文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道洞口安全技术交底(三级交底)全解

隧道洞口安全技术交底(三级交底)全解

隧道洞口安全技术交底(三级交底)全解
隧道洞口安全技术交底(三级交底)全解

集双高速公路集安至通化段

JTL05标

洞口工程安全技术交底

(三级)

成都市路桥工程股份有限公司

集安至通化高速公路JTL05工程项目经理部

洞口工程安全技术交底

一、工程概况:

1.砬子沟隧道

1.1工程简介

砬子沟隧道为左、右分离式隧道。设计隧道左线进口桩号LK69+752,出口桩号LK70+251,隧道长499m。右线进口桩号RK69+751,出口桩号RK70+246,隧道长495m。属于短隧道。

隧道左洞进出口处在半径1500m的平曲线及缓和曲线和直线上。右洞进口出口均处在半径为2500m的平曲线上及直线。左洞纵坡为2.617%、-2.66%,右洞纵坡为2.617%,-2.671%。初期支护以喷、锚、网、型钢钢架、格栅钢架等组成联合支护体系,二次衬砌采用模注防水砼结构,初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层。

1.2工程地质概况

隧道围岩为斜长角闪岩,深灰色,粒状结构,层状结构,主要矿物分为闪角石、斜长石等。第四系堆积物以坡积为主。地下水为基岩裂隙水和第四系松散对基层内孔隙潜水。

1.3主要工程数量

砬子沟隧道进出口洞口段主要工程量为开挖土石方23393m3;成洞面喷射砼182.46m3,钢筋网2971.65kg,Φ22砂浆锚杆11966.9kg;洞门墙M10浆砌片石回填668.96m3,粘土隔水层1271m3,碎石土回填6573m3,地表注浆加固直径50x4mm钢管510m。

2.夹皮沟隧道

2.1工程简介

夹皮沟隧道为左、右分离式隧道。设计隧道左线进口桩号LK71+903,出口桩号LK73+446,隧道长1543m。右线进口桩号RK71+907,出口桩号RK73+461,隧道长1554m。属于长隧道。

隧道左右洞进出口处在半径1620m的平曲线及缓和曲线和直线上。右洞进口出口均处在半径为1400m的平曲线及缓和曲线和直线上。左洞纵坡为0.806%、-2.702%,右洞纵坡为0.806%、-2.702%。初期支护以喷、锚、网、型钢钢架、格栅钢架等组成联合支护体系,二次衬砌采用模注防水砼结构,初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层。

2.2工程地质概况

隧道围岩为白云质大理岩和混合质大理岩,覆盖层为粉质粘土。地下水为第四系松散岩层空隙潜水和基岩裂隙水。

2.3主要工程数量

夹皮沟隧道进出口洞口段主要工程量为开挖土方83703;开挖石方14247m3,仰坡防护:C20喷射砼131.67m3,Φ6钢筋网3653.98kg;Φ22砂浆锚杆14714.68kg;超前大管棚2800米。

二、使用部位:

根据集双高速公路集安至通化段JTL05标图纸、施工组织设计文件、《公路工程安全检验评定标准》,我项目部为保证安全,达到“平安工地”标准,针对洞口工程制定该专项安全技术交底。

三、工艺流程:

测量放样红线范围→清表→测量放样洞门中线边坡开挖线→施工截水沟→边坡开挖及防护→套拱施工→φ108长管棚施工→进洞施工。

四、安全技术保证措施:

1、洞口工程施工前,落实三级安全技术交底。由技术负责人对安全负责人、安全员及本项目部工长、技术员做一级交底;由安全负责人组织技术负责人、安全员及本项目部工长、技术员对施工队队长、作业班组长做二级交底;由项目班组长或施工队长组织技术负责人、安全负责人、安全员及本项目部工长、技术员对作业班组成员三级交底。

2、安全管理目标是:杜绝因工亡人事故,无重大责任事故。确保施工安全。

3、安全保证措施

⑴、建立建全安全管理组织机构

项目部成立以项目经理为组长的安全领导小组,项目副经理、总工程师任安全领导小组副组长,施工队设安全管理检查小组及专职安全员,从施工、技术方面来保证施工生产的安全。建立建全日检、月检、旬检、领导不定期检的安全管理体系,及时排除安全隐患,防止安全事故的发生。

⑵、建立安全岗位责任制

项目经理部逐级签订安全生产责任书,把安全生产纳入承包考核内容。建立建全各级人员安全岗位责任制,明确各自职责。严格奖惩制度,对个别由于失职、渎职造成事故的责任人员要按有关规定给予严肃处理直至追究刑事责任。

⑶、加强现场安全管理

①、施工现场必须具备良好的施工环境和作业条件,要做到各种材料按规格、品种堆放整齐,各种机、具摆放有序、便道畅通,电源设置安全合理,易燃易爆物品有专人保管。

②、施工现场应设置必要的安全标语、提示、警示、警告等安全防范标志,避免现场人员可能发生的意外伤害。施工现场应设置醒目的告示牌、禁止闲杂人员入内。

③、所有参加施工人员要按规定配备劳保用品,劳保用品一定要保质保量、品种对路。

⑷、施工机械安全保证措施

项目部物质设备部对工地所有机械统一定期进行安全检查,发现问题及时解决,消除不安全因素。

洞口工程安全技术交底

一、工程概况:

1、砬子沟隧道

1.1工程简介

砬子沟隧道为左、右分离式隧道。设计隧道左线进口桩号LK69+752,出口桩号LK70+251,隧道长499m。右线进口桩号RK69+751,出口桩号RK70+246,隧道长495m。属于短隧道。

隧道左洞进出口处在半径1500m的平曲线及缓和曲线和直线上。右洞进口出口均处在半径为2500m的平曲线上及直线。左洞纵坡为2.617%、-2.66%,右洞纵坡为2.617%,-2.671%。初期支护以喷、锚、网、型钢钢架、格栅钢架等组成联合支护体系,二次衬砌采用模注防水砼结构,初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层。

1.2工程地质概况

隧道围岩为斜长角闪岩,深灰色,粒状结构,层状结构,主要矿物分为闪角石、斜长石等。第四系堆积物以坡积为主。地下水为基岩裂隙水和第四系松散对基层内孔隙潜水。

1.3主要工程数量

砬子沟隧道进出口洞口段主要工程量为开挖土石方23393m3;成洞面喷射砼182.46m3,钢筋网2971.65kg,Φ22砂浆锚杆11966.9kg;洞门墙M10浆砌片石回填668.96m3,粘土隔水层1271m3,碎石土回填6573m3,地表注浆加固直径50x4mm钢管510m。

2、夹皮沟隧道

2.1工程简介

夹皮沟隧道为左、右分离式隧道。设计隧道左线进口桩号LK71+903,出口桩号LK73+446,隧道长1543m。右线进口桩号RK71+907,出口桩号RK73+461,隧道长1554m。属于长隧道。

隧道左右洞进出口处在半径1620m的平曲线及缓和曲线和直线上。右洞进口出口均处在半径为1400m的平曲线及缓和曲线和直线上。左洞纵坡为0.806%、-2.702%,右洞纵坡为0.806%、-2.702%。初期支护以喷、锚、网、型钢钢架、格栅钢架等组成联合支护体系,二次衬砌采用模注防水砼结构,初期支护与二次衬砌结构之间设防排水夹层。

2.2工程地质概况

隧道围岩为白云质大理岩和混合质大理岩,覆盖层为粉质粘土。地下水为第四系松散岩层空隙潜水和基岩裂隙水。

2.3主要工程数量

夹皮沟隧道进出口洞口段主要工程量为开挖土方83703;开挖石方14247m3,仰坡防护:C20喷射砼131.67m3,Φ6钢筋网3653.98kg;Φ22砂浆锚杆14714.68kg;超前大管棚2800米。

二、使用部位:

根据集双高速公路集安至通化段JTL05标图纸、施工组织设计文件、《公路工程安全检验评定标准》,我项目部为保证安全,达到“平安工地”标准,针对洞口工程制定该专项安全技术交底。

三、工艺流程:

测量放样红线范围→清表→测量放样洞门中线边坡开挖线→施工截水沟→边坡开挖及防护→套拱施工→φ108长管棚施工→进洞施工。

四、安全技术保证措施:

1、洞口工程施工前,落实三级安全技术交底。由技术负责人对安全负责人、安全员及本项目部工长、技术员做一级交底;由安全负责人组织技术负责人、安全员及本项目部工长、技术员对施工队队长、作业班组长做二级交底;由项目班组长或施工队长组织技术负责人、安全负责人、安全员及本项目部工长、技术员对作业班组成员三级交底。

2、安全管理目标是:杜绝因工亡人事故,无重大责任事故。确保施工安全。

3、安全保证措施

①牢固树立“安全生产,人人有责”的思想,坚持贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。认真学习并自觉遵守《安全生产法》、《吉林省安全生产管理条例》等安全生产的法律法规,认真学习并自觉遵守本项目部所制定的有关安全生产的各项规章制度。

②带头贯彻执行安全生产的各项规章制度,在项目经理的带领下,做好安全管理和监督检查等工作。

③做好“三级”安全教育和安全知识、安全技能教育培训等工作。检查和督促班组开展好“三级”安全教育或班前五分钟安全教育活动、预知危险能力教育及反违章活动。

④对特殊工种持证上岗进行统一监督管理。

⑤加大施工现场的巡回安全检查、监督,对重大危险作业部位要盯岗检查,发现不安全因素或事故隐患时,及时处理。对已发现的重大安全隐患应做到及时项目有关主管领导报告,并参与整改措施的制定,限期整改完毕。

⑥负责检查、监督施工现场、施工班组的各种安全设施、工器具、安全标志、劳动防护用品是否到位、过期、损坏等情况。

⑦发生事故,严格按照“四不放过”的原则进行处理,参加各类事故的调查、分析和处理工作,提出事故处理意见,制定整改措施,及时提供《职工伤亡事故调查报告书》,按规定时间向上级安全部门报告,督促施工队、班组及相关责任人采取措施,防止同类事故再次发生,抓好整改措施的落实。

⑧监督、检查施工队伍有关责任人按规定开展对重大危险源(因素)监控工作,负责登记建档并按规定履行报告。

⑨负责劳动防护用品的采购计划、验收、检查、发放审核等工作。

洞口工程安全技术交底

一、安全方面要求

1.一般要求

1.1进入施工现场人员必须佩戴安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的防护用品。

1.2电气设备的电源,应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定架设安装;电气设备均须有良好的接零保护,并装有可靠的触电保护装置。

1.3配电箱以及其它供电设备不得置于水中,电线接头要牢固,并且要绝缘,设备首端必须设有漏电保护器。

1.4在施工全过程中,应严格执行有关机械的安全操作规程,由专人操作,并加强机械维修保养。

1.5作业平台必须规整平顺,杂物必须清除干净,防止乱堆放的机械及杂物将工作人员绊倒造成事故。

1.6现场卸料前,必须检查卸料方向是否有人,以避免将人员砸伤。

1.7遇大雨天气应停止洞内作业,应将机架放倒在地面上。大雨后,必须进行一次全面检查,发现问题,及时处理。

1.8操作人员要遵守安全操作规程,严禁违章作业。

1.9洞口的路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。在高于2米的边坡上作业时应符合高处作业的规定。

1.10边、仰坡以上可能滑坍的表土、灌木及山坡危石应在开工前清除干净,

疏通流水沟渠,排除积水,施工中应经常检查,特别是在雨雪之后,发现松动危石必须立即清除。

1.11高处作业中的安全标志和各种用于高处作业的设施,使用前应检查;高处作业中所用的物料,应堆放平稳,不得妨碍通道。高处拆下的物件、余料和废料,不得向下抛掷;高处作业必须系安全带,安全带应挂在牢固的物件上,严禁在一个物件上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人;临边作业应设置防护围栏和安全网;悬空作业应有可靠的安全防护设施;高处作业不宜上下重叠。确需在高处上下重叠作业时,应在上下两层中间采用隔离设施。2.施工过程要求

2.1截水沟施工

(1)现场所用片石、砂砾、水泥等建筑材料应经过监理试验工程师和项目部工地试验室的双重检验认可后方可进场用于施工,严格杜绝不合格材料入场。

(2)砂浆应严格按配合比拌合,禁止在地面上拌合砂浆,应采用砂浆拌合机拌和。

(3)浆砌片石所用石料抗压强度不得小于30mpa,片石厚度不小于15cm,所用片石应有一定的平整面。

(4)砌体砂浆强度不得小于设计强度,砌缝要均匀,饱满密实,不得有空洞,砌体尺寸严格按图纸要求施工。

(5)所砌水沟边坡必须平整、稳定、严格贴坡;沟底应平顺,整齐,排水畅通,不得有积水现象。

(6)设立专职安全员并建立旁站制度,及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。

(7)工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。

(8)各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。

(9)场内电路布置规范化。电器开关设在防雨防晒电器箱柜内,距离地面不小于1.5m。

2.2边仰坡开挖

(1)本项主要预防四大伤害:物体打击、坍塌、机械伤害和爆破伤害,机械操作人员必须持证上岗,机械开挖前应发出信号,在挖掘机臂杆回转范围内不允许进行其它作业,要保证开挖边坡的安全系数,边坡大小要适当,根据挖方深度、土的物理性质,按规定确定放坡坡比,保留挖掘机作业平台,多台机械在开挖土方时,挖掘机作业间距不得小于10米,在挖掘机工作范围内不允许进行其它作业,挖土时曲上而下逐层进行,高边坡下方不允许进行任何设备及人员摆放和停留。有车辆通行和人群过往密集的地方要设专人指挥,车辆驾驶人员必须持证上岗,对无牌、无证、报废车辆严禁进入施工现场,严禁酒后驾驶车辆和机械设备。车辆在施工便道上要慢行,装卸土方车辆倒土方时离坑边不小于2米,经常检查车辆的制动、转向等性能,确保车辆正常运转。

(2)加强炸药的管理,爆破物品有爆破员负责领退、管理、记录,爆破人员要持证上岗,爆破作业时要有专人负责警戒及疏散在同一作业面的人员。(3)必须绘制锚杆布置图,严格控制其位置。

(4)严格控制砂浆的水灰比。

(5)控制注浆压力和进浆量。

(6)严格控制锚杆的长度符合设计要求。

(7)注浆工人必须带防护工具。

(8)认真检查机具设备及线路,避免漏电伤人。

(9)注浆工人与注浆泵操作手必须协调好。

(10)注浆完毕必须先关闭阀门,再关注浆器。

(11)注浆口不允许对人。

2.3隧道套拱施工及隧道管棚施工

(1)进入施工场地所有施工人员必须佩戴安全帽及必要的安全防护用品。(2)严格规范用电安全,非专业人员不得擅自接电。

(3)点焊及氧气焊接人员必须由专业操作人员进行操作。

(4)施工作业平台搭接牢固,不得晃动。

(5)操作人员必须由取得相应得操作资格证人员操作。

(6)钻进过程中导轨附近禁止站人,防止发生意外伤害事故。

(7)施工设备定位稳定牢固,防止钻进时发生位移。

(8)施工过程中随时处理掌子面的渣土和撤漏浆液,保持掌子面干燥。(9)注浆人员必须佩戴防护用品,防止浆液对皮肤的损害。

(10)钻孔时产生粉尘采取喷水雾降尘。

3.施工用电安全措施

3.1电工作业时必须穿绝缘鞋,电焊工作业时必须佩戴防护眼镜。

3.2电源线路应采用“三相五线制”接零保护系统,并做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,所有机械电器设备均要有效保护接零。

3.3现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压,埋设地

下时树立标志,接头处按标准包扎后必须架空或设接头箱,并有防水措施。

3.4配电箱须安漏电保护开关,离地高度不小于0.8-1.6m,应有防雨措施,并装门加锁。

3.5机架上配电箱电器应完好,电动机接零不少于两处,接保护零线牢固可靠,漏电保护器动作灵敏。不准带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。

3.6电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。

3.7由专职安全员建立必要内业档案资料,对现场的线路及设施定期检查,并将检查记录存档备查。

3.8临时配电线路按规范架设整齐。本工程的主配电线路拟采用架空敷设方式。架空线采用绝缘导线,不采用塑胶软线,不能成束架空敷设或沿地面明显敷设,施工机具、车辆及人员应与线路保持安全距离,如达不到规范规定的最小距离时,采用可靠防护措施。

3.9施工现场内的配电系统实行分级配电。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定,箱内电器应完好可靠,其选型、定位符合规定,开关、电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,箱内无杂物,停止使用的配电箱必须切断电源、箱门上锁。

3.10本工程的配电系统按部颁标准采用三相四线制的接地接零保护系统,短期的临时用电系统应根据现场实际情况,采取相应的接零或接地保护方式。各种设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座须按规定采取可靠的接零接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统,漏电保护装置的选择应符合规定,高

大设施按规定装设避雷装置。

3.11手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座完好,电源线不任意接长和调换,工具的外接线完好无损,工具外壳绝缘应完好无损,维修和保管设专人负责。

3.12施工现场所用的220V电源照明,按施工临时用电施工组织设计的规定进行布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。电源线使用橡胶电缆线,不准使用塑胶线,所有灯具要有防雨设施。

3.13电焊机单独设开关,电焊机外壳做接零接地保护,一次线长小5m,二次线小于30m,两侧接线应压接牢固,并安装可靠的防护罩,不得借用金属管道、脚手架、结构钢筋做回路接地线,焊接线无破损、绝缘良好,电焊机放置地点合适,并采取防潮、防雨、防砸措施。

3.14施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

4.消防措施

4.1建立健全消防保卫管理体系,设专人负责,统一管理,切实做到“安全第一,预防为主”。根据施工现场的实际情况,编制有效的消防预案。

4.2施工现场的消防道路要畅通,建立严格的用火用电及易燃易爆物品的管理制度,加强夜间值班和巡逻,排除火灾隐患。

4.3施工现场的消火栓要有明显标志,并配备足够的消防用具,随结构设两道70mm直径的消防立管,同时配置加压水泵。

4.4要加强各队工人的管理,掌握人员底数,签定治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。

4.5料场、库房的设置要符合治安消防要求,经常检查料具管理制度的具体落实情况。

4.6现场要设有明显的防火宣传标志,定期组织保卫防火工作检查,建立保卫防火工作档案。

4.7电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭用具用火证当日有效,动火地点变换应重新办理用火证手续,在有火操作结束离开现场前,要对作业面进行一次安全检查,熄灭火源,消除隐患。

5机械安全措施

5.1各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证。不准操作与证不相符的机械,不准将机械设备交给无操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。

5.2必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

5.3驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。

5.4机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点,夜间应有专人看管。

5.5用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人。向机械加油时要严禁烟火。

5.6严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

5.7指挥施工机械作业人员,必须站在可让人瞭望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。

5.8使用钢丝绳的机械,在运行中严禁用手套或其它对象接触钢丝绳。

5.9定期组织机电设备、车辆安全检查,对检查中查出的安全问题,按照“三不放过”的原则进行调查处理。制定防范措施,防止机械事故的发生。

二、环保及文明施工

1、项目经理部建立以项目经理为组长的环境保护领导小组和相应的规章制度,专人专项随时检查和定期组织大检查,环保工作与经理部及各作业队效益挂钩,奖优罚劣。

2、进场后,及时认真组织有关人员学习《环保法》;做到少占土地、保护土地、保护环境;防止环境污染,防止尘土飞扬。

3、油库、机械设备维修站等所有生产区和生活区,必须加强管理,做好废水、废弃混凝土、废弃钻渣、生活办公垃圾等的处理工作。所有的养生水,用过后要设池汇集,运至业主指定的地点,集中排放。

4、当土方、砂石等材料运输需经居民区、街道运输时,将采取措施防止材料沿途撒漏,并加盖遮布防止扬尘,确保街道内的道路不受污染。

5、当生产施工噪声、振动影响居民区、学校、医院时,将采取有效措施或改进施工方法,使之达到有关环保标准。

6、施工中发现历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等,将立即停止施工,及时报告业主、监理工程师和当地政府、及文物管理部门,并保护好现场,等待有着部门处理完成后,恢复施工。

7、施工中注意对使用的施工便道的养护,及时洒水养护,减少粉尘。

8、加强施工现场管理,保持施工现场整洁,做到材料堆放整齐,机械设备停放有序,特殊施工地段有明显标志。

洞口工程安全技术交底

本word文档可编辑修改 安全环保交底卡片 施工单位:左黎高速公路ZL2合同段项目经理部 监理单位:太原市华宝通工程监理有限公司左黎高速公路ZLZD1驻地办合同号:ZL2 编号: 工程名称柏管寺隧道交底时间年月日 桩号及部位洞口工程工程项目 柏管寺洞口工程安全技术交底 交底内容: 1、洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业,应做女子开 挖及其影响范围内白勺危石清理和坡顶排水,按设计要求进行边坡加 固。 2、爆破后应将边坡上白勺松动危石清除干净,施工方可继续进 行。地质条件较差时,应采取临时加固措施。 3、洞脸处白勺土石方开挖后,对松动岩层应进行支护。 4、现场开挖时,严谨人员进入机械安全作业范围。 5、开挖出白勺土方及时运走,严谨在在作业区内乱堆。 安 6、现场作业人员及进入施工现场人员必须佩戴安全帽2、进全 环入作业场地白勺所有人员必须佩带安全帽,严禁穿拖鞋上工地。 保 7、参加施工白勺人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本生 产 工种白勺各项安全技术操作规程,并应定期进行安全技术考核,合格要 求 者方准上岗操作。

8、现场安全员必须认真履行职责,做女子班前安全讲话、施工前检查和施工过程监控,对操作中存在白勺安全隐患和不规范行为及时要求改正,确保施工安全。 9、机械设备使用前应经过调试、检测,确认技术性能和安全 装置状态良女子后方准使用; 10、操作人员应熟悉机械白勺性能和操作方法,并具有对机械发生事故时采取紧急措施白勺能力,不得擅自离开工作岗位,严禁疲劳作业,严禁机械带故障作业。 11、施工用电采用三级配电二级保护方式,用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设

2隧道施工安全技术交底

隧道施工安全技术交底 1.一般安全规定 1.1.洞口设值班室,由专职保安进行管理,及施工无关的人员严禁进洞,凡进入隧道洞内的人员必须进行登记。包括人员姓名、职务等必须记录清楚。人员出洞后及时注销。在洞内的留驻的人员应该及登记表中记录的数据一致。 1.2.凡进入施工工地的人员必须正确佩戴安全帽等个人防护用品。 1.3.作业队应依据安全标准化工地建设的要求,作好规划,合理安排,实施现场标准化管理。 1.4.洞内施工应由值班领工员统一指挥,按施工组织设计合理安排开挖、衬砌和运输等工序作业,减少交叉和相互干扰。 1.5.爆破开挖应按照设计要求严格控制周边眼间距、外插角和装药量等参数,减少对围岩的扰动及超欠挖数量。 1.6.隧道各工序全面展开施工后,应尽早安排洞门施工。严格按铁路总公司相关步距要求,确保施工安全。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不得大于90m,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩地段仰拱距离掌子面不的大于35m。二次衬砌距掌子面距离:Ⅰ、Ⅱ级围岩地段二衬距离掌子面不得大于200m;Ⅲ级围岩不超过120m,Ⅳ级围岩不超过90m, Ⅴ级及以上围岩不超过70m。 1.7.洞内道路应安排专人清扫并有效降尘,为确保安全,严禁非

司乘人员搭乘运输车辆; 1.8.专职安全员、技术员、领工员、群安员每班都要对施工现场进行全面巡查,尤其是要注意加强对围岩和临时支护状态的检查,不放过任何微小变化,并应做好记录。发现问题及时提请领导采取措施,妥善处理。施工技术人员要认真做好临时支护变形的观察、量测,并认真做好记录和数据处理工作,据以修正支护参数,改进施工方法。 1.9.洞内、外均设置醒目的安全警示、警告标志,提高“四不伤害”的安全防范意识。 1.10.洞内通风管、高压风管、水管、照明线、输电线、运输道路、人行道路要统一规划,加强维修,做到布设整齐,状态良好。机械设备要固定存放位置,料具堆码整齐,专人负责保管。成洞地段,供电线路必须正规架设。未成洞段必须采用低压照明、动力线电缆供电,并按照要求的位置架空敷设,做到整齐划一。 1.11.按照相关应急预案的要求,隧道施工应配备必要的应急设备、物资及装备,并按照要求设置在指定位置以便应急使用。 1.1 2.洞内作业人员上班之前4小时内不可饮酒;洞内作业,不得赤膊、赤脚、穿高跟鞋或拖鞋等。 1.13.安全帽必须扣好帽带,不得抛掷安全帽或把安全帽当凳子坐;安全带应高挂低用,不可把绳子打结使用。 2.安全生产制度 2.1.安全生产“六大”纪律

隧道爆破施工安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 隧道爆破施工安全技术交底(标 准版)

隧道爆破施工安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 安全技术交底内容: 一般性技术交底: 1、进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,登高作业必须系安全带;进入隧道内施工作业必须穿反光衣;进入施工现场首先检查作业环境是否安全; 2、作业人员必须服从现场管理人员的统一安排和指挥,各施工班组长在施工作业前应对作业人员进行安全技术交底及坚持班前安全讲话制度。 3、严禁打膊赤裸、穿拖鞋上班,作业时根据本工种作业要求正确佩戴安全防护用品。 4、施工作业必须按本工种施工工序进行施工作业,发现隐患应及时上报班组长及现场管理人员。 5、施工所用的各种机具设备和劳保用品应定期进行检查和必要的验收,保证其处于良好状态,不合格的机具设备和劳保用品应及时更

换,禁止使用。 6、配合现场安全管理人员的安全检查工作,对施工现场施工状况应密切关注,如有异常应在安全管理人员及技术员的统一组织指挥下撤离。 针对性技术交底: 1、洞内爆破作业必须统一指挥。并有经过专业培训持有爆破操作合格证的专职爆破工担任,进行爆破时,所有人应撤到不受气体、震动和飞石损伤的地点,安全距离为:①独头巷道不少于200m;②相邻的上下坑道内不少于100m;③全断面开挖进行深孔爆破(孔深3~5m)时,不少于500m。 2、在两个开挖面相距200m内时,爆破必须提前一个小时通报,以变另一头作业人员撤离险区。 3、爆破炸材临时存放室,应设在洞口50m以外的安全地点,并由专职爆破员负责看守;严禁非爆破人员领用或盗取炸材。 4、洞内每天爆破次数应有明确的规定,装药离爆破时间不得过久。装药与钻孔不宜平行作业,爆破作业期间(包括领取、临时看守)严禁穿戴纤化衣物及容易摩擦带电衣物。 5、装药前应检查爆破工作面附近的支护是否牢固;炮眼内的泥浆,

隧道洞口施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 隧道洞口施工安全技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

隧道洞口施工安全技术交底(新版) 1.洞口路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。在高于2m的边坡上作业时应制订专门的安全技术措施。 2.边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雨雪之后,发现松动危石必须立即清除。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。 3、洞口土石方工程临近既有线路特别是铁路旁需进行石方爆破开挖时,除采用合理控制爆破技术,还要加强防护。施工负责人确认工点线路封锁后应立即布置施工人员对线路进行防护,对爆破后弃碴有可能覆盖线路的地段一定要在线路钢轨的两侧钉设护轨,并覆盖防护木板等,主要控制飞石和防止因爆破震动而引发的滚石,防护方法有:一是爆破体的覆盖;二是钢管排架防护体系;三是防

护挡墙等。 4.紧靠既有线的钻爆作业应采用多循环、弱爆破,浅眼、密布、少装药,严格控制装药量,不宜使用火花起爆,电气化铁路严禁电力起爆。爆破后应清除边、仰坡上松动石块后,方可继续施工。 5.端墙处的土石方开挖后,对松动岩层进行支护。 6.隧道门及端墙工程施工应符合下列规定: 混凝土以及砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并应设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行;起拱线以上的端墙施工时应设安全网,防止人员、工具和材料坠落;起吊作业时机下严禁车辆和行人通行。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

隧道安全技术交底(全套)

全套隧道安全技术交底 目录 一、第一部分各工序施工安全技术交底…………………………… 1、洞口工程………………………………………………………….. 2、管棚施工………………………………………………………….. 3、管棚加工…………………………………………………………… 4、开挖施工………………………………………………………….. 5、爆破作业…………………………………………………………… 6、装渣与运输……………………………………………………….. 7、初期支护………………………………………………………….. 8、二次衬砌………………………………………………………….. 9、通风、防尘防毒………………………………………………….. 10、照明与防火………………………………………………………. 11、注浆施工…………………………………………………………. 二、第二部分各工种安全技术交底……………………………….. 1、装载机操作工……………………………………………………… 2、挖掘机操作工…………………………………………………….. 3、空压机操作工…………………………………………………….. 4、机动车驾驶员…………………………………………………….. 5、搅拌站操作员…………………………………………………….. 6、二次衬砌泵送混凝土操作工…………………………………….. 7、二次衬砌台车操作工…………………………………………….. 8、开挖支护(钢拱架加工)………………………………………… 9、开挖支护(钢拱架安装工)……………………………………… 10、开挖支护(电焊工)……………………………………………. 11、气焊(割)操作工………………………………………………. 12、开挖支护(风钻工)……………………………………………. 13、开挖支护(爆破工)……………………………………………. 14、开挖支护(喷砼工)……………………………………………. 15、开挖支护(锚杆安装工)………………………………………. 16、混凝土浇注工……………………………………………………. 17、钢筋工…………………………………………………………….

洞口作业安全技术交底

安全技术交底

(3)边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 (4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 (5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 (6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 (7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 (8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m的临时护栏。 (9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。 3.洞口防护栏杆的杆件及其搭设应符合下列要求: (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于 16号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。

(2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。 (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 4.搭设洞口防护栏时,必须符合下列要求: (1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。 3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80

隧道施工安全技术交底

中交一公局天大高速四标隧道施工安全技术交底为了提高高工人的安全意识,使工程顺利进行,我项目部特制定以下隧道施工安全技术交底。希望有关人员严格遵守各项规章制度及安全操作规程,不违章作业和伤害他人:1、一般规定 1.1. 施工场地应作出详细的部署和安置,出碴、进料及材料堆放场地应妥善布置,弃碴场地应设置在不堵塞河流、不污染环境、不毁坏农田的地段。对风、水、电等设施作出统一安排,并在进洞前基本完成。 1.2.进洞前应先作好洞口工程,稳定好洞口的边坡和仰坡,作出天沟、边沟等排水设施,确保地表水不致危及隧道的施工安全。 1.3. 隧道施工的各班组间,应建立完善的交接班制度,并将施工、安全等情况记载于交接班的记录簿内,工地值班负责人应认真检查交接班情况。 1.4. 所有进入隧道工地的人员,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。1.5. 遇有不良地质地段施工时,应按照先治水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌的原则稳步前进。如设计文件中指明有不良地质情况时,必要时应进行超前钻孔,探明情况,采取预防措施。 2.开挖、凿孔及爆破 2.1 开挖及凿孔 2.1.1开挖人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全状态,并检查支护是否牢固,顶板和两帮是否稳定,如有松动的石、土块或裂缝应先予以清除或支护。 2.1.2人工开挖土质隧道时,操作人员必须互相配合,并保持必要的安全操作距离。 2.1.3机械凿岩时,宜采用湿式凿岩机或带有捕尘器的凿岩机。 2.1.4站在碴堆上作业时,应注意碴堆的稳定,防止滑坍伤人。 2.1.5风钻钻眼时,应先检查机身、螺栓、卡套、弹簧和支架是否正常完好;管子接头是否牢固,有无漏风;钻杆有无不直、带伤以及钻孔堵塞现象;湿式凿岩机的供水是否正常;干式凿岩机的捕尘设施是否良好。不合要求者应予修理或更换。 2.1.6带支架的风钻钻眼时,必须将支架安置稳妥。风钻卡钻时应用板钳松动拔出,不可敲打,未关风前不得拆除钻杆。 2.1.7在工作面内不得拆卸、修理风、电钻。 2.1.8严禁在残眼中继续钻眼。 2.2爆破 2.2.1装药与钻孔不宜平行作业。 2.2.3爆破作业和爆破器材加工人员严禁穿着化纤衣物。 2.2.4进行爆破时,所有人员应撤离现场,其安全距离为: ⑴独头巷道不少于200m;

建筑施工洞口防护安全技术交底(最新版)

建筑施工洞口防护安全技术交 底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0367

建筑施工洞口防护安全技术交底(最新版) 1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 4.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求: 1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm 的孔口,必须用坚实盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。 2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖

板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3)边长为50~150cm以上的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理处,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边

隧道工程施工安全技术交底

隧道工程施工安全技术交底 1、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法,并结合地形、地质等实际情况,向施工人员进行技术交底,合理安排施工。 2、隧道施工各班组间,应建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人应将本班组的施工情况及有关安全事宜及措施向接班人详细交待,并记载于交接班记录本上,工地值班负责人(施工员)应认真检查交接班情况。每班开工前未认真检查工作面安全状况,不得施工。 3、在软岩或不良地质的隧道中,施工前必须制订切实可行的施工安全措施,如设计文件指明有不良地质情况时,应对指定范围进行超前钻孔,探明情况,采取预防措施,不得盲目冒进。施工中应对围岩加强检查与量测。对不良地质段隧道施工,应采取弱爆破、短开挖、强支护、早衬砌、先护顶等小循环的施工方法。 4、对各类事故均应严格按照“三不放过”(即事故原因不查清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,没有制订和采取安全防范措施不放过)的原则进行处理。 5、所有进入隧道工地的人员,必须按规定配带好安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。 6、未刷好洞口仰坡或未做好洞顶防护和排水设施,不得开挖进洞。 7、隧道掌子面钻眼 7.1钻眼人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全

状态,如支护、顶板两及帮是否牢固,如有松动的岩石,应立即加以支护或处理。 7.2台车和凿岩机进行钻眼时,必须采用湿式凿岩。 7.3严禁在残眼中继续钻眼。 7.4不在工作面拆卸修理凿岩设备。 8、爆破作业 8.1洞内爆破作业必须统一指挥。 8.2进行爆破时,所有人员必须撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的警戒区外,并设置安全警戒,其安全警戒的距离应遵守有关规定。 ●独头坑道内不小于50m; ●相邻的上下导坑不小于200m; 8.3洞内爆破不得使用TNT(三硝基甲苯)、苦味酸、黑色火药等产生大量有害气体的炸药。爆破后必须经过通风排烟15min后,并经过以下各项检查和妥善处理后,其他工作人员才准进入工作面。 ●有无瞎炮及可疑现象; ●有无残余炸药或雷管; ●顶板两邦有无松动石块; ●支护有无损坏与变形。 8.4如发现瞎炮,必须由原爆破人员按规定进行处理。 8.5严禁在炸药加工房以外地点进行炸药加工工作,加工人员严禁穿着化纤衣物。

临边洞口安全防护技术交底

江苏省海滨康复医院工程临边与洞口安全防护技术交底 编号

&楼板面等处边长为250mm?500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板作盖板(木板能够承载2人重量),盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为500mm?1500mm的洞口,必须设置 由钢筋焊接的网格,网格孔边长不得大于250mm,并在其上铺竹笆或脚手板。也可采 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm ;边长在1500mm 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全网。 9、墙面等处的竖向的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅缝格的间距不应大于150mm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 10、沿至楼板或底面低于800mm窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。 11、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施 六、安全通道构造 门洞构造示意图通道构造示意图 2)安全通道尺寸:宽为4m,长度为6m。通道脚手板上应设置间距为300mm的防滑条,木条厚度宜采用50mm。安全通道结构形式和装饰效果见下图。

安全通廊平面图 刷红白相间(8 -)漆竹胶板 七、洞口防护要求: (一)电梯井口、预留洞口、步道梯临边、坡道梯临边、货梯井口、加压送风洞口、 水井 管洞口、排烟竖机洞口、水暖井洞口、排烟竖井洞口以及有坠落危险或危机人身安 全的其他洞口进行作业时,必须按下列规定设置防护设施: 1、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护 设施。 2、 竖向管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏,高度不低于 1.5米,并设红色 警戒灯。 3、 结构施工中的伸缩缝和后浇带必须加固定盖板防护。 建筑物出入口 48钢管 @1.5m 密目安全网 竹胶板 安全通道结构平面图 安全通道结构立面图 双层木板外包一圈竹胶板 (竹胶板刷城建绿色漆) 门头柱(钢管外包竹胶板,竹 胶板 外刷白漆及城建绿色漆) 自然地面 7 正立面图 侧立面图 结构外皮 48钢管 @1.2m 结构梁 ■< > X 双 门头柱(钢管外 竹胶板外侧刷城 包竹胶板, 建:绿色漆) 层木板外包一圈竹 竹胶板刷城建绿色 18 L p 高挡脚板 . 八 ___ 5二.厚木板搭设的坡道 自然地面 上钉5*5防滑条(间距30)

隧道施工安全培训与安全技术交底

中铁五局怀邵衡铁路项目二分部 《隧道工程施工安全技术培训与安全 技术交底》 交底人:朝举 被交底人:各架子队、班组

中铁五局怀邵衡铁路项目二分部安全质量环保部通知 安质环通(2014)第01号 签发:朝举关于规隧道工程现场作业质量安全卡控的通知 项目所属各单位(部门、班组): 为规隧道现场作业行为,强化各工序安全质量卡控,现将隧道施工的一些关键工序规如下,各单位必须格遵照执行。 一、开挖 1、隧道开挖工法必须按设计图纸施工,如现场确实需要改变开挖工法必须先完善相关变更手续。 2、软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工时,应符合以下规定: (1)Ⅴ、Ⅵ级围岩上台阶每循环开挖支护进尺不大于1榀钢架,Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。 (2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距。 (3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循环开挖进尺不得大于3m。 (4)隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级

围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m,Ⅲ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于90m。 (5)仰拱开挖深度格按设计图控制,仰拱底虚碴及积水必须清理干净可浇注混凝土。 3、双线Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道采用台阶法施工时,必须设置锁脚锚杆(管)等控制拱(墙)脚位移的措施。双线Ⅴ级围岩地段隧道采用台阶法施工时应设置横向临时支撑或临时仰拱,临时支撑按设计图纸施工。 二、初期支护 1、初期支护钢架间距格按设计图纸控制。 2、初期支护背后不得有空洞,厚度满足现场施工要求。 3、软弱围岩、浅埋、偏压地段监控量测,必须符合以下规定: (1)隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距:Ⅲ级围岩不得大于30m,Ⅳ级围岩不得大于10m,Ⅴ级围岩不得大于5m。 (2)当拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达100mm 时,应暂停掘进,并及时分析原因,采取处理措施。 (3)当采用接触量测时,测点挂钩应做成闭合三角形,保证牢固不变形。 三、防排水工程 1、防水板 (1)防水板铺设应超前二次衬砌施工1~2个衬砌段长度,并与开挖工作面保持一定的安全距离;防水板任情况下不得使用钉子固

临边作业洞口作业安全技术交底

临边、洞口作业专项安全技术交底 在建筑工程施工中,施工人员大部分时间处在未完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题: (1)临边与洞口处在施工过程中是极易发生坠落事故的场合; (2)必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施; (3)必须严格遵守防护规定。 一、临边防护 在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。 1.防护栏杆 这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下情况必须设置防护栏杆:

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,都必须设置防护栏杆。 (2)分层施工的楼梯口和梯段边、电梯口,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置栏杆,作为临时护栏。 (3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。 2.防护栏杆的选材和构造要求 临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。 二、临边作业 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全帽带,佩戴施工现场出入证。严禁赤膊、光脚、穿拖鞋、高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。施工作业前需对机械、设备、工具器材等进行检查,确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好,不得与金属物浸水位置(导电物品)搭接捆绑在一起,各种临时电源线,绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。 2.有如下身体缺陷和病史的人员禁止进入施工作业现场:耳聋、

施工现场临边洞口防护安全技术交底 - 制度大全

施工现场临边洞口防护安全技术交底-制度大全 施工现场临边洞口防护安全技术交底之相关制度和职责,安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架... 安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。三、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。六、搭设具体要求:1、防护栏杆应上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。斜屋面的防护栏杆高度应为1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。2、当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。3、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。4、当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。5、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。6、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。7、接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。8、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。洞口作业一、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。二、电梯井口必须设置不低于1.5m高的防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多不超过10m设置一道安全网。三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。五、具体要求:洞口应根据具体情况采取设栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施。1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设。并能防止挪动移位。2、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板必须能保证四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3、边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4、边长在150cm以上的洞口,四周必须设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5、垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,

安全防护安全技术交底.docx

安全防护安全技术交底 安全防护安全技术交底内容: 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。不准穿拖鞋、硬底鞋、易滑及带钉鞋和打赤脚、打赤膊等上岗。严禁酒后作业或带病作业。 (一)、钢管脚手架的安全防护 1、脚手架要高出作业层面1.5m。 2、脚手架作业层及底层要满铺脚手板。 3、作业层下每隔10m要悬挂安全平网、满铺脚手板并用16#铁线绑牢,不得摇晃。 4、所有外架内不得用木条或竹条代替钢管小横杆。 5、作业层脚手板要用16#铁线绑牢,不得摇晃。 6、高空作业一定要系好安全带。 7、外架上要悬挂安全标志。 8、砌筑脚手架铺设宽度不得小于1.2m,支架脚垫木块,并支在能承载的结构上,搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架应扎斜撑拉固。 9、利用支架绑扎柱墙钢筋时,必须将脚手板绑扎牢固后方能上人,严禁利用柱子钢筋做支撑绑扎,绑扎边柱钢筋必须挂安全带。 10、操作过程中须有可靠立足点。 (二)、三宝、四口、五临边的防护 1、三宝:安全帽、安全带、安全网

①上岗前,各班长集中该班人员进行技术交底,检查作业人员 必须戴好安全帽,高空作业(2m及2m以上)人员必须系安全带, 戴好安全帽。 ②安全网:外架从地面开始至作业层,按规范搭设,架体要比 作业层高出1.5m,从地面开始整个架体外侧都必须悬挂密目式安全网,作业层下每隔10m悬挂一道安全平网。 2、四口的防护 ③① 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网,满铺脚手板,应从下层往上做防护,人员必须系安全带,戴好安全帽,操作过程中须有可靠立足点。 ② 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于20cm但大于20cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应能防移位。 ③ 楼板面等边长为25-50cm的洞口,安装预制构件时的洞口及 缺件临时形成的的洞口,可用竹、木等盖板,盖住洞口。 ④ 边长为50-150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺脚手板,也可以用贯穿于混凝土板内的钢筋构成 防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 ⑤ 边长在150cm以上的洞口,四周设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 ⑥ 垃圾井道和烟道口,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或 参照预留洞口做防护。 ⑦ 下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边 落差大于2m时,应加设1.2m高的护拦。

隧道施工安全技术交底大全

一公局天大高速四标隧道施工安全技术交底为了提高高工人的安全意识,使工程顺利进行,我项目部特制定以下隧道施工安全技术交底。希望有关人员格遵守各项规章制度及安全操作规程,不违章作业和伤害他人: 1、一般规定 1.1. 施工场地应作出详细的部署和安置,出碴、进料及材料堆放场地应妥善布置,弃碴场地应设置在不堵塞河流、不污染环境、不毁坏农田的地段。对风、水、电等设施作出统一安排,并在进洞前基本完成。 1.2.进洞前应先作好洞口工程,稳定好洞口的边坡和仰坡,作出天沟、边沟等排水设施,确保地表水不致危及隧道的施工安全。 1.3. 隧道施工的各班组间,应建立完善的交接班制度,并将施工、安全等情况记载于交接班的记录簿,工地值班负责人应认真检查交接班情况。 1.4. 所有进入隧道工地的人员,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。1.5. 遇有不良地质地段施工时,应按照先治水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌的原则稳步前进。如设计文件中指明有不良地质情况时,必要时应进行超前钻,探明情况,采取预防措施。 2.开挖、凿及爆破 2.1 开挖及凿 2.1.1开挖人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全状态,并检查支护是否牢固,顶板和两帮是否稳定,如有松动的、土块或裂缝应先予以清除或支护。 2.1.2人工开挖土质隧道时,操作人员必须互相配合,并保持必要的安全操作距离。 2.1.3机械凿岩时,宜采用湿式凿岩机或带有捕尘器的凿岩机。 2.1.4站在碴堆上作业时,应注意碴堆的稳定,防止滑坍伤人。 2.1.5风钻钻眼时,应先检查机身、螺栓、卡套、弹簧和支架是否正常完好;管子接头是否牢固,有无漏风;钻杆有无不直、带伤以及钻堵塞现象;湿式凿岩机的供水是否正常;干式凿岩机的捕尘设施是否良好。不合要求者应予修理或更换。

临边洞口安全防护技术交底参考Word

交底内容: 一、管理组织措施 1.建立各种管理制度,制订具体的施工目标及措施,责任分解到人,负责督促检查验收落实。 2.以在现场作业的施工人员为主要对象成立义务应急抢险小组,由经理部统一领导、统一协调,随时对施工现场发生的险情进行抢救和支援。 3.参加施工的人员,必须在进场后上岗前接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。 4.施工班组负责人应每天对工人进行安全交底并作好记录。 5.对于从事电气、起重、建筑登高架设作业,焊接、车辆驾驶等特殊工种人员,必须持证上岗。 6.施工队伍必须按国家规定设立专职安全检查人员。 7.施工现场及生活驻地要设置足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。 二、施工技术措施 1、电梯井口的防护 1)电梯门用1.5×1.2米(宽×高)钢栅门进行防护(根据电梯口的宽度确定),钢 栅门所用钢筋直径不小于Φ15,间距不大于50~150mm。钢栅门上口用膨胀螺栓和扁铁固定。如附图: 2)电梯井道兜网从首层开始布置,每隔两层布置一道水平安全网,安全网应封闭严 密。安全网利用大模板穿墙螺栓孔穿Φ12钢丝绳固定。如附图:

3)电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 2、预留洞口的防护 1)楼板、屋面等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板(可 采用竹编扳,木板等)盖严。盖板应防止挪动。 2)楼面板等处边长为25cm~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成 的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。各边大于空洞边缘100mm,上面涂刷红白安全标识。

洞口与临边防护的安全技术交底

编号:AQ-GL-06271 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 洞口与临边防护的安全技术交 底 Safety technical disclosure of portal and edge protection

洞口与临边防护的安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 交底项目:洞口与临边防护 交底内容: 一、临边防护: 1.基坑周边尚未安装栏杆或栏杆的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 2.分层施工的楼梯口的梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 3.井架与施工用脚手架等与建筑物通道两侧边,必须设置防护栏杆,地面上部应设安全防护棚,双笼井架道中间应给予分隔封闭。 4.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台还要设置安全门或活动防护栏杆。 5.防护栏杆应由上下两道横杆及杆柱组成,上杆离地高度为1~

1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 6.原木横杆上杆稍直径不应小于70mm,下杆梢直径不小于60mm,栏杆柱梢不应小于75mm,并须用相应长度的圆钉钉紧或用不小于12#的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇。 7.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。 8.防护栏杆必须自上而下,用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低8cm的挡脚板或40cm的挡脚笆;挡脚板与挡脚笆如有孔眼,不应大于25mm,板与笆下边距离底面空隙不应大于10mm,接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全网或满扎竹笆。 9.当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敝口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 二、洞口防护: 1.进行洞口作业以及在工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其它洞口进行高处作业时,必须按下列规

隧道爆破作业安全技术交底

隧道爆破作业安全技术 交底 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

安全技术交底 单位:编号:CLZQ6-S6D-2017AQ-

交底内容: 一、主要危险源与危害因素 1爆破工无证上岗。 2使用黑火药,不同地质使用相同炸药,同一工作面使用两种或者多种炸药。 3放炮母线和连线同钢管等导电体接触。 4爆破作业前未及时通知附近人员撤离;接到爆破通知后人员未及时撤离到安全区域。 5在前次残余炮孔中继续钻孔、装药、起爆。 6放炮通风后,未经过专人仔细检查情况就进入施工现场。 7找顶(排除洞顶危石)不彻底。 二、安全注意事项 1装药作业应符合下列规定 (1)装药作业前,应对钻孔情况逐一检查,并检查开挖工作面的安全情况。 (2)装药时应使用木质炮棍装药,严禁火种,无关人员与机具等应撤至安全地点,禁止人员穿戴化纤衣物。 (3)使用电雷管时,装药前将电灯及输电线路撤离开挖工作面,装药时应用投光灯,矿灯照明,开挖工作面不得有杂散电流。 (4)严禁装药与钻孔进行操作。 (5)装药作业完成后,必须及时清理现场,清点火工产品数量,剩余的炸药和雷管必须由领取炸药雷管的人员退回库房。 2爆破作业除应符合现行国家标准《爆破安全规程》有关规定外,还应符合下列规定: (1)洞内爆破作业前,指挥人员、警戒人员、起爆人员等应坚守各自岗位,确保统一指挥。 (2)洞内爆破作业前,指挥人员应指挥所有人员撤离,并将所有设备撤离至安全地点,警戒人员负责警戒工作,设置警示标志。 (3)爆破时,爆破工应随身携带带有绝缘装置的手电筒。

(4)洞内爆破后必须经过充分通风排烟,15分钟后安全检查人员方可进入开挖工作面,主要检查有无盲炮、有无残余炸药及雷管,顶板及两帮有无松动的石块,支护有无变形或开裂,当发现盲炮、残余炸药及雷管时,必须由原爆破人员按规定处理。 3其他方面注意事项: (1)爆破工必须执证上岗。 (2)不得使用黑火药,不同地质使用不同炸药,同一工作面不得使用两种炸药。 (3)放炮母线和连线严禁同钢管等导电体接触。 (4)爆破作业前应及时通知附近人员撤离;接到爆破通知后人员应及时撤离到安全区域。 (5)严禁在上次残余炮孔中继续钻孔、装药、起爆。 (6)放炮通风后应在专人仔细检查瞎炮、盲炮、危岩等情况后,方可以进入施工现场。 (7)找顶(排查洞顶危石)要彻底。 重点强调: 1.不得使用黑火药,不同地质使用不同炸药,同一工作面不得使用两种及以上炸 药。 2.装药时应使用木质炮棍装药,严禁火种,无关人员应撤至安全地点,禁止穿戴化 纤衣物,防止产生静电,引爆火药。 3.放炮通风除尘后要在爆破人员仔细检查瞎炮、盲炮、危石等情况后,方可以进入 施工现场。 4.装药作业完成后,必须及时清理现场,清点火工产品数量,剩余的炸药和雷管必 须由领取炸药,雷管的人员退回库房。 股份公司1号文: 1.严禁项目部擅自在任何场所销毁任何民用爆炸物品。

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安全防护方案1.编制依据 1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.2《建筑工程安全技术交底手册》 1.3《建筑施工防护架使用手册》 1.4《建筑施工图纸》 1.5《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积65276.7㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划

4. 施工准备 4.1 材料准备 主要的材料有φ48x3.5钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 4.2 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。 4.3 安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。

相关文档
相关文档 最新文档