1.1工程概况

(一)工程名称:希望大厦工程

(二)工程地点:源深路与世纪大道交汇处

(三)工程概况:

希望大厦位于上海市源深路与世纪大道交汇处(陆家嘴A-1-18地块),设计为甲级商务办公楼,建筑总高度为64.5米(含地下层),总建筑面积约为26370平方米。

希望大厦总共有17个楼层,地下2层,地上12层。其中:地下层主要为大会议室、停车场、通讯机房、设备用房及一个下沉式广场等;地上1层为大堂、商场及机房等功能区域;2-9层为出租(或出售)办公用房;10-11层为业主办公自用楼层;12层为电梯机房、卫星电视机房。

本大厦将全面实现办公自动化、通讯自动化、保安和管理自动化,以适应现代化信息的要求,为办公提供一个舒适、安全、高效、多功能的环境。

(四)工程计划2006年12月全部竣工,投入使用。

1.2弱电系统组成

根据希望大厦的使用性质,结合甲级商务办公楼的建设要求及现代科技的发展水平,特别是计算机和宽带网络技术的发展,大厦弱电系统拟设置以下子系统及内容:

●智能建筑综合管理系统

●楼宇自控系统

●综合安保管理系统

包含:闭路电视监控系统

防盗报警系统

出入口控制及巡更系统

停车库管理系统

内部无线对讲中继系统

●公共广播系统

●综合布线系统

●计算机网络系统

●程控交换机系统

●有线电视系统

●办公自动化系统

●物业管理系统

●电子公告屏系统

●多媒体查询系统

●多媒体会议系统

●机房工程(UPS电源、弱电防雷接地系统)

●管路及桥架设计

1.3系统设计依据

?GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》

?JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

?GB50307-2002《智能建筑工程质量验收规范》

?DG/TJ08-601-2001《智能建筑施工及验收规范》

?DG/TJ08-602-2001《智能建筑评估标准》

?GB/T 50311-2000《建筑与大厦综合布线系统工程设计规范》?GB/T 50312-2000《建筑与大厦综合布线系统工程验收规范》?EIA/TIA-568A《美洲商务建筑布线标准》

?EIA/TIA-569《美洲商务建筑通信的信道和空间标准》

?ISO/IEC 11801《国际商务建筑布线标准》

?TIA/EIA TSB-67《无屏蔽双绞线UTP端到端系统功能检测》?GB/T 16572-1996《防盗报警中心控制台》

?GA/T75-94《安全防范工程工序与要求》

?GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》

?GA308-2001《安全防范系统验收规则》

?GB12663-1990《防盗报警控制器通用技术条件》

?GB16796-1997《安全防范报警系统设备安全要求和试验方法》?GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》

?GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

?GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

?GBJ132-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

?GB6501-1986 《30MHZ-1GHZ声音和电视信号电缆分配系统》?GBJ120-1988《工业企业公共天线电视系统设计规范》

?GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)

?GBJ16-87《建筑设计防火规范》(1997版)

?GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

?GB50116-92《火灾自动报警系统施工验收规范》

?GB16806-97 《消防联动控制设备通用技术条件》

?DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》

?GB50054-95《低压配电设计规范》

?GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》?GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》?GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

?GB/T2887-2000《电子计算机机房场地通用规范》

?GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

?DGJ0B-83-2000《防静电工程技术规范》

?GB/T11457-1995《软件工程术语》

?GB/T14079-93《软件维护指南》

?GB/T19000.3-1997《在软件开发、供应和维护中的使用指南》?GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标》

?GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》

?JGJ-57-2000/J67-2001剧场建筑设计规范

?GYJ45-92电视演播厅灯光设计规范

?《希望大厦相关设计图纸》

设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司

1.4总体技术要求

1)智能化系统整体上以甲级智能建筑标准进行设计。

2)智能化系统设计要遵循总体规划,分步实施,加强基础,适当超前的原则。

3)智能化系统设计应充分体现希望大厦的特色及安全、信息畅通的要求。

4)本技术要求中所涉及的设备选型及点位,必须满足招标文件要求。

5)各类设备必须选用有成功的应用业绩和成熟的产品,并确保满足BMS系统

集成应用。

1.5子系统技术要求

1.5.1 楼宇集成管理系统(BMS)

(一)工程内容

本工程BMS集成系统服务器,拟设在一层弱电机房,作为弱电系统管理总平台,对监控、安防、BA、一卡通等各子系统进行有机集成并统一管理。本着“一次规划、分步实施,集中管理、分散控制”的指导思想,实现BAS、SAS等各子系统到BMS的集成,同时考虑留有与CNS、OAS进一步集成的接口。

主要工作分为两个方面:

1)通过底层物理连接及相应通信协议后,对各子系统的向上集成;

2)负责弱电系统总集成工程(包括功能集成、网络集成和软件界面集成等)。

采用计算机网络技术(以太网)和软件工程技术实现中央监控管理系统;

其主要功能包括:

?对各个子系统进行有效的监视、控制和自动化管理,实现集中管理,

分散控制;

?协调各子系统之间的相互合作关系,具备全局事件处理能力,完成

相关的系统联动控制;

?采集、处理、存储各种相关数据,实现资源共享;提供信息检索、

分析、显示图表,生成报表、打印报表等管理功能,为管理人员提

供有力的科学决策支持。

供货范围包括弱电系统集成的硬件设备及相关软件等。

(二)BMS系统结构要求

使用高性能的服务器作为BMS服务器和数据库服务器,将楼宇自动化系统(BAS)、安全防范系统(SAS)、一卡通系统等独立子系统集成为完整的BMS系统,并预留办公自动化系统(OAS)、通信与网络系统(CNS)集成接口,以便今后的IBMS集成。

?要求弱电系统集成采用基于TCP/IP协议的B/S结构,操作系统平台为

Windows系列。

?BMS服务器:该服务器主要负责各子系统数据的采集、存储、分发、确认子

系统间联动的逻辑对应关系等。在后台向BMS工作站提供数据,并接受工作站的数据请求及动作指示。

?BMS工作站:该工作站主要完成整个集成系统的监管工作,实时监视或控制

各个集成子系统。

(三)弱电系统集成内容

(1)楼宇自动控制系统(BAS)

通常采用TCP/IP协议,通过OPCServer 接口服务程序将BAS中所有监控信息及数据都传送到BMS服务器中,通过客户端BMS工作站,对整个BA系统进行实时监管,其主要功能如下:

?当发生报警或接受到其他联动要求后,按要求启动或停止BA设备;

?提供经选择的设备启停,报警状态的信息;

?提供经选择的探测器所检测参数的变化值,以及过限报警的信息;

?提供已编制的时间或事件自控程序应用软件的信息,信息内容包括:编制内

容、编制者姓名、编制时间和修改姓名、时间和修改内容;

?提供系统操作员确认各类报警信息的时间及确认人姓名的资料;

?提供设备运行电力和能源消耗的统计信息。

(2)防盗报警系统与闭路电视监控系统

BMS与CCTV/防盗报警系统集成除完成报警器的数据收集外,还能完成如下联动及其他功能:

?当防盗报警系统报警时,联动CCTV系统,把相应区域监视图像切换到消控

中心主显示屏上、同时联动相应区域门禁系统关闭相应的门,并且联动照明系统打开相关区域照明设备等。

?当大楼发生报警(如门禁收到非法闯入信号或火灾报警信息)时,BMS根据

联动关系将最接近现场的摄像机对准报警部位,将该摄像机的图像信号立即切换到主监视器上,并自动打开相关区域照明及关闭或打开相关区域的门禁等;

?控制摄像机切换、转动、俯仰及变焦对焦(PTZ)等;

?自动生成实时及历史报警记录。

(3)门禁系统与照明系统

?BMS与门禁系统和BA系统进行集成后,能完成如下联动功能:

?当光线不足时,自动打开相关区域的照明;

?当发生非法入侵警报时,自动打开相关区域照明,并自动将CCTV系统在相

关区域的摄像机自动转至预定位置,切换显示器和录像机,以便保安人员进行观察;

?提供所有门禁系统和照明系统的状态;

(四)BMS功能要求

智能化管理集成(BMS)是整个弱电系统的大脑中枢系统,它收集、整理、处理、存储子系统的各种信息,包括实时采集的设备参数、各类事件和报警信息、物业管理所需的信息等,实现信息共享;它集中监视各于系统设备的运行状况,完成相关的联动控制和集中控制功能,以及全局事件的决策管理,进行系统的运行、维护、管理和流程自动化管理。

?通过主控台的大屏幕能实时动态地显示整个系统的网络运行状况及各个子

系统的工作状况,每个子系统一个主画面,含多层功能画面:综合各个控制系统的状态信息,提供相关报告;如果某个设备或关键点发生异常或其他重要事件,系统会以报警、事件的形式,及时在页面上用图形、文字、动画、声音等方式表现出来;

?集成各子系统现场数据,能方便、快捷地按照用户的应用环境形成用户应用

的各子系统组态画面,使用户操作管理界面生动、形象、逼真:在主控台能

对各子系统流程进行监视,能及时对系统内的故障进行预警和报警,预警和报警的阀值可自行设定;在主控台能迅速准确地诊断出计算机网络系统的故障并排除之;对于控制系统的故障,能及时发现并准确定位;

?强大的数据库管理功能:系统应有功能强大的数据库系统,将各个子系统传

送来的信息进行分析、处理、综合,并按规则进行记录,创建相应的数据库,存储各种采集到的数据信息;

?具有全面的综合节能管理(比如照明系统、空调风机系统、电梯系统等的节

能管理)、系统配置管理、系统安全运行管理:

?全局化的事件管理:通过全面的系统设计,对各集成子系统进行综合考虑和

优化设计,突出对跨子系统的全局化事件的管理,通过主控台能灵活方便地设置、安排全局事件及工作流程,提高系统管理性能和对全局事件的处理能力,充分实现信息资源的共享:

?通过时间响应程序和事件响应程序等流程自动化方式来实现楼宇设备的自

动化控制,达到节省能源和人工成本的目的:

?通过计算机局域网内任一终端可监视、控制和设置系统内的主要设备,但各

个子系统必须开放各自独立的控制和监测功能;

?能灵活设置并实现跨子系统的互操作和联动控制,无论信息点和受控点是否

在一个子系统内都可以建立联动关系。比如,火灾自动报警系统与楼宇设备监控系统、门禁系统、停车场管理系统、紧急广播系统、灯光照明系统等子系统的联动控制;

?基于Internet的管理:除了支持传统的GUI用户显示界面外,还应支持基

于Internet技术,信息可用浏览器方式在Internet环境中浏览。

(五)BMS性能要求

?系统实时数据传送时间:≤2s

?系统控制命令传送时间:≤3s

?系统联动命令传送时间:≤3s

?定时完成存储于数据的存储记录

?在一定时间间隔更新查阅的动态数据

(六)主要设备

系统供货商供应系统内包括服务器,工作站,部分线路、软件及辅助设备等。

系统主要设备配置基本要求:

?工作站:P4 2.8G ,256M内存,80G硬盘,视频采集卡,19"显示器

?服务器:P4 2.8G以上,512M内存,80G硬盘,19"显示器,100M网卡,冗

余电源

(七)产品选型:BMS系统选用西安协同。

1.5.2 楼宇自控系统(BAS)

(一)监控范围要求

对本项目的电力、照明、空调机组、送排风、电梯及给排水等设备进行监测与监控。

1)电力及变压:主要是变压器超温报警,高压及低压配电柜的电压、电流、

频率、功率因数等,实时监测、记录与报警。

2)照明:主要对各层楼的楼层照明、公共立面照明及屋顶航空灯照明进行开

关监视和控制。

3)给排水:主要是生活水箱、生活水泵、地下水池、集水坑和污水坑和污水

泵等的监测与监控。

4)空调新风系统:空调机、新风机的风机的启停显示、故障报警、手、自动

运行状态以及变频启动控制、温湿度监测及风、水阀门控制,过滤网阻塞

报警、防冻开关报警等。

5)通风系统:是指排烟排风、送风机的启停控制状态、故障报警、自动/手

动状态显示等。

6)电梯系统:是指电梯运行状态、故障报警、上、下行状态、楼层显示、火

灾紧急指示等。

7)冷热源系统:热泵机组、冷冻水泵、水箱补水泵的运行状态,故障状态,

手、自动状态,启停控制,热泵机组蝶阀开关状态及开关控制,水流开关

状态,热泵机组供、回水管的温度、压力测量及供、回水总管温度、压力

测量,供水总管水流量测量、旁通阀调节控制。囊式水箱的高低液位,超

高、超低液位显示。

(二)建筑设备自动化系统总体技术要求

1)提供楼宇监控系统应分布式集成型控制系统(即三层网络系统:现场层、

区域控制器(DDC)层、中央站层);区域控制器(DDC)要求有显示及LED

键盘,便于现场操作中央站提供彩色动态实时图形显示。

2)对所有设备的监控必须设有手动/自动转换开关,在手动状态下,系统只

能监视其工作状态、设定其运行参数,不得进行设备启/停的控制,并在

操作站上能显示设备的运行状态和手动/自动状态及故障报警显示。

3)系统应采用图形化编程工具或高级编程语言来编制符合实际要求的应用

程序。

4)系统中的受控设备能进行运行状态预设,并能根据实际需要进行实时调

整,完成与运营区域相关设备、空调系统、灯光照明的控制和管理;同时

将有关的数据送信息集成系统。

5)监控中心设在一层消防及弱电控制中心机房。

6)环境监测:在地下车库区域设室内一氧化碳CO废气探测点,检测数据作

为地下送排风机联动优化参数,确保空气质量及人员安全。在地下层会议

室、部分标准楼层区域设室内二氧化碳CO2浓度探测点,检测数据作为室

外新风处理机联动优化参数,确保室内的空气质量,实现舒适、高质量的

办公环境,提高建筑的整体形象。

(三)产品选型:楼宇自控系统选用KMC系统设备。

(四)参考点位分布:

- 10 -

- 11 -

1.5.3 安全防范系统总体技术要求

1)综合安全防范系统将公共活动区域、重要房间、园区、周界等重要区域进

行实时的监视和记录,同时对保安人员的巡更情况进行实时监督,提高大

楼安全部门的快速反应能力和安全防护的控管理能力,保障人们生命、财

产安全。

2)安全防范系统设计及实施中必须采取多种安全防范措施联动控制的方式,

以求达到周密、到位的安全防范的目的。实用性、可靠性、先进性、可扩

充性,是系统规划设计的主要思想,规划设计中遵循智能化、模块化、标

准化原则,建立集成式安全防范系统。

3)安全防范系统的设计应为大厦今后的发展保留充分的扩展余地,

4)设计中我们注重各个系统的联动控制,强调协调运行能力和今后用户的可

扩展性。设计综合安防系统包含以下子系统:

●闭路电视监控系统

●防盗报警系统

●出入口控制及巡更系统

●停车库管理系统

●内部无线对讲中继系统

5)监控、报警与门禁系统所选用的设备应具有开放的通讯接口,每个子系统

均可以通过RS232、数据库或API协议接口与其他子系统进行集成(一次

集成)。以视频监控系统为核心,其他子系统(如防盗报警、门禁控制和

巡更管理子系统)或第三方系统(如消防、楼控系统)都采用指令文件的

形式对视频监控系统进行控制,以达到对各种报警信号进行视频跟随和视

频复核的目的。构建一个完整的防区安全技术防范体系,实现防区内各应

用子系统的联动。

6)设计时要充分考虑安全防范各子系统的高度集成;并通过与BMS集成达到

整体联动。

1.5.4 闭路电视监控系统

(一)工程内容

本项目安防中心设在一层弱电机房,监控点主要设置在希望大厦的地下停车场、大堂、楼层主要通道、各楼梯口、电梯轿箱,以及自用楼层重要办公室等区域。在安防中心设置电视墙、硬盘录像主机、矩阵切换主机、控制台等。

其中银行出租区域安防系统自行建设,不含在本次招标范围内。

(二)技术要求

(1)摄像机选型原则:

大厅采用快球摄像机、电梯轿厢安装电梯专用彩色飞碟型摄像机、VIP通道采用烟感型隐蔽式摄像机、其他位置选用彩色枪式摄像机;(点位可以参照后附点位分布表)

前端摄像机的设置考虑,既在总体上能把握整个大厦内部的安全态势,同时又不能因为它的存在给入驻办公人员带来过多的心理压力。

摄象机清晰度不小于470线,照度根据环境要求选择。

(2)矩阵主机:

考虑采用64进16出视频矩阵,产品应具备与计算机通信接口和编程控制接口,实现与防盗报警主机、门禁系统的联动,通过BMS实现FA、BA系统对CCTV 系统(摄像机)的控制。

(3)视频记录、存储与显示设备:

采用16路数字硬盘录像机对前端摄像机进行录像、回放,实时25帧/秒/路。录像时间至少达到15天以上。

终端显示设计采用19寸显示器、20寸纯平彩色监视器和1台50寸等离子显示器。

(3)系统供电:

除电梯轿厢内的飞碟型摄像机外,其余摄像机采用集中供电,供电电压为单相交流24伏。

(4)为增加抗干扰性能,所用管线采用金属管,电缆选用高密度优质屏蔽线。(5)系统采用的设备(包括所使用的设备、材料)均应符合相关规范及技防部门要求,确保整体效果满足规范要求,保证系统顺利验收开通。

(三)产品选型:

(四)参考点位分布:

1.5.5 防盗报警系统

(一)工程内容

本项目在部分出入口、楼梯口、机房、储藏室等重点部位设置双鉴探测器,用于重点区域安全监视或非工作时间段重点位置监视(白天撤防、夜晚布防)。作为出租/出售的甲级商务办公楼,白天进出人员多,考虑仅对重要机房布防;夜晚主要出入口探测器进行设防,与监控系统联动,有人经过时可以联动观测图像,配合保安工作,确保大厦的安全。

(二)技术要求

(1)报警主机

?采用总线方式连接,能够提供128个防区;

?能够通过串口通讯方式与矩阵主机进行通讯,实现报警图像联动;

?能够通过网络接口模块与PC机进行通讯;

?预留32个继电器输出点,可以用于联动硬盘录像机报警录像功能或其它用

途,可实现一对一、多对一、一对多的防区报警与输出的连动关系。

(2)软件及电子地图

?配置报警接收处理软件,报警时能够在显示器上显示报警点电子地图;

?通过软件能够进行前端报警探测器的快速布撤防。

(3)红外/微波双鉴感应器

?应适合吸顶或吸壁安装,且安装简便坚固;

?具有防误报及捕获能力;

?K-波段微波探测技术及赋形天线进一步抑制误报,提高探测器灵敏度。(4)声光报警器:

?工作电压:12VDC。

?同时具备声光报警。

?声压:110±3dB/30cm。

?闪动次数/分钟:150

(5)系统采用的设备(包括所使用的设备、材料)均应符合相关规范及技防部门要求,保证系统顺利验收开通。

?

(三)设备选型:选用Honeywell品牌设备。(四)参考点位分布:

1.5.6 出入口控制及巡更系统

(一)工程内容

本项目在重要通道、机房、重要设备间、楼层弱电及强电设备间、自用办公楼层重要房间设置门禁系统,针对不同区域、不同房间、不同人员均设置相应的级别和权限,只有合法的授权许可后,相关人员才可以进入指定区域或重要房间,同时保存出入的信息记录,作为查询的依据。当发生非法入侵时,在第一时间内报警,提示管理人员及时处理警情,并联动相应区域的摄像机监控及录制报警发生区域报警录像。

对于本项目的地下车库与一层大堂楼层有楼梯、电梯直接连通的状况,在大厦的地下车库与电梯、楼梯的出入口地方设置门禁系统。避免非工作时间段(主要是夜间安防重点时间段)无关人员未经授权或允许直接进入大厦办公区域或重要楼层。

针对重要办公的楼层(如集团总裁、公司领导办公楼层),可以设置电梯停层控制,只有被准许人员持卡或经过特殊授权后的人员方可进入该楼层,避免无关人员出入重要楼层。

(二)功能实现及技术要求

门禁控制系统由软硬件两部分组成,包括识别卡、前端设备(读卡器、电动门锁、门磁开关、各种报警探头、控制设备等)、传输设备、通信服务器及相关软件。

(1)门禁点位设置

重要通道、机房、重要设备间、楼层弱电及强电设备间、自用办公楼层重要房间设置门禁系统。(点位参考后附点位表)

对于标准楼层出租/出售大开间暂不设置门禁点,预留联网门禁接入点,根据最终用户需求可以接入联网门禁系统。

(2)巡更点位设置

每个楼层均设置有门禁系统,因此巡更可以考虑采用在线式巡更方式,与门禁系统合用一套设备。(点位参靠后附点位表,可以根据需要灵活设置)

(3)门禁控制器

脱机方式持卡人规模可达五万,允许跨区域操作管理,设置有串行口、DDN、以太网多重通信冗余。控制模块采用了真32位片上系统(SOC)解决方案,在模块上建立了固态数据库管理系统,读卡资料调用瞬间完成。读卡器驱动模块兼容8种不同格式读卡器同时安装,在主控模块失效情况下,仍能执行事先授权的功

能蜕变操作。

主控模块和通信主机的通讯连接方式采用RS485连接。

(4)双读卡器模块

系统的门禁读卡器、巡更读卡器、门磁、电锁等前端设备均通过屏蔽线连接到相应的扩展模块(双读卡器模块)上。

双读卡器模块可提供两个读卡器接口,8个报警输入接口和6个继电器输出接口。

(5)读卡器及感应卡的配置

?不记录出门信息,每扇门配置入口读卡器和出门按钮;

?主控模块与读卡器模块之间采用RS485总线的方式连接,其通讯距离不超

过1200米;

?采用Mifare-1感应卡及相应技术读卡器;

?感应卡暂时按200张配置。

(5)电锁

电锁暂时按电磁锁进行投标设计配置,施工中根据安装门的情况调整。(6)电子地图

?提供图控操作,地形图以*.wmf格式导入,支持多层电子地图。

?可在电子地图上实现门禁监视、事件查看、视频控制等所有操作

(7)集成联动

?门禁系统可通过软件与内部网络直接相连,达到数据共享。通过串口与

CCTV系统相连,可以实现CCTV系统的联动,对进入该地区的目标进行录像;例如:当出入通道控制监控点的门被打开后,门禁系统会输出信号给闭路监控系统,驱动摄像机及录像设备及时记录图像信息。在门禁控制管理的工作站上可发送对摄像机、云台的操控动作指令。在报警系统联动,特殊警情发生时,关闭通道,禁止刷卡出入,以防人犯逃逸。

?提供API接口,与其他系统如报警系统、图像监视等子系统联动

?门禁系统应考虑与消防系统的联动,一旦消防系统报警,所有门禁系统所

控制的通道门锁必须自动处于开启状态;消防报警状态解除后,应恢复至锁定状态。

(8)功能扩充

强弱电一体化系统工程技术要求

中央空调、锅炉系统强弱电一体化系统工程 招标文件技术要求 1.工程概况 (附中央空调系统及锅炉系统自控系统图纸) 2.技术总则 2.1系统技术要求:满足图纸设计要求,实现空调、锅炉系统辅机设备的控制, 监测、运行管理等,挖掘系统节能潜力,优化系统运行,提高中央空调、锅炉系统的运行稳定性,降低能耗,方便管理。 2.2功能要求 2.2.1智能模糊控制 利用模糊推理模拟类似人脑的知识处理,实现对复杂系统的优化控制。 2.2.2系统自寻优控制 通过综合数据采集,,决定系统最佳控制模式,使系统能效利用率达到最高。 2.2.3系统能效分析控制 实现系统能耗数据动态分析,并把能效分析结果传送到中央控制器,作为智能模糊控制的一个重要参数。 2.2.4设备集中控制与管理 通过对用户设备运行数据和各种性能参数进行全自动巡回监测控制,经分析后以图文形式显示于画面,实现直观地了解设备运行状况。 2.2.5电源管理 系统能采集系统输入电源的相电压、线电压、三相电流、功率因数、电压谐波分量及电流谐波分量等数据,在能效分析控制软件上分析并

向中央控制器发送决策,保持较好的供电质量。 2.2.6监督功能 系统能进行实时预报和预警;监控设备的服务水平及节能效果;并 能发布设备管理指令,对设备进行异地或远程维护操作。 2.2.7主、备电机切换 当主电机发生故障停机时,可自动和手动切换到备用电机,保证空调系统正常运行。也可以设置为定时轮休运行。 2.2.8自检、互锁、报警 系统软件具有丰富的自检功能和软件多级电气互锁及故障自动报警功能,确保设备运行安全。 2.2.9系统故障记录 对设备的运行故障自动记录,帮助用户对运行故障进行分析 3. 系统工程设备及材料要求 设备中变频器选用ABB或西门子品牌,接触器断路器采用国内名牌。材料满足国家相关标准要求。 3.1 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。 3.2 为了保证设备的正常安全运行,核心部件必须采用进口配置,各模件的插 拔有导轨和联锁。 3.3 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。 3.4 所有接点输入模件都有防抖动滤波处理。 3.5 模件、设备要求安装于现场,具有足够的防护等级及有效的保护措施,以 保证在恶劣的现场环境下正常工作。 3.6 I/O处理系统应“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应 能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。 3.7 所有的I/O模件都有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源 指示等。 3.8 在系统电源丧失时,执行机构全部复位(程序设计时的初始化状 态)。

弱电施工招标文件大全

弱电施工招标文件 项目名称: 招标人: 二〇〇九年九月

目录 第一部分招标说明 第二部分招标书 第三部分投标须知 第四部分投标书格式 附件——总平面图、招标电子文件

第一部分招标说明 公司对金海岸花园别墅弱电内外线施工进行邀请招标,欢迎各弱电单位参加投标。有关事项如下: 1、发放招标文件日期: 2009年 11 月 11 日 2、发放招标文件地点: 3、答疑时间: 2009 年 11 月 18 日前 4、投标截止日期: 2009 年 11 月 23 日 5、投标书送达地点: 6、联系人: 第二部分招标书 一、项目简况 1、项目名称:金海岸花园别墅 2、项目地址: 3、建设单位: 二、招标概况 1、项目概况:本项目共24栋独栋别墅,其中6#、7#、9#、12#、 13#别墅已售出,另外19栋别墅为我公司所有,建筑面积9807平方米。本项目于2005年已交工,别墅单体内除电视、电话外未有其它弱电设置,景观、沥青车行道已形成,将来小区改造后每栋别墅以围墙围护院落,并设置住户院落大门。 2、招标范围:19栋别墅的弱电内外线施工(含有别墅内部分电视、电话修缮工程),协助完成施工图和竣工图。 3、施工范围及要求:外线尽可能走在人行步道里,而少破坏绿化和沥青车行道,外线入户经入户门槛下走地面(目前别墅地面面层未施工,进户线完工后再进行地面面层施工)进入室内;19栋别墅电视、综合布线内外线的调试(含凿墙);19栋别墅家居智能箱的采购及安装;30个电视、综合布线终端的采购及安装(含凿墙);别墅内各1000米电视、综合布线的管线材料及安装(含凿墙);可视对讲、报警和监

《小区弱电系统招标文件》.docx

. XXXX住宅小区弱电系统工程 招标文件

. XXXX办公室 2002年 6月 目录 第一章、总则 (4) 第二章、招标简介 (5) 一、功能定位 (5) 二、工程简介 (5) 三、设计单位 (5) 四、招标形式 (5) 五、评标形式 (5) 六、招标容 (5) 七、合同签订 (6) 八、日程安排 (6) 第三章、投标确认意向书 (7) 第四章、投标须知 (9) 一、法律主体资格 (9) 二、工程经历 (9) 三、人力保障 (9) 四、质量保障 (9) 五、财务能力 (9) 六、设备材料 (10) 七、维护能力 (10) 八、质量保修期 (10) 九、协调能力 (10) 十、投标形式10

. 十一、标书密封 (11) 十二、报价说明 (11) 十三、商务标 (11) 十四、技术标 (16) 十五、招标人保留权利 (17) 十六、投标书的式样和签署 (18) 十七、投标文件的修改和撤回 (18) 十八、标书的购置 (18) 十九、投标有效期 (19) 二十、废标的规定 (19) 二十一、中标通知及委托协议书的签订 (20) 第五章、技术规格书 (20) 第一部分总体要求 . (20) 一、工程围 (20) 二、技术要求 (21) 三、工程要求 (22) 四、产品要求 (23) 第二部分技术要求 . (24) 一、保安管理系统 (24) 二、家居安防及自动化系统 (28) 三、综合布线系统 (29) 四、公共广播系统 (29) 五、 LED电子显示屏系统 . (30) 六、物业管理系统 (31) 第六章、清单目录 (332)

. 第一章、总则 依据 XXXX小区工程施工进度计划,为保障进度的按时进行,小 区的弱电系统开始进入实施阶段,望各投标人在充分理解招标文件 中各项要求的基础上、在保证设计先进(包括技术成熟、理念先进)、产品优良(包括材料设备性价比高、施工质量)和良好的售后服务 基础上,报出本企业最具有代表性和最具竞争力的设计方案和投标 报价。 各投标人应充分发挥一个成熟的弱电系统专业集成商的经验 (包括曾经有过的失败教训),对招标人未能详尽的技术条件(包括 技术参数、技术指标等)提出合理化建设,包括增加系统(应注以必 须的原因说明)或系统的局部调整(包括系统配置和技术参数的调 整),并依据《技术规格书》的要求提出最优的方案设计。所有的合 理化建议应以不影响 XXXX小区的整体设计、工期为前提。 招标人提倡“良性市场竞争”的招标原则,各投标人应挖掘潜 力,对提出的方案进行技术经济论证、对设备材料进行性能价格比 较,让本企业的综合能力在本次招标中得到充分体现,提出最具代 表性方案设计和商务报价。 本次招标是小区弱电系统的正式招标,招标人将根据投标人的 投标文件决定其是否中标。 投标人决定参与本次招标活动是基于以下原因,并承诺:已经 充分理解招标文件的精神;自愿执行招标人的要求。

弱电智能化工程招标文件汇总

**万怡酒店 智能化工程施工招标文件 工程名称:**万怡酒店智能化工程 招标人:******有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:2015 年 5 月16 日

目录 第一部分投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 (一)总则 1、工程说明 2、招标范围 3、承包方式 4、工程质量及材料供应 5、施工工期 6、现场条件 7、资金来源 8、投标人资格 9、投标费用 (二)招标文件 10、招标文件的组成 11、踏勘现场和招标答疑 12、工程管理要求 13、违约责任及奖罚措施(三)系统应包括的子系统及要求 (四)投标文件的编制 28、投标文件的组成 29、投标报价 30、投标有效期 31、投标担保 32、投标文件的份数和签署 33、工程款支付及保修金 34、工程结算方式 (五)投标文件的递交 35、投标文件的密封和标记 36、投标截止日期 (六)开标 37、开标 (七)评标与决标 38、评标

39、合同的授予 40、履约保证金 第二部分投标文件格式 一、投标函格式 二、投标文件商务部分格式 三、投标文件技术部分格式 第三部分工程量清单及图纸 一、智能化工程量清单 二、施工图纸及联系单 三、主要材料品牌、规格、型号 投标须知前附表1

二、投标须知(一)总则

1.工程说明 1.1工程名称:*****智能化工程 1.2招标人:******有限公司 1.3工程地点: 1.4工程概况:本工程建筑面积平方米,由9栋11-18层小高层和高层组成,两个地下室。 2.招标范围 2.1本次招标范围包括******有限公司设计的智能化图纸及工程量清单范围内的内容: 综合布线系统:在本次招标范围内。 公共广播系统:在本次招标范围内; 视频安防监控系统:在本次招标范围内; 可视对讲及家居安防系统:在本次招标范围内; 门禁管理系统:在本次招标范围内;; 停车场管理系统:在本次招标范围内; 防雷接地系统:在本次招标范围内; 周界防越报警系统:在本次招标范围内; 2.2乙方负责设备材料供应、安装、软件编制、调试开通、技术支持、售后服务、直至智能化工程验收达到合格标准的所有内容,并由乙方负责智能化检测和整个工程智能化验收。 3.承包方式 3.1本次招标工程实行包工包料包验收、综合单价承包; 3.2本工程发包范围内的工程项目,中标人一律不得分包、转包。一经发现立即取消承包资格,作违约处理,并承担此引起的一切经济损失。 3.3本工程弱电智能化各系统均已确定品牌,投标单位必须按我司提供的指定品牌的工程量清单进行报价。如投标单位有其他合作品牌(但必须符合泊悦府项目的产品定位并得到我方的认可)或者在我司提供的可选品牌中选择品牌报价,可单独进行另行报价。 3.3 本次招标清单中漏项、少项、缺项,投标单位均招标答疑中予以提出。如中标单位在投标截止日后提出清单漏项、少项、缺项,视为中标单位对本工程的优惠,在结算中不予以调整。 4.工程质量及材料供应 4.1 工程质量严格按国家相应的施工质量及验收规范和标准进行施工和质量验收,质量等级为合格。 4.2隐蔽工程必须经招标人、总包单位、监理检查验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4.3投标人在投标文件中必须编制详细、可行的施工方案。工程开工前中标人须将经完善的施工方案提交给招标人,并经招标人批准后方可

弱电施工招标文件

弱电施工招标文件 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

弱电施工招标文件 项目名称: 招标人: 二〇〇九年九月

目录 第一部分招标说明 第二部分招标书 第三部分投标须知 第四部分投标书格式 附件——总平面图、招标电子文件

第一部分招标说明 公司对金海岸花园别墅弱电内外线施工进行邀请招标,欢迎各弱电单位参加投标。有关事项如下: 1、发放招标文件日期: 2009年 11 月 11 日 2、发放招标文件地点: 3、答疑时间: 2009 年 11 月 18 日前 4、投标截止日期: 2009 年 11 月 23 日 5、投标书送达地点: 6、联系人: 第二部分招标书 一、项目简况 1、项目名称:金海岸花园别墅 2、项目地址: 3、建设单位: 二、招标概况 1、项目概况:本项目共24栋独栋别墅,其中6#、7#、9#、 12#、13#别墅已售出,另外19栋别墅为我公司所有,建筑面积9807平方米。本项目于2005年已交工,别墅单体内除电视、电话外未有其它弱电设置,景观、沥青车行道已形成,将来小区改造后每栋别墅以围墙围护院落,并设置住户院落大门。 2、招标范围:19栋别墅的弱电内外线施工(含有别墅内部分电视、电话修缮工程),协助完成施工图和竣工图。 3、施工范围及要求:外线尽可能走在人行步道里,而少破坏绿化和沥青车行道,外线入户经入户门槛下走地面(目前别墅地面面层未施工,进户线完工后再进行地面面层施工)进入室内;19栋别墅电视、综合布线内外线的调试(含凿墙);19栋别墅家居智能箱的采购及安装;30个电视、综合布线终端的采购及安装(含凿墙);别墅内各1000米电视、综合布线的管线材料及安装(含凿墙);可视对讲、报警和监控、车辆管理系统按招标方要求报价和施工:

弱电工程施工招标文件

弱电工程施工招标文件 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

酒店弱电工程施工招标文件 山东德信建设集团股份有限公司 二零一六年三月七日

总目录 1 2 3 3 4 5 6

第一部分投标邀请函 投标邀请函 山东德信建设集团股份有限公司拟就“德信大厦弱电工程施工”进行招标,欢迎具备条件的厂商参加投标。 一、采购项目名称及内容: 1、招标单位:山东德信建设集团股份有限公司 2、项目名称:德信大厦弱电工程施工 3、招标范围:德信大厦整体弱电项目进行综合设计及施工安装(项目具体包含:门禁、梯控、停车管理系统、会议及音响系统、安防监控系统、卫星电视及有线电视系统、无线网络覆盖) 4、项目地址:芝罘区只楚路38号(楚凤四街与只楚路交叉口) 二、1 2、投标地点:芝罘区珠玑西路3号(德信酒店公司采购部) 四、1、开标日期:另行通知 2、开标地点:烟台德信酒店管理有限公司办公室 五、联系方式: 单位:烟台德信酒店管理有限公司 地址:芝罘区珠玑西路3号 联系人:史鸿菲电话: 传真:邮箱

第二部分招标书 一、投标人须知前附表

二、投标人须知 (一)总则 1、招标方式 本次招标采取邀请招标方式。 2、投标费用 无论投标结果如何,投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。 (二)招标文件 3、招标文件构成 招标文件包括以下两部分: 第一部分招标书 一、投标人须知前附表 二、投标人须知 三、货物需求一览表 四、合同条款附表 第二部分投标文件格式 一、开标一览表格式 二、投标文件资料清单 三、投标人综合情况简介 四、投标函格式

医院项目弱电智能化招标技术要求(DOCX 95页)

****医院项目 弱电智能化招标技术要求 建设单位: 设计单位: 目录 总体规划.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 关于本招标技术文件:................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 建设项目描述.................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 系统总体原则.................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3 项目智能化范围............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4 招标单位特别澄清事项 .............................................................................. 错误!未定义书签。 2. 适用标准及法规 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3. 环境条件........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 当地环境条件.................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 设备、材料所需符合的环境条件........................................................... 错误!未定义书签。 3.3 抗震保护 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 4. 供电条件........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 5. 现场勘查........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 6. 设计复核........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 7. 工作协调及配合 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 工作协调配合原则........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2 与总承包单位及其它分包单位的配合 ................................................. 错误!未定义书签。 7.3 与设计单位的配合........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.4 与监理单位的配合........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.5 与第三方检测机构的配合 ......................................................................... 错误!未定义书签。 7.6 与政府部门或公用事业公司的配合...................................................... 错误!未定义书签。 7.7 与供货单位的配合........................................................................................ 错误!未定义书签。 8. 设备及材料................................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.1 质量保证 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.2 设备选型 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.3 设备的更改....................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.4 设备和材料的检验........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.5 工件的包装和保护........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.6 对机件或设备的责任拥有权..................................................................... 错误!未定义书签。 8.7 设备的大小及设备运送通道..................................................................... 错误!未定义书签。 8.8 样品审批 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 8.9 材料及工艺....................................................................................................... 错误!未定义书签。

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求

地产大厦智能化弱电系统招标技术要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

弱电系统招标技术要求 前言 建设地点:渝北区龙溪街道新牌坊新溉路。 本工程用地面积为:该项目占地面积约15011平方米,建筑面积约10万平方米。包括地下三层车库、五层裙房及十五层办公写字楼,六层以上分为南、北两栋塔楼,南楼为集团办公,北楼为高档租赁写字楼。裙房及地下连通,功能为餐饮、大堂、商业、车库、食堂以及设备房等。 项目主要包含综合布线系统、电话交换机系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息发布系统、视频监控系统、门禁一卡通系统、防盗及紧急报警系统、电子巡更系统、停车场管理与区位引导系统、楼宇自控系统、能效管理系统、智能照明系统、会议系统、机房工程、智能化系统防雷与接地等内容,以及设备购置、线路敷设、系统安装调试、系统集成、竣工验收、培训及售后服务等全部内容及招标人要求的其他工作内容。 1综合布线系统技术要求 系统说明 本设计采用综合布线系统是为了满足大楼的信息通讯的要求,该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音、数据和图像信息,能与外部通讯网络相连接,提供各种网络通信服务。布线采用主干万兆多模光纤和水平六类非屏蔽铜缆混合组网。综合布线系统分设以下子系统:工作区子系统、配线(水平)子系统、楼层管理子系统、干线

(垂直)子系统、设备间系统、建筑群子系统。各子系统的设置原则如下: 工作区子系统 在各办公室及功能用房等处设置数据及语音点:在需要传输数据、图像的使用设备处设置数据及语音点。 工作区子系统:本系统南楼各信息点采用6类模块插座,采用单口信息面板、单口金属地插及86型暗盒安装。北楼出租办公室各信息点到弱电箱,弱电箱到工作区信息点由租户根据实际需求设置。 其中南楼办公区每个领导办公室办公桌设置1语音,1外网,1内网,1备份共4个信息点(地插安装),普通员工办公区每个工位设置1语音,1外网,1内网共3个信息点(地插安装),另每2个工位共用增加1个备用信息点(地插安装)。信息点安装于单口的86面板上,配标准RJ45信息插座。 备用信息点只到楼层配线架,不上交换机,当正常点位出现故障才用跳线启用备用信息点。 工作区数据跳线为6类原厂跳线,长度3米。 配线(水平)子系统 南楼系统信息点(包括语言,数据及备用点)到楼层配线架的水平电缆均为六类4对铜实芯,带十字骨架结构23AWG的非屏蔽双绞线 (4UTP CAT6)。

弱电招标文件 范本

目录第一部分投标邀请 .............................................................................................................. 第二部分招标要求 .............................................................................................................. 第三部分投标须知 .............................................................................................................. 第四部分技术规范和要求 .................................................................................................. 一、工程概况.................................................................................................................. 二、招标概述.................................................................................................................. 三、系统设计依据 .......................................................................................................... 四、系统设计原则 .......................................................................................................... 五、工程范围.................................................................................................................. 六、各子系统技术要求 .................................................................................................. 1.视频监控系统技术要求.............................................................................................. 2.防盗报警系统技术要求.............................................................................................. 3.电子巡更系统技术要求.............................................................................................. 4.停车场管理系统技术要求.......................................................................................... 5.门禁系统技术要求...................................................................................................... 6.有线电视系统技术要求.............................................................................................. 7.背景音乐及紧急广播系统技术要求.......................................................................... 8.综合布线系统技术要求.............................................................................................. 9.计算机网络系统技术要求.......................................................................................... 10.程控电话交换系统技术要求 .................................................................................. 11.建筑设备监控系统技术要求 .................................................................................. 12.网络会议系统技术要求 .......................................................................................... 13.机房系统技术要求 .................................................................................................. 第五部分投标附件 .............................................................................................................. 一、开标一览表 .............................................................................................................. 二、投标报价书 .............................................................................................................. 三、过去三年完成的类似工程一览表 .......................................................................... 四、项目管理班子配备情况表 ......................................................................................

弱电系统招标技术文件

上海××××××有限公司××项目 智能化系统弱电工程招标文件技术部分 第一章招标范围、内容 1.招标范围: 上海××××××有限公司××项目智能化弱电系统工程布线、设备供应、安装、调试施工及保修期内的维修、保养。 2.招标内容: 1.综合布线系统 2.计算机网络系统 3.有线电视系统 4.安防防范系统(含视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统) 5.一卡通系统(含考勤系统和食堂消费系统) 6.公共广播系统 7.LED大屏显示系统 8.多媒体会议系统(管线预留) 9.UPS不间断电源系统10.机房工程11.管路和桥架系统 中标人负责整个厂区的建筑智能化的深化设计和安装施工,工作范围包括但不局限于以下内容: 1)各分系统的设计(包括系统图、平面图、点位表、系统配置清单) 2)系统设备的提供 3)系统设备安装设计 4)系统设备及部件的检查、检验及测试(包括有关部门检验、开通,费用 计入投标总价) 5)系统设备现场开箱验收 6)系统设备的安装及部件的就位和固定(包括布线、管线、桥架) 7)系统设备及部件的电气线连接和检查 8)完成布线、接线、接地测试(在系统安装前,对本工程的设备间、弱电 竖井及相关的场合进行一次电磁场强测试,并做好测量记录) 9)设备与系统调试 10)总体调试 11)整改

12)系统及工程验收(包括由具有检测资质的第三方进行检测并出具检测报 告和整体验收) 13)配合业主负责对相关系统的审批 14)系统的维护、维修 15)售后服务(在质量保证期满后,保证以不高于投标阶段购买的一般价格, 终生提供备件和保养服务;并应按其在同类产品的最优惠的价格提供保 养服务。) 16)工程实施过程中与其它供应商、协作方、总包的协调和配合(须服从工 程总包的合理安排,实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水 电接通等事宜) 第二章技术标准 1.项目概况: 上海××××××有限公司××项目位于上海闵行经济技术开发区××园区,四至范围: 系统设计原则 本着“以人为本”原则,从本大楼的实际功能需求出发,使智能化系统做到先进性,实用性,开放性,安全性,可靠性。 1、智能化系统的设计,应保证建成后的办公建筑能适应未来办公发展的需要,建立相应的软、硬件平台,实现信息共享,资源共享,科学管理和网络信息集成。 2、系统设计应采用先进、成熟、实用的主流技术,进行系统的优化集成设计。从长远的角度出发,提出系统近期的实施方案、中期的扩容方案和远期的发展规划。 3、系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组网,扩展和系统能力提升的需要。 4、系统配置应采用长期合格耐用的产品,不能使用短期过渡性技术的产品。使系统既能满足当前的需要,也能适应科技的进步,随着时代的发展,其智能化程度也不断提高。 5、系统设计在保证系统可靠性,先进性的同时,应本着经济,实用,合理

弱电工程项目招投标文件

******弱电工程 招标文件 招标编号:HBHY(2013)-04-148 招标人:******政府投资工程建设治理中心(盖章)招标代理机构:河北华业招标有限公司(公章)

二○一三年十月

招标公告 ******政府投资工程建设治理中心建设的******项目已由******进展和改革委员会批准建设,并已在******建设工程招标投标办公室登记备案。现决定对该项目的弱电工程设备购置进行公开招标,择优选定供货单位。 一、工程概况 工程名称:******弱电工程设备购置 建设地点: 资金来源:自筹 最高限价:8888888元(大写:贰佰玖拾贰万捌仟零叁拾叁元壹角叁分),高于最高限价的投标为无效投标。 招标范围:按照招标人提供的设备清单完成综合布线、安防监控、智能照明、楼控系统、ups不间断电源系统、服务器设备购置,电脑可能工期: 45日历天 质量标准:合格 二、投标报名资格 1. 投标人要求具有国内独立企业法人资格,现有注册资金应不低于人民币300万元;本项目不同意联合体投标。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、治理关系的不同单位,不得参加同一项目的投标。 三、投标报名要求、时刻、地点 1、符合上述条件且有意向的投标人须持本单位法定代表人授权托付书原件、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本原件及复印件报名

(以上复印件均加盖公章)。 2、报名时刻:2013年10月18日至2013年10月24 日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(公休日、节假日除外)。 3、报名地点:******公共资源交易中心 4、领取文件地点:******公共资源交易中心( 5、领取文件时刻:2013年 10月18日至2013年10月24日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(公休日、节假日除外)。 6、招标文件售价:肆佰元(¥400元)/套(售后不退)。 7、投标文件递交的截止时刻(投标截止时刻,下同)为2013年11月 7日 09时 30 分,地点为******公共资源交易中心 四.注意事项 各投标人在开标前必须在企业注册地的检察机关开具“行贿犯罪档案查询结果”,作为评标时资格审查的必要合格条件,否则资格审查将不予通过。 五、公布公告的媒介:本次招标公告同时在河北建设工程信息网、河北省招标投标综合网、河北省政府采购网、中国政府采购网上同时公布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,招标人、招标代理机构概不负责。 2013年 10月 18日

弱电招标技术要求综述

第------章 一、“岭秀滨城”住宅小区智能化系统技术概况; 易和岭秀滨城住宅小区项目,开发建筑面积346165.7平方米:其中住宅建筑面积274000平方米,共计3405户,公建建筑面积35646.7平方米,地下车库建筑面积36459平方米。一期开发住宅1026户,小区物业管理控制中心设在B—G4号楼。现将小区智能化组成及功能等提出如下要求: 二、资质要求;智能化工程专业承包三级及三级以上资质,并具有公共安全防范工程设计、施工资质三级及三级以上的单位。 三、小区智能化小区的建设,应遵循以下几方面原则: 1、设备24小时不间断工作,确保系统安全运行; 2、采用先进和成熟的技术与产品,系统承包商应提供优质的产品质量与售后服务; 3、系统设计主导思想是:系统实用、操作简便、便于维护; 4、应考虑二、三期工程近期的发展,同时还应考虑系统的可扩充性和将来系统可升级等因素。。 四、设计标准与规范 1、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》现行规范; 2、《民用建筑电气设计规范》现行规范; 3、《安全防范工程设计程序要求》现行规范; 4、《电气装置安装工程施工验收规范》现行规范;

5、《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》建设部1999年12月 6、《建筑物防雷设计规范》现行规范; 7、土建单体智能图及小区弱电布置图 8、建设部、或信息局相关单位所要求的条文; 9、甲方提供的相关图纸资料和提出的设计技术要求及施工管理、质量控制规程等。 五、工程设计及施工范围; 1、周界防越报警系统; 2、电视监控系统; 3、小区电梯监控及故障报警系统; 4、停车场一卡通管理系统; 5、楼宇对讲及报警系统; 6、电子巡更系统; 7、电话宽带系统; 六、功能及技术要求; 1、周界防盗报警; 岭秀滨城园区设立围墙,实行全封闭式管理,为了防止闭杂人员越栏进入小区,建立周界防范报警系统, 1).在园区围栏上方设置红外对射式探测器,组成一道无形的墙 2).一旦有人非法翻越围栏,系统立刻报警,在园区控制中心显示出翻越围栏的具体位置。 3).安装简单,使用方便;

智能化弱电集成各系统施工技术预案培训文件

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 XXXX 文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件内容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其托付代理人: (签字或盖章) 编制日期:2016年9月13日

目录 第一章编制依据 5 1.施工组织设计的指导思想5 2.编制范围及内容 5 3.施工组织设计编制技术依据 6 第二章工程概况7 1.工程内容7 2.总工期要求 7 第三章工程实施组织打算8 1.工程进度安排8 2.项目治理机构的组建9 2.1项目治理层——工程项目经理部9 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组10 3.施工组织机构框图10 3.1公司组织机构框图10 3.2项目治理人员岗位职责11 3.3.施工组的职责12

4.施工组织打算12 4.1工程组织13 4.2工作流程13 4.3规章制度14 5.项目治理机制15 6.施工项目的高效运作机制15 6.1明确项目经理部的责、权、利15 6.2树企业形象,创工程精品16 7.保证施工项目高效运作的措施16 8.工程施工预备17 8.1施工技术预备17 8.2要紧施工工具预备18 8.3劳动力打算安排18 8.4.施工的临时设施20 9.材料组织与治理20 第四章工程质量治理22 1.组织工作治理22 2.进度操纵治理22 3.项目实施治理22

4.风险治理23 5.质量操纵治理23 6.项目文档治理24 第五章施工部署及组织治理25 1.工程总体布置25 1.1本工程的施工指导方针25 1.2施工组织安排25 1.3做好设备单机和总调试。26 2.施工技术预备26 3.施工预备26 4.施工项目做好与业主的配合措施26 5.施工项目做好与监理的配合措施27 6.施工项目做好与设计院的配合措施28 7.做好与土建施工单位的配合措施28 第六章系统安装及施工30 1.电话户线系统施工方案30 1.1系统配线施工要求30 1.2电话插座安装31 1.3电话分线盒的安装31

弱电工程投标书样本

XXX.XXX项目 弱电工程 投 标 书 投标人:XXXXXX科技有限公司 2016.04.09

目录 目录 .......................................................错误!未定义书签。 第一章投标书 (2) 第二章投标报价表 (5) 第三章资格证明文件 (8) 第四章技术支持和售后服务 (8) 第五章项目实施 (11) 第六章闭路电视监控系统 (17) 第七章周界报警系统 (31) 第八章电子巡查系统 (36) 第九章公共广播系统 (46) 第十章楼宇对讲及门禁系统 (55) 第十一章工程验收 (65) 第十二章质量保证体系 (67) 第十三章项目人员配备 (71) 第十四章质量保证期内服务和内容 (72)

第一章投标书 致XXX地产开发有限公司招标领导小组: 根据贵公司"XXX"小区综合弱电系统工程项目招标邀请书,正式授权的下述签字人马艳总经理(姓名和职务)代表投标人XXXXXX科技有限公司(投标人的名称),提交下述文件正本1份,副本2份。 1、投标报价表 2、资格证明文件 2.1 营业执照副本复印件 2.2 法人授权书 2.3 行业资质证书复印件 2.4 业绩证明文件 2.5 公司介绍 2.5.1 公司简介 2.5.2 技术人员情况 2.5.3 技术支持和售后服务运行体系 3、项目计划 3.1 施工计划 3.2 调试计划 3.3 验收测试计划 3.4 人员配备计划 3.5 质量保证期内的服务标准和内容

4、各项承诺 根据此函,签字人宣布同意如下: (1)我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务。 (2)我们已详细审核全部招标文件,包括招标文件修改书,参考资料及有关附件。(3)我们同意在招标邀请函中规定的开标日期及其有效期内,遵循本投标书。 (4)保证向贵方提供的资料真实有效。 (5)同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。 (6)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。 (7)同意贵方提出的工程付款方式。 投标人代表签字: 投标单位:XXXXXX科技有限公司 日期:2016年4月9日

相关文档