急停信号器,报警器,过卷开关安装、接线、调试说明书
山东世纪矿山机电有限公司
联系人:宋照岭0537-******* 5309398 138********
产品外观图
KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱ZJYD-127矿用隔爆兼本质安全型语音灯光报警装置(俗称:急停信号器)(俗称:报警器)
KHGJ0.5/24矿用本质安全型过卷开关过卷控制盒
(简称:过卷开关)
图1
过卷/急停接线说明
一、工作原理:
如图1所示,过卷开关的常开点和急停信号器的急挺停钮常开点并联后分别接黑色线和橙色线,当过卷开关动作或急停按钮按下后,继电器J吸合,其常闭点断开,相当于停止按钮被按下,于是,绞车停止。
二、安装接线说明:
1、将过卷控制盒置于绞车电机可逆开关的接线腔(隔爆控制腔亦可)内,或者,放置在矿
方提供的隔爆接线盒内。
2、将绞车电机可逆开关的交流36V接到过卷控制盒的两根在一起的红色线上;
3、将过卷开关中行程开关的常开点与急停信号器的急停按钮常开点并联后接到黑色和橙
色线上(具体接线方法见下图);
4、将过卷控制盒的常闭输出绿色和黄色线串联接入到三联按钮的停止按钮后面(相当于增
加了一个停止按钮),在绞车电机可逆开关中接线(串入9号线)即可。
5、报警器,均为上电即报警。可用真空可逆开关内两个真空接触器的常开辅助触点控制。
绞车启动后,真空接触器吸合,其常开触点闭合,报警器得电动作。
图2
类型一:急停信号器、报警器、过卷开关共用八芯电缆
※急停信号器的A接A,B
接B,C接C。不得接错,否
则,不但无法使用,还会损坏
设备。
类型二:急停信号器、报警器共用八芯电缆
※急停信号器的A接A,B
接B,C接C。不得接错,否
则,不但无法使用,还会损坏
设备。
类型三:过卷开关、报警器接线
过卷开关安装使用说明
过卷开关盒内装有一反光板式光电开关和一行程开关。
反光板(塑料制品,易碎)固定在梭车(牵引车)的侧边,保证竖直,运行中注意反光板保护。
过卷开关的底座可挖坑埋在轨道的一边,或者用下图所示的方式安装,应保证梭车及料车通过时不与过卷开关相碰,且保证光电开关探头与反光板在同一水平线上,两者水平距离不大于2米。
※光电开关探头与反光板在同一水平线上,不能有过大的角度偏差,经常擦除反光板和光电开关探头上的灰尘。
接线:
光电开关:
棕色———12V DC 正极(+);
蓝色———12V DC 负极(—);
黑色————信号输出。
行程开关:如下图所示,取常开触点(外侧的两个端子),分别接光电开关的蓝色线和黑色线。
机头过卷开关:安装于压绳轮装置附近,并留有4~6米的安全余量,因绞车电机断电后,梭车会在惯性的作用下往前冲1~2米左右。
机尾过卷开关:安装于从尾轮向前大于6米的位置。
反
光
板过卷反光板的安装图。