目录

1总则 (1)

2工作范围 (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2 范围和界限 (2)

2.3 服务范围 (2)

3 应遵循的主要标准 (3)

4使用条件 (4)

4.1 正常使用条件 (5)

4.2 特殊使用条件 (6)

5技术要求 (6)

5.1电缆附件安装条件 (6)

5.2 电缆附件技术要求 (7)

5.3专业接口要求 (10)

6试验 (10)

6.1 型式试验 (10)

6.2 例行试验 (10)

6.3 竣工试验 (10)

7 产品对环境的影响 (11)

8 技术文件要求 (11)

9 监造、包装、运输、安装及质量保证 (12)

9.1监造 (12)

9.2包装 (12)

9.3运输和贮存 (13)

9.4开箱检查 (13)

9.5 安装指导 (13)

9.6 质量保证 (13)

10 设备技术参数和性能要求响应表 (14)

11 备品备件及专用工具 (23)

11.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (23)

11.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (23)

12 主要元器件来源 (23)

13 技术差异表 (24)

14 投标方需说明的其它问题 (24)

附录A(提示的附录)橡胶料的性能 (25)

附录B(提示的附录)环氯树脂固化体的性能 (26)

附录C(提示的附录)硅油的性能 (25)

1总则

1.1 本标书适用于中国南方电网有限责任公司(项目单位填写)电网建设工程项目采购的110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件(以下简称XLPE电缆附件)。本标书规定了XLPE电缆附件的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本标书适用于通常安装和运行条件下的单芯电缆附件,但不适用于如海底电缆等特殊用途的电缆附件。

1.2 本标书提出的是最低限度的技术要求。凡本标书中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装,必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本标书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本标书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本标书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6 本标书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对以后的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本标书的要求如实详细地填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本标书并按本标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本标书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。2工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。

表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

2.2 范围和界限

(1) 本标书适应于所供XLPE电缆附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

运输条件:(项目单位填写)

投标方负责从生产厂家至工地现场的运输、装卸及就位。

(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(4)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供(项目单位填写)全新的、合格的XLPE电缆附件及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

投标方提供的XLPE电缆附件的具体规格、数量见表2.2:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成,但应有招标方代表参加,参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(5) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

(6) 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。线路投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和中国南方电网有限责任公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

(7) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,招、投标双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外,投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

IEC 60840 额定电压为30kV(U m=36kV)以上至150kV(U m=170kV)以下的挤压绝缘的动力电缆试验. 试验方法和要求

IEC 62271-209 额定电压52kV及以上气体绝缘金属封闭开关充油电缆及挤包绝缘电缆充油及干式电缆终端的电缆连接装置

IEC 61462 合成物空心绝缘体——具有大于1000V额定电压电气设备用的受压和非受压

绝缘体——定义、试验方法、验收标准和设计推荐标准

GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

DL 508 交流110~330kV自容式充油电缆及其附件订货技术规范

DL 509 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒

GB/T 772 高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验

GB/T 3048.12 电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验

GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法第13部分:冲击电压试验

GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 7354 局部放电测量

GB/T 12464 普通木箱

GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求

GB/T 11017.1~3 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 14315 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 12706.2 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆DL/T 401 高压电缆选用导则

4使用条件

本设备采购标准要采购的XLPE电缆附件,其安装地点的实际外部条件见表4.1:设备外部条件一览表。投标方应对所提供的相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1 设备外部条件一览表(项目单位填写)

南网标准

Q/CSG-GZPG 贵州电网公司企业标准 Q/CSG-GZPG 2 10031-2010 配电网安全设施标准 (试行) 2010-11-11发布 2010-11-11实施 贵州电网公司发布

目次 前言 (2) 1.安全标志 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2规范性引用文件 (3) 1.3安全标志分类及标准 (4) 2设备及设施标志 (37) 附录 (54) 前言 为了加强安全设施管理,规范安全设施建设,提高配电线路、设备及设施运行的安全性、可靠性,实现配电网安健环设施的“三同时”,特编制本标准。 本标准中未编制的健康设施标准及环境设施标准等遵照Q/CSG 1 0001-2004 变电站安健环设施标准、Q/CSG 1 0002-2004 架空线路及电缆安健环设施标准中“2健康设施标准”及“3环境设施标准”等执行。

本标准由贵州电网公司提出。 本标准由贵州电网公司生产技术部归口并负责解释。 本标准起草单位:贵州电网公司。 本标准主要起草人:梁戟、徐秋萍、吴卫、王磊、姜世骁、蒲星明。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。 本标准2010年首次发布。 配电网安全设施标准 1.安全标志 1.1适用范围 本标准规定了安全设施技术规范及制作标准和配置原则。 本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局及分县局。 1.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811-1989 安全帽 GB 2812-1989 安全帽实验方法

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网标准划分

现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的A、B类供电区必须满足N-1安全准则,其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的10kV配电线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km。为逐步完成中压线路的绝缘化改造,对A、B、C、D类供电区,10kV配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电缆沟管的,宜采用电缆。E类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B类200m,C、D类250m,E类300m,F类500m。在选择低压配电线路的型式时,A类应采用电缆,B、C类宜采用电缆

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月 修编概述:

?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 1203004.3 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

南方电网标准划分.docx

地区级别划分标准 三级地区级别特级一级二级 其它城市, 省会及其它 划分标准国际化大城市 地、州政府所在 县 主要城市 地 现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 地区 A 类 级别 中心区或 特级 2 30MW/km及以上 2 一级30MW/km及以上 二级 规划供电区分类对照表 B 类C类 D 类 E 类 F 类一般市区或 22 城镇或 10-20MW/km5-10MW/km 乡村2 的郊区及城镇的郊区及城镇 2 20-30MW/km1-5MW/km 2 中心区或一般市区或5-10MW/km城镇或 乡村22 的郊区及城镇 2 20-30MW/km10-20MW/km1-5MW/km 中心区或一般市区或郊区、城镇或 2 乡村20-30MW/km 222 10-20MW/km5-10MW/km1-5MW/km

县城或城镇或 三级 2 乡村 10-20MW/km 22 5-10MW/km1-5MW/km 各类供电区规划配电网理论计算供电可靠率控制目标 A类B类C类D类E类F类 供电可靠率>99.999%>99.99%>99.97% >99.93% >99.79%--用户平均停电时间<5.2min<52.5min<2.5h<6h<18h-- 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供 能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的 A、B 类供电区必须满足 N-1 安全准则, 其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可 靠性要求较高的供电区一般采用“ N-1”单环网、 N供一备等接线方式,对于 A 类地区亦可采 用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接 线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的 10kV 配电线路长度宜控制在以下范围 内: A 类 3km,B 类 4km,C、 D 类 6km, E 类 10km,F 类 15km。为逐步完成中压线路 的绝缘化改造,对 A、B、C、D 类供电区, 10kV 配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电 缆沟管的,宜采用电缆。 E 类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相 邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长 度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B 类200m,C、D类 250m, E 类 300m,F 类 500m。在选择低压配电线路的型式时, A 类应采用电

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网公司仓库建设和配置标准

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。 目录 1.适用范围................................................................. 2.仓库设置标准........................................... 错误!未定义书签。 2.1.仓库分类........................................................... 2.2.仓库命名 ......................................................... 2.3.运作模式........................................................... 2.4.仓库设置数量 ....................................................... 2.5.建筑规模标准 ....................................................... 仓库总体规模设计 ............................................. 各级仓库单体规模设计 ......................................... 3.仓库建筑设计要求 ......................................................... 3.1.仓库建筑形式 ....................................................... 3.2.新建仓库主要建筑要求 ............................................... 地坪承载要求 ................................................. 库房建筑要求 ................................................. 多层库房的一般建筑要求 ....................................... 室外料棚一般建筑要求 ......................................... 室外露天堆场一般建筑要求 ..................................... 道路一般建筑要求 ............................................. 卸货平台要求 ................................................. 3.3.仓库配套工程和设施要求 ............................................. 排水系统 ..................................................... 电气工程 (6) 防雷系统 .....................................................

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 技术标准管理规定

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (2) 5 管理内容与方法 (4) 5.1 公司技术标准体系 (4) 5.2 公司技术标准立项 (4) 5.3 公司技术标准编制及审查 (5) 5.4 公司技术标准批准及发布 (6) 5.5 公司技术标准实施 (7) 5.6 公司技术标准复审 (7) 5.7 评审专家库管理 (7) 6 附则 (8)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定 1总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)技术标准管理工作,促进公司技术进步与科学管理,提高电网安全可靠运行,提高公司资产综合效益,改善优质服务水平,根据国家标准化管理的有关规定,结合公司实际情况,制定本规定。 1.2公司技术标准管理工作的基本任务是:执行国家有关标准化的法律法规;组织制定或修订公司技术标准;参与制定或修订电力行业、国家和国际标准;指导技术标准的宣贯与实施,对技术标准的实施进行监督。 1.3公司技术标准是公司组织生产和经营活动的技术依据。在公司规划设计、物资采购、施工建设、运行维护、退役报废,以及优质服务等过程中没有行业标准和国家标准可依,行业标准和国家标准不能满足公司技术管理需求,推广应用新技术需要时,应制定公司技术标准。 1.4公司技术标准根据技术成熟性分为技术标准和指导性技术文件两类。对于处于技术发展过程中(如变化快的技术领域)的新技术,或采用国际标准化组织、国际电工委员会、其他国际组织(包括区域性国际组织)以及经国家承认的机构认定的科学研究技术报告的项目,可制定指导性技术文件。指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力,仅供工作中参考使用。本规定中所称“技术标准”如无具体限定均指技术标准和指导性技术文件。 1.5公司技术标准对外公开的,按照著作权法的相关规定进行保护;公司技术标准不对外公开的,知悉公司技术标准的单位或个人均负有保密义务。 1.6本规定适用于公司总部各部门、各直属机构、各分子公司。 2规范性引用文件 下列文件对于本规定的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定。 GB/T 1 标准化工作导则 DL/T 800 电力企业标准编制导则