文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管桩技术交底

管桩技术交底

管桩技术交底
管桩技术交底

技术交底记录

编号

表C2-1

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

交底内容:管桩施工

1 打桩设备就位

⑴打桩设备进场后,在施工现场进行组装调试,根据施工流程就位。施工场地承载力不够时,桩机下面可铺设厚钢板,保证桩机平稳;桩架直立垂直于地面。

⑵桩帽大小要选择合适,帽内钢丝绳要平整。

⑶送桩杆要根据桩型和送桩深度,用合适材料制作。送桩杆上标有送桩标高符号并且每0.5m 画一道标示线。

2 底桩就位、对中与调直

⑴应力高强混凝土管桩型号采用PHC-600(110)以及PHC-600(130)型,桩尖形式为C型钢桩

尖,故施工时应先以桩中心为圆心用白灰划一直径与管桩直径相同的圆圈,以方便插桩对中。

⑵底桩就位前在桩身上画出以米为单位的长度标记,并从下至上表明桩的长度,一边观察桩的入土深度和记录每米沉桩锤击数。

⑶用单点吊浆管桩吊直,先将管桩头部插入桩锤下面的桩帽套内,接着用人工扶住管桩下端,将管桩尖就位在白灰圈内。

⑷将打桩架导杆进行调整,保证导杆的垂直度,同时保证桩身、桩帽、桩锤中心线重合。

⑸进行管桩对位、调直。这道工序对沉桩质量起到关键作用,对中不正确,成桩后桩位偏差就会超过规范要求。调直采用两台经纬仪在离打桩架15m之外成正交方向进行观察校正,调直控制分两步,第一步先要观测桩机导杆的垂直度,直至符合要求;第二步用经纬仪观测桩的垂直度,保证垂直度在0.5%以内。桩的垂直度要进行反复多次调整,尤其是第一节桩要严格保证其垂直度,确保桩垂直导向作用,桩入土3m后严禁用桩机调整其垂直度。底桩垂直度控制在0.5%以内。

桩身一经调直,在施打过程中不可轻易摆动导杆和走动打桩架,打桩机上应配备长条水准尺,以便随时量测桩身的垂直度。

⑹施工前用吊车将要施工的桩吊到桩机跟前桩机起桩安全距离范围内。每套桩配套摆放,吊车配合桩机喂桩。严禁桩机远距离强行拉桩。桩起吊时要轻吊轻放,防止碰撞,较少振动,防止桩身裂损。

3锤击沉桩

⑴对于浅层地基土比较松软的情况,底桩沉入时不打开柴油锤油门,让锤自重把底桩压入土中。

⑵始沉桩时应采取低提锤、轻打下的措施,随着沉桩加深,沉桩速度减慢,起锤高度可逐渐

增加

⑶打桩时桩帽与桩周围的间隙应控制在5~10mm之间,锤与桩帽、桩帽与桩之间垫弹性垫,锤击压实后的厚度不小于120mm。锤、桩帽以及桩身应在同一中心线上。

⑷施工过程中要根据实际情况对柴油锤进行调档。禁止使用4档,控制使用3档。

技术交底记录

编号

表C2-1

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

⑸沉桩过程中要注意观测桩的垂直度,若桩身垂直度偏差超过1%,应找出原因,设法纠正。当桩尖进入较硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。

⑹打桩较难下沉时,要注意检查落锤有无倾斜偏心,特别要注意检查桩垫、桩帽是否合适,不合适要及时更换。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。

⑺打桩要严格按有关标准做好每米锤击数、总锤击数、入土深度、最后贯入度、锤型、落距等原始记录,焊口也要作好焊接隐蔽记录。

⑻沉桩过程中出现贯入度反常、桩身倾斜、位移、桩身或桩帽破损等异常情况时,应立即停止沉桩,待查明原因并进行处理后,方可继续施工。

4 接桩

当底桩桩顶露出地面0.5-1.0m时暂停锤击,进行管桩接长工序。

接桩采用药芯焊丝CO2气体保护半自动焊,它具有以下特点:

①接速度快、效率高,能缩短焊接时间;

②电弧电压(电弧长度)的变动,产生的气孔少;

③熔渣的剥离性良好,即使是狭窄坡口,熔渣也容易清除;

④熔池可见,容易进行焊接操作;

焊接前准备工作

①枪的检查:焊枪的喷嘴如果变形到椭圆形时应更换。在安装焊枪上的喷嘴时,检查是否能顺利扭紧,绝缘的接头部分不能露出喷嘴的螺纹,否则会发生空气卷入的危险。喷嘴内外表面应涂硅油,以减少飞溅物粘附。

②环破损后应更换,气孔堵塞应取下后予以清除。

③电嘴的孔径应与焊丝的直径相匹配,当导电嘴的孔径大于2.0mm时,必须更换新的。

④焊枪的软管弯曲半径不得小于500mm。

⑤各种电缆的检查与调整

焊接电源的接地线应使用面积不小于14mm2的电线,并可靠接地。焊接电缆线(包括回路电缆线)长度超过50m时,应使用面积较大的电缆线,电缆的接长应采用快速接头连接方法。

⑥CO2气体流量调节器及气管的检查检查流量调节器和CO2气瓶的固定,不得有漏气现象,浮标式流量计应安装成铅垂状态。施焊前几分钟,用手触摸流量调节器,当感到暖和时,表示预热器已正常工作,同时检查气管连接螺母与软管夹已牢固拧紧,气管无老化后方可进行焊接。

管桩焊接要求:

① PHC管桩焊接采用CO2气体保护焊接。焊接前,要清除桩接头处的泥渣、除锈,表面应清洁干净,露出金属光泽;

② PHC管桩下节沉至离地面0.5~1.0m时,先在下节桩桩头上扣上一个驳桩导向箍夹具,然后吊起上节桩,放入夹具内就位。

③接桩时上下节桩段应保持对直,错位偏差不宜大于2mm。上下节桩对准后用经纬仪找上节桩的垂直度,符合要求以后,用钢丝刷清除桩接头处的泥土等脏物。

技术交底记录

表C2-1

编号

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

④用电焊枪在接缝剖口四周均匀对称电焊4-6点,待上下接桩固定后拆除夹具再分层施焊,施焊应对称进行。

⑤上下节桩接头处如有间隙,采用斜铁片垫实并与桩焊接牢固。PHC管桩接头按要求进行分三层焊接,内层焊渣必须清理干净后方可施焊外一层,焊缝应连续、饱满,且根部必须焊透。

⑥焊缝焊好后,焊工应敲掉焊缝表面的焊渣进行自检,不合格的部分应及时补焊,经专检员和监理确认后才能进行施打,并且作好电焊隐蔽记录。

⑦焊接接头应在自然冷却后才可继续沉桩,冷却时间不宜少于8min,严禁用水冷却或焊接后立即沉桩。

⑧所有焊工必须持证上岗,随时接受业主和监理的监督检查。

管桩焊接质量标准

预制混凝土管桩焊接质量要求要达到焊缝质量标准要求。其检查项目及允许偏差见下表。

序号检查项目

允许偏差

检查方法单位数值

1 上下节

端错口

外径≥700mm mm ≤3

卡尺量外径<700mm mm ≤2

2 焊缝咬边深度mm ≤0.5卡尺量

3 焊缝加强层高度mm 0~2 用焊缝测规检查

4 焊缝加强层宽度mm 0~2 用焊缝测规检查

5 外观焊缝电焊质量无气孔、无焊缝、

无裂缝

直观检查

6 电焊结束后停歇时间min >1.0 表测定

5送桩

焊接完成后,让焊缝冷却8-10min后应立即施打,中途不得人为停锤。在送桩之前,

交底内容:

应预先算好送桩深度,并选择合适的送桩器,在送桩器上作明显标志。送桩杆与桩身应在同一中心线上,送桩杆上的桩帽与桩周围间隙控制在5~10mm之间,送桩杆与桩之间垫有一定厚度的平整弹性垫。送桩时要做好锤击数、锤跳高度、贯入度等原始记录。用水准仪控制桩顶设计标高的偏差。桩位偏差、桩顶标高偏差应符合下表的要求。

技术交底记录

表C2-1

编号

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

桩位偏差、桩顶标高允许偏差表

序号检查项目

允许偏差

检查方法单位数值

1

差有基础梁的

垂直基础梁的中心线mm 100+0.01H

用钢尺量沿基础梁的中心线mm 150+0.01H

2 桩数为1~3根桩基中的桩mm 100 用钢尺量

3 桩数为4~16根桩基中的桩mm 1/2桩径或边长用钢尺量

4 桩数大于16根

桩基中的桩

边桩mm 1/3桩径或边长用钢尺量

中间桩mm 1/2桩径或边长用钢尺量

5 桩顶标高mm ±50 用水准仪量

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

6 停锤标准

管桩停锤标准应符合以下原则:

⑴桩顶达到设计标高即可停锤,以桩端进入持力层的深度为主进行控制。

⑵桩顶未达到设计标高,但最后三阵贯入度小于3cm/10击时,可通过跟桩检测,判断单桩承载力是否达到设计要求,从而确定是否可以停锤,并总结经验作为类似情况的收锤标准。

具体收锤标准应根据地质情况、桩入土深度、单桩承载力、桩的规格和锤的大小等因素综合确定。

7 施工记录

施工记录是打桩全过程的真实写照。打桩或送桩时应按有关标准详细记载每根桩的桩号、操作时间、每米锤击数、总锤击数、落锤高度、入土深度、最后10击的贯入度、桩的平面位移和倾斜、锤型落距等原始记录,同时还应记录打桩过程中发生的异常情况。施工文件材料质量要符合《火电机组达标考核标准(2001年版)》及甲方的有关档案管理办法。

8 超孔隙水压力消散措施

根据试桩监测情况分析,群桩挤土效应明显,并且具有一定的影响范围,因此在工程桩施工中,除合理安排施工顺序和打桩速率、加强打桩监测外,还采取插塑料排水板措施,以利竖向排水,减小超孔隙水压力的上升幅度和加快其消散速度。在合理安排施工流程的基础上,计划在PHC桩集中的群桩部位,适当布置一些塑料排水板,每根长在20m左右(通过现场试验调整其深度),消散饱和软土中的超孔隙水压力。

打设塑料排水板的设备采用门架式插板机(带导轨),SPDⅡ型塑料排水板。在使用过程应经常检查塑料排水板的外套薄膜是否完好无损。塑料排水板施工顺序如下:

①将排水板装入卷筒,并通过门架上的滑轮将排水板引入插杆中。

技术交底记录

表C2-1

编号

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程

交底提要管桩技术交底

②将排水板从插入杆端头引出、折回,用定板机订好。

③拉紧排水板,将插入杆对准桩位。

④启动设备将插入杆压入地层。

⑤达到设计深度后将插入杆拔出,则排水板被锚固于孔底。

⑥在地面以上20cm处将排水板剪断。

⑦移至下一孔位。

9 桩位偏差的质量保证措施

工程施工中必须做到严格管理、精心施工,控制每道工序的误差,以防止桩的偏位,详见下表。

偏位原因控制措施

1 放样桩的

误差

样桩采取三级检查一级验收制,而且要从控制桩引得,误差

值必须符合要求。

2 插桩的误

根据桩的断面撒白灰线,用定位板进行控制

3 遇地下障

碍物

①遇到较小障碍物影响桩的偏位,把桩拔出重插,并在偏位

的一侧塞垫木板等纠正;②如遇大的砼块、石块等,进行清

除,或同设计等单位商量,改变桩的位置,再行施工。

4 桩的垂直

①用两台经纬仪监控桩的垂直度,经纬仪架设在桩机的正前

方及侧面,不受打桩机作业影响的位置;②桩锤、桩帽和

桩必须呈一垂线;③桩和桩机的导杆必须平行。

5 挤土影响根据桩型、挤土量大小、桩基布置、桩量、桩机台数及工期等综合考虑最佳施工流程和打桩速率。

10 焊接质量保证措施

⑴当桩接头有间隙时,需用铁片垫实并焊牢,焊口要求连续饱满。每道焊口焊完后,需请质检员和监理工程师检查后方可施工。

⑵每台桩机配备两个防风罩,保证焊缝焊接质量。

⑶为保证焊接质量,大雨、大风天气停止施工。

⑷接桩焊接结束后,焊缝自然冷却后,方可继续打桩。

11防止桩头破碎、桩身疲劳的技术措施

打入式桩在沉桩的过程中要经受数千次的锤击作用,首先应该控制总锤击数,选择合适的锤型,以减少锤击应力。并注意改善桩垫材料,因为桩垫厚度与锤击应力有着密切关系,锤击应力波的波长将取决于桩锤与桩垫的接触时间。桩锤在桩垫面上接触留置的时间越长,桩垫可以起到减振和阻尼作用,因此选择适宜厚度的桩垫,就能有效的降低锤击应力,并能增加打桩的贯入力。本工程选用100mm厚的纸垫,桩锤根据不同桩型选用柴油锤。此外,为保证工程质量,施工前必须做好充分

技术交底记录

编号

表C2-1

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

的准备,施工过程加强监测,满足以下技术措施,内容包括:

⑴先打探桩,核实地层条件。

⑵严格控制收锤贯入度。

⑶采用每桩一气呵成的施工法。

⑷重锤低击,控制施工锤击能。

⑸进行桩身回弹值及最后十击贯入度等技术指标实测,比较准确估算管桩的单桩承载力。⑹监督桩的垂直度。

管桩施工安全交底

1.操作人员必须经过培训,了解机械的构造、性能、操作方法,并经考试合格后,方准单独操作。

2.上班进入施工现场必须正确佩戴安全帽,穿好工作服及其它劳动保护用品,衣帽整洁,并持证上岗。

3.严格遵守操作手定岗制度,严禁非操作手岗位人员对机器的一切使用、操作行为。

4.操作手工作前、工作中严禁喝酒及服用有可能消弱操作能力的药物及其他物品。

5.加强现场安全防护,认真做好孔口防护,提倡现场文明整洁,克服脏、乱、差,营造文明整洁的施工现场。

6.钻机进入施工现场前,操作手必须对现场有充分的了解(如电缆、管线暗沟、周围建筑物、高压输电线路等),钻机必须有充分的作业空间,场地必须平整,并具有相应的承载力。

7.装卸管桩时,要设有专人统一指挥。

8.打桩机作业区域内应无高压线路,作业区域应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。桩锤在施打过程中,操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。

技术交底记录

编号

表C2-1

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

9.机组人员做登高检查或维修时,必须系安全带,工具和其他物

件应防在工具包内,高空人员不得向下随意抛物。

10.安装时,应将桩锤运到主柱正前方2m以内,并不得斜吊。吊桩时应在桩上拴好拉绳,不得与桩锤或机架碰撞。

11.严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行。打桩机在吊有管桩和锤的情况下,操作人员不得离开岗位。

12.插桩后,应及时校正桩的垂直度。桩入土3m以上时,严禁用打桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度。

13.作业中,当停机时间较长时,应将桩锤落下垫好。检修时不得悬吊桩锤。

14.遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时,应停止一切作业。当风力超过七级或有风暴警报时,应将打桩机顺风向停置。并应增加缆风绳,或将桩立柱放倒地面上。立柱长度在27m以上时,应提前放倒。

15.柴油打桩锤应使用规定配合比的燃油,作业前,应将燃油箱注满,并将出油阀门打开。

16.作业前,应打开放气螺栓,排出油箱内的空气,并检查和试验燃油泵从清扫空中观察喷油情况;发现不正常时,应予调整。

17.应检查所有紧箍螺栓,并应重点检查导向板的固定螺栓,不得松动及缺件情况下作业。

18.应检查缓冲胶垫,当砧座和橡胶垫的接触面小于原面积2/3时,或下汽缸法兰与砧座间隙小于7mm时,均应更换橡胶垫。

19.桩锤启动前,应使桩锤、桩帽和桩在同一轴线上,不得偏心打桩。

20.打桩过程中,应有专人负责拉好曲臂上的控制绳;在意外情况下,可使用控制绳紧急停锤。

21.严格交接班制度,实行对口交接,尤其是安全隐患以及排除过程。要认真交接,尤其是各种电器设备的运转状态要认真交接清楚。

技术交底记录

编号

表C2-1

工程名称镇江中冶玉翠园交底日期

施工单位分项工程名称管桩工程交底提要管桩技术交底

22.设立兼职安全员制度,每个班要设一名兼职安全员,对本队的安全工作切实负起责任来,提倡安全工作,人人负责任,事事有人管。

审核人交底人接受交底人

预应力混凝土管桩技术交底

工程名称济南长清黄河公路大桥工程交底部位预应力混凝土管桩基础工程工程编号01 日期2014年10 月07 日 交底内容:基础管桩施工(包括:1-13 轴,A-E轴) 交底内容: 一、工程概况: 本工程基础采用预应力高强度砼管桩基础,工程桩型号PHC-A400(95)-24a ,管桩选自《预应力混凝土管桩》(L10G407).单桩竖向承载力特征值估算值为450KN/ 根,单根竖向极限承载力标准值估算值为900KN/ 根,预应力混凝土管桩的混凝土采用C40 抗渗等级不应低于P10,并且掺阻锈剂。总桩数100 根,桩顶设计标高为-5.050m,桩长为24m,本工程以第 4 层粉质粘土层作为桩端进入持力层,桩端入 4 层粉质粘土层深度不小于1.5 米,桩基施工过程中,在保证桩端进入持力层长度不小于 3 倍桩直径,并且满足单桩承载力设计要求的情 况下,可根据现场锤击数或静载压力值对桩长进行合理调整,试桩完成后,将试桩结论提交设计院,经设计人 员复核后,在大面积打桩施工,全部工程桩施工完毕后,须请有关部门进行验收。静载试验的桩数不小于总数 的1%且不少于三根。 二、施工准备: 1、本场区地下水位较高,施工时应采取有效降水措施。 2、管桩的预制、吊装、运输及验收应符合产品标准《建筑桩基础设计规范》GB50007-2011 及《建筑基桩检测技术规范》的规定,管桩进场验收时应提交产品合格证。 三、操作方法: 1、桩帽或送桩器与管桩周围的间隙应为 5 ㎜~10 ㎜;桩锤与桩帽、桩帽与桩项之间加设弹性衬垫,衬垫 厚度应均匀,且经锤击压实后的厚度不宜小于120 ㎜,在打桩期间应经常检查,及时更换和补充。 2、PHC 单桩的总锤击数不宜超过2500,最后1m 的锤击数不宜超过300。 3、桩帽和送桩器应与管桩匹配做成圆筒形,并应足够的强度、刚度和耐打性;桩帽和送桩器下端面应开 孔,孔径不宜小于管桩内径的1/5~1/3 ,应使管桩内腔与外界接通。 4、第一节管桩插入地面时的垂直度偏差不得超过0.5%,桩锤、桩帽或送桩器应与桩身在同一中心线上。 5、沉桩过程中应经常观测桩身的垂直度,若桩身垂直度超过1%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入 较硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 技术负责人:交底人:接交人:

预应力混凝土管桩施工技术交底

预应力混凝土管桩施工技术交底 预应力混凝土管桩施工技术交底2007-10-25 17:14:48| 分类:静压桩|举报|字号订阅一、打桩前应完成下列准备工作:1. 认真检查打桩设备各部分的性能,以保证正常运作;2. 除按本规程第3章检查所用管桩桩身质量外,尚应检查管桩的生产日期和蒸养的PC桩应不小于28d的龄期方可施打;3. 根据施工图绘制整个工程的桩位编号图;4. 由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm;5. 在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。二、顺序应综合考虑下列原则后确定:1. 根据桩的密集程度及周围(构)筑物的关系。A、桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行;B 、若桩较密集、场地狭长、两端距建(构)筑物较远时,宜从中间向两端进行;C、桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行。2. 根据桩的入土深度,直先长后短。A、据管桩的规格,宜先大后小。B、据高层建筑塔楼(高层)与裙房(低层)的关系,宜先高后低。三、桩的施打应符合下列规定:1. 第一节管桩起吊就位插入

地面的垂直度偏差不得大于0.5%,并宜用长条水准尺或其他测量仪器校正;必要时,宜拔出重插。2. 管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。3. 在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时进行接桩。4. 桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘桩宜待承台内其他打完并重新测定桩位后再插桩施打。5. 打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班监理人员(或建设单位代表)验证签名方可作为有效施工记录。6.4.4焊接接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定:1. 当管桩需要接长时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面 0.5~1.0m.2. 下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位。接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm.3. 管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。4. 焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4~6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。5. 焊接层数不得少于二层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外

2021新版预应力管桩安全技术交底

2021新版预应力管桩安全技术 交底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0818

2021新版预应力管桩安全技术交底 交底内容: 1、桩机操作工、指挥、电工、焊工、机修工等配套齐全,持证上岗,进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产的十大纪律,戴安全帽,穿胶鞋。 2、施工场地坡度不大于1%,地耐力不小于83Kpa(0.85kgf/㎝2)的要求平整实。 3、安装前应按作业方案和对照钻机说明书的要求,详细检查各部件、零配件齐全合格。不合格或变形、锈蚀的零配件不准使用。 4、预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时,施工场地应保持平整清洁。打桩机的移动轨道,铺设要平顺、轨迹要准确、钢轨要钉牢,轨道端部应设止轮器。 5、打桩架移动时,应在现场施工负责人指挥下进行。桩架移动

应平稳,桩锤必须放在最低位置,柴油打桩机后部的配重铁必须齐全。采用滚杠滑移打桩架作业时,作业人员不得在打桩架内操作。 6、振动打桩机开动后,作业人员应暂离基桩。震打中如发现桩回跳、打桩机有异声及其他不正常情况时,应立即停震,并经检查处理后再继续作业。所有开、停震必须听从指挥。 7、震动打桩机在停止作业后,应立即切断动力源。 8、电源线路、电箱接线正确,绝缘可靠,接地牢固,触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合钻机说明书和安全用电规范要的要求。 9、作业前将操纵杆放在空档位置,启动后应先空运转试验,检查仪表、温度、音响、制动等各项工作正常后,方可作业。 10、打桩过程中,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时,应立即停机查明原因经处理后,方可继续施打。 11、在施工过程中定期检查钢丝绳是否质量完好。及时更换损坏钢丝绳。 12、严禁在高低压架空电线下方打桩、移动桩机,必要时必须

静压桩安全技术交底1

工程名称桐乡市“和谐人家”5#地块 1#~8#楼 施工单位浙江裕众建设集团有限公司 施工部位“和谐人家”5#地块桩基工 程 施工内容预应力混凝土管桩施工 一般性内容交底内容: 1、进入施工现场必须戴好安全帽,穿戴好防护用品。压桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。压桩过程中,操作人员必须在距离桩中心5m以外监视。 2、特种作业人员必须持证上岗、人证相符,机组人员作登高检查或维修时,必须系安全带;工具和其他物件应放在工具包内,高处作业人员不得向下随意抛物。 3、压桩机安装地点应按要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 4、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 5、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 6、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 7、安装配重前,应对各紧固体进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 8、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机应进行满载试吊。 9、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 10、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 11、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 12、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 13、工作平台应有防滑措施。 14、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 15、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 16、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安全脱离桩体。 17、按桩时,上一节应提升350~400mm,此时,不得松开夹持板。 18、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。 19、顶升压桩机时,四个顶升缸应两个一组交替动作,每次行程不得起过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 20、压桩时,非工作人员应离机10m以外。起重机的起重臂下,严禁站人。 21、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 22、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。 23、当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压元件和构件不受损坏。 24、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。 25、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。 26、压桩机行走时,长、短船与水平坡度不得超过5°。纵向行走时,不得单向操作一个手柄,应两个手柄一起动作。 27、压桩机在顶升过程中,船形轨道不应压在已入土的单一桩顶上。

预应力管桩施工技术交底最新版

建筑安装工程 技术交底单表-4 填发年月日 施工单位十一冶建设集团有限责任公司 工程名称防城港钢铁基地2030冷轧工程调度室及维保间 分包单位湖北鄂海桩基工程有限公司 工程部位预应力管桩基础工程接受交底班组管桩施工班组 预应力混凝土管桩施工技术交底 一、打桩前应完成下列准备工作: 1.认真检查打桩设备各部分的性能,以保证正常运作; 2.除按本规程第3章检查所用管桩桩身质量外,尚应检查管桩的生产日期和蒸 养的PHC桩应不小于28d的龄期方可施打; 3.根据施工图绘制整个工程的桩位编号图; 4.由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm; 5.在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度, 以便观察桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。 二、顺序应综合考虑下列原则后确定: 1. 根据桩的密集程度及周围(构)筑物的关系。 A、桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行; B 、若桩较密集、场地狭长、两端距建(构)筑物较远时,宜从中间向两 端进行; C、桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧 开始由近及远地进行。 2.根据桩的入土深度,直先长后短。

A、据管桩的规格,宜先大后小。 B、据高层建筑塔楼(高层)与裙房(低层)的关系,宜先高后低。 三、桩的施打应符合下列规定: 1.第一节管桩起吊就位插入地面的垂直度偏差不得大于0.5%,并宜用长条水 准尺或其他测量仪器校正;必要时,宜拔出重插。 2.管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过 0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架 等强行回扳的方法纠偏。 3.在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工法,宜 将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时进行接桩。 4.桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘桩宜待承台内 其他打完并重新测定桩位后再插桩施打。 5.打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班监理人 员(或建设单位代表)验证签名方可作为有效施工记录。 四、焊接接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定: 1.当管桩需要接长时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5~1.0m. 2.下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位。接桩时上下节桩段应保持 顺直,错位偏差不宜大于2mm. 3.管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属 光泽。

管桩安全技术交底

NO.2014G97项目B地块桩基工程施工技术、安全交底 1第一节工程施工准备阶段 1. 本工程桩基采用PHC-400(100)AB-C80静压管桩。工期45 天。 2、桩端进入持力层5-1层强风化、进入持力层5-1层不小于0.80M,单桩竖向承载力:1400KN. 3.压桩以油压值、桩长双控. 4、工程质量要求:合格; 5.工作内容:压桩机进退场;施工准备;桩材采购、验收保管;按桩位图测量放线;压桩施工;场内吊桩、运桩、沉桩、接桩、送桩、截桩等的全部施工工序。第二节工艺技术措施及施工流程 施工顺序,按照“先近后远、先内后外、先长后短、沿背离建(构筑物)的方向进行”的顺序原则,结合本工程的现场实际情况高压线较近,施工时先施压布置施工机械和打桩顺序。防止压桩产生的超孔隙水层增大挤土效应造成土体水平位移和垂直隆起,对周边建筑产生破坏。 1. 施工准备: 1.1.施工前应做到现场“三通一平”,施工便道要能满足运桩车行驶,并确保设备进场车辆及压桩机、履带吊机的行走安全。 1.2.施工用电量应满足150KVA,作业区配足照明设施,以便夜间施工。 1.3.施工前应清除地下、空间障碍物,暗沟回填压实;施工场地周围应保持排水畅通。 1.4.边桩与周围建筑物的距离应大于4.5m。 1.5.根据业主给定的控制点在压桩区域外布设控制网,并报请业主或监理验收。 1.6.研究地质报告,依据各区域剖面实际情况确定桩长,定购PHC桩,施工中注意桩顶标高,做到尽量不截桩。 2. 桩的验收、起吊、搬运及堆放 2.1. 由我单位委托专业制桩单位制作并负责运输、堆卸到现场。桩在使用前由业主、监理、我方指派专人按有关条款进行外观检查验收,验收时制桩方提供预制桩出厂合格证的同时提交如下资料:①桩的结构图;②材料检验试验记录;③隐蔽工程验收记录;④砼强度试验报告;⑤养护方法等。

静压管桩技术交底

工程名称NO.2016G16地块项目A地 块桩基工程 交底部位预应力混凝土管桩 工程编号日期2017.8.1 交底内容: 静压预应力混凝土管桩 1范围 静压预应力混凝土管桩工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1预应力混凝土管桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证。 2.1.2焊丝(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。 2.1.3钢板(接桩用):材质、规格符合设计要求,宜用低碳钢。 2.1.4主要机具有:静力压桩机、电焊机。索具、钢丝绳等。 2.2作业条件: 2.2.1桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受压桩影响的地点,并应妥善加以保护。 2.2.2处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,应会同有关单位采取有效措施,予以处理。 2.2.3根据轴线放出桩位线,用筷子或钢钉钉好桩位,并用白灰作标志,以便于压桩。 2.2.4场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。 2.2.5打试验桩。施工前必须打试验桩,其数量不少于2根。确定压桩深度并校验压桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。 2.2.6要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。 3操作工艺 3.1工艺流程: 桩机就位→起吊管桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→ 中间检查验收→移桩机至下一个桩位 3.2桩机就位:压桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。 3.3起吊预制管桩:先拴好吊桩用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆住桩上端吊环附近处,一般不宜超过30cm,再起动机器起吊管桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确。 3.4稳桩。桩入土一定深度,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正;10m 以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正,不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。桩在压入前,应在桩的侧面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。 3.5压桩:特别要注意地下障碍物情况,压力异常等,要采取措施防止爆桩和断桩。压桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格宜先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个心向对称进行或向四周进行;也可由一侧向单一方向进行。

预应力管桩施工技术交底

预应力管桩施工技术交底 一: 打桩前应完成下列准备工作: 1:认真检查打桩设备各部分的性能,以保证正常运作; 2.除按本规程第3章检查所用管桩桩身质量外,尚应检查管桩的生产日期和蒸养的PC桩应不小于28d的龄期方可施打; 3. 根据施工图绘制整个工程的桩位编号图; 4. 由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm; 5.在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。 二: 顺序应综合考虑下列原则后确定: 1. 根据桩的密集程度及周围(构)筑物的关系。 A、桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行; C、桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行。 2. 根据桩的入土深度,直先长后短。

A、据管桩的规格,宜先大后小。 B、据高层建筑塔楼(高层)与裙房(低层)的关系,宜先高后低。 三、桩的施打应符合下列规定: 1. 第一节管桩起吊就位插入地面的垂直度偏差不得大于0.5%,并宜用长条水准尺或其他测量仪器校正;必要时,宜拔出重插。 2. 管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 3. 在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时进行接桩。 4 .桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘桩宜待承台内其他打完并重新测定桩位后再插桩施打。 5. 打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班监理人员(或建设单位代表)验证签名方可作为有效施工记录。

混凝土管桩施工技术交底

混凝土管桩施工技术交底 一、打桩前应完成下列准备工作: 1.认真检查打桩设备各部分的性能,以保证正常运作; 2.除按本规程第3章检查所用管桩桩身质量外,尚应检查管桩的生产 日期和蒸养的PC桩应不小于28d的龄期方可施打; 3.根据施工图绘制整个工程的桩位编号图; 4.由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其偏差不得大 于20mm;5.在桩身上划出以米为单位的长度标记,并按从下至上的顺序标明桩的长度,以便观察桩的入土深度及记录每米沉桩锤击数。 二、顺序应综合考虑下列原则后确定: 1.根据桩的密集程度及周围(构)筑物的关系。 A、桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行; B、桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行。 2.根据桩的入土深度,直先长后短。 A、据管桩的规格,宜先大后小。 B、据高层建筑塔楼(高层)与裙房(低层)的关系,宜先高后低。 三、桩的施打应符合下列规定: 1.第一节管桩起吊就位插入地面的垂直度偏差不得大于0.5%,并宜 用长条水准尺或其他测量仪器校正;必要时,宜拔出重插。 2.管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜 率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 3.在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工 法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接近设计深度时进行接桩。 4.桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘桩宜 待承台内其他打完并重新测定桩位后再插桩施打。 5.打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班 监理人员(或建设单位代表)验证签名方可作为有效施工记录。 6.焊接接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的有 关规定外,尚应符合下列规定:

全套管桩施工质量技术交底(通用)

预应力管桩施工质量技术控制标准 一、一般规定 管桩基础施工前,应完成下列准备工作: 1、查勘施工现场,清理防碍施工的架空电线、地下电缆、管道及所有障碍物,施工场地地面应填平整,排水通畅,承压能力应满足打桩机稳定要求 2、认真检查打桩设备各部分的性能,并提供桩机的合格证及机具操作说明书及相关技术参数,必须保证桩机的正常运作、 二、管桩检验及施工成品保护 1、管桩等原材料进场,应对其管桩品种、规格、数量以及管桩合格证及质量证明书等进行验证核查其批号、制作日期应符合所属的验收批号内容,管桩运至施工现场时,应进行复检验收,严禁使用质量不合格及吊运过程中产生裂缝的管桩 2、管桩达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输。桩起吊时应采取相应的措施,保持平稳,保护桩身质量。 3、水平运输时,应做到桩身平稳放置,无大的振动,严禁在场地上以直接拖拉桩体方式代替装车运输。 4、桩的堆存场地应平整、坚实,垫木与吊点应保持在同一横断面平面上,且各层垫木应上下对齐,叠放层数不宜超过四层。 5、在软土地基中管桩施工完毕后,基坑开挖应制定合理的开挖顺序和采取一定的技术措施,防止桩倾斜或位移。 6、在剔除高出设计标高的桩顶混凝土时,应采用锯桩器、自上而下

进行,不横向剔凿,以免桩受水平力冲击而受到破坏或松动,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行板拉截桩。 三、管桩施工的质量控制标准 1 、桩位偏差质量控制要求 桩位的放样允许偏差如下:任一方向的桩位偏差均不得超过80㎜,单桩不得超过50㎜。先张法预应力管桩的桩位偏差,具体见附表1的相关规定 表1 桩位允许偏差(mm)

2 、先张法预应力管桩的质量检验标准及控制要求 1)焊接接桩质量控制要求 应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的有关规定外,尚应符合下列规定: ①当管桩需要接长时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5~ 1.0m. ②下节桩的桩头处宜设导向箍以方便上节桩就位。接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm. ③管桩对接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。 ④焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4~6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊,施焊宜由两个焊工对称进行。 ⑤焊接层数不得少于二层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层;焊缝应饱满连续。 ⑥焊好的桩接头应自然冷却后才可继续锤击,自然冷却时间不宜不小于8min;严禁用水冷却或焊好即打。 2)管桩打入时质量控制要点及相关规定: 打桩时应采用重锤低击。 ①桩帽或送桩帽与桩周围的间隙为5~10㎜。 ②锤与桩帽,桩帽与桩之间应加设弹性衬垫,如硬木、麻袋、草垫等 ③桩锤、桩帽或送桩应和桩身在同一中心线上。

管桩施工技术交底标准

1 适用条件及范围 适用于本标段路基地基加固预应力管桩施工。 2 作业准备 2.1内业准备 开工前组织技术及有关人员认真学习设计文件及相关施工技术规范,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定管桩布桩图,图中注明桩位编号。制定出施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,并进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业准备 三通一平准备。平整场地,清除地面杂物及地上和地下的一切障碍物,对施工区域内鱼塘进行抽水清淤,分层夯实和回填粘性土料。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 测量放线,准确确定桩位,检查施工场地的控制桩点是否会受施工振动的影响。 确定施工机具:BBL-80柴油锤及配套设备;施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。 3 技术要求 本标段路基地基加固采用预应力管桩(PHC-A400-95)+筏板结构形式,管桩桩径0.4m,管壁厚95mm,柱间距2.0m、2.1m,桩长24~29m,正方形布置。预应力管桩强度等级C80。桩顶铺设0.2m厚碎石垫层+C40钢筋混凝土筏板,筏板厚0.5m。 施工前选择代表性地段进行工艺性试桩,复核地质资料以及设备配置、施工工艺是否适宜,确定管桩施工工艺参数。检测单桩承载力和桩身完整性。单桩承载力采用静载荷试验及高应变法;桩身完整性采用高应变和低应变法。在试桩合格后进行预应力混凝土管桩施工。 4 施工程序与工艺流程

4.1施工程序 施工程序为:施工准备→试桩→确定工艺→测量定位→桩机就位→对中调直→沉桩→接桩→再沉桩→送桩→沉桩至设计深度→移机→检验验收 4.2工艺流程图 预应力管桩施工工艺流程图 5 施工要求 5.1施工准备 施工前对预应力管桩种类进行核实,使用材料及技术条件应符合设计要求。打桩前对管桩质量进行检验。 5.1.1管桩试桩 在预应力混凝土管桩施工前进行试桩。锤击桩基施工通过试桩来确定锤重、最后三阵贯入度、最后一米锤击数和总锤击数等施工参数。静压桩机施工通过试桩来确定最终压力值。施工试桩时认真做好施工记录,包括桩顶位移和高程变化等数据。 5.1.2预制桩的堆放与验收 (1)预制桩出厂到工地,应按批量查收预制桩出厂质量证明书和合格证。并附带相关的试验报告、检测报告等资料。 (2)桩应按规格分别堆放,应布置在打桩作业的起吊工作半径范围内,并考虑到打桩

湿喷桩安全技术交底记录表(2021)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 湿喷桩安全技术交底记录表 (2021)

湿喷桩安全技术交底记录表(2021)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底主要内容: 一、总则(1)为贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,保障铁路工程施工中的人身安全及行车安全,预防事故发生,制定本安全交底。 (2)桩机操作人员为国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员,必须经专业培训和考核合格取得特种作业操作证后,方准上岗。 (3)施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场的人员,必须戴安全帽,按规定使用劳动保护用品。 (4)施工所用各种机具设备应定期进行检验,不合格者严禁使用。 二、基本规定(1)现场道路应保持畅通。 (2)物资堆放:各类物资按品种、规格堆码整齐、稳妥,不得乱堆乱放和超高堆放。人工堆放袋装水泥,高度 不得超过10包,底部应设隔空层,高度不小于30cm;散装水泥堆

放区应放置防雨布,遇阴雨天及时覆盖。散装水泥存储罐放置位置必须对地基进行处理,保证存储罐使用过程中安全稳固。 (3)施工机械使用应符合下列规定:a.机械设备使用前应经过调试、检测,确认技术性能和安全装置状态良好后方可使用;b.施工机械应指定司机负责保管,轮班作业应执行交接班制度。 (4)施工机械操作人员应符合下列要求a.操作人员应熟悉机械的性能和操作方法,并具有对机械发生事故时采取紧急措施的能力;b.操作人员应按机械设备的规定使用,不得超出规定的使用范围或超负荷运转;c.操作人员不得擅自离开工作岗位,严禁疲劳作业,严禁机械带故障作业;d.机械设备在施工现场停放时,应选择安全地点,并将带负荷的部件放松,并设有制动、防滑措施。 (5)机械保养应符合下列规定a.机械设备不得在运转中进行维修、保养、调整。b.液压系统发生故障,停止作业检修时,应释放压力。 (6)用电安全措施a.加强施工现场用电管理,电力线路和设备的选型需按国家标准限定安全载流量,所有电气设备的外壳具备良好的接地或接零保护,所有临时电源和移动电具要设置有效的漏电保护装置,做到经常对现场的电气线路、设备进行安全检查,对电气绝缘、

预应力管桩施工技术交底大全

(可附页)编号:

(可附页)编号:

(可附页)编号: 管桩焊接要求: ①PHC管桩焊接采用CQ气体保护焊接。焊接前,要清除桩接头处的泥渣、除锈,表面应清洁干净,露出金属光泽; ②PHC管桩下节沉至离地面0.5?1.0m时,先在下节桩桩头上扣上一个驳桩导向箍夹具,然后吊起上节桩,放入夹具内就位。 ③接桩时上下节桩段应保持对直,错位偏差不宜大于2mm上下节桩对准后用经纬仪找 上节桩的垂直度,符合要求以后,用钢丝刷清除桩接头处的泥土等脏物。 ④用电焊枪在接缝剖口四周均匀对称电焊4-6点,待上下接桩固定后拆除夹具再分层施 焊,施焊应对称进行。 ⑤上下节桩接头处如有间隙,采用斜铁片垫实并与桩焊接牢固。PHC t桩接头按要求进 行分三层焊接,内层焊渣必须清理干净后方可施焊外一层,焊缝应连续、饱满,且根部必须 焊透。 ⑥焊缝焊好后,焊工应敲掉焊缝表面的焊渣进行自检,不合格的部分应及时补焊,经专 检员和监理确认后才能进行施打,并且作好电焊隐蔽记录。 ⑦焊接接头应在自然冷却后才可继续沉桩,冷却时间不宜少于8mi n,严禁用水冷却或 焊接后立即沉桩。 ⑧所有焊工必须持证上岗,随时接受业主和监理的监督检查。 管桩焊接质量标准 预制混凝土管桩焊接质量要求要达到焊缝质量标准要求。其检查项目及允许偏差见下 5送桩 焊接完成后,让焊缝冷却8-10min后应立即施打,中途不得人为停锤。在送桩之前,

(可附页)编号: 应预先算好送桩深度,并选择合适的送桩器,在送桩器上作明显标志。送桩杆与桩身应在同一中心线上,送桩杆上的桩帽与桩周围间隙控制在5?10mm之间,送桩杆与桩之间垫有一定 厚度的平整弹性垫。送桩时要做好锤击数、锤跳高度、贯入度等原始记录。用水准仪控制桩顶设计标高的偏差。桩位偏差、桩顶标高偏差应符合下表的要求。 6停锤标准 管桩停锤标准应符合以下原则: ⑴桩顶达到设计标高即可停锤,以桩端进入持力层的深度为主进行控制。 ⑵桩顶未达到设计标高,但最后三阵贯入度小于3cm/10击时,可通过跟桩检测,判断单桩承载力是否达到设计要求,从而确定是否可以停锤,并总结经验作为类似情况的收锤标准。 具体收锤标准应根据地质情况、桩入土深度、单桩承载力、桩的规格和锤的大小等因素综 合确定。 7施工记录 施工记录是打桩全过程的真实写照。打桩或送桩时应按有关标准详细记载每根桩的桩号、 操作时间、每米锤击数、总锤击数、落锤高度、入土深度、最后10击的贯入度、桩的平面位移 和倾斜、锤型落距等原始记录,同时还应记录打桩过程中发生的异常情况。施工文件材料质量要符合《火电机组达标考核标准(2001年版)》及甲方的有关档案管理办法。

灌注桩安全技术交底

灌注桩安全技术交底(钻【冲】孔灌注桩、微型桩) 一、钻(冲)孔施工 1. 施工场地应能满足钻孔机作业的要求。旱地区域地基应平整、坚实;浅水区域应采用筑岛方法施工;深水河湖中必须搭设水上作业平台,作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计,其高程应比施工期间的最高水位高70cm以上。 2. 同时钻(冲)孔施工的相邻桩孔净距不得小于5m;两桩(地下部分)之间净距小于5m时,待一桩所浇筑的混凝土强度达5MPa后,方可进行另桩钻孔施工。 3. 泥浆护壁成孔时,孔口应设护筒;埋设护筒后至钻孔之前,应在孔口设护栏和安全标志。 4. 护壁泥浆原料应为性能合格的黏土或其他符合环保要求的材料;现场应设泥浆沉淀池,泥浆残渣应及时清理并妥善处理,不得随意排放,污染环境;泥浆不断循环使用过程中应加强管理,始终保持泥浆性能符合要求;泥浆沉淀池周围应设防护栏杆和安全标志。 5. 旱地和浅水域,护筒埋深不宜小于原地面以下1.5m;砂性土应将护筒周围50cm~80cm和护筒底50cm范围内换填并夯实粘性土;深水域的长护筒,粘性土应沉入河床局部冲刷线以下1.5m;细砂或软土应沉入冲刷线以下至少4m。 6. 护筒应坚固、不漏水,内壁平滑、无凸起;护筒顶端高程应高于地下水位或施工期间的最高河湖水位2.0m以上,旱地钻孔护筒顶端高程应高出地面30cm;护筒内径应比孔径大20cm以上。 7. 钻孔作业应符合下列要求: (1) 施工场地应平整、坚实;现场应划定作业区,非施工人员禁止入内。 (2) 钻孔应连续作业,建立交接班制,并形成文件;施工中严禁人员进入孔内作业。 (3) 使用全套管钻机钻孔时,配合起重机安套管人员应待套管吊至安装位置,方可靠近套管辅助就位,安装螺栓;拆套管时,应待被拆管节吊牢后方可拆除螺栓。 (4) 钻孔作业中发生坍孔和护筒周围冒浆等故障时,必须立即停钻;钻机有倒塌危险时,必须立即将人员和钻机撤至安全位置,经技术处理并确认安全后,方可继续作业。 (5) 成孔后或因故停钻时,应将钻具提至孔外置于地面上,关机、断电并应保持孔内护壁措施有效,孔口应采取防护措施。 (6) 冲抓钻机钻孔,当钻头提至接近护筒上口时,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒,作业人员不得靠近护筒,钻具出土范围内严禁有人。 (7) 钻机运行中作业人员应位于安全处,严禁人员靠近和触摸钻杆;钻具悬空时严禁下方有人。 (8) 钻孔过程中,应经常检查钻渣并与地质剖面图核对,发现不符时应及时采取安全技术措施。 (9) 正、反循环钻机钻孔均应减压钻进,即钻机的吊钩应始终承受部分钻具质量,避免弯孔、斜孔或扩孔。 (10) 施工现场附近有电力架空线路时,施工中应设专人监护,确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合下表要求。 起重机与电力架空线路的最小距离表 (11)螺旋钻机宜用于无地下水的细粒土层中施工。 二、钢筋制作与安装 1. 钢筋焊接前应履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认防火措施落实,符合消防要求,并签发用火证后,方可施焊,所有焊缝必须进行外观检查,不得有裂纹、未熔合、夹碴、未填满弧坑和超出规定的缺陷;零部(杆)件的焊缝应在焊接24h后按技术规定进行无损检验。 2. 钢筋骨架制作和运输应按照钢筋工安全技术交底相关要求施工。 3. 使用起重机吊装钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁;就位后应采取固定措施;应使用起重机,现场作业应符合下列要求:

预应力管桩安全技术交底

建筑工程安全技术交底 工程名称防城港钢铁基地2030冷轧工程调度室 及维保间 作业班组预应力管桩 施工部位 (项目) 管桩基础工程交底日期2015年8月28日交底内容: 1.操作人员必须持证上岗,遵守安全操作规程和安全生产十大纪律,严禁酒后操作。2.打桩场地要求平整、坚实、无尘、无高压线、无障碍物,地下无孔洞、无埋设物,雨后无积水,并应设安全施工区、禁止行人进入或逗留。 3.枕木应铺设在坚实平整的地面上,轨道接地电阻不大于4Ω。 4.电源电线、电动机和闸刀接线正确,绝缘良好,电压偏差不得超过±5%,若两台电动机须同时操作时,应隔一定时间启动。 5.施工桩机顶部应安装避雷针,大雨、雷电、大雾或六级以上大风时,应停止作业。6.作业前,必须检查各部件,并试运行各机构,确认正常后,方能作业。 7.挺杆在竖直位置时,不准离挺杆4m以外吊桩,严禁在侧面斜拉吊桩。 8.吊桩时必须先夹紧轨钳,正面吊桩时,桩与导杆中心距离不得大于4m。桩的吊点应在桩的全长1/3处,防止倾翻。 9.桩架前倾不得超过5°,后仰不得超过18°。 10.起吊桩锤各重物时,下面严禁任何人站立停留或通行。 11.稳桩后,指挥人员必须检查起落机械销子位置,防止将锤提起时,产生桩和桩帽脱离。 12.稳桩校正桩位应用撬杠拨正,不得用力过猛,不准用身体抵杠,防止桩碰撞挺杆。 13.桩架回转时,必须将调整小车开到最外位置,不准向一个方向回转两周,打桩时应用夹轨器将桩架固定。 14.打桩和拉吊桩不准同时操作,并且要与相应的运输车辆密切配合,将桩运至桩架正前方4m以内。 15.打桩时,必须经常注意锤头、桩架、往返传动等是否正常,如有异常应立即停机检修。 16.桩机作业中,机架上不准放置工具杂物,严禁边作业边检修或保养。 17.桩锤防止锤体吊离桩顶时发生倒桩事故启动打桩前应拉开机械锁,使吊锤齿缩回重钩伸出后方可起动。 18.套送桩时,应使送桩、桩锤和桩三者中心在同一轴线上。 19.吊桩与运桩发生干扰时,应停止运桩。

管桩施工技术交底

管桩技术交底 PHC管桩施工主要工序包括:场地平整、桩材验收、测量放线(桩基定位)、吊装管桩、锤击打桩、管桩焊接。 1、场地整平 桩基施工前,先进行基坑开挖,基坑开挖依据由内向外的原则进行开挖,一次开挖至-3.0~3.5m后,对坑底碾压后进行基桩施工,采用下基坑打桩。 2、桩材验收 本工程使用的PHC管桩由厂家集中制作,我公司负责质量验收,对于进场管桩首先应检验厂家出具的“产品合格证”。对运到施工现场的管桩进行检验,并做好检查记录与标识工作。 3、测量放线 桩位测放及标高测量仪器采用全站仪(NTS-322)、水准仪(S3)和塔尺。] 对业主提供的建筑施工控制点、高程基准点等关键部位应重点保护,并列详细文字资料备案。同时对业主提供的测量标志、图纸资料进行复核和复测,结果一周内报监理工程师审核。施工控制点应采取严密的防护措施,应不定期进行复检,发现异常或偏差超出规范要求之后要立即进行纠正。 施工过程中对业主提供的测量标志必须妥善保护,施工过程中覆盖的测量标志应妥善移出,施工完成后准确将原标志恢复。 桩位可根据施工进展用极坐标法分批测放。桩位采用Φ12钢筋做标识,入土深度不少于30cm。桩位测放误差应满足规范和设计要求。由于超长管桩大部分采用开口桩尖,靠一个点来对中误差较大,故施工时应先以桩中心为圆心用白灰划一直径与管桩直径相同的圆圈,以方便插桩对中。 轴线测放完成后和每批桩位测放完成经自检合格后,填写《测量放线报验单》和《工程定位测量放线记录》,并提交监理工程师验收。监理工程师验收合格后方可进入下道工序进行施工。不经验收的桩点严禁使用。技术人员负责将已验收的桩点向施工机台进行交接,交接后的桩点由施工机台负责保护,发现桩点被破坏时应及时上报现场技术人员处理。 4、吊装管桩 施工场地承载力不够时,桩机下面可铺设厚钢板,保证桩机平稳;桩架直立垂直于地面。桩帽大小要选择合适。送桩杆要根据桩型和送桩深度,用合适材料制作。送桩杆上标有送桩标高符号并且每0.5m画一道标示线。 桩位经监理工程师验收后可进行底桩就位、对中与调直。 底桩就位前在桩身上画出以米为单位的长度标记,并从下至上表明桩的长度,一边观察桩的入土深度和记录每米沉桩锤击数。 用单点吊将管桩吊直,先将管桩头部插入桩锤下面的桩帽套内,接着用人工扶住管桩下端,将管桩尖就位在白灰圈内。将打桩架导杆进行调整,保证导杆的垂直度,同时保证桩身、桩帽、桩锤中心线重合。进行管桩对位、调直。这道工序对沉桩质量起到关键作用,对中不正确,成桩后桩位偏差就会超过规范要求。调直采用两台经纬仪在离打桩架15m之外成正交方向进行观察校正,调直控制分两步,第一步先要观测桩机导杆的垂直度,直至符合要求;第二步用经纬仪观测桩的垂直度,保证垂直度在0.5%以内。桩的垂直度要进行反复多次调整,尤其是第一节桩要严格保证其垂直度,确保桩垂直导向作用,桩入土3m后严禁用桩机调整其垂直度。底桩垂直度控制在0.5%以内。桩身一经调直,在施打过程中不可轻易摆动导杆和走动打桩架,打桩机上应配备长条水准尺,以便随时量测桩身的垂直度。施工前用吊车将要施工的桩吊到桩机跟前桩机起桩安全距离范围内。每套桩配套摆放,吊车配合桩机喂桩。严禁桩机远距离强行拉桩。桩起吊时要轻吊轻放,防止碰撞,减少振动,防止桩身裂损。 5、锤击沉桩

桩基安全技术交底记录表

桩基安全技术交底记录表 编号:

1.13导管安装及砼浇注前,井口必须设有导管卡,搭设工作平台(留出导管位置),并且要求能保证人员的安全。 1.14遇大雨、大雪、大雾和六级以上大风,应停止钻孔作业,当风力超过六级时,应将机架放倒在地面上。暴风雨雪后,必须进行一次全面检查,发现问题,及时处理。 1.15操作人员要遵守桩机钻孔的安全操作规程,严禁违章作业。 1.16注意现场文明施工,对不用的泥浆池应及时填平;对正在使用的泥浆池加强管理,不得任泥浆溢流,捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志,夜间有照明设备,以防踩入泥浆,跌伤行人。 2.施工过程要求: 2.1钻机就位及钻进成孔安全措施 2.1.1钻机在转产行走时,对陡坡等道路进行观察,必要时制定加固措施,防止钻机碰撞结构物、翻车等事故发生。 2.1.2钻机就位后,应有专人指挥对机底枕木填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒。同时对钻机及配套设施进行全面安全检查。钻机安设牢固后,对钻架加设斜撑及揽风绳,钻机上应安装避雷设施。 2.1.3冲、钻孔前要检查各传动箱润滑油是否足量,各联接处是否牢固,泥浆循环系统(离心泵)是否正常,确认各部件性能良好后,才开始作业。 2.1.4钻孔前要检查钢丝绳有无断丝、腐蚀、生绣等,断丝超过10%应报废。检查钢丝绳锁扣是否牢固,螺帽是否松动。 2.1.5钻孔时应对准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再开动钻杆转动,不得晃动钻杆。操作人员爬上臂杆上面保养时,要注意脚不要粘泥浆,以免打滑摔下来。 2.1.6钻孔施工过程中,非施工人员不得进入施工现场,钻孔施工人员距离钻机不得太近,防止机械伤人。 2.1.7操作期间,操作人员不得擅自离开工作岗位或做其他的事。钻孔过程中,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发出有节奏的响声时,应立即停钻,查明原因并处理后,方可继续施钻。 2.1.8钻机钻进时紧密监视钻进情况,观察孔内有无异常情况、钻架是否倾斜、各连接部位是否松动、是否有塌孔征兆,有情况立即纠正。 2.1.9桩机移位时,要先切断电源后才能移动桩机。移动期间要有专人指挥和专

人工桩安全技术交底.doc

清江·金水御景人工挖孔桩安全技术交底 清江·上城工程投资大,施工周期长,基础回填土深,地下水丰富所以施工难度大,为保证工程建设的顺利进行,防坠落、防窒息.防物体打击及坍塌事故和防触电事故的发生是该工程在施工全过程中安全管理的重点。为保证人工挖孔桩施工的顺利进行和施工作业人员的生命安全,根据国家行业有关人工挖孔桩的安全规定和该工程的实际情况,特对人工挖孔桩施工过程中的各安全要求作如下交底: 一、现场安全管理要求 1、凡进入施工现场的所有管理人员、施工作业人员,必须严格 执行国家、行业的安全生产法律法规,遵守公司的安全生产 管理制度和操作规程。严禁任何人违章指挥、违章作业。按 照施工方案作业. 2、必须坚持“安全第一,预防为主”的方针和“以人为本”的 思想,一切以质量、安全为出发点。当进度与质量、安全发 生冲突时,进度必须无条件的服从质量安全。 3、每天上班前,必须组织工人进行班前安全教育活动,进入施 工现场后,首先要对各自负责的工具、设备、用电、作业环 境等进行详细检查,在隐患未排除前,严禁任何人作业。

进入施工现场,必须戴好安全帽,并系好下颚带。井上操作 人员也必须系好安全带。严禁穿拖鞋、高跟鞋进入施工区。 4、严格禁止带小孩、亲友进入施工区玩耍、观看。 5、严格禁止上班前、上班中喝酒。 6、施工作业期间必须严肃认真、坚守岗位,严禁在施工区内追 逐打闹。 7、不是自已分管的设备、工具未经主管领导批准不准随便动 用。 8、现场施工作业人员必须服从监理、施工管理人员的监督管 理。 二、现场安全防护及排水要求 1、在桩井四周设置安全防护栏,其高为1.2m,四周用安全密 目网封闭。第一节护壁应高出地坪标高300mm以上,防四 周土石滚入井中。 2、待第一圈砼护壁浇筑完成后,用钢管、扣件、竹跳板(需要 绑扎牢固)搭设施工操作平台并在上面用塑料彩条布搭设施 工雨篷,将井遮盖,防雨水进入井内,并保证下雨天也能施 工,确保施工进度。 3、井底排水按施工方案的要求执行。挖孔抽水时,作业人员必 须先上到地面后才可进行,抽完水后电源必须断开. 4、设安全警示标志若干块。24小时派人值守现场及设备材料。 5、开挖过程必须有专人监视开挖桩孔的施工情况.

相关文档