直饮水工程验收标准
直饮水工程验收标准

直饮水工程安装要求及验收标准附件1

一、电工施工工艺验收及标准:

1.所有电线在线槽或线管中不允许有接头。

2.线在槽中走,不得损坏用线的绝缘体,以免发生短路、断路现象。( )

3.分机所有线盒,开关、插座必须安装牢固,端正。( )

4.一般开关距地1700mm左右(针对分机电源),地插座距300mm左右。(有时可根据实际

情况来定)( )

5.火线一定要进开关。( )

6.主电源线一般用2.5mm铜线以上。电线明线敷设必须使用PVC线槽线管。( )

7.所有电工施工应符合国家有关规定,施工人员需持有效电工证。( )

二、 PVC线管应注意以下规定:

1.管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。( )

2.立线管管卡距离800mm间距内,横管卡间距600mm内。转弯处必须加装管卡。( )

3.地面不开槽走管,必须安装支架固定好管,离墙高度150mm,要做到美观。( )

4.墙面走管禁止斜道,必须横平竖直,误差在8mm以内。( )

三、穿线及配线应注意以下规定:

1.导线在线管线槽内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。( )

2.导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。( )

3.导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护

盖盖好。( )

4.地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地,用电负荷参照标准执

行。( )

5.配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长,配电箱底边距地不少于 1.5米。

( )

6.开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒。( )

7.凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超

过2mm。( )

8.电路用兆欧表进行摇表检测电路,摇测项目包括相线与相线之间,零线与相线之间,

相线与地线之间,零线与地线之间。( )

9.9. 水电管线安装完后需做水泥沙浆护坡层保护管线,做好防水。( )

四、PPR施工工艺标准:

1.PPR管件在运输、装卸和搬运时应轻拿轻放,包装良好,避免油垢,灰尘进入管道;严

禁受剧烈撞击或尖锐物碰撞,不得抛、摔、滚、拖。在低温时应注意低温脆性;管材、

管件在使用前应认真检查,不得使用有任何损坏迹象的产品,安装时应复核冷、热水管道压力等级和管道种类,不同种类聚丙烯管道不得混合安装。( )

2.管道和接头的表面要保证平衡、清洗、无油,管内必须清洗干净才能焊接。( )

3.在焊接时管道插入深度处做记号(等于接头的套入深度)。( )

4.把整修嵌入深度加热,包括管道和接头,在焊接工具书进行。( )

5.当加热时间完成后,把管道平衡而均匀地推入接头中,形成牢固而完善的结合。

( )

6.在管道和接头焊接之后的几秒钟之内,可以调节接头位置。( )

7.管路中阀门必须安装端正,开关灵活美观。( )

8.立线管管卡距离700mm间距内,横管卡间距500mm内,转弯处必须加装管卡。( )

9.安装完毕,外观检查合格后,应进行试压,清洗和消毒。( )

10.压测试:水压打至0.6Mpa以上,保持时间应在20分钟以上,允许压力下降0.1Mpa。

( )

11.通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。( )

五、主机、分机安装要求:

1.配合工程师合理安装主机位置,保证主机房的协调和美观。( )

2.主机安装必须严格接地,接地电阻≤4Ω,机座需垫高,安装要水平、垂直,固定牢固。

( )

3.挂壁分机安装时必须线检查,螺丝、水龙头是否有松动,外观有没有损坏。( )

4.分机底部离地安装高度850mm,安装必须是水平垂直,误差保证在3mm以内。( )

5.固定分机的膨胀螺栓必须拧紧不得有松动。( )

六、清洗消毒:

1.清洗:先将水箱制满水,把管道内冲洗干净,确保管路无混浊物,水质干净。(需冲洗

2次以上)( )

2.消毒:先将水箱制满水,把二氧化氯稀释至150-200mg/L浓度,(0.8吨水箱约9包/200g)

将回水电磁阀、恒压机开启让二氧化氯在管路循环流动,约20分钟后把水排掉,再制满纯水冲洗。( )

3.杀菌:将水箱制满水,打开臭氧机将水箱臭氧溶解,并时启动回水电磁阀和恒压系统

让水循环,约2小时后将水排放,再采用纯水水冲洗多次方能饮用。注:臭氧杀菌时请先关闭紫外线灯。各分机冲水2次以上。( )

七、文明施工措施

教育员工学习和严格执行有关施工现场文明施工的管理规定,推行现代管理方法,科学组织施工,使员工有较高的文明施工意识,较强的责任感和集体荣誉感。

施工现场场容

a)施工期间对现场及时进行整平,创建良好场容。

b)现场管理人员、操作人员着装整洁、大方,说话文明有礼。

c)施工现场排水设施通畅,确保厂区道路畅通;生产、生活垃圾及时清理。

d)施工现场所设交通疏导标志清晰、明确、整齐。各种警告标志灯、牌和护栏

齐全、有效、规范、标准。

农村饮水安全工程施工承包合同

农村饮水安全工程施工承包合同 甲方: 乙方:施工队 为明确甲乙双方责任,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工,经甲乙双方共同协商,达成共识,特制订本饮水安全工程施工承包合同,希甲乙双方共同遵照执行。 一、工程名称:**县农村饮水安全项目工程A标段 二、工程地点:**县**城镇、桃园镇境内 三、工程施工内容: 1、管道土方的开挖与回填; 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装; 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程; 4、管道上的阀井工程; 5、标志桩的制作与安装; 6、户外表池工程; 7、入户水龙头及立杆购置安装; 8、管道的冲洗消毒与试压。 四、工程款结算方式:所有施工内容均分摊到管道敷设中,以实际 埋设管道的长度按元/米进行结算。 五、付款方式:次月5日支付上月完成工程造价的50%(已完工程需监理工程师验收签字通过),所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95%。一年后无质量缺陷付清全部工程款。 六、甲方责任: 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。 七、乙方责任: 1、严格服从甲方管理,听从指挥,配合施工。

2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定,保证一次性出合 格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。 4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。 八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后PE管道的顶面距自然地坪不小于0.7米,以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒,验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。 九、工期要求:所有工程必须于2008年12月25日前完工。 十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时,双方协商解决。 十一、本合同经甲乙双方签字后生效,若一方违约,另一方有权对违约方罚款预算总价的10%违约金。 十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份为凭。 甲方代表:乙方代表:

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

校园直饮水工程设计方案

校园直饮水工程设计方案 校园直饮水工程设计方案 长期以来,如何解决学生喝水问题一直是家长、学校、社会共同关心的焦点。学生饮水好坏,直接关系到青少年的健康成长。现在学生中存在很多不良饮水习惯及危害: (1)每日饮水量不足,以为吃要讲营养,而饮水只用来解渴,不渴就不用喝水;(更多资料:https://www.wendangku.net/doc/f48794960.html,) (2)水的质量太差,桶装水存在二次污染,不能确保学生安全、健康; (3)很多家长反映孩子不爱喝水,喜欢饮料,这样可能造成学生厌食与厌水,长期下去会造成学生营养缺乏症,造成学生酸性体质,形成亚健康; (4)近年来,学生食物中毒频繁发生,据卫生部调查大多与饮水有关。 校园饮水成了一个大问题,国家教育部提出:校园饮水关系着青少年学生的健康成长,关系着中华民族的素质和祖国的未来,推广建设校园优质健康直饮水系统工程刻不容缓。根据国家

教育部和卫生部的要求,在全国中、小学校范围内推行安全、健康、科学饮水工程,确保青少年学生的身心健康。 一、方案原则: 1)学校不投资,无偿使用、负责管理。 2)学生买卡,购杯、计量消费,少花钱喝好水。 3)商家维护维修,协助学校管理,长期受益,无欠款之忧。 该水处理工艺流程系统为全自动运行模式,采用多种采样信号及根据不同工况下使用的特点进行编程设计。由水出路前置系统,水处理主机系统,恒压供水系统和闭路循环杀菌系统四部分组成。水处理主机系统采用反渗透膜。 二、运营的具体方法 经营此项目,只需要进行如下几个步骤,便可顺利开展。 1、与学校洽谈,双方合作,由商家负责提供若干台制水主机与IC智能刷卡饮水机学校无偿使用。 2、向学校赠送一定数量的普通饮水机,用于改善教师饮水条件。每月赠送一定量的优质纯净水或矿泉水,让学校备感实惠。

直饮水水质标准

江苏省地方标准 生活饮用水管道分质直饮水卫生规范 1范围 本规范规定了生活饮用水管道分质直饮水的术语、水质规定,水质检验项目和规则,工程设计、建设施工、制水间、设备和管网的卫生要求,供水单位的卫生要求和从业人员的卫生要求。 本规范适用于以自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理后可直接饮用的管道分质直饮水。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 CJ94 饮用净水水质标准 GB5749-1985 生活饮用水卫生标准 GB/T5750-1985 生活饮用水检验标准 卫生部生活饮用水水质卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范(2001) 卫生部生活饮用水集中式供水单位卫生规范(2001) 卫生部生活饮用水检验规范(2001) 3 术语

管道分质直饮水(简称管道直饮水):是指对需要改善水质的自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理,通过管网系统,供给居民直接饮用的优质水。 4水质规定 生活饮用水管道分质直饮水水质应符合表1的规定,其他指标应符合卫生部生活饮用水水质卫生规范所规定的水质限值。 表1 生活饮用水管道分质直饮水水质项目及限值 项目限值 感官性状 色度 5度 浑浊度 0.5NTU 臭和味不得有异臭异味 肉眼可见物不得含有 一般化学指标 p H 6.5-8.5 总硬度(以CaCO3计) 200mg/L 铁 0.2mg/L 锰 0.05mg/L 铝 0.2mg/L 硫酸盐 100mg/L 氯化物 100mg/L 溶解性总固体 400mg/L

直饮水合同

校园直饮水工程建设 合作合同书 甲方:深圳市宝安区展华实验学校 乙方: 一、工程概况 1、工程名称:展华实验学校校园直饮水工程 2、工程地点:甲方校园内 3、建设单位:(乙方单位名称) 4、设计、施工单位:乙方公司设计部、工程部 5、施工时间:年月日至年月日 二、工程内容: 安装乙方研发的优质直饮水系统,具体如下: 1、以自来水为水源。 2、设计、安装主机房设备: 配置:RO反渗透直饮水智能主机,包括:主机箱、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮用水管道和电器控制系统等。保证直饮水供应量不低于4000人饮用。 3、安装分机: 配置:分机主体、专用管道和电器控制系统。 4、设计、安装主机于分机的各连接专用管道。 三、合作方式: 1、乙方承诺 (1)提供本工程项目全部投资。

(2)免费提供全套直饮水系统设计、设备主机、分机、管道管线及施工安装。 (3)免费提供设备维修、保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测,确保饮水符合国家标准。 (4)承担主机所用的自来水费及电费(主机安装独立的水、电表)。 (5)根据甲方楼层布局,安装独立分机,方便师生24小时饮水,出水类型: 。 2、甲方配合 (1)提供主机场地、电源接口、自来水接口及管道管线、分机的安装位置及空间。 (2)负责设备的爱护、使用等方面的宣传教育、设备管理、报检报修等工作。 (3)负责代乙方按每人每学期(大写)(即元/人)的标准向学生收费,首期预收学期。此后,每学期按相同标准替乙方代收直引水 费用,并在每学期,一次性将该学期的直饮水费用转付给乙 方。 (4)甲方使用直饮水的人数:。 四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕,经当地卫生部门检测,水质合格后方正式投入使用。 五、权利义务: 1、甲方的权利和义务: (1)甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题,甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出合格 水质的设备,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿因设备安装而造成的一切 损失。

饮水工程施工合同

饮水工程施工合同 篇一:人畜饮水工程施工合同 施工合同 鉴于业主为修建中营自然村人畜饮水工程,并通过竞争性合同谈判的方式确定了该工程的承包人为陈建斌。现由中营人畜饮水工程理财小组(甲方)和陈建斌(乙方)于XX 年10月5日共同达成并签订合同如下: 一、建设内容:修建取水池一个20立方米,蓄水池1个150立方米;建主管道1850米,分户管道2100米,到户站管129根,装水表129只。 二、价格:全部维修工程共计万元。 三、凡是工程施工过程中涉及的施工损坏均由乙方负责处理赔偿。 四、构造物的设置应符合质量要求。 五、承包人在此立约:保证在各方面按甲方要求实施工程。 六、作为实话本合同工程的报酬,业主在此立约:保证在乙方完成本合同工程后向承包人支付合同价款。 七、承包人应在签订本合同之后的3日内开工。本合同工程工期为90天,乙方在非不可抗力的情况下,每延期一天处以100元的罚款。 八、本合同由甲乙双方或授权的代理人签署后生效,全

部工程完工经验收合格后失效。 九、付款方式:待验收合格以后,一次性支付施工方全部价款。 十、本合同一式四份,甲乙双方各持一份,送乡公路管理所、经管站各一份。 十一、其他未尽事宜由双方协调解决。 业主:承包人:授权代理人:法定代表人:日期:XX年10月5日 篇二:安全饮水工程施工合同 莲峰林场国有林区 饮水安全工程施工承包合同 甲方:渭源县莲峰林场 乙方: 甲方承建渭源县国有林区XX年饮水安全工程,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程项目文件及承包金额 根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅下达XX 年农村饮水安全项目投资计划书的通知》(甘发改投资〔XX〕802号)和《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅关于国 (〔甘发改农经〕有林场XX年饮水安全项目实施方案的批复》

住宅小区管道直饮水工程施工组织设计方案

编号: 住宅小区管道直饮水工程施工组织设计方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章): XX建设集团股份有限公司 20XX年X月X日

目录 一、施工组织设计编制依据 二、工程概况 1、东营经济适用住房管道直饮水工程概况 2、施工组织设计目的 三、施工准备 1、施工组织机构及项目经理部 2、项目管理班子配备情况表 3、工程量汇总表 4、施工工期及进度计划 5、工程施工进度计划表 6、工程施工前期准备 6、工程进度保证措施 四、施工总体安排 1、PE管道安装技术要求 2、PP-R管道安装技术要求 3、卡压式不锈钢管安装技术要求 4、304不锈钢管道焊接技术要求 5、施工工序安排 6、施工方案 五、工程质量保障体系及措施 1、质量管理保障体系

2、质量保障措施 六、施工安全管理 1、安全方针及目标 2、安全保证体系机构的建立 3、建立安全制度 4、安全管理制度 5、工程安全保证措施 七、现场文明施工保证及措施 1、现场文明施工管理 2、环境卫生管理及传染性疾病的防治。 八、工程有关技术文件数据管理 九、附图表

一、施工组织设计编制依据 1、依据建设单位招标文件具体要求。 2、依据施工现场实际的施工计划情况。 3、手工钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件。 4、电焊机标准(4)。 5、不锈钢的焊接技术标准以及直饮水水质标准。 6、不锈钢食品、容器卫生标准。 7、给水用聚乙烯(PE)管材(GB/T13663-2000)。 8、薄壁不锈钢管(CJ/T151-2001)。 9、冷热水用聚丙烯管道系统第一部分:总则(GB/T18742.1-2002)。 10、冷热水用聚丙烯管道系统第二部分:总则 (GB/T18742.2-2002)。 11、冷热水用聚丙烯管道系统第三部分:总则 (GB/T18742.3-2002)。 12、建筑给排水采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 13、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。 14、建筑工程安全检查标准(JGJ55-1999)。 15、饮用净水水质标准(CJ94-1999) 16、生活饮用水管道分质直饮水卫生规范。 二、工程概况 1、东营经济适用住房管道直饮水工程概况 东营经济适用住房管道直饮水工程属于东营市安居工程项

校园直饮水工程介绍及校园直饮水解决方案

校园直饮水工程介绍及校园直饮水解决方案 一、校园IC卡直饮水系统工程介绍 1、校园BOT投资模式 BOT(Bulid-Operate-Transfer)即建造-运营-移交方式 这种方式最大的特点就是将基础设施的经营权有期限的抵押以获得项目融资,或者说是基础设施国有项目民营化。在这种模式下,首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权,随后组成项目公司并负责进行项目的融资,组织项目的建设,管理项目的运营,在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以还贷,并取得合理的利润。特许期结束后,应将项目无偿地移交给ZF。在BOT模式下,投资者一般要求ZF保证其最低收益率,一旦在特许期内无法达到该标准,政府应给予特别补偿。 二、建设方案 设主机房一个,安装一套足够容量的水处理设备(包括原水箱、纯水箱和多级组泵等),然后通过PPR饮水管输送至教学区、宿舍区、办公区、食堂和运动场等,终端安装校园智能IC卡饮水机,有热水和常温水同时供应。 直饮水系统是经反渗透技术组合工艺对自来水进行物理深度处理后,去除水中的泥沙、胶体、有机污染物、重金属、细菌、病毒等有害离子,保留小部分有益人

体的元素,生成富氧的小份子团水,再经符合饮用水卫生标准的专用管道全封闭输送至饮水点(宿舍、教室、图书馆、办公室等区域),即可直接饮用,完全避免了二次污染的问题。 1、校园直接饮用水所需达到的七项标准 1)不含对人体有毒、有害及有异味的物质,如管道输送过程中携带的铁锈、泥沙,水质本身存在的细菌、微生物、重金属以及在市政消毒后残留的氯等; 2)水的硬度适中(以碳酸钙计算:50-200mg/L),我国北方水质一般比较硬,长期饮用会导致肾结石的发病几率增高; 3)水中的矿物质和微量元素的比例与人体体液相似(其中钙含量≥8mg/L),保持水中自然纯在的水溶性矿物质,比如,钙、钠、钾、镁、西、钡、镉等人体必须的微量元素,让人体在补充水分的同时补充矿物质; 4)酸碱度呈中、弱碱性(PH值为7.0-8.5),帮助人体酸碱度,弱碱体质的人免疫功能提高,更易排除体内的废物; 5)水中溶解氧及二氧化碳含量适中(水中的溶氧量≥6mg/L,二氧化碳的含量 10-30mg/L),提高水体的自净能力保证水质高标准; 6)小分子团水(这是水的活性指标之一,5-6个小分子水团),小分子团水活化性很强,具有强渗透力、强溶解力、强扩散力、弱碱性的特点,有其存在的水具有很强的生命活力,长期饮用此类水,不仅可以满足解渴和维持生命作用,还

饮水工程承包合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除 饮水工程承包合同 篇一:农村饮水安全工程施工承包合同 农村饮水安全工程施工承包合同甲方: 乙方: 为明确甲乙双方责任,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工,经甲乙双方共同协商,达成共识,特制订本饮水安全工程施工承包合同,希甲乙双方共同遵照执行。 一、工程名称:**县农村饮水安全项目工程A标段 二、工程地点:**县**城镇、桃园镇境内 三、工程施工内容: 1、管道土方的开挖与回填; 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装; 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程; 4、管道上的阀井工程; 5、标志桩的制作与安装;

6、户外表池工程; 7、入户水龙头及立杆购置安装; 8、管道的冲洗消毒与试压。 四、工程款结算方式:所有施工内容均分摊到管道敷设中,以实际 埋设管道的长度按 五、付款方式:次月5日支付上月完成工程造价的50%(已完工程需监理工程师验收签字通过),所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95%。一年后无质量缺陷付清全部工程款。 六、甲方责任: 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。 七、乙方责任: 1、严格服从甲方管理,听从指挥,配合施工。 2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定,保证一次性出合 格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。

4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。 八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后pe管道的顶面距自然地坪不小于0.7米,以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒,验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。 九、工期要求:所有工程必须于20XX年12月25日前完工。 十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时,双方协商解决。 十一、本合同经甲乙双方签字后生效,若一方违约,另一方有权对违约方罚款预算总价的10%违约金。 十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份为凭。 甲方代表:乙方代表: 篇二:人畜饮水工程施工合同 施工合同

某学校直饮水项目施工技术方案

管道直饮水 施 工 技 术 方 案 ××××环保科技有限公司2014年5月18日

目录 一.依据............................................................................................................... - 2 - 1. 工程概况................................................................................................. - 2 - 2.参照标准................................................................................................ - 2 -3.原则........................................................................................................ - 2 -4.水量........................................................................................................ - 2 - 二.直饮水站及系统对外界要求....................................................................... - 3 - 1. 装置......................................................................................................... - 3 - 2.系统对外界要求....................................................................................... - 3 - 三.处理流程及工艺说明................................................................................... - 4 - 1.工艺流程................................................................................................ - 4 -2.工艺说明................................................................................................ - 4 - 2.1、预处理............................................................................................................ - 4 - 2.2、原水箱............................................................................................................ - 4 - 2.3、多介质过滤器................................................................................................ - 4 - 2.4、活性炭过滤器................................................................................................ - 4 - 2.5、保安过滤器.................................................................................................... - 5 - 2.6、高压泵............................................................................................................ - 5 - 2.7、反渗透装置.................................................................................................... - 5 - 2.8、清洗系统........................................................................................................ - 6 - 2.9、纯水箱............................................................................................................ - 7 - 2.11、紫外线杀菌器.............................................................................................. - 7 - 2.12、恒压供水泵.................................................................................................. - 7 - 四.直饮水系统设备技术规范........................................................................... - 7 - 五、用电设备清单.......................................................................................... - 12 - 六、主要供货清单.......................................................................................... - 12 - 七、系统管线施工方案.................................................................................. - 14 - 八、附件:设备图片外观图.......................................................................... - 16 -

饮水机验收标准

饮水机成品验收标准 为规范饮水机抽样检验标准,并根据我司实际操作水平,特制饮水机产品验货抽样检验标准 1、范围 适用范围:本标准适用于我司饮水机出厂验收,本标准一切解析权归品质部。 编制依据:GB/T2828.1-2003、GB/T22090-2008、GB4706.1-2005、GB4706.13-2008、 GB4706.19-2008等. 2、定义 2.1、检验批:以同一订单、同一生产批次或若干个班次的产量为一个检验批。 2.2、样本大小(抽检数):从检验批中抽取用于检查的单位样本数; 2.3、不合格:产品的质量特性不符合规定,即存在某种缺陷,没有满足相应规定要求的,称为不合格; 2.4、缺陷:没有满足某个规定要求或预期的使用要求; 2.5、不合格分类:按照质量特性不符合的严重程度(即产品缺陷的严重性)来分类,可将不合格分为:A类(致命性、关键性)不合格、B类(重要性)不合格、C类(一般性)不合格。 3 A级:AQL=1.0; B级:AQL=1.5; C级:AQL=4.0。 4、根据GB/T2828.1的检验水平和结合我司实际操作水平,采用S-4抽样水平。 5、质量缺陷数量的计算方法: 1)各级缺陷总数等于各单台产品同一级别缺陷数之和。 2)对同一台产品,同一级别缺陷不论多少,只计算1个。 6、检验批的接受与不接受的判定:根据附表2~4中抽样方案之一,按最高级别缺陷数的接受准则来判定是否接收检验批。 7、不接受批的处理: 1)出现A级或B级缺陷数量不符合要求时,整批产品返修,返修完成后采用该水平进行检验和判定。 2)因C级缺陷数量不符合要求(reject)时,对该检验批产品采用该水平进行重新检验和判定。若重新检验后,C 级缺陷数量仍然不符合要求(reject)时,要求该检验批产品必须返修,返修完成后采用该水平进行检验和判定。 8、抽样方案,详见附表1~4. 9、质量缺陷级别评定:详见附表5执行。 附表1:抽样标准

农村饮水管道安装施工合同

**乡镇20 年农村饮水工程 管道安装施工合同 项目管理单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 合同编号: 二0 年月日

1. 工程价款:本工程合同价款为万元人民币(单价合同为估算合同价,以实际完成的工程量进行结算)。 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整: (1)甲方代表或监理工程师确认的工程量增减; (2)甲方代表或监理工程师确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 以上工程量的增减按下述原则进行,若工程量增减15%,在增加或减少的15%以外,按照相应价格减少/增加10%作调整;若工程量增减15%以内(包含15%)由承包人承担风险。 第五条:付款方式:1、预付款:无;2、工程进度付款:工程由承包方垫资修建,工程完工经初步验收后,付工程总额的85%,留15%保留金。3、完工支付:完工后经工程造价审计和甲方组织完工/竣工验收合格后支付扣留保留金总额的2/3。4、最终结清:合同质保期结束,经发包人认可的安装质量无异议后支付。剩余的保留金额(质保金)支付由乙方提交支付申请,由监理人出具支付证书后,在7—28天内由甲方支付。 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为日历日天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件, (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电 (4)工程款未按时支付; (5)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条:工程质量要求: 1. 严格按照图纸设计管网路线施工,尽量采用直线布置。 2.Φ90以上PE管,开挖管道深80cm,宽50cm;Φ90以下PE管,开挖管道深70cm,宽30cm;管道最小埋设深度不小于50cm,Ф50以上PE管埋设深度不小于70cm. 3.确定管道安装好以后,除接头外迅速回填。

学校直饮水工程方案

学校直饮水工程实施报告 一、学校饮水现状 1 、学生饮水市场分析 中小学生在学校的大部分时间是在课堂上度过,学校日常供应的 管网生水不能满足学生随时饮用纯净水的需求。很多学生口渴时大多饮用其他饮料来解渴。现在许多家长普遍反映孩子不爱喝水,而喜欢喝带气、带甜味、带酸味的饮料。校方和家长应当强调喝饮料不能代替饮水,这些带甜、酸味道的饮料不但容易造成学生厌食与厌水,长期下去还会造成学生的营养缺乏症,造成学生酸性体质。当饮水不足时,身体内缺水程度较严重,引起相对的渗透压增高,脱水严重就损伤细胞,尤其易损伤脑细胞,所以中小学生应养成主动喝水的习惯。 2 、学校饮水难题 目前关于校园饮用水的安全隐患问题和收费公平合理等问题已成为大多数学校面临的难题。随着人们生活水平的提高,一部分学校师生用电热水器或统一购买桶装水饮用。但是热水器浪费能源,而购买桶装水价格偏高,在经济和管理方面大大的增加了学校的负担。家庭条件较好的家长为了让孩子补充身体蓄水,给点零用钱让学生自己到小卖部买水喝。可是许多小孩却用于其他方面,长此以往容易养成孩子不懂节约的习惯,最重要的是影响了孩子的身体健康。 二、企业和校园直饮水工程的优势 1、公司优势 为响应中央政府提倡的校园服务社会化改革之号召,通过企业与学校的合作,充分利用企业优势,在学校投建自动控制完善的管道直饮水供应系统,彻底为校园解决饮水问题。 兰州水森科技有限公司是集半导体照明、医疗器械、净水设备、信息物流、环保产品、电梯工程为一体的科技创新型企业。公司总部设立在兰州经济开发区产业园,是国家级开发区入园企业。公司研制开发的黄河源净水设备净水机是采用国际先进的反渗透水处理技术对饮用水进行深层处理的产品,主要部件采用流体R0膜、超静加压泵等,性能稳定可靠。纤维芯去除大颗粒、活性碳去除氯保护反渗透膜、一层反渗透膜、一层改善口味装置、精密计算匹配的四级过滤;快速插接件确保无渗漏;采用超静增压泵,功率仅为2ov y十分省电;水满自动停机,缺水自动制水,全自动运行;完全密闭,能去除水中细菌、氯、臭味及其他有害物质,绝无二次污染。 2、黄河源净水设备的优势

校园直饮水工程建设可行性研究报告

校园直饮水工程建设可 行性研究报告 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

校园直饮水工程建设 可行性研究报告 汶川大地震震撼了全国人民,震惊了全世界,引起了人们对地震灾害的极度恐惧。目前,由于环境及水质的严重污染,有些地区水质原本就不达标,饮水问题、 饮水危机同样会给人们带来地震般惊人的危害和恐惧! 上世纪80年代以前,我国工农业发展相对落后,污染并不严重,没有引起人们对水质问题的关心。80年代后,随着人口的急剧增长和工农业的迅猛发展,水质恶化不能不引起我们的高度关注。我们不能饮鸩止渴“坐以待毙”,解决生活饮水问题已刻不容缓。 校园,是培养国家未来生力军的地方。饮用水的安全隐患问题和收费公平合理 的问题,是大多数学校面临的难题。锅炉水、桶装水、自来水等供饮方式解决不了 健康饮水的难题,为此,特地引进“直饮水”,在学校构建直饮水工程,直接地、彻底地为学校解决饮水问题。 一、什么是直饮水 直饮水,是“直接饮用水”的简称,也叫分质供水,即在某个区域内(学校、酒店、办公楼等)设立净水站,配置水深度处理工艺设备,对原水(如自来水,井水等)进行深度净化处理,除去水中漂白粉、铁锈、有机物、细菌、病毒、重金属、 杂质等有害物质,同时保留对人体有益的矿物质与微量元素,使水回归到无污染的 自然状态,达到干净、健康、新鲜的标准,并通过用环保型食品管材铺装的独立封 闭管网把水输送到终端用水处,供人们直接饮用。 直饮水水质干净,口感甜润,现制现饮,管网系统每天随时消毒,预防二次污染,使每天的直饮水新鲜卫生。 改善水质,是全人类二十一世纪的重要课题。直饮水这种在欧美发达国家普及 了20来年的饮水方式,正是解决当前水质污染与人们健康需求之间矛盾的有效措施,是我国饮水文化发展和社会进步的又一时代性的重要标志,是人类饮水事业的又一 次历史性的变革。 二、严峻形势 安装直饮水,是当前生活用水的严峻形势所逼。据世界卫生组织的报告,由于水污染,全世界每年约有5000万儿童死亡,3500万人患心血管疾病,7000万人患结

安全饮水施工合同

合同号:XXX2018121001 XXXXXXX农村饮水安全 工 程 施 工 合 同 XXXXXXX

XXXXXXX农村饮水安全工程 施工合同 甲方:XXXXXXXXXXX 乙方: 为明确甲乙双方责任,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,甲方决定将XXXXXX农村饮水安全工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成共识,特制订本工程施工承包合同,希甲乙双方共同遵照执行。 一、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX 二、工程地点:XXXXXXXX 三、工程施工内容:XXXXXXX 四、工程承包方式:采用总承包方式。 五、工程总承包金额:人民币(大写)XXXXXXX元整(¥XXXXXX 元)。 六、工程款结算方式:按审计审定金额结算。 1、工程进度拨付方式: ①工程进度款的拨付按实际完成工程量金额的80%分期拨付,进场可支付40%进场费。 ②竣工后,进度款拨付按审计审定结算金额的95%进行拨付。 ③工程质保金,按审计审定结算金额的5%预留,质保期满后,由工程所在地村委会签字盖章并出具无质量问题证明后,甲方再无息一次性付清乙方余款,工程质保期为一年(从工程验收移交之日起算)。

④进度款拨付一律采用发票报账。 2、工程拨付程序: ①由乙方提出拨款申请,并提供实际所完成工程量清单。 ②由甲方工程技术负责人把关核实,确认完成工程量无误,并签字认可后,方可拨款。 七、甲方责任: 1、负责提供施工图纸。 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责协调乙方及监理的关系。 4、及时拨付工程款。 5、配合乙方完成施工任务。 八、乙方责任: 1、严格服从甲方管理,听从指挥,配合施工。 ①合同签订后,乙方必须深入现场对工程实施方案可行性进行复核,如有管材型号、数量与实施方案不相符的,乙方必须在15日之内向甲方提出,甲方核准属实后,再予以确认。逾期甲方将不予以确认。 ②管材部分由乙方自行提供,乙方提供的材料必须满足国标的质量标准,提供质检报告。如XXXX级部门要求由XXX管公司提供管材的由乙方自行与XXXX管公司自行协商供货。 ③乙方不得有拖欠民工工资的现象发生。 ④乙方应做到文明施工和安全施工。施工中出现安全事故、质量事故均由乙方自行负责。

校园直饮水方案

校园直饮水方案 一、方案原则 广东省东莞市全众节能科技有限公司校园直饮水工程方案,这是一套区别于经营其他产品的独特的市场运作模式。 总的原则是: 1)学校不投资,无偿使用、负责管理。 2)学生买卡,购杯、计量消费,少花钱喝好水。 3)商家维护维修,协助学校管理,长期受益,无欠款之忧。 二、方案流程示意图 该水处理工艺流程系统为全自动运行模式,采用多种采样信号及根据不同工况下使用的特点进行编程设计。由水出路前置系统,水处理主机系统,恒压供水系统和闭路循环杀菌系统四部分组成。水处理主机系统采用反渗透膜。 校园直饮水工程示意图如下:

三、运营的具体方法 经营此项目,只需要进行如下几个步骤,便可顺利开展。 1、与学校洽谈,双方合作,由商家负责提供若干台制水主机与IC智能刷卡饮水机学校无偿使用。 2、向学校赠送一定数量的普通饮水机,用于改善教师饮水条件。每月赠送一定量的优质纯净水或矿泉水,让学校备感实惠。 3、学校提供场地和水电,派专人对饮水机的日常使用负责管理。 4、学校负责向学生推广应用,学生买卡、购杯、用卡消费计量使用。 5、商家只需协助学校管理,维护维修机器,及时为学生充值服务。 6、商家负责提供优质的纯净水/矿泉水。 四、各方皆受益的结果 这种智能饮水方案和运营模式,对于各方皆有益处: 1、学校方面,不用投资,无偿的增加了饮水设施,轻松的改善了饮水条件,同时还可获赠饮水机和纯净水,乐而为之。增加了学校的硬件设施,大大提高学校的知名度。 3、IC卡技术的运用使计量收费成为可能。充分体现了公平、公正、合理的原则。多用多花,家长和学生无怨言,学校无压力。 4、充值IC卡代替了现金,学生不必带钱,家长放心。 5、可获得长期、稳定的优质水源,机器符合国家卫生部许可,更能确保饮水卫生安全。 6、水值可调整,可使收费合理,学生少花钱,喝好水,乐于接受。 7、使商家找到了开拓学校市场的好方法,能顺利进入学校市场,阻碍少,风险低。 8、先进的智能控制技术,使管理维护非常简单,运营成本低,一人可同时管理多所学校。 9、资金运转快,学生是先付费,后消费,商家先收钱后提供服务,不占压资金。 10、投资回报率大,短时间即可收回投资,易于扩大规模,建立网络。 11、网络独占,竞争少,细水长流,可长期经营,长期受益。

直饮水规范

中华人民共和国行业标准 管道直饮水系统技术规程 Technical Specification of Dedicated Drinking Water System CJJ××××-2004 (送审稿) (本稿完成日期:200412) 2004北京

目次 1 总则 (1) 2 术语.............................................................. 错误!未定义书签。 3 水质、水量和水压 (2) 4 水处理 (3) 5 系统设计 (3) 6 净水机房 (4) 7 系统的计算与设备选择 (5) 8 水质检验 (9) 9 控制系统 (9) 10 施工安装、验收、运行维护和管理 (10) 10.1施工安装、验收、运行维护和管理 (10) 10.2 验收 (12) 10.3 运行维护和管理 (13)

前言 根据建设部建标[2003]104号“关于印发《二○○二~二○○三年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划》的通知”要求,规程编制组在建设部科学技术司下达的《建筑和居住小区优质水供应技术》研究课题的基础上,参考有关国内外有关应用研究资料,并认真总结国内实践经验,在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。 本规程共分10章,内容包括:1. 总则;2. 术语;3. 水质、水量和水压;4. 水处理;5. 系统设计; 6. 净水机房; 7. 系统计算与设备选择; 8. 水质检验; 9. 控制系统;10. 施工安装、验收、运行维护和管理。 本规程由城市建设研究院标准所归口管理,由中国建筑设计研究院(北京市西城区车公庄大街19号,邮编:100044)负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处请将意见和资料径寄解释单位。 管理单位、主编单位:中国建筑设计研究院 深圳市深水海纳水务有限公司 上海管道纯净水股份有限公司 参编单位:清华大学环境科学与工程系 中元国际工程设计研究院(原机械工业部设计研究院) 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 宁波市自来水总公司晶泰优质饮用水有限公司 多元电气集团水环保技术产业(中国)有限公司 江苏金羊集团有限公司 广州益民饮用水技术有限公司 常州河海水环境工程有限公司 东莞新纪元微滤设备有限公司 北京嘉润恒水务投资有限公司 北京爱生科技发展有限公司 浙江德安新技术发展有限公司 清华同方股份有限公司 苏州市卡莱拇不锈钢直饮水管道有限公司 北京恒动科技开发有限公司 山西新超管业股份有限公司 上海白蝶管业科技股份有限公司 上海德士净水管道制造有限公司 主要起草人:赵锂、赵世明、傅文华、杨澎、赵昕、朱跃云、李海波、张迎军、 唐业梅、丁新建、蒋燕蕾、陈建平、王占生、孙巍、鄂学礼、费杰、 李素芹、巫伟、黄水木、杨家华、孙沛、谢鹏、陆跃明、马立峰、 罗敏、李经宇、陈雷、王永生、徐红越、蒋建明