文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程)
35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程

(通用规程)

1总则

1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。

1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。

1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。

1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。

1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。

1.6 引用标准

1.6.1电力工业技术管理法规

1.6.2电业公司安全工作规程DL/T 408-91

1.6.3电器事故处理规程

1.6.4电力变压器运行规程DL/T 572-95

1.6.5油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94

1.6.6有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95

1.6.7高压断路器运行维护规程

1.6.8蓄电池运行规程

1.6.9继电保护运行管理规程

1.6.10电力电缆运行规程

1.6.11电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12电力设备典型消防规程DL 5027-93

1.6.13省、市、县电网调度规程

1.6.14各级变电运行管理制度

1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。

1.8 本规程解释权在生产技术部。

2 操作管理

2.1 电气设备的状态

2.1.1操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为:2.1.1.1 运行状态

设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。

2.1.1.2 热备用状态

设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。

2.1.1.3 冷备用状态

设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置

A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕

B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。

C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。

D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。

2.1.1.4 检修状态

设备的所有开关、刀闸均断开,挂好保护接地或合上接地刀闸时〔并挂好工作牌,装好临时遮栏时〕,即作为检修状态。根据不同的设备有分为“开关检修”与“线路检修”等。

A“开关检修”时,该线的开关与两侧刀闸拉开,开关与两侧刀闸间有压变的,则该压变的刀闸需拉开或高低压熔丝取下,开关操作回路熔丝取下,在开关两侧挂接地线〔或合上接地刀闸〕并做好安全措施。

B“线路检修”时,线路的开关、母线及线路侧刀闸拉开,如有线路压变者,应将其刀闸拉开或高低压熔丝取下并在线路出线端挂好接地线〔合上接地刀闸〕。

C“主变检修”时,在变压器各侧挂上接地线或合上接地刀闸,并断开变压器的有载调压电源。D“母线检修”时,母线从冷备用转为检修,包括母线压变改为冷备用或检修状态,在冷备用母线上挂好接地线〔合上接地刀闸〕。

“××母线从检修转为冷备用”是拆除该母线接地线〔拉开接地刀闸〕,包括母线压变改运行状态。

2.1.2对不符合上述四种状态的操作,值班调度员应另行提出要求或发布操作指令。2.2 调度管理

2.2.1监控、操作人员、变电站留守人员必须服从电网统一管理和统一调度,严守调度纪律,服从调度指挥。

2.2.2值班调度员发布的调度操作指令,监控、操作人员必须立即执行,如监控、操作人员认为所接受的指令不正确时,应立即向值班调度员提出意见,由发令的值班调度员决定该调度令的执行与撤消,当发令调度员重复其指令时,监控、操作人员必须迅速执行。如执行该指令将危及人身、设备或电网的安全运行时,操作人员必须拒绝执行,并将拒绝执行的理由报告值班调度员和本单位直接领导人。决不允许有无故拒绝执行调度指令,破坏调度纪律,虚报或隐瞒情况的现象发生。

2.2.3凡属调度管辖范围内的设备,如未得到值班调度员的指令,监控、操作人员、变电站留守人员不得擅自操作或改变其运行方式〔事故处理应边处理边汇报〕。

2.2.4调度管辖或许可范围内的设备发生事故或异常情况时,监控人员、变电站留守人员应立即汇报当值调度员。

2.2.5变电站的留守人员在接班后30分钟内应主动向监控操作中心当值值长互通接班情况。

2.3 操作制度

2.3.1变电站的电气设备均应标明设备名称和编号,且字迹应清楚、醒目。不得重复。新投入运行的设备需确定名称和编号或设备需变更名称和编号时,必须填写“设备变更及投入运行申请书”,报经生产局长和生技、调度部门审查批准。无书面通知的,监控操作人员、留守人员不得擅自更改,模拟图必须始终保持与现场一致。

2.3.2所有电气操作必须执行以下要求:

2.3.2.1 只有当值操作人员有权进行倒闸操作。在事故处理或特殊检修时方允许非当值操作人员进行指定项目的操作。

2.3.2.2 修试人员只能进行被修试设备的手动操作,需要进行不带一次电压的电动操作时,须由当值操作员进行,并在工作结束后恢复原来状态,严格执行设备验收传动试验制度。

2.3.2.3 变电站的一切倒闸操作应由两人操作。操作队副职操作,正值监护。

2.3.2.4 倒闸操作应根据《电业安全工作规程》〔发电厂及变电站部分〕及省、市公司的有关规定进行,正确使用安全工器具。

2.3.2.5 操作时,不得做与操作无关的工作和交谈。若听到调度电话铃声,操作人员应立即停止操作,接听调度电话。

2.3.2.6 更改继电保护及自动装置定值应根据“继电保护及自动装置定值通知单”和调度指令进行,并严格执行整定流程。

2.3.2.7 监控、操作人员在接受调度指令时,应启用录音电话,互报单位和姓名,严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语和操作术语,发令、受令双方应明确发令时间和完成时间,以表示操作的开始和终结,并将时间记入值班记录簿内。

2.3.2.8 调度同时预发两个及以上的操作任务时,必须按各个任务的操作程序依次进行操作,不得几个任务同时操作。

2.3.2.9 操作中如发生事故或异常情况时,应立即终止操作,并报告调度,经调度同意后,才能继续进行操作。

2.3.3变电站的倒闸操作一般应正确掌握以下十二步骤:

2.3.3.1 接受调度预发任务票

2.3.3.2 查对模拟图板填写操作票

2.3.3.3 审查发现错误应重新填票

2.3.3.4 对操作进行预想

2.3.3.5 调度正式发令操作

2.3.3.6 模拟操作

2.3.3.7 逐项唱票并核对设备名称编号

2.3.3.8 操作并逐项勾票

2.3.3.9 检查设备并使系统模拟图与设备状态一致

2.3.3.10 向调度汇报操作任务完成

2.3.3.11 做好记录签销操作票

2.3.3.12 复查评价、总结经验。

3 主变压器

3.1 主变压器运行方式

3.1.1一般运行条件:

3.1.1.1 变压器的运行电压一般不应高于运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流、电压的相互关系如无特殊要求,当负载电流为额定电流的K〔K≤1〕倍时,按以下公式对电压U加以限制:U%=110-5K2。

3.1.1.2 变压器在运行中应监视其上层油温。当最高环境温度为40℃时,监视值不应超过95℃,自然油循环冷却的变压器上层油温正常监视值不宜超过85℃。

3.1.2变压器不同负载下的运行方式

3.1.2.1 正常周期性负载的运行

A变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。

B变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超负载运行。

C当变压器有较严重的缺陷〔如严重渗油、过热现象、油中溶解气体分析结果异常等〕或绝缘有弱点时,禁止超额定电流运行。

D正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数和时间按负载系数与时间关系参数表执行。

3.1.2.2 长期急救周期性负载的运行

A长期急救性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流的时间。

B当变压器有严重缺陷〔如严重渗油、过热现象、油中溶解气体分析结果异常等〕或绝缘有弱点时,禁止超额定电流运行。

C长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1,允许的负载参数按过负荷时间与过负荷倍数之间的关系表执行。

3.2 主变压器的操作

3.2.1主变的启用操作应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。刀闸操作的顺序:如两台变压器并列运行,应先合母线侧刀闸,后合主变侧刀闸;如果单台变压器运行,则应先合上电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。停用操作与此相反。

3.2.2主变的投、停运

3.2.2.1 在投运变压器之前,操作人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行的条件。并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器结冰被堵。

3.2.2.2 运用中的变压器应随时可以投入运行。长期备用的变压器,应每隔15天将其运行一次,时间不少于4小时。

3.2.2.3 新投及更换绕组后的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,其冲击次数为:新安装变压器投运冲击五次,更换变压器绕组冲击三次。

3.3 主变压器的运行维护

3.3.1变压器的运行监视

3.3.1.1 变压器的正常巡视检查项目

A变压器的温度计应完好,油温应正常,油枕的油位应与环境温度相对应,各部位应无渗、漏油;

B套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹其它异常现象;

C变压器音响应正常;

D各冷却器与本体手感温度应相近,风扇运转应正常;

E呼吸器应完好,硅胶变色程度不应超过2/3;

F变压器引线应无断股,接头应无过热变色或示温片熔化〔变色〕现象;

G压力释放阀、安全气道及防爆膜应完好无损;

H有载调压分接开关的分接位置及电源指示应正常;

I瓦斯继电器内应无气体;

J各控制箱和二次端子箱应关严;

K变压器外壳接地、铁芯接地应完好;

3.3.1.2 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

A新变压器或经过检修、改造的变压器在投运72小时内;

B有严重缺陷时;

C气象突变〔如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等〕;

D高温季节、高峰负荷期间;

E变压器超负载运行时;

F近区短路故障后。

3.3.2变压器分接开关的运行维护

3.3.2.1 无载调压变压器,需要调节分接开关时,变压器应处于检修状态,由检修人员进行。

3.3.2.2 有载调压分接开关的运行维护

A操作人员可根据调度部门下达的电压曲线或电压质量要求自行调压操作。操作后认真检查分头动作和电压电流变化情况,并做好记录。每天操作次数不得超过30次〔每调一个分头为一次〕;

B两台有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行;允许在85%变压器额定电流下进行分接变换操作,升压操作应先操作负荷电流相对较少的一台以防止过大的环流,降压操作与此相反;

C有载调压操作应采用逆调压方式;

D采用有载调压升压时,即在不向系统倒送无功的情况下,应先投入电容器,再调节有载调压装置;在母线电压超过规定值时,只有分接开关已达到极限档时,再停用电容器;

E当变压器过负荷1.2倍及以上时,禁止操作分接开关;

F新投入的分接开关一年后或切换5000次后,应将切换开关吊出检查。运行中的分接开关,每分接变换5000次应开盖清洗或滤油一次,每分接变换15000次应吊芯检查;

G分接变换操作中发生下列异常情况时应作如下处理,并及时汇报安排检修:操作中出现连动现象时,应立即切断驱动电机的电源,如有手摇机构,则手摇操作到适当分接位置。远方电气控制操作时,计数器及分接位置正常,而又电流表和电压表无相应变化,应立即切断操作电源,中止操作。分接开关发生拒动、误动;电流表和电压表变化异常;电动机构或传动机械故障;分接位置指示不一致;内部切换异声;过压力的保护装置动作;看不见油位或大量喷漏油及危及分接开关和变压器安全运行的其它异常情况时,应禁止或中止操作。

3.3.3瓦斯保护装置的运行

3.3.3.1 变压器在运行中滤油、补油或更换净油器的吸附剂时,应将重瓦斯改接信号,此时其它保护装置必须接跳闸。

3.3.3.2 当油位计油位异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。

3.3.4变压器的并列运行

3.3.

4.1 变压器并列运行的基本条件:

A.连结组标号相同;

B.电压比相等;

C.短路阻抗相等。

在任何一台变压器不会过负荷的情况下,允许将短路电压不等的变压器并列运行,必要时应先进行计算。。

3.3.

4.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列前必须核定相位。

3.3.

4.3 变压器的经济运行。变压器的投运台数应按负荷情况,从安全、经济原则出发,合理安排。

3.4 主变压器的异常运行及事故处理

3.4.1发现变压器运行中有异常现象〔如漏油、油位过高或过低、温度异常、音响不正常等〕时,应立即汇报当值调度和有关领导,设法尽快消除故障。变压器有下列情况之一时,应立即将变压器退出运行。如有备用变压器应尽可能将备用变压器投入运行;

3.4.1.1 变压器声响明显增大,很不均匀,有爆裂声;

3.4.1.2 严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

3.4.1.3 套管有严重的破损和放电现象;

3.4.1.4 变压器冒烟着火。

3.4.2当发生危及变压器安全的故障,而当变压器保护装置拒动时,留守人员应立即将变压器停运。

3.4.3当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它异常情况,对变压器构成严重威胁时,留守人员应立即将变压器停运。

3.4.4变压器油温升高超过允许限度时,应判明原因采取措施使其降低,检查步骤为:3.4.4.1 检查变压器的负载和环境温度,并与同一负载和环境温度下正常的温度核对;

3.4.4.2 核对温度测量装置;

3.4.4.3 检查变压器冷却装置。

若发现油温较同一负荷和冷却条件下高出10℃以上,或变压器负荷不变,油温不断上升,而冷却装置正常,温度计正常,则认为变压器发生故障,应立即将变压器停运。

3.4.5轻瓦斯保护动作处理

3.4.5.1 轻瓦斯保护动作发出信号时,应立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因空气侵入、油位降低、二次回路故障或变压器内部故障造成。并汇报调度、生技等有关部门。

3.4.5.2 有载调压装置若分接变换不频繁而轻瓦斯保护动作频繁,应作好记录,及时汇报并暂停分接变换。

3.4.5.3 瓦斯继电器内如有气体应取气进行分析,若气体为无色无臭不可燃,分析判断为空气,则变压器可继续运行;若气体是可燃的,分析判断变压器内部有故障,应将变压器停运,分析动作原因并进行检查处理。如有备用变压器,则应先投入备用变压器。

3.4.6变压器开关跳闸的处理

3.4.6.1 如有备用变压器应立即将其投入,然后查明跳闸原因;

3.4.6.2 如系变压器差动或重瓦斯保护动作,检查结果表明开关跳闸不是由于内部故障引起,而是由于过负荷、外部短路或二次回路故障所造成,处理后经总工批准,由调度发令可以试送一次。否则,必须进行检查试验,查明变压器跳闸的原因,排除故障后,经总工批准,由调度发令试送。

3.4.6.3 如变压器过流保护动作,进行外部检查无异状后,由调度发令试送一次。

3.4.6.4 变压器着火处理:变压器着火时,应首先断开电源,停用冷却器,打火警119电话报警,并迅速使用灭火装置灭火,。如有备用变压器,应将其投入运行。

4 断路器

4.1 一般要求

4.1.1断路器应按铭牌规范运行,除事故情况外,不得超载运行。其工作电压不得超过最高允许工作电压,标准参照下表:

额定电压〔kV〕最高工作电压〔kV〕

10 11.5

35 40.5

4.1.2断路器操作的交直流电源应正常,电压应在规定范围内。

4.1.3断路器允许故障跳闸次数应根据上级下发的断路器允许拉闸及故障跳闸次数的规定执行。在开断额定故障电流次数已达到比允许开断次数少两次时,应向调度申请停用重合闸,并汇报生技部及有关领导。如已达到规定次数,应立即安排检修。

4.1.4断路器操作机构箱门在运行中应关闭严密,箱内应防水、防灰尘、防小动物进入。机构箱内的加热装置在气温低于0℃时投入,高于5℃时应退出。加热器投入时应检查机构箱内确无杂物,断路器检修时,应先将加热器电源退出。

4.1.5分合断路器一般应进行远方操作,操作时应检查开关遥信量变化情况。以防发生分不开、合不上等情况。

4.1.6断路器操作或事故跳闸后,应检查断路器有无放电痕迹,检查断路器的机械指示是否正确。

4.1.7手动操作主要是断路器检修、调整时使用,在带电的情况下尽可能不在操作机构箱处进行手动操作。在远控失效时,紧急情况下可在机构箱处进行手动操作。如断路器遮断容量不够,则禁止进行手动操作,电磁机构禁止带电慢合闸。装有重合闸的开关,手动分闸前,应先停用重合闸。

4.1.8断路器送电前应检查继电保护和自动装置的状态是否符调度要求。

4.2 断路器的运行维护

4.2.1.1真空断路器的运行维护

4.2.1.2 断路器巡视检查项目:

A、真空灭弧室应无异常,灭弧罩应未变色;

B、瓷绝缘体应无损伤及放电痕迹;

C、分、合位置指示应正确;

D、连接头处应无发热、变色现象,内部应无放电声;

E、接地应完好。

4.2.2电磁操作机构的运行维护

4.2.2.1 电磁操作机构正常巡视项目:

A、机构箱门应平整、开启灵活、关闭应紧密;

B、分、合闸线圈应无烧焦的迹象;

C、直流电源回路接线端子应无松脱、无铜绿或锈蚀。

4.2.3弹簧机构的运行维护

4.2.3.1 弹簧机构的运行规定:

A、弹簧储能机构,断路器在运行过程中应保持其在储能状态,合闸送电后应检查机构是否确已储能。断路器在运行过程中,储能电源的闸刀或熔丝不能随意断开。

B、断路器使用手动储能,必须先将储能电源闸刀拉开〔或取下储能熔丝〕,防止突然来电。当手动储能完毕时,应立即将手柄取下,防止手柄转动伤人,并合上储能电源闸刀。

4.2.3.2 弹簧操作机构正常巡视项目:

A、机构箱门应平整、开启灵活、关闭应紧密;

B、查储能电动机,行程开关接点应无卡住和变形,分、合闸线圈应无烧焦的痕迹;

C、开关在运行状态,储能电动机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;

D、开关在分闸备用状态时,分闸连杆复位,分闸锁扣应到位,合闸弹簧应储能;

E驱潮加热装置应正常完好。

4.2.3.3 断路器进行检修工作前,应根据工作票要求释放储能。释放储能应按下列步骤进行:

A、拉开储能交流电源闸刀〔或取储能交流电源熔丝〕;

B、断路器手动合闸后再手动分闸。

检修工作结束后,送上有关电源,恢复弹簧储能。

4.2.4断路器新装和检修后的验收项目:

4.2.4.1 引线接头应牢固、不松动,示温蜡片应完好,电气、机械指示应正确;

4.2.4.2 真空断路器灭弧室应无异常,灭弧罩应未变色。

4.2.4.3 瓷绝缘完整、整洁,外壳接地应牢固。

4.2.4.4 电磁操作机构动作正确,弹簧机构储能部分储能应正常。

4.2.4.5 断路器电动分合三次,保护动作及重合闸动作试验正确,分合闸指示与机械指示一致;

4.2.4.6 修试资料齐全,设备有无变更和存在问题及注意事项,并有可以投运的结论;

4.2.4.7 各侧接地线应拆除,接地刀闸应拉开,标示牌收回,设备单元内无遗留物体;

4.4.4.8 保护及自动装置和压板应在调度规定位置。

4.3断路器的异常运行和事故处理

4.3.1当发现断路器在运行中内部有严重的放电声,应迅速拉开上一级电源断路器〔两侧都为电源的应拉两侧断路器〕,然后再拉开该断路器和两侧刀闸。桩头熔化,套管冒胶、瓷套炸裂、引线熔断应迅速拉开该断路器和两侧刀闸。

4.3.2运行中发现真空断路器真空破坏、操作机构压力低于闭锁值等严重缺陷,则应将断路器改为非自动〔分开保护屏上保护电源空气开关〕,并汇报调度。有旁路断路器的启用旁路断路器代替。

4.3.3断路器合闸不成,若无继电保护动作且合闸时该分路遥信量无大幅度变化,可以重新合一次;若继电保护动作,则应查明原因,汇报调度。

4.3.4断路器拒分或有合闸自保持回路的断路器拒合时,应通知变电站操作人员将该断路器控制电源瞬时断开,汇报调度及有关领导,听候处理。如有旁路断路器应要求调度启用旁路断路器代替,将故障断路器改至冷备用后处理。

4.3.5当操作控制开关至分闸位置而断路器未分闸。可再进行分闸操作一次。如是通道或自动化设备的问题,则应汇报调度,通知自动化人员检查通道或自动化设备情况。如操作机构不正常,有旁路断路器,则可用旁路断路器代替,将故障断路器及旁路断路器改非自动后,用拒分断路器两侧刀闸解环,将拒分断路器改为冷备用。如无旁路断路器,则停上一级断路器后将故障断路器转冷备用。

4.3.6保护动作而断路器拒绝跳闸,致使上一级断路器保护动作越级跳闸时,应汇报调度查明原因,按越级跳闸有关规定处理。

4.3.7拒绝跳闸断路器必须改为冷备用后才能查找原因。断路器拒绝跳闸故障未解除前,禁止投入运行。

4.3.8线路断路器故障跳闸不论重合闸成功与否,均应查明保护及自动装置动作情况,汇报调度。

4.3.9断路器有不正常情况时,应及时向调度及有关领导汇报。

4.3.10发生误拉合断路器按下列原则处理:

4.3.10.1 误拉断路器,对无并列关系的立即自行合上,再汇报。有并列关系的,按调度命令处理。

4.3.10.2 设备误操作或误碰保护接线引起的有关断路器误动作,按4.3.10.1 处理。4.3.10.3 若造成母线失电时,立即汇报调度,按调度指令执行。通讯失灵时,合上受电线路断路器,恢复主变供电,其它线路断路器应在设法与调度取得联系后处理。

4.3.11操作机构常见异常及处理

4.3.11.1 电磁机构常见异常及处理:

A合闸接触器或辅助开关拉杆不合适及接点合不上;

B掉闸机构未恢复;

C合闸铁芯发涩、脱扣线圈活动芯子卡住;

D开关传动机构松脱。

区分电气和机械故障,在操作时应检查直流合闸电流表、如没有冲击电流说明是电气故障,有冲击电流则说明是机构故障。

4.3.11.2 弹簧机构常见异常及处理:

A断路器合闸后,“弹簧未拉紧”光字牌有短时亮的过程,不亮应重点检查电机及电机电源回路,若常亮或熄灭后又亮,则应迅速切断电机电源,然后检查原因;

B如储能电机损坏,断路器又需立即送电时,可手动储能,但送电后应立即再一次手动储能,以备重合闸需要。

5 高压配电装置

5.1 高压配电装置的运行规定

5.1.1配电装置包括母线、断路器、刀闸、互感器、耦合设备、电力电容器、电抗。

5.1.2室内外配电装置应有装设接地线的专用接地极。配电设备不带电的金属外壳、设备构架,均应按规定有可靠的接地。

5.1.3配电装置应按规定配备足够的适合电气灭火的消防设施,并存放于固定位置,定期进行检查和维护。

5.1.4室内外配电装置的主通道和主设备附近应装有照明设施,照明设施与配电设备应保持足够的安全距离且便于维护修理。

5.1.5站内应配有足够的安全用具及备品,安全用具要妥善保管和定期试验,过期或不合格的安全用具禁止使用。

5.1.6开关室的房屋应不漏渗,门窗应完好并关闭严密,通风孔、洞要加护网,做好防小动物的措施,电缆沟孔洞应按规定封堵。

5.1.7配电装置的接头处应贴示温片,以监视接头是否过热。

5.2 母线、刀闸

5.2.1巡视检查项目:

5.2.1.1 刀闸瓷绝缘无破损裂纹、放电痕迹或放电异声。

5.2.1.2 刀闸接触应良好、触头不应顶死,各连接点应无过热变色或示温片变色现象,在高峰负荷时应加强巡视。

5.2.1.3 刀闸支架接地应良好,铸铁件无锈蚀开裂现象。

5.2.1.4 冬季应检查刀闸操作杆及支柱瓷瓶无积水、冻裂现象。

5.2.1.5 软母线弧垂应正常、无断股、松脱现象;硬母线应固定良好,伸缩接头无过热变色或示温片熔化现象。

5.2.1.6 母线连接处无松动、螺栓脱落现象。

5.2.2允许用刀闸进行下列操作:

5.2.1统无接地时,拉合电压互感器;

5.2.2.2 无雷击时,拉合避雷器;

5.2.2.3 拉合空载母线;

5.2.2.4 拉合空载站用变压器;

5.2.2.5 拉合闭路开关的旁路电流。

上述设备如长期停用时,在未经试验前不得用刀闸进行充电。

5.2.3刀闸操作的方法

5.2.3.1 正确使用防止误操作的闭锁装置。

5.2.3.2 拉、合刀闸前均应检查相应开关确在分闸位置,停电应先拉负荷侧,后拉闸源侧,送电步骤相反。拉合后应检查刀闸各相是否确已拉开或合闸良好。

5.2.3.3 用刀闸进行等电位操作,必须先将相应开关改为非自动。

5.2.3.4 手动操作,应迅速果断,但不宜用力过猛,以防震碎瓷瓶。拉闸时如误拉刀闸,并已完全拉开时,禁止再合上;如误拉刀闸就发现误拉应迅速合上。合闸时,如误合刀闸,在任何情况下都不得将该刀闸再拉开。

5.2.3.5 电动机构的刀闸操作,应遵守下列各项:

A操作前必须确认刀闸的编号和操作按钮的分、合标志。电动操作若刀闸不动作,应立即拉开其操作电源闸刀,查明原因。必要时,可手动操作。

B电动操作的刀闸若因故需进行手动操作,应手摇到位,确保刀闸的辅助接点对应切换。

5.2.3.6 合接地刀闸前,必须验明确无电压后进行。

5.2.4母线操作的基本技术规定

5.2.4.1 新装、检修或长期备用的母线投运前应利用有保护的开关,对母线充电。5.2.4.2 单母线分段接线,若用分段刀闸进行某一段母线的停、送电操作,操作前应确保该段母线上的各出线开关和主变开关在分闸位置。

5.2.4.3 利用旁路母线转移负荷时,必须用开关进行解、合环,任一回路旁路刀闸进行分合闸操作应在旁路开关断开状态下才允许进行。

5.3 互感器

5.3.1互感器的正常检查项目:

5.3.1.1 运行中互感器所连接的二次仪表、继电器应正常工作。

5.3.1.2 电压互感器一、二次熔丝、限流电阻应完好,接线紧固,接地良好,二次侧严禁短路。

5.3.1.3 电流互感器一、二次接线紧固,接地良好,二次侧严禁开路。

5.3.1.4 套管及外壳应清洁、无裂纹和放电痕迹;油浸互感器的油色、油位正常,无渗漏,其引线出口处应密封良好,无漏油或流胶现象。

5.3.1.5 内部应无异味无异常音响,干式互感器应无大振动声。

5.3.1.6 室外端子箱内应无受潮,接线端子无积灰、打火现象。

5.3.1.7 电压互感器的消谐装置应正常完好。

5.3.2电压互感器启停用操作及注意事项:

5.3..2.1 启用应先初级、后次级,停用则相反,禁止使电压互感器反充电。

5.3.2.2 停用电压互感器或取下二次熔丝时应先考虑电压互感器所连接的继电保护装置,防止保护误动。

5.3.1.3 母线复役时,相应电压互感器应先投运,停役时则相反。

5.3.2.4 电压互感器进行过一、二次回路接线工作后应重新核相。

5.3.2.5 一次侧Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行时,当一组母线电压互感器停用,而相应母线继续运行时,须先将电压互感器二次并列,再退出电压互感器,启用时相反。一次侧未并列运行,电压互感器二次侧不得并列。两组电压互感器不宜长期并列运行。

5.3.3电压互感器的故障及处理

5.3.3.1 电压表、功率表、电度表等指示不正常时,应检查压变二次回路熔丝、空气开关、压变刀闸的辅助接点及压变本体情况,及时排除故障。

5.3.3.2 电压互感器低压熔丝熔断或空气开关跳闸,经检查无明显异状,应立即按原规范更换熔丝或合上空气开关,恢复正常工作,若再次熔断应及时查明原因。

5.3.3.3 电压互感器高压熔丝熔断,应在检修状态下进行更换,若再次熔断应立即停用查明原因。

5.3.3.4 若变压器交流电压消失,引起保护或自动装置异常并有可能误动,无法自行处理的应汇报调度、生技部等部门尽快派人处理,同时申请退出有关保护的运行。

5.3.3.5 电压互感器发生下列故障之一时应立即停用:

A、初级熔丝连续熔断两次;

B、内部有放电声或严重噪音;

C、本体或套管有大量漏油或引出线出口处有严重流胶现象;

35KV变电站现场运行规程(通用规程)

35KV变电站现场运行规程(通用规程) 1总则 1.1 本规程适用于电力公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1 电力工业技术管理法规 1.6.2 电业公司安全工作规程DL/T 408-91 1.6.3 电器事故处理规程 1.6.4 电力变压器运行规程DL/T 572-95 1.6.5 油浸式电力变压器负载导则GB/T 15164-94 1.6.6 有载分接开关运行维修导则DL/T 574-95 1.6.7 高压断路器运行维护规程 1.6.8 蓄电池运行规程 1.6.9 继电保护运行管理规程 1.6.10 电力电缆运行规程 1.6.11 电气设备预防性试验规程DL/T 596-1996

1.6.12 电力设备典型消防规程DL 5027-93 1.6.13 省、市、县电网调度规程 1.6.14 各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1 操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1 .1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1 .2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1 .3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕 B“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。 C“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低压熔丝一律不取下,其高压刀闸拉开。 D 电压互感器与避雷器当其与刀闸隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 2.1.1 .4 检修状态

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

220kV变电站现场运行通用规程

220千伏变电站现场运行通用规程

目录 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 ...................................................................... 错误!未定义书签。 3 术语定义 (1) 3.1 设备类术语定义 (1) 3.2 倒闸操作类术语定义 (2) 3.3 事故处理类术语定义 (3) 4 系统运行一般规定 (3) 5 倒闸操作 (4) 5.1 倒闸操作一般原则及要求 (4) 5.2 倒闸操作程序 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 各类倒闸操作技术要求 (5) 6 事故及异常处理 (11) 6.1 事故处理一般原则 (11) 6.2 全站失压处理加入断路器事故处理 (12) 6.3 火灾处理 (12) 6.4 变压器事故处理 (13) 6.5 断路器事故处理 (16) 6.6 线路事故处理 (16) 6.7 母线事故的处理 (17) 6.8 直流系统事故处理 (18) 6.9 谐振过电压的处理 (19) 6.10 10kV系统单相接地的处理 (20) 6.11 代路时合环后三相电流不平衡的异常处理 .................. 错误!未定义书签。 7 一次设备 (20) 7.1 变压器 (20) 7.2 高压断路器 (33) 7.3 组合电器 (40) 7.4 高压隔离开关 (44) 7.5 电压互感器 (49) 7.6 电流互感器 (55) 7.7 电抗器 (61) 7.8 电力电容器 (65) 7.9 开关柜 (70) 7.10 防雷及接地装置 (74) 7.11 耦合电容器、结合滤波器 (79) 7.12 阻波器 (81) 7.13 母线、构架、绝缘子 (83) 7.14 电力电缆 (87) 8.1 一般规定 (90) 8.2 变压器保护 (97)

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变电站现场运行规程编写导则(讨论后)

-- Q/YNDW 变电站现场运行规程编写导则 云南电网公司发布

前言 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司变电站现场运行规程编写导则。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该导则纳入公司生产技术管理标准体系。 本导则由云南电网公司生产技术部提出。 本导则由云南电网公司生产技术部归口。 本导则主编人: 本导则主要起草人: 本导则主要审核人: 本导则审定人: 本导则批准人: 本导则由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 前言 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 规范性引用文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 概述 (1) 6 规程编写要素 (1) 7 内容格式编辑要求 (2) 8 规程制作形式及要求 (3) 9 规程的报送、审批 (3) 10 章节分类及条文编写的基本要求 (3) 附录A 变电站现场运行规程格式标准实例 (10)

变电站现场运行规程编写导则 1 目的 为提高变电站现场运行规程编写质量,使各级人员编写、审核规程有据可依,规程的编写符合标准化、规范化要求,特制定本导则。 2 适用范围 本导则适用于云南电网公司所属变电站的现场运行规程编写、审核、批准工作。 3 规范性引用文件 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本导则的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000-2000 《质量管理体系基础和术语》 ISO14001-1996 《环境管理体系规范及使用指南》 ISO9001-2000 《质量管理体系要求》 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 DL/T600-1996 《电力标准编写的基本规定》 4 术语和定义 本导则采用GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/28001—2001标准的定义。 现场运行规程:是指导运行人员进行正常操作,设备运行维护和事故处理,故障判断、排除的基本依据。 5 “变电站现场运行规程”的编排顺序 5.1 封面(样式见附录A)(南网标识) 采用A4纸,字体为黑体字、字号详见附录封面式样。 ×××kV×××变电站现场运行规程 发布日期,实施日期 发布单位 5.2 审批签名(样式见附录A) ×××kV×××变电站现场运行规程 版本号 批准人签名、审核人签名、编写人签名 (规程不需手签名,发文中批准签名,临时补充增加的内容采用手签名) 发布日期,实施日期 发布单位 5.3 前言(样式见附录A) 5.4 目次(样式见附录A) 目录的级次一般分一级,最多不超过二级,每级应后缀相应页码。 5.5 正文(正文样式见附录A) 按照导则要求进行编排。 6 规程编写要素

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

kV普光变电站现场运行规程-10-27定

220kV普光变电站现场运行规程 版本号[1.0] 目录 1.总则 (1) 1.1.本站简介 (1) 1.2.规程适用范围 (1) 1.3.规范性引用文件 (2) 1.4.基本定义 (2) 1.5.运行管理 (3) 1.6.继电保护及自动装置的运行管理 (3) 1.7.电压无功管理 (4) 1.8.设备维护职责划分 (4) 1.9.变电站巡视检查 (4) 1.10.设备定期试验轮换工作 (6) 1.11.设备维护工作 (6) 1.12.电气接线概况 (7) 1.13.倒闸操作的概念和规定 (7) 1.14.事故处理的原则和规定 (10) 2.高压设备 (12) 2.1.一次设备运行一般规定 (12) 2.2.主变压器 (13)

2.3.G I S间隔(气体绝缘金属密闭组合电器) (21) 2.4.电力电容器及附属设备 (33) 2.5.接地站用变 (36) 3.防误操作闭锁装置 (38) 3.1.概述 (38) 3.2.R C S-9200A微机五防系统的内容和方法 (38) 3.3.RCS-9200A型五防系统的使用与维护 (39) 3.4.R C S-9200A微机五防系统使用说明 (39) 3.5.防误装置异常情况的处理要求 (40) 3.6.防误装置的管理规定 (40) 4.继电保护及自动装置 (43) 4.1.继电保护及自动装置运行维护的一般规定 (43) 4.2.主变压器保护 (46) 4.3.母线保护 (80) 4.4.220k V线路保护 (93) 4.5.35k V保护 (113) 4.6.继电保护及自动装置运行注意事项 (116) 4.7.保护压板投退规定 (117) 5.变电站综合自动化监控系统 (120) 5.1总则 (120) 5.2R C S-9700变电站综合自动化系统的构成方式 (120) 5.3R C S-9700变电站综合自动化系统的主要功能 (120) 5.4R C S-9700变电站综合自动化系统的运行维护 (122)

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

变电所现场运行规程范本

变电所现场运行规程 1. 适用范围 1.1 本规程为运行人员共同遵守的基本原则。为10kV变电所设备运行、维护和故障判断、排除的基本依据。 1.2 变电所运行人员、局及供电局生产领导及有关技术人员均应熟悉本规程。 1.3 新参加变电值班工作及脱离工作3个月以上的原值班员均需学习本规程,并经考试合格后,方可正式值班。 1.4 本规程在执行中,如发现与现行上级有关规定相抵触时,应按上级有关规定执行。 2. 编写依据 2.1 DL/T572-95 变压器运行规程 2.2 DL/T573-95 电力变压器检修导则 2.3 DL/T603-1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 2.4 DL/T 727-2000 互感器运行检修导则 2.5 DL558-94 电业生产事故调查规程 2.6 DL5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 2.7 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 2.8 DL/T574-95 有载分接开关运行维修导则 2.9 DL408—91 电业安全工作规程 2.10 大连电力系统继电保护及自动装置运行规程(1998年) 2.11 电业生产事故调查规程及有关规定汇编(国电2000年) 2.12 大连电力系统调度运行规程(1998年1月) 2.13 其它有关技术规程、各种说明书和竣工图纸等技术资料 3. 设备巡视 3.1 设备巡视一般要求 3.1.1 运行人员当值期间,应按规定的巡视路线、巡视周期和项目对专责分工变电所设备进行认真的巡视检查。 3.1.2 正常巡视检查周期:

3.1.2.1 每3天(1个巡视周期)对所辖变电所设备巡视检查应不少于1次,其中包含每月至少进行1次夜巡。 3.1.2.2 对有关设备操作前后(除遥控)及跳闸后应检查1次。 3.1.2.3每次雷雨后应检查所有工变电所的避雷器、避雷针及雷击计数器的动作情况和泄漏电流,并做记录。 3.1.2.4 对继电保护及自动装置每月应全面核对1次压板位置,每次保护装置变更后,由当值值班人员更改保护压板位置图,并且做到三值交接签字确认,每月初由该所专责分工值班人员巡视该所设备时进行1次全面核对。 3.1.3 下列情况应增加巡视次数或进行特巡: 3.1.3.1 新增变电所投运后或变电所主设备大修、改造后72小时内; 3.1.3.2 设备过负荷、过电压运行或负荷有显著增加时; 3.1.3.3 设备有严重缺陷或设备缺陷近期有发展时; 3.1.3.4 恶劣气候时; 3.1.3.5 系统非正常运行方式时; 3.1.3.6 事故跳闸或设备运行中有可疑现象时; 3.1.3.7 安全检查或上级领导通知时; 3.1.3.8 法定节假日或有重大活动需保电时。 3.1.4 特殊巡视的主要内容: 3.1. 4.1 雾天:检查设备瓷件有无闪络放电现象; 3.1. 4.2 雨天:检查设备有无闪络放电痕迹,电缆沟内有无积水,各部接点有无热气流; 3.1. 4.3 雷电后:检查雷电计数器是否动作,所内设备有无放电痕迹; 3.1. 4.4 雪天:检查各部端子有无化雪,瓷件有无冰溜子和积雪; 3.1. 4.5 严寒天:检查注油、充气设备油位、气压是否过低,引线驰度是否正常,电池室温度是否过低;3.1.4.6 大风天:检查引线摆动情况,有无杂物飞扬或落在设备上; 3.1. 4.7 大负荷及过负荷:检查设备温度是否正常,进行设备接点红外线测温; 3.1. 4.8 事故跳闸后:检查开关有无喷油,油标内有是否发黑,储能是否良好,巡视线路出口及有关设备有无异常现象; 3.1. 4.9 无警告全停电:检查所内设备动作情况,所内有无明显故障; 3.1. 4.10 系统接地:检查各种表计、信号指示情况,所内有无明显故障。

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

变电站受电及空载运运行规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD790 变电站受电及空载运运行规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站受电及空载运运行规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1) 已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3) 竣工图及设计文件; 4) 输电线路交叉跨越距离记录; 5) 电缆输电线路的安装记录; 6) 高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7) 微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8) UPS调试记录; 9) DC系统调整试验记录; 10) 防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11) 变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

35kV变电站现场运行规程(最新)

35kV***变电站现场运行规程 ******电力公司输变电运行管理所 - - 1

1 范围 本指导书适用于35kV***变电站现场运行工作。凡参加本站运行、检修、试验等一切工作人员均应熟悉,执行本规程一切规定,并接受上级领导的监督。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 中华人民共和国电力行业标准DL/T800-2001电力企业标准编制规则 能源部《高压断路器运行规程》 1991 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行) 电力部<<电力工业技术管理法规>>1982 电力部《电气设备预防性试验规程》 DL/T596—1996 电力工业标准汇编电气卷《断路器设备》第四分册 电力部《电力变压器运行规程》( DL/T572 — 95 ) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 电力部《电力工业技术管理法规》1982年 电力部《火力发电厂,变电所直流系统技术规定》( DL/T5044 — 95 ) 水电部<<电气事故处理规程>> 水电部《继电保护和安全自动装置运行管理规程》1982年 水电部《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》1988年 国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》(试行) 国家电网公司《变电站管理规范》 内蒙古电力公司<<电网调度规程>> 《内蒙古西部电网继电保护装置现场运行规程汇编》2002年 鄂尔多斯电业局<<鄂尔多斯地区电力系统调度规程>> 伊旗供电局<<伊金霍洛供电局县调规程>> 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93 电力线载波结合设备GB/T7329-1998 有关厂家设备技术说明书 - - 2

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

变电站受电及空载运运行规程(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站受电及空载运运行规程 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站受电及空载运运行规程(新编版) 1.变电站受电及空载运行前必须具备的条件 1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件: 2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证; 3)竣工图及设计文件; 4)输电线路交叉跨越距离记录; 5)电缆输电线路的安装记录; 6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录; 7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录; 8)UPS调试记录; 9)DC系统调整试验记录;

10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。 11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运行方式要求。 12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。 13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应符合规范要求,相色正确。 14)电缆应按设计文件的规定敷设,排列整齐,标志齐全,终端相色正确,电缆与管道等的安全距离和相序排列应符合有关规范规定。 15)受电及空载运行方案已经批准,操作电工经考试合格获上岗操作许可证,安全操作所需工、器具齐备。 2.变电站受电规定: 1)按照批准的方案及安全运行规章制度进行操作,严格执行操

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力