文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附着、升降式脚手架工程安全监理细则1

附着、升降式脚手架工程安全监理细则1

附着、升降式脚手架工程安全监理细则1
附着、升降式脚手架工程安全监理细则1

工程

附着式升降脚手架

(整体提升架或爬架)搭设拆除安全监理实施细则

批准:日期:

审核:日期:

编制:日期:

上海XX建设工程监理咨询公司

附着式升降脚手架工程安全监理实施细则

1.工程概况与特点

(见施工单位专项施工方案)

2.编制依据

2.1 《建筑工程安全生产管理条例》(国务院第393号)

2.2 《关于实施建设工程安全监理的指导意见》(沪建建管[2003]第170号)

2.3 《建设工程施工安全监理工作守则》(试行)

2.4《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理的意见》(沪建建管[2004]第113号)

2.5 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)

2.6 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

2.7《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2002)

2.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)

2.9《建筑施工部分搭设升降脚手架管理暂行规定》(建建[2002]230号)

2.10 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ 33-2001)

2.11 《附着式升降脚手架工程施工组织设计(方案)》

3.附着式升降脚手架搭设拆除、拆除安全监理流程

4.附着式升降脚手架安全监控要点

4.1施工准备阶段监控要点

4.1.1对附着式升降脚手架施工方案进行程序性、符合性和针对性审查。

4.1.1.1审核施工方案的内容是否已包括设计、施工及检查、维护等内容;是否对提升工艺编制专项施工组织设计。方案是否有针对性、全面性和可行性。

4.1.1.2审核方案是否对架体、水平梁架、竖向主框架和附着支撑按照概率极限状态,提升设备和吊装索具按容许应力法进行计算。按:静荷载1.2、施工荷载1.4、冲击系数1.5荷载变化系数2确定。按施工荷载标准3KN/m2、升降状态0.5KN/ m2确定。

4.1.1.3 审核施工方案是否对脚手架的强度、稳定性、变性和抗倾覆的强度和变形对提升机构和支撑及杆件节点强度进行计算确定。

4.1.1.4审核施工方案是不经上一级技术负责人(总工程师)审核批准。

4.1.2升降脚手架产品资格审核

4.1.2.1对生产或经营附着式升降脚手架产品的要经建设部组织鉴定并发放生产的许可证,只有具备作用证手,方可向全国各地提供使用此产品。

4.1.2.2在持有建设部发放的许可证的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可向当地使用单位提供产品。

4.1.2.3 施工单位自己设计使用不作为产品提供其他单位的,不需报建设部鉴定,但必须在使用前,向当地安全监督管理部门申报,并经审查认定。

4.1.2.4审核产品是否取得有关设计、生产和技术性能检验合格资料(包括防倾、防坠、同步、起重机具等装置)。

4.1.3 承担附着式升降脚手架施工的单位必须具有经国家机关审核批准的相对应的资质。

4.1.3.1审核施工单位的安全生产保证机制是否建立、落实,专项安全技术措施是不有针对性,要操作性。

4.1.3.2审核施工单位是否对从业人员按工种、岗位进行安全教育并书面交底。

4.1.3.3审核作业人员是否经培训持证上岗,特种作业人员是否持有效安全

技术操作证。

4.1.3.4审核施工用设备、原材料是否已经检验合格后投入使用。

4.1.3.5审核施工单位是否已编制落实了应急处置方案。

4.2附着式升降脚手架施工过程监控要点

4.2.1现场施工条件审批

4.2.1.1审核作业环境能否满足安全施工条件,是否存在不利因素。

4.2.1.2审核施工用的设备、器材、原材料堆放条件能否满足要求。

4.2.1.3审核施工时的气候条件是否会影响作业安全,雨季、冬季施工的劳动保护措施是否落实。

4.2.2搭设施工过程旁站监控

4.2.2.1检查搭设吊装装置过程的操作顺序是否严格执行施工方案。

4.2.2.2施工作业过程中的安全设施是否齐全可靠,是否严格遵守高处作业安全技术规范。

4.2.2.3附着升降脚手架架体构造控制

⑴架体双排脚手架的宽度为0.9~1.1m。每段脚手架架下层支承跨度不大于8m,架体全高与支承跨度的乘积不大于100m2。使架体重心不偏高和利于稳定。脚手架的立杆按1.5m设置,扣件的坚固力矩40~50N.m,并按规定加设剪刀撑和连墙杆。

⑵水平梁架与竖向主框架。是架体荷载向建筑结构传力的,是刚性框架,不允许产生变形,以确保传力的可靠性。框架的杆件必须有足够的强度、刚度;杆件的节点必须是共性,半支撑框架与主框架不允许采用扣件连接,必须采用焊接或螺栓连接定型框架,以提高架体的稳定性。

⑶在架体与支承框架的组装中,必须牢固的将立杆与水平框架上弦连接,并使脚手架立杆与框架立杆成一垂直线,节点杆件轴线汇交于一点,荷载直接传给水平梁架。里外两榀支承框架的横向部分,按节点部位采用水平杆与斜杆,将两榀水平梁架连成一体,形成一个空间框架,杆件与水平梁架的连接也必须采用焊接或螺栓连接。

⑷在框架升降过程中,由于上部结构尚未达到要求强度或高度,故不能及时设置附着支撑而使架体上部形成悬臂,悬臂部分不得大于架体高度的2/5和不

超过6.0m。

4.2.2.4附着支撑施工控制

⑴附着支撑是附着式升降脚手架的主要承载传力装置。附着支撑与工程结构每个楼层都必须设连接点,框体主框架沿竖向侧,在任何尾部下均不得少于两处。

⑵附着支撑或钢挑梁与工程结构的连接质量必须符合设计要求,必须严密、平整、牢固。对预埋件或预留孔应逐一进行检查,记录各层各点的检查结果和加固措施;当起用附墙支撑或钢挑梁时,其设置处混凝土强度符合设计规定,并不得小于C10。

⑶钢挑梁的选材制作与焊接质量均按设计要求。连接使用的螺栓必须使用梯形螺纹螺栓,以保证螺纹的受力性能,并有双螺母或加弹簧垫圈坚固。螺栓与混凝土之间垫板的尺寸按计算确定,并使垫板与混凝土表面接触严密。

4.2.2.5升降装置控制

⑴脚手架的升降装置有:手动葫芦、电动葫芦、专用卷杨机、穿芯液压千斤顶。用量较大的是电动葫芦,使用手动葫芦最多只能同时使用两个吊点的单跨脚手架的升降。

⑵升降必须有自动显示、自动控制、同步控制装置,对升降差和承载力两个方面进行控制。升降时控制各吊点同步差在3cm以内;吊点的承载力应控制在额定承载力的80%,当实际承载力达到和超过额定承载力的80%时,该吊点应自动停止升降,防止发生超载。

⑶索具吊具的安全系数,按照《起重机械安全规程》规定,用于吊挂的钢丝绳其安全系数为6。

⑷脚手架升降时,在同一主框架竖向平面附着支撑必须保持不少于两处,升降作业时,作业人员不准站在脚手架上操作。

4.2.2.6 防坠落、导向防倾装置控制

⑴为防止脚手架在升降情况下,发生断绳、折轴等故障造成的坠落事故和保障在升降情况下,脚手架不发生倾斜、晃动,所以规定必须设置防坠落和防倾斜装置。

⑵防坠落装置必须灵敏可靠,由发生坠落到架体停住的时间不超过3秒,

其坠落距离不大于150mm。防坠落装置必须设置在主框架部位,两处以上的附着支撑把制动荷载及时传给工程结构承受。

⑶防倾斜装置必须具有可靠的刚度(不允许用扣件连接),可以控制架体升降过程中的倾斜度和晃动程度,在两个方向(向前、左右)均不超过3cm。防倾斜装置的导向间隙应5mm,在架体升降过程中始终保持水平约束,确保升降状态的稳定和安全不倾翻。

⑷防坠落装置应能在施工现场提供动作试验,确认可靠灵敏符合要求。

4.2.2.7脚手板安全防护控制

⑴脚手板应按每层架体间距合理铺设,铺满铺严无探头板与架体固定绑牢,有钢丝绳穿过处的脚手板,其孔洞不能留有过大洞口,人员上下各作业层应设专用通道和扶梯,架体离墙空隙的翻板构造措施必须封严,防止落人落物。

⑵脚手架板材质量符合要求,应使用厚度不小于5cm的木板或专用钢制板网,不准用竹脚手板。

⑶脚手架外侧用密目网封闭,安全网的搭接处必须严密并与脚手架绑牢,各作业层都应按临边防护的要求设置防护栏杆及挡脚板。

⑷最底作业层下方应同时采用密目网及平网挂牢封严,防止落人落物,升降脚手架上、下建筑物的门窗及预留洞,也应进行封闭。

4.2.3检查验收控制

4.2.3.1附着式升降脚手架在使用过程中,每升降一层都要进行一次全面检查,每次升降有每次的不同作业条件,每次都要按照施工组织设计中要求的内容进行全面检查。

4.2.3.2提升(下降)作业前,检查准备工作是否满足升降时的作业条件,包括:脚手架所有连墙鼻塞全部脱离、各点提升机具吊索的同步状态、每台提升机具状况良好、靠墙处脚手架已留出升降空隙、准备起用附着支撑处或钢挑梁处的混凝土强度已达到设计要求以及分段提升的脚手架两端敞开处已用密目网封闭、防倾、防坠等安全装置处于正常等。

4.2.3.3脚手架升降到位后,不能立即上人进行作业,必须对脚手架进行固定并达到上人作业的条件。例如把各连墙点连接牢靠、架体已处于稳固、左右脚手板已按规定铺牢铺严、四周中安全网围护已无漏洞、经验收已经达到上人作业

条件。

4.2.3.4每次验收应有按施工组织设计规定内容记录检查结果,并有责任人签字。

4.2.4拆除过程监控

4.2.4.1审核附着升降式脚手架拆除工作措施。

4.2.4.2旁站监督拆除顺序是否先上后下,先拆附件,后拆架体。

4.2.4.3 工作现场是否有专人指挥、器材和材料堆放整齐,及时驳运。

4.3 对关键工序进行全过程安全旁站监督,并详细记录在安全旁站监督表上。

5.应急处置预案:

根据上述安全监理要点,协助督促施工单位制定应急预案。监理机构已制定的预案:

5.1综合治理、突发事件处理预案

5.2管线事故保护应急处理预案

5.3紧急工伤事故应急预案

5.4火灾事故应急预案

5.5防台防风应急预案

5.6传染流行生疾病应急处理预案

所有预案均设领导小组,做到人员、材料、物资、车辆、联系电话、汇报制度落实。

管网工程安全监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管网工程安全监理细则(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

管网工程安全监理细则(新编版) 一、编制说明 为充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针及保证“白银市热电联产配套供热管网项目”做到安全有序施工,特编制本安全监理实施细则。 二、安全监理的目标 1、本工程根据施工单位施工组织设计中制定的安全目标:杜绝重大伤亡事故的发生,轻伤事故发生频率控制在0.2%之内,彻底杜绝火灾、触电事故的发生。 2、工程安全监理责任事故为零。 三、安全监理的依据 (一)、各级政府颁布的相关法律、法规 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国建筑法》

3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《工程建设施工安全标准强制性条文》 5、地方性施工安全生产管理条例 (二)、工程规范、规程和技术规程 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《施工企业安全生产评价标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》 4、《建筑机械使用安全技术规程》 5、《建筑施工高空作业安全技术规程》 6、其他相关安全技术规程 7、本工程施工阶段监理规划 8、公司相关文件 (三)、施工组织设计及专项施工方案 四、安全管理体系建立以及安全监理工作程序: 1、安全管理体系: 五、安全监理的具体工作:

路面工程监理安全实施细则(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 路面工程监理安全实施细则 (2021)

路面工程监理安全实施细则(2021)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 总则 1.1严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《河北省公路工程安全生产、文明施工安全规定》,总监办文件《关于做好安全生产和环境保护措施的通知》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准。 1.2驻地办在施工监理过程中,应贯彻执行“安全第一,预防为主”和“管工程监理必须管安全生产”的原则,认真审查施工单位上报的安全保证体系、施工组织设计、专项施工方案、开工报告等。 1.3督促施工单位落实安全生产的保证体系,建立健全安全生产责任制;督促施工单位进行安全生产知识教育及分部分项工程的安全技术交底; 1.4检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求,

第二期厂房新建工程安全监理实施细则 推荐工程施工建筑技术交底组织设计监理方案模板安全实施细则

目 录 一、工程项目概况–––––––––––––––––––––2 二、安全目标值––––––––––––––––––––––2 三、安全监理依据–––––––––––––––––––––3 四、安全监理内容–––––––––––––––––––––3 五、安全监理工作流程–––––––––––––––––––4 六、监理工作控制要点细则–––––––––––––––––5 七、文明标化工地––––––––––––––––––––11 八、安全组织网络图–––––––––––––––––––17

一、本工程概况: 工程名称:第二期厂房F3、F4新建工程 工程地址:位于南汇区秀浦路 工程规模:总建筑面积约148158.78平方米 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总包单位:  本工程位于南汇区康桥工业园区,总用地面积为58091.98平方米。 二:安全目标

通过有效地控制施工中人为的冒险性,盲目性,和随意性的行为造成不安全因素的发展,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,预防是消除患的最佳  途经,最终以安全第一、预防为主,实现重大伤亡事故为零。争创标化工地、优质工程。 三:安全监理编写依据 1.安全监理委托合同; 2.安全监理手册; 3.《中华人民共和国建筑法》; 4.《上海市安全生产条例》; 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5.JGJ59—99建筑施工安全检查标准; 6.JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》; 7.JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》; 8.JGJ33—86《建筑机械使用作业安全技术规程》; 9.国家的安全生产方针,各级政府安全生产法规,行业安全生产规范性文件与技术规范和标准等。 四.安全监理内容 1.审核承包单位安全资质 2.监督安全生产协议书的签订与实施 3.审核承包商编制安全技术措施并监督实施 4.监督承包按规定标准搭设安全设施

落地式脚手架安全监理实施细则87202

上海香伦花园酒店工程落地式外脚手架安全监理细则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建腾建筑工程监理有限公司 2012年月日

目录 1.工程概况与特点 2.安全监理工作依据 3.监理工作内容

一、工程概况与特点 1、工程名称、工程地点、建设单位: 工程名称:上海香伦花园酒店工程 工程地点:上海市嘉定区菊园新区北水湾B3地块 建设单位:上海冠辕投资管理有限公司 2、工程项目组成及工程规模:81852平方米 3、主要建筑结构类型:框架剪力墙 4、工程总投资: 42000 万元; 5、计划工程的总工期(日历天)及开竣工日期: 2010年 7 月 22 日开工~ 2013年1月20 日竣工,总工期 540 天。 6、预计工程质量等级:合格 7、设计及施工总承包单位名称: 设计单位:中国国际(深圳)设计顾问有限公司 总承包单位:浙江众立建筑工程有限公司 2、安全监理工作依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 (2)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号(3)《关于实行建设工程安全监理制度的通知》(沪建建(2003)第605号)(4)《关于实施建设工程安全监理的指导意见》(沪建建管(2003)第170号)(5)关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知 (建设部建标(2000)第248号) (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

(9)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 (11)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 (12)《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003 3、钢管脚手架强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 3、当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 4、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 5、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手架对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆。脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 6、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 7、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按本规范表6.4.1采用。 8、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:(1)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。(2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。 9、一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 施工安全 监 理 细 则 编制 批准 编制时间: 咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路) 绿化工程项目监理部

目录 一、工程项目概况 (3) 二、安全监理实施细则的编制依据 (4) 三、监理范围 (4) 四、监理工作流程 (4) 〈一〉监理工作依据 (5) 〈二〉施工监理工作程序 (5) 五、监理工作控制要点及目标值 (8) 〈一〉本工程监理预控措施 (8) 〈二〉本工程施工安全监理控制要点及目标值 (9) 六、监理工作方法及措施 (10) 〈一〉主要工程安全检查要点 (10) 〈二〉监理工作内容 (11) 〈三〉安全施工监理手段 (14) 〈四〉安全施工监理措施 (15)

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 安全监理实施细则 安全生产始终贯穿于整个建设工程的全过程,安全监理工作的主要任务是贯彻落实国家的安全生产方针、政策、法律、法规,督促施工单位按照国家有关安全生产的现行法律、法规和标准进行生产施工,消除施工中的冒险性、盲目性、随意性及违反各种操作规程的现象。 市政工程的安全监理工作不仅要监督检查各部位安全文明生产的安全防护措施的贯彻落实情况,还应该监督检查施工中各项安全措施的落实,以达到预防安全事故、控制和减少各类伤亡事故的发生,确保安全生产。 为了更好的贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,更充分的发挥监理单位所起的监督、帮助、促进、协调、服务的作用,落实安全监理责任,结合本工程实际情况,特制定本工程安全监理实施细则,以指导安全监理工作有效开展。 一、工程概况 工程名称:咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程工程地点:南外环、太乙大道及规划七路沿线两侧 建设单位:咸宁市政府投资项目建设管理局 监理单位: 设计单位:湖北淦川园林景观设计有限公司 施工单位:湖北碧云园林绿化有限责任公司 工程规模: 总规模:181872.6㎡。 规划七路,红线范围:128339.1㎡。道路总长为2500m。绿化面积为57657.7㎡。草沟面积为6634.2㎡.湿沟为3860m。 太乙大道,道路总长为2880m。景观面积为68144.7㎡。绿化面积为64841.7㎡。海绵体面积为9677.7㎡。

外墙钢管脚手架监理实施细则

监理实施细则 (脚手架) 工程名称青山后吕家、丁家旧村改造工程编制 审批 荣成市昌达工程监理有限公司 2010年8月10日

一、工程概况; 1.工程名称青山后、丁家旧村改造工程 2.工程地点青山路北 3.总建筑面积约50万M2 4.建筑层数六层 5.建筑总高度20.8M 6.结构形式框架 二、专业工程概况 本工程总高度20.8m,共6层;标准层高2.9m,本工程从室外地坪向上21m高的脚手架为双排落地式钢管脚手架, 三、监理工作依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》(JG130-2001) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ59-99) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建设工程施工安全监理规程》(DG/TJ08-2035-2008) 7.《悬挑式脚手架安全管理细则》8.国家及地方相关法律法规。 9、委托监理合同、经批准的监理规划及安全监理方案 四、监理要点 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

五、监理重点 (一)监理控制方法: 安全第一,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,做到事前控制; 2、及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,并报请上级主管部门严肃处理。 六、监理控制内容: (一)脚手架材料控制: 1、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用; 2、检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用; 3、检查新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证,对有裂缝、变形、滑丝的扣件严禁使用; 4、检查安网应是建设部认证产品,各项指标应满足施工组织设计及规范要求; 5、检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。 (二)脚手架安装控制: 检查脚手架安装施工是否符合安全规范要求。 1、脚手架的基础及扫地杆:脚手架地基与基础必须根据脚手架搭设的高度、搭设场地的地质情况,满足脚手架承载力,确保

市政工程安全监理细则

市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km管道) 旁站监理方案 编制人: 审核人: 筑力()建设发展 年月日

总则: 1.施工总包单位要强化现场施工安全文明管理工作和组织管理,健全监督保证体系,成立工程施工安全生产和文明施工领导小组,并在施工生产中强化安全文明工作领导,全面贯彻安全第一、预防为主的原则,实施安全文明目标管理。 2.总包单位项目部应在现场配备专职安全员,在安全文明领导小组的领导下,开展安全文明生产工作,坚持每日现场巡视,发现问题及时整改。 3.施工前总包单位应编写好本工程安全生产、文明施工方案,画出平面布置图,报有关部门审核。 各专业工种开始施工前,施工管理人员应逐级对施工人员进行安全文明施工交底,直至施工操作人员。 4.特殊工种人员要求持证上岗,机械设备、电气装置的维修安装操作必须由相关专业人员进行,其他人员严禁私自操作。 一、工程概况: 1、工程名称:市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程(北侧滨海大道18km 管道) 2、工程地点:市仙游县、城厢区、秀屿区 3、建设单位:市滨海排水 4、设计单位:市政工程设计研究总院(集团) 5、监督单位:市建设工程质量监督站 6、监理单位:筑力()建设发展 7、施工单位:安能建设 8、工程概况简述: 本标段施工围为市环湄洲湾北岸尾水排放管道工程北侧滨海大道段,敷设排放管管径为DN1000及DN1600,管材以连续缠绕玻璃钢管为主,局部

过河、过现状箱涵及转角处采用钢管,管道总长18km左右,沿滨海大道敷设,桩号AK18+880~AK1+000。同一工程围对本工程排放管影响较大管线主要为金钟水利枢纽引水配套工程的金钟引水管,该管道管径d1400,主要管材为预应力钢筒混凝土管(PCCP管),同时该管道在滨海大道桩号K19+000~K16+300围已施工完毕,管道覆土厚度在1.2~1.5m左右。 二、建立安全管理体系以及安全监理工作程序: 1.安全管理体系: 现场的安全生产管理是一项复杂的系统工程,它贯穿于工程施工的全过程,涉及到现场的每一个人、每一个环节、每一道工序,因此,必须从一开始就建立一个安全管理体系。安全管理构架图如下:

路面工程监理细则

编号: FZCS-S-10-15-xz6 平潭县万宝路道路改造工程 路面工程 监理实施细则 编制: 审核: 福州市建设工程监理有限公司 平潭县万宝路道路改造工程项目监理部 2010 年12月

一、工程概况: (一)万宝路位于平潭县城南部,道路走向呈近东西向,东南部与南环路交汇,西北部与谭城路相交,中部与翠园路、西航路相接,全长2346.069m,中部高程40~55m,主要以海积平原地貌为主,万宝路拟建场地无影响场地稳定的不良物理地质现象。 (二)本次道路设计拓宽原有万宝路中央分隔带5米,同时在机动车道两侧布置绿化带、非机动车道和人行道。 1、道路标准横断面布置如下: 6.5米人行道+4米非机动车道+3米绿化带+11米机动车道+5米中央绿化分隔带+11米机动车道+3米绿化带+4米非机动车道+6.5米人行道=54米(道路全宽)。 2、行车道断面布置 车行道宽11米划分为0.25米路缘带+3.5米的车道3个+0.25米路缘带。 3、道路横坡设计: 车行道横坡为1.5%。人行道及非机动车道横坡为1%(反坡)。 (三)道路工程技术指标 1、道路等级:城市Ⅱ级主干道 2、设计通行能力:6396/小时 3、设计车速:40公里/小时 4、路面设计标准轴载:BZZ-100 5、桥涵及道路构筑物设计荷载:城—A级 6、抗震设防烈度:按Ⅱ类场地7度近震设防 7、路面类型:沥青混凝土路面 8、路面设计年限:15年 (四)路面设计 1、本次设计采用沥青混凝土路面结构,其结构形式为:利用旧砼路面部分的路面结构为:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土+AC-16C中粒式沥青混凝土调平层+旧砼路面; 2、管线过街沟槽部分的路面结构为:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土+22cm厚抗折4.5MPa水泥混凝土基层+20cm

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

落地脚手架监理实施细则

安徽省建设监理有限公司AN HUI PROVINCE CONSTRUCTION SUPERVISION COMPANY 南京龙湖六合雄州项目一期落地脚手架监理细则 A.0.4 南京龙湖六合雄州项目一期工程 监理实施细则 (落地脚手架) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

安徽省建设监理有限公司 AN HUI PROVINCE CONSTRUCTION SUPERVISION COMPANY 南京龙湖六合雄州项目一期落地脚手架监理细则 目录 一、工程概况------------------------------------------3 二、脚手架安全监理依据--------------------------------3 三、脚手架工程安全监理的工作流程----------------------4 四、脚手架工程安全监理控制要点 -----------------------4 五、脚手架工程监理人员工作安排及分工------------------7 六、脚手架监理检查方法--------------------------------9 七、监理工作措施-------------------------------------10 八、脚手架监理检查频率-------------------------------10 一、工程概况 1.1.1 工程名称:南京龙湖六合雄州项目一期

安徽省建设监理有限公司 AN HUI PROVINCE CONSTRUCTION SUPERVISION COMPANY 南京龙湖六合雄州项目一期落地脚手架监理细则 1.1.2 建设地点:南京市六合区雄州古棠大道与桥西路交接处 1.1.3 建设单位:南京名贯置业有限公司 1.1.4 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 1.1.5 监理单位:安徽省建设监理有限公司 1.1.6 工程工期:本工程工期为24月 周边环境:本项目位于南京市六合区古棠大道以东,滁河以西,桥西路以南,文尚路以北。南边和东边为公园,北边为空地,西边为住宅小区。西边古棠大道路边围墙外有高压线路。 工程监理范围: 依据招标文件,本标工程监理范围为南京龙湖六合雄州项目一期:一组团1-5#楼及二组团10-13#楼、三组团6-9#楼及商业、地下室的所有室内外土建及安装工程;建筑面积约15万平方米。 本工程具体监理范围为:临时施工道路、施工排水排污、土方、回填、基础(地下室)、主体一次结构、砌筑及二次结构、楼地面、屋面、内外装饰装修、给排水、电气及有关的预留预埋和配合等;二、脚手架安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 XJJ044-2010《建筑工程施工安全监理规程》 GB16909-1997《密目式安全网》 GB2894-1996《安全标志》 GB2893-2001《安全色》 建筑施工现场安全防护用品用具及机械设备专项治理措施 建设部建质(2003)第82号《关于印发建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质【2009】87号) 已审批的脚手架专项方案 三、脚手架工程安全监理的工作流程

2020安全监理细则

迁西嘉太房地产龙栖书院项目 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 编制单位:唐山联发工程管理有限公司 编制日期: 2020年6月1日

一、工程项目概况 (一)建设概况: 1、工程名称:迁西嘉太房地产龙栖书院项目。 2、工程地址:唐山市迁西县凤凰街北侧青山路西侧。 3、参建单位: (1)建设单位:迁西县嘉太房地产开发有限公司。 (2)设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 (3)监理单位:唐山联发工程管理有限公司 (4)勘察单位:唐山中冶地岩土工程有限公司 (5)施工单位:秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 (二)设计概况: 1、建筑部分: 1.1、设计标高:本工程1、5#楼±0.000相当于绝对标高106.6m; 2、5、6#楼±0.000相当于绝对标高105.9m; 3#楼±0.000相当于绝对标高106.15m; 7#楼±0.000相当于绝对标高105.65m; 地下车库±0.000相当于绝对标高105.9m。 1.2、建筑结构形式:住宅为钢筋砼剪力墙结构,其余为框架结构。 1.3、建筑面积:本工程总建筑面积46474.37m2。 1#楼建筑面积9277.91平方米; 2#楼建筑面积5567.81平方米; 3#楼建筑面积3934.54平方米;

4#楼建筑面积5960.71平方米; 5#楼建筑面积9191.99平方米; 6#楼建筑面积5555.62平方米; 7#楼建筑面积409.84平方米; 地下车库建筑面积6551.95平方米; 门卫1、2、3,建筑面积24平方米; 1.4、建筑层数:1#地上18层,地下2层; 2#楼地上11层,地下1层; 3#楼地上8层; 4#楼地上9层; 5#楼地上18层,地下2层; 6#楼地上11层,地下1层; 7#楼地上1层; 地下车库地下1层; 门卫1、2、3地上1层; 1.5、建筑高度:53.35米。 1.6、工程建筑类别: 建筑结构类别一类抗震设防烈度: 7度 建筑耐火等级:一级设计使用年限: 50年(3类) 1.7、墙体工程: 承重墙为钢筋混凝土墙体。 非承重墙的外围护墙:除钢筋混凝土墙外,采用100/180/200A5.0蒸压加气混凝土砌块,干容重为≤700kg/m3,M7.5专用砂浆砌筑。

市政道路工程监理实施细则95213

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE )双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II 级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。 不同意 同意 总监委派专业监理工程师 图纸消化、细则编写、细则交底 人 上岗资质 机 机械报审 料 材料报验 法 施工方案审查 现场环境检查

签署分项工程开工令 各工序自检合格后报监理检查验收 返 工 不合格合格 签署合格证明文件、计量单 进行下道工序施工 整理监理内业资料 五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标 控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体 系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进 场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有 关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量 人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程 材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

建筑工程安全文明施工监理细则

建筑工程安全文明施工监 理细则 The pony was revised in January 2021

×××

建筑工程安全文明施工监理细则 一.文明施工监理的有关标准、规范 1.JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》; 2.JGJ130-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; 3.JGJ128-2000 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》; 4.JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》; 5.JGJ88-92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》; 6.JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》; 7.广州地区建筑工程质量安全监督站2000年7月编排的《安全管理汇编》; 8.国家行业和地方的有关安全文明生产的法规、标准、规范等。 二.监理的安全文明施工责任 代表甲方对施工全过程的监理,负有安全文明施工的监理责任。 1.按照经济全同内容,落实安全技术措施费用; 2.根据安全责任制和管理目标,协调各施工队伍搞好安全生产管理工作,组织施工现 场全局性或专项的安全检查; 3.督促事故隐患的整改。 三.监理的主要工作内容 1.对施工单位进行各阶段安全文明施工监督交底; 2.检查施工单位“资质证书”、企业及现场安全生产体系、安全生产责任制;

3.检查施工单位及施工人员执行国家、行业和地方的安全生产法规和安全技术标准、 规范等的状况和有关安全行为; 4.对施工单位进行开工安全生产条件检查; 5.检查施工单位各分部(项)工程的安全技术方案(措施)的拟订及审批签字和落实 情况; 6.检查大中型施工机械、设施的安装、拆卸方案、安全措施的拟定及审批签字和落实 情况,检查其验收手续、准用证和年审记录; 7.检查施工单位的安全技术交底、职工安全教育、特殊工种上岗、现场安全检查记录 等,安全管理资料是否齐全有效; 8.督促施工单位进行经常性和定期性的安全文明施工检查,组织施工现场进行安全文 明施工大检查,配合地区安全监督机构进行安全文明施工的大检查,并督促施工单位整改,检查整改执行情况;实施安全、文明施工单位评分考核、竣工评定安全等级; 9.督促施工单位在施工全过程中做好安全文明施工资料的整理并移交归档。 四.安全文明施工监理 工程开工前将“关于安全文明施工对施工单位交底函”(见附件一)交付施工单位并按函件内容进行会议交底,督促施工单位迅速开展安全文明施工各项工作。 1.施工初期安全文明施工监理。 1)查验施工单位的“资质证书”,施工单位必须取得由建设行政主管部的签发的《施工许可证》、《余泥渣土排放证》等。 2)督促施工单位建立并落实安全生产责任制、安全管理目标、工地应有工程项目安全生产的第一责任人和直接责任人、防火责任人、专职工地安全员的任命书。

脚手架工程监理实施细则64642

(1#、2#楼及地下室)工程 脚手架工程监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 工程项目监理机构

年月 目录 一、专业工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、搭设基本方案控制 (4) 四、监理工程流程 (7) 五、监理工作的控制目标值及控制要点 (8) (一)落地式脚手架搭设形式及施工工艺 (8) (二)悬挑脚手架搭设形式及施工工艺 (18)

脚手架工程监理实施细则 第一节建设工程概况 1、工程名称:万星幸福城一期1-8号楼工程 2、建设地点:吉林阳光橡塑有限责任公司西墙以西,规划 路以北,丙22路以南 3、拟定开工日期:2016年 7 月 6 日 4、计划竣工日期:2017年 10 月 20 日 5、建筑面积:地上 m2,地下m2,2。 6、结构类型:地下室车库为剪力墙结构外其余5#、6#楼均为 剪力墙结构。 7、基础类型:本工程为静压管桩基础,地基基础设计等级为 二级 8、耐火等级:均为二级 9、抗震设防类别:丙类 10、基底持力层土层: 11、11、建筑结构安全等级:二级 12、抗震设防烈度: 7度 13、建筑层数:1#楼地上10层,地下1层; 2#楼地上14层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 地下室车库一层; 14、建筑高度:1#楼地上米; 2#楼地上米; 15、地下室防水等级均为二级,设计抗渗等级P8;

16、建筑特征: (1)外墙装饰:主体墙面采用,构造及细部采用外墙涂料日。 (2)内墙装饰:住宅楼为混合砂浆墙面,公共部分为混合砂浆面罩乳胶漆墙面,卫生间、厨房为防水砂浆墙面。 (3)楼地面:公用部分为防滑地砖;住宅部分为水泥砂浆地面;楼梯间为水泥砂浆地面。 (4)屋面防水:3厚SBS或APP高聚物改性沥青防水卷材、保温隔热屋面。 (5)窗安装:塑钢钢化中空玻璃推拉窗5+9A+5。 (6)门安装:进户门为防火防盗门,其它室内门用户自理。 17、结构特征 (1)结构形式:剪力墙结构 (2)结构层数:1#楼18层,2#楼18层,地下室一层. (3)混凝土强度等级及种类:C15、C20、C25、C30、C35 (4)砌体材料及规格:内墙采用190厚或90厚MU7.5小型混凝土空心砌块,外墙采用190厚MU7.5小型混凝土空心砌块。室内地面以下用200厚局部用200厚MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (5)砂浆强度等级及种类:除建筑要求外,用M5.0混合砂浆用于砌块。 18、本工程的其他相关单位如下: 建设单位: 设计单位: 施工单位:有限公司 监理单位:有限公司 质量监督单位:质量监督站 安全监督单位:建筑安全监督站

模板工程安全监理实施细则(最新版)

模板工程安全监理实施细则 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0777

模板工程安全监理实施细则(最新版) 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M,施工荷载大于10KN/M2或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手

架安全技术规范中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎

砼路面监理实施细则

**市******区农村公路、桥梁提档升级工程 监理实施细则 (水泥砼路面工程) 内容提要: 工程概况及其特点 监理依据 混凝土路面工程监理流程图 质量控制要点及目标值 质量控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面

相关文档