一、背景

1、定额相关

如图所示,定额中明确规定,钢筋中的定额损耗系数以综合考虑“施工搭接”的用量,这也就是我们常说的四川地区不计算搭接。

注意:四川地区不算的是“施工搭接”。

2、软件相关

上图是业内在操作广联达时,针对施工搭接为0的普遍做法。

注意:改为“0”的搭接是什么东西。有什么影响。

二、解析

1、广联达改为“0”的是什么

广联达在楼层设置改为“0”的是Lle和Ll。也就是纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度。11G101-1中P55页明确其算法。

那么又有问题出来了,Lle及Ll=施工搭接么?这样处理会多,还是会少?

2、从头看起:主体结构中,平法中用到Lle和Ll的地方有哪些?

1)柱子

如图,每层楼面纵筋露出长度+搭接用量。

2)梁

梁内容要多一些。不同直径钢筋搭接时,搭接工程量为Lle;架立筋搭接为150,贯通筋与同直径非贯通筋连接宜在跨中,第一排及第二排分别是ln/3及ln/4。

3)板

根据主体构件的这些部分节点,我们简单总结下,如果广联达楼层设置中搭接改为0:

1、柱子每层预留钢筋搭接计算为0;

2、梁不同直径上部贯通筋搭接计算为0;

3、板钢筋的上部、下部钢筋搭接计算为0。

4、温度筋与受力筋及构造钢筋的搭接计算为0。

5、除此之外我们可以想象到,搭接区的箍筋加密也无法计算

另外,不论楼层设置搭接是否改为0:

1、梁上部贯通钢筋与非贯通相同直径的连接会进行计算、

2、纵向钢筋非接触搭接会进行计算;

3、抗裂钢筋与受力主筋搭接要进行计算。

注:剪力墙等构件作为懒人的我就不列出,可以自行查看图集

3、关键问题之——什么是施工搭接

定额中没有明确的释义,关于施工搭接。但从字面上解释来看加以解释我认为:施工搭接应该是受限于施工原材料,为满足设计要求进行的搭接。这种搭接的位置是可变换的。完全根据施工现场来定。我们常见的定尺搭接是完全符合施工搭接。那关于设计搭接或者规范搭接呢?那么我认为也就很通俗的可以判断:设计搭接或者规范搭接的位置一定是不会变化的,有明确规定的。

三、总结

由上我们可以看到,即使广联达中的搭接改为0,也不能完全不计算所有搭接量。况且,定额中包含在系数之内的搭接为“施工搭接”。所以,广联达中搭接改为0是个极其不严谨的做法。

最后,根据群里刘工(感谢刘工)去造价站咨询的官方解释:梁的架立钢筋搭接以及上部贯通钢筋采用不同直径的钢筋连接时候,所产生的搭接是不属于施工搭接,在钢筋算量的时候是要计算的。而板的温度筋搭接属于施工搭接,不予计算。

分析:温度筋搭接属于构造钢筋搭接,同架立筋。搭接位置固定、大小固定。不计算,我认为是没必要的,这部分可以商榷。而梁的不同直径钢筋搭接,由于不同直径钢筋设计会给出部位,因此长度基本确定,变相搭接位置可以固定,且搭接长度固定。梁贯通与非贯通相同直径钢筋连接时,计算时一般直接使用的是ln/3(ln/4)的固定搭接量。但根据11G101-1,说明中提到,在位于跨中ln/3(ln/4)的范围内连接即可。

根据定额站解释,综合来看,广联达软件中相对严谨的操作是:软件中搭接不改为0,修改计算设置中的搭接设置中的定尺长度,以及将梁上部贯通钢筋与非贯通钢筋相同直径时设置为连续通过。温度筋搭接量改为0(可商榷)。基本算是比较严谨的做法。那唯一没有官方解释的地方可能就是柱子了。有声音认为这属于施工搭接。而我个人更倾向于这属于规范搭接,每楼楼面预留,位置和长度都固定。

本文参照文献基本是11G平法。希望大家可以看到的是一些得出结论的过程,而不是结果。看完之后理解了,并消化了加以运用最好。这篇文章与咱们行业软件操作搭接为0的普遍做法相悖。所以,难免有争议,有不严谨的地方轻喷,多在群里讨论。这是我第二篇整理的普遍疑难点文章。以后有啥问题了,还是群里讨论,然后我去研究咨询,尽量客观的反应问题,浮出方法。最后作为咱们这一行套用一句话:小孩子才分对错,成年人只看利弊。

By:喻工

2014.08.31

广联达钢筋操作注意事项及细节

预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两

道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,

常用钢筋计算公式

常用钢筋计算公式 柱钢筋1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数 搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150) 当基础高≤LaE时,弯折长度为15d b.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 c.顶层锚固长度: ①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d ②边、角柱锚固长度: ⑴内侧钢筋锚固长度同中柱 ⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用) 2.柱箍筋: 单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max(10d,75) b.柱宽;h.柱高; c.柱保护层 根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)加密区长度: ①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高)

②非嵌固部分以上长度为:max(hc,hn/6,500)(考试用) ③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用) ④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各5 00mm高度范围内加密箍筋。 梁钢筋1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度: 当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d 当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)保护层:是柱保护层 2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚) 3.上部端支座负筋: 第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度 左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 4.上部中间支座负筋: 第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽5.架立筋单长=净跨长-净跨长/3*2+150*2

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系

数。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取,三级抗震取,四级. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于、, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

127081_搭接长度计算公式

弯钩长度怎算根据角度 半圆弯钩6.25d 直弯钩3.9d 斜弯钩5.9d 介绍些公式你 [转]钢筋计算公式 钢筋抽样常用公式 钢筋算量基本方法小结 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

16g101平法图集_钢筋的连接方式搭接长度与相关规定[第二节]

16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及相关规定(第 二节) 16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及规定(第二节)原创作者:头条号/西北工程人一、钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:1、按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。2、按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/420级);Ⅱ级钢筋(335/455级);Ⅲ级钢筋(400/540)和Ⅳ级钢筋(500/630)3、按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。4、按在结构中的作用分受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:1.受力筋—承受拉、压应力的钢筋。2.箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。 3.架立筋—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。 4.分布筋—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。 5.其它—因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等。二、钢筋的连接方式钢筋的三种连接方式

及要求施工现场钢筋的4种焊接方式绑扎搭接、机械搭接和焊接三种各自的特点常用焊接方法包括电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,使用者应注意:1.电阻点焊:用于钢筋焊接骨架和钢筋接网。焊接骨架较小钢筋直径不大于10mm时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16mm时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。焊接网较小钢筋直径不得小于较大直径的60%。2.闪光对焊:钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012表4.3.2规定的范围内,可采用“连续闪光焊”;当钢筋直径超过该规程4.3.2规定,端面较平整时,宜采用“预热闪光焊”;当钢筋直径超过规程4.3.2规定且端面不平整时,应采用“闪光-预热闪光焊”连续闪光对焊所能焊接的钢筋直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况而定,并应符合该规定表4.3.2的要求。闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm。3.电渣压力焊:仅应用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。4.气压焊:可用于钢筋在垂直位置,水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。5.电弧焊:包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊。帮条焊、熔槽帮条焊使用时应注意钢筋间隙的要求。窄间隙焊用于直径大于等于16mm钢筋的现场水平连接。熔槽帮条焊用于直径大于等于20mm钢筋的现场安

柱钢筋计算公式

抗震框架柱计算公式 一、基本参数: 1、柱净高hn Hn:柱净高=本层层高-梁高 底层柱净高=底层层高+基础顶至嵌固部位高度-梁高 2、连接长度: 机械连接: 短筋:0 长筋:35d 焊接 短筋:0 长筋:Max(35d,500) 柱纵筋中长筋和短筋各50%。 3、非链接区长度: 底部非连接区 嵌固部位高度=Hn/3 (注:首层必为嵌固部位,看标注。) 非嵌固部位高度=max(Hn/6,Hc,500) (二层及以上柱根部位) 顶部非连接区 高度=梁高+max(Hn/6,Hc,500) Hc=柱长边尺寸 非连接区箍筋加密,箍筋起步:50mm 二、基础插筋 长度=弯折长度+纵筋插入长度+底部非连接区长度+连接长度 弯折长度取值: 1、Hj>laE(la) 弯折长度=Max(150,6d) 2、Hj<=laE(la) 弯折长度=15d Hj为基础高度,LaE=38d 纵筋插入长度=基础高度Hj-基础保护层 基础内箍筋(简单的2肢箍,矩形封闭箍筋,非复合箍筋) 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2 根进行计算(软件中是按三根)。箍筋基础顶面下起步:100mm 三、首层柱纵筋 纵筋长度=首层层高-首层非连接区Hn/3+max(Hn/6,hc,500)+连接长度 四、中间层柱纵筋 纵筋长度=中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+连接长度 非连接区=max(1/6Hn、500、Hc) Hc=柱长边尺寸 五、顶层柱纵筋 顶层KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。 1、中柱 中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 中柱纵筋长度=层高-梁高-非搭接区长度+锚固长度-连接长度 2、边柱、角柱

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

广联达钢筋算量计算设置操作

广联达钢筋算量GGJ2013操作札记要点 模块(如柱、梁、板、基础、装修等)T构件(定义属性时新建的是构件)T图元(绘制的是图元,一个构件有一个或多个 图元) 总则: 流程:首层T地上T地下(如地下室部分)T基础(如筏板……);主体-零星; 主体:剪力墙结构----- 剪力墙—门窗洞—暗柱/端柱—暗梁/连梁; 框架结构------ 柱—梁—板; 框剪结构------ 柱—剪力墙部分—梁—板—砌体墙部分 砖混结构砖墙—门窗洞—构造柱—圈梁 顺序:建工程—建楼层—建轴网—绘图输入—汇总看结果绘图输入:定义属性(及套用做法后)—定义属性输入钢筋信息、绘制图形—汇总计算后(查看工程量及计算式)常用快捷键功能: 执行“工具菜单—选项—绘图设置”,勾选“动态输入”(包括“指针输入”和“标注输入”两种功能, 它们之间用“f键”进行切换。每个功能自身中采用“Tab键”切换输入框)、“动态提示”选项。可使用快 捷键组合Alt+Z显示关闭动态输入功能,使用快捷键组合 Ctrl+Q显示关闭动态提示功能。 钢筋符号:AHPB235 或HPB300钢筋;B:HRB335钢筋,BE: HRB335钢筋,BF: HRBF335钢筋,BFE: HRBF335 钢筋;C: HRB400钢筋,CE: HRB4O0钢筋,CF: HRBF400钢筋,CFE HRBF4O0钢筋;D: RRB400钢筋;E: HRB500 钢筋,EE: HR500钢筋,EF: HRBF335钢筋,EFE: HRBF500钢筋。注:“HRBF代表细晶粒?;“RRB代表余热处理?。 一、新建工程 1、工程信息 (1)工程信息 按设计输入(结构类型、檐高、设防烈度决定着抗震等级)。抗震等级影响钢筋搭接及锚固长度。 (2)工程设置 ①损耗模板:当地定额子目中如含有损耗(江苏计价表为2%时,钢筋算量应选用“不计算损耗” ②报表类别:下拉选项中有本地区报表得选本地区报表,若无则选择全统。地区报表优势在于有当地钢筋子目可套用。 ③汇总方式:一般预决算均为“按钢筋外皮(不考虑弯

广联达钢筋算量注意事项

工程设置 每一个工程,无论什么形式,用软件计算时的第一步都是进行“工程设置”。那么工程设置的意义何在,进行工程设置时又需要注意什么呢?下面具体分析一下: 1.在工程设置中对计算结果有影响的是抗震等级、砼标号、保护层厚度、搭接形式这几个量,所以我们在进行“整体设置”时需要注意以下几点: (1)现在工程中往往整个结构的抗震等级不一样,如柱、墙与梁抗震等级不一样,所以我们在新建向导时设定相应的抗震等级后,在楼层管理界面下方可对于每一层构件的抗震等级调整。 (2)砼标号、抗震等级会决定构件的锚固搭接值。砼标号如何快速建到各个楼层,我们可以利用“复制到其它楼层”快速调整各楼层的砼标号。 (3)保护层也是同样操作。 2.在搭接设置里软件内置多种连接形式,我们可以根据工程的说明形式进行调整,可以调整“钢筋直径范围”、“连接形式”、“定尺长度”。 调整时需要注意: (1)针对工程结构说明信息调整“钢筋直径范围”、“连接形式” (2)对于“定尺长度”在工程中有的地区由于钢筋水平定尺

长度产生的搭接接头,定额里已综合考虑了,不需要再另加搭接长度。 针对以上问题我们的调整方法是把“其余钢筋定尺长度”设为软件允许的最大值50000mm,接头形式可定为其它形式,只要水平向钢筋在50000 mm内就不计算接头数,若要超过50000 mm它计算的接头数也是其它形式,这样也和竖向钢筋接头有区别。计算设置修改好后可导出保存以备下次调用。 柱 现在工程多用柱表的表示方法,在软件中构件下拉框中有对应柱表,利用柱表可以快速建立各层构件属性,减少翻图时间,大大提高录入效率。构件的属性建好之后,到绘图状态进行绘制,我们可以利用镜像,复制等功能快速绘图,我们已建立了一层构件,其它层相似相同的构件可用“从其它层复制构件图元”或“复制所选构件到其它楼层”的方法在各层画好图,需要注意的一点是柱到顶层之后有边角柱的区分,所以到顶层后我们需要设置边角柱,软件针对这一情况有功能按钮可以自动判断,如下图:

钢筋搭接长度规范 (2)

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高连接效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T 形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度: C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40 光园钢筋HPB(I) 级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II) 级55d 45d 35d 30d RRB400(III)级HRB400(III) 级 55d 40d 35d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2 取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35 取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm 时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25 取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8 取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15 取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05 取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

钢筋的搭接长度计算

1、钢筋的搭接长度需要计算,一般定额有规定8m或9m增加一个搭接,通常是按35d(并不小于500)计算,锚固长度按照设计规定计算,如设计无规定应根据规范对于相关结构的规定计算。另外双层钢筋的撑脚(马凳)也应几入钢筋用量 2、不同省份的定额可能有不同的规定,据我所知通常钢筋损耗是2%,应该是不包括马凳钢筋用量的, 其中浙江定额规定:基础中马凳用量按底板面积每平米一只,长度是:2×板厚+1M计算, 板墙是每平米四只,每只按:2×板厚+0.1M计算,以上钢筋用量应并入施工图净用量。 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接 应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种 钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的綁扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当綁扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当綁扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值 乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以

钢筋原始标距长度的算法

根据《公路工程试验工程师手册●修订版》,式样原始标距与原始横截面积成比例的叫做比例式样,比例式样L。=K*√s。(L。为原始标距,s。为原始横截面积,√s。为S。开方(开方符号打不出来),K为常数)。国际上一般取K=5.65.原始标距应不小于15mm。当式样横截面积太小,以致采用比例系数K为5.65不能符合这一最小标距要求时,可采用较高的值K=11.3或采用非比例式样进行标距。 当钢材式样为圆形比例式样时(1)K=5.65的钢筋L。=5d,(2)K=11.3的钢筋L。=1 0d。 因此光圆钢筋应取5d。而且就此问题我询问过西南交大教授及试验室主任,重庆交大教授和几个试验检测中心主任。得到的都是一致的答案:9月1日前按原规范执行(直径大于10mm的取5d,小于10的取10d),9月1日后光圆钢筋均按5d标距。 钢筋的取样是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次 钢筋机械性能试验试件的选取,不能图简单从钢筋端头截取,一般要截去1米左右后再取样,是因为要消除钢筋生产热轧时对端头的影响,要注意现场取样复检的宗旨是随机取样,使每组试件能真正有普遍性,代表性。如果钢材供应渠道有可靠的保证,并且是长期合作信誉度很高,也可以在1根钢筋上把该规格的钢筋试件一次取完, (一)热轧钢筋 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法 拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。

冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算: L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度 a—钢筋公称直径 d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用 钢筋牌号(强度等级) HPB235(Ⅰ 级)HRB335HRB400HRB500 公称直径(mm) 8~20 6~25 28~50 6~25 28~506~25 28~50 弯心直径 d1a3a4a 4a5a 6a7a 在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。 仪器专场展示:材料试验机 关键词:取样焊接连接钢筋 收藏分享评分 (二)低碳钢热轧圆盘条 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法: 拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm。 弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm。 在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。 (三)冷拔低碳钢丝

混凝土的型号 及 搭接长度的计算

混凝土强度等级的划分:混凝土的强度等级是指混凝土立方体抗压强度标准值(MPa)来确定的,符号是“C”表示。 等级划分为:C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60共12等级。 当然不同的工程或用于不同的部位混凝土,其对混凝土的强度等度要求也是不同的。 1、C7.5-C15主要用于垫层、基础、地坪及受力不大的结构。 2、C15-C25用于梁、板、柱、楼梯、屋架等普通钢筋混凝土结构。 3、C25-C30用于大跨度结构,耐久性要求较高的结构,与之构件等。 4、C30以上用于预应力钢筋混凝土构件,承受动荷结构及特种结构等。

钢筋搭接分为绑扎搭接,焊接(闪光对焊,电渣压力焊) 和机械连接。 其中绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。 在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径 d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向受拉钢筋的最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15C20~C25C30~ C35≥C40 光圆钢筋HPB235级45d35d30d25d 带肋钢筋HRB335级55d45d35d30d HRB400级、RRB400级—55d40d35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧 标签: 广联达视频广联达视频教程加密狗钢筋平法造价员预算杂谈实习是大学教育最后一个极为重要的实践性教学环节。通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,增强感性认识,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高实践动手能力,为我们毕业后走上工作岗位打下一定的基础;同时可以检验教学效果,为进一步提高教育教学质量,培养合格人才积累经验,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备。 一、独立基础带短柱,上柱插筋插入短柱内。要在软件中计算短柱和上柱的钢筋,很多人拿到这种图时都觉的很难将短柱与上柱的钢筋在软件中计算正确,原因很简单,就是不管是短柱还是短柱上面地框柱都只能用柱来算钢筋,而在软件中只要是一根柱子上下的关连层还有柱子,软件就会按照平法中的设定来计算钢筋,考虑插筋和锚固,与我们的实际图纸所要计算的钢筋量相差甚远,而这就使很多人认为软件计算出来的钢筋量是错的,没有办法将整根柱子从底到顶计算正确,只能是使用软件计算大部分工程量后再来进行调整,或者直接用其它方法如手工来计算这种柱钢筋,而实际上用软件处理这种情况也是很简单的,现将处理思路简要说明一下。 首先在建立楼层时将基础层设为独立基础的高度(如果独立基础的高度不一,按最高的进行设置),而从基础顶到短柱顶设为负一层,上面的楼层按图纸进行设定,然后在画图的时候需要注意的是建两套相同的轴网,在第一套轴网中画与主体相关的柱也就是短柱顶部的框柱,而它的基础则画为井桩基础,在另外一套轴网中画独基和短柱,这样就可以完全将短柱与其上的框柱钢筋分别计算正确。原理是短柱部分顶部再无柱构件则会自动认为是顶层进行锚固,同时还可以在软件中设置柱顶锚固节点方式,如图: 当然需要在短柱属性中来设置;而框柱下的井桩可以按某个长度设定值来计算插筋长度和弯折长度,如图: 从而解决短柱上部框柱插筋问题。 二、首层地面结构标高为负值,且首层地面标高与正负零之间为浮土回填部分, 在这种情况下钢筋与图形之间的互导调整。当然在这种设计下,对于钢筋来说我们只 需要在建立工程时将设为实际首层地面标高就可以,而楼层高度按图纸进行设定,特

钢筋长度计算公式

钢筋长度计算公式 一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° ... 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋算量步骤 Lele was written in 2021

广联达钢筋抽样 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成

二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计 加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高

广联达钢筋计算设置

广联达钢筋计算设置 Part I 一、楼层设置广联达钢筋楼层设置中,基础层层高设置 1、当无地下室时,基础的底部到首层的结构底面标高 2、当有地下室时,基础的底部到地下室的地面标高 广联达软件将基础看做一个楼层是比较死板的思路,或者说是一种处理上的欠缺,基础层往下永远没有其他层,基础应看做高度为0的某层。软件使用者只需在基础的构件标高里设置即可,建模快速,清晰,直接根据图纸设置,减少换算时间。同类软件,鲁班做的比较好,但基础形式一直未补充完善 二、基础 1、桩基础在桩基础内进行定义,对三桩承台、多边形承台需注意定义后布置的平面位置是否与平面位置有偏差。可通过S命令,若位置有偏差,则用V命令移动。导图然后反定义的,不存在这个问题。 2、如果遇到不能定義的構件,直接用異形構件自定義來做。 3、正负0处的梁 3.1 正负0结构梁板随着工业厂房的增多,建设单位对首层地面的重视,设计师经常用到地框梁(DKL)的结构形式,但往往又跟基础梁类似。在软件算量中,可直接按钢筋算量,然后导入土建,不用担心框架梁无法计算垫层、土方的问题。

4、阀板基础阀板基础通常为一块整板,在阀板钢筋的布置过程中,需定义阀板底部筋、中部筋、面筋。双层双向钢筋可以分别XY方向布置底面筋或用自动布筋(阀板主筋)。阀板负筋是指单独的上部负筋。设计通常要求,承台无面筋时,阀板面筋贯通,阀板滴筋断开锚固入承台内一个LA或者设计指定的长度。因此应联合阀板、承台进行计算设置或属性设置。 5、广联达梁式配筋因为是软件默认是有坡度的,故而90度承台需进入承台里面设置节点,将10*D,修改为0. 6、有地下室,但基础不在同一层的情况,可以分层建模 7、承台底筋弯起百分比承台计算参数设置上部、下部项用,比如10*d+(h-10*d)/3,但对于环箍计算可能有误。故计算后再结合本法则 8、承台标高承台标高先按多数标高建立,然后修改少数标高。 三、框架柱 1、绘制不在轴线交点处的柱先选择“点”,然后用Shift+左键,进行偏移.或者通过单、多偏移来实现;也可通过查改标注来实现。梁原位标注与平法表格的区别。柱侧无钢筋时,不输入即可。 梁原位标注包含图形内输入和表格输入,平法表格输入仅提供平法表格,原位标注按图示或平法标注执行即可。 2、自定义截面:柱自定义截面如果配筋不匹配,可先布角筋、然后边筋。 3、描图步骤:A、定义好构件B、导入CAD图,进行描图输入C