文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自来水供水管网安装监理实施细则HF

自来水供水管网安装监理实施细则HF

自来水供水管网安装监理实施细则HF
自来水供水管网安装监理实施细则HF

河南会发工程监理有限公司

目录

一、专业工程概况和特点 (1)

1.工程概况 (1)

2.工程特点 (2)

3.设计要求 (2)

4.管道工程主要技术难点及关键点 (3)

5.管道工程施工工艺 (3)

二、监理工作依据 (3)

1.监理依据 (3)

2.规范、规程 (4)

三、监理工作程序 (4)

1.质量控制监理工作流程。 (5)

2.进度控制监理工作流程 (11)

3.投资控制监理工作流程 (11)

4.安全、文明施工监理 (11)

四、监理工作的控制要点及目标值 (11)

1.质量控制要点及目标值 (11)

2.进度控制要点及目标值。 (14)

3.投资控制要点及目标值。 (14)

4.安全文明施工管理监督要点及目标值。 (15)

五、监理工作方法和措施 (16)

1.监理工作方法 (16)

2.监理措施 (17)

六、旁站监理工作 (32)

一、专业工程概况和特点

1.工程概况

XXXXXX调水工程Ⅱ标段位于XXX至XXXXX水厂。工程管道施工总长度为66.12公里。东至**路,西至**路,南至南二环,北至**路。计划总投

地形地貌:新城区位于黄河冲积平原和**山倾斜平原的过渡区。新城区内地势平坦,海拔高程72米左右;地形自然坡度一般在1/2000—1/3000之间。

水文条件:新乡市区属海河流域。新城区内主要河流有卫河、人民胜利渠。

气候条件:属北温带大陆气候区。四季分明,冬寒夏热,秋凉春早。

本工程设计单位为市政工程**设计研究院,**市自来水工程公司承包施工

2.工程特点

本工程的特点:本工程是随道路进展而进行施工的,所以工程施工进度比较被动,该工程工艺要求高,有一定的施工难度,施工场地与其它施工单位有冲突,场地较狭窄,要求施工组织严密,才能保证施工的顺利进行。

3.设计要求

(1)本工程根据**市市政设计研究院提供的道路工程施工设计图进行设计的;

(2)**市城区地震设防烈度为7度;

(3)本工程平面位臵见总图,采用黄海高程系;

(4)本设计管道按施工道路路基条件设计,填方处管道基础入管身按道路基础要求处理,并确保管道的稳定;

(5)若道路遇到障碍时,平面位臵及标高可作适当调整;

(6)材料:球墨铸铁管配件参照国标(GB8715—88)设计;UPVC 塑料管及管件参照(GB131002.1—1996~GB131002.2—88)设计;夹砂玻璃钢管,玻璃钢配件无样本,参照图纸上大样加工;

(7)施工时应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268--97)等现行规范、规程进行施工。

(8)消火栓安装详见经给水排水标准图集合订本S1(上)

(9)阀门井安装详见S143.17-5.6

(10)施工单位在施工过程中应按规范严格操作过程,控制施工质量。

4.管道工程主要技术难点及关键点

管道工程在施工过程中存在的技术难点主要为管道与构筑物连接,闸门、阀门安装及穿越卫河、赵定排、国防、广电、长话光缆、联合管线的施工;主要关键点为管道的定位、沟槽开挖、管道安装、土方回填、管道试压与冲洗。

5.管道工程施工工艺

管道工程施工工艺主要为:测量放线→平整施工场地→沟槽开挖→管道安装→管道试压与冲洗→土方回填→交付验收。

二、监理工作依据

1.监理依据

1.建设工程委托监理合同、项目施工招标文件;

2.国家有关的规范、规程、标准;

3.设计图纸及图纸会审记录,设计变更单;

4.**市新城区供水管网工程监理大纲、及已批准的监理规划;

5. 有关管道工程的专题会议,工地例会有关本的工程技术决定;

6. 经审核批准的施工组织设计,总进度、月进度及周进度计划等;

7. **市工程概算、预算、决算定额及计划、规划主管部门、行政主管

部门批准文件。

2.规范、规程

1.《工程测量规范》(GB50026-93)

2.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268--97)

3.《全国通用给水排水标准图集》(S1;S2;S3)

4.《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB11836-89)

5.《预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈》(ZBQ43001-87)

6.《柔性接口给水管道支镦图集》(03SS 505)

7.《砂型离心铸铁直管》(GB3421-82)

8.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

9.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

10.《铸铁管件》(GB3420-82)

11.《预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈试验方法》

(ZBQ43002-87)

12.《混凝土管用混凝土抗压强度试验方法》(GBll837-89)

13.《给排水工程管道结构设计规范》(GB50332—2002)

14.《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

三、监理工作程序

根据“委托监理合同”的对新乡市新城区供水管网工程监理工作范围,对工程质量、进度、投资全面控制,安全文明施工管理进行监督。

1.质量控制监理工作流程。

(1)施工过程质量控制

①供水管道施工工艺流程如下图所示:

②供水管道工程质量监理工作流程如下图所示:

(2)工程材料

①进场工程材料→②审核质保文件→③现场外观检查→④见证取样

(4)沟槽开挖

①沟槽开挖监理施工工艺流程:

(5)管道基础

①管道基础施工工艺流程:

②管道基础监理工作流程:

(6)管道安装

详见管道安装的的质量控制措施(第五部分)

(7)沟槽回填土

①沟槽回填土施工工艺流程

2.进度控制监理工作流程

根据施工合同要求,制订工程进度目标→审查施工单位工程进度计划→监督工程进度计划实施→过程中检查工程进度→(如有偏差,分析原因,采取纠偏措施,调整或修改原计划)→实现工程进度目标。

3.投资控制监理工作流程

工程项目计划投资额(目标值)→实施中投资实际值与计划值比较

→(如有偏差,分析原因,采取纠错措施)→实现计划目标值。

4.安全、文明施工监理

监督施工单位建立以项目经理为首分级负责的综合管理保证体系→控制施工人员的安全行为→控制物的不安全状态→作业环境的防护→树文明施工形象。

四、监理工作的控制要点及目标值

1.质量控制要点及目标值

1.事前控制

(1)审核施工方提交的施工组织设计(包括施工组织设计、技术管理制度及质保体系)方案,针对本工程施工的重点、难点,及施工方案中存在的薄弱环节,制定相应措施同意后,在现场条件具备时签发开工报告。(2)施工期间总包、专业分包管理人员落实情况及总、分包单位质保体系,要求其管理层次做到:“横向到边,纵向到底”,职责分明,环环相扣,并有充足力量进行组织协调。

(3)查施工期间特殊工种作业人员持证上岗情况及专业测量测试人员和其它技术人员的资质,杜绝无证上岗,资质不符现象。

(4)审查机械设备型号、数量情况,设备型号、数量应与施工组织设计相符。

(5)原材料、半成品的监控:

凡用于工程上的主要原材料、成品、半成品如各种管材、防腐材料、法兰、阀门、闸门、橡胶软接头upvc管材进场前必须样品和有关资料,进场后必须出示出厂合格证,材质检验报告等技术资料,并对到货材质、型号、数量进行现场核验,合格后签证原材料或成品、半成品报审表;需要复测的,复检合格后方能使用。

对阀门、闸门、原类产品在订货前由生产单位提供样品(或考查生产厂家)同时提供生产厂的资质,营业执照及产品单位等有关资料数据向监理申报同意后方可订货。

2.事中控制

要求施工单位在质量监控过程中,确定管道工程必须进行检查、监督、确认的工序控制点。采用以质量控制点为依据的质量控制办法,将各专业在施工过程中进行分解;在工序间设质量控制点;在施工中上一道工序完成后,须经检查、确认合格后,才能进行下一道工序的施工。其主要控制程序如下:

(1)测量放线的质量控制:

①检查并验证管道中线及转点是否与设计相符,如有变更是否合理,并及时文告业主。

②检查沿线管线方向纵断面图,沿线高程控制点的精度是否满足±20√2的精度要求。

③施工过程中对中线及高程控制进行不低于30%的旁站监理,关键部位全过程旁站。

④做好各种测量记录,及时指导正确施工放样。

(2)沟槽开挖的质量控制:

沟槽开挖应采用机械、人工相结合的开挖方式。在开挖过程中,一定要按中线位臵和设计的标高、坡度进行,留30公分人工开挖,以免扰动原状土,确保开挖的沟槽各项技术参数符合设计要求。

(3)管道安装的质量控制:

①管道安装前应先开挖接口操作坑,清除管道内的杂物、土块,保持

管内、承口的清洁。管道承口部位应臵于接口工作坑内,确保管身着地。管道安装时,应有专人检查接口处的连接情况,接口符合要求后方可进行下一根管道装。

②管道安装标高必须达到设计要求,管道安装就位后并对标高进行复测。

③管道安装平整度坡度均要达到施工规范要求并达到质量标准,安装后施工单位在自检基础上再由监理复核实测。

④管道安装后按设计和施工规范要求进行管道严密性试验,合格后签证管道严密性试验记录。

⑤试验合格后,即在管底两侧适当填土,以使管身稳定,管道胸腔部分的填土及时用专用手夯夯实。

(4)闸门、阀门安装的质量控制:

对出厂阀门应在安装前做试压试验和试压记录,合格后方可安装。安装位臵标高必须达到设计要求,并操作检修方便。

(5)管道试压与冲洗的质量控制:

管道试压前应先编制详细具体的试压方案、冲洗方案。

(6)土方回填的质量控制:

回填施工前应筛选好土,首先应将落入沟内的石块、垃圾等杂物清理干净,沟内若有积水应先排除。

沟槽回填施工应分层进行,并应夯实。根据对回填土的质量要求,沟槽回填土施工就分为二道工序;

①距管顶0.5m以内的沟槽回填:回填土中不得含有砖、石、垃圾等杂物,不得用冻土回填。回填时,应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处,在回填过程中必须采用人工方式分层夯实,每层铺土的厚度为0.2-0.3m为宜。回填密实达不到要求,必须返工,直到合格为止。

②管顶0.5m以上至地面的沟槽回填:此段既可人工夯实,也可使用小型机械夯实,夯实也须分层进行,每层铺土的厚度为20cm以内。回填

密实度要符合规范要求

(7)质量控制目标值:创省优良工程

3.事后控制

(1)对管网的的施工,建立测量控制网监控,

(2)对完工后的工程进行检查验收。

(3)资料验收与归档,应符合相关规范要求。

(4)督促施工单位在工程结束后出现的异常情况,制定相应的应急处理方案。

2.进度控制要点及目标值。

1.以“严格管理、积极控制、监帮结合、认真负责”的方法,实行系统性、前瞻性、科学性管理。根据本工程实际,建立完整的监理进度控制体系。

2.审核施工单位《施工组织设计》中的进度保证措施有效性和组织体系合理性。检查进度网络计划的合理性和关键线路的准确性;现场布臵的可行性。监督施工单位人员、材料及设备等进场计划落实。

3.建立形象进度表,督促施工单位严格按批准后的进度计划实施,全面动态了解进度计划的实施情况。

4.对周、月计划进度与实际进度的偏差,利用工地例会和组织现场进度协调会,分析原因,采取纠偏措施,必要时调整进度计划。并严禁为赶进度而影响工程质量。

5.经常向业主汇报工程实际进展情况,并在《监理月报》中报告工程进度控制情况。

6.进度控制目标:工程实际进度符合项目总进度计划要求。

3.投资控制要点及目标值。

7.审查施工图预算,明确在工程中的控制重点,编制本工程资金使用计划,并对施工中的风险进行预测,分析可能发生费用的原因,制定防范措施,避免不必要的费用。

8.协助业主履行合同义务,以使业主如期提交到施工现场,及时提供设计图纸等技术资料;业主负责供应的材料、设备,按期、按质、按量供应;从而保障承包单位如期开工、连续施工。

9.进行分项工程的(已完成的实物工程量)计量、复核。编制工程已完工工程量汇总一览表、投资控制管理报表,定期向业主汇报。

10.依据合同审核施工单位所报实际完成合格工程量,并由项目总监签署工程量凭证,作为业主支付进度款的依据。

11.严格控制签证,凡涉及增加费用支出的停工、用工、使用机械台班、材料替代、材料调价的签证,经计量组认真审核,项目总监理工程师最后把关。

12.在实施投资控制过程中,若有较大的超预算苗头,及时分析原因,写出专题报告,与业主一起商定解决措施。

13.公平、公正、合理处理承包商和业主提出的索赔和反索赔事项。

14.投资控制目标:把项目投资控制在批准的预算范围内。

4.安全文明施工管理监督要点及目标值。

15.坚持“安全第一,预防为主”为方针,实行“管生产必须管安全”原则,监督施工单位建立以项目经理为首分级负责的安全生产保证体系。形成专管成线、群管成网的安全管理网络。

16.审核《施工组织设计》中项目安全生产计划目标、安全管理制度、措施,对薄弱环节加以调整、完善,并监督施工单位实行;

17.督促施工单位定期进行施工人员的安全教育、安全培训;

18.坚持电工、电焊工、等特殊工种人员持证上岗,审核持证上岗情况。杜绝特殊工种的无证操作。

19.监督施工单位实行安全技术交底制度。实行书面安全技术交底,针对工种、分项工程)特点,有重点的交代注意事项,杜绝违章作业。

20.对施工现场各种坑池设臵警告标志护栏。。

21.现场施工用电设备,严格执行“一机一闸一保险”制和“三相五

线”制,按规范程序操作。坚持现场电缆架空,配电箱与开关箱固定牢靠,且离地面不低于0.4m。

22.严格安全检查制度。坚持自检、总包、监理等分层次检查和联合检查相结合,经常检查和突击检查相结合,对检查中发现的问题及时进行整改,消除安全隐患。

23.督促检查施工企业建立安全专业检查、职工自检和安全日检制度,对违章作业的要责令其停止作业,发现隐患应令其停工整理。

24.对不安全因素,违章操作、违章作业等安全隐患,监理以口头通知、工地例会、专题安全会议、监理工作联系单、监理通知单等敦促施工单位整改,消除安全隐患。

25.安全文明施工管理监督目标:施工全过程无安全事故,创市文明

工地。

五、监理工作方法和措施

1.监理工作方法

1.采用巡视检查、平行检验、现场见证、旁站监理的方法对工程的材料、管道安装、试压冲洗过程质量进行全方位控制。

2.严格检查验收程序,每完成一道工序,施工单位自检,总包复查,监理检查验收的程序进行,未经检查验收或检查验收不合格者,不准进行下一道工序。

3.监理指令:对施工中出现的影响质量的行为,施工中出现的质量通病,监理以口头通知,旁站其整改,或以监理工作联系单,监理通知单形式,责令施工单位进行整改。

4.会议形式:每周主持召开工程例会对出现质量问题与针对重要质量问题召开专题会议而做出的决议,责令施工单位进行整改执行。

2.监理措施

1.组织措施

(1)人员分工

根据本工程管网复杂和管道多,管材、管径不一,工期长等特点,在总监理工程师的领导下,成立专业组,由总监、总监代表、和各专业工

(2)学习管道安装工程监理细则,人人做到心中有数。

(3)监督施工技术交底。

(4)督促检查施工单位建立健全质保体系,在施工中得到切实落实。

(5)研究分析基坑开挖易出质量问题的环节,制定质量控制点的监理监控措施。

3.质量控制措施

(1)材料控制

①凡由承包单位负责采购的管材、管件、阀门等,在采购订货前应向监理工程师申报。对于主材、新材料,应提交样品、提交材质试验报告、供水化验合格报告,以供对材料的检验、鉴定。对于阀门、伸缩器、供水设备、器材等,采购所依据的技术规范或标准,应进行的质量检验项目及要求达到的标准,及有关技术说明、检验、试验和验收的质量保证文件。经监理工程师审查认可发出书面认可证明后,方可进行订货采购。

②、项目监理收到报验单后,对报验材料进行检验,施工单位对进场、铸铁管、钢管、夹砂玻璃钢管、器材、阀门等材质报告、试验报告、合格证明、生活用水合格证明,准用证等随机技术文件,对阀门、器材、设备、规格、型号、外观、灵活性进行严格检查。质量达不到验收标准材料不得进入工地,对质量有疑议材料,监理工程师可以再行组织复检或抽样试验。对阀门作强度和严密性试验,对于低压阀门,可抽检10%(至少一个),对PN<1MPA、DN≥600mm的闸阀可不单独进行强度试验,对抽检不合格,增抽检20%,如仍然不合格,全部更换。

③、对于入场的主材、半成品、构配件、阀门、水泥等在工地要有计划合理妥善保管,存放时应防止损伤、变质、变形、损坏,而且要根据材料的不同特点,防止材料变潮、防晒、防锈、防腐蚀等应保证存放质量。

④、管道所有的橡胶圈应采用食品级橡胶,其卫生指标必须符合《食品用橡胶制品卫生标准》GB4806.1的规定。

⑤、对于已进场报验的材料,原则上不允许用于其它工程项目,必须保证用于本工程的材料为中标厂家的品牌。

(2)施工测量控制

①测量所用的仪器,必须根据国家的《计量法实施细则》规定,在使用前7-10d,送当地计量器具检定部门进行检定。检定合格,方可使用,承包人应向监理工程师提交检定合格证的复印件。

②由城市规划部门测定并批准的规划红线,是建筑物定位的依据,它

在法律上起着建设用地四周边界的作用(若起始依据是附近原有构筑物,则应与业主、设计单位、承包人共同在现场,对定位依据的构筑物的边、角、中线、标高等具体位臵进行明确的指定和确认,以防发生差错)。

③在放线过程中,对于已知的地下障碍物位臵要设臵标牌,变坡点、转角点、特殊点应设臵标牌表示。对于特殊点放线时要建立标志桩。

注:1)L为水准测量闭合路线的长度(km)

2)n为水准或导线测量的测站数.

(3)沟槽开挖控制

在管道施工中的沟槽开挖的工程量在整个工程中占很大比重,所以对

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 首钢京唐钢铁联合有限责任公司一期项目第三冷轧厂 工程循环、废水区域电缆隧道地下管廊工程第一段土方开 挖工程:循环水废水管廊GL-1段深-4.6m,长27.2m,宽 6.5m,两条管廊共用一侧壁,废水管廊净宽2m,循环水 管廊净宽3m。管廊及电缆隧道均为钢筋混凝土箱式结构, CFG桩承重,底板厚600mm,侧壁厚500mm,底板厚 400mm,混凝土采用C30高性能防水混凝土,抗渗标号 为S8,垫层采用C15混凝土;管廊侧壁及顶板外表面钢筋 保护层厚度为50mm,内表面为40mm。 二、工程特点

1、周围场地开阔,无地上建构筑物。 2、曹妃甸为吹沙填海形成,地下水位在-2.5m左右,土质均为沙质土。含水量大,渗透系数大。 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(20xx年国务院令393号) 2、《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号) 3、《建筑工程预防“高处坠落和坍塌事故“若干规定》(建质【2003】82号) 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号) 5、建设工程施工安全强制性标准条文(中华人民共和国建设标准强制性条文

供水管网改造工程监理细则

供水管网改造工程监 理细则

用心整理的精品 word文档,下载即可编辑!! **市市区东片管网改造一期工程监理实施细则 编制: 审核: **市**工程监理咨询有限公司 二零零九年十月二十八日

目录 一、工程概况(3) 二、质量控制目标(3) 三、质量控制的依据(3) 四、质量控制的措施(4) 五、主体工程的质量控制要点(5) 1.施工测量放线的质量控制(5) 2.钻孔灌注桩的质量控制(7) 3.给水管道工程质量控制(11) 六、市政工程施工旁站监理细则(14)

一、工程概况 工程地点**市** 项目名称**市市区东片管网改造一期工程建设单位**市市区集镇供水工程建设指挥部设计单位浙江省**城乡规划设计研究院施工单位**市**市政工程有限公司 监理单位**市**工程监理咨询有限公司 工程特点 本工程为**市市区东片区供水管网改造工程中汀田片管道的设计,包括:**路、**路管道,管道总长约为921m。设计管径DN200,管材采用球墨铸铁管,牵引管采用PE给水管材。本设计采用的坐标系统为温州坐标系,高程系统为1985国家高程,管道长度、高程、坐标单位均以米计,管径单位以毫米计。**路管道长约434米,管径DN200,管道沿规划道路铺设距路边线5.0米。联中东路管道长约487米,管径DN200,有一处过河,采用倒虹,牵引施工。对距离建筑物较近处,施工中应注意对现有建筑物的加固保护。同时在开挖施工时,应事先对沿线的地下管线情况仔细调查,保护好已有管线,防止对已有的管线造成损毁。

建设周期90日历天 二、质量控制的目标 确保工程各检验批、各分项工程达到合格标准。 项目监理组将根据技术标准、规范、规程、质量验收标准和设计图纸、文件,以严格的监理方法,完善承包商自检和监理单位抽检的质量保证体系;进行一丝不苟的中间检验和现场验收;重视事前预防的环节监理。确保工程质量达到合同要求的等级。 三、质量控制的依据 1)、合同条件:各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。 2)、合同图纸:全部工程应与合同图纸符合,并符合监理工程师批准的变更与修改要求。 3)、技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它的技术规范及监理工程师批准的工程技术要求。 4)、质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其他标准。 四、质量控制的措施 1、质量控制的组织措施 建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制的责任。 2、质量控制的技术措施

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

电缆沟工程监理实施细则

. XXXXXXXX路(XXXXX--XXX)建设工程 (电缆沟工程) 监 理 细 则 编制: 审批:

洛阳市永安建设监理有限公司第三监理部 2014年06 月09 日 目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:XXXXXX建设工程 2、工程地点:XXXXXXXXX 3、建设单位:XXXXXX 4、监理单位:XXXXXXXXXXXX 5、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 8、工程内容简介: XXXXXXXX路(XXXXX—XXXXXXXXXXXX)建设工程,西起XXXXXXXX,东至XXXXXXX,道路设计长度569.378米。根据电力需求全线布置电力管道。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 根据电缆入地要求,结合周边环境,全线设计电力电缆埋管。电力埋管位于道路南侧,电力埋管管中距道路红线0.7米,电力电缆埋管采用15根Φ150玻

璃钢夹砂管。电缆小型直通井做法见07SD101-8-17,电缆小型三通井做法见07SD101-8-42,电缆小型四通电缆井做法见07SD101-8-58,电力电缆井净深H=1.9米。 车行道下的检查井井盖采用球墨铸铁双层井盖,承载能力满足 GB/T23858-2009《检查井盖》D400等级要求,人行道和绿化带下的检查井井盖选用聚乙烯高强符合双层井盖,承载能力满足GB/T23858-2009《检查井盖》C250(人行道)和B125(绿化带)等级要求。 过路预留管采用15根Φ150或6根Φ150玻璃钢夹砂管。预埋过路管敷设至对面道路红线外1米处,终点做检查井,电缆沟预留井参照07SD101-8 P20。部分过路预留仅预留管道至道路施工范围线,终点临时封堵,不做检查井。 本工程所有外露金属构配件及管件均要求做良好接地,接地电阻要求R≤4欧,电缆管全线设1根-40*4镀锌扁钢作为水平接地(最小覆土1米)。每个电缆井底打一根L50*5*2500mm的镀锌角钢做垂直接地体,要求与水平接地可靠连接。接地做法详见《接地装置安装》(03D501-4),所有外露铁件做热镀锌处理,所有焊缝除渣后刷两道防锈漆,两道灰色调和漆。 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量、安全目标。质量合格,安全事故为零,进度满足合同要求。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 四、监理依据: 1、《中华人民共和国建筑法》

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电安全监理实施细则示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、本工程临时用电概况 根据安全生产管理条例第二十六条规定:“施工单位 应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时 用电方案”,包括电源进线、总配电间的位置,总、分配 电箱设置位置及线路走向等等,并编写安全监理实施细 则。 二、临时用电安全监理依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 沪建安质监(2005)第066号《关于开展施工现场临 时用电安全专项检查的通知》

三、施工现场临时用电强制性条文 1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1)采用三级配电系统;2)采用TN-S接零保护系统;3)采用二级漏电保护系统。 2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 5、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零

市政给水管道工程监理细则

赣榆港区给水管道安装及消火栓 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则 建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司

市政给水管道工程监理细则 一、专业工程概况 (编制人员根据所监理的工程特点填写) 二、细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充) 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法 2、给水管道工程施工监理工作: 2. 1 给水管道施工工艺流程(见图1.1.1) 图2.1.1 施工工艺流程图 2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程 图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程 3.2. 监理工作内容:

3.2.1 要求 3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。 3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入 原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容 4.2.1 监理工作的要点 4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。 4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书 4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑); c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求; f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求 4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡; 4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求; 4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。 4.2.3 质量标准、检测频率方法(见下表3.2.3) 5.1 监理工作流程

话电缆线路工程监理实施细则

话电缆线路工程监理实施细则 监理实施细则 内容提要: 工程概况 编制依据 专业工程特点 监理工作流程 监理控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省电信有限公司分公司市话电缆线路工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程造价:元(其中工程费元) 5、建设工期:

6、建设单位: 7、设计单位: 8、监理单位: 9、承包单位: 二、编制依据 1、YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》; 2、YD2001-92《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》; 3、本工程施工图设计; 4、《施工合同》和《委托监理合同》; 5、本工程《监理规划》和承包单位编制并批准的《施工组织设计》。 三、专业工程特点 四、监理工作流程 1、市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 附图一 市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 2、监理操作程序(见附图二—附图十一) ①施工阶段质量控制流程; ②工程项目施工进度控制流程; ③工程投资控制流程; ④隐蔽工程检查验收工作流程;

⑤工程变更处理流程图; ⑥项目竣工验收程序; ⑦工程款支付核签程序; ⑧工程延期管理程序; ⑨工程质量事故处理程序; ⑩工程暂停令签发程序。 附图二 施工阶段质量控制工作流程图 附图三 监理审批 检查执行情况 监理审核 工程项目施工进度控制流程图 附图四 报监理方 工程投资控制流程图 附图五 (不能进行下一道工序施工) 附图六 设计变更 工 程 变 更 工程变更处理流程图 附图七

项目竣工验收程序图 附图八 支 付 拒付 支付证书附A4.3 及相关资料 工程款支付核签程序 附图九 不一致 附图十 工程质量事故处理程序 附图十一 提出方案、措施 征求 监督 五、质量控制点及目标要求 (一)施工准备阶段的质量控制 1、复核承包单位施工资质,其资质等级、营业范围还须与工程类别、专业相适应。 2、核查承包单位质量保证体系和技术管理措施落实以及工程技术管理人员和现场施工人员素质情况,并具备持证上岗条件。 3、查验承包单位所列施工机具配备及性能状态,应满足施工及质量要求。

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

市政给排水管道工程监理细则.doc

市政给排水管道工程监理细则 一.给水管道工程 1.1.给水管道工程质量控制程序(见图-1.1) 1.2 给水管道工程质量控制要点 1.2.1 审核承包单位报审的施工方案 1. 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边坡支护、顶管等施工工艺。 2. 采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审核计算书。 3. 采用顶管施工工艺时,应另行编制顶管施工方案。 1.2.2. 轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。 1.2.3. 管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材外形尺寸、外观质量,闸阀安装前应进行启闭试验。 1.2.4 沟槽开挖 1. 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。 2, 槽槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共同研究,提出处理方案。 3. 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应排除沟槽积水,清除淤泥。 4. 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格后进行。 当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。 1.2.5 管道安装作业条件 1. 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。 2. 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。 3. 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应临时封 堵。 4. 管节进行预拼时,拼接长度根据管道直径、施工条件、起吊能力确定; 管道安装前应检查管节预拼接口的焊接质量以及内外防腐层,经检验合格后方可下管。 5. 采用钢管时,接口处应留出焊接工作面。

电气工程监理实施细则(修改版)

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 电气工程监理细则 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 中咨工程建设监理公司 南宁市轨道交通2号线机电安装及装修施工监理06标 监理项目部

目录 第一章工程概况 (3) 1、1项目名称 (3) 1、2建设地点 (3) 1、3建设规模 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章专业工程特点 (5) 3、1低压配电 (5) 3、2配电箱 (7) 3、3照明灯具(包括应急照明) (7) 3、4电缆选择与敷设 (8) 3、5保护与测量 (8) 3、6控制与信号 (10) 3、7接地 (10) 第四章监理工作范围及目标 (11) 4、1监理工作范围 (11) 4、2监理工作目标 (11) 第五章监理工程流程 (13) 第六章低压配电及动力照明工程质量控制 (16) 6、1低压配电及动力照明工程系统质量控制要点 (16) 6、2低压动力照明系统质量控制措施 (17) 6、3设备安装检验及调试得验收 (30) 第七章监理工作要点 (33) 7、1质量控制 (33) 7、2进度控制 (35) 7、3投资控制 (37) 第八章监理工作方法、监控手段及措施 (39) 8、1监理工作方法 (39)

8、2监理监控手段 (39) 8、3监理措施 (40) 第九章监理安全控制 (41) 9、1施工准备阶段安全控制 (41) 9、2施工过程中安全控制 (42) 9、3监理资料得安全控制 (43) 第一章工程概况 项目名称:南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)监理06标(机电安装及装修工程施工监理) 建设地点:南宁市 建设规模:本项目包含2号线(玉洞-西津)工程,依次为西津站、安吉客运站、苏卢站、三十三中站、秀厢站、明秀路站、火车站(不含与1号线同步实施部分)、朝阳广场站(不含与1号线同步实施部分)、南宁剧场站、福建园站、亭洪路站、石柱岭站、江南客运站、大沙田站、建设路站、石子塘站、金象站、玉洞站及相应区间得通风空调、给排水及消防、动力照明、屏蔽门、电梯及自动扶梯、车站建筑装修等项目得施工监理。 投资规模:本工程投资概算约120980、961万元。 监理服务周期:本项目监理期限为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内最后一项单项工程竣工验收之日加24个月得缺陷责任期及1个月得善后事宜服务期限。 项目计划工期:2016年5月施工进场,具体开工日期以招标人、总监理工程师签发得施工令为准。2017年5月底完成设备安装及调试。预计全线2017年下半年具备通车运营条件。 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)线路全长约20、8KM,均为地下线;线路呈南北走向,南起玉洞,途径银海大道、星光大道、

市政给水管道工程监理细则-2

和政县前川新区道路一期建设工程(给水标段) 监理细则 一、工程概况 1.1.1 项目名称:和政县城前川新区道路一期建设工程(给水标段) 1.1.2 建设单位:和政县住房和城乡建设局 1.1.3 建设地点:和政县 1.1.4 承包方式:固定合同价(固定总价) 1.1.5 建设规模:一标段至五标段全部工程全过程的监理 1.1.6 工程概况:新建和政县前川新区一期道路建设工程,位于和政县前川新区包括纬二十一路、纬二十二路、纬二十四路、纬二十六路、康庄路、纬二十七路、和合东路给水工程。 本工程给水管道敷设于道路非机动车道,确定给水管道管径为DN160--DN110‘管道具体布置形式为环形,管道材质采用HDPE(PE100)给水管,管道工作压力 1.0MPa,实验压力为1.5mpa 1.1.7 资金来源: 国家投资及自筹资金 1.1.8 工程质量监理控制目标:达到国家规定的质量合格标准。 1.1.9 工程造价控制目标:总投资:2149531.30元,工程总投资必须严格控制在合同造价范围以内。 1.1.10总工期控制目标:2015年9月23日至2015年11月23日,总合同工期为62日历天,工程工期必须在合同工期内完成。 二、细则编制依据 1.《建筑工程监理规范》GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3. 本工程的给排水、采暖专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.国家有关规范与验收标准 7、公司ISO9001:2000质量管理体系文件

相关文档