文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙分项工程实施细则

地下连续墙分项工程实施细则

地下连续墙分项工程实施细则
地下连续墙分项工程实施细则

地下连续墙分项工程实施细则

一工艺流程

二质量标准

(一)依据标准

应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》

GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》

(二)基本要求

1.材料要求

⑴使用水泥必须查明品种,标号,出厂日期,凡超期水泥或受潮结块水泥不准使用;

⑵粗骨料采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5-25mm为宜,其大粒径不得大于40mm,含泥量不大于2%,无垃圾杂草;

⑶细骨料质地坚硬中粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾,泥块及杂草;

⑷水:采用饮用自来水或洁净的天然水;

⑸钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定;

⑹外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后方可在砼中掺入不同要求的外加剂。

2.导墙

⑴导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60mm。

3.槽段开挖

⑴清理槽底和臵换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200mm处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200mm。

4.泥浆循环

⑴上海地区软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂庇<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min;

⑵泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用;

⑶采用膨润土泥浆,新泥浆比重控制在 1.04-1.05,循环过程中泥浆控制在1.25-1.30以下,遇松散地层,比重可适当加大。灌砼前,槽内泥浆比重在 1.15-1.20以下;

⑷泥浆面高保持高出地下水位0.5m,亦不低于导墙顶面0.3m。

5.钢筋笼制作与安装

⑴分节制作钢筋笼时,应在制作台上试装配;

⑵为保证槽壁不塌,应在清槽3-4小时以内下完钢筋笼并开始浇砼。

6.混凝土浇筑

⑴砼强度比设计强度提高5mPa,水灰比控制不大于0.6,水泥用量不大于 370kg/m3,含砂率宜为40-45%,砼坍落度18-22cm,扩散度34-38cm;

⑵槽内砼上升速度不应小于2m/H,导管埋入砼内深度不得小于1.5m,亦不宜大于6m;

⑶单元槽段内,用二根以上导管间距不大于3m,导管距槽段端都不大于

1.5m,各导管处砼表面高差不宜大于0.3m;

⑷砼顶面宜高于设计标高0.5-0.6m。

7.接头施工

⑴接头管(箱)拨动时间应在砼开始浇灌2-3小时,浇灌4-8小时内全部拨出。

(三)允许偏差

1.导墙

墙面与纵轴线距离±10mm

内外导墙间距±5mm

导墙顶面局部高差<5mm

全长偏差<10mm

2.槽段开挖

相邻两槽段中心线(任意一深度)≤1/3墙厚

3.钢筋笼制作与安装

主筋间距±10mm

箍筋间距±20mm

厚度、宽度±10mm

总长±50mm

平整度±5mm

4.接头施工

接头管直径±3mm

全长垂直偏差≤1/1000

三风险分析

地下连续墙作为深基坑开挖中使用频率较高的一种结构形式,造价高,施工难度大,质量控制点多。施工队伍的技术力量、管理体系、机械设备能力,监控设备能力是决定工程质量的首要因素,对上述四点要详细考核,找出薄弱环节,在施工过程中有针对性的加强监理深度。槽壁坍塌是连续墙施工时常见问题,尤其是在转角处,它将影响后期开挖工程进度,围檩、支撑的安装精度,并直接影响地下连续墙质量许定。清槽前,相邻两幅墙面侧壁泥皮不清刷干净,开挖后将了现渗漏现象,对有防渗要求的墙体要尤为注意。砼浇筑过程要保持连续,否则,连续墙中将出现来泥层,影响其水平抗剪性能。恶劣天气对连续墙施工质量影响颇大,多雨季节要监测地下水位变动情况,水位升高时,注意补充泥浆,提高泥浆面高度,真正起到护壁作用。

槽壁坍塌原因分析:

⒈泥浆质量不合格;

⒉降雨使地下水位急剧上升;

⒊单元槽段过长;

⒋地面附加荷载大。

钢筋笼上浮原因分析:

⒈钢筋笼重量太轻;

⒉槽底沉渣过多;

⒊砼导管插入深度过大;

⒋砼浇灌速度太快。

槽段接头渗水原因分析:

⒈粘附在上段砼接头表面上泥皮未清除掉就下钢筋笼浇砼。

四控制点

1.防止导墙破坏⑴按要求施工导墙,导墙内侧钢筋应连接,注意墙或变形深到位;

⑵导墙拆模后,立即在内侧加撑,撑导墙面之间不

得有缝隙,支撑有足够刚度;

⑶导墙附近荷载不宜过大,施工过程中尤其注意大

型施工机械堆土或其它堆物荷载;

⑷经常检查导墙周围排水沟排水能力和疏通情况。

2.防止槽壁坍塌⑴控制泥浆质量,严禁使用不合格泥浆

⑵经常量测泥浆面,在漏浆或由其它原因使浆面下

降时,及时补浆;

⑶降雨季节或地下水位升高时应提高浆面标高;

⑷控制连续墙附近地面超载。

3.防止钢筋笼吊⑴下笼前,检查槽壁垂直度,槽底沉淤;

放不下⑵验笼时注意定位块不得过于凸出;

⑶吊笼就位后,检查变形情况;

⑷接笼时,加强垂直度检验。

4.防止钢筋笼上⑴槽底沉渣清除干净;

浮⑵检查导墙上锚固点固定钢筋是否有足

够强度,钢度;

⑶导管埋入砼深度不大于6m;

⑷浇灌速度不得太快。

5.防止砼导管进⑴保证初灌量;

泥砼堵塞导管⑵导管口防槽底间距不小于1.5倍导管直径;

⑶保证砼配合比,经常检查坍落度;

⑷保持连续浇灌。

6.防止槽段接头⑴清槽同时,对接缝幅砼面用钢丝刷或刮泥器清洗渗漏水干净。

五预检项目

1.施工方案⑴挖掘机械

⑵导墙设计

⑶槽断划分

⑷护壁泥浆配合比使用,废渣处理

⑸砼配合比,供应浇筑方案

⑹施工平面图

2.施工场地平整坚实

3.原材料符合质保书,复验单级配单

4.周围环境监测合理的监测方案有效保护措施

保护

六隐蔽工程

1.槽段开挖深度、宽度及垂直度符合要求

2.钢筋笼制作与⑴主筋规格、数量、对焊质量、接头位臵;

安装⑵接头处预留钢筋长度;

⑶箍筋、加强筋,保护层垫块,纵向钢筋桁架的数

量、间距;

⑷钢筋笼吊点位臵,起吊和固定方式;

⑸预埋件标高、位臵、保护层厚度。

3.清槽及换浆⑴泥浆配制质量、稳定性;

⑵槽底沉淤满足设计要求;

⑶泥浆比重满足设计要求。

4.砼浇筑⑴砼材料特性、配合比;

⑵砼浇灌标高

⑶砼用量及充盈系数符合设计要求。

七实测抽查

1.导墙拆模及时加内撑,与墙之间不得有缝隙

2.挖槽顺序施工组织设计

3.槽段开挖记录及时、准确

4.泥浆性能及高符合设计要求

5.钢筋笼在制作顺利

台上试装配

6.砼配合比符合设计要求

八旁站检查

1.地面至地下10m 均匀,慢速挖进,严格控制垂直度

左右槽段开挖

2.钢筋笼吊运,入吊运,焊接符合设计及规范要求,入槽顺利

槽焊接接长

3.砼搅拌计量方法、衡器可靠性,搅拌时间,出料质量

4.试块制作、养随机取样,制作方法正确,同等条件试块养护与实护际情况一致

5.砼浇筑⑴连续浇灌

⑵坍落度符合要求

⑶导管上拨速度符合要求

九试验项目

1.泥浆比重每进尺3-5m或1小时,清槽前后,浇砼前

2.泥浆粘度每进尺3-5m或1小时,清槽前后

3.泥浆PH值槽段中部,底部

4.砼搅拌时间每台班数二次

5.砼坍落度每台班至少二次

6.试块制作⑴每台班二组,一组同等条件养护,一组作标准养

⑵首次施工,多作一组试块,测定30%强度龄期,

提供拆模依据。

十提供资料

1.地下连续墙施工方案;

2.钢筋质保书;

3.钢筋复检单;

4.焊条合格证;

5.钢筋焊接试验单;

6.隐蔽工程验收单;

7.砼试块报告;

8.技术核定单;

9.工程量变更签证;

10.工程竣工图(包括开挖后墙面实际位臵及形状图)

11.单元槽段验收记录;

12.地下连续墙挖槽施工记录;

13.砼配合比及测试资料;

14.砼浇筑记录;

⒖地下连续墙分项工程质量检验评定表;

⒗工程质量事故处理资料。

地下连续墙内支撑施工工艺

地下连续墙内支撑施工工 艺 Ting Bao was revised on January 6, 20021

上海世博会地区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄 金大厦)项目 地下连续墙+内支撑施工考察报告 上海世博会区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄金大厦)项目与2013年9月份开工,由于前期其他原因,与11月份开始地基加固,到2014年4月份地基加固结束开始开挖基坑,施工地下连续墙和内支撑。 (下部为金元宝造型,上部为帆船造型) 由于上海当地的地质条件较差,淤泥质土和流沙类似,首先要在基坑四周做地下连续墙,打混凝土旋喷挤密桩,喷射混凝土固结,待固结达开挖条件后开始挖基坑。开挖前还要把钢构柱提前打到地下,落到预先打的桩顶,此柱作为内支撑的支座。 (第一道支撑)

(内支撑支座处钢构柱) 由于建设地点为世博会地区,该项目为2010年世博会澳大利亚馆所在位置,拆除后地下仍有桩存在,就近的卢浦大桥在建引桥时,拉锁基础在此,此地区之前是一钢厂的设备间,地下设备基础众多,并且地区存在一20mX8mX7m的钢筋混凝土夹钢板油库,给施工造成很大不便,清理障碍物耗时耗资巨大。 地下连续墙+内支撑施工工艺可大致分为:地下墙施工,立柱桩施工,第一次土方开挖,第一道支撑施工,第二次土方开挖,第二道支撑施工,第三次土方开挖,第三道支撑施工,第四次土方开挖,第四道支撑施工。(因该项目靠近地铁,经地铁部门强烈要求,以及二道内支撑层高原因,此工程采用四道内支撑,上海地区其他工程一般都采用三道内支撑)浇筑基础底板,拆除第四道支撑,以此类推,现已施工到地下负二层顶部,随后将拆除第二,三道支撑。 逆作法施工技术的原理是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工,即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的围护结构,同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定强度后,即可作为围护结构的内水平支撑,以满足继续往下施工的安全要求。与此同时,由于地下室顶面结构的完成,也为上部结构施工创造了条件,所以也可以同时逐层向上进行地上结构的施工。 是基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地

地下连续墙施工工法

地下连续墙施工工法 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 1 前言 高层建筑多层地下室施工一样要按照平面形状、基础深度与环境要求来设计基坑的支护体系,且基坑支护的措施费用与所占工期往往达到基础工程费的一半以上。为此,对高层建筑深基坑的支护要进行多方面的研究与技术优化。目前国内深基坑结构支护多种多样,如钢板桩、列式灌注桩、挖孔桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙等。选择深基坑支护方案考虑的要紧是安全、经济、成效。近10年来,随着生产的进展与都市建设和改造规模的扩大,高层建筑与深基础工程越来越多,施工条件也越来越受到限制,有时难以用传统的施工方法施工,因施工会给周围临近的建筑物、道路、管线、地铁等带来危害、因而不得不寻求更有效的施工方法,地下连续墙施工工艺是有效解决上述困难的方法之一。 2 工法特点 地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时差不多无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线阻碍较小;能建筑各种深度(10~50m)、宽度(45~12 0cm)和形状的地下墙。地下连续墙不仅作为围护挡土临时结构使用而且可作为地下室永久性承重外墙结构,可解决临时性基坑支护结构与永久性基础结构的“两墙合一”,节约投资。 3 适用范畴 4 工法原理 即在工程开挖土方之前,由专用的挖槽机械在泥浆护壁的情形下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,将加工好的钢筋笼用起重机吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑砼,随着砼的浇筑将泥浆置换出来,待砼浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间通过专门的接头形式连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。

地连墙施工标准

一、地连墙施工过程控制基本要求 1、钢筋等原材进场验收 由工程部根据图纸进行材料申报,物资部根据领导审批的材料申请单购买材料,材料进场后由物资部通知试验室进行材料报验,并提供相关质保资料。现场工程师通知现场监理进行材料外观质量验收。试验室和现场工程师分别将验收结果反馈物资部,检验合格方可卸车。 2、钢筋等原材堆放 钢筋堆放包括原材和半成品存放,钢筋堆放首先要满足下垫上盖的基本要求,钢筋存放应分类别分型号进行存放,存放高度不应超过存放场槽钢顶面,存放钢筋的两端应对齐,保证任意两件钢筋的端头平整度不超过5cm。物资部应根据材料进场情况及时更新钢筋标示牌内容。 3、钢筋加工 ①地连墙钢筋加工应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)执行相关标准:

②直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: a.钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹; b.墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹; c.钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距); d.钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 4、钢筋笼制作 钢筋笼制作的允许偏差值 ①、为确保钢筋笼在吊装过程中的整体稳定性,纵向钢筋搭接采用套筒连接,在同一连接区段内(35d)接头百分率不大于50%,纵、横钢筋相交部位均需点焊,点焊咬合深度不大于0.5mm。 ②、各种预埋件的施工误差,竖向为10mm,水平为30mm,在插入混凝土导管的范围内,允许在水平方向内适当挪动上述预埋件的位置。

地下连续墙施工规范

地下连续墙规范 一般规定 第11.1.1条广东地区地下连续墙常用的施工工艺如下:用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。 第11.1.2条施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括: 一、土层的分布是否存在孤石、土洞等; 二、地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等; 三、基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。 第11.1.3条由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm。 第一节导墙的施工 第11.2.1条槽段放线后,应沿地下连续墙轴线两侧构筑导墙,以防地表土的坍塌和保证成槽的精度。导墙要具有足够的刚度和承载能力,导墙一般用现浇钢筋混凝土制作。 第11.2.2条导墙的横断面一般可采用┑┏形、┘┗形或】【形等型式,导墙混凝土的厚度一般为200mm,导墙的高度一般取1.5m。导墙顶面略高于施工地面,并应高于地下水位1.5m以上。 第11.2.3条导墙宜建筑在密实的粘性土地基或杂填土地基上。如遇不良地基时,应进行换填粘土夯实处理。 第11.2.4条现浇钢筋混凝土导墙拆模后应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑。然后才能回填。导墙背后和导墙内均应用粘性土回填。导墙背后要分层夯实。 第11.2.5条现浇钢筋混凝土导墙养护3d,强度达到设计强度的50%时,方可进行成槽作业。 第11.2.6条导墙的内间距要比地下连续墙设计厚度加宽50mm。 第11.2.7条导墙的施工允许偏差: 一、导墙的轴线允许偏差为±10mm; 二、导墙顶面应平整,要求平整度为30mm; 三、内外导墙净距允许偏差为±10mm。 第11.2.7 导墙一般采用单面配筋,宜采用螺纹筋,间距150mm~250mm。 第三节槽段的开挖 第11.3.1条挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用。一般常用的机具有挖斗式、冲击式、回转式。 第11.3.2条挖槽前,应预先将地下墙划分为若干个施工槽段。槽段平面形状常有一字形、L形(拐角处)、T形(与柱子相接处)等。有拐角的单元槽段,其拐角应不小于90°。槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定,一般为3~6m。 第11.3.3条地下墙槽段间应跳挖,宜相隔1~2段跳段进行。 第11.3.4条同一槽段内槽底开挖的深度宜一致,同幅不同深的槽段,必须先挖较深的槽段,后挖较浅的槽段。 第11.3.5条成槽机抓斗在成槽过程中必须保证垂直均匀地上下,尽量减少对侧壁的扰动。 第11.3.6条如遇坍孔,宜回填黄泥,待其自然沉淀后再进行开挖,同时在钢筋笼的靠基坑面上固定一夹板等措施进行处理。 第11.3.7条槽段终槽深度的控制应符合下列要求: 一、非承重墙的槽段、终槽深度必须保证设计深度; 二、承重墙的槽段终槽深度应根据设计入岩要求,参照地质剖面图上岩层标高,成槽时的钻进速度和鉴别槽底岩屑样品等综合确定。第11.3.8条槽段开挖完毕,应检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度,合格后方可进行清槽换浆工作。 第11.3.9条槽段的长度、厚度、倾斜度等应符合下列要求: 一、槽段长度允许偏差±2.0%; 二、槽段厚度允许偏差1.5%、-1.0%; 三、槽段垂直度允许偏差±1/50; 四、墙面上预埋件位置偏差不应大于100mm。

地下连续墙施工工艺流程

地铁站维护结构地下连续墙施工工艺 地下连续墙施工工艺流程 地下连续墙的主要施工工艺流程详见图: 图地下连续墙施工工艺流程 一.导墙测量放样 根据工程测量控制桩点,准确测量出地下连续墙的轴线和导墙样线并及时设置可靠牢固的施工控制桩点。 (1)高程测量 在围挡脚内侧布设一条闭合水准线,并与已知高程基准点联测,计划在地墙施工区域设2处高程点,以方便施工。设置的位置应选择在不易受外界影响的区域,并用红油漆作出醒目标志。 定期对连续墙上与导墙上的高程控制点进行复核。 (2)平面测量控制

根据图纸要求,放线时根据上级单位提供的现场坐标控制点,以设计图纸坐标为依据,进行测量放线并经建设单位、监理复测验收合格后,才能开始导墙施工。地下墙导线测量网应闭合。定期对现场设置的固定测量控制点进行复核。二.导墙施工 (1)导墙基槽开挖 1)导墙基槽深度约~,土质为回填土,可采用垂直开挖。为防止导墙基槽开挖时损坏不明地下管线,首先采用人工进行探槽开挖,确认无地下管线后,再采用挖掘机开挖,人工配合清底、夯填、整平。 2)遇有地下管线时,在对地下管线采取保护措施后,进行开挖,在管线外侧范围内采用人工进行开挖. 3)导墙分段施工,分段长度根据模板长度和规范要求,一般控制在30~60m,本工程分段长度控制在50m以内。 4)导墙开挖前根据测量放样成果、地下连续墙外放100mm,实地放样出导墙的开挖宽度,并洒出白灰线。 5)为及时排除坑底积水,在两端设置积水井,在一定距离设置集水坑,用抽水泵外排。 (2)墙体施工 1)导墙沟槽开挖后立即将导墙中心线引至沟槽中,验槽后,根据技术要求及时浇筑一层15cm厚C15的混凝土垫层,以此作为施工时的底模。 2)底模施工结束后安装及绑扎导墙钢筋,钢筋施工结束经“三检”合格后,填写隐蔽工程验收单,报监理验收,经验收合格后方可进行下道工序施工。 3)导墙模板采用组合钢模板,模板加固采用钢管支撑加固,上部支撑的间距不大于2米,下部支撑的间距不大于1米,模板将加固牢固,严防跑模,并保证轴线和净空的准确,砼浇注前先检查模板的垂直度和中线以及净距是否符合要求,经“三检”合格后报监理通过方可进行砼浇注。 4)砼浇注采用商品砼,溜槽入模,砼浇注时两边对称分层交替进行,严防跑模。如发生跑模,立即停止砼的浇注,重新加固模板,并纠正到设计位置后,再继续进行浇注。浇注过程中,按照规范做抗压试块和做坍落度实验,以检验混凝土质量。 5)砼的振捣采用插入式振捣器,振捣间距为左右,防止振捣不均,同时也

地下连续墙施工要点

导墙施工 导墙施工顺序:平整场地→测量定位→挖槽→浇筑垫层→绑扎钢筋→支模板→浇灌混凝土→拆模板并设置支撑→导墙外侧回填土。 导墙施工设计要点: (1) 导墙厚20 cm 、高1. 5 m , 内净距85 cm , 比地下连续墙宽度大5 cm , 为液压抓斗机施工留工作面。导墙中心线施工允许偏差±10 mm 。 (2) 为保证连续墙转角处混凝土的施工质量,在转角的一边导墙向外延长40 cm , 导墙顶部比地面高出20 cm , 以防止地面水流入槽内。 (3) 在导墙顶做槽段划分和标高标志,以此控制钢筋的安装标高。 (4) 导墙内侧拆模时,应立即在墙间加设两道支撑,外层侧回填土应对称进行,并分层夯实。 (5) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 之前,禁止任何重心型机械设备在旁边1 m 范围内行使、停置和作业,以防止导墙受压变形。 (6) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 后,才可进行地下连续墙的施工作业。 导墙是地下连续墙施工的第一步,它的作用是挡土墙,建造地下连续墙施工测量的基准、储存泥浆,它对挖槽起重大作用。根据我们使用的情况看来主要有以下几个问题。 (1)导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放 出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将二片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。 如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。 (2)导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行 这个问题在我们的施工过程中曾经碰到过,超声波测试结果显示,由于导墙本身的不垂直,造成整幅墙的垂直度不理想。 导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。 (3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多 解决方法:首先是用小型挖机开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。 泥浆制备和处理 施工时设置两个泥浆池,每个池尺寸20 m × 5 m ×3 m , 由370 厚加筋砖墙砌筑,内批水泥砂浆并抹光。泥浆池分4 格,其中2 格为沉淀,另2 格分别为储浆与造浆作用。 施工用的泥浆采用优质粘土与膨润土,由泥浆搅拌机搅拌制备。泥浆成分的重量配合比为水1 , 膨润土10 % , 甲基纤维素0. 05 %~0. 1 % , 烧碱0~ 0. 3 % 。新制备的泥浆在泥浆池中存放24 h , 使粘土充分水化后,再使用。 泥浆拌制与使用,每天检查不少于两次,其性能应满足施工要求。对于循环再生利用的泥浆,要适当掺加甲基纤维素和烧碱,并经过检验合格。 施工期间为避免槽壁塌方,槽内泥浆面必须高于地下水位1 m 以上,在砂层施工时应适当提高泥浆比重与粘度,增加泥浆的储备量。 泥浆处理采取机械与重力沉淀相结合的方法。从槽中置换出来的泥浆经过机械处理后流入沉淀池,

地下连续墙施工工艺

2 地下连续墙施工工艺 2.1 工艺流程(见图 1) 2.2 导墙施工 2.2.1 导墙的结构形式 导墙可以由以下几种材料做成: (1)木材。厚5cm的木板和10cm×10cm方木,深度1.7~2.0m。 (2)砖。75号砂浆砌100号砖,常与混凝土做成混合结构。 (3)钢筋混凝土和混凝土,深度1.0~1.5m。 (4)钢板。 (5)型钢。 (6)预制钢筋-混凝土结构。 (7)水泥土。

导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设计墙厚加余量(4~6cm),允许偏差±5mm,轴线偏差±10mm,一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整,以便架设钻机机架轨道,并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密实,以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。常见的导墙结构形式见图2。 2.2.2 导墙施工方法 (1)导墙是保证连续墙精度的首要条件,因此,在施工放线前做好技术交底,严格复合,保证定位放线准确。 (2)导墙施作时放宽40~60mm(沿中轴线向两侧,每边放宽20~30mm),是为了保证抓斗钻头及钢筋网片、锁扣管进出较为顺利。 (3)为保证连续墙既满足设计精度又不侵入车站建筑界限,同时保证内衬墙结构厚度,在放线时将连续墙中轴线向外多放120~130mm(一般连续墙内侧轮廓放宽100mm)。 (4)导墙垂直度控制在±7.5mm内,导墙内墙垂直度控制在±3mm内,导墙顶面平行,全长范围内高差控制在±5mm内,导墙轴向误差控制在±10mm之内。 (5)导墙上口高出地面100mm,以防垃圾和雨水冲入导槽内污染或者稀释泥浆。

地下连续墙施工步骤

地下连续墙施工 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1) 导墙施工 导墙采用C20钢筋砼现场浇制。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2) 泥浆工程 ①泥浆配合比 在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10~12% 纯碱0.5% CMC0.3% 新浆指标: 粘度18~25s 比重1.05~1.07g/cm攩3攪 失水量%26lt;10ml/30min 泥皮厚%26lt;1mm/30min PH值7~9

胶体率98% 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l高速回转的泥浆搅拌机,φ200螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4立方米/小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配合比在1000l的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25×15m,高2.5m(地下1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理 泥浆在成槽施工中,会受到各种因素的污染而降低质量,为确保护壁效应及砼质量,应对每批制作新浆及槽段被置换后的泥浆进行测试,指标控制如下: 比重:1.05~1.2g/cm攩3攪 粘度:18~30s

地下连续墙施工工艺标准

SGBZ-0109地下连续墙施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺适用于工业与民用建筑地下连续墙基坑工程。 地下连续墙是在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1水泥 用32.5号或42.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.1.2砂 宜用粒度良好的中、粗砂,含泥量小于5%。 2.1.3石子 宜采用卵石,如使用碎石,应适当增加水泥用量及砂率,以保证坍落度及和易性的要求。其最大粒径不应大于导管内径的1/6和钢筋最小间距的1/4,且不大于40mm。含泥量小于2%。

2.1.4外加剂 可根据需要掺加减水剂、缓凝剂等外加剂,掺入量应通过试验确定。 2.1.5钢筋 按设计要求选用,应有出厂质量证明书或试验报告单,并应取试样作机械性能试验,合格后方可使用。 2.1.6泥浆材料 泥浆系由土料、水和掺合物组成。拌制泥浆使用膨润土,细度应为200~250目,膨润率5~10倍,使用前应取样进行泥浆配合比试验。如采取粘土制浆时,应进行物理、化学分析和矿物鉴定,其粘粒含量应大于50%,塑性指数大于20,含砂量小于5%,二氧化硅与三氧化铝含量的比值宜为3~4。掺合物有分散剂、增粘剂(CMC)等。外加剂的选择和配方需经试验确定,制备泥浆用水应不含杂质,pH值为7~9。 2.2主要机具设备 2.2.1成槽设备 有多头钻成槽机、抓斗式成槽机、冲击钻、砂泵或空气吸泥机(包括空压机)、轨道转盘等∥ 2.2.2混凝土浇灌机具 有混凝土搅拌机、浇灌架(包括储料斗、吊车或卷扬机)、金属导管和运输设备等。 2.2.3制浆机具 有泥浆搅拌机、泥浆泵、空压机、水泵、软轴搅拌器、旋流器、振动筛、泥浆比重秤、漏斗粘度计、秒表、量筒或量杯、失水量仪、静切力计、含砂量测定器、pH试纸等。 2.2.4槽段接头设备 有金属接头管、履带或轮胎式起重机、顶升架(包括支承架、大行程千斤顶和油泵等)或振动拔管机等。

地下连续墙入基岩冲抓工艺施工工法

冲抓工艺地下连续墙施工工法1 前言 地下连续墙围护结构由于对周围环境影响小,墙体刚度大,止水性能好,是深基坑工程常用的围护方法之一。在实际施工过程中还可根据设计要求,地下连续墙既可作为施工阶段的围护结构,亦可做结构正式复合墙体的一部分,因此在深基坑工程施工中具有较为广泛的应用范围。 根据基岩的坚硬程度和不同的设备组合,地下连续墙的成槽施工常采用三种施工工艺:纯钻法,先由冲击反循环钻进主孔,副孔采用钻劈法或平打法,该法较适合中等强度的基岩;钻凿法,该法用冲击反循环钻机与机械式抓斗配重凿联合作业,即由冲反钻机钻主孔,副孔由重凿多点破碎,排渣方法可由抓斗直接抓取或用泵吸反循环,该法较适合坚硬的基岩;凿铣法,即用重凿对基岩多点破碎后用液压铣削,每一循环进尺15~20cm,该法适合各种基岩,成槽质量高,但成本亦高。 在广州地铁五号线科韵路站的地下连续墙施工中,针对本工程地层软硬互生、微风化入岩的情况,我们采用了钻—抓—钻—冲—抓的成槽施工工艺,最大限度的利用了大型成槽的的机械使用率,加快了连续墙的成槽速度,最快实现了一台成槽机单个槽段六天成槽、一天一个槽段进行灌注的施工进度,三个多月完成本项目的全部地下连续墙的施工,取得了较好的社会效益和经济效益。 2 工法特点 (1)围岩适应性广:针对不同的岩层,采用抓、抓冲抓、钻抓冲抓等不同的施工工艺,在软质~硬质岩层的地层施工中均可实现连续墙的成槽施工。 (2)机械化程度高:本工法的施工过程中,充分发挥关键大型机械设备的使用,尽量减少人工或成孔效率相对较低的钻孔作业,尽量利用关键设备——槽壁机,提高作业效率。 (3)成槽速度快:针对软硬互生岩层,采用导抓孔进行抓槽施工,解除了硬岩夹层对抓斗作业的限制,由于充分发挥了关键设备槽壁机的使用效率,加快了成槽进度。 (4)成槽质量好:由于采用抓斗进行槽段成型,成型质量较好,较传统的冲孔成槽及方锤冼槽成型好,保证了槽段成型质量;连续墙的墙面平整度较好。 (5)大型吊装设备进行钢筋笼吊放,减少钢筋笼的现场焊接作业,保证连接质量。 (6)双导管法进行水下混凝土灌注,保证连续墙水下混凝土灌注质量。 3 适应范围 本工法较适宜于中硬以下的各类地层的地下连续墙施工,包括土层,全风化岩层、强风化岩层、中风化岩层及以上各种地质的互生岩层的成槽施工。特别是对软硬互生的岩层的成槽施工,本工法更有其适用性,可极大拓展成槽机的施工适用性,提高连续墙施工成槽效率和进度。 特别注意,本工法不太适宜于坚硬以上的岩层(如微风化的花岗岩等)的成槽施工,对该类地层的连续墙成槽,可采用其它的成槽施工工艺。

地下连续墙施工工艺要求

地下连续墙施工工艺要求 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1)导墙施工 导墙采用C20 钢筋砼现场浇制,断面为" " 型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2)泥浆工程 ①泥浆配合比在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10 ~12% 纯碱0.5% CMC 0.3% 新浆指标: 粘度18 ~25s 比重1.05 ~1.07g/cm 攩3 攪 失水量<10ml/30min

泥皮厚<1mm/30min PH 值7 ~9 胶体率98 % 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l 高速回转的泥浆搅拌机,φ200 螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4 立方米/ 小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5 米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5 小时,按配合比在1000l 的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3 分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24 小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25× 15m,高2.5m(地下 1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3 攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理

双轮铣槽机地下连续墙成槽施工工法

中铁二局股份有限公司城通公司 双轮铣槽机地下连续墙成槽施工工法

东莞R2线2303B标项目部

双轮铣槽机地下连续墙成槽施工工法 中铁二局股份有限公司城通公司 1.前言 在城市地铁施工中,地下连续墙工艺被广泛应用于基坑支护体系中,传统上使用冲桩机辅助成槽机施工地下连续墙施工工艺适合于于较软的地质。在中风化、微风化等岩石坚硬、岩层厚的地质条件下施工地下连续墙,施工中不可避免出现偏孔、冲孔缓慢等问题,导致施工功效低、延误工期且有连续墙鼓包、钢筋笼卡笼等质量问题。若在岩石坚硬、岩层厚的地铁施工过程中采用双轮铣槽机成槽施工地下连续墙,除能缩短施工工期、提高功效、保证连续墙施工质量外且因其施工噪音及震动小,对周边居民、建筑造成影响较小。本工法具有钻进能力强、功效高、成槽质量好、环境影响小等优点,可广泛应用于石坚硬、岩层厚的地铁地下连续墙施工领域。 东莞市城市快速轨道交通R2线2303B标段下桥地下车站围护结构采用地下连续墙施工,根据地质情况,选择了双轮铣槽机成槽施工地下连续墙,取得了较好的技术和经济效益。 2.工法特点 2.1工效高:双轮铣槽机借助UCS阀,可适应强度达50~100MPa的各种土层或岩层,钻进能力强,成槽速度快。 2.2成桩质量好:双轮铣槽机DMS电子系统可时刻监控液压双轮铣的工作参数及位置;专业器械装置可对垂直度的偏差及时进行修正,保证施工质量。 2.3环境影响小:成槽过程噪音及产生的震动很小,对周边建筑造成影响小;同时切削渣通过反循环系统并经过泥浆处理系统的分离可重复利用,环境污染小,能满足城市地下施工的高环保要求。 2.4垂直度控制好:双轮铣设备的DMS系统可有效的监控成槽垂直度,通过X、Y、Z轴的调整可及时对垂直度进行调整纠偏。 3.适用范围 本工法适用于地铁地下连续墙施工中,软硬交互的岩层(50~100Mpa)。 4.工艺原理 双轮铣槽机是一个带有液压和电气控制系统的钢制框架,底部安装3 个液压马达,水平向排列,

超宽超深地下连续墙施工工艺(超全版)

超宽超深地下连续墙施工工艺 令狐采学 一、概述 武林广场站位于杭州市中心广场—武林广场东北角,是地铁1号线与3号线的换乘车站,车站长161.75m,标准段宽36.6 m,底板埋深约26.4m, 车站为地下三层四柱五跨三层结构,采用盖挖逆作法施工。车站围护结构采用1200mm厚地下连续墙,墙幅宽度为6.0m,深度为48m左右,十字钢板接头形式,单幅钢筋笼重约70t,设计要求进入中风化岩0.5m。 二、工法特点 地下连续墙工法问世以来,迅速的占有了广阔的市场,地下连续墙工法主要有以下几方面的优点。 1、施工时振动小,噪声低,非常适于在城市施工; 2、墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故; 3、防渗性能好; 4、可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工; 5、可用于逆作法施工; 6、适用于多种地基条件; 7、可用作刚性基础; 8、占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益; 9、功效高、工期短,质量可靠。 当然,所有的事物都有两面性,地连墙工法也存在以下缺点: 1、在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石

的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大; 2、如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。 3、地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其他方法的费用高; 4、在城市施工时,废弃泥浆的处理比较麻烦。 三、施工方法及操作控制要点 1、施工优化控制的要点 1.1 地下连续墙一般宽为6m,墙厚1.2m属于超宽地连墙,在施工技术方面还不是很成熟,机械方面相应的成槽机、反力箱、大型起重设备等的应用都是经过反复计算在经济安全的前提下确定的。 1.2 在成槽过程中机械自身的垂直控制系统 1.3 由于采用十字钢板对刷壁造成一定难度,在经过研究后采用在成槽机抓斗上安装侧铲进行刷壁然后再用钢刷刷壁器进行刷壁。 1.4 在地连墙施作过程中要穿越承压水层,为防止开挖过程中承压水绕流,在地连墙内预埋注浆管,在地连墙全部达到强度后进行墙趾注浆 1.5 本工程反力箱放置深度达到43~52m,混凝土浇筑时间也长达8小时左右,反力箱自重、混凝土的握裹力和土体的摩擦力极大,为顺利拔出反力箱在混凝土浇筑完3~4小时后,先用液压油顶对其进行松动,在混凝土初凝后在进行起拔。 2、关键工序施工方法及控制要点 2.1 道路硬化 因地下连续墙施工过程中,成槽机械及吊运钢筋笼的大型履带式起重机需要在场地内来回行走,我单位根据以往的经验并结合本工程的实际情况,对结构内侧及导墙外侧1m的范围

地下连续墙施工工艺概述

《地下连续墙施工工艺概述》 英文名称:diaphragm wall panel trench, slurry trench, slurry wall,continuous diaphragm wall, cut-off wall等。地下连续墙开挖技术起源于欧洲。它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。 中文名:地下连续墙。 外文名:diaphragm wall panel trench 类型:挖槽机械 定义:地下连续墙是远方基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等。在地面上,利用一些种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。 发展: 目前中国的成槽机械发展得很快,与之相适应的成槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土作为泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主的局面而转向多样化发展;不再单纯地用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础。 经过几十年的发展,地下连续墙的技术已经相当成熟,其中日本在此项技术上最为发达,已经累计建成了1500万平方米以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙,到2013年为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,估计已建成地下连续墙120万~140万平方米。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,2003年到2013年前后更被用于大型的深基坑工程中。 分类 (1)按成墙方式可分为:1.桩排式2.槽板式3.组合式 (2)按墙的用途可分为:1. 防渗墙2.临时挡土墙3.永久挡土(承重) \(4)作为基础; (3)按墙体材料可分为: 1.钢筋混凝土墙 2.塑性混凝土墙 3.固化灰浆墙 4.自硬泥浆墙 5.预制墙 6.泥浆槽墙 7.后张预应力墙 8.钢制墙。 (4)按开挖情况可分为:1.地下挡土墙(开挖) 地下防渗墙(不开挖)。 由于受到施工机械的限制,地下连续墙的厚度具有固定的模数,不能像灌注桩一样根据桩径和刚度灵活调整。因此,地下连续墙只有在一定深度的基坑工程或其它特殊条件下才能显示出经济性和特有优势。 一般适用于如下条件: 1.开挖深度超过10米的深基坑工程。 2.围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。 3.采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。 4.邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。 5.基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作要求的工程。 6.在超深基坑中,例如30m-50m的深基坑工程,采用其他围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护结构。 用途:泵站、水池、建筑物基坑、地下油库和仓库、市政管沟和涵洞、盾构等工程的竖井各种深基础和桩基码头、护案和干船坞水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙地下构筑物(例如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等) 特点: 优点: 地下连续墙之所以能够得到如此广泛的应用,是因为它具有十大优点: 工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。 防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。

地下连续墙施工质量验收规范-

地卜?连续墙施工质量验收规范 般规定 第11.1.1条广东地区地下连续墙常用的施工工艺如下:用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施11,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。 第11. 1.2条施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括: ■ ?土层的分布是否存在孤石、土洞等; 二、地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等: 三、基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。 第11. 1.3条 由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mmo 第一节导墙的施工 第11.2.1条槽段放线后,应沿地下连续墙轴线两侧构筑导墙,以防地表土的坍塌和保证成槽的精度。导墙要具有足够的刚度和承载能力,导墙一般用现浇钢筋混凝土制作。 第11.2.2条导墙的横断面一般可采用「广形、」匚形或][形等型式,导墙混凝土的厚度一般为200mm,导墙的高度一般取1. 5m。导墙顶面略高于施工地而, 并应高于地下水位1.5m以上。 第11. 2. 3条导墙宜建筑在密实的粘性土地基或杂填土地皐上。如遇不良地 基时,应进行换填粘土夯实处理。

第11. 2.4条现浇钢筋混凝土导墙拆模后应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑,然后才能回填。导墙背后和导墙内均应用粘性土或杂填土回填,导墙背后回填时应分层夯实。 第11.2.5条现浇钢筋混凝土导墙养护3d,强度达到设计强度的50%时,方可进行成槽作业。 第11. 2. 6条导墙的内间距耍比地下连续墙设计厚度加宽50mm o 第11. 2. 7条导墙的施工允许偏差: 一、导墙的轴线允许偏差为± 10mm: 二、导墙顶面应平整,要求平整度为30mm; 三、内外导墙净距允许偏差为±20mm。 第11.2.7 导墙一般采用单面配筋,布置在混凝土导墙的底面和内侧,宜 采用螺纹筋2.12@ 150mm?250mm。 第三节槽段的开挖 第11. 3. 1条挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用。一般常用的机具有挖斗式、冲击式、回转式。 第11. 3. 2条挖槽前,应预先将地下墙划分为若干个施工槽段。槽段平面形状常有一字形、L形、T形等。有拐角的单元槽段,其拐角应不小于75°。槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、泯凝土供应能力等条件确定,一般为3?6m。 第11. 3. 3条同一槽段内槽底开挖的深度宜一致,如确需要同幅不同深的槽 段时,先挖较浅,后挖较深处。

地下连续墙的施工工艺

虽然地下连续墙已经有了50多年的历史,但是要严格分类,仍是很难的。 (1)按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。 (2)按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;④作为基础用的地下连续墙。 (3)按强体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。 (4)按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。 我们这里讲的是槽板式用作永久挡土围护结构的钢筋混凝土地下连续墙。 1 地下连续墙的优点有很多,主要有: (1)施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。 (2)墙体刚度大,用于基坑开挖时,极少发生地基沉降或塌方事故。 (3)防渗性能好。 (4)可以贴近施工,由于上述几项优点,我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙。 (5)可用于逆作法施工。 (6)适用于多种地基条件。 (7)可用作刚性基础。 (8)占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。 (9)工效高,工期短,质量可靠,经济效益高。 2 地下连续墙的缺点主要有: (1)在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。 (2)如果施工方法不当或地质条件特殊,可能出现相邻槽段不能对齐和漏水的问题。 (3)地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法的费用要高些。 (4)在城市施工时,废泥浆地处理比较麻烦。

3 地下连续墙施工难点 地下连续墙的施工主要分为以下几个部分:导墙施工、钢筋笼制作、泥浆制作、成槽放样、成槽、下锁口管、钢筋笼吊放和下钢筋笼、下拔砼导管浇筑砼、拔锁口管。 以下将分项叙述各个施工环节中的要点和难点: 1 导墙施工 导墙是地下连续墙施工的第一步,它的作用是挡土墙,建造地下连续墙施工测量的基准、储存泥浆,它对挖槽起重大作用。根据我们使用的情况看来主要有以下几个问题。 (1)导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放 出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将二片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。 如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。 (2)导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行 这个问题在我们的施工过程中曾经碰到过,超声波测试结果显示,由于导墙本身的不垂直,造成整幅墙的垂直度不理想。 导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。 (3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多 解决方法:首先是用小型挖基开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。 2 钢筋笼制作 钢筋笼的制作是地下连续墙施工的一个重要环节,在我们的施工过程中,钢筋笼的制作与进度的快慢有直接影响。钢筋笼制作主要有以下几点问题: (1)进度问题 进度是由许多因素影响的,我们一般碰到的主要有: ①施工时场地条件不允许设置两个钢筋制作平台。钢筋笼制作速度决定了施工进度,要保证一天一幅的施工进度,一定要两个施工平台交替作业。

地下连续墙高质量控制要点

地下连续墙施工控制要点 1.1导墙施工监控要点 (1)槽段开挖前,由监理单位督促施工单位沿地下墙墙面边线两侧构筑导墙。导墙深度一般为1.5m,以设计要求为准。导墙顶面应高于施工地面200~300mm(防止地面泥水倒灌),导墙应有足够的强度和刚度。 (2)监理单位测量工程师按设计图纸复核地下连续墙轴线的平面定位,以及按施工要求确定导墙的顶标高、深度和内外侧墙体位置。 (3)导墙应浇筑在密实的地基上,导墙拆模后,立即进行回填。在导墙混凝土达到设计强度前,不准起重设备车辆在导墙附近停留或作业,以防导墙开裂和位移。 (4)导墙施工质量允许偏差见下表1 : 1.2泥浆拌制及其性能检验 (1)选用膨润土泥浆护壁,使用前应进行泥浆配合比试验,泥

浆的性能指标要求控制,见下表2 : 水化后,方可使用。 (3)在施工期间,槽内泥浆面必须高于地下水位1.0m以上,并不低于导墙顶面下0.3m;液位下落应及时补浆,以防塌方。现场应防止地水流入槽内影响泥浆性能。 (4)泥浆拌制和施工过程中不定期抽验,发现不合格及时处理。 (5)要求监理单位检查施工中回收利用的泥浆是否经过分离、净化处理。经分离处理后,再生泥浆符合表2要求后可重复使用,废弃泥浆及时运离工地,防止污染环境。 1.3槽段开挖监控要点 (1)开挖前,施工单位根据施工组织设计提供的地下连续墙单元槽段进行分幅,并要求在导墙上精确定出地下墙标记线(每单元槽段的水平长度),每幅宽度位置,钢筋笼搁置位置及外放的位置。 (2)成槽机垂直度的控制,为达到地下墙的垂直度要求,在成槽前要求施工单位调整好成槽机的水平度和垂直度。成槽过程中一般

相关文档