一、材料要求

1、施工升降机机械要求

施工升降机型号SCD200/200J,双吊笼,架设总高度60m;额定载重量2000/2000(kg)。额定装载人数24人,额定速度33(m/min),最大起升高度150/150(m),无对重,标准节尺寸650*650*1508(mm),吊杆额定载荷200(kg),吊笼净空尺寸3*1.3*2.2(m)/3*1.5*2.2(m)(长×宽×高)。

2、基础

(1)材料要求钢筋:二级Φ12,混凝土:C35等。

(2)主要机具应备有:钢筋弯曲机、钢筋切断机、搅拌机、磅秤、料斗、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、等。

3、地库内支撑

1、钢管

(1)钢管力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。

(2)钢管的界面尺寸应为外径48mm,壁厚3mm。用于立杆、纵横向水平杆、剪刀撑的钢管长度为4~6m。

(3)钢管外观质量检查要求:对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测

项次检查项目验收要求

新管1 产品质量合格证

必须具备

2 钢管材质证明

3 表面质量

表面应平直光滑、不应由裂纹、分层、

压痕、划道和硬弯

4 外径、壁厚误差<0.50mm、误差<0.35mm

5 端面应平整,端面切斜的偏差<1.70mm

旧管6 钢管锈蚀程度应每年检查一次管壁上锈蚀的深度不得超过0.50mm

7 其它项目同新管

4)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

2、扣件1)扣件应符合国家现行标准。2)扣件质量应按下表检查。

项次检查项目验收要求

新扣件1 产品质量合格证

必须具备

2

生产许可证、专业检测

单位测试报告

3 表面质量及性能应符合技术要求规定

4 螺栓不得滑丝

旧扣件 5 同新扣件3、4项

3、可调托撑

可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距符合现行国家标准《梯形螺纹》GB/T5796.2、GB/T5796.3的规定。

可调托撑的螺杆与支托板焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。

4、模板采用15mm厚多层板,背楞用50×100mm的木方。

二、施工方案交底

1、基础施工方案

基础中心距建筑物外墙2900mm-3600mm,基础尺寸为6000mm*4000mm*300mm,双层钢筋网,规格为φ12@200mm*200mm。地库外楼座施工升降机垫层设在回填土面上,回填土压实系数不小于0.95。垫层采用100厚C15混凝土浇筑,尺寸大于模板100mm。地库外楼座所用的施工升降机基础采用木模板。

地库内楼座设在地下室顶板上,地库内楼座施工升降机基础模板采用砖胎膜砌筑,墙厚240mm,内抹1:2水泥砂浆。地库内施工升降机基础施工之前,地库顶板防水先做完成。在防水区域外(8000mm*6000mm)砌筑24挡土砖墙,墙高为1540mm。底部采用大放脚砌筑,详见下图。(挡土墙实际尺寸和高度结合防水施工和现场情况确定)在挡土墙内部,防水层上部填充素土夯实,在素土层上进行施工升降机基础施工。砖胎膜与挡土墙之间填充素土夯实,压实系数>0.95。

基础承台混凝土强度均为C35。

2、地库内楼座施工升降机顶板下部支撑方案

地库顶板安装升降机区域的部位,底部采用钢管支撑。钢管型号采用Ф48×3型号。立杆纵向间距为0.75m,横向间距非顶部段1.2m,横向间距顶部段0.6m。

三、施工工艺

施工升降机施工工艺流程:

测量放线→下层钢筋绑扎→电梯预埋件安装、调平、对中、固定→上层钢筋绑扎→电梯预埋件最终固定验收→混凝土浇筑→养护→电梯安装

1、测量放线

电梯基础施工前,根据基础定位图纸(电梯基础定位图略),需要将电梯的中心线、电梯基础线和控制线预先放出,并上报项目部验收合格后方可进行钢筋绑扎。

2、钢筋混凝土

砖胎膜砌筑完成后,绑扎基础下层钢筋,安装预埋件,安装上层钢筋,验收合格后,使用C35混凝土一次浇注完成。待砼强度达到设计强度的80%以后方可进行电梯的安装。

2.1钢筋施工

钢筋全部采用整料施工,钢筋选用HRB335,双层双向Φ14 @200,下层钢筋绑扎完成后,进行电梯非标准节(高强螺栓)的安装、调平、对中、固定。然后绑扎上层钢筋、拉结筋,完成后报监理验收。

2.2混凝土施工

在施工过程中要严格控制温度及配合比;减小浇筑层厚度、振捣密实、保证混凝土质量均匀;及时养护,避免混凝土在阳光下暴晒。

(1)混凝土浇筑采用“全面分层、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的方法,分层浇筑。

(2)砼下落高度要尽可能的低,贴近钢筋,防止砼发生离析。浇筑速度控制好,缓慢下落。

(3)振捣棒振捣要做到“快插慢拔”,在振捣过程中振捣棒要上下略有抽动,使上下振动均匀。每点振捣时间一般为20-30秒,但还要视砼表面成水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准,振点间距不得超过400mm。振捣时,禁止振动预埋节和碰撞钢筋,避免造成预埋节位置变动。

(4)砼浇注完毕,应及时养护,使砼处于湿润状态。

四、施工质量要求交底

1、地基上表面平整度允许偏差为10mm。

2、混凝土浇筑完毕后应及时对基础进行养护,混凝土强度达到80%以后方可进行电梯安装。

3、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。

4、要保证钢筋、预埋件、预埋螺栓位置正确,不得撞碰

5、电梯护笼安装基座可采用240mm灰砂砖砌筑,或采用钢管或型钢搭设。

6、电梯基础混凝土浇筑前应对电梯预埋件进行校核,并办理钢筋、预埋件隐蔽验收;

7、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定,应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。

8、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

9、电梯基础在使用过程中须进行沉降观测,观测每周不少于一次,如出现异常情况须视情况增加观测次数。

五、施工安全交底

1、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。

2、升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。

3、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。

4、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。

5、升降机在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1~2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行。

6、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。

7、操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。

8、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,不得打开急停按钮。

9、当升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得

超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

10、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。

11、夜间施工,保证足够照明设施。

12、认真贯彻执行安全生产责任制和各项安全规章制度,将安全制度落实到每个班组、职工。注意施工安全。

13、各种机械设备要有专人操作,持证上岗,并定期检查,做好设备的维修保养。

14、进入施工现场人员必须佩戴安全帽,严格禁止与施工无关人员进入现场。

15、施工现场用电采用三相五线制,用电设备采用三级配电,二级漏电保护,所有机电设备要做好接零保护,传动部位要设安全防护网。

六、注意事项

1.施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

3、升降机在大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。

4、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

技术负责人交底人

接受人

电梯安装技术交底

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 工程名称: 建设单位: 交底部门: 1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面子整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。

7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9.升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12.作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动; (2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

施工电梯技术交底

交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集 团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 三、施工电梯布置原则及平面布置 (一)施工电梯布置原则 1、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯能正常安装和拆卸。.0 2、每栋主楼施工电梯尽量居中布置,减少材料楼层内运输。 3、结合场区材料堆放位置,选择材料运送方便的位置安装电梯。 4、施工电梯应能到达建筑物顶层。 5、布置位置时,应考虑不影响塔吊拆卸。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于O.IMPa,施工电梯基础 顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标咼与电梯基础所在地下室顶板处标咼相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

接收人 内 容 工程名称 交底时间 年 月曰 交底项目 施工电梯 交底对象 施工电梯 交底内容: ”」 二 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一 交底人

交底内容: 田 昶」11 I - 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

升降机安全技术交底

表分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:001 交底日期: 注:交底人应为项目技术负责人

1.电梯司机必须经过专门安全培训,考试合格持证上岗。严禁酒后上班。 2.电梯司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 3.施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 4.梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 5.严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 6.同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m以上,并应有可靠的防撞措施。 7.施工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护。 8.施工电梯安装完毕后必须经企业内部验收和有关部门检测合格后,方可投入使用。 9.安全操作 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

施工电梯技术交底

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于0.1MPa,施工电梯基础顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标高与电梯基础所在地下室顶板处标高相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一

工程名称陆川县聚龙苑(陆川县城区 汇丰片区危旧房改造项目 供销社旧住宅区) 交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

电梯施工技术交底

项目名称:和都国际06地块 电 梯 施 工 技 术 交 底 2012年2月28日

一、电梯安装必须注意的安全事项 1、电梯机房已经抹灰刮白完成; 2、电梯机房四周墙壁或顶板面存在的容易飘进雨水的所有洞口在电梯安装进场前必须做好挡雨措施,不能让雨飘进电梯机房,损坏电梯设备; 3、电梯基坑电梯基坑无积水,基坑排水管预埋到位,且排水管通畅; 4、电梯安装过程中请工地相关施工人员配合做好半成品和成品保护; 二、运输吊装 (一)运输吊装条件: 1、在吊装前必须完成各台电梯井道的修正工作(包括清理井架、杂物、清理井道 模板、钢筋割除、底坑积水清理等项目,具体见《地盘检查报告表》等土建项目)。 (二)吊装起重方案 一).吊装前的准备工作 1、吊装工具的准备,如:卷扬机,手拉葫芦,钢丝绳,钢丝绳头,滑轮,麻 缆,索具卸扣,水管等。 2、每次吊装前,应检查每件吊装工具是否可靠起作用,卷扬机是否能正常工 作。 3、到现场了解吊装搬入井道的途径,搬出方法的确定,如有障碍物,应与甲 方联系,找出解决方案。 4、检查电梯箱头的数量,箱头的外观,是否出现破损,如有问题,应及时通 知营工总部开箱组和甲方。 5、核实机房吊钩能够达到电梯井道图要求的承吊力。 三)人员的要求 1、每个吊装工人均应有半年的实习期。 2、每个吊装工人应购买人身意外保险。 3、严禁酒后工作。

5、配备安全带。进入电梯井道或在井口1.5米范围内工作时,应佩戴安全带, 并将安全带扣在电梯井道的可靠受力地方。 6、杜绝鲁莽吊装,树立安全第一的工作作风。 7、吊装出现事故,及箱头损坏时,应尽快汇报营工总部。 四)、各电梯箱头吊放位置 1、吊放在机房的箱头有:主机,搁机料,控制柜,停电柜,限速器。 2、吊放在顶楼的箱头有:轿底,轿顶,轿壁,轿架立柱,桥厢上横梁,电气 箱,钢丝绳,密封箱,门机装置。 3、吊放在中间层楼的箱头有:厅门,厅门头,厅门套,厅门踏板,隔磁板。 4、吊放在首层楼的箱头有:导轨,撑架,对重块,对重架,线槽,对重防 护网,缓冲器,限速器张紧轮。 五)、吊装工具的选择要求 1、卷扬机 卷扬机选用原则: a、卷扬机的额定曳引力应大于所需提拉力的2倍。 减力比如下图示:所需提拉力=起吊重量(T)×滑轮组的减力比×传动 效率 b、卷扬机所用钢丝绳的安全系数应≥6倍,且直径不能小于φ10mm。 C、卷扬机应带有抱闸,断电时,应能可靠制动。 2、钢丝绳 钢丝绳选用原则: a、吊装用的所有钢丝绳均不少于φ10mm。 b、钢丝绳不能有断股现象。 c、钢丝绳长期使用后,如果直径小于钢丝绳原来公称直径93%时,必须更 换。 减力比:1:2减力比:1:3

施工升降机安全技术交底

施工升降机安全技术交底 日交底内容:施工升降机安全技术交底 1、施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。 3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应按照动力与电气装置安全要求操作。 7、升降机梯笼周围 2、5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

8、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过 1、2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过 1、2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 12、作业前重点检查项目应符合下列要求: (1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;审核人交底人接受交底人本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。安全技术交底记录编号工程名称

外用电梯技术交底

外用电梯安装技术交底记录 表B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间:2014年11月8日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:外用电梯安装工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 机具准备 施工电梯的安装: 1、施工电梯位置 电梯中心距定位轴之间的距离如下表: 电梯定位轴距离mm 定位轴距离mm A2# A2-8 4000 A2-P 3400 2.安装、拆除步骤及方法 住宅2幢所使用的施工升降机,均安装于地下室顶板上,下方回顶至地下室底板。 2.1 安装前的准备 2.1.1电梯基础施工时间 施工电梯计划于2014年12月安装,具体时间安排以现场实际工期为准。2015年10份拆除。 2.1.2劳动组织及责任分工 工长负责基础施工和回顶支撑架体搭设前对工人进行安全和技术交底,施工中加强过程控制,严格按照方案施工,施工完毕要按照规范要求进行验收。 2.1.3技术准备 熟悉图纸、熟悉施工现场地形、环境,确定施工电梯安装位置及高度,学习有关规范、规程。回顶架体搭设前,由工长组织项目部有关人员,对分包层相关人员进行架体搭设技术交底。 2.1.4 材料准备 φ48×3.0钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;直角扣件;旋转扣件;对接扣件,2m字钢,20厚钢板。 2.1.5现场准备 1、场地清理,清楚场内道路上障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电线。 2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。 3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂缝等,并检查金属结构的连接件是否牢固、可靠,确保安装开始前整台机器处于完好状况。 4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行检查验收,合格后可进行安装作业。 5、所有作业人员须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等用具检查合格后方可使用。 2.2安装工艺流程

升降机安全技术交底

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号:20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人

 9.安全操作 9.1 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 9.2 梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业, 9.3 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 9.4 施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 9.5 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。 9.6 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 10.施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 10.1 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 10.2 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 10.3 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 11.凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。

电梯安装技术交底大全

编制人:福朝审核人:文波 .审批人:俊 蓬阳电梯安装 管理标准 标准编号:YUNNANPYDT 天湖景秀项目A6地块 电 梯 安 装 工 程 施 工 方 案 编制单位:蓬阳电梯安装 审核单位:蓬阳电梯安装 施工地点:市镇 开工日期:2015年12月10日 目录

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (4) 2.1 项目概况 (4) 2.2 电梯安装工程概况 (4) 第三章施工准备 (6) 3.1 组织机构 (6) 3.2 人员配备 (6) 3.3 材料、机具准备 (7) 3.4 技术准备 (8) 3.5 施工作业条件 (9) 3.6 施工进度安排 (9) 第四章施工工艺及要求 (9) 4.1 工艺流程 (9) 4.2 主要施工工艺及要求 (10) 第五章质量标准及质量控制措施 (12) 5.1 质量标准 (12) 5.2 质量控制措施 (13) 第六章安全文明措施 (14) 6.1 安全管理制度的实施 (14) 6.2现场施工用电的安全措施 (14) 6.3进出井道安全施工措施 (15) 6.4文明施工 (15) 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1 项目概况 整个场地净用地面积51840m2(合77.76亩),总建筑面积218338 m2,容积率3.199,建筑密度20.25%,绿地率40.04%,住宅总套数1437套,地下室停车泊位数1168个。项目包括地下室1层(高层建筑含夹层),地上14栋,其中2栋32层、1栋27层、6栋26层高层建筑,4栋2层商业楼,1栋3层商业楼。 2.2 电梯安装工程概况 本项目电梯安装工程,共计电梯 27 台,电梯型号均为: KONE MiniSpace ,具体信息如下。 拟装电梯信息表:

升降机技术交底

技术交底记录

4)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2、扣件1)扣件应符合国家现行标准。2)扣件质量应按下表检查。 项次检查项目验收要求 新扣件1 产品质量合格证 必须具备 2 生产许可证、专业检测 单位测试报告 3 表面质量及性能应符合技术要求规定 4 螺栓不得滑丝 旧扣件 5 同新扣件3、4项 3、可调托撑 可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距符合现行国家标准《梯形螺纹》GB/T5796.2、GB/T5796.3的规定。 可调托撑的螺杆与支托板焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。 4、模板采用15mm厚多层板,背楞用50×100mm的木方。 二、施工方案交底 1、基础施工方案 基础中心距建筑物外墙2900mm-3600mm,基础尺寸为6000mm*4000mm*300mm,双层钢筋网,规格为φ12@200mm*200mm。施工升降机安装安全技术交底讲课稿

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。 4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。

(七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人: 参加人员: 年月日

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

升降机安全技术交底

升降机安全技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

表5.2.4 分部(分项)工程安全技术交底表 单位名称:江苏华邦建设有限公司编号: 20190708001 交底日期:2019.7.8 注:交底人应为项目技术负责人 2

电梯安装技术交底大全记录

技术交底记录 表C2-1 资料编号10-01-C2-001 工程名称阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 分)1#楼 交底日期2015-06-24 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 7.2 若发现个别的螺孔位置不符合安装要求,要及时解决。绝不允许空着不装。 7.3 吊装对重过程中,不要碰基准线,以免影响安装精度。

(完整word版)升降机安全技术交底.docx

安全技术交底记录 中远城 A07 地块 23#、26#、 单位工程名称 29#、幼儿园、地下室 施工单位河南省建设集团有限公司 分部(分项)工程名称升降机操作施工班组名称 升降机司机(工种名称) 交底内容: 1、必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作;施 工电梯的楼层通讯装置应保持完好及经过二级漏地保护 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行.梯笼升离地面 1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留三圈; 4、不得擅离岗位,工作中必须集中精神,注意指挥信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作, 待弄清情况后方可继续作业; 5、发现层间闸门未关闭时,提示装运人员关好闸门方可开机运行,; 6、作业中突然停电,应采取应急措施,防止吊蓝下滑及来电后卷扬机突然起动; 7、做好设备保养工作,并做好保养和操作记录,发现异常情况随时报告; 8、当班工作完毕后,吊篮必须返回首层,断开电源,电箱加锁才能下班。 9、施工电梯周围5m 以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电 梯地面进料口应搭设防护棚。 10、严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 11、梯笼乘人、载物时必须使负载荷均匀分布,严禁超载作业。 12、电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 13、施工电梯启动前必须先鸣号示警,夜间操作应有足够照明。 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行动作.不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部声响、温度、 气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障末排除严禁运行。 14、双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,严禁另一只梯笼运行。15、施工电梯停止运行后应遵守以下规定: (1)电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 (2)作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (3)班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 16、凡遇到有下列情况时应停止运行。 (1)天气恶劣:大雨、大风 ( 六级以上 ) 、大雾、导轨结冰等。 (2)灯光不明、信号不清。 (3)机械发生故障未排除。 (4)钢丝绳断丝磨损超过报废标准。 项目技术负责人接受交底负责人 交底人 项目专职安全员交底日期 作业人员

电梯安装安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安装安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电梯安装安全技术交底(通用版) 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。 5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。

6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

室内电梯安装安全技术交底

安全技术交底记录LJA4—1工程名称分部工程装饰工程分项工程(工种)名称:电梯安装(室内) 交底内容: 1、进入现场施工人员,必须到总承包单位安全部进场手续,签订相关协议,接受安全知识入场教育。 2、所有参加施工的人员都必须参加针对该施工项目特点的安全教育,并有记录。 3、从事起吊、电气焊、高空作业等规定范围内的特种作业,特种作业人员必须取得特种作业操作证并且在有效期内。 4、所有作业人员必须正确使用劳防用品,高空、临边作业必须系好安全带。安全带应固定在上方牢固的位置。安全带在使用前应检测其配件是否合格。立体交叉作业时,不得抛接工具,必须严格手接手送。 5、搭设脚手架必须有相关施工方案,搭设完毕后必须经总包安全部验收合格后方可使用。 6、施工人员进入现场,必须正确佩戴安全帽,参加现场起吊施工人员必须持相应有效的上岗证。高空(2m及2m以上)操作必须系好安全带。 7、按要求做好“三宝”(安全帽、安全网、安全带)防护,注意“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口),做好“三不违”(不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律)。做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害),坚持“安全第一,预防为主”的劳动保护指导方针。 8、在工地行走,应注意钢筋、脚手架,以免被扭伤或刮伤等。应注意楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口,避免坠落。在黑暗的地方或光线强度不够的地方行走,必须带好手电。 9、进场作业用的所有工具、设备要保持完好、使用起吊工装时严格按工装承载要求操作,以防工装超载。

10、无法设防护设施的高处或临边作业处,必须配戴安全带和工具袋。且不准向下丢工具、材料及垃圾等物,利用人字梯、工作台登高作业,必须有人看护,且梯子、工作台必须具备防滑动、倾倒、跨塌措施。 11、遵守劳动纪律,服从生产指挥,作业时应思想集中,严禁无证操作或酒后操作。、施工中不能随意动用其它专业机具;施工现场材料、成品必须按平面布置图和规定堆码整齐,同时必须要有规格标识,划分责任区挂牌责任到人。 12、焊、割作业不准与油漆、喷漆、材料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉进行。动火需开具动火证,必须配备灭火器和要有专人看火,作业前应查看作业点周围是否有可燃物或火灾隐患,清理火灾隐患后方可动火作业。 13、施工完毕要清理走施工垃圾,保持现场文明、整洁。 14、做好成品保护。 交底人:接底人: 年月日 年月日注:分部(分项)工程安全技术交底与各工种交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用此表

相关文档
相关文档 最新文档