文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 虹吸排水施工方案

虹吸排水施工方案

虹吸排水施工方案
虹吸排水施工方案

贵阳大剧院工程虹吸式排水施工方案

目录

一、工程概况 (3)

二、施工方案 (4)

1、施工流程 (4)

2、施工前准备工作 (4)

3、管道连接及安装 (5)

4、对焊连接 (5)

5、管道固定系统安装 (6)

6、屋面雨水斗安装 (10)

7、溢流系统安装 (11)

8、系统灌水试验 (12)

9、竣工验收 (12)

10、施工措施 (12)

三、施工进度 (13)

四、技术组织体系 (13)

五、质量控制 (13)

六、安全保障 (14)

七、文明施工 (15)

八、临时措施 (15)

九、主要机械及人员配备 (16)

虹吸式排水施工方案

一、工程概况

1、贵阳大剧院是由贵阳市建设局投资兴建的贵阳市标志性建筑,由西建筑设计研究院设计,设计档次高。贵阳大剧院位于贵阳市纪念塔,整个层面汇水面积为7000平方米。

2、虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较

2.1虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。

2.2虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

2.3虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过2个,所以需要大量的雨水斗和立管。

2.4虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。

2.5虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。

二、施工方案

屋面雨水排放系统采用瑞士GEBERIT公司虹吸式雨水排放系统,GEBERIT公司的HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。

1、施工流程

施工流程图

施工准备工作

测量、放线、定位

管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

管道灌水试验

竣工验收

2、施工前准备工作

贵阳大剧院是贵阳市一个标志性建筑,具有特殊意义。工程质量要求高,本公司将全力以赴,认真对待,充分做好施工前的准备工作。

施工前准备工作包括:

2.1人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。

2.2挑选素质优良,具有GEBERIT虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接爱GEBERIT公司外籍顾问

和应用工程师的技术培训。

2.3认真研读工图纸,与设计师及GEBERIT工程师紧密配合,施工方案考虑周全。

2.4搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。

2.5安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。

2.6对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。

2.7支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。

2.8严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,用经伟仪进行定位和放线,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。(注:如果现场管道固定支架在钢结构体上定位,则按现场定位进行操作。)

3、管道连接及安装

GERERIT公司虹吸式雨水排放系统HDPE管道的连接有对焊接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。管道焊接严格按照吉博力公司管道碰焊对接操作规程进行,管道对接处质量达到接口平直,焊缝均道同一轴向的方向进行,轴向差异误差不大于1毫米。

4、对焊连接

4.1对焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度

4.2根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度

4.3焊接连接过程中要施加正确、均匀的力

4.4焊接切断面必须是垂直的90°。

以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:

以下是焊接操作压力参照直:

以下是焊接升温时间及焊接时间参照值:

4.5电焊管箍连接件连接

电焊管箍连接用于现场焊接,改装,加补安装,修补。此种连接采用GERERIT公司独特的工具设备一一电焊包。安装前必须将管道的两侧表面用砂纸砂磨,再套上电焊管箍,接通电源,电焊包红灯指示亮,按黄色三角形按钮开始焊接,直到“V”按钮变绿,同时黄色标签弹出即为焊接完成。

5、管道固定系统安装

固定管卡安装质量达到横平竖直,即管道从上至下竖直面上为一直线。管卡位置水平面上一直线。

5.1水平固定装置

此项目均采用管径小于250mm的管道。

1)根据以下规则注意固定点:每个Y型接口需要一个锚固管卡,

在最大管径的管道上,当两个Y型接口间距超过5米,需要增加锚固管卡,保证相邻两个锚固管卡间距不大于5米。最后一个雨水斗处及米管径的管道固定点需要双法兰衬管。

吉博力虹吸系统固定装置:

2)如果方钢间断,需要安装两个锚固管卡。

3)每2.5米需要有一个连接房顶和墙面的连接件。

4)检查每一个吊件及支架中是否已插入楔形固定件。

导向管卡的设置参照下表

5)如果坚固方钢导轨与天花板的距离超过50CM,我们必须每隔10M和方向改变的地方做防止水平位移的措施

5.2垂直固定系统

每5米有一个锚固管卡,每15倍管径有一个导向管卡。到达混凝土路面之前必须有一个固定点。

如果管道处于阳光直射下,必须按照下列方法安装:

1)坚固点:

每个Y型三通都需要1个紧固点,对于大的管径,当2个Y型三通之间的距离超过3M时,我们必须增加紧固点至少使2个紧固点不通相距超过3M。末端的雨水斗和水平管(悬吊管)接入立管的地方必须有紧固点。紧固点使用电焊管箍连接件,直径为200MM的紧固点使用双法兰衬管

2)导向管卡:

管径超过125MM(含125MM)的,每隔0.8M需要一个紧固点,超过160MM的每隔1.2M需要一个紧固点。

6、屋面雨水斗安装

目测检查连接方式是否正确,选择的雨水斗是否和设计一致。雨水斗必须水平安装,管道内不得有脏物。取下盖板检查雨水斗内部。如果雨水斗不是出厂时装配完整的,必需检查管道内部标线和雨水斗灰色连接处标线成一直线。屋面雨水斗安装质量达到密封、水平、牢固,雨水斗面与屋顶檐沟面同一标高。雨水斗位置等距一直线。漏水斗上与檐沟面下与管道连接做到牢固密封不漏水。

本项目有钢制天沟和混凝土天沟两种:

6.1混凝土天沟安装雨水斗

其安装尺寸如下:

沥青屋面雨水斗的防水处理需与专业防水厂家紧密配合,其安装示意图如下:

6.2钢制天交通安装雨水斗

其安装尺寸如下:

安装时在钢制天沟上按照雨水安装片尺寸开口,再采用氩弧焊将雨水斗安装片焊接在天沟上。以保证安装质量及外观最好。

7、溢流系统安装

本项目采用在天沟上开设溢流口的方式产现溢流。

溢流口

8、系统灌水试验

管道安装完工,严格按照国际及DIN标准验检,保证每一接口处不渗水不漏水,进行渗漏检验。

9、竣工验收

本公司配合总包工程进行竣工验收。

10、施工措施

10.1将有专门的吉博力公司雨水虹吸系统工程师负责设计图转化为施工图的工作。以及现场施工指导,解决各种操作问题,及对工人规范施工的监督。

10.2展厅屋面雨水管道安装工程,从安全、保质为目的,选用搭建固定脚手架方案,这样操作工人可以在一个稳固的作业平台上实施管道碰焊对接、管卡固定和管道整体安装的操作,既保证了质量,同时大大增强了旗的安全系数。

10.3脚手架的搭设将严格照施工规范实施

三、施工进度

根据大剧院整体施工进度要求具体执行雨水系统安排的工程进度计划,配合个分包及总包按时保证完成屋面雨水排不同放管道安装工程的施工任务。我们计划虹吸雨水排放系统总工期为60天。四、技术组织体系

定位及复测工作管材切割、焊接管道整体与

钢管卡固定等操作结构主体的焊接操作

五、质量控制

5.1本公司质量控制实行四级管理制:

(1)公司质量监督部对项目部。

(2)项目部对班组

(3)班组之间(即下道工序对上道工序)。

(4)班组自检。

5.2质量保证体系

严格按照设计要求和施工规范进行安装施工,做好技术交底,图纸会审,技术核定等工作。施工中对每道工序实施班组自检,并做好自检记录。

·做好上下道工序间的交接验收工作,在确认上道工序合格后,经项目部质量员签字认可后,才能进行下道工序的施工。

·做好材料的检验工作和对成品的工作,确保施工过程中所用

管材全部符合质量要求。

·认真做好施工记录,按工程技术档案要求做好资料档案整理

工作,设专人管理图纸及技术资料。

·严格执行工程质量惩罚制度,争创全优工程

六、安全保障

·进入施工现场必须戴好安全帽,施工操作穿安全鞋和戴安全

手套。

·安全须知及处罚制度,警告标志明确写在指示牌上及设置在

醒目处。

·高空作业人员必须系安全带,脚手架四周设置安全网。

·施工人员严格按照施工安全操作规程进行施工,专业工程必

须持证上岗。

·机具操作实行专用机具专人保养,保持机具性能良好严禁日

常保养不利或人为操作不妥所造成的机具损坏。

·注意用电安全,严禁非专业人员操作配电系统,配电系统设

置设备使用需符合国家规范。

·注意防火安全,尤其是HDPE管材的堆放焊接现场,须加强

防火意识,器材的配置及安全管理。施工场所严禁吸烟。

·若发生赶工加班夜间施工,须保证足够的照明亮度。

七、文明施工

·保持旗现场有条不紊的施工程序,保证编余人员工地的清洁。

·操作人员不准吸烟,随地吐痰等对不良的卫生行为实行处罚

制度。

·操作人员在工场的居住,烧煮须服从整个工场施工现场的安

排和总包公司的要求。

八、临时措施

工地临时措施主要包括仓库(用于材料及机具的堆放)办公室(用于项目部的管理运作)休息室(用于施工人员的休息)三个部分,(是否在工地居住,烧煮,服从统一规定)

注意临时措施的消防工作,尤其是仓库堆放的防火工作,增设临时设施的配置。

加强临时设施的管理工作,包括材料及机具的堆放管理,人员休息时间的管理,安全管理等。

九、主要机械及人员配备

1.主要机械:

·电焊机1台

·管材切割机1台

·电焊包1个

·等等若干

2.人员配备

·电工1人

·管道安装工5人

·辅助人1人

注:人员配备为暂定,具体安排根据实际工程进度加以调整。

虹吸雨水系统--施工组织设计

施工方案 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.2 施工准备 3.3 交工及服务阶段 第四章虹吸雨水系统安装工程施工方案 4.1 埋地管道铺设 4.2 虹吸雨水系统HDPE管道安装 4.3 雨水斗安装 4.4 虹吸雨水系统HDPE管道附件安装 4.5 虹吸雨水系统HDPE管道支架安装 第五章工程质量管理及保证措施 5.1 质量方针及质量目标 5.2 质量管理 5.3 质量保证措施 第六章安全施工保证措施 6.1 安全工作方针 6.2 施工安全保证措施 第七章现场文明施工措施

第一章编制说明 本工程为*****有限责任公司***车间建设项目,重钢排架结构厂房内的虹吸雨水工程。根据施工图纸,对施工中关键部位及安装重难点,做了精炼准确的阐述,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更创新。第二章编制依据 2.1 ****有限责任公司提供的相关资料、设计任务书以及施工图纸; 2.2 国家及地方现行的相关法规、技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作技术规程及强制性条文的规定; 2.3 现场实际情况; 2.4 本单位的施工经验。 第三章施工部署 3.1 施工安排 3.1.1 主体施工阶段积极配合土建结构施工,做好预埋、预留工作,班组在主体施工中应紧密配合土建进度,进行作业人员动态管理,组织立体交叉施工;3.1.2 施工顺序:主体完成后,检查预埋预留的孔洞及管线是否准确,做好维护工作,以免被破坏。按照雨水斗—水平悬吊管—支管—主立管—地下水平管的顺序分系统进行施工; 3.1.3 劳动力安排;作业层的劳务组织安排,随各阶段的施工内容和施工量的大小随时进行调整,实行严密的动态管理,保证现场用工的充沛而不闲置。施工现场劳动力安排计划如下:施工前期安排4人,负责技术协调、场地勘查、配合其他专业进行预留、预埋工作;施工高峰期安排12人,全面展开施工; 3.1.4 工机具安排:

管网工程倒虹吸施工方案

北环路延伸线道路及管网工程倒虹吸 施工方案 一、工程概况 本工程位于宝坻学府新城项目北环路延伸线K0+040.052处。倒虹吸形式为两端为现浇钢筋混凝土井,中间为预制钢筋混凝土管,管径:0.9m,孔数:单孔,两端为现浇钢筋混凝土井在用DN900混凝土管与北环路原有污水管道和北环路延伸线新建污水管道相连接。基坑深度达8米。 二、编制依据 1、本工程的招标文件、设计图纸。 2、现行国家、天津市、行业设计规范、施工规范及有关文件。 三、编制原则 1、严格执行与本工程有关的国家、行业及天津市制定颁布的现行规范、规程、技术标准和法规文件。 2、响应招标文件的要求,确保实现业主制定的工期、质量、安全、环保、文明施工等各方面目标。 3、根据工程实际情况,合理安排施工顺序,确保施工进度、施工工期。 4、制定切实可行的施工方案和质量保证措施,确保工程质量。 5、合理配置生产要素,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 6、安排有同类或类似工程施工经验的专业队伍,按照业主的要求组织专业化施工。 7、明确安全目标,采取可靠的安全措施,确保安全施工。 8、施工中做到文明施工,争创“文明施工工地” 四、施工目标 (一)工期目标 在工程开工起的50天内完成本工程所有施工任务并交工。 (二)质量目标 严格有关施工技术规范规程、设计图纸和业主以及监理工程师的指令开工,

制定落实各项质量管理和保证措施,确保达到国家质量验收规范合格标准。 (三)安全目标 加强安全管理,严格执行《建设施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《天津市建设工程施工安全管理规定》及施工现场安全样本标准(天津市安全管理站发)等各项安全生产制度、标准和操作规程,消除施工中的各项安全隐患,杜绝重大安全事故的发生,争创安全文明标准工地。 (四)环保目标 重视环境保护,避免施工造成的环境污染,确保各项环保指标满足国家和天津市有关法规的要求,不破坏可视范围景观,保持沿线自然状态。 (五)文明施工目标 加强文明施工建设,做到廉洁勤政,杜绝黄、赌、毒及打架斗殴现象,文明生产,文明施工。 五、倒虹吸总体工序流程 办理占路施工手续施工放线架设施工围挡倒虹吸井基坑开挖至2.5米平台倒虹吸井基坑打入钢板桩挖基坑土方并随挖随架设钢板桩支撑倒虹吸井钢筋混凝土施工拔出钢板桩回填倒虹吸管道基坑开挖至 2.5米平台倒虹吸管道基坑打入钢板桩挖基坑土方并随挖随架设钢板桩支撑倒虹吸管道施工拔出钢板桩回填竣工恢复整理 倒虹吸总体工序为首先施工倒虹吸井,倒虹吸井完成后再进行管道施工。六、倒虹吸基坑开挖支护及基坑排水方案 北环路延伸线道路及管网工程倒虹吸基坑开挖支护采用。钢板桩支护分两次进行,首先支护井基坑再支护管道基坑。钢板桩打设如附图所示,采取两顺一横密排打法,每延米平均4棵桩,由于基坑深度达8米钢板桩需采用12米36#B型工字钢。钢板桩加固支撑:井采用36#B型工字钢双拼焊接成整体加固圈,每2.5米设置一道,共计两道。管道采用36#B型工字钢双拼焊接成整体横梁,横梁间采用36#B型工字钢对撑间距2.5米,每2.5米设置一道,共计两道。 钢板桩施工时首先按照图纸放线,然后用挖掘机开挖2-2.5米深平台,再用打桩机打入钢板桩。钢板桩打入完成后采用人机配合挖土至基坑底,并随挖随设置

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

钢结构屋面施工方案虹吸排水

虹吸负压排水系统施工组织设计方案 目录 一、施工技术方案及施工工艺 二、工程范围 三、检验与验收 四、施工机械 五、技术操作规定 六、安全规定

一、施工技术方案及施工工艺 1.1虹吸排水系统施工流程方框图 1.2施工准备工作 1.2.1 管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规范的技 术要求。编制施工预算、工程进度计划与施工方案,制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。 1.2.2 按设计施工图进行管道预制工作,必须按照设计坐标、标高位置进行,套 管平直,固定牢固,同时做好套管的封堵,防止混凝土及垃圾的进入。

1.2.3 排水系统管道施工时,先进行埋地管道的敷设,然后进行垂直立管的安装, 最后安装支管、水平支管和排出管。立管安装必须执行“下开上堵”的施工原则,确保管道畅通。 1.2.4为确保配管正确,须做好与土建、装潢施工单位的配合,及时掌握吊顶高 度、水平基准线、墙身线及卫生器具的镶接尺寸,做好道毛坯管道的安装敷设,确保管道预留的坐标、标高符合验收规求。嵌墙暗装及预埋的给排水支管要固定牢固,在土建作业时做好出墙与出地坪的管口加堵保护工作。 并根据土建、装饰的进度要求及时对管道进行检验与试验。 1.2.5本工程使用的管材和管件应具有质量检验部门的产品合格证或认证文件。 管材和管件上应标明规格、压力和生产厂名或商标,并应标明生产日期和检验代号。HDPE管道采用热熔连接时,应采用安全可靠的配套专用的热熔连接工具。 1.2.6管材和管件的外观应光滑平整、无裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 管件应完整、无缺损、无变形。 1.2.7施工人员须经过HDPE管道、不锈钢管道安装的技术培训。 1.3系统的安装 3.1雨水斗的安装要求 1.3.2不锈钢雨水斗在金属天沟的安装 ①、在金属天沟上测量定位、开孔HT56,HT90,HT110开孔Ф220mm);

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

电厂土建工程施工组织设计(DOC 46页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中建三局第二建设工程有限责任公司印尼百通电厂土建工程 施工组织设计 编制人:王红军 审核人;冉斌 审批人:江茂国 日期:2007年11月24日 印尼百通电厂工程项目经理部

第一章概述 (1) 第一节工程简介 (1) 1、工程简介 (1) 2、工程地质 (2) 第二节工程概况 (6) 1、建筑结构 (6) 2、工程特点 (9) 第三节编制依据及执行标准与规范 (10) 1、编制依据 (10) 第二章施工部署 (10) 第一节施工组织机构 (10) 第二节施工区段划分 (12) 第三节施工方案选择 (13) 第四节施工机械选择 (13) 第五节施工进度管理 (14) 第六节主要施工材料准备 (15) 第三章施工管理 (16) 第一节施工技术管理 (16) 1、技术管理制度 (17) 2、文件资料管理 (17) 3、设计变更管理 (18) 4、技术交底制度 (18) 第二节施工质量管理 (19) 1.质量管理制度 (19) 2.质量教育制度 (22) 3.质量检查制度 (23) 4.三检制 (25) 5.质量事故处理制度 (27) 第三节施工物资管理 (28) 1.物资计划管理 (28) 2.物资采购供应管理 (30) 3.物资验收、贮存 (32) 4.物资出库 (34) 第四节施工现场机电管理 (35) 第四章主要施工方案 (35) 第一节施工流程 (35) 1.总体施工流程 (35) 2.地下工程施工安排 (36) 3.输煤系统施工安排 (36) 4.辅助工程施工安排 (37) 第二节主厂房施工方案 (37) 第三节其它单位工程施工方案 (37) 1.输煤栈桥施工 (37)

排水沟施工方案

排水沟工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月20日

一、工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工方法 (3) 四、工程机械、人员配置 (8) 五、安全管理及环境保护 (10)

排水沟施工方案 一、工程概况 水池外圈的钢筋混凝土排水沟(排水沟宽500mm、深100mm~500mm),排水沟底部为级配砂石换填、砼垫层,沟底、两侧为钢筋混凝土,边墙顶上侧水池外边面采用水泥砂浆抹面。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟钢筋绑扎→排水沟底板C20砼浇筑→两侧模板支设→两侧C20砼浇筑→模板拆除→土方回填土→不锈钢预制盖板安装→盖板与水池边接触棱角打磨 三、施工方法 1、施工准备 1)熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2)做好钢筋、水泥、灰砂砖等材料的试验、试配、试压等项试验工作,做到先试后用。 3)施工用水由甲方指定用水点。 4)施工用电由甲方指定接电点。

5)做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排, 明确进场时间。 6)组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工 人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关 手续。施工前办理好相关的作业票证才能施工。 2、测量放线 1)定位原则:根据已有水池外边,对排水沟定位并钉 控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽 的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩, 用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方(级配砂石)开挖采用人工开挖,使用人 力小推车进行水平运输。 2)开挖顺序,○1沟槽土方开挖采用人工开挖;○2人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。基底预留±100m厚 用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。在土方开挖 过程中遇到地下管线、电缆及不明障碍物时,应立即通知 监理公司和甲方单位有关人员进行处理,采取有效措施处 理完毕后方可继续施工,基槽清理干净后及时通知监理公

室外排水专项施工方案

XXXXXX建设项目室外排水工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXX工程有限公司编制时间:X年7月7日

目录 第一章工程概况 第二章施工准备 第三章施工方法 第四章季节性施工措施第五章成品保护措施第六章各项保证措施

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:XXX建设项目 建设单位:XXX有限公司 工程地点:XXX 监理单位:XXX监理有限公司 施工单位:XXX建筑工程有限公司 现场施工条件:建筑外架、塔吊及人货梯、安全通道拆除完毕;施工范围内土方回填完毕;有关勘探资料已具备;施工图纸设计和审查、备案情况已通过。 二、施工内容 本工程为XXXXXX住宅项目室外排水工程,包括室外雨水、污水管线、化粪池等,整个排水系统采用雨污分流。其中管材采用HDPE 双壁波纹管,环刚度为8KN/㎡;检测井采用塑料成品检查井,检查井由塑料检查井井座、PE缠绕井筒及井盖组成;化粪池采用玻璃钢成品化粪池。

第二章、施工准备 一、施工部署 我部对该工程的实施进行了认真的研讨,制定了相应的对策,在项目管理上实行规范的项目经理负责制,成立项目经理部,选派公司最优秀的项目经理和施工管理人员组成项目班子,项目经理对整个项目的实施全面负责、合理安排、科学管理、统一部署,以全优的质量,最快的速度创造精品工程。 二、施工现场管理 在施工中,严格按照施工规范标准运作,建立健全工程管理和质量保证体系及文明安全施工措施。成立项目部,调集本单位精良的设备,市政施工经验丰富的管理人员和技术人员到现场,周密计划,以阶段性工期目标保证工期目标的实现,加强过程控制,以工序质量保证整体质量。 总体指导思想:保质量、保安全、保进度、创效益。 三、现场施工组织机构 1、该工程项目经理体系由安全生产管理体系、计划工程体系、质量技术监理体系、材料供应部等体系组成。项目经理部下辖具有独立施工能力的施工队伍进行施工。 利用1-2天时间进行进场前动员。人员意识到本工程的作用与意义。加快思想认识,以达到对施工进度的有效进行做好铺垫。 机械做好开工的准备工作,检修,保养。做到开工时不会因为机械故障原因停工,停产。

虹吸排水施工方案.doc

虹吸式排水施工方案 一.编制及说明; 根据虹吸雨水施工图纸,力求做到施工关键部位配合更周密、更紧凑、施工工艺更合理、更先进、更创新。 二.编制依据; 2.1 根据虹吸雨水施工图纸图纸编号。 2.2《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》 2.3《全国通用的给排水设备安装通标准图》 2.4 国家雨水斗安装图集(01S302). 2.5《建筑设计防火规范》。 2.6《屋面工程质量验收规范》。 2.7 本着公司在其它下沉式虹吸雨水排放工程中总结的经验。 2.8 其他参考资料(包括设备、材料生产厂家说明书和相关技术手册)。 三.施工流程; 3.1 虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 3.1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清 层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 3.1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重 力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。

3.1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了 建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过 2 个,所以需要大量的雨水斗和立管。 3.1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE 管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管 道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 3.1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度; 重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 四.施工方案; 屋面雨水排放系统采用虹吸式雨水排放系统采用 ****HDPE 管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排 水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先 进水平。 4.1 施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装

屋面虹吸排水施工方案

J/GC011 工程名称:南京蓝天燃机热电联产项目 机组容量:2×200MW 编号:建-04-02 施工方案 方案项目名称主厂房屋面虹吸排水 出版日期 审核批准 编写会审 编写单位工程管理部建筑专业 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司

目录 一、工程概述 (3) 二、作业前的条件和准备 (3) 三、作业程序及方法 (4) 四、质量控制点及质量通病预防 (7) 五、作业的安全危害及环境因素辨识与控制 (8) 六、作业计划 (9) 七、附图 (9)

一、工程概述 本工程汽机房、辅机房屋面采用虹吸排水方案排除雨季屋面积水。在汽机房A排设置12处虹吸落水口,沿A排1、13轴线立柱排入地面雨水井。在汽机房B排设置12处虹吸落水口,沿B排1、13轴线立柱排入地面雨水井。辅机间C排设置11处虹吸落水口,沿C排1、13轴线立柱排入地面雨水井。虹吸排水由专业设计施工单位设计,设计图纸经江苏省电力设计院认可。 主要工程量: 虹吸排水主要工程量 材料名称品牌、类型等数量 虹吸雨水斗乐洁35套 排水用聚乙烯 Φ56~φ250 约360m (PE100)管材 各类排水用聚乙烯 弯头、变径、三通等120只 (PE100)管材配件 方钢导管350m 方钢连接件60只 二、作业前的条件和准备 2.1技术准备 2.1.1认真审查图纸,现场核对管道穿过楼板处预留孔洞是否准确。若无预留孔洞,或 孔洞位置预留不正确,必须采用开孔器对屋面和楼层进行二次开孔,开孔时要根 据图纸定好位置,开孔位置下方有专人监护。 5.1.2施工人员熟悉图纸,进行虹吸排水施工工艺技术交底。 2.2作业人员配置、资格和要求 2.2.1所有作业人员经过三级安全教育,具有较强的安全意识。 2.2.2作业人员配置合理,电工、焊工、架子工等特殊工种持有效证件上岗。 2.2.3施工前应检查施工人员身体素质情况,是否适合登高作业。 2.2.4参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。 2.2.5所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度。 工种数量备注工种数量备注 施工、技术人 1人焊工2人 员

水池开挖专项方案

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程基本概况 (1) 1.2 工程地质条件 (1) 1.3工程地下水 (1) 1.4施工总平面布置 (2) 2 编制依据 (4) 3 工程施工进度计划 (4) 3.1土方开挖施工总体计划 (4) 3.2投入作业的主要施工机械、器具 (4) 3.3 投入劳动力计划 (5) 4 施工工艺技术 (6) 4.1施工基本条件 (6) 4.2作业方法及要求 (6) 4.3降水和雨季、暴雨施工措施 (10) 5 质量管理体系 (11) 5.1建立信息渠道、持续改进质量管理体系 (11) 5.2 质量管理组织机构体系图如下 (11) 5.3制定施工技术文件 (11) 5.4配备足够的资源 (12) 5.5工程质量保证措施 (12) 5.6工程质量的检查、验收和评定。 (13) 5.7土石方及基坑工程施工强制性条文 (14) 6 安全生产和文明施工管理体系和保证措施 (14) 6.1安全管理体系 (14) 6.2 安全文明施工措施 (15) 7 基坑开挖应急预案 (16) 7.1应急预案工作流程图 (16) 7.2应急组织机构图 (18) 7.3应急预案措施 (18) 7.4应急物资准备 (19) 8 基坑开挖图及计算书 (19) 8.1基坑开挖施工图 (19) 8.2基坑开挖边坡稳定计算 (20) 9 施工安全危害因素辨识和控制 (22)

1 工程概况 1.1工程基本概况 工程名称:神华福建罗源湾港储发电一体化项目电厂工程2万立方米蓄水池 工程地点:福建省连江县下宫乡神华福建罗源湾储煤发电一体化项目电厂 建设单位:神华(福州)罗源湾港电有限公司 设计单位:华北电力设计院有限公司 监理单位:上海电力监理咨询有限公司 施工单位:湖北省电力建设第二工程公司 工程结构概况: 本方案为神华福建罗源湾港储发电一体化项目电厂工程2万立方米调蓄水池基坑开挖施工方案。 2万立方米调蓄水池工程,建筑基底面积5851.56m2,水池±0.000相当于绝对标高10.500m;目前现场地面标高约为10.2m,开挖后水池基坑底设计标高4.800m,前池基坑底设计标高3.500m,底板及前池基坑开挖深度分别为5.4m和6.7m,水池地基采用混凝土灌注桩,底板、墙柱及顶板采用钢筋混凝土结构。 施工周边情况: 目前厂区正处于施工阶段,水池北侧目前暂无建筑物,南侧、东侧及西侧为厂区道路。周边开挖环境对整体开挖无不利影响。 1.2 工程地质条件 根据钻孔成果和现场调查,结合地区经验,场地上覆地层主要有素填土,第四系海积、冲击地层。岩性主要为抛填块石、吹填海砂、淤泥淤泥质土、粘土、混碎石粉质粘土。下伏基岩为白垩系石帽山群火山岩,岩性为凝灰熔岩。 水池区域现有场地标高为+10.2m,设计垫层底标高为+4.8m,根据地质资料,水池座落于回填开山石上。本区域地质情况详见地质勘测成品图F1449S-G20144-01及F1449S-G20144-08。 1.3工程地下水 潮汐 根据《福州罗源湾港区可门作业区1#-3#泊位工程施工图设计(陆域形成部分)设计说明书》(福建省交通规划设计院,2011年9月),本港区属正规半日潮,潮汐形态数F=0.28。

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

施工现场排水专项方案

施工现场排水专项方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

中太建设集团股份有限公司 Zhongtai Construction Corporation Limited A地块还建房建设项目 施工现场排水专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中太建设集团股份有限公司 武汉地铁头道街A地块还建房项目部 二〇一四年七月二十日 一、工程概况 工程名称:头道街A地块限价商品住房(轨道交通3号线和沿江商务区)建设项目。 工程地址:本项目建设地点位于江岸区解放大道头道街。 建筑面积:122211.69m2,其中地下36040.14m2、地上86171.55m2。 规划用地面积:21949 m2 建筑高度:1-3号楼96m,4-6号楼99m,7号楼15.6m。 建筑层数:地下2层,地上1-3号楼31层,4-6号楼32层,7号楼4层。 建设单位:武汉地铁集团有限公司。 设计单位:湖北省建筑设计院。 本工程靠近解放大道,具有施工难度大、工期紧等特点,所以投入的施工机械和劳动力必须满足工程施工需要,同时给施工现场管理增加了难度。 二、编制目的

为了保证本工程的顺利施工,确保在雨季施工中出现紧急情况时,按本安全专项方案开展工作能迅速有效,最大限度地保障周边居民不受损害,同时保障企业和职工生命、财产安全。通过本方案的编制来指导雨季施工工作的开展,预防雨季事故的发生,保证项目部生产的正常进行。 三、现场布置 1、办公区、宿舍区的布置 办公区和宿舍区设在施工现场旁边的C地块,搭设1-2层的彩钢板活动房,办公区和宿舍区设食堂和卫生间,并且设置一个独立的化粪池。 生活雨污水排放至市政管道,区间内雨水利用高差控制,自由泻水进入雨水口。生活污水采用现场砌筑的化粪池,通过池化后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。 2、施工现场布置 本工程施工现场桩基施工阶段,在基坑周边设临时排水沟,设4个排水井,并设沉淀池,用机械或者人工临时开沟排水;土方开挖施工阶段,在基坑周边采用混凝土硬化,按照基坑设计要求做好排水沟,并且控制好排水坡度,排水沟连通至排水井,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面;基坑底部四周设排水沟,用污水泵抽水至基坑上部排水沟,再汇入市政管网。 上部结构施工阶段,在每栋外墙脚手架外设排水沟,施工道路两边设排水沟,并且连通至排水井,最后排入市政管网。 洗车台设在大门内侧,配备高压冲洗设备及高压冲洗水枪,槽内设置沉淀池。所有从工地出去的车辆均要将泥水冲洗干净,泥水经沉淀后,将清水排放到主排水沟中。沉淀池定期清理。

虹吸雨水施工方案()(完整版)

重 庆 现 代 厂 房 施 工 方 案 2016年2月

一、编制说明 根据重庆现代厂房涂装车间项目的特点及工程建设的实际需要,我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、经验等因素,保证配置合理,且主要人员具有同等工程的施工经验。 我公司曾参加过多项大型项目的虹吸式屋面雨水排放系统工程,积累了整套成熟的施工管理组织、控制和协调经验。对本工程的施工我们有充分的信心和足够的把握。 1.1 编制目的 本施工方案是为重庆现代厂房涂装车间虹吸雨水系统供货与安装需要编制的。编制的指导思想是:施工对业主负责,竣工让业主满意;在经济合理技术可靠的前提下,保质、保量、保工期,圆满完成本项目建设工程。 1.2编制依据 本施工组织设计编制依据是:施工图纸、国家现行规范、规程、标准,重庆市有关建筑施工现场安全管理规定及其他管理性文件。 本工程主要采用的现行规范、标准及图集见下表 表3.1本工程主要采用的现行规范、标准及图集 序号类别规范、规程名称编号 1 国家建筑给水排水设计规范GB50015-2003 3 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200 2 5 国家建筑设计防火规范GB50016-2006

6 国际建筑内污废水用塑料管系统(低温和高温)-聚 乙烯(PE)ISO8770 7 国家建筑给水排水设计规范GBT50015-2003 8 行业建筑工程冬季施工规程JGJ104-2011 9 行业建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 10 行业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 11 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 13 行业虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005 14 国家给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 16 国家建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-2001 17 国家建筑工程施工现场安全用电规范GB50194-2014 二、人员组织 2.1 施工组织机构 本工程采用项目施工管理模式组织施工,委派一名项目经理组建项目经理部,全权处理现场日常一切事务。项目经理对外代表与工程有关的各方进行业务联系,直接处理施工中各方面的问题;对内指挥协调各专业工种的施工,全面负责工程的生产、技术、质量、安全和行政管理以及职工的思想政治工作。 2.2现场人员配置 根据重庆现代厂房涂装车间项目工程的特点和重要性,经我公司各成员研究决定,现场项目经理部配置成员名单如下: 2.2.1项目部管理人员 项目负责人1名施工员1名2.2.2 施工人员 管道工5名普通工人5名

1#CC井安全通道施工方案

陆丰核电厂1、2号机组排水隧洞工程 1#盾构井通道施工方案 二〇一七年六月 中国水利水电第十四工程局有限公司 陆丰项目经理部 SINOHYDRO BUREAU 14 Lufeng Project

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 脚手架的材料选择和质量标准 (2) 4 安全通道脚手架结构设计 (3) 5 安全通道脚手架构造要求 (4) 5.1立杆 (4) 5.2纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 (4) 5.3扣件的安装 (5) 5.4剪刀撑 (5) 5.5缆风绳 (6) 6 安全通道搭设 (6) 6.1施工工序 (6) 7 质量控制措施 (7) 7.1安装材料质量控制 (7) 7.2安全通道的维护标准 (7) 7.3脚手架搭设的质量要求 (7) 8 安全措施 (7) 8.1安全生产委员会 (7) 7.2施工安全措施 (8) 7.3危险源分析及控制措施 (9) 7.4风险控制 (9)

1#盾构井安全通道方案 1 工程概况 陆丰核电厂1、2号机组排水隧洞工程位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇以南约8公里的田尾山。 厂址在行政区划上隶属于广东省汕尾市辖陆丰市,陆丰市区位于厂址西北方位约26公里,汕尾市区位于厂址西方位约45公里处,汕尾市海丰县位于厂址西北西方位约55公里,揭阳市惠来县城位于厂址北东~东北东方位约58公里处。 1#盾构井主体结构混凝土已浇筑完成,目前作为1#盾构机吊装始发井使用,待盾构机吊装完成后将进行1#CC井主体结构施工,1#CC井主体结构施工时在盾构井北侧预留旋转楼梯和电梯人员通行门洞,门洞待盾构施工完成后最后浇筑。 为保证1#CC井主体结构施工期间人员通行安全,拟在1#CC井施工便道坡脚底EL-7.7高程至1#盾构井北侧预留电梯门洞搭设安全通道。安全通道采用φ48.3mm脚手架搭设,通道宽3m,高2.5m,长约36.5m。 1#CC井安全通道平面布置见下图所示,其位置和长度可根据施工现场实际情况做适当调整。 1#盾构井安全通道位置布置图 2 编制依据

排水管网施工专项方案

H9-1路道路及配套工程排水管网专项施工方案 福建省鑫钻建筑工程有限公司 2016年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 拟建场地位于重庆市黄茅坪组团,该拟建道路连接拟建H9路及L5-1路,通过金渝大道及乡村土路可直接到达拟建场地,交通较便利,拟建场地原始地貌单元为丘陵地貌,道路区主要为山地及耕地。勘察区范围内沟壑纵横,地形起伏较大,道路区内地形总体呈西南侧较低,北东侧较高。道路区横向地形坡角3~25°,纵向地形坡角5~25°。勘察时测得各钻孔孔口标高介于263.85m(ZK9)~337.06m (ZK54)之间。 1.2施工概况 本次设计范围为H9-1路道路及配套工程。本次设计H9-1道路设计起点与H9路相交,设计终点与规划H5-1路相交。道路整体呈东南—西北走向,全长约796.9m。 道路标准路幅分配为: 4.75m(人行道)+7.25m(车行道)+7.25m(车行道)+4.75m(人行道)=24.0m 1、雨水设计 沿设计道路东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于人行道下,距路缘石1.2m。该管道主要用于转输规划道路H5-1路的雨水,同时收集东侧地块及路面雨水,在K0+020处排入H9路设计d1200的雨水管道内。 沿设计道路西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于人行道

下,距路缘石 1.2m。该管道主要用于收集西侧地块及路面雨水,在K0+020处排入H9路设计d1200的雨水管道内。 本工程沿线适当预留支管,供周边地块雨水接入。 工程范围内雨水排出口只有一个,收集的雨水在K0+010处排入H9路设计d1400的雨水管道内。 2、污水设计 沿设计道路东侧新建一根d800的污水管道,位于人行道下,距路缘石2.7m。该管道主要转输规划道路H5-1路的污水,同时收集周边地块污水,在K0+020处排入H9路设计d800的污水管道内。 本工程沿线适当预留支管,供周边地块污水接入。 工程范围内污水排出口只有一个,收集的污水在K0+020处排入H9路设计的d800污水管道内。

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

-虹吸排水施工方案

虹吸式屋面雨水施工施工办法 用于本工程的管材、管件、固定系统、油漆、雨水斗等材料的成品、半成品或原材料,其规格、型号应符合设计和规范要求,产品的质量应符合国家标准;应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件;使用前应作外观检查或理化试验. 一、系统安装工艺流程 停止点 二、技术措施 管道安装基本程序 通常按照屋面雨水斗――支管――水平管――立管---出户管的顺序进行施工。(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。对于施工完的管道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1.熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 3.按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 4.配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 5.在放线以后到现场实际测量尺寸,然后根据实际测量的尺寸进行预制。HDPE管预制采用热熔焊接。 6.将预制好的管段装到固定系统上。 7.调整管道的位置、标高和直顺度达到要求以后将各管段连接起来。各HDPE

管段的连接采用电熔连接。 8.将预制好的支管用焊接到三通上。 9.将雨水斗和支管接通。 三、雨水斗的安装 1、B型雨水斗,主要用于不锈钢屋面。雨水斗安装所需的预留孔可在施工前预留。雨水斗安装图参照《国家标准图集》09S02。 2、HDPE管固定系统安装 对于HDPE管,固定系统采用泰宁固定系统,为工厂生产的成品,已经热镀锌处理。除与网架及钢结构的连接外,均不需用电焊,只要按照要求进行简单的装配就可以了。 在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。首先,对于悬吊水平管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上(或采用抱箍连接),如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋砼上,用螺杆、方钢卡等装置把型号为40X40X2.5的镀锌方钢管固定起来,水平度调整至符合设计要求。以便进行水平管道的安装。 3.悬吊系统 悬吊系统如下图所示,在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。因为PE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构本体不会造成影响,同样悬吊管的振动也通过支(吊)架传递到消能悬吊梁上,利用悬吊梁的刚性消解,限制HDPE管的振动。悬吊管及立管均设有固定支架,其间距小于等于12.0米,具有防晃抗震作用。消能支吊架系统能够保证管道不下垂,不产生水流阻塞,防晃、抗震,并固定于本体结构柱墙或顶板上。止动法兰短管(止动电热带)固定在管道上,同时配上悬吊管卡,利用电焊将其固定在悬吊系统中,同样限制HDPE管振动产生的滑动,消除晃动产生的影响。 4.放线及安装片的固定。放线前先根据图纸定位尺寸核对现场是否与建筑物及其

倒虹吸检查井施工方案--钢板桩

目录 1.编制依据 2.概述 3.施工部署 4.施工进度计划 5.主要施工方案 6.质量控制措施 7.环境保证措施 8.安全保证措施

一、编制依据 1.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 2.本工程设计图纸及相关文件 二、概述 2.1工程概况 本工程为文二西路工程(上仓路—荆长公路)三标——排水部分。W27、W28、W29、W30采用钢筋砼检查井,下穿管道为D600 PE管,井规格为1100*1100mm。其中①W27为落底井,管内底标高为-0.668m,井深6.903m;②W28为流槽井,管内底标高为-0.611m,井深 5.935m;③W29为流槽井,管内底标高为-0.564m,井深5.455m;④W30为流槽井,管内底标高为-0.506m,井深4.902m。现状原地面土方标高约2.6m,实际检查井埋深约3.5米,小于5米。 W27-2、W27-3为倒虹井,下穿管道采用双排D400 PE管。井规格为2500*2200,W27-2出水井,尺寸2500*2200,井深7217mm,300厚单层密排块石,100厚C15混凝土垫层,底板采用250mm厚C30防水混凝土砼,井壁、隔墙、顶板采用250mm厚C30防水混凝土砼,抗渗等级为S6,;W27-3进水井,尺寸2500*2200,井深6617mm,300厚单层密排块石,100厚C15混凝土垫层,底板采用250mm厚C30防水混凝土砼,井壁、隔墙、顶板采用250mm厚C30防水混凝土砼,抗渗等级为S6。 2.2工程地质情况 根据地质报告,场地内揭露地层主要有杂填土层、粉质粘土、淤泥质粘土层。 三、施工部署 3.1、组织机构 以项目经理部为核心,选派了具有施工经验丰富、态度诚恳、勤奋实干、科学务实的工程技术人员和管理人员组建了项目管理班子和管理机构。根据本工程的特点,从已组建的项目管理机构中指派工程师和施工班组具体负责本工程的施工,其他各部门人员协助配合,开展高效率的工作。 3.2、管理目标 质量目标:严把质量关,确保本部位工程合格完成。 安全目标:安全生产,防范一切事故于未然。 3.3、劳动力安排计划 项目部已组织了专门施工钢筋砼井及倒虹井的劳务作业施工队,配置了普工8人、模板工8人、架子工4人、钢筋工6人、砼工3人、安装工4人、焊工3人。各工种紧密配合,具体分工如下: 普工:清理基槽土方,搬移材料、基槽回填,配合技术工种作业等。 模板工:支模前的放线,配模,支模,拆模等。 架子工:施工脚手架及支撑、承重脚手架搭设等。 钢筋工:钢筋加工及半成品的运输,绑扎,保护层的控制等。 砼工:砼的浇筑入模,振捣,养护等(砼的搅拌运输由商品砼站集中组织供应)