学习目标要求学习目标要求学习目标要求学习目标要求 1.掌握基础的埋置深度、常见类型;2.掌握基础的基本构造;3.掌握地下室的组成;4.掌握地下室的防潮、防水构造。学习重点难点学习重点难点学习重点难点学习重点难点本章重点是:基础的埋深,基础和地基的关系,基础的类型,地下室的组成和分类;本章难点是:基础的构造和地下室的防潮、防水构造。 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. 地基与基础的基本概念地基与基础的基本概念地基与基础的基本概念地基与基础的基本概念 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1 地基地基地基地基、、、、基础及其与荷载的关系基础及其与荷载的关系基础及其与荷载的关系基础及其与荷载的关系基础是建筑物的重要组成部分,是位于建筑物的地面以下的承重构件,它直接与土层相接触,承受建筑物的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给地基。地基是指支承建筑物荷载的那一部分土层(或岩层)。通常情况下,地基在建筑物荷载作用下的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在到达一定深度后就可以忽略不计。直接承受荷载的土层称为持力层,持力层以下的土层称为下卧层。地基分为天然地基和人工地基两大类,天然地基是指具有足够承载能力的天然土层,可直接在天然土层上建造基础。岩石、碎石、砂石、粘性土等,一般均可作为天然地基。人工地基是指天然土层的承载力较差或土层质地较好,但不能满足荷载的要求,为使地基具有足够承载能力,应对土层进行加固处理。这种经过人工加固的地基叫人工地基。人工地基的加固方法有压实法、换土法、桩基等多种方法。建筑物的全部荷载用N表示。地基在保持稳定的条件下,每平方米所能承受的最大垂直压力称为地基的承载力(或地耐力),用R表示。由于地基的承载力一般小于建筑物地上部分的强度,所以基础底面需要宽出上部结构(底面宽为B),基础底面积用A表示。当三者的关系式:R≥N/A成立时,说明建筑物传给基础底面的平均压力不超过地基承载力,地基就能够保证建筑物的稳定和安全。在建筑设计中,当建筑物总荷载确定时,可通过增加基础底面积或提高地基的承载力来保证建筑物的稳定和安全,如图2-2-1所示

2.1.2 2.1.2 基础的埋置深度基础的埋置深度基础的埋置深度基础的埋置深度基础的埋置深度,指从室外设计地坪到基础底面的距离。室外地坪分为自然地坪和设计地坪。自然地坪指施工地段的现有地坪,而设计地坪指按设计要求工程竣工后室外场地整平的地坪

根据基础埋置深度的不同,基础可分为浅基础和深基础。一般情况下,基础埋置深度≤5m时为浅基础,基础埋置深度>5m时为深基础。在确定基础埋深时应优先选择浅基础,它的特点是:构造简单,施工方便,造价低廉且不需要特殊施工设备。只有在表层土质极弱、总荷载较大或其他特殊情况下,才选用深基础。除此,基础埋置深度也不能过小,因为地基受到建筑荷载作用后可能将四周土挤走,使基础失稳,或地面受到雨水的冲刷、机械破坏而导致基础暴露,影响建筑的安全。基础的最小埋置深度不应小于500mm,如图2-2-2所示

基础所用的材料一般有砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土、三合土、钢筋混凝土等,其中由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土、三合土等制成的墙下条形基础或柱下独立基础称为无筋扩展基础;由钢筋混凝土制成的基础称为扩展基础。 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 无筋扩展基础和扩展基础无筋扩展基础和扩展基础无筋扩展基础和扩展基础无筋扩展基础和扩展基础 2.2.1.1 无筋扩展基础当上部荷载较大,地基承载力较小时,基础底面b 就会很大,挑出部分b2很宽,相当于悬臂梁,对于由砖、毛石、灰土、混凝土等这类抗压强度高,而抗拉、抗剪、抗弯强度较低的材料所做的基础,在地基反力作用下底部会因受拉、

受剪和受弯而破坏。为了保证基础不因受拉、受剪、受弯破坏,基础必须有足够的高度,即基础台阶的宽高比要受到一定的限制,基础高度应符合下式要求:H0≥(b-b0)/2tanα。式中:b——基础底面宽度;b0 ——基础顶面的墙体宽度或柱脚宽度;H0 ——基础高度;b2 ——基础台阶宽度;tanα——基础台阶宽高比b2∶H0,其允许值可按表2-2-1选用。表表表表2222----2222----1 1 1 1 无筋扩展基础台阶宽高比的允许值无筋扩展基础台阶宽高比的允许值无筋扩展基础台阶宽高比的允许值无筋扩展基础台阶宽高比的允许值

基础材料基础材料基础材料基础材料质量要求质量要求质量要求质量要求台阶宽高比的允许值台阶宽高比的允许值台阶宽高比的允许值台阶宽高比的允许值混凝土基础C15混凝土Pk≤100 100<Pk≤200 200<Pk≤300 毛石混凝土C15混凝土1∶1.00 1∶1.00 1∶1.25 基础砖基础砖不低于MU10、砂浆不低于M5 1∶1.00 1∶1.25 1∶1.50 毛石基础砂浆不低于M5 1∶1.25 1∶1.50 —灰土基础体积比为3:7或2:8的灰土,其最小干密度:粉土1.55t/m3 粉质粘土1.50t/m3 粘土1.45t/m3 1∶1.25 1∶1.50 —三合土基础体积比1∶2:4-1∶3∶6 (石灰:砂:骨料),每层约虚铺220mm,夯至150mm 1∶1.50 1∶2.00 —采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱,其柱脚高度h1不得小于b1(如图2-2-7所示),并不应小于300mm且不小于20d(d为柱中的纵向受力钢筋的最大直径

当柱纵向钢筋在柱脚内的竖向锚固长度不满足锚固要求时,可沿水平方向弯折,弯折后的水平锚固长度不应小于10d,也不应大于20d,无筋扩展基础适用于六层和六层以下民用建筑和墙承重的轻型厂房。1.砖基础砌筑砖基础的普通粘土砖,其强度等级要求在MU7.5以上,砂浆强度等级一般不低于M5。砖基础采用逐级放大的台阶式,其台阶的宽高比应小于1∶1.5,一般采用每2皮砖挑出1/4砖或每2皮砖挑出1/4砖与每

1皮砖挑出1/4砖相间的砌筑方法,砌筑前基槽底面要铺20mm砂垫层或灰土垫层。砖基础具有取材容易、价格低廉、施工方便等特点,由于砖的强度及耐久性较差,故砖基础常用于地基土质好、地下水位较低、5层以下的砖混结构中,如图2-2-8所示。

2.毛石基础毛石基础是由石材和不小于M5砂浆砌筑而成。毛石是指开采未经雕凿成型的石块,形状不规则。由于石材抗压强度高,抗冻、抗水、抗腐蚀性能均较好,所以毛石基础可以用于地下水位较高冻结深度较大的底层或多层民用建筑,但整体性欠佳,有震动的房屋很少采用毛石基础的剖面形式多为阶梯形。基础顶面要比墙或柱每边宽出100mm,基础的宽度、每个台阶挑出的高度均不宜小于400mm,每个台阶挑出的宽度不应大于200mm,其台阶的宽高比应小于1∶1.25~1∶1.50,当基础底面宽度小于700mm时,毛石基础可做成矩形截面

3.3.灰土与三合土基础灰土基础是由粉状的石灰与松散的粉土加适量水拌和而成,用于灰土基础的石灰与粉土的体积比为3∶7或4∶6,灰土每层均需铺220mm厚,夯实后厚度为150mm。由于灰土的抗冻、耐水性差,灰土基础适用于地下水位较低的低层建筑。三合土是指石灰、砂、骨料(碎石、碎砖或矿渣),按体积比1∶3∶6或1∶2∶4加水拌和而成。三合土基础的总厚度大于300mm,宽度大于600mm。三合土基础广泛用于南方地区,适用于四层以下的建筑。与灰土基础一样,应埋在地下水位以上,顶面应在冰冻线以下,如图2-2-10所示。

4. 4.混凝土基础混凝土基础具有坚固、耐久、耐腐蚀、耐水等特点,与前几种基础相比,可用于地下水位较高和有冰冻的地方。由于混凝土可塑性强,基础断面形式可做成矩形、

阶梯形和锥形。为了施工方便,当基础宽度小于350mm时多做成矩形;大于350mm时,多做成阶梯形;当基础底面宽度大于2000mm时,还可做成锥形,锥形断面能节约混凝土,从而减轻基础自重。混凝土基础的刚性角α为45°,阶梯形断面宽高比应小于1∶1或1∶1.5。混凝土标号为C7.5~C10。混凝土浇筑前应进行验槽,轴线、基坑(槽)尺寸和土质等均应符合设计要求,基坑(槽)内浮土、积水、淤泥、杂物等均应清除干净,基底局部软弱土层应挖去,用灰土或砂砾回填夯实至基底相平,如图2-2-11所示。

5.毛石混凝土基础为了节约水泥用量,对于体积较大的混凝土基础,可以在浇筑混凝土时加入20%~30%的粒径不超过300mm的毛石,这种基础叫毛石混凝土基础。所用毛石尺寸应小于基础宽度的1/3,且毛石在混凝土中应分布均匀。当基础埋深较大时,也可将毛石混凝土做成台阶形,每阶宽度不应小于400mm。如果地下水对普通水泥有侵蚀作用时,应采用矿渣水泥或火山灰水泥拌制混凝土,如图2-2-12所示。

毛石混凝土基础的构造要点有:(1)混凝土中掺用的毛石应选用坚实、未风化的石料,其极限抗压强度不应低于30N/mm2,毛石尺寸不应大于所浇筑部位最小宽度的1/3,并不得大于300mm,石料表面污泥、水锈应在填充前用水冲洗干净。(2)灌筑前应先铺一层100mm~150mm厚混凝土打底,再铺上毛石,继续浇捣混凝土,每浇捣一层(约200mm~250mm厚),铺一层毛石,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于100mm厚的混凝土覆盖层,所掺用的毛石数量不得超过基础体积的25%。(3)毛石铺放应均匀排列,使大头向下,小头向上,毛石的纹理应与受力方向垂直,毛石间距一般不小于100mm,离开模板或槽壁距离不应小于150mm,以保证每块毛石均被混凝土包裹,使振动棒能在其中进行振捣。振捣时应避免振捣棒触及毛石和模板。(4)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇捣层,每阶顶面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持锥形斜面坡度的正确与平整。(5)混凝土应连续浇筑完毕,如必须留设施工缝时,应留在混凝土与毛石交接处,使毛石露出混凝土面一半,并按有关要求进行接缝处理。(6)浇捣完毕,混凝土终凝后,外露部分加以覆盖,并适当洒水养护。

2.2.1.2 扩展基础扩展基础是指柱下的钢筋混凝土独立基础和墙下的钢筋混凝土条形基础,它们是在混凝土基础下部配置钢筋来承受底面的拉力,所以,基础不受宽高比的限制,可以做得宽而薄,一般为扁锥形,端部最薄处的厚度不宜小于200mm。基础中受力钢筋的数量应通过计算确定,但钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。基础混凝土的强度等级不宜低于C20。为了使基础底面能够均匀传力和便于配置钢筋,基础下面一般用强度等级为C10的混凝土做垫层,厚度宜为50mm~100mm。有垫层时,钢筋下面保护层的厚度不宜小于40mm,不设垫层时,保护层的厚度不宜小于70mm,如图2-2-13所示。

基础的构造类型基础的构造类型基础的构造类型基础的构造类型.1 条形基础基础为连续的长条形状时称为条形基础。条形基础一般用于墙下,也可用于柱下。当建筑采用墙承重结构时,通常将墙底加宽形成墙下条形基础;当建筑采用柱承重结构,在荷载较大且地基较软弱时,为了提高建筑物的整体性,防止出现不均匀沉降,可将柱下基础沿一个方向连续设置成条形基础

1.墙下条形基础一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑物常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差,荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础。

2.柱下条形基础当上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,

地基承载力偏低时,为了增加基底面积或增强整体刚度,以减少不均匀沉降,常用钢筋混凝土条形基础,将各柱下基础用基础梁相互连接在一体,形成井格基础。柱下条形基础的构造要求如表2-2-2 1 高度柱下条形基础梁的高度宜为柱距的1/4~1/8。翼板厚度不应小于200mm。当翼板厚度大于250mm时,宜采用变厚度翼板,其坡度宜小于或等于1∶3

2 长度条形基础的端部宜向外伸出,其长度宜为第一跨距的0.25倍

3 配筋条形基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除满足计算要求外,顶部钢筋按计算配筋全部贯通,底部通长钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的1/3

. 3 3 3 3 筏形基础当地基条件较弱或建筑物的上部荷载较大,如采用简单条形基础或井格基础不能满足要求时,常将墙或柱下基础连成一片,使其建筑物的荷载承受在一块整板上,成为筏形基础。筏形基础有平板式和梁板式两种,前者板的厚度大,构造简单,后者板的厚度较小,但增加了双向梁,构造较复杂,筏形基础的选型应根据工程地质,上部结构体系、柱距、荷载大小,以及施工条件等因素确定。不埋板式基础是筏形基础的另一种形式,是在天然地表面上,用压路机将地表土壤压密实,在较好的持力层上浇注钢筋混凝土基础,在构造上使基础如同一只盘子反扣在地面上,以此来承受上部荷载。这种基础大大减少了土方工程量,且适宜于软弱地基,特别适宜于5~6层整体刚度较好的居住建筑,但在冻土深度较大地区不宜采用,故多用于南方。

筏形基础的构造要求筏形基础的构造要求

1 基础形式基础平面应大致对称,尽量减少基础所受的偏心力距,且基础一般为等厚

2 基础垫层混凝土强度等级基础一般宜采用C15混凝土垫层100mm厚,每边伸出基础底板不小于100mm,一般取100mm

3 基础混凝土强度等级基础混凝土强度等级不应低于C30

4 底板厚度基础底板的厚度不应小于300mm,且板厚与板格的最小跨度之比不宜小于1/20

5 梁截面梁截面按计算确定,高出底面的顶面,一般不小于300mm,梁宽不小于250mm

6 钢筋钢筋宜采用HPB235(Q235)及HRB335(20MnSi)级钢筋

7 钢筋保护层厚度钢筋保护层厚度不宜小于40mm

4 4 4.4 箱形基础箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙构成封闭的箱体,基础中部可在内隔墙开门洞作地下室。这种基础整体性和刚度都好,调整不均匀沉降的能力及抗震能力较强,可减少因地基变形引起建筑物开裂的可能性,可减少基底处应力,降低总沉降量。适用于作软弱地基上的面积较小,平面形状简单,荷载较大或上部结构分布不均的高层重型建筑物的基础及对沉降有严格要求的设备基础或特殊建筑物。这种基础混凝土及钢材用量较多,造价较高,但在一定条件下采用,如能充分利用地下部分,那么在技术上、经济效益上也是较好的

箱形基础的构造要求箱形基础的构造要求

平面布置(1)为避免基础出现过度倾斜,箱形基础在平面布置上尽可能对称,以减少荷载的偏心距,偏心距一般不宜大于0.1p,p为与偏心距方向一致的基础底板面边缘抵抗矩对基础底面积之比(2)箱形基础的内外墙应沿上部结构柱网和剪力墙纵横均匀布置,墙体水平截面总面积不宜小于箱形基础外墙外包尺寸的水平投影面积的1/10。对基础平面长宽比大于4的箱形基础,其纵横水平截面面积不得小于箱基外墙外包尺寸水平投影面积的1/18。计算墙体水平面积时,不扣除洞口部分 2 高度及基础埋置深度(1)箱形基础的高度应满足结构承载力和刚度的要求,其值不宜小于箱形基础长度的1/20,

并不宜小于3m。箱形基础的长度不包括底板悬挑部分(2)高层建筑同一结构单元内,箱形基础的埋置深度宜一致,且不得局部采用箱形基础 3 底、顶板厚度底、顶板的厚度应满足柱或墙冲切验算要求,根据实际受力情况通过计算确定。底板厚度一般取隔墙间距的1/10~1/8,约为300mm~1000mm,顶板厚度约为200mm~400mm,内墙厚度不宜小于200mm,外墙厚度不应小于250mm。 4 混凝土强度等级箱形基础的混凝土强度等级不应低于C20;桩箱基础的混凝土强度等级不应低于C30,当采用防水混凝土时,防水混凝土的抗渗等级应根据其厚度及地下水的最大水头的比值,按有关规定选用,且其抗渗等级不应小于0.6N/mm2 5 抗渗等级抗渗等级不宜低于0.6N/mm2 6 墙体为了保证箱形基础的整体刚度,对其墙体的数量应有一定的限制,即平均每平方米基础面积上墙体长度不得小于400mm,或墙体水平截面积不得小于基础面积的1/10,其中纵墙配置量不得小于墙体总配置量的3/5。

5 5 5 5 桩基础当建筑物荷载较大,地基软弱土层的厚度在5m 以上,基础不能埋在软弱土层内,或对软弱土层进行人工处理较困难或不经济时,常采用桩基础。桩基础由桩身和承台组成,桩身伸入土中,承受上部荷载;承台用来连接上部结构和桩身。

桩基础类型很多,按照桩身的受力特点,分为摩擦桩和端承桩。上部荷载如果主要依靠桩身与周围土层的摩擦阻力来承受时,这种桩基础称为摩擦桩;上部荷载如果主要依靠下面坚硬土层对桩端的支承来承受时,这种桩基础称为端承桩。桩基础按材料不同,有木桩、钢筋混凝土桩和钢桩等;按断面形式不同,有圆形桩、方形桩、环形桩、六角形桩和工字形桩等;按桩入土方法的不同,有打入桩、振入桩、压入桩和灌注桩等。采用桩基础可以减少挖填土方工程量,改善工人的劳动条件,缩短工期,节省材料。因此近年来桩基础的应用较为广泛。

桩基础的构造要求

1 桩和桩基(1)摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响;(2)扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍;(3)布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合;(4)预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力桩不应低于C40

2 配筋长度(1)受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定;(2)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋;(3)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造配筋的长度不宜小于桩长的2/3。

3 桩基承台(1)承台的宽度不应小于500mm。边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm。对于条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不小于75mm;(2)承台的最小厚度不应小于300mm;(3)承台混凝土强度等级不应低于C20,纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于70mm,当有混凝土垫层时,不应小于40mm

2. 2.3 地下室构造

地下室的构造组成地下室的构造组成地下室的构造组成地下室的构造组成地下室是建筑物底层下面的房间,地下室一般由墙体、顶板、底板、门窗、楼梯五大部分组成

2.3.1.1 墙体地下室的外墙不仅承受垂直荷载,还承受土、地下水和土壤冻胀的侧压力。因此地下室的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。其最小厚度不低于300mm,外墙应做防潮或防水处理,如用砖墙,其厚度不小于490mm。

2.3.1.2 顶板可用预制板、现浇板或者预制板上做现浇层(装配整体式楼板)。如为防空地下室,必须采用现浇板,并按有关规定决定厚度和混凝土强度等级,在无采暖的地下室顶板上,即首层地板处应设置保温层,以利首层房间的使用舒适

2.3.1.3 底板底板处于最高地下水位以上,并且无压力作用时,可按一般地面工程处理,即垫层上现浇混凝土60mm~80mm厚,再做面层;如底板处于最高地下水位以下时,底板不仅承受上部垂直荷载,还承受地下水的浮力荷载,因此应采用钢筋混凝土底板,并双层配筋,底板下垫层上还应设置防水层,以防渗漏。

2.3.1.4 门窗普通地下室的门窗与地上房间门窗相同,地下室外窗如在室外地坪以下时,应设置采光井和防护箅,以利室内采光、通风和室外行走安全。防空地下室一般不允许设窗,如需开窗,应设置战时堵严措施。防空地下室的外门应按防空等级要求,设置相应的防护构造。

2.3.1.5 楼梯可与地面上房间结合设置,层高小或用作辅助房间的地下室,可设置单跑楼梯,防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口,并且必须有一个是独立的安全出口,这个安全出口周围不得有较高建筑物,以防空袭倒塌,堵塞出口,影响疏散。

2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 地下室的分类地下室的分类地下室的分类地下室的分类地下室按埋入地下深度的不同,分为全地下室和半地下室。当地下室地面低于室外地坪的高度超过该地下室净高的1/2时为全地下室;当地下室地面低于室外地坪的高度超过该地下室净高的1/3,但不超过1/2时为半地下室。地下室按使用功能来分,有普通地下室和人防地下室。普通地下室一般用作设备用房、储藏用房、商场、餐厅、车库等;人防地下室主要用于战备防空。当建筑物较高时,基础的埋深很大,利用这个深度设置地下室,即可在有限的占地面积中争取到更多的使用空间,提高建设用地的利用率,又不需要增加太多的投资,所以设置地下室有一定的实用和经济意义。

2.32.32.32.

3.3 .3 .3 .3 地下室的防潮构造地下室的防潮构造地下室的防潮构造地下室的防潮构造当地下水的常年水位和最高水位都在地下室地坪标高以下时,地下水位不可能直接侵入室内,墙和地坪仅受土层中地潮的影响。地潮是指土层中毛细管水和地面水下渗而造成的无压力水。这时地下室只需做防潮,砌体必须用水泥砂浆砌筑,墙外侧抹20mm 厚水泥砂浆抹面后,涂刷冷底子油一道及热沥青两道,然后回填低渗透性的土壤,如粘土、灰土等,并逐层夯实。这部分回填土的宽度为500mm左右。此外,在墙身与地下室地坪及室内地坪之间设墙身水平的防潮层,以防止土中潮气和地面雨水因毛细作用沿墙体上升而影响结构。

地下室所有的墙体都必须设两道水平防潮层,一道设在地下室地坪附近,一般设置在内、外墙与地下室地坪交接处;另一道设在距室外地面散水以上150mm~200mm的墙体中,以

防止土层中的水分因毛细管作用沿基础和墙体上升,导致墙体潮湿和增大地下室及首层室内的湿度

2.3.4 地下室的防水构造

防水做法按选用材料的不同,通常有以下四种: 2.3.4.1 防水混凝土防水混凝土是在普通混凝土的基础上,从“集料级配”法发展而来,通过调整配合比或掺外加剂等手段,改善混凝土自身密实性,使其具有抗渗能力大于60MPa(6kg/cm2)的混凝土,用于立墙时厚度为200mm~250mm,用于底板时厚度为250mm。防水混凝土的抗渗性能取决于最大水头(H)和墙厚(h)的比值H/h大小

2.3.4.2 防水卷材现在工程中,卷材防水层一般采用高聚物改性沥青防水卷材(如SBS 改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材)或高分子防水卷材(如三元乙丙橡胶防水卷材、再生胶防水卷材等)与相应的胶结材料粘结形成防水层。按照卷材防水层的位置不同,分外防水和内防水。

1.外防水它是将卷材防水层满包在地下室墙体和底板外侧的做法,其构造要点是:先做底板防水层,并在外墙外侧伸出接茬,将墙体防水层与其搭接,并高出最高地下水位500mm~1000mm,然后在墙体防水层外侧砌半砖保护墙。应注意在墙体防水层的上部设垂直防潮层与其连接

2.内防水它是将卷材防水层满包在地下室墙体和地坪的结构层内侧的做法,内防水施工方便,但属于被动式防水,对防水不利,所以一般用于修缮工

2.3.4.3 涂料防水涂料防水种类有水乳型(普通乳化沥青、再生胶沥青等)、溶剂型(再生胶沥青)和反应型(聚氨酯涂膜)涂料,能防止地下无压水(渗流水、毛细水等)及≤1.5m水头的静压水的侵入,适用于新建砖石或钢筋混凝土结构的迎水面作专用防水层或新建防水钢筋混凝土结构的迎水面作附加防水层,加强防水、防腐能力;或已建防水或防潮建筑外围结构的内侧,作补漏措施;不适用或慎用含有油脂、汽油或其他能溶解涂料的其他地下环境。且涂料和基层应有很好的粘结力,涂料层外侧应做砂浆或砖墙保护层。

2.3.4.4 水泥砂浆防水水泥砂浆防水分为多层普通水泥砂浆防水层和掺外加剂水泥砂浆防水层两种,属于刚性防水,适用于主体结构刚度较大,建筑物变形小及面积较小(不超过300m2)的工程,不适用于有侵蚀性、有剧烈震动的工程。一般条件下做内防水为好,地下水压较高时,宜增做外防水。防水层高度应高出室外地坪0.15m,但对钢筋混凝土外墙、柱,应高出室外地坪0.5m。上述两种做法,前两种应用较多。

基础工程(地下室)施工方案

基础工程(地下室)施工方案 5.1定位测量: 遵循先整体后局部和高精度控制工作程序,根据建设单位提供的水准点和建筑红线,在现场内建立包括建筑物主轴线在内的控制网,并做出相应的控制基准点。 本工程为四边形,为精确控制其投测效果,采用直角坐标系和极坐标的方法,根据计算结果,采用经纬仪和50m钢卷尺,划出其轨迹并进行封闭连接。 5.2降水措施 5.2.1降水形式为基坑内大口井降水,基坑内设16口大口井,外设3口观察井,井深10m左右(根据帷幕深度确定),土方开挖前10~15天开始降水。土方开挖至设计标高后,大口井之间采用300×500mm的盲沟相连,盲沟内铺设砟石。基础底板施工前,采取跳封法封闭大口井,保留一半大口井,待基础底板施工完,满足设计要求后,再进行封井。 5.2.2大口井主要施工方法: ㈠施工顺序 钻机成孔Φ600——安装井管——填渣石——洗井——下泵——井点保护——观测记录 ㈡技术要求 钻机成孔要求泥浆比重<1.05,下管前保证井底沉渣厚度≯20cm,井管安装采用4片竹片10#双铝丝捆牢,保证管

口不错位选择透水效果好的DN300无砂砼管并保证井管居中安装,从井管周围对称缓慢填入渣石。填至井口1~2m时用黏土填实,没有异常情况立即洗井,直至水清砂净,测量井深然后下泵,下泵深度应距井底1~1.5m左右,井口应高于地面20至50cm加盖保护,做好观测记录。 5.3土方开挖 本工程土方开挖:槽底基础外边留0.8m的工作面,基坑放坡为1∶1。开挖时分两部进行,第一步采用机械开挖,挖至底板垫层下皮标高。第二步采用人工开挖,挖至低坑垫层下皮标高。当机械挖至槽底标高附近时,预留200至300mm 厚土层,用人工清槽,以防超挖,应配备足够的人力清槽,保证人工清槽土方能用至挖掘机工作范围以内用挖掘机将清出的土方装车运走。 对地面洒落的余土应用装载机随时清理装车,为保证施工道路通畅和场地平整现场配备腿土机一台随时平整场地和道路。 5.3.1土方工程施工机械的选择 采用1立方米的液压式挖掘机,配备自卸汽车运土,挖出的土方运到指定地点,开挖时应加强指挥调度工作,严禁碰撞成品桩。 5.3.2运输土方时,要注意环境卫生的清理和保护,设专人清理运输车辆的轮胎和路面。

《建筑构造》试题《基础和地下室》

《建筑构造》检测试题第二章基础与地下室 一、填空题 1、人工地基加固方法有三大类,即( )、( )、( )。 2、影响基础埋置深度的因素有( )、( )和()的影响。 3、按所用材料基础的受力特点分为( )和( )。 4、砖基础台阶的宽高比有( )和( )两种。 5、对于钢筋混凝土基础,混凝土的强度等级不低于( ),受力钢筋直径不小于( )。 6、为了保证建筑物的安全,基础的埋置深度至少不浅于( )。 7、能有效防止不均匀沉降的基础形式为( )。 8、当上部结构为框架或排架结构,且荷载较大或荷载分布不均匀时,可采用墙下条形基础。()10、基础按其构造特点可分为单独基础、( ) 基础、( ) 基础、( ) 基础及桩基础等几种类型。 11、桩有( )及( ) 组成。 12、地基分( ) 和( ) 。 13、刚性基础受( ) 限制,常见的刚性基础类型有( ) ,( ) ,( ) ,( ) ,( ) 。 14、一般情况下基础埋深应一致,若基础埋深不一样时,不同埋深基础之间应通过( ) 连接,连接构造要求为( ) 。 二、判断题 1、从室外自然地坪到基地的高度为基础的埋置深度。() 2、灰土基础中,3 :7或4 :6的灰土用于基础,2 :8灰土用于做垫层。() 3、刚性基础受刚性角的限制,所以基础底面积越大所需基础的高度越高。() 4、混凝土基础为柔性基础,可不受刚性角的限制。() 5、间隔式砖基础最低一台必须是两皮砖。() 6、对于钢筋混凝土基础,设垫层时,钢筋保护层厚度不小于40mm,不设垫层时,钢筋 保护层厚度不小于70mm。() 7、砖基础砌筑方法包括等高式和间隔式,两者比较,间隔式刚性脚较大。() 8、地基是建筑物的一部分,它是支承建筑物重量的土层。() 9、混凝土基础是刚性基础。() 三、选择题 1、当建筑物为柱承重且柱距较大时宜采用() A 独立基础 B 条形基础 C 井格式基础 D 筏片式基础 2、基础埋置深度不超过()时,叫浅基础。 A 500mm B 5m C 6m D 5.5m 3、间隔式砖基础大放脚台阶的宽高比为() A 1 :5 B 1 :2 C 1 :1 4、砖基础等高式砌筑,每台退台宽度为() A 180mm B 62.5 mm C126mm 5、灰土基础每夯实(B)高为一步。 A 200mm B 150mm C 250mm 6、地下室的砖砌外墙最小厚度为() A 240mm B 360mm C490mm 7、室内首层地面标高为±0.000,基础地面标高为-1.500,室外地坪标高为-0.600, 则基础埋置深度为()m。 A 1.5 B 2.1 C0.9 D 1.2 8、基础设计中,在连续的的墙下或密集的柱下,宜采用() A独立基础B条形基础C井格基础D筏片基础 9、地下室外墙如果采用钢筋混凝土材料,其最小厚度不应低于()mm A200 B300 C400 D500 10、地下室防潮层外侧应回填弱透水性土,其填土宽度不小于()mm A200 B300 C350 D500 3

(完整版)地基与基础分部工程划分

地基与基础分部工程划分 一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的 1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。 2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今! 3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。

(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。 4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划 入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基 与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立 足之地。 5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的。 二、正确划分方法 1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划 分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。 2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。

《建筑构造》基础与地下室练习题答案.doc

基础与地下室 一、填空题: 1、地基按是否需要处理可分为与两大类。 天然地基、人工地基 2、建筑物的荷载在地基中向下传递时,地基应力与应变逐渐递减至忽略不计,据此可将地基分为层与层两个层次。 持力层、下卧层 3、基础埋深是指垂直距离。 室外地面标高至基础底面标高之间 4、基础按所用材料和受力特点可分为和两大类。 刚性基础、柔性基础 5、当埋深变化时,刚性基础底宽的增加要受到的限制。 刚性角 6、基础按构造形式可分为条形基础、独立基础与联合基础三大类、其中常见的联合基础形 基础、基础等。 7、地下室防潮包括防潮和防潮两个方面以使整个地下室防潮层连成整体,形成整体防潮。 水平、垂直 9、地下室柔性防水构造可分为与两种做法。 外防水、内防水 二、单选题: ( C )1. 地基是: A、建筑物地面以下的承重构件 B、建筑物的下层结构 C、是承受由基础传下荷载的土层 D、建筑物的一部分 ( A )2. 埋深大于5米的基础称为 A、深基础 B、浅基础 C、不埋基础 D、刚性基础 ( B )3. 当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,为减少和避免地下水的浮力和影响,应将基础底面埋至什么位置 A、最高水位200 mm以下 B、最低水位200 mm以下 C、最高水位500 mm以下 D、最高水位与最低水位之间 ( C )4. 一般情况下,对埋置在粉砂、粉土和黏性土中的基础,基础底面应埋置在冰冻线 (B )5. 砖基础采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般按每2皮砖挑出多少来砌筑 A、1/2砖 B、1/4砖 C、3/4砖 D、1皮砖 (D )6. 刚性基础的受力特点是 A、抗拉强度大,抗压强度小 B、抗拉、抗压强度均大 C、抗剪强度大 D、抗压强度大、抗拉强度小 ( B )7. 钢筋混凝土柔性基础中钢筋直径不宜小于8mm,混凝土强度不低于

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

地下室基础结构验收

地下室基础结构验收集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况3 二、质量评估依据4 三、质量受控状态5 四、监理控制情况6~8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告

一、工程概况 建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪服务。砼浇筑

《建筑构造》基础与地下室(练习题答案)

基础与地下室 一、填空题:32分,每空2分 1、地基按是否需要处理可分为与两大类。 天然地基、人工地基 2、建筑物的荷载在地基中向下传递时,地基应力与应变逐渐递减至忽略不计,据此可将地基分为层与层两个层次。 持力层、下卧层 3、基础埋深是指垂直距离。 室外地面标高至基础底面标高之间 4、基础按所用材料和受力特点可分为和两大类。 刚性基础、柔性基础 5、当埋深变化时,刚性基础底宽的增加要受到的限制。 刚性角 6、基础按构造形式可分为条形基础、独立基础与联合基础三大类、其中常见的联合基础形式有 7、地下室防潮包括防潮和防潮两个方面以使整个地下室防潮层连成整体,形成整体防潮。 水平、垂直 9、地下室柔性防水构造可分为与两种做法。 外防水、内防水 二、单选题:18分,每题2分。CABBD AABB 1. 地基是:()A、建筑物地面以下的承重构件B、建筑物的下层结构 C、是承受由基础下传荷载的土层 D、建筑物的一部分 2. 埋深大于5米的基础称为() A、深基础 B、浅基础 C、不埋基础 D、刚性基础 3. 当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,为减少和避免地下水的浮力和影响,应将基础底面埋至()位置 A、最高水位200 mm以下 B、最低水位200 mm以下 C、最高水位500 mm以下 D、最高水位与最低水位之间 4. 砖基础采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般按每2皮砖挑出()来砌筑 A、1/2砖 B、1/4砖 C、3/4砖 D、1皮砖 5. 刚性基础的受力特点是() A、抗拉强度大,抗压强度小 B、抗拉、抗压强度均大 C、抗剪强度大 D、抗压强度大、抗拉强度小 6.下列基础中属柔性基础的是( A ) A、钢筋混凝土基础 B、毛石基础 C、砖基础 D、素混凝土基础 7.当建筑物上层荷载较大,而地基又较弱时,最适宜的基础形式为( )

基础和地下室复习

基础和地下室 一、填空题 1、基础是建筑物上部承重结构向下的扩大和延伸部分,它承受建筑 物的全部荷载,并将这些荷载连同自身的重量一起传到地基上,地基是建筑物基础下面的土层,直接承受着由基础传来的建筑物的全部荷载。 2、地基不是建筑物的组成部分,但它和基础一样,对保证建筑坚固耐久 具有非常重要的作用。持力层是地基中直接承受荷载需要计算的土层‘下卧层是持力层以下的土层的土层。地基分为天然地基和人工地基两种类型。人工处理地基的处理方法有,打桩法,压实法,换土法等。 3、地基和基础的设计要求是具有足够的承载力和均匀程度,具有足够的强 度和耐久性,经济要求。基础埋深是指从设计室外地面只基础底面的垂直距离。 4、基础按其埋深可以分为深基础和浅基础。在满足地基稳定和变形要 求的前提下,基础尽量浅埋,但通常不小于5m 。 5、有地下水是,在确定基础埋深时,一般应将基础埋于地下水位以上不小于200mm 处。当地下水位较高,基础不能埋置在地下水位以上时,宜将基础埋置在最低地下水位以上不小于200mm的深度,且同时考虑施工时基坑的排水和坑壁的支护等因素;建筑物基础应埋置在冰冻层以下并不小于200mm 。新建建筑物基础埋深不大于相邻原基础埋深;当埋深大于原有建筑物基础时,基础间的净距应根据荷载大小和性质等确定,一般为相邻基础底面高差的2倍。 6、基础按材料及受力特点,分为刚性基础和柔性基础;由砖石, 毛石,素混凝土,灰土等材料制作的基础,由于受刚性角限制的基础,称为刚性基础。钢筋混凝土基础,称为柔性基础。这类基础的高度不受台阶宽高比b/h的限制。 7、基础按构造形式分类有独立基础,条形基础,筏板基础,箱形基 础,桩基础。建筑物基础沉降缝在构造上有三种处理方法,即双墙式沉降缝处理方法,交叉式处理方法,悬挑式处理方法。 8、地下室按使用功能分,有普通地下室和防空地下室;按顶板标高分,半 地下室(埋深为1/3—1/2倍的地下室净高)和全地下室(埋深为地下室净高的 1/2以上);按结构材料分,有砖混结构地下室和钢筋混凝土地下室。地下室由墙体,底板,顶板,门窗和楼梯等几部分组成。 9、地下室的墙体采用砖墙时,其厚度一般不小于490。当荷载较大或地下水位较 高是,最好采用钢筋混凝土墙,其厚度不小于200。 10. 地下室的底板主要承受地下室地坪的垂直荷载,底板处于最高地下水位以上 时,底板按一般地面工程考虑,即在地下室内,外墙与地面交接处及外墙与首层地面交接处设置墙身水平防潮层。当地下水位高于地下室地面时,常用混凝土构件自防

地下室两种基础形式经济性比较

地下室两种基础形式经济性比较 (西安项目 结构设计师 冯姣) 一、 第一种方案:400mm筏板+基础平板下柱墩XZD,按8.1x8.1米跨距计算每一柱距造价 (以MOCO地下室基础配筋为例计算)

1.筏板计算 400mm厚筏板,双层双向配筋12@150 筏板总价2.17万元

2.柱墩400*1130*900,X、Y配筋: 18@150(按独基(近似)最大尺寸初略计算) 基础长度(m) 基础宽度(m) 基础钢筋直径(mm) 基础钢筋间距(mm) 板顶钢筋单根重量(kg/m) 2.86 2.86 18 150 2.00 基础高度(mm) 灰土厚度(m) 灰土单价(万/m3) 400 0 0.011 钢筋单价(万/t) 0.55 混凝土单价(万/m3) 0.05 灰土总价(万) 0 独基钢筋总价(万) 0.12584 独基混凝土总价(万) 0.163592 独基总价(万) 0.289432

筏板+柱墩总价=2.46万元 二、第二种方案CFG+独基 1.CFG设计参数 基础抗力:F=A*Fak+Q*n=(2.4*2.4-5*0.1256)*140+600*5=3718KN 直径: Φ 400; 桩长:11M; CFG单桩承载力:600KN;

基础钢筋直径(mm) 基础钢筋间距(mm) 板顶钢筋单根重量(kg/m) 16 150筏板面积(㎡)1095筏板混凝土量(m3) 2.63 CFG桩算量 根数CFG混凝土总量 5 6.908

单个基础为0.62万元 2.250mm抗水板,每8.1x8.1米跨距,按最小配筋率配筋为10@200 筏板编号 筏板厚度(mm)板顶钢筋直径(mm) 板底钢筋直径(mm) 板顶钢筋单根重量(kg/m) FB1 250 10 10 0.62 板顶钢筋间距(mm) 200 筏板面积(㎡) 65.61 板底钢筋单根重量(kg/m) 板底钢筋间距(mm) 200 筏板混凝土量(m3) 16.40 0.62 钢筋单价(万/t) 0.55 筏板钢筋量(t) 0.81 混凝土单价(万/m3) 0.05 筏板钢筋总价(万) 0.4474602 筏板混凝土总价(万) 0.820125 1.2675852 按筏板计算得出造价为1.27万元

地下室基础工程专项施工方案

红石板小区E地块1#、2#楼地下室基础工程施工方案 一、编制依据: 1、工程设计施工图、图纸会审纪要及工程技术联系单; 2、国家工程建设标准强制性条文及现行各种质量验收规范,质量检验评定标准及操作规程,国家现行的技术标准。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《混凝土泵送技术规程》(JGJ/T10-95) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 二、工程概况: 1、本工程为红石板小区E地块1#、2#楼工程,建设单位为浙江红石房地产开发有限公司,设计单位为南昌有色冶金设计研究院。 2、1#、2#楼工程总建筑面积23814m2,地下车库建筑面积为6281m21#、2#楼工程为二十二层框架剪力墙结构。其中地下室层高为3.8m,底层一半环形形状。底层层高为4.2m,二层层高为3.6m,三至二十二层层高为2.8m。1#楼屋顶标高为69.3m,2#楼屋顶标高为66.5m。

3、本工程±0.000相当于绝对标高5.85m。1#、2#楼地下室底板标高为-3.8m,底板厚度400mm。地下车库底板面标高为-4.9m,板厚400mm。2#楼局部底板标高-4.9m。1#楼电梯井底板面标高-6.5m,底板高度1600mm,电梯井承台底标高-7.6m。2#楼电梯井底板面标高-5.4m,底板高差1600mm,电梯井承台底标高-6.5m。 4、1#、2#楼大部份承台高1100~1200,部份较深承台高度2000、2300mm最深承台高度2900mm。 5、本工程桩基采用予应力管桩,局部Φ600钻孔灌注桩。 6、本工程地下室部份砼强度等级均C35,垫层为C15,后浇带为C40。底板、外墙、水池部份及顶板的砼抗渗等级为S6。 三、施工顺序安排: 1、本工程地下室基础工程的施工顺序,按照土方工程挖土顺序从2#楼西向1#东裙房推进。 2、以1#楼、2#楼间后浇带划分施工段,东、西分两个施工段,组织流水施工,基础垫层砖胎模由西向东进行。 3、本工程施工场地狭小,基础钢筋原材料分批进场,以西南空地作加工车间分批制作,利用砖胎模垫层暂作堆放场地,制作一批安装一批。 4、木工车间布置在1#楼东空地,周转材料分批进场,制作安装也分批进行,利用砖胎模垫层作堆放周转场地。 四、机具、人员配置: 1、配置一套钢筋加工机械,具备产品合格证、使用前经过维修和保养,操作人员经过专门培训,严格按照安全技术操作规程操作。 2、配置一套木工加工机械,含园盘锯、平刨机等。具备安全防护装置,无操作经验及不熟悉操作规程人员不得上岗操作。

基础与地下室复习题

基础与地下室复习题 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

第四章基础与地下室(复习题) 一、名词解释: 1、基础 2、地基 3、基础的埋深 4、柔性基础 5、刚性基础 6、端承桩 7、摩擦桩 8、箱形基础 9、半地下室 10、全地下室 11、地基的承载力(地耐力) 12、天然地基 13、人工地基 二、填空题: 1、常用人工加固地基的方法 有、、 等几种。 2、一般情况下基础的埋深不应小于m。 3、基础按受力特点分为 和;按使用材料分 为、 、 和;按构造形式分为、 、、和。 4、地下室按构造形式可分为 和;按结构材料可分为 和;按功能可分为 和。 5地下室一般 由、、 、、等几部分组成。 6、当地下室采用砖墙时,其厚度一 般不小于。 7、当地下室水位较高及上部荷载较 大时,常用结构地下 室。 8、灰土是有石灰和粘土拌和而成, 其常用灰与土的比例为 或。 9、基础下混凝土垫层的厚度一般为 mm,其混凝土等级为。 10、新建基础深于原有建筑的基础 时,则两基础间应保持一定的距 离,一般取相临两基础底面高差的 倍。 三、选择题: 1、刚性角一般用之比表 示。 A.高宽 B.宽高 C.长宽 D.长高 2、防潮层一般设置在室内地平面以 下左右的水平位置。 A.100mm B.60mm C.30mm D.50mm 3、下列基础中属于柔性基础的 是。 A.砖基础 B.石基础 C.钢筋砼基础 D.砼基础 4、一般采光井底板顶面应较窗台低 mm。 A.200-250 B.250-300 C.200-400 D.300-400 5、为了排出落入采光井的雨水,井 底面要做的坡度。 A.1%-2% B.2%-3% C.1%-3% D.3%-5% 6、防水混凝土墙和底板厚度不能过 薄,墙的厚度应在以上, 板的厚度应大于,否则影响 防水效果。 A.200mm 100mm B.150mm 150mm C.200mm 150mm D.250mm 150mm 7、设计基础时,考虑刚性角大小的 目的是确定。

第二章 基础和地下室 练习

第二章基础和地下室练习 一、填空题 1._________ 是建筑物的重要组成部分,它承受建筑物的全部荷载并将它们传_________ 。 2._________ 至基础低面的垂直距离称为基础的埋深。 3.地基分为_________ 和_________ 两大类。 4. 地基土质均匀时,基础应尽量_________ ,但最小埋深不小于_________ 。 5.砖基础为满足刚性角的限制,其台阶的允许宽高比应为_________ 。 6.混凝土基础的断面形式可以做成_________ 、_________ 和 _________。当基础宽度大于350mm时,基础断面多为_________ 。 7.当地基土有冻胀现象时,基础埋深在冰冻线以下约_________ 处。 8.钢筋混凝土不受刚性角限制,其截面高度向外逐渐减少,但最薄处的厚度不应小于_______ 9.基础的埋置深度除与_________ 、_________ 、_________ 等因素有关外,需要考虑周围环境与具体工程的特点。 10.地基每平方米所能承受的最大压力称为__________。 11.当地基承载力不变时,建筑总荷载越大,基础底面积越_______。 12.基础埋深不超过______时称为浅基础。 13.直接承受建筑物荷载的土层为_______,其以下土层为_______。 14.当埋深大于原有建筑物时,基础间的净距应根据_______和_______等确定,一般为______________的1~2倍。 15.为保护基础,一般要求基础顶面低于设计地面不少于_______。 16.基础按材料和受力特点可分为__________和__________;按构造型式分为_______、________、__________、__________、__________。 17. 由于地下室的墙身、底板埋于地下,长期受地潮和地下水的侵蚀,因此地下室构造设计的主要任务是 _________和_________ 。 18.按防水材料的铺贴位置不同,地下室防水分_________和_________两类,其中_________防水是将防水材料贴在迎水面。 二、选择题 1.当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在()以下。从而减少和避免地下水的浮力和影响。 A、最高水位220mm B、最低水位200mm C、最高水位500mm D、最高水位与最低水位之间 2.砖基础采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般为每2皮砖挑出()的砌筑方法。 A、1/2砖 B、1/4砖 C、3/4砖 D、1皮砖 3.刚性基础的受力特点是()。 A、抗拉强度大,抗压强度小 B、抗拉、抗压强度均大 C、抗剪强度大 D、抗压强度大,抗拉强度小 4.一般情况下,对埋置在粉砂、粉土和黏土中的基础,基础底面应埋置在冰冻线以下()mm A、300 B、250 C、200 D、100 5.基础埋深不得过小,一般不小于() mm。 A、300 B、200 C、500 D、400

地下室基础施工方案

菩禧龙城住宅楼 (137#、138#、151#、152#、162#、163#、165#、175#、176#、177#、186#、 188#、189#、190#、191#) 地 下 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:河南仟禧建设发展有限公司 编制日期:年月日

目录

一、编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97) 钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1, 04G101-3) 二、工程概况 菩禧龙城住宅项目位于洛阳市伊川县彭婆镇槐庄附近,菩禧龙城住宅小区137、138、151、152、162、163、165、175、176、177、186、188、189、190、191单体建筑中,186、188、190为18层,137、151为7层,152、138、162、163、165、175、176、177为9层,189、191号楼26层,地下均为二层。标准层层高3米,设计使用年限为50年。 三、地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下: 放线、验线→基础土方开挖→支护边坡、→设计地基砂石换填处理→砖胎模 及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→底板垫层C15砼→涂膜防水层施工(详见专 项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、基础防水底板的钢筋依次绑扎及墙 柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装 加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→ 支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施 工完成。 四、基础土方工程: 鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方 案如下:基础土方大开挖至基底200-300标高处改由人工开挖至基底设计标高。 基坑边坡支护:基础施工周期不长,为确保施工安全、确定基坑边坡支护方 案如下:考虑砖模的工作面,机械挖土按1:坡度系数考虑。

第6 章 基础和地下室

第6 章基础和地下室 ?【教学目标与要求】 ?掌握地基与基础的概念、作用及设计要求,了解人工加固地基的方法 ?掌握基础埋深的概念及影响基础埋深的因素 ?掌握基础的分类,熟悉基础的构造形式 ?掌握地下室的防潮、防水的原则、防水材料和构造方法 §6.1概述 6.1.1基础和地基的基本概念 在建筑工程中,建筑物与土层直接接 触的部分称为基础,支承建筑物重量 的土层称为地基。基础是建筑物的组 成部分,它承受着建筑物的全部荷 载,并将其传给地基。而地基则不是 建筑物的组成部分,它只是承受建筑 物荷载的土壤层。其中,具有一定的 地耐力,直接支承基础,持有一定承 载能力的土层称为持力层;持力层以 下的土层称为下卧层。地基土层在荷 载作用下产生的变形,随着土层深度 的增加而减少,到了一定深度则可忽 略不计,如图所示。 6.1.2基础的作用和地基土的分类 ?基础是建筑物的主要承重构件,处在建筑物地面以下,属于隐蔽工程。基础质量的好坏,关系着建筑物的安全问题。建筑设计中合理地选择基础极为重要。 ?地基按土层性质不同,分为天然地基和人工地基两大类。 6.1.3地基与基础的设计要求 ?1.基础应具有足够的强度和耐久性 ?基础处于建筑物的底部,是建筑物的重要组成部分,对建筑物的安全起着根本性作用,因此基础本身应具有足够的强度和刚度来支承和传递整个建筑物的荷载。 ?基础是埋在地下的隐蔽工程,建成后检查和维修困难,所以在选择基础材料和构造形式时,应考虑其耐久性与上部结构相适应。 ?2.地基应具有足够的强度和均匀程度 ?地基直接支承着整个建筑。对建筑物的安全使用起着保证作用,因此地基应具有足够的强度和均匀程度。建筑物应尽量选择地基承载力较高而且均匀的地段,如岩石、碎石等。 ?地基土质应均匀,否则基础处理不当,会使建筑物发生不均匀沉降,引起墙体开裂,甚至影响建筑物的正常使用。 ?3.造价经济

地下室基础结构验收

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况 3 二、质量评估依据 4 三、质量受控状态 5 四、监理控制情况 6 ~ 8 五、基础分部工程质量管理 9 六、质量评估意见 10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告 一、工程概况 建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司

设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35 M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1 名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪服务。砼浇筑前严格实行审核制度,对砂、石、水泥配合比,塌落度进行测试,做好记录,处理分析,发现问题及时向施工单位责成整改。

地下室基础结构验收

地下室基础结构验收集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况3 二、质量评估依据4 三、质量受控状态5 四、监理控制情况6~8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告 一、工程概况

建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪

地下室独立基础

地下室独立基础施工方案 该工程基础主要为独立柱基,垫层C15,基础C30。 (一)、施工工艺流程 (二)测量放样: 本工程设计桩位较多,桩位坐标用传统的方法计算较繁琐,容易出错,最好由设计单位提供桩位坐标,用全站仪放出桩位。如坐标没有提供出,则可利用计算机计算,首先在Auto CAD软件中画出桩基平面图(如果设计院能提供图纸电子文档则可省略此步骤),然后将CAD的坐标系换成大地坐标系或施工测量的相对坐标系,将桩基平面图上定位点按设计坐标移至新坐标系中对应坐标,各桩位的坐标即可从图上直接读出。再利用全站仪依次放出各桩位,并进行闭合校正。此法方便简捷,非常直观,而且具有可视化,我公司已在施工中多次应用,效率很高。 桩位经施工人员、监理单位测量人员、建设单位在开挖前检验合格,钉上木桩,并以桩上的铁钉作标记,用砼固定木桩,放样完毕即可进行下一道工序。 (三)钢筋安装绑扎 柱基底板钢筋应将长向钢筋放于短向钢筋之下,底板钢筋位臵按设计要求放臵,柱子的插筋要按照在基础垫层上放线的位臵插立,并用箍筋固定,底部和板筋焊牢。插筋至少箍三道箍筋。地梁钢筋按设计要求进行安装绑扎,锚固长度应符合设计要求。 (四)模板的选择和支模形式 1、独立基础选用组合钢模钢管架支模,用钢管支撑模板。

2、模板的安装方法 模板安装前先复查基坑垫层标高及中心线位臵,并弹出基础边线,阶口部位支模由坑边龙门桩直接拉线定位,然后依照平面图所示尺寸弹出基础外边形定位。 (五)混凝土的制备、运输、振捣方式 混凝土采用砼搅拌,本工程钢筋混凝土独立基础混凝土自由倾落高度均小于3m,采取塔吊运输倾落入模,人工摊铺,振捣方式采取插入式振捣器振捣。 (六)混凝土浇筑 1、浇筑混凝土前要做好钢筋、模板的验收工作和砼试配。对砼垫层要浇水湿润,杂物清理干净。混凝土配合比和标号应经过核查,坍落度控制在120~160mm 范围内。承台、柱和地梁、一次浇灌完成。浇注时应随时检查柱子插筋,防止偏位。浇捣应密实,砼浇完后12小时应派专人及时浇水湿润养护,养护时间至少不少于7天。 2、将轴线、标高引测到柱梁表面下口,用红油漆作好标志,并检查验收,合格后进行下道工序施工。 3、浇混凝土过程中按规定制作试块,送标准养护室进行养护。 三、地下室带型基础施工 1、操作工艺 ⑴工艺流程: ⑵清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用润湿,表面不得存有积水。在支槿的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 ⑶混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90S。

相关文档