附录1:

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统省、市级数据中心数据库结构文档

住房和城乡建设部

二OO八年十二月

前言

1、省、市级数据中心的数据库构成

省级、市级数据中心的数据库构成如下图所示:

省级、市级数据中心的数据库构成示意图

市级数据中心完整包含以上四类数据库,市级数据中转站可只包含D类数据库。

省级平台如要接收市级数据中转站所有上传数据则包含以上四类数据库,如只接收市级数据中心的上报数据,则可以精简掉C、D

类数据库和B类数据库的部分数据表。

2、省、市级数据中心的数据库一致性要求

本文档中A类、B类数据库结构是强制性要求,各省、市级数据中心对表名、字段名和字段可选值都必须严格遵守,这将是软件测评和项目验收的重点考核指标。

本文档中C类、D类数据库格式是推荐性要求,建议各地采用,但不强制要求。

3、省、市级数据中心可扩展的内容

省、市级数据中心在确保A类、B类数据库的表名和字段名完全一致的情况下,可根据工作要求增加部分数据表或在现有数据表增加部分字段,新增的数据表(字段)不得与现有数据表(字段)冲突。

省、市级数据中心在确保现有数据表中部级统一数据字典的情况下,可根据工作要求增加部分可选值(建议不超过10个),新增的可选值统一从P,Q,……向下编码,不得与部级统一发布的可选值冲突。如果某个可选值先由省、市级数据中心自己添加,而后再由部级统一发布,则省、市级数据中心需要统一到部级发布的编码上并替换已被使用的原有值。

省、市级数据中心在打包上报数据时,对于自行添加的非部级统一的数据字典可选值,需要将该值转化为“Z”(其它)之后再上传。

对于复杂建筑适用多种可选值的情况,建议单选出现频率最高的可选值,或者增添复合型可选值。

4、数据表及字段前缀说明

T_*_**:T-Table(数据库表)F-Field(数据表字段)

T_BD_**:BD-Building(建筑)

T_DT_**:DT-Dictionary(字典)

T_EC_**:EC-Energy Consumption(能耗)

T_ST_**:ST-Setting(设计安装)

T_OV_**:OV-Original Value(原始值)

一、A类数据库:建筑基本情况数据库

1、建筑基本项数据表

T_BD_BuildBaseInfo

注2:行政区划代码参照民政部最新的全国行政区划规定,可以细化到区。如果是国家(中央)直属单位或高校的建筑、省级直属单位或高校的建筑,则使用建筑所在城区的行政区划代码

2、建筑扩展项数据表

T_BD_BuildExInfo

3、建筑附加文件表

T_BD_BuildAddFile

注1:附加文件以文件服务器方式存储,此处保留全路径

注2:照片最好是JPG格式,分辨率最好在1024×768之内

注3:支路布置图(配电图)最好是DWF格式,便于浏览器查看,DWG文件可转换为DWF 文件

4、建筑群基本信息表

T_BD_BuildGroupBaseInfo

5、建筑群-建筑对应关系表

T_BD_BuildGroupRelaInfo

6、建筑节能改造信息表

T_BD_BuildEngyConsRenoInfo

二、B类数据库:分类分项能耗数据库

1、分类分项能耗字典表

T_DT_EnergyItemDict

附:T_DT_EnergyItemDict表的数据

2、分类分项能耗拆分结果表

T_EC_EnergyItemResult

注1:本表记录从原始仪表读数经拆分计算之后得到的分类、分项能耗变化量,要求按照15分钟间隔(1刻钟)进行时间配准,要求尽可能分项到最细项

注2:考虑到本表记录增长速度非常快,可以按照月份进行数据表分区(适用于Oracle 9i、SQL Server 2005及其以上版本)

3、分类分项能耗拆分结果逐时汇总表

T_EC_EnergyItemHourResult

注1:本表记录对分类分项能耗拆分结果按整小时、粗粒度汇总的结果

注2:本表记录相对于分类分项能耗拆分结果表已经减少很多,可以按照年份进行数据表分区,也可以不分区

4、分类分项能耗拆分结果逐日汇总表

T_EC_EnergyItemDayResult

注1:本表记录对分类分项能耗拆分结果按整天、粗粒度汇总的结果

注2:本表记录相对于分类分项能耗拆分结果表已经减少很多,不用按时间分区

三、C类数据库:设计安装数据库

1、支路拓扑及装表关系描述表

T_ST_CircuitMeterInfo

2、监测仪表使用信息表

T_ST_MeterUseInfo

3、监测仪表产品信息表

T_ST_MeterProdInfo

注:全市使用的全部监测仪表的产品信息

4、监测仪表产品参数表

T_ST_MeterParamInfo

注:F_ChangeRate 转换成标准单位的具体分类分项单位参见表T_EnergyItemDict的说明

5、数据采集器信息表

T_ST_DataCollectionInfo

6、分类分项计算公式表

T_ST_CalcFormula

四、D类数据库:计量表原始数值数据库

1、计量表原始数值表

T_OV_MeterOrigValue

注:一个监测仪表的一个监测参数存一条记录。多功能表有多参数,对应有多条记录

医院建筑节能能耗监测系统

医院建筑节能能耗监测系统 医院建筑节能能耗监测系统 刖言 现代化医院建设是我国医疗卫生事业当前的紧要任务。随着我国经济的发展和综合国力的提高,人民的生活水平有了质的飞跃,人们对求医问药也提出了新的要求,那就是方便、快捷、有效,当然也得经济。这也就对我国的现代化医院建设提出了要求。 随着整个社会科技必展水平的不断提高,必须采用信息化手段提高医疗水平,同整个社会的科技发展水平相适应;采用信息化手段提高服务效率和质量,同国家深化医疗卫生制度改革的政策相适应;采用信息化手段降低医护人员的劳动强度,提供给病患更优质的服务,同医院的自身建设和发展相适应。 一、建筑智能化在现代化医院建设中的定位 现代化医院:是“以人为本”的建设理念、“数字化管理模式” 以及“高度网络化的信息平台”三者的结合,形成一种更为高效、系统的医院整

体运行机制。 人文化:是信息化建设的根本目标和出发点; 医疗数字化:信息化医院建设技术核心; 建筑智能化:信息化医院建设的坚实基础。 通过以上对数字化医院概念的介绍,我们很清楚的了解建筑智能化是数字化医院的基础。完善的建筑智能化必须立足于信息化医院建设高度,围绕着信息化医院建设需求进行规划、设计、建设。 二、建筑智能化系统建设目标 医院智能化系统是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术提高院管理水平、医疗服务质量及医护工作效率。具体地说,医院智能化建设的目标就是以下4点: 第一点、方便病人就医(医院的信息查询等服务手段为就医者提供清晰准确的指导); 第二点、提高医疗服务水平(医护对讲、重症病房探视等系统为方便患者就诊,探视重病患者等提供更高一级的医疗服务水平); 第三点、提高医生的工作效率(医嘱信息、医疗影像、医疗器械、药品的传输速度通过智能化技术手段大大提高了,医生的工作效率也就相应的提高,并且在一定程度上减轻了医生护士的劳动强度); 第四点、提供良好的医疗服务环境(为医生和病人的工作生活环 境提供各种娱乐、通讯等智能化建筑具有的特性服务功能)。 三、医院建筑智能化整体规划原则 系统整体性原则:所有系统有机整合为一个整体体现所有系统的整体

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统

附录1: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 WORD文档,可下载修改 住房和城乡建设部 前言 1、省、市级数据中心的数据库构成 省级、市级数据中心的数据库构成如下图所示: 省级、市级数据中心的数据库构成示意图 A类数据库:数据中心及建筑基本情况数据库 B类数据库:分类分项能耗数据库 C类数据库:设计安装数据库 D类数据库:计量表原始数值数据库 市级数据中心完整包含以上四类数据库,市级数据中转站可只包含A、D类数据库。

省级平台如要接收市级数据中转站所有上传数据则包含以上四类数据库,如只接收市级数据中心的上报数据,则可精简掉C、D类数据库和B类数据库的部分数据表。 2、省、市级数据中心的数据库一致性要求 本文档中A类、B类数据库结构是强制性要求,各省、市级数据中心对表名、字段名和字段可选值都必须严格遵守,这将是软件测评和项目验收的重点考核指标。 本文档中C类、D类数据库格式是推荐性要求,建议各地采 3、省、市级数据中心可扩展的内容 省、市级数据中心在确保A类、B类数据库的表名和字段名完全一致的情况下,可根据工作要求增加部分数据表或在现有数据表增加部分字段,新增的数据表(字段)不得与现有数据表(字段)冲突。 省、市级数据中心在确保现有数据表中部级统一数据字典的情况下,可根据工作要求增加部分可选值(建议不超过10个),新增的可选值统一从P,Q,……向下编码,不得与部级统一发布的可选值冲突。如果某个可选值先由省、市级数据中心自己添加,而后再

由部级统一发布,则省、市级数据中心需要统一到部级发布的编码上并替换已被使用的原有值。 省、市级数据中心在打包上报数据时,对于自行添加的所有非部级统一的除分类分项能耗代码以外的数据字典可选值,需要将该值转化为“Z”(其它)之后再上传。对于省、市级数据中心自行添加的分类分项能耗代码,应与上一级数据中心协商确定上传值。 对于复杂建筑适用多种可选值的情况,建议单选出现频率最高的可选值,或者增添复合型可选值。 4、数据表及字段前缀说明 T_*_**:T-Table(数据库表)F-Field(数据表字段) T_DC_**:DC-Data Center(数据中心) T_BD_**:BD-Building(建筑) T_DT_**:DT-Dictionary(字典) T_EC_**:EC-Energy Consumption(能耗) T_ST_**:ST-Setting(设计安装) T_OV_**:OV-Original Value(原始值) 一、A类数据库:建筑基本情况数据库 1、数据中心基本信息表 T_DC_DataCenterBaseInfo

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统.

附件: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 软件开发指导说明书 住房和城乡建设部 二〇〇九年二月 前言 为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统省级、市级数据中心(或数据中转站的业务需求,并综合考虑建立起全国联网的能耗监测系统需求,研究制定了本软件开发指导说明书。 本软件开发指导说明书包括综述、软件系统框架、数据传输需求和系统安全需求等内容,以及针对省市级数据中心规范关键数据的数据库结构和数据上传xml格式等两个附录。 本软件开发指导说明书由住房和城乡建设部负责管理,由编制单位负责具体技术内容的解释。 本软件开发指导说明书编制单位:住房和城乡建设部信息中心、中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、清华大学建筑节能研究中心和天津大学建筑节能中心。 联系人:杨柳忠电话:010-******** 传真:010-******** 目录 1综述 (1

2软件系统框架 (3 2.1 系统功能框架图 (3 2.2 应用层软件功能描述 (4 2.2.1数据采集软件子系统 (4 2.2.2数据处理子系统 (4 2.2.3数据上报子系统 (6 2.2.4数据接收子系统 (6 2.2.5消息管理子系统 (6 2.2.6数据分析展示子系统 (7 2.2.7建筑业主服务子系统 (7 2.2.8公众服务子系统 (8 2.2.9信息维护子系统 (8 2.2.10系统监测子系统 (9 2.3 分项能耗计算规则 (9 2.4 平台数据库结构 (10 2.5 平台开放性和扩展性 (10 3数据传输需求 (11 3数据传输需求 (11 3.1 数据上传 (11

(财务内部审计)高等学校校园建筑能耗水耗统计审计公示办法

附件3 高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法 第一章总则 第一条为全面落实科学发展观,提高高等学校校园建筑能源管理水平,降低能源和水资源消耗、合理利用资源,同时增加高等学校校园建筑能耗水耗状况的公开透明度,形成有效的社会监督机制,促进高等学校校园建筑节能工作的深入开展,特制定本办法。 第二条本办法适用于我国高等学校。 第三条本办法制定的主要依据: (一)《民用建筑节能条例》(国务院令第530号) (二)《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》(建科[2007]245号) (三)《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设实施方案》 (四)《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节

能节水工作的意见》(建科[2008]90号) (五)《高等学校节约型校园建设与管理技术导则》(试行)(建科[2008]89号) 第二章能耗水耗统计办法 第四条统计机构 各高等学校应设立校园节能管理委员会、校园节能管理部门或类似的管理部门。校园节能管理部门或类似的管理部门,是高等学校从事本校的建筑能耗水耗统计工作的授权部门,对本校的能耗水耗统计工作进行委托、考核,并对上报数据负责。 授权能耗水耗统计的单位必须具备技术力量、仪器设备、能耗水耗统计分析相关经验。 授权能耗水耗统计的单位,对调查数据的真实性、有效性、准确性负责,并负责向校园节能管理部门或类似的管理部门上报。 第五条统计内容 (一)高等学校校园建筑按现有建筑条件,将统计分为初级统计和

高级统计两级进行数据采集。 1、初级统计: 缺少初级统计对象的定义 (1)建筑基本信息采集与统计,含建筑物基本信息调查,建筑近年能耗水耗账单采集与统计; (2)建筑分类能耗,包括电量(kWh)、水量(t)、燃气(天然气或煤气)(m3)、集中供热量(kJ)、集中供冷量(kJ)、煤(t)、液化石油气(t)、人工煤气(m3)、汽油(m3)、煤油(m3)、柴油(m3)、可再生能源、其他能源应用量; (3)建筑分类水耗,包括市政自来水耗量(t)、非传统水源(雨水、中水)利用量(t); (4)室内耗能设备或系统基本信息采集与统计; (5)运行管理节能及行为节能调查(含建筑用能管理制度)、建筑内人员行为节能调查。 2、高级统计: (1)在初级统计的基础上增加对校园重点能耗建筑的分项计量内

8、山东省公共建筑节能监测系统建设技术规范-文字版

山东省工程建设标准 公共建筑节能监测系统技术规范 DBJ/T14-071-2010 住房和城乡建设部备案号:J11733-2010 主编单位:山东省建设发展研究院 山东建筑大学 批准部门:山东省住房和城乡建设厅 实施日期:2011年01月01日 2010 ,济南

关于发布山东省工程建设标准《公共建筑节能监测系统技术规范》的通知 鲁建标字〔2010〕23号 各市住房城乡建委(建设局)、各有关单位: 由山东省建设发展研究院和山东建筑大学主编的《公共建筑节能监测系统技术规范》业经审定通过,批准为山东省工程建设标准,编号为DBJ/T14-071-2010,现予以发布,自2011年1月1日起施行。 本标准由山东省工程建设标准定额站负责管理,由山东省建设发展研究院负责具体内容的解释。 山东省住房和城乡建设厅 二0—0年十一月十五日 前言 为指导和规范公共建筑节能监测系统建设,保证节能监测系统工程质量,依据《民用建筑节能条例》、《建设部、财政部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》及国家、省有关法律法规和标准规定,山东省住房和城乡建设厅组织编制了《公共建筑节能监测系统技术规范》。 在规范编制过程中,编制组进行了广泛深人的调查研究,认真总结本省节能监测系统试点工程经验,分析公共建筑能耗现状,以多种方式征求国内有关科研、设计、施工、检测单位的意见,参考全国不同地区节能监测系统建设的实践经验,通过反复讨论、修改和完善后定稿。 本规范按照国家建筑节能监管体系建设工作的要求,结合本省公共建筑节能监测系统建设实际,对建筑能耗的分类、分项、节能监测范围以及节能监测系统的工程设计、施工、调试、验收、运行维护等全过程进行了统一的规定和要求,是我省开展公共建筑节能监测系统建设和管理的技术依据。 本规范共分10章,内容包括:总则、术语、基本规定、数据定义与处理、建筑物节能监测子系统、节能监测数据中心、系统设计、施工与调试、系统验收、系统运行维护。 本规范由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设发展研究院、山东建筑大学负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山东省建设发展研究院(济南市经六路三里庄17号,邮政编码250001,电话0531 -83180917 ;邮箱:jcxjsgf@ https://www.wendangku.net/doc/fd7491564.html,;传真:0531 - 83182661),以供今后修订时参考 主编单位:山东省建设发展研究院山东建筑大学 参编单位: 山东省墙材革新与建筑节能办公室 主要起草人:朱洪祥张永坚韩保华王成霞 郑宜涛于海鹰何洪涛李硕 耿华崔昌义贾鲁峰 主要审查人:李永安王虹刘春旺吴恩远 张钊李志明张建华张景祥

建筑能耗监测系统技术方案

建筑能耗监测系统技术方案 概述 为了响应国务院要求开展节能减排的号召,并完成国家“十一五”计划关于节能减排目标的要求,国家住建部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,通知要求深入推进建筑能耗监测体系建设和加强对空调温度控制情况的监督检查。住建部从2007年开始在北京、天津、深圳等试点城市推行建筑能耗监测体系的建设,但在对公共建筑空调温度控制的监督管理上却比较缺乏有效的手段。 建筑能耗监测系统是本公司采用自主知识产权有线和无线传感网技术研发、生产的专业化节能系统,系统可以深入到建筑物内各区域,实现对能耗使用的全参数、全过程的管理和控制功能,是能耗监测、温度集中控制和节能运行管理的综合解决方案。该系统不仅符合国家有关公共建筑管理节能的政策和技术要求,更是融合了能耗监测、空调温度集中控制和节能运行管理的整体解决方案,可对建筑能耗进行动态监测和分析,实现建筑的精细化管理与控制,带给用户新的价值体验,达到节能减排的效果。 系统开发及设计依据 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统________ 《分项能耗数据传输技术导则》 《分项能耗数据采集技术导则》 《建设、验收与运行管理规范》 《楼宇分项计量设计安装技术导则》 《数据中心建设与维护技术导则》 《公共建筑室内温度控制管理办法》建科〔2008〕115号 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 《公共机构节能条例》国务院令第531号 《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》〔2007〕42号 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号) 系统结构 建筑能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任建筑能耗监测系统。

能耗管理系统方案

同景地产两江工业园项目能效管理系统

目录 1 概述 ....................................................... 错误!未定义书签。 项目概况............................................................... 错误!未定义书签。 系统概述............................................................... 错误!未定义书签。 需求分析............................................................... 错误!未定义书签。 设计依据............................................................ 错误!未定义书签。 设计原则............................................................ 错误!未定义书签。 2 设计方案 ................................................... 错误!未定义书签。 总体设计............................................................... 错误!未定义书签。 系统组成............................................................... 错误!未定义书签。 数据采集系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 采集设计............................................................ 错误!未定义书签。 计量表的安装........................................................ 错误!未定义书签。 数据采集器.......................................................... 错误!未定义书签。 数据传输系统设计....................................................... 错误!未定义书签。 系统架构............................................................ 错误!未定义书签。 计量装置和数据采集器的连接.......................................... 错误!未定义书签。 采集网络设计........................................................ 错误!未定义书签。 软件系统设计........................................................... 错误!未定义书签。 设计思路............................................................ 错误!未定义书签。 建筑能耗分项模型设计................................................ 错误!未定义书签。 软件功能介绍........................................................ 错误!未定义书签。 3 能效管理系统软硬件清单...................................... 错误!未定义书签。

建筑能耗计量管理系统解决方案

建筑能耗计量管理系统 设计方案 目录 1.能源发展的背景及现状 (2) 1.1能源发展的背景 (2) 1.2能源现状与法律法规 (2) 2. 能耗监测管理系统 (3) 2.1引言 (3) 2.2能耗监测管理系统总体设计 (3) 2.3建筑能耗监测管理系统软件 (4) 2.4建筑能耗监测管理系统功能 (5) 2.5建筑能耗监测管理系统架构 (5) 2.6建筑能耗监测管理系统组成 (6) 3项目情况 (7) 3.1项目概况 (7) 3.2项目设计要求说明 (7) 4设计目标 (7)

1.能源发展的背景及现状 1.1能源发展的背景 背景:碳交易 ◆预计2012年将达1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大市场。 我国“十二五”规划纲要提出: ◆国家:单位GDP能耗降低16%;单位GDP二氧化碳排放降低17%;非化石能源占一次能源 消费比重达到11.4%。 ◆2011年,我国二氧化碳排放总量居全球第一,单位GDP更是摇摇领先,形势非常严峻。 ◆美国和加拿大等部分发达国家正在考虑对中国等国的进口产品征收“碳关税”,与低碳经济 相关联的技术贸易壁垒趋于增多,这将进一步给我国企业节能减排施加压力。 ◆碳交易所的建设步伐加快。 ---2008年北京环境交易所、上海环境能源交易所、天津排放权交易所成立;2010年10月深圳排放权交易所成立; 1.2能源现状与法律法规 据美国石油业协会估计,地球上尚未开采的原油储藏量已不足两万亿桶,可供人类开采时间不超过95年。 自20世纪70年代发生全球性“能源危机”以来,能源问题的严重性已得到世界各国政府的普遍重视。“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中5.5.12提到“目前我国出租型公共建筑中,集中空调费用多按照用户承租建筑面积的大小,用面积摊分方法收取,这种收费方法的效果是用与不用一个样、用多用少一个样,使用户产生“不用白不用”的心理,使室内过冷或过热,造成能源浪费,不利于用户健康,还会引起用户与管理者之间的矛盾”。 专家研究发现,中央空调负荷约占建筑总用电负荷的30%。只要对中央空调加强管理,取消“按面积平摊”收费的“大锅饭”做法。引入科学的计量和合理的收费手段,使用户养成良好的中央空调使用习惯,自觉采取节能措施,就能达到节能效果。有的甚至达到节能15-20%。 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中5.5.12提到的“集中空调系统的冷量和热量计量和我国北方地区的采暖热计量一样,是一项重要的建筑节能措施。当实际情况要求并且具备相应的条件时,推荐按不同的楼层、不同室内区域、不同用户或房间设置冷、热计量装置的做法。” 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001-2004中6.0.2提到“居住建筑采用集中采暖、空调时,应设计分室(户)温度控制及分户热(冷)量计量设施。” 《深圳市中央空调系统节能运行维护管理暂行规定》深贸工源字〔2005〕36号中第六十二

建筑能耗监测解决方案

建筑能耗监测解决方案 建筑能耗监测解决方案 目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的 28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的已经势在必行,节能降耗,计量先行。 建设部、财政部颁布的《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》,明确提出了“要求在全国范围内逐步建立部级、省级、市级、区级能耗监测平台,最终建立起全国联网的能耗监测平台的工作目标。 新宏博能耗监测平台由系统软件层、网络传输层、数据采集层组成,对能耗企业的水电气热等能耗进行监测,通过用能支路进行计量,将数据采集器上传到能耗监测系统,实现对能耗的在线监测和动态分析。 系统结构拓朴图 新宏博能耗监测系统优势 我公司拥有能耗监测系统软硬件的全部知识产权,是系统软件的研发厂家,是系统所有硬件设备的生产厂家,是实施整套系统集成的企业,全程无中间环节,性价比更高。 * 规范性:系统严格按照国家相关规范与技术导则要求进行研发,易于组网实施省、市、区域性政府能 耗监测和企业集团能耗监测,其硬件架构、软件功能、数据传输可与上下级监测平台系统无缝对接。 * 专业性:产品设计深入贴近用户需求,提供专业的能耗数据采集、上传、统计、对比、分析,建筑信 息管理、能效公示等功能与服务。 * 可靠性:采用功能强大的电信级能耗数据采集终端进行能耗数据采集,提供多种可靠的安全性策略, 如支持断点续传功能等,避免数据丢失和迟滞,确保系统安全可靠使用。 * 扩展性:适应能耗单位分期建设的需求,满足用户基础应用、小型应用、中型应用与大型应用需求的

学校智能化项目能耗监测IBMS系统设计方案

学校智能化项目能耗监测IBMS系统设计方案 3.13.1、设计概述 xxx中学能耗监测(IBMS)系统是采用一体化集成的手段,把构成整个建筑的智能化子系统的各自独立分离的设备、功能和信息集成为一个相互关联、完整和协调的综合综合系统,并通过该系统把这些分散、复杂而庞大的各类设备和系统进行充分的信息、资源、任务共享,从而方便地在统一的界面上实现对各子系统全局的监视、控制和管理,这样不仅能有效控制和降低管理营运成本,提高建筑管理的效率和综合服务能力、对突发事件的控制和处理能力,将灾害损失减少到最低限度,还能实现对整个校园建筑进行最优化的控制和决策,达到高效、经济、节能、协调运行状态,并最终与建筑艺术相结合,创造一个舒适、温馨、安全的工作环境。 3.13.2、设计目标 能耗监测(IBMS)系统建设的目的是集成楼宇中各种子系统,把它们统一在单一的操作平台上进行管理。系统的设计目的旨在让楼宇中各种智能化子系统(ELV)的操作更为简易,更有效率。它提供了一个中央管理系统以及数据库,同时它可以协调各子系统间的相互连锁动作及相互合作关系,IBMS智慧校园智能化管理平台集成以下子系统: 楼宇自动控制系统

门禁一卡通 综合安防 校园广播 火灾报警监控 智能照明 智能抄表 电子巡更 信息发布 IBMS智慧校园智能化管理平台通过各种软件接口集成以上各子系统,通过高速网络和开放的、标准的软件接口进行各系统间的无缝集成,以达到信息共享及系统的联动,并自动完成数据采集、存储、分析、报表生成和报表打印工作。 xxx中学的IBMS智慧校园智能化综合管理平台的建设目标是将校园内所有建筑按区域、单体楼、楼层,未来按房间实现在线综合管理及控制。 3.13.3、系统详细设计 1、IBMS智慧校园智能化管理平台的组成架构

能源管理系统与能耗监测的解决方案

能源管理系统与能耗监测的解决方案 1 概述 能源管理系统是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门车间,使节能工作责任明确,促进企业健康稳定发展。 能源管理系统的基本管理职能: ●能源系统主设备运行状态的监视 ●能源系统主设备的集中控制、操作、调整和参数的设定 ●实现能源系统的综合平衡、合理分配、优化调度。 ●异常、故障和事故处理。 ●基础能源管理。 ●能源运行潮流数据的实时短时归档、数据库归档和即时查询。 在我国的能源消耗中,工业与大型公建是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以完成对能源数据进行在线的采集、计算、分析及处理从而实现对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,安科瑞(Acrel)公司的Acrel-5000产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。 2 系统软件 Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层,如图1所示。

建筑能耗分析管理系统

建筑能耗分析管理系统 1.背景 国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。北京的大型公共建筑每单位平方米年耗电量在50度到300度之间,这个数字较普通建筑要高出3到5倍。 针对能源浪费现象,国家出台了相关文件。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置。江苏、上海分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中,并提出从2009年1月1日起,建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当设置能耗监测系统。 住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施。 2010年6月住房和城乡建设部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,要求各地结合本地区的实际情况,深入推进国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测体系建设,抓紧建立健全政府办公建筑和公共建筑室温监控及空调系统节能运行管理体系,积极探索建立公共建筑节能运行管理激励制度。要求继续深入做好国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示等工作,并在此基础上选择重点建筑安装用能分项计量装置,推进能耗监测平台建设,为既有建筑节能改造,建立能耗定额和超定额加价制度奠定基础。 2.计量装置 国家规定电能计量应当合理设置分项计量回路。其分项计量系统应当采用电子式、精度等级为1.0级及以上(0.2、0.5、1.0级)的有功电能表。采用的普通电能表,应当由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口。 应用场合型号主要功能

能耗系统

江苏省新建公共建筑能耗监测系统设计文件编制深度规定 (2011年版) 江苏省住房和城乡建设厅 二○一一年四月

前言 为贯彻落实住房和城乡建设部《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》(建科【2010】90号),加快我省机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设,推动新建机关办公建筑和大型公共建筑安装分项计量装置,实现建筑分类、分项能耗数据动态监测和远程传输,不断提高建筑节能监管工作的科学化、规范化和信息化水平。依据江苏省工程建设标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》 (DGJ32/TJ111-2010),我厅组织有关单位编制了本规定。 本规定由江苏省住房和城乡建设厅负责管理和解释。 本规定主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员:主编单位:江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心 江苏省建筑节能技术中心 主要起草人员:陈继东杨映红陈禹路宏伟季柳金 刘晓静陈礼贵夏卓平方玉妹丁欣之主要审查人员:

目录 1 总则 6 2 电气专业 6 3 暖通空调专业 9 4 给排水专业 10

1 总则 1.0.1 为加强对全省民用建筑工程设计文件中公共建筑节能监管体系设计部份编制工作的管理,完善《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》,保证《公共建筑能耗监测系统技术规程》的实施,特制订本规定。 1.0.2 本规定适用于我省新建公共建筑项目的方案设计、初步设计和施工图设计。 1.0.3 建筑设备的专业设计文件应按本规定进行编制,其内容应包括:计量装置选型要求;能耗分项计量设计要求;能耗数据上传要求等。 1.0.4 公共建筑能耗监测系统的设计除应执行本规定外,尚应符合国家和江苏省现行的有关规范、标准的规定。 2 电气专业 2.1方案设计 2.1.1设计说明 1、在建筑电气设计说明、建筑电气节能措施章节中,加设并简述该工程能耗监测系统的设置要求。 2.2初步设计 2.2.1设计说明 1、根据建筑物规模和建筑物节能等级,明确本建筑物是否设置能耗监测系统。 2、应说明分项计量和各级子项计量的计量表具应设置的位置,简述系统的构成。 3、明确表具数量和系统配置,为概预算提供依据。

建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现

D0l:10.13614/https://www.wendangku.net/doc/fd7491564.html,ki.11-1962/tu.2013.04.002 [文章编号]1002-8528( 2013) 04-0049 -04 建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现 赵亮,张吉礼,梁若冰(大连理工大学建设工程学部,大连116024) [摘要]针对国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测需求,本文设计研发了一款基于STM32处理器的数据采集与传输系统,该系统由数据采集模块、数据存储模块和数据传输模块3个部分组成,支持对建筑用电量、用水量、用热量等能耗 数据的信息采集,通过以太网将数据上传至数据中心服务器。目前,该系统已经投入使用,结果表明系统工作稳定可靠,能够完成能耗数据采集与传输的工作。 [关键词]数据采集;能耗监测;建筑节能;网络通信 [中图分类号]TU17 [文献标识码]A Desig n and Impleme ntatio n of Acquisiti on and Tran smissi on System of Build ing En ergy Con sumpti on Data ZHAO Liang ,ZHANG Ji-li ,LIANG Ruo-bing (Faculty of Infrastructure Engineering,Dalian University of Technol ogy,Dalian 116024,China) [Abstract] In this paper,aiming at the demands cf buildin g energy consumption monitoring in government office buildin gs and large public buildin gs,a data acquisiti on and transmission system based on STM32 microcontroller was introduced .This system consisted of data collecti on module,data store module and data transmission module ,which could collect the energy consumption of electric,water and heat,and transmit them to the data center server .At present,this system had been applied in some buildin gs,the results indicated that it could completely satisfy the requirements of energy consumption acquisiti on and transmission. [Keywords] data acquisiti on,energy consumption monitoring,buildin g energy efficiency,network communicati on o引言 2011年英国石油公司公布的《世界能源统计年 鉴》显示,我国能源消费量占全球的20. 3%,首次超过了占全球能源消费量19%的美国:1。至此,我国 已成为世界上能源消耗最大的国家,所承受的节能减排压力之大不言而喻。随着我国城市化的快速发展以及工业化进程的加快,建筑能耗逐年增加,能源 需求不断加大与能源相对不足的矛盾日益加重。目前,建筑在使用过程中的运行能耗已经超过了国民经济总能耗的27%,建筑与工业、交通并列,成为我国能源消耗的3大“耗能大户” x。因此,建筑节能已成为解决能源供应不足和提高能源利用效率的重要途径之一,对促进全社会节能减排有着重要意义。而实现建筑节能的首要条件是掌握建筑用能情 [收稿日期]2012 -11 -09 [作者简介]赵亮(1983-),男,在读博士研究生 [联系方式]zlian gdut @qq .com 况,进一步发现耗能突岀的问题旧。在此背景下,建筑能耗监测平台应运而生。 1 系统方案设计 1. 1 系统需求分析 针对《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》以及《高等学校校园建筑节能监管系统导则》中对数据采集器的需求分析⑷,本系统设计实现的数据采集器具备如下功能。 1)数据采集:支持定时采集,周期可以从1 min 到1 h 灵活配置;支持同时对64台计量装置设备进行数据采集;支持同时对不同种类的计量装置进行数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、水表、燃气表、热(冷)量表等。 2)数据存储:配置2 GB容量的SD卡存储器,可存储1个月的能耗数据信息。 3)数据传输:支持同时向2个数据中心(服务器) 第29卷第4期建筑科学Vol. 29 ,No. 4 2013年4月BUILDING SCIENCE Apr .2013

大型公共建筑能耗监测平台及监管模式分析

大型公共建筑能耗监测平台及监管模式分析 发表时间:2018-07-05T16:29:34.607Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:王秀波娄兰兰赵天怡朱凯[导读] 摘要:本文通过对大型公共建筑能耗进行测试并对其现状开展统计分析,构建大型公共建筑能耗监测系统平台,并建立大型公共建筑能耗监测平台的监管模式,明确监管模式实施的具体技术路线,旨在为大型公共建筑能耗监管提供参考。 (大连理工科技有限公司 116021;大连理工大学 116021;大连理工大学 116021;大连理工科技有限公司 116021)摘要:本文通过对大型公共建筑能耗进行测试并对其现状开展统计分析,构建大型公共建筑能耗监测系统平台,并建立大型公共建筑能耗监测平台的监管模式,明确监管模式实施的具体技术路线,旨在为大型公共建筑能耗监管提供参考。 关键词:大型公共建筑;能耗监测平台;监管模式引言 现代城市化建设进程不断加快,大型公共建筑不断涌现出来,但就能源消耗情况来看,大型公共建筑能耗要明显高于普通居民住宅能耗,在可持续发展理念下,有必要开展能耗监测工作,以真正实现技能降耗,推进整个社会的持续健康发展。 1大型公共建筑能耗案例测试与现状统计分析在现代社会发展新时期,我国很多城市逐步对大型公共建筑开展能耗监测,但也有部分地区并未开展能耗监测,为全面把握大型公共建筑能耗情况,本文以西北部分城市作为研究对象,对其大型公共建筑作为案例,深入实地开展能耗测试,并开展统计分析,以全面把握大型公共建筑能耗情况,明确大型公共建筑能耗的技术现状,从而为大型公共建筑能耗监测平台的建立以及监管模式的实施提供有利条 件。 大型公共建筑主要包括综合性商务楼、写字办公楼、商场、医院、酒店饭店、教学楼等类型,不同类型的大型公共建筑中,其能耗也有所不同。电量能耗在大型公共建筑能耗中所占比例较大,若想要科学控制能耗,就必须要从这一方面入手,控制大型公共建筑的用电量。从根本上来说,若从主观因素出发对能耗数据进行拆分,而并未采取准确可行的计量方式,则无法保证大型公共建筑用电能耗监测的科学性,极易埋下用电隐患,且无法保证大型公共建筑用电决策的科学性与有效性。 与此同时,大型公共建筑电量数据信息的准确度与实时性不足,间隔的可行性受到影响,势必会影响大型公共建筑用电能耗分析的合理性,无法满足供电局在电能管理方面的数据需求,节能措施的应用效果也无法获得可观反馈,大型公共建筑节能评估的实效性不足,长此以往将会给大型公共建筑节能管理的发展产生不利影响。在此种情况下,基于现代科学技术构建大型公共建筑能耗监测平台,并建立相关监管模式,是势在必行的。 2大型公共建筑能耗监测平台建设基于现代科学技术所构建的大型公共建筑能耗监测平台,促进了在线实时监控的实现,其中监管中心与单体建筑子系统之间可实时联网,信息传递的时效性更强,且该平台的建设,促进了在线监管网络性能的不断优化,通过各装置之间的协调配合,构建了大型公共建筑能耗监测系统,其中包括数据采集模块、燃气表、热量表等,通过自动采集与人工操作相结合的方式,对大型公共建筑能耗相关数据进行准确采集,为大型公共建筑能耗监测监管的实施提供可靠的数据支持。在大型公共建筑能耗数据采集过程中,人工采集数据的方式是不可忽视的,尤其是建筑总面积及功能、人员及运营时间等附加项的数据采集难度较大,无法通过自动采集来实现,这就有必要实施人工采集,以确保所采集数据的准确性与可靠性。大型公共建筑能耗监测系统平台的构建,其管理系统由10个模块组成,如表1所示。 表1 大型公共建筑能耗管理系统模块 从另一角度来看,大型公共建筑能耗管理系统平台的运行,需要通过能耗数据采集、能耗数据分析、能耗数据全景系统等部分来实现,从而对能耗数据进行科学化处理与分析,确保大型公共建筑能耗监测平台的规范化运行,提高信息数据处理的整体效果。在大型公共建筑能耗监测平台的构建过程中,要结合实际能耗监测需求对整个系统平台进行拓展,丰富其功能,促进能耗监测系统平台的不断优化,从而充分发挥能耗监测系统盘平台的应用价值,为大型公共建筑能耗监测提供可靠支持。 3大型公共建筑能耗监测平台的监管模式为充分发挥大型公共建筑能耗监测平台的应用价值,提高能耗监测的有效性,有必要建立一种科学化的监管模式,对大型公共建筑能耗监测形成有效监管,从而维护大型公共建筑能耗监测平台的良性运行。在构建大型公共建筑能耗监测平台的基础上,全面考虑国家节能政策、节能标准与技术等多项因素,坚持科学性、可操作性以及可比性等原则,对大型公共建筑能耗监测平台实施科学化的监管,要高度重视定量与定性相结合,科学分析大型公共建筑能耗监测平台相关要素,并进行合理评价,掌握不同要素之间的内在联系,促进监管模式的有效优化,为大型公共建筑能耗监测平台的监管成效的改善创造优良条件。 大型公共建筑能耗监测平台的监管模式中,主要表现为A、B、C三层结构,其中,A层为目标层,B层为准则层,C层为方案层,监管要素结构模型如图1所示。整个结构模型能够在一定程度上反映出元素层次逻辑,但元素的重要性却无法得到准确体现,因此在大型公共建筑能耗监测平台的监管模式中,要科学运用AHP层次分析法,整个各元素并建立矩阵,找准判断矩阵并开展标度定义,之后明确目标层实际要求,依照相关准则来计算权重值,对方案层中各项元素的权重值加以科学计算,对计算所得的数据信息开展综合分析,明确对于决策目标来说各要素的重要性,这些要素均是大型公共建筑能耗监测过程中的重要监管要素,必须要确保权重值的有效性。能耗监测平台监管要素标识如表2所示。

[原创]能耗管理平台

[原创]能耗管理平台 大型公共建筑节能监测系统主要由三部分组成:现场采集子系统,数据中转站子系统及数据中心服务系统 现场采集子系统 现场采集子系统安装在被监测的大楼内部,结构如下图所示:主要由计量表具、数据采集器、以太网网络系统3部分组成。 计量表具主要包括:普通网络电量表、多功能网络电量表、网络水表等,未来可考虑接入冷热量表、蒸汽表等,所有表具需要具备符合国家标准的RS-485底层通讯接口,上层协议按照住建部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的规范,采用符合国家标准的通讯协议如:DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008等协议。所选表具需具备国家计量监督部门的认证,并满足各项电气安全规范。 数据采集器采用完全符合住建部《分项能耗数据传输技术导则》的要求,内置近百种常用计量表具的通讯协议,并提供协议解析脚本实现新增表具的扩展。产品提供4、8、16等多个接口版本选择,按依照现场环境自由组成星型或总线型拓扑网络,方便施工与调试。 以太网网络系统采用普通的以太网架构,由路由器和交换机组成。采集服务和web服务需要该网络的防火墙开放TCP端口80和UDP端口80,并且对其传输速率和数据包大小不受限制,以便数据传输和客户端访问能耗平台网站。如果需要提供数据远程服务,须允许外部网络访问管理平台服务器的数据库。 现场采集子系统在设计阶段考虑到了如下问题 1、标准性:计量表具按照住建部导则规范,选用具有RS-45通讯接口和满足DL/T645-1997等标准通讯协议的产品,能够兼容各种采集系统并利于维修替换。

数据采集器完全符合建设部导则要求,向数据中转站和数据中心发送的数据包使用了标准的XML数据协议格式,可以平滑接入任何市级、省级甚至国家级数据监测平台。 2、开放性:采集器向下可通过扩展协议解析脚本的方式任意接入各种品牌各种型号具备RS-485通讯接口的计量表具,向上使用符合国家标准的通讯协议,可以与任意品牌符合国家标准的数据中转站,实现互通互联。 3、准确性:采集间隔在国家标准中规定的15分钟以内,可以准确捕捉所有能耗拐点及峰值功率的突变,消除因延时而产生的计算误差。表具和互感器的选型和参数选取使用由清华大学建筑节能研究中心开发的专用设计计算模拟软件,准确匹配计量精度的要求。 4、扩展性:数据采集器可扩展采集冷/热量,燃气量等其他能耗数据信息,还可扩展采集温湿度、CO2浓度等环境参数信息。 5、安全性:采集器与数据中转站或数据中心间通讯采用住建部导则中规定的AES加MD5算法进行数据包加密,该加密算法广泛应用与金融、国防等重要领域拥有良好的安全性。数据采集器操作系统采用裁剪优化的Linux操作系统,关闭了全部无用网络端口,能有效避免网络攻击和病毒入侵。 6、稳定性:采集器硬件平台选取了被高端网络通讯设备厂商广泛采用的PowerPC架构的CPU处理器,具有极强的稳定性和可靠性,软件使用美国宇航局使用的Python语言编写全部核心代码内建微型数据库,可实现长达1个月的断点续传数据保障功能,即使传输网络出现问题,也可确保数据不会丢失。 编辑本段数据中转站子系统 数据中转站子系统采用针对大型公共建筑节能监测系统研发的iSagy本地服务系统。该