文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电室电气、接地安装工程施工方案

变配电室电气、接地安装工程施工方案

变配电室电气、接地安装工程施工方案
变配电室电气、接地安装工程施工方案

A2

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:煤代油项目部变配电室电气、接地安装工程编号:

煤代油项目部变配电室电气、接地安装

编制:刘炼

审核:彭庆成

岳阳楼区兴延建安公司

年月日

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工生产准备

四、主要材料工程数量

五、劳动力及主要机具安排计划

六、施工方法

七、施工进度计划表

八、质量保证措施

九、HSE措施

十、安全保证措施

十一、文明施工

十二、附各种证件复印件

一、编制依据

1、中国石化集团兰洲设计院提供的施工图纸,参图号0369-07120-09136。

2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002.

二、工程概况

本工程为煤代油项目部系统的总控制中心,分为照明动力、接地等三项电气工程.工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组.照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号的成套型吊链式荧光灯、应急荧光灯、吸顶式荧光灯、防水防尘弯杆式灯具、吸顶半球形灯具等,消防报警、通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内。照明配电箱安装1台,接地部分接地极采用GG50的镀锌钢管,室内外接地母线采用—40×4镀锌扁钢焊接及用膨

胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子的制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3台,洞口补整修平。

三、施工生产准备

1、技术准备

(1)熟悉设计图纸及有关技术资料;

(2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作;

(3)进行技术交底与安全交底。

2、现场准备

(1)办理现场施工人员出入证;

(2)办理动土证、动火证等相关手续;

(3)机械设备及辅材进场;

(4)施工人员的三级安全教育。

四、主要工程材料数量(附后)

五、劳动力及主要机具使用计划表

1、劳动力计划表

2、主要机具使用计划表

六、施工方法

根据图纸要求,该部分线路采用DN20 PVC管明敷于墙上.只有通讯、消防报警线路采用GG15镀锌钢管暗敷于现浇楼板内及墙上,因此在砌主体墙时,安排专业电工随砌墙时进行预埋.

1、预埋管与明管敷设的路径要根据设计图意与现场实际相结合来确定,以免造成不必要的材料浪费。

2、如果在进行镀锌钢管预埋时要转弯时,应采用弯管机使镀锌钢管尽量弯大弯,不允许弯小弯或使镀锌钢管打折的现象出现。

3、预埋管和预埋盒在预埋时,必须固定牢靠。

4、PVC管的连接采用PVC直接、PVC三通、PVC四通等配件,利用管卡固定在墙上应牢靠.

5、管内穿线时,应先清除管内杂物,同一回路的相线和零线应敷设于同一管内。

6、电缆敷设穿管时,绝缘测试合格。

7、安装灯具的预埋螺栓,吊链固定处应相当牢固,或做承载试验合格后,才能安装灯具.

8、室内土建部分基本完成后,才能安装插座、开关及电气调试工作.

9、轴流风机安装首先要开箱检查,电机拆装检查、基座找平,找正后,再行固定在预留洞口内,然后在洞口四周用C20细石砼灌密实,待砼硬化后,进行轴流风机调试工作.

10、接地体采用基础内钢筋作为自然接地体,但也有人工接地体,接地槽按设计规范人工开挖后,打入已作好的三根DN50镀锌钢管接地极,再焊接室内处接地母线,成一个接地网状,测试接地网接地体的电阻值应≤4Ω,待合格后,再刷二遍沥青漆防腐,且进行接地网调试工作. 七、施工进度计划

18

八、质量保证措施

1、我公司指定专业技术人员进行质量现场管理监督,严把工序质量关.

2、作业组设兼职的质检员,负责本作业组的质量跟踪检查,参加项目部组织的联合检查,并向作业组长报告情况。

3、凡是本公司购买的材料,必须是本公司曾使用过,认为质量可靠

的产品。

4、严格材料检验制度,尤其是对于电缆,要作耐压试验和绝缘电阻的测试。

5、所有的材料必须要有审批的材料报验单,要有产品质量证明文件(文件上加盖供应商章)并由供货商承担风险。

6、到货的材料必须由专职的工程师与采购员共同验收,以确认质量的符合性,否则不得入库或出库。

7、落实技术管理责任制,严格按照《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002和设计图纸的要求进行施工.

8、严格审查作业人员的技术等级证,严格无证或失去有效证件的作业人员施工。

9、定期对施工质量进行合检,对暴露出的质量问题一查到底,举一反三,使问题得到整改,不合格及时纠正,使负责人受到处理,使全体员工受到教育.

九、HSE措施

HSE方针

1、以人为本,预防为主

2、安全第一、健康至上

3、科学管理,环保创优

HSE管理方法

1、领导承诺,方针目标

2、组织机构,职责健全

3、风险评估和隐患治理

4、承包商和供应商管理

5、运行与维修

6、变更与应急管理

7、检查与监督

8、事故处理与预防

十、保证安全措施

1、建立健全项目安全责任制,层层落实安全管理责任;

2、配置专职安全员负责施工现场的管理与监督,并对施工现场巡回检查;

3、严格施工作业程序,登高作业必须系好安全带;

4、进入工地必须正确戴好安全帽;

5、严禁酒后施工作业;

6、做好施工现场生产设备专用设施的隔离措施,保护成品;

7、高处作业搭梯时,下面必须有人扶梯,凡是高处作业用的工具,必须系牢,以免坠落伤人;

8、施工现场严禁抽烟.

十一、文明施工

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10) 第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS 应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92

(10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T 5161-2002 第三章施工程序 3.1 准备阶段 熟悉图纸、规范→ 图纸会审→ 编制设备、材料、加工件计划→ 设备材料检查验收→准备施工机具→编制施工技术方案→电气施工条件确认。 3.2 施工阶段 技术交底→ 材料发放→ 配合预埋→ 电气设备安装→ 母线安装→ 电缆敷设→ 电缆头制作→ 柜体检查调整。 3.3 调试阶段 电气设备和单元件调试→ 耐压试验→ 操作电源试验→ 系统联动操作实验→ 变压器试验→ 低压柜试验调整→ 模拟试验。 3.4 交工阶段 检查各段相序→ 高压柜各段受送电→ 变压器运行→ 低压柜各段受送电→ 验收交工。 第四章主要施工方法及技术要求 4.2 设备、材料管理 4.2.1 采购。

室内电气工程施工方案0.6

室内电气工程施工方案 一、施工顺序1 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 @ (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

全厂接地装置安装施工方案

防腐漆、毛刷、 锯条、膨胀螺栓、均作出计划从供应科领取。 5、 机械、 仪表、 量 具、主要 器具数量、 电焊机 电焊把钳 卷尺 铁锹 10把 电锤 大锤 全厂接地装置安装施工方案 编制说明 1、工程概况及工程量 大唐辽源热电厂2X 330MW 供热机组4#机组全厂接地装置安装由电气专业公司负 责施 工。工程量包括:汽机房接地装置安装、锅炉房接地装置安装、附属车间接地安装。 2、施工图、厂家技术文件名称 设计院图纸: F482S-D1101~02 3、执行技术规范、标准 《电力建设安全工作规程》 DL5009.1 —2002 4、设备、材料和加工配制情况 镀锌钢管、镀锌圆钢已到现场,接地螺栓、电焊条、室内接地黄绿漆、 3.1 ?电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 》GB50169— 2006 3.2 ?电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161 —2002 3.3 ?电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2002-01-21 3.4 《职业安全健康与环境管理各项管理制度》 3.5 《职业安全健康与环境管理程序文件》 3.6 接地镀锌扁钢、

扁钢整形工具 6、劳动力组 织 要求施工人员经过培训或经过多次实践具备一定经验的人来参加, 统一指挥全面彻 底的完成好此次的施工任务。 7、要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 安全措施,文明施工措施,成品保护措施,环境保护措施 安全措施: (一)、防止高处坠落措施 1. 使用的脚手架必须是专业人员搭设并经检验合格后方可使用。严禁私自搭设。 2. 上下脚手架时,不要随意攀登,应从爬梯上下。 3?高处作业时必须按要求扎好安全带,并将其固定在施工上方牢固可靠处。 4?使用梯子登高作业时,梯子必须安放牢固,有防倾倒措施,并设专人监护。 (二)、防止触电措施 1. 使用电动工具时,须明确电压等级,电源接引正确,并使用漏电开关。 射钉枪 线坠 冲击钻 火焊 砂轮锯 铁锯 台虎钳

10kV变压器安装施工方案

XXX配电房变压器及开关柜安装 施工方案 二0一二年七月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (7) 4、变压器试验 (7) 六、安全管理 (8)

XXX配电房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装1000KVA的室内变压器1台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜1台; 3、变压器及开关柜调试。 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 7、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105—2008 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂 家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 1

(4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备 (1)运输工具:1.75吨汽车1辆; (2)起重工具:8吨吊车1辆、钢丝绳、手索8条、长索6条; (3)施工机具:千斤顶、钢管、冲孔机、手拉葫芦、撬棍、滚杠、活动扳 手、套筒扳手、冲击钻、梅花扳手、力矩扳手、专用液压手动搬运车、 水平尺、电焊机、电工工具1批等; (4)试验仪器:万用表、钳表、试验变压器、控制操作箱、变比测试仪、 绕组直流电阻测试仪(或单臂电桥、双臂电桥)、2500V绝缘电阻表、油耐压试验仪、温湿度计 等。 四、施工安排 施工流程:变压器安装开关柜就位安装母线安装 开关柜调试变压器试验设备送电。 五、施工工艺控制 1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥 信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准 确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角 不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中, 在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停 2

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业得质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出得防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性得预防与应急措施 8、施工危险因素与环境因素辨识及控制对策表 1、工程概况及工程量 1。1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2。5m): 32支 一次接地干线敷设(-70×7): 800米 二次接地干线敷设(-40×6): 1500米 2、编写依据: 2、1设计院提供得施工图纸、 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 DL/T5161、6—-2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169--2006 2。 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 ? 2、5《工程建设标准性强制条文》—-2009 2、6建设单位有关标准与管理程序 3、作业准备工作及条件 3、1作业人员得质量 3.1、1施工组长能够熟练掌握该项目得施工程序与作业方法。 3.1。2施工人员要有良好得安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目得专业技能。 3、1。3焊接人员必须有上岗证。

3.2作业机械、仪器、仪表得要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格得工具,施工中所用得计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。 4 4.1 从供应科领出得镀锌扁钢进行清点,核对型号无误后进行验收。合理选择扁钢得存放地点,以免扭曲变形。 4。2室外接地线、接地极得安装、 4、2.1垂直接地极采用φ50×5得热镀锌瓦斯管制作,长度为2、5米,并割一便于打入得斜口,将接地极垂直打入挖好得接地沟道内,顶部埋设深度为0、8米。接地极得位置按设计图纸布置,集中接地极间最小距离不小于5米、 4。2.2屋外接地母线均采用-70×7镀锌扁钢。焊接时,扁钢搭接长度不小于120mm。埋设深度为0.8米,距厂房基础得水平距离不小于1、5米。所有焊口涂防腐漆处理,并在引入线位置涂刷接地标志。 4、3 室内接地装置得安装。 4.3、1在土建砌墙施工前,将室外接地干线穿入φ80钢管引入室内,预埋零米下方,至少有2个引入点。 4.3。2室内接地线采用—40×6得镀锌扁钢。屋内接地干线地面—350mm暗敷,每根框架柱子引上500mm接地端子,各配电间室内引上接地带,根据室内大小设置2-6处,所有引上接地带设计专用母线接地柱、接地线穿墙或穿楼板得地方用φ80得瓦斯管保护。按规定间距固定于墙壁,整齐均匀,弯曲处固定件间距符合要求、 4。3、3 将扁钢平直,并将若干根弯成弧形扁钢,用于建筑物伸缩缝处。 4、3、4 沿高度线将接地扁钢侧立焊接于固定支持件上,焊接牢固,安装高度、弯曲半径符合要求,焊接长度符合要求,按适当部位安装接线端子M12×35镀锌螺栓。 4。3。5上引线沿柱子敷设,每层不少于2根,各层之间采用焊接,焊接搭接长度符合要求。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

防雷接地施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。 3.4.1接地体及引下线必须做完。

10KV配电房改造施工组织方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:海斌 审核:星 编制:邱万隆 中展电力建设 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

电气防雷接地专项施工方案

苏州吴中万达广场 电 气 防 雷 接 地 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

中国建筑第二工程局 2014年10月 苏州吴中万达商业广场 电气防雷接地施工方案 一、工程概况: 本项目位于江苏省苏州市,友新路东侧,中港路西侧,石湖西路北侧,旺吴路南侧。建筑面积48.95万平方米(其中地上建筑面积37.2万平方米,地下建筑面积11.75万平方米)。建筑高度:最高150米;层数:住宅地上32层(地下1层),五星级酒店及甲级写字楼地上34层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商、室外步行街2层。结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结构。结构抗震等级:6度。容积率:不大于4.0;建筑密度:60%;绿地率:15%。工程性质:住宅及公共建筑。 二、防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式,均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

电气安装工程施工方案

第八节电气安装工程施工工艺技术 一、管线敷设 1、电线管、钢管敷设 ⑴设计选用电线管、钢管暗敷,施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行。要严把 电线管、钢管进货关,接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。 ⑵预埋管要与土建施工密切配合,首先满足水管的布置,其次安排电气配管位置。 ⑶暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲,弯曲半径不应小于管外径的10倍,与建筑物表面的距 离不应小于15mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面50~80mm,进入盒、箱管口应高出基 础面50~80mm,进入盒、箱管口宜高出内壁3~5mm。 2、穿线 ⑴管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,到货后检 查绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求。应按管径的大小选择相应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。 ⑵管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行,选穿带线,用φ1.2~φ2.0铁丝,两端留10~15cm的余量,然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。 ⑶穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压的交流与直线的导线 不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作 业设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。 ⑷导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15cm,配电箱内为箱体周长的1/2。 二、配电柜(箱)安装 ⑴开箱检查。柜(箱)到达现场应与业主、监理共同进行开箱检查、验收。柜(箱)包装及密封 应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。主体外观应无 损及变形,油漆完好无损,柜内原器件及附件齐全,无损伤等缺陷。 ⑵柜(箱)的固定。先按图纸规定的顺序将柜做好标记,然后放置到安装位置上固定。盘面每米 高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2mm。柜(箱)安装要求牢固、连接紧密。柜(箱)固定好后,应进行内部清扫,用抹布将各种设备擦干净,柜内不应有杂物。 ⑶母线安装。柜(箱)的电源及母线的连接要按规范及国际通行相位色杯表示,相位应正确一致,保证进线电源的相序正确。

线路杆塔接地装置维修施工方案及安全技术措施

线路杆塔接地装置维修施工方案及安全技术措 施 The manuscript was revised on the evening of 2021

吴忠供电公司 吴忠供电局110kV线路接地装置大修施工方案及安全技术措施 批准: 审核: 编制:

吴忠供电公司输配电运检室 二〇一三年 吴忠供电局110kV线路接地装置大修方案 及安全技术措施 1、概述 吴忠供电局所辖110kV线路,由于运行时间长,部分杆塔接地装置丢失、断开、损坏严重,影响线路安全运行。近年来,110kV 线路多次等发生雷击跳闸故障,为提高线路防雷水平,减少线路跳闸次数,需对110kV青河线、红买线等线路接地装置262基,其中采用接地模块140基,用普通圆钢122基,使其满足运行要求。 2、工程内容 工程具体内容 对110kV青河线、红买线等线路接地装置262基,其中采用接地模块140基,用普通圆钢122基,使其满足运行要求。 工程质量要求 工作条件:户外,野外 接地装置维修方案 对110kV线路杆塔接地装置维修根据杆塔型式的不同,分别按以下方案进行: 1、水泥单杆接地装置进行维修

2、水泥双杆接地装置进行维修 3、铁塔接地装置进行维修 接地装置埋深要求 1、接地装置沟槽开挖深度为米,接地装置沟槽宽度为米。

2、接地体采用φ12接地圆钢,采用搭接焊接处理,搭接长度不小于圆钢直径的6倍。 3、接地装置焊接部分必须采取涂刷防腐涂料进行防锈蚀处理。 4、接地联板必须与塔身紧密固定,采用双螺栓固定方式。 工作地点 1、根据吴忠供电局输电线路运行状况,在接地丢失、断开、损坏、锈蚀等杆段,进行接地装置维修。具体维修地点、杆段由运行单位提供。 2、变电所出线前后7基杆塔每基杆塔必须进行接地装置大修处理,无架空地线中间杆段每3基处理1基杆塔接地装置,有架空地线杆段必须每基均进行处理。 4施工组织措施 施工组织安排: 施工单位:宁夏天能天净电力有限公司 工程负责人:万占彪 现场负责人:王少军 主要人员职责 工作总负责人: ①工作总负责人负责审核组织技术措施,并组织协调各现场施工人员之间的安全管理。 ②监督各作业人员严格执行有关“规程”及进行安全教育和施工全过程的安全管理、技术管理工作,杜绝任何事故的发生。

10KV配电房改造施工规划方案.docx

. 永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013 年 04 月 22 日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中 787 线( T 接)10KV供电的基础上,新增 35KV上塘变城南 674 线( 由城南 674 线 10#电缆分接箱T 接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压 G5出线柜、 G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至 2#配变 500KVA箱式变 G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D2 柜至 2#配变 500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压 D3柜至门诊低压配电房进线电源 电缆,安装并试验。

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

相关文档