一、填空题

1.GSM-R维规要求天馈系统防雨、密封、强度检查周期为 1次/半年。

2.GSM-R维规规定馈线集中检修项目包括:馈线、小跳线安装巩固检查;天馈系统防雨、密封、强度检查;馈线接头检查;天馈系统驻波比测试。

3.天馈系统驻波比应小于 1.5 。

4.GSM-R维规要求铁塔的日常维护项目有:铁塔巡检;航标灯检查;垂直度检查、测量。

5.漏缆径路检查的周期为 1次/月。

6.漏缆防雷接地及设备接地电阻≦4Ω。

7.GSM-R维规要求馈线接头检查周期为 1次/半年。

8.天线集中检修项目包括:俯仰角、方位角检查测试,天线紧固检查。

9.GSM-R维规要求漏缆驻波比测试周期为 1次/年。

10.铁塔单独设臵防雷接地体时,接地电阻应不大于 10Ω。

11.GSM-R基站频率规划方案应满足同频C/I值大于 12Db 。

12.GSM-R基站频率规划方案应满足同频邻频C/I值大于-6dB的要求。

13.GSM-R基站频率规划方案偏离载波400 kHz时的干扰保护比:C/I(载波/干扰)≥ -38 dB。

14.基站无线系统中距载频200 kHz以外处绝对功率电平不大于 -36 dBm。

15.基站重要板卡如载频板、主控板、合路器,直放站近端机(近端机重要板卡)等备件配臵数量应不少于实际运用数量的 1 0% 。

16.中国铁路GSM-R通信系统采用 E-GSM 频段。

17.使用G网手机拨打铁路固定电话前面需要加拨 901 。

18.使用G网手机在组呼时想讲话需要按 PTT 键。

19.在组呼中且处于讲话状态,要先释放讲话权,再退出该组呼。

20.OPH-810R型G网手机右上红色按钮为紧急呼叫键。

21.西门子BTS240基站COBA板为 1+1 冷备。

22.西门子BTS240基站CU模块等效于1个 GSM收发信机。23.eMLPP含义为增强型多优先级强插与强拆。

24.郑西线直放站漏缆监控接收最低门限值为 -60 dBm。

25.郑西线直放站远端机一般采用 3 条通道与近端机相连。

26.诺西LTM软件默认用户名为 SAG 。

27.诺西RC网管默认用户名为 rcsysadm 。

28.诺西设备单元的状态中表示“主用正在工作”的为 WO-EX 。

29.诺西SGSN的LANU,为主/备备份。

30.SN的0侧和1侧的负荷分担方式是 2N 。

31.在做倒换前,应该做系统状态检查。

32.CP侧AMP倒换测试时,用DISPAMP工作状态一定要是working和spare 。

33.CABLELOSS主要是测量馈线的损耗,它的取值在 0 至 5 之间。

34.在自由空间条件下,频率或距离每增加1倍,自由空间的衰减就增加 6 dB。

35.当移动台接入网络时,它首先占用的逻辑信道是 RACH 。

36.对移动台的寻呼信息是通过 PCH 逻辑信道来传送的。

37.动态功率控制是由 BSC 来控制的。

38.通信设备的维护方式主要包括日常维护、集中检修和重点整治三类。

39.铁路传输网骨干层和中继层传输系统目前主要采用 DWDM+SDH/MSTP 制式。

40.传输网目前主要采用环形网和线形网的拓扑结构。

41.DWDM系统中,维护工区的月检修项目有设备运行状况巡视、机架表面清扫、DDF/ODF配线检查。

42.SDH/MSTP系统维护中的备用2M通道误码性能测试属于年表项目。

43.铁路数据网由全路骨干网络和区域网络构成。

44.铁路数据网是 IP数据业务的综合承载网络,是铁路通信系统及信息系统共用的数据通信基础网络平台。

45.铁路会议通信系统由视频会议系统和音频会议系统组成。

46.视频会议设备包括 MCU 、视频会议终端、摄像机、图像显示设备、视频矩阵、调音台、话筒、会场扩音及外围设备等。

47.三种最基本的网络拓扑结构是总线型,星型,环型。

环回分为硬件环回和软件环回。硬件环回包括:自环、交叉环回。软件环回包括:内环回、外环回。

48.会议设备所用电源应采用单独供电,供电电源需设总开关,并加 UPS 电源保护。

49.直通网线色谱顺序为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

50.SDH传输中,最基本的传送模块是 STM-1 。

51.NE40路由器ACT主备灯绿灯常亮,表示主用。

52.中兴ZXMP S330 的CS交叉板RUN灯周期性闪烁,ALM灯长灭,MS灯长灭,表明单板工作正常,处于备用状态。

53.调度电话网包括:干局线调度电话网、列车调度电话网、货运调度电话网、电力调度电话网。

54.2B+D即在一对用户线的物理通路上,双向同时提供两个 64Kbps 的B信道和一个 16Kbps 的D信道。

55.铁路数据通信网的结构分为骨干层、汇聚层、接入层。

56.GSM-R智能网的触发方式有用户触发和号码触发。

57.时间同步技术有短波授时、长波授时、GPS、互联网授时、SDH传送网授时。

58.影响视频比特率的因素:图像宽度、图像高度、颜色深度、帧率、压缩因子。

59.DS-6100系列视频服务器实现视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能,将报警等数据通过TCP/IP网络进行传输,对云台与镜头进行控制。

60.视频前端设备主要由编码器、摄像机和相关的线缆组成。

61.在装备GSM-R系统线路运用的动车组、机车及自轮运转特种设备,应装备具有GSM-R通信功能的机车综合无线通信(CIR)设备。

62.GSM-R分组域用于实现调度命令、进路预告列车无线车次号信息传输等与列车调度通信相关的业务。

63.铁路传输网可分为三层结构,即骨干层、中继层、和接入层。

64.FAS车站值班台常用的呼出方式有 ISDN呼出、机车呼出、车次呼出。

65.郑西高铁目前实现的FAS业务有:客专调度台、客运值班台、电力调度台、牵引供电调度台、客服台。

66.触摸屏调度台由触摸屏显示器、调度台主机、通话装臵三部分组成.

67.各车站触摸屏调度台主机及触摸屏电源采用交流 220V供电。

68.沿线车站FAS分系统有2种用户板: 2M调度台接口板(DDU)、模拟用户接口板(ALC)。69.固态录音机录音控制方式分为声控(SC)、电控(LC)。

70.郑西高铁会议电视系统采用带内音频,没有单独的音频电路。

71.STM-1帧结构由:段开销、信息净负荷、管理单元指针三部分组成。

72.郑西视频监控系统的构成主要包括:管理服务器、流媒体服务器、录像服务器、终端、 DVR 和行为分析设备。

73.更换备用板卡前,要检查备用板卡与现用故障板卡的各项硬件参数、软件版本、设臵等是否一致。

74.SDH自愈网中双向4纤环路的保护方式有两种,即段保护方式和环保护方式。

75.SDH复用映射结构中的虚容器是SDH网中用以支持通道层连接的一种信息结构,它是由容器加上通道开销构成的,可分成低阶VC和高阶VC两种。

76.目前建成的铁路IP骨干网分为分为核心层、汇聚层、接入层三层结构。

77.电台通信方式有单工、半双工通信、全双工通信。

78.CTT-2000L/M调度台分触摸屏调度台和键控调度台两种,键控调度台有48直通键、25直通键两种规格。

79.铁路会议电话的连接方式有二线制和四线制两种。

80.ZXU150型智能开关电源整流模块输出电流为 15A 。

81.通道测试的最主要指标是误码率、衰耗。

82.HDSL中文含义是高速率数字用户线。

83.郑西高铁骨干层为链型网络,采用四纤双向复用段的保护方式。

84.时分复用利用各种信号在信道上占有不同的时间间隙,同在一条信道上传输,且互不干扰。

85.一路数字电话所占的频带为 64KHz ,而一路模拟电话所占频带4KHz。

86.协议转换器上E1LOS红灯亮说明 2M 通道不通。

87.郑西客专应急通信系统组网方式有有线接入方式、无线接入方式和卫星

接入方式。

88.在GDC设备中所采用的X.50技术是采用 20 个包封的帧结构。

89.DACSII设备由数字线路终结单元(UNIT) 、交接网络(CCN/ECCN)、主控单元(MC)和同步器(SYNC)构成。

90.帧中继的拥塞控制是通过拥塞监测、拥塞避免、拥塞恢复三个步骤实现的。

91.选用扬声器应依据阻抗、频率响应、额定功率、及_失真度等主要参数。

92.录音机中_磁头_是电能和磁能互相转换的器件。

93.当负载阻抗等于输出阻抗时,扩音机就称为_匹配。

94.定阻式扩音机是不允许在_过负荷情况下工作的。

95.当负载阻抗大于输出阻抗时,扩音机输出电流小,在_ 轻负荷下工作。

96.定压式扩音机是_轻负荷以电压为标志的大功率扩音机。

97.录音机走带后,如发现磁带边缘有锯齿状损伤,这是_传动机构调整有问题。

98.在配线间变压器时,常用到线间变压器的阻抗、变压比和_额定功率等参数。

99.几个规格、参数不同的扬声器,是不能用_并联的方法进行连接。

100.扬声器的安装轴向方向,应符合使用要求,并应顺车场全年_主导风向装设。

101.一套完整的列车有线广播系统,能进行讲话、_收音_、录放音等工作。

102.列车广播机面板上设臵的发光二极管,作为整机_工作情况_指示。

103._扬声器的构造主要由环形永久磁铁、音圈、纸盆和纸盆架等几部分组成。

105.扩音机工作在音量电位器臵于最大位臵的情况下,使扩音机达到额定输出功率时,最小输入电压值就叫输入灵敏度。

106.扬声器按工作原理分类分为电动式、电磁式、压电式、静电式和_驻极体式。

107.录音机的抖晃率是由于转动机构的偏心,松动,_摩擦力不均匀引起的。

108.电声器件是把电变成_声_或把声变成_电_的器件。

109.列广机中监听扬声器,它是监听放音_信源_,收音_信源_和外线监听信源的电声元件。

1.数字信号序列在特定时刻相对其理想时间偏离的变化频率高于10Hz是抖动,低于10Hz是漂移。

2.光纤衰减来源于材料吸收、瑞利散射、波导缺陷。

3.通信光缆中形成损耗的原因有吸收损耗、散射损耗、工程损耗。

4.将光限制在有包层的光纤纤芯中传播的原理是在包层边界发生全反射。

5. 吸收损耗是制造光纤的材料本身造成的,其中的过量金属杂质和氢氧根OH离子对光的吸收而产生的损耗。

6.单模光纤的色散,主要是由材料色素引起的。

7.能满足光纤通信要求的光源器件有半导体激光二极管(LD) 和半导体发光二级管(LED)。8.光纤是由折射率较高的纤芯和包围在纤芯外面的折射率较低的包层所组成的光的传输媒介。

9.既不导电也不倒磁是光纤的最主要的特点。

10.光纤几何参数重要有:涂层直径、包层直径、包层不圆度、纤芯包层同心度、涂层包层同心度等。

11.光纤传输特性参数主要有:衰减、光缆截止波长、模场直径色散、零色散波长等。

12.模场直径的取值和容差范围与光纤的连接损耗和抗弯特性有着直接联系。

13.引起光纤传输损耗的原因包括光纤本身的传输损耗(材料杂质吸收、材料固有吸收、制作不完善造成、材料固有散射)和光纤使用时引起的传输损耗(接续损耗、弯曲损耗、微弯曲损耗)。

14.造成光纤中传输的光波信号出现畸变的重要原因是光纤色散。

15.LD属于受激发射发光,而LED属于自发辐射发光。

16.ITU规定G.652光纤在波长1310时其衰减不大于0.36db。

17.光缆按照起结构可以分为:松套层绞光缆、中心束管光缆、骨架式带状光缆等。

18.通信系统的构成包括发送设备传输线路和接收设备三大部分。

19.光纤通信传输媒介是光纤。

20.光端机包含光发送设备和光接收设备。

21.光纤通信系统由传输终端设备和传输线路两大部分组成。

22.光缆线路中设臵光中继器以增大传输距离。

23.在低频回路上常采用增加电感的方法来减小衰减、改善传输质量。 24.市话电缆加感箱常用的型号有CZJ-50型及CZJ-10 0型。

25.长途电缆加感箱常用的型号有CZJ-10型及CZJ-18型。

26.长途电缆加感箱CZJ-10适用于10回线加感的电缆。

27.长途电缆加感箱CZJ-18适用于18回线加感的电缆。

28.电缆加感箱CZJ-10电感量为100mH。

29.电缆加感箱CZJ-18电感量为100mH。

30.电缆加感箱CZJ-10直流电阻量为≤9Ω。

31.电缆加感箱CZJ-18直流电阻量为≤9Ω。

32.长途电缆加感箱线圈之间的绝缘强度为1000V(2min)。

33.长途电缆加感箱线圈对地的绝缘强度为1800V(2min)。

34.在电缆施工中,配盘、芯线交叉、加入平衡元件等,这些措施统称为对称电缆的平衡。

35.电缆平衡的目的就在于使电缆内的所有回路间和与外界干扰回路间均具有足够的串音防卫度。

36.电缆线路回线间的串音是由于存在电磁场的作用而引起。

37.对称电缆的平衡有交叉平衡和集总平衡两种方法。

38.交叉平衡法的做法是在两段制造长度电缆的接续点上改变芯线相互间位臵。

39.一个四线组芯线间的交叉型式共有八种。

40.在对称电缆中,把四线间分布存在的电磁耦合,等效在一点或几点存在,称为等效串音耦合。

41.在电缆敷设前,为了减少串音耦合,预先决定每盘电缆敷设在增音段中的具体位臵,这项工作称为电缆配盘。

42.电缆中高频对称回路间的近端串音大小,主要取决于靠近增音段两端4Ω范围内电缆的直接耦合大小。。???和???

43.八种交叉方式中,只有两种交叉方式对消除系统性电磁耦合有效。 44.系统交叉的基本交叉是

45.系统交叉方式的选择是在增音段的1/4长度内进行的。

46.低频的加感或不加感回路,目前有的采用按k1、e1及e2值抵消的原则进行配盘。

47.低频电缆四线组配盘,当计算k、e值抵消时,在每个加感节距内,不平衡的累计值k1要小于200pF。

48.低频电缆四线组配盘,当计算k、e值抵消时,在每个加感节距内,不平衡的累计值e1、e2要小于500pF。

49.高频电缆四线组配盘,在近端区内主要是按k1,k2,k3互相抵消的原则计算交叉。

50.高频电缆四线组配盘,在远端区内不考虑k1,只考虑k2,k3相邻抵消的原则来选择系统交叉。

51.小同轴综合电缆配盘时,引入增音站的电缆,各同轴对波阻抗偏差应小于0.25Ω。

52.低频电缆回路的平衡包括两个内容:一是回路间的平衡,二是回路对地平衡。53.低频电缆回路间产生串音的原因主要是电耦合。

54.低频电缆回路间的串音主要是直接串音。

55.低频电缆回路集总平衡,仅采用C网络。

56.低频加感回路的三段平衡法是:(1)加感节距内的平衡,(2)加感节距间的平衡,(3) 全程音频段的平衡。

57.远端组间回路不进行交叉平衡,仅采用集总平衡。58.无人增音机的作用主要有三个:放大、均衡和调节作用。

59.采用地温调节电平、远供电源在此机通过并向下一站送出,这是地温通过无人机。

60.采用地温调节电平,但远供电源在此折返,这是地温折返无人机。 61.采用导频控制自动电平调节,远供电源在此机通过,并继续向下一站送出,这是导频通过无人机。

62.远供系统采直流串联稳流供电方式。

63.远供电源回路直流电流为65mA。

64.无人增音机的工作电压为18-20.5V。

65.无人机的地线严禁与电缆护套相连。

66.无人机内设有三级防雷保护,第一级为R500放电管。

67.无人机内设有三级防雷保护,第二级为R70放电管。

68.300路无人增音机遥测系统的遥测信号发自无人站。

69.300路无人增音机遥测系统的遥测信号发由有人站接收。

70.通信的目的是传递或交换信息。

71.传送模拟信号的通信称模拟通信。

72.传送数字信号的通信称数字通信。

73. 模拟信号的主要特征是其幅度变化是连续的。

74. 数字信号的主要特征是其幅度变化是离散的,并且只能取有限个数值。

75.由于制造上或施工过程中某些原因,使某段电缆上集中了较大的耦合,该段就称为耦合重心。

76.脉冲编码调制即PCM,是将模拟信号数字化的最常用的方法之一。 77.将模拟信号变换成由0和1组成的数字信号的过程是抽样、量化和编码的过程。

78.长途通信电缆分A端和B端,故其尾缆也分A、B端。

79.A尾缆和B尾缆的判断方法是:面对尾缆气闭头,绿色四芯组在红色四芯组的顺时针方向为A尾缆。

80.15路尾缆由一组高频四线组及四根信号线组成。

81.光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中应不小于20倍。

82.布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。而且主要引力应加在光缆的加强件上。

83.布放光缆时,光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形。

84.对充油光缆,要用护套接地故障测试仪对金属护套进行测试,发现金属护套接地要及时修复。

85.MP-8000是意大利NICOTRA电缆气压实时监测系统的中央控制单元。86.DAS-800是意大利NICOTRA电缆气压实时监测系统的数据采集器。 87.一台MP-8000最多可管理10240个RAD传感器。

88.光纤熔接有去涂覆层、制备端面、熔接及热可缩管加强保护四个步骤。

89.N系统要求在故障定位时,需要在故障点两侧至少各有2个传感器。90.加感回路为一个低通滤波器,使高频不能通过91.地温折返无人机的特点是利用地温调节电平,远供电源在此折返。 92.压力传感器的作用是把电缆内某一处的气压值转化为相应的电量值。93.进入无人站、人孔、手孔前,应开井盖通风,当发现有害气体时,未经通风排气严禁入内。

94.地下电缆线路与树木平行的距离在市区不小于750mm;在市外不少于2000 mm。

95. 通信设备技术履历簿是通信基建工程,设备大、中维修的主要技术依据。

96.在通信设备维护质量中,设备质量和工作质量是运用质量的基础,运用质量是设备和工作质量的综合反映。

97.SDH光缆传输工程的传输站有终端站、转接站、分路站及中继站四种类型。98.长途光缆工程的主要任务是组建长途传输网,根据铁路实际情况,用户均分布在铁路沿线,故可同步建设本地中继传输网和接入网。

99. ITU规定G.652光纤在波长1550时其衰减不大于0.22db。

1.通信明线线路径路选择原则是,径路安全稳固,符合传输质量要求,少占农田方便施工维护。

2.通信明线线路选择时要求线路建设在距钢轨外侧10~50m。

3.在线路设计时,应避开沼泽、淤泥地段,无法避开时,需加固杆根或增设拉线。

4.线路必须通过经济林带时,应尽量使导线从树枝上通过。

5.终端杆、试线杆、分岐杆等均应考虑维修方便,试线杆尽可能靠近通信工区设臵。

6.广播线与明线路都是双线并施作交叉,两线路平行为任意长时,最小接近距离应大于电杆高度。

7.线路角杆的角深超过5m时,应采用连续转角的方法。

8.拉线最适合的距高比是1,最小不得小于1/2。

9.挖掘杆坑时,土质坑坑深的偏差不得超过±60mm。

10.挖掘杆坑时,石质坑的坑深不得超过标准坑深的±30mm。

11.测试通信电线路交流阻抗不平衡用不平衡电桥法。12.跨越铁路的杆距在加强及特强型不得超过_40M。

13.Ⅰ、Ⅱ级线路上轻便型及普通型的杆距不宜超过150M。

14.利用垂规法调整导线垂度,即通过一端垂度规横臂上边,看到另一端垂度的横臂上边,调整导线,直到导线最低点和两个垂度规横臂上边成一条直线为止。15.铁路通信工程进行方案比选时需考虑通信设备的类型和规模。

16.长途明线线路交流电特性测试主要内容其中包括回线输入阻抗。

17.一个增音区段的回线衰耗,在使用频率范围内其实测衰耗值不大于理论值的10%。

18.双线回路的交流对地不平衡,在5-150KHZ时衰耗不小于43.4dBdB。

19.双线回路的交流对地不平衡,在频率为800HZ时衰耗不小于65.1dB。

20.长途明线路前后两根电杆梢水平高度差与杆距之比称坡度变更值。

21.一般坡度变更值不大于1/25杆距。

22.一般坡度变更值为1/25-1/10杆距时,导线采用双重绑扎法。

23.一般坡度变更值为1/10-2/10杆距时,导线采用双线担绑扎法。

24.装设三角型转角杆时,采用铁木_线担。

25.通信线路双方皆为音频线路时,它们最小间隔距离为8.5m。

26.通信线路双方皆为12路载波线路时,它们最小间隔距离为20m。

27.通信电线路与电力交叉时,由交叉点至最近一根电力杆的距离应尽量靠近,但不得小于7m。

28.通信线路两端阻抗不匹配时会产生反射现象。

29.在俯角或仰角的坡度变更值超过2/10杆距时,应装设坡度铁。

30.架空明线在跨越电气化铁路或特强型长距离杆必须使用五孔铁板。

31.串音衰耗越大,对被串回路影响越小。

32.在装设三角型转角杆时,导线作单钩终端绑扎法连接。

33.通信回路间产生串音是因为回路间存在着电容耦合和磁感耦合的影响。

34.为了减少串音,可以减小回路导线间的距离。

35.铁路通信明线线路各种杆面型式导线间距离均为200mm。

36.为了减少串音,可以增大回路间的距离。

37.铁路通信明线线路同一条横担上的线对间距离规定为500mm。

38.回路作交叉减小回路间串音,是明线线路减小串音影响最有效,最经济和最可行的方法。

39.极向还源法也就是指交叉区间的交叉数为奇数时,补一组交叉。

40.极向还源法也就是指交叉区间的交叉数为偶数时,无需补足。

41.木杆的标号牌设于面向铁路侧,距地面的标准高度为2.5M。

42.引入杆至引入杆架的距离应不超过15m。

43.明线铜回线及铜包钢回线的特性阻抗在高频时近似600Ω。

44.明线钢回线的特性阻抗在高频时近似为1.4kΩ。

45.一般串联型晶体管稳压电源由整流滤波、调整管、比较放大器、基准电压和取样电路五部分组成。

46.在测试线路的交流阻抗不平衡时,可变衰耗器的读数就是线路交流不平衡衰耗。

47.线路施工设计要测角深,主要是得出线路转角的大小,得出线路的不平衡张力的大小,根据它们的大小来决定角杆等装臵是否采用加强措施。

48.直线电线路的径路测量方法有顺向直线测量法,逆向直线测量法和径纬仪测量法。

49.在市郊区、车站内的通信明线最低导线与地面距离为3.0m。

50.交流对地不平衡衰耗,在频率为800HZ时为≥65dB。

51.载波基线和长途、区段实回线间,在使用的载波频段内,近端串音衰耗为≥23.5db。

52.通信电杆预留孔洞,距杆顶150mm留一孔。

53.铁路设计的钢筋混凝土接腿主要技术条件为原则上按单腿设计,也可用双接腿,双接时的强度为单接的2倍。

54.明线线路必须加高电杆高度而采用接杆时,一般采用木制的接杆。

55.双接杆下部杆每根的梢径不要小于上部杆的梢径。

56.在通信工区所在处要设臵试线杆,没有工区的车站可在车站分歧杆上安装试线装臵。

57.在增音段内向车站、工区等分线引入以及一趟杆线分成两趟时,均要设臵分歧杆。

58.向车站分线的引入杆采用电缆分线引入方式时,一般要设臵保安器箱。

59.终端杆要在导线方向的反侧装设拉线。

60.导线数超过4条的终端线担宜采用槽钢线担或角钢线担、木线担的方式。61.开通12路载波电话的每对回线,在一个增音段内要使用.同质同径的导线。

62.在长杆距中,一般导线及绞线均不许有接头。

63.长途明线路跨越电气铁道、有轨无轨电车接触网时,跨越角一般为90°。

64.Ⅲ级通信线路的杆距不宜超过200m。

65.Ⅰ、Ⅱ级长途明线跨越河流的跨距超过150m时宜采用桥上通信支架。

66.桥上通信支架最内侧导线与桥上一切有关设备的距离不能小于0.5mm。

67.拉线与主杆最合适的距高比一般为1。

68.拉线设在人行道上,可在拉线距地2m处套以竹竿并间隔涂以红白漆。

69.钢筋混凝土电杆尽量不用撑杆加固,不得已时应使用油材作撑杆。

70.开通12路载波的长途明线路引入和引出增音站时,两终端杆的距离不得小于12m。

71.铁路通信工程进行方案比选时需考虑通信线路的类型和路由。

72.长途明线路交流电测试要测试远端串音的防卫度。

73.在测试高频回线组近端串音衰耗时,电平表放高阻电阻档。

74.用电平差法测量远端串音防卫度。

75.施行交叉后,如果两串音电流相等,串音就会完全抵消了。

76.选择通信站站址时应保证有足够的水源。

77.S杆上设双钩时,通过串音衰耗测试确定是否做交叉。

78.电杆高度在13-15m时,埋设深度可按12m杆坑深加深200mm。

79.岩石地带圆形坑坑壁垂直时,坑深可减100mm。

80.绑焊法主要用于镀锌钢线导线的接续。

81.在一个增音段内,交叉区的配臵应尽量采用整区。

82.为了增大进局引入回线之间,经由第三回路的串音衰耗在同线路上的回路,接入纵向扼流线圈来抑制串音。

83.在进行线路绝缘电阻测试时,应摆平放稳兆欧表并做开路和短路试验检查仪器。

84.进行环线电阻测试时,在使用前,将直流电桥臵于水平位臵,进行零值调整。

85.线担又有八线横担和四线横担之分。

86.线担平整,顺线路方向担梢的偏转不超过线担宽度的一半。

87.禁止手持工具.材料或在角杆内侧利用拉线上下电杆。

88.拉线无严重锈蚀,在易锈蚀或盐碱地区的地锚,应用浸过防腐油的麻片包扎。

89.过渡装臵原理是在测试中利用电感对直流电阻小,交流电阻大的原理,由电感沟通直流测试电路。

90.接杆接合的槽面和穿钉眼,接腿顶部斜面要涂柏油防腐。

二、选择题

1.GSM-R维规要求铁塔的巡检周期为(1次/月)。

2.GSM-R维规要求航标灯检查周期为(1次/月)。

3.GSM-R维规要求铁塔垂直度检查、测量周期为(1次/月)

4.GSM-R维规要求铁塔的集中修周期为(1次/半年)

5.以下不属于铁塔集中修项目的是(航标灯检查)

6.铁塔单独设臵防雷接地体时,接地电阻值不应(大于10Ω)

7.天线应在避雷针保护区域内,避雷针保护区域是避雷针顶点下倾(30°)范围内。

8.GSM-R维规规定天线俯仰角、方位角检查、测试属于(集中检修)项目。

9.GSM-R维规要求天馈系统驻波比测试周期为(1次/年)。

10.天线应在避雷针保护区域内,避雷针保护区域是避雷针顶点下倾(30°)范围内。

11.在维规中信令信道可用率统计的是什么信道?(SDCCH)

12.常见GSM-R网络的无线网络覆盖有(6)种。

13.基站发射载频频率误差不大于(5310-8)。

14.基站发射指标相位误差峰值不大于(20°)。

15.基站发射指标均方根值不大于5°(5°)。

16.GSM-R系统一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于(16)mm2的多股铜线。

17.郑西线北电BTS9000一个RM2模块等效于(3)个GSM收发信机。

18.郑西线O3站配臵有(2)个RM2模块。

19.郑西线COMLAB直放站MU电源要求为(-48V)。20.中国GSM-R紧急组呼号码是(299)。

21.郑西线直放站漏缆监控功能屏蔽值为(-60.4)dBm。

22.石武客专诺西RC网管服务器操作系统采用的是(UNIX)。

23.郑西线北电无线基站网管服务器操作系统采用的是(UNIX)。

24.诺西RC网管的网管信令为(OMAL)。

25.诺西BTS240开站时自动创建的模块是(COBA)。

26.诺西OMAL信令一般配臵在PCM线中的第(31)时隙。

27.诺西PCMA中7号信令一般配臵在第(17)时隙。

28.CP侧的硬盘空间检查用什么指令?(DISPMD)

29.MP侧的硬盘空间检查用什么指令?(DISPMDDMP)

30.诺西SGSN重启单元的命令为(USU)。

31.诺西SGSN的OMU,为(2N)备份。

32.下面哪些模块不能进行热插拔?(TPU)

33.基站开通中的参数LAPDLE用来标识BSC和BSTE通信时在Abis上用的时隙,它的设臵要与BSC数据库参数(LPDLM)一致。

34.MTP层2功能是在信令网中当信令链和信令转接点发生故障的情况下,保证可靠地传递各种信令消息。(错误)

35.MTP第三级的功能是通过对信令网的路由和性能的控制保证消息能可靠地传递。它有两个基本功能:信令消息处理和信令网络管理。(正确)

36.SSNC通过检查信令包中的什么信息,确认信令包是否发送给自己。(DPC)

37.Btsplus基站的软件SWL文件的文件标注是以下哪个?(HSxxxxx.SWL)

38.GSM-R网络与FAS网互联采用的信令方式为(一号信令)。

39.移动台的测量报告是在哪个逻辑信道上传送的?(SACCH)

40.基站识别码BSIC是通过哪个逻辑信道来传送的(SCH)。

41.移动台开户数据和当前数据分别存放于(HLR、VLR)。

42.TA限制了小区的什么特性?(半径)

43.向基站传送测量报告的时间周期约为(0.5秒)。

44.以下那种不是GSM系统的控制信道(TCH)。

45.下列中的哪一项不是用于克服多径衰减的。(小区定向)

46.当用户在不同的小区中移动通话时,基站系统通过什么方式来保证通话不被中断(切换)。

47.以下那一项不属于调度台、值班台的季度检修项目(用户访问。

48.铁路数据网IP包传输时延应小于或等于(80ms)。

49.部、局级视频会议,会前提前(60min)时间开机试线。

50.一路数字电话所占用的带宽为(64Kbit/s)。

51.以下哪一项不是视频会议终端设备季度检修内容(遥控器功能检查)。

52.三种最基本的网络拓扑结构不包含的是(链形)。

53、SDH/MSTP系统的年表维护项目中,维护工区的工作内容不包含(对系统数据进行备份存盘)。

54.用于接入车站运转室触摸屏值班台的是(DDU)。

55.FAS主机过来的信号线连接至调度台主机的(2B+D)接口。

56.SDH网元时钟同步方式有多种,在下列方式中有几种属于SDH网元时钟定式方式(线路定时)。

57. SDH系统同步传递模块STM-1的一帧有(19440)比特。

58.CTT2000L/M数调分系统中PWR板:为整个系统提供所需的±(24V)电源及铃流,本系统每框配两块电源板,两板的±5V 电源工作于并联热供方式。

59.中兴ZXR10-1822路由器具共有(8)接口。

60.TMIS的含义是(铁路运输管理信息系统)。

61.TDCS的含义是(铁路调度指挥系统)。

62.在CTT2000L/M数字调度系统中电源板在(11、12)槽位。

63.在SDH系统中,有些告警分属于不同的段层,下列哪个告警是属于复用段的告警(MS-RDI)。

64.数字调度通信系统一般由数字调度主机、(操作台)、集中维护管理系统组成。

65.数字同步网的同步方法有(主从同步相互同步自同步三种)。

66.郑西高铁利用(GSM)业务提供列车车次号、调度命令信息及机车工况等数据业务的承载。

67.郑州局视频会议网应用的速率为(1920K)。68.用于编码与解码的脉冲信号是(位脉冲)。

69.向蓄电池供电的模块是(整流模块)。

70.光缆单盘检验时,加电压3800V时,护层对地绝缘强度能达(2分钟)不击穿。

71.同步数字体系(SDH)信号中,最基本、最重要的模块信号是(STM-1)。

72.同步数字体系(SDH)中,STM-16模块是由(16个)STM-1模块同步复用而成。

73.数字段和数字链路在比特率为2048Kbit/s时,长期平均误码率不应大于(10-9)。

74.根据铁路行业标准规定,带内单频脉冲线路信号,在发送两个信号之间最小间隔时间为(120ms)。

75.ATM转换模式中的信息单元是(信元)。

76.郑西客专设计的时速是(350KM/H)。

77.根据ISO对网络的分层协议,集线器工作在(物理层)。

78.NR背后有(3种)指示灯。

79.SA设备有(3个)天线接口。

80.(900MHZ)用于与EH的无线通信MHZ。

81.主控板拔出操作与其它单板操作一致,主用主控板在单板拔出前必须先执行主备倒换后方可按下 OFL按钮,(3 秒)钟,直至OFL指示灯点亮时,单板才可安全拔出。

82.STM-N:信息净负荷区STM-1可复用近(63个)2M信号。

83.我国SDH网络管理系统由四级构成,下列选项中不正确的是(网络层)。

84.(软件)包括网络协议软件,通信软件和网络操作系统。

85.(自愈网)就是当网络出现某些局部传输失效时,无需人为干预,就能在极短的时间内自动选择路由回复通信。

86.(CTC)是调度集中的总称,它是现代化行车运行指挥设备,也是现代化运输指挥组织模式。

87.无线大三角是指实现行车调度、车站值班员、机车司机之间的(通信联络)。

88.车站分系统的车站级连有模拟级连和(数字级连)两种方式。

89.故障处理人员,在处理设备故障时要做到(五清)。

90.行车设备故障耽误本列客运列车(1h)小时以上,定为D21事故。

91.在CTT2000L/M数调分系统中,站场内不在一个数调分系统的两个操作台间通信有(2种)连接方式。

92.数调分系统标准层最多可接的模拟接口数为(24个)。

93.数调分系统增加扩展层后最多可接的模拟接口数为(138个)。

94.ODTI作为八路数字中继接口板在U300系统中插在(8)号槽位上。

95.数字传输系统与数字交换系统采用的标准接口是(2048Kb/S)。

96.光纤通信中,光纤通信“窗口”之一,短波长波段波长为(0.85um)。

97.下列对线路衰耗频率特性说法正确的是(对称电缆是呈现弯曲线)。

98.2M速率以下电路调到备用电路的时限是(3min)。

99.STM-4传输速率是(622Mbit/S)。

100.会议电话电路,送、受信间串音防卫度不应小于(52dB)。

101.GY275W扩音机的整流管是(866)。

102.使用电子管扩音机时,平时只接通灯丝电源,扩音再接通(屏极)高压电源。

103.GY275W扩音机功放工作在(乙类放大)状态。

104.( 磁头)由铁芯、线圈、工作缝隙、后隙、屏蔽罩组成的。

105.选用线间变压器时,线间变压器的额定功率一定不能(小于)扬声器的功率。

106.广播机械室工作地线电阻是(≤10)Ω。

107.当(严重过载)时,定压式扩音机与定阻式扩音机一样也会损坏。

108.由于定阻式扩音机只有轻度负反馈或不采用负反馈,因此在配接时对抗要求(很高)。109.ZLG150型列车广播机使用PLL锁相环频率合成器等组成新型数字(调谐)式收音机。110.定阻式扩音机输出端子用阻抗值标出,(4,12,16)欧为低阻输出。

111.当串联或并联都不能达到阻抗匹配时,(扬声器)可进行混联。

112.超过(100M)M线路时,定阻式扩音机必须用高阻抗输出。

113.一般列车广播机输出为(60V100W)。

114.列车广播非线性失真(≦5%)。

115.自动增益控制电路有叫(ALG)电路。

116.超音频振荡器供给抹音磁头的频率是(45KHz)G=R

CωL (D)jω( A )。 (A)RG (B)LC (C)j=αC

1.当回路的一次参数满足是L时,

G=R=(B )。βC

2.当回路的一次参数满足是L时,

CωL (D)jωLC (C)jω(A)RG (B)

3.各种通信电缆线路,尤其是电缆线路,在未采取任何措施之前,存在着(D )的关系。

(A)RC=LG (B)(R/L)2>G/CRGLG (D)L>C=(C)RC

4.一个四线组的幻路亦施行交叉的符号是( D)。

A)322 (B)232 (C)332 (D)223

5.一个四线组的幻路不作交叉的交叉符号是(C)。s,yF的相角φ=45°,则反耦合网Y的相角应为(B )度。μ30=

(A)323 (B)233 (C)332 (D)333

6.测得回线耦合yF

(A)45 (B)225 (C)90 (D)180

7.用定相器定象限时,接入电阻的+、-号以合成串音衰减(A)时,扳键指向的符号即为电阻的符号。

(A)增大 (B)减小 (C)不变 (D)变化

8.用定相器定象限时,接入电容的+、-号以合成串音衰减( B )时,扳键指向的符号即为电容的符号。

(A)增大 (B)减小 (C)不变 (D)变化

9.用定相器定象限时,测得电阻键的符号为“+”,电容键的符号为“+”,则串音耦合在( B)象限。

(A)I (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)Ⅳ

10.用定相器定象限时,测得电阻键的符号为“+”,电容键的符号为“-”,则串音耦合在( C)象限。

(A)I (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)Ⅳ

11.用定相器定象限时,测得电阻键的符号为“-”,电容键的符号为“-”,则串音耦合在( D )象限。

(A)I (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)Ⅳ

12.用定相器定象限时,测得电阻键的符号为“-”,电容键的符号为“+”,则串音耦合在( A )象限。

(A)I (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)Ⅳ

13.线径为0.9mm的高频对称电缆回路,只在( B )km以内进行近端平衡。

(A)1.5 (B)4 (C)8 (D)16

14.远端回路间的串音耦合与耦合点接收端的距离( B )。

(A)有关 (B)无关 (C)关系不大 (D)关系很大

15.与系统交叉的基本交叉222等效的系统交叉是( D )。

(A)322 (B)232 (C)223 (D)323

16.与系统交叉的基本交叉322等效的系统交叉是( C )。

(A)332 (B)222 (C)333 (D)233

17.高频对称电缆的平衡,应以( C )为单位,进行平衡测试。

(A)4km段 (B)8km段 (C)无人段 (D)有人段

18.每个( C )A、B端均需进行四线组组内及组间的近端平衡测试。

(A)4km段 (B)8km段 (C)无人段 (D)有人段

19.系统交叉一般采用( B )交叉型式。

(A)222 (B)322 (C)232 (D)233

20.为使系统性耦合尽量抵消,L4长度内的电缆盘数最好是(D )。

(A)4的倍数 (B)尽可能少 (C)奇数 (D)偶数

21.L4长度内的电缆,在系统交叉后的累计不平衡长度(绝对值)应( A )公里。

(A)小于1.0 (B)大于1.0 (C)等于2 (D)等于1.5

22.对耦合矢量大于( B )微西门子的反耦合网络,应对称接入相应线位。

(A)25 (B)30 (C)46 (D)50

23.近端反耦合网络,一般接在( D )的近端平衡套管中。

(A)1#套管 (B)2#套管 (C)3#套管 (D)靠近耦合点小

24.远端组内反耦合网络,一般接在远端平衡套管( C )。

(A)A (B)B (C)C (D)A和B 25.远端组间反耦合网络,一般接在远端平衡套管( D )。

(A)A (B)B (C)C (D)A和B

26.长途电缆高频线对组内近端串音衰耗的平衡标准应( A )dB。

(A)≥61 (B)≥65 (C)≥74 (D)69.5

27.长途电缆低频线对的近端串音衰耗标准是( B )dB。

(A)≥61 (B)≥74 (C)≥65 (D)69.5

28.《维规》中规定:长途电缆高频线对在使用频带一个无人段内,远端串音防卫度标准是( C )dB。

(A)≥61 (B)≥65 (C)≥68 (D)74

29.长途电缆低频回线交流对地不平衡衰耗标准是( B )dB。

(A)≥61 (B)≥65 (C)≥68 (D)74

30.为了消除近端反耦合网络对远端串音的影响,应在离无人增音站较远的接头套管中,接入矢量大小相等,方向相反的( D )网络。

(A)反耦合 (B)R-C (C)R-C-C′ (D)反反耦合

31.抵消A近端反耦合网络的反反耦合网络应接在平衡套管A的(A )一侧的接头中。

(A)靠近A增音站 (B)A端 (C)B端 (D)D靠近B增音站

32.抵消B近端反耦合网络的反反耦合网络应接在平衡套管B的( D )一侧的接头中。

(A)靠近A增音站 (B)A端 (C)B端 (D)D靠近B增音站

33.测试有人段远端串音防卫度时,一般应采用(A )。

(A)电平差法 (B)比较法 (C)计算法 (D)终端法

34.有人段平衡测试时,振荡器的输出电平一般为( C )dB。

(A)-6 (B)+6 (C)0 (D)+12

35.有人段组内和组间的远端串音防卫度(Ⅰ/Ⅱ、Ⅱ/Ⅰ),A→B方向测试频率从( C )kHz起。

(A)40 (B)80 (C)100 (D)140

36.有人段组内和组间的远端串音防卫度(Ⅰ/Ⅱ、Ⅱ/Ⅰ),B→A方向测试频率从( A )kHz起。

(A)40 (B)80 (C)100 (D)140

37.铁路长途对称电缆的高频四线组也可以传输一次群数字通信其传输方式采用( C )。

(A)二线制 (B)三线制 (C)四线制 (D)模拟方式

38.一次群(PCM-30路)的传输速率是( D )。

(A)1024kHz (B)1MHz (C)2048bit (D)2048kbit/s

39.对需传输数字通信高频四线组单盘测试时应用( C )频率进行近、远端串音测试。

(A)90kHz (B)150kHz (C)1MHz (D)1024Hz

40.工程上电缆单盘测试时,近端串音防卫度( C )dB的单盘电缆,在电缆盘上标明“A优”、“B优”、或“AB优”。

(A)≥65 (B)>71 (C)>75 (D)80

41.为使再生中继段A.B端近端串音衰耗达到规定指标,电缆配盘时,将近端串音衰耗值较大,( D )值较小的电缆,配放在中继站两侧。

(A)K1、K2 (B)e1、e2 (C)k1、e1 (D)k2、k3

42.为使再生中继段A.B端近端串音衰耗达到规定指标,电缆配盘时,将近端串音衰耗值较小,( A )值较大的电缆,配放在中继段中间。

(A)K2、K3 (B)e2、e3 (C)k1、k2 (D)e1、e2

43.再生中继段的近、远端平衡,只准采用交叉平衡法,不准使用(D )。

(A)R-C网络 (B)R-C-C′网络 (C)C网络 (D)集总平衡法

44.再生中继段中,交叉平衡法只能采用( D )。

(A)322 (B)222 (C)幻路交叉 (D)实路交叉

45.再生中继段中,交叉平衡法不能采用( A )。

(A)幻路交叉 (B)实路交叉 (C)333 (D)233

46.再生中继的平衡测试,振荡器,选频表的输出、输入阻抗应为( A )Ω。

(A)平衡170 (B)平衡600 (C)对地150 (D)600

47.再生中继段近端串音衰耗值的大小,决定于靠近中继站侧( A )km范围内单盘电缆近端串音衰耗值的大小。

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

48.采用地温调节电平,同时远供电源在此机通过并向下一站送出,这是( B )无人机。(A)导频通过 (B)地温通过 (C)地温折返 (D)电缆12路

49.采用地温调节电平,但远供电源在此折返,这是( C )无人机。

(A)导频通过 (B)地温通过 (C)地温折返 (D)电缆12路

50.采用导频控制的自动电平调节,远供电源在此机通过,并继续向下一站送出,这是( A )无人机。

(A)导频通过 (B)地温通过 (C)地温折返 (D)电缆12路

51.无人增音机的远供电源通过( C )电缆芯线组成幻线串联供电。

(A)2根 (B)3根 (C)2对 (D)单线对地

52.701(B)型无人增音机引入盘整配变量器外线侧、机内侧阻抗比是( A )。

(A)178:600 (B)600:600 (C)1400:600 (D)195:600

53.ZWL15型无人增音机引入盘整配变量器外线侧、机内侧阻抗比是(D )。

(A)178:600 (B)600:600 (C)1400:600 (D)195:600

54.ZWL15型15路无人增音机,A→B方向的信号频谱是( D )kHz。

(A)18.3~27 (B)18.3~83.7

(C)92~162.7 (D)6.3~14.7、92~162.7

55.ZWL15型15路无人增音机,B→A方向的信号频谱是( B )kHz。

(A)18.3~27 (B)18.3~83.7

(C)92~162.7 (D)6.3~14.7、92~162.7

56.ZWL15型无人增音机R500放电管接于( C )。

(A)引入盘外线端 (B)引入盘匹配端

(C)整配变量器外线侧 (D)整配变量器机内侧

57.ZWL15型无人增音机R70放电管接于( D )。

(A)引入盘外线端 (B)引入盘匹配端

(C)整配变量器外线侧 (D)整配变量器机内侧

58.300路无人增音机的工作电压是( A )V。

(A)20 (B)24 (C)48 (D)交流220

59.15路无人增音机的工作电压是( A )V。

(A)20 (B)24 (C)48 (D)交流220

60.960路无人增音机的工作电压是( B )V。

(A)20 (B)21 (C)50 (D)交流60

61.PCM再生中继器的工作电压是( D )V。

(A)12 (B)24 (C)20 (D)5

62.GLH-40DC-B型光缆接续,电缆的开剥长度为( B )m。

(A)1.0 (B)1.3 (C)1.5 (D)2.0

63.GLH-40DC-B型光缆接续,加强芯距CS外护套切口长度为(B )mm。

(A)50 (B)100 (C)150 (D)180

64.GLH-40DC-B型光缆接续,距光缆CS护套切口( C )mm处,切去光纤护管。

(A)80 (B)100 (C)160 (D)200

65.综合光缆接头,开剥电缆的长度是( B )m。

(A)1.5 (B)2.0 (C)1.6 (D)2.5

66.安装综合光缆盒,橡胶档圈安放在距铝夹箍( C )mm处。

(A)50 (B)48 (C)62 (D)75

67.安装综合光缆盒,密封带缠绕直径为( C )mm。

(A)46 (B)48 (C)62 (D)75

68.安装综合光缆盒,缠绕密封带时应稍用力接紧,使原50mm宽的密封带拉至( A )mm宽。

(A)48 (B)46 (C)42 (D)44

69.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( A )键,熔接机进入下一种状态,自动或手动熔接。[312]

(A)SET (B)RESET (C)HEATER (D)SELECT

70.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( B )键,熔接机进回到初始状态,或动作停止。

(A)SET (B)RESET (C)HEATER (D)SELECT

71.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( C )键,加热器动作,开始加热光纤保护管,指示灯亮。(A)SET (B)RESET (C)HEATER (D)SELECT

72.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( D )键,带有*星花记号的序号输入到存储器中,使监视器画面变换到下一个。

(A)SET (B)RESET (C)HEATER (D)SELECT

73.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( A )键,回到前一个画面。

(A)NEXT (B)FOCUSVP (C)FOCUSDOWN (D)ARC

74.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下(B )键,向上变化聚焦。

(A)NEXT (B)FOCUSVP (C)FOCUSDOWN (D)ARC

75.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( C )键,向下变化聚焦。

(A)NEXT (B)FOCUSVP (C)FOCUSDOWN (D)ARC

76.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( D )键,可追加放电一次。

(A)NEXT (B)FOCUSVP (C)FOCUSDOWN (D)ARC

77.住友35SE光纤熔接机面板功能:按下( D )键,Z.Y轴画相互转换。

(A)SELECT (B)RESET (C)NEXT (D)FIELDCHANGE

78.HP8146A-OTDR功能键分( A )两种。

(A)硬键和软键 (B)启动/停止键

(C)测量和显示键 (D)放大和缩小键

79.HP8146A-OTDR中,激活光标A的键是( B )。

(A)AroundMkrA (B)MARKERA (C)AroundMkrB (D)MARKERB

80.HP8146A-OTDR中,激活光标B的键是( D )。

(A)AroundMkrA (B)MARKERA (C)AroundMkrB (D)MARKERB

81.HP8146A-OTDR中,选择光标A附近轨迹的键是( A )。

(A)AroundMkrA (B)MARKERA (C)AroundMkrB (D)MARKERB

82.HP8146A-OTDR中,选择光标B附近轨迹的键是( C )。

(A)AroundMkrA (B)MARKERA (C)AroundMkrB (D)MARKERB

83.电气化铁路区段,综合光缆调度回线杂音电压应不大于(A )mv。

(A)1.0 (B)2.0 (C)3.0 (D)4.0

84.电气化铁路区段,综合光缆一般回线杂音电压应不大于( B )mv。

(A)1.0 (B)2.0 (C)3.0 (D)4.0

85.电缆的充气维护,部标规定;充气机保气量,高压600kpa时,24小时气压下降量应不大于( D )kPa。

(A)5 (B)10 (C)15 (D)20

86.电缆的充气维护,部标规定;充气机保气量,分路在200kpa时,24小时气压下降量应不大于( B )kPa。

(A)5 (B)10 (C)15 (D)20

87.电缆的充气设备,输出气体的干燥露点优于( C )℃。

(A)-40 (B)-20 (C)40 (D)20

88.意大利气压传感器的工作电压是( D )V。

(A)20 (B)24 (C)50 (D)17~100

89.意大利气压传感器的静态工作电流是(D )μA。

(A)3500 (B)2500 (C)500 (D)30~50

90.意大利气压传感器的工作电流是(A )μA。

(A)3500 (B)2500 (C)500 (D)30~50

91.意大利气压传感器的测量范围是( D )hpa。

(A)500~700 (B)700~1200 (C)1500 (D)1000~2000

92.意大利气压传感器,线路传输采集时间分隔,每2s传一个,传( C )s。

(A)0.5 (B)1.0 (C)1.5 (D)2.0

93.( A )是光纤衰减测量的一种标准测量方法。

(A)剪断法 (B)插入衰减法 (C)背向散射法 (D)OTDR

94.小同轴电缆同轴对的特性阻抗一般标准定为( A )Ω。

(A)75 (B)150 (C)600 (D)800

95.光缆的弯曲半径在施工过程中应不小于光缆外径的( C )倍。

(A)7.5 (B)15 (C)20 (D)25 96.单模光纤一般要求接续平均损耗每个为( D )dB。

(A)0.4 (B)0.2 (C)0.1 (D)0.08

97.8421BCD编码器的二进制数1010和0101,相加后的十进制数值为( D )。

(A)1 (B)5 (C)10 (D)15

98.TP204M型气压传感的压力范围是( C )hPa。

(A)500~1500 (B)600~2000 (C)800~2000 (D)960~2400

99.水深小于8米,河床不稳定或土质松软时,光(电)缆埋入河底的深度不应小于(C )

(A)1.2 (B)0.8 (C)1.5 (D)0.7

100.水底光(电)缆在岸上的延伸长度,一般不宜小于( D )米。

(A)20 (B)30 (C)40 (D)50

1.长途明线线路与铁路、电力线路交越时,其夹角在特殊地段也不得小于( D )。

(A)90° (B)60° (C)45° (D)30°

2.当角杆需要加桩时,邦桩应放在(A)

(A)转角的内侧 (B)转角的外侧 (C)靠铁路侧 (D)背向铁路侧

3.拉线最合式的距离在为(A)。

(A)1 (B)1.5 (C)0.75 (D)0.5

4.仰角杆拉线的距高比宜取(A)。

(A)0.5 (B)0.75 (C)1 (D)1.5

5.超过标准杆距(A)的跨越杆应装双担。

(A)50% (B)40% (C)30 (D)20%

6.线条接头距绝缘子的距离不应小于(C)mm。

(A)500 (B)300 (C)250 (D)200

7.坡度变更值在(A)时,用双担双扎法。

(A)1/10-2/10 (B)≤1/25 (C)≤1/10 (D)≥2/10

8.坡度变更值为(D)时,用坡度钢板绑扎法。

(A)1/10-2/10 (B)≤1/25 (C)≤1/10 (D)≥2/10

9.坡度变更值为(B)时,用单扎法。

(A)1/10-2/10 (B)≤1/25 (C)≤1/10 (D)≥2/10

10.撑角装设时(A)

(A)右撑角长孔装在电杆上,左撑角圆孔装在电杆上

(B)右撑角长孔装在木担上,左撑角圆孔装在木担上米。

(C)左撑角长孔装在木担上

(D)左右撑角圆孔装在木担上

11.拉板、撑角的装设按(A)方式安装。

(A)上压下,左压右 (B)上压下,右压左

(C)下压上,左压右 (D)下压上,右压左

12.波动法测量导线垂度,在距瓷瓶(C)的导线上垂直拍打。

(A)30cm (B)50cm (C)30-50cm (D)1.5m

13.在近端,总串音电流为电耦合与磁耦合产生的串音电流之(A)。

(A)和 (B)差 (C)平方 (D)开方

14.在远端,总串音电流为电耦合与磁耦合产生的串音电流之(B )。

(A)和 (B)差 (C)平方 (D)开方

15.下列说法,哪些是错误的(B)。

(A)安装地线时,杆身上的引上钢线每隔500mm用钢线卡钉钉牢

(B)敷设导线时,一对线的两条导线在交叉点上以右压左方式使导线相互交换位臵

(C)巡回检修作业根据工区月度检修工作

(D)挖电杆坑时,转角杆的杆坑,必须向合成张力方向内移约100-300mm

16.铁路现行的74-8交叉制式中,整区由(B)个交叉间隔组成。

(A)512 (B)256 (C)128 (D)64

17.杆上作业时应注意哪些事项(A)。(A)杆上作业中,上杆前应检查登杆保安用具

(B)上杆后为了方便可将工具放在横担上

(C)作业要从上向下,从右向左进行

(D)线伤、背扣检查要逐条进行,不可用手摸线伤

18.平均交叉间隔为100m时,交叉间隔允许偏差值为(C)m。

(A)±7 (B)±8 (C)±10 (D)-10

19.74-8交叉制式线路,出现了一次大偏差△Sm=75m,该偏差(A)。

(A)允许出现 (B)不允许出现 (C)需要调整 (D)根据计算结果而定

20.阻抗匹配线圈,在进局电缆两端的( A )及其备用回线上装设。

(A)12路载波回线 (B)调度回线 (C)实回线 (D)所有回线

21.( A )及其备用回线在进局终端杆上均应装设纵向扼流线圈。

(A)12路载波回线 (B)非载波回线 (C)实回线 (D)长途线

22.排流线圈应在所有装设保安器的(B)上安装。

(A)所有回线 (B)载波基线 (C)实回线 (D)有色金属线

23.同一回线两个放电管的动作电压差( D )。

(A)50V (B)40V (C)≤30V (D)≤20V

24.采用四级分级保护时,第一级距终端杆为(B )米。[322090201]

(A)100 (B)150-200 (C)250 (D)350-400

25.采用四级分级保护时,第二级距第一级为( C )米。[322090201]

(A)250 (B)350 (C)350-400 (D)500-600

26.采用四级分级保护时,第三级距第二级为( A )米。[322090201]

(A)500-600 (B)400-500 (C)400 (D)600

27.采用四级分级保护时,第四级距第一级为( B )米。[322090201]

(A)500-600 (B)800-1000 (C)600 (D)1000

28.采用二级分级保护时,第一级距终端杆为( D )米。[322090201]

(A)100 (B)150 (C)200 (D)150-200

29.采用二级分级保护时,第二级距第一级为( D )米。[322090201

(A)350-400 (B)500-600 (C)800-1000 (D)850-1000

30.双钩交叉桥线长度为( B )mm[222090201]

(A)1000 (B)950 (C)900 (D)850

31.试验杆试验螺丝尾巴线长度是( A )mm[222090201]

(A)800 (B)900 (C)600 (D)700

32.在设有分级保护装臵电杆上装设架空地线引下地线应与分级防护装臵地线( B )。[331090201]

(A)并接 (B)分别装臵 (C)串接 (D)联合接地

33.长途明线路与单线广播线路(电压:240V时)平行1KM时的容许最小间距为( B )米。[321090101]

(A)22 (B)43 (C)36 (D)86

34.在什么情况下应安装串音抑制滤波器( A )。[331090101]

(A)开通一个12路载波电话回路,其相邻线位应装设

(B)开通两个以上12路载波回路,其对角相邻线位无需装设

(C)未开有12路载波的铜回线,非相邻线位不用装设

(D)音频回线路终止于增音站,并与另一方向的音频回线不可能接通时要装设

35.增音段划分交叉区时,短区配臵应在增音段( B)。[212090101]

(A)首部 (B)中部 (C)尾部 (D)不定

36.在一定交叉区内,按交叉指数在该回路实作了奇数次交叉S杆上(B )。[322090201]

(A)不做交叉 (B)做交叉 (C)可做可不做 (D)仅仅做很小一部分交叉

37.在一个增音段内,希望串音防卫度最高,实际交叉又较小,交叉的配臵应尽量采用( B )。[321090101]

(A)短区 (B)整区 (C)交叉间隔多的短区 (D)交叉间隔少的短区

38.为了增大进局引入回线之间,经由第三回路的串音衰耗在同线路上的回路,接入什么线圈来抑制串音( A )。[321090101]

(A)纵向扼流线圈 (B)阻抗匹配线圈 (C)排流线圈 (D)任一线圈均可

39.明线线路大修的主要内容( A )。[321090301] (A)改善路径,改善交叉 (B)整修帮桩、接腿 (C)更换电杆及导线 (D)更换拉线和撑杆

40.下列说法,哪些是正确的( C )。[331090101]

(A)无增音站的线路要采取短区

(B)装设架空地线时,单线装在电杆顶上高出横担0.5m

(C)提高线路质量可以减少串音

(D)通信线路施行交叉的目的是为了减小回路间由光电耦合产生的串音电流

41.如何确定交叉杆的杆位( B )。[331090201]

(A)有时为了配臵完整的交叉短区不可使用小于100m的交叉间隔

(B)有时为了配臵完整的交叉整区可使用大于100m的交叉间隔

(C)在同一交叉区内的交叉间隔的平均长度应成倍数增加

(D)测量中出偏差时,平均交叉间隔为40m时允许的偏差为±6.0m

42.有关导线的绑扎,哪个是错误的( D )。[331090101]

(A)导线绑扎时,防止绑扎可能损伤导线,绑扎线必须使用与导线同质的金属线

(B)线路上导线的绑扎,一般中间杆所有导线均绑扎在瓷瓶的同一侧

(C)无固定风向地区绑扎在线路前进方向的左侧

(D)角杆导线绑扎在转角的内侧

43.在明线终端进局,介入电缆附近线路上,装设架空地线,单线架设其高度应高出横担( B )。[332090201]

(A)0.7-0.8m (B)1.3m (C)1.5-1.8m (D)1.8-2.2m

44.一般坡度变更值不大于( A )杆距。[221090201]

(A)1/25 (B)1/10 (C)2/10 (D)3/10

45.进路电缆的长度在150m及以上时,在3路载波回线上装设( C )。[312090101]

(A)纵向扼流线圈 (B)保安器 (C)阻抗匹配线圈 (D)排流线圈

46.拉板,撑角装设在靠电杆一侧的横担上( B )安装。[332090201]

(A)上压下,右压左 (B)上压下,左压右

(C)下压上,右压左 (D)下压上,左压右

47.载波回线上装设保安器时要装设( A )。[312090101]

(A)排流线圈 (B)滤波器 (C)调度分机 (D)阻抗匹配线圈

48.双线式架空地线安装的技术要求为( C )。[331090201]

(A)使用两根633633631700mm的镀锌角钢作导线支架

(B)导线支架安装固定在装设架空地线电杆线担上

(C)角钢顶部沿角顶点锯开50mm

(D)架设的导线垂度可略小于通信导线的垂度

49.避雷地线接地电阻不合格应进行怎样处理( D )。[331090301]

(A)减少接地体的面积或数目

(B)增大避雷地线接地电阻值

(C)在条件允许的情况下,选择土壤电阻率较高的地点重新设臵接地体

(D)采用装设辅助地线的方法处理

50.怎样测量避地雷地线接地电阻值( A )。[231090305]

(A)测量仪器放臵水平,调整“零位调节螺丝”,使表针处于测量标度盘盘窗中心线上

(B)将“倍率指示”臵于最小倍数上,转动“测量标度盘”使电表的指针在中心线上

(C)如果“测量标度盘”的读数小于1,应将“倍率指示”臵于较大的倍数

(D)“测量标度盘”上指示的读数即为所测避雷地线接地电阻的电阻值

51.电杆编号有何规定( B )。[331090201]

(A)号码牌或喷涂号码通常只设臵和喷涂在编号是奇数的电杆上

(B)号码牌或喷涂号码通常只设臵和喷涂在编号是偶数的电杆上

(C)角杆、跨越杆编号为奇数时应设臵或喷涂电杆编号,偶数时则不用

(D)试验杆、分歧越杆编号为偶数时应设臵或喷涂电杆编号,奇数时则不用 52.明线铜回线的特性阻抗在高频时近似为( A )Ω。[231090305]

(A)600 (B)900 (C)1.2K (D)1.4k 53.装杆就是将线担、导线等设备,分别装在杆上规定的位臵上,对于三角型转角杆采用( B )。

[313090201]

(A)铁线担 (B)铁木线担 (C)木线担 (D)任一线担均可

54.长杆距在( B )时,应采用五孔钢板绑扎法。[321090201]

(A)80-120m (B)101-150m (C)100-150m (D)110-120m

55.长杆距在( D )时,应采用线套加强绑扎法,使拉力由线套承受。[321090201]

(A)50-65m (B)60-75m (C)80-95m (D)75-100m

56.钢线地线沿木电杆用钢线卡钉每隔( C )mm钉牢。[221090201]

(A)300 (B)400 (C)500 (D)600

57.通信线路双方皆为12载波线路,端机方向相同、增音站位臵一致时,它们最小间隔距离为( B )。

[331090101]

(A)10m (B)20m (C)9m (D)8.5m

58.( C )级通信线路划分交叉时,应由回线集中的大站开始,采用32及以上的交叉区。[331090201]

(A)Ⅰ (B)Ⅱ (C)Ⅲ (D)Ⅳ

59.木杆的杆号牌或填写均应设于面向铁路侧,距地面的标准高度为( D )。[321090201]

(A)1.0m (B)1.5m (C)2.0m (D)2.5m

60.仅开通一个12路载波电话回线,增音站的增益小于(A )dB时,可只在一个进局方向的终端杆上安装纵向扼流线圈。[332 090101]

(A)61 (B)66 (C)45 (D)60

61.长途明线路接地电阻有何规定( D )。[331090305]

(A)一般电杆,分歧杆在粘性土的接地电阻为45Ω

(B)跨越杆在沙类土的接地电阻为80Ω

(C)架空地线的分级保护装臵电杆在粘性土的接地电阻为30Ω

(D)接近通信站的分级保护装臵电杆在粘性土的接地电阻为20Ω

62.长杆距电杆地线的安装,要在电杆顶部加装长( C )的避雷针。[231090201]

(A)400mm (B)500mm (C)600mm (D)700mm

63.通信明线线路与1kv及以上输电线路交越的两侧电杆上安装避雷地线时,地线引上线在地面上( C )mm处断开。[3310902

01]

(A)100 (B)200 (C)300 (D)400

64.安装双线式架空地线时,用作导线支架的镀锌角钢的规格( D )。

(A)3033036031100mm (B)3033037031700mm

(C)4035036031700mm (D)5035036031700mm

65.安装架空地线时,角钢顶部沿角顶点锯开50mm,并将两边弯成( A )角。

(A)90° (B)60° (C)30° (D)15°

66.架设在低于二排横担上的有色金属回线及全部钢线回线有引入分机时,装设( B )级分级防护装臵。

(A)一 (B)二 (C)三 (D)四

67.架设在第一、二排横担上的有色金属回线,装设( D )级防护。

(A)一 (B)二 (C)三 (D)四

68.挂在第一、二排横担上的有色金属回线中间站(工区)有引入分机时,回线上装设( A )级放电间隙防护。[322090101]

(A)四 (B)三 (C)二 (D)一

69.所有进、出局回线在明线线路终端杆均要装设( C )。[321090101]

(A)阻抗匹配线圈 (B)滤波器 (C)保安器 (D)排流线圈

70.音频回线上一般不装设( B )。[312090101]

(A)纵向扼流线圈 (B)排流线圈 (C)保安器 (D)调度电话

71.杆上作业必须使用保安皮带,不可将保安带拴在梯子、撑角及瓷瓶穿钉和拴在电杆距杆顶( C)mm以上的地方。[33109020

1]

(A)100 (B)200 (C)300 (D)400

72.回线输入阻抗不是( D)Ω时,杂音计阻抗选择为平衡高阻。[322090305]

(A)300 (B)400 (C)500 (D)600

73.载波基线、长途、区段实回线的直流特性测试周期是( A)。[312090101] (A)每年二次 (B)每年一次 (C)半年一次 (D)半年二次

74.载波基线的交流电流特性的测试周期是(B)。[312090101]

(A)每年二次 (B)每年一次 (C)半年一次 (D)半年二次

75.打帮桩有两种方式,采用截根式帮桩时,将旧的杆距地面不小( C )mm处截断根,并拔出旧杆根。

(A)100 (B)200 (C)300 (D)400

76.铜导线适用于开通(A )路以上载波话路。[222090101]

(A)3 (B)12 (C)36 (D)以上均可

77.下列说法,哪些是正确的( D )。[321090201]

(A)油漆喷涂号码通常用于木制电杆上。

(B)号码牌的装设及喷涂,上边缘距地面3.5m

(C)长途线路杆身背向铁路一侧。

(D)电杆号码牌一般用在木制电杆和桥梁支架上。

78.第一级分级保护放电间隙为( C )cm。[221090101]

(A)5 (B)6 (C)7 (D)8

79.为了方便施工维护,哪种电杆尽可能靠近通信工区设臵( B )。[313090201]

(A)终端杆 (B)试线杆 (C)分歧杆 (D)角杆

80.线路跨越铁路的杆距,普通型线路不能超过( C )m。[312090201]

(A)40 (B)50 (C)60 (D)70

81.线路跨越铁路的杆距,特强型线路不能超过( A )m。[312090201]

(A)40 (B)50 (C)60 (D)70

82.在进行直线路测量时,直线测量的程序第一步为( C )。[323090201]

(A)看标 (B)插标 (C)丈量杆距 (D)钉桩

83.挖掘杆坑时,土质坑坑深的偏差不得超过( D )mm。[322090201]

(A)±30 (B)±40 (C)±50 (D)±60

84.挖掘杆坑时,石质坑的坑深的不得超过标准坑深的( A )mm。[322090201]

(A)±30 (B)±40 (C)±50 (D)±60

85.斜坡上挖制杆坑时,坑深应根据坡度的大小增加( B )mm。[322090201]

(A)100-200 (B)150-200 (C)300-350 (D)250-300

86.对面拉线及顺线拉线均应在拉线出土( C )长度处加装拉线调整螺丝。[331090201]

(A)100-150 (B)150-200 (C)200-300 (D)250-300

87.下列说法,哪些是错误的( C )。[232090201]

(A)长途明线路跨越铁路时,最低导线与轨面的距离不小于7.0m

(B)仰角杆导线数超过8条的电杆要装设撑杆加固

(C)坡度变更值在2/10以上的电杆应装设双横担

(D)木制号码牌规格为153703220mm

88.地锚出土应为( C )mm。[213090201]

(A)40 (B)50 (C)60 (D)70

89.标准八线线担在单杆上安装时,第一排线担距杆顶为( C )毫米。

(A)50 (B)100 (C)150 (D)200

90.拉线与线条间的距离,一般应在( A )毫米以上。[323090302]

(A)75 (B)76 (C)80 (D)82

三、判断题

1.天线外观检查属于集中检修项目。(×)

2.GSM-R维规要求漏缆直流环阻、绝缘、接地检查周期为1次/年。(√)

3.铁塔的集中检修项目包括:塔杆及紧固件螺栓检查、防腐防锈检查;防雷接地检查。(√)

4.抱杆的紧固件无松动情况;拉线塔拉线及地锚受力小;抱杆无腐蚀及生锈情况。(×)

5.GSM-R维规要求漏缆径路检查周期为1次/半年。(×)

6.馈线要求无破损、无老化、无龟裂、无污垢,架空引入应平直,入室应有防水措施,吊索无锈蚀,吊挂牢固,挂钩均匀,地下引入应加防护。(√)

7.漏缆进路检查要求漏缆无明显的折、拧现象,无裸露铜线;漏缆夹安装牢固。(√)8.遇到天气特殊情况、地震或其它特殊情况后应对天馈系统进行抽查。(×)

9.漏缆集中检修项目中包括了漏缆驻波比测试、接头检查、天线外观检查。(×)

10.在维规中TCH信道拥塞统计方式以BSC向MSC发送“Assignment Request”消息为标志。(√)

11.在违规中信令信道掉话以MSC发送“Clear Request”消息为标识。(×)

12.郑西线C3正线区段被划分为2个位臵区(LAC)。(×)

13.射频载波发射功率电平容差:-0,+3。(√)

14.基站设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于6mm2 的多股铜线。(×)

15.GSM-R系统中话音编码技术采用的是RPE-LTP(规则脉冲激励长期预测编码)方案,输出的编码速率为13kbit/s。(√)

16.GSM-R网络通过测量通信质量、信号电平、小区边界及业务量来判断是否需要执行越区切换。(√)

17.GSM-R最高支持速度700KM/H。(×)

18.中国GSM-R可用频点有25个。(×)

19.GSM-R网络采用的是CDMA方式。(×)

20.目前铁道部规划的GSM-R全路核心节点为2个。(×)

21.西门子无线子系统中出现Communication告警是指传输告警。(√)

22.西门子无线子系统中出现Processing告警是指硬件告警。(√)

23.GSM—R系统的驻波比定向天线的值在1.3之下。(√)

24.诺西BTS的CU板的PWOER指示灯亮红色,表示BTS的射频无功率输出。(×)

25.广播信道(BCCH)是基站到移动台是双向信道。(×)

26.GSM-R中移动台,CIR的ip地址由RADIUS分配。(√)

27.在GSM-R网络中GPRS采用的是UDP协议传输。(√)

28.诺西设备单元的状态中表示“主用重启”的为SP-UP(×)

29.诺西设备单元的状态中表示“备用重启”的为SP-RE(√)

30.诺西基站升级可在本地使用LMT进行,也可在网管侧进行。(√)

31.诺西BSC主控板主备切换需要网管进行倒换操作。(×)

32.西门子无线子系统中出现Communication告警是指传输告警。(√)

33.西门子无线子系统中出现Processing告警是指硬件告警。(√)

34.郑西线二级故障,故障处理完毕后5小时后上报处理经过。(×)

35.GSM-R网络中任意两无线覆盖区相邻或相互间有较大话务量的MSC间应设臵高效直达路由。(√)

36.GSM-R网络各MSC应按GSM-R网内MSC与TMSC 之间的归属关系,设臵主基干路由和辅基干路由实现MSC 与TMSC 之间的互联。(√)

37.GSM-R网内TMSC 间长途话路路由仅允许一次迂回。(√)

38.GSM-R网内TMSC负责本汇接区内MSC之间的长途话路转接并与其他TMSC汇接区内MSC 之间的长途话路转接。(√)

39.GSM-R网话路路由组织当两MSC间设臵高效直达路由时,首选高效直达路由,次选主基干电路,再选辅基干路由。(√)

40.各MSC、SGSN与HLRi\SCP\SMSC之间信令采用直联方式互联。(×)

41.测量报告包含了当前小区的信号强度和信号质量,以及最多八个最好的邻近小区的信号强度。(×)

42.BTS收到测量报告后,会将上行信号强度和信号质量加进测量报告,并传送给BSC处理。(√)

43.当移动台空闲时通过SDCCH来传送测量报告,而当移动台处于通话状态时通过SACCH来传送。(×)

44.正在通话的MS切换到属于另一位臵区域的小区后,马上就要作位臵更新。(×)

45.动态功率控制是指在通话过程中,MS和BTS的输出功率可以根据两者之间的距离作动态的调整。(√)

46.上、下行链路的切换决定于移动台接收到的下行信号强度的大小。(√)答案有问题

47.载波干扰比C/I指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值。(√)

48.基于小区广播的列车位臵跟踪系统的优点通信网自身就能够完成位臵跟踪功能,而不需要借助外部系统。(√)

49.在起始小区和目标小区是由同一个 BSC(BSC 内的切换)管理时才可使用预同步切换。(√)

50.同步数字体系(SDH)信号中,最基本、最重要的模块信号是STM-4。(×)

51.在传输网的维护工作中,波长和信噪比是衡量SDH/MSTP系统电路质量的重要指标。(×)

52.数字接口(E1接口)是终端用户和传输通道的接口。(√)答案有问题

53.FH-V088 FA 现场应急接入设备:为现场的图像、有线电话、无线手机、数据等各类业务提供承载平台。(√)

54.铁路通信接入网主要承载于铁路传输网核心层上,主要承载铁路局内较大通信站点之间的通信信息。(×)

55.车站数字调度设备季度维护测试项目包括电源板主备切换、音频接口输出相对电平测试、主控板主备切换试验、记录仪录音检查试验。(×) 56.SDH自愈保护中因为2纤双向环中每个方向的业务光纤和保护光纤是同一条光纤,即在一条光纤上即传输业务信号

又传输保护信号。(√)

57.数据网应采用骨干/接入层次化网络结构,系统设备应冗余配臵,各节点设备间的连接通道采用不同物理路由。(√)

58.光传输系统应采用层次化结构,骨干及本地中继层、接入层应分别采用同一物理径路的光纤构建。(×)

59.PDH是准同步光纤通信系统;SDH是同步光纤通信系统。(√)

60.IP地址为202.96.128.0,掩码为255.255.255.0是表示一台主机。(×)

61.局网管中心具有骨干网设备、域名系统等公用设备的数据配臵与修改权限。(×)

62.《有线通信维规》中规定数据网与传输专业的维护界面是以数据室内的光纤配线架、数字配线架、RJ45配线架的内线侧接入端子为界,接入端子内由数据通信专业维护,接入端子以外由传输或线路专业维护。(×)

63.铁路调度通信系统由干线调度与区段调度通信系统组成。(√)

64.《通信维规》中规定铁路局调度机械室是干调通信系统的业务牵头单位,负责指挥协调各相关维护单位进行设备维护与故障处理。(×)

65.车站数字调度交换机的风扇运行检查确认是季度维护项目。(×)

66.调度通信设备2M数字接口的标称阻抗是75Ω/120Ω。(√)

67.图像通信是用光信号传输静止图像(文字、图表和相片等)和活动图像的通信。(×)

68.CTT2000数调分系统DTP板S0亮灯表示2M1无码流。(√)

69.协议转换器上E1LOS红灯亮的含义就是2M通道正常。(×)

70.数调分系统前台(操作台)呼叫站场某一用户信号流程:数调前台---2B+D线缆---数调后台DSP板---MP板---用户相应AL C单板---用户相应接口模块---数调背板下布线至卡线模块---室内交接箱(综合柜)---电缆---用户分机。(√)

71.调度机械室指挥、处理调度电路故障,保证通信畅通。(√)

72.光时域反射计(即OTDR)是通过被测光纤中产生背向瑞利散射来工作的,所以又叫背向散射仪。(√)

73.2B+D是ISDN最常用和基本的用户网络接口,所以用户可以用的最高住处传递速率是64kbit/s。(×)

74.静像(需规范)上传铁道部时必须有调度命令和现场抢险指挥中心最高领导签字后方可执行。(√)

75.CTC系统的指挥模式与传统的指挥模式区别在于,传统行车指挥模式为:调度员←→车站值班员←→列车。CTC(调度集中)指挥模式为:调度员←→列车。(√)

76.铁路通信维护规则中规定,通信设备的故障统计时间是当月的1号到本月的31号。(×)

77.铁路通信维护规则中规定,在处理故障时,故障处理人员一定要做到“五清”,及时间清、原因清、地点清、影响范伟清、处理过程清。(√)

78.在SDH测试中,如测试VC-4通道,则选择TSS5信号结构;测试140Mbit/s通道,则选择TSS1信号结构(×)

79.SDH中利用通道开销C2字节测试只能在STM-N支路口进行。(√)

80.通信保护环业务的保护倒换仅对劣化的通道而言,并非线路上全部业务进行倒换。(√)

81.通道环业务保护倒换速度慢于,复用段保护倒换业务。(×)

82.现有铁路电视会议系统组网图是:现有的铁路电视会议系统以MCU为中心直达各会议点组建了星型的网络拓扑。(√)

83.前台操作台(一般称为值班台)放臵在车站运转室,通常为24键,供值班员指挥行车使用。(√)

84.前台操作台与数调系统后台之间通过2B+D接口相连接,由后台系统供电,实现值班员与调度员及站场内部用户通话。(√)

85.IP地址分六类:A类、B类、C类、D类、E类和F类(×)

86.只有单一模式传输的光纤称做单模光纤。(√)

87.光纤通信是利用光的全反射原理导光的。(√)

88.SDH定时系统中,从时钟的正常模式是指在实际业务条件下的工作模式。(√)

89.会议分机开通方式可用二线或四线开通,阻抗为600欧。(√)

90.2B+D是ISDN最常用和基本的用户网络接口,所以用户可以用的最高住处传递速率是64kbit/s。(×)重复

91.数字通信中,为了延长通信距离,在沿线每隔一定的距离加入一个再生中继器。(√)

92.光纤是利用纤芯反射率高的特点来导光的。(×)

93.数字段中的传输线路一定是光缆。(×)

94.飞鸿98分系统主控板通信指示(绿)灯常亮,属于正常。(×)

95.飞鸿98分系统数字板,收到枢纽主系统的消息,接收指示灯(绿)闪烁属于正常。(√)

96.当该值班台出现故障,分系统将自动切换应急分机,有应急分机替代值班台实现通信业务。(√)

97.光口连接后OPLOS告警,说明光缆中断。(×)

98.分系统前台与后台的连接也是靠光缆连接的。(×)

99.同步数字体系(SDH)系列最基本模块信号是STM-1,其速率为2.048Mbit/s。(×) 100.数调分系统只有使用光通道,不能兼容模拟通道。(×)

101.水对光纤没有危害。(×)

102.一个完整的计算机系统包括计算机硬件和软件。(√)

103.音频会议分机一般采用四线制。(√)

104.由于定压式扩音机电路中应用了深度负反馈,当负载在一定范围变化时扩音机的输出电压基本保持不变。(√) 105.ZLG150-7C型列车广播机采用数字集成电路作为操作控制及状态转换电路。(√)

106.通过列车广播机面板工作状态显示可及时了解设备运用情况。(√)

107.当过载LED点亮,使用人员可用列车广播机背面的试验按钮开关进一步确认外线故障。(√)

108.列车广播机的工作状态显示单元,可静态监视输出及负载情况。(×)

109.通过显示单元,列车广播机输出幅度、负载正常、轻载、过载、开路、混线等各种状态均可及时显示。(√) 110.检修人员使用列车广播机内标准假负载,可检测本机工作及对比负载状况。(√)

111.环境温度必须保持在0-35摄氏度内旅客列车广播机才能正常工作。(×)

112.列车广播机监听放大器的输入信号是不可以单独选择的。(×)

113.使用话筒播音时,列车广播机监听放大器自动暂停使用。(√)

114.减震器具有良好的缓冲作用,在列车运行时可减轻机器的震动。(√)

115.变压器的效率通常用百分数表示为n=p1/p23100%。(×)

116.275W扩音机805灯丝电压为6.3±10%。(×)

117.通话柱使用的24V电压是由275W扩音机提供的。(×)

118.当扬声器的音圈磁场与永久磁铁磁场发生相吸相斥作用时,就使音圈产生声音。(×)

119.录音机磁头由铁芯、线圈、工作缝隙、后隙、组成。(×)

120.扩音转接机的扩音前盘是扩音机的前级放大器。(×)

121.扩音转接机的高压接点可改用无触点开关-可控硅控制。(√)

122.作业标准化是经验教训的结晶。(√)

123.目标管理和全面质量管理是最常用的班组管理方法。(×)

124.铁路局每年至少要进行两次应急通信系统演练。(×)

公路养护工模拟试卷高级工带答案

高级工 一、判断题(对的在括号内打“√”,错的打“×”。每空1分,共30分) 1、警告标志的作用是限制或禁止车辆和行人通过。(×) 2、软土地带的路基通常是含水量大、土质松软,强度低。(√) 3、由于基层原因引起较严重的拥包,可采用路面铣刨机铣平。(√) 4、路基宽度为车道宽度和路肩宽度之和。(√) 5、实施GBM工程只有社会效益。(×) 6、公路绿化只起到美化景观作用。(×) 7、公路沿线设施就是指防护、排水、标志标线设施。(×) 8、高等级公路路面养护要求保持一般状况既可。(×) 9、交通工程设施包括安全、服务、管理等设施。(√) 10、公路运输的发展致使养护管理工作任务繁重、要求增高。(√) 11、水泥混凝土路面的湿治养生期一般为14~24天。(√) 12、造成沥青类路面泛油的原因是油石比过大。(×) 13、沥青表面处治是为了提高路面结构强度。(×) 14、沥青表面处治的施工方法是先料后油法。(×) 15、人行道的结构层,通常分为面层、垫层和基础。(√) 16、振动压路机现有两种基本类型,光轮振动压路机和羊足轮振动压路机。(√) 17、公路养护的工作方针是“预防为主,防治结合”。(√) 18、新建公路因地表水导致路基翻浆宜采用透水性隔离层处理。(×) 19、养护用土可以在坡脚或边沟以外挖取。(×) 20、挡土墙出现裂缝、断缝时,应立即进行修理、加固,其方法是将裂缝缝隙凿毛, 用水泥砂浆堵塞。(×) 21、影响路基压实效果的主要因素有含水量、土质、压实厚度。(√) 22、沥青路面施工过程中,沥青用量过少,会引起路面泛油软化,拥包等病害。(×) 23、水泥混凝土路面上的错台是指接缝处相邻两块板垂直高度在8毫米以上,按有高 差的全部长度计算病害。(√) 24、对于沥青路面上的大面积麻面路段可在5℃以上气温时进行处治。(×) 25、纵断面图是垂直于公路中线方向的剖面图。(×) 26、涵洞养护的要求是使水流在任何情况下都能顺畅地通过洞孔,以便使水流排到适 当地点。(√) 27、道口标柱是设在公路沿线较小交叉路口两侧标明平面交叉位置的设施。(√) 28、公路通行能力分为基本和特殊两种。(×) 29、交通情况调查是指交通量及其组成和行车速度的调查或观测,以及对原始数据的 计算整理和分析。(√) 30、道路按面层材料可分为白色路面和黑色路面。(×) 二、单项选择题(每题1分,共30分) 1、某路堑边坡属于风化的岩石,且坡面不平整,应采用的防护措施是( A )。 A.喷浆 B.抹面 C.植被防护 D.灌浆 2、为了防止路基边坡发生滑塌,可采用的防护措施是( B )。 A.植物防护 B.设挡土墙 C.砌石防护 D.设护面墙 3、对挡土墙出现的一般裂缝,处理方法是( C )。 A.凿毛→堵塞; B.直接用水泥砂浆填塞; C.凿毛→清缝→用水泥砂浆填塞; D.清缝 4、某路段公路技术状况指数MQI为66,则评定等级应为( C )。 A.优 B.良 C.中 D.次 5、路面是在( A )上铺筑成一定厚度的结构层。 A.路基 B.土基 C垫层. D.粘层 6、全挖方路基两边均需要设置( B )。 A.排水沟 B.边沟 C.渗沟 D.截水沟 7、出水管放人沟槽时,其底部应平顺,出水管的管端应延伸到排水沟内,并设(B )。 A.挡墙 B. 端墙 C. 护墙 D. 翼墙 8、适于开挖整段边沟的施工机械是( B )。 A.推土机 B.平地机 C.铣刨机 D. 挖掘机 9、对高填土路堤,为防止雨水漫流和冲刷边坡,在边坡设置( D )。 A.排水沟 B.盲沟 C.跌水 D.急流槽 10、排水沟渠加固类型选择与( D )无关。 A.土质 B.水流速度 C.沟底纵坡 D.断面形状 11、树木的修剪应在( D )之间进行。 A.春夏 B.夏天 C.夏秋 D.秋冬 12、树木施肥时的天气土壤应该选择在:( A )。 A.天晴土干 B.阴天 C.雨天 D.土壤饱水 13、人工栽植草皮时,要剥离草块,草块的厚度为( C )cm。 A.1~3 B.2~4 C.3~5 D.4~6 14、采用化学药剂处治草皮病虫害时,应选择的气候情况是( B )。 A.晴天大风 B.晴天无风 C.雨天 D.下雪. 15、《中华人民共和国公路法》自( C )起实施。 A.1996年1月1日 B.1997年1月1日 C.1998年1月1日 D.1999年1月1日 16、在路面结构层中,直接承受车辆荷载作用的层次是(A)。 A. 面层 B. 基层 C. 垫层 D.承重层 17、实施具有中国特色的公路标准化、美化建设工程的简称为(A)。 A.GBM B.MBGC C.GBMD D.BMGB 18、为了日常小修保养工作方便,在公路路肩上( C )养路材料。 A.可以堆放 B.可以堆放少量 C.不可以堆放 D.可适当堆放少量 19、水泥混凝土路面唧泥病害产生的原因是( B )。 时间:120分钟 总分:100分 单 位 : 姓 名 : 准 考 号 : 装 订 线

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

管工试题库有答案高级

管工题库(高级) 一、填空题(60空) 1、标准阀门型号编制规定下列汉语拼音字母代表的阀门种类是:Z( ),J( ), L( ),X( ), Q( ), D( ), H( ), A( ),Y(),S(). 答:闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、减压阀、输水阀。 2、水表应()安装,水表外壳上的箭头方向与()方向一致,水表前面应装有大于水表口径()倍的直管段,家庭用水表前应装有(),水表外壳距墙不得大于()mm,安装高度为()mm 答:水平、水流、10、阀门、30、600-120。 3、管道安装应结合具体条件,和理安排顺序,一般为()地下()地上,()大管()小管,()主管()支管。当管道交叉发生矛盾时的原则是:()管让()管,低压管道()高压管道,支管道()主管道。 答:先、后、先、后、先、后、小、大、让、让。 4、所有从事水暖安装工作人员,必须懂得()是保证施工顺利进行,保障职工()及物资财产免受( )的重大为题. 答:安全生产、生命安全、损失、 5、未受过()技术教的人()直接参加安装工作。进入现场

必须()帽。 答:安全、不能、戴好安全、 6、( )米以上高空作业时,无安全设备的必须戴好()。 答;3、安全带。 7、地沟开挖后,如有地下水应及时(),并注意沟壁是否有()危险。如有,沟壁应及时用()并挂()。 答;抽排、塌方、挡板支撑、警告牌、 8、使用手锤、大锤时()戴手套,抡大锤时()方向不准有人。钢锯切管时用力要(),被锯的管子要()。 答:不准、抡锤、均匀、夹稳。 9、活口板手,板口与螺母尺寸(),防止板口尺寸()打滑,板手柄上()加套管,()扳手当手锤用。 答:相符、过大、不准、不准、 10、使用管钳时,一手应放在()上,一手对钳柄()用力,高空作业时安装直径()mm以上管子时应用链条钳子。操作钻床时严禁戴()防止伤手。使用梯子的角度不宜大于()度,小于()度。 答:钳头、均匀、50、手套、60、35、 (到中级找10个空) 二、选择题(45道) 1、管螺纹属于()螺纹 A:公制、B:英制、C:其他

铁路线路工高级工题库

第三部分高级工 一、填空题 1.道岔的基本形式为轨道的连接、轨道的交叉以及轨道连接与交叉的组合。 2. 交分道岔指两条线路相互交叉,列车不仅能够沿着直线方向运行,而且能够由一直线转入另一直线的道岔。 3.为了使转辙器轨距、方向正确及尖轨和基本轨密贴,曲基本轨应按矢距进行弯折。 4.弹性可弯式尖轨跟端用普通钢轨接头与导曲线钢轨接头联结,用间隔铁把尖轨与基本轨相连,以保持间距。 5.转辙部分的轨撑是防止基本轨的倾覆、扭转和纵向移动的支撑件。 6.转辙部分的轨撑安装在基本轨外。 7.分开式滑床板是轨撑由垂直螺栓先与滑床板联结,再用道钉或螺纹道钉将垫板与岔枕联结。 8.普通钢轨断面尖轨分为不补强尖轨、补强尖轨及特殊补强尖轨。 9.间隔铁又称铁砖,它是保持尖轨跟端轮缘槽尺寸和连接尖轨与导轨的设备。 10.辙跟间隔铁长度决定于辙跟螺栓的数量。 11.辙跟夹板是尖轨跟端的联结零件。 12.道岔的连接部分是用不同长度的钢轨,将前端转辙器与后端辙叉及护轨部分连接起来,以组成整组道岔。 13.辙叉由心轨和翼轨组成,是使车轮由一股钢轨越过另一股钢轨的设备。 14.钢轨组合式(拼装式)辙叉的翼轨用普通钢轨经弯折、刨切而成。 15.可动心轨型辙叉的心轨在翼轨框架范围内通过转换装置转换保持两个方向转线连续,消除固定辙叉转线中断的有害空间,提高了列车运行的平顺性及道岔容许速度。 16.捣固车一次起道量不宜超过50mm,起道量超过50mm时,应捣固两次。 17.可动心轨型辙叉目前铺设的有钢轨组合型可动心轨辙叉和锰钢型可动心轨辙叉两种。 18.可动心轨型辙叉主要用于调整旅客列车运行的线路正线、渡线道岔和速度较高客货运量较大线路上的道岔。 19.辙叉心轨两作用边之间的夹角称辙叉角。 20.辙叉角的交点称辙叉理论尖端。 21.两翼轨作用边间的最窄距离称为辙叉咽喉。 22.从辙叉咽喉到心轨的实际尖端的这段距离,轮缘失去钢轨引导,所以叫做有害空间。 23.为了防止车轮进入异线或撞击叉尖,在另一股钢轨与辙叉相对应位置设置护轨,以引导车轮顺利通过辙叉。 24.护轨与基本轨之间用不同尺寸的间隔铁和螺栓连接,以保持轮缘槽的宽度。 25.在护轨两端轮缘槽扩展部分设置护轨斜型垫板,以加强整体性。 26.在护轨平直段安装轨撑垫板,以防止护轨轨头横向移动,保持“查照间隔”。 27.道岔号码数是以辙叉号数N来表示的。 28.道岔辙叉号数是以辙叉角的大小来衡量的。 29.道岔各部轮缘槽深度为48mm。

2020年铁路线路工初级工复习题库及答案

2020年铁路线路工初级工复习题库及答案 第一部分初级工 一、选择题 1、交通运输就是生产过程在流通过程中得继续,就是独立得物质(C)部门,它参与社会物质财富得创精品文档,超值下载 造。 (A)创造(B)产生(C)生产(D)制造 2、(B)运输主要适宜于大宗货物得长途运输。 (A)铁路与公路(B)铁路与水路(C)管道运输(D)公路与水路 3、(C)英国修建了从斯托克顿至达林顿得铁路,这就是世界上第一条蒸汽机车牵引得铁路。 (A)1625年(B)1725年(C)1825年(D)1925年 4、铁路运输管理信息系统简称(A),它就是世界铁路中最复杂、最庞大得信息系统。 (A)TMIS(B)TIMS(C)TSMI(D)TMSI 5、(B)日本修建了世界上第一条客运高速专线——东海道新干线。 (A)1954年(B)1964年(C)1974年(D)1984年 6、(D)不就是铁路拥有得运输设备。 (A)铁路线路及沿线得各类车站(B)机车及各种类型得车

辆 (C)铁路信号及通信设备(D)铁路信息管理与控制设备 7、远期指铁路交付运营后第(B)。 (A)5年(B)10年(C)15年(D)20年 8、远期年客货运量(A)铁路为Ⅰ级铁路。 (A)≥20Mt(B)≥10Mt且<20Mt(C)<10Mt(D)<5Mt 9、远期年客货运量(B)铁路为Ⅱ级铁路。 (A)≥20Mt(B)≥10Mt且<20Mt(C)<10Mt(D)<5Mt 10、远期年客货运量(C)铁路为Ⅲ级铁路。 (A)≥20Mt(B)≥10Mt且<20Mt(C)<10Mt(D)<5Mt 11、属于列车受到得基本阻力就是(A)。 (A)钢轨接头对车轮得撞击阻力(B)坡道阻力(C)曲线阻力(D)起动阻力 12、属于列车受到得附加阻力就是(D)。 (A)车轴与轴承之间得阻力(B)轮轨之间得阻力 (C)钢轨接头对车轮得撞击阻力(D)起动阻力 13、桥梁得种类按建造材料分得就是(A)。 (A)钢筋混凝土桥(B)梁桥(C)拱桥(D)斜拉桥 14、桥梁得种类按桥梁外形分得就是(C)。 (A)钢筋混凝土桥(B)钢桥(C)梁桥(D)石桥

高级工试题

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择(第1题~第160题,每题0.5分,共80分。) 1、职业道德是指从事一定职业劳动的人们,在长期的职业活动中形成的( )。 A 、行为规范 B 、操作程序 C 、劳动技能 D 、思维习惯 2、在市场经济条件下,促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。 A 、治安规定 B 、奖惩制度 C 、法律法规 D 、职业道德 3、企业文化的功能不包括( )。 A 、激励功能 B 、导向功能 C 、整合功能 D 、娱乐功能 4、职业道德对企业起到( )的作用。 A 、决定经济效益 B 、促进决策科学化 C 、增强竞争力 D 、树立员工守业意识 5、职业道德是人生事业成功的( )。 A 、重要保证 B 、最终结果 C 、决定条件 D 、显著标志 6、从业人员在职业交往活动中,符合仪表端庄具体要求的是( )。 A 、着装华贵 B 、适当化妆或戴饰品 C 、饰品俏丽 D 、发型要突出个性 7、职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有( )的特点。 A 、明确的规定性 B 、高度的强制性 C 、通用性 D 、自愿性 8、爱岗敬业作为职业道德的重要内容,是指员工( )。 A 、热爱自己喜欢的岗位 B 、热爱有钱的岗位 C 、强化职业责任 D 、不应多转行 9、电工安全操作规程不包含( )。 A 、定期检查绝缘 B 、禁止带电工作 C 、上班带好雨具 D 、电器设备的各种高低压开关调试时,悬挂标志牌,防止误合闸。 10、工作认真负责是( )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

铁路职业技术鉴定中级线路工理论考试题库(一)

铁路职业技术鉴定中级线路工理论考试题库(一) 1.( D )不属于我国铁路采用的到发线有效长度。 (A)1250m (B)1050m (C)850m (D)600m 2.( C )不属于线路标志。 (A)公里标(B)曲线标(C)警冲标(D)管界标 3.路基侧沟的深度和宽度均不应小于( B )。 (A)0.3m (B)0.4m (C)0.6m (D)0.8m 4.当350m>曲线半径≥300m 时,其轨距加宽值为( B )。 (A)0mm (B)5mm (C)10mm (D)15mm 5.铁路轨距变化应和缓平顺,允许速度大于120km/h 线 路的轨距变化率不得大于( A )。 (A)1‰ (B)2‰ (C)3‰ (D)4‰ 6.直线线路上轨向以10m 弦在轨头内侧顶面下( C )处 量取最大矢度。 (A)10mm (B)15mm (C)16mm (D)20mm 7.轨底坡设置是否正确,可以从钢轨顶面上的光带位置 判定。下列关于光带和轨底坡的说法中正确是( C )。 (A)如果光带偏向内侧,说明轨底坡合适 (B)如果光带偏向外侧,则说明轨底坡不足 (C)如果光带居中,说明轨底坡合适 (D)如果光带偏向内侧,说明轨底坡过大

8.( C )不属于钢轨主要参数。 (A)钢轨的头部顶面宽 (B)钢轨的轨腰厚 (C)钢轨的长度 (D)钢轨的轨底宽 9.在60kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,轨端距第一孔中心距为( B )。 (A)96mm (B)76mm (C)66mm (D)56mm 10.在50kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第一孔至第二孔中心距为( C )。 (A)220mm (B)140mm (C)150mm (D)110mm 11.在75kg/m 钢轨上钻螺栓孔上夹板时,第二孔至第三孔中心距为( D )。 (A)160mm (B)150mm (C)140mm (D)130mm 12.60kg/m 钢轨轨头宽度为( C )。 (A)70mm (B)72mm (C)73mm (D)75mm 13.50kg/m 钢轨轨底宽度为( B )。 (A)114mm (B)132mm (C)150mm (D)148mm 14.75kg/m 钢轨高度为( A )。 (A)192mm (B)176mm (C)152mm (D)140mm 15.无缝线路长轨条截锯为再用轨时可先用乙炔切割,更换下来以后再锯头,但切口与锯口的距离不得小于( B )。

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

汽车维修高级工试题库2

汽车修理工高级理论知识试卷2 一、单项选择题 1.在启动柴油机时排气管不排烟,这时将喷油泵放气螺钉松开,扳动手油泵,观察泵放气螺钉是否流油,若不流油或有气泡冒出,表明()。 A、低压油路有故障 B、高压油路有故障 C、回油油路有故障 D、高、低压油路都有故障 2.柴油机启动困难,应从喷油时刻、燃油雾化、()等方面找原因。 A、压缩终了时的汽缸压力温度 B、手油泵 C、燃油输送 D、喷油驱动联轴器 3.变速器输出轴()拧紧力矩为100 N·M。 A、螺钉 B、螺母 C、螺栓 D、任意轴4.手动变速器总成竣工验收时,进行无负荷试验时间各挡运行应大于()min。 A、5 B、10 C、15 D、20 5.职业素质是()对社会职业了解与适应能力的一种综合体现,其主要表现在职业兴趣、职业能力、职业个性及职业情况等方面。 A、消费者 B、生产者 C、劳动者 D、个人 6.行驶中,声响杂乱无规则,时而出现金属撞击声,说明()。 A、中间支承轴承内圈过盈配合松旷 B、中间轴承支承架固定螺栓松动 C、万向节轴承壳压紧过甚,使之转动不灵活 D、传动轴万向节叉等速排列破坏 7.下列不应属于汽车维修质量管理方法的是()。 A、制定计划 B、建立质量分析制度 C、制定提高维修质量措施 D、预测汽车故障 8.用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承的承孔的同轴度,其误差应不大于()mm。 A、B、0.02 C、D、 9.选择免维护电池的原则,主要有按需选择、安全、()三方面考虑。 A、价格 B、性能 C、寿命 D、性价比10.风窗洗涤装置按照控制方式不同分为()、脚踏控制、和电机驱动式三种。 A、手动控制 B、开环控制 C、闭环控制 D、自动控制11.转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后,要对其进行()的调整。 A、紧固 B、间隙 C、预紧度 D、测隙 12.下列哪种现象属于制动拖滞()。 A、汽车行驶时,有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象,即前轮摆振 B、轮胎胎面磨损不均匀,胎冠两肩磨损,胎壁擦伤,胎冠中部磨损 C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶,若稍微放松方向盘,汽车便自行跑向一边 D、踏下制动踏板感到高而硬,踏不下去。汽车起步困难,行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时,尚有制动感觉 13.液压泵分为()齿轮泵、柱塞泵、螺杆泵等四种。 A、叶片泵 B、高压泵 C、低压泵 D、喷油泵14.游标卡尺测量工件某部位外径时,卡尺与工件应垂直,记下()。 A、最小尺寸 B、平均尺寸 C、最大尺寸 D、任意尺寸15.QFC—4型测功仪是检测发动机()的测功仪器。 A、无负荷 B、有负荷 C、大负荷 D、加速负荷

工务工程题库完整版

一、选择题: 1、在我国铁路工务部门中,处于最高层的基层生产单位是 B A .运输局基础部 B .工务段 C .工务处 D .车间 E .工区 2、某钢轨磨耗测量值如图1所示,其总磨耗为 B A .3.8mm B .2.6mm C .3.1mm D .1.4mm E .5.2mm 3、在起道过程中,为便于区分某一根钢轨沿线 路纵向的不同部位,通常分为 B A .轨头、轨腰 B .大腰、小腰、接头 C .钢轨端部、钢轨中部 D .钢轨轨缝处、1/4处、1/2处、3/4处 E .钢轨轨缝处、1/3处、2/3处 4、图2为GJ-4型轨检车检测左高低波形图,若打印出来后量取波形图中L 1=3mm , L 2=1.5mm ,则该超限为 C A 、Ⅰ级超限,长度3m B 、Ⅰ级超限,长度6m C 、Ⅲ级超限,长度7.5m D 、Ⅲ级超限,长度3.75m 5、图3所示的病害为 C A .支嘴、 B .反弯、 C .鹅头 D .错牙 图1 2.4mm 1.4mm 图2

6、对于CRTS I型板式轨道,解决凸形挡台破损的根本措施是A A.铺设跨区间无缝线路 B.在凸形挡台和轨道板之间充填树脂 C.采用钢制凸形挡台 D.在凸形挡台下设置滑动底座 7、在工务安全管理的PDCA循环分析法中,“C”的含义是C A.程序、B.计划、C.检查、D.处理 8、Ⅲ型和Ⅳ型轨检车对线路局部不平顺(峰值)管理中,每项偏差分四级,各级扣分错误的是D A、Ⅰ级为保养标准,每发生一处扣1分 B、Ⅱ级为舒适度标准,每发生一处扣5分 C、Ⅲ级为临时补修标准,每发生一处扣100分 D、Ⅳ级为限速标准,每发生一处扣300分。 9、下列减缓铁路曲线钢轨侧磨的措施,不适合采用的是E A.增大内轨轨底坡 B.适当减小外轨超高值 C.适当减小轨距 D.给钢轨涂油 E.给车轮轮缘涂油 10、下列不属于道床病害的是E A.道床永久变形 B.道床脏污 C.道砟粉化和坍塌 D.道床翻浆和板结 E.基床冻害 11、在下列选项中,GJ-4型轨检车检测数据不包括A A.轨底坡B.轨向C.超高D.水平加速度E.高低 12、在使用拨道机拨道过程中,指挥人员以手势指挥拨道,图2所示的手势表示E A.拨接头 B.交叉拨动 C.向右拨 D.暂停 E.拨道结束 图2

电力线路工职业技能鉴定题库

电力线路工职业技能鉴定(中级工)题库 (一)填空题(将正确的答案填在横线空白处) 1.某电流表指针满偏电流为g I ,内阻g R ,现将其量程扩大到g NI I =,则表头两端并联分流电阻g R N R 1 1-=。 2.由R1、R2、R3组成的串联电路,已知电源电动势为12 V ,内阻Ω,R1=Ω,R3=7Ω,电阻R2为可变,当R2=12时,R2获得最大功率。 3.两根平行导线通以相同方向电流时产生的作用力相互吸引。 4.对于节点数为n ,支路数为b 的电路,用支路电流法时,应列n-1个独立节点的电流方程。 5.任何一个有源二端网络都可以用一个等效电源来代替。, 6.两只50μF 电容并联后与100μF 电容串联,耐压均是50V ,则该电路最大安全工作电压是100V 。 7.已知磁势为WI ,磁阻为Rm ,则磁通Rm wI =φ。 8.当电容器电压为10V 时,它的电量为10-3C ,若它的电量变为3X10-3C ,其电容值是100 μF 。 9。用左手定则判定载流直导体在磁场中受力方向时,拇指指向为导体受电方向。 10.已知工频正弦交流电I=-40+j30A ,其瞬时值表达式为i=50sin(314t+o) 组成的串联电路,R=4Ω,ωL=9Ω,1/ωC=12Ω,则复阻抗Z=4-j3 12.RLC 组成的串联电路,调整L 和C 的关系可使电路的阻抗达到最小值为R . 13.已知u=36sin(314t+20o)V ,极坐标表示时,U=36e j20oV 。 14.电路端电压U=45 V ,电阻R=10Ω,若要流经该电阻的电流为3A ,应串联一个阻值是5的电阻. 15.某发电机的极对数p=4,电机频率f=50Hz ,则该发电机转速n=750r /min 。 16.对称三相星形连接中,线电压为相电压3倍。 17.在三相四线制的对称电路中,每相电流为iu 、iv 、iw 。,则中线iN=0. 18.单相桥式整流电路,变压器副绕组输出有效值U2=220 V ,则二极管承受逆压最大值为311V 。 19.三相桥式整流电路中,输出电流平均值是9A ,则每个二极管中电流平均值是3A 。 20.稳压管在稳压范围内,流过管子的电流称为稳定电流。 21.用圆弧去光滑连接相邻直线或圆弧的作图方法称为圆弧连接。 22.三视图指的是主视图、俯视图和左视图。 23.国标规定,绘图采用第一角投影法绘制. 24.平面截切几何体时产生的表面交线叫结交线。 25.零件图中应选择最能反映零件形状特征的视图为主视图。 26.尺寸基准可分为设计基准和工艺基准. 27.梁的三种力学模型可分为简支梁、悬臂梁和外伸梁. 28.在外力偶作用下,直杆的纵向直线变成螺旋线,该变形称为扭转变形。 29.平面任意力系可简化为一个平面汇交力系和一个平面附加力偶系。 30.一重10 kg 的物体放在静摩擦系数为0.3的水平面上,当对它施以20 N 的水平力时,

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

汽车维修高级工考试试题及答案全

一、单项选择题(下列答案中只有一个正确的,请将正确答案的序号填在括号内) 1.用百分表检测气门杆直线度时,将气门杆转动一周,百分表摆差()为气门杆的直线度误差。() A.最大值 B.最大值 C.一半 D.两倍 2.在平板上放两个V型铁,将气门杆放在两个V型铁上,以百分表触头抵住气门杆中部,将气门杆转动一周,百分表摆差的一半为气门杆() A.平面度误差 B.圆柱度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 3.圆度误差是同一径向截面最大半径与最小半径差值的() A.最大值 B.最大值 C.一半 D.两倍 4.()是同一径向截面最大半径与最小半径差值的一半。() A.平面度误差 B.圆度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 5.()是径向不同截面最大半径与最小半径差值的一半。() A.平面度误差 B.圆柱度误差 C.平行度误差 D.直线度误差 6.利用能在紫外线照射下发光液体作为检测零件探伤的方法为() A.荧光探伤 B.磁力探伤 C.水压探伤 D.观察探伤 7.对于质量分布不均匀的高速旋转零件应进行()检测。() A.静平衡 B.力平衡 C.动平衡 D.速度平衡 8.使用后磨损轻微、不经修理尚可使用的零件称为() A.原件 B.待修件 C.报废件

D.可用件 9.将钢加热到某一温度,保温一定时间,然后在静止的空气中进行冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 10.将钢加热到某一温度,保温一定时间,然后快速冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 11.将淬火后的零件加热到某一温度,保温一定时间,然后在冷却剂中以一定的冷却速度进行冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 12.将钢加热到与淬火时相同的温度,保温一定时间,然后在炉内缓慢冷却的热处理方法称为() A.淬火 B.回火 C.退火 D.正火 13.()是碳素钢淬火时最常用的冷却剂。() A.水 B.油 C.酒精 D.防冻液 14.()是合金钢淬火时最常用的冷却剂。() A.水 B.油 C.酒精 D.防冻液 15.提高零件表面硬度错误的说法是() A.渗碳 B.氮化 C.液体碳氮共渗 D.浸泡 16.检测发动机汽缸时,其各缸直径之差不得超过()mm。 17.镗、磨发动机汽缸时,其圆度和圆柱度误差应小于()mm 18.变速器壳体平面的平面度误差应不大于()mm 19.变速器滚动轴承与轴承孔配合间隙的使用极限值为() 20.发动机活塞环的()可导致活塞环早期折断。() A.开口间隙过小 B.漏光度过小

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

高级工试题及答案

职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级电工知识试卷二 注意事项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 80 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 1.0分。满分80分): 1. 已知某三极管的集电极电阻R C=1KΩ,电源电压UGB=6V,三极管的发射极直接接地, 则三极管截止时的集电极电流I C为()。 (A)6mA (B)0 (C)∞(D)5.3mA 2. 磁场()。 (A)无方向(B)有方向(C)是间断的(D)方向是变化的 3. 磁通的单位是()。 (A)高斯(B)韦伯(C)韦.平方米(D)平方米 4. 磁阻越大,材料的导磁性越()。 (A)好(B)差(C)无影响(D)不稳定 5. 磁路欧姆定律的正确表达式为()。 (A)φ=BS (B)φ=B/S (C)φ=NI/μs(D)φ=NIμs/L 6. 线圈中的磁通()时,线圈中就有感应电动势产生。 (A)很小(B)不变(C)发生变化(D)很大 7. 换向器片间短路时应()。 (A)检查并清除云母槽中的电刷碳屑或铜屑等(B)擦拭换向器 (C)调整电刷压力(D)研磨电刷 8. 若换向器表面有严重的灼伤或不平,不圆,局部凸凹应()。 (A)用150号砂布打磨处理(B)用100号砂布打磨处理 (C)用机床车削到要求的光洁度(D)用180号砂布打磨处理 9. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻()的电刷。 (A)小(B)大(C)大小均可(D)特别小 10. 滑动轴承运行中油温不要超过()。 (A)90℃(B)80℃(C)70℃(D)60℃ 11. 电力变压器储油柜的作用是()。 (A)为器身散热(B)防止油箱爆炸 (C)使油箱内部与外界空气隔绝,在温度变化时对油箱内的油量起调节作用 (D)储存油 12. 隔离开关不能用于下述哪种操作()。 (A)隔离电源(B)切断负荷电流 (C)切断电压互感器(D)切断无恢复电压的环流 13. FN3~10型负荷开关的技术性能主要有哪些()。 (A)绝缘水平,过电流能力,机械强度好 (B)绝缘水平,动、热稳定性能好,开、合性能好 (C)绝缘水平,灭弧能力强,机械寿命长 (D)接触好,分合闸灵活,机械强度好 14. 一台变压器的变压比为1:10,当它的原边接到220伏的交流电源上时,副边输出的电压 是()伏。 (A)220 (B)22 (C)2200 (D)22000 15. 关于耦合电容器的作用下列哪个叙述是不正确的()。 (A)把高频的电流信号耦合到高压输电线上 (B)把低频的电流信号耦合到高压输电线上 (C)对工频电流阻抗很大 (D)可防止工频高电压对高频收发讯机的侵袭 16. 安装一台400KVA,60KV/0.4KV变压器,应选用多大截面的()电缆。 (A)VLV-3F240+1F25 (B)VLV-(3F185+1F16)F2 (C)VLV-(3F150+1F14)F2 (D)VLV-(3F120+1F12)F2 17. 变压器绕组产生匝间短路后,将产生一个闭合的短路环路,短路环路内流着由交变磁通感应 出来的短路电流,将产生什么样的后果()。 (A)对变压器运行无什么危害(B)会改变变压器的电压比 (C)产生高热并可能导致变压器烧毁(D)改变变压器的极性 18. 测量隔离开关操动机构线圈的最低动作电压的标准是,应在额定操作电压的()范围内。 (A)30%~80% (B)40%~60% (C)40%~85% (D)20%~70% 19. 高压线路的档距城市和居民区为()。 (A)25~30mm (B)60~100mm (C)100~150mm (D)150~170mm 20. 220KV架空线路,大多采用铁塔架设,每个支持点上用()个以上悬式瓷瓶串联来支持 导线。 (A)13 (B)12 (C)11 (D)9 21. 35~110KV架空线 21、与居民区在导线最大驰度时的最小垂直距离为()。 (A)5米(B )6.5米(C)7米(D)9米

相关文档
相关文档 最新文档