文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书

独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书

独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书
独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书

独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书

上海零线电气技术有限公司

目录

前言 (3)

第一章概述 (4)

1.1 产品特点 (4)

1.2 适用范围 (4)

1.3 产品型号 (4)

第二章主要技术指标 (5)

第三章产品主要功能 (6)

3.1 故障报警 (6)

3.2 火灾隐患报警及二级阈值报警脱扣 (6)

3.3 报警储存功能 (6)

3.4 采样显示功能 (6)

3.5 自检功能 (6)

3.6 设定功能 (6)

3.6.1 探头数量设定 (6)

3.6.2火灾设定疑似预警及二级阈值报警 (6)

3.7 消音功能 (7)

3.8 复位功能 (7)

3.9 继电器动作输出功能 (7)

第四章操作说明 (8)

4.1 显示面板介绍 (8)

4.1.1 面膜外观 (8)

4.1.2 4位数码管介绍 (8)

4.1.3 18个指示灯介绍 (8)

4.1.4 4个按钮介绍 (9)

4.1.5 拨码开关介绍 (9)

4.2 操作说明 (9)

4.2.1 电气火灾剩余电流数值设定 (9)

4.2.2 历史记录查询 (10)

4.2.3 消音 (11)

4.2.4复位 (11)

第五章安装与调试 (12)

5.1 安装 (12)

5.2 调试 (12)

第六章维修与更换 (14)

附录 (15)

前言

本公司研发生产的1000系列电气火灾监控报警系统是由EF-ACS/B128-1000型电气火灾监控设备、ACS-T8/1000型电气火灾监控探测器、ACS-R8/1000型电气火灾监控探测器、ACS-I8/1000型电气火灾监控探测器、EF-ACS/I-R8型独立式剩余电流电气火灾监控探测器及终端探头组成。本部分为EF-ACS/I-R8型独立式剩余电流电气火灾监控探测器安装使用说明书。有关系统其他部分详细说明参见相应部分。

本系统符合《高层民用建筑设计防火规范》第9.5节及GB 14287-2005 《电气火灾监控系统》的要求。

本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。

第一章概述

1.1 产品特点

EF-ACS/I-R8型独立式剩余电流电气火灾监控探测器(简称独立式电流探测器)是一种独立式的智能型探测器,自成一个小系统,不带地址编码,具有储存功能及较强显示操作功能。能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态),完成监控、报警、脱扣,并将信息进行储存。

独立式电流探测器具有电流探头故障诊断、报警精度高、可靠性强(能有效防止误报、漏报)、小型化、多功能、简单实用、安装方便等特点。

1.2适用范围

适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中。

1.3产品型号

第二章主要技术指标

本产品符合标准:GB 14287-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》

工作电源:AC220V±15%/50Hz

探头容量:8只电流探头

工作环境温度:0℃~55℃

储存环境温度:-10℃~65℃

工作环境湿度:≤95%

海拔高度:≤2000m

继电器触点容量:AC220V/1A,DC24V/3A

储存功能容量:1000条

最大功耗:5W

外形尺寸:155*110*110mm 导轨式安装

第三章产品主要功能

3.1 故障报警

当探测器检测到1-8个通道的电流探头的传输线或电流探头自身发生故障时,相应通道的指示灯点亮,并发出断断续续故障报警声音,当故障排除后,故障报警自动解除。

3.2 火灾隐患报警及二级阈值报警脱扣

当探测器采样到的数值大于等于疑似隐患预警时,电流探测器经识别判定为电气设备异常,探测器发出预警信号,点亮报警指示灯,发出报警声音,等待职守人员处理;如无人及时处理,采样到的数值大于等于二级阈值报警值时,探测器就会迅速动作于脱扣,并报警声音继续响,直至有关人员进行处理。3.3报警储存功能

当发生事件时,对该事件进行储存,便于以后查询。

3.3 采样显示功能

电流探测器循环轮流采样和显示1-8个探头传递过来的信号;

3.5 自检功能

电流探测器在开机时,自检一遍面板上的数码管、指示灯和蜂鸣器;

3.6 设定功能

3.6.1.探头数量设定

可通过面板上的拨码开关来设定探头数量,设定范围为1至8;

3.6.2.火灾设定疑似预警及二级阈值报警

可通过面板上的功能键来设定1-8#探头相应的火灾疑似预警及二

级阈值报警,设定范围分别为50至900之间;

3.7 消音功能

当发生疑似预警及二级阈值报警或故障报警时,可用来消除报警声音;3.8 复位功能

复位消音指示灯以及所有的报警和故障信号,达到初始状态.

3.9 继电器动作输出功能

当电流探测器发出二级阈值报警信号后,继电器自动动作输出,可以作为脱扣功能。

第四章操作说明

4.1 显示面板介绍

显示面板由4位数码管、18个指示灯、4个按钮和1个拨码开关组成。

4.1.1 面膜外观如下

4.1.2 4位数码管

用来显示通道、电流数值及其历史记录;

4.1.3 18个指示灯

该部分由2个绿色、8个红色和8个黄色指示灯组成。2个绿色指示灯:处于上面的为“运行”指示灯,当系统运行时该指示灯处于闪烁状态;

处于下面的为“消音”指示灯,当按下“消音键”后,该指示灯一直处于亮的状态,直到按下“复位键”时才熄灭。8个红色指示灯:当哪个通道所测的电流值超过所设定的火灾报警阈值时,其相应的指示灯就会一直处于亮的状态,直到按下“复位键”时才熄灭。8个黄色指示灯:当哪个通道的电流探头不存在或故障时,其相应的指示灯就会一直处于亮的状态,直到按下“复位键”或探头恢复时才熄灭。

4.1.4 4个按钮

该部分由功能键、确认键、复位/移位键、消音/加一键组成。功能

键:用来进行界面切换;

确认键:用来保存设定值;

复位/移位键:在设定状态时,用来移动闪烁位;在运行状态时,用

来复位所有的指示灯(运行灯除外)、继电器及消除

音响;

消音/加一键:在设定状态时,用来对闪烁位进行加一操作,在运行

状态时,用来进行消音及复位继电器;

4.1.5 拨码开关介绍

用来设定该模块的回路数。设定范围:1~8路,当超出设定范围时,4个数码管显示“――――”,指示灯处于全灭状态。

4.2 操作说明

4.2.1 电气火灾剩余电流数值设定

在运行状态时,按一下功能键,蜂鸣器鸣叫一声的同时即进入功能选择界面,此时数码管显示为“1b”和“2c”,且“1b”处于闪烁状态,然后按下复位/移位键,此时“2c”处于闪烁状态,按确认键进入数值设定界面,此时为疑似预警数值设置界面:第一位数码管显示为“1”(第几通道数),后三位数码为设定数值,此时可以通过复位/移位键进行移位和消音/加一键来改变当前的设定值。设定完之后,按一下确认键,蜂鸣器鸣叫一声即保存完毕,然后按下“功能键”同时进入第一通道的二次阈值报警数值设定,第一位数码管显示为“1.”(第一通道),后三位数码为设定数值,可以通过复位/移位键进行移位和消音/加一键来改变当前的设定值。

设定完之后,按一下确认键,蜂鸣器鸣叫一声即保存完毕,此时第一通道设定全部完毕;如果使用多个通道时,再按下“功能键”后进行下一通道设置。如果没有按下“功能键”后推出。

4.2.2 历史记录查询

在运行状态时,按一下功能键,蜂鸣器鸣叫一声的同时即进入功能选择界面,此时数码管显示为“1b”和“2c”,且“1b”处于闪烁状态,然后按下“确定键”,进入历史记录查询:第一位数码管显示为“H”(表示为历史记录),后三位数码表示为以有历史事件条数;此时可以通过复位/移位键进行移位和消音/加一键来选择你想要看的第几条历史事件,选择完毕后,按下“功能键”,就可以看下所发生的事件。如:

4.2.3 消音

在火灾报警状态时,按一下消音/加一键后,“消音”指示灯点亮,同时蜂鸣器停止鸣叫,及继电器复位。

4.2.4 复位

在故障或火灾报警状态时,按一下复位/移位键后,除“运行”指示灯之外,所有的指示灯全灭掉,同时蜂鸣器停止鸣叫,及继电器复位。

第五章安装与调试

5.1 安装

1.要求有稳定的交流电源(AC220V)提供给监控模块

2.监控模块以导轨式或四角固定式安装在柜体内

3.监控模块和提供电源设备(AC220)之间要加一个熔断器(3A)来加

以保护

4.监控模块在安装前,需进行外观检查和开机试验,方法如下:

将电流探测器从包装箱内取出,进行外观检查,看看模块内的禁固件是否有松动现象,各接插件的连接是否可靠。开机试验项目:将2~3只电流探头接入电流探测器,进行火灾报警、故障报警、消音、自检、复位试验,检验合格后方可安装并接线。

5.2 调试

现场开通调试步骤如下:

1.给电流探测器通电开机,开机时电流探测器对显示面板上的指示灯、数

码管、蜂鸣器做一遍自检,在进入正常运行前,运行和消音指示灯一直

点亮,火灾报警和故障报警指示灯从1依次点亮到8,数码管从1111依

次显示到8888,蜂鸣器鸣叫一声。若发现指示灯、数码管、蜂鸣器有异

常,应该立刻更换显示面板。

2.将回路数设置成3,即将拨码开关设置成0011,也即拨码开关的四位状

态为on、on、off、off。

3.将3个回路的火灾报警阈值分别设置成大于相应电流探头实际采集到的

剩余电流值,之后,将3只电流探头接入电流探测器,等待电流探头稳

定,电流探测器进行信号采集后,即大概在五十秒内,看3个回路是否

有处于故障状态,若有,则仔细检查接线端子看是否良好接触,检查电

流探头传输线是否断路,检查电流探头好坏,用万用表测量电流探头的

阻值,为无穷大,则电流探头是坏的;看3个回路是否有处于火灾报警

状态,若有,则说明电流探测器工作异常,应该更换电流探测器主板。

4.将3个回路中的任意一个回路的电流探头拆下,看该回路是否在五十秒

之内,发出故障报警信号,若是的话,说明该探测器工作正常。

5.让3个回路中的任意一个回路处于火灾报警的状态,若该回路在五十秒

之内,发出火灾报警信号,而另外两个回路一直没有发出火灾报警信号,则说明该探测器工作正常。

6.在故障或火灾报警时,有一个回路发出报警信号时,按下消音键看音响

是否消除,消音指示灯是否点亮,若消除,且消音指示灯一直点亮,则

说明消音键和消音指示灯都没有问题,若此时又有另一个回路发出报警

信号,蜂鸣器应该继续鸣叫,再按消音键音响应该又可消除,而消音指

示灯一直亮着。

7.在故障或火灾报警时,若按下复位键时,所有指示灯(运行指示灯除外)

都熄灭,继电器复位,音响消除,则说明复位键没有问题。

8.全部调试完毕,试运行三天。

9.系统验收后方能正常投入运行。

第六章维修和更换

当探测器或探头出现故障后要及时修理或更换,不允许长时间停止运行,如遇到值班人员无法处理的故障时,请及时通知生产厂家或当地维修部门。

下面几项可由值班人员或用户的专门管理人员进行维修:

1.检查交流电源插座的保险丝,并予以更换;

2.检查模块内的各接插件的连接是否良好;

3.检查系统设定参数是否被改动;

如有条件可更换部件,换下的部件应及时送厂家修理。

附录1.电流探测器的外形尺寸图如下:

图1

图2

2. 接线端子说明

I1~I8:1#~8#电流探头的一个输入端;

GND: 1#~8#电流探头的另一个输入端;

1#、2#电流探头共用一个GND, 3#、4#电流探头共用一个GND,5#、6#电流探头共用一个GND, 7#、8#电流探头共用一个GND。

L: 交流220V的火线; E: 地线; N: 交流220V的零线。

CO1: 继电器1的公共端;

NC1: 继电器1的常闭点;

NO1: 继电器1的常开点。

CO2: 继电器2的公共端;

NC2: 继电器2的常闭点;

NO2: 继电器2的常开点。

LA: RS485总线的A线(无效);

LB: RS485总线的B线(无效)。

EF-ACSB256型电气火灾监控设备操作说明

EF-ACS/B256型电气火灾监控设备操作说明 EF-ACS/B256型电气火灾监控设备是我公司最新研制开发的面向民众和工业双重领域的新一代超早期电气火灾监控产品,具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点。该装置是在跟踪国际电气火灾探测报警技术的最新发展方向,并结合我公司多年来在工业领域及民用建筑中应用电气火灾探测报警产品所积累下的 大量宝贵经验的基础上研制成功的。该监控设备采用模块化组板技术,优化了人机接口界面,同时具有一定的控制功能,这一切使整个系统易于安装、调试及维护。 EF-ACS/B256型电气火灾监控主机采用RS485总线制数据传输方式,配接我公司的CS-R8型剩余电流式探测器、ACS-T8型温度式探测器和ACS-RT型剩余电流温度式探测器,组成大容量电气火灾监控报警系统,系统报警后可联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光等报警和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的超早期电气火灾监控及自动灭火。 工作原理主机板主要由电源电路、主机电路和通讯接口电路组成,电源电路主要由主供电电路和备电电路组成,主电工作的同时对备电进行充电,当电池充满时,自动转换为浮充状态,消电池的自放电,保证电池供电时的容量。同时电源自行检测主、备电的工作状态,例如主电欠压、备电欠压、备电短路、备电断路等等。主机电路由单片机、程序存储器、数据存储器、接口电路组成。单片机采用16bits的PIC24F系列,功能强大,指令丰富,运算速度快是应用广泛的抗干扰能力强的优秀单片机。通讯接口电路由RS485专用通讯接口芯片实现与探测器通过RS485总线进行信息交互,监控设备循环对连接在RS485总线上的探测器按地址进行循检接收报警器的正常、故障、报警信息,存储、分析、处理,进行声光指示及打印输出。显示板由汉字液晶显示电路、联动电路和打印机电路组成,显示电路主要由按键输入电路,时钟电路,显示驱动电路及汉字液晶组成。通过这些电路可输入操作指令,输出报警或指示信息。联动电路单片机和继电器组成,可实现自动控制和手动控制。监控设备可实现简单的联动输出功能。打印机采用汉字热敏打印机。主要技术指标■监控设备容量:可配接点探测器,提供组继电器输出;■与探测器的通讯距离:最长1200米;■报警时间:〈30秒继电器触点容量:AC250V/5A,

DH-A-225电气火灾监控探测器

江阴雅达电子电气火灾监控探测器简介 一、使用范围 剩余电流式电气火灾监控探测器,适用于交流50Hz,额定电压AC380V的电路中,广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统加油,加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所用电系统,可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生起保护和报警作用。 二、结构和原理 剩余电流式电气火灾监控探测器是由外壳、按键、显示屏、输入输出接口并结合高性能微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用,全中文的显示方式更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息,控制信号都可以通过RS485在上位机上进行读取和控制。 剩余电流式电气火灾监控探测器基本工作原理是:通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息,交由微处理器进行运算、识别、判断、核对后送到控制电路,并同时反信息传送到上位机和显示屏以供操作人员观察。 电气火灾监控探测器型号 CLZ80000丨PMC-53M丨WEFPJ-16丨SCK600A丨WEFPT-250ZR丨RAD1/400A PMF660丨PMC-53M-12丨WEFPS-B256丨SCK600A1丨WEFPT-320ZR丨RAD2 PRO6001丨PMC-63M丨WEFPS-B1024丨SCK600A4丨WEFPT-400ZR丨RAD2/63A PRO6001-A丨PMC-EF丨WEFPS-Q256丨SCK600A8丨WEFPT-32ZG丨RAD2/100A PRO6001-B丨CCS1-C丨WEFPS-Q1024丨SCK600A16丨WEFPT-40ZG丨RAD2/250A PDM-3000丨CCT2-C丨PMAC503C丨WEFPT-50ZG丨RAD1丨RAD2/400A

剩余电流断路器

乾龙电器乾龙 Q L L1系列 剩余电流动作断路器 (指针式漏电断路器) 使用说明书 工厂代码:A006030 产品符合:GB14048.2-2001 公司通过ISO90012000国际质量体系认证 杭州乾龙电器有限公司 HANGZHOU QIANLONG ELECTRONIC DEVICE CO.,LTD

一体式配电剩余电流综合保护装置 ——QLL1剩余电流动作断路器 ●空气断路器为主开关,分断能力大、分断时间准确。 ●一体式配电综合保护,体积小,安装使用方便。 ●动作值固定分档可调,操作简易,能适应各地用户、各种 环境,按需设定。 ●电源侧断零(中性线)保护:防止三相四线制供电线路中 性线断线时因三相负荷不平衡而造成相电压大幅度变化的现象。 ●电源侧缺相保护:防止三相电机缺相运行,电机烧坏的现 象。 ●可设控制接口:能进行远距离控制。 ●集过载保护、短路保护、缺相欠压保护、剩余电流保护、 漏电报警指示、断零线保护、重合闸于一体,特别适应城乡电网各级综合保护。 ●剩余电流动作值档位多,范围大,I△n从50mA到1000mA 设多个档位供用户选择。

1、概述: QLL1系列剩余电流动作断路器的设计思路来源于市场,来源于用户,来源于农网改造第一线,是本公司近年为适应我国农村安全用电实际环境而研制开发的专利产品,使用简便、经济实用,为国内首创。2002年由国家经贸委授予“国家重点产品”证书,2003年由浙江省科协等单位授予“浙江省优秀科技产品”证书。 QLL1系列剩余电流动作断路器即剩余电流综合保护器(以下简称漏电断路器)是集剩余电流继电器、空气断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压及缺相和断零等进行保护。 2、特点: 2.1功能多不但具有剩余电流、欠压、过电流、短路的保护功能。还有缺相、断零保护以及自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用功能。 2.2体积小(由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性选择装置,可按实际情况分别选择特作动作电流和分断时间调节等所需的保护功能。 2.3面板功能及外形、安装尺寸见图1、图2。 1-剩余电流指示2-手动操作手柄3-指示灯Array 4-分闸指示杆5-剩余电流动作值调节 6-功能选择开关7-试验按钮(超限、复位) 8-自动/手动转换旋钮9-安装孔 10-外接复位接线端子11-外接分闸接线端子

GH-A剩余电流电气火灾探测器使用说明书

GH-A剩余电流电气火灾探测器使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

光华剩余电流式电气火灾监控采集器 GH1-A/T使用说明书V1.0 一.工作原理: 光华剩余电流式电气火灾监控采集器(以下简称采集器)是利用剩余电流探测原理,利用高性能的漏电采集线圈,采集供电线路的剩余电流,并将信号送到高精度的运算放大器放大后,在一高性能的微电脑中进行AD转换、滤波、运算后,得出供电线路的异常剩余电流,并与设定的报警阀值比较。如果超出报警阀值则发出报警信号通知管理人员作出相应的处置,必要时还可以切断供电线路的供电,依此来避免可能的火灾,保障人民群众生命财产的安全。 本采集器探测灵敏度高,精度高,抗干要能力强,并具有系统组网能力,符合国家标准并通过了相关机构的验证,是现代建筑安全防范必不可少的安全设施。 二.技术指标: 1.额定工作电压:AC220V 50Hz 2.直流供电电压:DC15V-DC25V 3.额定功耗:<1W 4.剩余电流监测范围:20mA—1000Ma 5.整定剩余电流设置档:30mA,63mA,100mA,150mA,200mA,300mA, 400mA, 500mA,600mA,700mA,800mA,900mA,1000mA 6.剩余电流分辨率:1mA 7.剩余电流准确度:≤±3% 8.通讯:RS487半双工 9.继电器输出:长开,7A/240V AC 10.执行标准:GB 14287.2-2005, GB 14287.3-2005 三.工作模式: 1.采集器具有剩余电流和环境温度检测功能,同时具有电路、剩余电流检测线圈检测、温度传感器检测等功能,具备声音和有线通讯报警功能。其中的有关温度的功能,只有GH1-A/T型号才具备。 2.采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的50%但未超过90%,并持续超过5秒钟,采集器发出漏电预警信号,橙色的预警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将预警信号通过RS487总线发送到主机。预警信号直到预警电流恢复正常并且人工手动复位后才清除。 3.采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的90%并持续超过5秒钟,采集器发出漏电报警信号,红色的报警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将报警信号通过RS487总线发送到主机。如果选择了报警+脱扣的保护方式,在设定的时间(0-30秒)后,闭合继电器以便触发供电脱扣。报警信号直到预警电流恢复正常并且人工手动复位后才清除。

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

SYF1A3电气火灾监控探测器安装使用说明书

SYF1A3 系列 电气火灾监控探测器使用说明书

产品简介: SYF1A3系列电气火灾监控系统能针对引发电气火灾的常见原因,实时监控供电线路的电压、剩余电流以及配电箱温度,及时发现供配电异常并发出报警,通过CAN总线,实时将报警信号反馈给中心监控设备。可配合断路器切断供电线路,并可与其他监控设备组成消防联动控制系统。能有效避免因线路电压异常、接触点温度异常、漏电等造成的电气火灾,为安全用电提供了保障。 该产品可广泛用于各类建筑中的智能配电系统,如酒店、楼盘、科技馆、体育馆、停车场的配电等。 型号对应含义: 产品代号(A,BW,C,D…) 设计序号(1,2,3…) A类,最高技术等级 产品系统代码(1,2,3…) 电气火灾监控类 公司代号:森源其中,产品代号中A对应为剩余电流式电气火灾监控探测器,BW对应为测温式电气火灾监控监控探测器,C、D为单回路剩余电流式电气火灾监控探测器。 选型表格: 产品型号产品类型电流回路测温回路通讯协议备注 SYF1A3-A系列剩余电流式6路模块温度CAN SYF1A3-BW 测温式1路6路CAN SYF1A3-C 剩余电流式1路无CAN SYF1A3-D 剩余电流式1路模块温度CAN 常见故障及处理: 现象可能产生的原因故障处理 设备无显示电源不正常检查电源 断线指示灯亮外接互感器/温度传感器(测 温式)未连接好或损坏 检查互感器和温度传感器连线; 更换互感器/温度传感器; 屏蔽未接互感器/温度传感器回路 与监控设备无通讯通讯总线异常等待30s; 断电后重新上电; 检查通讯总线连接; 检查网桥(中继器); 检查终端阻抗匹配器; 是否关闭通讯功能(拨码) 报警灯亮无报警音已经手动消音 报警声音被屏蔽 等待30s ; 断电后重新上电; 手动复位; 恢复屏蔽设置

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

PMF660AD电气火灾监控探测器

产品简介|江阴雅达电子 一、使用范围 剩余电流式电气火灾监控探测器,适用于交流50Hz,额定电压AC380V的电路中,广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统加油,加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所用电系统,可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生起保护和报警作用。 二、产品结构和原理 剩余电流式电气火灾监控探测器是由外壳、按键、显示屏、输入输出接口并结合高性能微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用,全中文的显示方式更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息,控制信号都可以通过RS485在上位机上进行读取和控制。 剩余电流式电气火灾监控探测器基本工作原理是:通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息,交由微处理器进行运算、识别、判断、核对后送到控制电路,并同时反信息传送到上位机和显

示屏以供操作人员观察。 应用领域|江阴雅达仪表 ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑

全国区域经销商|江阴雅达电子 安徽省:安庆市;蚌埠市;亳州市;巢湖市;池州市;滁州市;阜阳市淮北市;淮南市;黄山市;六安市;马鞍山;宿州市;铜陵市 甘肃省:白银市;定西市;嘉峪关;金昌市;酒泉市;兰州市;宣城市临夏市;陇南市;平凉市;庆阳市;天水市;武威市;张掖市 广东省:东莞市;佛山市;广州市;江门市;梅州市;清远市;深圳市广西省:崇左市;防城港;贺州市;来宾市;柳州市;南宁市;钦州市贵州省:安顺市;毕节市;贵阳市;六盘水;铜仁市;遵义市;玉林市山东省:济南;青岛;东营;烟台;潍坊;济宁;泰安;日照;莱芜;临 沂

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

电气火灾监控系统方案

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017 年 3 月 北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1. 北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA 的变压器供电,由10 台低 压配电柜向各用电区域和设备供电。 2. 大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电柜的两个回路供电,竖井每层 内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3. 屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配电柜。 4. 负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5. 分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1. 电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是一个连成网的整 体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行 适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切 断,以免发生火灾或扩大事故范围

2. 根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选用立达集团产品与火灾报警及联 动系统兼容。 3. 本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系统显示装置CRT 联网,实现信息 上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4. 在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监控网络中探测器的工作状态、监 测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5. 在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强 电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6. 后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1. 电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用 LDK800EH-QG-38鰹立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。2. 配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯采用RS-485通 讯总线,最大检测地址1280 点,采用128*32 中文液晶显示器,检测内容直观, 操作简单、方便。 3. 根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种用电设备具体情

剩余电流动作断路器QLKZ说明书

QLKZ系列 剩余电流动作断路器公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流, 可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大 小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、 剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、 报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复 位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件: 3.1 环境温度 -5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m

火灾预警系统 电气火灾监控系统

安全管理编号:LX-FS-A24318 火灾预警系统电气火灾监控系统 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火灾预警系统电气火灾监控系统 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备;

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

最新安装电气火灾监控系统的场所

安装电气火灾监控系 统的场所

精品好文档,推荐学习交流 安装电气火灾监控系统的场所 作者:613 来源:更新时间:2011-05-19 根据规范,以下是必须安装电气火灾监控系统的场所: 7.1一般规定 7.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 7.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 7.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 7.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电 气火灾探测器。 7.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。 7.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。 7.3.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。 7.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.4.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。 7.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾监控系统。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1

DZ15LE漏电断路器使用说明

DZ15LE系列漏电断路器使用说明 一、用途 DZ15LE系列漏电断路器主要适用于交流380V或220V(按产品额定电压规定),50Hz的配电网络中,主要用来对有致命危险的人身间接接触电及线路,本产品 符合国家标准GB14048.2-94。 二、使用条件 原则上本产品适用于室内使用,当户外使用时,必须安装在配电箱内,还应有良好的防雨、防雷、防潮湿等条件。 1、海拔高度不超过2000米; 2、环境温度-5—40℃; 3、空气相对湿度不大于85%,日平均温度不超过25℃; 4、大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%。 5、在产品表面不准产生凝露。 6、产品应垂直安装,倾斜不得超过5度,无冲击振动的地方; 7、产品必须远离电磁场及有害、有腐蚀性气体的环境; 8、没有雨雪侵袭的地方。 三、主要技术性能 1、断路器额定电流:3 2、40、6 3、100等规格; 2、极数:2 、3 、4极; 3、断路器的短路瞬时动作电流按10倍额定电流整定。 4、断路器的过电流脱扣器在周围介质温度为+25℃,从冷态开始各极同时通电,其动作特性为: A:1.05倍额定电流1h内不动作。 B:1.30倍额定电流1h内动作。 5、在国家标准条件下,断路器的电寿命为5000次;机械寿命为10000次 6、漏电动作基本参数

四、使用与维护 1、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性由制造厂制定,使用过程不允许随意调整,免致影响性能。 2、在合闸通电状态下按动按钮,以此检查漏电断路器的脱扣功能正常与否,为确保运行正常,必须定期(每星期)试跳一次。同时,在新装机停用再启用前均检查漏电断路器确能正常工作方可使用。 3、漏电断路器经常自动跳闸,应严格检查相线对地泄露电流是否超过规定动作电流值,并查找排除电路故障后,须将操作手柄往下扳动至“分”位置,使机构进入“再扣”后,才重新合闸操作。 4、漏电断路器因短路断开,应检查触头是否烧毁及磨损情况,如烧毁严重或出现凹坑时需重拆修理才能使用。漏电断路器如有故障,请用户不要自行拆卸,应尽快送回厂家修理,如具有维修能力,亦应先征得厂家同意,免致因参数不符合而发生危险。 五、注意事项 1、本产品三包一年,如属产品质量问题实行包退、包修、包换,如因用户使用不当而造成损坏可代为修理,只收材料费(外地收回运费),漏电断路器如有故障,请不要自行打开(分体机指漏电保护部分),外壳一经拆开,本厂不负任何责任。 2、用户在使用本产品时,因违反产品的使用规定而发生一切事故,责任不在厂家及保险部门规定的保险范围之内。

电气火灾监控探测器

电气火灾监控探测器 ARCM100型电气火灾监控探测器 1)具有剩余电流保护、温度保护、过压保护、缺相保护、过流保护 等多种保护功能; 2)实时对回路的三相电压、三相电流、频率、功率、四象限电能和 基波、总谐波电能等电参量进行测量; 3)提供三路开关量输入功能,可连接消防联动信号和烟雾报警信号,高可靠性地实现消防系统通过装置远程控制,强制切断故障点电源; 4)继电器保护输出:具有报警输出和脱扣输出的功能,同时可将开关状态反馈到消防系统中; 5)采用先进的现场总线通信技术,上位机管理软件可以实时监控现场的运行状况,及时发出报警信息; 6)具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数和相序,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据; 7)实时温度监控功能,对传感器进行在线检测,传感器断线、短接都会发出告警信号;8)掉电保护功能,当监控装置处于报警状态时遇到断电情况,下次上电时仍然会保持断电前的报警状态,防止由于断电、复位等原因导致的报警无效的情况; 9)适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。 ARCM200BL型电气火灾监控探测器 1)可在线监测多路的漏电流、各相电缆温度信号; 2)额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置,温度动作值也可编程; 3)画面暂留功能,漏电故障发生时该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录; 4)采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连; 5)具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据; 5)集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理; 7)适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。

剩余电流动作断路器QLKZ使用说明

QLKZ系列 剩余电流动作断路器

公司通过ISO9001 国际质量体系认证

QLKZ剩余电流动作断路器使用说明书 1.概述: QLKZ系列剩余电流动作断路器,是一种具有智能化数字编程控制电路的最新低压断路器。它适用于交流50Hz、额定电压380V,额定电流630A以下的低压电网。可作为线路的过载、短路保护之用,也可作为调控各相负载,实施负荷管理等不频繁转换之用。 2.特点: 2.1 采用单片微处理器组成智能化控制电路。主回路额定电流和各相负荷控制电流,可按需进行调节和设置。 2.2 该剩余电流动作断路器设置普通型和负荷控制型两种模式,既可按变压器的大小按需设定额定电流,又可按需调控用户用电负荷,做到有序用电。 2.3能监测各相负荷,并自动显示额定电流。按“显示”按钮,会依次显示额定电流、剩余电流、各相实时负载电流、各相负荷控制电流等参数。而且因超限或过载跳闸时能显示超限或过载相的跳闸电流。 2.4该剩余电流动作断路器具有过载短路、缺相欠压、断零(电源侧中性线断开)、报警等多种保护功能。零序互感器与主机采用航空插头可靠连接,方便用户使用。 2.5停电时,断路器能自动跳闸。停电后来电或缺相欠压恢复正常电压后具有自动复位合闸功能。 2.6 具有外接控制接口,可进行远距离复位控制和分闸控制。 2.7 设有自动和手动操作转换旋钮,既能自动分合闸亦可手动分合闸。 3、正常工作条件:

3.1 环境温度-5℃~+40℃ 3.2 相对空气湿度 大气的相对湿度:在周围空气温度+40℃时,不超过50%;在较低温度下可以有较高的湿度;在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的平均相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m 3.4 污染等级3级 3.5 安装类别Ⅲ 3.6 周围磁场:安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。 4、型号说明 - 壳架等级电流(100A、250A、630A) 智能型: 1)、控制电流可调,各相负荷控制电流可按 需设置。具有过载短路、缺相欠压保护 和外接控制、自动合闸等功能; 2)、装接零序互感器后,有剩余电流动作保 护功能; 3)、设置负控模式后,对用户有负荷控制功 能。 剩余电流动作断路器代号

GH1-A剩余电流电气火灾探测器使用说明书

光华剩余电流式电气火灾监控采集器 GH1-A/T 使用说明书V1.0 工作原理: 光华剩余电流式电气火灾监控采集器(以下简称采集器)是利用剩余电流探测原理,利用高性能的漏电采集线圈,采集供电线路的剩余电流,并将信号送到高精度的运算放大器放大后,在一高性能的微电脑中进行AD 转换、滤波、运算后,得出供电线路的异常剩余电流,并与设定的报警阀值比较。如果超出报警阀值则发出报警信号通知管理人员作出相应的处置,必要时还可以切断供电线路的供电,依此来避免可能的火灾,保障人民群众生命财产的安全。 本采集器探测灵敏度高,精度高,抗干要能力强,并具有系统组网能力,符合 国家标准并通过了相关机构的验证,是现代建筑安全防范必不可少的安全设施。 技术指标: 1.额定工作电压:AC220V 50Hz 2.直流供电电压:DC15V-DC25V 3.额定功耗:<1W 4.剩余电流监测范围:20mA —1000Ma 5.整定剩余电流设置档:30mA,63mA,100mA,150mA,200mA,300mA, 400mA, 500mA,600mA,700mA,800mA,900mA,1000mA 6.剩余电流分辨率:1mA 7 ?剩余电流准确度:w±3% 8.通讯:RS487半双工 9.继电器输出:长开,7A/240VAC 10. 执行标准:GB 14287.2-2005, GB 14287.3-2005 工作模式: 1. 采集器具有剩余电流和环境温度检测功能,同时具有电路、剩余电流检测线圈检测、温 度传感器检测等功能,具备声音和有线通讯报警功能。其中的有关温度的功能,只有 GH1-A/T 型号才具备。 2. 采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的50%但未超过90%,并持续超过5 秒钟,采集器发出漏电预警信号,橙色的预警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将预警信号通过RS487总线发送到主机。预警信号直到预警电流恢复正常并且人工 手动复位后才清除。 3. 采集器监测剩余电流,当剩余电流超过设定值的90%并持续超过5 秒钟,采集器发出漏电报警信号,红色的报警灯闪烁,数码管显示闪烁的漏电流,并将报警信号通 过RS487 总线发送到主机。如果选择了报警+脱扣的保护方式,在设定的时间(0-30 秒)后,闭合继电器以便触发供电脱扣。报警信号直到预警电流恢复正常并且人工手动 复位后才清除。

相关文档
相关文档 最新文档