小电流接地系统接地选线功能在自动化变电所中的应用

小电流接地系统接地选线功能在自动化变电所中的应用
小电流接地系统接地选线功能在自动化变电所中的应用

中国南方电网有限责任公司小电流接地选线装置技术规范

南方电网生〔2012〕32号附件 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

小电流接地系统接地故障选线方法 涂少煌

小电流接地系统接地故障选线方法涂少煌 发表时间:2019-09-18T10:09:46.183Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:涂少煌[导读] 摘要:本文简要总结近年来现有的选线的理论方法,对选线方法的原理做了简要分析,并指出了小电流接地系统故障选线的主要侧重方向。 (广州智光电气技术有限公司广州 510760) 摘要:本文简要总结近年来现有的选线的理论方法,对选线方法的原理做了简要分析,并指出了小电流接地系统故障选线的主要侧重方向。 关键词:小电流接地系统;单相接地;故障选线;选线方法 1单相接地故障信号特征的分析 1.1稳态特征信号分析 中性点不直接接地系统发生接地故障时,全系统伴随零序电压的产生会有零序电流产生,所有非故障线路上元件的对地电容电流之和在数值上等于故障线路的零序电流,故障相电流方向从线路流向母线,与非故障线路相反。为了减少故障点处的故障电流,在中性点处接入了消弧线圈,相当于叠加了一个与故障电流相反的感性电流,在实际运行中,由于消弧线圈过补偿的作用,所叠加的感性电流在数值上大于故障电流,使得故障电流方向发生改变与非故障线路相同,由此,使得基于稳态量的选线方法失败。 1.2暂态特征信号分析 配电网发生接地故障时,所产生的故障电流包含的暂态成分比稳态成分多。可以被利用的有效的信息较多,全网络的暂态电容电流相当于2个电容电流之和:放电电流,此电流方向由母线流向故障点处,是由于故障相的电压突然降低而产生;充电电流,该电流通过电源形成回路,是由于非故障相的电压突然升高而产生。一般在相电压接近最大值时刻较多地发生接地故障,此时电容电流远远大于电感电流,消弧线圈补偿作用可以忽略不计,所以可以认为中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统发生故障时的暂态特征是相似的,因此利用故障时的暂态特征作为选线的基本依据的重要意义显而易见。 2小电流接地系统故障选线方法 2.1基于稳态分量的选线方法 2.1.1零序电流比幅法 零序电流比幅法所需的特征量是零序电流,是根据系统故障的稳态特征来进行选线,比较母线处各出线零序电流幅值大小,其中幅值最大的线路即为故障线路,此方法比较简单容易实行。但是,当幅健距不大或母线故障时,会造成选线失败,此外还有各种复杂因素的影响,如不平衡的CT,系统运行方式等问题。由于电容电流在中性点经消弧线圈接地系统中被补偿,使得该方法不适用于此系统,但可用于小电流不接地系统,适用范围较小。 2.1.2零序电流相位法 配电网发生接地故障时,该方法利用故障稳态特征选出与各条出线零序电流方向不同的线路作为故障线路。当线路很短且零序电很小时容易产生“时针效应”,在零序电流方向的判断上出现错误。同时,系统运行方式、电流不平衡以及过渡电阻也会对故障线路产生一定程度的干扰。同样,由于消弧线圈的补偿作用可以改变故障线路电流的方向,同零序电流比幅法一样,此方法也不适用谐振接地系统,只能用于不接地系统。 2.1.3群体比幅比相法 该方法是前两个方法的结合。首先比较各条线路的零序电流幅值大小,选出3条以上幅值相对较大的线路,然后再比较它们的相位,方向与其他线路相反的即为故障线路,若所有方向线路都相同则为母线故障。但此方法易受过渡电阻的大小以及CT不平衡等因素的影响,且死区和盲点的存在会对相位的判断产生影响。除此以外,由于是前两种方法的结合,同样只能适用于不接地系统。 2.1.4有功分量法 电网中各条线路存在对地电导,消弧线圈串/并联的电阻在发生故障时,会产生一定有功电流且不能被消弧线圈补偿。以零序电压作为参考量,将有功分量取出,然后利用故障线路零序电流有功分量比非故障线路大且方向相反来选线此方法虽然不受消弧线圈的限制,但接地电流中有功分量的成分较少,降低了检测的灵敏度,且受接地电阻和电流互感器不平衡的影响。 2.2基于暂态分量的选线方法 2.2.1首半波法 此方法最重要的一点就是假设故障发生的时刻是相电压接近峰值的瞬间,此时,暂态电容电流远远大于暂态电感电流。该方法的选线原理是在发生单相接地故障后的首个半周期内,故障线路的零序暂态电流和电压的极性与非故障线路相反。但是如果故障发生在相电压经过零的时刻,暂态电流的信号非常薄弱,特征信号不明显,不易检测。显而易见,该方法有一定的局限性,并且过渡电阻和谐波会造成一定的干扰,降低故障选线的准确性。 2.2.2小波分析法 小波分析理论可以在一定的频带内将暂态信号分解,尤其是对奇异信号和变化不明显的信号应用较好,信号突变部分和信号的奇异点处包含有能清晰反映原始信号中重要信息的成分。而在小电流系统发生接地故障时,暂态信号的奇异处隐藏有较多有价值的故障信息,能清晰地反映故障的暂态特征,所以可以利用小波分析法来分析和提取故障信息。故障发生时电流会突然改变,小波分析法就是利用这一特点来进行选线,首先利用小波奇异性检测的方法对各条线路的暂态零序电流使用小波变换,然后对各条线路的零序电流经过小波变换后的模极大值的峰值和相位进行分析和对比,模极大值最大且相位与其他线路相反的线路即为故障线路。对信号进行小波变换时,也涉及到一些细节选择:小波基函数的选取对小波变换的结果非常关键,要选择紧支集正交性的小波;对故障信号进行小波分解后,选择小波变换细节部分中绝对值幅值最大的点所在的尺度作为分解尺度;信号的采样频率也有相应的要求,应该大于等于信号中最高频率的2倍;还要进行细节分量的重构以及边界的处理。本文认为小波分析在信号处理方面是一种比较理想的数学工具,所以应将小波分析法应用于现场的实际运行中,并结合实际继续深入研究,使得小波分析法能适用于各种类型的单相接地故障的选线。 2.2.3暂态能量法

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析

小电流接地选线装置选线不准确的实例分析 【导读】我国大多数配电网采用中性点不直接接地系统(NUGS),即小电流接地系统。小电流接地选线装置对提高供电可靠性起着重要的作用,小电流接地选线方法研究及新的高性能选线装置具有较大的潜力和挑战性。为了让小电流选线问题得到彻底解决,更好地运用于日常生活与生产之中,让小电流选线问题的解决为我国经济发展带来前所未有的贡献。 案例:重庆某110kV变电站 重庆市某110kV变电站10kV系统运行方式,为单母分段运行,其中10kV I 段母线有6回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线;10kV II段母线有11回馈出线,2组电容器出线,1组站用变出线。中性点接地方式为经消弧线圈接地方式。在运行过程中,10kV系统发生单相接地故障时,采用人工拉路的方式确定故障线路。 自2015年10月起安装了小电流接地选线装置,该装置安装于消弧线圈控制柜中,通过钳接系统二次回路的方式,采集系统零序电压和零序电流,进行综合判断。其中,I段母线中,6回出线2组电容出线,均接入设备,参与选线,II 段母线中,有6回出线2组电容出线,接入设备,参与选线,627、628、629、631、632没有接入设备。 至2016年11月底,设备共记录瞬时性接地故障194次,实接地故障6次,与现场实际接地处理记录对照,结果如下:

一、 1.2016/5/6 623蹬碑线 因为623为故障线路,其在消弧线圈投入前的半个周波中,零序电流的方向,应该与其他正常线路的零序电流方向相反,而且幅值最大,并且,623的零序电流应滞后I段母线零序电压90°,所以,通过录波和实际情况对比,623零序电流超前零序电压90°,而且612零序电流与623零序电流同相,得出的结果为:I母线电压接反,612电流接反。实际选线时,因为错误接线,所以611线路零序电流,符合接地故障特征,相位滞后零序电压90°,幅值较大,而且选线设备参数设置错误,所以产生错选。 纠正接地错误后分析,这是一个典型的中性点经消弧线圈接地系统,发生弧光接地,经消弧线圈补偿熄灭弧光后转变为高阻接地的故障,在故障发生的瞬间,因为弧光引起的弧光过电压,零序电压升到170V,并且零序电压因为谐波引起畸变,故障线路623的零序电流为最大,并且与其他正常线路的零序电流反向,在消弧线圈投入补偿后,弧光熄灭,在后续的录波中可以看到,零序电压降到100V以下,呈现高阻接地状态,623的零序电流也与其他正常线路的零序电流同相,并且都超前零序电压90°。这种现象的引起,可能是因为电缆绝缘薄弱引起弧光放电,也可能是因为瓷瓶间隙积水,或者湿树枝断裂搭接等多种故障引起,故障原因只能归纳为弧光接地演变为高阻接地。 2.2016/5/17 634蹬黄线

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、 装置背景介绍 在我国110kV 以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的√3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2h 。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV 保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 传统的寻找接地故障线路的方法是:依次逐条断开每回出线的断路器,故障线路被断开后,系统电压恢复且接地信号消失,否则继续寻找。虽然这种寻找方法大多可通过重合闸来进行补救,但对一些供电要求很高的用电客户来说,这种方法的弊病是显而易见的,尤其是对那些负荷较重的线路,这种方法已不满足安全稳定供电的要求。小电流接地选线装置自问世以来,迅速得以普及,经历了几次更新换代,其选线的准确性已在不断提高。 二、 小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C 0,这三个电容就相当于一对称Y 形负载,其中性点就是大地。 C B A U N N K I A I B I C I C I B I A E C E B E A 图1 中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N =0,各相对地电压为相电势,三相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2。

小电流接地选线试验方案

编号:SM-ZD-23276 小电流接地选线试验方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

小电流接地选线试验方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿

小电流接地选线装置技术规范(特选参考)

南方电网生〔2012〕32号附件Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG110040-2012 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 2012-09-30发布2012-10-08 实施

目次 地址发布:https://www.wendangku.net/doc/ff5609937.html,// (务必收藏)https://www.wendangku.net/doc/ff5609937.html,/feizhuliu/31615.html 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

小电流接地选线装置技术规范

Q/CSG 南方电网生〔2012〕32号附件 Ineffectively Grounded System

目次 1 范围............................................................... 错误!未指定书签。 2 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 3 术语和定义......................................................... 错误!未指定书签。 4 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 5 试验方法........................................................... 错误!未指定书签。 6 产品检验........................................................... 错误!未指定书签。 7 标志、包装、运输、贮存............................................. 错误!未指定书签。

小电流接地选线试验方案示范文本

小电流接地选线试验方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

小电流接地选线试验方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选 线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号, 应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比 幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分 量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论 确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每 一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估, 应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保 证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受 到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定

时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时,由于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可以通过谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法几种方法实现正确选线. (1)其中谐波方法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。

小电流接地选线 毕业设计开题报告

课题类别:设计论文 学生姓名: 学号: 班级: 专业(全称): 指导教师: 2012 年3 月

一、本课题设计(研究)的目的: 在我国电力系统中性点接地方式有两种,分别是中性点直接接地方式和中性点非直接接地方式。110kV及以上电网采用中性点直接接地方式,在这种系统中,发生单相接地时,短路电流很大,故称大电流接地系统。电压等级在110kV以下、6kV以上的中低压配电网络中,其中性点接地方式主要为非直接接地方式,即不接地或者经过消弧线圈接地,这样的系统一般称为小电流接地系统。 小电流接地系统直接面向用户。根据电力运行部门统计,其发生单相接地故障的几率最高,可占总故障的80%左右,这时供电仍能保证线电压的对称性,且故障电流较小,不影响对负荷连续供电,故不必立即跳闸,规程规定可以连续运行1至2小时。尤其在瞬时故障下,短路点可以自行灭弧,恢复绝缘,不需要运行人员采取什么措施,这对于减少用户短时停电次数具有积极意义。 但是,随着配电网的迅速发展,电网中电缆线路的比例上升,缆线混合线路越来越多,系统线路也增多,系统单相接地故障电流增大,长时间运行就容易使故障扩大成两点或者多点接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行,所以运行人员必须及时查明故障线路,以便采取相应对策解除故障,恢复系统正常运行。由于该种故障造成的故障电流很小,不易检测,尤其是对于中性点经消弧线圈接地的系统难以准确选出故障设备,因此,小电流接地系统中发生单相接地故障时如何正确选择故障线路,一直是继电保护领域里的一个研究方向。目前系统中采用的小电流接地选线方法主要有:高次谐波法、暂态分量法、能量法、有功分量法等。 通过本课题的研究,在了解小电流接地系统中单相接地故障的特点基础上,以中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中的高次谐波接地选线保护作为研究对象,研究这种保护的原理、特点及相应微机保护的算法,利用虚拟现实技术设计开发出高次谐波接地选线保护装置虚拟仿真平台并进行运行仿真调试。通过本课题的毕业设计使学生对所学专业知识进行综合应用,以提高分析问题和解决问题的能力。 二、设计(研究)现状和发展趋势: 对于故障选线的研究,在前苏联,小接地电流系统得到了广泛应用,并对其保护原理和装置给予了很大重视,研制了几代装置,在供电和煤炭行业得到了应用,保护原理从过电流、无功方向发展到了群体比幅。装置由电磁式继电器,晶体管发展到了模拟集成电路和数字电路,而微机构成的装置较少。日本在供电、钢铁、化工用电中普遍采用中性点不接地或经电阻接地系统,选线原理简单,采用基波无功方向法。近年来,在如何获取零序电流信号以及接地点分区段方面投入不少力量,采用光纤研制的架空线和电缆零序互感器试验成功。德国多使用中性点经消弧线圈接地系统,并于20世纪30年代就提出了反映故障开始暂态过程的单相接地保护原理,研制了便携式接地报警装置。法国使用中性点经电阻接地系统几十年后,现在正以中性点经消弧线圈接地系统取代中性点经电阻接地系统,同时开发了高新技术产品:零序导纳接地保护。20世纪九十年代初,国外已将人工神经网络原理应用于单相接地保护,并有文献提到应用专家系统方法,随着小波分析的出现和发展,国内外均有文献提及,利用小波分析良好的时频局部性,分析故障暂态电流的高频分量的方法。 我国从1958年起,就一直对小电流接地系统单相接地故障的选线问题进行研究,提出了多种选线方法,并开发了相应的装置。20世纪50年代我国有根据首半波极性研制成功的接地保护装置和利用零序电流五次谐波研制成功的接地选线定位装置。70年代后期,上海继电器厂和许昌继电器厂等单位研制生产了一批有选择性的接地信号装置,如反映中性点不接地系统零序功率方向保护ZD-4型保护,反映经消弧线圈接

小电流接地选线报告

BW-ML196H微机小电流接地选线装置调试记录 工程名称:CB项目10kv开闭所安装位置:10kV综合保护屏 一.装置设置及信息状态检查: 1.电源检查: 输入电源输入值实测值 交流电源220V 229V 直流电源220V 231V 面板显示电源装置面板显示5V,12V电源均正确 2.通讯设置检查: 检查结果:远传端口设置正确,通讯正常。 通讯设置: 通讯模块名称设置 ADDR 装置地址24H RULE 通信规约号01 BAUD 波特率4800 6.告警检查: 告警设置动作情况告警设置动作情况 装置失电正确装置故障正确 10KVⅠ母故障正确10KVⅡ母故障正确 二.线路及电压电流配置: 1.电压配置: 电压配置名称 第一组电压10kVⅠ段母线电压 第一组电压10kVⅡ段母线电压 2.电流配置及选线功能校验: 母线报警电压:30V;零序电流定值:0.1A;电流为容性电流 零序电流配置线路名称对应母线选线结果 第一组电流线路110kVⅠ段正确 第二组电流线路210kVⅠ段正确 第三组电流线路310kVⅠ段正确 第四组电流线路410kVⅠ段正确 第五组电流线路510kVⅠ段正确 第六组电流线路610kVⅠ段正确 第七组电流线路710kVⅠ段正确 第八组电流线路810kVⅡ段正确 第九组电流线路9 10kVⅡ段正确 第十组电流线路10 10kVⅡ段正确 第十一组电流线路1110kVⅡ段正确 第十二组电流线路1210kVⅡ段正确 第十三组电流线路1310kVⅡ段正确 第十四组电流线路1410kVⅡ段正确

第十五组电流线路1510kVⅡ段正确第十六组电流线路1610kVⅡ段正确第十七组电流线路1710kVⅡ段正确第十八组电流线路1810kVⅠ段正确第十九组电流线路1910kVⅠ段正确第二十组电流线路2010kVⅠ段正确第二十一组电流线路2110kVⅠ段正确 三.继电保护检验结论: 1.装置各元器件已按照出厂技术要求检验,符合技术要求. 2.装置特性已作调整,符合装置技术要求. 3.装置屏内绝缘良好,符合技术要求. 5.装置已按照所给保护定值单整定完毕,整定值符合规范要求. 6.整套装置完整,符合设计. 7.该保护装置可以投入运行. 调试人员:顾峰、景丽云报告整理:宋杰

小电流接地选线

小电流接地选线装置实施 一、装置背景介绍 在我国110kV以下电力系统中,变压器的中性点多采用不接地或经消弧线圈接地方式,简称为小电流接地系统。在小电流接地系统中,发生单相接地故障时,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的V 3倍,但三相之间的线电压仍然保持对称,故障电流仅为系统对地电容电流,数值往往较负荷电流小得多,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1?2h。但实际运行中,接地故障引起的弧光过电压可能会引起电力电缆爆炸、TV保险熔断甚至烧坏、母线短路等事故,因此,迅速确定接地点、消除单相接地故障对系统的安全运行有着十分重要的意义。 二、小电流接地系统单相接地故障特点 如图1所示为一中性点不接地系统,假定电网的负荷为零,并忽略电源和线路上的压降。电网各相对地电容为C o,这三个电容就相当于一对称Y形负载,其中性点就是大地。 U N 图1中性点不接地系统 正常运行时,电源中性点对地电压等于零,即U N=0,各相对地电压为相电势,三 相电容电流也是对称的,并超前相应电压90°,正常运行时的相量如图2

E A IB I A ____ ■■ E C IC E B 图2正常运行时的相量图 当A相发生单相接地时,A相对地电压变为零。此时中性点对地电压就是中性点对A相的电压,即UN=-EA。各相对地电压和零序电压分别为 U 'A = 0 U 'B = E B - E A = V3 E A ej-15°° U 'C = E C - E A = V3 E A ej150 U o =1/3 ( U 'A + U'B + U 'C ) = -E A 上式说明,A相接地后,B相和C相对地电压升高为原来的V 3倍,此时三相电压之和不再为零,出现了零序电压。非故障相出现了超前相电压90°的电容电流,线路上出现了零序电容电流。其值分别为 |B=j 3 C0 U 'B I C=j 3 C0 U C 3l0= |B+ |C=-j3E A3 C0 接地故障时的相量如图3

小电流接地选线试验方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD315 小电流接地选线试验方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

小电流接地选线试验方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 特别对于10kV经消弧线圈接地系统,一般消弧线圈补偿方式处于过补偿状态,当系统发生单相接地故障时,由于基波分量的零序电流被消弧线圈补偿掉,在这种接地情况下可

小电流接地选线试验方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A94028 小电流接地选线试验方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

小电流接地选线试验方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一.试验目的和原理: 1、检验KA2003型小电流接地系统单相接地故障选线装置的选线效果 2、KA2003系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间

小电流接地选线方法

1.2.1基于稳态分量的选线方法 (1)零序电流比幅法 当中性点不接地系统发生单相接地故障时。流过故障线路的稳态零序电流在数值上等所有非故障线路对地电容电流之和。故障线路上的零序电流最大,通过零序电流幅值大小比较就可以找出故障线路。在以往实现上,采用“绝对整定值”原理,利用零序电流0I 与整定值Z I 做比较,整定值Z I 一般大于系统内任一条 0I 小于整定值Z I ,极化继电器不动作;如果0I 大于整定值Z I ,极化继电器动作,信号显示该回路的编号, 选线完成。但是由于系统可能存在某条线路的电容电流大于其它线路电容电流之和的情况,当这条线路发生接地故障时,就会出线拒动的情况.现在使用较多的是群体比幅法,应用微机技术采集并比较接地母线所有出线上的零序电流,将幅值最大的线路选为故障线路,由于不需设定门槛值,群体比幅法提高了检测可靠性和灵敏度,但是在母线故障时会出现误判断,并且一旦故障点出线间歇性拉弧现象,没有一个稳定的接地电流,也会导致选线失败。对于谐振接地系统来说,由于谐振接地系统中消弧线圈补偿电流的存在,往往使故障线路电流幅值小于非故障线路,因此零序电流比幅法不适用于谐振接地系统。 (2)零序电流比相法 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,流经故障线路的稳态零序电流的方向是从线路流向母线;流经非故障线路的稳态零序电流的方向是从母线流向线路。通过比较零序电流的方向就可以找出故障线路。这种方法在故障点离互感器较近、线路很短、高阻接地等情况发生时,测量到的零序电压和零序电流较小,相位判别较困难,可靠性低。对于间歇性接地故障来说,零序电流畸变严重,难以计算相位,容易出线误判。对于谐振接地系统来说,因为在过补偿或完全补偿状态下。故障线路的零序电流方向于非故障线路相同,因此零序电流比相法不适用于谐振接地系统。 (3)群体比幅比相法 这种方法多用于中性点不接地系统,使用幅值大、波形稳定的零序电压作为参考正方向,监视零序开口电压,当零序开口电压大于电压闭锁设定值时,启动采样,进行快速傅立叶分解,按基波或五次谐波排队,取幅值较大的前三个零序电流进行比相,如果其中某个与其它两个相位相反,则为故障线,否则为母线故障嘲。选择幅值较大的零序电流迸行相位的比较,在一定程度上避免了系统因受过渡电阻大小及电流互感器不平衡等因素影响面导致的选线错误。但是当线路较短或者遇到故障点经过高阻接地等情况发生时,零序电流较小,其相位误差将很大,可能导致选线错误。 (4)五次谐波法 对于中性点经消弧线圈接地系统,基波零序电流的比幅比相法由于消弧线圈的补偿作用丽失效。必须寻找其它的选线方法,五次谐波分量算法的提出在一定程度上解决了中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障的选线问题。电力系统由于变压器、线路等设备的非线性影响,线路电流中存在着谐波分量其中五次谐波含量最大发生单相接地故障时谐波分量还会有一定程度的增加。对于中性点经消弧线圈接地的系统,消弧线圈对五次谐波所呈现的感抗是基波的5倍,而线路分布电容对五次谐波所呈现的容抗却是基波的1/5,因此消弧线圈对

小电流接地选线装置使用现状分析及其解决方案

小电流接地选线装置使用现状分析及其解决方案小电流接地选线装置自上世纪80年代研发成功以来,已有大量装置投运市场,经过一段时间的运行,大部分产品纷纷退出市场。究其原因,用户纷纷反映:小电流接地选线不准。 结合实际运行情况分析,目前存在问题如下: (1)设备选线准确率低,主要因为设备厂家技术参差不齐,选线方法单一,不能满足实际的运行工况; (2)小电流接地选线装置选线精确度不高,这里面也并非全部为设备自身问题,零序电流互感器的传变精度也影响选线结果; (3)部分单位在投运前调试一次,使用频率不是很高,部分装置没有投运。 (4)售后服务差,个别厂家无售后服务,对于现有装置异常维护不到位,产品升级无服务,导致选线不准,设备超期服务等无关注。 运行效果不良分析: 在已经安装投运的选线装置,选线准确率往往出现比较低,选线装置应用效果并不理想,结合现场情况,主要有以下原因: (1)目前,在变电站、发电厂、开闭站等的典型设计中,没有将独立选线装置作为标准设计,而是将选线功能含在综自系统中;未考虑零序电 流引出位置,后期增设选线装置,使用合成零序电流,导致选线准确 率低。 (2)选线方法单一:现场有很多“综自系统自带选线功能”的情况,此种情况的选线功能只是作为一种附加功能,功能简单、人机界面不友好, 而且受综自系统数据采集及数据运算能力的限制,所使用的选线方法 及技术单一,对不同系统(不接地系统、经消弧线圈接地系统、经电 阻接地系统)和复杂多变的故障类型(金属性接地、电阻接地、弧光 接地等)不能适应,加之综自厂家不重视作为附加功能的选线功能, 售后服务跟不上,使得综自系统自带的选线功能选线准确率很低,或 干脆退出运行。 (3)追求低价中标,众多厂家逐利而销售选线装置,不少选线供应商自己

小电流接地选线原理

小电流接地选线原理 六种方法,两种技术——多种方法选线,不同方法互补。 1、智能群体比幅比相法 智能群体比幅比相法的基本原理是:对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90°并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。传统比幅比相方法在信号处理、抗干扰和有效域方面存在一定的缺陷。智能型的比幅比相方法采用Butterworth数字滤波器,对信号进行有效的数字滤波处理,提取出了更可靠的信号成分,提高了选线正确性。 2、谐波比幅比相法 谐波比幅比相法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,谐波分量处于欠补偿状态。如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相;若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。 3、小波法 小波分析是一门现代信号处理理论与方法,它能有效地分析变化规律不确定和不稳定的随机信号,能够从信号中提取到局部化的有用成分。 利用小波提取单相接地故障暂态信号的选线思路近年来很受重视,国

内外刊物上也见到几篇研究该方法的文献。但目前这些方法只停留在理论研究水平上,没有达到实用化程度,也没有应用实例。我们经过深入的理论研究和大量的实验分析与改进,实现了实用的小波选线方法。 小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。由于电网中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂态信号得到了充分利用。 小波选线方法的优点是: 第一、该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。 第二、该方法特别适应于故障状况复杂、故障波形杂乱的情况,这与稳态量选线方法形成优势互补。 4、首半波法 小电流接地电网单相接地故障产生的暂态电流虽然很复杂,但是发生故障的最初半个周波内,一定满足故障线路零序电流与正常线路零序

小电流接地选线装置原理

一般都基于以下几种原理 一、零序功率方向原理 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相 接地故障时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 二、谐波电流方向原理 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,在各线路中都会出现零序谐波电流。由于谐波次数的增加,相对应的感抗增加,容抗减小,所以总可以找到一个m次谐波,这时故障线路与非故障线路m次谐波电流方向相反,同时对所有大于m次谐波的电流均满足这一关系。 三、外加高频信号电流原理 当中性点不接地系统发生单相接地时,通过电压互感器二次绕组向母线接地相注入一种外加高频信号电流,该信号电流主要沿故障线路接地相的接地点入地,部分信号电流经其他非故障线路对地电容入地。用一只电磁感应及谐波原理制成的信号电流探测器,靠近线路导体接收该线路故障相流过信号电流的大小(故障线路接地相流过的信号电流大,非故障线路接地相流过的信号电流小,它们之间的比值大于10倍)判断故障线路与非故障线路。 高频信号电流发生器由电压互感器开口三角的电压起动。选用高频信号电流的频率与工频及各次谐波频率不同,因此,工频电流、各次谐波电流对信号探测器无感应信号。

在单相接地故障时,用信号电流探测器,对注入系统接地相的信号电流进行寻踪,还可以找到接地线路和接地点的确切位置。 四、首半波原理 首半波原理是基于接地故障信号发生在相电压接近最大值瞬间这一假设。当电压接近最大值时,若发生接地故障,则故障相电容电荷通过故障线路向故障点放电,故障线路分布电感和分布电容使电流具有衰减振荡特性,该电流不经过消弧线圈,故不受消弧线圈影响。但此原理的选线装置不能反映相电压较低时的接地故障,易受系统运行方式和接地电阻的影响,存在工作死区。

TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书

目录 1.概述 (2) 2.装置用途及特点 (3) 3.装置功能 (4) 4.装置组成及原理 (5) 5.技术指标 (7) 6.装置结构及安装接线 (10) 7.使用与维护 (13) 8.订货须知 (27) 9.零序电流的接入方法 (27) 10.装置现场调试方法 (29) 11.附录 (31) 附录1(装置通信协议) (31) 附录2(装置组屏接线端子排图) (39)

1.概述 我国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式即中性点非有效接地方式,包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。中性点非有效接地系统的优点在于,发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。但是发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大,必须尽快确定故障线路并予以切除,这就提出了单相接地故障选线问题。这个问题很长时间以来没有得到很好的解决,制约着配电网自动化的发展。 自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来,各厂家先后提出了多种选线原理,并研制基于这些选线原理的多种产品,但这些产品的选线准确性很低,远未达到实用化的程度,用户不用麻烦用了也麻烦,因此,自动选线技术在90年代末期陷入低谷,很多地区选线装置退出率达到90%以上,又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。为了揭开以往选线失败之谜,本所研制人员与国内著名高校合作对小电流接地选线技术进行了系统研究,并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析,发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小即高阻接地的场合,主要原因是:1)硬件性能低或存在缺陷 当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。采用8位或12位A/D,转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。 2)软件算法简单 由于硬件性能低,一些先进的算法和判据不能应用,只能采用一些简单的算法,有些厂家宣称采用了多种判据,但只是对判据机械罗列,并未综合运用,