文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础工程 桩基础习题及参考答案

基础工程 桩基础习题及参考答案

基础工程 桩基础习题及参考答案
基础工程 桩基础习题及参考答案

桩基础习题及参考答案

习题4-1 截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥和淤泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800k N,桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。

〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石,其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即

习题4-2 某场区从天然地面起往下的土层分布是:粉质粘土,厚度l1=3m,q s1a=24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600k Pa。现采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下1.0 m,桩端进入中密中砂的深度为1.0m,试确定单桩承载力特征值。

〔解〕

习题4-3 某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度1.0m;第二层为淤泥,软塑状态,厚度6.5m,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa;q pa=1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为300mm×450mm)的预制桩基础。柱底在地面处的荷载为:竖向力F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN,初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。

〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值

设承台埋深1.0m,桩端进入粉质粘土层4.0m,则

结合当地经验,取R a=500kN。

(2)初选桩的根数和承台尺寸

取桩距s=3b p=3×0.35=1.05m,承台边长:1.05+2×0.35=1.75m。桩的布置和承台平面尺寸如图11-12所示。

暂取承台厚度h=0.8m,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0=h-0.05=0.8-0.05=0.75m。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。

(3)桩顶竖向力计算及承载力验算

(4)计算桩顶竖向力设计值

扣除承台和其上填土自重后的桩顶竖向

力设计值为:

(5)承台受冲切承载力验算

1)柱边冲切

a0x=525-225-175=125mm, a0y=525-150-175=200mm

2)角桩冲切

c1=c2=0.525m, a1x= a0x=0.125m, a1y= a0y=0.2m,λ1x=λ0x=0.2,λ1y=λ0y=0.26

7

(6)承台受剪切承载力计算

对柱短边边缘截面:

λx=λ0x=0.2<0.3,取λx=0.3

对柱长边边缘截面:

λy=λ0y=0.267<0.3, 取λy=0.3

(7)承台受弯承载力计算

M x=∑N i y i=2×624.4×0.375=468.3kN·m

选用16φ14,A s=2460mm2,平行于y轴方向均匀布置。

M y=∑N i x i=2×759.4×0.3=455.6kN·m

选用15φ14,A s=2307mm2,平行于x轴方向均匀布置。配筋示意图略。

习题4-4 (1)如图所示为某环形刚性承台下桩基平面图的1/4。如取对称轴为坐标轴,荷载偏心方向为x轴,试由式(11-4)导出单桩桩顶竖向力计算公式如下:

式中M k――竖向荷载F k+G k对y轴的力矩,M k =

(F k+G k)·e;

e――竖向荷载偏心距;

n j――半径为r j的同心圆圆周上的桩数。

(2)图中桩基的总桩数n=60,设竖向荷载F k+G k=12MN,其偏心距e =0.8m;分别处于半径r1=2.5m,r2=3.5m,r3=4.5m的同心圆圆周上的桩数目n1=12,n2=2 0,n3=28,求最大和最小的单桩桩顶竖向力Q kmax和Q kmin。

〔解〕(1)

所以

(2)

《基础工程》期末考试试题

2018-2019学年第一学期期末考试 《基础工程》复习题 一、选择 1.以下哪些情况可不考虑承台分担荷载的作用( a )。 A.饱和土中的挤土群桩 B.非挤土摩擦型群桩 C.欠固结土中的群桩 D可液化土中的群桩 2.在地下水位较高的市区建设高层建筑,适宜采用的桩型有()。 A.静压式预制桩 B.打入式预制桩 C.钻孔灌注桩 D.挖孔灌注桩 3.对于产生负摩阻力的条件,下列说法正确的是()。 A. 桩周土体相对于桩身向下位移时 B. 桩周土体相对于桩身向上位移时 C. 桩周土层产生的沉降与桩沉降相等 D.桩穿越较厚的松散土层进入相对较硬层时 4.水下灌注桩的混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 5.目前工程上选用的地基模型可分为线性和非线性两大类,但无论那种模型都要满足()。 A.静力平衡条件; B.强度条件; C.变形协调条件; D.极限平衡条件 6.如遇下列情况()时,设计等级为丙级的建筑物仍应作变形验算。 A.地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的建筑; B.在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降时; C.软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; D.地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时 7.淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土等地基的浅层处理,宜采用()。 A堆载预压法 B 强夯法 C 振冲法 D 换填法 8.当桩设置于深层的软弱土层中,无硬土层作为桩端持力层,这类桩应按下列()哪类桩进行设计? A 摩擦桩 B 端承摩擦桩 C 端承桩 D 摩擦端承桩 9.水下灌注桩时,其混凝土强度等级不应低于()。 A C35 B C25 C C20 D C15 10.已知某条形基础底面宽2.0m,基础埋深1.5m,荷载合力偏心距e=0.05m,地基为均质粉质黏土,地下水位位于基底下3.5m,基础底面下土层的黏聚力c k=10kPa,内摩擦角φk=200,土的重度γ=18kN/m3,则地基土的承载力特征值接近()kPa。 A 142.6; B 156.58; C 162.74; D 175.71 11.某地区标准冻深为1.9m,地基由均匀的粉砂土组成,为冻胀土,场地位于城市市区,基底平均压力为130 kPa,建筑物为民用住宅,基础尺寸2.0m×2.0m,基础的最小埋深()m。 A 1.2; B 1.15; C 1.25; D 1.9 12.减少建筑物不均匀沉降的建筑措施包括下述() A建筑物体型力求简单; B 适当设置沉降缝; C 合理确定相邻建筑物的间距; D 设置圈梁

基础工程 桩基础习题及参考答案

桩基础习题及参考答案 习题4-1 截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥与淤泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN,桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石,其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2 某场区从天然地面起往下的土层分布就是:粉质粘土,厚度l1=3m, q =24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。现s1a 采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下1、0m,桩端进入中密中砂的深度为1、0m,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 习题4-3 某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度1、0m;第二层为淤泥,软塑状态,厚度6、5m,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa; q =1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为300mm×450mm)的预制桩基础。柱底pa 在地面处的荷载为:竖向力F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN,初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值

设承台埋深1、0m,桩端进入粉质粘土层4、0m,则 结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数与承台尺寸 取桩距s=3b p=3×0、35=1、05m,承台边长:1、05+2×0、35=1、75m。桩的布置与承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=0、8m,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0=h-0、05=0、8-0、05=0、75m。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算

桩基础工程清单例题

一、桩基础工程量清单编制例题 例1:某工程采用标准设计预制钢筋砼方桩100根(JZH b-40-12、12 A),砼强度等级要求为C40,桩顶标高-2.5m,现场自然地坪标高-0.3m;现场施工场地不能满足桩基堆放,需在离单体工程平均距离350m以外制作、堆放;地基土以中等密实的粘土为主,其中含砂夹层连续厚度2.2m,设计要求5%的桩位须单独试桩,要求计算工程量及编列项目清单(不含钢筋)。 解:根据设计、现场和图集资料,确定该工程设计预制桩工程量及有关工作内容和项目特征如下 打桩及打试桩土壤级别:二级土(含砂夹层连续厚度2.2m>1m) 单桩长度:14+14=28m 桩截面:400mm×400mm 混凝土强度等级:C40 桩现场运输距离:≥350m 根数:因设计桩基础只有一个规格标准,可以按“根”作为计量单位, 打预制桩:100-5=95根打试桩:100×5%=5根 送桩:每只桩要求送桩,桩顶标高-2.5m,自然地坪标高-0.3m 焊接接桩:查图集为角钢接桩,每个接头重量9.391kg 每根桩一个接头,共100个(其中试桩接桩5个) 按照以上内容,(不包括钢筋骨架)列出项目清单如下表: 分部分项工程量清单表2-4 例2:某工程110根C50预应力钢筋混凝土管桩,外径φ600、内径φ400,每根桩总长25m;桩顶灌注C30砼1.5m高;每根桩顶连接构造(假设)钢托板3.5kg、圆钢骨架38kg,设计桩顶标高-3.5m,现场自然地坪标高为-0.45m,现场条件允许可以不

发生场内运桩。按规范编制该管桩清单。 解:本例桩基需要描述的工程内容和项目特征有混凝土强度(C30),桩制作工艺(预应力管桩),截面尺寸(外径φ600、内径φ400),数量(计量单位按长度计算,则应注明共110根),单桩长度(25m),桩顶标高(-3.5m),自然地坪标高(-0.45m),桩顶构造(灌注C30砼1.5m高)。 工程量计算:110根或110×25=2750m 编列清单如下表: 分部分项工程量清单表2-5工程名称:XXX工程第X页共X页 例3:某工程采用C30钻孔灌注桩80根,设计桩径1200mm,要求桩穿越碎卵石层后进入强度为280kg/cm2的中等风化岩层1.7m,入岩深度下面部分做成200mm深的凹底;桩底标高(凹底)-49.8m桩顶设计标高-4.8m,现场自然地坪标高为-0.45m,设计规定加灌长度1.5m;废弃泥浆要求外运5km处。试计算该桩基清单工程量,编列项目清单。 解:为简化工程实施过程工程量变化以后价格的调整,选定按“m”为计量单位。按设计要求和现场条件涉及的工程描述内容有: 桩长45m,桩基根数65根,桩截面φ1200,成孔方法为钻孔,混凝土强度等级C30;桩顶、自然地坪标高、加灌长度及泥浆运输距离,其中设计穿过碎卵石层进入280kg/cm2的中等风化岩层,应考虑入岩因素及其工程量参数。 清单工程量=80×(49.8-4.8)=3600m 其中入岩=80×1.7=136m 编列清单如下: 分部分项工程量清单表2-6

桩基础工程量清单

东南大学青年教师公寓 工程桩施工工程 工程量清单 招标人:东南大学基建处工程造价咨 询人:XX工程造价咨询 法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人: 编制人:复核人: 编制时间:2013-09-03 复核时间:2013-09-03

总说明 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施工 一、工程概况 1、本次招标由东南大学青年教师公寓工程桩施工工程组成。本工程为采用先法预 应力高强砼管桩,管桩型号为PC-500(100)AB-C60-12,12。 二、计划工期:按招标文件。 三、工程招标围:桩基础工程组成。 四、工程量清单编制依据: 1、甲方提供的施工蓝图 2、《建设工程工程量清单计价规》(GB50500-2008) 3、招标文件 4、甲方联系单 五、暂列金额:无 六、东南大学青年教师公寓工程桩施工招标工程量清单共有以下单位工程组成: 1、东南大学青年教师公寓工程桩 七、本项目工程量清单编制与甲方沟通说明如下: 1、本工程为采用先法预应力高强砼管桩,管桩型PC-500(100)AB-C60-12,12。 2、有效桩长:东南大学青年教师公寓24m*142根;合计桩长3408m。 3、送桩,桩顶标高按设计。 4、接桩为焊接。 5、其余按设计。 八、本项目清单特征描述与图纸设计说明不一致时,以图纸设计说明为准。(招标文件或补充说明另有要求的除外)。

分部分项工程量清单与计价表 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施第1页共1页 注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成>(建标2003206号)的规定,为记取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。

第2章 桩基础工程习题

第二章桩基础工程习题 一、判断题: 1、主要靠桩身侧面与土之间的摩擦力承受上部荷载的桩属于摩擦型桩。() 2、主要靠桩端达到坚硬土体以承受上部荷载的桩属于端承型桩。() 3、预制桩采用叠浇制作时,重叠层数不应超过四层。() 4、预制桩沉桩速率越快,场地土体隆起量也越大。() 5、锤击预制桩,对于摩擦桩,桩入土深度的控制原则以贯入度控制为主,桩端标高作为参考。() 6、锤击预制桩,对于端承桩,桩入土深度的控制原则控以贯入度为主,桩端标高为参考。() 7、当桩规格、埋深、长度不同时,宜先大后小、先深后浅、先长后短施打。() 8、预制桩锤击施工中,当桩头高出地面,则宜采用往后退打。() 9、预制桩施工时,当一侧毗邻建筑物,则打桩顺序宜由毗邻建筑物一侧向另一方向施打。() 10、静压沉桩特别适用于软土地基中施工。() 11、锤垫在预制桩锤击中主要是起均匀传递应力作用。() 12、锤击预制桩时,锤重越大、落距越高,对沉桩效果越明显。() 13、预制桩采用锤击法施工时,宜选择重锤低击。() 14、柴油锤适用于松软土层中预制桩锤击施工。() 15、振动锤在砂土中打桩最有效。() 16、预制桩的桩尖处于硬持力层中时可接桩。() 17、预应力砼管桩接头数量不宜超过4个。() 18、浆锚法用于接桩时,不适合用于坚硬土层中。() 19、预制桩采用焊接法接桩时,应由两个人对角同时对称施焊。() 20、对土体有挤密作用的沉管灌注桩,若一个承台下桩数在五根以上,施工时宜先施工承台外围桩,后施工承台中间桩。() 21、泥浆护壁灌注桩成桩顺序可不考虑挤土的影响。() 22、正循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 23、反循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 24、冲击钻成孔法适用于风化岩层施工。() 25、沉管灌注桩复打施工必须在第一次灌注的砼初凝之前进行。() 二、单项选择题: 1、在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是。 A、端承摩擦桩 B、摩擦桩 C、摩擦端承桩 D、端承桩

第四章 桩基础习题及参考答案

习题4-1截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥和淤泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN,桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石,其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2某场区从天然地面起往下的土层分布是:粉质粘土,厚度l1=3m,q s1a=24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。现采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下1.0m,桩端进入中密中砂的深度为1.0m,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 习题4-3某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度1.0m;第二层为淤泥,软塑状态,厚度6.5m,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa;q pa=1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为 300mm×450mm)的预制桩基础。柱底在地面处的荷载为:竖向力 F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN,初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值 设承台埋深1.0m,桩端进入粉质粘土层4.0m,则

结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数和承台尺寸 取桩距s=3b p=3×0.35=1.05m,承台边长:1.05+2×0.35=1.75m。桩的布置和承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=0.8m,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0=h-0.05=0.8-0.05=0.75m。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算

(整理)《基础工程》课后习题及参考答案浅基础+柱下条基+桩基.

浅基础习题及参考答案 2-4 某承重墙厚240mm,作用于地面标高处的荷载F k=180kN/m,拟采用砖基础,埋深为1.2m。地基土为粉质粘土,g=18kN/m3,e0=0.9,f ak=170kPa。试确定砖基础的底面宽度,并按二皮一收砌法画出基础剖面示意图。 〔解〕查表2-5,得ηd=1.0,代入式(2-14),得 f a= f ak+ηdγm(d-0.5) =170+1.0×18×(1.2-0.5) =182.6kPa 按式(2-20)计算基础底面宽度: 为符合砖的模数,取b=1.2m,砖基础所需的台阶数为:

2-5 某柱基承受的轴心荷载F k=1.05MN,基础埋深为1m,地基土为中砂,γ=18kN/m3,f ak=280kPa。试确定该基础的底面边长。 〔解〕查表2-5,得ηd=4.4。 f a= f ak+ηdγm(d-0.5) =280+4.4×18×(1-0.5)=319.6kPa 取b=1.9m。 2-6 某承重砖墙厚240mm,传至条形基础顶面处的轴心荷载F k=150kN/m。该处土层自地表起依次分布如下:第一层为粉质粘土,厚度2.2m,γ=17kN/m3,e=0.91,f ak=130kPa,E s1=8.1MPa;第二层为淤泥质土,厚度1. 6m,f ak=65kPa, E s2=2.6MPa;第三层为中密中砂。地下水位在淤泥质土顶面处。建筑物对基础埋深没有特殊要求,且不必考虑土的冻胀问题。(1)试确定基础的底面宽度(须进行软弱下卧层验算);(2)设计基础截面并配筋(可近似取荷载效应基本组合的设计值为标准组合值的1.35倍)。 〔解〕(1)确定地基持力层和基础埋置深度 第二层淤泥质土强度低、压缩性大,不宜作持力层;第三层中密中砂强度高,但埋深过大,暂不考虑;由于荷载不大,第一层粉质粘土的承载力可以满足用做持力层的要求,但由于本层厚度不大,其下又是软弱下卧层,故宜采用“宽基浅埋”方案,即基础尽量浅埋,现按最小埋深规定取d=0.5m。 (2)按持力层承载力确定基底宽度 因为d=0.5m,所以f a= f ak=130kPa。

桩基础习题

一、单桩承载力 例题1 条件:有一批桩,经单桩竖向静载荷试验得三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为830kN 、860kN 和880kN 。 要求:单桩竖向承载力容许值。 答案: 根据《建筑地基与基础规范》附录Q (6),(7)进行计算。其单桩竖向极限承载力平均值为: N k 3.8583 2575 3880860830==++ 极差880-830=50kN 。%30%82.53 .85850 <=,极差小于平均值的30%。 N R a k 3.4292 3.858== 例题2 求单桩竖向极限承载力942 条件:某工程柱下桩基础,采用振动沉管灌注桩,桩身设计直径为377mm ,桩身有效计算长度13.6m 。地质资料如右图。 要求:确定单桩竖向承载力容许值。 答案: [])(rk p r n i ik i i a q A q l u R αα+=∑=1 21 查表粉质黏土,粉土,黏性土摩阻力标准值分别为45kPa 、55 kPa 、53 kPa 。 []kPa 2.418]27.14786.857.42545.7218.1[2 1 ]22004377.014.36.0537.26.0556.89.0453.27.0377.04.13[2121 21 =+++?=???+??+??+???=+=∑=)()() (rk p r n i ik i i a q A q l u R αα二、单排桩桩基算例 设计资料:某直线桥的排架桩墩由2根1.0m 钢筋混凝土钻孔桩组成,混凝土采用C20,承台底部中心荷载: ∑=kN 5000N ,∑=kN 100H ,m kN 320?=∑M 。其他有关资料如图所示,桥下无水。 试求出桩身弯矩的分布、桩顶水平位移及转角(已知地基比例系数 2 m /kPa 8000=m , 20m /kPa 50000=m )

基础工程习题与答案

基本概念练习题 1.为评价填土的压实情况,在压实后应测定:压实系数 2.土质地基详细勘察对高层建筑(天然地基)控制性勘探孔的深度:应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;应超过地基变形计算深度; 3.浅层平板载荷试验确定土的变形模量采用的方法是:假定半无限体表面为刚性平板上作用竖向荷载的线弹性理论 4.渗透试验可分为常水头试验和变水头试验:常水头试验可适用于砂土,变水头试验可适用于低渗透性的粘性土 7.一般认为原生湿陷性黄土的地质成因是:风积成因 8.初步判断膨胀土的室内试验指标是:自由膨胀率 9.从下列确定基础埋置深度所必须考虑的条件中有:确定基础的埋置深度时应考虑作用在地基上的荷载大小和性质 10.根据《地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,指出下列情况中何种情况不需验算沉降:6层住宅,场地无填方,持力层承载力;烟囱高度为35m,持力层承载力。 11.从下列论述中,指出表述现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的地基承载力深宽修正方法的正确概念:对于软土,深度和宽度对地基承载力的影响都可以忽略;深宽修正时,对于基础埋置深度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致;深宽修正时,对于土的重度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致。 12.在下列对各类基础设计条件的表述中,指出错误的观点:对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与基本组合荷载的重心重合;基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,计算弯矩中计入了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响 13.按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),在计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应取:正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不计入风荷载和地震作用; 14.根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的规定,以下哪种情况可以不进行稳定性验算?一般软弱地基上的多层建筑 15.为解决新建建筑物与已有的相邻建筑物距离过近,且基础埋深又深于相邻建筑物基础埋深的问题,可以采取下列哪项措施:增大建筑物之间的距离;在基坑开挖时采取可靠的支护措施;采用无埋式筏板基础。 16.按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定选取地基承载力深宽修正系数时,指出那些因素能影响地基承载力深宽修正系数的取值:土的类别;土的孔隙比;土的液性指数。 17.用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用:压缩模量; 18.按规范方法计算的建筑物沉降是:不考虑基础刚度的中点沉降。 19.有一箱形基础,上部结构和基础自重传至基底的压力p=90kPa,若地基土的天然重度γ=18kN/m3,地下水位在地表下l.0m处,当基础埋置在下列哪一个深度时,该基础正好为全补偿基础?d=10.0m; 20.对框架结构中的箱形基础内力计算,下列叙述中正确的是:箱基的内力计算应同时考虑整体弯曲和局部弯曲作用; 21.地基基础计算中的基底压力直线分布法是下列哪种情况?不考虑地基、基础、上部结构的共同作用; 22.动力基础设计中需选用的天然地基土的动力参数一般有哪些?地基土的刚度系数;地基土的阻尼比; 23.试从下列关于软弱下卧层强度验算方法推断的论述中,指出错误的表述:附加压力的扩散是按弹性理论应力分布原理计算的;软弱下卧层的强度需要经过深度修正和宽度修正;基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于0.50时,不需要考虑软弱下卧层的影响,可只按照持力层的地基承载力验算基础底面的尺寸。

第十章 桩基础设计课后练习

第十章桩基础设计课后练习 一、单项选择题 1、振动沉管灌注桩按成桩方法分类应为()。 A. 非挤土桩 B.挤土桩 C.部分挤土桩 D.摩擦桩 2、设置于深厚的软弱土层中,无较硬的土层作为桩端持力层,或桩端持力层虽然较坚硬但 桩的长径比很大的桩,可视为()。 A. 端承桩 B.摩擦桩 C.摩擦端承桩 D. 端承摩擦桩 3、群桩基础中的单桩称为()。 A.单桩基础 B.桩基 C.复合桩基 D. 基桩 4、桩侧负摩阻力的产生,使桩的竖向承载力()。 A.增大 B.减小 C.不变 D. 有时增大,有时减小 5、混凝土预制桩的混凝土强度等级不宜低于()。) A. C15 B. C20 C. C30 D. C40 6、负摩阻力的存在对桩基础是极为不利的,对可能出现负摩阻力的桩基,宜按下列原则设 计,其中不正确的叙述是()。 A. 对于填土建筑场地,先填土并保证填土的密实度,待填土地面沉降基本稳定后成桩; B. 对于地面大面积堆载的建筑物,采取预压等处理措施,减少堆载引起的地面沉降; C. 对位于中性点以下的桩身进行处理,以减少负摩阻力; D. 对于自重湿陷性黄土地基,采取强夯、挤密土桩等先行处理,消除上部或全部土层的自 重湿陷性。 7、桩的间距(中心距)一般采用()倍桩径。 A.l 倍; B.2 倍; C. 3~4倍; D.6 倍 8、桩侧负摩阻力的产生,使桩身轴力()。 A.增大; B.减小; C.不变; D.无法确定。 9、当桩径()时,在设计中需考虑挤土效应和尺寸效应。 A. D ≤250mm; B. 250< D <800mm; C. D ≥800mm; D. D ≥1000mm。 10、产生负摩阻力的条件是()。 A.桩周土体相对于桩身有向下位移时; B.桩周土体相对于桩身有向上位移时; C.桩周土层产生的沉降与桩沉降相等; D.桩穿越较厚的砂石土层。 11、桩基承台发生冲切破坏的原因是()。 A.底板配筋不足; B.承台的有效高度不足; C.钢筋保护层不足; D.承台平面尺寸过大。 12、影响单桩水平承载力的主要因素不包括()。 A.桩身刚度和强度; B.桩侧土质条件; C.桩顶约束条件; D.桩的施工方法。 13、条形承台和柱下独立桩基承台的最小厚度为()。 A.300mm; B.400mm; C.500mm; D.600mm。 14、桩顶嵌入承台的长度对于中等直径桩,不宜小于()。 A.100mm ; B.5Omm ; C. 7Omm ; D.150mm。 15、安全等级为()的建筑桩基可采用承载力经验公式估算单桩的竖向承载力标准值? A.一级; B.二级; C.三级 D.各种安全等级的桩基。 16、在不出现负摩阻力的情况下,摩擦桩桩身轴力分布的特点之一是()。 A.桩顶轴力最大; B.桩顶轴力最小; C.桩端轴力最大; D.桩身轴力为一常数。

桩基础工程量清单计价例题

桩基础工程量清单计价例题 例5:根据企业设定的投标方案,按例题1提供的清单计算预制混凝土桩的综合单价以及分部分项和措施项目综合报价。(投标方设定的方案:混凝土桩自行在现场制作,制作点按照施工平面确定平均为400m,根据桩长采用3000KN净力压桩机一台压桩,现场采用15t 载重汽车配以二台15t履带式起重机吊运;工程消耗工料机价格按定额取定标准考虑市场价格增加幅度为人工费10%、材料费2%、机械费5%;施工取费按企业管理费12%、利润8%计算,不再考虑其他风险) 解:按照综合单价的计算方法,计算计价工程量有两种办法(见表2-12、13),且均可以在计价软件有关窗口根据工程量清单描述直接计算。 一种办法是计算出每个清单项目计价工程量的总数量: 或将分部分项计价工程量折算至清单工程量每个单位的含量,如下表:

如为购入成品桩,则以上表中桩的损耗率按1%计算。 按表2-13方法,套用计价定额,计算每个分部分项清单项目的综合单价如下表: 以普通压桩子目各费计算说明表中各数值的计算方法如下: 人工费=4.48×10.66×(1+10%风险)=52.53元/根 材料费=4.48×4.629×(1+2%风险)=21.15元/根 机械费=4.48×81.293×(1+5%风险)=382.40元/根 企业管理费=(52.53+382.40)×12%=52.19元/根 利润=(52.53+382.40)×8%=34.79元/根 现场汽车运桩在500m以内,定额按说明乘系数0.85;施工方案选定的履带吊,定额机械费换算为:94.11+(454.25-787.64)×0.0435=79.61元/m3 运桩距离超过200m,如现场场地不适宜用汽车运输的,按施工方案采用的运输机械内容组价计算;场地修整内容列入措施费项目计算。

桩基础工程量-清单

东南大学青年教师公寓 工程桩施工 工程 工程量清 单 招标人:东南大学基建处工程造价咨 询人:南京XX工程造价咨询 有限公司 法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人: 编制人:复核人: 编制时间:2013-09-03 复核时间:2013-09-03

总说明 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施工 一、工程概况 1、本次招标由东南大学青年教师公寓工程桩施工工程组成。本工程为采用先张法预应力高强砼管桩,管桩型号为PC-500(100)AB-C60-12,12。 二、计划工期:按招标文件。 三、工程招标范围:桩基础工程组成。 四、工程量清单编制依据: 1、甲方提供的施工蓝图 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 3、招标文件 4、甲方联系单 五、暂列金额:无 六、东南大学青年教师公寓工程桩施工招标工程量清单共有以下单位工程组成: 1、东南大学青年教师公寓工程桩 七、本项目工程量清单编制与甲方沟通说明如下: 1、本工程为采用先张法预应力高强砼管桩,管桩型PC-500(100)AB-C60-12,12。 2、有效桩长:东南大学青年教师公寓24m*142根;合计桩长3408m。 3、送桩,桩顶标高按设计。 4、接桩为焊接。 5、其余按设计。 八、本项目清单特征描述与图纸设计说明不一致时,以图纸设计说明为准。(招标文件或补充说明另有要求的除外)。

分部分项工程量清单与计价表 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施第1页共1页 注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成>(建标2003206号)的规定,为记取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。

桩基础工程练习题

第二章桩基础工程 一、单项选择题 1.当混凝土预制桩的设计间距大于4倍桩直径(或边长)时,宜采用的打桩顺序为() A.逐排打设 B.直中间向四周打设 C.直四周向中间打设 D.分段打设 2.摩擦桩型的预制桩在沉桩时,主要质量控制指标是() A.最后贯入度 B.设计标高 C. 垂直度 D. 平面位置 3.混凝土灌注桩按成孔方法可分为以下四种类型:(1)钻孔灌注桩;(2)沉管灌注桩;(3)人工挖孔灌注桩;(4)爆扩灌注桩。其中,属于挤土成孔的为() A.(1)和(2) B.(2)和(3) C.(1)和(3) D.(2)和(4) 4.在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径混凝土灌注桩,较宜采用() A.钻孔灌注桩 B.沉管灌注桩 C. 人工挖孔灌注桩 D. 爆扩灌注桩 5.原土造浆的泥浆护壁成孔灌注桩,成孔后的清孔方法应为() A.用泥浆泵将孔内泥浆抽干 B.仅用抽筒掏净沉渣 C.注入足够泥浆,换浆清孔 D.注入清水,排泥清孔,使泥浆容度降至1.1克/立方厘米左右

二、填空题 1.预制桩常见的沉桩方法有()、()和()。 2.混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()后方可起吊,达到设计强度的100%后方可()和()。 3.桩锤按其作用原理,可分为()、()、()和()。 4.钻孔灌注桩施工中,孔中埋设护筒的作用 有:;;; 5.按桩的受力情况,桩分为和两类。 6.按桩的施工方法,桩分为和两类。 7.根据基础设计标高,打桩顺序宜;根据桩的规格,又宜、。 8.打桩机主要包括、和等。 9.打桩有两种方式:一是,一是。 10.震动沉管灌注桩可根据土质情况和荷载要求,分别选 用、、和三种施工方法;一般正常沉管的施工方法是。 第三章砌筑工程 一、单项选择 1.砖砌体的灰缝厚度是() A.10mm B.6mm C.15mm D.20mm 2.水平灰缝饱满度应不小于() A.75% B.90% C.80% D.100% 3.斜搓水平投影长度不得小于其高度的()

第四章-桩基础习题及参考答案

- 习题4-1截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥和淤 泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN, 桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石, 其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2某场区从天然地面起往下的土层分布是:粉质粘土,厚度l1=3m,q =24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。 s1a 现采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下,桩端进 入中密中砂的深度为,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 ; 习题4-3某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度;第二层为 淤泥,软塑状态,厚度,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa;q =1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为300mm×450mm)的预制桩基础。柱pa 底在地面处的荷载为:竖向力F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN, 初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值 设承台埋深,桩端进入粉质粘土层,则

结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数和承台尺寸 ! 取桩距s=3b p=3×=,承台边长:+2×=。桩的布置和承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0==。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算 (4)计算桩顶竖向力设计值 扣除承台和其上填土自重后的桩顶竖向

1-桩基础工程量清单编制例题

桩基础工程量清单编制例题 例1:某工程采用标准设计预制钢筋砼方桩100根(JZH b-40-12、12 A),砼强度等级要求为C40,桩顶标高-2.5m,现场自然地坪标高-0.3m;现场施工场地不能满足桩基堆放,需在离单体工程平均距离350m以外制作、堆放;地基土以中等密实的粘土为主,其中含砂夹层连续厚度2.2m,设计要求5%的桩位须单独试桩,要求计算工程量及编列项目清单(不含钢筋)。 解:根据设计、现场和图集资料,确定该工程设计预制桩工程量及有关工作内容和项目特征如下 打桩及打试桩土壤级别:二级土(含砂夹层连续厚度2.2m>1m) 单桩长度:14+14=28m 桩截面:400mm×400mm 混凝土强度等级:C40 桩现场运输距离:≥350m 根数:因设计桩基础只有一个规格标准,可以按“根”作为计量单位, 打预制桩:100-5=95根打试桩:100×5%=5根 送桩:每只桩要求送桩,桩顶标高-2.5m,自然地坪标高-0.3m 焊接接桩:查图集为角钢接桩,每个接头重量9.391kg 每根桩一个接头,共100个(其中试桩接桩5个) 按照以上内容,(不包括钢筋骨架)列出项目清单如下表: 分部分项工程量清单表2-4 工程名称:XXX工程第X页共X页 例2:某工程110根C50预应力钢筋混凝土管桩,外径φ600、内径φ400,每根桩总长25m;桩顶灌注C30砼1.5m高;每根桩顶连接构造(假设)钢托板3.5kg、圆钢骨架38kg,设计桩顶标高-3.5m,现场自然地坪标高为-0.45m,现场条件允许可以不发生场内运桩。按规范编制该管桩清单。 解:本例桩基需要描述的工程内容和项目特征有混凝土强度(C30),桩制作工艺(预应力管桩),截面尺寸(外径φ600、内径φ400),数量(计量单位按长度计算,则应注明共110根),单桩长度(25m),桩顶标高(-3.5m),自然地坪标高(-0.45m),桩顶构造(灌注C30砼1.5m高)。 工程量计算: 110根或110×25=2750m 编列清单如下表: 分部分项工程量清单表2-5

桩基础工程习题解答

第二章桩基础工程习题 一、填空题 1.桩按受力特点为分类,可分为___端承桩___桩、____摩擦桩___桩。 2.预制打入桩垂直度偏差应控制在1%以内。入土深度控制对摩擦桩应了以桩尖设计标高为主,以贯入度作为参考,端承桩应以贯入度为主。 3.预制桩在沉桩时,常用的接桩方法有_法兰盘连接__、__钢板连接__和_硫磺胶泥(沙浆)连接__。 5 钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有正循环、反循环两种。 6.当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、_ 先深后浅_、__先长后端__的原则施打。7.预制桩达到设计强度__70___%后才可起吊,达到设计强度的___100___%时才可运输。 二、选择题 1.以下打桩顺序一般不.采用的是( B )。 A、由一侧向单一方向进行 B、逐排打设 C、自中间向两个方向对称进行 D、自中间向四周进行 2.现场采用重叠法制作预制桩时,重叠层数不宜超过__D__层。现场采用重叠法制作预制桩时,上层桩或邻桩的灌筑应在下层桩或邻桩砼达到设计强度的_____才能进行。 A、1 50% B、2 30% C、3 70% D、4 30% 3.预制桩采用锤击打设时,关于桩锤选择,正确的方法应是:_B__。 A、轻锤低击 B、重锤高击 C、重锤低击 D、轻锤高击 4.当在桩间距小且较密集群桩中打桩,可选用___C____顺序打桩。 A、逐排打设 B、由中间向一侧对称施工 C、由中央向四周施打 D、由外周向中央施打 5.沉管灌注桩在施工时,拔管速度应不应大于__B___m/min。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.沉管灌注桩施工,在软弱土层及软硬土层交界处拔管时,其速度不得大于__C__m/min。 A、0.5 B、0.8 C、1.0 D、1.2 7.施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D .静力压桩 三、简答题。 1 钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 答:管桩及长度在10m 以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。 模板可以保证桩的几何尺寸准确,使桩面平整挺直;桩顶面模板应与桩的轴线垂直;桩尖四棱锥面呈正四棱锥体,且桩尖位于桩的轴线上;底模板、侧模板及重叠法生产时,桩面间均应涂刷好隔离层,不得粘结。

桩基础习题

一、单桩承载力 例题1 条件:有一批桩,经单桩竖向静载荷试验得三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为830kN 、860kN 与880kN 。 要求:单桩竖向承载力容许值。 答案: 根据《建筑地基与基础规范》附录Q(6),(7)进行计算。其单桩竖向极限承载力平均值为: N k 3.8583 2575 3880860830==++ 极差880-830=50kN 。%30%82.53 .85850 <=,极差小于平均值的30%。 N R a k 3.4292 3.858== 例题2 求单桩竖向极限承载力942 条件:某工程柱下桩基础,采用振动沉管灌注桩,桩身设计直径为377mm,桩身有效计算长度13、6m 。地质资料如右图。 要求:确定单桩竖向承载力容许值。 答案: [])(rk p r n i ik i i a q A q l u R αα+=∑=1 21 查表粉质黏土,粉土,黏性土摩阻力标准值分别为45kPa 、55 kPa 、53 kPa 。 []kPa 2.418]27.14786.857.42545.7218.1[2 1 ]22004377.014.36.0537.26.0556.89.0453.27.0377.04.13[2121 21 =+++?=???+??+??+???=+=∑=)()() (rk p r n i ik i i a q A q l u R αα二、单排桩桩基算例 设计资料:某直线桥的排架桩墩由2根1、0m 钢筋混凝土钻孔桩组成,混凝土采用C20,承台底部中心荷载: ∑=kN 5000N ,∑=kN 100H ,m kN 320?=∑M 。其她有关资料如图所示,桥下无水。试 求出桩身弯矩的分布、桩顶水平位移及转角(已知地基比例系数 2m /kPa 8000=m ,20m /kPa 50000=m )

钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报

问题3、钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定。 一、关键词:钻孔灌注桩工程量的计算、清单报价的确定。 二、摘要:根据《计价表》的要求计算各分项工程的工程量;根据《清单计价规范》计算清单工程量;确定清单项目所包含的计价表内容;确定清单的价格。三、相关知识点: 《计价表》相关知识 钻孔灌注桩相关的工程项目有:钻土孔、钻岩孔、灌混凝土以及泥浆外运,钢筋按钢筋工程计算。 钻土孔按自然地面至岩石表面的深度乘设计桩截面积以立方米计算; 钻岩孔以入岩深度乘桩截面积以立方米计算; 混凝土灌入量以设计桩长(含桩尖长)另加一个直径(设计有规定,按设计要求)乘桩截面积以立方米计算;地下室基础超灌高度按现场具体情况另行计算; 泥浆外运的体积等于钻孔体积以立方米计算。 《清单计价规范》相关知识 灌注桩的工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。工作内容包括成孔、固壁;砼制作、运输、灌注、振捣、养护;泥浆池及沟槽砌筑、拆除;泥浆制作运输;清理、运输。 四、举例 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩,C25混凝土现场搅拌,土孔中充盈系数为1.25,自然地面标高―0.45m,桩顶标高-3.00m,设计桩长12.00m,桩进入岩层1m,桩直径600mm,计100根,泥浆外运5km。 1、试计算与桩相关的工程量,并按《计价表》的规定计价。 2、试确定钻孔灌注桩的工程量清单(项目编码、计量单位、项目特征描述),并确定工程量清单的综合单价。 解:1、(1)按《计价表》规定计算各工程项目工程量 ①钻土孔 [(3-0.45)+11]×π×0.32×100=383.12 m3 ②钻岩孔 1×π×0.32×100=28.27m3 ③土孔灌C25混凝土(11+0.6)×π×0.32×100=328m3 ④岩石孔灌C25混凝土 1×π×0.32×100=28.27m3 ⑤泥浆外运 383.12+28.27=411.39m3 (2)确定定额基价

基础工程习题

㈠选择题 1. 根据地基损坏可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,可将地基基础设计分为()设计等级。 A 二个 B 三个 C 四个 D 五个应低于设计 2. 扩展基础不包括()。 A 柱下条形基础. B 柱下独立基础 C 墙下条形基础。 D 无筋扩展基础。 3. 为了保护基础不受人类和生物活动的影响,基础顶面至少设计地面()。 A 0.1m B 0.2m C 0.3m D 0.5m 4. 除岩石地基外,基础的埋深一般不宜不小于()。 A 0.4m B 0.5m C 1.0m D 1.5m 5. 按地基承载力确定基础底面积时,传至基础底面积上的荷载效应()。 A 应按正常使用极限状态下的荷载效应的标准组合。 B 应按正常使用极限状态下的荷载效应的准永久组合。 C 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 D 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,但其分项系数均为 1.0 。 6 计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应是()。 A 应按正常使用极限状态下的荷载效应的标准组合。 B 应按正常使用极限状态下的荷载效应的准永久组合。 C 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 D 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,但其分项系数均为 1.0 。 7 计算挡土墙压力时,荷载效应是()。 A 应按正常使用极限状态下的荷载效应的标准组合。 B 应按正常使用极限状态下的荷载效应的准永久组合。 C 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 D 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,但其分项系数均为 1.0 。 8 计算基础内力时,荷载效应()。 A 应按正常使用极限状态下的荷载效应的标准组合。 B 应按正常使用极限状态下的荷载效应的准永久组合。 C 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 D 应按正常使用极限状态下的荷载效应的基本组合,但其分项系数均为 1.0 。 9 地基土的承载力特征值可由()确定。 A 室内压缩试验 B 原位荷载试验。 C 土的颗粒分析试验。 D 相对密度试验。 10 计算地基土的短期承载力时,宜采用的抗剪强度指标是()。 A 不固结不排水剪指标。 B 固结不排水剪指标 C 固结排水剪指标 11《建筑地基基础设计规范》(GB5OO7—2002)推荐的计算地基承载力特征值的理论公式是以()为基础的。 A 临塑荷载Pcr B 临界荷载P1/4 C 临界荷载P1/3 D 极限荷载Pu 11 地基的短期承载力与()无关。 A 基础埋深 B 基础宽度 C 土的抗剪指标 D 土的状态 13 当基础宽度大于3m 或埋置深度大于()时,从荷载试验或其他原位测试、规范表格等方法确定的地基承载力特征值应进行修正。 A 0.3m B 0.5m C 1.0m D 1.5m 14 由()得到的地基承载力特征值无须进行基础宽度和埋深修正。 A 土的抗剪强度指标以理论公式计算 B 地基荷载试验 C 规范承载力表格D 15 对于框架结构,地基变形一般由()控制。 A 沉降量 B 沉降差 C 倾斜 D 局部倾斜 16 对于砌体承重结构,地基变形一般由()控制。 A 沉降量 B 沉降差 C 倾斜 D 局部倾斜 17 对于高耸结构和高层建筑,地基变形一般由()控制 A 沉降量 B 沉降差 C 倾斜 D 局部倾斜 18 计算地基变形时,施加于地基表面的压力采用()。A 基底压力 B 基底反力 C 基地附加压力 D 基底净压力 19 纵向和横向尺寸相差较大的高层建筑伐行基础或箱型基础,在荷载分布和地基土层都比较均匀的情况下,从安全角度出发,

相关文档