停电检修挂短路接地线的规定为避免在停电检修过程中出现触电事故,保证作业人员人身安全,在严格执行停送电管理制度的前提下,停电检修设备还必须挂短路接地线,具体要求如下:

1、在停电线路工作地点挂短路接地线前,要首先验电,确认线路无电。

2、线路的验电应逐相进行,检修联络用的开关或刀闸时,必须在两侧验电。

3、线路经过确认无电后进行放电,然后在工作地点检修设备电源侧挂短路接地线,凡有可能供电到停电线路的分支线也要挂短路接地线,并三相短路。

4、挂短路接地线之前,应检查接地线是否完好合格。挂短路接地线时,应先挂接地端,后挂导线端,接地线不准缠绕,拆接地线时的程序与此相反。

5、短路接地线挂接位置:

1)变电所内进行检修低压馈电开关时,要求停高爆开关,并在低压总开关电源侧挂短路接地线;

2)用电单位到变电所接线时,变电所岗位工执行停电作业程序后,必须挂开一台同级开关,在其上腔电源侧挂短路接地线,方可进行开关接线任务;

3)当用电单位进行线路延长接线或检修启动开关时,线路上有2台及以上启动开关时,应按程序停掉总开关,在不进行作业的启动开关电源侧挂短路接地线;

4)当用电单位检修400总开关或线路延长接线,并且线路上只有一台启动开关时,应开停电票,到变电所停电,在用电单位400总开关电源侧挂短路接地线;

5)当检修线路上有低压联络开关或配电线路上开关存在两路电时,除按程序停电在配电线路连线上挂短路接地线外,还必须在存在两路电馈电开关负荷侧挂短路接地线(针对双回路供电);

6)当进行变电所到用电单位400开关之间线路上接线盒做检查或擦拭卫生时,应开停电票,到变电所停电,在用电单位400总开关电源侧挂短路接地线;如果是检修或重新接线,必须在变电所停低压总开关,并在变电所400分开关上电源侧挂短路接地线;

6、短路接地线为成套接地线,接地线必须用截面不小于25平方毫米软铜线,软铜线长度约1.5米。

7、短路接地线与检修电气设备电源侧进行连接时,应用夹子固定在接线柱上;短路接地线与接地线连接时,应用夹子固定在接地母线或接地连线上。

8、检修未完成需要交接班时,已装设短路接地线必须现场交接。

9、本规定自下发之日起执行,各单位严格按照要求落实,否则,给予责任人员记“三违”一次。

10、具体短路接地线如图1所示。

机电科

电气安全工器具使用说明

电气安全工器具使用说明 一、高压绝缘棒 1、高压绝缘棒的适用范围 高压绝缘棒主要用来闭合或断开高压隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线,以及进行测量和试验工作。 表1 绝缘棒最小有效绝缘长度 2、绝缘棒的使用与管理 1)、使用前,应检查是否超过有效期,检验绝缘棒表面是否完好,各部分连接是否可靠。 2)、操作前,绝缘棒表面应用清洁的干布擦拭干净,使棒表面干燥、清洁。 3)、操作前的手握部位不得越过护环。 4)、绝缘棒的规格必须符合被操作设备的电压等级。 5)、为防止因绝缘棒受潮而产生较大的泄露电流,在使用绝缘棒

拉合隔离开关和断路器时,必须戴绝缘手套。 6)、雨天户外使用绝缘棒时,应在绝缘棒上安装防雨罩,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 7)、当接地网接地电阻不符和要求时,晴天操作也应穿绝缘靴,以防止接触电压、跨步电压的伤害。 8)、绝缘棒应统一编号,定期检查、定期试验,并存放在专用的工具柜内。 9)、绝缘棒每年应进行一次电气试验,试验标准如图表2-2要求。 表2 绝缘棒试验标准 3、验电器的作用与使用范围 验电器分为高压验电器和低压验电器两类,是检验电气设备、电器、导线上是否有电的专用工具。低压验电器主要用来测验低压电气设备、电器、导线上是否有电。高压验电器主要用来测验高压电气设备、电器、导线上是否有电。

4、验电器的使用与管理 1)、低压验电器只允许在100-500V电压的电气设备上使用。 2)、高压验电器使用前,应检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符,验电器是否超过有效期。 表3 高压验电器最小有效绝缘长度 3)、检查验电器组建齐全,声、光信号正常。 4)、使用高压验电器演电视,工作人员必须戴绝缘手套,并且必须握在绝缘棒护环以下我受不为,不得越过护环。 5)、在停电设备上验电前,应先在有电设备上验电,测试验电器声、光信号是否正常。 6)、不准使用不合格的验电器。 7)、验电器应按电压等级统一编号,每个电压等级的验电器现场至少保持2支。 8)、验电器应定期检查、定期试验。使用后的验电器应擦拭干净、装匣,存放在干燥、无灰尘的专用工具柜内。

接地线的深度要求

接地线的xx要求 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-92中华人民共和国国家标准条文说明前言根据国家计委计标函 (1987)78号、建设部 (88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部 1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的治理单位: 能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。第一章总则第 1." 0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。第 1." 0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。第 1." 0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。第

1." 0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。第 1." 0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。第 1." 0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。第二章电气装置的接地第一节一般规定第 2." 1.1条本条规定了哪些电气装置应接地或接零。第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。第 2." 1.2条本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零,基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。第 2." 1.3条当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及四周地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。采用外引接地时,外引接地体的中心与配

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 输电线路停电检修时接地线挂接安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门 的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。最近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电压。现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。 1测试的线路情况 (1)美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2)内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局: (1)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,而工作杆塔的导线 第 2 页共 7 页

电力短路接地线的正确挂接方法

电力短路接地线的正确短路挂接方法 石家庄百鼎电气有限公司生产的短路接地线全程为中国高耐寒(PVC)接地软铜线,本产品是按照中华人民共和国电力行业标DL-T879-2004技术规定,结合广大电力工作者对接地线的具体要求改进的结合体,采用优质纯紫铜软铜线编织制作。 不管是多大的电压等级,电力短路接地线的挂接方法按照电力系统内用户的挂接地点的不同主要可以分为两种挂接方法,及线路的挂接和母排的设备挂接。两种形的挂接过程操作方法是一致的。 其顺序为:电力操作人员应按照电业《安全工作规程》规定的程序进行操作,先连结接地线夹,后接短路线夹;拆除接地线时,必须按程序先拆短路线夹,后拆接地端线夹。严格按照电业《安全工作规程》规定的程序进行接地线操作,以确保人身安全。 常见的接地线挂接形式: 1、双簧或单舌型线路专用短路接地线 线路专用短路接地线一般采用挂钩型结构制作,挂接时只需要接好地丁,然后逐个挂接接地线操作杆即可。挂接过程只需要选用适当口径的线夹操作杆【按照电压的不同操作杆的长度会有不同】挂拽即可,拆卸时朝相反的方向推动即可完成拆卸,但要注意的是拆卸时一定要先拆卸接地线操作杆后再解除接地卡或接地钉的连接。 具体详见下图

【线路型】【双簧挂钩型】 2、设备专用母排式螺旋型设备专用专用短路接地线 设备专用短路接地线一般采用挂钩型结构制作,挂接时只需要接好地卡,然后逐个挂接接地线操作杆即可。挂接过程只需要选用适当口径的线夹操作杆【按照电压的不同操作杆的长度会有不同】挂好螺旋【顺时针的方向转动时可以锁紧】即可,拆卸时朝相反的方向螺旋,但要注意的是拆卸时一定要先拆卸接地线操作杆后再解除接地卡或接地钉的连接。 手握型母排螺旋式母排 维护与保管 每次使用前均应认真检查接地线是否完好,软塑铜线应无裸露、断头,螺母无松脱。否则不得使用。该产品应保持整洁、干净,不得随地乱摔,注意清洁卫生工作,预防泥沙、脏物进入产品孔隙之中,从而影响接地线正常使用,经受短路电流后的接地线应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。 石家庄百鼎电气有限公司

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

什么叫操作接地线

什么叫操作接地线 临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 (1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 (2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。 (3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 (4)在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

为什么要接地线据说不接地线后果很严重赶紧看看你们家的吧

“地线”在家庭用电中是十分重要的,但有些地区的供电网中却没有地线,很多朋友会好奇,什么三地线?地线有什么作用?不接地线又会导致哪些后果? 什么地线? 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。 1 简单的说:接地线是电气保护中的一种方式。它的作用是当你的电器设备漏电或感应带电时能够快速通过接地线将电流引入大地从而使设备外壳不再带电,从而保证了人员后设备的安全。 例如:家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故.为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉.另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要.使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现.

2 在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具.按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成. 在电器中:接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路. 通俗点说:接地可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成点击伤害.大功率电器尤其需要注意.

(完整版)智能地线管理系统

智能地线管理系统 产品简介: 在电力系统变电站常用地线和地刀进行接地操作,用来消除被检修设备上的感应电和防止突然来电造成人身触电事故。但是,又 极易发生带地线(或地刀)合闸和带 电挂地线(或合地刀)事故,不仅会 极大的危害电力系统及其设备、人身 安全,还会给电力系统和社会造成巨 大的经济损失。 现有地线管理技术:①.防误操作闭锁 装置,主要是对地线操作过程的管理, 能实时检测地线到位、变位情况,或 者把接电线的各种状态信息编辑成短信息直接传送到调度中心的主控计算机,不能直接监测地线的真实位置状态;②.智能地线工具柜,主要是对工具柜内地线的存放位置进行监测,着眼点放在接地线的保存管理方面,不能对最重要的地线使用状态进行监测管理;③.变电站地线的GPS卫星定位技术,由于定位误差≥0.5m,不能准确分辨出地线的实际装设位置,且产品成本和运行费用较高。本公司针对以上问题自主研发了地线管理系统,系统能够对变电站地线使用状态实时监测,尤其是能够实现对集控中心及其变电站的地线接地状态、保存状态实时监测。 接地线管理系统的结构与工作原理: 淄博腾誉电气生产的智能地线管理系统:接地线管理系统是基于RFID技术、无线数传技术、光伏技术、计算机广域网络技术与信息处理等技术,结合集控中心及其变电站现场实际工作情况的全自动地线实时监测与管理装置,包括计算机广域网络、数据处理服务器、监控工作站、无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站、数字地线、数字地线桩、数字地线座等硬件设备和相应的软件系统。系统通过在集控中心及其变电站范围内的现有光纤通讯网络组建计算机广域,使用无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线桩(地线装设位置)、地线座(地线柜中)的唯一数字信息化标示,在地线上加装含RFID标签读写器、无线数传模块、自动控制模块的地

因接地线接触不良造成检修线路带有高电压

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 因接地线接触不良造成检修线路带有高电压Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9588-85 因接地线接触不良造成检修线路带 有高电压 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我单位线路维护班在进行郊区一村庄10kV线路维修时,当在工作地点实施安全措施验电时发现线路有电(工作地点距高压出线柜6档线路)。经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电柜下隔离开关线路侧装设了三相短路接地线。该三相短路接地线距检修班工作地点仅400m左右,为什么线路上仍然有高电压(6~10kV的验电器出厂规定最低动作电压在1.5~4kV),各级保护没有起到保护作用呢? 1检修线路上的电压来源 经调查,线路上电压的来源是低压返供电。原因是农村用户私拉乱接低压备用电源,且这些用户是一

些小饭店,均为单相(220V)供电,投、备电源仅用了两只一般的单相胶壳刀开关控制,没有联锁装置,导致该村一台接在另外一条正在供电的10kV线路上的配电变压器的二次侧电压,通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线路上。 2各级保护失去作用的原因 2.1配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,因一次侧为小电流接地系统,中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线,返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流,各级过电流保护不会动作。 2.2郊区农村电网管理比较混乱,单相返供电产生电压后虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小,该返供电配电变压器二次侧又没有安装剩余电流动作保护器,所以不能切断电源。 2.3用户电源刀开关熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替,单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断。事后通过调查,采用此种接线的用户有多家。刀开关并联,增大了刀开关容量,也是造成这次

携带型短路接地线

携带型短路接地线 1.没有对携带型短路接地线进行定期试验 现场使用的携带型短路接地线,大部分没有进行定期试验。一些单位自从购置接地线后,一用就是十年八年,各接线鼻之间松脱,接地绝缘操作棒从不做耐压试验。 为此建议:根据《携带型短路接地线技术标准》(SD3321989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)对照检查。使用中的携带型短路接地线的定期试验项目、周期应符合:(1)成组接地线直流电阻试验,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值应分别小于规定值。通过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。 (2)接地绝缘棒的工频耐压试验,一年一试。将试验电压加在护环与紧固头之间,分别进行额定电压试验和工频耐压试验。 (3)个人保护接地线的试验项目、周期和要求基本与携带型短路接地线相同。成组直流电阻试验,五年一试,在各接线鼻之间测量直流电阻,且平均每米的电阻值符合规定要求。 2.使用不合格的携带型短路接地线 (1)部分携带型短路接地线接线耳截面太小,没有止动限位设计,接头松动,难以保证可靠连接; (2)多股软导线没有护套; (3)接地线杆长度不够;

(4)个别线夹损坏,不少产品是原电力部曾通报全国禁用的杂牌厂家生产的接地线; (5)线夹采用弹簧夹挂接; (6)职工自制接地线。自制的接地线,大部分因工艺粗糙不符合要求。如接地线的线夹与编织铜线线耳连接处没有限位凹槽、且用单螺栓连接又无防翻松装置,使用几次即出现松动现象。接地线和接线耳部位粗糙,线夹平面中间凸起,与接线耳连接接触非常差等。 为此建议:对使用中的携带型短路接地线,应按《携带型短路接地线技术标准》(SD3321989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)作一次全面检查。不合格的接地线不能使用,与厂家联系采取防止线耳螺丝翻松措施,可改成有限位凹槽结构。裸铜线的导线要加绝缘护套。接线耳接触面必须平整,确保接触良好。弹簧挂线夹不宜使用,建议改用螺栓连接夹。 《安全生产法》第37条规定:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。携带型短路接地线应选用经部、省级鉴定或国家技术监督部门认可机构鉴定的产品。电力企业多经营业部也应经销经鉴定合格的产品。 3.短时工作不使用短路接地线 通过检查班组工作票的任务、内容,对照查阅相应的接地线使用登记本,发现一些单位在进行短时检修工作时,没有使用携带型短路接地

接地线技术要求

个人保安(临时防护)地线技术要求: 1、携带型短路接地线,每组铜导线长度15米。 2、接地座选择可Ⅰ型。 3、每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方。 4、铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 380V接地线技术要求: 种类一:一字型,操作杆另外配,1*3+3米 16平方线,带线夹(口径0-40mm)和接地端(带旋转把手)。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 种类二:携带型,每组铜导线长度10米,导线端线夹4个,接地端地夹1个;三相分开部分长1.5米,接地座选择可Ⅰ型(即螺栓固定式);每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为16平方;铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家标准要求。 20KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 66KV接地线技术要求: 一字型,4*3+3米,35平方线,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),配置操作杆。带出厂日期、型号、电压等级的铭牌。 柜内型10KV接地线技术要求: 3+1.5*3米,电容器放电地线单相3米,均带接地操作棒。 母排型10KV接地线技术要求: 带接地头,3+3*3米,每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。用于开关柜,3*3+3米,带接线夹和接地头(线夹口径12cm)。 架空线专用10KV接地线技术要求: 每组铜导线长度15米,接地座选择Ⅰ型;每组接地线导线为纯铜材料,导线截面为35平方。铭牌清晰并注明:出厂日期、型号、电压等级等,所有材料均应符合国家相应技术标准。 环网柜专用10KV接地线技术要求: 单管活头平口直插式2*3+4米,带线夹(口径100mm)和接地端(带旋转把手),每组

接地线的标准

一、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电压设备的金属外壳、框架、铠装电缆的 钢带(或铁丝),铅皮屏蔽护套等必须有保护接地。 二、具体规定: 1、主接地极应在主、副水仓中各埋设1块,主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于,厚 度不得小于5mm。 2、在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过 2Ω。 3、下列地点应装设局部接地极: 1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供 电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 5)连接高压动力电缆的金属连接装置。 4、安设标准: 1)局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处,设备在水沟中的局部接地极应用面积 m2,厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。 2)设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35mm,长度不小于的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得 小于。 5、对接地线的要求:

1)连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100 mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁钢。 2)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25 mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。 3)接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于10毫米镀锌螺栓加防松装置拧 紧连接。 6. 对移动变电站高压或低压装设(检漏).综保检漏保护装置,都必须装设辅助接地极。 1)每台设备均必须用独立的连接导线与接地网直接连接禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接 地部分串联。 2) 供检漏保护装置作检验用的辅助接地线,应用总断面不小于10平方毫米的橡套电缆. 3)检漏保护装置的辅助接地极应单独设置. 4) 检漏保护装置的辅助接地极与局部接地极的直线距离不小于5米. 5)所有必须接地的设备和局部接地装置都要和总接的网连接. 7.橡套电缆的接地芯线除用作监测接地回路外,不得兼做它用。 8.按照井下供电要求,设置局部接地极、辅助接地极,接地线统一使用钢绞线,接地棒采用两根寸 镀锌钢管,接地棒敷设方法见附图一

输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求示范文本

输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路停电检修时接地线挂接的安全 要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引 起电力部门的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认 为该线路无来电可能而可以安全作业的观念亦早已在线路 工人中建立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果不 正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重的触电。最 近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结 果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电 压。现将他们的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经 验,正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。 1 测试的线路情况 (1) 美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的

彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2) 内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局 在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求

——方案计划参考范本—— 输电线路停电检修时接地线挂接安全要 求 ______年______月______日 ____________________部门

输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门 的重视。只有在停电线路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而 可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线 路上实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严重 的触电。最近美国开垦局和西部电力局联合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接影响工作人员所受的接触电压。现将他们的试 验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作人员贯彻 安全保护措施。 1测试的线路情况 (1)美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变 电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两 根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为 63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2)内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测 试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按 测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效 果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:

短路接地线技术标准SD332-89

中华人民共和国能源部部标准 SD332—89 携带型短路接地线技术标准 中华人民共和国能源部1989-03-27发布1989-10-01 实施 1 总则 1.1 本标准适用于已停电的交流输变电系统和电气设备,220~500kV输电线路绝缘架空地线上及在试验室和试验设备上临时装设短路接地用的携带型短路接地线。 1.2 本标准不适用于在直流高压输电设备上所用的携带型短路接地线。 1.3 有关携带型短路接地线的设计、制造、质量检验和使用,均应符合本标准。当使用于爆炸危险场所还应遵守有关专业规定。 2 定义 2.1 携带型短路接地线:将已停电设备临时短路接地用的一种安全用具,它可以制成分相式和组合式(图1、图2)两种。 2.2 携带型短路接地线组成元件: 2.2.1 接地线:接地用多股铜质软导线。 2.2.2 短路线:相间短路用多股铜质软导线或铜质(铝质)矩形硬导线。 2.2.3 线夹,包括接线鼻: 2.2. 3.1 接地端线夹:连接于接地网上或者接地端上的夹持器。 2.2. 3.2 导线端线夹:连接于待接地导线上的夹持器。 2.2. 3.3 接线鼻:线夹和短路线、接地线间的连接件。 2.2.4 汇流夹:短路线和接地线汇合线夹。 2.2.5 接地操作棒:装在导线端线夹上的绝缘手柄,用以悬挂、装卸线夹之工具。 2.2.6 临时接地极:当线路杆塔无接地装置时,利用金属棒构成的临时接地体。2.2.7 导线端线夹紧固件。 2.2.8 接地操作棒上的紧固头。 2.2.9 金属棒:由导电材料制成,可以是单节或多节接续,装于导线端线夹和接地操作棒之间,当被接地设备较高和用于架空线路接地时,用以接长短路接地线的部件见图3。 2.3 技术参数: 2.3.1 携带型短路接地线的电气特性以额定短路电流I(kA)和额定时间t(s)来表示。2.3.2 峰值电流I P 2.3.4 额定时间:携带型短路接地线承受短路电流的时间额定时间以1s为准。当保护动作时间不为1s时应按实际动作时间作为额定时间,这时,相应的额定短路电流值可按附录A换算。 2.3.5 携带型短路接地线任一导电部件应能承受额定短路电流周期分量有效值平方与额定时间的乘积I2t值。 3 技术要求 3.1 按使用要求装设的携带型短路接地线应能承受设计规定的故障电流,而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害。

工业与民用电力装置的接地设计规范

工业与民用电力装置的接地设计规范第一章总则 第 1.0.1 条电力装置接地设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到:保障人身与设备安全、供电可靠、技术先进和经济合理。 第 1.0.2 条电力装置接地设计应根据工程特点、规模、发展规划和地质特点,合理地确定设计方案。第 1.0.3 条电力装置接地设计应节约有色金属,节约用铜。 第 1.0.4 条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业交流、直流电力设备接地设计。 第 1.0.5 条电力装置接地设计尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章一般规定 第 2.0.1 条为保证人身和设备的安全,电力装置宜接地或接零。交流电力设备应充分利用自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。能对地构成电流闭合回路的直流电力回路中,不得利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线、接地体。直流电力回路专用的中性线、接地体以及接地线不得与自然接地体有金属连接;如无绝缘隔离装置,相互间的距离不应小于1米。三线制直流回路的中性线,宜直接接地。 第 2.0.2 条变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本规范中接地电阻系指工频接地电阻。 第 2.0.3 条如因条件限制,按本规范的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员不致偶然触及外物。 第 2.0.4 条中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时,也可装设延时自动切除故障的装置第 2.0.5 条低压电力网的中性点可直接接地或不接地。当安全条件要求较高,且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时,电力网宜采用中性点不接地的方式。 第 2.0.6 条在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零。如用电设备较少、分散,采用接零保护确有困难,且土壤电阻率较低,可采用低压接地保护。但如用电设备漏电,设备外壳和与其有电气连接的金属部分可能带电,应采取装设自动切除接地故障的继电保护装置、使用绝缘垫、安装围栏或均压等安全措施。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压线路,不宜采用接零、接地两种保护方式。在低压电力网中,当全部采用接零保护确有困难时,可同时采用两种保护方式,但不接零的电力设备或线段,应装设能自动切除接地故障的继电保护装置。城防、人防等潮湿或条件特别恶劣场所的供电电力设备的外壳应采用接零保护。 第 2.0.7 条在中性点非直接接地的低压电力网中,应防止变压器高、低压绕组间绝缘击穿引起的危险。变压器低压侧的中性线或一个相线上必须装设击穿保险器,低压架空电力线路的终端及其分支线的终端,还应在每个相线上装设击穿保险器。在安全电压网络中,宜将安全电压供电网络的中性线或一个相线接地,防止高电压窜入引起危险;如接地确有困难,也可与该变压器一次侧的零线连接。 第 2.0.8 条确定变电所接地装置的型式和布置时,应尽可能降低接触电势和跨步电势。小接地短路电流系统发生单相接地时,一般不迅速切除故障,此时变电所及电力设备接地装置的接触电势和跨步电势,应符合下列公式的要求: Ej = 50+0.05 p b 2.0.8-1 ) Ek = 50+0.2 p b 2.0.8-2 ) 式中:Ej ――接触电势(伏); Ek——跨步电势(伏); p b——地表面的土壤电阻率(欧?米)。 在条件特别恶劣的场所,例如矿山、井下和水田中,接触电势和跨步电势允许值宜适当降低。 第 2.0.9 条设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响。接地电阻在四季中均应符合本规范的要求,但防雷装置的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。 第三章保护接地的范围 第 3.0.1 条电力装置的下列金属部分,除另有规定者外,应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳; 二、电力设备传动装置; 三、互感器的二次绕组; 四、配电屏与控制屏的框架; 五、房内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和门;

安全工具柜说明书

安全工具柜说明书 应用范围: 广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。 产品组成: 该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。 产品功能及特点: 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。 2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、服等工具用品,做到综合利用。 3、根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。 4、具有工具取出例用完全不结露的功能。 5、能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。 6、产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。 7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理; 8、具有防尘,防损,防潮的综合功能。 9、卷压焊接成型,钢板厚度1.2mm,柜体自重75公斤,保证承重强度和站立稳定性。 柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。 柜体外形规格:高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放。10、柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分类有序,整齐存放。 注意事项: 为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ,交流耐压2000V。

输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求正式样本

文件编号:TP-AR-L1909 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求正式 样本

输电线路停电检修时接地线挂接的 安全要求正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早 已引起电力部门的重视。只有在停电线路上挂好接地 线后才认为该线路无来电可能而可以安全作业的观念 亦早已在线路工人中建立,然而在停电的输电线路上 实际作业中如果不正确使用现场个人安全接地线仍然 会导致严重的触电。最近美国开垦局和西部电力局联 合进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局直接 影响工作人员所受的接触电压。现将他们的试验情况 扼要介绍如下,以从中吸取经验,正确指导现场工作 人员贯彻安全保护措施。

1 测试的线路情况 (1) 美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的 2/0AWG(相当于截面为63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。 (2) 内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按测试要求挂接在杆塔导线上。 2.4种现场测试布局

三相合相式短路接地线正确使用方法及注意事项

三相合相式短路接地线正确使用方法及注意事项 一、三相合相式短路接地线正确使用方法 (1)户内用接地棒:35KV手握式短路接地线接地棒与接地铜线配套使用,操作时应该将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。将接地夹或地钉接地后再将接地棒挂到母排或线路上,拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。 (2)户外用接地棒:接地棒与接地铜线配套使用,三相合相式短路接地线操作时应该将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,35KV手握式短路接地线将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。将接地夹或地钉接地后再将接地棒挂到母排或线路上,拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。 二、三相合相式短路接地线使用注意事项 1、要按安全工作规程要求正确选择短路接地线悬挂数量,正确选择悬挂地点,正确使用短路接地线。 2、平口螺旋压紧式短路接地线的选择应能承受悬挂电的最大短路电流,其额定短路电流值不得小于悬挂电的最大故障电流,当不解除除重合闸时,还应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对短路接地线额定短路电流值的影响。 3、短路接地线的长度应适合设备尺寸和固定接地点的距离,三

相合相式短路接地线其额定短路电流平方和额定时间求积值不小于故障电流平方和故障时间的乘积值。如接地线的长度小于连接点距离的1.2倍,可导致比型式试验时更严重的应力过长则使短路时工作现过高和接地线强烈摆动。 4、根据方便悬挂短路接地线的要求选择线夹的型式。接地操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压一致,在悬挂短路接地线时应保证工作人员,接地线和带电设备保持必要的安全距离。在末挂妥接地线前工作的人员应和待接地导线保持一定安全距离。 5、使用平口螺旋压紧式短路接地线前,经验电确认已停电,设备上无电压后才能进行。先将接地夹连接到接地网上,然后操作棒分别将导线端线夹夹紧。在设备导线上拆除段路线接地线顺序和上诉相反。 6、装设短路接地线时,它和带电设备的距离考虑接地线摆动的影响,其安全距离不小于安全工作规程所规定的数值。

相关文档
相关文档 最新文档