(1)巡视人员在巡检时应与带电体保持安全距离,严禁越过遮拦巡视。

(2)按规定定期重点对高压开关、变电器、电容器、直流屏(蓄电池组)进行巡视检查,检查电压、电流的指示是否正常,是否在规定的范围内。

(3)高压开关信号指示与开关实际状态是否相符运行,声音是否正常,变压器接点有无放电及过热现象,有无异常声音。

(4)值班人员应对直流屏的蓄电池进行巡查。

(5)直流屏的输出电压是否正常,各种仪表运行是否正常有无异常声响、异常气味和过热现象。

(6)值班人员应检查信号屏的灯光指示信号,报警信号声响有无异常,直流系统有无接地信号。

(7)值班人员应对设备的运行情况进行记录,发现设备出现异常应立即采取措施,并进行处理,同时向上级主管领导汇报。

(8)值班人员应认真检查高压开关信号指示是否与高压开关的实际位置相符,运行声音是否正常、变压器温度、电压电流声是否正常。

(9)值班人员应认真检查直流屏的蓄电池组;直流屏输出电压是否正常;各种仪表显示是否正常,有无异常声音、异常气味和过热现象等。

(10)值班人员应认真对设备的运行情况做好记录,填写巡检记录表。发现设备出现异常情况应及时采取措施进行处理,处理不了的应立即向上级主管汇报。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

变配电房设备巡检制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT460 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变配电房设备巡检制度通用范本

变配电房设备巡检制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、目的 保证变配电设备设施安全运行。 二、适用范围 各管理区域内(大厦)变配电站设备及附属设施的管理。 三、内容 (一)、高压系统 1、观察双回路高压进线电压是否正常,如偏差超过允许范围,要及时报告上级部门及供电局用电监察。 2、观察高压进线电流、指示灯、声音是否正常,如发现比正常值偏大或有异常现象,

要快速查明原因,及时报告上级部门及电器修理厂(委托维护单位) 3、观察直流屏电池电压、浮充电流是否正常,检查电池水是否在指定位置以内,如发现电池水不够,要及时补足。 4.巡视环境卫生及防鼠设施,确保防鼠设施完整,环境整洁。 (二)、变压器系统 1、巡视变压器运行温度,高、低压电流是否正常,有无噪声,如发现与平时运行温度、电流有异,要及时了解,分析原因,作出正确应急处理,并上报上级部门,及通知委托维护单位来修理。 2、检查环境卫生及防鼠设施完整、环境整洁。

1配电室日常巡查检查工作标准

配电室日常巡视检查工作标准 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M。 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些。 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手单独处理。 4、设备巡视采取的措施: (1)听:主要听设备运行的声音是否正常; (2)看:主要看设备的外观和颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; (3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; (4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; (5)检查电流、电压、温度是否正常; 5、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 6、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 7、检查各仪表室二次控制线路接电有无松动碳化现象; 8、检查各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 9、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 10、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,熔丝是否完好; 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变电器温升情况,必要时手动启动风机强迫降温; 12检查变电器冷却风机运行是否正常,监视变电器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内; 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变电器低测电压显示是否正常,三相电流是否平衡;

15、检查电容补偿柜一次熔丝、二次熔丝、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、膨胀现象; 16、检查各路负荷计量装置运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 17、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象、温升是否正常; 18、检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好; 19、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规范》要求的合格值范围内; 20、高压电气设备、防雷设置、继电保护、自动装置检测,应按《电气规范》规定的周期、标准进行。

配电室巡检制度

配电室巡检制度 为确保公司变、配电设备设施安全运行,及时发现隐患并妥善处理,保证电气系统供电正常,特制定本制度。 一、巡检范围: 高、低压配电室,高压隔离室,变压器室,负二层配电房。 二、巡检周期: 1、十八楼配电室24小时值守。每天巡检次数不少于3次, 巡检时间段为:9:00-10:00 ;15:00-16:00 ;22:00-23:00。 2、负二楼配电室每天7:30-8:30巡检一次。 三、巡检要求: 1、听:听设备运行的声音是否正常。 2、看:看设备的外观、信号灯、仪表显示是否正常。 3、嗅:有无焦糊异味。 4、检:检查有无小动物活动痕迹、漏雨、渗水现象。 5、记:实时记录电压、电流、温升等重要参数。 四、巡检内容: 1、检查各咼低压开关位置是否正常,开关状态是否与模拟图一致,各开关电压、电流情况。 2、检查变压器有无异声,温升是否正常。

3、检查电容补偿柜是否自动补偿,电容器组有无异响、澎胀,温度是否正常。 4、检查各仪表指示、储能指示、运行指示、常用负荷。 5、检查各开关接触点、母排连接处、电缆接头有无松动、发热现象。 6、检查配电房照明双电源回路是否正常,应急电源是否正常。 7、检查消防自动灭火系统是否正常,室内灭火器压力是否正常,日期是否在有效期内。 8、检查交接班记录是否填写完整,检修工具、操作工具是否齐全、完好。 9、检查剩余电量情况,当剩余电量低于10万度时,应及时上报部门负责人提醒相关部门购电。 10、检查整体卫生情况,察看有无小动物活动痕迹、漏雨、渗水等现象。 五、注意事项: 1、巡检时发现问题,立即妥善处理,并汇报上级,听从上级指示安排。 2、保持配电室内及设备干净卫生,防止小动物或异物造成设备接触不良、短路。 3、巡检后及时填写巡检工作记录。

配电室安全、日常巡查制度

编号:SM-ZD-24007 配电室安全、日常巡查制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室安全、日常巡查制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。 第二条生产制造部机电维修班为公司配电室和配电系统的日常管理部门,机修工负责配电系统(含车间内配电箱)的操作管理。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第四条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工 作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排 在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程: 1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压 配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、 分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头 与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT 柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是 否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室 每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的 5 月和10 月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬 挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活, 并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接 触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无 腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应 完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架 的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调 校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负 对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv 系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv 重要用电单位以及35kv 及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离 开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

配电室巡检制度

变、配电设施巡查制度 一、目的: 保证变配电设备、设施的安全运行。 二、巡检范围: 变压器、高压配电室、低压主配电室,各车间配电室及各部位控制室。详见《电工每日巡检表》 三、巡检周期: 每天一次。 四、巡检方法: 1)听:听设备运行的声音是否正常。 2)看:看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化,设备表面 洁净情况。 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的焦糊气味。 4)查:检查电流、电压、功率因数是否正常,检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象。 5)测:测试各电器元件以及链接部位温度是否正常。 五、巡检内容: 1、保持设备干净、防止异物造成接触不良或短路。

2、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好。 3、检查各仪表二次控制线路接点有无松动碳化现象。 4、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象。 5、观察各路高压带电显示装置是否完好。 6、检查直流屏操作电源电压是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动。 7、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况。 8、监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内; 9、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡。 10、检查电容补偿柜断路器、复合开关、接触器、电抗器是否完好,电容器有无异响、澎胀、接点松动现象,各连接线有无焦糊变色现象。 11、检查各路负荷计量运行是否正常,接点有无松动、碳化现象。 12、检查母线、各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常。 13、检查照明应急装置是否完好。 15 、检查一次接零或接地装置是否完好可靠。

低压配电室制度汇编精选文档

低压配电室制度汇编精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

低压变配电安全技术操作规程 根据《国家电网公司电力安全工作规程》,加强配电室(柜)安全运行管理,规范电气工作人员的行为。保证人身、电网和设备的安全。结合配电室(柜)的实际情况,制定本安全技术操作规程。 第一条:低压变配电的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 第二条: 低压变配电的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 第三条:熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 第四条:低压变配电设备维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持米以处距离。 第五条:配电柜的检查 、柜门开关动作灵活可靠,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。 、各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。 、各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。 、接地线螺丝紧固牢靠,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。 第六条:停送电注意事项

送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。 第七条:巡检安全操作 、低压配电室严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电室的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。 、巡检工作两人以上,一人监护,与导体保持一定距离。 、严重情况必须立即停主电源并通知上级高压配电所(室)停电。 第八条:检修安全操作 、检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。 、应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反; 第九条:未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》及本单位规章制度执行。 低压变配电安全岗位责任制 第一条:认真贯彻”安全第一,预防为主”的方针,严格执行《煤矿安全规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》和公司制订的各项规章制度,做到先安全后生产,不安全不生产的原则。 第二条:按规定参加特种人员培训,取得操作证,持证上岗。 第三条:积极参加有关技术培训和安全活动,刻苦钻研业务,熟练掌握有关安全技术操作规程对本工种岗位的要求,不断提高技术素质和业务工作能力,做到应知应会。

配电室安全日常巡查制度

配电室安全、日常巡查制度第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。 第二条生产制造部机电维修班为公司配电室和配电系统的日常管理 部门,机修工负责配电系统(含车间内配电箱)的操作管理。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放 室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

高低压配电室的巡视检查制度

高低压配电室的巡视检查制度 1、在巡视高压设备时应与带电体保持适当距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4米,无遮栏的不小于0.7米。 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压。应穿绝缘鞋且离接地点远一些。 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自一人处理。 4、设备巡视采取的措施: (1)听:主要听设备运行的声音是否正常; (2)看:主要看设备的外观和颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; (3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; (4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; (5)检查电流、电压、温度是否正常。 5、认真做好巡视检查记录,并完整存档保存。 6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路。 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好。 8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象。 9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、

避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象。 10、观察PT柜线电压相电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动风机强迫降温。 12、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器二次侧电流是否电流额定范围内运行,超差值是否在允许范围内。 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象 14、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡 15、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动碳化现象。 16、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常。 17、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 18、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内。 19、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

配电室日常巡检工作标准

配电室日常巡检工作标准 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时, 人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M; 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且 离接地点远一些; 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报, 不要动手独自理; 4、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示 有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 5、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 6、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 7、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 8、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 9、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置 是否完好; 10、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有 无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好; 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,

听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况。 12、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电 流)运行,超差值是否在允许范围内; 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 15、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好,电溶 器接点有无松动、异响、澎胀现象; 16、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 17、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否 正常; 18、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好; 19、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》 要求的合格值范围内; 20、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按 《电气规程》规定的周期、标准进行。

变电所巡检细则

变电所巡检细则 一、变(配)电运行人员主要职责: 1.认真执行两票三制度(操作票、工作票、交接班制度、巡回检查制度、 定期试验切换制度); 2.熟悉本变(配)电所一、二次结线及设备规范、作用,了解有关系统 运行方式,掌握正确的操作及维护方法。 3.严格执行电网调度命令; 4.时刻注意防止小动物和雨水进入高低压配电间; 5.负责做好现场安全措施,保证检修人员工作安全; 6.按规定做好各种记录; 7.对本变(配)电所设备负有运行、监视和维护责任; 8.变(配)电所的安全用具,消防设备,事故备品,要定期进行检查、 试验。维修,及时补充,调换,保持完整齐全和试验合格。 9.对本变(配)电所设备负有运行、监视和维护责任。 应经常开展业务培训,学习,不断提高业务技术水平,达到“三熟三能”(熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规程制度;能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。) 二、设备的巡视检查 1、一般要求 (1)变(配)电运行人员充分了解和正确掌握运行中电气设备的健康状况,通过巡视检查,对运行设备加强监视,以便及时发现问题进行处理。 (2)运行人员巡视检查设备时,应严格遵守《电业安全工作规程》和《变(配)电所现场运行规程》,在保证安全的前提下,采用听、嗅、

看、测相结合的办法,根据各类设备的检查项目,认真仔细巡查,不流于形式。 (3)巡视周期,(1)正常巡视每4小时一次中,无人值班变电所按生产班次班至少巡视一次,(2)夜间熄灯巡视,每周一次,(3)特殊和异常巡视:根据情况适当增加巡查次数,重点巡查随时进行。 2、巡视检查内容: (1)运行中的一、二次设备,直流设备; (2)处于备用状态的设备; (3)电气照明及通风设备; (4)消防设备; (5)电缆沟,构架及房屋; (6)防雷保护及接地装置。 3、高压配电装置的巡视检查: (1)配电装置内部应无杂音及放电声,配电室门窗完整,照明、通风良好。温湿度正常; (2)各种充油设备的油面位置应在规定范围内,油色应正常,油位计及设备外观清洁,无渗漏油现象; (3)瓷套等瓷绝缘部件应无掉瓷、破碎,裂纹及闪络放电痕迹和严重的电晕现象,瓷绝缘表面应清洁; (4)部位连接点应无腐蚀及过热现象,监视示温片或变色漆应无熔化或变色现象; (5)高压油开关电容型瓷套无漏胶现象,合闸指示器指示正确、清楚。并与指示灯指示一致; (6)真空断路器真空泡(灭弧室)的屏蔽罩内颜色不应有变你,特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,正常情况呈蓝色;真空度降低时 变红色;

低压配电室制度大全

 第六条:停送电注意事项 送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。 低压变配电安全岗位责任制

配电室日常巡视检查制度

配电室日常巡视检查制度 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为 10KV 时, 人体与带电体的距离不小于 0.4M 天遮栏的不小于 0.7M; 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且 离接地点远一些; 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报, 不要动手独自处理; 4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行 与巡检无关的工作; 5、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 6、保持设备干净、配电室干净、防止异物造成接触不良或短路; 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8、检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点 有无弧光闪络痕迹和打火现象;

10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置 是否完好; 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象, 听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动风机强迫降温; 12、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电 流)运行,超差值是否在允许范围内; 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 15、检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好, 电容器接点有无松动、异响、澎胀现象; 16、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否 正常; 17、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好; 18、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》 要求的合格值范围内; 19、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按 《电气规程》规定的周期、标准进行。

配电室日常巡视检查工作标准

配电室日常巡视检查工作标准 1.高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4米,有遮栏的不小于0.7米; 2.遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘靴,且离接地点远一些; 3.巡视设备时,一般不处理发现的缺陷,只发现问题,及时汇报,不要动手独自处理。 4.巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮栏,不得进行与巡检无关的工作; 5.设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观与颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物活动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 6.保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 7.检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8.检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9.观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 10.观察进线柜电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 11.观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动启动风机强迫降温; 12.检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在容许范围内;

13.观察各路变压器低压侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 14.检查电容补偿柜一次熔丝、二次熔丝、接触器是否完好,电容器接地点有无松动、异响、膨胀现象; 15.检查各路负荷计量装置运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 16.检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好; 17.年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内; 18.高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验。应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

低压配电室巡检制度

低压配电室巡检制度 1 范围: 本制度适用于热力供暖公司各车间。 2 职责: 各单位的电工负责对运行和备用(包括附属设备)的低压配电柜及周围环境按规程定期巡视。车间主管领导应定期对设备进行巡视。生产安全部定期对设备使用状况进行检查,并严格按照《机电设备检修作业指导书》对巡检情况予以奖罚。 3 巡检主要项目: (1)、各种仪表、信号装置指示是否正常,电流、电压是否平衡,并在允许范围内。 (2)、开关柜内各部接点、触头有无过热,螺母有无松动或脱落、发黑,烧伤、熔接等异常现象;有无异常振动或异味,导体(线)有无断股、裂纹、损伤、接触是否良好。 (3)、断路器过流脱扣器整定值、电动机保护器配置,与负荷是否匹配;保护实体或跳闸情况是否在保护范围内,能否满足保护要求。 (4)、接触器电磁线圈吸合是否正常,有无过大噪声或线圈过热现象。 (5)、各种设备的绝缘件是否清洁。有无裂纹、损坏、放电痕迹等异常现象。设备的保护罩、灭护罩有无松动、是否清洁、设备是否有异物 (6)、照明设备和防火设施是否完好。 (7)、建筑物、门窗等有无损坏;配电室内是否进水、漏水,电缆沟是否进水。 (8)、各种警示标志是否齐全、清晰。 (9)、接地装置连结是否良好,有无锈蚀、损坏等现象。 (10)、配电室内卫生整洁。 四、遇有下列情况,由单位领导决定增加巡视次数: (1)、设备过负荷有明显增加。 (2)、新装和长期停运及检修后的设备投入运行。 (3)、设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时。 (4)、遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻等天气变化。 (5)、巡视后做好记录,发现问题向班长汇报,并将发现的缺陷(隐患)记入缺陷(隐患)记录,并按高、低压配电柜缺陷(隐患)管理制度执行。 (6)、低压配电柜巡视人员,在巡视中严格遵守规程。

高低压配电室巡检及维护

高低压配电室巡检及维 护 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

高低压电力室巡检及维护 一、设备运行有无异常响声,设备有无烧焦等异味现象。 1.主要查看高低压进线柜、各高馈电柜、各低压抽屉柜、变频器控制柜、低压电容补偿柜有无异常响声,正常的电磁声音除外。 发现异常响声不要惊慌,汇报工段及分厂分管领导,组织排查出发出声响的具体位置,根据具体情况进行处理。如发现为接触器铁芯异响,如电机电流平衡且运行相对稳定,可监控运行;如电抗器电磁异响,主要检查电抗器螺栓有无松动、过热变色等;如柜内板件松动可能会造成明显的电磁共振异响,保证安全的情况下进行紧固,或停机停电进一步检查处理等。 2.主要检查有无铜排、线缆及绝缘材料过热烧焦发出的异味等现象。 发现异味不要惊慌,立即排查异味发出的具体部位,汇报工段及分厂分管领导。轻微的母排、铜接头、接线桩、元器件过热可适当控制运行负荷监控运行,同时建立监控记录台帐监测过热点的运行温度。 严重的母排、铜接头、接线桩、元器件过热应立即安排停机处理,防止造成过热点恶化造成弧光短路冲击,以及变压器等上一级变电站(总降)过流跳停等,或造成起火,火热漫延造成火灾事故等。 二、表盘指示针运转正常、指示灯完好无损。

1.检查各电流、电压表指示针是否正常,有无电流电压缺相、不平衡等异常现象,如设备运行正常,一般是电流、电压表计本身存在问题,如电流不平衡大都是电机等设备存在问题,10KV进线电压全部显示为相电压(6KV)时,系统发生了单相接地故障,可短时运行排查接地故障点。 2.检查高低压柜盘面各指标灯是否正常,检查数字综合保护、电机保护器、进线断路器、变频器等装置有无报警信息,检查电流、电压值是否正常,记录报警代码及报警信息。汇报工段及分厂分管领导进一步分析处理。 三、接零、接地线有无过热、松脱现象。 公司现采用的三相五线制低压供电系统,在低压变压器室变压器中心点与电气接地联接在一起,在低压配电柜内零、地母排分开敷设。主要检查接零、接地线有无松动、过热现象,接地线松动紧固即可,零线松动、过热不要立即紧固,如设备运行、电流正常,应先采取措施使其接触良好后再紧固。 四、室内温度应在允许范围内,通风设备应正常。 主要检查室内温度与环境温度是否高出10℃以上,必要是开启室内通风机,检查窑主传、变频器等出风口温度是否过高,进线口有无异常堵塞,灰尘过多时应立即进行清理或定期进行清理并记录。 五、配电柜内无灰尘,电缆沟无积水,保持清洁。

配电设备巡检标准

配电作业区设备巡检标准 一、巡视路线 (1)津西站: 津西主控室→6#变35KV室→津北主控室→3#变6KV室→4#变6KV室→5#变6KV室→电容器室→1#2#35KV室→津北站110KV及变压器→津西站110KV及变压器→2#变6KV室→1#变6KV室→6#变6KV室→轧钢35KV站→总变 (2)津东站: 津东主控室→110KV室→10KV室→电缆夹层→变压器→消弧线圈→电容器→35KV室 二、巡视时间 变电站配电装臵每班巡视2次,交接班巡视一次,电缆线路每天巡视一次,车间每周巡视一次,架空线路每月巡视一次。 三、巡视人员 日常巡视由值班人员进行,至少2人巡视,做好监护;班组巡视由班组长带队进行巡视,车间由主任带队进行巡视。 四、巡视项目标准 (一)变压器 1、变压器的油位、油色正常,无渗漏油现象。 2、变压器的上层油温(一般在85度以下),对强迫油循环水冷却变压器应为75度。 3、变压器的声音是否正常(正常声音为均匀连续的嗡嗡声)。 4、绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹及放电烧伤现象。 5、冷却装臵(通风机、散热片)是否正常。 6、一、二次母线是否松动,锈蚀、接头有无过热(不超过70℃)或烧坏现象。 7、呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和(变色不超过2/3) 8、防爆管上的防爆膜应完整无裂纹,无存油,压力释放阀无动作。

9、瓦斯继电器无动作,无气体。 10、外壳接地良好。 (二)110KV设备 (1)1、110KV母线接头是否接触良好、牢固、有无发红或发热现象(不超过70℃)。2、瓷瓶是否清洁、有无裂纹或破损,有无放电痕迹。3、导线有无断股,母线上有无异常声响。 (2)、1、隔离开关本体应完好,三相触头在合闸时应同期到位,无错位或不同期现象。2、触头应保持不偏斜、不振动,不过热(不超过70℃),不锈蚀、不变形,夜巡时应看触头是否烧红。3、绝缘部位应清洁完整,无放电闪络痕迹,无机械损坏。4、操作机构各部件应无变形锈蚀、无机械损伤,部件之间连接应无松动脱落。5、接地部分良好,应无断裂现象。 (3)、1、SF6断路器应对气体压力进行监视(0.4-0.6MPa)。2、检查绝缘瓷瓶套管有无裂纹、放电及脏污。外部连接导体和电气设备接头处有无过热。SF6气体管道系统及阀门有无损伤和裂缝。3、断路器部部分通道有无漏气声和振动声,有无异臭。声音有无异常。4、检查操作机构。 (4)、PT、CT应检查应清洁,无裂纹放电,外壳无渗漏油现象,油色、油位应正常,内部应无异常响声,各接触应良好无过热(不超过70℃)。外壳接地应良好。 (三)35KV开关柜 1、开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。 2、瓷瓶绝缘套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。 3、断路器和手车及接地刀闸的机械联锁是否灵活可靠,各触头接触是否良好。 4、母线连接处接触是否良好,有无过热现象(不超过70℃)。 5、仪表、信号、指示灯等指示正确,继电保护压板位臵是否正确。