建筑物(楼层)平面放线记录

建筑物(楼层)平面放线记录

建筑物(楼层)平面放线记录

工程定位测量放线记录

C30-1 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区22#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对高程 752.46。 本工程土0.000为751.30 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐北朝南 纵轴线方位 编号22#楼1轴一23#楼1轴重合邻近建筑物名称拟建23号住宅楼 距离0 横轴线方位 编号22#楼A 轴一23#楼G 轴邻近建筑物名称拟建23号住宅楼距离39.86m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收结监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月7日 拟建23#楼 r得到匸■点,再从厂点向北量出7.8 得到I点. t-得到匚点,同理,将经纬仪架于| 轴线用尺划分。 注:1.首先经纬仪架于_点,照准点,然后打反镜由_点向北量39.86 2.将经纬仪架于点,镜头对准点,向东旋转90°,用钢尺向东量出46.8 点,用钢尺向东量出46.8 -得到■点?然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各 3.经轴线闭合,其轴线偏移2 .,符合要求。 年月曰 技术负责人 质量检查员

论单位 施测人 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区23#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对 高程752.46。 本工程土0.000为751.80 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐南朝北 纵轴线方位 编号23#楼1轴一规划一路中心线邻近建筑物名称拟建规划一路 距离52.81m 横轴线方位 编号23#楼B轴一南环路中心线邻近建筑物名称拟建南环路距离19.2m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月23日 [点,然后由点向东量52.81 ,得到点,再将经纬仪架于从■■:点,照准1点 向 说明:1.首先将经纬仪架于南环路中心线与规划一路中心线的交汇点.,照准南岗路中心线与南环路中心线交汇点 北旋转90° 量出19.2 :得到;点,从|点打延长桩依次量出2.4 7.5 、10.2 j得到|点、「点和点。 2. 再将经纬仪架于?点,镜头对准|■点,向东旋转90°用钢尺向东依次量出1 3.7 ?、55.37、得到|点和:点,同理,将经纬仪架于I,点,用钢尺向东依次量出1 4.27 ■, . 5 5.37*得到?.点和. 点.将经纬仪架于|?点,用钢尺向东依次量出14.27 i、55.37 得到》点和.倬.再将经纬仪架于从|点,照准F点、向南量出0.3 得到]点,然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各轴线用钢尺" 划分。 3. 经轴线闭合,其轴线偏移2 ?P,符合要求。 技术负责人

地基验槽记录

SG—T026 地基验槽记录 工程名称及部位高升花园工程1#楼J-1(②-C)验收日期 基壁土层分布情况及走向(附示意图) 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求独立基础持力层为中密卵石层,设计承载力特征值要求不小于250KPa。基坑开挖后,先后穿过杂填土、素填土、粘土和稍密卵石层达到中密卵石层(详见表上土层示意图),与地勘报告基本相符。地基持力层表面正中发现有600x500(mm)范围,厚度400mm的砂团,其他部位经钎探,未发现异常现象。 基坑实际尺寸长:m, 宽:m, 深:m, 底标高:m 验收情况及结论意见 勘察单位 基坑开挖情况与地勘报告基本相符。现场 基坑与挖至中密卵石层,建议对基坑正中夹砂 部位挖除,用C20混凝土换填。地基承载力 特征值可达到250KPa。 项目负责人: 年月日 设 计 单 位 根据现场基坑开挖情况和地勘单位提供 的地勘报告以及地勘单位签署的现场验槽意 见,地基承载力特征值能够达到250KPa的设 计要求 项目结构设计负责人: 年月日施工单位监理单位建设单位 (注册建造师签字)(项目总监理签字)(现场代表签字)注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。 四川省建设厅制

SG—T026填写说明 一、地基验槽记录主要目的是对地基持力层的各项物理力学指标进行进一步确认,并对不符合设计要求的部位提出处理意见以满足设计要求或作为修改设计的依据。 二、地基验槽应当由地勘单位、设计单位、施工单位、监理(建设)单位参加,有地基处理检测的,检测单位应当参加。工程质量监督机构现场监B。 三、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)由施工单位填写;地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告;槽底土质或岩层情况、验收情况及结论意见(勘察单位),由勘察单位填写;验收情况及结论意见(设计单位),由设计单位填写。 四、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)应按现场实际填写和绘制,并标明具体部位和相关尺寸;地基处理情况应写明处理部位、方法、主要参数以及验证加固效果的检测报告等;槽底土质或岩层情况应对槽底土质或者层(地基持力层厚度内)进行简单描述,如土质或岩层名称、物理力学特征、有无其它影响地基承载力的因素等;勘察单位验收情况及结论意见应写明地基持力层土质或岩层名称以及分类、物理力学特征并对地基承载力做出明确的结论,对有异常情况或不符合设计要求的部位提出处理意见或建议设计调整等,并由项目负责人亲笔签名;设计单位验收情况及结论意见应写明根据现场验槽情况和勘察单位签署的验收情况及结论意见能香达到设计要求等,并由项目结构设计负责人亲笔签名。 五、验槽结束在勘察单位和设计单位分别签署验收情况及结论意见后,施工单位、监理单位、建设单位分别签名,工程质量监督机构最后对验槽程序签字确认。 六、本表一式四份,监理(建设)单位、施工单位、监督机构(存入监督档案)、城建档案馆各一份。

放线记录及说明

放线记录及说明

控制网设置资料 7.4.1 施工控制网可引用原区域内的平面与高程控制网作为建筑物、构筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应另测设施工的控制网。 7.4.2 施工的平面控制网,应符合下列规定: (1)施工平面控制网的坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时,其精度应满足需要,投影所引起的长度变形不应超过1/40000;当超过时应进行换算。 (3)当原控制网精度不能满足需要时,可选用原控制网中个别点作为施工平面控制网坐标和方位的起算数据。 (4)应绘制平面控制网图。 7.4.3 建筑物的平面控制网可按建筑物、构筑物特点布设成十字轴线或矩形控制网。矩形网可采用导线法或增测对角线的测边法测定。 7.4.4 建筑物的控制网应根据建筑物结构、机械设备传动性能及生产工艺连续程度分别布设一级或二级控制网,其主要技术要求应符合下表的规定。 等级边长相对中误差测角中误差 一级1/30000 7″n 二级1/15000 15″n 7.4.5 建筑物的控制测量应符合下列规定: (1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 (2)控制网加密的指示桩宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。 (3)主要的控制网点和主要设备中心线端点应埋设混凝土固定标桩。 (4)控制网轴线起始点的测量定位误差不应低于同级控制网的要求,允许误差宜为20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,允许误差宜为10mm,定位点不得少于3个。 (5)角度观测可采用方向观测法,其测回数应根据测角中误差的大小按下表确定。 测角中误差 2.5″ 3.5″ 4.0″5″10″ 测回数DJ 1 DJ 2 4 6 3 5 2 4 — 3 — 1 (7)当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定。长度应进行温度、坡度和尺长修正。钢尺量距的主要技术要求应按有关规定执行。 (8)矩形网应按平差结果进行实地修正,调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配合调整。 (9)点位修正后,应进行矩形网角度的检测。 7.4.6 建筑物高程控制的水准点可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。 7.4.7 当施工中水准点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,不应低于原有水准的等级要求。 7.4.8 工业与民用建筑的施工放样应具备下列资料:

SG-T026地基验槽记录

SG- T026 地基验槽记录

施工单位:四川人和建筑工程公司

四川省建设厅制 SG—T026 填写说明 一、地基验槽记录主要目的是对地基持力层的各项物理力学指标进行进一步确认,并对不符合设计要求的部位提出处理意见以满足设计要求或作为修改设计的依据。 六、本表一式四份,监理(建设)单位、施工单位、监督机构(存入监督档案)、城建档案馆各一 份。

测量放线控制成果及保护措施进行检查

附表1: 测量控制桩移交与复核记录 工程名称工程地址 移交依据移交时间 移交内容控制点名称坐标高程(H)m 备注 X(m)Y(m) 附图 移交意见 移交方(建设单位)交桩人:现场代表:项目负责人:年月日监理单位专业监理工程师:总监理工程师:年月日接收方(施工单位)接桩人:技术负责人:项目负责人:年月日 附表2: 工程施工定位(控制)放线测量记录 编号: 单位工程名称放线部位 施工图号天气气温 使用仪器型号水准点标高绝对坐标点(m)X: 相对Y: 使用仪器校正日期校正结果资料及结论 定位(放线)记录示意图: 监理单位施工单位 监理工程师:年月日测量员:技术负责人:年月日 附表3: 建(构)筑物沉降观测记录 观测日期永久水准点(m)观测点NO:观测点NO:观测点NO:建(构)筑物状况情况高程(m)沉降量(mm)高程(m)沉降量(mm)高程(m)沉降量(mm) 本次累计本次累计本次累计 建(构)筑物观测点,水准基点平面布置示意图:竣工移交前观测结果及处理意见: 监理工程师:年月日测量员:技术负责人:年月日 附表4: 工程竣工测量及复核记录 编号: 工程名称工程地点 施测部位开工时间 测量依据竣工时间 使用仪器水准点标高绝对坐标点(m)X: 相对Y: 使用仪器校正日期及资料名称天气气温 竣工测量记录示意图:竣工测量单位:测量人:年月日 复测情况:复测单位

复测人:测量负责人:年月日 建设单位监理单位施工单位 现场代表:项目负责人:年月日监理工程师:年月日技术负责人:项目负责人:年月日附表5:施工测量成果报验申请表 工程名称:编号: 致:(监理单位)我单位已完成了工作,现报上该工程施工测量成果报验申请表,请予以审查验收。附件:承包单位(章)项目经理:日期: 审查意见:项目监理机构总/测量专业监理工程师日期 《建设工程监理规范》(50319-2000)第5.2.7条规定,专业监理工程师应按要求对承包 单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查,符合要求时,专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。重庆市建设监理协会制定的《重庆市施工监理现场工作检查项目表》检查项目中也包括测量监理内容。近几年随着社会经济快速发展,从适应现代化城市环境需求来考虑,在建筑设计中既要满足使用功能要求,又要注重建筑外观造型,许多外观造型复杂的超大超高规模的建筑物应运而生,在这些建筑工程施工过程中,测量工作尤为显得重要。施工单位的测量方案是否合理,测量数据是否准确可靠,测量人员专业水平都直接影响工程质量,因此,监理工程师切实做好测量监理工作是施工质量过程控制的一项重要环节。监理工程师必须对工程建设过程中测量方案、测量数据进行审查、复核 签证。由于测量监理是检查、验收的最后一道程序,这样就对监理工程师测量专业方面提出 了很高的要求。监理工程师应结合工程特点,编制相应的测量监理实施细则,以保证监理测量工作的质量。 一般工业与民用建筑的测量内容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。根据《建设工程监理规范》 (50319-2000)要求,测量监理内容包括:检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量 设备检定证书;复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。因此,建设工程测量监理方法及监理程序应该包括以下内容: 一、施工准备阶段的测量监理方法 1、测量前应监督对承包单位拟采用的测量仪器(全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺等) 进行计量检定和校核,确认计量检定合格证是否在有效期内,全部合格后测量仪器方可投入使用,以减少仪器的测量误差;并监督承包单位校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用卷尺的精度。 2、检查承包单位专职测量人员的岗位证书;检查承包单位是否准备好不同测量内容所用的测量记录表。

地基验槽记录表汇总

验槽结论 (复验) 地基验槽(复验)记录 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、 标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 工程名称 施工单位 验槽部位 Y0+000-Y0+100 共 页第 页 验槽日期 地基土质情况 土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高 基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求 持力层满足设计要求。 Y0+000-Y0+100段底高程 79.87m ?76.78m 施工单位初验结 论 经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图 纸设计及施工规范要求。 设计单位 施工单位 监理单位 建设单位

验槽结论 (复验) 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、 标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 工程名称 验槽部位 地基土质情况 基槽尺寸标高 地基验槽(复验)记录 Y0+100-Y0+200 土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求 持力层满足设计要求。 共 页第 页 Y0+100-Y0+200段底高程 76.78m ?76.36m 施工单位初验结 论 经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图 纸设计及施工规范要求。 施工单位 验槽日期 设计单位 施工单位 监理单位 建设单位

附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、 标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规范要求。 项目负责人: 项目技术负责人: 监理工程师: 项目负责人: 地基验槽(复验)记录 共 页第 页 工程名称 施工单位 验槽部位 Y0+200-Y0+300 验槽日期 地基土质情况 土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高 基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求 持力层满足设计要求。

楼层测量放线检查记录

工程名称君地天城33#楼 编号01-00-B039-1 检查日期年月日 检查部位机房层测量放线依据图纸结构平面图 放线示意图: 检查结论: 1:楼层设计标高与抄测标高数值无误。墙柱上抄测建筑一米线误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求 2:经检查墙柱钢筋上抄测结构50cm,误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求。 施工单位江苏南通二建集团有限公司监理单位 吉林省先胜建设工程 咨询有限公司施测人 (签字) 专业监理工程师: 年月日专业质检员 (签字) 专业技术负 责人(签字)

工程名称君地天城 33#楼 编号01-00-B039-1 检查日期年月日 检查部位四层测量放线依据图纸结构平面图 放线示意图: 检查结论: 1:楼层设计标高与抄测标高数值无误。墙柱上抄测建筑一米线误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求 2:经检查墙柱钢筋上抄测结构50cm,误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求。 施工单位江苏南通二建集团有限公司监理单位 吉林省先胜建设工程 咨询有限公司施测人 (签字) 专业监理工程师: 年月日专业质检员 (签字) 专业技术负 责人(签字)

工程名称君地天城 33#楼 编号01-00-B039-1 检查日期年月日 检查部位五层测量放线依据图纸结构平面图 放线示意图: 检查结论: 1:楼层设计标高与抄测标高数值无误。墙柱上抄测建筑一米线误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求 2:经检查墙柱钢筋上抄测结构50cm,误差在±2mm以内符合设计图纸和规范要求。 施工单位江苏南通二建集团有限公司监理单位 吉林省先胜建设工程 咨询有限公司施测人 (签字) 专业监理工程师: 年月日专业质检员 (签字) 专业技术负 责人(签字)

地基验槽记录表

地基验槽(复验)记录 共页第页工程名称施工单位 验槽部位Y0+000-Y0+100 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规要求。 Y0+000-Y0+100段底高程79.87m~76.78m 施工单位初验结 论经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图 纸设计及施工规要求。 验槽结论 (复验) 设计单位施工单位监理单位建设单位

地基验槽(复验)记录 共页第页工程名称施工单位 验槽部位Y0+100-Y0+200 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规要求。 Y0+100-Y0+200段底高程76.78m~76.36m 施工单位初验结 论经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图 纸设计及施工规要求。 验槽结论 (复验) 设计单位施工单位监理单位建设单位

项目负责人:项目技术负责人:监理工程师:项目负责人: 地基验槽(复验)记录 共页第页工程名称施工单位 验槽部位Y0+200-Y0+300 验槽日期 地基土质情况土质与地质勘察报告相符 基槽尺寸标高基槽尺寸标高与施工图相符。 持力层设计要求持力层满足设计要求。 附图及说明: 经建设、监理、勘察、设计、施工等相关单位对地基基槽进行验收。地基土质、基槽尺寸、标高、轴线、持力层等均符合地质勘察报告及设计规要求。 Y0+200-Y0+300段底高程76.36m~75.97m 施工单位初验结 论经检查基底持力层为风化凝灰熔岩、地基匀质、尺寸、标高、基土等符合图 纸设计及施工规要求。 验槽结论(复验)

工程定位测量及复核记录

工程名称街心花园(葫芦鼎大桥北)低影响开 发建设项目 定位依据图纸坐标点 使用仪器水准仪、全站仪、卷尺控制方法坐标定位法 图纸示意图: 工程定位: 1.利用图纸中的坐标点,在现场找出坐标点的位置,然后根据园路的中线位置依次找出园路边线位置进行放线,确定园路的位置,进行放线开挖。 2.完成放线后,进行复核,复核合格! 施工单位主测者: (章) 年月日监理(建设)单位复核人: (章) 年月日

工程定位测量、放线验收记录 TJ2.2 建设单位青海省地质基础工程施工总公司设计单位青海省地矿建筑勘察设计院工程名称 青海玉树“4.14”地震灾后恢复重建 结古镇热翁陇巴泥石流灾害治理工程 图纸依据总平面布置图及1#坝体平面布置图引进水准点位置IV04水准高程3678.512m单位工程±0.00 工程位置草图 测量说明: 根据业主提供的测量控制点IV04点X=3655316.02,Y=506176.07,H=3678.512m及IV03点X=3654670.77,Y=506084.27,H=3652.830m作为本工程的测量控制点,图上坐标均为外墙皮坐标,采用宾得R-332M型全站仪,进行测量放线,自检符合测量规范,经监理复核符合设计要求后方可开工。 施 工 单 位 放线人:复核人: 技术负责人:年月日 单 位 监 理 ( 建 设 ) 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

设 计 单 位 项目负责人:年月日 工程定位测量、放线验收记录 TJ2.2 建设单位青海省地质基础工程施工总公司设计单位青海省地矿建筑勘察设计院工程名称 青海玉树“4.14”地震灾后恢复重建 结古镇热翁陇巴泥石流灾害治理工程 图纸依据总平面布置图及2#坝体平面布置图引进水准点位置IV06水准高程3757.782m单位工程±0.00 工程位置草图 测量说明: 根据业主提供的测量控制点IV06点X=3656677.47,Y=505835.23,H=3757.782m及IV15点X=3657557.06,Y=505430.44,H=3837.935m作为本工程的测量控制点,图上坐标均为外墙皮坐标,采用宾得R-332M型全站仪,进行测量放线,自检符合测量规范,经监理复核符合设计要求后方可开工。 施 工 单 位 放线人:复核人: 技术负责人:年月日 单 位 监 理 ( 建 设 ) 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

工程定位测量放线记录.doc

工程定位测量放线记录 □□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目1#住宅楼 施测日期2012 年06 月06 日复测日期2012 年06 月13 日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-1 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 文化宫 房屋朝向坐北朝南 厕所纵编号 C 轴 邻近建筑物名称2#住宅楼 线 方 位 距离BC=5.50M 横 编号 E 活动中 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼 心 线 方 位 距离CE=4.0M 测 名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 工 收 质量检查员结 论 单

位 施测人年月日

□□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目3#住宅楼 施测日期2012 年06 月06 日复测日期2012 年06 月13 日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-2 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 房屋朝向坐北朝南 纵编号 C 轴 邻近建筑物名称9#住宅楼线 方 位 距离BC=5.25M 横 编号 E 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼线 方 位 距离CE=6.0M 测 名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 工 收 质量检查员结 论 单 位 施测人 年月日

□□□□□□□□ 工程名称农四师66 团清水河社政办2012 年廉 租房建设项目5#住宅楼 施测日期2012 年月日复测日期2012 年月日工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称BM-1 永久水准点标高-0.65M 建筑设计标高15.05M 房屋朝向坐北朝南纵编号 C 轴 邻近建筑物名称8#住宅楼线 方 位 距离BC=5.50M 横 编号 E 轴 邻近建筑物名称3#住宅楼线 方 位 距离CE= 测名称 量仪 编号校验日期 器 技术负责人 施 验 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 收 工 质量检查员结 单 论 位 施测人 年月日

ZJ1.2测量定位、放线记录

工程定位测量、放线验收记录ZJ1.2 建设单位无锡太湖国际科技园投资开发有限公司设计单位石田建筑设计研究院有限责任公司 工程名称凯发苑四期征地拆迁安置房-5# 图纸依据凯发苑四期征地拆迁安置房-5#桩位平面 布置图 引进水准点位置 甲方提供位置 3号点、地库1号点 水准高程 黄海高程 +4.9米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(3号点,地库1号点)坐标位置,进行施放5#房轴线。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

工程定位测量、放线验收记录ZJ1.2 建设单位无锡市住房保障中心设计单位无锡市建筑设计研究院有限公司 工程名称毛湾家园二期B地块图纸依据毛湾家园二期BC地块总平面定位图 引进水准点位置甲方提供位置 GPS1,GPS2 水准高程 黄海高程 +3.6米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(GPS1,GPS2)坐标位置,进行施放B2#房轴线。。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

建设单位无锡市住房保障中心设计单位无锡市建筑设计研究院有限公司 工程名称毛湾家园二期B地块图纸依据毛湾家园二期BC地块总平面定位图 引进水准点位置甲方提供位置 GPS1,GPS2 水准高程 黄海高程 +3.6米 单位工程±0.00 工程位置草图: 说明:工程定位按照甲方提供的点位(GPS1,GPS2)坐标位置,进行施放B5#房轴线。。检查意见: 施工单位放线人: 技术负责人: 项目经理: 年月日 建 设 ( 监 理 ) 单 位 总监理工程师: 年月日 设 计 单 位 项目负责人: 年月日

测量放线记录

测量放线记录: (1)测量工作开始前,应熟悉设计图纸及有关技术资料,根据设计图纸要求,结合现场实际情况,制定测量技术方案。 (2)建筑物定位测量、桩基定位测量、轴线及标高放线测量工作中,应注意内外业等复核检查,防止发生差错。测量工作结束后,应及时整理原始资料,并应进行验收。 (3)根据施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩等和有关设计图纸、技术资料,进行测量。 (4)当建筑区域范围较大、单位工程较多时,可根据设计总平面布置图和现场实际情况,在施工场地内布设平面控制网(点)和高程控制点,作为施工定位测量的依据。 (5)桩基应根据设计图纸进行定位测量,其桩位的放样允许偏差应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的规定。 (6)测量工具和测量人员应固定,测量前应严格校验仪器。测量所使用的仪器应定期进行检定,并在检定有效期内使用。 (7)建筑物定位测量、桩基定位测量,可根据施工现场实际情况,分段进行验收。轴线及标高放线测量每一楼(层)段均应进行验收。 (8)建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。

(9)建筑物轴线及标高放线测量复核情况应以简图形式记录在验收表中,简图中应标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点的位置。 核查办法 (1)根据现场的具体条件,核查施工场地控制点、水准点、城市规划部门确定的建筑红线桩、平面控制网(点)和高程控制点的布设是否稳定可靠。 (2)根据建筑物形式,核查轴线控制桩、轴线投测点、标高投测点布置是否合理,位置、数量是否能满足测量的要求。 (3)核查记录是否完整、准确。建筑物定位测量、桩基定位测量复核情况简图中是否标明轴线控制桩的位置及标高、桩位偏差、轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。轴线及标高放线测量复核情况简图中是否标明轴线位置及偏差、轴线投测点、标高投测点等位置。 (4)核查测量仪器的精度是否符合规定,测量工具和人员是否固定,仪器是否校验。 (5)核查参加验收各方人员资格是否符合要求,验收记录上是否签字。