文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术规范

技术规范

技术规范
技术规范

符合规范:1采用三级配电系统 2采用TN-S接零保护系统 3采用二级漏电保护

低压:交流额定电压在1KV及以下的电压

高压:交流额定电压在1KV以上的电压

外接电路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路

接地:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接

工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低于中性点和发电机中性点的接地

重复接地:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地

接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体

接地线:连接设备金属结构和接地的金属导体包括连接螺栓

接地装置:接地体和接地线的总和

配电箱:一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱

开关箱:末级配电装置的统称

L1、L2、L3三相电路的三相相线

N中性点、中性线、工作零线

PE保护零线、保护线

TN-S工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统

施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KV及以上者,应编制用电组织设计

施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KV以下者,应制定安全用电和电气防火措施

电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作

安装、巡查、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监督

临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值

在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等

架空线路最小安全距离(<1 4.0)(1-10 6.0)

机动车道最小垂直距离(<1 6.0)(1-10 7.0)

起重机最小安全距离(<1 垂直1.5 水平1.5)(10 垂直3.0 水平2.0)

外电线路最小安全距离(≤10 1.7)

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中。电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出

相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1、L2、L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿黄双色

施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω

成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接

配电室布置应符合下列要求:

1配电柜正下面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m

2配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双剥面对面椎置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑结构凸出的地方,则此点通道宽度可以减少0.2m

3配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m

4配电室的顶棚与地面的距离不低于3m

5配电室内设置值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m。并取缔屏障隔离6配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮拦隔离,遮拦下面通道的高度不小于1.9m

7配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距离不小于0.075m

8配电装置的上端距顶棚不小于0.5m

9配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序

10配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器

11配电室的门向外开,并配锁

12配电室的照明分别设置正常照明和事故照明

配电柜应装设电度表,并应该设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器

配电柜或电线路停电维护时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责

架空线必须采用绝缘导线

架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上

架空线路相序排列应符合下列规定

1动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE

2动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是;上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧依次为L1(L2、L3)、N、PE

架空线路的档距不得大于35m

架空线路的线距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m

电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配配电的电缆线路必须采用五芯电缆

电缆线路应用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志

电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层

室内配线必须采用绝缘导线或电缆

室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设

室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m

室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2

配电系统应配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装版绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s

配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图

配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责

手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用

手持式电动工具绝缘电阻限值(1类2MΩ)(2类7MΩ)(3类1MΩ)

使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品

现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器

1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V

2潮湿和易触带电场所的照明,电源电源不得大于24V

3特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

使用行灯应符合下列要求

1电源电压不大于36V

2灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿

3灯头与灯体结合牢固,灯头无开关

4灯泡外部有金属保护网

5金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上

照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电路和漏电保护器,并应符合本规范

室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m

普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高散热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,达不到规定安全距离时,应采取隔热措施

螺口灯头故其接线应符合下列要求

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

数据交换接口规范

附件4:数据交换接口规范 一、概述 计量器具检定数据交换接口采用Web service作为数据传输机制,是自包含、自描述(WSDL)、模块化的应用,由省局发布、定位、各技术机构通过web方式调用。接口基于标准的互联网协议,支持超文本传输协议(HTTP)和XML。与省局交换的数据都封装成XML格式的文件,传输前以GZIP格式将文件压缩,然后设置BASE64编码,最后在接收端将其解压,解析读取数据。 二、软件准备 JDK1.6,tomcat6.0,Web service相关包以及数据库。三、数据交换示意图 四、服务端接收数据过程 1、用户合法性校验:服务端在接收数据时同样需要进行用户合法性 校验,并返回信息。

2、数据封装:为方便数据传输和解析,客户端通过Web service交 换的数据需要封装成可扩展标记语言XML的规范,并严格按照此规范。 3、数据压缩:为提高数据的传输效率和减小传输的数据量,客户端 在传输之前需将数据以GZIP格式进行压缩,并设置BASE64位编码,以便基于HTTP传输。 4、对上传文件进行规范性校验:服务端在接收数据之前,校验客户 端数据是否按照XML规范要求,并按GZIP格式进行压缩,设置BASE64编码,否则返回不合法文件格式。 5、返回结果:服务端进行完校验,解析成功并反馈给业务系统后, 会反馈成功信息给客户端,如不成功则返回不成功。 五、客户端接收数据过程(与服务端接收过程类似。) 六、术语说明

THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载,资料仅供参考

信息技术之会计核算软件数据接口规范

国家标准《信息技术会计核算软件数据接口》(征求意见稿) 编制讲明 一、任务来源 国家标准化治理委员会2002年下达的国家标准项目打算中,列入了《信息技术会计核算软件数据》(编号为20020389—T—424 );2004年国家标准化治理委员会又下达《关于调整信息技术会计核算软件数据国家标准打算项目的复函》(标委办函[2004]6号),明确由中华人民共和国审计署、中华人民共和国财政部作为主管部门,组织《信息技术会计核算软件数据》的起草单位和相关单位,承担《信息技术会计核算软件数据接口》国家标准的制定。 二、要紧工作过程 2002年3月上海市技术监督局制定了《信息技术会计核算软件数据接口规范》,并作为地点标准。2002年依照国家标准项目打算中编号为20020398—T—424的国家标准打算项目《信息技术会计核算软件数据》,上海市技术监督局组织相关单位和专家进行该标准的起草工作,于2003年底提出了《信息技术会计核

算软件数据接口规范》国家标准草案文本。 审计署依照工作需要,自1999年以来开展了“会计核算软件数据接口”方面的研究和实践。经国家电子政务治理委员会、国务院信息化工作办公室批准,审计署于2002年2月开始组织研究编写《会计核算软件数据接口》国家标准,于2003年底提出标准草案文本。 2004年2月,依照国家标准化治理委员会“标委办函[2004]6号”—“关于调整《信息技术会计核算软件数据》国家标准打算项目的复函”的精神,审计署计算中心召集上海《信息技术会计核算软件数据》标准起草组成员,审计署南京特派员办事处、南京审计学院等相关专家与人员,在北京对上述两个标准草案文本进行了深入细致的分析研究,综合整理提出了《信息技术会计核算软件数据接口规范(企业、事业单位)(草案稿)》。 2004年3月,依照国家标准化治理委员会关于“要符合国家标准撰写格式及语言规范;要使用数据元素表示;会计核算软件数据输出文件要有文本和XML格式”的要求,组织审计署计算技术中心、财政部会计司、审计署南京特派员办事处、信息产业部电子标准化所、用友公司、金算盘公司、浪潮公司等相关人员共同研究,编制出《信息技术会计核算软件数据接口(征求意见

技术要求规范及标准

电杆技术规格书 1、本工程采用φ190-15-I、φ190-15-J型电杆。 2、使用环境 海拔高度:≤1000 m 最低温度:-47°C 短时最高温度:+55°C 24小时最高平均温度:35°C 物资应允许在较高或较低温度和较高湿度的恶劣环境条件下工作。 安装地点:昌赣客专江西段 地震烈度:8 度 3.技术要求、规范及标准 3.1、水泥电杆 3.1.1总则 3.1.1.1为贯彻GB4623《环形预应力混凝土电杆》和GB396《环形钢筋混凝土电杆》标准,加强企业的生产技术和质量管理,保证产品质量,提高行业的生产管理水平,特制定本规程。 3.1.1.2本规程适用于按GB4623《环形预应力混凝土电杆》和GB396《环形钢筋混凝土电杆》标准生产的环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆。 3.1.1.3凡本工艺技术规程中未作规定的部分,按GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。 3.1.1.4凡采用新技术,新工艺,新材料,应通过试验和鉴定后方可使用。如新技术的应用和本规程不相适应时,可另制订专项规程。 3.1.1.5生产企业应严格执行本技术规程,并结合生产实际,制订相应的操作规程。 3.1.2技术要求

3.1.2.1原材料 3.1.2.1水泥 3.1.2.1.1水泥宜采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥,也可采用矿渣硅酸盐水泥,抗硫酸盐硅酸盐水泥。其性能应分别符合: GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》; GB199《快硬硅酸盐水泥》; GB1344《矿渣硅酸盐酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》;GB748《抗硫酸盐硅酸盐水泥》的规定。 电杆生产用水泥强度等级: 预应力混凝土电杆用水泥强度等级不宜低于42.5; 钢筋混凝土电杆用水泥强度等级不宜低于32.5。 3.1.2.1.2不同品种、不同强度等级的水泥应按进厂顺序分别存放。堆垛高度不宜超过12包,库内应有防潮措施。 3.1.2.1.3水泥存放不得超过三个月,过期或对质量有怀疑时,需按规定重新检验后使用。 3.1.2.1.4使用袋装水泥时,不同厂商、不同标号的水泥不得混用,水泥中不应有夹杂物和结块。 3.1.2.1.5使用散装水泥时,不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥不得混放在同一罐内,水泥中不应有杂物和结块。 3.1.2.2细骨料 应采用质地坚硬的中粗砂,其细度模数宜为2.3-3.2、含泥量不得大于2%,其它各项指标须符合GB/T14684《建筑用砂》的有关规定。 3.1.2.3粗骨料 应采用卵石或碎石,含泥量小于1%、石子最大粒径不大于1/2壁厚或钢筋最小间距的3/4,其它各项要求须符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》的有关

监管报表数据报送接口规范

监管报表数据报送接口规范修订历史纪录

一、销售机构、基金资金划付明细文件格式建议(J01) (一)报表格式 使用标准txt文件,文件内容格式如下(左侧数字表示行号): 1.总记录数(不包括本行) 2.交易确认日期(YYYYMMDD)|交易申请日期(YYYYMMDD)|基金代 码|业务类型编码|销售机构向基金划付金额|基金向销售机构划付金额|登记结算机构代码| 3.交易确认日期(YYYYMMDD)|交易申请日期(YYYYMMDD)|基金代 码|业务类型编码|销售机构向基金划付金额|基金向销售机构划付金额|登记结算机构代码| (二)报表说明 用于表示基金销售机构与基金之间的实际资金划付。其中资金划付日期是指实际资金汇划的日期;交易确认日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的确认日期;交易申请日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的申报日期;业务类型是指基金交易业务代码,包括:认购(一次交易确认为120、二次交易确认为130)、申购122、定额申购139、赎回124、定额赎回163、强制赎回142、分红143。 对于三种特殊业务类型“交易申请日期”字段的说明。分红143业务:“交易申请日期”填写权益登记日;强制赎回142业务:“交易申请日期”填写交易确认日期的上一工作日(由于上工作日的赎回可能会和当日的强赎合并划款);认购退款130业务:“交易申请日期”填写交易确认日期。 报送的实际资金划付数据是按照基金代码、业务类型进行

汇总的,即对于某个具体的资金划付日期,针对一只基金的某种业务类型,只申报一条汇总数据记录。 对于一种业务类型而言,只存在销售机构向基金划付金额或者只存在基金向销售机构划付金额。 基金代码---目前为6位编码,最长可扩展至30位。 业务类型---目前为3位编码,最长可扩展至30位。 登记结算机构代码--目前为8位编码,最长可扩展至30位。 (三)核对逻辑 中国结算每日将基金确认成功的交易数据按照基金代码、销售机构代码、业务类型进行汇总统计,得出销售机构各业务对基金应划入金额和应划出金额,用于与J01报表中的实际划付金额数据进行核对。中国结算汇总统计基金划入和基金划出金额的方法是:对认购业务,第一次确认(业务类型120)时统计的基金应收金额为:汇总每笔交易的确认金额全额;第二次确认(业务类型130)时统计的基金应付金额为:汇总每笔交易的(一次确认金额-二次确认金额+退回给投资人的利息)。 对申购(业务类型122)和定额申购(业务类型139)业务,统计的基金应收金额为:汇总每笔交易的(确认金额全额-代理费)。 对赎回(业务类型124)、定额赎回(业务类型163)、强制赎回(业务类型142)业务,统计的基金应付金额为:汇总每笔交易的(投资人实得金额+代理费)。 对分红(业务类型143)业务,统计的基金应付金额为:汇总每笔交易的(投资人实得现金红利金额)。

(铁附件技术要求规范)

国家电网公司集中规模招标采购 青海省电力公司配网工程物资协议 库存_铁构件 专用技术规范 (A006-500118948-00004) 招标文件

目录 1总则 (3) 1.1工作范围 (3) 2适用标准 (3) 3使用条件 (4) 3.1环境条件 (4) 3.2工程条件 (4) 4技术要求 (5) 4.1材料 (5) 4.2零件的加工 (7) 4.3焊接 (9) 4.4矫正 (11) 4.5热浸镀锌 (12) 4.6紧固件 (13) 5检验方法 (13) 5.1检验项目和工具 (13) 5.2外观检验 (13) 5.3焊缝质量检验 (13) 5.4镀锌层检验 (14) 6检验规则 (14) 6.1出厂检验 (14) 6.2型式试验 (14) 7标志、包装及贮运 (15) 7.1标志 (15) 7.2包装及储运 (15) 7.3产品质量证明书 (16) 8技术服务 (16) 8.1技术支持 (16) 8.2售后服务 (16) 9质量保证 (16) 10确认验收 (17)

1 总则 a)本技术协议书适用于铁附件产品加工工艺、技术服务、质量保证等方面的技 术要求。 b)本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术协议书和有关标准和规范的优质产品。 c)如果需方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则意味着供方提 供的产品完全符合本技术协议书的要求。 d)本技术协议书所使用的标准和规范如遇与供方所执行的标准和规范不一致 时,按较高标准执行。 e)本技术协议书经双方确认后作为签订合同的技术附件,与合同正文具有同等 的法律效力。 f)技术协议书未尽事宜,由双方协商确定。 1.1 工作范围 1)本规范规定了配网架空线路铁附件的材料加工制造和试验等方面的技 术要求,以及起吊、包装、运输和储存等要求。 2)本规范适用于额定电压为10kV及以下,工作频率为50Hz,配网工程中 所需的线路铁附件。 2 适用标准 GB-T/470 锌锭 GB/T 700-2006 碳素结构钢 GB/T 699-1999 优质碳素结构钢 GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢 GB/T 701-2008 低碳钢热轧圆盘条 GB/T14981-2009 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 706-2008 热轧型钢 GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 702-2008 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

中国财务软件数据接口标准(DOC7)

中国财务软件数据接口标准(DOC7) 编者按:标准应该是衡量事务的准则。标准的制定一样都由国际/国家有关标准机构或行业主管部门完成。但一些行业的生产厂商为了爱护用户的投资,促进行业有序进展,也按照本行业的特点,联合起来制定了一些大伙儿认可并共同遵守的规范,这种做法在国外已被广泛采纳。随着中国改革开放的深入,国内一些行业的厂家也开始进行这方面的探究,本期我们刊登的《中国财务软件数据接口标准》确实是由该财务软件行业的民间组织——中国软件行业协会财务及企业治理软件分会制定的,起草者为闻名财务软件厂商深圳金蝶公司。 一、背景 目前,国内财务软件众多,它们采纳的数据库平台和数据库结构各不相同,不同财务软件之间的数据交换,因为数据库平台和结构不同而产生许多困难,几乎任意两个不同软件之间要实现数据传递都会存在专门的数据转换咨询题。烦琐的数据转换工作白费了大量人力和物力,同时也阻碍了财务软件产业的健康进展。国内财务软件的商业化差不多比较成熟,各财务软件公司都有一批用户。由于各种缘故,一些用户期望从一个软件交叉升级为另一软件。由于用户在旧软件上已做了大量的工作,必定期望升级后原有数据能移植到新的软件中,然而有些软件的数据文件通过加密或数据库结构未公布,要从中直截了当读取数据几乎不可能。为了爱护用户已付出的劳动,各财务软件需要提供一个标准的数据输入输出接口。如此,建立一个公用的数据交换标准是专门必要的。 用户在使用财务软件时,有一些需求通过财务软件本身是难以实现的,如:用户期望把会计报表通过电子表格软件处理输出为各种专门形式;另一些高级用户,则期望在其它治理软件中能取到财务数据。这些数据交换工作都需要有一个标准的数据接口来规范。财务会计通过长期的进展已形成一定的理论,财务会计工作也有规范可循,国内财务软件是在这些理论和规范的基础上开发出来的,各软件储存财务数据的模式也大同小异。财务数据要紧按会计科目、凭证、余额及发生额、报表几个部分分块储备,它们之间既

税控发票开票软件发票信息数据接口规范V4.0

税控发票开票软件发票信息 数据接口规范V4.0 1概述 为进一步优化纳税服务,满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件的衔接需要,国家税务总局下发了税控发票开票软件发票信息数据接口规范V1.0、V2.0、V3.0版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施,公布的接口已经不能满足需要,现对该接口进行更新升级,形成V4.0版。 本接口规范适用于是增值税发票税控开票软件(金税盘版)与增值税发票税控开票软件(税控盘版)的商品编码版本(以下统一简称为税控发票开票软件),配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。 2接口说明 2.1待开发票信息导入接口 通过税控发票开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能,将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具。 选择手工导入开具时,首先选择要导入的XML文件,再对导入发票信息逐张开具并打印发票。

选择自动导入开具时,首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后,系统自动轮询指定路径下的XML文件,自动完成发票开具,并将开具结果写入指定文件目录。 2.2已开发票信息导出接口 通过税控发票开票软件中的发票明细导出功能,实现已开发票信息的批量导出,生成EXCEL文件或XML文件。 3接口定义 本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口,发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票和二手车销售统一发票。3.1增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1修改说明 单据新增了Version节点,增加商品编码功能后的版本为2.0; 单据新增了Spbmbbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号; 单据新增了Hsbz节点,用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、1.5%税率、差额税; 单据商品明细中新增了Spbm(商品编码)、Qyspbm(企业商品编码)、Syyhzcbz(享受优惠政策)、Lslbz(零税率标识)、Yhzcsm

(技术规范标准)IC技术规范

InfoCenter 套件 V1.3增强版 InfoCenter Suite 1.3 Advanced 描述: 当处理Apogee系统中的历史数据需求日益增加 时,提供给用户访问系统数据的解决方案也就变 得异常重要了。InfoCenter套件就是为此而设计 的解决方案,它不仅满足了用户对信息管理工具 的需求,而且提供了用户对大量Apogee系统中的 历史数据进行存放、管理和检索的良好方法。 InfoCenter套件结合了Windows 2000服务器环 境中强大的功能及灵活性,给信息管理展示了一条崭新的途径。无论从高层次的分析,到长期的数据存储,InfoCenter均允许多用户在未使用Apogee工作站的情况下访问趋势数据,由此提供了较为经济的信息共享。InfoCenter工作平台为设备追踪、分析和系统及性能之数据的存储和调用提供了坚实的基础。 InfoCenter增强版套件是InfoCenter套件中最灵活的版本,它支持InfoCenter套件产品的所有特点。InfoCenter增强版专门设计用来安装大量的数据,离线存储和重要客户的访问。InfoCenter增强版套件的特点尤其是体现在保护和管理一整套有价值的信息。 系统结构 InfoCenter套件主要包括以下模块: ?InfoCenter增强版服务器:服务器端应用程序,提供了客户端程序和Microsoft SQL数据库服务器之间的界面,并将系统数据均存放在 Microsoft SQL数据库中。 ?InfoCenter管理者:客户端程序,用于管理InfoCenter服务器中的数据。 ?InfoCenter报表管理器:客户端程序,允许多用户生成报表模板,用于日后查询存放在InfoCenter 服务器中的数据。报表模板具有自动生成已经定义好 数据范围的报表的功能。InfoCenter报表管理器支持数字认证的使用,这样 提高了报表的生成效率。 InfoCenter套件是建立在Microsoft SQL关系型数据库服务器上。SQL数据库服务器提供一个开放和灵活的工作平台来满足存放数据的需要。InfoCenter 套件与SQL 服务器的紧密结合实现了一体化的安装方式并增强了程序的表现力。同时它的性能和可靠性是通过与Windows 2000服务器和Microsoft SQL服务器充分结合来实现的。 InfoCenter 管理者和报表管理器是客户端应用程序,它们不仅可驻留在 Windows NT ,Windows 98或 Windows 2000的工作平台上,而且也能运行在不同的工作站(见图1a)或InfoCenter服务器上(见图1b)。 InfoCenter 增强版套件包括5个客户端应用软件许可证。InfoCenter许可证不是用来控制可安装的客户端程序的数量,而是限制同时访问InfoCenter服务器的客户端

中国结算开放式基金新版系统管理人数据接口规范(TXT)

中国结算开放式基金新版系统管理人数据接口规范(TXT) 版本1.1 二○○九年九月

1. 总则 (4) 2. 术语定义 (4) 3. 基本要求 (8) 4. 数据接口 (10) 4.1. 信息格式 (10) 4.2. 接口文件名定义 (11) 4.3. TA支持业务 (13) 4.4. 业务数据项 (15) 4.4.1. 开户确认业务101 (16) 4.4.2. 销户确认业务102 (20) 4.4.3. 客户资料修改确认业务103 (21) 4.4.4. 撤销交易账号确认109 (25) 4.4.5. 变更交易帐户确认158 (27) 4.4.6. 认购业务数据项020 (27) 4.4.7. 认购结果业务数据项057 (29) 4.4.8. 申购业务数据项022 (31) 4.4.9. 定期定额申购业务数据项039 (34) 4.4.10. ETF一次申购业务数据项091 (37) 4.4.11. ETF二次申购业务数据项092 (39) 4.4.12. 赎回业务数据项024/定期定额赎回业务数据项063 (42) 4.4.13. ETF一次赎回业务数据项093 (46) 4.4.14. ETF二次赎回业务数据项094 (48) 4.4.15. 预约赎回业务数据项025 (51) 4.4.16. 撤预约单业务数据项053 (53) 4.4.17. 转托管业务数据项026/028 (55) 4.4.18. 转托管入业务数据项027 (56) 4.4.19. 设置分红方式业务数据项029 (58) 4.4.20. 基金转换业务数据项036 (59) 4.4.21. 份额冻结业务数据项031 (62) 4.4.22. 份额解冻业务数据项032 (64) 4.4.23. 非交易过户业务数据项033 (65) 4.4.24. 强增业务数据项044 (67) 4.4.25. 强减业务数据项045 (68) 4.4.26. 开通定期定额协议业务数据项059 (70) 4.4.27. 撤销定期定额协议业务数据项060 (71) 4.4.28. 变更定期定额协议业务数据项061 (72) 4.4.29. 认购业务数据项120 (74) 4.4.30. 认购结果业务数据项130 (75) 4.4.31. 申购业务数据项122 (78) 4.4.32. 定期定额申购业务数据项139 (81) 4.4.33. ETF一次申购业务数据项191 (83) 4.4.34. ETF二次申购业务数据项192 (85) 4.4.35. 赎回业务数据项124/定时定额赎回163 (88) 4.4.36. 强制赎回业务数据项142 (91)

软件开发软件需求说明书编写规范

1 具体需求 功能需求 功能需求1 对于每一类功能或者有时对于每一个功能,需要具体描述其输入、加工和输出的需求。由四个部分组成: a.引言 描述的是功能要达到的目标、所彩的方法和技术,还应清楚说明功能意图的由来 和背景。 b.输入 1)详细描述该功能的所有输入数据,如:输入源、数量、度量单位、时间设定、 有效输入范围(包括精度和公差); 2)操作员控制细节的需求。其中有名字、操作员活动的描述、控制台或操作员的 位置。例如:当打印检查时,要求操作员进行格式调整; 3)指明引用接口说明或接口控制文件的参考资料。 c.加工 定义输入数据、中间参数,以获得预期输出结果的全部操作。它包括如下的说明: 1)输入数据的有效性检查; 2)操作的顺序,包括事件的时间设定; 3)响应,例如,溢出、通信故障、错误处理等; 4)受操作影响的参数; 5)降级运行的要求; 6)用于把系统输入变换成相应输出的任何方法(方程式、数学算法、逻辑操作等); 7)输出数据的有效性检查。 d.输出 1)详细描述该功能所有输出数据,例如:输出目的地、数量、度量单位、时间关

系、有效输出的范围(包括精度和公差)、非法值的处理、出错信息; 2)有关接口说明或接口控制文件的参考资料。 此外,对着重于输入输出行为的系统来说,需求说明应指定所有有意义的输入、 输出对及其序列。当一个系统要求记忆它的状态时,需要这个序列,使得它可以 根据本次输入和以前的状态作出响应。也就是说,这种情况犹如有限状态机。 功能需求2 ...... 功能需求n 外部接口需求 用户接口 提供用户使用软件产品时的接口需求。例如,如果系统的用户通过显示终端进行操作,就必须指定如下要求: a.对屏幕格式的要求; b.报表或菜单的页面打印格式和内容; c.输入输出的相对时间; d.程序功能键的可用性。 硬件接口 要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的逻辑特点。还可能包括如下事宜:支撑什么样的设备,如何支撑这些设备,有何约定。

技术规范及要求

技术规范及要求 (注:标有★的为基本技术参数,不允许偏离) 一、招标项目概况 本项目为15所学校安全饮水工程设施配套供货及安装,主要工作内容为:改造原有校舍及教室新增末端饮水间土建、装饰装修、供水、供电;室外配套土建、供水、供电、装饰装修、道路拆修等;新增集中式制水设备部分;末端加热开水器等工程。 本项目施工地点分散,建设工期时间紧,涉及施工种类多难度大专业性强,具有项目调试运行及质保要求严格,对产水水质的卫生安全要求高等特点。 投标人须对所投内容进行全部响应;报价若有遗漏,视为对招标人让利,均应免费提供。 二、一级反渗透、二级反渗透基本要求: 进水水质:井水,主要指标电导率按800-1000us/cm考虑。 (一)设备必须满足以下基本性能指标 (1)★产水量 出水流量:第一种 0.5 m3/h,第二种 1.0 m3/h,第三种 2.0 m3/h,第四种 5.0 m3/h。 聋哑学校:系统产水量0.5 m3/h(进水水温20℃)。 第二实验小学、北皂学校、体校:系统产水量1 m3/h(进水水温20℃)。 新港路学校、石良中学、五中、培基小学、十中、实验小学、润新小学、实验中学、龙口市高级技工学校、开发区学校:系统产水量2 m3/h(进水水温20℃)。 龙口市一中:系统产水量5 m3/h(进水水温20℃)。 (2)★产水水质 电导率≤10 us/cm,产品水水质符合《瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998》(2001)的要求。 (3)★回收率 反渗透回收率不小于40%。 (4)★脱盐率 反渗透脱盐率不小于99.2%(三年内)。

(5)自动控制 系统采用自动控制,自动模式故障时,可以手动操作。 (6)系统保护 设置高压保护开关、低压保护开关和安全阀,压力超出范围时,系统安全阀打开并报警。 (二)、采用标准 1.土建工程施工应执行中国及国家电力部颁布的相关规程、规范。 2. 国产设备制造和材料应符合下列最新版本的要求: GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 9969 工业产品使用说明书总则 GB/T 13264-1991 不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表 GB/T 15239-1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 GB/T 19249 反渗透水处理设备 GB/T 23954-2009 反渗透系统膜元件清洗技术规范 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 20103 膜分离技术术语 DL/T 588-1996 水质污染指数测定方法 HY/T 108-2008 反渗透用能量回收装置 HY/T 109-2008 反渗透用高压泵技术要求 JB/T 5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定 GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB/T 7353 工业自动化仪表盘、柜、台、箱 GB/T 4025 人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器件的编码规则 GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范

个人信用信息基础数据库系统数据接口规范标准

1 前言 《企业信用信息基础数据库数据接口规》(简称“数据接口规”)规定了企业信用信息基础数据库与外部系统进行信息交换时应遵循的有关信息格式和数据管理规定,本文档分为六部分。 前言简介本规各部分的容。 报文规规定了本规中报文的基本概念、设计原则、数据处理原则、文件命名原则、报文文件的结构和种类。 数据采集要求规定了公积金管理中心提交数据的围、频率以及文件传送方式。 公积金信息采集报文和公积金信息删除报文中规定了公积金中心向企业信用信息基础数据库报送采集报文和删除报文的具体数据项以及对数据项的描述和约束。 公积金信息反馈报文规定了企业信用信息基础数据库向公积金中心反馈容的具体数据项以及对数据项的描述和约束。 附录包含公积金信息采集接口规的代码表、数据校验规则。 本接口规适用于与企业信用信息基础数据库进行报文交换的公积金机构及公积金部门的数据处理。文档的主要读者有:拟建系统用户、系统设计人员、系统编码人员、项目经理、系统测试人员、项目监理人员。 2 报文规 2.1术语和定义 下列术语和定义适用于本规。 2.1.1报文 由报文头、报文体构成的,按照一定规则组合起来的数据集合体。 2.1.2报文文件 包含报文的数据文件。 本规中报文文件与报文是一对一的关系。 2.1.3段 一个已标识、命名和结构化的、在功能上相互关联的复合数据元和/或独立数据元的集合。段有各自固定的长度。 本规中段为基础段。 2.1.4信息记录 数据采集的基本信息单位,包含报送机构一笔业务的有关数据。 本规中的信息记录由基础段组成。 2.1.5报文头 每个报文必须包含且只包含一个报文头,报文头表示一次数据采集的开始,该部分给出本次采集数据的信息提要。 2.1.6报文体 报文体是数据采集报文的主体容,报文体部分可包含一种或多种不同类型的信息记录,最后一条信息记录结束即为报文结束。 信息记录之间用一个回车换行符(“﹨r﹨n”或“﹨n”)分隔。 2.1.7信息记录 此信息记录由基础段组成。 每个信息记录包含且仅包含一个基础段。 信息记录的容中不允许存在回车换行符(“﹨r﹨n”或“﹨n”)。 2.1.8基础段 基础段是由固定数据项按照一定次序排列组成的信息集合体。 2.2设计原则

主要用能单位上传数据接口规范

附件2 武汉市节能智慧管理系统 数据接口规范 武汉市发展和改革委员会 2013年12月

前言 为指导我市各级节能智慧管理系统建设,市发改委组织有关专家,以我国现行相关标准为依据,结合我市节能智慧管理系统建设、验收和运行管理要求,研究制定了本数据接口规范。 本规范包括主要用能单位上传数据接口标准规范和市区各级系统上传数据接口标准规范两部分,其中两部分包括了接口的标准应用范围、接口的实现、接口的要求、术语和定义和基本原则。 本规范由市发改委负责管理和解释。

目录 1. 主要用能单位上传数据接口规范 (5) 1.1标准应用范围 (5) 1.2术语和定义 (5) 1.3基本原则 (5) 1.4接口实现 (6) 1.4.1数据提供方 (6) 1.4.2数据接收方 (6) 1.4.3接口的实现方式 (7) 1.4.4传输方式 (7) 1.4.5传输协议 (7) 1.4.6传输过程 (7) 1.4.7编码原则 (8) 1.4.8接口的验证方式 (8) 1.4.9使用策略 (9) 1.5接口数据的要求及保障 (9) 2. 区分系统上传数据接口规范 (10) 2.1标准应用范围 (10) 2.2术语和定义 (10) 2.3基本原则 (10) 2.4接口实现 (11)

2.4.1数据提供方 (11) 2.4.2数据接收方 (12) 2.4.3接口的实现方式 (12) 2.4.4传输方式 (12) 2.4.5传输协议 (12) 2.4.6传输过程 (12) 2.4.7编码原则 (13) 2.4.8接口的验证方式 (13) 2.4.9使用策略 (14) 2.5接口数据的要求及保障 (14) 附录1 数据采集器身份认证过程和数据加密 (15) 附录2 数据采集器或子系统和市数据中心通信过程 (16) 附录3 数据传输的XML数据格式 (17)

BINARY数据接口规范

上海证券交易所技术文档 IS120 上海证券交易所行情网关BINARY数据接口规范 0.3240版 上海证券交易所 二○一九年十二五月

修订记录 2018-03-09,0.10版,文档创建。 2018-03-25, 0.20版,根据原有文件接口进行字段及内容调整。 2018-07-11,0.30版,根据反馈意见调整部分说明、调整价格精度、增加成交笔数及期权虚拟匹配数量。 2018-07-25,TradingPhaseCode闭市集合竞价相关调整。 2019-01-10,0.31版,增加债券回购延长对市场状态消息字段的说明。 2019-01-25, 0.32版,增加盘后固定价格交易的行情接口说明,调整国债预发行接口字段取值。 2019-03-04,调整盘后固定价格行情的产品状态取值。 2019-12-05,0.40版,原内容移入第二章,增加章节描述通过行情网关接收的文件及外部转发数据。

目录 1引言 (5) 1.1名词释义 (5) 2BINARY实时行情 (6) 2.1会话机制 (6) 2.1.1消息序号 (7) 2.1.2会话安全 (7) 2.1.3建立行情会话 (7) 2.1.4行情数据发布 (7) 2.1.5关闭行情会话 (7) 2.1.6心跳 (7) 2.1.7行情网关主动关闭行情会话的情况 (8) 2.2协议介绍 (8) 2.2.1字段说明 (8) 2.2.2BINARY消息头 (9) 2.2.3BINARY消息尾 (9) 2.3会话消息 (10) 2.3.1登录消息(MsgType=S001) (10) 2.3.2注销消息(MsgType=S002) (10) 2.3.3心跳消息(MsgType=S003) (11) 2.4应用消息 (12) 2.4.1市场状态消息(MsgType=M101) (12) 2.4.2行情快照消息(MsgType=M102) (13) 3文件接收 (20)

增值税发票税控开票软件数据接口规范v3.0概要

增值税发票税控开票软件 数据接口规范V3.0 1概述 为进一步优化纳税服务,满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件(以下简称开票软件)的衔接需要,国家税务总局下发了开票软件数据接口规范V1.0和V2.0版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施,公布的接口已经不能满足需要,现对该接口进行更新升级,形成V3.0版。 本接口规范适用于是开票软件(金税盘版)与开票软件(税控盘版)的商品编码版本,配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。 2接口说明 2.1待开发票信息导入接口 通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能,将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具。 选择手工导入开具时,首先选择要导入的XML文件,再对导入发票信息逐张开具并打印发票。 选择自动导入开具时,首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后,系统自动轮询指定路径下的XML文件,自

动完成发票开具,并将开具结果写入指定文件目录。 2.2已开发票信息导出接口 通过开票软件中的发票明细导出功能,实现已开发票信息的批量导出,生成EXCEL文件或XML文件。 3接口定义 本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口,发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。 3.1增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1修改说明 单据新增了Version节点,增加商品编码功能后的版本为2.0; 单据新增了Spbmbbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号; 单据新增了Hsbz节点,用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、1.5%税率、差额税; 单据商品明细中新增了Spbm(商品编码)、Qyspbm(企业商品编码)、Syyhzcbz(享受优惠政策)、Lslbz(零税率标识)、Yhzcsm (优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明; 单据只允许对单行商品进行折扣,折扣行紧挨被折行之后,折

技术规范标准的定义

技术规范标准的定义 一、规范是什么? 1、标准整齐干净的卫生。 2、最新流行好看而又成熟的造型和手法。 3、干净合身的衣服色彩搭配。 4、成熟熟练的拍摄,多样变化立体角度,制定现有样片的丰富内容。 5、渲染出突出人物幸福,而具有漂亮视觉冲击和场景。 6、开心活跃轻松的现场气氛。 7、从服装搭配到化妆摄影,到数码修片,到设计排版一系列的标准规范统一流程,这就是我们要做的标准。 二、我们为什么做规范?规范给我们带来什么?为什么老板要做这个流程? 1、学习成功案例(别人成功而市场口碑很好的案例)。 2、成熟而经过市场考验的流程!加强口碑提高价位!增加收入!这是我们的目的。 3、顾客选择我们是为什么?服务、包装、文案加样片、好看的样片。我们是自主研发的好看样片,顾客相信自己的审美,认可我们的服务,而选择了我们。 4、如果我们每一个摄影师的客片拍的和样片一样,对我们公司及个人有什么好处? 5、总结 公司口碑得到保障,整体品质前后一致很关键,要匹配,拍出我们现有的风格。 门市受益:前后统一,我们拍出来的照片也是我们接单看到的样片,销售门市网络更有信心和底气,增强门市信心,让门市内心踏实大胆曲接单。 提高二消:照片角度多了,拍片标准了,提高效益,增加二消买点和顾客买片率。 技术稳定:照片稳定在一个层面再去变。实现从化妆到摄影再到后期,大家的统一思想。 摄影简单:每张照片成功率高,不需要去想太多,拍熟练的定期规范标准。 摄影拍法:拍片比例合理安排,避免POSS雷同,放大相不好选。 摄影场景:合理安排高低单的拍摄场景和张数。 技术要求:拉小差距化,水平高低决定于细节,规范造型根据脸型、五官特点变化。 助理提升:人力资源难度下降,对人才要求下降,通过培训达到要求。 后期方便:定期固定的场景,熟悉的拍摄对后期来说:好修、快、色彩准、降低工作量,收入增加,简单工作流程。

技术要求规范及标准(20210226220148)

电杆技术规格书 1、本工程采用? 190-15-1 >也90-15-J型电杆。 2、使用环境 海拔高度:< 1000 m 最低温度:一47° C 短时最高温度:+ 55° C 24小时最高平均温度:35° C物资应允许在较高或较低温度和较高湿度的恶劣环境条件下工作。安装地点:昌赣客专江西段 地震烈度:8度 3、技术要求、规范及标准 3.1.水泥电杆 3.1.1 总贝I] 3.1.1.1为贯彻GB4623《环形预应力混凝土电杆》和GB396《环形钢筋混凝土电杆》标准,加强企业的生产技术和质量管理,保证产品质量,提高行业的生产管理水平,特制定本规程。 3.1.1.2本规程适用于按GB4623《环形预应力混凝土电杆》和GB396《环形钢筋混凝土电杆》标准生产的环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆。 3.1.1.3凡本工艺技术规程中未作规定的部分,按GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。 3.1.1.4凡采用新技术,新工艺,新材料,应通过试验和鉴定后方可使用。如新技术的应用和本规程不相适应时,可另制订专项规程。

3.1.1.5生产企业应严格执行本技术规程,并结合生产实际,制订相应的操作规程。

楮品 3.1.2技术要求 3.1.2.1原材料 3.1.2.1 水泥 3.1.2.1.1水泥宜采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或快硬硅酸盐水泥,也可采用矿渣硅酸盐水泥,抗硫酸盐硅酸盐水泥。其性能应分别符合: GB175《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》; GB199《快硬硅酸盐水泥》; GB1344《矿渣硅酸盐酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》;GB748《抗硫酸盐硅酸盐水泥》的规定。 电杆生产用水泥强度等级:预应力混凝土电杆用水泥强度等级不宜低于42.5; 钢筋混凝土电杆用水泥强度等级不宜低于32.5o 3.1.2.1.2不同品种、不同强度等级的水泥应按进厂顺序分别存放。堆垛高度不宜超过12包,库内应有防潮措施。 3.1.2.1.3水泥存放不得超过三个月,过期或对质量有怀疑时,需按规定重新检验后使用。 3.1.2.1.4使用袋装水泥时,不同厂商、不同标号的水泥不得混用,水泥中不应有夹杂物和结块。 3.1.2.1.5使用散装水泥时,不同厂商、不同品种、不同强度等级的水泥不得混放在同一罐内,水泥中不应有杂物和结块。 3.122细骨料 应采用质地坚硬的中粗砂,其细度模数宜为23-3.2、含泥量不得大于2%,其

技术规范

技术规范 ﹝机柜﹞ 1、技术要求 1.1一般要求 用于IDC或其它电信网络数据中心大楼机房的通信机柜,所采用的材料和器件,紧固件、密封件,其机械、化学、电气性能及其它性能的检测方式均符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的相关标准。 机架设计符合:IEC297-1-1986《Dimensions of mechanical-structures of the 482.6mm(19in)的要求。》 series》的要求 符合:ANST/EIA RS-310-D/DIN41491/PART1/IEC297-2/DIN41494/PART7/GB/T30472-92标准兼容19″国际标准、公制标准和ETSI标准. 电源分配板的设计符合《通信用配电设备》(YD/T 585-1999)的要求. 1.2 环境条件 1)工作温度:-5℃~40℃ 2)存温度:-20℃~+55℃ 3)工作相对湿度:不大于80%(+30℃时)) 4)贮存相对湿度:≤90%~96%(40℃±2℃) 5)大气压力:76~106kpa 6)运输:火车、汽车等交通工具的正常运输。经包装的产品能适应于正常运输条件,不可出现有损设备外观及性能的情况。机架包装采用防冲撞摩擦包装,内部用气泡塑料袋包装,外包装用AA纸标准纸箱包装,外框四周(5×50×2000)mm护纸角保护,边角可承受外界(50KG)碰撞冲击。

1.3 外观与结构 1)开门结构,前门单开(单扇),后门对称双开(双扇),前后门均冲Φ6mm超级散热网孔(蜂窝状),网孔区域面积≥单扇门面积70%。 2)机柜顶框和底框整体制作,顶部配防尘罩,支持上下进缆, 后两侧设有40×100×2000mm 竖型线缆槽和线缆专用线缆挂档,方便固定多余线缆。机柜后部左右两侧配有机柜专用(4×4)智能“PDU”电源接线板,采用封闭结构,共32插口,双电源接线配置,接线板对应空气开关至交流接线端子,交流接线端子容量为60A,丝印接线标识;L、N、PE、字迹清晰,设计合理、安全、方便操作。 3)机柜内设有4根高强度铝合金标准移动立柱用于安装设备和固定层板。移动立柱正面至下而上丝印、1U、2U、……、字迹清晰,移动立柱的位置前后可整体移动、调整,层板安装高度和前后位置可调,能适合不同设备的安装要求。为方便空气畅通,层板深度不大于600mm。 层板冲散热腰孔,冲孔面积区域≥层板面积70%。根据用户要求采用设备安装支架,其结构具备快捷安装和传统安装功能,符合各类设备安装要求。 4)机柜及其层板具有足够的刚性,保证设备安装后不会出现晃动和结构件变形,其单层板承载 负荷大于60公斤,机柜总负荷大于600公斤。机柜具备有建造“冷池”结构功能、同时还要满足下送风机房对机柜调节风道口风量功能 5)门和侧门板为可卸式结构,门的开合转动灵活、不晃动,锁定可靠、装拆方便,前后门的开启 角度≥1350,后门中缝间隙应≤3mm。 6)结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性,各零部件光滑无锐棱毛刺。 7)机柜可以并列安装,随机配件和设备上架皇冠四件套标准件(根据用户需求配置)。 8)机架颜色根据用户需求。金属件前处理均采用热磷化处理,表面采用环保型防静电涂层,涂层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,保证长期使用不锈蚀。 9)标志:清晰、完整、牢固。 10)机架产品各部分使用的原材料、立柱、层板等均采用优质冷轧板材(宝钢)。外框材料厚度2.0mm,内立柱厚度≥2.5mm。、层板厚度2.0mm,顶框、底框加固结构。前后上下接地紫铜块(共4块),前后门和侧门焊装6.0mm接地螺柱, 1.4 机柜内部功能配置

相关文档
相关文档 最新文档