文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒙中体育馆施工方案

蒙中体育馆施工方案

河北蒙古族高级中学体育馆

承德市汇远建筑安装有限责任公司

目录

第一章编制依据

第二章工程概况

第三章施工组织机构及劳动力组织

第四章施工部署

第五章主要分项、分部工程施工方法及技术措施

第六章施工主要机具及劳动力使用计划

第七章施工平面布置

第八章质量保证措施及质保体系

第九章保证工期的主要技术措施

第十章施工进度计划

第十一章安全生产保证措施及安全管理体系

第十二章治理质量通病的技术措施

第十三章文明施工保证措施

第十四章季节性施工措施

第十五章减少扰民噪音、降低环境污染技术措施

第十六章地下管线及其地上地下设施的保护加固措施

第十七章新科技、新技术、新工艺、新材料的应用及效果第十八章施工节能降耗主要措施

第十九章成品及半成品保护措施

第二十章特殊工程的施工配合

第二十一章工程回访保修计划

第一章编制依据

由招标单位签发的本工程招标文件;

施工图纸;

施工现场勘察情况;

招标答疑;

本公司类似工程施工经验;

土建、安装工程主要执行技术规范、标准、法规依据:

1)《建筑安装工程质量验收统一标准》

2)《土方与爆破工程施工及验收规范》

3)《建筑地基基础施工质量验收规范》

4)《砌体工程施工及验收规范》

5)《混凝土结构施工验收规范》

6)《屋面工程施工质量验收规范》

7)《地下防水工程质量验收规范》

8)《建筑地面工程施工质量规范》

9)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

10)《钢结构工程施工质量验收规范》

11)《建筑电气工程施工质量验收规范》

12)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

13)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

14)《工程测量规范》

15)《钢筋焊接及验收规范》

16)《建筑工程冬期施工规范》

17)《建筑施工安全检查标准》

18)《建设工程项目管理规范》

19)《建筑玻璃应用技术规程》

第二章工程概况

工程概况:

工程名称:河北蒙古族高级中学体育馆

建设地点:平泉县南五十家子镇南五十家子村

建设面积:2629.4 M2

结构形式:框架结构

建筑层数:地上2层

建筑高度:13.95米

建筑设计使用年限:3类(50年)

屋面防水等级为Ⅱ级

建筑耐火等级:地上二级

抗震设防烈度:7.0度

质量标准:合格

工期要求:开工日期:2014年8月1日

竣工日期:2016年7月6日

施工工期:705日历天(施工期475天,冬季停工期共230天)

1、建筑概况:

本工程±0.00米相对应的绝对标高须经现场核实确定。室内外高差为0.45米,均为相对标高。

工程主要建筑做法:

?地面做法:

①大理石地面:详见05J1地22,部位:楼梯间;

②地砖地面,部位:办公室、训练室、其他;

③防滑地砖地面,部位:卫生间、更衣室及浴室;

?楼面做法:

大理石楼地面:详见05J1楼11,部位:楼梯间及梯段;

地砖楼面,部位:篮球场(地砖预留)。

②踢脚线:150高面砖。

?内墙面:

①釉面砖墙面:详见05J1内墙9。用于卫生间、浴室及更衣室;

②混合砂浆墙面(面层刷白色乳胶漆):详见05J1内墙5。用于办公室、走廊及其他;

?墙裙:木墙裙详见05J-1-11-1。用于训练师及篮球场地,1.8米以下;

?顶棚做法:

①铝合金格栅吊顶,详见05J1-顶23。用于走道、门厅等交通空间顶棚;

②铝合金T型龙骨,喷涂顶棚2:详见05J1-顶15。用于准备室、配电室及音响控制室房间顶棚。

③铝合金龙骨条形板吊顶,详见05J1-顶2。用于卫生间、浴室、更衣室顶棚。

(6)外墙做法:

①面砖墙面,详见05J3-1-A型,外墙保温为50厚膨胀聚苯板(部位及面砖色彩,详见建筑立面图);

②檐口做法详见05J3-1-A型;

(7)室外无障碍坡道做法:详05J1 坡8;室外散水宽800,做法详05J1 散1;室外大理石台阶,做法详05J1 台6;

(8)屋面做法

轻钢屋面:详见:05J1 屋-1保温非上人轻钢屋面;

2、节能设计:

执行《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009

①建筑体形系数:0.13<限制0.40;

②个朝向窗墙比:东0.03;南0.46;西0.03;北0.24;

③采用低温地面辐射采暖;

④岩棉复合板干密度80kg/ M3,导热系数0.0642;燃烧性能A级。挤塑聚苯版(XPS)干密度30kg/ M3, 导热系数0.033,燃烧性能B2级。

⑤外门窗保温:选用中空玻璃断桥铝合金门窗,LOW-E玻璃(6+12A+6);

2、结构概况:

建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,;

抗震设防类别:丙类;

地基基础设计等级为丙级。

基础部分:

根据地质勘察报告,本工程为天然地基,采用钢筋混凝土柱下独立基础。设计地基承载力特征值fak=300kpa,持力层为第三层圆砾层,基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普通钎探,并通知地质勘探、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后,方可进行下道工序。

基础混凝土强度等级为C30;基础混凝土垫层强度等级为C10;基础钢筋保护层厚度为40mm。

基础验收合格后,立即分层夯实回填土,压实系数不小于0.94,严禁采用建筑垃圾或淤泥土回填。

主体结构

钢筋混凝土部分

混凝土强度等级C30,用于现浇楼板、柱梁混凝;二次结构梁、柱混凝土强度等级C20并严格控制水灰比。

混凝土构造柱:与柱连接处的墙应先砌墙(墙砌成马牙差),然后再浇灌构造柱,参见《承德市质量通病防治办法》。

钢筋混凝土构造柱预留拉接筋,凡柱墙接触处均沿柱高预留2Φ6@500拉接筋,锚入柱内200,露出柱面长1000(遇门窗洞口伸至洞边)。

砌体部分

a、建筑物外围护墙采用300mm厚蒸压砼砌块,用M5.0混合砂浆;

b、建筑物的内隔墙采用250厚蒸压砼砌块,用M5.0混合砂浆砌筑。

C、门窗洞口处小于240的砖墙遇构造柱时,用同标号的素混凝土浇筑。

钢筋

钢材材质要求:HPB300见《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、HRB400见《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》

b、纵向受力筋及梯段钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于 1.25;钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

受力钢筋保护层:一类环境板、墙为15mm;二类环境板、墙为20mm;一类环境柱、梁为25mm;二类环境柱、梁为30mm。

钢筋直径小于25的锚固长度Lae:一级钢筋为27d;二级钢筋为34d;三级钢筋为40d。

钢筋接头优先采用焊接接头或机械接头,钢筋绑扎搭接长度=ζ3Lae,钢筋搭接接头百分率小于25%,ζ为1.2;钢筋搭接接头百分率50%,ζ为1.4;钢筋搭接接头百分率100%,ζ为1.6;

板连续通长配筋搭接位置:各楼层板上部钢筋在跨中(悬臂除外),下部钢筋在支座,端部板面筋进入支座的长度,当施工图未注明时,板底筋应伸至支座中心线。

梁钢筋搭接位置:上部钢筋在跨中(挑梁除外),下部钢筋在支座,当相邻梁顶或板顶的高差小于梁宽的1/6且小于30时,支座处梁或板上部钢筋可连续布置。

板内双向配筋除注明外,均将短向钢筋(或较粗钢筋)放在下排。

④其他

a、现浇板中的线管必须布置在钢筋网之上(双层双向配筋时布置在下层钢筋之上),交叉布线时应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Φ6@150,宽度不小于450mm的钢筋网带。线管敷设与墙体砌筑同时进行,不事后在墙上开洞。防雷接地引下线的竖向(或水平)钢筋应焊接连成一线,其底端应与基础钢筋或接地端子相焊,上端与避雷网路焊接形成可靠电气通路。

b、砂、石应满足《普通混凝土碎石或卵石质量标准及检测方法》(JGJ53-92)的要求,水泥采用425号以上普通硅酸盐水泥。

C、构造柱设置

构造柱参见05J3-4;

并补充以下做法;

①墙长超过7米时设构造柱;

②楼层中的自由墙端部设构造柱;

③框架填充墙纵横交叉处设构造柱;

2、安装情况

安装工程主要有电气部分及给排水部分。

电气部分,主供电源由室外配电站埋地引进,进户电压220/380V,三相四线制;二级负荷采用双电源供电,三级负荷采用单电源供电。入户时穿钢管保护,电源支干线主要采用铜芯塑料绝缘电线,穿阻燃可弯PVC导管保护,沿墙、现浇层等敷设,采用TN-S配电系统,电源入户后将保护线作重复接地,接地电阻不大于4欧姆。

闭路电视和网络线只负责预留管,预埋PVC管沿墙、现浇板暗敷,分配器采用嵌墙安装。

本工程采用钢结构屋顶作为防雷接闪器,将防雷接闪器与作为防雷引下线的结构柱内主钢筋可靠连接。引下线下端通过柱内主筋与基础底板钢筋相连,要求基础接地网的接地电阻不大于1欧姆,否则应通过接地连接板增加人工接地装置,直至要求为止。

给水管采用PP-R塑料给水管,热熔接,配件丝接;安装时应按《建筑给水聚丙乙烯管道工程技术规定》进行施工、验收;

热水管采用衬塑钢管,丝扣连接;

室内排水管采用优质UPVC管,粘接安装时按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

进行施工验收。

建筑物位置及特征:

本工程位于平泉县南五十家子镇南五十家子村(河北蒙古族高级中学学校内)。整个工程施工场地较小,建筑物位于主干道边,运输较为便利,但对施工期间的安全卫生,文明施工管理及噪音粉尘控制,就显得尤为重要,施工现场较小,施工总平面布置图合理与否,将对整个施工进度产生较大的影响。

三通一平:

整个施工现场平整已完成,施工用水、电由学校送至施工现场周边。

工程特点:

本工程工程量大,质量要求高,且施工工期要求较紧,涉及安装及配合项目多,施工工艺较为复杂,要求各专业工种之间能相互配合,为此要有切实可行的施工管理措施。整个工程施工期经历寒暑。应制订详细的季节施工措施。

施工现场场地较小,因此现场的施工组织及平面布置必须合理、有序,以保证工程的正常施工。

本工程为框架结构,现浇混凝土板裂缝的防治,均应在施工过程中制定有效措施,保证工程质量。

运用新技术,新材料和新的施工工艺,本工程采用竹胶板模板,混凝土表面达到清水混凝土效果,确保优质地完成本工程。

第三章施工组织机构及劳动力组织

项目经理部组建:

为确保本工程能优质、安全、文明地如期完成,我公司将委派能打硬仗、屡创佳绩的优秀项目经理来担任该工程的项目经理,选调技术素质好、业务水平高,工作能力强的人员组成项目经理部,对整个工程进行统一计划、统一指挥、统一管理,以确保本工程的质量目标、工期目标及安全文明施工目标的实现。

项目经理部管理网络图

2、劳动力组织

参加本工程的施工人员,由项目经理部及公司职能部门进行考核选拔,组成一支技术素质好,作风过硬,施工能力强的队伍来参加施工。参加本工程的所有工人都必须参加上岗培训,由公司统一进行考核,优先安排长期从事创优工程的技术过硬、工作责任心强的工人参加工程施工,确保参加本工程的施工人员的整体素质及施工能力满足本工程施工要求。

基础阶段及主体结构施工阶段以木工、钢筋工、砼工为主,负责模板制安,钢筋加工及绑扎,混凝土浇筑养护等施工。进入装修阶段后,以抹灰工、瓦工、油漆工、水电安装等组织劳动力。水电等安装工程密切配合土建施工,门窗、钢网架等配合进度进行安装施工。

施工部署

(一)施工准备

技术准备:

(1)由技术负责人牵头,组织技术人员熟悉施工图纸,充分领会设计意图,认真做好图纸会审前的准备工作,组织技术人员对新材料、新技术、新工艺的应用学习,掌握技术要点和质量验评标准。

(2)组织编制切实可行的施工组织设计及各分部分项工程施工方案,做好三级技术交底,为施工提供可靠的保证。

(3)组织施工人员学习施工技术规范及有关操作规程,编制施工图预算,制定好各种原材料、成品、半成品的进场采购计划。

(4)对进场各种原材料抽查复试,委托县定点建筑材料检测中心按规定检验,做好各材料试验及各标号混凝土、砂浆配合比。

(5)对甲方交底的坐标点,标高进行复核,做好双方交接、交底工作,建立现场轴线、标高、沉降观察控制系统。

(6)项目经理部对各职能科室及人员制定岗位责任制及相应考核制度,结合本工程具体情况制定相应的奖罚管理制度;与各作业班组签订创优工程、保工期、促安全施工、创文明标化工地的责任书。 施工现场准备 施工现场用水 a 、施工用水量计算

本工程在施工现场采用自来水。 施工生产用水q1

q1=360081

111.1????∑?t K N Q

q1—施工生产用水量(L/S)

Q1—高峰期每天工作量,混凝土120M3,砖砌体60M3,抹灰700M2。 N1—各项工程施工用水定额 K1—施工用水不均衡系数,取1.5

Q1=3600815

.1)3070020060550120(1.1????+?+??=5.67L/S

b 、施工机械用水

因本工程中施工机械用水量不大,可以忽略不计。

c 、施工现场生活用水

q3=36008331????b K N p

p1—施工现场高峰人数,取150人(含分包及管理人员)。 N3—施工现场生活用水定额,取10L/人.班 K3—生活用水不均衡系数,取1.4 b —每天工作班数,正常为一班

q3=360084

.110150???=0.073L/S

d 、生活区生活用水

q4=360024542???K N P =3600242

100150??? =0.35L/S

e 、消防用水量q5

施工现场在25公顷内,用水量q5=10L/S 而施工用水及生活用水

(q1+ q3+ q4)=5.67+0.07+0.35=6.09L/S <10L/S 因本工程占地面积小于5公顷,取Q= q5=10L/S 管径的选用:

d=V Q π10004?

V —管网中水流速度,一般取1.5M/S

d =

5.114.31000

104???=92.15MM 供水主管选用100MM 的主管,埋地敷设进入施工现场。

为保证施工用水需要,根据本公司在类似工程中的施工经验和本工 的实际情况,还在现场设临时蓄水池,并配备增压水泵供至各用水处。 施工现场临时用电 (A )、估算施工用电总容量 施

P=24.2*2+10.3*3+3*2+1.1*4+1.1*2+7.5+5.5+100+7.5+4.5+3.2+1.5+2.5+5.5+0.37+0.75

+2.2=232.92KVA

本工地所用电动机在二十台以上,其中主要是塔式起重机,对焊机使用的频率不会太高,所以需要系数K 选小一点,选用K=0.5,cos φ=0.75,这样,动力用电容量为:

P 动=K ?COS P ∑=0.5375.092

.232=155.28KVA

再加上施工照明用电10KW ,施工用电总容量为: P=10+155.28=165.28kVA

避开施工用电高峰,学校一台200变压器能满足要求。 (B)确定配电房的位置和配电线路的布局

根据施工现场实际情况和便于施工,现场的配电房设置在建筑物的一侧,配电线路的布局为:塔吊的配电箱设在塔机旁,从配电房设单独二个线路Ⅰ;混凝土搅拌机、砂浆搅拌机设单独二个线路Ⅱ,配电箱设在控制台处;钢筋对焊机轮流使用为线路Ⅲ;木工加工机械、钢筋加工机械的线路为Ⅳ路;楼层施工移动配电箱为回路Ⅴ。 (C)配电线路截面的选择 总线的导线选择

按导线的允许电流选择,该路的工作电流为:

Ⅰ线=?COS U P

K 线3∑=

75.038031000

28.1658.0????=267.81A 根据建筑施工现场临时用电设计,选用3*120+1*70㎜2铜芯橡皮电缆线。 因接入配电房的线路较短,导线截面由容许电流来选定。 2、Ⅰ路导线截面的选择(塔吊)

按导线的容许电流选择,该路的工作电流为:

Ⅰ线=?COS U P K 线3)

1(∑=75.038031000

2.241????=49.03A 选择3*16+2*10㎜2铜芯橡皮电缆线。

按允许电压降选择,从配电房至塔吊配电箱的距离约为30米,允许相对电压损失ω=4%,采用铜线作三相四线供电时,C=77,导线截面为:

S=ω

C P L )

1(∑%=%47730

2.24??%=2.35㎜2

按机械强度选择,根据橡皮绝缘铜线架空敷设时,其截面不得小于4㎜2。

为了同时满足三者要求,该路导线截面选择3*16+2*10㎜2铜芯电缆线。 3、Ⅱ路导线截面选择(搅拌机10.3*2+6=26.6KW ) 按导线允许电流

Ⅰ线=?COS U P K 线3)

2(∑=75.038031000

6.261????=53.89A

由于这段线路较短,主要考虑导线的允许电流,根据导线上持续容许电流来选择3*16+2*10㎜2的铜芯橡皮电缆线。

4、Ⅲ路导线截面选择(对焊机轮流使用) 根据导线上持续电流

Ⅰ线=?COS U P K 线3)

3(∑=75.038031000

1008.0????=162.07A

由于这段线路较短,负荷量大,主要考虑导线的允许电流,根据导线上持续允许电流来选择3*95+2*50㎜2的铜芯橡皮电缆线。

5、Ⅳ路导线截面选择(木工、钢筋加工机械20.7KW ) 根据导线允许电流选择

Ⅰ线=?COS U P K 线3)

4(∑=75.038031000

7.200.1????=41.94A

选择3*10+2*6㎜2的铜芯橡皮电缆线。

根据允许电压降选择,长度约为40米,ω=4%,导线截面为:

S=

ω

C P L )

4(∑%=%47740

7.20??%=2.7㎜2

(C)按机械强度选择,铜芯绝缘橡皮电缆线架空敷设时,其截面不得小于4㎜2。 为满足三者要求,该路导线截面应选择3*10+2*6㎜2 铜芯橡皮电缆线

6、Ⅴ路导线截面选择(振动器、电焊机等∑P 暂按20.0KV 计) 按允许电流选择

Ⅰ线=?COS U P K 线3)

5(∑=75.038031000

0.200.1????=40.52A

选择3*10+2*6㎜2的铜芯橡皮电缆线。

(b)按允许电压降选择,长度30米,电压损失ω=4%,导线截面为:

S=ω

C P L )

5(∑%=%47730

0.20??%=2.0㎜2

(C)按机械强度选择,用于移动设备的铜线,其截面不小于10㎜2。因此选择3*10+2*6㎜2的铜芯橡皮电缆线。

考虑到现场用电机械的不均衡性及偶然性,现场供电容量应满足180.0KW 。 (3)施工道路及场地

本工程施工出入口设置在建筑物的西侧,从公路进入,施工区域设置在建筑物的西侧,施工现场较小,施工现场填碎砖垫层及细石面层硬化地坪。 (4)现场临时设施

本工程因施工现场较小,建筑物与校区隔开(便于安全管理),现场设置值班室、材料仓库和办公室。临时设施详见施工平面布置图(后附图)。

(5)施工现场临时排水系统设置在道路边,施工场地用水、养护用 及集水坑排出水,应先沉淀后方可排入城市污水管网。

第四章 施工部署

施工计划

根据本工程实际情况、特点及总的施工部署,工程工期总目标:有效总工期705日历天(施工工期475日历天,冬季停工期共230天)其中:基础施工60天;主体结构施工145天;装饰阶段施工255天;零星收尾工程施工10天;竣工验收5天。 施工顺序:

施工的基本顺序为先地下后地上,先深后浅连续施工,同时上道工序的完成,要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工要保证上道的成品不受损坏。本工程基础及主体施工时分段施工流水作业,进入装饰将按楼层及部位分成施工段进行流水施工作业。 (1)基础部分

放线→挖土方→修整边坡→浇筑混凝土垫层→绑扎基础钢筋→制基础模板→浇筑钢筋混凝土基础→柱梁板模板施工→绑扎梁板钢筋→浇筑顶板混凝土→基础验收合格后、回填土夯实。 (2)主体部分

放线→框架柱钢筋绑扎→支模、浇捣柱混凝土→支梁、板模板→绑扎梁、板钢筋→浇筑梁、板混凝土→养护(钢网架施工分包单位待主体验收后穿插进行)。 (3)外装修

屋面工程施工→门窗附框安装→外墙保温→外墙装饰面层→水落管安装→细部处理→室外附属工程。

(4)内装修

定标高线→门窗框安装→内墙抹灰→天棚抹灰→楼地面工程→门窗扇安装→内墙面层→修整。

3、施工机械选择及布置

基础施工时,土方采用机械挖土人工配合,混凝土浇筑采用商品混凝土,现场水平及垂直运输采用1台QTZ40塔吊,以确保满足施工要求。

工程测量

平面轴线控制网

根据总平面规划图及业主提供的轴线控制点和控制标高,针对本

工程实际情况建立独立坐标系。各建筑物的定位坐标:建筑物为轴线交点。确定 (1)轴、 (A)轴为主控轴线。在各条控制轴线的延长线上埋设钢筋混凝土轴线控制桩。然后依次为基准线,作出平面方格控制网,并在建筑物四周设好轴线控制点,将轴线用经纬仪引测到各轴线控制点上,然后根据各轴线的相互位置,用经校验的卷尺丈量并复核做好控制桩。

基础结构放线

当土方挖至垫层设计标高上100~150㎜左右时,利用轴线控制点将各轴线引测至基底,以控制基础、基底修整等,并抄测设标高控制木桩。垫层浇筑后,通过轴线控制点投测出主控轴线,然后在垫层上弹出各轴线。

(2)±0.000以上结构轴线引测

为便于工程施工,采用J2经纬仪外控投测和线锤引测的方法,以±0.00面上的垂直控制点为基准,采用外控投测法以激光经纬仪进行校核,确保放线精度要求。首先在通过基准控制桩处安装经纬仪,将各轴线投测到上部结构上,依次获得各楼层的轴线控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行控制线校正,进而放出各楼层的轴线及细部尺寸。

标高的引测

根据业主提供的水准点,使用水准仪在建筑物四周的围墙及老建筑物上设置临时水准点不少于2处(受不到其他施工影响),作为以后高程引测的基准,并在施工场外设置水准点不少于2处,并不定时进行复核。

高程的引测:基础施工时将临时水准点的高程引入建筑物,作为建筑物高程垂直引测

的基准点;建筑物施工至±0.00以后,即将该基准点引至建筑物柱上,作为永久基准点,每次引测必须从建筑物永久高程基准点用钢卷尺进行引测,并做好层高复核。

测量所用经纬仪、水准仪、钢卷尺等计量器具在使用前必须校验,精度符合要求后方可使用,测量仪器应专人使用,严格保护与保养。主轴线投放引测后,必须先进行测角量边和方向控制点检查,符合要求后方可进行细部放线。精度要求:主控轴线允许误差±L/10000,一般轴线误差±L/5000,对每次测量结果应及时做好记录,并妥善保护,便于检查。

沉降观测

为检查本工程的设计、施工是否符合预期要求,真正反映有关地基基础及结构设计是否安全、合理、经济等有关方面的信息。在施工过程中应严格按规定要求做好工程的沉降观测工作。

基础工程施工完毕后,按要求设置沉降观测点,设置在建筑物的四角上和中间,并不少于六个点。设置方法为先安放预埋件。再将L型的Ф20圆钢用螺丝接在预埋件上,顶部做成尖角形状。当观测稳固后,即开始首次沉降观测,以后每层测一次直至完工。完工当年每三个月测一次,共四次;第二年每六个月测一次;第三年起每年测一次直至稳定,施工中途停顿,应在停工前与复工前各测一次,每次测量认真做好记录,并及时整理归档。

建议业主单位委托有资质单位进行检测,我单位积极配合。

第五章主要分项、分部工程施工方法及技术措施

(一)基础工程

1、土方开挖

本工程土方采用机械开挖人工配合,进行大开挖。开挖顺序:由东向西依次开挖,所开挖土方全部集中堆放。基坑开挖前,先根据控制轴线将基础边线用白线画出。因本工程为自然地基基础,进行人工挖土时,从东测一端开始边挖边退,现场应设专人指挥,在挖土至垫层上标高时应小心,并由现场施工员专人负责测量高程,控制挖土深度;边坡及清底应集中人力加紧施工,达到要求后,立即通知设计、监理及勘察等有关部门及时验槽。因现场施工场地较小,基础开挖的余土随挖随外运至建设单位指定堆土地点。

挖土注意事项:a、挖土时若发现有地下水影响正常施工,应及时采取补救降水措施,以保证顺利施工。b、挖土时应注意控制标高,避免扰动基土;严格控制好放坡坡度;e、挖土时现场专人指挥联络,严禁碰撞基坑边坡。

土方回填

基础结构验收合格后,可进行土方回填,回填土含水率不宜过大,回填时应分层回填,每次回填土层厚度控制在200~300㎜,用蛙式打夯机夯实遍数不少于3个来回,回填时应在基础四周及基础墙两侧同时进行,分层分段回填,每层回填接缝处应做成斜坡,接缝之间错开距离不小于1米,土方回填完成后,应按规定要求分层采用环刀法取样,对回填土进行密实试验,合格后方可进行下道工序施工。

2、混凝土垫层施工

基础验槽合格后,即可浇筑C10混凝土垫层,浇筑前要根据高程控制点测定垫层标高尺寸,并在基底钉好标高控制桩;浇筑时泵送混凝土用塔吊铺助,按控制桩厚度将混凝土摊铺开,并用刮尺刮平,然后用平板震动器振捣平整、密实,并用木抹子搓平抹平,并加以保护。

3、钢筋工程

所有进场的钢筋必须有合格证,每批钢筋进入施工现场后,应首先根据进场质保书核对批号是否符合要求,然后按照规范要求检查外观尺寸,按照材料性能检验标准要求,取样送试验室进行力学性能试验,检验合格后做已检验标识,方可使用。严禁使用再生钢材等劣质钢材,一旦发现检验不合格钢材,必须立即做好标识,并清出施工现场。

钢筋采取集中加工统一配料,在加工棚内由机械加工为半成品,现场绑扎成型,加工成半成品的钢筋应分类堆放,并挂牌进行标识,以免使用混淆。钢筋水平、垂直运输利用塔吊将钢筋运至施工部位,由人工绑扎成型入模。

钢筋的锚固长度和搭接长度必须符号设计图纸要求和施工规范的要求。

保护层厚度控制

基础部分钢筋保护层为:

柱子与基础梁钢筋保护层采用带铁丝的垫块,将垫块棒扎在主筋上,间距为50CM一道,每道每个侧面均设2~3个,以确保主筋保护层厚度符合设计及规范要求。

(4)钢筋绑扎

a、独立基础钢筋绑扎

先绑扎独立基础底板钢筋,底板钢筋绑好并垫好钢筋保护层垫块后,再绑扎柱钢。

b、框架柱钢筋绑扎

基础框架柱钢筋严格按轴线绑扎,并焊接固定在底板上,并设斜撑保证钢筋位置正确。

钢筋绑扎完后在自检合格的基础上及时通知业主、监理及有关部门验收,并做好隐蔽工程验收手续。

(5)模板工程

a、模板的制作安装应严格按设计图纸要求施工。

b、模板拆除:混凝土浇筑后不宜过早拆除模板,一般应在混凝土浇筑至少48小时后,将侧模板松开、拆除,混凝土应养护时间不少于7天。一般构件拆模时应注意保护混凝土棱角及表面,拆除的顺序应与支设顺序相反,同时拆模作业时,现场应由木工工长及安全员负责指挥。

(6)混凝土工程

本工程基础部分C30商品混凝土。

①商品混凝土原材料要求:

水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告,并应对其品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查验收,并按规定检验其安定性、凝结时间、强度等进行检验,合格后方可使用。水泥采用普通硅酸盐水泥;骨料应按品种、规格分类堆放,不得混杂。骨料中严禁混入煅烧的白云石或石灰块。石子最大粒径不宜大于40MM,含水率不大于1.5%,含泥量不大于1%,严格控制针片状石、风化石的含量;砂采用洁净的中粗砂,含泥量不大于3%。并结合所用水泥等原材料,委托试验室通过试验来确定其掺和量,配合比中各材料用量误差:水泥、水、外加剂±2%,砂、石子±3%,混凝土坍落度为5~7CM。所提供的配合比在实际施工过程中,应根据天气情况(砂、石含水率)变化来进行相应调整。

②材料抽样检查数量

水泥按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装水泥不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。同时注意水泥出厂超过三个月时应进行复试,并按复试结果使用。砂、石材料按同一产地、同规格验收,以200M3为一批。

③混凝土浇筑

基础混凝土浇筑时由东向西,依次向前浇筑推进,混凝土采用插入式振捣棒逐点振捣,每点时间不宜过长,以免过振;混凝土浇筑时边浇边退,直至浇完,依次进行施工。

混凝土浇筑后强度未达到1.2Mpa时,禁止上人。

④混凝土的养护

在混凝土浇筑完毕后4~6小时内,对混凝土加以覆盖保持湿润养护,混凝土一般养护时间不少于7天。

⑤混凝土试块制作

混凝土试块应在浇筑地点按每一台班(不超过100M3,若超过100M3应加倍取样)制作三组试块,一组按规范要求进行标准养护28天,作为混凝土标准强度的依据;另一组同条件养护,以作拆模时的参考依据;还有一组随结构体同条件养护,作为混凝土结构实体检验依据。

(7)基础施工安全要点

①建立健全安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员;加强对施工人员的三级安全教育,提高施工人员的安全施工意识;按照生产要求配置安全防护设施和安全防护用品。

②基坑开挖严格按照规范要求进行放坡,并随时注意土壁的变化;基坑放坡严格按照施工规范要求施工;基坑上下应设斜坡道,并采取防滑措施,基坑四周应设置安全栏杆。

③钢筋的焊接严格按照施工操作规程,长钢筋的吊运应注意现场专人指挥,各工种协调,确保施工安全。

④模板支撑架的搭设应严格按照施工设计要求搭设,不得随意加大距离,减少支撑数量,扣件不得使用不合格的扣件,扣件拧紧力矩应满足规范规定。

⑤施工用电,应按照相关规定采取针对性的措施,确保用电安全。

(三)主体工程

本工程地上二层为框架结构、网架屋面。

1、模板工程

本工程为框架结构,模板工程是主体工程的关键,模板工程质量的好坏和施工进度将直接关系到整个工程的内在质量和工程工期。

(1)模板的选择和配置

根据工程实际情况,柱、梁及现浇板模板采用竹胶板及木方组合拼装,柱子用钢管作抱箍,梁底采用钢管横托底模,间距0.6米,下搁在钢管排架子上;楼面模板采用竹胶板模板,搁置在503100的木龙骨上,钢管排架体系作为支撑体系,建筑物柱模配置一套,梁、楼板模板配置二套。

(2)模板定位工作

a、柱、梁的中心线和边线用墨线弹出加以控制,用于模板的安装和校正。

b、做好标高的引测及复核工作,对模板垫板处先找平,保证模板标高尺寸的正确。

c、设置模板就位基准线。

(3)梁、板模板与支撑施工

楼面模板采用多层竹胶板钉在503100木方搁栅上,下以钢管排架支撑系统,立管间距拟取1.0米;梁模采用胶合板与组合木模板,搁置在水平横杆间距0.8米,立杆间距0.8米,取单梁截面35031000,梁跨度为9.35米,现浇板厚度为120,板跨度为3.9534.65米。

单梁截面35031000,梁跨度为9.65米 ①计算参数 15MM 厚竹胶板模板

Fm=23N/mm2;fv=1.4 N/mm2;E=5000Mpa 胶合板I=bh3/12=2.813105mm4 W=bh236=3.753104mm3 503100木方

fm=15N/mm2 ;fv=1.3N/mm2;E=10000Mpa 木方楞I= bh3/12=4.173106 mm4 W= bh2/6=8.333104mm3 ②荷载计算

模板结构自重取0.5KN/m2

新浇混凝土自重24.030.2430.65=3.74 KN/m2 钢筋自重1.530.2430.65=0.23 KN/m2 振捣混凝土产生荷载4 KN/m2

荷载组合:计算承载能力取值4.4731.2+431.4=10.96 KN/m2;计算刚度时荷载取值4.4731.2=5.36 KN/m2 ③底模胶合板验算 按单跨简支梁验算

Mmax=81

qa2 σ=W M max ≤fm

由弯矩验算:

a ≤q fmW 8≤96.1037500238??=793.0mm

EI qa 38445=

ω≤200a

体育馆改造施工方案

目录 第一章工程综述 (3) 一编制依据 (3) 二工期 (3) 三消防工程施工范围 (3) 四工程质量目标 (4) 第二章主要施工方案 (5) 一自动报警及联动系统施工概况 (5) (一)火灾自动报警系统 (5) (二)消防联动控制 (5) 二火灾自动报警系统 (7) (一)施工工艺流程 (7) (二)火灾自动报警系统管线施工 (7) (三)报警系统设备安装 (12) (四)消防系统联动调试及验收 (16) 三自动喷水灭火系统 (19) (一)供水设施安装与施工 (19) (二)消防水泵接合器安装 (19) (三)管网及系统组件安装 (20) (四)喷头安装 (22) (五)报警阀组安装 (23) (六)其他组件安装 (24) (七)系统试压和冲洗 (25) (八)水压试验 (25) (九)冲洗 (26) (十)特殊过程和关键工序 (26) (十一)隐蔽工程 (26) 四消防验收安排 (27) 第三章主要物资和施工机械设备情况 (28) 主要施工机械计划 (28) 一物资准备工作 (28) 二物资管理工作 (28) 三施工机械准备工作 (28) 四投入的主要施工机械设备表 (30) 五技术准备工作 (31) 六作业人员准备工作 (31) 第四章劳动力安排情况 (32) 一劳动力计划表 (32) 第五章工程质量保证措施 (33) 一工程质量方针及目标 (33) 一、质量方针 (33) 二、质量目标 (33) 二质量保证体系 (33) 一、质量保障管理 (33) 二、质量管理体系流程图 (33) 三、质量责任 (34)

三技术保证措施 (35) 四质量控制措施 (36) 五成品保护措施 (37) 六质量检验及不合格品控制 (37) 第六章安全生产技术措施 (39) 一安全保证体系流程图 (39) 二现场安全生产措施 (39) 三现场消防安全措施 (40) 第七章确保工期技术措施 (42) 第一节工程总体计划 (42) 第二节施工进度保证措施及进度表 (42) 第八章文明施工保障措施 (44) 一文明施工 (44) 二施工协调与配合 (44) (一)项目部的配合与协调职责 (44) (二)与甲方的配合 (45) (三)各施工阶段的配合 (45) 第九章施工总进度表 (46) 第十章扬尘治理措施 (46) 第十一章消防工程竣工验收 (46) 第十二章执行的规程、规范、标准和图集 (47)

框架结构体育馆模板施工方案(配节点做法图)

一、编制依据 某某工程施工组织设计 某某工程设计图纸 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 二、工程概况 某某工程位于学院院内北区,本建筑物西侧为学院新建高尔夫球场,东侧为施工场地,西南侧为西班牙街2号楼学生宿舍。总建筑面积约73841.14㎡,其中室内体育场及力量房建筑面积为11904.60㎡。主体结构类型为框架结构,基础形式为条形基础加独立基础,地上结构为6层。 ±0.00=114.1m 序号 项 目 内容 1结构 形式 基础结构条形基础+独立基础 主体结构钢筋混凝土框架结构 2性能 等级 抗震设防 烈度 7度 防水等级防水等级为Ⅱ级 使用年限50年 结构安全 等级 二级 3钢材 钢筋HPB235(φ);HRB335();HRB400()钢筋连接 类型 搭接、直螺纹机械连接 4 混凝土 强度等级(C) 基础垫层C15 基础C30 主体框架柱、框架梁、板、楼梯均为C30 5 混凝土 钢筋保护层 (mm) 基础梁40 框架柱25 各层梁25 各层楼板15

序号 项 目 内容 6主要构 件 断面(mm) 框架 柱 典型断面 最大断 面 500×500、550×550、600×600、 650×650、650×700 650× 700 框架 梁 300×700、250×550、300×650 300× 650基础梁 500×600、500×1000、500× 1100、600×1100、1000×1000 1000× 1000 7最大跨度(m)8.4 三、施工流水段划分 1、±0.000以下钢筋绑扎安装实行流水施工作业以后浇带为界,总体施工流水段为宿舍楼二区和宿舍楼三区同步。 2、地上结构按宿舍楼二区和宿舍楼三区同步进行施工。 四、模板选型 为满足工程质量和进度的要求,为使混凝土外型尺寸正确及观感达到混凝土效果,将充分发挥我单位模板公司在设计、制作、周转灵活等方面的优势,满足工程质量和进度的要求,模板体系采用以下几种类型: 基础采用多层板。 柱模板:采用多层板,50×100mm方木龙骨,现场加工,高强对拉螺栓连接。 顶板:采用高强双面覆模竹胶合板,方木龙骨,可调式支撑体系。采用18mm厚多层板配以木方龙骨,支撑体系采用扣件式钢管脚手架。 梁模:采用多层板以木方龙骨现场加工制作定型模板,保证混凝土观感质量。 楼梯模板:采用12mm厚的竹胶合板配以木方现场拼装的方法配模。 后浇带:采用快易收口网,方木和钢管支撑;梁和墙体后浇带采用覆面多层板和方木支设。 五、施工准备 1、技术准备 1.1、认真校核图纸,将图纸看透,发现问题及时解决。 1.2、组织工人熟悉工程设计及施工分段情况,为分班组作业做准备。施工前进行全面的技术交底。 1.3、组织学习优质结构工程的要求和同类工程的支模经验。 1.4、在模板制作期间,施工现场技术人员与模板加工单位保持密切联系,反复磋商,争取模板设计制作不出差错,减少因数据错误引起废料的产生。 1.5、对特殊部位施工提前做好模板翻样工作。 1.6、模板施工前对工人进行口头和书面技术交底。 2、材料准备

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

体育馆工程弧形柱及y形柱模板施工组织设计方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 体育馆工程弧形柱及y形柱模板施工设计方案 目录 1、编制依据 ......................................... - 2 - 1.1行业相关标准规范 (2) 1.2主要技术要求 (3) 1.3贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程设计施工图纸 (3) 2、工程概况 ......................................... - 3 - 2.1基本概况 (3) 2.2弧形柱、Y型柱结构概况 (3) 3、模板设计原则 ..................................... - 4 - 3.1满足使用 (4) 3.2保证质量 (4) 3.3技术先进 (4) 3.4安全高效 (5) 3.5经济适用 (5) 4、弧形柱、Y形柱模板方案设计........................ - 5 - 4.1柱尺寸分类及配模数量 (5) 4.2柱模板设计方案 (8)

5、生产组织及产品加工工艺............................ - 9 - 5.1生产组织 (9) 5.2产品加工工艺 (10) 6、弧形柱、Y型柱模板现场安装....................... - 14 - 7、施工质量标准和质量保证措施....................... - 25 - 7.1产品质量标准 (25) 7.2质量保证措施 (25) 8、施工工艺 ........................................ - 26 - 8.1施工准备 (26) 8.2工艺流程 (26) 8.3操作要点 (26) 8.4成品保护 (27) 8.5安全注意事项 (27) 1、编制依据 1.1 行业相关标准规范

体育馆工程施工设计方案

1.编制依据 1.1市新城体育馆工程《招标邀请通知书》。 1.2市新城体育馆工程《施工投标文件》。 1.3市规划建筑设计的《市新城育馆施工图纸》,图纸检索号YN2001-203。 1.4现场地质、地貌及市规划设计研究院岩土工程勘察所提供的勘察报告 1.5我国现行建筑安装工程有关施工验收规、规程及标准。 2、工程概况及招标要求 2.1工程概况 本工程位于市新城区民航机场北侧,南距怀远路约1200m,北邻正在修建的兴庆路,东邻金波路(原飞机场跑道),将两条东西路有机的连接在一起,场区交通十分便利。施工场区为草地,以中软场地为主,地形广阔平坦,底下无按冰、土洞、墓穴、采空等不良地质现形及埋物,施工条件优越。 本工程建筑面积为1448平方米,建筑工程类型为一类工程,质量等级为优良,抗震设防烈度为八度,建筑耐火等级为级,建筑安全等级为二级,结构抗震等级为二级。 本工程平面为m* m凹凸型布局,结构采用整体现浇钢筋砼结构体系(屋面为网架),四角圆筒体为剪力墙结构。由于地基持力层为粉细砂承载较低,且不太均匀,故采用独立柱基础与体伐基础相结合,基础之间采用基础梁拉结。①—①轴,采用现浇钢筋砼独立柱基础;①—①轴,采用现浇钢筋砼条形基础。地基地标高为—4.8米。室外楼梯部分基地耕植素土层全部挖除,用素土回填至基底;室空调机房及冷冻站的砼墙等基础座落在室回填土上。工程承台、柱、楼板、楼梯等砼构件采用整体现浇。基础垫层砼强度等级为C15;基础、基础梁、梁、楼板、楼梯砼强度等级为C25;框架柱、圆筒剪力墙砼强度等级为C30;设备基础砼强度等级为C15。 本工程砌体工程,±0.000以下墙体均采用MU10机砖,M5水泥砂浆

体育馆工程方案

第一章 编制说明 第一节 编制依据 一、招标文件 二、施工图纸 三、工程建设标准 1、国家法律、法规 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 其它法律、行政法规。 2、现行国家有关建筑工程规范、标准和规程。 四、其它施工资源条件 1、质量管理体系文件、质量保证手册、程序文件; 2、施工现场及周围环境调查记录; 3、建筑业十项新技术。 第二节 编制原则 一、安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本;进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保工期

目标实现。 二、科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、 合理降低工程造价、缩短工期。 三、合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工范围内合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备,确保创优规划和质量目标的实现。 四、均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。 第二章工程概况 第一节工程总体简介 第二节工程建筑设计简介

体育场施工组织设计

第一章综合说明 工程项目综合说明 工程名称: 建设地点: 质量标准:工期要求: 工程概况 建设看台一座,长米,宽米,建筑面积1100平方米;专业足球场(105米X68米)1个,建筑面积7000平方米; 结构形式 篮球场结构形式:300mm石灰稳定土、150mm级配碎石、50mm中粒式沥青垫层、表层为硅PU面层; 足球场结构形式:200mm石灰稳定土、150mm混凝土垫层、50mm人工草坪; 工程特点 塑胶运动场对基础和面层的平整度和坡度要求相当高, 对体育规则要求严格是本工程施工工艺控制的难点。 本工程地处施工地点分散/施工道路狭窄且过往的人员较多,对施工中的交通干扰系数较大。 第二章施工组织设计的编制依据和原则编制依据 根据施工招标文件、施工图纸、招标答疑文件。

建设部、体育总局制定的相关施工管理规定。 《工程测量规范》(GB50026---93) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79---2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94---94) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202---2002) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208---2002) 《多空砖砌体结构技术规范》(JGJ137---2001) 《多空砖(PK1型)建筑抗震设计与施工规程》(JGJ68---90) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206---2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204---2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203---2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207---2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209---2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210---2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242---2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243---2002)

体育馆高支模施工方案

一、工程概况 安阳市体育局训练中心游泳馆、综合训练馆,主要功能是游泳、柔道、拳击、健身、摔跤、跆拳道,其中游泳道为十道游泳道。工程建筑面积9706.32m2,地下一层,地上三层,建筑高度19.55m,室内外高差0.45m。 本工程1F层高8.3m,局部10.3m,2F、3F层高5.4m。结构形式为框架结构,楼面、屋面板厚100mm,预应力梁高1.8m,宽0.5m,跨度31.2m,位于1~3层。预应力梁的混凝土设计强度等级为C40,相连梁板混凝土设计强度等级为C30,采用后张有粘结预应力技术。 二、编制依据 《安阳市体育训练中心游泳馆、综合训练馆施工图纸》 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 《建筑施工手册》第四版 国家颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 三、高支模体 本方案为高支模体系设计及施工方案,侧重于支撑体系的设计、施工及安全性的验算。支撑体系是保证模板工程施工质量及施工安全的主控项目,支撑体系必须有足够的刚度和整体稳定性,以下将对本工程各部位高支模的支撑体系加以设计、验算确定。 1、材料选用 模板采用15mm厚木胶合板;背楞采用60mm×80mm经刨制的木方;支撑架采用扣件式满堂脚手架钢管。 2、模板支撑体系设计

1-3F预应力梁两侧立杆纵向间距0.8m,横向间距1.2m,梁底增加承重立杆2根立杆间距平均等分。在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。立杆顶端沿纵横向设置一道水平拉杆,按步距1.2m纵横向各设一道水平拉杆,并在最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆。在纵向每隔7m左右设由下至上的十字交叉连续式剪刀撑,其宽度为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑,搭接长度1.0m,角度450~600。立柱在框架柱位置时,按竖向间距2m设置一个固结点,每根立杆底部设置垫板,厚度不小于50mm。 预应力梁底主龙骨采用双钢管平放,间距300mm。次龙骨采用60mm×80mm方木,间距不大于100mm,梁侧竖肋采用两组ф48 钢管,间距300mm,并用M12穿墙螺栓加固,螺栓间距400×600mm,中间用60mm×80mm方木,间距不大于300mm,与模板固定牢固。 3、与预应力梁相连的顶板及支撑体系设计 顶板模板面板采用15mm厚木胶合板,板底次龙骨采用60mm×80mm方木立放,间距不大于200mm,主龙骨采用ф48×3.5mm钢管,间距600mm,用钢管顶托顶紧。 顶板支撑体系采用扣件式钢管脚手架,立杆间距600×1000mm, 水平拉杆步1.00m,立杆上部采用可调节顶托顶住主龙骨。 4、构造要求 (1)扫地杆、水平拉杆采用对接,剪刀撑采用搭接。相邻两立杆的对接接头错开至少1步,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3; (2)所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。 (3)在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。 4、按纵向位置间隔6m设置一道剪刀撑。 四、高支模施工流程及工艺 1、工艺流程 空间放线→搭设满堂脚手架(底部垫木枋)→搭设梁底小横杆→安装

体育馆施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况及其特点 (2) 第一节工程特点 (2) 第二节工程概况 (2) 第三章施工奋斗目标 (7) 第四章施工组织机构 (8) 第一节工程领导小组 (8) 第二节项目经理及技术负责人 (8) 第三节施工组织机构框图 (9) 第四节施工质量管理框图 (10) 第五节施工安全管理框图 (10) 第五章施工部署 (11) 第一节施工准备工作 (11) 第二节施工工艺流程 (11) 第三节主要经济技术指标 (11) 第四节施工现场管理制度 (12) 第五节应用建设部推广的十项新技术 (13) 第六章搞好与建设单位、设计院、质检站、 (15) 第一节搞好与建设单位、设计院、 (15) 第二节成立协调小组 (16) 第七章建筑物施工测量放线 (18) 第八章基础及主体施工 (20) 第一节土方施工 (20) 第二节垫层施工 (20) 第三节基坑护壁及降水、排水 (21)

第四节独立柱基础及人工挖孔灌注桩基础施工 (22) 第五节地梁及地下室底板施工 (23) 第六节地下室墙、柱、顶板施工 (23)

第一章编制依据 一、本工程招标文件,初步设计说明书及初步设计纸图。 二、国家和行业现行的施工验收规范,主要有: 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《屋面工程施工及验收规范》(GBJ50207-94) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7-91) 《网架结构设计与施工规范》(JGJ-91) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《焊工技术考核规程》(D2161-81) 《金属焊缝射线检验规程》(DJ60-79) 《磁粉探伤标准》(EJ187-80) 《性能试验取样规定》(GB2975-82) 《金属布氏磁度试验方法》(GB231-84) 《拉力试验系统K值的测定》(GB261-81) 三、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的《房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准》(QJ/CJY-03-6-92)等。 四、【恒智天成】预算定额和【恒智天成】劳动定额。

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

体育馆施工组织设计方案(30页)

第一章、编制依据 1、*******************************************施工招标文件。 2、*******************************************施工图纸。 3、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二章、工程概况 1、项目名称:******************************************* 2、建设地点:******************************************* 3、工期:90日历天 4、质量等级:合格 5、招标范围:*******************************************施工图范围内的全部工程施工。 第三章、施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为90日历天,具体开工日期以建设单位通知为准。 施工进度计划详见附录施工进度横道图。 第四章、施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工临时设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为500m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土,现场砂石部分数量大,现场设400公升砼搅拌机三台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随

施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 第五章、施工部署 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置是否正确,提出方便施工的合理化建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,风雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。 6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,对多种材料的采购,入库、保管和出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗和防火管理。 第六章、主要施工方法及技术措施 一、人造草坪运动场施工工艺:

二中体育馆项目高大模板施工方案11281

青岛新华友建工集团股份有限公司施工方案 崂山区第二中学迁建工程体育馆项目 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 青岛新华友建工集团股份有限公司 二O一三年十月

目录 1工程概况 (2) 2施工顺序 (2) 3施工方案 (2) 3.1材料选择 (3) 3.2梁模板的支设 (3) 3.3板模板支设 (4) 3.4 剪刀撑的搭设 (6) 3.5模板支架的基本要求 (9) 3.6混凝土施工的要求 (9) 3.7模板拆除 (10) 4主要资源需求计划 (11) 4.1 劳动力需求计划 (11) 4.2主要周转材料需求计划11 5施工要求及质量安全保证措施11 5.1施工要求 (11) 5.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除)12 5.3 组织及管理措施 (13) 5.4安全技术措施 (14) 6编制依据 (14) 附件:计算书 (15)

1工程概况 本工程位于崂山区南龙口,北临李沙路,南临规划的东十五路,西至规划的纵八路和规划九年一贯制学校,东侧为青岛新大善电子有限公司。本工程合同总投资额约17000 万元。由崂山区教育体育局投资,青岛博海代建,青岛北洋建筑设计有限公司设计,青岛高园项目管理公司监理,青岛新华友建工集团股份有限公司总承包施工。 本工程共计13个单体,总建筑面积60794㎡,其中体育馆的建筑面积为2041.48㎡,是一层的现浇框架结构,层高10.5m;体育馆最大梁截面为750mm×2100mm,其跨度为33.6m,均采用型钢梁;楼板厚度为180mm,最大支撑高度为10.32m。梁的位置具体详见图3-1 2施工顺序 施工时对于梁板、柱应分开浇筑,先浇筑墙柱再浇筑梁板。模板施工依次进行流水施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→梁板→梯;高大模板施工顺序按照模板施工顺序施工。 梁板模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 3施工方案 本方案为大模板施工方案,方案设计仅适用于崂山区第二中学迁建工程体育馆项目的高大模板。其他柱、梁、板模板的支设设计详见《模板工程施工方案》。 本工程中体育馆最大梁截面为750mm×2100mm,其跨度为33.6m,均采用型钢梁;楼板厚度为180mm,最大支撑高度为10.32m。故此型钢梁的集中荷载、跨度以及支撑高度、板的支撑高度均超过青岛市的规定,均属于《超过一定规模的危险性较大分部分项工程》,必须严格按《青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行规定》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 梁板所处的位置详见图3-1,红色框选阴影部分为支撑高度超过青岛市规定的屋面板。

安阳六中体育场施工方案

安阳六中体育场施工方案 一、足球地基础 足球场结构:素土夯实→120mmC25混凝土→25mm级配硅砂→草皮 1、基础碾压 基础作业时按设计断面分层由中央逐渐向路边填注压实。分层厚度必须与压实机功能相适应。 碾压时,采用自行式压路机,碾压工作自操场边缘向中央进行,碾轮每次重叠15-20厘米,碾压5-8遍至表面无明显轮迹且达到密实度为止。操场边缘用蛙式打夯机夯实,夯与夯之间重叠三分之一,每层至少夯打三遍。碾压时,特别注意均匀一致,并保持土壤处于最佳含水量状态,不得干压。 严格控制含水量在最佳含水量的±2%以内,压实系数大于等于0.95。 2 C25混凝土层120mm 2.1 材料 水泥:采用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮、变质的水泥。 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。 水:饮用水或天然洁净水。 2.2 搅拌 作业流程:作业准备→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子→砂→水泥→水。 投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。 混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。 2.3 运输混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应过长,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。 3.1 浇捣施工中严格控制坍落度,不得任意加水,不得有离析现象,超过初凝时间的混凝土,不得使用(加缓凝减水剂后可适当延长)。 浇捣用插入式和平板式振捣,保证混凝土浇捣的密实,并减少侧面气泡的产生。浇捣混凝土时,应注意以下几点:

体育场看台施工方案

体育场看台施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺 (7) 五、成品保护及施工条件 (9) 六、安全措施 (10) 七、文明施工 (11) 一、工程概况 体育场看台防水采用基层面层做法

1、1.5厚ZT喷涂聚脲防水涂料 2、20厚聚合物水泥砂浆保护层(向外侧找坡,向外找坡8mm) 3、1.5厚JS防水涂膜 4、钢筋混凝土 二、编制依据 2.1扬中奥体中心体育场建筑及结构施工图 2.2根据中建总公司建筑防水工程施工工艺标准(2003年) 2.3《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2.4《建筑施工手册》 2.5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6《工程测量规范》GB50026-93 2.7《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) 2.8《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2.9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10《住宅装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.11其它相关规范 三、施工准备 3.1施工技术准备: (1)对施工图纸进行仔细阅读及熟悉,从施工角度提出意见。对图纸中交待不清、设计矛盾或错误处提请设计明确。查明各房间的地面建筑做法及建筑规范要求。 (2)根据设计图纸及有关施工规范,编制“施工方案”,并上报业主及监理单位,请予审查。 (3)选定商品砼供应商。选定有资质实验室的砼供应商,按设计砼强度、温控要求,提出砼级配试配,进行优化砼配合比工作。 (4)认真进行技术交底,根据批准的施工方案,交底到工长和班组长,并强调严格执行。 (5)对看台弧边坐标尺寸采集数据,绘制实际看台图纸,与设计图纸对比,对差别大的,进行修补或剔凿。然后对每层看台放控制线及抄控制标高。 (6)根据设计和施工技术措施,对所需主要材料,如砂、水泥、界格、细石、防水剂等,核算所需

球场工程施工方案

球场工程施工方案 1、垫层 球场地进行定位放样及标高测量后,计算挖深土方深度及立方数,并根据开挖土方的深度和方量,确定使用人工或者机械来施工,确定使用推土机还是装载机施工.在开始施工前,需计划开挖路线,开挖顺序,堆土区域,运土车辆的行车路线。 工程机械使用时,必须有专人来指挥,确保不发生机械伤人的事故. 不管是人工还是机械开挖,特别是装载车辆运土的时候,都有很大的灰尘,所以要注意经常洒水,防止土方起尘,避免伤害人体健康.因为工地离办公楼,住宅楼很近,应多注意防尘,不要因为灰尘而影响职工工作、休息。 对于工程施工散落在园内的泥土,必须及时清理,保持电力园的清洁。 土方开挖时,要严格控制开挖的深度,避免因超挖而带来的回填.超挖对基础造成了不必要扰动,也对基础的处理不利。 (1)原基础改造挖土方: 整个场地进行定位,标高测量后,计算挖深土方厚度及平方数,开始施工,此工序包括清除表土,开挖土方,余土外运,整平埸地,夯实素土. (2)平整,压实场地: 施工测量人员,测出中线高程及横向坡度,用刮平机整平到规定高程,控制土层的含水量在最佳含水量的2%之内进行碾压。 压路机辗压吨重宜采用8-12t,方向沿纵向路中辗压,行车速度25-30m/min,重叠辗压平整坚实为止,一般碾压5至8遍。 压路机碾压路基时按下列程序进行: a、碾压前对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。 b、根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行压实控制。 c、路基填土压实时,采用18-21T光轮压路机或振动压路进行碾压;采用振动压路机碾压时,第一遍不振动静压,然后先慢,后快,由弱振至强振。 d、各种压路机的碾压行驶速度开始时用慢速,最大时速不超过4km/h;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向

山东农业大学体育馆施工组织设计方案2

1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83 3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96

体育馆施工方案

滨州高新区中学体育馆 网架工程

The 山东中煤建设工程有限公司 2016年12月12日 目录 第一章、工程概况 (3) 第一节、编制依据 (3) 第二节、工程总体概况 (4) 第三节、网架结构设计概况 (4) 第四节、结构材料 (4) 第二章、钢网架构件加工制作方案 (5) 第一节、原材料的米购、检验 (5)

第二节、网架结构构件的加工工艺 (8) 第三节、成品保护方案及措施 (18) 第三章网架现场安装方案 (20) 第一节、施工平面布置 (20) 第二节、网架安装方案的确定以及网架试拼装 (20) 第三节、网架安装 (21) 第四章、现场涂装施工 (39) 第一节、构件涂装工艺流程图 (39) 第五章、质量保证体系和措施 (40) 第一节、质量保证总体规划 (41) 第二节、质量检验控制保证体系 (42) 第三节、精度控制 (45) 第六章施工进度计划及保证措施 (47) 第一节、工期目标 (47) 第二节、施工进度计划保障措施 (48) 第三节、安装工期的保证措施 (49) 第七章、安全生产及文明施工保障措施 (50) 第一节、安全生产部署 (50) 第二节、安全生产措施 (52) 第三节、施工现场安全消防措施 (52) 第四节、建立安全应急预案 (53) 第五节、重大危险源及控制措施 (55) 第六节、文明、环保施工保证措施 (58) 第七节、季节性(雨季)施工措施 (60)

第一节、编制依据 此制作安装工程施工组织设计主要依据下列文件和规范编制: 1、 设计图纸; 2、 现场情况; 2、 国家和行业现行施工规范及验收规范、技术规程、标准; 3、 现行的主要规范、规程和标准,省、市有关建筑技术、质量、安全和文明的 规定。主要规范、规程如下: 3.1关于本工程的相关建筑、结构图纸及荷载要求。 3.2国家现行建筑结构设计规范、规程。 3.3钢结构设计、制作、安装、验收应遵循下列规范、规程: 3.3.12《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ82-91 3.3.13《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 3.3.14《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》 JG/T303 4.2-1996 第 二节、工程总体概况 第一章、工程概况 3.3.1《钢结构设计规范》 3.3.2《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3.3.3《建筑结构荷载规范》 3.3.4《建筑抗震设计规范》 3.3.5空间网格结构技术规范 3.3.6《网架结构技术规程》 3.3.7《钢网架行业标准》 3.3.8《钢结构螺栓球节点》 3.3.9《钢结构工程施工质量验收规范》 3.3.10《网架结构工程质量检验评定标准》 3.3.11《建筑钢结构焊接规程》 GB50017-2003 GB50018-2002 GB50009-2012 GB50011-2010 JGJ61-2003 JGJ75.1 ?75.3-91 vJG/T 10-2009> GB50205-2001 JGJ78-91 JGJ81-2002 J218-2002

体育馆土建工程基础施工方案

体育馆土建工程基础施工方案 1、工程测量放线 (1)编制依据 《工程测量规范》GB50026-2007一、二、三、七、九章 《建筑变形测量规范》第五、六章 《中山市实验小学体育馆项目工程图纸》 (2)施测准备 1)工程测量组织机构 本工程测量组织形式为项目总工程师领导下的专业测量工程师负责制, 2)测量人员组成及职责 ①人员组成 公司选派一名工程测量专业工程师,为本工程测量专业工程师。测量组成员包括具有多年工业与民用建筑施工测量经验的人员,参加过多个工程施工测量的专业测量人员。施工队测量员为长期和我公司合作的施工队放线员。 ②职责 A、专业测量工程师岗位职责: A)在项目总工程师领导下开展工作,对整个工程测量质量负责。 B)制定既满足施工要求又切实可行的测量放线计划,制定施工全过程的施测技术方案。分阶段对测量组下达技术交底。 C)负责日常各测量组工作安排,测量人员的调配。从理论和实践两个方面

检查指导各测量组工作。不定期对测量人员进行技术培训。 D)解决测量组提出的技术难题,对测量成果把关验收。 E)配合项目总工程师完成地面定位、垫层墨线的验线,组织其它所有部位的验线。 B、测量组长岗位职责 A)在测量工程师指导下实施各级控制网测量。并利用软件进行平差计算。 B)负责测量数据平台的建立与管理,向测量员提供放线数据,布置放线任务。 C)负责基础平面和标高的定位、楼层传递、施工区域交接测量、钢结构定位等重要部位的放线。 D)对测量员和施工队测量员测放的点位进行抽检,填写验线资料,协助测量工程师完成监理验线。 C、测量员岗位职责 A)依据末级控制网点测设建筑物轴线和50控制线。 B)对放线结果(包括施工队测量员测放的线位)进行百分之百检验,并将检验数据如实报告测量组长。 C)按规定保养、保管测量仪器。随时对控制点的保护措施进行巡视维护。 3)测量仪器设备的配置 本着满足各阶段施工的精度要求,同时留有一定的技术储备的原则,工程测量配置以下仪器设备: 测量仪器设备配置表

体育馆钢屋盖拉索施工方案

东南大学九龙湖体育馆 拉索施工方案 编制: 审核: 批准: 方案阶段:投标方案 专项施工单位: 编制日期:

目录 1. 工程概况 ............................................................................................................................. - 3 - 1.1. 结构特点 .................................................................................................................. - 4 - 1.2. 拉索 .......................................................................................................................... - 4 - 2. 方案编制依据 ..................................................................................................................... - 4 - 3. 结构设计对拉索及其相关施工的要求 ............................................................................. - 5 - 4. 工程特点 ............................................................................................................................. - 5 - 5. 拉索施工难点和解决措施 ................................................................................................. - 5 - 6. 预应力施工实施的思路 ..................................................................................................... - 6 - 7. 结构及拉索的施工总体方案 ............................................................................................. - 7 - 7.1. 结构总体施工方案 .................................................................................................. - 7 - 7.2. 拉索施工总体方案 .................................................................................................. - 8 - 8. 拉索材料和制作 ................................................................................................................. - 8 - 8.1. 索体材料 .................................................................................................................. - 9 - 8.2. 锚具材料 ................................................................................................................ - 12 - 8.3. 半平行钢丝束索制作 ............................................................................................ - 12 - 8.3.1. 钢丝束拉索制作要求 ................................................................................. - 12 - 8.3.2. 半平行钢丝束索制作流程 ......................................................................... - 14 - 8.3.3. 成品检测 ..................................................................................................... - 16 - 8.4. 锚具 ........................................................................................................................ - 17 - 9. 成品索现场施工 ............................................................................................................... - 17 - 9.1. 拉索的安装 ............................................................................................................ - 17 - 9.1.1. 拉索安装前的先序工作 ............................................................................. - 17 - 9.1.2. 拉索安装顺序 ............................................................................................. - 17 - 9.1.3. 钢丝束拉索开盘 ......................................................................................... - 17 - 9.1.4. 拉索施工操作平台 ..................................................................................... - 18 - 9.1.5. 撑杆安装 ..................................................................................................... - 19 - 9.1.6. 拉索及撑杆安装注意事项 ......................................................................... - 19 - 9.2. 拉索的张拉 ............................................................................................................ - 19 - 9.2.1. 张拉前的准备工作 ..................................................................................... - 19 - 9.2.2. 拉索张拉方法 ............................................................................................. - 20 - 9.2.3. 张拉机具 ..................................................................................................... - 21 - 9.2.4. 张拉施工要点及注意事项 ......................................................................... - 22 - 10. 拉索防护 ......................................................................................................................... - 22 - 11. 张拉设备使用 ................................................................................................................. - 23 - 12. 张拉调整措施 ................................................................................................................. - 23 - 13. 张拉应急措施 ................................................................................................................. - 23 - 14. 拉索施工监测 ................................................................................................................. - 24 - 14.1. 监测内容和监测点 .............................................................................................. - 24 - 14.2. 监测方法和设备 .................................................................................................. - 25 - 14.3. 监测制度 .............................................................................................................. - 26 -

相关文档