某医院有一、二、三、四号病室4间,每室设有呼叫按钮,同时在护士值班室内对应地装有一号、二号、三号、四号4个指示灯。

现要求当一号病室的按钮按下时,无论其它病室的按钮是否按下,只有一号灯亮。当一号病室的按钮没有按下而二号病室的按钮按下时,无论三、四号病室的按钮是否按下,只有二号灯亮。当一、二号病室的按钮都未按下而三号病室的按钮按下时,无论四号病室的按钮是否按下,只有三号灯亮。只有在一、二、三号病室的按钮均未按下而按下四号病室的按钮时,四号灯才亮。试用优先编码器74LS148和门电路设计满足上述控制要求的逻辑电路,给出控制四个指示灯状态的高、低电平信号。

一、实验目的:

(1)、熟悉优先编码器的优先功能及应用。

(2)、掌握译码显示电路设计。

二、实验内容:

试用优先编码器74LS148芯片和必要的门电路设计一个病房呼叫

系统。具体要求如下:

(1)、共有一、二、三、四号病房,每个房间装有呼叫按钮。(2)、各病室的呼叫优先权不同,其中,一号病室的优先权最高,四号病室最低。

(3)、在护士值班室内有相应的显示电路,能看到当前呼叫病室的房间号。

三、实验原理:

优先编码74LS148的原理图如图1所示,其功能表如图2所示。

74LS00管脚图

74LS148管脚图

74LS148的功能表

四、实验器材:

(1)、数字电路实验箱一台

(2)、元器件

集成门电路:74LS00等若干

优先编码器74LS148芯片 1片

按键开关 4个

共阴极七段数码管 1位

蜂鸣器或扬声器 1个

LED指示灯 1个

电阻若干

五、求解:

解:输入变量:A1’,A2’,A3’,A4’;0:按下按钮,1:没有按下;

输出变量:Z1,Z2,Z3,Z4;1:灯亮,0:灯不亮;

由真值表写出:

Z1=Y2'(Y1')'(Y0')'=Y2'Y1Y0

Z2=Y2'(Y1')'Y0'=Y2'Y1Y0'

Z3=Y2'Y1'(Y0')'=Y2'Y1'Y0

Z4=Y2'Y1'Y0'

据此画出如图所示的电路连接图:

六、注意事项:

接线时要注意各芯片及数码管输入端的位权顺序。

医院病房呼叫器的设计_绝对经典

课程设计任务书 课程名称电子线路课程设计 课程设计题目医院病房呼叫器的设计 课程设计的容及要求: 一、设计说明与技术指标 1.用1~4个开关模拟4个病房的呼叫输入信号,1号优先级最高;1~4优先级依次降低; 2.用数码管显示呼叫信号的;没信号呼叫时显示0;又多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(其它呼叫号用指示灯显示); 3.凡有呼叫发出5秒的呼叫声; 4.对低优先级的呼叫进行存储,处理完高优先级的呼叫,再进行低优先级呼叫的处理。 二、设计要求 1.在选择器件时,应考虑成本。 2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。 3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规化)。 三、实验要求 1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用multisim软件仿真。 2.进行实验数据处理和分析。 四、推荐参考资料 1. 童诗白,华成英主编.模拟电子技术基础.[M]:高等教育,2006年 2. 阎石,数字电子技术(第五版).[M]:高等教育,2005. 3. 孝彬《555集成电路实用电路集》高等教育2002-8 4. 王刚《TTL集成电路应用》机械工业2000-10 五、按照要求撰写课程设计报告

成绩评定表: 指导教师签字: 年月日一、概述

本设计的主要目的是实现一个当医院病房发生紧急情况时,病房之中又有多个病人需要护理的一个优先级别的电路。用于医院病房需要呼叫具有优先级别的呼叫系统。当有病人进行呼叫时,系统会自动先处理具有优先级别的病房的编号,同时产生光信号和5秒钟的声音信号。使用该系统,不仅能够提高医生的工作效率,便于医生及时了解病人的实际状况,还能够让病人的需要及时得到满足。 二、方案论证 根据设计要求,将此设计分为几个模块来设计,分别为:指示灯显示模块,优先显示模块,报警模块。首先用四个开关来代替四个病房的呼叫按钮,四个二极管灯代表四个病房,当开关闭合后,对应的病房的灯发光,然后利用与非门74LS30的功能,当其输出为高电平时,就会使NE555芯片产生脉冲信号,然后使NE555芯片的out输出端产生高电平,促使报警器报警,根据NE555芯片的外接电阻和电容的大小,可调整报警器的报警时间。当开关断开时,即74LS30输出为低电平,所以NE555芯片没有被触发,其out输出端为低电平,报警器没有报警,也就是病房没有病人呼叫,一切正常。开关闭合后,将经过存储的信号送入优先编码器74HC148,根据优先编码器的优先选择功能选出优先级最高的呼叫信号,再通过译码器74LS48译码,最后通过数码管显示报警的病房,然后医生会及时的根据报警情况去查看病人。此方案的论证流程图如图2.1。 图1 病房呼叫系统电路的原理框图 三、单元电路设计 1、指示灯显示模块

病房呼叫系统设计

毕业设计(论文) 题目:病房呼叫系统设计 院 (系):机电工程系 专业:电气自动化技术 姓名:马兆龙 学号: 58020220100138 指导教师:刘静 二〇一三年一月十六日

毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)进度计划表

毕业设计(论文)中期检查记录表

病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断、护理的紧急呼叫工具,它主要用于协助医院病员在病床上方便地呼叫医务人员,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,是提高医院和病房护理水平的必备设备之一。医院的竞争越来越激烈,商业医院的生存是第一位的,提升档次和服务质量迫在眉睫,陪护问题一直是医患矛盾的主体,也是长期困扰卫生系统服务质量的大问题,使用病房呼叫系统,方便病人更快找到医生,以节约病人的宝贵时间。 系统是基于51系列的单片机设计的病床呼叫系统。该系统以AT89C51单片机为核心辅以矩阵键盘、LED显示电路和部分简单模拟和数字电路组成的能够实现病人和医护人员之间信息的传递。每个病人要呼叫可以按键,同时会有蜂鸣器响,不同的数码管显示床位号,相应的指示灯亮。这里主要矩阵键盘输入信号,这是编程的关键。 在该设计中每个病房都有一个按键,当患者有需要时,按下按键,此时值班室的显示屏可显示此患者的床位号,多人使用时可实现循环显示,医护人员按下“响应”键取消当前呼叫。此系统能够为医院提供一个成本低、效率高、操作方便和易于安装维护的快捷系统。 关键词:AT89C51 矩阵键盘 LED 病床呼叫

Ward call system is the patient's request to the doctor on duty or nurse emergency call tools for diagnosis, care, and it is mainly used to assist the hospital patient in the bed easily call the medical staff, the patient's request can be quickly sent to the duty doctor or nurse is to improve one of the essential equipment of hospital and ward level of care.Increasingly fierce competition in the hospital, commercial hospital survival is the first to enhance the grade and quality of service is imminent,accompany the issue has been the main body of the patient conflict, but also long-troubled health system quality of service issues, using the ward call system more convenient for patients to find a doctor to save the valuable time of the patient. The system is a ward call system based on the 51 series micro-chip design. The sy-stem uses AT89C51 micro-controller as the core, supplemented by matrix keyboard, LED dot matrix display of a simple circuit and some analog and digital circuits to achieve the transfer of information between patients and health care. In this design,each ward has a button, when patients in need, press the button, the display of the duty room to display the number of beds in this patient, people use to achieve circular display, press the medical staff "response" to cancel the current call. This system can provide a low cost, high efficiency, easy operation and easy installation and maintenance system for the hospital. KEY WORD :AT89C51 matrix keyboard LED ward call

病房呼叫系统设计报告

病房呼叫系统设计报告 一、设计要求 (2) 二、设计的具体实现 (2) 1、系统概述 (2) 2、单元电路设计与分析 (4) 2.1 5秒呼叫模块 (4) 2.2 呼叫显示模块 (6) 2.3 优先显示模块 (7)

一、设计要求 此设计是用于医院病人的紧急呼叫,其设计要求如下: 1.当病人按下呼救信号按钮,呼救灯亮,同时显示病人编号,蜂鸣器发出5秒呼救声,等待医护人员来护理。 2.按照病人的病情划分出优先级别,有多个病人同时呼救时,系统优先显示最高级别的呼救编号。 3.当医护人员处理完最高级别呼救后,按下清零键,系统按优先等级先后显示其他病人编号。 二、设计的具体实现 1.系统概述 本设计的指导思想是设计一个当病人紧急呼叫时,产生声光提示,并显示病人编号;然后根据病人病情进行优先级别设置,当有多人呼叫时,病情严重优先;医护人员处理完当前最高级别的呼叫后,清除已处理的最高级别的呼叫信号,系统按优先级别显示其他呼叫病人的编号。由呼叫信号的锁存,CD4532优先编码,由744511译码显示和逻辑控制清除几部分构成,其核心在CD4532优先编码器。 方案:病房呼叫系统的逻辑门电路如图1.1所示。它由模拟开关、优先编码器、锁存器、数码管、逻辑门、信号灯、单稳态触发器、蜂鸣器组成。模拟病房号通过优先编码器显示优先级最高的病床号。并且通过锁存器储存起来,按R键将清除已处理的信号。 病房呼叫系统的逻辑方框图

由上述图文说明可看出此方案能够对最优先级别的呼叫信号进行处理,编码和译码,最后显示出来。在完成最优先级呼叫信号的处理之后,可以通过医护人员手动复位,从而对其他信号的处理。 工作原理:用D锁存器锁存,再用一个8线-3线优先编码器4532对病房号编码,再用译码器4511译出最高级的病房号。当有病房号呼叫时,通过译码器和逻辑门触发(由555构成的单稳触发器)从而控制蜂鸣器发出5秒钟的呼叫声。呼叫信号控制晶闸管从而控制病房报警灯的关亮。若有多个病房同时呼叫,待医护人员处置好最高级的病房后,由人工将系统的复位(手动)。 工作流程图

病房呼叫系统设计

《病房呼叫系统EDA》 设计报告 题目:病房呼叫系统设计 学院:电子信息与电气工程学院专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号:

目录 一、设计要求 (2) 二、病房呼叫系统设计背景及其研究意义 (2) 三、设计思路 (2) 四、基本原理 (3) 五、设计内容及步骤 (3) 六、对设计的体会与感想 (9) 七、参考文献 (10)

病房呼叫系统设计 一、设计要求 1、用1~6个开关模拟6个病房的呼叫输入信号,1号优先级最高;1~6优先级依次降低; 2、用一个数码管显示呼叫信号的号码;没信号呼叫时显示0;有多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(其它呼叫号用指示灯显示); 3、凡有呼叫发出5秒的呼叫声; 4、对低优先级的呼叫进行存储,处理完高优先级的呼叫,再进行低优先级呼叫的处理。 二、病房呼叫系统设计背景及其研究意义 随着科学技术的发展,越来越多的科技设备应用到生活的方方面面,其中在医疗领域尤其多。病房呼叫系统这个设计就是应用于医院的一个简单的系统模型,其目的是为了方便医护人员更好地照顾病人,提高工作效率。病房呼叫系统的优先编码设置可以让相对更需要救助的病人第一时间得到救助,其蜂鸣器和数码管、等设置可以直观的提醒医护人员是否有病房呼叫及呼叫的病房号。 医院,在当代生活中已是必不可少,它在人们的生活中越来越扮演着重要角色,医院让我们的生活更加安心。医院的医学技术与科技设备齐全是人们生活健康的保障,而病房呼叫系统在医院病房更加必不可少,它关系的病人的安危,完善的病房呼叫系统让病人更加安心。 三、设计思路 本次课程设计的题目是病房呼叫系统,有六个病房,分别编号为1、2、3、4、5、6,其优先级依次降低。即当一号病房有信号输出的时候,即使其他病房有信号输出系统也不会响应。当二号病房有信号

病房呼叫系统-课程设计

I 数字电路课程设计题目:病房呼叫系统设计 院系:工学院电气与电子工程系 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 烟台南山学院教务处 二〇一七年六月

病房呼叫系统设计 摘要 随着现在医疗机构的发展,病房呼叫系统成为每个医院必须的设备。本次设计完成的是病房呼叫系统。该设备含有优先级,监控设备放置在医生值班时内,当病床有请求呼叫时指示灯进行提醒,并显示几号床位。而当多个请求同时呼叫时,优先级高的病床会显示,并且蜂鸣器连接的计算机扬声器会发声本设计主要四个模块:呼叫模块、优先选择模块、译码显示模块。其中运用了74HC148来实现优先选择模块的主要功能 关键词病房呼叫系统优先级模块

Ward call system design Abstract With the development of medical institutions, the ward call system becomes a necessary device for every hospital.This design completes the ward call system. The device has a priority, the monitoring device is placed in the doctor's watch, and when the bed has a request call, the light is alerted and a number of beds are displayed. And when multiple requests are called at the same time, a high-priority bed will be displayed, and a computer speaker connected to the buzzer will speak. The main four modules of this design: call module, priority selection module, decoder display module. It USES 74HC148 to implement the main function of the preference module. Keywords Ward call systempriority modules

医院病房呼叫器的设计绝对经典

医院病房呼叫器的设计 绝对经典 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程设计任务书 课程名称电子线路课程设计 课程设计题目医院病房呼叫器的设计 课程设计的内容及要求: 一、设计说明与技术指标 1.用1~4个开关模拟4个病房的呼叫输入信号,1号优先级最高;1~4优先级依次降低; 2.用数码管显示呼叫信号的号码;没信号呼叫时显示0;又多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(其它呼叫号用指示灯显示); 3.凡有呼叫发出5秒的呼叫声; 4.对低优先级的呼叫进行存储,处理完高优先级的呼叫,再进行低优先级呼叫的处理。 二、设计要求 1.在选择器件时,应考虑成本。 2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。 3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。 三、实验要求 1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用multisim软件仿真。 2.进行实验数据处理和分析。 四、推荐参考资料 1. 童诗白,华成英主编.模拟电子技术基础.[M]北京:高等教育出版社,2006年 2. 阎石,数字电子技术(第五版).[M]北京:高等教育出版社,2005. 3. 陈孝彬《555集成电路实用电路集》高等教育出版社2002-8 4. 王刚《TTL集成电路应用》机械工业出版社 2000-10 五、按照要求撰写课程设计报告

成绩评定表: 指导教师签字: 年月日 一、概述

本设计的主要目的是实现一个当医院病房发生紧急情况时,病房之中又有多个病人需要护理的一个优先级别的电路。用于医院病房需要呼叫具有优先级别的呼叫系统。当有病人进行呼叫时,系统会自动先处理具有优先级别的病房的编号,同时产生光信号和5秒钟的声音信号。使用该系统,不仅能够提高医生的工作效率,便于医生及时了解病人的实际状况,还能够让病人的需要及时得到满足。 二、方案论证 根据设计要求,将此设计分为几个模块来设计,分别为:指示灯显示模块,优先显示模块,报警模块。首先用四个开关来代替四个病房的呼叫按钮,四个二极管灯代表四个病房,当开关闭合后,对应的病房的灯发光,然后利用与非门74LS30的功能,当其输出为高电平时,就会使NE555芯片产生脉冲信号,然后使NE555芯片的out 输出端产生高电平,促使报警器报警,根据NE555芯片的外接电阻和电容的大小,可调整报警器的报警时间。当开关断开时,即74LS30输出为低电平,所以NE555芯片没有被触发,其out 输出端为低电平,报警器没有报警,也就是病房没有病人呼叫,一切正常。开关闭合后,将经过存储的信号送入优先编码器74HC148,根据优先编码器的优先选择功能选出优先级最高的呼叫信号,再通过译码器74LS48译码,最后通过数码管显示报警的病房,然后医生会及时的根据报警情况去查看病人。此方案的论证流程图如图2.1。 图 1 病房呼叫系统电路的原理框图 三、单元电路设计

病房呼叫系统的PLC设计-毕业设计

病房呼叫系统的PLC设计 目录 一、概述 (2) 1、可编程控制器简介 (2) 2、可编程控制器的发展 (2) 3、可编程序控制器的基本结构及工作原理 (2) 二、课题背景 (3) 1、课题背景 (3) 2、研究的目的和意义 (3) 三、已知情况、控制要求、设计任务 (4) 1、已知情况 (4) 2、控制要求 (4) 3、设计任务 (4) 四、总体设计思路 (5) 五、程序设计与调试 (5) 1、I/O分配 (5) 2、实现功能图 (8) 3、外部接线图 (8) 4、梯形图 (12) 5指令表 (14) 6、运行及调试 (18) 六、课程设计总结 (19) 七、致谢 (20)

八、参考文献 (20) 摘要 在现代医院的医疗程序管理当中,拥有先进及现代化的病床呼叫中心系统能够更好地去完善社会上各家医院的医疗服务体系,从而提升医院的名誉、地位。在以往的医疗进程管理体系里,当发生紧急事故或者需要呼叫护士的服务时,病人可能会因为继电器机械腐蚀的原因而无法有效及时地向候命的护士发出求助信号,从而导致一些不可挽回的医疗事故。在本次机电综合课程设计中,我对医疗建设中的病床呼叫系统进行了基于可编程控制器的改良系统设计。众所周知,可编程序控制器,也就是PLC,具有响应速度快,控制简单,易于编程等优点。利用这些优点,将PLC控制系统融入病床呼叫控制系统的设计,就能够大大提升护士处理病人需求、处理紧急病情的效率,同时减少医疗事故发生的几率。由于每一张病床的控制流程都是相同的,所以在进行系统程序设计的时候,只需要设计出一个响应模式,其他的病床只要套用这个模式去编写程序了。 关键词:医疗病床呼叫可编程控制器

数电病房呼叫系统设计

病房呼叫系统设计 某医院有一、二、三、四号病室4间,每室设有呼叫按钮,同时在护士值班室内对应地装有一号、二号、三号、四号4个指示灯。 现要求当一号病室的按钮按下时,无论其它病室的按钮是否按下,只有一号灯亮。当一号病室的按钮没有按下而二号病室的按钮按下时,无论三、四号病室的按钮是否按下,只有二号灯亮。当一、二号病室的按钮都未按下而三号病室的按钮按下时,无论四号病室的按钮是否按下,只有三号灯亮。只有在一、二、三号病室的按钮均未按下而按下四号病室的按钮时,四号灯才亮。试用优先编码器74LS148和门电路设计满足上述控制要求的逻辑电路,给出控制四个指示灯状态的高、低电平信号。 一、实验目的: (1)、熟悉优先编码器的优先功能及应用。 (2)、掌握译码显示电路设计。 二、实验内容: 试用优先编码器74LS148芯片和必要的门电路设计一个病房呼叫系统。具体要求如下: (1)、共有一、二、三、四号病房,每个房间装有呼叫按钮。(2)、各病室的呼叫优先权不同,其中,一号病室的优先权最高,四号病室最低。 (3)、在护士值班室内有相应的显示电路,能看到当前呼叫病室的房间号。

三、实验原理: 优先编码74LS148的原理图如图1所示,其功能表如图2所示。 74LS00管脚图 74LS148管脚图

74LS148的功能表 四、实验器材: (1)、数字电路实验箱一台(2)、元器件 集成门电路:74LS00等若干 优先编码器74LS148芯片 1片 按键开关 4个 共阴极七段数码管 1位 蜂鸣器或扬声器 1个 LED指示灯 1个 电阻若干 五、求解:

解:输入变量:A1’,A2’,A3’,A4’;0:按下按钮,1:没有按下; 输出变量:Z1,Z2,Z3,Z4;1:灯亮,0:灯不亮; A1' A2' A3' A4'Y2 Y1 Y0 Y2' Y1' Y0'Z1 Z2 Z3 Z4 0 X X X 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 X X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 X 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 由真值表写出: Z1=Y2'(Y1')'(Y0')'=Y2'Y1 Y0 Z2=Y2'(Y1')'Y0'=Y2'Y1 Y0' Z3=Y2'Y1'(Y0')'=Y2'Y1'Y0 Z4=Y2'Y1'Y0' 据此画出如图所示的电路连接图: 六、注意事项: 接线时要注意各芯片及数码管输入端的位权顺序。

05病房呼叫系统方案

目录 病房呼叫系统 (1) 1系统概述 (1) 2需求分析 (2) 3设计依据与设计原则 (2) 4系统设计说明 (3) 4.1 系统的基本组成 (3) 4.2 系统的基本功能 (3) 4.3 系统点位设置 (4) 5系统主要设备介绍 (5) 5.1 三十路对讲主机(型号:NBW-30) (5) 5.2 三十路病员一览表(型号:NBW-30P) (5) 5.3 嵌入式分机(型号:NBW-A) (6) 5.4 防水报警开关(型号:NBW-AN) (6) 5.5 输液报警器(型号:NBW-G) (6) 5.6 外配电源(型号:NBW-B-05) (7) 5.7 小门灯(型号:NBW-M) (7) 5.8 无线发射机(型号:NBW-T) (7) 5.9 无线接收机(型号:NBW-R) (8)

病房呼叫系统 1系统概述 对讲-医院护理对讲系统(双工、两芯总线制)主要用在:医院、疗养院、敬老院等需要护理对讲的场所。 社会不断的进步。物质生活和精神生活越来越丰富多彩。健康快乐的生活是每一个人的愿望。但疾病一直以来伴随着人类。每个人或多或少的会生病。就要看病、打针、吃药、住院。医院也不断地完善着医护人员医技、服务质量和医疗设备。以服务于大众。提高人们的生活质量。真正做到有病医得起、看得好。创造出一个和谐的社会。 在医疗设备方面。医护对讲系统是医院不可或缺的通信设备。医院护理对讲系统采用两芯总线制系统架构。方便施工。根据不同的机型每条总线可并接30或60台分机。分机之间是平级关系。在总线上发送数字脉冲地址码。以便于被主机识别。主机提供485通信接口。可以连接射频发射机、显示屏、监控统计集线器。医护人员在巡视过程中。可以利用携带的射频接收机接受射频发射机传来的数据。以确定病床呼叫。走廊显示屏提供警示作用。能够显示呼叫分机号码便于医护人员查看。系统每日的通信信息可以通过监控统计集线器接入计算机。进行数据处理。可以表格形式打印。以便管理人员查询。输液报警器是医护对讲系统中的新产品。配合分机使用。输液管夹装在其中。当输液完毕时有“Bi、Bi”报警提示声,输液报警器同时自动阻断输液管。并通过分机向护士站的主机发送输液完毕报警信号。单独使用时,需另配电源。为了医院管理的方便。系统主机提供并接功能。最多可实现四级管理。 医院护理对讲系统电路设计合理、工作稳定、维护率低。是医院理想的通信设备。系统包括有多种容量的对讲主机,如三十路对讲主机、三十路病员一览表、六十路对讲主机、六十路病员一览表,超薄分机、嵌入式分机、防水开关、输液报警器、外配电源、小门灯、点阵双面走廊显示屏、无线发射机、无线接收机、监控统计集线盒、监控统计软件等构成。

医院病房呼叫器的使用注意事项

病房呼叫系统使用方法: 1、分机呼叫主机:按一病房呼叫系统分机床头垂线呼叫按钮。分机上“叫通指示”灯点亮主机发出音乐振铃声,病员一览表相对应的卡片上有灯光闪烁,同时分机也伴有音乐振铃声。数码显示窗口上显示该分机号。在音乐振铃期间,护士摘起主话机即可与病员通话,通话结束,将主话机挂机,系统恢复待机状态。如果直到振铃结束,护士未摘主话机,主机将该分机号存贮,若想再与该分机通话,需按主机呼叫分机操作。 2、主机呼叫分机:摘起主话机按一下欲呼叫的床位对应的小按钮或是在主话机上键入两位分机号,被叫通的分机将发出“嘟”一声提示音表示已接通。如果所拨叫的分机不存在,听筒里将发出“嘀、嘀、嘀、嘀—”的声音作为提示,然后重新给出拨号音,您可以重新拨叫。 3、呼叫存贮与清除:分机呼叫主机而主机无人处理时,主机将该分机号存贮,最多可存贮9个。存贮的分机上“叫通指示”灯点亮。一览表上对应指示灯闪亮,数码显示窗口及走廊显示屏轮翻显示所存贮的内容。第一位数是存贮顺序,数字越大,存贮的越早;后两位为分机号。欲清除存贮的内容方法有以下几个:第一、在待机状态按一下一览表上对应按钮;第二、按一下分机上的清除按钮;第三、主机可以拨叫分机并与其通话。 4、护理级别设定:在待机状态按一下特护设定键,对应指示灯点亮表示已进入设定状态,再按一下特护设定按键,对应指示灯熄灭,系统进入待机状态,并将您设定的床位永久地保存(停电不丢失)。直到您下次重新设定。如果键入一次后1分钟内无新的键入主机将现有设定保存,并恢复到待机状态。 5、话筒统播:摘起主话机按一下“话筒统播”按键(或是在主话机上键入“77”键),对应指示灯点亮,数码窗口显示“77”即可。主要用于下通知,找人等使用。挂机即恢复待机状态。

基于单片机的病房呼叫系统设计 (3)

基础课程设计(论文) 基于单片机的病房呼叫系 统设计 学生姓名: 指导教师: 学生学号: 专业:电气工程及其自动化 信息技术学院电气工程系 2012年12月

摘要 在大型机关,旅馆和医院中,常需要有一种内部联络和呼叫系统,以便在旅客(病员)和服务人员之间建立必要的联络,这种呼叫指示系统在提示的同时,能够用数码管显示各呼叫的号码。本设计是以AT89C51为核心的病人呼叫系统,对该系统的硬件和软件结构进行了相应的描述。通过对病区的数据采集,实现医院医疗人员值班室和病人房之间的通信呼叫联系,具有使用方便、操作简单等特点。这使得衡量一个医院的综合水平高低,不再仅局限于软、硬件的建设上,更要比服务。临床呼叫求助装置是传送临床信息的重要手段,关系病员安危,传统的病房呼叫系统普遍采用有线式,虽然布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而且实时性差。但是相对无线式呼叫系统而言,它的可靠性高,不会干扰其它医疗仪器设备,目前大多数医院采用有线呼叫系统,在医院的病房里每个床位边都装有一个呼叫按钮,当病人需要帮助时,按下呼叫按钮,护士办公室里呼叫显示板上相应房间号的指示灯点亮并进行声音提示。 关键词:单片机;程序;数码管;AT89C51;呼叫系统

目录 关键词 (1) 1 任务提出与方案论证 (1) 1.1 单片机病房呼叫系统的发展史 (1) 1.2 功能简介 (2) 1.3 设计任务 (2) 1.4 设计要求 (2) 2 总体设计 (3) 2.1 单片机的引脚介绍 (4) 2.2 单片机复位电路介绍 (5) 2.3 时钟电路的介绍 (6) 2.4 单片机的开发软件介绍 (6) 3 详细设计 (7) 3.1 LED显示接口技术介绍 (7) 3.2 MXP2彩频LCD电路模块 (9) 3.3 报警电路设计 (10) 3.4 键盘模块电路设计 (10) 3.5 键盘的工作方式介绍 (11) 3.6 系统软件的设计 (12) 3.6.1 主程序流程图 (12) 3.6.2 子程序流程图 (13) 3.6.3 源程序代码 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (21)

病房呼叫系统说明书

《单片机原理及外围电路》课程论文《基于51单片机的简易病房呼叫系统》 姓名:* * * 学号:502121210*

班级:通信工程16-1

摘要:本系统是基于51单片机的简易病床呼叫系统。该系统以80C51单片机为核心,辅以矩阵键盘、LED点阵显示电路和部分简单模拟和数字电路组成的能够实现病人和医护人员之间信息的传递。在该设计中每个病房都有一个按键,当患者有需要时,按下按键,此时值班室的显示屏可显示此患者的床位号,医护人员按下“响应”键取消当前呼叫。此系统能够为医院提供一个成本低、效率高、操作方便和易于安装维护的快捷系统. 关键词:80C51单片机矩阵键盘LED显示呼叫系统 Abstract This system is the patient's request to the doctor on duty or nurse emergency call tool s for diagnosis, care, and it is mainly used to assist the hospital patient in the bed easily call th e medical staff, the patient's request can be quickly sent to the duty doctor or nurse is to impro ve one of the essential equipment of hospital and ward level of care.Increasingly fierce compe tition in the hospital, commercial hospital survival is the first to enhance the grade and quality of service is imminent,accompany the issue has been the main body of the patient conflict, bu t also long-troubled health system quality of service issues, using the ward call system more c onvenient for patients to find a doctor to save the valuable time of the patient. The system is a ward call system based on the 51 series micro-chip design. The sy-stem uses 80C51 micro-controller as the core, supplemented by matrix keyboard, LED dot matrix displa y of a simple circuit and some analog and digital circuits to achieve the transfer of informatio n between patients and health care. In this design,each ward has a button, when patients in need, press the button, the display of t he duty room to display the number of beds in this patient, people use to achieve circular displ ay, press the medical staff "response" to cancel the current call. This system can provide a low cost, high efficiency, easy operation and easy installation and maintenance system for the hos pital. Keywords:80C51 Single-chip word call system matrix keyboard LED display

数电课程设计--病房呼叫系统

数字电子技术课程设计报告 班级:09202 ;姓名:sky123going;学号09202002 设计题目:病房呼叫系统 一、题目及要求 某医院有一、二、三、四号病室,每个房间装有呼叫按钮,同时在护士值班室内有相应的显示电路,即能看到是哪个病室呼叫。 现要求:一号病室的呼叫优先权最高,四号病室最低,试用74LS148和门电路设计满足上述要求的组合逻辑电路,并要求设计出显示单元电路,即显示病室房间号。 二、功能描述: 1、呼叫功能:四个病室每个病室都装有一个呼叫按钮,当病室有需要时,可以通过呼叫按钮进行呼叫 2、显示功能:在护士值班室内有相应的显示电路,可以看到是哪个病室在呼叫 3、优先权:四个病室呼叫具有优先权,其中一号病室优先权最高,四号病室优先权最低。只要有一号病室呼叫时,不管其他三个病室是否呼叫,显示电路均显示一号病室;一号病室不呼叫时,只要有二号病室呼叫,不管三号、四号是否呼叫,显示电路均显示二号病室……依次类推。优先权的功能是由74LS148芯片实现的。 二、方案设计: 1.总体设计思路(含电路原理框图):

设计思路: 以四号病室呼叫为例: 当只有四号病室呼叫时,要使显示单元电路显示“4”,则74LS47芯片二进制输入DCBA应为0100,即74LS148芯片输出A2A1A0为100(其中74LS47的D端可以由74LS148的GS端来控制),由74LS148真值表可知,其输入信号01234567应为***01111,即四号病室呼叫按钮应该接在74LS148输入端的“3”管脚。 同理,三号、二号、一号病室呼叫按钮应分别接在74LS148输入端的“4”、“5”、“6”管脚,:“7”输入端应始终接高电平。 而当四个病室都不呼叫时,数码管应不显示数字,此时DCBA为1111,D 由GS控制,即GS、A0、A1、A2都为高电平,要达到这样的要求,须使74LS148的“012”均接高电平。 为保证芯片正常工作,74LS148的E1、GND均接地,74LS47的LT’、BI\RBO’、RBI’接高电平,GND接低电平。 电路的原理框图如下图所示:

医院病房呼叫系统设计

《可编程器件》课程设计报告 课题:医院病房呼叫系统设计 班级学号 学生姓名 专业 系别 指导老师 淮阴工学院 电子与电气工程学院 2014年11月

病房呼叫系统设计 一、设计目的 A)培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。 B)学习复杂的电子系统设计的一般方法,了解和掌握模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见的实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。 C)进行基本技术技能训练,如基本仪器表的使用,常见元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设技资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等 D)培养学生的创新能力 二、设计要求 此设计是用于医院病人的紧急呼叫,其设计要求如下: 1.当病人按下呼救信号按钮,呼救灯亮,同时显示病人编号,蜂鸣器发出5秒呼救声,等待医护人员来护理。 2.按照病人的病情划分出优先级别,有多个病人同时呼救时,系统优先显示最高级别的呼救编号。 3.当医护人员处理完最高级别呼救后,按下清零键,系统按优先等级先后显示其他病人编号。 三、设计的具体实现 1.系统概述 本设计的指导思想是设计一个当病人紧急呼叫时,产生声光提示,并显 示病人编号;然后根据病人病情进行优先级别设置,当有多人呼叫时,病情 严重优先;医护人员处理完当前最高级别的呼叫后,清除已处理的最高级别 的呼叫信号,系统按优先级别显示其他呼叫病人的编号。由呼叫信号的锁存,CD4532优先编码,由744511译码显示和逻辑控制清除几部分构成,其核心

在CD4532优先编码器。 方案:病房呼叫系统的逻辑门电路如图1.1所示。它由模拟开关、优先编码器、锁存器、数码管、逻辑门、信号灯、单稳态触发器、蜂鸣器组成。模拟病房号通过优先编码器显示优先级最高的病床号。并且通过锁存器储存起来,按R键将清除已处理的信号。

医院呼叫系统设计方案

医院呼叫系统工程 KINGBELL 技 术 设 计 方 案 上海交大金铃铛电子科技有限公司

2007年3月15日 系统设计方案 设计依据 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94 ?《建筑电器安装工程质量检验评定标准》GYJ253-88 一、设计范围 ?医用呼叫系统 ?医用设备带 二、设计思想 1、严格按照国家的有关标准、规范进行工程设计,从技术上确保设计图纸符 合国家有关标准、规范的规定,满足贵院提出的各项要求。 2、努力贯彻设计的安全性、可靠性和实用性。在满足安全、可靠的前提下采 用先进技术,同时考虑经济、美观和维修方便等因素,搞好贵院医用传呼系统、设备带的设计。 三、工程概况 项目名称:呼叫系统安装工程 贵院住院楼设计1至11层。6套呼叫主机及11套走廊显示屏,1100 只呼叫分机。 四、终端设备带

医用设备带固定在病房床头上方的墙壁上,用来安装电源插座、呼叫按钮、电源开关、中心供氧及负压吸引等系统的气体阀等设备,另外也可固定其他一些医疗设备,如输液装置、其他报警装置等。 设备带简介 ?薄型设计,厚度为80mm ?单层设计,高度为205mm ?设备带中间面板(装载开关、插座等设备)的高度为105mm ?采用高强度铝合金材质,经整体喷涂处理,外表美观、耐磨、易清洁?气体通道与电线通道分隔设置,安全可靠,符合美国和欧共体关于医疗设备的标准 ?标准长度为1000mm和1200mm,可根据现场实际情况进行调整 ?可根据工程需要,设置中心供氧及负压吸引等气体出口,也可配置空气等出口 ?可选配照明灯(每个床头上配置一只,系philips日光灯系列),照明灯长度600mm ?每段上标配一只电源插座和一只开关,若还需要其它电气设备(如音视频插孔等),可定制 ?气体管道经过100%气密性测试,安全无忧

zep病房呼叫系统电路图及其电路原理mgd

zep病房呼叫系统电路图及其电路原理mgd 病房呼叫系统电路图及其电路原理 病房呼叫系统主要是应用于医院病房、养老院等地方需要及时的照顾病人需求的地方,我们这里说的呼叫一般都有包括两种功能,一种是呼叫一种是对讲。举个例子呼叫就是体现在如果病人如果有某种需求,刚好医护人员不在身边的时候,就可以使用呼叫的功能找到医护人员,然后利用对讲的功能告诉医护人员他的需求,医护人员很快就可以为这位病人服务;另外也可以用来做医护人员之间沟通的工具,调节他们的工作,简单的说,它就是联系沟通医护人员和病员的专用呼叫系统。 我们从病房呼叫系统电路图以及对电路图进行分析,来说明病房呼叫系统的工作原理和性能,让从事医疗行业的电子工程师更好的掌握这种设备。其他的电子工程师也可以从中看看电路设计这些来得到一些启发。 一般情况下,整个系统分为三个部分构成:主机、分机和显示三部分构成。这三大部分的作用如下: (1)主机--主要是控制与各分机之间的通信与通话,使整个通信网络系统协调工作,具体包括将请求通话分机的分机号送到显示控制板的主控芯片中进行显示;无通话请求时控制显示屏显示时钟;控制主机的通话、系统的复位以及系统自检。下面的主机电路图中,主要包括:主机电路包括高频发射模块、超载波接收模块、数码显示驱动模块、键盘扫描、声光报警、复位电路等几大模块。

主机电路图 主机电路主要是实现这样的一个功能:待机情况下,数码管显示全零,声光报警电路均不工作。当病人按动安装在床头的从机按键时,安装在护士站的主机收到信号后发出的提示音发光二极管亮,数码管显示呼叫病人的床位号和呼叫次数,医生或护士根据显示床位号进行治疗与服务。 (2)分机--主要是将自己的分机编码号发送给主机,向主机发出通话请求,控制通话线路及复位本机。 (3)显示部分--显示控制板显示呼叫过的分机号,由对应的发光二极管显示;对复位矩阵扫描并对该矩阵进行译码;通过复位按钮将显示复位;显示屏显示呼叫的分机号码。通信方式采用串行异步半双工通信方式。

片机医院病房呼叫系统设计

单片机报告2010-05-08

一.整体设计 临床求助呼叫(监护)是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断和护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系统的优劣直接关系到病员的安危,历来受到各大医院的普遍重视。它要求及时、准确、可靠、简便可行。 本呼叫系统基于Ateml89C51单片机,振荡电路的晶振采用12MHz,由控制核心AT89S52单片机、电源电路、振荡电路、复位电路、数码管解码芯片、病房选择和七段数码管等部分组成,系统框图如下: 二.硬件设计 2.1 电路原理图 工作原理为:电源电路为单片机以及其他模块提供5V电源。晶振模块为单片机提供时钟标准,使系统各部分能协调工作。复位电路模块为单片机系统提供

复位功能。单片机作为主控制器,根据输入信号对系统进行相应的控制。病房一共为四个,从1号病房到4号病房病人的情况由重到轻,即1号病房的优先级最高,4号病房的优先级最低。所以,当有两个病房一起呼叫时,优先级高的病房号显示;当低优先级的病房呼叫完毕后高优先级的病房呼叫,系统显示的号码改变;当优先级高的病房呼叫完毕后工作人员未复位的情况下,低优先级的病房呼叫无效。另外,当有病房呼叫时蜂鸣器响直至复位。此次设计的电路图如下: (2.2 元器件列表 元件名称型号数量/个 用途 单片机AT89S521 控制核心排阻 4.7KΩ1 晶振12MHz1 晶振电路 电容22pF 2

2.3 仿真图:1、未通电:

2、通电:

EDA课程设计 病房呼叫系统

EDA课程设计报告 ——病房呼叫系统的设计 一、 设计说明:假设某医院有7个病房房间,每间病房门口设有呼叫显示灯,室内设 有紧急呼叫开关,同时在护士值班室设有一个数码显示管,可对应显示病室的呼 叫号码。 当病人按下紧急呼叫开关时,护士值班室的数码显示管可对应显示病室的呼叫号 码,并且蜂鸣器发出警报声音一提醒医务工作人员。 总电路图: ? 并且要求当“l”号病房的按钮按下时,无论其他病室的按钮是否按下,护士值 班室的数码显示“1”,即l号病室的优先级别最高,其他病室的级别依次递减, 7号病室最低,当7个病房中有若干个请求呼叫开关合上时,护士值班室的数码 管所显示的号码即为当前相对优先级别最高的病室呼叫的号码,同时在有呼叫的 病房门口的指示灯闪烁。待护士按优先级处理完后,将该病房的呼叫开关打开, 再去处理下一个相对最高优先级的病房的事务。全部处理完毕后,即没有病室呼 叫,此时值班室的数码管熄灭。

例如 : (1)闭合开关2,数码管显示“2”, 并且蜂呜器SP 令计算机上的扬声器发声。 ? (2)闭合开关2、4、7,由于病房的优先级从高到低依次为1、2、3、4、5、6、7,所以数码管显示2.

(2)本设计中采用了8/3优先编码器74LS148N,74LS148N有8个数据端(0---7),3个数据输出端(A0---A1),1个使能输入端(EI:低电平有效),两个输出端(GS、EO)。数据输出端A---C根据输入端的选通变化,分别输出000---111这0---7二进制码,经逻辑组合电路与74LS47D七段译码器/驱动器的数据输入端(A---C)相连,最终实现设计要求的电路功能,电路如图所示。电路中异或门74LS86D

相关文档
相关文档 最新文档