文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高洁净净化厂房施工与验收测试

高洁净净化厂房施工与验收测试

高洁净净化厂房施工与验收测试
高洁净净化厂房施工与验收测试

钢结构厂房工程施工技术管理要点分析

钢结构厂房工程施工技术管理要点分析 发表时间:2019-03-29T11:18:19.240Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:赵海良 [导读] 伴随着我国产业结构的调整,普通的钢结构不断减少,但轻型的钢结构在逐渐增加。 浙江湖州 313000 摘要:伴随着我国产业结构的调整,普通的钢结构不断减少,但轻型的钢结构在逐渐增加。在城市建筑以及工业厂房建筑中,轻钢结构在厂房施工中更是得到广泛的应用,轻钢结构厂房施工质量好坏对厂房的安全使用有直接的影响。因此轻钢结构厂房施工过程中技术研究很重要。本文结合笔者多年施工经验,针对轻钢结构工业厂房施工过程中的混凝土浇筑、轻钢的结构制作以及钢架安装等技术进行了研究和探讨,以供同行参考。 关键词:钢结构厂房工程;施工技术;管理要点 引言 由于钢结构具有自重轻、跨度大、安装方便、可循环利用等优点,钢结构厂房已经逐渐取代了传统混凝土厂房,被广泛应用在工程项目中。由于钢构件复杂繁多,在钢结构厂房的施工过程中,钢屋架需要现场拼接,所以施工单位需要采用合理的施工技术才能保质保期地完成工程施工。因此,研究钢结构厂房的施工技术、保证工程质量,是钢结构厂房施工的重中之重。 1钢结构厂房的优点 1.1施工难度较小 相较于以往的混凝土结构,钢结构厂房建设施工难度更低,且施工作业所需时间更短。这是由于钢结构厂房的施工重点在于钢结构构件的设计与结构主体的合理应用,构件安装的难度较低,更便于施工人员实际作业的开展。 1.2性能更具优势 与混凝土结构厂房相比,钢结构厂房的自重大幅下降,性能有了明显提升。这是由于在钢结构厂房建设施工中,涉及到的材料大多具备质地较轻,承载力较强,能在确保厂房建设质量的同时,有效改善以往厂房自重过大的问题,使得施工操作更加便捷。与此同时,钢结构厂房施工中,对矩形或梯形材料的应用率更高,这大大降低了材料对空间面积的占用,提升了空间利用效率。 1.3更加环保节能 钢结构厂房更倾向于使用绿色环保材料,更注重对材料进行循环利用,因此并不会对周边环境造成破坏,这与绿色环保建筑施工的要求不谋而合,同时也符合节约型社会发展的要求。 2钢结构厂房工程施工技术要点分析 2.1BIM技术在钢结构厂房建设中的应用 2.1.1BIM模型建立 建模是BIM技术应用的第一步。该项目施工前,先分别对建筑、结构、钢结构、通风、电气、消防、采暖等工程建立细度为400级别的信息模型,在模型中可以查看到钢柱、钢梁、钢檩条、屋面板、独立基础等构件,每个构件的截面尺寸、钢型号、连接方式、焊缝等级等均有详细的记录。同时,建模软件的选取直接影响着后期BIM成果的质量,该项目采用Revit2016软件建立建筑、机电安装模型,采用Tekla软件建立钢结构模型,采用CAD软件进行前期设计图纸的处理,这些软件都采用了国际通用的数据交换格式,模型之间可以互相转换。 2.1.2BIM技术协助进度可视化管理 该项目多个厂房同时施工,体量大,施工单位多,工期短,从深化设计到施工各个环节都紧密关联,利用BIM技术手段辅助进度可视化管理,具体的实施过程为:(1)制定一套“BIM技术辅助会议可视化”的制度与实施流程,保证分工明确,责任到人,不流于形式。(2)会议开始前,由技术人员将当日的构件进厂情况、安装进度、滞后进度、下一阶段的进度等信息反馈给BIM工程师,由BIM工程师在BIM模型中反映,在会议中采用BIM模型进行汇报说明,直观明了地反应当前情况,提高会议的效率与质量。(3)所有的施工进度信息都会直观地反应在模型中,同时进行记录保存,为项目结束后进行进度偏差分析提供原始资料。 2.2围护构件自防水质量控制 本工程钢结构屋面采用双层压型板,墙面采用岩棉夹芯板,板与板之间采用企口缝搭接,屋面与墙面均未单独设置防水层,完全依靠围护构件的自防水。围护构件的自防水效果除了构件本身的防水质量外,更多取决于构件之间结合部位的处理效果,如金属屋面板之间的咬合,屋面板与采光板的搭接、接缝质量,墙面板上下、左右板块之间的搭接质量、洞口收边处的细部处理质量等等。其质量控制好坏直接决定了防水效果的优劣,因此施工难度很大。应对措施:(1)屋面板采用宝钢氟碳涂层钢卷工厂轧制,进场时对厚度、涂层、锁口加工质量等进行检验。屋面板安装过程,责任工程师全程监督。板间咬合采用橡胶锤辅助施工,严禁工人直接木方敲击。通过自攻钉将屋面板固定于檩条上,板面所有钻孔处均有耐候胶包裹。采光带设计宽度470cm,选用900cm宽采光瓦,保证与屋面板间足够的搭接宽度。屋面板铺装完成后,采用收边机对咬合处二次处理,保证连接质量。天沟开孔与雨水管接口处用管材配套胶水做封堵处理。(2)采用工厂标准化定制墙板,上下板接口规整严密。严格控制墙板切割误差,横向拼缝不得过大。墙板拼装前与收边件连接位置注防水胶,收边件贴防水胶泥,确保接缝防水质量。门窗洞口采取全包收边,所有接缝位置用耐候胶封闭。 2.3钢柱安装施工重点 钢柱的安装施工过程主要分为吊装前准备、吊装两个步骤。在安装工作开始之前,准备工作是十分重要的,首先在钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件的外形尺寸、螺孔位置及直径、连接件位置及角度、焊缝、高强螺栓摩擦面加工质量等,必须进行全面检查,符合图纸及规范规定后,才能进行安装施工。当钢柱的加工制作质量都符合安装要求的时,施工人员可以根据实际施工进行吊点的确立,然后对钢柱的各个螺栓进行检查,确定螺栓的初拧、终拧程度,保证螺栓的安装质量,对不满足要求的螺栓要及时进行更换。在吊装施工的时候,要确立缆风绳固定位置,同时检查钢丝绳是否满足使用要求,再者是要对吊装机械位置进行确立,找准吊装机械的正确站位

洁净室施工与验收规范2010

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围 现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、 5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个 月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员,或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。 (二)关于这本规范的特点,通过上面“编制情况简介”,可以说: 吸取了国外先进经验,总结了国内在贯彻JGJ71-90标准20年来的实践经验,通过科学工作者的理论升华后的一份总结。 立足国情,接轨国际;软硬兼备,重物重人;技术先进,论理合理;过程控制,切实可行。从而实现科学性、先进性、协调性、可操作性。 (三)主要条文解释: 1 总则: 1.0.1为在洁净室及相关受控环境(第3章起简称洁净室)的施工及验收中,贯彻国家

工业厂房施工重点

车昆压机技改工程施工重点及难点施工中得重点就是针对技改工程得特点实现“三个确保”即“测量放线必须确保相对位置标高准确无误”、“必须确保设备安装用得预留孔、预埋件位置精度准确”、“必须确保混凝土得强度”; 施工重点主要如下几点: 1、桩基施工过程中得定位校准; 2、超过一定规模得危险性较大得分部分项工程; 1)模板工程及支撐体系; 2 )脚手架工程; 3、设备基础预留孔洞施工; 一、桩基础施工中得定位校准 我单位采用先进行人工挖孔桩施工,后开挖基础土方,再进行承台施工得顺序。 (一)冲孔桩施工得工艺流程见下图。

冲孔灌注桩施工工艺流程图 (二)成孔 1).护筒埋设 护筒采用钢护筒,壁厚3、0mm,内径1000~1400耐,长度为1、0? 1、5ni采用人工挖埋法埋设。护筒埋设位置要准确,深度必须超过表层松散土深度进入原状土0、2ni以上,筒体垂直定位后,四围用粘土分层回填夯实,并在护筒上用红漆标示出“十”字线,用以确定桩中心位置。 桩基在成孔过程中没有对桩位进行校核,不时因桩机就位不平整或发生移动导致桩位发生偏差,严重得会导致补桩或整桩报废等处理方法,最终造成施

工成本增加与工期得延误。 控制方法: 1.根据定位轴线制作轴线控制桩; 2.护筒定位埋设校准,并检查桩机就位得平整度; 3、待桩机钻进1米后,停机校核桩中心位置; 二.超过一定规模得危险性较大得分部分项工程 超过一定规模得危险性较大得分部分项工程应编制针对性强,且经济适用得专项施工方案。 专项施工方案应当包括以下内容: 1)工程概况:危险性较大得分部分项工程概况、施工平面布置、 施工要求与技术保证条件。 2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图 纸(国标图集)、施工组织设计等。 3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收 等。 5)施工安全保证措施:组织保障、技术保障、应急预案、监测 监控等。 6)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

厂房竣工验收自评报告(DOC).doc

工程检测与加固建设项目-1#厂房 竣 工 验 收 自 评 报 告 厦门海投工程建设有限公司 2016年2月19日

目录 一、工程概况 (2) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程项目部管理班子组成情况 (4) 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 (6) 五、施工过程执行技术标准情况 (6) 六、专项验收情况 (6) 七、主要材料见证取样及送检结果汇总表 (7) 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录 (8) 九、住宅分户验收情况 (8) 十、建筑工程质量控制资料自查情况 (8) 1、图纸会审、设计变更、工程洽商记录 (8) 2、工程定位测量、放线记录 (8) 3、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 (8) 4、施工试验报告及见证检测报告 (8) 5、隐蔽工程验收记录 (8) 6、施工记录 (8) 7、预拌混凝土合格证 (8) 8、预应力筋用锚具、连接器合格证和进场复验报告 (8) 9、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 (8) 十一、分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录 (8) 十二、单位工程质量控制资料检查记录 (8) 十三、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (8) 十四、单位工程观感质量检查 (8) 十五、质量事故报告及处理情况和有关方提出的质量问题的整改情况 (8) 十六、工程质量自评情况 (10) 十七、结论 (10)

一、工程概况 2.建筑概况 本工程建设用地面积19833.252m2,工程总建筑面积37952 m2,(其中地上1#厂房建筑面积为3100 m2)。建筑层数:1#厂房4层,屋面防水等级为二级。建筑物耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。 3.结构概况 (1)结构总体布置:本工程结构质式为钢筋混凝土框架结构、基础为天然地基基础 (2)钢筋:采用HRB400E。 (3)混凝土:采用泵送商品砼 基础地梁砼为C30;一层、二层柱砼为C35,三层、四层柱及楼层梁板砼为C30,屋面梁板砼为C30P8,屋面栏板砼为C25;零星构件砼均采用C25。(4)填充墙砌体 采用混凝土蒸压加气混凝土砌块,砌筑使用专用砂浆。 4.屋面概况

洁净厂房施工及验收

洁净厂房施工及验收 3 总体要求 3.0.1 承担洁净厂房工程的施工企业,应具有相应工程施工承包的资质及其等级,并应具有完善的质量管 理体系。 3.0.2 洁净厂房的施工应按设计文件、合约的内容实施。当修改设计时,应经原设计单位的确认、签证, 并得到建设单位的同意。 3.0.3 洁净厂房施工前应根据具体工程项目的特点,制订施工方案和程序,做到各工种协调施工、阶段明 确、交接清楚,确保整体施工质量和安全操作。洁净厂房的总体施工程序见附录A。 3.0.4 施工企业承担对洁净厂房工程内各专业设计图纸进行深化的施工详图设计时,应加强设计质量管理,具有质量管理体系,施工详图应得到原设计单位的书面同意或确认,并得到建设单位的同意后,方能 进行施工。 3.0.5 洁净厂房工程中各专业的隐蔽工程,隐蔽前必须经建设单位或监理人员的验收及认可签证。3.0.6 洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责 进行系统调试、检测,施工企业应具有调试、检测专业技术人员和符合本规范规定的测试仪器。 3.0.7 分项工程检验批质量验收合格应符合下列规定: 1 具有完整的施工作业依据、质量检查记录; 2 主控项目的质量检验,按标准规定全部合格; 3 一般项目的质量检验,按标准规定的合格率不得小于90%。 4 建筑装饰装修 4.1 基本规定 4.1.1洁净厂房装饰装修工程应进行施工详图设计,施工详图宜包括主要内容: 1 室内装饰装修技术要求; 2 吊顶、墙体用金属壁板模数选择; 3 吊顶、隔墙、门窗、送回风口、灯具、报警器、设备留洞、管线留洞、特殊留洞等设施的综合布置和气 密性节点图; 4 门窗构造和节点图、金属壁板安装节点图。 4.1.2洁净厂房装修工程是具有特殊要求的装饰装修,除应符合本节规定外,还应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210)等的相 关规定。 4.1.3 洁净厂房装饰装修工程的材料选择,应符合下列规定: 1 应符合项目施工图设计要求; 2 应满足防火、保温、隔热、防静电、隔振、降噪等要求; 3 应保证洁净室气密性要求,材料表面应不产尘、不吸附微粒、不积尘; 4 应采用不霉变、防水、可清洗宜清洁和不挥发分子污染物的材料; 5 应满足产品质量生产工艺的特殊要求,并不得释放对产品质量造成有害影响的物质; 6 应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4.1.4洁净厂房装饰装修工程的施工应在厂房主体结构和屋面工程完成并验收合格后进行。对现有建筑进行洁净室装饰装修时,应对现场环境、现有设施等进行清理与清洁,达到洁净施工要求后才能进行施工。 4.1.5 洁净厂房装饰装修工程施工过程,应对施工现场进行封闭管理,包括进出人员、设备材料等进行洁 净管制,避免有较大振动和噪音的其他分项工程同时施工。

厂房系统施工特点、重点、难点及相应对策

厂房系统施工特点、重点、难点及相应对策 根据大华桥水电站地下厂房系统工程洞室布置特点、厂区工程地质条件、招标文件及现场踏勘综合分析,地下厂房系统工程施工主要有以下特点、重点、难点: 一、施工特点 1、厂房开挖工程量大,工期紧,为关键工期,洞室开挖必须围绕厂房展开; 2、地下洞室群洞室多,布置密集,各部位开挖进度要相互协调,施工程序比较复杂; 3、地下洞室群局部裂隙密集带发育,不利于洞室稳定;地下洞室群大多位于地下水位以下,洞室围岩以极微透水~弱透水岩体为主,局部洞段在裂隙发育处有渗水、滴水及线状流水等现象,存在局部涌水问题; 4、施工通道比较单一,大多洞室由通风兼安全洞、交通洞派生。 二、施工重点、难点 1、地下厂房洞室多、结构复杂,同时施工的工作面多,支护型式多样,工艺复杂,开挖支护工期紧,施工强度高,各洞室之间在施工中相互制约,开挖施工主要运输通道,车辆流量大;同时三大洞室(厂房、主变、尾调)开挖体型大,且布置比较集中,顶拱开挖安全问题突出。为加快施工进度,同时保证洞室群的整体稳定和开挖安全,合理的布设施工通道,合理的安排洞室群的开挖支护施工程序是重点。 2、厂房系统洞室围岩主要由石英砂岩及板岩组成,洞室围岩整体稳定,但局部位置裂隙密集带发育,受裂隙组合切割可能形成不稳定块体(其中主厂房部位Ⅳ类围岩约占34%~40.1%,主变洞Ⅳ类围岩占45%);另外,地下厂房洞

室群位于地下水位以下,主要洞室跨度大,边墙高,随着主要洞室下卧,在中、下部开挖时地下水逐渐增多,遇裂隙、挤压带可能出现涌水。 上述裂隙、地下水等都对施工有不利的影响,在开挖过程中如何保证顶拱和边墙围岩稳定,严防顶拱及边墙随机的块体坍塌是施工中的重点和难点。 3、地下厂房洞室群中,洞与洞、洞与井交叉、相贯部位较多,洞室交叉部位洞间岩层(岩柱)厚度薄,应力集中,这些部位的围岩稳定及施工安全问题突出,必须采取措施确保施工安全和围岩的稳定,这是施工中的重点。 4、不良地质洞段,高边墙及岩锚梁对最大允许质点振动速度要求高,施工中如何优化爆破参数,控制爆破单响药量,控制爆破质点振动速度,确保围岩稳定是施工中的重点。 5、根据监测资料分析围岩的应力、位移情况及时调整优化施工方案、措施和施工参数,确保洞室围岩稳定,做到信息化施工,是施工中的重点。 6、岩锚梁岩台开挖支护和出线竖井穹顶开挖成型质量要求高,是本标开挖施工中的重中之重。 7、岩锚梁混凝土外观质量要求高;蜗壳混凝土浇筑温度控制要求高,同时为保证蜗壳与混凝土能够联合承载,避免该处应力集中,蜗壳底部和阴角混凝土浇筑密度尤为关键,必须采取详细周密的措施,保证岩锚梁混凝土和蜗壳温控混凝土顺利实施。岩锚梁混凝土和蜗壳混凝土施工是厂房系统混凝土施工的重点、难点。 9、厂房1#~4#机组发电机层以下混凝土浇筑与机电安装标存在多次互相交面,土建与机电安装交叉、平行作业,施工干扰大,为保证工程进度,合理的施工组织及协调是施工中的重点和难点。

洁净室施工及验收规范

第一章总则 第1.0.1条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收,不适用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第1.0.3条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第1.0.4条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合,按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第1.0.5条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第1.0.6条洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备案。 第1.0.7条洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准的规定。 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第2.1.1条洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成,外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第2.1.2条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划,按程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第2.1.3条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ 209的要求外,还应保证施工的气密性,减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ 212的规定。 第2.1.4条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃,但对特殊的装饰工程,应按装饰材料说明书要求的温度施工。

厂房附属工程竣工验收报告

温州鹿城区轻工产业园区一期A5-06地块厂房附属工程 竣 工 验 收 报 告 编制人: 审核人: 批准人: 浙江利鹏市政园林工程有限公司 2016年5月25日 温州鹿城区轻工产业园区一期A5-06地块厂房附属工程 竣工验收报告 各位领导、专家:你们好! 首先我代表浙江利鹏市政园林工程有限公司及项目部全体人员,对各位领 导专家的到来表示衷心感谢和热烈的欢迎。 由我公司承建的温州市鹿城区轻工产业园区一期A5-06地块厂房附属工程,自2016年3月1日开工以来,得到了建设单位、设计单位、质量监督站、 监理单位及有关部门的大力支持与帮助,通过我公司项目部管理人员及职工的

共同努力,工程于2016年4月15日按合同和施工图纸的设计内容基本施工完 毕,现将本工程概况、施工情况等向各位领导汇报如下: 本工程位于温州鹿城轻工产业园区一期A5-06地块,由温州云光废油处理 有限公司投资建设,温州建设集团建筑设计院设计,浙江宏泰工程项目管理有 限公司监理,浙江利鹏市政园林工程有限公司负责施工,温州市鹿城区工程质 量监督站监督管理;工程造价:406000元,质量等级:合格,合同工期:45日历天。 一、工程概况 本工程为温州市鹿城区轻工产业园区一期A5-06地块厂房附属绿化道路设 计工程,总征地面积12630平方米,绿地面积1894.5平方米,绿地率15%,工 程内容为绿化、给排水、道路、围墙等。 二、施工依据 1、工程施工合同 2、工程施工设计图纸 3、设计变更和洽商文件 4、国家现行法律、规范、规程、相关工程施工技术标准验收标准及相关地 方标准 5、国家相关文明、环保、安全施工管理规定 三、施工技术措施和组织情况 1、质量控制 “百年大计,质量第一” ,本公司本着“以质求信,以速求胜,以实为本,以技创新”的宗旨, 从工程一开始就狠抓质量建设, 建立分健全质量保证体系, 加强工序的技术交底和监督落实;明确了质量目标,并从以下五个环节进行了把关:

洁净厂房检测项目及标准

第三方洁净厂房检测机构普遍要求要有全面的洁净相关检测能力,可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装材料车间、无菌医疗器械车间、医院洁净手术室、生物普遍实验室、保健食品GMP车间、化妆品/消车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶装水车间等提供第三方检测、调试、咨询等服务。 检测项目是:风速风量、换气次数、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪声、照度等。 检测范围一般包括:环境等级评定、工程验收检测,包括食品、保健品、化妆品、桶装水、牛奶生产车间、电子产品产车间、GMP车间、医院手术室、动物实验室、生物安全实验室、生物安全柜、超净工作台、无尘车间、无菌车间等。 具体的标准是:(1) 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001。 (2)《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002。 (3)《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2004。 (4)《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010。 (5)《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292-2010。

(6)《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010。 (7)《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010。 检测机构,这里给大家推荐--河南德和检测技术有限公司,这是一家从事第三方检测的专业机构,公司取得了河南省质量技术监督局颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》,证书编号为:181603100359。同时公司还具备室内空气(甲醛、苯、TVOC等)、洁净厂房、医院手术室、ICU病房等共计63项指标的检验检测资质和能力。

洁净室施工及验收规范2010版

修订版《洁净室施工及验收规范》的特点与适用范围现批准《洁净室施工及验收规范》为国家标准。编号为GB50591-2010。2011年02月01日起实施。其中第4.6.11、5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.6.7、6.3.7、6.4.1、11.4.3条文为强制性条文,必须严格执行。原《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90同时废止。 一,编制情况简介 本规范由中国建筑科学研究院会同国内有关科研、高校、设计、施工等单位共同编制。 《洁净室施工及验收规范》修订编制组于2006/12/26在北京召开启动大会起,在22个月的时间里,开了5次调研座谈会,聘请了20多位专家、基建负责人等作为顾问,开了两次座谈会。组织40余人次,针对重点或难点开展了9项专题实验和研究,完成了9篇报告、论文: 编制组进行了广泛的收集、查阅资料工作,若干参编单位提供了本单位的标准、操作规程或具体技术资料。编制组对ISO系列标准、欧盟与WHO的GMP、美国FDA手册、美国微电子污染控制手册、美国制药工程指南、瑞士加拿大等国家的兽药生物安全设施手册以及国内关于微振、噪声、防静电、施工安装等文献、手册和国内29项标准规范,进行了认真的研究,获得了丰富的信息,提取了对规范有用的材料。 2007年11月应台湾中华洁净学会和相关企业的邀请,组织编

制组部分成员30人进行了为期10天的台湾地区的考察,举办了座谈会、报告会,参观了净化工厂,同时进行了海峡两岸关于洁净室施工安装的技术交流。 在各参编单位积极按分工计划完成了有关章或节的草稿基础上,于2008年3月底完成规范的第一轮草稿。经过4次讨论会和草稿定稿会,于2008年7月底草稿定稿,又经过主编单位多次组织技术人员讨论,于2008年奥运会期间完成征求意见稿。按照程序,征求意见稿已上网广泛征求意见,并专门由电子邮件或逐件发送给近30几位专家和管理人员, 或者进行了面对面交流。征求意见稿已回收了20份意见表,征集了166条修改意见,采纳的共114条,占68.7%。征求意见稿至送审稿又三易其稿,改动300余处。 编制组经广泛调查研究,多方征求意见,并收集整理国内外在洁净室施工验收方面的标准和相关资料。认真总结《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90实施以来在洁净室施工及验收方面的经验教训,对其中一些主要内容和指标进行了研究、实验和论证,最后经审查定稿。 本规范共17章(652条,其中强制条文8条)和8个附录。主要内容有:总则、术语、建筑结构、建筑装饰、风系统、气体系统、水系统、化学物料供应系统、配电系统、自动控制系统、设备安装、消防系统、屏蔽设施、防静电设施、施工组织与管理、工程检验、验收。

洁净厂房施工过程

净化厂房的制作 一、空调通风工程 1、镀锌钢板风管施工工艺 采用镀锌钢板风管,本工程采用较先进的共板法兰风管制作工艺作为本工程中镀锌钢板风管的制作安装指导。 2、共板法兰风管制作工艺 矩形风管钢板厚度 A.低中压风管钢板厚度B高压风管钢板厚度GB50243 ⑴风管咬口方式采用联合角式或按扣式咬口 ⑵风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法 兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm)。 ⑶采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型 留量范围内切断,再进行后续工作。 a.压筋加固 ⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线 方向平行。 ⑵加强筋外凸方向为风管外侧。 b.咬口成型 ⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。 ⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。 c.组合法兰成型 ⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。 ⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在 成型时滑开形成废品。 d.连接卡成型 ⑴连接卡采用 1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为 57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。 ⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使

用密封性能更好的成品法兰夹。 e.扣管及安装法兰转角 ⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压 成型,钢板厚度不得小于 1.0mm,安装时的打压顺序。⑶风管安 装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。 f.风管加固-采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。 关键工序-A直板下料(要保证精度)B转角安装(要使内缘贴合风管) 3、共板法兰风管安装工艺 1.支吊架规格 (a) 低速风管(新风管)(b)高速风管(排烟管)GB50243 2.密封垫材料 3.法兰夹安装:法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺 栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。 4.风管安装:风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法风管可在地面组装后规模吊装。 根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。 5.阀门安装:如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。 4、风管测试工艺 1. 基本原理:在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定, 此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2. 检测原理:将漏风检测仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段 风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其 余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软

工业厂房施工技术要点浅析

工业厂房施工技术要点浅析 发表时间:2017-07-08T14:29:43.233Z 来源:《防护工程》2017年第5期作者:吴培荣 [导读] 本文作者分析了工业厂房施工管理现状与存在的问题,提出了现代工业厂房施工管理的措施。 中冶天工集团天津有限公司天津 300000 摘要:本文作者分析了工业厂房施工管理现状与存在的问题,提出了现代工业厂房施工管理的措施。 关键词:厂房;施工技术;质量管理 1厂房的种类和特征 1.1厂房的种类 1.1.1厂房的外部结构不同。一种是铁皮包裹的厂房,就是指用铁皮建筑的厂房,这种厂房比较简单和随意;还有一种是钢结构的厂房,其中又分为普通型钢结构厂房和彩钢型结构的厂房,其中彩钢型结构的优势比较明显。 1.1.2厂房的内部结构不同。主要区别在于是否安装有牛腿,如果工厂作业中需要安装天车,则一定要安装牛腿,这不仅对工厂的生产具有重要的影响,也对整个工业的发展具有积极的意义。 1.1.3厂房高度的要求不尽相同。只有一层的厂房对滴水位的要求很严格,有的要求高度是4-5米,有的则要求6-7米,个别要求必须达到11-12米甚至更高。一般说来,高度越高,其建筑厂房的成本也会相应提高,因此厂房的高度和施工的难易程度成正比。 1.2厂房的特征 1.2.1建造厂房时,需要形成系统化标准化的理论和体系。厂房的设计建造需遵循一定的原则,在建设模式上要坚持标准化和系统化的原则,在施工过程中要走机械化的道路,与国际先进的厂房建造技术接轨。 1.2.2建造厂房时,必须留有足够大的空间。厂房中主要进行的是机械制造、冶金生产等工作,为了生产的需要,有时必须在车间放置重型和大规模的生产设备,这就要求要求厂房的建造必须拥有足够大的空间,从而使得不同规模和类型的生产能够顺利进行。 1.2.3建造厂房时,构成厂房零部件的载重能力要足够坚实和强韧。因为生产设备的外形较为庞大,并且吨位高,所以厂房的高度和跨度都比较大,作用在厂房身上的力量也比较重,除此之外,还要负责一些动力机械和吊车负荷运作,这些都对厂房的零部件提出了高质量的要求,即其载重能力要足够强大。 2现代工业厂房施工管理的措施 2.1施工重点分析 现代工业厂房常用的建筑结构形式有混凝土框架结构、钢结构等。每个结构形式都有其独特的施工方案,因此施工技术管理重点也各有差异,但是按照施工管理重点进行分类,工业厂房施工管理可以分为质量管理与成本管理两方面。其中,质量管理包括施工材料管理、施工工艺技术管理、施工过程人员操作管理等方面。放线前首先必须熟悉图纸,校算建筑物轮廓控制点数据和标注尺寸,仔细核对和分析设计方案是否符合实际情况。确认方案无误后方可选定测量放样方法并计算放样数据或编写测量放样计算程序、绘制放样草图并由第二者独立校核。样板设计好以后,必须在上面注上图号、零件名称、件数、位置、材料编号、规格及加工符号等内容,以保障下料工作井然有序的开展,同时必须妥善保管样板防止损坏,方便以后进行核对与校准。工业厂房建设施工质量控制的前期工作是认真核实厂房工程资料是否与发包人提供的一致,确保施工场地内的道路、水电等相关仪器和工具准备齐全和运转正常。对工业厂房的施工组织设计、施工人员安排、施工手段等进行审核。强化质量安全意识,加强对施工技术质量控制的力度。参与对发包人提供的测量基准点数据及位置的复核情况,逐一将标注数据与实际记录结果比对,督促施工图纸绘制。按照实际情况,努力做好工业厂房开工建设前的各项技术和设备的审核工作。 2.2施工管理的精细化 施工管理精细化的实质是通过对施工过程中影响施工成本和施工质量等各项因素的具体化、数据化管理,从而达到降低工程综合成本、提高工程施工质量的目的。厂房建设项目的目标分析和论证是通过调查研究和收集资料,在充分考虑生产需求厂房的已有信息的基础上,对专家所提出的知识进行组织和集成,针对项目的决策和实施,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证,旨在为厂房建设的决策和实施提供可靠的依据。 2.2.1针对影响工业厂房施工质量的精细化管理 影响工业厂房施工质量的重要因素包括施工人员、施工材料、施工机械、施工技术、施工环境等。施工企业必须围绕上述几点制定现代化的质量管理方案,以此提高施工质量管理效果。施工人员贯穿于整个工程,是施工过程的主体,进行管理时重点是提高他们的质量意识和个人素质,从政治、思想、业务和身体等多方面素质综合管理;在进行施工材料管理时,首先要结合设计图纸,制作出一份详细而准确的物资采购总体计划,对施工材料市场价格的进行调研。同时采购的材料必须通过监理人员、工长、总工、项目经理等层层验收,为工程的安全奠定基础。在施工过程中,要从细处入手,切实发挥层层负责的原则,各施其职,互相监督。注重对施工工序审核交接的管理,明确交接数量与质量的核实,保障每一道供需的施工质量都符合设计要求。施工过程中还要加强对人员设备操作的管理,以施工前的强化培训为基础、施工过程中的严格监督与管理为重点,避免设备操作造成的质量问题、避免设备操作安全事故的发生,以此降低工业厂房施工故障成本。通过对上述方面的严格管理有效避免传统粗放型施工管理存在的不足,提高工程施工管理效果。建设的进度控制按网络计划图,按照项目进度计划的不同确定项目关键进度节点,确定网络计划目标,对项目的任务、实施条件、施工图纸、有关标准、定额、规程制度、资源需求和供应情况和有关技术经济资料,确定项目实施程序和方法,预测在施工过程中可能出现的交叉施工影响,分析各个施工过程中工作内容的时差利用情况,在不影响整体工程进度的情况下,确定项目里程碑事件和里程碑事件完成时间,确定重要的技术政策和组织原则,建立项目管理的组织结构图。 2.2.2质量控制方法和手段 ①劳动主体的控制。通过加强质量意识教育、坚持各工种按规定持证上岗制度,坚持对投标单位的资质考核和施工人员的资格考核,合理组织、严格验收。②材料控制。原材料、成品、半成品、设备是构成工程实体的物质条件,其质量是工程项目实体质量的基础和重要

公司钢结构厂房竣工验收方案

北京天易幕墙工程有限公司 第二车间钢结构厂房项目 阶段竣工验收方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京天易幕墙工程有限公司编制时间:2013年9月13日

工程概况: 工程名称:天易幕墙第二车间钢结构厂房建设项目 建设地点:公司内部。 建设单位:天易幕墙工程有限公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位:廊坊金辉监理公司 施工单位: 建筑概况:本工程为单层门式钢架、双跨结构、轻钢型厂房(局部二层),抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级为二级。建筑面积为16500m2,高度14.5米,跨度115m。 结构概况:本工程基础形式为XXXX桩,承台基础,基础垫层及条形基础为C15砼,基础承台、基础梁为C30砼;主结构采用焊接H型钢梁、箱形柱,材质选用Q345B钢材,基础砌体及主体1.2米以下的围护墙砌体采用普通建筑砖,1.2米以上采用复合压型钢板保温墙,内隔墙为ALC墙板;屋面为轻钢保温屋面, 装修概况:地面包括细石混凝土地面(表层为专业涂层)、地砖楼面;内墙面为白色内墙涂料,外坎墙为灰色涂料墙面;吊顶为轻钢龙骨矿棉石膏板吊顶。门采用钢制乙级防火门和钢板复合门,大门为电动垂直提升门,窗为窗。 专业概况:给排水配套;消防配套(含防火涂层);防雷接地、照明、动力配套。 验收程序: 1、工程完工,建设单位收到施工单位的工程质量竣工报告、勘察、设计单位的工程质量检查报告,监理单位的工程质量评估报告,对符合验收要求的工程,应组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组、制定验收方案。 2、建设单位应在工程竣工验收7日前,向建设工程质量监督机构申领《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,并同时将竣工验收时间、地点及验收组名单书面通知建设工程质量监督机构。 3、建设工程质量监督机构应审查该工程竣工验收十项条件和资料是否符合要求,符合要求的发给建设单位《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,不符合要求的,通知建设单位整改,并重新确定竣工验收时间。 4、验收时,建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 5、验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 6、实地查验工程质量。 7、对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实物质量等方面做出全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。 8、参加竣工验收的德建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法。待意见一致后,重新组织竣工验收,当不能协商解决时,由建设行政主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构裁决。 9、工程竣工验收合格后,建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况、报建日期、建设单位执行基本建设程序情况、对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价。工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式、验收小组人员签署的工程竣工验收意见等内容。 验收组: 1、建设单位:北京天易幕墙工程有限公司 项目负责人

洁净厂房验收方案(026)资料

(参照药品生产质量管理规范实施指南2001版) 一、总则 为贯彻国家有关的方针政策和统一施工验收要求,统一检测验收方法,做到新建的洁净厂房能保证质量、节约能源、保护环境和安全操作,特依据《药品生产管理规范实施指南2001版》和相关国家行业标准要求制定本验收方案。 二、验收项目 1.安装质量验收 具体包括风管系统部分;结构部分;照明及空调动力配电;设备部分以及各洁净区测试情况。 2.安装数量验收 具体包括实际领用量与实际使用量的复核;合同承诺的数量、规格与实际安装情况方面的复核。 3.竣工图、竣工报告、图纸等方面的一体性验收 按承建方必须提供的文件、记录(设计变更证明文件和竣工图等,具体见第四条款)与实际的一致性、合理性的审查。 4.消防安全方面验收 整个系统工程消防安全方面验收。

三、验收程序及细则 1.基本验收程序框图 基本验收程序框图 2.验收细则 ①风管系统部分 a.风管系统总体布局是否按照设计图纸施工;b.风管接口是否符合要求; c.风管材料是否符合要求; e.风管包装是否符合要求; f.风管系统所用全部材料的数量;

g.风管系统试运转情况。 ②结构部分 a.结构部分构隔是否按照图纸施工; b.结构部分的材料(彩钢板等)是否符合要求; c.结构部分的彩钢板连接及同地面的连接部位是否用密封胶封好(有无脱落); d.结构部分所用全部材料的数量及质量。 ③照明系统及空调配电部分 a.照明系统及空调配电部分安装是否符合国家规范要求; b.空调系统的各种数据是否达到GMP规定要求及设计要求(包括送风量、换气次数、尘埃粒子测定); c.照明系统及空调配电部分所用全部材料(包括电线尺寸、灯具、线盒等)的数量及质量(包括规格、尺寸、生产厂家); d.该部分试运转情况。 ④设备部分 a.设备部分安装是否符合图纸要求; b.设备管道连接是否符合规范要求; c.设备安装所用全部材料的数量及质量; d.设备试运转情况; ⑤以上四部分安装是否符合消防安全的要求。 ⑥系统测试报告数据符合相关要求方面的确认 对出具的系统测试报告数据应符合GMP的要求,并经市药品监督局测定合格。 四、建设单位的验收人员在对工程进行验收时主要依据文件为《药品生产质量管理规范-2001版》中的《3.7施工及验收》,该条款中包括了洁净厂房

医疗洁净室施工及验收规范秘籍

医疗洁净室施工及验收规范秘籍 在现代医疗行业是作为一个特殊而庞大的行业存在着,人们对医疗服务的要求几近严苛。洁净室作为手术室的重要场所更需谨慎。 洁净室施工质量控制可以分为3个阶段:即准备阶段、施工阶段和验收阶段。 (一)准备阶段质量控制要点 1.认真做好图纸会审和技术交底 充分领会设计意图,做好图纸会审和技术交底工作是保障洁净室施工质量的重要技术环节,发现和解决在施工中难以操作的技术难题,为保证洁净室施工质量打下坚实的基础。施工中会出现各种矛盾,这需要施工方与设计、建设方合作,在保证洁净室施工质量的前提下进行合理变更。 2.严格控制材料设备质量 洁净室的材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的

材料,不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。 (二)工程质量控制要点 1.选择经过专业培训的施工队伍 洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业,施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有全面认识,否则,施工质量很难得到保障。 2.洁净室内密封控制重点 洁净室内密封控制重点内容是围护结构的密封施工质量,如板材与板材之间应均匀涂密封胶,达到严密不漏风;洁净室内的嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及医用灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封,且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。 3.送回风管道质量控制 送回风系统管道的密封,是为防止不洁净的空气进入风管,阻止了风管内受污染的空气渗透出去,从而可满足洁净室内的洁净度和延长高效过滤器使用时间。施工中应重点控制管道加工、管道施工和设备的安装质量。 (三) 验收阶段质量控制要点 医院常规包括:手术洁净室、产科洁净室、婴幼儿病房(NICU)、重症监护室(ICU)、烧伤病房、实验室净化、人工透析室、标本室等.无尘洁净室作为医院的重要功能区之一,其工程质量直接关系着医生的使用及其对患者的治疗.因此,提高医院洁净室的工程质量必须要抓好。其医疗洁净室验收要求有以下几个重点: 1.室内温、湿度 室内温、湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求.适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适、影响精细操作. 2.室内空气洁净度 以为医疗行业净化工程的特殊性,其控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰。