文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下双风机双电源自动切换实验记录台帐

井下双风机双电源自动切换实验记录台帐

井下双风机双电源自动切换实验记录台帐
井下双风机双电源自动切换实验记录台帐

察哈素煤矿

井下双风机双电源自动切换试验记录台帐

建帐单位:

建帐时间:

双风机双电源自动切换试验记录

单位:风机型号:风机安装地点:

要求:每天试验一次,情况记录分“正常”或“不正常”

双电源互投装置

双电源互投装置 概述 随着社会的发展,人们对供电可靠性的要求也越来越高。很多场合用两路电源来保证供电的可靠性,这就需要一种在两路电源之间进行可靠切换、以保证稳定供电的装置。双电源自动切换装置就是为了满足这一要求而开发的一种专用产品。塑料断路器/微型断路器(CB级)及负荷开关(PC级)是完成电源与负载之间断开和接通的执行元件。该产品具有自投自复和自投不自复两种切换功能,对三相四线电网供电的两路电源的三相电压同时检测,当任一相发生过压、欠压(包括缺相),即自动从异常电源切换到正常电源;用于电网—发电系统的产品还能发出发电和卸载信号,因此是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动切换产品。 双电源自动切换装置适用于交流50Hz、400V的两路电源(常用电源和备用电源或发电电源),当一路电源发生故障而进行电源之间自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。 ■基本型 1.自投自复: 正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。转换时间可调整(0~120S)。 2.自投不自复: 正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置维持备用电源断路器供电。转换时间可调整(0~120S)。 3.电网——发电机:(选配) 正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置发出指令(无源常开接点),启动发电机发电,经延时后使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合;当主电源恢复供电时,控制装置发出指令,停止发电机发电,经延时后使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源供电。转换时间可调整(0~120S)。 4.控制及保护要求: ①过压保护:当电源电压大于115%Ue时,实现转换。 ②欠压保护:当电源电压小于85%Ue时,实现转换。 ③断相保护:当电源任意一相断相时,实现转换。 ④复位按钮:当出现过载或短路故障时,断路器跳闸后,任何断路器不能合闸,只有排除故障后,按复位按钮,方能从新启动。 ⑤消防联动:当有火警信号(DC24V) 输入时,控制装置使断路器断开,不进行转换。 ⑥手动——自动转换功能:设置手动——自动转换按键。 手动:设置手动操作按键,在控制装置面板上可分别控制主断路器、备用断路器合、分。自动:通电后由控制装置控制自动投、切。 ⑦双分功能:设置双分按键,按下双分按键,将主电源和备用电源全部断开。 ⑧主电源断路器与备用电源断路器要有电气联锁,保证同时只能有一台断路器闭合。 ■末端型 1.自投自复: 正常时主电源断路器供电。当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。转换时间可调整(0~120S)。 2.自投不自复:

电建电气安装施工记录表格

电建电气安装施工记录表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5.2.2 施工技术记录及签证表式样张

发电机检查(隐蔽)签证 D016 工程名称施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号机组序号 检查内容检查结果 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构验收意见签名 班组年月日施工处年月日项目部质检部年月日建设(监理)单位年月日

发电机转子通风试验(隐蔽)签证 D017 工程名称机组序号施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号出厂日期 ()端部供风()风区供风 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 平均1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 试验结论: 班组年月日质检部年月日工程处年月日监理年月日

细集料砂当量试验方法之令狐文艳创作

细集料砂当量试验方法(SE) 令狐文艳 试验步骤 1、过4.75的筛。 2、测山砂的今水率(使今水率在3%左右)。 3、用冲洗管将冲洗液加入试筒,直致最下面的100刻度线(约80ml冲洗液)。 4、称量120g±1g干料重的湿样,倒入竖立的试筒中。 5、用手撑反复敲打试筒下部,以除气泡,然后放置10min。 6、试样静止10min后,试筒口塞上橡胶塞,固定在振荡机上。 7、开动振荡机,在30S±1S的时间内振荡90次。 8、将冲洗管插入试管中,用冲洗液冲洗试筒壁上的集料,然后迅速将冲洗管到试筒子底部,不断转动冲洗管。 9、缓慢匀速向上拔出冲洗管,且保持液面位于308刻度线时,切断冲洗液。 10然后开动秒表静止20min±15S。 11、在静止20min后用尺量测从试筒底部到絮状凝结物上面的高度h1。 12、将配重活塞徐徐插入试筒里,直至碰到沉定物时,立即拧紧套筒上的固定螺丝,将活塞取出,测高度h2,同时测液体

温度。 13、结果整理。砂当量按式计算: SE=H2/h*100 SE----试样的砂当量(%) h2----试筒中活塞测定集料沉定物的高度(mm)。 h----试筒中絮凝物和沉定物的高度(mm) 定值桥台桩基泥浆四大指标测 泥浆比重小于1.1, 含砂率小于4%,不大于6%。 泥浆稠度测定17—20S。 胶体率不小于90%。 泥浆质量差,其后果是: 1、形成不了护壁泥膜或泥皮粘附力差,易于脱落,导致孔壁稳定性差,易产生塌孔或缩颈。 2、泥浆稠度大,比重大,含砂率高,形成的泥皮质量差,厚度大,大大降低桩的测摩阻力。 3、稠度在钢筋笼上沉积粘附,导致钢筋与砼握裹力降低。泥浆比重过大,使得砼水下灌注阻力增大,降低砼的流动半径,使砼骨料大部份堆积在桩芯部位,而钢筋笼外几乎无骨料,不仅桩身质量不好而且桩的侧摩阻力也难以发挥,因此在施工中必须按照规范要求严格控制泥浆的质量。

三种双电源的配置方案对开关数的要求

变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。我们来看如下不同的双电源配置方案: 1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开关。 图1安装在同一场所内的双电源互投方案之故障电流 从图1中,我们看到用电设备的前端安装了两只带RCD 保护的三极断路器QF11和QF21作双电源互投,我们假定

QF11合闸而QF21分断。我们看到无论是用电设备发生了单相接地故障还是三相不平衡,单相接地故障电流或者三相不平衡造成的中性线电流均有可能流过QF21回路的N线和PE 线。因为QF21的RCD保护作用,QF21处于保护动作状态,无法进行有效的合闸。反之亦然。 图1中从QF21回路的中性线或者PE线流过的电流就是非正规路径的中性线电流。非正规路径的中性线电流所流经的通路有可能形成包绕环,包绕环内产生的磁场将可能对敏感信息设备产生干扰,同时还有可能产生断路器误动作。解决的办法就是将QF11和QF21采用四极开关,切断故障电流流过的通路。 2)双路配电变压器互为备用电源,或者变压器与柴油发电机互为备用电源,且变压器和发电机的中性点均就近直接接地。若两套电源共用低压配电柜,则进线回路应当采用四极开关,如图2所示。

图2在TN-S下进线回路和母联回路应当采用四级开关从图2中,我们看到低压配电网为TN-S接地型式,且变压器的中性点就近接地,从变压器引三相、N线和PE线到低压配电柜进线回路中。低压进线断路器和母联断路器均为三极开关,进线断路器配套了单相接地故障保护。正常使用时两进线断路器闭合而母联打开。 当Ⅰ母线上的用电设备发生单相接地故障时,我们看到正确的路径是:用电设备外壳→PE线→PE线和N线的结合点→Ⅰ段N线→Ⅰ段接地故障电流检测→Ⅰ段变压器。这条路径是正确的。 由于N线和PE线结合点的不确定性,例如此点可安装在两进线回路的进线处,于是单相接地故障电流的非正规路径可能是:用电设备外壳→PE线→Ⅱ段进线PE线和N线结合点→Ⅱ段N线→Ⅱ段接地故障电流检测→Ⅰ段N线→Ⅰ段接地故障电流检测→Ⅰ段变压器。沿着这条路径流过的电流就是非正规路径的中性线电流,它可能引起Ⅱ段进线断路器跳闸,使得事故扩大化。 解决的办法就是将低压进线回路和母联回路均采用四极开关,切断故障电流流过的非正规路径,消除事故隐患。同理,若将其中一台变压器更换为发电机,则发电机的进线断路器也必须采用四极开关。

互投开关原理和比较

1.工作原理的概述 自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS 主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 A TS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与C B 级(断路器)之分。 1. PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2. CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ATS应用电路。控制器与开关本体进线端相连。 ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。 2.CB级和PC级ATS性能比较

双电源互投切换电路设计

双电源互投切换电路设计 1.电路的特点 本电路利用可逆接触器的结构特点,与控制电路构成机械与电气的双重互锁,除了具有常规的失压、欠压、来电、过流和短路保护外,还具有缺相保护、逆送电保护和故障保护,本电路结构简单,设计注重安全性,操作方便,抗谐波干扰,不会因误操作而导致电源切换事故。 2.电路的组成 本电路的原理如下,如图所示,图l为主电路,图2、图3为控制电路。 在图1中,ACl为工作电源,AC2为应急电源,CBl为工作电源的进线断路器,CB2为应急电源的进线断路器,C为町逆交流接触器,它由工作电源的进线接触器C11和应急电源的进线接触器C 21组成,接触器C11、C2l之间存在机械联锁,C12为工作电源控制回路的中间继电器,C22为应急电源控制回路的中闻继电器,常闭触头C12和C22构成电气互锁。可逆交流接触器c,通过机械联锁机构互锁,它与控制电路中的中|'日J继电器c12、C22构成机械与电气双重互锁。 3. 工作原理 平时由工作电源ACl对外供电,断路器CBl和可逆交流接触器c中的C1l接通,断路器CB2和可逆交流接触嚣C中的C2I断开。其工作原理如下: 当工作电源ACl来电时,合上断路器CBl,控制回路的中间继电器C1 2线圈得电,其常开触头C12吸合,常闭触头C12断开,当按下启动按钮STARTl时,接触器Cll 线圈得电,接触器Cll主触头吸合,工作电源ACl对外供电。同时,自锁触头clI 也吸合,当松开启动按钮STARTl时,接触器cll线圈仍然保持通电状态,从而使

工作电源ACl对外连续供电。在工作电源ACl出现故障或要进行检修时,改为应急电源AC2对外供电,断路器CBl和接触器Cl 1主触头断开,应急电源AC2来电,断路器CB2闭合,按下启动按钮START2,接触器C21主触头闭合,应急电源AC2对外供电.

双电源互投开关

双电源转换开关电器的选择及应用 北京市建筑设计研究院(100045) 洪元颐任红罗洁韩全胜林骥 摘要阐述了双电源转换开关的定义、分类、结构形式、标准、双投式转换开关的形式、主要性能指标及其适用场所,并剖析了转换开关与控制器的相互依存关系,及选型、应用的技术要点。 关键词转换时间、PC级ATSE、CB级ATSE、旁路型ATSE、隔离电器、短路保护电器、转换开关控制器。 一、概述 依据国家规范GB50052-95《供配电系统设计规范》与行业标准JGJ/16-92 《民用建筑电气设计规范》的要求:对于一些较重要的一、二级负荷,应采用 双电源供电。但建筑物的应急照明、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟 排烟风机等消防设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。为保 证重要负荷供电的连续性,双电源自动转换开关电器的应用需求已越来越大, 技术性能要求也越来越高,对产品的合理选择就变得更加重要。因为产品的技 术水平高低以及先进性和可靠性如何,将直接影响着各重要场所用电的安全与

可靠,这已成为低压配电系统中不可缺少的一个重要组成部分。所以在工程设计中设计人员应熟悉和了解其类型、组成与工作原理、主要特点及功能等,以便在满足系统功能的原则下正确选择及合理应用。 二、转换开关电器的选用原则 基本概念 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,在转换电源期间中断向负载供电。 定义: 根据IEC国际标准定义:由一个或多个转换开关电器和其它必要的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 [说明1] 操作程序:当存在常用电源和备用电源两个电源的情况下,ATSE 应指定一个常用电源位置,其操作程序由两个自动转换过程组成;如果常用电源被检测到出现偏差,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可预定延时或无延时。

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

双电源互投互复控制设计

长沙学院课程设计说明书 题目双电源互投互复控制设计系(部) 电子信息与通信工程系 专业(班级) 姓名 学号 指导教师 起止日期2014.12.15--2014.12.26

电气控制课程设计任务书 系(部):电子信息与电气工程系专业:电气工程及其自动化指导教师

长沙学院课程设计鉴定表

目录 一、概述 (5) 二、设计要求 (5) 三、设计思路 (5) 四、电气元件选型 (6) 五、设计原理图 (7) 六、实验相关数据与图示 (8) 七、使用说明和注意事项 (10) 注意事项 (10) 指示灯含义 (10) 工作过程 (11) 八、设计心得 (11) 九、参考资料 (11)

一、概述 随着社会的发展,人们对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性,这就需要一种在两路电源之间进行可靠的切换,以保证稳定供电的装置,双电源互投互复控制系统就是为了满足这一要求而设计出来的系统。 双电源互投互复系统适用于交流50HZ、400V的两路电源(常用电源和备用电源或发电电源),当一路电源发生故障而进行电源之间的自动切换,以保证供电的安全性与可靠性。 通过对工厂电气控制设备电气控制系统的设计实践,使学生可以了解一般电气控制设计过程、设计要求、设计内容、设计方法,能根据生产机械的拖动要求及工艺需要进行电气控制设计并制定有关技术文件。培养学生综合运用已学知识解决实际工程技术问题的能力、查阅图书资料和各种工具书的能力、工程绘图能力、撰写技术报告和编制技术资料的能力,受到一次电气工程安装和调试方面的基本训练。 二、设计要求 对于两个小型供电网,每个电网都有自己的负荷(30KW)。当其中一个供电网供电中断时,可由另一供电网对所有负荷自动进行供电。这就是双电源互投互复控制电路所完成的功能。 1、应具备手动投入、退出功能,即能手动对两电源分别进行投入和退出进行控制。 2、应具备自动投入功能,即如果两点网均有电时,则两电网独立供电。当其中一个 供电网供电中断时,可由另一供电网对所有负荷自动进行供电。当中断的电网供电恢复后,不要求自动切回至原电网供电。如果需要切换,接下对应的退出、投入按钮即可。 3、应具备电网供电指示功能 4、应具备自动保护功能,即当发生短路、过载、欠电压等故障时,能自动切断电路。 5、应对两电网供电可能出现的短路现象进行防范。 三、设计思路 没有母联并列时,两个小型电网独立供电。1号电网给1号负荷供电,2号电网给2号负荷供电。要使当其中一个供电网供电中断时,另外一个供电网对所有负荷供电,则可以在1号和2号主负荷线之间安装一个母联接触器,通过控制母联接触器来控制两电网的互投互复为了应对触电竞争现象的发生,可以适当的延时,可以使用延时继电器,但是多接一个中间继电器会更好些。而且电源恢复供电时,其负荷的解裂时序也不会出错。在控制电路里安

电气工程试验记录

表E4-1 编号:01 工程名称**************** 试验日期2013年7月15日 试验部位室内排水系统材质PVC-U管材规格De110、De125 依据标准及要求 灌水高度不应低于首层地面高度,使管道内灌满水后观察15min,如未发现管道及接口有渗漏的情况后,再次向管道灌水,使管内水面恢复到第一次停止灌水时的水面位置,再观察15min,水面不下降,管道及接口无渗漏为合格。 过程情况简述及试验简图 灌水试验从上午8时30分开始,从排出管段返身处用橡胶囊封堵各排出口,封闭好导管各检查口,从首层立管甩口往管道内分别灌水,满水后15min后检查,液面下降分别为10mm~30mm,再往各排水导管系统灌满水,5min后检查,各液面均无下降,检查管道及各接口无渗漏现象。至10时灌水实验结束。 试验记录灌水高度或 标高(m) 第一次灌满 水持续时间 第二次灌满水 观察时间液面情况管道接口检查+1 25min 5min 无下降无渗漏 试 验结论 经检测,导管灌水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,检测合格。 参 加人员签字监理(建设) 单位 施工单位 **************** 技术负责人质检员施工员

表E4-1 编号:02 工程名称**************** 试验日期2013年7月16日试验部位雨水立管材质PVC-U管规格DN150 依 据 标准及要求 灌水高度为雨水排出口至屋面。从屋面灌水直至满水,持续时间1h,管道及接口不渗不漏为合格。 过程情况简述 用盲板堵分别封堵各雨水管排水口弯头处,封闭好导管上的检查口。上午9时开始从屋面各雨水排水口往下灌水,20min后水满停止灌水。持续检查各封堵口及检查口、各管道接口,至10时20分满水1h,雨水排水管道及接口均无渗漏现象。 试验记录灌水高度或 标高(m) 第一次灌满 水持续时间 第二次灌满水 观察时间液面情况管道接口检查54m 20min 60min 无下降无渗漏 试 验结论 经检测,雨水排水系统灌水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,检测合格。 参加人员签字监理(建设) 单位 施工单位**************** 技术负责人质检员施工员

NF EN 933-8砂当量试验

欧洲规范NF EN933-8 法国规范P18-622-8 1999年8月 骨料几何特性的确定 第八部分:颗粒的评估-砂当量 相应的法国标准 1999年7月20日由AFNOR总领导决定1999年8月20日起生效。取代1990年12月的P18-597和1991年10月的P18-598. 对应 分析 现行资料规定了砂子和沙砾0/2mm时砂当量的确定方法,它同样适用于天然骨料。 描述国际技术词汇:骨料,砂子,试验,特性,砂当量,操作方法,清洁度检测。 修改 校正

目录 1.适用范围 2.规范参考 3.术语和特性 4.原理 5.反应 6.设备 7.样品准备工作 8.操作方法 9.结果的计算和表达 10.结果的计算和表达 附录A 确定0/4mm的砂当量的操作方法附录B 试验表格样本

1.适用范围 现行资料规定了砂子和沙砾0/2mm时砂当量的确定方法,它同样适用于天然骨料。 2.规范参考 此欧洲规范包括过期的和未过期的已发表的条文。这些标准规范已被引用到以下列举出的文章和版本中。对于那些过期的参考,修正和今后无论任何的版本复审都不能用在因为修正和复审没有被归并的此欧洲规范中。至于未过期的参考使用已发表的最新版本。 EN 932-2,确定骨料的一般特性的试验—第2部分:试验室样品的缩分方法prEN 932-5, 确定骨料一般特性的试验—第5部分:公共仪器及标定 EN 1097-5,确定骨料物理与机械性能的试验—第5部分:通过烘箱来确定含水量 3.术语和特性 出于现行资料的需要,以下特性将被运用在: 3.1 试验室的样品 试验室用于试验的样品 3.2试验样品 全部用于一个试验的样品 3.3试件 当我们要通过一个试验来确定材料的多种特性时,样品只能用来确定其中一个。 3.4.颗粒

双电源转换开关选择

ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。 ATSE的发展趋向主要包括两个方面,其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口。 从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。 值得一提的是,《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE 不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的

三种双电源的配置方案(实用文档)

三种双电源的配置方案(实用文档) 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开关。如图1。 图1安装在同一场所内的双电源互投方案之故障电流

从图1中,我们看到用电设备的前端安装了两只带RCD保护的三极断路器QF11和QF21作双电源互投,我们假定QF11合闸而QF21分断。 无论是用电设备发生了单相接地故障还是三相不平衡,单相接地故障电流或者三相不平衡造成的中性线电流均有可能流过QF21回路的N线和PE线。因为QF21的RCD保护作用,QF21处于保护动作状态,无法进行有效的合闸。反之亦然。 图1中从QF21回路的中性线或者PE线流过的电流就是非正规路径的中性线电流。 非正规路径的中性线电流所流经的通路有可能形成包绕环,包绕环内产生的磁场将可能对敏感信息设备产生干扰,同时还有可能产生断路器误动作。 解决的办法就是将QF11和QF21采用四极开关,切断故障电流流过的通路。 (2)双路配电变压器互为备用电源,或者变压器与柴油发电机互为备用电源,且变压器和发电机的中性点均就近直接接地。若两套电源共用低压配电柜,则进线回路应当采用四极开关,如图2所示。

图2在TN-S下进线回路和母联回路应当采用四级开关 从图2中,我们看到低压配电网为TN-S接地型式,且变压器的中性点就近接地,从变压器引三相、N线和PE线到低压配电柜进线回路中。 低压进线断路器和母联断路器均为三极开关,进线断路器配套了单相接地故障保护。正常使用时两进线断路器闭合而母联打开。 当Ⅰ母线上的用电设备发生单相接地故障时,我们看到正确的路径是:

双电源互投开关汇总

双电源互投开关汇总

双电源转换开关电器的选择及应用 北京市建筑设计研究院(100045) 洪元颐任红罗洁韩全胜林骥 摘要阐述了双电源转换开关的定义、分类、结构形式、标准、双投式转换开关的形式、 主要性能指标及其适用场所,并剖析了转换开关与控制器的相互依存关系,及选型、应用的 技术要点。 关键词转换时间、PC级ATSE、CB级ATSE、旁路型ATSE、隔离电器、短路保护电器、 转换开关控制器。 一、概述 依据国家规范GB50052-95《供配电系统设计规范》与行业标准JGJ/16-92《民用 建筑电气设计规范》的要求:对于一些较重要的一、二级负荷,应采用双电源供电。但 建筑物的应急照明、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供 电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。为保证重要负荷供电的连续性,双电源 自动转换开关电器的应用需求已越来越大,技术性能要求也越来越高,对产品的合理选 择就变得更加重要。因为产品的技术水平高低以及先进性和可靠性如何,将直接影响着 各重要场所用电的安全与可靠,这已成为低压配电系统中不可缺少的一个重要组成部 分。所以在工程设计中设计人员应熟悉和了解其类型、组成与工作原理、主要特点及功 能等,以便在满足系统功能的原则下正确选择及合理应用。 二、转换开关电器的选用原则 2.1 基本概念 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适 用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,在

转换电源期间中断向负载供电。 2.1.1 定义: 根据IEC国际标准定义:由一个或多个转换开关电器和其它必要的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 [说明1] 操作程序:当存在常用电源和备用电源两个电源的情况下,ATSE应指定一个常用电源位置,其操作程序由两个自动转换过程组成;如果常用电源被检测到出现偏差,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可预定延时或无延时。 [说明2] 被检测的电源偏差:被检测的电源特性的改变,当电源特性偏离规定限值(如电源电压或频率的非正常改变)时,被检测到的电源偏差将为信号使ATSE动作。 2.1.2分类: 根据IEC-60947-6国际标准规定,自动转换开关电器可分为PC级或CB级两个级别。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 2.1.3结构形式: ●接触器式ATS—用两台交流接触器和一些联锁装置搭接而成。 ●断路器式ATS—用两台断路器和外在的机械联锁装置组合而成。 ●负荷开关式ATS—用两台负荷开关和一套内置的联锁机构组合而成。 ●双投式ATS—用电磁力驱动、内置的机械结构保持状态,单刀双投一体化 的转换开关。 [说明1] 负载开关和接触器双投型的ATS都属于PC级,本体只能作为自动转换开关使用,不具备过载和短路以及其它保护功能。 [说明2] 短路器和控制保护器投切型的ATS都属于CB级,本体作为自动转换开关使用外,还具备过载、短路以及其它保护功能,从而实现对负载的两段或三段及其它保护功能。 2.1.4 ATS的应用(图1):

19.2细集料砂当量试验

细集料砂当量试验实施细则 根据现行规范《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005,制定本细集料砂当量试验实施细则。 一、仪器设备要求: 1、圆柱形试筒:透明、塑料制内径32±0.25mm,高420±0.25mm。从试筒底部起到100±0.25mm、380±0.25mm刻划标记线,配有橡胶塞。 2、冲洗管:由一根硬管组成,不锈钢或冷锻钢制其外径为6±0.5mm,内径为4±0.5mm,管的下部有一个不锈钢两侧带孔尖头,空径为1±0.1mm。 3、透明塑料(或玻璃)桶(10升):桶口配有插虹吸弯管和进气弯管的橡胶塞,桶底面高出工作台约1.5m。 4、虹吸弯管和进气弯管:由不锈钢管制,外径8mm,内径约6mm,将其插入桶口橡胶塞。 5、橡胶塞(或塑料管):长约1.5m,内径约5mm,与冲洗管、虹吸弯管联在一起吸液用,配有金属夹,以控制冲洗液流量。 6、配重活塞由杆、底座、套筒、配重组成。杆长430±0.25mm,底座直径25±0.1mm,底面平坦光滑,垂直杆轴,横向有三个螺丝可保持活塞在试筒中间有一点小缝隙。套筒有一个螺丝,能固定活塞下沉的位置,并有一个能靠尺子的深1cm、宽5mm的缺口,用于测量读数。固定在活塞杆顶的配重,除套筒外总重1kg±5kg。 7、振荡器(如采用人工振荡时无此设备):可以使试筒产生横向直线往复运动。振幅20.3±0.1cm,运动周期180±2次/min。 8、天平:称量1kg,感量1g。 9、烘箱:能使温度控制在105±5℃。 10、秒表。 11、广口漏斗(塑料制):口的直径100mm左右。 12、一把长500mm的钢板尺,刻度精确到1mm。 13、一个筛孔4.75mm(圆孔为5mm)筛和筛底。 14、一个刮刀和一把勺子。 15、温度计。 16、其他:1升量筒、2升烧杯、能装125毫升浓度的密封容器、刷子、盘子、小铝合等。 二、操作方法与步骤 (1)用冲洗管将冲洗液吸入试筒直到100mm刻度(约80毫升)。 (2)把相当于120±1g干料重的湿样用漏斗倒入竖立试筒中。 (3)反复敲打试筒下部,以除去气泡使试样湿润,静置10min。 (4)试样静置10±1min结束后,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。(注意试筒底部方头碰螺丝。) (5)开动振荡器,在30±1S的时间内振荡90次。用人工振荡时,要用手将试筒横向水平放置,仅需手腕振荡,不必晃动手臂,振幅为203±25mm,振荡时间和次数与振荡器相同。然后将试筒取下,竖直放回试验台上,拧下橡胶塞。 (6)将冲洗管插入试筒中,用冲洗液迅速冲洗附在试筒壁上的集料,然后将冲洗管插到试筒底部,慢慢转动冲洗管,同时匀速缓慢提高冲洗管,使附着在集料表面的细粒杂质浮上来,直至溶液达到380mm刻度线为止。

智能双电源自动切换项目设计方案

智能双电源自动切换项目设 计方案 1 绪论 1.1电源自动切换系统概述 随着现代工业的发展和社会的进步,人们对供电持续性的要求已越来越高,如要求供电电源采用两路甚至两路以上,一路为常用电源(如外线电源),另外的为备用电源(如部的发电电源)。因此,需要一种能在电源之间进行自动切换的装置,以保证某路正在使用的电源在出现故障时能自动切换到另外的正常电源上,保证供电不问断或间断时间在允许的围。该电源切换装置必须具有反应灵敏、工作可靠、功能齐全、声光指示等特点。传统的电源切换装置采用模拟信号处理方式的控制器,反应不灵敏,可靠性不高,且工作模式固定、单一。也有采用数字信号处理方式的控制器,但这种系统成本高,对工作环境要求苛刻。因此,设计出一种成本低、可靠性高、多工作模式、对工作环境没有特殊要求的电源自动切换控制器,具有重要的现实意义。 国际电工委员会(IEC)于1989年6月发布了第一版《自动转换开关电器》标准(正C60947一6一l),并于 1994年和 1997年9月分别进行了两次修正,第三次修正工作正在进行中。我国现行有关《自动转换开关电器》推荐标准(GB厅14048.11)等同采用IEC60947一6一l(1998)标准,并于2002年10月发布,2003年4月开始实施。我国有众多的低压电器生产厂家,结合自己产品的特点开发出不同类型的自动转换开关,同时我国也是自动转换开关市场潜力最大的国家,这种需求主要受到三个方面的因素影响。第一,受对供电质量的要求不断提高的影响,随着家庭电气化的普及和企业自动化程度的提高,对电源的质量要求和连续供电的要求在不断提高;第二,受电力供应的供需矛盾的影响,虽然我国发电装机容量从1987年1亿KW到2006年6.2亿KW,但电力供需形势十分严峻。电力供应的供需矛盾迫使许多企业购买小型发电机来满足重要设备的用电需求,由此刺激了自动转换开关的需求;第三,受重要公共建筑安全的影响,出于对重要公共建筑消防安全的考虑,相应的建筑规中对消防设施的可靠供电有严格的规定。如《高层民用建筑设计防火规》(GB50045一1995)、《民用建筑电气设计规》(JGJ汀16

户外双电源自动投切装置说明书

户外双电源自动投切装置 安装使用产品前,请阅读说明书并保留备用 产品可在海拔2000米以上高原地带使用。 1 概述 HZW8-12型户外双电源自动投切装置(以下简称“双电源装置”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,由两台柱上真空断路器和一台MGK13智能双电源切换控制器构成;该装置主要应用于煤矿、石油、钢厂等高供电可靠性场所以及农网和城网的10kV配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并可实现双路电源自动切换,保证重要负载的实时供电,具有占地少,投资小,调试维护方便等特点,是实现供电自动化的理想开关设备。 2 型号及含义 3 使用条件 ◆周围空气温度:-25℃~+40℃; ◆海拔高度:不超过2000m; ◆周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; ◆风速不超过34m/s; ◆来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ◆污秽等级:Ⅳ级。 4 主要功能

3.1功能特点 (1)实现双电源互投控制、优先级备自投控制,具有故障闭锁、PT断线闭锁、两侧开关位置闭锁,一侧失压分闸,一侧自动合闸功能。 (2)可根据用户要求,可配备过流、限时速断保护功能,保护定值可连续可调。 (3)遥控功能,可配备无线遥控器,实现近距离遥控开关合、分控制,且带有自动逻辑闭锁判断功能,安全可靠。 (4)本地操作、自动操作模式,可互相转切换,并可根据用户要求具有主、备投优先级功能。(5)可根据用户要求,配置完善的‘四遥’功能,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。 5 主要技术参数 5.1 断路器的主要技术参数见表1 5.2 智能双电源控制器的主要技术参数见表2 HZW8-12Y型高压双电源自动转换装置是由两台高压真空断路器和智能控制器两部分组成。 应用于交流50赫兹、额定电压12KV、额定电流至630A的双路电源供电系统中,当一路电 源发生停电或欠压时自动切换到另一路正常电源供电,可靠保证供电的连续性。同时具 有短路及过流等保护互锁功能,有效避免了负载故障时不必要的再次供电冲击。在常用 电源发生故障时,切换装置可以完成与备用电源的自动切换,以保证可靠性和安全性。也 可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。特别适用于不允许断电的重要场所, 作为保证连续供电的重要电气控制装置,是与高压真空断路器配套的自投自复型双路电 源自动切换装置。为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围 广的双路电源自动切换产品。 产品广泛使用于油田、矿山10kV配电线路,工矿企业10kV线路。

细集料砂当量试验步骤

细集料砂当量试验步骤 一、试验步骤 1.用冲洗管将冲洗液吸入试筒直至最下面的100mm刻度处(约需80mL试验用冲洗液)。 2.把相当于120g±1g干料重的湿样用漏斗仔细地倒入竖立的试筒中。 3 用手掌反复敲打试筒下部,以除去气泡,并使试样尽快润湿,然后放置10min。 4 在试样静止10min±1min结束后,用橡胶塞堵住试筒口,将试筒水平固定在自动砂当量振荡器上。 5开动自动砂当量振荡器,在30s±1s的时间内振荡90次。然后将试筒取下竖直放回试验台上,拧下橡胶塞。 6 将冲洗管插入试筒中,用冲洗液冲洗附在试筒壁上的集料,然后逐渐将冲洗管插到试筒底部。慢慢转动冲洗管,同时匀速缓慢提高冲洗管,使附着在集料表面的土粒杂质浮游上来,直至溶液达到380mm刻度线为止。 7 缓慢匀速向上拔出冲洗管,当冲洗管抽出液面,且保持液面位于380mm刻度线时,切断冲洗管的液流,使液面保持在380mm刻度线处,然后将试筒放在水平台上静置20min±15s。 8在静置20min后,用尺量测从试筒底部到絮状凝结物上液面的高度(h1)。如有可能,同样测得从试筒底部到沉淀部分上液面的高度(h2),准确至1mm。 9 将配重活塞徐徐插入试筒里,直至碰到沉淀物时,立即拧紧套筒上的固定螺丝。将尺子插入套筒的开口处,使零点对准活塞的底面,从套筒上面线读取沉淀高度h2,准确至1mm。同时记录试筒内的温度,准确至1摄氏度。 10 按上述步骤进行2个试样的平行试验。 二、注意事项 ①为了不影响沉淀的过程,试验必须在无振动的水平台上进行,随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞; ②由于塑料在太阳光下容易变成不透明,应尺量避免将塑料试筒等直接暴露在太阳光下,盛试验溶液的塑料桶用毕要清洗干净。

双电源切换应用电路

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明 其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE 端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源(0.5V)、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有3.5μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。

1 主电源单独供电 给内部供电。端输入到电源选择器,VIN的LTC4414电流从主电源单独供电时, 放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤8.5V),使外接 P-MOSFET导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET 导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路

相关文档