文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外地沟方案

室外地沟方案

室外地沟方案
室外地沟方案

室外地沟、沉灰池防腐施工方案说明

一、工程概况

沉灰池、地沟是钢筑混凝土结构,预估1000㎡左右,按设计要求采用环氧树脂、花岗岩面层特种防腐蚀材料,技术要求高、工艺复杂,室外露天环境施工。

二、施工工艺

1、施工前在沉灰池上面用塑料聚乙烯布遮盖后,把灰池的结水用水泵抽干,使用脚手配套施工。

2、将沉灰池、地沟砼表面层污染的砂浆灰尘用铲刀铲除干净,用1:2的水泥砂浆将凹凸不平处、洞眼补平,地面结水处的表面用喷灯烘干,砼面的水份不得大于≤5mm,才能进行涂刷环氧底料。

3、在涂刷环氧底漆前,沉灰的表面用电动工具打磨一遍,再进行满刮腻子一遍干后,用铁砂布打磨干净,涂刷环氧树脂底料二道0.2mm。用玻璃布﹠0.2做呋喃玻璃钢二底二布隔离层0.5mm。

4、用花岗岩600×400×60板做灰池面层,用呋喃胶泥粘贴结合层9mm厚、挤缝宽10mm、墙面花岗岩600×400×30板粘贴结合层7mm厚、挤缝5mm。

5、沉灰池、地沟防腐按照设计要求工艺施工,每道程序经过贵公司现场监理人员验收合格,并签施工验收证明单,我方才能进行下道程序施工。

三、安全管理措施

我公司是设计施工为一体的综合型、专业防腐公司,手续齐全。经过十多年的艰苦创业,现已发展成为领导班子过硬、技术力量雄厚,具有较强的经济实力和高素质管理的施工队伍。施工人员有劳动部门培训的特殊工程操作证。企业信誉:“以人为本、质量第一、业主到上、信守合同、优质服务”。在国内同行业中处于领先地位,开拓创新的企业精神,精心打造精品工程。向新老客户提供最优质满意的服务!

四、承包方式:包工包料或包清工。

五、文明施工措施

1、施工现场文明及环保措施

(1)施工现场必须保证完整、整洁。

(2)现场作业面要做到无积存拉圾,无散落材料。

(3)在开始施工时,应请环保部门测定外围噪音是否超标,应采取措施减少噪音。基本保证施工现场噪音分贝控制在国家规定的范围内。

2、现场保卫措施

(1)建立健全的现场治安、消防责任制度和组织。

(2)定期检查督促现场保卫、消防工作。

(3)做好现场物品保管和防盗工作。对贵重材料、小型生产工具等要实行专人看管,责任到人。

(4)加强法制教育,进入现场的所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚众赌博、偷盗公司财物;严禁打架斗殴、无理取闹、施工严禁在厂吸烟,严禁扰乱正常的生产秩序。发现上述情况时,要及时制止,严肃处理,情况严重的报送公安机关处理。

(5)在施工作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。

3、材料管理、文明施工措施

(1)成品材料进场前,先与业主联系进场时间,按指定房间并明确标识,设专人负责保管发料。

(2)零星材料、周转材料、施工机械进场时按业主指定地点堆放,四周用钢管木板围护好,堆放整齐。

4、竣工后的服务措施

若在保修期内,由我公司施工质量的因素造成贵单位经济损失的,我公司除履行保修义务外,并愿对贵单位造成的经济损失给予赔偿。

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司新材料科技产业园项目地沟管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部 编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明 本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。该项目预期目标达文明工地,质量目标为合格,为达到这一目标,对每一分部工程的技术要求都向班组作一个交底。通过仔细研究宏建建材集团有限公司新材料科技产业园给水管网、热力管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 (二)编制依据 1. 工程施工设计图纸。 2. 有关施工规范及验收标准。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4.《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5.《压力管道安全技术监察规程---工业管道》TSG.D0001-2009 6.《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-8 10.其余未作特殊规定者.请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

室内地沟施工组织方案

陇县汽车客运站建设项目 地 沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年9月10日 一、工程概况 本工程为陇县汽车客运站项目,位于陇州大道以南,千邑路东侧,交通便利。该工程地沟采用钢筋混凝土地沟,地沟分为:给排水地沟、暖通地沟,其宽度为600mm和800mm,深度最浅为-0.8m,最深为-1.2m,总长度为308m,分布在站务楼和综合楼一层内,施工工艺较为复杂,交叉作业多,为协调各工种合理安排工作,结合现场实际情况,编制此方案以指导现场工作。 二、编制依据 1、工程设计图纸 2、《混凝土结构工程质量验收规范》 三、施工准备 1、施工方案制定 2、技术准备 组织人员认真熟悉图纸,结合本工程特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3、机械准备和劳动力准备

一台挖掘机、铁铲、手推车等。 劳动力:10人。 4、测量放线工作已完成。 四、施工工艺 1、地沟土方开挖 1.1.地沟开挖应在一层主体结构完成后开始,地沟开挖时应考虑到回填土,开挖的土方暂置旁边,不考虑外运,待地沟施工完成后回填用。 1.2.开挖时预留好临时通道,以便后续工作顺利完成。 2、垫层 2.1.每挖完一条沟并达到设计高度,经建设单位、监理单位现场负责人验收合格后,方可进行下道工序。 2.2.地沟做垫层前,用素土夯实基础,做好水平高程的测设,控制好整条地沟的平整度,最后浇筑100mm厚C15混凝土垫层。 3、砖胎膜砌筑 3.1.砖胎膜砌筑时,必须认真做好放线工作,砌砖边线、标高都必须进行检查复核。 3.2.砖胎膜砌筑应根据工程结构、地沟深度、周围环境、施工方法、施工工期,确定砌砖时间。 3.3.该地沟工程砖胎膜,根据设计要求采用MU20混凝土实心砖,M5.0水泥砂浆砌筑,所有的砖胎膜砌筑采用120mm墙,严格按照砖砌体施工规范要求施工。

室外管网工程施工方案

室外管网工程施工方案 一、工程简介 本工程为XX综合楼、办公楼、生产楼工程的室外管网系统,包括室外排水、室外采暖及室外给水工程(生活给水和消防给水)。整个场地大部分为岩石,,其余部分为素土及回填土,具体情况根据现场施工确定。 二、施工准备 为了优质快速建设好该工程,应认真做好以下各方面的准备工作,确保实现计划目标。 施工准备工作:①在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。②为保证整个现场充足的临时供水,使管网简洁化、规范化,根据施工总平面布置图,结合工程的用水特点及要求,本室外工程临时供水分别在化粪池和消防水池处设置水龙头,消防水池和化粪池可以储备水,以保证施工用水。供水管道均采用PVC复合管,粘胶连接。 ③本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一机一闸、一漏一箱"进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。本工程的临设照明用电采用铜芯线沿墙明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆进行供电,以达到用电安全、可靠。④生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。 三主要工程项目的施工方案、施工方法 1雨污水管道施工 1施工工序 施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道垫层→管道安装→管道连接→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实

2测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。并用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 3沟槽开挖(包括土石方) 本工程室外污水管道管径为DN200的钢筋混凝土管道,雨水管道为 DN300的钢筋混凝土管,院内部分为机械开挖,院内最后一个检查井至市政污水井之间市政管道管线较多,采用人工开挖。平均深度在0.85~1m左右,土质较好,且多为石方,开挖的时候槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,夯实整平,石方超挖的部分采用砂或细土回填,沟底整平夯实,然后按设计标高铺混凝土垫层,敷设管道。 本设计为给出沟槽开挖宽度,按下式进行沟槽开挖 B=D0+2(b1+b2)公式一 式中B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表选取; b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; 管道一侧的工作面宽度 管道的外径D0管道一侧的工作面宽度b1(mm) 混凝土类管道金属类管道、化学建材管道 D0≤500刚性接口400300

地沟更换管线专项施工方案

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 8、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300—88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明 需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具

体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察→施工准备→人员安排→技术交底→安全防护→砸地面开地沟盖板→通风排气→安装送排风设备→安装临时用电及临时照明→旧管线拆除外运→清理地沟→安装新管线→回复地沟盖板→恢复地面。

室外热力管道改造现场施工方法

室外热力管道改造施工方案 一、编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《工业金属管道工程施工验收规范》(GB50235-97) 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 根据施工现场实地考察情况,施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 1 、工程地址:咸阳市文林路新运花园12#住宅楼 2、管道连接方式及配件安装: (1)DN<40的热力管道采用普通焊接钢管,(GB3092-82)法兰或焊接连接;(2)DN≥40的热力管道采用热轧无缝钢管,(GB8163-87)法兰或焊接连接。主控项目 1.1.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 1.1.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法:回填前现场验核和观察。

1.1.3补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。 1.1.4检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 1.1.5直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。 检验方法:对照图纸,观察检查。 一般项目 1.1.6管道水平敷设其坡度应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 1.1.7除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。 检验方法:打开清扫口检查。 1.1.8室外供热管道安装的允许偏差应符合表的规定。 表4.2.8室外供热管道安装的允许偏差和检验方法

地沟施工方案

绿水居住小区新建工程(二期)外网工程 地沟施工方案 《 $ {

目录 ; 第一章综合说明 (3) 第一节本工程采用的技术规范 (3) 第二节编制说明 (3) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章施工工艺 (5) 第五章应注意的质量问题 (6) < 第六章安全措施 (7) !

` 第一章综合说明 第一节本工程采用的技术规范 (1)工程测量规范《GB50026—93》 (2)建筑地基处理技术规范《JGJ79—2002》 (3)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》 (4)《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2004 以及其他工程内容涉及的国家和哈尔滨市现行相关规范和标准。以上规范和标准以最新版本为准 《 第二节编制说明 针对工程特点,在施工组织上要求制定完善的施工管理体系和周详人力、物力的安排。本施工组织方案重点突出了施工管理体系、人力、物料、机具、施工进度控制、质量控制等关键因素,同时兼顾安全、文明、施工配合等方面,拟定了一套完善科学的施工管理体系。从而确保工程质量、进度、验收等最终目标的实现。 我公司工程技术人员在细致研究工程施工图、相关招标文件后,专题分析了

工程中的关键步骤,精心编制了本施工组织方案。 第二章工程概况及特点 1、工程概况 建设单位:阳光房地产开发公司、项目负责人:侯德强 泰和房地产开发公司项目负责人:李国斌 $ 监理单位:黑龙江正信建设工程监理有限公司总监:赵莹泰 设计单位:黑龙江省林业设计研究院项目设计负责人:程德军 施工单位:黑龙江省北鸿股份有限建筑公司 工程名称:绿水居住小区新建工程(二期)外网工程 建设地点:哈尔滨市松北绿水居住小区 1、工程特点 针对工程重点与难点,在施工中,我公司领导将积极与甲方质量监理部门配合,服从甲方及监理工程师的管理,从严控制工程质量,同进认真作好文明施工,制定环保措施,控制噪音及污染,杜绝居民投诉,制订安全生产措施,建立安全保障体系,确保施工中不发生伤亡事故,杜绝设备损坏事件发生。 务必遵守“安全第一、质量第一”的原则方针,为此,我公司一定在此竭尽全力,以达到国家施工验收规范合格标准。 ) 我公司将根据本工程特点,选定高素质的施工队伍,以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,对着业主高度负责精神,保证在规定时间内完成,并一次性通过验收。 具体的施工部署及施工安装技术措施、质量保证技术措施等等。 第三章施工部署 一、施工准备

管道安装施工方案

管道安装施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

管道安装施工方案 一、地下管道敷设 1、下管 下管前的检查工作 (1)沟槽的检查 下管前应对沟槽进行检查,主要有以下内容: 检查槽底是否有杂物,若有应清理干净,槽底如遇棺材、粪污等不洁之物,应清除干净并做地基处理,必要时需消毒。 检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整。 检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理。 检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。 检查地基、基础,如有被扰动的,应进行处理,冬季管道不得铺设在冻土上。 在混凝土基础上下管时,除检查基础面高程必须符合质量标准外,同时混凝土强度应达到方可在基础上下管。 管道下沟前,应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污和积雪等清除干净;应检查管沟或涵洞深度、标高和断面尺寸,并应符合相关设计要求;石方段管沟,松软垫层厚度不得低于300mm,沟底应平坦、无石块。 (2)管道检验 下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换。 下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。

管节堆放 管节堆放宜放置在平整、坚实的场地,堆放时必须垫稳,防止滚动,堆放层数及高度应符合下表规定。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得互相撞击,接口及钢管的内防腐层应采取保护措施。 管节堆放层数与层高 管道运输与布管 管道运输与布管应尽量在管沟挖成后进行。将管道布置在管沟推土的另一侧。管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟,将土、砖头、石块等压在管道上,损坏防腐层与管道,使管内进土等。布管时,应注意首尾衔接。在街道布管时应尽量靠一侧布管,不要影响交通,避免车辆等损伤管道,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。 (1)铸铁管 铸铁管与管件质脆易裂,在运输、吊装与下管时应防止碰撞,防止从高空坠落至地面,以免将铸铁管碰裂。

混凝土地沟施工方案

厂房地沟施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (2) 五、应注意的质量问题 (9) 六、安全措施 (9) 七、质量记录 (10) 一、工程概况 本工程是南宁锦虹棉纺织有限责任公司二分厂主厂房,位于南宁市园艺路106号。根据工程的岩土工程勘察报告和设计图纸,本厂房车间地沟采用钢筋混凝土卷材防水地沟,面贴白色釉面瓷砖。地沟分为:电缆沟、排水沟、空调沟,A/W回风沟、除尘吸风沟,分布在整个车间,其宽度分别为:400㎜、600㎜、800㎜;深度最浅为-0.55m,最深为-2.4m;总长度约5000m,分布在整个厂房车间。施工工艺较为繁杂,交叉作业多,为协调各工种的合理安排工作,结合现场实际情况,编制合理的施工方案以指导现场工作。 二、编制依据 2.1.工程设计图纸和投标文件。 2.2.南宁地矿地质工程勘察院编制的《岩土工详细勘察报告》2007N-33 2.3.02J331《地沟及盖板》 2.4.《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 2.5.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2.6.《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2004 2.7.《建筑施工手册》第四版缩印本。 2.8.公司ISO9001《质量体系》和质量保证手册、程序文件

三、施工准备 3.1.施工方案制定 3.2.技术准备 3.2.1.组织人员认真熟悉图纸,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3.3.机械准备和劳动力准备 两台挖掘机,两辆自卸汽车,铁铲、手推车等。 劳动力:10人 3.4.资料收集 地沟开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、施工设计图纸、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、有无地下管线和地沟深度等实际情况。 3.5.确定弃土堆场 3.5.1.由于场地大部分是地沟开挖面积遍及整个厂房车间,不能堆放太多余土,厂房地坪又需要填土,全部余下部分采用自卸汽车运到○24~○31×○A~○K 轴弃土。 3.6.施工灯具 地沟开挖时,厂房屋面可能已安装完成,厂房较暗,要根据需要设置足够的照明设备并在危险区域设置明显警戒标志。 3.7.作业条件 3.7.1.水沟土方开挖前,厂房钢结构(钢柱、钢梁、檩条)已安装完成并经验收合格。 3.7.2.南北附房主体拆除下来的模板、方条、散板清除干净。 3.7.3.测量放线工作已完成。 四、施工工艺 4.1.地沟土方开挖 4.1.1.地沟开挖时应考虑到厂房车间填土,确定存土位置。 4.1.2.由于地沟分布在整个厂房车间,且很密集。开挖时○2E~○3E轴×○1~○31轴轴预留出约为6m的临时运输通道. 4.1.3.地沟开挖土方应在厂房钢结构安装完成后或部分钢结构完成安装后

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司 新材料科技产业园项目地沟管道工程 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4. 《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5. 《压力管道安全技术监察规程--- 工业管道》TSG.D0001-2009 6. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8 10. 其余未作特殊规定者. 请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成 5) 每道工序进行全过程的跟踪控制,并及时将施工全过程施工情况反馈到业主、设计及监 理部门来指导施工。

室外供热管道安装施工工艺标准.

SGBZ-0516室外供热管道安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活扳子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1直埋:

放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温 3.2直埋管道安装: 3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。 3.2.5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

建筑工程室外管道施工方案

室外管道施工方案 一、工程概况:XXX新建研发测试厂房项目,工程位于XXXXX内,地块,位于XX路以南,XX路以北,XX路以西。球墨铸铁管采用承插式接口。 二、球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程: 三、管道运输及堆放

铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下情况,采取有效措施加以保护。 2、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 ⑴槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; ⑵管道一侧工作面宽度情况详见下表: 3、开挖方法 ⑴土方开挖采用机械开挖,槽底预留20㎝由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基,对有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,严禁破坏。 ⑵沟槽开挖按先深后浅顺序进行,以利排水。 ⑶挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存和外弃相结合的原则。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填,回填土施工前合理的土方调配计划。作好土方平衡,减少土方外运及现场土方调运。

⑷开槽后及时约请有关人员检槽,槽底合格后方可进行下道工序,如遇槽底土基不符设计要求,及时与设计监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 五、铸铁管安装施工 (1)开挖管沟待监理单位等验收合格后,在管沟底部铺垫100mm碎石(或沙子)垫层,在铸铁管运至施工现场后,待碎石(或沙子)垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。管道吊放安装到位后在其上方另行铺垫100mm 碎石(或沙子)。 (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。清理承口清刷承口,铲去所有粘结物,如沙子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏成心形或花形放在承口内槽就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避沈,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。 (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后用木锤沿管口内周围轻敲打,使胶圈完全安放在承口凹槽内。 (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。 (6)铸铁管在安装时采用由无缝钢管、钢绳和手板葫芦组成的三角架扒杆作少许起吊,起吊高度以铸铁管底高出碎石土垫层5cm为宜。在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致。同时在各接口处

室外供热管道工艺标准

1.总则 1.1适用围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1设计图纸已经过会审并已有记录,施工方案已编制完成且经过批准。 2.1.2施工人员已向班组作了图纸和施工方案的技术交底。 2.1.3管材管件已检验合格,并具有技术资料,与设计核对正确无误。 2.2材料要求 2.2.1碳素钢管、无缝钢管等应有产品合格证及检验报告,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.2.2管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.2.3各类阀门及附属装置有出厂合格证,规格型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.3主要机具 机具:砂轮切割机、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

工具:手动套丝机、压力钳、压力案、管钳、活扳子、钢锯、锤子、剪刀、管割刀、钢卷尺、水平尺、小线、焊接检测尺等。 2.4作业条件 2.4.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.4.2安装地沟干管,应在管沟砌完后,安装盖板前且安装好托吊卡架。 2.4.3安装架空的干管,应先搭接好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3.施工工艺 3.1工艺流程 安装准备→地沟管道安装→架空管道安装→埋地管道安装→配套小型配件和设备安装→管道试压→防腐保温。 3.2管道的切割、焊接等工艺详见《室给水管道及配件安装工程施工工艺标准》和《消火栓及给水设备安装施工工艺标准》 3.3地沟管道安装 根据地沟用途不同管道安装敷设可分为通行地沟、半通行地沟、不通行地沟三种。 3.3.1通行地沟:一般净高不小于1.8m,净空通道宽不于小0.6m,通行地沟易于检查和维修。 3.3.2半通行地沟:净高不少于1.4m,通道净空不少于0.4m,这种地沟虽可进行检修,但工作条件较差。 3.3.3不通行地沟:一般用在进入到各建筑物的支线管道上,检修不方便。 3.3.4地沟管道安装

混凝土地沟施工方案word版本

厂房地沟施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺 (4) 五、应注意的质量问题 (10) 六、安全措施 (10) 七、质量记录 (11)

一、工程概况 本工程是南宁锦虹棉纺织有限责任公司二分厂主厂房,位于南宁市园艺路106号。 2.8.公司ISO9001《质量体系》和质量保证手册、程序文件 三、施工准备 3.1.施工方案制定 3.2.技术准备 3.2.1.组织人员认真熟悉图纸,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3.3.机械准备和劳动力准备 两台挖掘机,两辆自卸汽车,铁铲、手推车等。 劳动力:10人 3.4.资料收集 地沟开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、施工设计图纸、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、有无地下管线和地沟深度等实际情况。 3.5.确定弃土堆场

室外综合管线施工方案

管线工程监理实施细则 一、监理工作依据 (一)国家和省市有关法律、法规及相应规定 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程监理规范》 (二)《建设工程委托监理合同》 (三)设计文件及其变更 (四)现行施工规范及质量验收评定标准 1、《中华人民共和国建设工程质量标准强制性条文》 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002) 3、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004 4、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 5、《电气安装工程施工图集》 6、《湿陷性黄土地区室外给水排水管道基础及接口》04S531-1 7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《给排水管道施工及验收规范》GB50268 二、监理工作内容 负责济南奥林匹克体育中心工程弱电、电力、热力、污水、给水、中水管线工程内容的施工监理,及上述内容在施工期间可能发生的变更内容、相应工程保修阶段的监理,配合工程跟踪审计单位做好工程量计量的审核工作。 一、一般规定 (一)所有排水设施的管道和弱电及照明管道的位置、标高、形式、尺寸和纵坡均应符合图纸要求或监理工程师的指示,进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的管网的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个管网工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图并按照GB50289-98、GB50013-2006、GB50242-2002和GB50268-97的有关规定设置。

地沟施工方案

地沟施工方案 第一节砖砌检查井等 施工程序:管道轴线复核→标高测定→砼垫层→排砖脚→井体砌筑→压顶结构→内外面粉刷→养护→复土。 1、井底先浇砼垫层,后砌砖。 2、砖块必须做到大堆过夜浇水,湿度适中。 3、砌墙时使用按井高要求和规定灰缝的皮数杆,灰缝不宜超大。 4、砌砖采用一刀一灰或挤浆法,确保砂浆饱满度在85%以上。 5、有隔墙双井内外墙同步砌筑,尽量不留接搓,有高低差墙面 采用踏步式接法。 6、砌砖方井墙第一皮砖和顶层砖应砌成丁砖层。园井墙均采用 丁砖砌筑。 7、控制砌墙砂浆配合和使用时间。 8、砌砖墙时切不使用过夜砂浆。 9、各种内外墙体砂浆,必须保护按设计要求强度施工。 10、一砖方井墙砌体采用一顺一丁砌法。 第二节电缆管沟或排水沟道

1、电缆管沟或排水沟道 ⑴本工程如有室外埋地电缆管沟。用料可分铪,砼和砖砌管沟。 ⑵放样时按图示尺寸与轴位放样,挖土深度较大时必须放坡。 ⑶控制底面与顶面标高。 ⑷沟二侧按图予埋铁件时,掌握好标高尺寸和位置间距,或排埋 件保持水平或坡平。 ⑸铪和砼沟做到底与壁砼一次到位,防止渗水,沟底按规定做好 坡水。 ⑹控制转角与大小变径管沟,内外连接达到要求。 ⑺砖砌沟必须挤浆砌砖,砂浆饱满。 ⑻内外粉刷或盖板按图施工。 ⑼砼或铪沟底、壁砼均应保养。 2、电缆安装 电缆施工前,应检查所有材料规格型号及电压等级是否符合设计要求。1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,10KV以上的用2.5KV摇表摇测,测定后,应将电缆头封好或包好,电缆的矩距离运输一般采用滚运,滚运时应按电缆轴上箭头指示方向,电缆在桥架上敷设时,应事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆交叉和混乱。

室外热力管网施工方案

室外热力管网施工方案 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2.3.2 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→→砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实

3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温 3.2 直埋管道安装: 3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 3.2.4 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。 3.2.5 沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。 3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。 3.2.7 管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。 3.2.8 管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。 3.2.9 回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。 3.3 地沟管道安装: 3.3.1 在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。 3.3.2 土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。 3.3.3 管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。 3.3.4 通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。管道

相关文档