一、工程概况:

乌鲁木齐阳光雅润苑二期廉租房7#住宅楼工程位于水泵厂红庙子街,建筑面积为4526.26 m2,砖混结构,地上六层,建筑檐高18.30m,按照总体施工安排,主体施工阶段本工程外脚手架采用钢管扣件落地式单排脚手架进行防护及施工,装饰阶段主楼采用吊篮脚手架进行外墙保温装饰施工。

二、本工程装饰阶段外墙采用手动提升式吊篮,吊篮悬挂于挑梁上,挑梁设置于顶层女儿墙上口位置,挑梁采用I14a型钢,具体挑梁设置构造详附图,吊篮悬吊钢丝绳6×19-ф12.5,吊篮手动提升葫芦为HSS-16ZY,安全锁型号SLS30,吊篮平台采用天津市津久专业厂家生产的经鉴定合格的产品(具体参数见附表一、附表二、附表三),吊篮脚手架搭设安排具有相应资质的人员进行操作,于外墙脚手架及屋顶结构模板架体拆除后搭设。

吊篮参数附表一

吊篮葫芦参数附表二

安全锁参数附表三

二、施工准备

1、技术准备:吊篮搭设方案已编制好并经过审批,并由技术负责人向操作人员详细交底。预埋吊环在施工六层砼楼板时已按所需尺寸预埋完毕,吊环件为¢12钢筋。预埋点间距为2m-3m,距墙外侧

1.8m,阳台部位以阳台外侧为准。

2、材料准备:选用符合国家强制标准的I14a工字钢,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,材料性能必须符合GB700-88的相应规定,扣件无脱落、裂纹、滑脱的现象。

三、搭设方法

1、屋面支承挑梁及脚手架的搭设(见附图):

a、搭设双排脚手架:脚手架沿屋面周边交圈,立杆间距为750MM,横杆步距为600MM,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不准用铁丝绑扎,也不能隔步设置或遗漏。扫地杆沿屋面周边交圈设置,剪刀撑每榀钢梁下都设置。立杆下部加设5cm厚垫木。

b、脚手架全部搭设完毕后,在横杆上部架设挑梁,挑梁通过上下的水平横杆固定,挑梁端部的水平横杆通过预埋吊环与结构连接以此做为挑梁的配重,以增强抗倾覆。挑梁悬挑端部及挑梁与预埋吊环连接部位焊接L50×5角钢,以防钢丝绳及吊环滑脱。

c、悬吊主绳、安全副绳:悬吊主绳和安全副绳均采用6×

19-?12.5mm钢丝绳,绳头用3个U型钢丝绳卡扣牢,U型钢丝绳卡同向布置,用M12锚栓紧固,为防止吊篮倾覆,应使主绳、安全副绳始终处于吊篮上方。钢丝绳有断股断丝的禁用。

2、组成拆除吊篮架必须严格按工艺程序作业。

3、平台内侧距女儿墙10cm为准,两吊篮间的间距不小于0.4m,严禁将两付或几付吊篮连接使用。

4、必须配置安全副绳。

5、手扳葫芦布置好后,将锁把推向工作状态。

6、必须单独设置与操作人员安全带连接的钢丝绳,钢丝绳与结构预埋件连接。

7、水平压杆搭接长度不少于1000mm,搭接部位不少于三个扣件固定。

8、吊篮搭设好后,工地技术负责人、安全员、架子班长共同验收。

四、安全使用

1、吊篮使用作业人员必须经过安全培训,人员相对固定,如有人员变动,必须重新培训,熟悉操作工艺。

2、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,在升降到位固定后方可进入吊篮。

3、操作人员必须听从工地负责人、工地安全人员的指挥,每天上架前检查屋面挑梁、平台、机具是否完好,如有破损及时修复,符合安全要求后方能上架操作。

4、操作人员必须戴安全帽、系安全带,安全带另一端系在与结构预埋构件连接的专用安全绳的安全器卸扣上。

5、严禁在酒后上吊篮作业,严禁在吊篮内嬉戏打闹。

6、吊篮内严禁堆放材料。必须严格控制吊篮的使用荷载,不得

超过吊篮平台的额定载荷(1000kg)。

7、手扳葫芦的升降柄不能同时扳动,发生机具故障及时联系配合架子工,机具维修人员不得擅自拆卸机具。

8、当吊篮停置在空中作业时,应将安全锁锁紧,并将吊篮与建筑通过牵引绳可靠连接,防止吊篮摇晃;需要移动时,再将安全锁放松,解开牵引绳。安全锁必须定期检查,以保证其安全工作。

9、正确使用安全器,每下降80mm-90mm时松动安全器,不准在安全器受力时强行扳动。如遇安全器受力,先将葫芦上升至松动安全器,方可扳动安全器手柄,使其下降。

10、如需利用吊篮进行电焊作业时,应对吊篮钢绳全面保护,以免钢绳受损,更不得利用钢绳作导电体。

11、严禁将安全锁手柄松动后绑扎,使其失去作用,如被发现,严加处罚。

12、遇雷雨天气或风力超过五级时停止作业。

13、每天下班后,将平台内的建筑垃圾、杂物清扫干净,吊篮与建筑物拉结可靠固定,收好摇柄,将尾部钢丝绳收放于吊篮内,锁紧安全绳,以防大风骤起,刮坏吊篮扣和墙面。

14、使用期间安全员负责安全检查,并将检查记录记录好。

五、吊篮脚手架拆除:

1、吊篮脚手架拆除的顺序:遵循“先搭设的先拆,后搭设的后拆”的原则。

2、将吊篮停稳于地面上拆除吊篮,将吊篮清理干净,搬运至指

定位置放置。

3、拆除手扳葫芦及安全锁等装置,检查完好后入库。

4、拆除挑梁及钢丝绳:将挑梁端部的作为配重的钢丝绳拆除后,盘好钢丝绳;拆除挑梁上部的水平压杆,沿着垫木缓慢移动钢梁至女儿墙内侧,拆除钢梁上的主绳和安全副绳,盘好通过施工电梯运输下楼。钢梁通过施工电梯运输下楼。脚手架钢管通过施工电梯运输至地面,并在指定地点码好。

注意事项:

1、在拆除过程中,注意成品保护,不要碰坏既有的成品。

2、严禁将任何物品从屋顶直接抛下。

3、拆除过程中,要在地面划出警戒线,并派专人看护。

4、盘钢丝绳的过程中,要求操作人员佩戴手套,以免受伤。

设计计算书

一、荷载计算

1、恒荷载(查附表一)

悬吊平台(3m平台、含吊篮葫芦及安全锁):

2.07×9.8=2.027KN

钢丝绳:0.57×60×4×9.8=1.341KN

钢丝绳卡:(查建筑施工手册得):

0.243×3×2×9.8=0.029KN

2、施工荷载:1.2×3×0.8=2.88KN(按施工荷载1.2KN/㎡考虑)

3、极限状态荷载S=γ×(1.2×G+1.4×Q)

=2×[1.2×(2.027+1.341+0.029)+1.4×2.88]

=16.217KN

二、设计计算简图:

1、抗倾覆计算简图见下图

吊篮是由两根钢丝绳承担,所以型钢挑梁所受的拉力为P=S/2=8.109KN。

由《建筑施工手册》查得:3W b<Pa,可保证挑梁平衡。

Pa=50×6×6×3.14×2×1800=36.173KN;3Wb=3×8.109×

1.2=29.192KN,3Wb<Pa,满足要求。

2、钢丝绳强度验算:

6×19-?12.5,公称抗拉强度为1700N/mm 2,查《建筑施工手册》允许拉力为:[Fg ]=aFg/K=0.85×97.3/7=11.815KN >8.109KN,满足要求。

3、钢梁截面强度验算:A N =35.5cm 2 i x =8.15cm d=7.0mm Ix=2370cm 4 Wx=237cm 3 r x =1.05 i x :5x=17.2 E=206×103N/mm 2

计算简图如下:

由受力状态可分析出:A 点的弯矩作用最大。 M A =-m ??? ?

?+

2qm N

=M KN .016.1022.12.133.0109.82.1-=??

? ??

??+

?-

抗弯强度:

2

23

6/205/1.3910

23705.1102.1109.8mm

N mm N W M

f x

x x

?=????=

=

γ

满足要求。 整体平面稳定性:

2

3

6/058.4110

2370.1102.18.1mm

N W M

f x

b X

=????=

=

ψ

满足要求。 挠度计算:

()()

mm

mm ql Nm EI ml C

12200

1200244.28.12.1718108.18.12.133.08.12.111200810910

2370206310

8.12.134181322

67

6

222

=??=??

?

??????? ???+-?????+??? ??+????????=

?

?

?

???++-++=λλλω 满足要求。

经验算此吊篮支撑系统搭设符合要求,能够保证安全操作。

最新吊篮专项施工方案

古县登福康公寓楼工程 脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: [*施工单位*] 公司 年月日

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2000kg。 第四节、吊篮计算书 编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm 高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用2.5-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具

升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用 2t以上的。 6、间隙 吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm。 7、吊索具 钢丝绳直径不小于12.5mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。 8、安全装置 吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。 9、其它 3m吊篮的自重200kg(2KN),吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时摇动手板葫芦或倒链,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。 以手扳葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。

建筑工程脚手架施工技术要点

建筑工程脚手架施工技术要点 1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实、基础承载实验、材料配备、定位设置通 长脚手板、钢底座、纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、小横杆(搁栅)、连墙杆、剪刀撑、铺脚手板、扎防护栏杆扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢 卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部 位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时, 应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相 看齐后,立中间部分各立杆。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 2、脚手架拆除施工工艺 拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后 拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横 杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先 抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住 中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数 层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,入高差大于2步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标 准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 3、材质及其使用的安全技术措施

吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.1工程建设概况 项目单位名称 建设单位河南天郡置业有限公司 监理单位河南诚社工程管理有限公司 设计单位河南同致工程设计有限公司 勘察单位平顶山市地质工程处 施工单位河南福兴建设工程有限公司 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ 级。本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器 等级为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介 3.1 吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、

脚手架搭设技术措施实用版

YF-ED-J6578 可按资料类型定义编号 脚手架搭设技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

脚手架搭设技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、外架搭设 (1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/ 200。 (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余 各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要 求: 立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立 杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头 在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头 中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同 一步内不允许有二个接头。

(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。 (4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。 (6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

吊篮施工技术交底大全

吊篮施工技术交底记录 编号: 表B2

悬挂机构的安装图 2.3. 悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4. 提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入 电器箱下部相应的插座(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5. 穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与 挡环中穿过后插入提升机上端孔,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进

位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,

将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6. 重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起 而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防他人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下: 2.7. 安全绳和绳卡的安装 在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。必须遵守“入篮前先将安全带挂在安全绳上面的自锁器上、施工过程中安全带必须一直系挂在安全绳上面的自锁器上、出篮后再将安全带从自锁器上取 下” 。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要求 脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。

(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 2 基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。 4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观,体现企业特色。

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U 形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具 升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用2t 以上的。 6、间隙 吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm。 7、吊索具 钢丝绳直径不小于12.5mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。 8、安全装置 吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。

9、其它 3m吊篮的自重200kg(2KN),吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时摇动手板葫芦或倒链,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。 以手扳葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。 二)使用方法 1、将前进手柄.反向手柄推至钢丝绳出口一侧,然后按标牌所示顺时针转动,同时将松卸手柄推向吊钩一侧,使之锁定在松卸位置上。 2、将钢丝绳锥形端从口中穿入,直至从吊钩处拉的初始位置。 3、为使机构与钢丝绳抱合,再推动松卸手柄使其次返回它的初始位置。 4、将操作套管理插入前进手柄上,反复扳动即可提升或牵引。将操作套管在反向手柄上,往复扳动就可使载荷下落或放松。 三)安全要求 1、专用手扳葫芦不允超载使用。 2、葫芦在承载状态下,严禁同时扳动前刊手柄和反手柄。 3、葫芦在承载状态下,严禁扳动松卸手柄。 4、在使用前应检查各手柄运动是否灵活,各摩擦部位应保持润滑。 5、专用手柄葫芦必须使用符合JGJ59-99标准的专用钢铁丝绳。 6、每次使用前应检查钢丝绳直径是否符合要求,有无松股,扭结.断丝情况。如有上述中的一种情况出现,即该停止使用。 7、使用时应注意保持机体内部的清洁,防止杂特进入机特影响使用。 8、专用手扳葫芦必须附回安全锁,否则不能使用。 9、专用葫芦的拆卸须由专业或以过培训的人员进行,其他人员不得擅自拆卸。 四)钢线绳卡 1、使用方法 !)钢丝绳卡应把卡卒扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝 绳的尾段上。钢丝绳卡得在钢丝绳上交替布置。绳卡数量不得少于3个。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规、编制了《建筑工程外脚手架搭设标准》。(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体容与国家、地方有关安全技术规规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规规定为准。 2 基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。

(2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。(3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

吊篮施工安全技术措施示范文本

吊篮施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不超过6m; 2、手扳葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作 情况下发生自动下滑事故; 3、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设 一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm), 每根保险绳上安装保险锁; 4、保险锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100mm以内停住; 5、钢丝绳与悬挑梁连接要有防止钢丝绳受剪措施; 6、钢丝绳与吊篮平台连接使用卡环。当使用吊钩时, 有防止钢丝绳脱出的保险装置; 7、在吊篮内作业人员配安全带,不得将安全带系挂在

提升钢丝绳上,防止提升绳断开; 8、吊篮升降作业应有经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 9、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊篮升降到位固定以前,其它作业人员不准进入吊篮内; 10、楼顶控制手动葫芦的两人必须协调动作控制防止吊篮倾斜;吊篮下方设两人监护。 11、吊篮在建筑物滑动时,应设护墙轮。升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定; 12、吊篮脚手架拆除和使用前,有施工负责人向施工人员进行详细交底、分工并确定指挥人员; 13、吊篮在现场安装后,应进行空载安全运行实验,并对安全装置的灵敏性、可靠性进行检验;

桥墩吊篮施工技术交底

技术交底记录 HCTJ-Ⅰ编号:工程名称 交底组织单位 施工单位沪昆客专杭长湖南段 交底地点 交底负责人 接收负责人施工现场内容及说明: 吊篮施工技术交底 一、工程概况 吊篮分为实心墩吊篮和空心墩吊篮、连续梁墩吊篮。其中墩高大于4.5m的需布置吊篮,实心墩吊篮依照杭长客专施图桥参05第62、63页施工,吊篮距墩顶1m,在浇筑墩顶砼时注意预埋固定角钢支架用的U型螺栓、连接端栏杆的竖向圆钢和U型圆钢等,U型螺栓采用渗锌处理,步板采用C40钢筋砼步板,步板尺寸及钢筋布置按照实心墩步板Ⅰ、Ⅱ预制。 空心墩吊篮分为全围式吊篮和半围式吊篮,考虑到美观性我部吊篮均采用半围式吊篮设计,位置在距墩顶1.2m处。结构尺寸及布置按照双线圆端形空心墩检查设备及附属工程肆桥设(2008)4382)-Ⅳ8-1/6—6/6页布置,步板预制按照空心墩步板结构尺寸及钢筋布置原则预制,步板砼采用C25砼,浇注墩顶砼时注意提前预埋U型螺栓。 连续梁吊篮采用半围式设计,依照桥参04A 40、42页布置。 在需设吊篮的墩位注意提前预埋U型螺栓,螺栓均需做渗锌处理,防止以后锈蚀给维修带来不便,吊篮步板采用集中预制,振动成型的方式,施工时用水泥砂浆填塞N1角钢和墩身之间的缝隙,完毕后角钢及时涂抹防锈漆,防止锈蚀。

进场的U型螺栓、角钢、钢板材料的品种、规格应符合设计要求并经试验室检测合格后方能使用。 三、焊接 吊篮统一在绿豆坡钢筋场加工,角钢与角钢、角钢与垫板、圆钢与角钢连接处采用满焊、焊缝高度6mm,在焊接工程中先进行定位焊接,然后跳焊,最后补焊至焊满; 注意:在焊接前用石英砂彻底清除待焊区域的铁锈、氧化皮及油污等有害物,使其表面露出金属光泽。 四、涂装 涂装材料采用特制红丹酚醛防锈底漆、灰铝粉石墨或灰云铁醇酸面漆。 在涂装前采用石英砂彻底清除钢表面的铁锈、氧化皮及油污等有害物,然后涂装。涂装底漆和面漆各涂刷两道,在涂装过程中涂料涂层应在上一道涂层实干后,方可涂装下一道漆。 注意:1、钢结构表面清理后应在4h内完成涂装; 2、底漆和面漆不得在气温低于5℃一下施工,不得在相对湿度80%以上,雨天、雾天或风沙场合施工; 3、涂料涂层表面平整均匀,不允许有剥落、气泡、裂纹、气孔; 4、钢涂层表面均匀一致,不允许有起皮、鼓包、大熔滴、松散粒子、裂纹、掉块。 五、吊篮、步板安装 1、在运输和安装过程中采用汽车吊,吊装就位后,应轻吊轻放,支垫平稳,严禁发生扭转、翘曲和损伤。 2、吊篮和步板垂直于墩柱,四周水平。 3、施工时用水泥砂浆填塞N1角钢与墩身之间的缝隙。

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本

手动吊篮脚手架设计与施 工参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮脚手架作为施工外用脚手架,与外墙面满搭钢管 脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节 省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架一般分手动和电动两种。目前采用手动吊 篮的较多,它具有安拆方便,不占场地,经济适用等特 点。 手动吊篮无定型设计,当前由取得建筑机械生产许可 的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-99)和《高处作业吊篮安全规则》 (JG5027-92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防

护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 1.吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录 表 B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅 2 幢交底时间:2016年 4月 1 日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:吊篮施工工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 1、施工准备 (1)吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 (2)在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380 V 电源。 (3)为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,安排塔吊或者升 降机设备予以配合。 (4)在使用吊篮位置的楼层面上,具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (5)在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或 移动。 (6)派吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、 拆卸等工作。 (7)搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢 丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 2、吊篮的安装、移位和拆除 2.1 材料搬运 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体 部分搬运至相应位置的地面; 2.2. 悬挂机构的安装、调试 (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、 后座下加垫 5 cm 厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度, 用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支 架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地 的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5 厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在 安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出 端悬伸长度为 1.5 m 。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀 放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注 意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮脚手架施工方案(完整版)

吊篮脚手架施工方案 一、工程概况: 华鑫现代城B区12号楼工程位于济阳县华鑫现代城小区内,建筑面积为10686.03 m2,框架剪力墙结构,层数14层,建筑檐高72.800m,按照总体施工安排,主体施工阶段本工程外脚手架采用钢管扣件落地式单排脚手架进行防护及施工,装饰阶段主楼采用吊篮脚手架进行外墙保温装饰施工。 二、本工程装饰阶段外墙采用手动提升式吊篮,吊篮悬挂于挑梁上,挑梁设置于顶层女儿墙上口位置,挑梁采用I14a型钢,具体挑梁设置构造详附图,吊篮悬吊钢丝绳6×19-ф12.5,吊篮手动提升葫芦为HSS-16ZY,安全锁型号SLS30,吊篮平台采用专业厂家生产的经鉴定合格的产品(具体参数见附表一、附表二、附表三),吊篮脚手架搭设安排具有相应资质的人员进行操作,于外墙脚手架及屋顶结构模板架体拆除后搭设。

1、技术准备:吊篮搭设方案已编制好并经过审批,并由技术负责人向操作人员详细交底。预埋吊环在施工六层砼楼板时已按所需尺寸预埋完毕,吊环件为¢12钢筋。预埋点间距为2m-3m,距墙外侧1.8m,阳台部位以阳台外侧为准。 2、材料准备:选用符合国家强制标准的I14a工字钢,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,材料性能必须符合GB700-88的相应规定,扣件无脱落、裂纹、滑脱的现象。 三、搭设方法 1、屋面支承挑梁及脚手架的搭设: a、搭设双排脚手架:脚手架沿屋面周边交圈,立杆间距为750MM,横杆步距为600MM,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不准用铁丝绑扎,也不能隔步设置或遗漏。扫地杆沿屋面周边交圈设置,剪刀撑每榀钢梁下都设置。立杆下部加设5cm厚垫木。 b、脚手架全部搭设完毕后,在横杆上部架设挑梁,挑梁通过上下的水平横杆固定,挑梁端部的水平横杆通过预埋吊环与结构连接以此做为挑梁的配重,以增强抗倾覆。挑梁悬挑端部及挑梁与预埋吊环连接部位焊接L50×5角钢,以防钢丝绳及吊环滑脱。 c、悬吊主绳、安全副绳:悬吊主绳和安全副绳均采用6×19-?12.5mm钢丝绳,绳头用3个U型钢丝绳卡扣牢,U型钢丝绳卡同向布置,用M12锚栓紧固,为防止吊篮倾覆,应使主绳、安全副绳始终处于吊篮上方。钢丝绳有断股断丝的禁用。 2、组成拆除吊篮架必须严格按工艺程序作业。

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮式脚手架使用的安全注意 事项(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021 版) 吊篮式脚手架搭设或制作,必要经设计计算及施工技术部门的审批,吊篮的负恭荷不准超过120kg/m2,经验收合格后方可使用。 吊篮内侧距离建筑物间隙为100--200mm,吊篮的最大长度不得超过8m,宽度为0.8m--1.0m,高度不应超过两层,每层高度不超过2m,吊篮的立杆纵向距不大于2m。 吊篮外侧防护栏高度1.5m,每道栏杆间距不大于500m,四周挡脚板不低于180m,吊篮内侧也必须设置两道防护栏杆,高度分别是0.6mT1.2m。 吊篮顶部必须设有防护棚,吊篮外侧要用安全网封闭,以防止吊篮内物料附落伤人。吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮,以减少吊篮在刮风时的晃动。

悬挂吊篮的挑梁,其支点以内的长度之比应大于3,且挑梁应外高里低。挑梁必须按照设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出建筑物长度应确保悬挂吊篮钢丝绳垂直。 悬挂吊篮的承重钢丝绳和作业人使用的保险绳严禁接长使用,承重钢丝绳与吊篮和挑梁的固定联结,应按国家标准规定连接牢固,以防止断裂和脱落。 使用吊篮作业前,作业人员必须经安全技术底,严格遵守高处作业安全规程,升降吊篮必须有专人指挥,两端同步进行,以保持吊篮平衡。 吊篮使用中严禁超载和超员。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录表B2编号:

悬挂机构的安装图 2.3.悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4.提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5.穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同) 注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6.重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防她人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下:

吊篮脚手架搭设方案

吊篮脚手架搭设施工方案 一、编制依据(略) 二、工程概况及施工条件(略) 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m 高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。 2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物

在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、吊篮若用钢筋链杆,其直径不小于16 mm,每节链杆长800 mm,每5-10根链杆应相互连成一组,使用时卡环将各组连接所需要的长度。保险绳应采用不小于φ13 mm的钢丝绳。 6、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳(或钢筋链杆)垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 五、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。如果采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,一川办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),每卡一次留有不大于是1m的升降量,

吊篮施工技术交底大全

吊篮施工技术交底记录 表B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间: 2016年4月 1日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:吊篮施工工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 1、施工准备 (1)吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 (2)在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380 V电源。 (3)为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,安排塔吊或者升降机设备予以配合。 (4)在使用吊篮位置的楼层面上,具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (5)在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 (6)派吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 (7)搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 2、吊篮的安装、移位和拆除 2.1材料搬运 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.2.悬挂机构的安装、调试 (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5 cm厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5 m。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示: