文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC系统设计师(中级)理论复习题答案

PLC系统设计师(中级)理论复习题答案

PLC系统设计师(中级)理论复习题答案
PLC系统设计师(中级)理论复习题答案

《可编程控制系统设计师》(中级)理论复习题答案

与维修电工类同部分:

1、工业自动化控制领域的三大支柱分别是指。。。?

PLC、工业机器人、计算机辅助设计和制造。

2、PLC的中文名称是。。。?

可编程控制器。

3、相对单片机,PLC的特点主要有哪些?

(1)可靠性高、稳定性好、寿命长;(2)抗干扰能力强;(3)编程、调试、修改容易方便快捷;(4)硬件安装接线容易,改造、维护、维修方便;(5)成本高、体积大、重量重。(6)功能模块配套齐全、功能完善、适应性强;

(7)易学易懂,入门容易。

4、PLC按点数多少可分为哪几类?

微型机、小型机、中型机、大型机。

5、PLC按结构形式分类可分为哪二类?

一体式(整体式)、模块式(分散式)。

6、某台PLC产品型号为FX2N-64MT,简述各部分含义。

FX2N:三菱FX2N系列PLC;64:输入与输出的总点数64点;M:PLC主单元;

T;输出类型为晶体管型。

7、某台PLC产品型号为FX2N-64MR,简述各部分含义。

FX2N:三菱FX2N系列PLC;64:输入与输出的总点数64点;M:PLC主单元;R;输出类型为继电器型。

8、GX Developer8是三菱PLC的什么软件?

三菱全系列PLC的编程软件。

9、FXGP-WIN-C是三菱PLC的什么软件?

三菱FX系列PLC的编程软件。

10、GX Simulator6是三菱PLC的什么软件?

三菱PLC的仿真软件,它依附于GX Developer软件安装。

11、GX Developer8编程完毕,画面为灰色,需进行什么处理才能进行程序

保存与下载?

变换(编译)。

12、连接电脑与FX2N的下载线型号为。。。?

如:SC-09。

13、GX Developer8编程,梯形图中某个元件的注释应如何操作?某行程序

的注释应如何操作?某段程序的注释应如何操作?

梯形图中某个元件的注释:编辑—文档生成—注释编辑,双击某元件,写入元件注释;

梯形图中某行程序的注释:编辑—文档生成—注解编辑,双击某行的行后部,写入某行注释;

梯形图中某段程序的注释:编辑—文档生成—声明编辑,双击某段任一元件,写入某段注释声明。

14、GX Developer8编程,要进行仿真如何操作?

程序编写并变换完毕,工具—梯形图逻辑测试起动。

15、三菱FX2N的软元件又称。。。?写出6种或以上,其中哪几种编号是

按十进制编号,哪几种是按八进制编号?

软元件—编程元件;输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、数据继电器D、定时器T、计数器C;输入继电器X、输出继电器Y是按八进制编号的,其余软元件均按十进制编号。

16、

17、某只

列?

输入继电器X的点数为8点;X0—X7。

18、某只PLC型号为FX2N-16M,问其输出继电器的点数是多少?写出其排

列?

输出继电器Y的点数为8点;Y0—Y7

19、什么叫做PLC的点数?

输入继电器X的总数与输出继电器Y的总数之和。

20、在FX2N选型时,PLC的点数如何选择?

PLC的点数选择:选用所用输入继电器X总和、所用输出继电器Y总和中取最大者,乘于2,再加5—10%的余量(若有模块量模块配接,每用一个模块需增加8点)。

21、FX2N的交流输入电源接至哪二端?

PLC的L、N端。

22、输入继电器Xn的符号主要有哪几种类型?请分说明并画出。

常开触点、常闭触点。

23、输出继电器Yn的符号主要有哪几种类型?请分别说明并画出。

线圈、常开触点、常闭触点。

24、中间继电器Mn的符号主要有哪几种类型?请分别说明画出。

线圈、常开触点、常闭触点。

25、计数器Cn的符号主要有哪几种类型?请分别说明并画出。

线圈、常开触点、常闭触点。

26、定时器Tn的符号主要有哪几种类型?请分别说明并画出。

线圈、常开触点、常闭触点。

27、PLC软元件中,什么叫位元件,什么叫字元件?什么叫组合位元件?

进行开关量控制的软元件称位元件,如:X、Y、M、T(触点)、C(触点);进行数字量存储、传送、显示的软元件称字元件,如D、T(线圈)、C (线圈)。将位元件按一定规律顺序排列组合成的元件称组合位元件,如K1Y0、K4X2等。

28、K1Y0表示。。。?K2X0表示。。。?K4M0表示。。。?

K1Y0:Y0—Y3;K2X0:X0—X7;K4M0:M0—M15。

29、PLC的输出类型有哪几种?各有何特点(即分别适用于哪些场合)?

PLC输出类型三种:(1)晶体管型;适合于负载直流供电场合,其输出触点响应速度较快;(2)继电器型;适用于负载直流或交流供电场合,其输出触点响应速度较慢;(3)双向晶闸管型;适合于负载交流供电场合。

30、PLC的输出类型如何选择?

负载供电为直流可选择晶体管型或继电器型;负载供电为交流的可选择继电器型或晶闸管型;负载供电既有直流又有交流的可选择继电器型;PLC输出控制量变化较快的,可选择晶体管型。

31、FX2N的输入COM端有几个?输出COM有多个?

FX2N的输入COM端有1个?输出COM有多个。

32、FX2N的输出COM端为什么要设置成多个?在什么情况下可以合并使

用?在什么情况下需分开使用?

FX2N的输出COM端设置成多个,是为了满足负载有不同供电电压大小需求、或负载有不同交流或直流供电需求(继电器型)。

在所有负载供电电压大小、性质都一样的情况下,多个COM可合并使用;否则需分开使用。

33、M8000、M8002、M8011、M8012、M8013的作用分别是什么?

M8000:PLC在RUN状态总是导通;M8002:开机脉冲,只在PLC由STOP到RUN状态时导通一个扫描周期;M8011:10mS方波脉冲;M8012:100mS 方波脉冲;M8013:1S方波脉冲;

34、FX2N的状态继电器S常用于什么场合的编程?

步进控制编程。

35、FX2N的数据寄存器D的主要作用是什么?单个数据寄存器的能够存储

几位数据?

存储数值数据。16位。

36、FX2N的主要编程语言有哪几种?

语句表(指令表)、梯形图、SFC图(步进顺控图)等。

37、如下简单PLC程序及相应I/O图,请分析其原理:

X0

(Y0)

Y0

(Y1) X0

Y0

(Y2)

(Y3) [EN D]

c c

X0未按下时,Y0灭、Y1灭、Y2亮、Y3亮;X0按下时,Y0亮、Y1亮、Y2灭、Y3灭。

38、要用PLC程序实现对一个电机的自锁控制(有启动、停止功能),用

LD指令如何编程?写出相应PLC程序。

略。

39、要用PLC程序实现对一个电机的自锁控制(有启动、停止功能),用

SET指令又如何编程?写出相应PLC程序。

略。

40、X0用LDP指令编程控制Y0时,X0按钮应该是在什么状态起作用?如:

(Y0)

X0

在按下X0的一个扫描周期里。

41、X0用LDF指令编程控制Y0时,X0按钮应该是在什么状态起作用?如:

(Y0)

导通的X0在刚断开的一个扫描周期里。

42、X0用OUT指令编程控制Y0,与X0用PLS指令编程控制Y0有何不同?

分别分析之。X0

(Y0)X0

(PL S Y0)

用OUT指令编程:按下X0,Y0导通,松开X0,Y0断开;

用PLS编程:按下X0,Y0只导通一个扫描周期;断开X0,Y0仍处于断开状态。

43、X0用OUT指令编程控制Y0,与X0用PLF指令编程控制Y0有何不同?

分别分析之。

X0

(Y0)X0

(PL F Y0)

用OUT指令编程:按下X0,Y0导通,松开X0,Y0断开;

用PLF编程:按下X0,Y0状态无变化,导通的X0在断开时,Y0状态变化,只导通一个扫描周期。

44、FX2N的步进专用指令有哪二个?含义分别是什么?

STL:步进开始;RET:步进结束。

45、工业自动化工程设计中,如果PLC点数不够,可以采用哪几种办法解决?

(1)选择点数更多的PLC;(2)选择原PLC加点数扩展模块。

46、模块式PLC一般由哪几种模块构成?

CPU模块、输入模块、输出模块、电源模块、模块量模块、通讯模块等。47、PLC步进状态结构有哪几种类型?

(1)单流程结构;(2)选择性分支与汇合;(3)并行分支与汇合;(4)跳转与循环结构。

48、PLC步进状态结构中,从多个并列的流程中根据控制信号选择一个单独

的流程称为什么结构?

选择性结构。

49、PLC步进状态结构中,由一系列按顺序排列、相互激活的步组成,每一

步后面只有一个转换,每一个转换后面只有一步,这种结构称为?

单流程结构。

50、PLC步进状态结构中,多个流程同时启动,每个流程都是独立的,但其

起始条件相同,此种结构称为?

并行结构。

51、PLC步进状态结构中,多个选择性分支合并到一个公共序列上,称为?

选择性汇合。

52、PLC步进状态结构中,跳转、重复、循环序列结构都是-----形式结构的

特殊形式?

选择性结构。

53、步进顺控图中,初始步一般用什么状态继电器?普通步一般用什么继电

器?

初始步:S0—S9;普通步:S20—S499。

54、功能指令符后面加P,其作用是什么?(如MOVP K10 D20)

P:脉冲型指令,意思是只执行一个扫描周期时间。

55、功能指令符前面加D,其作用是什么?(如DMOV D15 D10)

D:处理32位数据。

56、指令:MOV K4M0 D12;其含义是。。。?

将K4M0数据传送至D12中。

57、指令:MOV D0 D10;其含义是。。。?

将D0中数据传送至D10中。

58、指令;BMOV D100 D200 K3;其含义是。。。?

将D100数据传送至D200、将D101数据传送至D201、将D102数据传送至D202。

59、指令:FMOV K50 D100 K3;其含义是。。。?

将常数50分别送至D100—D102中。

60、指令:[= D10 K10](Y0)

;其含义是。。。?

当D10值等于常数10时,Y0导通。

61、指令:[>=D10 K10]Y0)

;其含义是。。。?

当D10值大于等于常数10时,Y10导通。

62、指令:ADD D10 D20 D30;其含义是。。。?

D10+D20=D30

63、指令:DIV K100 K30 D10;其含义是。。。?

100÷30,将商放至D10中,余数放至D11中。

64、指令:

[INC D0]

X0

;其含义是。。。?

当按下X0的一个扫描周期内,D0数值加1。

65、指令:[DEC D0]

;其含义是。。。?

当按下X0的一个扫描周期内,D0数值减1。

66、指令:ZRST D10 D19;其含义是。。。?

将D10—D19中数值均复位至零。

67、指令;BCD D20 K2Y0;其含义是。。。?

将D20中二进制数据转化为BCD码数据、并传送至K2Y0。68、指令:SEGD D10 K2Y10;其含义是。。。?

将D10二进制数的低4位译成七段码传送到K2Y0(低八位)中。

PLC系统设计师特有部分

1、指令:PLSY K800 K0 Y0;其含义是。。。?

PLSY:方波脉冲输出指令;K800:输出脉冲的频率(HZ);K0:输出脉冲个数(0即为无数个);Y0脉冲的输出口(只能是Y0、Y1)。

2

[ALT Y0]

;其含义。。。?

交替指令。

静态Y0截止;按一下X0按钮即松开,Y0导通;再按一下X0按钮即松开Y0又截止;。。。

3、指令:CMP D10 D20 M10的含义是。。。?

CMP比较指令。

如果D10>D20,则M10=1,M11=0,M12=0。

如果D10=D20,则M10=0,M11=1,M12=0。

如果D10

4、指令:ZCP D10 D20 D30 Y10的含义是。。。?

ZCP区间比较指令。

如果D10>D30,则Y10=1,Y11=0、Y12=0。

如果D10<=D30<=D20,则Y10=0,Y11=1、Y12=0。

如果D20

5、有如下FX2N的模拟量模块:FX2N-4AD、FX2N-2AD、FX2N-4DA、

FX2N-4AD-PT、FX0N-3A,简述各模块作用。

FX2N-4AD:三菱FX2N系列4输入的模拟量输入模块。

FX2N-2AD:三菱FX2N系列2输入的模拟量输入模块。

FX2N-4DA:三菱FX2N系列4输出的模拟量输出模块。

FX2N-4AD-PT:三菱FX2N系列4输入的温度模拟量输入模块。

FX0N-3A:三菱FX0N系列2模拟量输入1模拟量输出的模拟量输入输出模块。

6、指令:FROM K2 K5 D10 K1;其含义是。。。?

FROM:模拟量读取指令。

K2:模块号;K5:BFM(模块的缓冲存储器编号);D10:模块读取数据存到的PLC目标存储器起始地址。K1:BFM中K5#起始的、目标存储器D10起始的n个连续地址数。

将2模块BFM5#的数据取出、存至PLC的D10中。

7、指令:TO K1 K6 D20 K1;其含义是。。。?

TO:模拟量写入指令。

K1:模块号;K6:BFM(模块的缓冲存储器编号);D20:源数据PLC中的起始地址;K1:源D20起始、BFM6#起始的n个连续地址数。

将PLC中D20数据写入1模块BFM6#中。

8、FX2N-4AD的作用是什么?它有几个通道?

4模拟量输入的模/数转换模块。4个通道。

9、FX2N-4AD电压模拟量输入时,默认其值范围是多少?

0-10V。

10、FX2N-4AD模拟量—数字量转换特性可由什么显示查看?

A/D转换特性曲线。(横轴为模拟量,纵轴为数字量)

11、FX2N-4AD模块内部共设置了几个BFM(缓冲存储器)?

BFM0#--BFM31#,共32个。

12、FX2N主单元与FX2N-4AD模块配合使用,需占用PLC主单元几个点?

8个点。

13、FX2N-4AD模块使用时,需提供哪二个电源电压?都可由哪供给?

使用中需提供+5V(由PLC主单元提供)、+24V(可PLC主单元提供或外电源提供);

14、FX2N-4AD模块的0#BFM(缓冲存储器)的作用是。。。?

通道的初始化,决定4个通道是电压/电流输入,是打开/关闭。

15、FX2N-4AD模块的9#--12#BFM(缓冲存储器)的作用是。。。?

4个模拟量输入通道A/D转换的当前值。

16、FX2N主单元与FX2N-4AD模块配合,将外部的0—5V直流模拟电压输

入,转换为数字量时,写出其最简的读取程序。并画出相应I/O图。

最简程序:FROM K0 K9 D0 K1;即:将0模块中BFM9#(1通道输入)的A/D转换当前值存入PLC的D0中。

17、FX2N-4DA的作用是什么?它有几个通道?

4模拟量输出的数/模转换模块。4个通道。

18、FX2N-4DA的默认输出模拟量电压范围为多少?

0-10V。

19、FX2N-4DA模拟量—数字量转换特性可由什么显示查看?

D/A转换特性曲线。(横轴为数字量,纵轴为模拟量)

20、FX2N-4DA模块内部共设置了几个BFM(缓冲存储器)?

BFM0#--31#,共32个。

21、FX2N主单元与FX2N-4DA模块配合使用,需占用PLC主单元几个点?

8个点。

22、FX2N-4DA模块使用时,需提供哪二个电源电压?都可由哪供给?

使用中需提供+5V(由PLC主单元提供)、+24V(可PLC主单元提供或外电源提供);

23、FX2N主单元与FX2N-4DA模块配合,将内部数据存储器Dn中数字量

转换为模拟量输出时,写出其最简的读取程序。并画出相应I/O图。

最简程序:TO K0 K1 D0 K1;即将PLC中D0的数据送入0模块BFM1#(1通道)并转换为模拟量从1通道输出。

24、FX2N-4DA模块的中决定通道选择的BFM(缓冲存储器)是。。。?四

个通道输出数据的BFM(缓冲存储器)分别是。。。?

BFM0#。BFM1#--4#。

25、FX2N-4AD-PT的作用是什么?它有几个通道?

4个输入的温度模拟量输入模块;共有4个通道。

26、FX2N主单元与FX2N-4AD-PT模块配合使用,需占用PLC主单元几个

点?

8个点。

27、FX2N-4AD-PT模块使用时,需提供哪二个电源电压?都可由哪供给?

使用中需提供+5V(由PLC主单元提供)、+24V(可PLC主单元提供或外电源提供)。

28、 FX2N-4AD-PT 模拟量—数字量转换特性可由什么显示查看? 数字量—温度转换特性曲线。(横轴温度值,纵轴数字量)

29、 FX2N-4AD-PT 模块内部共设置了几个BFM (缓冲存储器)? BFM1#--31#。共31个。

30、 FX2N-4AD-PT 模块的当前温度的BFM (缓冲存储器)是。。。?

31、 FX2N 主单元与FX2N-4AD-PT 模块配合,将外部温度值通过PT100传感器及模块、将温度值读入PLC 内部Dn 中,写出其最简的读取程序。并画出相应I/O 图。

最简程序:FROM K0 K9 D0 K1;即将0模块BFM9#(1通道)的温度输入当前值送至PLC 中的D0中。

32、 PLC 采用输入扩展单元的主要目的是什么?

增加输入继电器X 的点数.

33、 PLC 采用输出扩展单元的主要目的是什么?

增加输出继电器Y 的点数.

34、 PLC 采用输入输出扩展模块的主要目的是什么?

增加输入继电器X 、输出继电器Y 的点数。

35、 模拟量模块主要有哪些类型?

输入模拟量模块、输出模拟量模块、温度输入模块、温度控制模块、等。

36、 某台PLC 产品型号为FX2N-16EX ,简述各部分含义。

FX2N :三菱FX2N 系列产品;16:点数为16点;EX ;输入扩展模块。

37、 某台PLC 产品型号为FX2N-16EYR ,简述各部分含义。

FX2N :三菱FX2N 系列产品;16:点数为16点;EY ;输出扩展模块;R :输出类型为继电器型。

38、 某台PLC 产品型号为FX2N-16EYT ,简述各部分含义。

FX2N :三菱FX2N 系列产品;16:点数为16点;EY ;输出扩展模块;T :输出类型为晶体管型。

39、 FX2N-4AD

模块接线端如图,请正确连接FX2N-4AD 模块与FX2N 。

V +

I +V I-F G

C H1V +

I +

V I-

F G C H2V +I +V I-F G C H3V +I +V I-F G C H4FX2N-4AD

C OM

24+扩

槽扩展线24+

24-F X2N64-M T

模块扩展线—PLC 扩展槽;

模块24+---PLC24+

模块COM---PLC24-

模块地---PLC 地

电位器上端---电源+Vcc(≤10V)

电位器中心抽头---模块1CH 电压输入端V+

电位器下端---模块1CH 电压输入端VI-

40、 FX2N-4DA 模块接线端如图,请正确连接FX2N-4DA 模块与FX2N 。 V +

I +V I-C H1V +

I +

V I-C H2V +I +V I-C H3

V +I +V I-C H4FX2N-4DA C OM

24+扩

槽扩展线

24+24-F X2N64-M T V

模块扩展线—PLC 扩展槽;

模块24+---PLC24+

模块COM---PLC24-

模块地---PLC 地

模块1CH 输出端V+---电压表正端

模块1CH 输出端VI----电压表负端

41、 FX2N-4AD-PT 模块接线端如图,请正确连接FX2N-4AD-PT 模块与FX2N 。 L +

L -I -F G

C H1FX2N-4AD-PT

C OM

24+扩

槽扩展线24+24-F X2N64-M T

L +

L -I -F G

C H2L +L -I -F G L +L -I -F G C H3C H4P T100

绿

模块扩展线—PLC 扩展槽;

模块24+---PLC24+

模块COM---PLC24-

模块地---PLC 地

PT100红线---模块L+端

PT100蓝线---模块L-端

PT100绿线---模块I-端

42、 PLC 输出信号变化较快,最好采用哪种输出类型?

晶体管型.

43、FX2N输出与LED数码显示器相连,显示环境温度数值,PLC输出类型最

好应选择哪种?

晶体管型.

PLC期末考试试题全和答案

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到120 r/min以上时触头动作;下降到100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 制回路)。

四、根据梯形图分析程序,完成下列要求:(10分) 试题(四)答案 一、填空(每空0.5分,共30分) 1、低压电器是指工作电压在_直流1500V__或_交流1200V__以下的各种电

plc考试试题题及答案

1、什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?

2、熔断器的作用是什么?熔体电流如何确定? 3、常用的继电器有哪些类型?简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别? 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么?简述其工作原理。 7、什么是固态继电器?它比传统继电器有何优点? 8、什么是主令电器?常用的有哪些电器? 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点? 10、电气控制系统图主要包括哪些图形? 11、什么是电气原理图?包括那些电路? 12、电气原理图的阅读方法有哪些? 13、什么是互锁和自锁?各用在哪些场合? 14、电动机的启动方式有哪些? 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么?

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下: (1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后 返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。

PLC试题库及答案

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V 三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同 20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。 22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。 25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判断 1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5.M8033——PLC停止运行时输出保持 6.M8034——禁止全部输出 7.M8039——定时扫描

PLC复习题及参考答案(1)精讲

复习题 一、填空题 1. 工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调 节作用的电器产品叫低压电器。 2. 交流接触器的触点系统分为主触点和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路 和控制电路。 3. 热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的 金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 4. 熔断器主要作为电路的短路保护元件。 5. 三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法 有:反接制动、能耗制动、再生制动等。 6. 电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保 护、欠电压保护、过电压保护等。 7. PLC的基本结构由CPU、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、 编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 8. 按PLC物理结构形式的不同,可分为整体式和模块式两类。 9. PLC常用的编程方式有:梯形图编程、指令编程、功能图编程、逻辑图编程。 10. 在电气控制技术中,通常采用熔断器或断路保护器进行短路保护。 11. 当电动机容量较大,起动时产生较大的冲击电流,会引起供电变压器二次电压 下降,因此必须采用降压起动的方法。 12. 对于正常运行在定子绕组接成三角形连接的电动机,可采用星/三角形降压起 动,即起动时,定子绕组先接成星形,当转速上升到接近额定转速时,将定子绕 组联结方式改接成三角形,使电动机进入全压下的正常运行状态。 13. PLC采用周期循环扫描工作方式,其工作过程一般分为五个阶段,即自诊断阶 段、联机通信阶段、输入扫描阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段_。 14. PLC的英文全称是Programmable Logic Controller 。 15. 机床中最常见的降压起动方法有星形-三角形转接启动、定子串电阻启动和自 耦变压器降压启动三种。 16. 要实现电动机的多地点控制,应把所有的启动按钮并联连接,所有的停机按钮串 联连接。 17. PLC的系统程序要永久保存在PLC之中,用户不能改变;用户程序是根据生产过程和工 艺要求编写的,可以通过编程器修改或增删。

PLC题库含答案

(适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller

D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式 12. 在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到( )保存。 A 输出映象寄存器 B变量寄存器 C 内部寄存器 D 输入映象寄存器 13. 通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的( ) 能力 A.数据交换 B.数据运算 C.数据传送D.数据传送及交换 14. PLC模块化结构的特点是() A.拆卸容易,占地小 B.检修方便,易更换 C.易于编程,占地方小 D.利于维护,功能扩充方便

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、 DC12V、DC24V三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。

PLC编程复习题答案

可编程控制器部分 1、工业自动化控制领域的三大支柱分别是指:PLC 、机器人和CAD/CAM 2、PLC 的中文名称是:可编程序逻辑控制器 3、相对单片机,PLC 的特点主要有哪些? 功能完善 模块化结构,硬、软件开发周期短 抗干扰能力强 维护操作方便,扩展容易 性能稳定,可靠性高 成本高、体积大、重量重 具有较高的性能/价格比 易学易懂,入门容易 比较适合于工程复杂、要求较高、成本较大的工业自动化控制场合 4、PLC 按点数多少可分为哪几类? 微型机 小型机 中型机 大型机 超大型机 5、PLC 按结构形式分类可分为哪二类? 整体式和分体式 6、PLC 采用什么扫描方式工作?其工作方式有哪几个阶段? 循环扫描工作方式 内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、输出处理 7、工业自动化工程设计中,如果拥有的PLC 装置点数不够,可以采用哪二种办法解决? (1)外接模块的扩展 (2)选择点数更多的装置 8、模块式PLC 一般由哪几种主要模块构成? 电源模块、CPU 、输入、输出及各种功能模块 9、什么叫做PLC 的点数? PLC 外部输入、输出端子总数。∑∑+ = Y X PLC 点数 10、某台PLC 产品型号为FX2N-64MT ,简述各部分含义。 FX2N —PLC 型号 64—点数 M —主单元 T —输出类型为晶体管型 11、某台PLC 产品型号为FX2N-64MR ,简述各部分含义。 FX2N —PLC 型号 64—点数 M —主单元 R —输出类型为继电器型 12、某只PLC 型号为FX2N-16M ,问其输入继电器的点数是多少?写出其排列?问其输出继电器的点数是多少?写出其排列? 输入:8点 X 0~X 7 输出:8点 Y 0~Y 7 13、FX2N 的交流输入电源接至哪二端? L 端和N 端 14、在FX2N 选型时,PLC 的点数如何选择? 选用所用输入继电器X 总和、所用输出继电器Y 总和中取最大者,乘于2,再加5—10%的余量;若有模块量模块配接,每用一个模块需增加8点。 15、PLC 的输出类型如何选择? 负载供电为直流可选择晶体管型或继电器型; 负载供电为交流的可选择继电器型或晶闸管型; 负载供电既有直流又有交流的可选择继电器型; PLC 输出控制量变化较快的,可选择晶体管型。 16、FX2N 的输入COM 端有几个?输出COM 有几个? 输入:1个 输出:多个 17、FX2N 的输出COM 端为什么要设置成多个?在什么情况下可以合并使用?在什么情况下需分开使用? 输入负载有大有小,较复杂;输入电流有交流,有直流,不同的负载要用不同的公共

西门子plc测试题及答案 ..........

姓名:分数: 1. S7-200系列PLC的存储器分两大部分,是()与()。 2. 高速计数器HC的寻址格式( ) 3. S7-200型PLC的定时器包括()三种类型。 4. S7-200系列PLC的()与()两个输出端子,除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO与PWM输出。 5. 定时器预设值PT最大值为。 6. 在PLC运行的第一个扫描周期为ON的特殊存储器位是()。 7. CPU224系列PLC共有()个高速计数器,其中只有1种工作模式的是()和()。 8. 定时器的两个变量是()和()。 9. PLC中输入接口电路的类型有()和()两种。 10. PLC的输入模块一般使用()来隔离内部电路和外部电路。 11. 具有自己的CPU和系统的模块称为()。 12. EM231模拟量输入模块的输入类型为()。 13. PLC的输出接口类型有( ) 、( )与( )。 14. S7-200型PLC的指令系统有基本逻辑关系语句指令()()和()三种形式。 15. EM231模拟量输入模块最多可连接()个模拟量输入信号。 16. PLC的运算和控制中心是。 17. S7-200系列PLC的串行通信口可以由用户程序来控制,这种由用户程序控制的通信方式称为()。 18. 如果系统负载变化频繁,则最好选用型输出的PLC。 19. S7-200PLC定时器有三种类型, , 三种类型。 20. 对于系统输出的变化不是很频繁,建议优先选用型输出模块。 21. PLC的最基本的应用是用它来取代传统的继电器进行, 控制。 22. S7-200型PLC编译程序时,如显示错误信息为:0 ERR,则表示有错误发生。 23. 在第一个扫描周期接通可用于初始化子程序的特殊存储器位是()。 24. 接通延时定时器TON的输入()电路( )时TON开始定时,()达到设定值时其定时器位为()。 25. 中断程序标号指令的语句表指令的格式INT,n,其中n指的是()。 26. I/O口中断事件包含()中断、()中断和()中断三类。 27. 定时器中断由1ms延时定时器和产生。 28. 累加器寻址的统一格式为()号。 29. 子程序调用与子程序指令的操作数SBR_n中,n是(),其取值范围是()。 30. 语句表和两条指令间的所有指令构成一个循环体。 31. 位寻址的格式由()、()、()()四部分组成。 32. 在SCR段中不能使用的指令5条。 33. 定时器T32分辨率()ms,采用()方式刷新。 34. 顺序控制继电器指令包括三个指令。 35. 子程序可以嵌套,嵌套深度最多为层。 36. PLC运行时总是ON的特殊存储器位是()。 37. 用来计数比CPU扫描速率还要快的事件的是()。 38. 如果加计数器CTU的复位输入电路(R)(),计数输入电路( )由断开变为接通,计数器的当前值加1。当前值达到设定值( )时,

PLC复习试题库与答案

5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 种。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:

_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×) 4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√)

5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为(C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是(C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。

PLC题库含答案

《PLC与控制技术》课程试题库 (适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于(c ) A.1968年德国B.1967年日本 C.1969年美国D.1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6.PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式

PLC试题及答案

PLC试题及答案(一) 一、填空 1、PLC的一般结构:CPU模块、输入/输出模块、编程器、电源 2、PLC的工作方式:循环扫描方式 3、PLC程序梯形图执行原则:从上到下从左到右 4、工业自动化三大支柱:PLC、工业机器人、CAD/CAM 5、IEC规定的5种编程语言:顺序功能图、梯形图、功能块图、指令表、结构文本 6、S7-200PLC支持的三种语言:梯形图、功能块图、语句表 7、三种输出方式:继电器、晶体管、晶闸管。继电器能控制直流和交流。晶体管输出方式只能控制直流设备、晶闸管只能控制交流设备。 8、计算机数据通信分为串行通信和并行通信。串行通信又分为同步通信和异步通信。 9、S7-200最重要的通信方式为自由口通信。自由口通信指由用户程序控制的通信接口。 二、简答 1、简述PLC的主要特点 答:(1)编程方法简单易学(2)功能强性价比高(3)硬件配套齐全、用户使用方便、适应性强(4)可靠性高、抗干扰能力强(5)系统设计、安装、调试工作量少(6)维修工作量小、维修方便(7)体积小能耗低 2、简述PLC的工作原理 其扫描过程RUN状态为读取输入、执行用户程序、处理通信请求、自诊断检查、改写输出 STOP状态为读取输入,处理通信请求,自诊断检查、改写输出 3、简述PLC日常维护的主要内容 答:(1)运行环境的保证,PLC的运行环境要求极高,要防尘防水防火防高温防雷电,因此电气控制室一般要安排在具有双层玻璃的、安装有水式制冷空调的二楼,电控室温度一般在28度左右,对于防尘则是将PLC安装在1m*2.2m*0.6m的带锁前面板为玻璃门的控制柜中,此柜上部安装有防尘罩的抽风系统进行柜内降温(2)要做好一系列的日常工作,分为日常准备工作和日常点检工作,定时进行人工除尘降温,USB定期维护,PLC程序的定期人工备份和电池备份及各相关坏器件的更换等(3)PLC故障的诊断,总法:一摸二看三闻四听五按迹寻踪法六替换法,一摸查CPU温度;二看:看指示灯是否正常;三闻:有无异味;四听:有无异动;五寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换 4、简述顺序功能图 答:顺序功能图的基本结构有单序列、选择序列、并行序列,在顺序功能图中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的,转换的实现必须同时满足两个条件:(1)该转换所有的前级步都是活动步(2)相应的转换条件得到满足,两个条件缺一不可,另外转换实现时应完成以下两个操作:①使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步②使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步,以上规则可以用于任意结构中的转换,在绘制顺序功能图时应注意:①两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们分隔开②两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们分隔开③顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态④自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程。 5、简述划分步的基本原则 答:顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步,并用编程元件来代表各步,步是根据输出量的状态变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的ON\OFF状态不变,但是相邻两步输出量总的状态是不同的,一个工作周期可以分为3步,还有设置一个等待起动的初始步。与系统的初始状态相对应的步,每个顺序功能图至少有一个初始步。活动步是相当系统正处于某一步所在的阶段时该步处于活动状态。 6、PLC的输入输出端子接线时应注意什么问题? 答:输入接线应注意:①输入接线一般不要超过30m,但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可以长些; ②输入输出线不能用同一根电缆,输入输出线要分开; ③可编控制器所能接受的脉冲信号的宽度应大于扫描周期的时间; 输出接线应注意:①输出端接线分为独立输出和公共输出; ②应用熔丝保护输出元件以免烧毁印制电路板; ③采用继电器输出时,继电器工作寿命要长;

最新plc试题及其答案

电器及PLC控制技术期末考试试卷 一、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共30分) 1.热继志器的热元件应() A.串联在主电路中 B. 并联在主电路中 C. 串联在控制电路中 D. 并联在控制电路中 2.熔断器在电力拖动控制线路中的作用是() A.欠压保护 B.过载保护 C.短路保护 D.失压保护 3.PLC梯形图逻辑执行的顺序是() A.自上而下,自左向右B.自下而上,自左向右 B.自上而下,自右向左D.随机执行 4.OUT指令是线圈驱动指令,但它不能驱动() A.辅助继电器B.输出继电器C.输入继电器D.定时器 5.在PLC指令系统中,栈指令用于() A.单输入电路 B.单输出电路 C.多输入电路 D.多输出电路 6.在PLC指令系统中,串联一个动断触点采用的指令是() A.OR B.ORI C.AND D.ANI 7.M8000的继电器名称为() A、运行监控继电器 B、汇点式接线方式 C、100ms时钟脉冲发生器 D、禁止全部输出继电器 8.ANB指令用于() A、将一个动断触点与左母线联接B、电路块的并联联接 C、电路块的串联联接D、在母线中串联一个主控触点来实现控制 9.关于选择顺序功能图说法错误的是()

A.选择顺序用单水平线表示 B.选择顺序指在一步后有若干个单一顺序等待选择,而一次仅能选择一个单一顺序C.选择顺序的转换条件应标注在双水平线以内 D.选择顺序的转换条件应标注在单水平线以内 10.可以对计数器、定时器、数据寄存器中内容清零的指令是() A.SET B.PLS C. RST D.PLF 11.与STL触点相连的触点应使用指令是() A.LD 或LDI B.AND或ANI C.OR或ORI D.ANB或ORB 12.有一PLC型号为FX0N—60MR,其中输入点数为36点,则输出地址编号最大为() A.Y024 B.Y027 C.Y028 D.Y036 13.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 14.中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 15.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 二、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。()

PLC试题及答案

一、填空题 1.FX系列PLC的基本指令一般由指令助记符和操作元件组成,前者 表示操作功能,也称为操作码;后者表示操作元件,也称为操作数。 2.可编程控制器的输出有三种形式:继电器输出、晶体管输出、双向晶闸管输出。 3.可编程控制系统一般由控制器、输入模块、输出模块、编程器等 组成。 4.编程器的工作方式有三种:编程、监视和调试。 5.PLC控制系统中的信号输入部件是指安装在工业现场 的开关、按钮、继电器触点,以及各种传感器等;其作用是这些信号转换成中央处理器能够接受和处理的数字信号。 6.PLC工作方式称为循环扫描工作方式,从内部处理到输出处理整个执行时间称 为扫描周期,一个扫描周期分3个阶段:输入处理、程序执行、输出处理。 7.FX系列PLC的制造厂家是三菱,型号FX 2N -48MR:FX 2N 表 示子系列、48表示输入输出总点数、M表示基本单元、R表示继电器输出。 8.FX 2N -48MR输入继电器的地址编号为八进制,从X0到X27; 输出继电器的地址编号为八进制,从Y0到Y27。 9.PLC的输入继电器Xi只能由外部输入信号驱动,不能用内部程序驱动;其输出继电器Yi是PLC唯一能驱动外部负载的元件。 10.FX系列PLC中辅助继电器的代号为M;状态元件的代号为S; 定时器的代号为T;计数器的代号为C;输入继电器的代号为X; 输出继电器的代号为Y。 11.PLC主控继电器指令是_MC_,主控继电器结束指令是MCR。 12.说明下列指令意义。 RET步进返回指令LD开始的常开触点对应的指令 MPS进栈指令RST复位指令 ANB多触点的电路块的串联连接指令

三、简答题 1.PLC控制与继电器控制相比有什么优点? ①编程方法简单易学。 ②功能强,性价比高。 ③硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强 ④可靠性高,抗干扰能力强。 ⑤设计,安装,调试,工程量少。 ⑥维修工作量少,维修方便 ⑦体积小,能耗低。 2.概括说明积算定时器与非积算定时器的相同之处与不同之处。 相同之处:积算定时器与非积算定时器在通电情况下都可以计时。不同之处:积算定时器在掉电情况下能保持所计时的数据,再次通电时继续定时,非积算定时器在掉电情况下被复位,再次通电将重新从0开始计数。 3.可编程序控制器的工作方式有何特点?I/O刷新方式有何特点? Plc采用循环扫描的工作方式,为了使plc的输出及时地响应随时可能变化的输出信号,用户程序不是只执行一次而是不断地重复执行直到plc停机或切换到STOP模式。扫描周期的长短取决于程序的长短,由于每一个扫描周期只进行一次I/O刷新,故存在输入,输出滞后现象,这在一定程度上降低了响应速度。 可编程序控制器常采用何种编程语言进行编程? PLC常用的编程语言有:顺序功能图(SFC),梯形图(LD),功能块图(FBD),指令表(IL),结构文本(ST)。 4.简述PLC的主要功能。 答:1、逻辑控制功能。逻辑控制功能实际上就是位处理功能,是可编程控制器的最基本的功能之一。 2、定时控制功能。 3、计数控制功能。 4、步进控制功能。 5、数据处理功能。 6、过程控制功能。有A/D、D/A转换功能,可以方便地完成对模拟量的控制和

PLC复习题2及参考答案

☆ ☆ ☆ ☆ 《电气控制与PLC 》复习题2 本套共 3 页 一、填空题(每空1分,共15分) 1、输入继电器只能由 信号来驱动,不能被指令程序来驱动。 2、功能指令中符号(D )表示 ,符号(P )表示 。 3、将程序写入PLC ,PLC 必须处在 状态。(RUN 、STOP ) 4、交流接触器的铁心端面上嵌有 以消除衔铁工作时所产生的振动和噪音。 5、某PLC 型号为FX0N-64MR ,其中64表示 ,M 表示 ,R 表示 。 6、K1Y0表示由位元件 组成的数据,执行指令MOV K6 K1Y0后,这些位元件的状态依次为 。 7、直流电弧和交流电弧相比, 更加难以熄灭。 8、PLC 采用 的工作方式,PLC 的扫描周期主要包括 、 、 三个阶段。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、接触器的额定电压就是其电磁线圈的额定电压。 ( ) 2、电动机的起动电流很大,为防止误动作,热继电器应该按电动机起动电流进行整定。( ) 3、PLC 的软元件提供了无数个常开常闭触点供程序使用。 ( ) 4、线圈既可以串联连接又可以并联连接。 ( ) 5、在工程实践中,常把输出映像寄存器称为输出继电器。 ( ) 6、失压保护的目的是防止电压恢复时电动机自起动。 ( ) 7、PLC 程序中END 指令可以有多个,执行到最后一个END 指令时进行输出刷新。 ( ) 8、子程序和中断子程都应该在END 指令后编写。 ( ) 9、继电器只能通断控制电路,不能通断主电路。 ( ) 10、FOR 和NEXT 指令必须成对出现。 ( ) 三、简答(每题5分,共10分) 1、在电气控制线路中,什么是自锁什么是电气互锁和机械互锁 2、简述异步电动机的短路保护、过电流保护和过载保护。

plc部分复习题及答案

1. S7-200型PLC的定时器包括()()()三种类型。 2. S7-200系列PLC的()与()两个输出端子,除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO与PWM输出。 3. PLC由两种操作模式,即和。 4. 在PLC运行的第一个扫描周期为ON的特殊存储器位是()。 5. CPU224系列PLC共有()个高速计数器,其中只有1种工作模式的是()和()。 6. PLC的输入模块一般使用()来隔离内部电路和外部电路。 7. PLC的输出接口类型有( ) 、( )与 ( )。 8. EM235模拟量模块最多可连接()个模拟量输入信号。 9. PLC的运算和控制中心是。 10. S7-200系列PLC的串行通信口可以由用户程序来控制,这种由用户程序控制的通信方式称为()。 11. 如果系统负载变化频繁,则最好选用型输出的PLC。 12. 对于系统输出的变化不是很频繁,建议优先选用型输出模块。 13. 在第一个扫描周期接通可用于初始化子程序的特殊存储器位是 ()。 14. 中断程序标号指令的语句表指令的格式INT,n,其中n指的是 ()。 15. ()可以输出一串占空比为50%的脉冲,用户可以控制脉冲的周期和个数,()可以输出一串占空比可调的脉冲,用户可以脉冲的周期和脉宽。 16. 定时器中断由1ms延时定时器和产生。 17. 定时器T32分辨率()ms,采用()方式刷新。 18. 顺序控制继电器指令包括三个指令。 19. 子程序可以嵌套,嵌套深度最多为层。 20. PLC运行时总是ON的特殊存储器位是()。 21. 用来计数比CPU扫描速率还要快的事件的是()。 22. 其常开触点(),常闭触点()。复位输入电路(R)()时计数器被复位,复位后其常闭触点(),当前值为()。 23. S7-200CPU的中断源大致可分 为:,,。 24. 可编程序控制器主要由()、()、()、 ()组成。 25. VD200是S7-200 PLC的()存储器,其长度是()位。 26. AIW0是S7-200 PLC的()寄存器,其长度是()位。 27. JMP跳转指令()(能/不能)在主程序、子程序和中断程序之间相互跳转。 28.高速计数器定义指令的操作码是。 29.S7-200 PLC最多可扩展__________个扩展模块。 30. 在PLC的CPU存储区中,SM表示__________,V表示__________,C表示__________ ,L表示__________。

plc考试试题题及答案

三、简答题

1、什么是低压电器常用的低压电器有哪些 2、熔断器的作用是什么熔体电流如何确定 3、常用的继电器有哪些类型简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么简述其工作原理。 7、什么是固态继电器它比传统继电器有何优点 8、什么是主令电器常用的有哪些电器 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点 10、电气控制系统图主要包括哪些图形 11、什么是电气原理图包括那些电路 12、电气原理图的阅读方法有哪些 13、什么是互锁和自锁各用在哪些场合 14、电动机的启动方式有哪些 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下:(1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后

返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。 (5)应附有行程开关位置简图。 习题 1、简述PLC的定义。 一、PLC的定义 2、PLC的定义 国际电工学会(IEC)于发布的可编程序控制器——PLC标准草案的第三稿中,对PLC 作了如下定义: PLC是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的,模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

相关文档