1总则

1.0.1.依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一电力建设工程质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体,是指参与工程建设的,建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室)的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。凡接入公用电网的电力建设工程项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的火电建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.0.

2.《火电工程机组整套启动试运前质量监督检查典型大纲(适用于垃圾焚烧-余热锅炉-烟气净化系统)》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对配置垃圾焚烧-余热锅炉-烟气净化系统的火电或热电建设工程机组整套启动试运前的工程质量和进入整套启动试运阶段前的条件进行监督检查。

1.0.3.机组整套启动试运前,是指按设计范围和规定标准全部建筑、安装工程施工完毕;按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(以下简称“启规”)和《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(以下简称“调试验标”)的规定,完成分部试运阶段工作后,具备机、炉、电第一次联合启动、机组开始整套启动试运阶段工作之前。

1.0.4.机组整套启动试运,是对建筑、安装工程的设计、设备和施工质量的动态综合检验;是保证机组能安全、稳定、可靠地投入生产,及时形成生产能力,发挥环保效益和投资效益的重要环节。

1.0.5.分部试运的质量是保证机组整套启动试运效果和调试质量的基础,也是保证机组投产水平的重要环节,因此,也是本阶段监检的重要内容之一。

1.0.6.质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对火电工程各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者;一般不再重复检查;

1.0.7.根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。

1.0.8.对国外引进设备工程的质量监检技术标准,按供货合同的约定执行。合同中未作规定或规定不明确或国内、外技术标准有较大差异时,按由建设单位组织相关单位协商确定,报主管部门批准的标准执行。

1.0.9.受政府相关主管部门监督的工程项目(4.1.3)由监检组相关专业分别检查。

2质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误表的内容)或修订版均不适于本大纲,然而,鼓励根据大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。

《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号2000年1月30日;

《特种设备安全监察条例》国务院373号令2003年11月3日;

《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号;

建质〔2003〕162号《工程质量监督工作导则》;

建标〔2006〕102号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分);

建标〔2002〕219号《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分);

电质建〔2002〕3号《电力建设工程质量监督规定》;

国电电源〔2002〕896号《电力建设工程施工技术管理导则》;

电建〔1996〕159号《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》;

电建〔1995〕543 《电力建设文明施工规定及考核办法》;

DL647-2004 《电站锅炉压力容器检验规程》;

DL612-1996 《电力工业锅炉压力容器监察规程》;

DL5000—2000 《火力发电厂设计技术规程》;

DL/T 889-2004 《电力基本建设热力设备化学监督导则》;

建质〔1996〕40号《火电工程启动调试工作规定》;

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》;

国电电源〔2002〕267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》;

DL/T5072—1997 《火力发电厂保温油漆设计规程》;

《电力建设施工及验收技术规范》(系列文件);

《火电施工质量检验及评定标准》(系列文件);

本工程全部设计文件最终版。

有关国家标准、合同规定的标准、制造厂标准、合同技术协议、制造厂质保书、安装运行维护说明书、图纸;监造报告和设计、调试,监理有关文件,纪要,变更,会谈,洽商等。

3质量监督检查应具备的条件

3.0.1.启动验收委员会已成立。试运指挥部及下设各工作组已经建立,并正常运作;

3.0.2.机组整套启动试运应投入的设备和工艺系统及相应的建筑工程,已按设计范围和规定标准施工完毕,并经验收、签证完毕,且无违反《工程建设标准强制性条文》(以下简称“强制性条文”)的问题;

3.0.3.机组和公用系统的分部试运已基本完成。机组整套启动试运空负荷调试阶段应投入的设备及其工艺系统,己按规定经单机试运和分系统试运完毕,并经验收、签证完毕;合同规定由制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕,并由建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕;

3.0.

4.按《火电工程启动调试工作规定》(以下简称“调试规定”)对机组启动调试的前期工作和机组进入空负荷调试阶段前的调试项目已全部完成,且验收合格,签证完毕;

3.0.5.国外引进设备供货合同未明确质量验收评定标准的、或国内外技术标准有较大差异的,设备的安装和调试验收评定标准已由建设单位组织相关单位协商确定,并经主管部批准;

3.0.6.环境保护、劳动安全和职业健康等设施及其监测系统已按设计范围

和规定标准施工完毕,经监理单位验收、签证完毕,具备调整试运条件。全厂消防水和泡沫灭火系统已投用,并取得地方消防主管部门同意投用的书面文件;

3.0.7.生产用电梯安装完毕,可以正常投入使用,已经取得地方主管部门核发的安全准用证;

3.0.8.与电网管理部门有关机组上网、调度的合同和协议等已签署完毕。涉及电网安全的技术条件已满足;

3.0.9.生产准备工作已经就绪,符合“调试验标”和“启规”的相关要求,具备整套机组生产管理和运行维护的条件;

3.0.10.机组整套启动试运阶段前形成的各类工程管理和技术文件、资料按规定已分别收集齐全、整理完毕;

3.0.11.机组整套启动试运方案、措施已经编制完成,审批手续完备;

3.0.12.按本“大纲”规定的内容和要求,由工程质量监督站负责、组织相关主体进行了本阶段工程质量预监检,对存在的问题已经处理完毕;

3.0.13.按《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲》规定,工程质监站已对工程重点项目和关键部位实施了质量监督检查,对存在问题已经处理完毕。

4质量监督检查的内容和要求

4.1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查

4.1.1.对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1.在工程建设过程中的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定;

4.1.1.2.规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设五项制度;

4.1.1.3.对设计、施工、调试、监理和设备监造各单位以及设备订货等方面工作均实施了招标投标制度。各类招标、投标文件和合同齐全;

4.1.1.4.质量体系健全并运转有效,工程质量处于有效控制状态;各项工程管理、质量管理制度齐全,实施有效;

4.1.1.

5.工程档案管理制度健全、管理人员到位。关于施工、调试等各单

位移交资料的管理办法己制订,档案案卷构成的要求已明确;

4.1.1.6.按规定组织设计交底和图纸会检;

4.1.1.7.无明示或暗示设计单位、施工单位、监理单位违反强制性条文,降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为;4.1.1.8.按合同规定,由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准,相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施;

4.1.1.9.督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证;对国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机(单体)和分系统调试,建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕;

4.1.1.10.协助试运指挥部按“启规”的要求开展工作;机组启动试运的组织分工,工作制度和调试计划及技术标准已经制订并落实,符合“启规”和“验评标准”的规定;

4.1.1.11.对施工单位在施工中采用的“四新”已审批;

4.1.1.12.整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理。

4.1.2.对勘察设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1.本单位的资质与本工程的勘察设计项目相符;

4.1.2.2.项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符,已经本企业法定代表人授权。施工现场设计代表的工作满足现场施工的需要;

4.1.2.3.按计划交付施工图纸,保证连续施工。设计变更和技术洽商等文件审批手续齐全、规范、及时。施工图交底记录完整;

4.1.2.4.设计变更或技术洽商在施工图中有明确的标识,为竣工图的编制提供可靠依据;

4.1.2.

5.无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。

4.1.3.对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1.本单位的资质与在本工程承担的监理项目相符;

4.1.3.2.质量管理体系健全,运行有效。工程监理管理制度健全,实施有效;

4.1.3.3.总监理师已经本企业法定代表人授权。监理部机构健全、专业人

员配备满足工程需要。各级监理人员资格证书齐全、有效,并与其承担的任务相符,责权明确、落实;

4.1.3.4.监理规划、监理细则和工作程序审批手续完备,实施有效;

4.1.3.

5.对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施的审批及时,手续规范;

4.1.3.6.组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底;

4.1.3.7.按规定参加对到货设备、成品、半成品和原材料开箱检验,且记录齐全、清晰;

4.1.3.8.经对各施工承包单位(含各分包队伍)和调整试验单位(含分包单位)的资质审查,无违规、违法承包行为;

4.1.3.9.对各类试验室和试验人员、特殊工种审核,其资质、资格符合规定,均持证上岗;

4.1.3.10.见证取样制度健全,责任到位,记录齐全;

4.1.3.11.按施工质量验评项目划分表完成施工和分部试运质量检验及评定。对隐蔽工程验收及时、签证规范,验评结果统计齐全、准确、规范。主体工程的监理单位对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总完毕,且齐全、准确;

4.1.3.12.质量问题台账完整、清晰。各类质量问题通知单内容明确、整理有序,并管理闭环。对现场发现的不合格材料、构配件、设备,配合相关单位己及时处理;

4.1.3.13.对施工单位在施工中采用的“四新”已经组织论证、审核;

4.1.3.14.对处理完的在预监检中提出的待整改问题,已经验收完毕。

4.1.4.对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1.施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定;

4.1.4.2.施工承包合同已签订。所承担的施工项目与企业资质相符;

4.1.4.3.项目经理部质量管理体系健全,能有效运行。并能持续改进;4.1.4.4.项目经理、已经本企业法定代表人授权。项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要,并具有相应资格

及上岗证书;

4.1.4.

5.现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质与试验项目相符,试验员持证上岗。现场各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定;

4.1.4.6.项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法,与本工程项目相适应,并实施有效。质量问题台账完整、规范、清晰,管理闭环;

4.1.4.7.施工质量验评项目划分表符合“验评标准”和工程实际,已经监理单位审批。验评签证齐全、规范;

4.1.4.8.计量管理制度健全。计量器具均在有效期内,其台账完整、清晰。计量人员持证上岗;

4.1.4.9.执行见证取样制度;

4.1.4.10.施工组织总设计和专业施工组织设计及施工技术方案、措施,审批手续规范,并认真贯彻执行;

4.1.4.11.认真执行图纸会检制度。各级会检的纪要、记录齐全、规范,管理闭环;

4.1.4.12.设计变更,技术洽商等管理制度健全,签证及时、规范,管理闭环;

4.1.4.13.设计变更或技术洽商在施工图中有明确的标识,为竣工图的编制提供可靠的依据;

4.1.4.14.施工技术交底制度健全,实施有效,交底和被交底方全员签字及时、规范;

4.1.4.1

5.分部试运组织健全、合理。单机试运技术方案、措施完整、齐全、规范,能正确、有效地指导单机试运;

4.1.4.16.各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全,整理规范、统一、内容准确可靠、书写打印清晰、签名真实齐全,符合档案管理规定;

4.1.4.17.物资管理制度健全,实施有效;

4.1.4.18.经评审合格的供应商名录准确、有效、清晰;

4.1.4.19.设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全,台账完整、清晰。主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰;

4.1.4.20.工程项目分包管理制度完善。无违法分包和转包行为,各分承包单位资质符合规定。

4.1.

5.对调试单位质量行为的监督检查

4.1.

5.1.调试工作的组织健全,各专业组的工作内容、分工界线明确,人员配备能满足机组调试工作的需要;

4.1.

5.2.机组整套启动试运计划已编制完成。调试项目无遗漏,调试程序符合“启规”和“调试规定”以及“调试大纲”的规定;

4.1.

5.3.调试方案、措施和控制曲线全部编绘完成,审批手续完备、规范,其基本内容和要求完整、规范,层次清晰、叙述准确。主要技术控制指标和质量标准准确,调试过程中应记录的内容和安全注意事项均有具体的说明和要求,能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序;

4.1.

5.4.机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕。交底记录齐全,交底和被交底方签字齐全、规范;

4.1.

5.5.分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格,符合设计和“调试验标”的规定。试运记录齐全完整,已经验收、签证完毕;4.1.5.

6.整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等用品已齐备。

4.1.6.对生产单位质量行为的监督检查

4.1.6.1.生产运行管理的组织机构健全,符合上级主管单位的规定;满足生产运行管理工作的需要;

4.1.6.2.各级运行人员依据本单位和电网调度部门的规定,按其岗位分别培训、考核合格,取得上岗资格;

4.1.6.3.生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕,并正式出版;

4.1.6.4.运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘完成,并正式出版;

4.1.6.

5.运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台账和表单等均已齐备;

4.1.6.6.调度已经下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供;

4.1.6.7.试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离或隔绝措施正确、可靠;

4.1.6.8.参加机组的分部试运,进一步掌握设备和工艺系统及其性能。参加分部试运的验收签证;

4.1.6.9.已经上岗部位的工作环境清洁、整齐,符合本单位有关管理规定;

4.1.6.10.设备和阀门的命名和编号,管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范,并醒目、易见,符合《火力发电厂保温油漆设计规程》规定。电气设备的双重编号已确定,现场的标识已完成;

4.1.6.11.生产用备品、备件、填料、燃料、药品、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全。

4.2对技术文件和资料的监督检查

4.2.1.工程前期工作的依据性文件归档目录;

4.2.2.工程现场五通一平和地基处理施工记录;

4.2.3.经地方消防主管部门检查合格后,核发的全厂消防水和泡沫灭火系统同意使用的书面文件;

4.2.4.各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件;

4.2.

5.工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、施工图审核意见、设计变更和技术洽商单;施工图审核意见和设计变更处理实施的闭环文件;

4.2.6.设计交底和图纸会检及其他相关会议的纪要及文件;

4.2.7.设备制造图纸、出厂证明书和产品使用说明书、设备缺陷记录和其他相关技术资料;设备缺陷处理记录及闭环文件;

4.2.8.工程项目部质量管理体系文件。质量手册、程序文件、施工方案和技术措施。其他施工技术和质量管理制度;

4.2.9.施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件;

4.2.10.各类特殊操作人员资格证书和汇总名单;

4.2.11.施工技术交底记录和双签字记录;

4.2.12.对质监中心站各阶段工程质量监督检查时提出的限期整改问题的处理结果的汇总表;

4.2.13.工程质量监督站按其监检大纲规定,对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录;

4.2.14.原材料、零部件、半成品和加工配制件的出厂检验合格证及试验报告;

4.2.1

5.按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账;

4.2.16.建筑、安装施工各类检测、试验报告;

4.2.17.锅炉压力容器安全性能检验和汽轮发电机金属监督检验报告;

4.2.18.建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证;

4.2.19.主要建(构)筑物和大型设备基础的沉降观测计划、记录、曲线和成果报告;

4.2.20.设备监造报告、会议纪要和工作总结;

4.2.21.分部试运技术措施、记录和验收签证;

4.2.22.机组整套启动试运计划、方案、措施;机组启动控制曲线;

4.2.23.机组整套启动试运所用各种系统图和曲线及表式;

4.2.24.机组整套启动试运各项管理制度;

4.2.2

5.监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件;

4.2.26.各级监理人员资格证书及汇总名单;

4.2.27.施工质量问题台账、质量问题通知单;

4.2.28.各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证清单;

4.2.29.现场各单位受控文件清单;

4.2.30.未完成或待完善施工项目清单。未完单机试运和分系统试运项目清单。

4.3对工程实体质量的监督检查

4.3.1受社会监督的工程项目(由相关专业组分别检查)

4.3.1.1.施工图审核意见已贯彻执行;

4.3.1.2.全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完毕,并经试喷合格。消火栓布置合理,阀门开关灵活且严密不渗漏,水带、水枪配备齐全、完好。消防器材按规定品种和数量摆放齐备。经地方消防主管部门验收,已签发同意使用的书面文件;

4.3.1.3.各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔(口)的防火封堵完好、有效。主厂房易燃区域钢结构的防火涂料和电缆防火漆涂刷及电线桥架上的阻燃材料袋设置正确,符合设计和消防规定;

4.3.1.4.工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕,符合设计要求和相关环卫技术规定,已经验收、签证完毕。具备调试条件;

4.3.1.

5.电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕;各层平台、步道、梯子和栏杆完好、通畅、无杂物,照明齐全、完好;已经验收、签证完毕;

4.3.1.6.布袋除尘安装调试完,具备投用条件;

4.3.1.7.烟气品质在线监测装置己安装完毕,具备调试条件;

4.3.1.8.烟气净化系统的建筑、安装施工已全部完成,符合设计要求和相关规程规定,已经验收、签证完毕。分部试运已完毕,烟气净化系统具备整套启动调试条件;

4.3.1.9.生产用电梯调试合格,运行正常,已取得地方主管部门签发的安全准用证。

4.3.2土建工程和试运环境

4.3.2.1.主厂房装修完毕,屋面防水质量合格,无渗漏。门、窗完好、严密、开启灵活。所有分部试运用的临时设备和系统已经拆除;

4.3.2.2.试运区域范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其他一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净,无施工痕迹;

4.3.2.3.主厂房和公用系统厂房内,各层地面、平台已施工完毕,且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍:全厂生产区域内场地平整,无杂物,道路通畅,并已形成环形道路,满足消防要求。防洪设施符合设计要求;

4.3.2.4.主、辅厂房内、外各类沟道畅通,内部无杂物、无积水,盖板齐全、严密;各类孔洞有正式围栏或正式盖板;

4.3.2.

5.运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装完毕;

4.3.2.6.运行区域的正式照明充分,事故照明能正常切换;

4.3.2.7.上、下水道通畅。采暖、通风、空调等设施按设计具备正常投用

条件。寒冷地区的防冻措施有效;

4.3.2.8.全厂设备,工艺系统包括电缆桥架清洁、无杂物;

4.3.2.9.试运设备与运行设备、施工区域与试运区域已有效隔绝或隔离;危险区设有明显的隔离措施和警示标识;

4.3.2.10.各运行岗位的正式通讯装置调试完毕具备投用条件。整套启动试运增设的临时岗位也已装设可靠的通讯装置;

4.3.2.11.主要建(构)筑物的沉降无异常。各沉降观测点保护完好。观测规划、记录、曲线和成果报告完整、规范,符合规程要求。观测单位和人员具有相应的资质和资格。

4.3.3垃圾焚烧-余热锅炉专业:

4.3.3.1.垃圾卸车系统安装调试合格,垃圾喂料设备安装调试合格;

4.3.3.2.垃圾输送系统设备安装完并调试合格,垃圾破碎处理系统设备安装调试合格;

4.3.3.3.垃圾堆取料、倒垛设备安装、调试合格,辅助设备及安全防护设施等符合规定;

4.3.3.4.抽风系统设备的安装、调试完成并符合要求;

4.3.3.

5.垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成,具备整套运行条件;

4.3.3.6.垃圾入炉给料系统安装调试合格,下料通畅;

4.3.3.7.余热锅炉本体设备及其零部件和各附属机械、辅助设备全部施工完毕,已经验收、签证完毕;

4.3.3.8.余热锅炉本体各部膨胀间隙符合设计规定。膨胀指示器安装齐全,位置正确;

4.3.3.9.余热锅炉燃烧、烟、风系统风压试验合格、符合《火电施工质量检验及评定标准》(以下简称“验评标准”)规定;

4.3.3.10.余热锅炉化学清洗完毕,清洗效果符合要求;

4.3.3.11.余热锅炉蒸汽吹扫完毕,其过程参数、动力系数和吹扫效果符合《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称“验收规范”)和《调试验标》规定;

4.3.3.12.安全门检修、安装和冷态调试合格,记录齐全;

4.3.3.13.余热锅炉各附属机械和辅助设备及其工艺系统经分部试运合格,运行平稳、正常,系统无渗漏。轴承振动、温度和噪声等控制指标符合设计和“调试验标”规定;

4.3.3.14.各类管道和余热锅炉“六道”支吊架的布置和其冷态工作位置正确,符合设计规定,且安装调整记录齐全、完整;

4.3.3.1

5.余热锅炉本体和热力设备及管道的保温及罩壳已全部完善。符合设计和“验评标准”的规定;

4.3.3.16.炉排及其驱动装置调试合格;

4.3.3.17.燃油系统、喷燃器调试合格;

4.3.3.18.冷渣机调试合格,除渣系统正常;

4.3.3.19.床温测量正常,保护投入使用;

4.3.3.20.余热锅炉钢架的绝对和不均匀沉降值在设计和规程允许范围内。观测单位和人员具有相应资质和资格;

4.3.3.21.余热锅炉水压试验前质量监督检查提出的整改问题以及分部试运中发现的质量问题,已处理完毕,并经验收、签证完毕。

4.3.4汽机专业

4.3.4.1.汽轮机和发电机本体设备全部安装完毕。各抽汽、疏水、油、氢、冷却水和胶球清洗等本体管道系统全部安装完毕,符合设计和“验评标准”规定,已经验收、签证完毕;

4.3.4.2.主(再热)蒸汽和高、低压给水系统全部施工完毕,经蒸汽吹扫和冲洗合格,系统恢复完毕,符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定,已经验收、签证完毕;各附属机械及其工艺系统全部施工完毕,经分部试运合格,运行平稳、正常,系统无渗漏,轴承振动、温度和噪声等控制指标符合“调试验标”规定(须待机组整套试运中调试的项目除外);

4.3.4.3.高、低压旁路系统、各辅助蒸汽系统蒸汽吹扫合格;

4.3.4.4.主机、附属机械各油系统的循环冲洗和油质过滤结束,系统恢复完毕。油质合格,符合“验收规范”和“调试验标”规定;

4.3.4.

5.发电机内冷水系统循环冲洗结束,水质合格符合“验收规范”和“调试验标” 规定;

4.3.4.6.发电机氢气系统风压试验合格,符合“验收规范”和“调试验标”规定;

4.3.4.7.仪用和杂用空压机及其工艺系统全部安装完毕、系统完整。经分系统试运其出口压力和空气品质符合设计和“调试验标”规定;

4.3.4.8.真空设备及其工艺系统施工完毕、系统完整。经严密性检查和分系统试运,系统无渗漏,真空泵或射水泵运行平稳、正常,轴承振动、温度和系统抽真空性能符合设计和“验收规范”、“调试验标”规定;

4.3.4.9.顶轴油泵及其工艺系统施工完毕、系统完整。经分系统试运顶轴油泵振动、出口油压和轴颈顶起高度符合制造厂和“调试验标”规定。管道系统无渗漏;

4.3.4.10.盘车装置经分系统试运投入正常、运转平稳,符合制造厂和“调试验标规定。管道系统无渗漏;

4.3.4.11.各类管道的支吊架布设合理,其冷态工作状态符合设计要求。安装、调整记录完整、齐全、准确;

4.3.4.12.热力设备和管道的保温及罩壳完好、符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定;

4.3.4.13.汽轮机扣大盖前质量监督检查提出的限期整改项目以及分部试运中发现的质量问题,全部处理完毕,已经验收、签证完毕。

4.3.5电气专业

4.3.

5.1.电气设备和电气系统安全运行环境检查:重点防火部位消防设施已投用(发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等):事故排油设施施工完毕,管路通畅;各电气设备间的土建施工已经完成,并已封闭上锁;运行与非运行区域用遮栏隔离;电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确、齐全;电子设备间及配电室照明齐全,通风、降温设施能正常投用;厂内通讯装置能正常投用;

4.3.

5.2.所有电气设备名称、编号齐全,书写醒目、正确;

4.3.

5.3.发电机本体电气安装、封闭母线等安装己完成。安装记录和验收签证齐全、规范。母线焊接试件等送检报告合格;定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求;

4.3.

5.4.励磁系统安装已完成。安装记录和验收签证齐全、规范;励磁系统静态试验、开环试验完成,各项功能、参数符合厂家规定;

4.3.

5.5.变压器(主变和高厂变)芯部检查、辅什安装、滤油和注油等工作已完成,安装记录和签证齐全、规范;变压器油、油罐油等油质送检报告齐全,并合格;

4.3.

5.

6.变压器冷却装置试运转正常,电源可靠;分接开关(有载、无载)位置指示正确,操作灵活,接触良好;瓦斯、温度等非电量保护装置经校验、整定合格;变压器绕组、套管、绝缘油等交接试验项目符合标准要求;

4.3.

5.7.电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备安装、调整符合厂家规定。安装调整记录和验收签证齐全、规范;设备引线等电气安全距离符合规范要求:母线压接等试件送检报告合格;电气送出系统一次设备交接试验项目符合标准要求;

4.3.

5.8.各类盘、屏安装固定方式符合设计。盘、屏正面及背面均有名称、编号;盘、屏内部元件和装置的规格、型号符合设计,二次配线正确,标识清晰;

4.3.

5.9.电测仪表校验合格,并贴有检验合格证。指针式仪表额定值处画红线,相关回路完整并有正式报告;

4.3.

5.10.各类继电保护装置及自动装置经调试,动作正确,并按定值通知单整定完毕(定值通知单为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知单);

4.3.

5.11.二次交流、直流回路绝缘良好,接线正确;二次交流回路负载测量已进行,并有报告;

4.3.

5.12.电气整套系统传动试验已完成;开关设备(送出和厂用电源)合、分闸操作试验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能正确动作和指示,故障录波器能正常投入,“五防”功能经试验正确;电网系统保护和安全自动装置静态调试已完成;调度、通讯通道开通等工作已完成;

4.3.

5.13.厂用电各馈线开关安装调整已完成,安装调整记录和验收签证齐全、规范,开关时间特性等交接试验项目符合标准要求;

4.3.

5.14.电动机安装和抽芯检查(按规程规定须进行时)已完成,安装记录和验收签证齐全、规范;单机试运转已完成,配合其它专业进行分系统试运

已完成,试运记录和验收签证齐全、规范;“事故按钮”安装正确,并有保护罩,经试验紧急跳闸动作正确;

4.3.

5.15.直流电源系统、保安电源系统投用正常,符合设计;UPS装置试验合格,投用正常;事故照明切换正常;

4.3.

5.1

6.全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好;全厂接地网施工符合设计及规范要求;各种电气设备、设施及电缆接地、连接符合规范和行业“事故反措”规定的要求,安装记录和签证等齐全、规范;接地电阻值符合设计要求,试验报告规范、有效;

4.3.

5.17.电缆敷设路径和敷设布置符合设计和规范要求;电缆头制做及接线工艺符合规范要求;电缆沟盖板齐全,沟内清洁无杂物,排水良好;电缆托架无变形,电缆上无杂物,有盖板的托架覆盖齐全;电缆防火封堵,阻燃隔离袋等设施按设计施工并符合规范要求;

4.3.

5.18.电除尘器升压试验完毕,试验电压和方法符合设计、制造厂和规程规定;

4.3.

5.19.启动/备用电源系统运行正常、可靠,满足机组整套启动试运的要求;

4.3.

5.20.厂用电系统受电前,质量监督检查提出的限期整改问题以及分部试运中发现的质量问题均已处理完毕,并验收,签证完毕;

4.3.

5.21.垃圾处理系统电器配电装置安装调试合格,垃圾处理自动控制、程控设备安装完并调试合格,具备整套试运条件。

4.3.6热控专业

4.3.6.1.不停电电源(UPS)供电可靠,符合设计要求。分散控制系统(DCS)电源符合《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》的规定;

4.3.6.2.仪用压缩空气品质符合设计规定;符合《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的标准;

4.3.6.3.热控各盘、台、柜的设备、仪表安装整齐、牢固,符合“验收规范”和“验评标准”的规定;

4.3.6.4.热控各盘、台、柜和屏蔽电缆的接地符合设计和“验收规范”的规定。DCS 系统接地符合《火电厂分散控制系统在线验收规程》的规定;

4.3.6.

5.测量仪表、取源部件、敏感元件和辅助装置的安装,符合“验评标准”规定;

4.3.6.6.汽包平衡容器的位置符合设计和厂家规定。各执行机构安装位置适当、稳固,与调节机构联接正确无晃动,并有防雨措施;

4.3.6.7.电缆桥架架设合理,安装稳固。电缆、导线敷设和金属软管安装满足设计和相关规定。电力、控制、信号等电缆分层敷设。接地符合规定;

4.3.6.8.各类测量系统的仪表、变送器、传感器、开关和一次元部件经单体校验合格。补偿导线和系统接线正确;

4.3.6.9.数据采集系统(DAS)、模拟量和开关量I/O通道校验合格,画面清晰;

4.3.6.10.炉膛安全监控系统(FSSS)调试完毕,功能完善。火焰监视电视显示清晰,具备投入条件;

4.3.6.11.自动调节系统(MCS)含基地调节装置均已静态调试合格,其调正参数已初步设定,具备投入条件;

4.3.6.12.汽机电液调节系统(DEH)和给水泵小汽机电液调节系统(MEH)静态调试和动态联调完毕,符合设计要求,具备投运条件;

4.3.6.13.各顺序控制系统变送器、过程开关、执行器等设备按设计安装完毕,调试合格,具备投运条件;

4.3.6.14.事故顺序记录仪(SOE)的变送器和开关量信号正确,通讯、打印内容和时间正确;

4.3.6.1

5.汽轮机和锅炉的主要保护以及机、炉、电大联锁保护的逻辑功能和定值符合设计和厂家要求,并且联调完毕,具备投入条件;

4.3.6.16.声光报警系统静态调试合格,具备投入条件;

4.3.6.17.汽轮机旁路系统单体调试和系统联调完毕,动作准确,具备投入条件;

4.3.6.18.各程序控制系统静态调试合格,符合设计要求,具备投运条件;

4.3.6.19.垃圾处理监控系统安装调试合格;

4.3.6.20.热电管理系统调试合格;

4.3.6.21.烟气在线监测装置安装及静态调试完毕,验收合格,具备热态试

运条件,并与环保部门联网。

4.3.7化环专业

4.3.7.1.锅炉本体和炉前系统化学清洗已经验收、签证完毕。各项理化技术指标符合“验收规范”和“调试验标”的规定;

4.3.7.2.原水预处理装置安装完毕,调试合格,能正常运行。出力和水质符合要求;

4.3.7.3.反渗透装置安装完毕,调试合格,能正常运行,出力和脱盐率符合设计和厂家要求;

4.3.7.4.除盐水处理系统安装完毕,调试合格,能正常运行。出力和水质符合设计和规程的要求;

4.3.7.

5.锅炉补给水系统的在线测量仪表和程控装置运行正常,符合设计要求;

4.3.7.6.凝结水精处理及其程控装置安装完毕,调试合格,具备投运条件;

4.3.7.7.发电机内冷水水质(PH值、导电度、硬度)符合规程的标准;

4.3.7.8.发电机氢冷系统的氢气纯度、湿度符合规程的标准;

4.3.7.9.循环水的加氯、阻垢、缓蚀系统安装完毕,调试合格,运行正常;

4.3.7.10.机组汽水品质在线测量仪表校验合格、安装完毕,处于待用状念;

4.3.7.11.加药和取样系统安装完毕,调试合格,具备投运条件;

4.3.7.12.化学试验室的试验人员,煤、水、油试验以及环保监测的仪器、设备,按照设计配置齐全,能正常开展试验和监测工作;

4.3.7.13.汽轮机和变压器等各类油质的物理、化学性能均符合“验收规范”及“验评标准”的规定;

4.3.7.14.废水处理系统,按设计施工完毕,已经验收、签证完毕。具备调整试运条件;

4.3.7.1

5.垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成,具备整套运行条件;

4.3.7.16.烟气在线检测装置调试合格。

5质量监督检查的步骤和方法

5.1.检查步骤

5.1.1.鉴于电力建设工程的技术特点,质量监督检查以阶段性检查为主,

结合不定期巡检随机抽查的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自查、预监检和正式监督检查三个步骤进行。

5.1.2.自查

由工程质量监督站督促工程建设各责任主体,按本“大纲”规定的内容和要求对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行自查,对发现的问题认真整改,符合要求后书面报告工程质监站,并申请预监检。

5.1.3.预监检

由工程质监站负责,组织工程建设各责任主体,按本“大纲”规定的内容和要求,对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行全面检查,检查完毕对工程质量做出客观、公正、恰当的评价,对存在的问题进一步整改。整改完毕经监理单位确认,且形成管理闭环资料后,由工程质监站提前七天向中心站提出正式监督检查的书面申请。

各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量状况的书面汇报材料。 (汇报的主要内容见5.2.3条)。

5.1.4.正式监检

中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后,应在不超过七天之内组织相关专业质监工程师组成监检组,按本“大纲”规定的内容和要求,对各责任主体的质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行重点检查和随机抽查,并且核查预检中提出的整改项目。

工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作,其他各责任主体必须全程认真配合检查。

5.2.检查方法

5.2.1.监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组,按本“大纲”规定的内容和要求,在受监单位的相关专业人员配合下,进行检查工作。

5.2.2.检查一般采取:大会听取汇报后,分专业组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在专业小组检查的基础上,经监检组讨论评议,形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后,以大会形式通报工程建设各责任主体。

5.2.3.工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写,应结合本“大纲”的内容和要求,并力求简明、清晰、真实、准确地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况;反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况并认真填写附表1-附表7。汇报的主要内容一般为;

5.2.3.1.建设单位:工程概况,工程建设的组织管理,工程质量目标和质量管理措施,里程碑进度计划和实际进度控制,整套启动试运的组织、管理和整套启动试运已具备的条件,施工和分部试运中发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.2.设计单位:工程设计概况和技术特点,设计指导思想和工作原则,设计质量控制措施,技术供应和工代现场服务,对本阶段施工质量与设计规定符合性的评估,发生的重大设计变更,遗留设计问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.3.施工单位:施工承包范围和主要工程量,质量管理体系及其运行效果,施工质量目标,质量管理工作和质量控制效果,分部试运组织指挥机构,分部试运结果,工程实体质量,实际施工进度,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.4.调试单位:调试承包范围和主要调试项目,调试工作指导思想和工作原则,质量目标和控制措施,领导组织和人员配备,调试技术文件和准备工作、工作计划和目前已具备的技术条件,分系统试运结果,分部试运发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.5.监理单位:监理工作范围,工作指导思想、工作原则,组织机构设置和人员配备,对工程质量目标的响应,监理工作的组织管理,工程质量控制,施工和分部试运质量验评结果统计,对启动试运阶段监理工作的安排,对施工质量和分部试运质量及整套启动试运所具备条件的评估,发生的质量问题和处理结果,遗留问题和处理计划,经验教训和改进措施。

5.2.3.

6.生产单位:生产准备的工作原则,生产管理组织机构和人员配备,运行人员培训、考核,生产管理准备和试运行物资准备,配合分部试运情况,对整套启动所具备条件的评估,遗留问题和处理意见。

垃圾发电工程质量监督检查大纲

垃圾发电工程质量监督检查大纲 (适用于垃圾焚烧-余热锅炉-烟气净化系统) (试行) 江苏省电力基本建设工程质量监督中心站 二○○六年十二月 编制说明 为适应社会主义市场经济、填补新能源建设工程质量监督工作的空白,加强对工 程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促 进工程质量管理和投产水平不断提高,江苏省电力基本建设工程质量监督中心站针对 垃圾发电特点,补充编制了电力建设工程质量监督检查大纲(垃圾发电工程部分)。大 纲针对工程特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定、要求以及监检工作计划,保 证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量。 电力建设工程质量监督检查大纲(垃圾发电工程部分)包括八个阶段,其中首次质 量监督检查、土建工程质量监督检查、锅炉水压试验前质量监督检查、汽轮机扣盖前 质量监督检查和厂用电系统受电前质量监督检查分别套用《电力建设工程质量监督检 查典型大纲(火电、送变电部分)》中的《火电工程首次质量监督检查典型大纲》、《火 电土建工程质量监督检查典型大纲》、《火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲》、《火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查典型大纲》、《火电工程厂用电系统受电前质量监督检查典型大纲》。机组整套启动试运前质量监督检查、机组整套启动试运后 质量监督检查和竣工备案前质量监督检查等三个阶段按新编《垃圾发电工程机组整套 启动试运前质量监督检查大纲》、《垃圾发电工程机组整套启动试运后质量监督检查大纲》和《垃圾发电工程竣工备案前质量监督检查大纲》执行。 本“质监大纲"适用于江苏省境内全部垃圾发电建设工程。 本“质监大纲"自颁发之日起开始试行。 本“质监大纲"由江苏省电力基本建设工程质量监督中心站负责解释。

电力工程管理质量控制措施

电力工程管理质量控制措施 摘要:众所周知,电力工程项目的建设过程是十分的复杂,其施工的整体质量 会由多个方面的因素影响。所以,需要做好科学合理的规划工作,对其各类的影 响要素进行全面认真的分析和认知,开展更加全面的考量,对施工的目标进行进 一步的完善,做好施工的管理工作,提升技术含量。对于多个影响因素进行合理 的管理控制,进而更好的保证电力工程的整体施工速度和质量,为日后的经济建 设打下坚实可靠的基础。 关键词:电力工程;施工质量;影响因素;控制方式 1引言 新时期我国电力事业发展速度加快,对与之相关的施工作业开展产生了积极 影响。实践中,为了提高电力工程的施工质量,优化其工作性能,降低电力施工 风险,需要考虑输电线路的质量控制,运用有效的控制措施,为电力施工中延长 输电线路的使用寿命提供保障。基于此,系统阐述了在电力工程施工中的质量管 理控制,以便改善输电线路应用中的质量,满足电力生产活动高效开展的多样化 需求。 2 目前电力工程管理中存在的不足之处 2.1 电力工程管理技术尚不完善 电力工程管理技术直接影响工程施工质量和效率,对于工程进度是否能够按 时完成,工程质量能否满足要求有很大关系。在当下国内电力工程管理技术中, 大部分还不能满足市场要求,技术尚不完善,存在不少要改进的地方。一方面管 理人员专业能力较低,不能及时完成工程进行中的管理需求,无法充分发挥工程 管理作用。另一方面,企业缺乏对管理人员进行足够的培训工作,随着时代发展 步伐日益加快,很多新领域新概念都要求管理人员不断学习,否则根本无法满足 实际工作要求。就以工程管理中的施工安全为例,目前发生的施工安全问题,管 理人员很难做好安全隐患的预防,或者及时解决安全问题,往往造成严重事故发生,究其根本还是专业技术不够,管理能力不足。 2.2 电力工程管理流程尚不合理 管理部门没有清楚的职能分工和责任要求,管理流程混乱,工作效率低下。 第一,电力工程管理制度职能分工不明确,部门与部门之间很容易出现职能混淆,在工作对接和相互协作时出现困难,工作流转不够顺畅;第二,各部门之间权责不清,一旦工程出现问题,各部门之间相互推脱责任,很容易造成工作停滞,难以 快速有效解决问题;第三,很多企业管理流程依旧按照传统工作流程,以工作流程代替管理流程,缺乏专业管理技术应用,难以及时解决管理层面的问题。 2.3 电力工程管理方式难以满足需求 电力工程管理方式按照国家统一标准进行,虽然在早期发展过程中能够保证 企业基本管理要求得以满足,但是已经无法适应当下日渐复杂的社会市场环境, 单一的管理方式很难处理多种情境下的复杂施工问题,而且效率低下,再结合当 下对互联网科技等应用的进一步拓展,管理方式必要向其靠拢,管理人员需要制 定合适的网络管理方式,以满足高效、实时、多方面等市场电力工程建设新需求,否则将严重制约企业发展,造成管理失误。 3 关于电力工程质量控制与管理的策略探讨 3.1聘请优秀的施工人才与工程队伍

输变电工程质量监督检查大纲 PDF

输变电工程质量监督 检查大纲

前言 为贯彻落实《建设工程质量管理条例>和电力建设工程质量安全管理有关规定,进一步加强电力工程质量监督管理,统一监督检查的工作内容,提高电力工程质量监督工作水平,电力工程质量监督总站组织编制了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。 本《大纲》共包括以下11部分: ——第1部分首次监督检查 ——第2部分地基处理监督检查 ——第3部分变电(换流)站主体结构施工前监督检查 ——第4部分变电(换流)站电气设备安装前监督检查 ——第5部分变电(换流)站建筑工程交付使用前监督检查 ——第6部分变电(换流)站投运前监督检查 ——第7部分架空输电线路杆塔组立前监督检查 ——第8部分架空输电线路导地线架设前监督检查 ——第9部分架空输电线路投运前监督检查 ——第10部分电缆线路工程安装前监督检查 ——第1 1部分电缆线路工程投运前监督检查 一、编制说明 (一)编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号) 《质量发展纲要(2011-2020》>(国发(2012)9号)

《电力工程质量监督体系调整方案》(国能电力(2012) 306号) 《工程建设标准强制性条文》(电力I程部分) 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》(GB 50319) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL5009.3) 《电力建设工程监理规范》(DIIT5434) (二)指导思想和编制原则 按照精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: (1)与监督检查阶段相协调的原则。 (2)监督检查转序的原则。 (3)监督验收质量的原则。 (4)监测实体质量的原则。 (5)以强制性条文为基础的原则。 (6)兼顾技术进步的原则。 (三)调整的主要内容 本《大纲》与原《大纲》相比,主要的调整和变化如下: (1)在监督检查的内容上增加了地基处理监督检查部分。

试验检测大纲资料

试验检测大纲 项目试验工作包括两个方面的内容,即试验技术工作和试验管理工作。 试验技术工作主要是指某个具体的试验项目,如何按有关操作规程进行测试,得出相应的检测数据,再进行计算、分析和评定,最后同有关标准、规范或设计文件进行比较,看是否满足要求。满足要求的为合格,否则为不合格。 试验管理工作是指对项目的总体试验技术工作,如何进行全方位的综合管理,明确项目试验室在公路工程施工过程中的各个阶段应做哪些工作,合理组织、安排试验技术工作,保证项目试验工作能满足施工生产进度的需要,并确保工程质量。项目试验工作的目的和意义 项目试验工作是公路工程质量管理的一个重要组成部分,是工程质量科学管理的重要手段。客观、准确、及时的试验检测数据是公路工程实践的真实记录,是指导、控制和评定工程质量的科学依据。公路工程试验检测的目的和意义是: 1.用定量的方法,对各种原材料、成品或半成品,科学地鉴定其质量是否符合国家质量标准和设计文件的要求,做出接收或拒收的决定,保证工程所用材料都是合格产品,是控制施工质量的主要手段。 2.对施工全过程,进行质量控制和检测试验,保证施工过程中的每个部位、每道工序的工程质量,均满足有关标准和设计文件的要求,是提高工程质量、创优质工程的重要保证。 3.通过各种试验试配,经济合理地选用原材料,为企业取得良好的经济效益打下坚实的基础。 4.对于新材料、新工艺、新技术,通过试验检测和研究,鉴定其是否符合国家标准和设计要求,为完善设计理论和施工工艺积累实践资料,为推广和发展新材料、新工艺、新技术做贡献。 5.试验检测是评价工程质量缺陷、鉴定和预防工程质量事故的手段。通过试验检测,为质量缺陷或质量事故判定提供实测数据,以便准确判定其性质、范围和程度,合理评价事故损失,明确责任,从中总结经验教训。 6.分项工程、分部工程、单位工程完成后,均要对其进行适当的抽检,以便进行质量等级的评定。 7.为竣工验收提供完整的试验检测证据,保证向业主交付合格工程。 8.试验检测工作集试验检测基本理论、测试操作技能和公路工程相关学科的基础知识于一体,是工程涉及参数、施工质量控制、工程验收评定、养护管理决策的主要依据。 项目试验工作的任务 1.在选择料场和确定料源时,对未进场的原材料进行质量鉴定,根据原材料质量和经济合理的原则选定料源。 2.对运往施工现场的原材料,按有关规定的频率进行质量鉴定。 3.对外单位供应的构件、制品,在查验其出厂质检资料后,做适量的抽检验证。 4.做各种混合料的配合比试配,在确保工程质量的前提下,经济合理地选用配合比。.

【建筑工程类】风电场工程质量监督检查大纲

(建筑工程质量)风电场工程质量监督检查大纲

电力建设工程 质量监督检查典型大纲 (风电场部分) 黑龙江省电力建设工程质量监督中心站 2009年4月 编制说明 为适应风力发电建设工程质量监督工作的需要,加强对工程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促进工程质量管理、工程实体质量和投产水平不断提高,电力建设工程质量监督总站组织编制了电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)。 本大纲是在山西省电力建设工程质量监督中心站编制并试用的基础上,吸纳了由江苏省电力建设工程质量监督中心站、内蒙古电力建设工程质量监督中心站分别编制的“风电建设工程质量监督检查大纲”中机务专业的相关内容,所形成的讨论稿。目的是针对风电工程的特点,向各责任主体宣讲质量监督相关规定、要求以及监检工作计划,保证在工程建设过程中,规范地开展监检工作,提高其工作质量。 电力建设工程质量监督检查典型大纲(风电场部分)包括《风电场首次及土建工程质量监督检查大纲》、《风电场变电站受电和首批风机并网前质量监督检查大纲》和《风电场整套启动试运阶段质量监督检查大纲》三个阶段。适用于接入公用电网(110kV及以上)的内陆型风电工程。

风电场首次及土建工程 质量监督检查典型大纲 1 总则 1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一风电场建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定风电工程3个阶段性质量监督检查典型大纲。 凡接入公用电网的风电建设项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2 《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》(以下简称本“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站),对以110kV及以上等级电压接入公用电网的风电建设工程正式开工后的首次工程质量监督检查。对以110kV以下等级电压接入电网的风电建设工程,可参照执行。 1.0.3 首次检查的主要内容包括: 1)按本“大纲”下述要求进行监督检查; 2)宣布本工程项目的质量监督机构及组成人员; 3)布置本工程项目质量监督检查计划及其实施要求。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行时,对各阶段“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况

电力工程施工质量控制措施探讨

电力工程施工质量控制措施探讨 发表时间:2019-08-07T11:31:09.063Z 来源:《工程管理前沿》2019年第10期作者:徐玲艳 [导读] 电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系, 摘要:电力工程是国家的基础工程,对一个地区的经济发展和生产、生活有着至关重要关系,要求做好电力工程施工质量控制工作,以保证输电质量。文章基于以往工作经验,首先分析了影响电力工程施工质量的有关因素,然后从电力工程施工的全过程入手,对电力工程施工质量提出了有效的控制措施。希望文章的质量控制措施能促进电力工程施工质量管理水平的提升,为国家电力行业建设做出贡献。 关键词:电力工程;输电;施工质量;影响因素;控制措施 近年来,我国电力工程建设项目越来越多,为国家经济发展和人们生活保障提供了有力支持。在电力行业快速发展的背后,如何控制电力工程质量也成为行业内关注的重点。为了有效控制电力工程施工质量,打造优质的工程项目,应当先了解影响电力工程施工质量的有关因素,采用科学有效的质量管理理念和体系。 1 影响电力工程施工质量的有关因素 从以往工程项目经验总结到,影响电力工程施工质量的因素主要涉及五个方面,具体是人、方法、材料、机械、环境。 1.1 人的因素 电力工程是由各工种的人员共同完成的,人作为电力工程的建造者,对工程的质量起到直接的影响。人的因素主要涉及文化水平、专业知识、技术水平、业务能力、管理能力、执行能力、职业道德等,这些因素对电力工程施工质量或多或少都有一定的影响。 1.2 方法因素 方法因素包括电力工程施工的技术方案、技术流程、施工组织设计、组织措施、调试手段,以及工程施工中涉及的测量方法、统计方法等。施工方法是电力工程施工建设的手段,对实现电力工程目标的关键要素,不仅影响电力工程施工质量,对电力工程的施工进度、投资等也有着影响。因此,要求根据技术、工艺、经济等方面的综合比较分析结果,制定电力工程施工方案,做好技术方案必选工作,确保电力工程施工方法符合工程质量要求。 1.3 材料因素 材料是电力工程施工建设的基础,主要包括原材料、半成品、成品及构配件等。材料质量对电力工程施工质量的影响是致命的,若选择劣势材料,或是“三无“产品,势必降低电力工程质量。 1.4 机械因素 机械因素指的是电力工程施工过程中所要使用到的各类机械设备,如运输设备、测量仪器、调试仪器、操作工具、施工安全措施等。机械设备作为电力工程的生产工具,其产品质量、类型、技术含量等是否与电力工程设计的要求、工程特点相适应,对电力工程施工质量影响巨大。 1.5 环境因素 环境因素如气候、温度、湿度、大风等,这些因素直接影响电力工程施工质量。通常电力工程施工很少严寒的冬季、暴雨、大风等环境下进行,因为这些因素不利于施工操作,不仅能造成施工操作失误,还会引发施工安全施工,降低工程质量。因此,环境因素对电力工程施工质量有着不利的影响,应排除一些不易施工环境条件,创建有利的施工施工环境。 2 电力工程质量质量控制措施 要想保证电力工程施工质量,应从电力工程项目实施的全过程入手,既要做好施工期间的质量管理工作,又要做好施工前的准备工作。倘若施工准备不充分,无法保障技术文件交底工作到位,更不能确保电力工程施工工作有序展开。所以,应当树立全过程的电力工程施工质量管控理念,做好每一阶段的施工质量控制工作。 2.1 施工准备期间的质量控制 在施工准备期间,为控制电力工程输电线路施工质量,应当做好以下几个方面的工作:(1)施工人员先要做好电力工程输电线路图纸的会审组织工作,审查施工图纸,查漏补缺,确认线路的结构、选型等设计符合工程要求后再开展下一阶段的工作。(2)施工技术方法交底,让施工人员了解施工技术方案和设计意图,知晓各环节的技术难点。(3)对输电线路的施工组织设方案和施工质量监督体系进行严格审查,为施工质量管理提供基本保障。(4)根据输电线路施工设计图和合同选购质量标准相符的材料,要求材料具备相关证明。(5)认真考核施工人员的专业知识、技术能力等,通过考核后才能上岗,否则不能进入施工队伍。(6)建立健全的施工质量管理组织体系和完善的施工质量管理制度,为电力工程输电线路施工质量提供坚实的保障。 2.2 施工过程中的质量控制 2.2.1 加强技术管理。在整个电力工程输电线路施工中,要严格落实相关的规范规程和要求,根据技术规范建立完善的施工技术管理组织体系,采取有效的施工技术管理措施,确保各个环节的施工工艺落实到位。 2.2.2 注重施工现场管理。施工现场相关活动是否有序开展,对电力工程输电线路的施工质量直接的影响。为保证输电线路施工质量,在施工中应做好关键部位、薄弱环节、隐蔽工程的施工质量管理工作,将作为施工过程的监管重点的对象,降低操作失误率,使现场工作顺利展开。 2.2.3 强调质量考核。在整个施工过程中,都要严格落实质量考核工作,考核对象主要有综合管理、施工工艺、施工质量、施工技术、安装与调整试验等。主要考核手段有自检和复检,先施工企业组建质量考核小组负责工程质量的自检工作,自行进行整改,之后再复检。最后,由监理单位对工程质量进行检查考评,确定工程质量是否达到标准规范。 2.2.4 强调关键工艺或工序。在电力工程输电线路施工中有一些关键工艺或工序,应当严加这部分的管理工作,以保证施工质量。第一,根据合同和工程要求选择型号、规格等相匹配的导线、缆线等,科学配置杆塔混凝土,做好原材料的选购与性能检测工作,奠定工程质量的物质基础;第二,根据施工设计图选择适应的输电线路杆塔,做好相关的防雷、防污等工作。在完成杆塔施工后,对杆塔的刚度和强度进行质量检测,确认其符合质量标准;第三,在输电线路架设上,先做好线路的展放工作,可以选择张力展放和拖地展放。展放工作结束后,结合杆塔强度等要素进行线路导线收紧工作,最后进行安装工作。 2.2.5 充分发挥监理作用。在工程施工中,监理人员根据现行的有关规范规程制定监理方案、监理目标,确定监理手段,对施工质量、

汽机扣缸前质量监督检查典型大纲

火电工程汽轮机扣盖前 质量监督检查典型大纲 1 总则 1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体①及有关机构②的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。 凡接入公用电网的电力建设项目,包括各类投资方式的新建、扩建、改建的火电建设工程,均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。 1.0.2《火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查典型大纲》(以下简称“大纲”)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对汽轮机安装工程扣盖前的质量监督检查。 1.0.3扣盖前监检范围包括高压缸、中压缸和低压缸范围内的工程质量和相关的扣盖工作条件。若高、中压缸出厂时为组装供货,不须现场揭盖检查者,则可检查出厂技术文件资料。 ①工程建设和责任主体,是指参与工程建设的,建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。 ②有关机构,是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室。 1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各

责任主体质量行为时,对火电工程各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查; 1.0.5 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际特点,补充编制其具体的监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。 1.0.6对国外引进设备工程的质量监检技术标准,按供货技术合同约定执行;合同中未作规定不明确或国内、外技术标准有较大差异时,按由建设单位组织相关单位协商确定,报主管部门批准的标准执行。 2 质量监督检查的依据 下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。 GB50319—2000 《建设工程监理规范》 建设部令第81号《实施工程建设强制性标准监督规定》建标[2000]241号《工程建设标准强制性条文》(电力工 程部分) DL438-2000 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL439-1991 《火力发电厂高温紧固件技术导则》 DL5011-1992 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组 篇)》 国电电源[2002]267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》DL586-1995 《电力设备用户监造技术导则》

2013年交通部公路工程试验检测人员考试公路工程试验检测人员考试总大纲整理word文档

更多试验检测人员考试资料尽在我的主页 公路工程试验检测人员业务考试大纲 交通部基本建设质量监督总站制

目录 第一部分总说明....................................................................................... 错误!未定义书签。 第一章、试验检测工程师考试........................................................... 错误!未定义书签。 一、科目设置....................................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、考试内容比例......................................................................... 错误!未定义书签。 四、实际操作....................................................................................... 错误!未定义书签。 五、参考教材和参考资料................................................................... 错误!未定义书签。 第二章、试验检测员考试................................................................... 错误!未定义书签。 一、科目设置....................................................................................... 错误!未定义书签。 二、考试题型....................................................................................... 错误!未定义书签。 三、考试内容比例............................................................................... 错误!未定义书签。 四、实际操作....................................................................................... 错误!未定义书签。 第一章科目1 路桥基础 (8) 一、土工试验 (8) (一) 考试目的与要求 (8) (二) 主要考试范围 (8) (三) 主要考试内容 (8) (四) 主要参考书目 (9) 二、材料试验 (10) (一) 考试要求 (10) (二) 考试内容 (10) 1.集料(石料) (10) 2. 水泥和水泥混凝土 (12) 3.沥青和沥青混合料 (14) (四) 主要参考书目 (17) 三、几何尺寸 (17) (一) 考试要求 (17) (二) 考试内容 (17) (三) 主要参考书目 (19) 四、交通工程(不含机电) (19) 五、计量认证及法律法规 (19) 第二章科目2 路基路面 (19) 一、考试要求 (19) 二、考点与要求 (20) 三、主要参考书目 (27) 材料试验实操部分............................................................................... 错误!未定义书签。 第三章科目3 桥梁隧道 (27) 一、桥梁工程 (27) (一) 考试要求 (27) (二) 考试内容 (27)

关于电力工程质量管理与控制措施的分析

关于电力工程质量管理与控制措施的分析 发表时间:2018-09-17T15:24:23.760Z 来源:《基层建设》2018年第25期作者:张绮雯 [导读] 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。 广州电力建设有限公司 510000 摘要:当前,伴随着社会经济的发展,社会中对电力的需求量越来越大,因此,现代电力企业必须要确保电力工程的质量,才能在当前日益激烈的市场竞争中占得一席之地,确保企业正常运行的同时保障电力行业的稳定发展。基于此,本文首先对电力工程项目质量控制管理的必要性以及影响电力工程质量的因素进行了分析,并在此基础上,提出了全过程质量控制管理策略,以期为促进电力行业的发展提供参考意见。 关键词:电力工程;质量管理;控制措施 引言:电力工程在我们的日常生活中起着十分重要的支撑作用,另外,在我国基础能源工程项目中,电力工程作为重要组成部分,一旦出现质量问题,就可能影响到能源的正常供给,也会对电网的运行状况造成恶劣的影响。因此,为了促进电气企业的正常运行发展,有必要加大对电力工程质量管理的重视,采取有效措施,对电力工程项目实施全面有效的控制管理措施,在提升电力企业自身管理水平的同时,也起到保障电力工程质量的作用。 1.电力工程质量控制管理的必要性 随着我国科学技术的不断发展,当前我国电力工程的铺设范围也越来越广,为了确保电力工程的正常运行,有必要加强质量控制管理工作,其具体体现在以下几个方面: 1.1与市场竞争息息相关 在当前异常激烈的市场竞争中,电力工程项目质量的高低对于企业的经营运行而言起着决定作用。更重要的是,在当今的市场经济越来越完善的情况下,高质量的产品必然会在当前适者生存的环境下胜出。为此,在当前激烈的市场竞争中,为了保障电力工程的质量,有必要做好电力工程的质量控制管理工作。 1.2与人民工作、生活息息相关 当前,人们在日常的工作生活中,对电力工程的依赖程度日渐提高,再加上当前电器越来越多,如果电力工程的质量出现问题,则导致人们的工作生活无法正常进行,从另一个角度说,电力工程在当前起着不可替代的作用。所以,为了保护人们的基本物质需求和基本的工作生活需要,必须要做好电力工程的质量控制管理工作,向社会供给高质量的电力。 1.3与整个社会经济效益息息相关 由于电力工程在中国经济发展过程中起着十分重要的作用,我国会在电力工程的施工建设中投入大量的资金,以促进电力行业的发展,通过建设较为完善的供电网络,为人们输送高质量电力的同时也保持国家的持续稳定发展。换言之,如果不重视电力工程的建设质量,不仅会在社会上造成严重的损失和浪费,更有可能危及人们的生命财产安全,对社会带来严重的负面影响。因此,必须要采取科学合理的管理措施加强电力工程质量的控制管理。 2.影响电力工程质量的因素 2.1人员客观因素 在电力工程的建设施工过程中,人的因素是影响电力工程质量的关键因素,在整个建设过程中,起着主导性的作用。无论是管理人员缺乏质量控制意识还是施工人员的施工水平技能不足,这些都在一定程度上影响项目的质量。 2.2材料质量因素 基于电力工程涉及面广且十分复杂的特点,电力工程建设的材料也是需要格外重视的因素,电力工程中往往会应用到各种各样的材料,所以,如果使用了质量不合格的材料,则会对后期电力工程建成运行后的质量造成影响,因此,必须要对建筑材料的质量进行科学合理的控制。 2.3机械设备因素 机械设备是施工过程中使用的各种机器,是工程建设,机械设备,仪表等自用性能的必备设备。运行灵敏度是否符合电力工程建设的特点,将直接影响电力工程的质量。 2.4施工方法因素 在电力工程建设中,施工方法是影响工程建设的重要因素,如果在施工前没有根据工程建设的实际情况,制定合理的施工计划,则可能在影响工程质量的同时延缓工程建设工期,并对项目的经济效益造成影响。 2.5施工环境因素 对于许多电力工程的建设而言,由于其很多是处于室外进行建设施工,会较多地受到天气、地质等诸多自然因素的影响,具有复杂多变和不可控的特征。 3.提高电力工程质量管理与控制策略 从上述分析可知当前电力工程项目中存在着诸多的质量影响因素,因此应采用全过程动态管理策略,并实施监管制度。 3.1决策阶段质量控制 仅仅通过控制项目的建设就无法完成电力工程管理工作。在决策阶段加强电力工程的质量控制和管理是整体管理工作的一个相对重要的组成部分,在项目施工前,必须要对实地进行考察,分析所在地的需求、项目的建设是否可行以及项目选址等诸多方面的因素进行全面综合的考量。同时,还有必要为其他相关环节的决策做好准备,例如,在法律法规等政策的指引下进行电力工程的建设施工,确保电力工程建设尽可能促进中国国民经济的发展。另外,还有必要考虑电力工程项目的选址问题,选择地质条件优越以及人口稀少的地区,这样项目的选址可以间接地减少工程成本,提升电力工程建设的经济效益。 3.2设计阶段质量控制 电力工程建设项目的特点,规模和实际运行步骤受整体设计工作的影响很大。在现场调查后,进行初步设计,确保对设计工作的各个

光伏并网接入前质量监督检查典型大纲(10)

电力建设工程质量监督检查典型大纲 (光伏发电部分) 光伏发电并网启动试运前质量监督检查典型大纲 电力建设工程质量监督总站编制

光伏发电并网启动试运前质量监督检查典型大纲 1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1. 总则 依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量 监督规定》,为统一光伏发电建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程 建设各责任主体及有关机构的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证工程质 量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充 分发挥工程项目的经济效益和社会效益,编制《光伏发电并网启动试运前质量监督检 查典型大纲》。 凡接入公用电网的光伏发电工程项目,包括各类投资方式建设的工程,按上述相 关典型大纲的规定进行质量监督检查。 本《大纲》适用于电力建设工程质量监督中心站对光伏发电并网启动试运前的质量监督检查。 本次检查主要内容包括: 1)本“大纲”要求进行监督检查项目; 2)土建部分首检之后施工土建项目 质量监督检查以重点抽查方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对于“大 纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定,在后续工程中又未发生 情况变化者,一般不再重复检查。 根据工程设计的具体情况,中心站可结合工程实际特点,补充编制其具体的监督检查 细则,保证检查的针对性和全面性。 2. 质量监督检查的依据 见附录 均应 3.0.1 3、质量监督检查应具备的条件试运指挥部及下设各工作组已经建立,并正常运作。

3.0.2 各方阵的电池组件、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、三相干式变 压器及相应场内电力线路的建筑、安装工程已按设计全部施工完毕,并进行了工程的验 收、签证。且其区措施域范围内环境整洁,无施工痕迹,安装警示和隔离措施以及消防布设 符合规定要求。 3.0.3 设备投运前的电气试验(包括“五防”功能)、继电保护、远动、环境监控系统和通信系统调试 完毕,并验收、签证完毕。 3.0.4 消防系统已按设计范围和规定标准施工完毕,经地方消防主管部门验收,并取得同意投用的书 面文件。 3.0.5 环境保护按环评批复意见已落实建设,并取得地方环保部门同意并网启动的书面文件。 3.0.6 光伏发电接入电网的技术方案和安全技术措施已经试运总指挥审批,并报电网 调度部门备案。 3.0.7 受电后的管理方式已确定,相关的生产准备工作已经就绪。 3.0.8 与电网管理部门已签署关于光伏发电上网调度协议和购售电合同等涉及电网安全技术条件已满足 电网的要求,且有调试部门的确认书。 3.0.9 各种设备、器材和原材料的产品出厂合格证明、施工记录、试验报告和调试记录等完整、齐 全、准确。 3.0.10 有关设计变更、设备缺陷处理已闭环。 3.0.11 本工程投运范围内所涉及的《强制性条文》执行情况有检查记录。 3.0.12 工程部已按本“大纲”的规定,对工程质量进行了自监检,对所提出的待整改的问题已全部处 理完毕。 4. 质量监督检查的内容和要求 4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查 4.1.1 对建设单位质量行为监督检查: 4.1.1.1 试运指挥部已成立,运行和维护人员落实、到位,并分工清楚,职责明确。 4.1.1.2 工程和质量管理机构健全,各项质量管理制度完善,工程质量处于受控状态。 4.1.1.3 按规定组织设计交底和施工图会检;按合同约定组织设备制造厂进行了技术交底。 4.1.1.4 设备、材料到货检验制度健全,各单位自行采购的设备、材料质量符合设计和相关标准 规定。 4.1.1.5 工程组织、协调工作得力, 设计、施工、调试、生产和监理各单位在启动调整试验阶段组织 分工清楚、职责明确。 4.1.1.6 开关站接入地区变电站送电方案已报请相关部门批准;并报电网调度部门备案,上网调度协议

2018-年度公路水运工程试验检测专业技术人员-职业资格考试大纲--《道路工程》

2018 年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试大纲 《道路工程》 一、试验检测师考试大纲 (一)考试目的与要求 本科目要求考生全面、系统地理解道路工程专业相关的基础知识;了解、熟悉、掌握相关的工程技术标准、工程质量检验评定标准、道路工程养护评定标准、相关试验检测标准和规程等;了解、熟悉、掌握道路工程原材料、混合料、现场检测相关的主要内容、试验原理和试验方法;要求考生具备编制工程试验检测方案、现场试验检测操作、试验数据分析、编制试验报告及结论判断的综合能力。 (二)主要考试内容 1.基础知识了解:公路等级、路基路面结构、路基路面工程原材料。熟悉:路基设计、路面设计、路基施工、路面施工。 2.公路工程质量检验评定(1)工程质量评定方法了解:《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)适用范围;单位工程、分部 工程、分项工程的划分。熟悉:工程质量检验与评定内容。(2)路基工程了解:一般规定;土方路基、石方路基的基本要求;软土地基处置、土工合成 材料处置层的基本要求和实测项目;管节预制、管节安装、检查(雨水)井砌筑、 土沟、浆砌排水沟、盲沟、排水泵站沉井、沉淀池基本要求和外观质量规定;挡土 墙、墙背填土、边坡锚固防护、土钉支护、砌体坡面防护、石笼防护、其他砌石构 筑物及导流工程的基本要求与外观质量规定。 熟悉:土方路基、石方路基的外观规定和实测项目;软土地基处置、土工合成 材料处置层的关键实测项目;管节预制、管节安装、检查(雨水)井砌筑、土沟、

浆砌排水沟、盲沟、排水泵站沉井、沉淀池的关键实测项目;挡土墙、墙背填土、 边坡锚固防护、砌体坡面防护的实测项目。 掌握:土方路基、石方路基的实测关键项目、挡土墙、墙背填土、边坡锚固防 护、砌体坡面防护的实测关键项目、评定标准及检测要求。 (3)路面工程了解:一般规定;沥青贯入式面层、沥青表面处置面层的基本要求、实测项目; 基层和底基层的基本要求、外观质量规定;路缘石、路肩的基本要求、实测项目和 外观质量规定。 熟悉:水泥混凝土面层、沥青混凝土面层、沥青碎(砾)石面层的基本要求和 实测项目、外观质量规定;基层和底基层的实测项目。 掌握:水泥混凝土面层、沥青混凝土面层、沥青碎(砾)石面层的实测关键项 目、评定标准及检查要求;基层和底基层的实测关键项目、评定标准及检查要求。 (4)工程项目验收鉴定了解:交竣工验收内容。熟悉:工程质量鉴定总体要求、内业资料要求、外观质量要求。掌握:工程质量鉴定的实体检测要求;工程质量等级评定。 3.公路技术状况评定(1)公路技术状况标准了解:《公路技术状况评定标准》(JTG H20)适用范围;公路技术状况评定体系。熟悉:公路技术状况评价指标、公路技术状况分级标准。(2)公路损坏类型了解:桥隧构造物损坏类型、沿线设施损坏类型。熟悉:路基损坏类型、路面损坏类型。(3)公路使用性能评定了解:检测与调查内容、检测与调查单元、检测与调查频率。熟悉:人工调查和自动化检测试验方法。掌握:公路技术状况评定方法。4.土工(1)基础知识了解:粒度成分及其表示方法;司笃克斯定律;土的工程分类及命名。熟悉:土的三相组成;土的物理性质指标及换算。掌握:土样的采集、运输和保管;土样制备。(2)颗粒级配了解:土粒级配指标、土粒大小及粒组划分。掌握:颗粒分析试验。(3)界限含水率熟悉:液限 w L、塑限 w P、缩限 w S 及塑性指数 I P、液性指数 I L。掌握:含水率试验;界限含水率试验。(4)击实试验了解:击实的工程意义。掌握:击实试验;粗粒土、巨粒土最大干密度试验。(5)天然稠度了解:天然稠度含义及试验目的。熟悉:天然稠度试验方法。(6)土的压

电力工程质量保证措施

电力工程质量保证措施 1、工程一次验收合格率达到100%,优级品率达到85%以上。 2、技术人员认真学习图纸,开工前组织图纸会审,并做好图纸会审记录。 3、严格参照"市政工程施工技术规程和市政工程施工手册"进行施工,落实各关键部位的施工方案,确保及时指导施工的作用。 4、坚持按工序部位进行图文并茂、措施可行的书面技术交底,认真履行签收手续,落实到操作层,真正发挥出指导施工的作用。 5、认真落实五检、复检制度,明确质量岗位责任制。 6、根据(94)京建质字第315号文件规定,对原材料、半成品、成品实行凭出厂合格证进场的制度,并按要求进行复试。 7、根据进场原材料、半成品及成品的外观检测结果和复试报告,进行严格的标识,只有合格标识的原材料,半成品及成品能进入工序施工。 8、严格按照《市政工程质量检验与评定标准》和(94)京建字第315号文件及时进行施工试验,并以试验结果作为指导下一步施工的依据。 9、混凝土试配、取样、养护和试验工作严格按照《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的规定进行,砼抗压强度必须符合规定,砼抗渗标号应符合设计要求。 10、测量、质控、试验、施工等技术人员持证上岗,上岗证复印件在有关部门备案。 11、加强现场计量管理工作,凡使用于施工量测、施工试验和功能试

验的计量器具均应通过周期检定,并在明显处用合格准用的绿色标加以标明,现场设兼职计量员检查使用保养情况,保证计量器具的灵敏准确。 12、设计变更、洽商的签发作到及时到位,以横向到边纵向到底为原则,确保从计划、施工、预算、材料、技术、质控、测量、安全各部门及时知悉,从领导到操纵者及时知悉。严格控制砼配合比,现场搅拌站设专用黑板,标明配合比,各种原材料,逐车称重,确保配合比准确。 13、本工程实行监理制的工作,加强工序、分部、分项的自检,经自检不合格的工序一律及时返工和修复、经返工和修复不能达标的工序,坚决推倒重来。 14、由于电力隧道穿越影壁,施工中要随时进行地面下沉量观测,观测使用能满足精度要求的水准仪器及英钢尺。 15、根据开挖竖井情况,采用无砂砼管降水,无砂砼管长度为75cm,每隔20~30米设一暗井,开挖坡向自下而上,并于竖井最低点处设明排泵一台抽水,排入附近雨污水管道。 16、在每个竖井上要设送回抽风机进行空气输送及回抽,并要地施工过程中负责安全的人员要经常进入隧道,进行含氧量测定,根据挖掘长度及最低含氧量要求确定是否加设通风孔。

试验检测大纲.

南水北调东线一期工程枣庄市续建配套工程(滕州供水单元)工程 试验大纲 批准 校核 编写 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 滕州水库工程标段二项目经理部

目录 1.工程概况 (3) 2.编制说明 (3) 2.1目的 (3) 2.2编制依据 (4) 2.3引用标准和规程、规范 (4) 2.4适应范围 (5) 2.5试验与检测主要项目 (5) 3.试验组织机构及工作流程 (6) 3.1试验组织机构 (6) 3.2试验室组建及实验室设备 (6) 3.3拟配备本标段的试验和检测仪器设备 (6) 3.4试验工作流程图 (7) 3.5实验工作流程说明 (9) 4.混凝土工程材料检验计划 (10) 5.混凝土配合比设计与试验 (11) 6.土方填筑现场生产性试验 (11) 7.工程施工质量控制与检测 (12) 7.1混凝土拌和生产质量控制与检验 (12) 7.2坝身填筑压实质量控制与检测 (14) 8.工程施工质量检测资料整理和月报 (14) 9.试验检测质量保证措施 (14) 10.试验室管理制度和岗位职责 (15) (1)室内试验工作管理制度 (15) (2)试验设备管理制度 (16) (3)安全管理制度 (17) (4)试验设备维修保养制度 (18) (5)试验检测质量保证体系 (19) (6)计量器具周期检定制度 (19) 11.试验室职责和各岗位职责 (20) (1)试验室职责 (20) (2)试验室主任岗位职责 (21) (3)技术负责人岗位职责 (21) (4)质量负责人岗位职责 (22) (5)试验员岗位职责 (23) (6)资料、设备管理人员岗位职责 (23)

输变电工程质量监督检查大纲版

输变电工程质量监督检 查大纲版 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

输变电工程质量监督 检查大纲

前言 为贯彻落实《建设工程质量管理条例>和电力建设工程质量安全管理有关规定,进一步加强电力工程质量监督管理,统一监督检查的工作内容,提高电力工程质量监督工作水平,电力工程质量监督总站组织编制了《输变电工程质量监督检查大纲》(以下简称《大纲》)。 本《大纲》共包括以下11部分: ——第1部分首次监督检查 ——第2部分地基处理监督检查 ——第3部分变电(换流)站主体结构施工前监督检查 ——第4部分变电(换流)站电气设备安装前监督检查 ——第5部分变电(换流)站建筑工程交付使用前监督检查 ——第6部分变电(换流)站投运前监督检查 ——第7部分架空输电线路杆塔组立前监督检查 ——第8部分架空输电线路导地线架设前监督检查 ——第9部分架空输电线路投运前监督检查 ——第10部分电缆线路工程安装前监督检查 ——第1 1部分电缆线路工程投运前监督检查 一、编制说明 (一)编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)

《质量发展纲要(2011-2020》>(国发(2012)9号) 《电力工程质量监督体系调整方案》(国能电力(2012) 306号) 《工程建设标准强制性条文》(电力I程部分) 《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 《建设工程监理规范》(GB 50319) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326) 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL5009.3) 《电力建设工程监理规范》(DIIT5434) (二)指导思想和编制原则 按照精简程序、强化监管的指导思想,本《大纲》的编制遵循了以下原则: (1)与监督检查阶段相协调的原则。 (2)监督检查转序的原则。 (3)监督验收质量的原则。 (4)监测实体质量的原则。 (5)以强制性条文为基础的原则。 (6)兼顾技术进步的原则。 (三)调整的主要内容 本《大纲》与原《大纲》相比,主要的调整和变化如下:

相关文档
相关文档 最新文档