间的增长而增长,这种现象称为混凝土的徐变。 8.徐变和塑性变形不同,塑性变形主要是混凝土中结合面裂缝的扩展延伸引起的,只有当应力超过了材料的弹性极限后才发生,而且是不可恢复的。徐变不仅部分可恢复,而且在较小的应力时就能发生。(问答) 9.实验表明,光圆钢筋的粘结力由三部分组成:①水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶结力; ②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力;③钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。 10.未了保证钢筋在混凝土中锚固可靠,设计时应该使受拉钢筋在混凝土中有足够的锚固长度0l。 11.接长钢筋有三种办法:绑扎搭接、焊接、机械连接。 12.机械连接接头可分为挤压套筒接头和螺纹套筒接头两大类。 第二章 1.工程结构的功能要求主要包括三个方面:安全性、适用性、耐久性。被统称为结构的可靠性。 2.工程结构设计的基本目的是使结构在预定的使用期限内能满足设计所预定的各项功能要求,做到安全可靠和经济合理。 3.随时间的变异分类:永久荷载、可变荷载、偶然荷载。 4.出现Z<0的概率,也就是出现R

钢筋混凝土结构习题及答案教学内容

钢筋混凝土结构习题 及答案

钢筋混凝土结构习题及答案 一、填空题 1、斜裂缝产生的原因是:由于支座附近的弯矩和剪力共同作用,产生的 超过了混凝土的极限抗拉强度而开裂的。 2、随着纵向配筋率的提高,其斜截面承载力。 3、弯起筋应同时满足、、,当设置弯起筋仅用于充当支座负弯矩时,弯起筋应同时满足、,当允许弯起的跨中纵筋不足以承担支座负弯矩时,应增设支座负直筋。 4、适筋梁从加载到破坏可分为3个阶段,试选择填空:A、I;B、 I a;C、II;D、II a;E、III;F、III a。①抗裂度计算以阶段为依据;②使用阶段裂缝宽度和挠度计算以阶段为依据;③承载能力计算以阶段为依据。 5、界限相对受压区高度b 需要根据等假定求出。 6、钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在 弯矩范围内,假定其刚度为常数,并按截面处的刚度进行计算。 7、结构构件正常使用极限状态的要求主要是指在各种作用下 和 不超过规定的限值。

8、受弯构件的正截面破坏发生在梁的 ,受弯构件的斜截面破坏发生在梁的 ,受弯构件内配置足够的受力纵筋是为了防止梁发生 破坏,配置足够的腹筋是为了防止梁发生 破坏。 9、当梁上作用的剪力满足:V ≤ 时,可不必计算抗剪腹筋用量,直接按构造配置箍筋满足max min ,S S d d ≤≥;当梁上作用的剪力 满足:V ≤ 时,仍可不必计算抗剪腹筋用量,除满足max min ,S S d d ≤≥以外,还应满足最小配箍率的要求;当梁上作用的剪 力满足:V ≥ 时,则必须计算抗剪腹筋用量。 10、当梁的配箍率过小或箍筋间距过大并且剪跨比较大时,发生的破坏形式为 ;当梁的配箍率过大或剪跨比较小时,发生的破坏形式为 。 11、由于纵向受拉钢筋配筋率百分率的不同,受弯构件正截面受弯破坏形态有 、 和 。 12、斜截面受剪破坏的三种破坏形态包括 、 和 13、钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度的增大而 。用带肋变形钢筋时的平均裂缝间距比用光面钢筋时的平均裂缝间距_______(大、小)些。 14、为了保证箍筋在整个周长上都能充分发挥抗拉作用,必须将箍筋做成 形状,且箍筋的两个端头应 。 答案: 1、复合主拉应力;

《钢筋混凝土结构》课程教学大纲

《钢筋混凝土结构》课程教学大纲 华南理工大学东莞东阳教学中心 课程名称:钢筋混凝土结构(英文)Reinforced concrete structure 课程性质:必修课适用专业:专升本 学时:72 学分:4.5 一、课程的作用、地位和任务 本课程属土木工程专业必修的专业基础课。是一门实践性很强、与现行的规范、规程等有关的专业基础课。通过本课程的学习,使学生掌握混凝土结构学科的基本理论及基本知识,为以后在混凝土结构学科领域继续学习及毕业设计打下基础。 二、课程内容和要求: (一)绪论 1.了解混凝土的一般概念 2、深刻理解和掌握钢筋和混凝土共同工作的条件(重点) 3、充分认识钢筋与混凝土的优缺点(重点) 4、了解钢筋混凝土结构在土木工程中的应及发展前景 5、做好学习本课课程的准备。 (二)钢筋混凝土材料的主要力学性能 内容:钢筋和混凝土材料的力学性能以及混凝土与钢筋粘结协同工作的特性直接影响结构和构件的受力性能,也是混凝土结构的计算理论、计算公式建立的基础。 要求: 1.熟悉建筑工程中所用钢筋的品种、级别及其性能 2、掌握钢筋的强度指标和变形,重点理解钢筋的应力应变曲线 3、熟悉混凝土在各种受力状态下的强度与变形性能,掌握混凝土各项强度指 标、弹性模量以及变形模量等(重点)

4、了解钢筋与混凝土的粘结(第六章有展开) 5、了解混凝土的时随变形——收缩和徐变。 (三)梁的受弯性能的试验研究、分析 内容:通过对典型试验梁的挠度曲线、截面应变分布及破坏过程的分析,说明混凝土和钢筋的力学性能对梁的受力阶段、应力状态、破坏特征的影响,以及如何在试验研究的基础上建立起钢筋混凝土的应力分析和极限弯矩的计算公式。 要求: 1、掌握试验梁、梁的挠度曲线、梁受力的三个阶段以及相应的截面应力分布 (重点) 2、掌握适筋梁及其破坏特征(重点) 3、熟悉混凝土梁的受力特点 4、熟悉配筋率对梁的破坏特征的影响 5、掌握梁截面应力分析的基本假定——平截面假定、材料的应力-应变物理 关系、基本方法(重点) 6、熟悉《规范》采用的极限弯矩计算方法,具有实际意义。 (四)结构设计原理、设计方法 内容:现行规范和法规是混凝土结构设计的遵守的基本原则,本章结合现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)介绍了结构设计原理——结构极限状态的基本概念、近似概率的极限状态设计法及其极限状态使用设计表达式。 要求: 1、熟悉结构设计的要求 2、掌握工程结构极限状态的基本概念。包括结构的作用、对结构的功能要求、 两类极限状态等(重点) 3、了解结构可靠度的基本原理 4、熟悉近似概率极限状态设计法在混凝土结构设计中的应用 (五)受弯构件正截面承载力计算 内容:本章在第二章的试验分析和第三章的理论分析的基础上,突出问题的主要特性,推导出受弯构件正截面承载力计算的基本公式和适用条,并注意构造要求。 要求:

相关文档