文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › mpw130系列智能测控仪表说明书

mpw130系列智能测控仪表说明书

mpw130系列智能测控仪表说明书
mpw130系列智能测控仪表说明书

MPW130系列智能测控仪表使用说明

南京鹏智电气设备有限公司

注意:

感谢您选择MPW130系列产品,为了人身和设备的安全,对本仪表进行连接之前,请务必仔细阅读本说明书并务必注意以下几点。

?装置电源为85~264Vac(50/60Hz),或100~280Vdc

?电压输入相序、电流输入极性是否正确

?电压电流接线和设置是否一致

?禁止带电通断通讯线

打开包装,请检查以下几项:

?运输中产品未被损坏

?产品编号与订货相符

?MPW130仪表一台

?安装附件四个(已经卡装在仪表上)

?E31扩展模块及10 PIN端子一套(可选)

?E32扩展模块及10 PIN端子一套(可选)

?E33扩展模块及10 PIN端子一套(可选)

?E34扩展模块及10 PIN端子一套(可选)

?使用说明书一本

南京鹏智电气设备有限公司对本说明书资料拥有解释权和修改权

目录

1.概述_________________________________________________ 4

2.安装说明_________________________________________________ 11

3.接线形式_________________________________________________ 15

4.基本操作_________________________________________________ 34

5.参数设定_________________________________________________ 45

6.附录1 技术特性 _________________________________________ 53

7.附录2 显示字符和参数对照表______________________________ 57

8.附录3 产品选型 _________________________________________ 60

概述

MPW130 系列智能测控仪表是针对电力系统、工矿企业、石油化工、钢铁冶金、轨道交通、公用设施、智能建筑等自动化水平要求较高的电力监控需求而设计的。采用最

现代的微处理器和数字信号处理技术,集合全面的三相电量测量/ 显示、能量累计、电

力品质分析、故障报警、数字输入/ 输出与网络通讯等多功能于一身。

MPW130 具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元,亦可作为电力监控系统(SCADA)之前端元件,用

以实现远程数据采集与控制。工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS通讯协议,使得组网

轻松便捷,大大提高网络的可靠性和网络的适应能力,并具有遥信、遥测、遥控、遥设

功能,是SCADA系统理想选择。再加上丰富、灵活的I/O 功能,使得它完全可以胜任作

为分布式 RTU 的要求。

与传统仪表相比,MPW130由于引入了数字信号处理技术,使得在线式的电力质量分

析成为了可能。各相电压、电流的总谐波畸变率(THD),各次谐波分量(2-31次)和

电压、电流不平衡度均可实时测量。

MPW130 可以进行双向四象限有功电度、无功电度的能量累计,精度符合IEC60687

0.5级,能够提供关口级别计量数据,内嵌最大值/ 最小值记录功能和需量测量功能,

配合上位监控软件可以帮助用户统计各线路的能量消耗状况与负荷趋势,自动完成抄表

并生成各种电量报表。

主要特点

多功能、高精度

具有强大的数据采集和处理功能,可以测量几十种电量,同时具有需量测量、谐波分析、最大/ 最小值统计、越限报警、电能累计等功能。电压、电流测量精度为0.2 级,

功率与能量测量精度为0.5 级。

电度量实时写入

与EEPROM相比,MPW130的非易失性铁电存储器支持无限次擦写,不仅设定参数和电

度量掉电不会丢失,还支持电度量实时写入,省却了装置掉电引起的电度量丢失的烦恼。

接线灵活方便

无论你的系统是高压还是低压,也无论是三相三线还是三相四线,也无论电压和电流通道的元件数,都可以选择适当的接线方式与MPW130 相连接。MPW130 支持的多种接线方式,可以涵盖几乎所有的三相系统应用,并且它还可以在单相系统中使用。

超小型设计、安装方便快捷

外型尺寸仅为96X96X50mm(加扩展模块后为96X96X69mm),即使是在小间隔的抽屉式开关柜内,MPW130 也可安然容身,它采用自锁式的安装机构,无需拧螺丝,安装或拆卸都非常方便快捷。

显示直观、易学易用

大屏幕、宽视角、多内容、高清晰液晶显示充分满足您的视觉享受,高亮度背光显示使您在微弱光线下亦能清松查阅、设定各种数据,多种方式的背光点亮。五键式操

作法更让您在短时间内轻松掌握。

安全性好、可靠性高

采用多种隔离及抗干扰措施,可以可靠的在高干扰环境中运行,产品通过CE认证和IEC标准的电磁兼容测试。

功能与配置

MPW130的主要功能如下表所示。型号有MPW130-BA、MPW130-GP、MPW130-MN、MPW130-AV四种,其主要区别在有无谐波测量、通讯功能;扩展模块有E31、E32、E33 和

E34三种。

DI(开关量输入) 2路

DI(开关量输入) 2路

DI(开关量输入) 4~6路

DO(继电器输出) 4~6路

参数说明

需量

MPW130采取滑动窗需量,可以测量有功需量、无功需量和视在功率需量。滑动窗口的宽度可以设定为1~30分钟,窗口每次滑动的间隔时间固定为1分钟。例如,滑动窗

口宽度设定为4分钟,在第一分钟内平均功率为15,第二分钟内的平均功率为16,第三

分钟内的平均功率为14,第四分钟内的平均功率为16,那么第四分钟结束功率需量为(15

+16+14+16)/4=15.25,如果第五分钟内的平均功率为18,那么第五分钟结束时的功

率需量为(16+14+16+18)/4=16。

波峰系数(crest factor)

波峰系数用来表示畸变波形的峰值大小,以CF表示,常用来衡量波形畸变对绝缘等问题的影响,定义式为电压的峰值和有效值之比。本仪表显示的是线电压的波峰系数。

总谐波畸变率(total harmonic distortion)

各次谐波含有率的平方和的平方根称为总谐波畸变率。

100%THD

各次谐波含有率

电压畸变波形的第h 次谐波电压含有率等于其第h 次谐波电压有效值与其基波电压有效值U1的百分比:

100%1

Uh

HRUh U =

? 电流畸变波形的第h 次谐波电流含有率等于其第h 次谐波电流有效值与其基波电流有效值I1的百分比:

100%1

Ih

HRIh I =

?

奇次谐波畸变率(oddHD ):各奇次谐波含有率的平方和根。 偶次谐波畸变率(evenHD ):各偶次谐波含有率的平方和根。

三相不平衡度

其定义如下

100100??三相电压最大差值

电压不平衡度=

%三相电压平均值三相电流最大差值

电流不平衡度=%

三相电流平均值

其中三相电压在三角形接线时指线电压,其它接线指相电压。

最大值/最小值

MPW130能实时统计有关参量(各相/线电压、各线电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、需量)的最大值和最小值及其发生的时间。所有记录(包括事件记录)掉电不丢失。

相位角差

相位角反映了各相电压与电流之间的相位关系,为0~360度的范围内角度。MPW130此项功能主要是帮助用户在系统接线安装时确定各输入信号的关系,防止接线错误。当电压接线设定为“2LL”时,U12为0度,提供其它线电压、电流对U12的角差;当电压接线设定为“3LN”时,U1为0度,提供其它相电压、电流对U1的角差。

安装

MPW130 系列智能测控仪表一般被安装于开关柜盘面之上,可用四只安装卡子直接固定。自动调整显示及一键式菜单,使其成为真正使用方便的装置。

外观

正视图侧视图扩展模块及安装夹子

开孔尺寸

为了正确安装本装置,必须严格按照下方给出的开孔图来做

90+0.5mm

90+0.5m m

环境要求

为保证仪表的良性运转,推荐使用工作条件为-10℃~55℃,相对湿度在0%至95%(不结露)。本仪表实际使用中可以承受-25℃或70℃的环境。

建议

※安装处距离开关设备(如开关、接触器等)至少30cm

※避免靠近可能产生电磁干扰的系统

※避免频率低于60Hz,加速度超过1G的振动

接线

MPW130 系列智能测控仪表的背板上有两组接线端子排,选择了扩展模块就会有第三组扩展I/O端子。电流电压端子接线间距为6.35mm,其它端子接线间距5.08mm,杜绝

了使用钟表起子造成的接线困难和夹线不紧等问题。

本说明书中将电压、电流回路中的三相分别以A、B、C来表示,其它资料可能用L1、L2、L3或1、2、3来表示,其意义是相同的。

接线端子分布

电压、电流输入端子

通讯、电源辅助I / O 端子

测量仪器说明书

目录 一、GeoPluse浅地层剖面仪操作规程 (1) 1、仪器简介 (1) 1)功能简介 (1) 2)系统配置 (1) 2、GeoPluse浅地层剖面仪系统配置连接 (1) 1)换能器安装 (1) 2)5430A收发机与5210A接收机连接 (2) 3)接通电源 (4) 3、5210A与5430A收发机功能键简介 (4) 1)5430A收发机功能键简介 (5) 2)5210A接收机功能键简介 (5) 4、数据采集后处理 (7) 二、Knudsen 320Ms双频测深仪操作规程 (14) 1、仪器简介 (14) 1)工作原理 (14) 2)功能简介 (14) 2、系统配置连接 (15) 1)换能器连接 (15) 2)Knudsen 320Ms主机与电脑的连接 (15) 3)接通电源 (16) 3、Knudsen 320Ms菜单结构 (16) 4、数据采集后处理 (21) 三、TideMaster型潮位仪操作规程 (29) 1、仪器硬件设置 (29) 1)主要设备仪器 (29) 2)操作及安装使用 (31) 2、临时验潮站站址选择原则 (31) 3、仪器的软件设置 (31) 四、GPS操作规程 (41) 1、工作原理 (41) 2、基准站操作 (41) 1)仪器架设 (41) 2)用手簿启动基准站 (44) 3、Trimble SPS461 GPS罗经设置及使用说明 (46) 1)网络连接方法设置461 (46)

2)SPS461 信标机定位定向仪液晶屏设置说明 (51) 五、海底管线铺设导航、定位技术 (64) 1、GPS定位原理 (64) 2、海洋定位技术 (65) 1)差分GPS技术 (65) 2)信标差分技术 (65) 3、GPS 控制网及基准站的设立解算 (66) 1)基准站的选定和设立 (66) 2)GPS控制网的布设、施测和解算 (67) 3)测区的坐标七参数的解算 (68) 4)利用转化参数转换坐标 (69) 4、海底管道施工导航定位技术 (69) 1)海底管线临时定位桩施工 (69) 2)铺管船法海底管线铺设导航定位 (71) 六、海底管线预、后调查方案 (75) 1、概述 (75) 1)项目概述 (75) 2)海底管线状态简介 (75) 2、使用检测仪器进行海底管线铺设后调查内容 (76) 1)海底管线外观检查 (76) 2)经处理后的完工调查 (77) 3、后调查作业设备及选用原则 (77) 1)测深设备 (77) 2)旁侧声纳 (78) 3)浅地层剖面仪 (78) 4、调查作业施工 (79) 1)作业准备 (79) 2)计划线布设 (79) 3)作业方法和步骤 (80) 4)作业注意事项 (82) 5、数据采集、记录以及报告 (83) 1)数据采集 (83) 2)数据处理 (84) 6、组织机构与职责 (85)

XDS-1B倒置生物显微镜使用说明书(重庆光电仪器有限公司)

ISO9001国际质量体系认证 ISO14001环境体系认证 从眼前做起 XDS-1系列倒置生物显微镜 使用说明书 医疗器械生产企业许可证编号:渝食药监械生产许20060009号 医疗器械注册号:渝食药监械(准)字2011第2220106号 产品标准:YZB/ 渝0048-2007;GB/T2985-2008 在您使用XDS-1系列倒置生物显微镜之前,请您仔细地阅读本使用说明书。它可以指导您正确使用,免除错误操作造成仪器 损坏,同时帮您获得最佳观察效果。

XDS-1系列倒置生物显微镜 使 用 说 明 书 申明:此说明书中内容,如产品因技术改进发生变更,恕不预告,敬请客户谅解! 从 眼 前 做 起 地 址:重庆市北碚区歇马镇沪渝村82号 电 话:(023)67959666 68287856 传 真:(023)68283256 网 址:http//:https://www.wendangku.net/doc/f86774838.html, 邮 编:400712 生产地址:重庆北碚歇马(重庆光学仪器厂) 请珍惜您周围的环境,杜绝可以避免的污染,在产品开箱安装以后, 请将产品包装废弃物分类妥善处置。衷心感谢您的合作!

1. 用途 XDS系列实验室倒置生物显微镜配备有特殊设计的长工作距离平场消色差物镜、长工作距离聚光镜和相衬装置,采用倒置式结构,因而特别适合于附着在培养皿底或悬浮在培养基中的活体观察,是细胞培养、组织培养及微生物研究的必备仪器,在水质鉴定、食品检验、化学反应沉淀物和晶体结构分析等工作中亦可发挥巨大作用,可广泛应用于生物医学、环境保护、工农业生产、教学、科研等诸多行业和部门。 2.规格 2.1 物镜 标记类别放大倍数数值孔径 (N.A.) 工作距 离 (mm) 盖玻片厚 度 (mm) 备注 LWD PLAN 10/0.25 LWD PLAN 25/0.40 LWD PLAN 40/0.60 长距平场消色差 10? 25? 40? 0.25 0.40 0.60 7.9 5 3 1.5 LWD PLAN ph 10/0.25 LWD PLAN ph 25/0.40 LWD PLAN ph 40/0.60 长距平场消色差负相 衬 10? 25? 40? 0.25 0.40 0.60 7.9 5 3 1.5 绿色标志 2.2 目镜 标记类别放大倍数焦距(mm) 视场直径 (mm) 附注 WF10?广角目镜10?25 φ20 (图一)XDS-1B型外形图(图二)XDS-1A型外形图

智能仪表快速使用说明书【模板】

智能仪表快速使用说明书 一、注意事项 ◆本记录仪主机不防水,使用时切勿将记录仪主机置于露天环境或者液体中,避免与腐蚀性气体和液体接触 ◆本记录仪采用塑料外壳,请防止酸碱等化学品对外壳的腐蚀 ◆请不要将记录仪(包含传感器)放在超出本记录仪工作温湿度区域的环境中,否则有可能出现不可预期的结果 ◆记录仪采用内置 3.6V 锂电池供电,不可充电,不允许短路,遇火会发生爆炸,请务必远离火源。废旧电池请妥善处理,保护环境◆本记录仪支持外部供电电压为7~16V 直流,推荐使用本公司配套的电源适配器 ◆本记录仪出现故障时,非本公司专业人员请勿自行拆卸维修,无需更换电池,请严格按照说明书中的操作步骤进行 二、技术参数 ◆测量范围:-40℃~85℃(整机投入温度-20℃~70℃) 0%~90% ◆精度:±0.5℃,±3%(全程) ◆记录容量:32720组 ◆记录间隔: 1秒~24小时连续可调 ◆通讯接口:USB接口或RS485接口 ◆外形尺寸:97.5×78×32.5 mm 三、软件安装 放入光盘,复制rar文件--- >粘贴到合适的磁盘 --- >解压rar文件--- >安装相关文件 --- >安装成功 --- >运行软件

四、设备操作 1、将设备插入USB接口,显示检测到设备对话框,第一次需安装驱动,点击下一步选择[自动安装软件]至完成 2、进入上位机管理软件,设置好[通讯设置]参数后再点击[连接]按钮,连接成功后设备内部已组态参数自动显示在左侧的属性显示栏 五、启动设备『组态参数』 在使用记录仪之前,需先启动设备,组态用户所需的参数,方法 如下: 1、单击工具栏中『组态』按钮,出现提示对话框选择是否重新组态 2、单击[是]按钮,随后出现设备信息检索画面 3、单击[下一步]按钮到通道信息设置画面,设置各通道的记录或报警相关功能 4、设置完通道信息后单击[下一步]按钮到组态、系统等参数信息设置画面,用户请根据需求进行设置 5、设置完参数信息后,单击[下一步]按钮确认将重新组态的设备参数,无误则单击[完成],软件会自动更新设备新组态的运行参数 6、组态成功后,弹出组态成功提示对话框,确定后用户可将设备从USB接口取下,放入被测试环境中开始工作 六、下载数据/在线采集 1、下载数据:当测量过程结束后,可将设备插入USB接口,打开记录仪上位机软件,单击工具栏中『下载』按钮,选择好处理方式,软件自动将设备中已记录的数据下载到上位机中来查看数据或曲线,下载的数据可另存到电脑中,亦可直接进行打印,下载软件操作说明见上位机『帮助』内容 2、在线采集:当测量过程中时,请将设备插入USB接口,打开上位机软件,单击工具栏中『实时通讯』按钮,软件可进行在线采集实时数据,在线采集到的数据可另存到电脑中,亦可直接进行打印

国产仪器简要使用说明书

国产仪器简要使用说明书 中国科学院地质与地球物理研究所 地震台阵探测实验室 2005-3

国产仪器简要使用说明书 DAS24-3A部分 一仪器各组成部分: 地震计(摆)、采集器(DAS)、硬盘、GPS、各种连线、分线盒(接线盒)、电瓶、充电器。 二连线说明: (-)各单元连接状况: 1 以DAS为中心: 电源线:(黑线或花线)接自分线盒12V记录器电源输出端。 数据线:(黑色线)由16芯插口,接至分线盒。 GPS线:(黑色线,一般较细),由GPS口,接至GPS。 硬盘线:(一般较粗):由硬盘口,接至硬盘。 COMM线(串并口线):是笔记本同采集器的通信线。由DAS的串并口,接至笔 记本。 2 以硬盘为中心: 硬盘线:(一般较粗):由硬盘,接至DAS硬盘口。 3 以地震计为中心: 与分线盒连线:由地震计,接至分线盒。 4 以分线盒为中心: 数据线:由记录器口,接至DAS。 摆线:由拾震器口,接至地震计顶部。 记录器电源线:由记录器电源+12V口,接至DAS。 GPS电源线:由GPS电源+6V口,接至GPS。 电源输入线:由电源输入口,使用红色充电器时接至电瓶,使用兰色充电器时 接至充电器的输出端。 5 以充电器为核心: 输入线:接220电源。 输出线:接电瓶。 使用兰色充电器时,“电瓶”端接至电瓶,“仪器电源”端接至分线盒。 6 以电瓶为中心: (1)电源输入线(充电器或太阳能控制器的输出线)。 (2)电源输出线接至分线盒电源输入(使用红色充电器时)。 此外还有一个,接计算机的串并口线,是笔记本同采集器的通信线。由DAS的串并口接至笔记本。 (二)如何连接线: 按上述的各单元连接状况,把各单元正确连接起来,参见“国产宽频带地震仪连线示意图”。 **注意:当装仪器时,先连接其他的线,等检查无误后,最后,先连

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 1.1 输入 热电偶S R B K N E J T 热电阻Pt100 JPt100 Cu50 1.2 基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字 1.3 分辨率:1℃0.1℃ 1.4 采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec 1.5 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,

范围内及待机状态报警 1.6 报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性负载) 1.7 控制方式:模糊PID控制、位式控制 1.8 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A 600V 1.9 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) 21.6-26.4V AC(额定24V AC) 21.6-26.4V DC(额定24V DC) 1.10 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 1.11 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ①- 7 ②③④- ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160

仪器说明书

仪器说明书 沥青针入度仪使用说明书 沥青针入度仪概述 SZR-5,6,7型沥青针入度仪是一种采用先进的数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂,适用环境范围大,实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能可靠的电脑自动化沥青试验仪器。 沥青针入度仪用途: 该仪器主要用于测定粘稠石油沥青,粘稠页岩沥青,及液体石油沥青,沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。沥青的针入度是在规定的时间和温度下,附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。 沥青针入度仪主要特点: 1夹头螺母固定测针,确保针杆与测针在同一条中心线上。 2位移传感器检测,自动针入并显示针入过程。 3有冷光照明装置,对沥青表面温度无影响。 4采用显微镜上下微调技术,上下对针十分方便。 5带有加温装置(6、7型标配)。 6选配低温水浴可做低温针入度试验 7先进的数字温度传感器测温更准确。 8针与连杆易于拆装,方便检查质量 9配置打印机可直接输出(7型标配)。 10针入显示精度:0.01mm。 11液晶显示更直观。 沥青针入度仪主要技术指标: 1控温范围:室温-90℃。 2针入时间,开机5S,可以自行设置。 3针入范围:0-40mm。精度±0.01 mm。 4时间范围:0-60s。精度±0.1s。 5测温范围:-50-125.0℃精度±0.1℃ 6环境温度:5~40℃

HGY系列仪表使用说明手册

HGY系列仪表使用说明 HGY系列仪表使用较简单,测量时直接读数即可,如需重新标定, 则根据中文界面提示可完全独立进行操作。需要注意的是,电极为消耗品,因此随着使用时间增加,灵敏性和准确性都有所降低,即使重新标定仪表的准确性也不能维持如新表一样准确稳定,因此现场如需要非常精确的测量,定期(如 1 年左右)更换电极也是必须的步骤。 面对每种仪表进行简单的分析: HGY2018型在线PH计 仪表开机之后进入主界面,包括历史数据、硬件测试、参数设定和标定仪器四个子菜单,等待 1 分钟之后自动进入测量界面,在测量界面按ESC退出键又退出到主界面。(若仪表开机和测量界面液晶显示不清晰,打开仪表前面板,调节线路板左上角电位器RP2 ( 1 0K),使液晶显示清晰即可) 1.历史数据:选择历史数据后按OK确认键后进入有查询数据和查询标定两个下级子菜单 1 )查询数据:可查询仪表以往存储的数据 选中查询数据,按右键+确认键,进入新的菜单,此菜单包括初始化密码、初始化数据、初始化标定,可以将密码设置为出厂密码、清除历史数据和标定结果。 2)查询标定:查询以往的标定结果 2.硬件测试:选择硬件测试后按0K确认键后进入有上、下限报警和电流输出三个下级子菜单 1)上、下限报警:测试上、下限报警继电器是否可以正常打开 2)电流输出:可强制输出4?20mA,用万用表直流电流档量取电流值(电路板右下角有接线端子,左边第一个接红表笔,第二个接黑表笔),如果有偏差调节端子左侧的两个电位器,靠左的电位器调节4mA靠右的电位器20mA。

3.参数设定:选择参数设定后按OK确认键后,要求输入密码, 要么是9999,要么就是仪表型号2018,进入所有参数都已设定好, 客户不要更改, 其中电极参数为标定的结果自动存入到此的, 当更换已标定好的电极时此参数可人工输入。 4.标定仪器:选择标定仪器后按OK确认键后进入选择两点标定, 之后按中文菜单操作即可,不再做详细解释。 标液浓度的选择:仪表采用两点标定,标液PH值有、、三种, 根据被测水样情况选择标液PH值。若水样显酸性,选择、两种标液, 若水样显碱性,选择、两种标液。 标定结果的判断:25C时PH二的标液理论mV值为,PH二的标液理论mV 值为,PH二的标液理论mV值为-129mV。标定时可以此为依据,但需要根据电极实际使用情况确定,标定结果中的S>即可认定标定结果合理。

MT系列智能数显温控仪使用说明书

M T系列智能数显温控仪使用说明书 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 ·清楚显示器上的污渍请用软布或绵纸。 ·显示器易被划伤,禁止用硬物擦洗过触及。 ·禁止用螺丝刀或圆珠笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 一、主要技术指标 输入 热电偶 S R B K N E J T 热电阻 Pt100 JPt100 Cu50 基本误差: 输入满量程的±%±1个字 分辨率: 1℃℃ 采样周期:3次/sec,按需可达到 8次/sec 报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 报警输出:继电器触点 AC250V 3A(阻性负载) 控制方式:模糊PID控制、位式控制 控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V

移相触发脉冲:光偶可控硅输出 1A 600V 电源电压: AC85-264V(50/60Hz) AC(额定24V AC) DC(额定24V DC) 工作环境:温度0-50℃,湿度<85%RH的无腐蚀性场合,功耗<5VA 面板尺寸:80×160 96×96 72×72 48×96 96×48 48×48 二、产品型号确认 产品代码: X M T ① - 7 ②③④ - ⑤⑥~⑦ ①仪表面板尺寸(高×宽mm) S:160×80 E:96×48 F:48×96 A:96×96 G:48×48 D:72×72 空:80×160 ②主控控制方式 0 二位式 2 三位式 3 位式PID 4 PID继电器输出 5 PID固态继电器输出 6 PID移相可控硅触发 7 PID过零可控硅触发 8 三相PID过零可控硅触发

检测仪使用说明书

检测仪使用说明书 一.概述 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点为: 1.该仪器除配有输出10mV记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这 样很方便构成色谱工作站系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪) 2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收,A显示计算机用和可变量程光吸收A显示记 录仪用两种可选模式,这样可方便于规范化读数(特别是可应用于药品生产的GMP 工艺规范化管理),同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。 3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可 靠。 该仪器配有上层析柱、恒流泵、部分收集器等等,即组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。 二.主要技术性能 (1)核酸蛋白检测仪提供波长:254nm、280nm。 (2)紫外检测仪提供波长:220nm、254nm、280nm、340nm。 (3)量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。 (4)流式样品池:容积100微升、光程3毫米。 微量样品池:容积30微升、光程10毫米。 (5)记录仪输出:10mV (6)积分仪输出:0.1A/mV (7)数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。 (8)量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 (9)工作环境温度:0℃~35℃。 (10)仪器可连续工作。 (11)电源:220VAC±10%50HZ。 (12)单体外形尺寸:280×180×158(mm)。 (13)主机重量:5㎏。 三.工作原理 从光源发出的光经狭缝,滤色器聚焦到样品池上,此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上,使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化,此光电流经放大器放大,并输入到对数转换器、使透光率T转换成光吸收A输出即A=lgT/1=ε·CL式中ε为待测样品的摩尔消光系数,C为样品浓度,采用摩尔/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式只要测出了A、L和ε就可求出样品浓度C。若从放大器直接输入到记录仪,则在记录仪上绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪上,在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。 四.仪器结构 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是单光路结构,由紫外检测器、和记录仪部分组成现将其构造分别说明如下: 1.紫外检测仪: 它由光源、干涉滤色片、样品池、光电倍增管、放大和对数板、低压板和高压板等组成。面板上有四氟塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋(光

GVS系列使用说明书

GVS系列 影像座标测量仪用户手册

目录 前言 (2) 1.仪器规格及技术参数 (3) 1.1影像测量仪具体规格及参数 (3) 1.2仪器所需电脑推荐配置 (3) 2.仪器工作原理及结构 (3) 2.1工作原理 (4) 2.2仪器总体结构 (4) 3.仪器安装 (6) 3.1仪器使用环境 (7) 3.2仪器的安装方法 (7) 4.仪器的使用方法 (7) 5.仪器的维护和保养 (7) 6.仪器成套性 (8) 7.售后服务 (8) 8.常见问题 (10)

前言 GV系列影像座标测量仪是集光学、精密机械、电子、计算机于一体的精密高效测量仪器。它是一种由高分辨率CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、电脑、精密光学尺、高精度工作台与测量软件等组成的高精度、高效率的视频测绘系统。以二维测量为主,也可作为三维视频测量系统,可轻易实现测量、检验、校准、逆向工程等目的,被广泛应用于各种行业。如:电子元件、精密模具、刀具、弹簧、导电橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、PCB加工等,也可用于教学、科研、产品研发等领域。

1.仪器的规格及技术参数 附件:随机配送防尘罩一个、电脑及工作桌为选配

2. 仪器工作原理及结构 2.1 工作原理: 影像座标测量仪是通过连续变倍物镜、彩色CCD,通过轮廓透射光或表面光照明将被测工件放大后成像在显示器上的影像放大测量系统。利用专业测量软件对精密光学尺传输的数据和实时影像画面进行图像数据处理,由操作者使用鼠标或键盘在电脑上进行快速描边、标注测量。 2.2 GVS系列仪器总体结构(如图一所示) 图一 GVS系列影像式测量仪 2.2.1 影像式测量仪主要有支撑部分、视频部分、工作台部分及照明部分。 2.2.2 支撑部分包括铸铁底座(4)、立柱(10),机台机架(2); 2.2.3 视频部分包括Z轴升降组,镜头(8),CCD,上灯(7)通过手动调节控制面板(如 图二所示)调节灯光的开关或亮暗,通过旋转Z轴手轮组(11)使Z轴升降组升 降调焦至清淅,可实现对不同高度工件的测量;

QMS3D-MV1.0.1.6仪器使用说明书

QMS3D-M测量软件 使 用 说 明 书 版本:注意事项 一:开机,关机顺序 1:开机顺序 (1): 开启电脑的电源及显示器电源开关; (2): 确认 X ╱Y 轴全程正常无杂物和障碍物; (3): 系统将进入Windows 7 标准画面; (4): 打开仪器开关(电源,光源开关); (5):在桌面按QMS3D-M图案二下,软件将自动执行QMS3D-M 软件; 2:关机顺序

(1): 到软件主画面作上方选档案后再点选关闭按钮 (要离开QMS3D-M操作软件,记得先储存量测档案。) (2):关闭仪器开关(电源,光源开关) (3):在Windows7左下方点选关机 (4):关闭电脑的电源和显示器电脑。 二: QMS3D-M测量软件运行的必要条件 1.满足对计算机配置需求:。 软件需求:Windows7 32位操作系统 硬件需求: 处理器: Intel(R) Celeron(R) CPU 内存: 显卡: 1GB独立显存卡 硬盘: 500GB转速7200RPM 显示器: 宽屏支持1440*900分辨率 CD-ROM:用于安装软件 鼠标:带有三键鼠标 键盘: 104-标准键盘 PCI 槽:至少两个 USB端口:至少四个 COM端口:视需求而不同 2.配置本公司提供的USB303专用接口装置. 3.配置一只由本公司提供的专用加密锁. 三:影像测量元素之前一定要像素校正,探针测量元素之前一定要探针 校正. 第一章QMS3D-M软件概要 QMS3D-M软件是我公司自主开发手动影像加探针测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量。应用于各种精密制造业,如手机组件,模具,电子,通信,机械,五金,塑料,仪表,钟表,PCB,LCD等行业。可测量的材料包括金属,塑料,橡胶,玻璃,PCB,陶瓷等; 1:几何元素测量 可以测量十五种几何元素(点,直线,平面,圆,圆弧,椭圆,矩形,键槽,圆环,圆柱,圆锥,球,开曲线,闭曲线和焦面),并且可以测量高度,也可以预置基本几何元素。 特点: (1):根据实际测量需求可以选择接触式测量---探针测量,也可以选择非接触式测量---影像测量。

PCK300系列智能数显仪表通讯说明书

通讯协议手册杭州暖威电气有限公司

目录 协议U (3) U MODBUS-RTU (3) U通讯参数说明U (7) U模拟量码值定义U (7) U模拟量码值表U (8) U模拟量数据定义U (10) U电度量码值U (10) U电度量数据定义表U 通讯U (11) U DL/T645 (11) U通讯参数说明U (14) U数据标识编码表U (15) U变送功能U

MODBUS-RTU 协议 通讯参数说明 硬件采用RS -485,主从式半双工通讯,主机呼叫从机地址,从机应答方式通讯。 数据帧10位,1个起始位,8个数据位,1个停止位,偶校验,错误检测CRC(循环冗余校验)。波特率2400bps--57600bps ; 功能码 01H :读控制输出接点(继电器)状态 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第 2字节 01H : 读寄存器值功能码 第3、4字节 : 想读取的开关量的起始地址 第5、6字节 : 从起始地址开始读多少个开关量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16校验和 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 01H : 返回读功能码 第3字节 : 返回的字节个数:表示数据的字节个数 第4字节 : 由于数据是一个8位的数,所以表示8个开关量的值,每一位为0 表示对应的开关断开,为1表示闭合。 第5、6字节 : 从字节1到4的CRC16校验和

1.1.功能码 02H :读开关输入(遥信)状态 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 02H : 读寄存器值功能码 第 3、4字节 : 想读取的开关量的起始地址 第5、6字节 : 从起始地址开始读多少个开关量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16校验和 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 02H : 返回读功能码 第3字节 : 返回的字节个数:表示数据的字节个数 第4字节 : 由于数据是一个8位的数,所以表示8个开关量的值,每一位 为0表示对应的开关断开,为1表示闭合。 第5、 6字节 : 从字节1到4的CRC16校验和 1.2.功能码03H :读模拟量(遥测) 第1字节 ADR : 从机地址码(=001~254) 第2字节 03H : 读寄存器值功能码 第3、4字节 : 要读的寄存器开始地址 第5、6字节 : 要读的寄存器数量 第7、8字节 : 从字节1到6的CRC16校验和

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

减肥仪器微波射频仪使用说明书

微波射频仪 北京鸿缘润医学科技有限公司 尊敬的用户: 为了您更好了解和正确使用微波射频仪,请您仔细阅读本说明,并注意保存。 目录 一、【操作步骤】 二、【操作说明】 三、【操作建议】 四、【操作流程】 五、【操作手法】 六、【注意事项及禁忌症】 七、【技术优势】 八、【疗程后的维护建议】 产品介绍 Products Introduction 微波射频仪-采用了一个电容耦合电极来传送无线电波能量,提高真皮层及皮下组织3-5毫米的温度,促进细胞的代谢,增强血液循环,并增强胶原组织的伸展。在2450Mhz的高频率下,这个电场每秒钟变换极性24.5亿次。为了回复电极的快速变换,皮肤内的电荷离子在同样的频率下会变换方向。高频电波进入皮下组织使皮下组织的自然电阻运动产生热能,当温度达到摄氏45度至65度零介点,胶原质产生立即性收缩的同时,刺激真皮层分泌更多的新的胶原质来填补收缩和流失的胶原质的空缺,从而再次托起皮肤的支架,恢复皮肤弹性。 当射频能量作用于眼袋部位,利用射频电波能量直接穿透表皮到达皮下1.2-3.6mm处,以每秒钟24.5亿次的震荡使细胞加速运动.这种“内生热”效应会加大细胞间的引力作用,紧缩肌肉和细胞.加速脂肪细胞的运动将细胞内的脂肪液化分解,将多余的水份及毒素通过淋巴管排出体外,恢复肌肉和细胞的紧张度,从而收缩拖垂的脂肪达到彻底消除眼袋及眼睑浮肿和鱼尾纹.

射频电波直达皮肤深层脂肪层,更新排列脂肪结构,并且深度的溶解顽固脂肪,缩小脂肪团的体积,脂肪团内溶物----(甘油三酯)吸收射频热能后迅速分解为游离脂肪酸,异化为二氧化碳和水。溶解的脂肪经淋巴、肠道被排出体外,从而达到明显的瘦身效果。 技术参数 仪器配件组成:电源线、地线、探头、说明书 微波射频美容系统 微波射频美容作为美容行业的第三代科研成果:是一种革命性的先进“祛眼袋、祛皱、嫩肤、塑形”的技术,无须开刀和填充,利用真皮层及皮下组织加热的原理,使自身的胶原蛋白分裂和繁殖,有效的支撑起皮肤、填平皱纹,祛铅,祛汞。让青春倒流不是梦,是一种可以轻松帮您解决以前电波拉皮所遗留下的种种疑难问题,是目前除手术外最安全、最舒适的方法。 一、操作步骤: 1、准备阶段:A、必须使用蒸馏水或者纯净水、加水量以溢水孔出水为准,7-10天换一次水。 B、操作时仪器的进水口、溢水口的堵头去除,严禁在有热源处进行操作。 连接好仪器的电源及各种配件,面板上的液晶显示为熄灭状态,检查无误后,进入工作状态。 2、治疗阶段:先打开机箱后面“电源”总开关,此时液晶板显示:时间TIM为“30”,功率Energy 为“20”,此为状态正常,请顾客平躺在床,准备接收治疗。 二、操作说明: 1. 打开电源总开关,此时液晶界面进入初始状态。 2. 先打开机箱后用手指轻触ENTER键进入工作界面。 3. 点击时间设置键调节工作时间,初始状态时间显示为“30”。 4. 点击能量设置键调节射频输出强度,初始状态能量显示为“20”。 5. 点击模式键可以选择射频波型,从左到右依次是:脉冲波. 三角波.锯齿 波. 直波。 6. 点击键可以选择脸部或者眼部治疗部位。手指轻触此键,面版上方显示LINE A 代表治疗部位为脸部;显示LINE B代表部位为眼部。

中海达GPS仪器使用说明

基站 1、双击F (间隔>0.2S, 小于1S), 进入“工作方式”设置,有“基站”、“移动站”、“静态” 三种工作模式选择。 2、长按F大于3秒进入“数据链设置”,有“UHF”、“GSM”、“外挂”三种数据链模式选择。 3、按一次F键, 进入“UHF电台频道”设置。有0~9、A~F共16个频道可选。 4、轻按关机按钮,语音提示当前工作模式、数据链方式和电台频道,同时电源灯指示电池 电量。 2、坐标系统 由于GPS坐标使用WGS-84坐标系统,目标椭球无论选择什么椭球,只要不使用七参数转换,软件都默认用WGS-84椭球投影成平面坐标,所以在使用四参数转换时,目标椭球可选择默认椭球. 1.3 软件简易操作流程 以下只是软件的简易操作流程,详细使用步骤请参照接下来的详细说明。此流程只是我们提供给的一种解决方案,在熟练使用本软件后,可以不依照此步骤操作。在作业过程中,通常的使用方法为: 1、架设基准站、设置好GPS主机工作模式(详细设置请参照:附录~V8/v9简易硬件操作)。 2、打开手簿软件、连接基准站、新建项目、设置坐标系统参数、设置好基准站参数,使基 准站发射差分信号。 3、连接移动站,设置移动站,使得移动站接收到基准站的差分数据,并达到窄带固定解。 4、移动站到测区已知点上测量出窄带固定解状态下的已知点原始坐标。 5、根据已知点的原始坐标和当地坐标求解出两个坐标系之间的转换参数。 6、打开坐标转换参数,则RTK测出的原始坐标会自动转换成当地坐标。 7、到另外你至少一个已知点检查所得到的当地坐标是否正确。 8、在当地坐标系下进行测量,放样等操作,得到当地坐标系下的坐标数据。 9、将坐标数据在手簿中进行坐标格式转换,得到想要的坐标数据格式。 10、将数据经过ActiveSync软件传输到电脑中,进行后续成图操作。 其中RTK野外作业的主要步骤为:设置基准站、求解坐标转换参数、碎部测量、点放样、线放样。由于大部分情况下使用的坐标系都为国家坐标系或地方坐标系,而GPS所接

仪器使用说明书讲解

蓄电池智能活化仪仪器使用说明书

目录 使用注意事项、阅读提示 (3) 一、概述 (4) 1.1用途 (4) 1.2功能 (4) 1.3特点 (4) 1.4工作原理 (4) 1.5技术指标 (5) 1.6主要部件 (5) 1.7操作面板说明 (6) 1.8连接 (6) 二、功能及操作步骤 (7) 2.1电池充电 (7) 2.2 电池放电 (8) 2.3电池活化 (8) 2.3.1活化设置界面 (9) 2.3.2活化执行过程 (9) 2.4 内阻测量 (9) 2.5数据管理 (10) 2.5.1 数据查看 (11) 2.5.2 转存U盘 (11) 2.5.3 数据删除 (11) 2.5.4 格式化 (11) 2.6系统管理 (11) 2.6.1 时间设置 (11) 2.6.2 参数校准 (12) 2.6.3 系统更新 (13) 2.6.4 语言选择 (14) 2.6.5 版本信息 (14) 三、日常维护 (15) 四、常见问题解答及使用技巧 (15)

使用注意事项、阅读提示 使用注意事项 本说明书用于指导用户对该仪器进行操作。 ?操作者必须具有电工以上资职。 ?操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。 ?该仪器属于精密测试设备,在使用过程中应轻拿轻放,切勿乱扔乱摔,其结果轻者会导致外壳变形,重者会导致内部元件出现故障,影响正常使用。 ?避免喷溅液体到智能放电监测仪表面,以免进入系统造成永久伤害,可燃性气体可能引起爆炸。 为了您的安全,在操作该仪器前,请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特点。采取正确的测试步骤,以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏,这一点是非常重要的。 我们假定操作者在使用本测试仪之前,已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使用本测试仪前,请务必参考并遵守相关的安全注意事项,及被测试设备制造商提供的测试步骤。 安全信息安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。 阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明,安全信息包括: 危险!表示非常紧急的危险情形,如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡。 警告!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡。 注意!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致一般的人员伤害。 重要!表示潜在的危险情形,如果不设法避免,将可能导致测试设备的损坏。 重要安全指引 警告! 爆炸危险!电池产生的气体极易爆炸。 ●阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。 ●禁止吸烟、点火柴,禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。 ●使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。可用苏打和水来中和酸性以降低空 气的腐蚀性。 ●不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。 ●不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。 ●千万不要对冻结的电池进行充电、测试,或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻,并暖和到室温。对 冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试,将引起电池爆炸并导致人员受伤。 ●在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。 ●确保两个电池夹与电池连接牢固。 电池爆炸可导致人员伤亡。 警告! 防止烧伤 电池短路产生的电流足以熔化各种饰物,并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。 短路将导致人员受伤。

UT33B使用说明书

UT33B/C/D使用说明书 一.概述 UT33系列DMM是一种功能齐全,性能稳定,结构新颖,安全可靠的小型手持式3 1/2位数字万用表。可用于测量交直流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降及电路通断等,是广大用户随身携带的理想维修工具。本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等,请 仔细阅读有关内容,并严格遵守所有的警告和注意事项。 二.开箱检查 打开包装箱,取出仪表,请仔细检查下列附件是否缺少或损坏: 1.使用说明书一本 2.表笔一副 3.温度探头(仅用于UT33C)一个 4.保护套一个 5.保用证一张 如发现有任何一个项缺少或损坏,请立即与您的供应商联系。 三.安全操作准则 请注意警告标识及警告字句。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。UT33系列仪表严格遵循GB4793.1电子测量仪器安全要求以及安全标准IEC61010进行设计和生产,符合双重绝缘、过电压标准(CATⅠ600V、CATⅡ300V)和污染等级2 的安全标准。请遵循本手册的使用说明使用仪表,否则仪表所提供的保护功能可能会削弱或失去。 1. 使用前应检查表笔绝缘层应完好,无破损及断线。如发现表笔线或仪表壳体的绝缘已明显损坏, 或者您认为仪表已无法正常工作,请勿再使用仪表。 2. 在使用表笔时,您的手指必须放在表笔手指保护环之后。 3. 不要在仪表终端及接地之间施加500V以上的电压,以防电击和损坏仪表。 4. 被测电压高于直流60V和交流42Vrms的场合,应小心谨慎,防止触电。 5. 仪表后盖没有盖好前,严禁使用仪表,否则有电击的危险。 6. 被测信号不允许超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。 7. 严禁量程开关在测量中改变档位,以防损坏仪表。 8. 不允许使用电流测试端子或在电流档去测试电压。 9. 必须用同类标称规格快速反应保险丝更换已坏保险丝。 10.请勿随意改变仪表内部接线,以免损坏仪表和危及安全。 当LCD上显示符号时,应及时更换电池,以确保测量精度。 12.不要在高温,高湿和强电磁场环境中使用仪表,尤其不要在潮湿环境中存放仪表, 受潮后仪表性能可能变劣。 13.维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳,不要使用研磨剂或溶剂。

Impulse(霍尼韦尔) X4 系列使用说明书

Impulse X4 系列 便携式复合气体检测仪 操作说明书

!重要提示: !在首次使用仪器以前请认真阅读本手册,您将会掌握仪器正确的使用方法和了解仪器的功能,包括操作,维护,功能设置等内容。 !为了使操作者更安全,请按照手册中的要求,定期对仪器进行标定。 !如果在使用过程中,遇到的故障或问题在本手册中没有提到,请直接联系制造商Zellweger Analytics,或联系当地的代理商/服务商。 !警告和注意: ·更换任何元器件都有可能损坏仪器的本质安全结构。 ·如果需要使用存储卡,请选用Zellweger Analytics 提供的存储卡(订货号2566-0435),使用其它的存储卡有可能损坏仪器的本质安全结构。 ·在允许的储存期之后激活检测器,有可能影响仪器的使用性能和保质期。 ·应使用许可的5号干电池,如劲量电池,不要使用质量低下的干电池,以免影响仪器的本质安全性能。 ·在更换电池时,应同时更换2节型号相同的新电池。 ·在电池欠压提示后,应尽快更换新电池,以免旧电池漏液损坏仪器。 ·在低温环境下,电池的寿命会缩短。 ·更换电池时,应该在安全环境下进行。 ·当更换任何一个传感器的情况下,都需要对仪器进行标定。 ·在每天使用以前,应完成仪器的自检过程。 ·定期的对仪器用标气进行测试,检查声、光、振动报警是否正常。 ·标定时应选用厂家或国家认证合格企业提供的标准气体。 ·标定时应在良好通风的环境下进行,以避免污染。 ·不要在仪器电量不足的情况下标定。 ·不要在富氧的环境下使用本仪器。 ·可燃气体传感器的灵敏度会受到高浓度硫化物,卤素化合物,含硅化合物,以及含铅气体或蒸汽的影响,也叫“中毒”,应避免在以上的环境中使用仪器,如果必须使用,则使用完后应对仪器进行检测和标定,以免影响以后的使用。 ·仪器不能长时间在高浓度可燃气体的环境下使用,以免损坏可燃气传感器,如果必须使用,则使用后必须进行标定,如果可燃气传感器已经损坏,需要更换新的传感器才能重新使用。 ·不要使用有机溶剂,肥皂或含硅的溶液清洗仪器,以免损坏传感器。 ·不要让仪器直接受到电或机械冲击,受到冲击后应对仪器进行自检或标定。 ·当某个传感器失效后,应及时更换新传感器,以免影响仪器的使用。 ·处于安全考虑,仪器应该由完全阅读使用说明书的人员使用和维护。 ·如果选用了存储卡,则不要在危险的环境下安装,更换,或使用计算机和读卡器读、写卡。也不要在仪器带电的情况下直接安装或取下存储卡,这样会损坏存储卡。 ·在仪器预热时,不要进入危险环境检测,以免造成事故。 ·桌面USB读卡器和数据采集器为非本质安全设计,不要在危险场所使用。

相关文档