消火栓箱(灭火器箱)招标技术方案

一.资质要求

1.营业执照经营范围:应有消火栓箱生产等项目。

2.注册资金:要求不小于50万元人民币。

3.生产规模或每月供应量:要求不小于3000套消火栓箱(灭火器箱)的供货能力。

4.检测报告:需提供18个月以内地市级或以上检测部门出具的产品质量检验报告。

二.招标内容

按材料部提供的材料清单内容进行招标,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。

三.技术要求

1、消火栓箱(灭火器箱)应符合国家标准GB14561-93中的技术要求。

1.1 室内消火栓

1.1.1 密封性能:室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水压,持续2min,不得有

渗漏现象。

1.1.2 水压强度:阀体和阀盖承受

2.4MPa水压,持续2min,应无破裂和渗漏现象。

1.2 消防接口

1.2.1 密封性能:在1.6MPa水压下,持续2min,不得有渗漏现象。

1.2.2 机械强度:在2.4MPa水压下,持续2min,应无断裂和残余变形。

1.3 消防水带

1.3.1耐压性能:将水带试样以(5.0-10.0)MPa/min的速率升压至1.2Mpa的试验压力,保压5min,试样不得有渗漏现象。然后仍以该速率升压至试样爆破,其值不得低于

2.4MPa。

1.3.2 扭转方向:在水压作用下,沿水流方向看,水带不得产生逆时针扭转。

1.4 消防水枪

1.4.1 密封性能:在0.9Mpa水压下,持续2min,枪体及各密封部位不允许泄漏。

1.4.2 水压强度:在1.6Mpa水压下,持续2min,水枪应无破裂,不得产生影响正常使用的残余变形。

1.5 消防水喉

1.5.1 喷射性能:在0.35MPa水压下,流量应不小于35L/min;在0.35MPa水压下,直

流射程应不小于10m。

1.5.2 软管性能:升压至1.0Mpa时,软管的膨胀率不应大于4%;在3.0MPa水压下,软管不应爆破,膨胀均匀无局部凸起现象。

2、外观质量

2.1 箱体应端正,不得有歪斜翘曲等现象。

2.2 各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。

2.3 各面之间的垂直度不得大于3:1000。

2.4 箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其不平的最大允许差为2mm。

2.5 箱门关闭到位后,与框之间的间隙应均匀平直,最大允许差为2.5mm。

2.6 栓箱正机上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不得大于15mm。

2.7 其余各面的零部件凸出该面外表面的高度不得超过10mm。

2.8 箱体内外表面应作防腐蚀处理。

2.9 进行涂漆防腐蚀处理的箱体,其涂层应均匀一致,平整光亮,明装式栓箱的箱体

外表涂层应色泽美观,不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。

2.10 焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固,应无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。

3、材料

3.1 箱体应使用薄钢板、铝合金材料制造,也可使用符合本标准5.4条要求的其他材

料。

3.2 箱门玻璃的厚度不得小于3mm。

3.3 消防水喉的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件,应用铜合金或铝合金材

料制造,也可用强度和耐腐蚀性能(或经过耐腐蚀处理)符合设计要求的其他材料代用。

4、箱体刚度

4.1 栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后,各受力面不得产生凹凸变形,其垂直

度、不平度和间隙均应符合2.3和2.4、2.5条规定

4.2 安装消防水喉的箱体侧面,在15N.m的力矩下的最大凹陷变形不得超过2mm,箱

内与框的间隙应符合2.4、2.5条规定,消防水喉固定座不得出现变形、开焊等缺陷。

5、箱门

5.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。

5.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,开

启操作应灵活、可靠。

5.3 箱门的开启角度不得小于1750。

5.4 箱门的开启应轻便灵活,无卡阻现象,开启拉力不得大于50N。

6、水带安置

6.1水带以挂置式、盘卷式、卷置式或托架式置于栓箱内,不得影响其他器材的合理

安置和操作使用。

6.2 挂置式栓箱的水带挂置式栓箱架相邻两疏齿的空隙不应小于20mm,挂置水带后

挂架横臂不得变形;盘卷式栓箱的水带盘从挂臂上取出无卡阻,托架式栓箱的水带托架应转动灵活,水带从托架中取出无卡阻。

7、电器设备

7.1 控制按钮应有防止误动作性能,并应操作方便,报警可靠。

7.2 指示灯应具有防水、防尘能力,其指示灯光为红色,在室内光线条件下,距3m 远处应清淅可见。

7.3 栓箱内各电器设备的接线端子不得裸露,其工作电压均不得大于220VAC或24VDC,接线端子与箱体间的绝缘电阻,在正常大气条件下应大于50MΩ。

8、水带与接口连接性能

水带与接口的连接应牢固可靠,在0.8MPa水压下不得有脱落现象。

9、消防水喉

9.1 操作性能:摇臂应能从箱体内向外作水平摆动,摆动时应无卡阻和松动,驱动摆动的力不得大于50N。

9.2 抗冲击性能:冲击试验后,消防水喉不得产生影响正常使用的变形;在 1.0Mpa 水压条件下,不得有渗漏现象。

9.3 负荷性能:负荷试验后,各零部件不得产生影响正常使用的变形;在1.0Mpa水压条件下不得有渗漏现象。

9.4 连接性能:消防水喉安装连接后,在1.5MPa水压下,各零部件不得产生影响正常使用的变形和损坏,在1.0MPa水压条件下不得有渗漏现象。

10、标志

10.1 栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消防栓”字样。

10.2 字体不得小于:高100mm,宽80mm。

10.3 箱门上应设置铭牌,铭牌应包括以下内容:

a、产品名称

b、产品型号

c、栓、箱生产许可证或批准文件的编号

d、注册商标或厂名

e、生产日期

配电箱柜(三箱)招标技术要求

配电箱柜(三相)招标技术要求 一、箱(柜)体部分 1)配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。 板材材质、箱体材料: 户内:箱体高度600㎜以下 1.5㎜厚冷轧钢板; 箱体高度600㎜~800mm 2.0㎜厚冷轧钢板; 箱体高度800mm以上 2.5㎜厚冷轧钢板; 安装底板用2.0㎜的冷轧钢板; 户外:镀锌板喷塑 厚度:壁挂δ≥1.5mm,落地δ≥2.0mm 2)表面涂装:箱(柜)体可视面为粉末喷涂;除外表的门和封板外的金属结 构件,均为镀锌处理。 3)模箱的顶部、底部预留线管冲孔;落地柜或壁挂箱柜的顶部及底部预留桥 架进出线孔,用铁板螺丝固定。 4)箱(柜)体尺寸应充分考虑设计的进出电缆头的安装空间位置,根据进出 线规格配备相应规格端子排及根据规范考虑接线的安全距离。 5)配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良 好接地,配电箱、柜的门应按规范做可靠接地。 6)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小 于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 7)每个配电箱、柜应根据图纸按楼栋及地下室等编号,每个箱、柜内开关应 有编号及回路标识;消防供电箱应在在箱门左上角喷上明显标示,如:“应

急照明专用箱”、“排烟风机控制箱”等字样。 8)当配电箱、柜的进、出线电缆大于等于50mm2时,接线柱应配转接铜排或 配转接接线端子。 二、元件部分 1、ACB框架断路器 1)In≥800A以上采用框架断路器,所有框架断路器应为框架水平抽出式结构, 符合并按GB14048-2及IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置,其额定电流及分断容量依各变电站低压系统图。 2)除设计图另有规定者外,ACB框架断路器保护元件应为智能微处理器型, 具有中文菜单及故障记录功能,且须具有可调整长延时、短延时、短路瞬时及接地故障的数码(或数显)式保护功能。 3)ACB框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能。 4)ACB框架断路器的闭合与脱扣器所需操作电源为AC220供电。 5)对低压进线柜的ACB框架断路器选用四极开关,馈电回路选用三极开关加 中性线连接板。断路器按设计要求,进行电气联锁和机械联锁。 6)ACB框架断路器必须配备手动投入及开路按钮开关,并设有制止机构以防 止低额定电流或分断容量的断路器误装入高额定值断路器室,且抽出型底座应附安全档板以作为安全隔离。 7)ACB框架断路器与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带 自动屏蔽隔板。当ACB框架断路器被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插入端。隔板应以标牌指示属于ACB框架断路器之入或出端正并配备联锁装

室内消火栓及室外消火栓的布置间距和要求

室内消火栓及室外消火栓的布置间距和要求 室外消火栓布置要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。 二、甲、乙丙类液体储存区和液化石油罐区的消火栓,应设在防火提外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 三、室外消火栓的间距不应超过120m。 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m以内。如消防车用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓。 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算。 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。 七、室外地下式消火栓应有直径位100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。 室内消火栓布置要求: 一、设有消防给水的建筑物,其个层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。 二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,建筑高度小于或等于24mm时,且体积小于或等于500mm的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内的任何部位。水枪的充实水柱应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m。高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。 三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。 四、消防电梯前室应设室内消火栓。 五、室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度为 1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。 六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 七、室内消火栓的间距应由计算确定,高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房,室内消火

配电箱采购技术要求

配电箱采购技术要求 一、生产许可及投标资格 需要提供厂家最新资质文件,质量认证、安全和职业健康安全认证,并有中国工业产品认证委员会的安全认证要求和获得国家认可的检验部门出示的合格试验报告(CCC认证报告)。 提供三年以内的工程实例简历。 二、总体技术要求 2.1产品应符合如下标准: GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4942.2 《低压电气外壳防护等级》 GB/T 14048 《低压开关设备和控制设备》 GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T 24274-2009 《低压抽出式成套开关设备和控制设备》 GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 GB 1208-2006 《电流互感器》 GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 7261-2008 《继电器及装置基本试验方法》 GB 156-2003 《标准电压》 GB/T 762-2002 《标准电流等级》 GB/T 1980-2005 《标准频率》 GB 2900.18-2009 《电工术语低压电器》 GB/T 4025-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则》 GB/T 4026-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子和导体终端的标识》 GB/T 2423 《电工电子产品环境试验》 GB/T 2828 《计数抽样检查程序》 GB/T 2829-2002 《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》 GB/T 13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》 GB 14287 《电气火灾监控系统》 设备选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。 2.2提供相关资料: 1)图纸:系统图,二次原理图,端子接线图,装配图,基础图和设备外形图; 2)检验合格报告书:包括材料、开关、设备成品等检验合格证书、出厂检验报告和配电箱“CCC”认证证书; 3)操作、安装及维修保养手册及使用说明书; 以上资料应随设备提供; 2.3主要技术参数: 1)额定工作电压:400V 2)最高工作电压: 690V 3)额定绝缘电压:1000V 4)额定频率:50Hz 5)额定电流:详见设计图纸 6)耐压水平:2.5kV/1min,50Hz 7)防护等级:户内IP20(地下室不小于IP51),户外不小于IP51 8)温升:符合IEC947-1有关温升的规定 9)电气间隙、爬电距离和隔离距离

室内消火栓设计与安装要求完整版

设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室消火栓。 3、体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 设计要求 1、室消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 2、室消火栓的配置应符合下列要求: 1)应采用DN65室消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体。 2)应配置公称直径65有衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 3、设置室消火栓的建筑,包括设备层在的各层均应设置消火栓。 4、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。 5、消防电梯前室应设置室消火栓,并应计入消火栓使用数量。

配电箱招标技术要求

配电箱招标技术要求 配电箱采购项目技术要求 第一部分 配电箱采购项目投标人资质要求 1.合格的投标人 1.1合格投标人必须符合以下各项要求,并在投标时提供以下文件,若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格: 1.1.1在中国注册的企业法人,注册资金500万元以上(含500万元),提供企业有效期内的营业执照副本和税务登记证副本; 1.1.2投标人资格的授权 如果投标人代表不是法人代表,则须持有<授权委托书>(格式详见招标文件附件),被授权人将行使投标人职责。 1.1.3中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书(CCC认证)及CCC 认证试验报告; 1.1.4银行给投标人为本次投标开具的资信证明; 1.1.5 ISO9001质量管理认证体系证书; 1.1.6 经会计师事务所审计过的2011年度的财务报表。 1.1.7本项目只允许货物生产制造商投标,不允许代理商、经销商、分销商投标。更不允许分包、转包、联合体承包。 1.1.8拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 注:以上要求提供的文件或证书必须是年审有效的或是在有效期之内的。 1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使其投标对招标文件做出实质性响应,否

则,其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利,拒绝提供补充材料或提供材料不真实,将被视为自动放弃投标资格。 第二部分技术规格及要求 一、总则 1本技术文件规定了湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂易地技术改造项目中配电箱成套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2 本技术文件的技术要求、数据表及附件是所招标设备设计和制造的最低要求。招标设备的设计、制造及试验应符合国家、国际行业标准和规范的最新版本中的有关规定。 3投标人所报配电箱设备及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下。至少经过不低于3年以上工程成功运行实践及制造的经验。 4 遵循本技术文件说明的任一条款均不能认为可以解除投标人对所供货物应承担的责任。当投标人认为招标人的招标文件有相互矛盾时,应尽快以书面形式通知招标人,以便及时澄清。 5 所有投标文件和中标后所提供的图纸资料必须采用中文编制。设计图纸和文件采用的计量单位是国际通用标准计量单位。 6 投标人的供货应遵循本技术文件提出的要求,如有偏离应取得招标人的书面认可。 7 投标人如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议,招标人可以认为投标人完全满足本技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中予以详细描述。 8 投标人应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准、规范、并在报价文件中列出主要技术标准规范一览表。

室内消火栓设计及安装要求完整版

室内消火栓设计及安装要求完整版 设置场所 1、建筑占地面积大于300川的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m 3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5、建筑高度大于15m或体积大于10000m 3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 设计要求 1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 2、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m ; 消防软管卷盘应配置内径不小于? 19的消防软管,其长度宜为30.0m ; 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为

2.5L/S时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪; 消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 3、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 4、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m o 5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。 6、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m 3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 1)室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。 2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。 3)汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

低压配电柜招标技术要求完整版

低压配电柜招标技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43C。 (2)环境温度:-5~+40C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f10HZ时,振幅为,10 f150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1)

消火栓箱国家标准

消火栓箱国家标准 1 范围 本标准规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志,使用说明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑物内室内消火栓给水系统用栓箱。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消火栓箱 Fire hydrant box. 指安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 4 分类 4.1 型式。 4.1.1 栓箱按安装方式可分为: a)明装式; b)暗装式; c)半暗装式。 4.1.2 栓箱按箱门型式可分为: a)左开门式; b)右开门式; c)双开门式; d)前后开门式。 e)带检修门式 f)带防火检修门式 4.1.3 栓箱按箱门材料可分为: a)全钢型; b)钢框镶玻璃型; c)铝合金框镶玻璃型; d)其他材料型。 4.1.4 栓箱按水带安置方式可分为:

a)挂置式 b)盘卷式 c)卷置式 d)托架式 4.2 基本参数及基本型号 4.2.1 基本参数 栓箱的基本参数以箱体的长边、短边和厚度尺寸表示(见表1)。 4.2.2 基本型号 栓箱的基本型号表示箱体的基本参数以及箱内主要消防器材的配置情况(见表1)。 4.3 栓箱型号表示方法 栓箱型号由“基本型号”和“型式代号”两部分组成。其形式如下: 4.3.1 基本型号。 箱体的长短边尺寸代号按表1规定。 栓箱内配置消防软管卷盘时用代号“Z”表示,不配置者不标注代号。 4.3.2 型式代号。 4.3.2.1 水带安置方式代号。 水带为挂置式不用代号表示,其余方式分别用下述代号表示: “P”(盘)——盘卷式; “J”(卷)——卷置式; “T”(托)——托架式。 4.3.2.2 箱门型式代号。 箱门为单开门型式不用代号表示,其余型式分别用下述代号表示: “S”(双)——双开门式; “H”(后)——前后开门式。

消火栓箱施工方案

1 消火栓箱体要符合设计要求,产品有型式认可证书和出厂合格证。 2 消火栓箱体安装在轻体隔墙上有加固措施。 3 箱式消火栓的安装根据设计要求,符合下列规定: 室内消火栓系统竖向为一个区,由消火栓泵双路出水管直接供水。管道系统成环状。屋顶设消防水箱,贮存消防用水量18m3,并设消火栓系统稳压设备和屋顶试验用消火栓。 4消防用水量:室外消火栓20L/s,室内消火栓20L/s,一次灭火时间2h。 5消火栓箱尺寸为700x1600x240,每个消火栓箱内配DN65mm消火栓一个、DN65长25m 涤纶衬胶水带一条、DN65×19直流水栓一支、消防卷盘一套、钮,警铃,指示灯各一个。所有消火栓处通过消火栓按钮将信号同时反馈到大楼消防控制中心。 一、施工准备 1、消火栓设备、消火栓箱及安装辅材均已到货,并验收通过。 2、安装使用的工具、器具等均已准备好。 二、施工技术要求 1、消火栓栓口距地1.1m,安装时,结合消火栓箱尺寸,消火栓箱与灭火器箱联体时,箱底边距地0.16m;单体消火栓箱,箱底边距地0.96m,具体做法参见04S202。

2、暗装于轻质隔板墙上的消火栓箱用M8*100的自攻螺丝固定;暗装于砼墙上的消火栓箱用M6*800的膨胀螺栓固定。箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填充抹平。 3、消防水枪安装应符合下列要求: 1)安设的消防水枪其型号、性能等参数应与设计图相符。 2)安设好的水枪,枪上各种配件应齐全。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 1)其他要求:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。阀门中心与箱侧面140MM,允许偏差±5MM。阀门中心与箱后内表面100MM,允许偏差±5MM。消火栓箱体垂直度,允许偏差3MM。 加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。 缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留有2-3扣丝。对上好的丝扣管件之间不要有松动。清理干净各接口的麻丝。对上好的管件和管段应调直,变径同心变径,通扣管箍,对拆下的管件丝扣清理干净,重新抹油、缠麻。对同一丝头不允许反复多次

配电箱采购技术标准

配电箱采购技术标准 置业工程管理中心 2012年10月

配电箱采购技术标准 一、应符合的国家、行业标准 1.GB 10963 《家用及类似场所用过电流保护断路器》 2.GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》 3.GB 13539-2008《低压熔断器》 4.GB 14048《低压开关设备和控制设备》 5.GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》 6.GB 4025《低压电器基本标准》 7.GB 998《低压电器基本试验方法》 8.GB 14287-2005《电气火灾监控系统》 9.GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 10.GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 11.GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》 12.GB 4942.2《低压电器外壳防护等级》 13.GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》 二、技术参数 1.标准: 应严格按照设计要求制作,所有设备的设计、测试、制造和安装必须遵循国家现行有关标准和规范,箱内元器件符合设计图纸要求,有生产厂家的产品合格证和质保书。 2.技术要求: (1)配电箱铭牌应压印或刻印在金属板上,内容应包括:系统图中的配电箱编号,生产厂家、设备型式及型号、出厂编号及设备参数(额定电流、额定电压、额定热稳定时间及电流、额定动稳定电流等)、设备出厂年月等,并在供货时在箱子底壳和芯体上标上与铭牌对应的编号号名称。 (2)落地柜用2.0mm厚的冷轧钢板;照明配电箱及动力箱大于等于700mm的用2.0mm厚的冷轧钢板,小于700mm的用1.5mm厚的冷轧钢板,二层底板用2.0mm厚的冷轧钢板,耐火等级及机械强度均能满足规范要求;箱体内外均应做防腐处理,表面采用喷塑(喷涂层厚度大于60微米)或镀锌处理,喷塑或镀锌层无脱落;面盖耐非正常热和耐燃能力应符合IEC60695-2-1标准。 (3)配电箱体、柜体型号、材质、颜色由采购方确定,并有文字签字记录。

(完整版)消火栓箱安装技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日 施工单位分项工程名称室内消火栓安装 交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图1薄型单栓带消防软管卷盘消火栓(SG20B65Z-J,尺寸200*700*1000) 1)暗装、半暗装箱体:暗装在砖墙、混凝土墙上的消火栓箱,箱体与墙体之间使用木楔填塞,找平找正,待箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填实抹平。不允许用钢钎、锤子敲击的方法将箱体硬塞入预留孔内,而应将其平稳地放入。(见附图2) 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日 施工单位分项工程名称室内消火栓安装 交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图2 暗装、半暗装消火栓箱砖墙、混凝土墙上安装固定图 2)明装箱体:明装在砖墙上的消火栓箱,在墙上预埋M8*100镀锌螺栓4套,凿孔处用C20 混凝土填实;明装在混凝土墙、柱上的消火栓箱,采用4套M8*100膨胀螺栓固定;(见附图3) 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

编号05-C2-008 表C2-1 工程名称交底日期2016年8月21日施工单位分项工程名称室内消火栓安装交底提要室内消火栓安装 交底内容: 附图3 明装消火栓箱砖墙、混凝土墙上安装固定图 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

消火栓系统施工方法

消火栓系统施工方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

施工方法 1、消防系统安装 、消火栓系统安装 (一)工艺流程 干管安装→箱体安装→消火栓安装→管道试压、冲洗→管道防腐→手提式灭火器放置 (二)干管安装 消火栓系统的管道采用热镀锌钢管,干管采用沟槽式卡箍连接。 1、沟槽连接要求 钢管沟槽使用15KW钢管压槽机压制而成,管道的沟槽压制加工后,管端与沟槽外部无划痕、凸起或滚轮的印记等缺陷,保证管道的密封性能;同时对管道内壁其沟槽挤压加工部位,涂刷防锈漆加以保护。 在安装前,在管子端部和橡胶圈上涂一层润滑剂,将密封橡胶垫圈套入一根钢管的密封部位。再将另一根加工好的沟槽的钢管靠拢,将橡胶圈套入管端,使橡胶圈刚好位于两根管子的密封部位。此时进行夹箍的安装,先拆下夹箍外壳上其中一端的一只螺栓,然后套在管道橡胶圈的外面,移动夹箍外壳,使夹箍外壳与沟槽吻合,再插入螺栓定位,轮流、均匀地拧紧两侧螺栓,确保管道的夹箍外壳与管道沟槽均匀、紧密接触,从而保证管道夹箍接口的密封性、刚度与强度达到要求。 2、管道支、吊架的安装 (1)管道支、吊架的最大允许间距见下表。

(2)支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。 (3)管道上每一直管段上设置的吊架不少于一个。 (三)箱体安装 消火栓箱内配有消火栓、水枪、水龙带,消火栓箱安装采用明装方式,即箱体挂在墙上,管道为明管敷设。 2.明装消火栓箱体安装要求: (1)根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面。 (2)根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 (3)将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 (四)消火栓安装 消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,直径为65mm。消火栓的出水方向与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。 (五)管道的试压和冲洗 1、管道试压:系统安装完后,按设计要求对管网进行强度、严密性试验。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。 (1)强度试验:当系统设计工作压力≤时,水压强度试验压力应为设计工作压力的倍,但不得小于 MPa;本工程设计工作压力为,则试

配电箱柜设备采购工程技术要求及参数文件

1﹟科研用房等3项配电箱、柜设备采购工程技术要求及参数文件 1、配电箱、柜设计标准及依据见相关国标规范(包含但不限于)如下,并应满足施工图纸、招标文件的规定: ◆GB7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验 和部分型式试验成套设备; ◆GB7251.3-1997 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业 人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要 求; ◆GB50171-92 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范; ◆GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; ◆GB156《额定电压》; ◆GB762《电力设备额定电流》; ◆GB4942.2《低压电气外壳防护等级》; ◆GB4025《指示灯和按钮的颜色》; ◆GB4205《控制电器设备的操作件标准运行方向》; ◆GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》; ◆GB/T14048.11-2002 《自动转换开关电器》; ◆GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》; ◆GB50258-96.6-2 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验 收规范》; ◆GB/T1693.51《低压系统内设备的绝缘配合》; ◆JB/T9660《行线槽》 ◆GB/T14048(7.8)《低压开关设备及控制设备辅助继电器第一、二部 分地区铜导体的接线、端子排》; ◆GB 4208-2008等同于IEC 60529 2001《外壳防护等级》; ◆IEC60439-1 《低压成套开关设备和控制设备》;

◆IEC60947-1,2,3,4,5,6 《低压开关设备和控制设备》; ◆IEC60269 《低压熔断器第一部分:一般要求》; ◆IEC60439 《低压开关设备和控制设备组件》; ◆UL1008:《自动转换开关标准》; ◆IEC 60947-6-1:《低压开关设备和控制设备;多功能设备;自动转 换开关设备》; ◆IEC947-2 ET《用于低压的自动断路器》; ◆华北标准图文集 92DQ1-92DQ13低压配电装置; ◆所有配电箱及控制箱控制柜照明箱必须通过国家3C认证并选用符合 两部认证要求厂家。所有配电及控制箱、控制柜、照明箱应有明显 标志、标牌、编号与设计图纸相符。动力配电箱、控制箱、照明配 电箱采用节能型LED指示灯。 2、配电箱、柜的主要技术要求: ◆使用环境条件: ◆海拔高度不超过2000m海平面; ◆周围空气温度-20~+45°C; ◆最大日温差25°C; ◆相对湿度日平均≤95%,月平均≤90%(25°C); ◆地震烈度不超过8度;抗震能力水平加速度<0.4g(正弦波3周), 垂 直加速度<0.2g (正弦波3周),安全系数>1.67; ◆户内安装,无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振的场合。 3、基本技术参数及要求 ◆配电系统接地方式: TN-S(三相五线); ◆额定工作电压: 400VAC; ◆额定绝缘电压: 660VAC; ◆额定频率: 50Hz; ◆额定冲击耐受电压峰值: 8kV; ◆工频试验电压(有效值): 2500V/1s; ◆水平母线最大工作电流: 630A等(以图纸为准);

室内消火栓系统管道安装

室内消火栓系统管道安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的室内消火栓系统管道安装的安装。 2 施工准备 2.1 主要材料: 2.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射 钉枪,倒链,电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要 求,系统设备材料能保证正常施工

2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构 施工完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备T干管安装T箱体及支管安装T箱体配件安装f通水调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3 干管安装: 3.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素 钢管或无缝钢管 3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 333 当壁厚w 4mm,直径w 50mm时应采用气焊;壁厚》 4.5mm,直径大于70m

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

配电箱(柜)招标采购技术要求

配电箱(柜)招标采购技术要求 目录 一、配电箱(柜)应符合以下规范要求 (1) 二、配电箱(柜)机械、外观要 求 (3) 三、电气的性能要求 (3) 四、铭牌和电路图的要求 (4) 五、防护要求 (4) 六、配线要求 (5) 七、电源母线及接地要求 (7) 八、交接试验要求 (7) 九、低压电器组合要求 (8) 十、等电位箱技术要求 (10) 十一、室外防雷测试点接线箱技术要求 (10) 十二、弱电箱要求 (10) 十三、其他要

求 (10)

一、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1.1《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 (GB50171—92) 1.2《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96) 1.3《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1—06) 1.4《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》 (GB/Y14048.(7.8)—06) 1.5《低压系统内设备的绝缘配合》(GB/T16935.1—97) 1. 6 《建筑工程质量验收规范》GB50303-2002 1. 7 必须有出厂合格证、生产许可证、实验记录、CCC认证及复印 件。 1. 8 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度 的产品,有许可证编号和安全认证标志。 二、配电箱(柜)机械、外观要求: 1.1 配电箱(柜)的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑, 涂层应附着牢固,颜色均匀,无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良显现。在距离1米处观察无明显色差和反光,表面平整,干净、无凹坑、划痕等损伤显现。箱(柜)中使用的其他有镀锌层的零部件,也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象,外表质量都要达到与上同等要求。箱(柜)内应干净,除