目的:有效的排除设备隐患,保持供配电系统的稳定和安全运行。

职责:维修部运行技工负责实施维护。

适用范围:适用于高压配电、低压配电、变压器及附属设备的保养工作。

保养周期:一季度一次

保养内容:

一、高压开关柜维修保养方法

1、检查各块仪表指示是否正常,与现运行方式是否相符。

2、检查各继电保护应处于正常运行状态,无异常声响和气味。

3、通过观察口检查各连接部位应无过热现象,瓷绝缘无闪络放电痕迹,表面光

洁、完好无损。

4、检查分合闸传动部位,应无锈死卡住现象。

5、检查分合闸回路电源及其熔断器应正常完好。

6、检查接地系统无腐蚀断裂,接头无松动过热现象。

7、转动转换开关,测试三相电压是否平衡。

8、检查仪用互感器、听互感器内部无放电声或其它噪声,与互感器相关的二次

仪表指示应正常。

9、检查阀型避雷器,瓷套管应无裂纹破损及闪络痕迹,内部无异常声响。

10、检查各开关柜门是否关闭牢固,以免小动物窜入。

二、配电室高压柜停电清扫的保养方法

1、配电室高压柜清扫前必须停电。

2、清扫瓷绝缘表面,并检查有无裂纹、破损和闪络痕迹。

3、检查导电部分各连接点连接是否紧密,有无腐蚀现象,若有腐蚀,应除掉腐

蚀层后涂中性凡士林。

4、检查设备不带电的设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂和腐蚀。

5、检查传动机构和操作机构的各部位销子螺栓是否松动或短缺,操作机构的拉

合闸是否灵活。

三、低压配电设备维修保养方法

1、低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应,各级电器保护

元件的选择和整定,均应符合动作选择性的要求。

2、低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯均应安全完好,仪表刻度互感器的

规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。

3、凡装有低压电源自投系统的配电装置,应定期做传达试验,检验其动作的可

靠性,在两个电源的联络处,应有明显标志。

4、低压空气开关交流接触器,在通电运行以前,均应测校三相间是否同时接触,

并检查触头压力是否满足规定。

5、在低压配电装置的前后及两侧的操作维护通道上,不应堆放其他物品。

6、对低压配电装置和低压电器日常巡视检查一般包括下列内容:

?电路中各部连接点有无过热现象。

?三相电压是否相同,电路末端电压降是否超过规定。

?各配电装置和低压电器内部有无异声异味。

?配电装置与低压电器表面是否清洁,接地连线是否正常良好。

?低压配电装置的屋内门窗是否完整、通风,环境温度、湿度是否符合特性要求,下雨时屋顶有无渗雨水现象。

?低压配电装置室内照明是否正常,室内的维护通道是否通畅。

?对空气开关磁力启动器和接触器的电磁吸合铁芯,应检查其工作是否正常,

有无过大噪音或线圈过热。

12、低压配电装置的清扫和检修一般每季度至少一次,其内容除清扫和摇测绝

缘外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。

13、各种低压电器的清扫和检修项目、周期及要求规定如下:

?低压空气开关故障掉闸后,应检修触头及灭弧栅,清除内部灰尘和金属细末及碳质。

?频繁操作的交流接触器,每季度至少检查一次触头和清扫灭弧栅,测量吸合线圈的电阻是否符合规定值。

?空气开关及交流接触器的主触头压力弹簧是否过热失效,如已失效,应更换配件。

?检查空气开关与交流接触器的动静触头是否对准三相,是否同时闭合,并调节触头弹簧使三相一致,遥测相间绝缘电阻值。

?检查空气开关的接触头及交流接触器的接触头,如磨损厚度超过1毫米时,应更换备件,被电弧烧伤严重者应予磨平打光。

?检查空气开关电磁铁及交流接触器的电磁铁吸合是否良好,有无错位现象,若短路环烧损则应更换,吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象。

?检查抽柜式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。

四、低压配电柜维修保养方法

1、检查配电柜柜面上的电气元件的名称、标志、编号是否清楚、正确。

2、检查配电柜上的所有操作把手、按钮和按键等位置与实际情况是否相符,固

定是否牢靠,操作是否灵活。

3、检查配电柜仪表或表盘玻璃是否松动,电压、电流表指示是否正常。

4、检查配电柜表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示是否正确。

5、检查配电柜内的开关,熔断器等的接点是否牢靠,有无过热变色现象。

6、检查线缆的绝缘是否破损,有无线路外皮破损及产生焦糊味,电气设备运行

声音是否正常,接点螺丝是否松动。

7、接地系统是否有破损腐蚀现象,螺丝是否牢固可靠。

8、检查电容器柜仪表、指示灯是否正常状态,电容器无过热放电现象,外观无

膨胀渗油现象、柜内温度不得超过35℃。

9、检查配电柜周围的照明灯具是否完好,照度是否均匀,观查仪表有无眩光。

五、刀开关维修保养方法

1、检查安装螺栓是否紧固,如松驰则拧紧;

2、检查刀开关转动是否灵活,如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油;

3、检查刀开关三相是否同步,接触是否良好,是否有烧伤或过热痕迹,如有问

题则进行机械调整或整修处理;

4、用500V摇表测量绝缘底板,其绝缘电阻如果低于lOMΩ,则应进行烘干处

理,烘干达不到要求的则应更换。

六、干式变压器保养规程

1、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管

有无破裂,放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

2、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。

3、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,

或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好,连接可靠为止。

4、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

检查变压器室及变压器身有无遗留工具,撤离现场。

5、测定变压器线圈的绝缘电阻,如发现其电阻值比上次测定的数值下降

30%~50%时,应作绝缘油试验,如绝缘油不合格则应全部换掉;换上新鲜的合格绝缘油后,如果变压器的绝缘电阻还不合格,则应对变压器线圈进行处理。

6、检查变压器的接地线是否良好,地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换地线。

七、交流接触器维修保养方法

1. 清除接触表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢;

2. 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

3. 清除触头表面及四周的污物,但不要修锉触头,烧蚀严重不能正常工作的触

头应更换;

4. 清洁铁芯表面的油污及脏物;

5. 拧紧所有紧固件。

八、电容器维修保养方法

1、清理冷却风道及外壳灰尘,使电容器散热良好;

2、检查电容有无膨胀、漏油或异常响声,如有则应更换;

3、检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀,如有则应除锈处理并拧紧;

4、检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相,如是则更换。

九、热继电器维修保养方法

1. 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则更换;

2. 检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后

达不到要求的应更换。

十、断路器(自动空气开关)维修保养方法

1、用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于10MΩ,否则应烘干处理;

2、清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂,则应更换;

3、断路器(自动空气开关)在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应

无卡住现象;

4、在使用过程中发现铁芯有特异噪音时,应清洁其工作表面;

5、各传动机构应注入润滑油;

6、检查主触头表面有小的金属颗粒时,应将其清除,但不能修锉,只能轻轻拭;

7、检查手动(3次)、电动(3次)闭合与断开是否可靠,否则应修复;

8、检查分励脱扣、欠压脱扣、热式脱扣是否可靠,否则应修复;

9、检查接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则修复并拧紧;

10、检查接地线有无松脱或锈蚀,如有则除锈处理并拧紧。

十一、二次回路维修保养方法

1、号码管是否清晰或掉落,如是则补上新号码管;

2、接头处是否松弛,如松弛则拧紧。

十二、主回路维修保养方法

1、标示牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标示牌;

2、接头处是否有过热或烧伤痕迹,如是则修复并拧紧;

3、母线排油漆是否脱落,如是则重新油漆。

十三、直流屏的维修保养方法

1、检查各项仪表指示是否正常。

2、检查各指示灯是否与现运行方式相符。

3、打开后盖,检查柜内元件有无松动、过热、放电现象。

4、放置、转换开关检查各单只电瓶,不得低于10.8V。

5、检查单只电瓶,任何情况下不允许过电压。单只额定电压12V,浮充不允许

超过13.38V。

6、检查各报警装置,应正常完好。

十四、互感器的维修保养方法

1、检查互感器各接头有无过热现象,螺丝是否松动,有无焦臭味。

2、检查瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象。

3、检查互感器的三相电压(电流)指示值是否在允许范围以内,互感器是否过负

荷运行。

4、检查互感器二次绕组是否开路(或短路),接地线是否良好,有无松动和断

裂现象。

5、定期校验互感器的绝缘是否良好。

6、定期清扫互感器的外观,使用时要用干燥的清扫工具。

7、电流互感器不能开路,电压互感器不能短路。

保养注意事项

1、做好保养记录。(填写保养表格)

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

四川高低压成套配电设备供应厂家

科桥电器设备 提到高压成套设备,大家应该会想到高压配电柜和低压配电柜吧!毕竟这些电气设备生活中比较常见。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在 3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 (如果您想了解更多的信息,可以立即拨打右侧的咨询电话) 高低压成套配电柜用途广泛,主要适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。高低压电气成套设备的安装施工注意事项如下:

科桥电器设备 1、柜安装:应按施工图的布置,将高低压成套配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2、挂墙式的配电柜可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3、安装配电柜应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4、柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5、柜接地:每台柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。并且,每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

科桥电器设备 6、柜顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7、控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 那么四川高低压成套配电设备供应厂商有什么好的推荐呢?四川科桥电器设备有限公司就是一个不错的选择! 四川科桥电器设备有限公司坐落于成都市团结镇仁义村4组6号,是一家专业从事成套电气设备及各型桥架产品的研发、生产制造、销售等为一体的中型企业(公司为一般纳税人资格),具有日产量4000米桥架的生产能力。公司尤为注重产品质量、安全性及售前售后服务。 公司产品中高低压成套电气设备产品包含:用户箱、计量箱、配电箱、21动力柜、GGD柜、箱变等,我公司长期与正泰集团、天正电气、人民电气、德力西电气、施耐德电气等各大电气厂商保持友好合作,使公司产品具有较高的性价比和稳固性。各系列电缆桥架产品包含:槽式、托盘式、

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的5月和10月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

10kV高低压设备维护保护

10k V高低压设备维护 保护 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

福建省体育运动职业技术学院 变 配 电 维 护 方 案

(一)、高压开关柜保养维护 1、断开高压出线开关及进线总开,验电并挂好接地,挂好安全警示牌及安全围栏等安全措施;工作负责人与工作班成员做好工作交底后,工作班成员都明确工作内容后方可工作,确保维护工作中人员的安全及设备的安全。 2、检查高压母线绝缘是否完好和绝缘瓷瓶是否有损坏;检查螺栓是否有松动;清除灰尘;检查母线有无变形;有无放电烧黑痕迹;对有锈蚀的螺栓必须立即更换。 3、检查真空断路器的真空灭弧室、操作机构、支撑部件、隔离开关等部件是否正常;检查整个系统有无放电起孤痕迹;紧固接线螺栓;检查负荷开关灭孤系统;清洁柜内灰尘;检查二次线路是否完好;测试机械及电动的合闸、分闸情况。 4、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况及表计的运行情况,清除灰尘保持洁净。 5、检查继电器保护装置系统,清除灰尘,紧固松动螺栓。 6、检查高压电缆头、高压出线电缆绝缘测试、观察绝缘层及电缆保护外套是否有损伤。 7、直流屏柜测试:包括体蓄电池内阻测试、蓄电池充放电试验、直流高频开关、电源装置及监控系统的检查、校收、试验。

8、各项目保养工作完成后,拆除接地线及相关安全装置,终结工作票,合上总开关(高压断路器)、各出线开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行情况。 9、检查高压带电显示器是否正常;电压、电流表是否正常;电动分合闸的电源是否正常;保护继电器是否有异常。 (二)变压器保养维护 1、断开高压出线开关,验电并挂好接地,挂好安全警示牌及安全围栏等安全措施;工作负责人与工作班成员做好工作交底后,工作班成员都明确工作内容后方可工作,确保维护工作中人员的安全及设备的安全。 2、用压缩空气设备清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。 3、检查接线,紧固松动螺栓。 4、检查通风散热系统,清洁灰尘.检查电机、电器是否完好,运行是否正常。 5、检查中性点接地系统,紧固松动螺栓,更换锈蚀的螺栓。 6、紧固电压调节连接片的固定螺栓。 7、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。 8、清扫外绝缘, 检查高低压导电接头有否松动、发热。

高低压配电系统维护保养方案-修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 1?每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效

期内的合格证。 2每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400 小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15 分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损, 且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无

低压配电柜保养规程(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 低压配电柜保养规程(最新版)

低压配电柜保养规程(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌 3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

高低压配电室巡检及维护

高低压配电室巡检及维 护 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

高低压电力室巡检及维护 一、设备运行有无异常响声,设备有无烧焦等异味现象。 1.主要查看高低压进线柜、各高馈电柜、各低压抽屉柜、变频器控制柜、低压电容补偿柜有无异常响声,正常的电磁声音除外。 发现异常响声不要惊慌,汇报工段及分厂分管领导,组织排查出发出声响的具体位置,根据具体情况进行处理。如发现为接触器铁芯异响,如电机电流平衡且运行相对稳定,可监控运行;如电抗器电磁异响,主要检查电抗器螺栓有无松动、过热变色等;如柜内板件松动可能会造成明显的电磁共振异响,保证安全的情况下进行紧固,或停机停电进一步检查处理等。 2.主要检查有无铜排、线缆及绝缘材料过热烧焦发出的异味等现象。 发现异味不要惊慌,立即排查异味发出的具体部位,汇报工段及分厂分管领导。轻微的母排、铜接头、接线桩、元器件过热可适当控制运行负荷监控运行,同时建立监控记录台帐监测过热点的运行温度。 严重的母排、铜接头、接线桩、元器件过热应立即安排停机处理,防止造成过热点恶化造成弧光短路冲击,以及变压器等上一级变电站(总降)过流跳停等,或造成起火,火热漫延造成火灾事故等。 二、表盘指示针运转正常、指示灯完好无损。

1.检查各电流、电压表指示针是否正常,有无电流电压缺相、不平衡等异常现象,如设备运行正常,一般是电流、电压表计本身存在问题,如电流不平衡大都是电机等设备存在问题,10KV进线电压全部显示为相电压(6KV)时,系统发生了单相接地故障,可短时运行排查接地故障点。 2.检查高低压柜盘面各指标灯是否正常,检查数字综合保护、电机保护器、进线断路器、变频器等装置有无报警信息,检查电流、电压值是否正常,记录报警代码及报警信息。汇报工段及分厂分管领导进一步分析处理。 三、接零、接地线有无过热、松脱现象。 公司现采用的三相五线制低压供电系统,在低压变压器室变压器中心点与电气接地联接在一起,在低压配电柜内零、地母排分开敷设。主要检查接零、接地线有无松动、过热现象,接地线松动紧固即可,零线松动、过热不要立即紧固,如设备运行、电流正常,应先采取措施使其接触良好后再紧固。 四、室内温度应在允许范围内,通风设备应正常。 主要检查室内温度与环境温度是否高出10℃以上,必要是开启室内通风机,检查窑主传、变频器等出风口温度是否过高,进线口有无异常堵塞,灰尘过多时应立即进行清理或定期进行清理并记录。 五、配电柜内无灰尘,电缆沟无积水,保持清洁。

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年园区低压配电柜控制柜 保养规程 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程 1目的 确保低压配电柜和设备控制柜的正常安全运行。 2适用范围 适用于低压配电柜、控制柜的保养工作。 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。

4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。 4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 第 2 页共 7 页

4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。 4.1.2.6操作人员进行验电、挂牌及装设接地线等工作。 停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装 4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。 4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。 4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。 4.1.3低压配电柜的保养工作流程 4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。 4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。 4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空 第 3 页共 7 页

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写说明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 对于柜体结构及其工艺大致可以从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累,因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至影响电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差值均布。为了易于调整,抵消公差积累,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,并且相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能移换,又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度,其相关部分还要有足够的调整量。 制造抽屉式低压柜的工艺特点是:(1)固定和可移两部分要有统一的参考基准;(2)相关部分必须调整到最佳位置,调整时应用专用的标准工装,包括标准柜体和标准抽屉;(3)关键尺寸的误差不能超差;(4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠。 2.2 从连接方式上分 (1)焊接式:它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀。另外,对焊接夹具有一定的要求:①刚性好、不会受工件变形影响;②外形尺寸略大于工件名义尺寸,可抵消焊后收缩影响;③平整、简易、方便操作,尽量减少可转动机构,避免卡损;④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持,支持还要加置防焊蚀垫件。 工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀,挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响,必须考虑整形工艺。整形的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡; ④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。另外,焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形,但这要视具体情况而定。 (2)紧固件连接:它的优点是适于工件预镀,易变化调节,易美化处理,零部件可标准化设计,并可预生产库存,构架外形尺寸误差小。缺点是不如焊接坚固,要求零部件的精度高,加工成本相对上升。紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉铆钉,以及预紧而可微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等。也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉)。

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

高低压配电柜

高低压配电柜 简介 高低压配电柜顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。 低压开关柜 [1] 低压开关柜 安全技术操作规程 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。

3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6 检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

1、高压配电柜 目录 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 展开 简介 高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与

高低压设备维护方案

高低压设备维护方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

xxxxxxxxx工程 高 压 维 护 方 案

目录 2 3 4 5 6 8 一、工程概况 本工程属于xxxxxx项目10kv供配电设备的停电检修、设备试验、日常维护等工作。该项目于xxxx年正式通电运行,运行状况良好。根据DL/T596《电

力设备预防性试验规程》和GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:应定期对变压器、真空断路器、电力电缆、继电保护等主要设备和元器件做预防性试验。试验内容包括高低柜、箱式变电站、变压器、高低压电缆等及主要元器件的检查和试验。高低压设备的日常维护,高低压电缆的检查巡视,以及高低压设备的特殊巡视和维护保养。 本工程主要工作量一览表 二、编制依据 为了确保xxxxxxx供电运行正常,供电质量稳定可靠,遵守国家的各项法律法规,贯穿执行国家相关工程施工标准和相关工程施工规范的各项要求,规范操作,具体文件编制依据及相关法律法规文件如下: 1、《中华人民共和国电力行业标准》LD/T 572-95 2、《国家电网公司电力安全工作规程》 3、《国家安全导则》 GB/T13869-2008 4、《电力安全工作规程》(电力线路部分) GB26859-2011 5、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 6、《带电作业工具技术要求与设计导则》 GB/T18037-2008 7、中华人民共和国电力法(中华人民国和国主席令第六十号) 8、电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号) 9、电力设施保护条例实施细则(中华人民国和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号) 10、《电力电缆运行规程》

供配电设备设施维修保养规程

供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序

4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器;

高低压配电柜安装要点

高低压配电柜安装要点 高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10。

2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应