文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理
品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理

本次整理是针对品茗安全设施计算软件2013V9.7做汇总与

整理。

1 安全软件中的工程说明能容纳多少字?

答:工程说明理论上应该可以存512K。(目前版本计算书中暂不支持写入计算书中,后续完善。)

2 安全计算软件安装好以后有个安全计算2013和珊瑚版,用哪个?

答:珊瑚版本是依据部分老规范的内容做的安全计算,因为新规范的发布到实施是一个漫长的过程,所以保留了珊瑚版供客户选择。目前用的基本是安全计算2013.

3 脚手架配件用量如何计算?

答:脚手架配件包括大小横杆、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,“脚手架沿墙纵向长度”(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算配件数量。

4 在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别?

答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。

5 在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置?

答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。

5 风荷载没有该地区的怎么办?

答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。

6 脚手架模块设计计算时,弹出以下错误报告:卸荷点水平间距必须为纵距的整数倍。

答:这个是因为脚手架钢丝绳卸荷计算时,钢丝绳卸荷点水平间距的搭设位置,必须为立杆纵距的整数倍。

7 脚手架搭在楼板上的情况在施工现场上是有的,软件中可以计算么?

答:脚手架模块中,有个脚手架对楼盖影响,可以计算出脚手架立杆对于楼板的影响。

8 脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度如何取值。答:连墙件风荷载计算高度应取脚手架顶部离地面高度计算风压高度变化系数,应为连墙件轴向力设计值与风压高度变化成正比函数关系,架体顶部最大。

立杆稳定性风荷载计算高度,落地架应取离地面5M高度计算风压高度变化系数。虽此高度风荷载较小,但轴压力接近最大,综合计算最大,悬挑梁取悬挑架高度。

9 扣件抗滑系数是如何考虑的?

答:铸铁扣件在使用一段时候后,或者扣件扭紧力矩不足都会导致抗滑力会下降,采用试验实测抗滑力和国家规定的8KN比较所得的数值,或者考虑一定的安全储备,是≤1的数值。

10 用钢丝绳卸荷时,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度?

答:当前的情况下,在进行钢丝绳卸荷的时候,从拉钢丝绳的位置算起,将脚手架分成2段。根据软件的要求,最下面的一段高度要最大。如果出现上面的段高大于最下面的段高时,就会有改提示。比如脚手架高36米,卸荷一次。软件要求钢丝绳拉的位置至少是要大于18米。比如在脚手架底面以上20米位置开始拉钢丝绳。第一次卸荷净高度为16米,余下地面高度为20米。这样软件就不会出现这个提示了。反之,如果钢丝绳拉在16米的位置,第一次卸荷净高度为20米,大于地面高度为16米。这样软件就会有以上提示了。

11安全计算2012的落地式脚架的钢丝绳卸荷中的“卸荷点水平间距”是指什么?卸荷系数Kf如何计算?

答:就是下面两个吊点之间的水平距离。.卸荷系数Kf没有强制规定建议取0.8 。

12 如何在修改编辑软件自动生成的计算图形?

答:打开软件,生成计算书之后,软件会自动将计算简图保存为CAD文件,保存在软件的安装路径下。如果要进行编辑,可以在生成的计算中,按下键盘的CTR键的同时,点计算简图图名,软件会自动超链接autoCAD程序打开保存在后台的CAD图形,在CAD软件中进行编辑即可。

13 悬挑脚手架主梁采用焊接与建筑物连接,怎么计算书里面没有计算焊接处钢筋验算。

答:悬挑脚手架焊接处采用高压螺栓连接主梁焊接,内部钢筋主要起构造作用,整个结构焊缝处是最不利状态,所以只需验算焊缝处抗拉和抗剪就可以了。

14 钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内

答:钢丝绳直径是软件通过计算确定的,你在计算书里钢丝绳卸载部分可以看到钢丝绳最小直径要求。绳夹是单组钢丝绳的绳夹数。绳夹数一般不大于6,要是大于50不是绳先断而是钢丝绳先断了,而且绳夹间距是有要求的,一般间距不小于钢丝绳直径,要是50那就是50*6*20=6000mm,光绳夹固定就要6M 长。具体计算详见施工计算手册结构吊装部分内容。

15 模板计算中,反梁模板如何计算?

答:反梁的计算模型与普通梁一致,只是搭投构造会有不同,同

于十字梁的问题,上下梁的截面按照各自的长宽计算,混凝土倾倒高度:下面反梁按整个高度,上面按上面的高度计算。

16 很多客户提出模板模块可不可以算高支模的方案?

答:凡高度超过8米、或跨度超过18米、或施工总荷载大于15kN/M、或集中线荷载大于20kN/M的承重支撑架,应采用钢柱,钢托架或钢管门型架的组合支撑体系,以保证其有足够的强度,刚度和稳定性。模板国标新规范规定,可以采用扣件式钢管架支撑,但要满足计算要求以及一定构造要求。

17 粱两侧立杆增加剪刀撑后能否调整立杆的间距,即增大设计的立杆间距。

答:粱两侧立杆增加剪刀撑是规范中有要求的,尤其是对高支撑架,其作为构造措施,但不参与计算。因为无法比较设与不设支撑架的整体承载力的变化比较。

18 墙板模板计算中,其基本参数墙厚及模板高度怎么在计算软件中没考虑?

答:在墙模板中,模板的高度的设置在“新浇筑混凝土侧压力”里面设置。点击该按钮,即可弹出侧压力计算的窗体,关于墙厚的说明,在软件设置中,是没有墙厚的选项的。从规范上以及相关模板计算的参考资料上来看,墙模板的计算荷载主要为:新浇筑混凝土的侧压力值(水平力);倾倒混凝土荷载(水平力);振动荷载对垂直模板的影响(水平力)。

而这三种荷载中,都可以独立确定,和墙厚都没有直接联系。所

以软件中无墙厚的输入项

19 模板中,斜柱的计算能否实现?

答:将斜柱看成斜梁,梁高取竖直面高度,架高取最高

20 梁侧模计算中,如何设置固定支撑。

答:软件中默认设置为对啦螺栓,固定支撑设置梁侧模中底部和顶部,即如需设置,将支撑设置里,距梁底距离更改为0以及梁高减去板厚即可设置两道固定支撑。

21梁模板(扣件式)中,为何每纵距内附加梁底支撑主梁根数为灰色不可修改状态?

答:梁模支架已经设置了梁底增加立柱,如果继续梁底增加支撑主梁,2种情况,增加的支撑主梁底部是否设置了增加立柱。如果未增加立柱,而原主梁底部有增加立柱,梁底支模计算时,不符合规范要求计算,受力不均。如果增加立柱,可以将梁跨方向立柱间距减半,可达到相同效果。

22 电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?

答:电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:

(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;

(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件

帮助文件;

(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;

(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。

23 塔吊计算书中,倾覆力矩是按说明书的数据还是通过软件计算的结果?这两个数据要差好几倍呢。

答:关于倾覆力矩的确定,如果说明书给的比较准确,按照说明书给出的来计算也可以,但实际上,不同的塔吊在不同的使用环境,它的最大倾覆力矩是不同的。有些说明书给出的塔吊倾覆力矩不准确,可能偏小或者偏大,会造成基础设计不安全或者浪费材料。所以,可以通过不同的工况,重新对塔吊的倾覆力矩进行计算。计算的时候需要考虑引起塔吊倾覆力矩变化的各个因素的影响,以免造成计算结果不准确。比如:塔吊在何种工作状态下倾覆力矩最大,计算高度如何正确选取,风荷载对塔吊的影响等。

24 塔吊计算中:

1、矩形板式桩基础-基础参数-承台配筋选项中没有拉勾的参数输入窗口,但承台配筋图中显示有:HPB235 10@500,此项从哪里输入?

2、地基参数中的“土层名称、厚度等”是不是从承台底开始计算?

3、上部荷载-塔机自身荷载标准值中:塔身自重是指独立高度

时的自重还是最高安装高度时的自重?距离RG1~RG4等在塔吊的说明书中不明确,应如何确定?

4、上部荷载-风荷载参数中:工程所在地选择广东广州市、地面粗糙度选择B类后,其它软件是不是会自动计算,还是选择自定义?

5、上部荷载-塔机传递至承台荷荷载标准值中:为什么变灰不可操作,是不是由软件自动根据塔机自身荷载标准值计算?答:1、拉钩不参与计算按构造设置,软件中没有此参数的输入,如果现场不一致,可将图形导出CAD图进行修改;

2、土层参数见软件中相应悬停提示,从地表土层开始输入,注意承台埋置深度参数也需按现场实际输入,软件会自动计算出时间土层位置;

3、软件依据《塔式起重机混凝土基础技术规程》JGJ187-2009编制,基础主要受倾覆力矩影响,塔吊独立状态(即没有附着)时传递至基础的倾覆力矩最大,所以要求计算按独立状态高度计算,相应各个杆件也是按独立状态高度荷载输入。如果塔吊说明书中各杆件自重能查找出来,那么《荷载确定方式》按软件默认的(按规范分步计算)相对经济,重新计算竖向荷载、水平荷载、倾覆力矩等;如果塔吊说明书中找不到详细信息,那么《荷载确定方式》选择(自定义),直接输入说明书中提供的竖向荷载、水平荷载、倾覆力矩等;

4、风荷载窗口中,不勾选自定义,那么软件会自动计算,如果

勾选自定义,那么可以自己输入;

5、软件中变灰的内容,表示软件自动计算内容或此计算模型中此参数不需要。

25 塔吊基础验算中,只验算塔吊独立高度情况下的吗?基础验算时与塔吊的最大安装高度没有关系吗?塔吊安装高度越高,垂直荷载不是更大了吗?

答:规范JGJ187-2009条文说明3.2.2中表明:

3.2.2塔机基础的设汁应按独立状态下的工作状态和非工作状态的荷载分别汁算.塔机基础工作状态的荷栽应包括塔机和基础的自重荷载、起吊荷载,风荷载,井应计入可变荷载的组合系数,其中起重荷载不应计入动力系数;非丁作状态下的荷载应包括塔机和基础的自重荷载、风荷载。本条文是塔机基础设计的基本原则.塔机在独立状态时,所承受的风荷载等水平荷载及倾覆力矩、扭矩对基础的作用效应最大:附着状态(安装附墙装置后)时,塔机虽然增加了标准节自重,但对基础设计起控制作用的各种水平荷载及倾覆力矩、扭矩等主要由附墙装置承担,故附着状志可不计算.

26 土坡稳定性和土钉墙计算中,界面中条分块数是什么意思?答:在计算土坡稳定性时,需要确定土条的计算单元。根据瑞典条分法的理论,采用简化计算时,可以将放坡的土体沿竖向划分为若干个条分块数(通常10左右),将每一个块数作为一个独立的计算单元,进行土压力自重与抗倾覆力内力分析,从而最终

判断土体是否失稳。

27 土钉墙中,土的滑动摩擦系数中的可选项“自动”是什么意思?如果不选择自动,该数值该如何确定?

答:这是计算土体整体性抗滑阻力的一个系数。如果有可靠的试验数据,可以选择此数据;如果选择自动,计算过程中,该数值就等于坡脚所在土层的内摩擦角的正切值。

品茗安全计算软件操作

问题:1、软件打开时,跳出对话框,failed to set data for. 这种情况可能是软件没装好。部分文件缺失,建议重新安装一遍试试看。 2、在软件中无法操作,对梁不设置对拉螺栓 对拉螺栓是可以设置的。在梁侧模板计算中设置。如果不设置对拉螺栓,需要在 表中,将“距梁底距离”中的两个数据输入为“0”和“梁高-板厚”。 3、梁底支撑小横杆根数及间距无法设置 当梁底有附加立杆时,该参数受软件控制,无法设置。4、梁底增加支撑的间距无法设置 不是很明确,梁底增加支撑如果是指附加的立杆,可以在表中选择自定义的方式。 如果指的是梁底的支撑小梁根数(间距),小梁的间距是根据根数和梁宽进行均分计算的。 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一个就行了。(参考规范JGJ162-2008) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振

捣荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算。 6、悬挑脚手架计算中,“拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别? 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们的区别是在于,“平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。共点时输入的是这个夹角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。如果是多道支撑或拉结,就比较明显了。平行是多道支撑或拉结近似平行线。共点是支撑或拉结近似节点集中一点。 7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋 转扣件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊? 答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。或者增加双扣件进行支撑。或者直接清除不合格材料,改用检测合格的材料进行支撑。如果是属于扣件抗破坏性能检验不合格,则需要更换扣件材料。或者降低允许承载力,加密支撑杆件等方式进行使用。以上措施仅限于材料不合格在允许范围内或者相关部门允许的情况下使用,如果不允许使用,建议更换检测合格的材料使用,毕竟这也是关系到人民生命财产安全的大事。

品茗安全计算软件新手入门教程梁模板扣件式

品茗安全计算软件新手入门教程—梁模板扣件式 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识

梁模板设置附加立杆1

梁模板设置附加立杆2

梁模板设置附加主梁参数解析 ①基本参数

模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。

模板支架纵、横向长度示意图 ③支架体系设计 混凝土浇筑施工方式:共分为六种方式,根据实际工况进行选择。

品茗安全计算学习教程2悬挑脚手架

品茗安全计算软件新手入门教程—悬挑脚手架 参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 落地式脚手架取值方法(点击查看) 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。

悬挑方式 主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。 主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数 情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍 情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距 主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。 主梁与建筑物连接不同方式实例 锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及U型锚固螺栓三种: 锚固点设置方式 压环钢筋(锚固螺栓)直径d(mm): 按现场实际使用锚固材料尺寸填写;注意:JGJ130-2011第6.10.2条,锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm):外锚点至型钢末端的距离。 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm):内外锚固点之间的距离。 距离参数定义

品茗安全计算软件新手入门教程1梁侧模版

品茗安全计算软件新手入门教程—梁侧模版 参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识

上翻梁部位名称

梁侧模板参数 参数解析 ①混凝土梁工程属性 计算书显示形式:分为各侧模计算过程全部显示及各侧模计算过程汇总显示;当梁侧有上翻及下挂部分时,软件会把每侧上翻及下挂分别计算,共四大计算部分,其计算原理相

同,如果全部显示,计算书内容过多;生成计算书时,可以以汇总形式展示。同时为了帮助客户更好的理解,软件也把全部显示提供给大家选择;可以根据不同需要进行选择。 新浇混凝土梁名称:一般以梁所在的轴线及梁的名称进行命名; 梁板结构情况:共十种类型;根据实际工况进行选择。 混凝土梁结构类型 新浇混凝土梁截面尺寸【宽×高】:根据梁实际截面尺寸进行填写。 新浇混凝土梁计算跨度:根据梁实际跨度计算。 ②支架体系设计 小梁布置方式:分为水平向布置及竖直向布置两种;根据现场实际工况进行选择。 小/主梁间距:按中心到中心实际间距进行填写。

梁侧系数 主梁合并根数:根据现场实际工况进行选择。 主梁受力不均匀系数:采用双主梁时,考虑材料、施工质量等因素,主梁很难实现均匀受力,产生受力不均匀系数。 小/主梁最大悬挑长度:软件可根据梁计算跨度及主梁/小梁间距进行自动计算。软件默认梁侧悬挑长度相同,如果不相同用户可根据实际情况进行填写,不要勾选自定义。 小/主梁计算方式:根据主梁/对拉螺栓间距及所用材料长度相对关系确定跨数;如主梁间距600mm,小梁长度2000mm,就可以选择3等连续梁进行计算。 对拉螺栓水平间距:小梁布置方式为水平向布置其间距和主梁间距相同用户无需修改;小梁布置方式为竖直向布置其间距根据实际情况进行输入。 结构表面的要求:主要包含两个类型,结构表面隐藏和结构表面外露两种。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第4.4.1条及GB50666-2011第4.3.9条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时1/250。

品茗施工安全设施计算软件 介绍

品茗资料软件教程品茗施工安全设施计算软件 ◎●《品茗施工安全设施计算软件》是针对施工过程中如脚手架、模板、塔吊等有关施工现场安全设施的专项方案编制和审核专用软件产品,本软件主要依据国家相关技术规范、行业标准和计算手册研制而成,是国内首家通过中国建设部权威鉴定、并被列为“全国建设行业科技推广项目”向全国推广的安全计算软件,自2004年上市以来,目前全国用户已经突破1万家。该软件独创了将计算书、专项方案和审核表系统集成技术,极大的提高了施工技术人员在安全专项方案的计算、编制和审核过程中的准确性、规范性和节约性。 ◎●目前软件涵盖施工现场脚手架、模板、临时用水用电、塔吊、混凝土、钢筋支架、结构吊装、降排水、浅基坑等9大专业模块。 权威规范保安全 ◎●软件研发过程中参照了39本规范、标准、计算手册和专业文章,由2名博士撰写需求并控制质量,由18名特一级企业总工担任顾问反馈意见,经过196个不同项目部现场体验试用,安全可靠性达到领先水平。 三位一体做方案 ◎●计算书、安全专项方案书、报审表三位一体,软件可同步生成。计算书图文并茂,安全专项方案书内容丰富,报审表简洁明了。软件功能从群众中来,到群众中去,真的很实用。 软件操作零门槛 ◎●软件人性化设计,傻瓜式操作,只需输入基本参数,轻轻点击鼠标,各种结论瞬间可看可得,摒弃操作门槛,不懂电脑也好用,无需手工计算,无需手工配图,无需查阅规范,软件轻轻松松帮您一切搞定。 计算结果已评判 ◎●在方案的计算过程中结果是否符合规范是最头疼的,软件通过“红绿字”智能评判:符合规范用“绿字”显示,不符合规范用“红字”显示,软件不仅告诉您错了,而且告诉您错在哪里,甚至告诉您如何修改。 方案优化很简单 ◎●高水平的的技术人员在编方案的时侯不仅要考虑安全与否,同时要兼顾方案的合,反复优化方案在手工编方案时是有心无力,品茗软件2秒种即可完成一次优化,真是不要太简单。

品茗安全计算软件操作

品茗安全计算软件操作 问题:1、软件打开时,跳出对话框,failed to set data for. 这种情况可能是软件没装好。 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一 个就行了。(参考规范JGJ162-2008) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振 捣荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算。 6、悬挑脚手架计算中,“拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别, 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们 的区别是在于,“平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。共点时输入的是这个夹角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。

如果是多道支撑或拉结,就比较明显了。平行是多道支撑或拉结近似平行线。共点是支撑或拉结近似节点集中一点。 7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋转扣件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊, 答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。 安全计算软件常见问题整理 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置, 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 2、风荷载体型系数的设置 答:风荷载体型系数主要是考虑构筑物的迎风面积和挡风面积的比例关系,如果有安全网,要考虑安全网对体型系数的影响。 3、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别, 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 4、脚手架配件用量如何计算,

品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理 本次整理是针对品茗安全设施计算软件做汇总与整理。 1 安全软件中的工程说明能容纳多少字 答:工程说明理论上应该可以存512K。(目前版本计算书中暂不支持写入计算书中,后续完善。) 2 安全计算软件安装好以后有个安全计算2013和珊瑚版,用哪个 答:珊瑚版本是依据部分老规范的内容做的安全计算,因为新规范的发布到实施是一个漫长的过程,所以保留了珊瑚版供客户选择。目前用的基本是安全计算2013. 3 脚手架配件用量如何计算 答:脚手架配件包括大小横杆、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,“脚手架沿墙纵向长度”(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算配件数量。 4 在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 5 在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置?

答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 5 风荷载没有该地区的怎么办 答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。 6 脚手架模块设计计算时,弹出以下错误报告:卸荷点水平间距必须为纵距的整数倍。 答:这个是因为脚手架钢丝绳卸荷计算时,钢丝绳卸荷点水平间距的搭设位置,必须为立杆纵距的整数倍。 7 脚手架搭在楼板上的情况在施工现场上是有的,软件中可以计算么? 答:脚手架模块中,有个脚手架对楼盖影响,可以计算出脚手架立杆对于楼板的影响。 8 脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度如何取值。 答:连墙件风荷载计算高度应取脚手架顶部离地面高度计算风压高度变化系数,应为连墙件轴向力设计值与风压高度变化成正比函数关系,架体顶部最大。 立杆稳定性风荷载计算高度,落地架应取离地面5M高度计

品茗安全计算软件新手入门教程1梁侧模版

品茗安全计算软件新手入门 教程1梁侧模版 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

品茗安全计算软件新手入门教程—梁侧模版 参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识

上翻梁部位名称 梁侧模板参数 参数解析 ①混凝土梁工程属性 计算书显示形式:分为各侧模计算过程全部显示及各侧模计算过程汇总显示;当梁侧有上翻及下挂部分时,软件会把每侧上翻及下挂分别计算,共四大

计算部分,其计算原理相同,如果全部显示,计算书内容过多;生成计算书时,可以以汇总形式展示。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第条及GB50666-2011第条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时 1/250。

品茗安全计算基坑支护计算书

土钉施工规范工程 浅基坑 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 公司 编制时间:年月日

第一节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2 - 第二节、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 第三节、施工总体布署 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 第四节、基坑支护工程 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 第五节、土方挖运工程 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 第六节、质量保证措施 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 第七节、安全生产与文明施工 ------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 第八节、雨期施工措施 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 第九节、土钉墙支护计算书---------------------------------------------------------------------------------- - 21 -

品茗安全计算软件操作文件

问题:1、软件打开时,跳出对话框failed to set data for. 这种情况可能是软件没装好.部分文件缺失,建议重新安装一遍试试看. 2、在软件中无法操作,对梁不设置对拉螺栓 对拉螺栓是可以设置地.在梁侧模板计算中设置.如果不设置对拉螺栓,需要在 支陣设豐 第i道玄撐距聲底昵离(mm)支擇死式 10固定变偉 2320固定吏撑 表中,将“距梁底距离”中地两个数据输入为“0”和“梁高- 板厚”. 3、梁底支撑小横杆根数及间距无法设置 当梁底有附加立杆时,该参数受软件控制,无法设置. 4、梁底增加支撑地间距无法设置 不是很明确,梁底增加支撑如果是指附加地立杆,可以在表中 选择自定义地方式. 按混凝土粱璽宽均分? 粱底闻加立拄邪養方式: 梁触枷亚柱俄次距梁左侧立柱距离伽); 麋融椁小袈根数: 如果指地是梁底地支撑小梁根数(间距),小梁地间距是根据根数和梁宽进行均分计算地 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一 个就行了.(参考规JGJ162-2008 ) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振捣

荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算. 6、悬挑脚手架计算中, “拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别? 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大地区别, 它们地区别是在于, “平行”时输入地是拉(绳支撑)与水平面地夹角. 共点时输入地是这个夹角所造成地两个直角边地长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角.如果是多道支撑 或拉结,就比较明显了.平行是多道支撑或拉结近似平行线.共点是支撑或拉结近似节点集中一点. 7、工地承重架和脚手架地扣件,检测中,直角扣件、旋转扣 件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊? 答:对于扣件抗滑力检测不合格地情况,在相关部门许可地情况下,可以降低承载力使用.或者增加双扣件进行支撑.或者直接清除不合格材料,改用检测合格地材料进行支撑. 如果是属于扣件抗破坏性能检验不合格,则需要更换扣件材 料.或者降低允许承载力,加密支撑杆件等方式进行使用. 以上措施仅限于材料不合格在允许围或者相关部门允许地情况下使用,如果不允许使用,建议更换检测合格地材料使用, 毕竟这也是关系到 人民生命财产安全地大事. 安全计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理 1 安全软件中的工程说明能容纳多少字? 答:工程说明理论上应该可以存512K。(目前版本计算书中暂不支持写入计算书中,后续完善。) 2 安全计算软件安装好以后有个安全计算2013和珊瑚版,用哪个? 答:珊瑚版本是依据部分老规范的内容做的安全计算,因为新规范的发布到实 施是一个漫长的过程,所以保留了珊瑚版供客户选择。目前用的基本是安全计算2013. 3 脚手架配件用量如何计算? 答:脚手架配件包括大小横杆、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,“脚手架沿墙纵向长度”(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算配件数量。 4 在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别? 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 5 在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置? 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆 下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。

5 风荷载没有该地区的怎么办? 答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。 9 扣件抗滑系数是如何考虑的? 答:铸铁扣件在使用一段时候后,或者扣件扭紧力矩不足都会导致抗滑力会下降,采用试验实测抗滑力和国家规定的8KN比较所得的数值,或者考虑一定的安全储备,是≤1的数值。

品茗安全计算软件新手入门教程1梁模板扣件式

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板设置附加立杆1 梁模板设置附加立杆2 梁模板设置附加主梁 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计

算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 混凝土浇筑施工方式 每纵距内附加梁底支撑主梁根数:附加梁底支撑主梁指相邻立柱之间,增加的主梁。 附加主梁1根 荷载传递至立柱方式:根据现场实际工况进行选择。包括可调托、单双扣件三种类型。

品茗安全计算软件常见疑难解答

品茗安全计算软件常见疑难解答 时间:2010-10-29 22:53来源:品茗软件广东作者:品茗软件广东点击:9 次 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置?答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 2、风荷载体型系数 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置? 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 2、风荷载体型系数的设置 答:风荷载体型系数主要是考虑构筑物的迎风面积和挡风面积的比例关系,如果有安全网,要考虑安全网对体型系数的影响。 3、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别? 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 4、脚手架配件用量如何计算? 答:脚手架配件包括大小横杆、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,“脚手架沿墙纵向长度”(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算配件数量。 5、如何生成施工方案? 答:点左边的脚手架选择脚手架类型勾上,然后点“ 》”选入右边的框框就好了。

6、风荷载没有该地区的怎么办? 答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。 7、梁模板扣件钢管架中,穿梁螺栓的竖向距离怎么理解? 答:竖向距离指的是每一根穿梁螺栓到梁底的距离。而不是穿梁螺栓的相对间距。 8、塔吊四桩土质参数中的极限侧阻力和极限端阻力应该查地质报告中的哪个数据? 答:地质报告中的数据,根据土的种类和土的液限,范围,点击软件中的〉符号,查表,选取数据。 9、型钢悬挑脚手架的后面压点的吊环的直径为什么计算结果很小? 答:在有钢丝绳的前提下,按照计算模型理论计算上,后面压点的受力很小,所以计算出来的直径就小。但在实际操作中,还应改满足构造上的要求,一般直径在?16~22之间。一般建议用户作方案时,先不考虑钢丝绳受力,计算出型钢及相关配件的尺寸等,然后再考虑钢丝绳。 10、脚手架的安全通道搭设如何计算? 答:采用防护棚计算。 11、梁模板计算中梁两侧立杆间距是指什么? 答:支撑梁的梁两侧的立杆的横向距离。

品茗安全设施计算软件常见问题整理资料

品茗安全设施计算软件常见问题整理

品茗安全设施计算软件常见问题整理 本次整理是针对品茗安全设施计算软件2013V9.7做汇总与整理。 1 安全软件中的工程说明能容纳多少字? 答:工程说明理论上应该可以存512K。(目前版本计算书中暂不支持写入计算书中,后续完善。) 2 安全计算软件安装好以后有个安全计算2013和珊瑚版,用哪个? 答:珊瑚版本是依据部分老规范的内容做的安全计算,因为新规范的发布到实施是一个漫长的过程,所以保留了珊瑚版供客户选择。5 在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置? 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。本次整理是针对品茗安全设施计算软件2013V9.7做汇总与 整理。 1??安全软件中的工程说明能容纳多少字? 答:工程说明理论上应该可以存512K。(目前版本计算书中暂不支持写入计算书中,后续完善。) 2?安全计算软件安装好以后有个安全计算2013和珊瑚版,用哪个? 答:珊瑚版本是依据部分老规范的内容做的安全计算,因为新规范的发布到实施是一个漫长的过程,所以保留了珊瑚版供客户选择。目前用的基本是安全计算2013. 3?脚手架配件用量如何计算? 答:脚手架配件包括大小横杆、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,“脚手架沿墙纵向长度”(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算配件数量。 4?在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别? 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 5?在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置?

答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 5?风荷载没有该地区的怎么办? 答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。 6?脚手架模块设计计算时,弹出以下错误报告:卸荷点水平间距必须为纵距的整数倍。 答:这个是因为脚手架钢丝绳卸荷计算时,钢丝绳卸荷点水平间距的搭设位置,必须为立杆纵距的整数倍。 7?脚手架搭在楼板上的情况在施工现场上是有的,软件中可以计算么? 答:脚手架模块中,有个脚手架对楼盖影响,可以计算出脚手架立杆对于楼板的影响。 8?脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度如何取值。答:连墙件风荷载计算高度应取脚手架顶部离地面高度计算风压高度变化系数,应为连墙件轴向力设计值与风压高度变化成正比函数关系,架体顶部最大。 立杆稳定性风荷载计算高度,落地架应取离地面5M高度计算风压高度变化系数。虽此高度风荷载较小,但轴压力接近最大,

品茗安全计算软件常见疑难解答

品茗安全计算软件常见疑难解答 时间: 2010-10-29 22:53 来源: 品茗软件广东作者: 品茗软件广东点击: 9 次 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置?答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。2 、风荷载体型系数1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置? 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 5、如何生成施工方案? 答:点左边的脚手架选择脚手架类型勾上,然后点“ 》” 选入右边的框框就 好了。 6、风荷载没有该地区的怎么办?

答:风荷载是按照国家《建筑结构荷载规范》录入的,有些地市在荷载规范里是没有的,可以参照相邻地区的风荷载值、按照经验取值、或咨询当地气象部门当地的风速、空气密度等,点击软件中的基本风压按钮进行计算。 7、梁模板扣件钢管架中,穿梁螺栓的竖向距离怎么理解?答:竖向距离指的是每一根穿梁螺栓到梁底的距离。而不是穿梁螺栓的相对间距。 8、塔吊四桩土质参数中的极限侧阻力和极限端阻力应该查地质报告中的哪个数据?答:地质报告中的数据,根据土的种类和土的液限,范围,点击软件中的〉符号查表,选取数据。 9、型钢悬挑脚手架的后面压点的吊环的直径为什么计算结果很小? 答:在有钢丝绳的前提下,按照计算模型理论计算上,后面压点的受力很小,所以计算出来的直径就小。但在实际操作中,还应改满足构造上的要求,一般直径在?16~22 之间。一般建议用户作方案时,先不考虑钢丝绳受力,计算出型钢及相关配件的尺寸等,然后再考虑钢丝绳。 10、脚手架的安全通道搭设如何计算? 答:采用防护棚计算。 11、梁模板计算中梁两侧立杆间距是指什么? 答:支撑梁的梁两侧的立杆的横向距离。 12、在进行梁模板计算中,很多客户提出在梁侧模板中不需要设置穿梁螺栓,问如何处理? 答:我们嘉年华以后的版本可以用设置固定支撑点的方式代替。但图形还要自己去做相应的调整。 13、用电计算在生成方案时所有的导线型号都一样,怎样去调整?

品茗安全计算问题

[求助]谁能帮我解决使用品茗安全计算中遇到的无法理解的问题??? 在土方边坡计算中,设置为粘土、挖深6.5m时,计算结果如下: 一、参数信息: 坑壁土类型:粘土 坑壁土的重度γ(kN/m3):18.00 坑壁土的内摩擦角φ(°):20.0 坑壁土粘聚力c(kN/m2):23.5 坑顶护道上均布荷载q(kN/m2):4.5 基坑开挖深度h (m):6.5 二、挖方安全边坡计算: 挖方安全边坡按以下公式计算: 其中θ- -土方边坡角度(°) h - -土方开挖深度(m) γ- -坑壁土的重度(kN / m3) φ- -坑壁土的内摩擦角(°) c - -坑壁土粘聚力(kN / m2) θ= 3.226° 坡度:1 / tanθ=17.7 本工程的基坑壁土方坡度为1:17.7(垂直:水平)。 设置为挖深为4.0m时,计算结果如下: 一、参数信息: 坑壁土类型:粘性土 坑壁土的重度γ(kN/m3):18.00 坑壁土的内摩擦角φ(°):20.0 坑壁土粘聚力c(kN/m2):23.5 坑顶护道上均布荷载q(kN/m2):4.5 基坑开挖深度h (m):4.0 二、挖方安全边坡计算: 挖方安全边坡按以下公式计算: 其中θ- -土方边坡角度(°) h - -土方开挖深度(m) γ- -坑壁土的重度(kN / m3) φ- -坑壁土的内摩擦角(°) c - -坑壁土粘聚力(kN / m2) θ= 2.233° 坡度:1 / tanθ=25.6 本工程的基坑壁土方坡度为1:25.6(垂直:水平)。 怎么挖深越浅,坡度就越缓呢?匪夷所思!这结果跟我们工程实际有出入吧?

请各位大侠多多指教!谢谢!! 本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为https://www.wendangku.net/doc/f46484548.html,/read.php?tid=136140&u=370887,更多精彩,更多免费资料等着您!

品茗软件的应用讲解

安全计算软件与品茗软件的对比 1、品茗在前面多了一个新建工程,工程基本信息可以加入到计算 书中,而且输入的工程信息与施工方案书相结合,可以把此时填的相应信息填入施工方案书中;还可以对工程进行密码设置。(如图所示的对话框) 2.品铭软件在新建一个工程之后,提供了添加脚手架的类型(实际意义不大);品茗软件把梁、板的支撑架放在脚手架中。这里也相当于提供一个工程项目管理对话框,便于多工程的管理,可以清楚看到一个工程所有计算脚手架的类型。 3、与品茗软件对比,对于脚手架品茗缺少钢管悬挑脚手架计算,竹木脚手架、悬挑架阳角型钢,格构式型钢井架计算以及脚手架的构造要求一、二。(品茗的计算类型如上图,我们的如下图) 4、品茗的落地式脚手架中可以计算脚手架配构件用量;增加扣件抗滑移的折减系数;提供了脚手架中的横杆与立杆、连墙件单双扣件的选择方式;提供了双立杆三种计算方法:,这里面没有

提供双立杆计算截面的折减系数(这是不对的),另外提供了脚手架 正里面图和侧面图,(这点意义不大);搭设上小横杆上的大横杆的根 数必须大于1,这与规范要求 计算脚手架 配件用量 提供了脚手架中的横 杆与立杆,连墙件单双 扣件连接方式 增加扣件抗滑 移的折减系数 6、品茗没有卸荷的计算,PKPM有四种卸荷方式的计算,符合施工 现场的实际情况, 7、荷载参数输入界面和地基承载力选择界面基本类似,没有太大的 差别。 7、品茗可以把输入的数据保存为默认值。 8、品茗对不符合规范的数据可以提出警告,但不能对这些数据进行 计算;比如在步距中输入大于2.5的数据,会提示输入0.5-2.5之间的 数据。PKPM在这一项没有这个功能,但可以进行计算,能满足用户 的进一步需求。如果软件能综合PKPM和品茗的优点最好。

品茗安全计算软件操作

问题:1、软件打开时,跳出对话框,f a i l e d t o s e t d a t a f o r. 这种情况可能是软件没装好。 如果指的是梁底的支撑小梁根数(间距),小梁的间距是根据根数和梁宽进行均分 计算的。 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一个就行了。(参考规 范JGJ162-2008) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振捣荷载,如果梁和板 都受力两个都需要计算。 6、悬挑脚手架计算中,“拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们的区别是在 于,“平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。共点时输入的是这个夹 角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。如果是多 道支撑或拉结,就比较明显了。平行是多道支撑或拉结近似平行线。共点是支撑 或拉结近似节点集中一点。 7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋转扣件,抗破坏和抗

滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊 答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。 安全计算软件常见问题整理 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆 下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上 立杆的数量即可得到。 2、风体型系数的设置 答:风体型系数主要是考虑构筑物的迎风面积和挡风面积的比例关系,如果有 安全网,要考虑安全网对体型系数的影响。 3、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按要求设计和按双立杆 均匀受力有什么区别

相关文档