1原始材料的分析

1.1系统总体与负荷资料分析

变电站的作用可以简要的概括为一下五点变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电站中还需进行电压调整、潮流,电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布,控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。

(一)建设性质和规模

本所位于城市边缘,供给城,市和近郊工业、农业及生活用电,其性质为区域变电站。

电压等级:110/35/10KV

线路回数:110KV 近期2回,远景发展2回;35KV 近期4回,远景发展2回;10KV 近期9回,远景发展2回。

(二)电力系统接线图

S1=200MVA

2=0.6

图1.1 系统接线图

(三) 负荷资料

(负荷同时率取0.8,线损取5%,平均功率因数取0.8)

表1.1负荷资料

四、设计任务

1、总体分析与负荷分析;

2、主变台数、容量、型式选择;

3、各电压等级电气主接线方案设计(两个方案选其一);、

4、短路电流计算(110KV、35KV、10KV);

5、电气设备选择(母线、断路器、隔离开关、互感器配置、各电压等级配电装置、避雷器)。

五、报告内容

1、课程设计报告(格式及内容按照要求);

2、电气主接线图(AutoCAD绘制)。

2 主变台数、容量、型式选择

2.1 主变压器台数确定

由原始材料知主变压器有S1和S2两台 (1)绕组接线组别的确定

绕组连接方式的原则,主变压器接线组别一般都采用YN ,d11常规接线。

2.2主变的容量计算

max 1

1

(/cos /cos )(1%)m

n

t i i j j i j S k p p ??===++?∑∑ (2.1)

351212

12+S +++ =6.1 6.17.2*2 3.3 3.8933.79.kv S S S S S S MV A

=+++++=煤煤备备乡乡10112

++++++ ++++ =9.62*2108.97.3109.62 6.887.5 5.13*289.7.kv S S S S S S S S S S S S MV A

=++++++++=工业工业2工业3工业4工业5工业6工业7工业8郊区备用备用max 0.8*(89.733.79)*(15%)103.7.S MV A =++=

()m ax 1(0.6~0.7)N

n S S -≥ (2.2)

max (0.6~0.7)62.22~72.59.N S S MV A ≥≥

查《电气工程电气设备手册》选定主变型号为三绕组SFS29-63000/110,其主要参数如下:

额定容量:63000kv ·A

额定电压:高压110±8*1.25% 中压38.5±2*2.5% 低压6.3,6.6,10.5,11 空载损耗:43.3kw 短路损耗:225.0kw 空载电流:0.34% 连接组:YN y0 d11 1.变电所

1.电气主接线的设计原则

电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 2.主接线方式

单母线分段接线

优点:

(1)供电可靠性和灵活性相对于单母线接线高,操作简单,接线方便,便于检修,投资较小,对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电。

(2)当一段母线发生故障分段断路器自动将故障段切除,保证正常断母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:

(1)当任一段母线发生故障时,将造成两段母线同时停电,在判断故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电,这期间将造成完好段的短时停电。

(2)扩建时有两个方向均衡扩建

双母线分段接线

优点:

(1)供电可靠、检修方便。

(2)当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电。

(3)调度灵活或便于扩建。

缺点:

(1)所用设备多(特别是隔离开关)。

(2)配电装置复杂,经济性差。

(3)在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对重要的大型电厂和变电站是不允许的。

单母线接线带旁母接线

优点:

(1)单母分段带旁路接线方式采用母线分断路器和旁路母线断路器,供电可靠性比单母分段接线更高,运行更加灵活,一般用在35-110kv的变电所的母线。

(2)旁路母线是为检修断路器而设的,通常采用可靠性高,检修周期长的SF6断路器,或气体绝缘金属封闭开关设备时,可取消旁路母线。

缺点:

(1)单母分段带旁路接线倒闸操作比较复杂,占地面积比较大,花费比较高设f计主接线的基本要求在设计电气主接线时,应使其满足供电可靠,运行灵活和经济等项基本要求。

3.可靠性、灵活性、经济性基本要求:

(1)可靠性:供电可靠是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满

足这个要求。在研究主接线时,应全面地看待以下几个问题:

①可靠性的客观衡量标准是运行实践,估价一个主接线的可靠性时,应充分考虑长期积累的运行经验。我国现行设计技术规程中的各项规定,就是对运行实践经验的总结。设计时应予遵循。

②主接线的可靠性,是由其各组成元件(包括一次设备和二次设备)的可靠性的综合。因此主接线设计,要同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。

③可靠性并不是绝对的,同样的主接线对某所是可靠的,而对另一些所则可能还不够可靠。因此,评价可靠性时,不能脱离变电所在系统中的地位和作用。通常定性分析和衡量主接线可靠性时,均从以下几方面考虑:

①断路器检修时,能否不影响供电。

②线路、断路器或母线故障时,以及母线检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

③变电所全部停运的可能性。

(2)灵活性:主接线的灵活性要求有以下几方面。

①调度灵活,操作简便:应能灵活的投入(或切除)某些变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。

②检修安全:应能方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

③扩建方便:应能容易的从初期过渡到最终接线,使在扩建过渡时,在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装变压器或线路而不互相干扰,且一次和二次设备等所需的改造最少。

(3)经济性:在满足技术要求的前提下,做到经济合理。

①投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式不过于复杂,以利于运行并节约二次设备和电缆投资;要适当限制短路电流,以选择价格合理的电器设备;在终端或分支变电所中,应推广采用直降式(110/6~10kV)变压器,以质量可靠的简易电器代替高压断路器。

②占地面积小:电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件,以便节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,都应采用三相变压器。

③电能损耗少:在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器。应经济合理的选择主变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。

3电气主接线方案的确定

3.1 主接线方案的选择

一、110KV电压等级:110kV 电压侧接线

《变电所设计技术规程》规定:

110kV变电所中的110kV、66kV配电装置(或35kV配电装置),当出现回路数载6回以下时(或为4~7回时)宜采用单母线或单母线分段或单母线分段带旁母的接线,6回及以上时(或8回及以上时),宜采用双母线接线。

本设计的110KV变电站出线为4回架空线路,有一级和二级负荷,最大输送180MW,为实现不停电检修出线断路器,可采用单母线分段带旁路或单母线分段接线形式。

二、35KV电压等级:35kV 电压侧接线

《变电所设计技术规程》规定:

110kV变电所中的35kV-66kV配电装置(或35kV配电装置),当出现回路数载8回以下时宜采用单母线分段的接线,8回及以上宜采用双母线接线。

本设计的110KV变电站35KV出线为6回架空线路,为减小检修时的停电范围和母线故障影响范围,以及减小各分段的穿越功率,故采用单母线分段的接线。

三、10KV电压等级:10kV 电压侧接线

《变电所设计技术规程》规定:

110kV变电所中具有两台主变的变电所6-10KV配电装置宜采用单母线分段,为了限制系统中的短路电流,宜采用叉接电抗器的双母线分段接线。

综上情况可拟定两种主接线方案:

方案一:110KV电压等级采用单母分段接线形式,分段断路器兼作旁路断路器;35KV电压等级采用单母线分段接线,10KV电压等级采用单母线分段。方案一的电气接线如图3.1所示。

图3.1 主接线方案一

方案二110KV电压等级采用单母线分段带旁路接线形式。35KV电压等级采用单母线分段。10KV电压等级采用双母线分段带限流电抗器。方案二的主接线形式如图3.2所示。

方案二的主接线图:

图3.2 主接线方案二

本设计的110KV变电站35KV出线为6回架空线路,为减小检修时的停电范围和母线故障影响范围,以及减小各分段的穿越功率,故采用单母线分段的接线。综上所述,主接线方案确定为方案一。

4 短路电流计算

1、短路电流计算的目的

在发电厂和变电所电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的的主要有以下几个方面:

(1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采用限制短路电流的措施,均需进行必要的短路电流计算。

(2)在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障状况下都能安全、可靠的工作。同时又力求节约资金,这就需要按短路情况进行全面校验。

(3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线相间和相对地安全距离。

(4)在选择继电保护方式和进行整定计算,需以各种短路时的短路电流为依据。

(5)接地装置的设计,也需用短路电流。

2、短路电流计算的条件

基本假定:

(1)正常工作时,三项系统对称运行。

(2)所有电流的电功势相位角相同。

(3)电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。

(4)短路发生在短路电流为最大值的瞬间。

(5)不考虑短路点的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。

(6)不考虑短路点的电流阻抗和变压器的励磁电流

(7)元件的技术参数均取额定值,不考虑参数的误差和调整范围。

(8)输电线路的电容略去不计。

一般规定

(1)导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

(2)导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。

(3)导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。对带电抗器的6 ~ 10KV出线与厂用分支回路,除其母线与母线隔离开关之间隔板前的引线和套管的计算短路点应选择在电抗器前外,其它导体和电器的计算短路点一般选择在电抗器后。

(4)和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三短路严重时,则应按严重情况计算。

4.1 短路计算

由于三相短路故障最为严重 ,故只计算三相短路情况。 1、电力接线图的等值网络图 基准值:

100.B S KV A =

1.05B N U U =

B I =

标幺值:

*1B

G G NG

S X X S =?

发电机:( 4.1)

*%100K B T NT

U S X S =

变压器:( 4.2)

*2B

L B

S X x l U =??

线路:(4.3)

图4.1电力接线图的等值网络图

4.2标幺值计算

标幺值计算:(变压器、发电机、线路) 有名值转换标幺值:

*1(1)11100

0.60.3200

B S G S NG S X X S =?

=?=

*2(2)22100

0.60.051200

B S G S NG S X X S =?

=?= 1

*

1

22

100

0.4120.036(110 1.05)

B L B S X x L U =?=??=? 2

*

2

22

100

0.4300.091(110 1.05)B L B S X x L U =?=??=? 3

*

3

22

11000.4800.1212(110 1.05)

B L B S X x L U =?=???=? 4

*

4

22

1000.4250.076(110 1.05)

B L B S X x L U =?=??=? 11

**

121%10.75100

0.1710010063

K B T T NT U S X X S ??====??

12

**

222%0100K B

T T NT

U S X X S ?===?

13

**323% 6.75100

0.10710010063

K B T T NT U S X X S ??====??

1)110KV 侧电抗等值网络图:

图4.2 110KV 侧电抗等值网络图

① △→Y 等值网络图:

图4.3 △→Y 等值网络图

Y 形电阻

Y 相邻两电阻乘积Y 形电阻之和

(4.4)

10.016Y =

20.034Y = 30.135Y =

②Y →△等值网络图:

图4.4 Y →△等值网络图

电阻之和

相邻两电阻乘积

电阻??=

Y (4.5)

Δ1=0.3503 Δ3=0.2278

③设110kv 侧短路点的时间

()1100.2k kv s

t =,短路电流如下:

111**

NG j B

S X X S =∑(4.6)

1200

0.3503*

0.7006100

j X == 222**

NG j B

S X X S =∑(4.7)

21200

0.2278*

2.733100

j X == k 0.2s t =时,查的电抗和短路时间曲线表可知短路电流如下:

1(0) 1.492s I =

1(0.1) 1.492s I =

1(0.2) 1.336s I =

2(0)0.377s I =

2(0.1)0.365s I =

2(0.2)0.362

s I =

转化为有名值:

*I I =

(

)(

)01020** 3.77I I I KA ==

(

)(

)0.110.120.1** 3.598I I I KA ==

(

)(

)0.210.220.2** 3.522I I I KA

=

=0 2.55 3.779.614sh sh i I KA =?=?=

2) 35KV 侧电抗等值网络图:

图4.5 35KV 侧电抗等值网络图

① Y →△等值网络图:

图4.6 Y →△等值网络图

Y →?根据公式(4.5)计算如下:

10.57?=

30.37?=

②设35kv 侧短路点的时间

()350.1k kv s

t =,短路电流如下:

根据公式(4.6)和(4.7)计算如下:

11*1200

0.57 1.14

100NG j B S X X S =?=?=∑

22*21200

0.37 4.44

100

NG j B S X X S =?=?=

k 0.1s t =时,查的电抗和短路时间曲线表可知短路电流如下:

1(0)0.898I =

1(0.06)0.869I =

1(0.1)0.854I = 2(0)0.292I =

2(0.06)0.289I =

2(0.1)0.287I =

转化为有名值,根据公式(4.8)计算如下:

*

*

01(0)2(0)

0.8980.2928.501I I I KA ===

*

*

11(0.06)2(0.06)

0.8690.2898.352I I I KA ===

*

*

21(0.1)2(0.1)

0.8540.2878.266I I I KA ===

0 2.558.50121.678sh sh i I KA ==?=

3) 10KV 侧电抗等值网络图:

图4.7 10KV 侧电抗等值网络图

① Y △等值网络图

:

图4.8Y △等值网络图

Y →?根据公式(4.5)计算如下:

10.748?= 30.485?=

②设10kv 侧短路点的时间()100.06k kv s t =,短路电流如下: 根据公式(4.6)和(4.7)计算如下:

11*1200

0.748 1.496100

NG j B S X X S =?=?=∑

2

2

*21200

0.485 5.82

100

NG j B S X X S =?=?=∑k 0.06s t =时,查的电抗和短路时间曲线表可知短路电流如下:

1(0)0.686I =

1(0.01)0.682I = 1(0.06)0.665I =

2(0)0.292I =

2(0.01)0.292I = 2(0.06)0.289I =

转化为有名值,根据公式(4.8)计算如下:

*

*

01(0)2(0)0.6860.29226.810I I I KA =+=+=

*

*

0.011(0.01)2(0.01)0.6820.29226.766I I I KA

===

*

*

0.061(0.06)2(0.06)0.6650.28926.382I I I KA =+=+= 02.55 2.5526.81068.365sh i I KA =?=?=

5电气设备的选择

5.1 110kv 电气设备选择:

在电力系统中,虽然各种电气设备的功能不同,工作条件各异,具体选择方法和校验项目也不尽相同,但对它们的基本要求却是一致的。电气设备要可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路条件来校验动、热稳定性。

本设计中,电气设备的选择包括:导线的选择,高压断路器和隔离开关的选择,电流、电压互感器的选择,避雷器的选择。

裸导体应根据具体情况,按导体截面,电晕(对110kV 及以上电压的母线),动稳定性和机械强度,热稳定性来选择和校验,同时也应注意环境条件,如温度、日照、海拔等。

一般来说,母线系统包括截面导体和支撑绝缘两部分,载流导体构成硬母线和软母线,软母线是钢芯铝绞线,有单根、双分和组合导体等形式,因其机械强度决定支撑悬挂的绝缘子,所以不必校验其机械强度。

1、110kv 侧断路器:一般选少油和六氟化硫断路器。

0I =3.77KV; sh i =9.614;N S =40MW

max 220I A =

=

K P NP

Q Q Q =+(5.1)2

222

(''10)12k k k P t t t Q I I I =

++

(5.2)

2

2222

(''10) 2.59412k k k P t t t Q I I I KA S =

++=? 2''np Q TI =(5.3)

23.3K P NP Q Q Q KA S =+=?

变压器高压侧110kv 的断路器选SW7-110型户外少油断路器。 额定电压:110kv 额定电流:1600A 额定开断电流:15.8kA 额定关合电流:55kA 动稳定电流:55kA 热稳定电流:21kA 固有分闸时间:0.04s 合闸时间:0.2s 操动机构:CY

2、110kv 侧隔离开关,与断路器SW7-110型对应的隔离开关是GW4-110D/630(D 表示有接地刀闸)。

22''0.71np Q TI KA S

==?

3、110kv 母线选择,设备实际情况环境温度为40℃,最大温度是70℃,最小温度是25℃。母线选择计算如下:

max 220I A

K 5.4)

0.82K =

max

al I I ≥

180al al I KI A

θ==

根据矩形导体长期允许载流量的图表可知,选择单条平放的钢芯铝绞线

(LGJ ),导线截面2

35S mm = ,进行热稳定校验:

min S =

5.5)

LGJ C =查的的S K 不计得:

2min

18.38mm S =

min S S ≥,所以选择的该母线满足热稳定。

5.2 35kv 侧设备选择:

1、35kv 侧断路器

0I =8.501KA; sh i =21.678KA;N S

=33.79MW

max 220I A

=

由公式(5.2)计算得:

2

2222

(''10) 6.89212k k k P t t t Q I I I KA S =

++=?

由公式(5.3)计算得:

22'' 3.703NP Q TI KA S ==?

210.595K P NP Q Q Q KA S =+=?

中压测35kv 断路器可选择SW2=35型户外少油断路器。 额定电压:35kv 额定电流:600、1000、1500、2000A

额定开断电流:6.6、24.8kA 动稳定电流:17、63.4kA

热稳定电流:6.6/24.8kA 固有分闸时间:0.06s 合闸时间:0.4s 操动机构:CT2-XG Ⅱ或CD3-XG

2、35kv 侧隔离开关由SW2-35型户外少油断路器的配合使用,隔离开关为GW5-35/630。

3、35kv 母线选择,实际工作温度为40℃,最大温度是70℃,最小温度是25℃。母线选择计算如下:

由公式(5.4)计算得:

0.82K

max al I I ≥

479.91al al I KI A θ==

查得钢芯铝绞线载流量图可知,选单条平放的钢芯铝绞线导线截面

2185S mm =。进行热稳定校验:

LGJ C =查的的S K 不计。 由公式(4.5)计算如下:

2min 32.88mm S =

= min S S ≥,所以选择的该母线满足热稳定。

5.3 10kv 侧设备选择:

1、110kv 断路器

0I =26.8KA; sh i =68.365KA;N S

=89.7MW

max 5437.93I A

=

由公式(5.2)计算得:

2

2222

(''10)42.894912k k k P t t t Q I I I KA S =

++=?

由公式(5.3)计算得:

22''35.939NP Q TI KA S ==?

278.831K P NP Q Q Q KA S =+=?

10kv 侧选择SN4-10G/5000型户内少油断路器。 额定电压:10kv 额定电流:4000A 额定开断电流:105kA 动稳定电流:300kA

热稳定电流:120kA 固有分闸时间:0.15s 合闸时间:0.65s

2、10kv 隔离开关:与SN4-10G/5000型户内少油断路器配套使用的隔离开关为GN10-107/5000。

3、 10kv 母线选择:实际工作温度为40℃,最大温度是70℃,最小温度是25℃。母线选择计算如下:

由公式(4.4)计算得:

0.82K

max al I I ≥

4459.10al al I KI A θ==

查得钢芯铝绞线载流量图可知,选单条平放的钢芯铝绞线导线截面

2800S mm =。进行热稳定校验:

LGJ C =查的的S K 不计。 由公式(4.5)计算如下:

2min 89.68mm S ==

min S S ≥,所以选择的该母线满足热稳定。

6 配电装置

6.1 配电装置依据及类型介绍

配电装置的整个结构尺寸、检修和运输的安全距离等因素而决定的。屋内、外配电装置中各有关部分之间的最小安全净距,详见设计手册。

设计配电装置中带电导体之间和导体之间对接地构架的距离时还要考虑:软绞线在短路电动力、风摆、温度等作用下使相间及对地距离的减小,隔离开关开断允许电流是不致发生相间和接地故障,降低大电流导体附近铁磁物质的发热,减小110KV及以上带电导体的电晕损失和带电检修等因素。工程上采用的距离,详见设计手册所列的数值。配电装置类型如下:

(1)配电装置

屋内配电装置的类型按其布置型式分为单层式、两层式和三层式。单层式屋内配电装置将所有电气设备都布置在一层房屋内,建筑结构简单、投资低、运行维护与检修工作方便,但占地面积大。多层式屋内配电装置是将各回路电气设备的轻重,自上而下的分层布置在多层楼房内,占地面积小,但建筑结构复杂、投资高、运行维护与检修工作不方便,与三层式相比,两层式占地面积略有增加,但运行维护与检修均较方便,造价也明显下降。

(2)屋外配电装置

根据母线和电气设备布置的高度,屋外配电装置可分为中型、高型、半高型和GIS型,中型配电装置又分为普通中型和分相中型两类。

1、中型配电装置

(1)屋外普通中型配电装置

屋外普通中型配电装置的特点是将所有电气设备均安装在同一水平面上,并安装在一定高度的基础上,而母线一般采用软导线安装在构架上,稍高于电气设备所在平面。

中型配电装置应设备安装位置较低,便于施工、安装、检修与维护操作,构架高度低,抗震性能好;布置清晰,不易发生误操作,运行可靠;所用的钢材比较少,造价低。主要缺点是占地面积大。普通中型配电装置是我国有丰富设计和运行经验的配电装置,广泛应用于220kV及以下的屋外配电装置中。

(2)分相中型配电装置

隔离开关分相布置在母线正下方的中型配电装置,称为分相中型配电装置。分相中型配电装置除具有中型配电装置的优点外,还具有接线简单清晰,由于采用铝合金硬圆管母线,可以缩小母线相间距离,较低架构高度,采用伸缩式隔离开关可以进一步减小占地面积,较普通中型布置节省占地面积1/3左右。其缺点是施工复杂,使用的支柱绝缘子防污还抗震能力差。

[百度文库]发电厂电气部分课程设计

西藏农牧学院发电厂电气部分课程设计 某小型水电站电气初步设计 姓名:潘涛 班级: 2014级电自一班学号: 2014601106 院系:电气工程学院 指导教师:李萍老师

摘要 本篇课程设计主要是对某水电站电气部分的设计,包括主接线方案的设计,发电机出口断路器选择,短路电流计算,母线型号、规格的确定。通过对水电站的主接线设计,主接线方案论证,短路电流计算,电气设备选择校验,母线型号及参数的确定,较为细致地完成电力系统中水电站设计。 限于本次课程设计的具体要求和时间限制,对其他方面的分析较少,这有待于在今后的学习和工作中继续进行研究。通过本次课程设计,我们小组也做出了自己的总结,以便于更好的完成接下来的学业任务。 关键字:电气主接线,短路电流计算,电气设备选择校验。

目录 第一章设计任务书--------------------------------------------------------------------------------- 2 一、设计题目 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 二、设计原始材料----------------------------------------------------------------------------- 2 三、设计内容: -------------------------------------------------------------------------------- 2 四、设计要求: -------------------------------------------------------------------------------- 2 第二章主接线方案确定 -------------------------------------------------------------------------- 3 一、电气主接线 -------------------------------------------------------------------------------- 3 二、拟定主接线方案-------------------------------------------------------------------------- 4 三、确定主接线方案 ------------------------------------------------------------------------ 6 第三章短路电流计算------------------------------------------------------------------------------ 9 一、短路计算目的 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、短路计算概述 --------------------------------------------------------------------------- 9 三、短路计算的一般规定 --------------------------------------------------------------- 10 四、短路计算-------------------------------------------------------------------------------- 11 第四章发电机出口端断路器选择 ----------------------------------------------------------- 15 一、断路器的选择 ------------------------------------------------------------------------- 15 第五章母线型号、规格的确定--------------------------------------------------------------- 19 一、6.3KV母线的选择 --------------------------------------------------------------------- 19 二、10KV母线的选择----------------------------------------------------------------------- 21 三、母线选择结果 ------------------------------------------------------------------------- 22 第六章结束语 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 一、水电站电气部分设计结论----------------------------------------------------------- 24 二、设计要点及总结------------------------------------------------------------------------ 24 三、心得与收获 ------------------------------------------------------------------------------ 25

sql课程设计心得体会

sql课程设计心得 体会 1

sql课程设计心得体会 【篇一:数据库课程设计的个人总结】 在开学的第一周,我参加了院里组织的数据库课程设计,这项任务是分组分工完成的,我们组有五名成员,分别是我们班学号的后五位同学,很荣幸地我被推荐为我们组的组长,在组长的“英明”指导下,全体组员团结奋斗,使得任务完成地比我们预期的要稍早一些,也比预期要漂亮一些,这一点我们都感到很高兴也很自豪。 王婆卖瓜时间过了,言归正传吧。凡是都要有个总结,以下便是我在这个课程设计中的一点心得。 首先我分析一下我们组任务顺利完成的成功之处并总结一些经验,供以后反省参考用。 凡事预则备,不预则废。这是我的座右铭,也是我深有感悟的几句古语之一。在这个项目的开始阶段,老师便让我们做了个进度安排表,我很好的利用了这次机会,花了较多心思作出了一个很详细的进度安排表,之后我们组任务的完成也是严格按照这个进度表进行的。当然我后来去了解了一下别的组的情况,有些组的进度安排表没我们组做完善的一个很重要的原因就是她们对这一周的数据库课程设计到底还没什么概念。导致这种现象的原因有很多方面,一个是基础太差不能理解老师安排的任务(当然这种人比较少),一种是缺乏交流,这个

交流包括组内的交流,也包括组间的,更包括与老师之间的,这也就引出了我的第二个心得。 多主动,这一点原本和上一点多交流有很多相似之处,但我把它专门列出来也是为了体现她的重要性。多主动一方面是说要主动积极的思考解决问题。有很多同学比较好学,总是不停的在与别人沟通交流,看似很积极,可是仔细分析她提出的那些问题着实汗涔涔,有些问题近似牢骚话类,稍微开动点脑筋就能解决的,但其总不会先去寻找解决问题的办法后再提出个经过大脑过滤的问题,说白了就是凡事都没有个自己稍微成熟的看法。关于这一点我曾经就一度犯过,现在回想起那段岁月着实还是对有些同学的耐心感动到热泪盈眶。直到有一天张老师找我谈了一次我才幡然醒悟到,之后便有了教大的长进,至少变得比较会提问题了。当然我觉得这一点还是值得给与一定程度的肯定的,至少她肯学,比起那种喜欢“搭顺风车”的同学强多了。我上面提到的而关于组长的剥夺组员锻炼权利的问题想必要是被有些组长看了会大有意见,组长会说:“你以为我喜欢一个人全干啊,还不是被逼的”。出现这种情况也于她们组喜欢“搭便车”的人太多了有关系,这也在一定程度上映射出了这个组组员和组长团队意识的极度缺乏。又扯远了,总之喜欢“搭车”的那部分同学可要提高警惕了,眼看过一年就要出去实习了,还不抓紧时间主动学点东西,还不停的让组长剥削你得到锻炼的机会,以后在这条路上怎么混得下去啊?

发电厂电气部分课程设计(南京工程学院)

附录一:原始资料1.变电所有关资料(110/10kV) 变电所编号最大负荷 (MW) 功率因数 (COSφ) 负荷曲线 重要负荷 (%) A P1 0.9 A or B 65 B P2 0.9 A or B 70 C P3 0.9 A or B 55 L1 26 km,L2 15 km,L3 20 km,L4 24 km。注:A、B、C变电所分别由1/3的学生设计;P1~P3,L1~L4,每位学生一

组数据,互不相同。 2.环境温度 年最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃ 3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒 4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计 5.发电厂变电所地理位置图(附图一) 6.典型日负荷曲线(附图二)

附图一发电厂变电所地理位置图 G:汽轮机 QFQ-50-2,50MW COSφ=0.8,X〃 d =0.124 T:变压器 SF7-40000/121±2×2.5% P o = 46kW P K = 174kW I o % = 0.8 U K % = 10.5 附图二典型日负荷曲线

设计说明书 一、对待设计变电所在电力系统中的地位,作用及电力用户的分析: 1.1、变电所在电力系统中的地位与作用: 变电所是联系发电厂和电力用户的中间环节,起着电压变换和分配电能的作用。根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,变电所可分为枢纽变电所、中间变电所、区域变电所和终端变电所。 ①枢纽变电所 变电所位于电力系统的枢纽点,汇集有多个电源(发电厂或其他电力网),连接电力系统的高压和中压,电压等级在330kV以上,负责向区域变电所和中间变电所供电。当其停电时,将引起电力系统解列甚至瘫痪。 ②中间变电所 中间变电所位于枢纽变电所和区域变电所之间,使长距离输电线路分段,其高压侧以交换潮流为主,起功率交换作用。它一般汇集2~3路电源,电压等级在220~330kV之间。除了通过功率外,它还降压向当地用户供电,当其停电时将使区域电网解列。 ③地区变电所 地区变电所负责向某一地区城市供电,高压侧电压等级一般为110kV或220kV,低压侧电压等级一般为110 kV或35 kV。当该变电所停电时将使该地区的供电中断。 ④终端变电所 终端变电所在输电线路的终端,直接向电力用户供电,高压侧电压一般为110 kV。当全所停电时,只影响该变电所的供电用户。 由发电厂变电所地理位置图可以得出,变电所A在整个供电网络中的作用为终端变电所。 (Ⅰ、Ⅱ级负荷,保证不间断供电:Ⅰ:两个独立电源供电;Ⅱ:双回路供电)

热力发电厂课程设计说明书(国产600MW凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算)

国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算 1 课程设计的目的及意义: 电厂原则性热力系统计算的主要目的就是要确定在不同负荷工况下各部分汽水流量及参数、发电量、供热量及全厂的热经济性指标,由此可衡量热力设备的完善性,热力系统的合理性,运行的安全性和全厂的经济性。如根据最大负荷工况计算的结果,可作为发电厂设计时选择锅炉、热力辅助设备、各种汽水管道及附件的依据。 2 课程设计的题目及任务: 设计题目:国产600MW 凝汽式机组全厂原则性热力系统设计计算。 计算任务: ㈠ 根据给定的热力系统数据,在h - s 图上绘出蒸汽的汽态膨胀线 ㈡ 计算额定功率下的汽轮机进汽量0D ,热力系统各汽水流量j D ㈢ 计算机组和全厂的热经济性指标(机组进汽量、机组热耗量、机组汽耗率、机组热耗率、 绝对电效率、全厂标准煤耗量、全厂标准煤耗率、全厂热耗率、全厂热效率) ㈣ 按《火力发电厂热力系统设计制图规定》绘制出全厂原则性热力系统图 3 已知数据: 汽轮机型式及参数

锅炉型式及参数 锅炉型式英国三井2027-17.3/541/541 额定蒸发量Db:2027t/h 额定过热蒸汽压力P b17.3MPa 额定再热蒸汽压力 3.734MPa 额定过热蒸汽温度541℃ 额定再热蒸汽温度541℃ 汽包压力:P du18.44MP 锅炉热效率92.5% 汽轮机进汽节流损失4% 中压缸进汽节流损失2% 轴封加热器压力P T98kPa 疏水比焓415kJ/kg 汽轮机机械效率98.5% 发电机效率99% 补充水温度20℃ 厂用电率0.07 4 计算过程汇总: ㈠原始资料整理:

发电厂电气部分课程设计

《发电厂电气部分》课程设计100MW火力发电厂电气部分 学院:交通学院 姓名:高广胜 学号:1214010004 专业:13能源与动力工程 指导老师:马万伟 时间:2015年12月

课程设计任务书 一、设计题目 100MW火力发电厂电气部分设计 二.设计内容 1. 对发电厂在系统中的地位和作用及所供用户的分析; 2. 选择发电厂主变压器的台数、容量、型式; 3. 分析确定各电压侧主接线形式; 4. 分析确定厂用电接线形式; 5. 进行选择设备和导体所必须的载流导体的选择; 6. 选择变压器高、中、低压侧的断路器、隔离开关; 7. 选择配电装置型式及设计; 8. 用AutoCAD绘制发电厂电气主接线图。 三、课程设计的要求与数据 1、根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座装机容量为100MW的凝汽式火力发电厂,发电厂安装1台100MW机组,发电机端电压为10.5kV。电厂建成后以10kV电压供给本地区负荷,其中有钢厂、毛纺厂等,最大负荷为68MW,最小负荷为34MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在4MW左右,送电距离为3~6km。并以35kV电压供给附近的水泥厂用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500小时。负荷中I类负荷比例为30%,II类负荷为40%,III类负荷为30%。 2、计划安装两台100MW的汽轮发电机组,功率因数为0.85,厂用电率为6%,机组年利用小时Tmax=5800小时。 5、气象条件:绝对最高温度为35℃;最高月平均温度为25℃;年平均温度为12.7℃;风向以西北风为主. =165kA2s,未知系数0.8-1.2., 6、以100MVA为基准值,母线上阻抗为1.95,Q k 三相短路电流=4.5kA,短路电压=6KV,Sj=100MV.A,Uj=10.5kv. 四、课程设计应完成的工作 1、设计说明书、计算书一份; 2、主接线图一张;

专业课程设计之心得与体会

本文为word格式,下载后可编辑修改,也可直接使用专业课程设计之心得与体会 两周的课程设计结束了,在这次的课程设计中不仅检验了我所学习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情。在设计过程中,与同学分工设计,和同学们相互探讨,相互学习,相互监督。学会了合作,学会了运筹帷幄,学会了宽容,学会了理解,也学会了做人与处世。课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程.”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础.通过这次模具设计,本人在多方面都有所提高。通过这次模具设计,综合运用本专业所学课程的理论和生产实际知识进行一次冷冲压模具设计工作的实际训练从而培养和提高学生独立工作能力,巩固与扩充了冷冲压模具设计等课程所学的内容,掌握冷冲压模具设计的方法和步骤,掌握冷冲压模具设计的基本的模具技能懂得了怎样分析零件的工艺性,怎样确定工艺方案,了解了模具的基本结构,提高了计算能力,绘图能力,熟悉了规范和标准,同时各科相关的课程都有了全面的复习,独立思考的能力也有了提高。在这次设计过程中,体现出自己单独设计模具的能力以及综合运用知识的能力,体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦心情,从中发现自己平时学习的不足和薄弱环节,从而加以弥补。在此感谢我们的xxx老师.,老师严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样;老师循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪;这次模具设计的每个实验细节和每个数据,都离不开老师您的细心指导。而您开朗的个性和宽容的态度,帮助我能够很顺利的完成了这次课程设计。同时感谢对我帮助过的同学们,谢谢你们对我的帮助和支持,让我感受到同学的友谊。由于本人的设计能力有限,在设计过程中难免出现错误,恳请老师们多多指教,我十分乐意接受你们的批评与指正,本人将万分感谢。

热力发电厂课程设计

学校机械工程系课程设计说明书热力发电厂课程设计 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 完成日期:

学校机械工程系 课程设计评定意见 设计题目:国产660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算 学生姓名:专业班级 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名): 2010年 12 月9日 评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。

《热力发电厂》课程设计任务书 一、课程设计的目的(综合训练) 1、综合运用热能动力专业基础课及其它先修课程的理论和生产实际知识进行某660MW凝气式机组的全厂原则性热力系统的设计计算,使理论和生产实际知识密切的结合起来,从而使《热力发电厂》课堂上所学知识得到进一步巩固、加深和扩展。 2、学习和掌握热力系统各汽水流量、机组的全厂热经济指标的计算,以及汽轮机热力过程线的计算与绘制方法,培养学生工程设计能力和分析问题、解决问题的能力。 3、《热力发电厂》是热能动力设备及应用专业学生对专业基础课、专业课的综合学习与运用,亲自参与设计计算为学生今后进行毕业设计工作奠定基础,是热能动力设备及应用专业技术人员必要的专业训练。 二、课程设计的要求 1、明确学习目的,端正学习态度 2、在教师的指导下,由学生独立完成 3、正确理解全厂原则性热力系统图 4、正确运用物质平衡与能量守恒原理 5、合理准确的列表格,分析处理数据 三、课程设计内容 1. 设计题目 国产660MW凝汽式机组全厂原则性热力系统计算(设计计算) 2. 设计任务 (1)根据给定的热力系统原始数据,计算汽轮机热力过程线上各计算点的参数,并在h-s图上绘出热力过程线; (2)计算额定功率下的汽轮机进汽量Do,热力系统各汽水流量Dj、Gj; (3)计算机组和全厂的热经济性指标; (4)绘出全厂原则性热力系统图,并将所计算的全部汽水参数详细标在图中(要求计算机绘图)。 3. 计算类型 定功率计算 4. 热力系统简介 某火力发电厂二期工程准备上两套660MW燃煤气轮发电机组,采用一炉一机的单元制配置。其中锅炉为德国BABCOCK公司生产的2208t/h自然循环汽包炉;汽轮机为Geg公司的亚临界压力、一次中间再热660MW凝汽式汽轮机。 全厂的原则性热力系统如图1-1所示。该系统共有八级不调节抽汽。其中第一、第二、第三级抽汽分别供高压加热器,第五、六、七、八级抽汽分别供低压加热器,第四级抽汽作为0.9161Mpa压力除氧器的加热汽源。 第一、二、三级高压加热器均安装了留置式蒸汽冷却器,上端差分别为-1.7oC、0oC、-1.7oC。第一、二、三、五、六、七级回热加热器装设疏水冷却器,下端差均为5.5oC。

【第一组】发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计 学院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化班xxx班 组号:第x组 指导老师:xxx 时间:2015.7

摘要 本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2×50+2×150+300=1300MW。厂用电率6%,机组年利用小时 T=6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主m ax 接线方案,然后对比这两种方案进行可靠性、经济型和灵活性比较厚,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校验设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置。

目录 1设计任务书 (3) 1.1设计的原始资料 (3) 1.2设计的任务与要求 (3) 2电气主接线 (5) 2.1系统与负荷资料分析 (5) 2.2主接线方案的选择 (5) 2.2.1方案拟定的依据 (5) 2.2.2主接线方案的拟定 (7) 2.3 主变压器的选择与计算 (8) 2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则 (8) 2.3.2变压器的选择与计算 (9) 3短路计算 (10) 3.1短路计算的一般规则 (10) 3.2短路电流的计算 (10) 3.2.1各元件电抗的计算 (10) 3.2.2 等值网络的化简 (11) 4电气设备的选择 (16) 4.1电气设备选择的一般原则 (16) 4.2电气设备的选择条件 (16) 4.2.1按正常工作条件选择电气设备 (16) 4.2.2按短路情况校验 (17) 4.2.3 断路器和隔离开关的选择 (19) 4.2.4 电流互感器的选择 (20) 5结束语 (21) 6参考文献 (22)

万能课程设计心得体会2个

1 两周的课程设计结束了,在这次的课程设计中不仅检验了我所学习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情。在设计过程中,与同学分工设计,和同学们相互探讨,相互学习,相互监督。学会了合作,学会了运筹帷幄,学会了宽容,学会了理解,也学会了做人与处世。 课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,着是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程.”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我今天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的基础. 通过这次模具设计,本人在多方面都有所提高。通过这次模具设计,综合运用本专业所学课程的理论和生产实际知识进行一次冷冲压模具设计工作的实际训练从而培养和提高学生独立工作能力,巩固与扩充了冷冲压模具设计等课程所学的内容,掌握冷冲压模具设计的方法和步骤,掌握冷冲压模具设计的基本的模具技能懂得了怎样分析零件的工艺性,怎样确定工艺方案,了解了模具的基本结构,提高了计算能力,绘图能力,熟悉了规范和标准,同时各科相关的课程都有了全面的复习,独立思考的能力也有了提高。 在这次设计过程中,体现出自己单独设计模具的能力以及综合运用知识的能力,体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦心情,从中发现自己平时学习的不足和薄弱环节,从而加以弥补。 在此感谢我们的xxx老师.,老师严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样;老师循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪;这次模具设计的每个实验细节和每个数据,都离不开老师您的细心指导。而您开朗的个性和宽容的态度,帮助我能够很顺利的完成了这次课程设计。 同时感谢对我帮助过的同学们,谢谢你们对我的帮助和支持,让我感受到同学的友谊。 由于本人的设计能力有限,在设计过程中难免出现错误,恳请老师们多多指教,我十分乐意接受你们的批评与指正,本人将万分感谢。 2 通过此次课程设计,使我更加扎实的掌握了有关xxx方面的知识,在设计过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次又一次的思考,一遍又一遍的检查终于找出了原因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知,通过亲自动手制作,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。 过而能改,善莫大焉。在课程设计过程中,我们不断发现错误,不断改正,不断领悟,不断获取。最终的检测调试环节,本身就是在践行“过而能改,善莫大焉”的知行观。这次课程设计终于顺利完成了,在设计中遇到了很多问题,最后在老师的指导下,终于游逆而解。在今后社会的发展和学习实践过程中,一定要不懈努力,不能遇到问题就想到要退缩,一定要不厌其烦的发现问题所在,然后一一进行解决,

热力发电厂课程设计报告dc系统

东南大学 热力发电厂课程设计报告 题目:日立250MW机组原则性热力系统设计、计算和改进 能源与环境学院热能与动力工程专业 学号 姓名 指导教师 起讫日期 2015年3月2日~3月13日 设计地点中山院501 2015年3月2日

目录 1 本课程设计任务 (1) 2 ******原则性热力系统的拟定 (2) 3 原则性热力系统原始参数的整理 (2) 4 原则性热力系统的计算 (3) 5 局部热力系统的改进及其计算 (6) 6 小结 (8) 致谢 (9) 参考文献 (9) 附件:原则性热力系统图

一本课程设计任务 1.1 设计题目 日立250MW凝汽机组热力系统及疏水热量(DC系统)利用效果分析。 1.2 计算任务 1、整理机组的参数和假设条件,并拟定出原则性热力系统图。 2、根据给定热力系统数据,计算气态膨胀线上各计算点的参数, 并在h-s 图上绘出蒸汽的气态膨胀线。 3、对原始热力系统计算其机组内效率,并校核。 4、确定原则性热力系统的改进方案,并对改进后的原则性热力系 统计算其机组内效率。 5、将改进后和改进前的系统进行对比分析,并作出结论。 1.3设计任务说明 对日立MW凝汽机组热力系统及疏水热量(DC系统)利用效果分析,我的任务是先在有DC系统情况下通过对抽汽放热量,疏水放热量,给水吸热量等的计算,求出抽汽份额,从而用热量法计算出此情况下的汽机绝对内效率(分别从正平衡和反平衡计算对比,分析误差)。然后再在去除DC系统的情况下再通过以上参量计算出汽轮机绝对内效率(也是正平衡计算,反平衡校核对比)。最后就是对两种情况下的绝对内效率进行对比,看去除DC系统后对效率有无下降,下降多少。

发电厂电气部分课程设计

《发电厂电气部分》课程设计报告110kV降压变电站电气主接线设计 ? 姓名:谭飞翔

& 班级:0314405 学号:0

课程设计是在完成专业课学习后实现培养目标的一个重要教学环节,也是对我们所学知识综合运用的一次测试。通过课程设计初步提高自身综合素质和工程实践能力,使所学的知识得到进一步巩固和升华。同时也对培养我们的敬业品德、独立工作、独立思考、理论联系实际作风具有深远的影响。 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV 和10kV三个电压等级。110KV电压等级采用双母分段线接线,35KV电压等级采用双母接线,10KV电压等级采用单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。 本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

1 电气主接线方案设计 (1) 电气主接线方案设计原则及要求 (1) 电气主接线方案设计原则 (1) 电气主接线的基本要求 (1) 可靠性 (1) 灵活性 (2) 经济性 (2) 主接线方案设计 (2) 各电压等级主接线方案选择与论证 (2) 主接线方案的论证 (2) 主接线方案的选择 (3) 接线图示例和总接线图 (4) 各电压等级接线图示例 (4) 电气总接线图 (5) 2 主变压器的选择 (6) 主变压器的选择 (6) 主变压器的台数及容量的确定原则 (6) 主变压器台数及容量的确定 (6) 台数的确定 (6) 容量的确定 (6) 主变压器型号的确定 (7)

课程设计心得体会3篇

课程设计心得体会3篇 课程设计的理论产生于对课程设计实践的考察。下面是为大家带来的课程设计心得体会,希望可以帮助大家。 课程设计心得体会范文1:机械设计课程设计心得体会 经过一个月的努力,我终于将机械设计课程设计做完了。在这次作业过程中,我遇到了许多困难,一遍又一遍的计算,一次又一次的设计方案修改这都暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。刚开始在机构设计时,由于对Matlab软件的基本操作和编程掌握得还可以,不到半天就将所有需要使用的程序调试好了。可是我从不同的机架位置得出了不同的结果,令我非常苦恼。后来在钱老师的指导下,我找到了问题所在之处,将之解决了。 同时我还对四连杆机构的运动分析有了更进一步的了解。在传动系统的设计时,面对功率大,传动比也大的情况,我一时不知道到底该采用何种减速装置。最初我选用带传动和蜗杆齿轮减速器,经过计算,发现蜗轮尺寸过大,所以只能从头再来。这次我吸取了盲目计算的教训,在动笔之前,先征求了钱老师的意见,然后决定采用带传动和二级圆柱齿轮减速器,也就是我的最终设计方案。至于画装配图和零件图,由于前期计算比较充分,整个过程用时不到一周,在此期间,我还得到了许多同学和老师的帮助。在此我要向他们表示最诚挚的谢意。整个作业过程中,我遇到的最大,最痛苦的事是最后的文档。一来自己没有电脑,用起来很不方便;最可恶的是在此期间,一种电脑病毒"Word杀手"四处泛滥,将我辛辛苦苦打了几天的文档全部毁了。那么多的公式,

那么多文字就这样在片刻消失了,当时我真是痛苦得要命。 尽管这次作业的时间是漫长的,过程是曲折的,但我的收获还是很大的。不仅仅掌握了四连杆执行机构和带传动以及齿轮,蜗杆传动机构的设计步骤与方法;也不仅仅对制图有了更进一步的掌握;Matlab和Auto CAD ,Word这些仅仅是工具软件,熟练掌握也是必需的。对我来说,收获最大的是方法和能力。那些分析和解决问题的方法与能力。在整个过程中,我发现像我们这些学生最最缺少的是经验,没有感性的认识,空有理论知识,有些东西很可能与实际脱节。总体来说,我觉得做这种类型的作业对我们的帮助还是很大的,它需要我们将学过的相关知识都系统地联系起来,从中暴露出自身的不足,以待改进。有时候,一个人的力量是有限的,合众人智慧,我相信我们的作品会更完美! 课程设计心得体会范文2: 三周半的机械课程设计结束了,说是三周半,实则两周半,第一周因连续有三门课程要考试,因而无暇搞设计,两周半的时间紧迫,于是不得不晚上和周末抽时间来继续搞设计,时间抓的紧也很充实。 作为一名机械设计制造及自动化大三的学生,我觉得能做这样的课程设计是十分有意义。在已度过的两年半大学生活里我们大多数接触的是专业基础课。我们在课堂上掌握的仅仅是专业基础课的理论面,如何去面对现实中的各种机械设计?如何把我们所学到的专业基础理论知识用到实践中去呢?我想做类似的大作业就为我们提供了良好的实践平台。在做本次课程设计的过程中,我感触最深的当属查阅了很多次设计书和指导书。为了让自己的设计更加完善,更加符合工

发电厂专业课程设计

发电厂专业课程设计

发电厂电气部分课程设计 学院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化班12-5班 组号:第一组 指导老师:齐辉 时间:2015.7

摘要 本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2×50+2×600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T=6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接m ax 线方案,然后对比这两种方案进行可靠性、经济型和灵活性比较厚,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校验设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置。

目录 1设计任务书 (3) 1.1设计的原始资料 (3) 1.2设计的任务与要求 (3) 2电气主接线 (5) 2.1系统与负荷资料分析 (5) 2.2主接线方案的选择 (5) 2.2.1方案拟定的依据 (5) 2.2.2主接线方案的拟定 (7) 2.3 主变压器的选择与计算 (8) 2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则 (8) 2.3.2变压器的选择与计算 (9) 3短路计算 (10) 3.1短路计算的一般规则 (10) 3.2短路电流的计算 (10) 3.2.1各元件电抗的计算 (10) 3.2.2 等值网络的化简 (11) 4电气设备的选择 (16) 4.1电气设备选择的一般原则 (16) 4.2电气设备的选择条件 (16) 4.2.1按正常工作条件选择电气设备 (16) 4.2.2按短路情况校验 (17) 4.2.3 断路器和隔离开关的选择 (19) 4.2.4 电流互感器的选择 (20) 5结束语 (21) 6参考文献 (22)

热力发电厂课程设计计算书详解

热力发电厂课程设计

指导老师:连佳 姓名:陈阔 班级:12-1 600MW 凝汽式机组原则性热力系统热经济性计算 计算数据选择为A3,B2,C1 1.整理原始数据的计算点汽水焓值 已知高压缸汽轮机高压缸进汽节流损失:δp 1=4%,中低压连通管压损δp 3=2%, 则 )(MPa 232.232.24)04.01('p 0=?-=; p ’4=(1-0.02)x0.9405=0.92169; 由主蒸汽参数:p 0=24.2MPa ,t 0=566℃,可得h0=3367.6kJ/kg; 由再热蒸汽参数:热段: p rh =3.602MPa ,t rh =556℃, 冷段:p 'rh =4.002MPa ,t 'rh =301.9℃, 可知h rh =3577.6kJ/kg ,h'rh =2966.9kJ/kg ,q rh =610.7kJ/kg 。 1.2编制汽轮机组各计算点的汽水参数(如表4所示)

1.1绘制汽轮机的汽态线,如图2所示。

1.3计算给水泵焓升: 1.假设给水泵加压过程为等熵过程; 2.给水泵入口处水的温度和密度与除氧器的出 口水的温度和密度相等; 3.给水泵入口压力为除氧器出口压力与高度差产生的静压之和。 2.全厂物质平衡计算 已知全厂汽水损失:D l =0.015D b (锅炉蒸发量),锅炉为直流锅炉,无汽包排污。 则计算结果如下表:(表5) 3.计算汽轮机各级回热 抽汽量 假设加热器的效率η=1

(1)高压加热器组的计算 由H1,H2,H3的热平衡求α1,α2,α3 063788.0) 3.11068.3051()10791.1203(111fw 1=--?==ητααq 09067.06 .9044.2967)6.9043.1106(063788.0/1)1.8791079(1h h -212fw 221=--?--?=-=q d w d w )(αηταα154458 .009067.0063788.0212=+=+=αααs 045924 .02.7825.3375) 2.7826.904(154458.0/1)1.7411.879(h h -332s23fw 3=--?--=-=q d d w w )(αηταα200382 .0154458.0045924.02s 33=+=+=αααs (2)除氧器H4的计算 进除氧器的份额为α4’;176 404.0587.43187.6) 587.4782.2(200382.0/1)587.4741.3(h h -453s34fw 4=--?--=-=q w w d )(’αηταα 进小汽机的份额为αt 根据水泵的能量平衡计算小汽机的用汽份额αt

发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1.对原始资料的分析 2.主接线方案的拟定(至少两个方案) 3.变压器台数和容量的选择 4.所选方案的经济比较 5.主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2~3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:选择主变压器的台数和容量,对方案进行经济比较 第5~6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1.按照设计计划按时完成 2.设计成果包括:设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 指导教师: 教研室主任: 时间:

发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 发电厂一次接线,即发电厂电气主接线。其代表了发电厂高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性与灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面有决定性的关系。 本设计是对配有2?50MW供热式机组,2?600MW凝汽式机组的的大型火力发电厂电气主接线的设计,包括对原始资料的分析、主接线方案的拟定、变压器台数和容量的选择、方案的经济比较、主接线最终方案的确定。 关键词:火力发电厂;电气主接线

课程设计发电厂

专业模块课程设计任务书 课程设计目的和要求 1.课程设计的目的: 专业模块课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: (1)巩固“发电厂电气部分”、“电力系统分析”等课程的理论知识。 (2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 (3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 (4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。 2.课程设计的任务要求: (1)分析原始资料(每个原始资料最多两人使用) (2)设计主接线 (3)设计厂用电(所用电)接线 (4)主变压器(或发电机)的选择 3.设计成果: (1)主接线图一张、含主变、厂(所)用电 (2)设计说明书一份

专业模块课程设计说明书 摘要,单独一页 目录 1.前言(简要介绍本次设计任务的内容、设计的原则、依据和要求) 2.原始资料分析 3.主接线方案确定 3.1 主接线方案拟定(2~3个,小图) 3.2 主接线方案评定(可靠、灵活、经济) (本章要求在说明书中明确画出方案拟定示意图,针对图示可以从主接线的三个基本要求列表评价所初选的方案,最终得出结论,对可靠性的定量计算评价,不做要求)。 4.厂用电(所用电)接线设计 5.主变压器(或发电机)的确定 (确定主变压器(或发电机)的型号、容量、台数,列出技术参数表,简要说明确定的理由) 6.结论 结论是课程设计的总结,单独作为一章编写,是整个设计的归宿。要求准确阐述自己的创造性工作或新的见解及其意义和作用,还可进一步提出需要讨论的问题和建议。 7.参考文献 附录 附录A 完整的主接线图

热力发电厂课程设计

1000 MW凝汽式发电机组全厂原则性热力系统的设计 学院:交通学院 专业:热能与动力工程 姓名:高广胜 学号: 1214010004 指导教师:李生山 2015年 12月

1000MW 热力发电厂课程设计任务书 1.2设计原始资料 1.2.1汽轮机形式及参数 机组型式:N1000-26.25/600/600(TC4F ) 超超临界、一次中间再热、四缸四排气、单轴凝汽式、双背压 额定功率:P e =1000MW 主蒸汽参数:P 0=26.25MPa ,t 0=600℃ 高压缸排气:P rh 。i =6.393MPa ,t rh 。I =377.8℃ 再热器及管道阻力损失为高压缸排气压力的8%左右。 MPa 5114.0MPa 393.608.0p rh =?=? 中压缸进气参数:p rh =5.746MPa ,t rh =600℃ 汽轮机排气压力:P c =0.0049MPa 给水温度:t fw =252℃ 给水泵为汽动式,小汽轮机汽源采用第四段抽汽,排气进入主凝汽器;补充水经软化处理后引入主凝汽器。 1.2.2锅炉型式及参数 锅炉型式:HG2953/27.46YM1型变压运行直流燃煤锅炉 过热蒸汽参数:p b =27.56MPa ,t b =605℃ 汽包压力:P drum =15.69MPa 额定蒸发量:D b =2909.03t/h 再热蒸汽出口温度:603t 0 .rh b =℃ 锅炉效率:%8.93b =η 1.2.3回热系统 本热力系统共有八级抽汽,其中第一、二、三级抽汽分别供给三台高压加热器,第五、六、七、八级分别供给四台低压加热器,第四级抽汽作为高压除氧器的气源。七级回热加热器均设置了疏水冷却器,以充分利用本机疏水热量来加热本级主凝结水。三级高压加热器和低压加热器H5分别都设置内置式蒸汽冷却器,为保证安全性三台高压加热器的疏水均采用逐级自流至除氧器,四台低压加热器是疏水逐级自流至凝汽器。 汽轮机的主凝结水经凝结水泵送出,依次流过轴封加热器、四台低压加热器、除氧器,然后由汽动给水泵升压,在经过三级加热器加热,最终给水温度为252℃。 1.2.4其它小汽水流量参数 高压轴封漏气量:0.01D 0,送到除氧器; 中压轴封漏气量:0.003D 0,送到第七级加热器; 低压轴封漏气量:0.0014D 0,送到轴封加热器; 锅炉连续排污量:0.005D b 。 其它数据参考教材或其它同等级汽轮机参数选取。 1.3设计说明书中所包括的内容 1.原则性热力系统的拟定及热力计算; 2.全面性热力系统设计过程中局部热力系统的设计图及其说明; 3.全面性热力系统过程中管道的压力、工质的压力、温度、管道的大小、壁厚的计算; 4.全面性热力系统的总体说明。

发电厂电气部分课程设计

课程设计 年月日

主要内容: 为了满足某郊县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在县城后山设计建设一座110kV降压变电站。变电站容量为2×31.5MVA ,电压等级110/10kV。基本要求: 1、本变电站在电力系统中,为满足本地区负荷增长的需要。 2、主变容量:2×31.5MVA,电压等级110/10kV;主变中性点直接接地。 主变型式:三相双绕组有载调压变压器,有载调压范围在110±8×1.25%/10.5kV 无功补偿:12Mvar。 供电方式及要求:110kV双回路进线,10kV侧出线本期6回路,远期14回路。 负荷数据和要求:全区用电负荷本期为27MW,6回路,每回按4.5MW设计; 主要参考资料: [1]范锡普主编.发电厂电气部分. 北京:中国电力出版社,2004. [2] 戈东方主编.220kv变电所设计规划. 北京:中国电力出版社,2000. [3]傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算. 北京:中国电力出版社,2004. [4]王士政,冯金光. 发电厂电气部分. 北京:中国水利水电出版社,2002. [5]莴静康. 供配电系统图集. 北京:中国电力出版社,2005. [6]韦钢.电力系统分析基础.北京:中国电力出版社,2006.

目录 1 任务和要求 (1) 2 电气主接线 (1) 2.1 电气主接线设计的基本要求 (1) 2.2 主变压器台数、容量、型式的选择、计算、校验 (1) 2.3 电气主接线设计方案的确定 (2) 2.4 110kV变电所主接线图 (5) 3 所用电接线设计 (6) 3.1 所用电变压器确定 (6) 3.2 所用电接线方式: (6) 3.3 所用电的电源 (6) 3.4 110kV变电所的所用电接线 (6) 4 短路电流计算 (6) 4.1短路电流的计算方法和步骤 (7) 4.2三相短路电流计算 (7) 5 电气设备选择 (9) 5.1 10kV配电装置电气设备选择 (9) 5.2 110kV配电装置电气设备的选择 (12) 6 设计总结 (15)