文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控专业试题

热控专业试题

热控专业试题
热控专业试题

调节部分

1.什么是无扰切换?什么是自动跟踪?为什么一般的扰动试验均采用阶跃扰动?

答:在自动调节系统中进行自动-手动之间的切换,或两个调节回路之间的切换,一般都要求无扰切换。所谓无扰切换是在切换瞬间,执行器的控制信号没有阶跃性变化。

所谓自动跟踪,就是使处在备用状态的控制回路的输出自动的与工作回路的输出或阀位信号保持相等,并有自保持能力,不致在切换瞬间发生阶跃性变化。

阶跃扰动:(1)这是一种规定的标准形式的扰动,便于分析。(2)这种扰动是一种最为严峻的扰动。(3)它是热工调节系统中最常见的扰动形式。

2.么是执行器的死区?运行中如果执行机构存在死区,可能会造成什么后果?

气动执行机构有哪些特点?

答:所谓执行器的死区,是指当执行机构的输入信号较小时,执行机构不动作,只有当执行机构的输入信号到一定值时,执行机构才动作。执行机构的死区现象过于严重时,可能导致调节系统产生振荡,使调节品质下降。

气动执行机构具有结构简单、维护方便,能使阀门全开或全关等特点,因为压缩空气具有弹性而不会损坏调节机构,安装环境不受限制,工作稳定性好。执行机构位移速度能适应调节器输出信号的变化,反馈力矩的大小与活塞杆的位移呈线性关系。

3.协调控制系统的运行方式有哪几种?单元机组协调控制投入的顺序如何?

答:(1)汽轮机为基础,锅炉跟随的负荷控制方式,简称炉跟机方式。(2)锅炉为基础,汽轮机跟随的负荷控制方式,简称机跟炉方式。(3)汽轮机-锅炉综合功率控制方式,简称协调控制方式。(4)汽轮机、锅炉手动控制,简称手动方式。

在正常情况下,机组协调控制投入的顺序如下:(1)Ⅰ、Ⅱ级减温水投入自动;(2)给水投入自动;(3)炉膛负压投入自动;(4)送风投入自动;(5)燃料量投入自动;(6)锅炉主控投入自动;(7)汽轮机主控投入自动;(8)协调控制投入自动。

4.火电厂炉侧常规调节系统有哪些? 锅炉蒸汽温度调节包括哪些、汽温调节的任务??

答:(1)锅炉负荷调节系统(2)燃料调节系统(3)给水调节系统(4)主汽、再热温度调节系统(5)空气量调节系统(6)炉膛负压调节系统(7)磨煤机温度调节系统。

锅炉蒸汽温度包括过热汽温的调节和再热汽温的调节。维持过热器及再热器的出口汽温在允许范围内。

5.对单元机组控制系统的评价,主要根据哪几方面进行?分析P、I、D调节规律的各自特点。

答:(1)能否快速地响应电网对机组的负荷要求。(2)在内外扰作用下,机炉控制回路能否协调工作和能否使汽压偏差和功率偏差尽可能小。

微分作用可以减少过渡过程的最大偏差和调节过程时间。积分作用能够消除稳态偏差,但它使过渡过程的最大偏差及调节过程时间增大,如果系统的迟延大,积分作用将会引起振荡。比例作用的特点是动作快,输出毫无迟延地反映出输入的变化,是各种调节中最基本的调节作用。缺点是调节结束后被调量有稳态偏差。

6、什么叫调节机构、什么叫调节时间、什么叫闭环调节系统、什么叫开环调节系统、什么叫开环调节系统、什么叫单回路调节系统、什么叫多回路调节系统?

答:调节机构:接受调节作用去改变被调量的具体设备叫调节机构。火电厂中的调节机构主要是调节阀和挡板。

调节时间:从扰动发生起,至被调参数又重新趋于稳定而建立的平稳状态为止的这一段时间,叫调节时间。

闭环调节系统即反馈调节系统。其被调量的变化信号反馈到调节设的输入端、成为调节设备产生调节作用的依据。

开环调节系统是,指系统的输出量对系统的调节作用没有影响的系统,即调节设备和调节对象,在信号关系上没有形成闭合回路。

单回路调节系统是指只有一个被调量反馈到调节器输入端而形成的一个闭合回路的调节系统。

多回路调节系统是指除了有一个被调量反馈到调节器输入端之外。还有另外的辅助被调量。间接或直接地反馈到调节器输入端、形成一个以上的闭合回路的调节系统。这种系统中,调节器与对象之问。只有一个执行机构和一个调节机构。

7、什么是调节阀的流量特性? 在现场对给水调节阀进行试验时,应注意哪些问题。

答:调节阀的流量特性是指被调介质流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的关系,也就是调节阀的静态特性。

(1)试验时必须保持给水压力不变并须单方向进行。即进行开大试时,中途不能有关小操作。进行关小试验时,中途不能有开大操作,而且两个方向都要做。 (2)试验时要求负荷稳定,尽量设法保持管道系统总差压不变。

8、试分析单回路调节系统的工作原理。

答:当调节对象系统结构比较简单,迟延和惯性都比较小时,采用单回路系统。在调节品质能满足工艺要求的条件下,比例调节最简单。其特点是调节过程动态偏差小、衰减率大,但静态偏差大,比例积分调节规律除具有比例调节的优点外,还可以消除静态偏差。当调节对象的迟延和惯性较大时,采用比例、积分微分调节规律,可以使调节过程的动态偏差显著减少。

程控保护部分

1.什么是“三取二”信号法?

答:为了既减小误动作故障率又减小拒动作故障率,大型机组中已广泛采用“三取二”信号法。如给水流量、过热器出口压力和温度、炉膛压力参数等,分别采用三个监测元件测量。当其中两个或两个以上监测元件触点闭合时,信号单元就有输出。当某个监测元件的误动作率和拒动作率很小时,“三取二”信号单元的故障率将大大低于单一信号法。

2、解释MFT、RB、BMS的含义

答:当锅炉设备发生重大故障,以及汽轮机由于某种原因跳闸或厂用电母线发生故障时,保护系统立即使整个机组停止运行,即切断供给锅炉的全部燃料,并使汽轮机跳闸。这种处理故障的方法,称为主燃料跳闸保护,即MFT(master fuel trip)。

当锅炉的主要辅机(给水泵、送风机、引风机等)有一部分发生故障时,为了使机组能够继续安全稳定运行,必须迅速降低锅炉及汽轮机的负荷。这种处理故障的方法称为锅炉快速减负荷保护,即RB(run back)。

燃烧器管理和控制系统称为BMS(burner management control system),这是一个综合性多功能的控制系统,主要包括锅炉点火准备、点火器自动点熄火、燃烧器自动点熄火、燃烧切换、火焰检测、风门控制、燃烧器投运数量控制、工况信号显示、报警信号显示、事故时自动缩减燃料量等多方面的功能。同时将系统的控制功能扩大到炉膛安全保护方面(如炉膛吹扫、炉膛负压或正压大保护、灭火保护等)的综合性控制系统,也称为锅炉炉膛安全监控系统FSSS(furnace safegard supervisory system)。

3。什么是汽轮机监测仪表系统?一般有哪几部分组成?

答:汽轮机监测仪表系统TSI(turbine supervisory instrumentation)是一种可靠的连续监测发电机组转子和汽缸的机械工作参数的多回路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态,并为记录仪表提供信号;当被测参数超过整定值时发出报警信号,必要时采取自动停机保护;还能提供故障诊断的各种测量数据。主要有以下部分组成:

双选轴向位移监测

差胀监视

缸胀监视

零转速监视

转速监视

震动监视

偏心度监视

相位监视

阀位指示等

4.汽轮机的主要保护有那些?

答:汽轮机的保护系统由监视保护装置和液压系统组成。当汽轮机超速、低真空、轴向位移大、振动大、润滑油压力低等监视保护装置动作时,电磁阀动作,快速释放高压油,使高中压主汽门和调速汽门迅速关闭,紧急停止汽轮机运行,达到保护汽轮机的目的。另外,还有汽轮机进水保护、高压加热器保护以及旁路保护等自动保护系统,以保障汽轮机的正常启停和安全运行。

5.汽包水位保护的作用是什么?

答:当锅炉缺水而造成汽包水位过低时,为了避免干烧和烧坏水冷壁管,应采取保护措施,打开备用给水门,开大给水调整门开度,增加泵的的转速等。必要时采取停炉措施;汽包水位过高而造成满水时,及时打开放水门,必要时采取紧急停炉。

7、汽机为何设置轴向位移保护?

答:汽轮机在起、停和运行中,当转子轴向推力过大或油温过高,油膜被破坏,推力瓦块钨金将被熔化,引起汽轮机动静部分摩擦,发生严重事故.因此,设置了轴向位移测量保护装置。

8、为什么锅炉要设炉膛灭火保护和炉膛负压保护,炉膛负压保护和灭火保护有什么联系?

答:锅炉在运行中,由于种种原因会造成燃烧不稳而引起灭火。灭火后应急操作不当,则易发生爆炸,造成严重的设备损害事故。因此要设炉膛灭火保护。

:炉膛负压保护又称炉膛压力保护,负压是保证炉膛正常燃烧,不往外喷火而造成不必要事故。但负压过大对设备又造成极大损害,因此锅炉要设炉膛负压保护。

负压保护是炉膛正常燃烧的重要保证,灭火保护是炉膛燃烧不好时为保证炉膛不爆燃而设的保护,负压保护与灭火保护有可能同时动作。

9、电动门操作掉电,如何检查?电磁阀故障原因是什么?

答:首先问清电动门操作掉电时间长短,如果操作立即掉电,则检查电机绝缘是否合格,如果操作一段时间掉电.则检查电机三相电阻是否对称,若电机电阻良好,摇动门头是否卡涩,从上两方面检查即可知道如何处理.

电磁阀故障原因:A.接点容量低造成接点损坏,B.机械卡涩,C.线圈力矩小,D.安装时电磁铁与机械件中心不正。

10、什么叫“联锁”,起什么作用?

答:辅机间根据一定的条件,自动启动备用辅机的操作叫“联锁”。例如当凝结水母管

压力低时,自动启动另一台备用凝结泵,以恢复凝结水出口压力。

11、试述锅炉安全门的作用?

答:锅炉为压力容器,为了防止超压锅炉发生爆炸,造成毁灭性事故,根据锅炉检查规程规定,都装有安全门。即当锅炉压力升高到危险值时,安全门动作,排掉多余蒸汽,降低压力,以保证锅炉的安全。

12、什么叫断水保护,以强制循环炉为例,说明怎样保护?

答:当锅炉断水时,水冷壁冷却不足,受热面会严重超温,要立即停炉。带强制泵的锅炉,以强制泵进出口联箱差压代表水冷壁循环流量,当此差压低至一定值时,认为锅炉断水,发出报警并立即停炉。

13、请简述锅炉四管泄漏监测系统的工作过程。

答:锅炉四管泄漏监测系统由波导管,传感器,电源组件USP及主机组成。波导管焊接在锅炉的炉体上,负责采集声波,并可防止安装在其末端的探头受到锅炉火焰的直接辐射。传感器由声波探头和前置放大器组成。探头是一个高灵敏度的麦克风,将声波信号转换为电信号。探头内有一个扬声器,是检查通道用的。前置放大器将探头来的电信号转换为0--20毫安的电流信号送回控制室的主柜。主柜中的电源组件PSU负责向传感器提供15伏电源,并将传感器传回的0--20毫安信号通过电阻变为电压信号送给主机。主机是一台常规微机,其硬件除了常见的计算机设备外,还包括一块48通道模数转换板,一块8通道继电器板。模数转换板将PSU来的电压信号变为计算机可接受的数字信号。主机在相应软件的支持下,对数据进行采集,存储,分析,显示。并通过继电器板接受开关量的输入信号和输出开关量信号。

14、为什么要设汽轮机轴向位移大保护?

答:为了提高汽轮机的效率,汽轮机级间间隙设计的很小,而轴向间隙是靠转子的推力盘及推力轴承固定的,在启动和运行中一旦轴向推力过大,就会造成推力轴承磨损,发生转子向前或向后窜动,严重时发生转子和静子碰撞,损坏设备。故对汽轮机转子的轴向移动要进行监视。当轴向位移达到危险值时,保护动作,立即自动停机。

15、机组保护的任务是什么?

答:机组保护的任务是当机组某一部分发生事故时,能根据事故情况迅速,准确地按预定的保护程序减负荷或停机,避免事故扩大。

16、汽轮机凝汽器压力升高有哪些危害?

答:⑴减小了汽轮机的焓降,从而降低了汽轮机的效率。⑵增加了轴向推力,可能使推力轴承过负荷。⑶提高了排汽温度,可能破坏凝汽器的严密性。⑷提高了排汽温度,使低压缸轴承上抬,破坏了机组的中心。

17、大机TSI系统的日常维护包括那些项目?

答:日常维护的工作内容:检查二次表的示值及CRT上的示值;检查框架和端子排的接线;检查就地端子箱并用抹布或刷子除去表面的浮土;检查缸体出线孔是否有渗漏。

公用部分

1。为防止事故发生和避免事故扩大,热工检控设备自动采取的保护动作措施有几种?

答:热工保护动作可分为三类动作形态:(1)报警信号;(2)连锁动作;(3)跳闸保护。

2.联锁和跳闸保护一般分为锅炉保护、汽机保护和机炉电大联锁三部分,简述各部分的主要内容。

答:锅炉保护的主要内容是锅炉主蒸汽压力保护、汽包锅炉水位保护、直流锅炉断水保

护、再热器保护、炉膛安全监视、主燃料跳闸保护等;汽轮机热工保护主要包括汽轮机轴向位移保护、缸胀和差胀保护、超速保护、振动保护、主轴度保护和给水加热器保护;机炉电大连锁保护是指锅炉、汽轮机、发电机三大主机之间与给水泵、送风机、引风机等主要辅机之间的连锁保护。

3.目前分散控制系统的设计一般分为几层?各层的主要任务是什么?

答:目前分散控制系统分为四层,即直接控制级、过程管理级、生产管理级和经营管理级。

直接控制级的任务是(1)进行数据采集;(2)进行直接的数字控制;(3)进行设备监测和系统的测试和诊断;(4)实施安全性、冗余化方面的措施

过程管理级的任务是(1)优化过程控制;(2)自适应回路控制;(3)优化单元内各装置;(4)通过获取直接控制层的实时数据以进行单元内的活动监视。

生产管理级的任务是(1)具有比系统和控制过程更宽的操作和逻辑分析功能;(2)具有产品重新组织和柔性制造的功能;(3)具有综观全厂生产和产品监视,以及产品报告的功能。

4.分散控制系统按照功能一般分为几部分?任务是什么?

答:分散控制系统按功能分以下几部分:(1)数据采集系统(DAS):连续采集和处理所有与机组有关的测点信号及设备状态信号,任务有显示、记录、历史资料存储和检索、性能计算等;(2)模拟量控制系统(MCS):实现单元机组及辅机系统的调节控制,任务有锅炉—汽机协调控制、机组负荷指令、汽机控制、锅炉控制等;(3)燃烧器管理系统(FSSS),任务有燃烧器控制系统(BCS)和燃料安全系统(FSS);(4)顺序控制系统(SCS),分为机组控制级、功能组/子功能组、驱动级。

5.RB(辅机故障减负荷)和FCB(机组快速甩负荷)的功能作用?举例说明。

答:辅机故障减负荷功能是指机组某些主要辅机(送风机、引风机、一次风机、空预器、给水泵、锅炉炉水循环泵等)突然跳闸停止运行时,模拟量控制系统自动改变负荷设定值,和其他控制系统自动地将负荷减至与剩余的运行负载能力相适应的一个新的平衡点,并保持机组继续稳定运行。机组快速甩负荷是针对机组某些严重的故障,如机组突然与电网解列、汽轮机跳闸或发电机故障时的快速甩负荷,以使机组仍能维持带厂用电运行或停机仅维持锅炉最低负荷带旁路运行。

6.数字式电液调节控制系统(DEH)的主要功能有那些?

答:DEH的控制功能有:(1)转速控制;(2)负荷控制;(3)热应力计算;(4)自启停控制;(5)其它控制功能。

7、DCS通信网络有那几种拓扑结构?

答:DCS通信网络有四种拓扑结构:(1)总线型;(2)树型;(3)环型;(4)星型。

8、单元机组协调控制协调的基本要求?

答:单元机组协调控制协调的基本要求有:(1)机组并网运行时,应使机组满足电网对机组负荷的需求,并具有较高的负荷适应能力;(2)保证机组运行安全;(3)对于允许滑压运行的单元机组,其协调控制系统应能满足定压和滑压不同运行方式的需要;(4)系统要方便运行人员的干预。

9、使用兆欧表检查绝缘时应注意那些问题?

答:(1)首先根据被测对象选用适当电压等级的兆欧表;(2)测量时被测电路要切断电源;(3)带电容的设备测量前后均需放电;(4)兆欧表的引出线应为绝缘良好的多股软线;(5)要把转动速度为每分120转左右,不应倒摇。

10、何为单元机组的滑压运行方式?

答:在气轮机调速气门全开的情况下,由锅炉调整主蒸汽压力,保持温度不变,气轮机

的进气量也随着改变,以达到适应负荷变化的要求。

11、怎样正确使用试电笔?

答:握持电笔时,有一手应接触笔身的金属部分,验电时应使氖管小窗背光,并朝向自己,以便观察。对直流220V验电时,一手握电笔,将端头置“+”或“—”电上,另一手接地。为了避免验电时发生意外,试电笔端部应包绝缘,只露出端头。

12、阀门电装一般由那些部分组成?

答:一般由下列部分组成:专用电机、减速器、转矩限制机构、行程控制机构、开度指示器、现场操作机构、手动—电动切换机构、相应的电器控制信号及保护回路等。

13、热控电源系统日常维护的主要工作有哪些?

答案:

①检查切换开关是否过热。

②检查柜内电抗器的状况是否正常。

③检查柜内母线端子排及出线端子排上的接线是否正常。

④检查柜内空开的状态是否正常

14、什麽是计算机病毒?如何预防计算机病毒?

答:计算机病毒是一种人为编制的可以制造故障的计算机程序。它隐藏在计算机系统的数据资源或程序中,借助系统运行和共享资源而进行繁殖、传播和生存,扰乱计算机系统的正常运行,篡改或破坏系统和用户的数据资源及程序。计算机病毒不是计算机系统自身的,而是一些别有用心的破坏者利用计算机的某些弱点而设计出来的,并置于计算机存储媒体使之传播的程序。

预防计算机病毒的主要方法是切断病毒的传播途径。一般应注意以下几点:

1.不随便使用外来软件。对外来软盘必须先检查、后使用。

2.保存系统软件及重要软件的备份。

3.定期对系统做检查,及时发现病毒、消除病毒。

15 、简述计算机局域网的组成。

答:计算机局域网由网络硬件和网络软件两大部分组成。

网络硬件主要包括:网络服务器、工作站、网络适配器、通信介质等。

服务器是为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机。

工作站是用户在网上操作的计算机。

网络适配器是将服务器、工作站连接到通信介质上并进行电信号的匹配,实现数据传输的部件。

通信介质是网络中数据传输的通道。

网络软件包括网络操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件。

测量仪表部分

1、什么叫压力?什么是大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)?答:垂直且均匀的作用在单位面积上的力叫压力。其基本公式为

P=F/S

式中:P----作用的压力(Pa);

F----作用力(N);

S----作用面积(m2)。

大气压力——地球表面大气自重所产生的压力,又称气压。

绝对压力——以完全真空作零标准(参考压力)表示的压力。

表压力——以大气压力作零标准(参考压力)表示的力。当绝对压力大于大气压力时,

它等于绝对压力与大气压力之差。

负压力——绝对压力低于大气压力时的表压力,它等于大气压力与绝对压力之差,又称疏空压力。

2、简述弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则。

答:通常在测量较稳定的压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。测量脉动压力时,被测压力值应处于压力表测量上限值的1/2处。一般情况下被测压力值不应小于压力表测量上限的1/3。至于压力表的准确等级,只要能满足工艺过程对测量的要求即可,不必选用过高的准确度等级。

3、什么是测量误差、示值绝对误差、示值相对误差、示值的引用误差、粗大误差?

答案:测量误差:测量结果与测量真实值之间存在的差值,通常为测量误差。

示值绝对误差:仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差。

示值相对误差:示值的绝对误差与被测量的实际值之比。

示值的引用误差:值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,以百分数表示。

粗大误差:明显地歪曲了测量结果的误差。

9、简述热电阻温度计的测温原理?热电阻由哪几部分组成?什么是铠装热电阻?

答案:热电阻测温原理是基于导体和半导体材料的电阻值随温度的变化而变化,再用显示仪表测出热电组的电阻值,从而得出与电阻值相对应的温度值。

一般由感温元件、保护套管、连接导线和接线盒四部分组成。

铠装热电阻是把金属保护套管、绝缘材料和电阻体三者组合在一起拉制而成。

10、热电阻元件在使用中发生的常见故障有哪些?

答案:1)热电阻丝之间短路或接地

2)热电组丝断开

3)保护套管内积水

4)电阻元件与接线盒间引出导线断路。

11、热电偶测温原理?工业用热电偶由哪几部分组成?热电偶要产生热电势必须具备什么条件?

答案:是热电效应。把任意两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成。焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端。如果参考端温度恒定不变,则热电势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系,只要测量出热电势的大小,即可达到测量温度的目的。

工业用普通热电偶一般由热电极、绝缘管、保护套管和接线盒四部分组成。

1)热电偶必须是由两种性质不同但符合一定要求的导体或半导体材料构成。2)热电偶测量端和参考端之间必须有温差。

18、热电偶按结构形式分有哪几种类型

答案:1)普通型工业用热电偶

2)铠装热电偶

3)多点式热电偶

4)小惯性热电偶

5)表面热电偶

19、热电偶参考端温度处理的具体方法有哪几种

答案:1)热电势修正法

2)参考端恒温法

3)参考端温度补偿法

20、什么是热电偶的补偿导线?使用热电偶补偿导线时应注意什么问题?

答案:热电偶的补偿导线实际是一对在规定温度范围(一般为0-100度)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得价格低廉的金属材料作成,在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线使用。

1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用

2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时、正负极不能接错,两对连接点要处于相同温度。

3)补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围。

4)要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径。

23、电缆敷设完毕后应在那些地方固定?

答案:1)水平敷设直线段的两端

2)垂直敷设所有各支点

3)转弯处的两端点上。

4)穿越电缆管的两端。

5)引进控制盘、台前300MM处,引进端子箱前150-300MM处,

6)电缆终端头的颈部等处,加以固定。

25、仪表校验后,应达到哪些要求?

答案:1)基本误差不应超过该仪表的精度等级

2)变差不应超过该仪表基本误差的1/2。

3)保证始点正确,偏差值不超过基本误差的1/2

4)指针在整个行程中应无抖动、摩擦、跳跃等现象。

5)电位器或调节螺丝等可调装置在调校后应留有余地。

6)仪表附有电气接点装置时,其控制接点动作应正确。

33、什么叫流量?说明热电厂中流量测量的意义?

答案:流量分瞬时流量和累计流量。瞬时流量就是单位时间内通过管道某一截面的物质数量。累计流量是在某一段时间内流过管道某一截面的流体质量或体积。

在热力生产过程中,需要连续监视水、气、煤和油等的流量或总量。其目的是多方面的。如,为了进行经济核算需测量原煤量或燃油量,为了控制燃烧,测量燃料和空气量是不可少的,而给水流量和蒸汽流量则是进行气包水位三冲量条节不可缺少的。另外检测锅炉每小时的蒸发量及给水泵在额定压力下的给水流量,能判断该设备是否在最经济和安全的状况下运行。

34、简述差压式流量计的工作原理?

答案:差压式流量计是按照流体流动的节流原理来测量流量的。在圆管中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小的阻挡件,称为节流件。当流体流过节流件时,流速增加,静压力减少,在节流件前后产生静压力差。这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定的函数关系。用差压计测出阻挡件前后的压差,即可间接求出流体的流量。

35、采用标准节流装置测量流量时,必须满足哪些要求?

答案:采用标准节流装置测量流量时,必须满足下列要求:

(1)流体充满管道,作连续稳定流动。流体应是单相、均匀的流体。在到达节流件前,流体的流线与管道轴线平行,没有涡流;被测流体流过的管道应具有圆截面,直径不小于50毫米;

(2)标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,在节流件前后一定距离内不得有其它局部阻力件。

36、什么叫平衡容器?由哪几部分组成?

答案:“水位差压”转换装置叫平衡容器。简单平衡容器由正压室和负压室构成。37、利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差的主要原因有哪些?

答案:(1)在测量过程中,汽包压力的变化将引起饱和水、饱和蒸汽的重度变化,从而造成差压输出的误差;

(2)一般设计计算的平衡容器补偿管是按水位处于雾水位情况下计算的,运行时锅炉汽包水位偏离雾水位,将会引起测量误差;

(3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表指示失常。

39、仪表校验前,其绝缘电阻测试应符合哪些要求?

答案:(1)仪表电源回路和报警回路对地绝缘电阻用500伏兆欧表测试,在实验室条件下,不应小于20兆欧;在现场条件下,不小于5兆欧。

(2)凡测量回路不接地的仪表,其测量回路对地绝缘电阻用250伏兆欧表测试,在实验室条件下,不应小于10兆欧;在现场条件下,不小于2兆欧。

(3)仪表信号回路对地绝缘电阻用500伏兆欧表测试时,在实验室条件下,不应小于20兆欧;在现场条件下,不小于10兆欧。

(4)仪表测量回路与动力回路之间的绝缘电阻用250伏兆欧表测试,在实验室条件下,不应小于10兆欧;在现场条件下,不小于5兆欧。

40、校数字温度表时,起始点为什么不从零开始?

答案:对于接收0~10mA或4~20mA直流信号的表计,整定电气零位时,不可使仪表显示值全为零。因电气零点偏负时,仪表指示仍为零。为避免零点偏负,在调零位电位器时,可加入适当输入信号,使仪表最低位数码管在0~1之间闪动。

45、简述电接点水位计的工作原理?

答案:由于水和蒸汽的电阻率存在着极大的差异,可以把饱和蒸汽看非导体或高阻导体,而把水看成导体或低阻导体。电接点水位计就是利用这一原理,通过测定与容器相连的测量筒内处于汽水介质中的各电极间的电阻来判变汽水界面位置的。

51、试叙述一下仪表取样管路的规范。

答案:取样管路的规范为(1)取样管路应按最短距离敷设,并应保持垂直与水平之间成不小于1(10的倾斜夹角,负压(烟道负压)管路垂直与水平之间成不小于12(1的倾斜夹角,其总长度不应大于50M,仪表管径选择合理,一般汽、水、油的管径为(14×3,风、烟管径为(27×3。仪表材质选择,根据介质的压力、温度来选定。一般我们使用低压、中压管路选择普通碳钢,高压管路选择合金钢,风烟系统的仪表管路材质使用的是镀锌管。

(2)取样管路应敷设整齐美观,牢固可靠,正确无误。所经由的路线应不受外界热源的影响。敷设在露天的导管应采取防止冻结和可能受到机械损伤的措施。

(3)取样管路应无泄漏及堵塞现象,并标志清楚,每次大修应检查管路的防腐情况。52、试叙述一下热电偶、热电阻检修时的现场安全措施及注意事项。

答案:现场安全措施及注意事项:

(1)工作开工前一定要先开工作票。

(2)拆装热电偶、热电阻时需要系安全带的地方一定要系好安全带。

(3)拆装热电偶、热电阻使用工器具时一定要做好防坠落措施。

(4)拆热电偶、热电阻时一定要做好记号。

(5)回装热电偶、热电阻前一定要审核校验报告。

(6)回装热电偶时一定要注意正、负极不能接反,热电阻接线时一定要牢固。

(7)测量表面温度的热电偶、热电阻特别时测量轴承温度的热电阻回装时一定要做好防渗

漏措施。

64、接线盒的安装位置应符合哪些要求?

答案:(1)便于接线和检查,到各测点的距离要适当;

(2)不影响通行,便于设备维修;

(3)震动小,不受汽水浸蚀;

(4)在灰尘多、温度高、湿度大的地方应使用特殊防护接线盒。

66、如果补偿导线选错或极性接反,对测量结果会带来什么影响?

答案:因为各种型号的补偿导线,其热电特性不一样,在同一温度下,补偿电动势的大小也不一样,如果补偿导线选错或极性接反,不仅不能起到补偿作用,反而会抵消部分热电势。例如,使用S型热电偶,错用了K型补偿导线,若极性接正确,将造成过补偿,测量结果偏高;极性接反,则造成欠补偿,测量结果偏低。

68、采用平衡容器测量汽包水位时有哪些误差来源?

答:其误差主要来源是:1)锅炉运行中,当汽包压力变化时,会引起饱和水、饱和气的重度发生变化,造成差压输出有误差。

2)平衡容器补偿装置是按水位处于零水位情况下设计计算的,锅炉运行时水位偏离零水位就会引起测量误差。

3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉,会导致差压输出失常。

71、什么是计量器具,什么是计量标准,什么是社会公用标准?

答案:凡能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质,包括计量基准、计量标准、工作计量器具统称为计量器具。

计量标准是按国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具或物质。

社会公用计量标准是指经过政府计量行政部门考核、批准,作为统一本地区量值的依据,在社会上实施计量监督,具有公证作用的计量标准。

74、计量标准器具的使用应具有什么条件?

答案:(1)计量标准器具经检定合格;

(2)具有正常工作所需要的环境条件;

(3)具有称职的保存、维护、使用人员;

(4)具有完善的管理制度。

75、我国法定计量单位包括哪些内容?

答案:(1)国际单位制的基本单位。

(2)国际单位制中具有专门名称的导出单位。

(3)国家选定的非国际单位制单位。

(4)由以上单位构成的组合形式的单位。

(5)由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位。

76、法定计量单位中,国际单位制的基本单位有哪几个,写出它们的名称和符号。

答案:国际单位制的基本单位有7个。它们是:

长度——米———m

质量——千克(公斤)——kg

时间——秒——s

电流——安培——A

热力学温度——开尔文——K

物质的量——摩尔——mol

发光强度——坎德拉——cd

79、简述产生测量误差的原因。

答案:造成测量误差的原因有:

(1)测量方法引起的误差;

(2)测量工具、仪器引起的误差;

(3)环境条件变化所引起的误差;

(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;

(5)被测对象本身变化所引起的误差。

80、什么是系统误差、什么是随机误差,什么是粗大误差。

答案:系统误差是在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差。已定系统误差是指符号和绝对值已知的系统误差。未定系统误差是指符号和绝对值未经确定的误差。

随机误差也称偶然误差,在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以下预定的方式变化的误差。

粗大误差是指超出规定条件下预期的误差。

82、什么是基本误差,什么是附加误差,什么是修正值,什么是误差的绝对值。

答案:基本误差是在规定的正常工作条件下所具有的误差。也称固有误差。

附加误差是指超出正常工作条件所增加的误差。

修正值是为消除系统误差用代数法加到测量结果上的值,修正值等于符号相反的绝对误差。

误差的绝对值是不考虑正负号的误差值。

83、什么是回程误差,什么是偏差,什么是综合误差。

答案:回程误差也称变差。在相同条件下,仪表正反行程在同一示值上被测量值之差的绝对值。

偏差表示仪表实际值对标称值(名义值)偏离程度。偏差=实际值-标称值。

综合误差是指各项误差的合成。

89、什么是三相点,什么是水的三相点?

答案:一个由单一的物质(纯物质)组成的体系,当其三相(三种状态)共存处于平衡时,这个体系将有确定的温度和压力,称此状态为三相点。

水三相点是指水、冰、汽三相平衡共存时的状态,水三相点的温度值为273.16K,压力值为609.14Pa.

90、简述热电阻的测温原理和结构。

答案:绝对多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻值则随温度的升高而减少。热电阻就只基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成的感温元件,常用来测量温度。

热电阻的结构一般由电阻体、骨架、绝缘体套管、内因线、保护管、接线座

(或接线柱、接线盒)等组成。

91、铂热电阻的引出线除二线制外,还采用三线制和四线制,其目的是什么?

答案:铂热电阻采用三线制的目的是为了减少热电阻与测量仪表(测量桥路)之间连接导体电阻的影响,以及导体电阻随环境温度变化而变化所带来的测量误差。采用四线制测量可以消除连接导线电阻的影响。

92、工业上常用的热电阻有哪两种?它们的分度号是什么?常用的测量范围是多少?其0℃的标称电阻值R(0℃)是多少?

答案:工业上常用的热电阻有两种,为铜热电阻和铂热电阻。铜热电阻的测温范围为(-50

∽150)℃,铂热电阻的测温范围为(-200∽850)℃。铜热电阻的分度号为Cu50和Cu100,其0℃时的标称电阻值R(0℃)分别为50Ω和100Ω.铂热电阻的分度号为Pt100和Pt10,其0℃时的标称电阻值R(0℃)分别为100Ω和10Ω。其准确度等级分为A级和B级两种。

93、热电阻外观应符合哪些要求?

答案:热电阻的外观应符合下列规定:

(1)各部分装配应正确、可靠、无缺件;

(2)不得断路、短路;

(3)感温元件不得破裂,不得有显著的弯曲现象(不可拆卸的热电阻不作此项检查);

(4)保护管应完整无损,不得有凹痕、划痕和显著锈蚀;

(5)外表涂层应牢固;

(6)热电阻应有铭牌,铭牌应具有以下标志:制造厂名或商标、热电阻型号、分度号、允许偏差等级、适用温度范围、出厂日期及制造计量器具许可证标志。

97、简述热电偶的结构。热电偶为什么要进行周期检定?

答案:热电偶是由两种不同的导体(或半导体)A和B电极构成的。将A、B电极的一端焊接在一起,称为测量端(或工作端),另一端称为参考端(自由端)。使用时将热电偶A、B两电极套上既绝缘又耐热的套管,将测量端置于被测介质中,参考端接至电测仪器上。

热电偶在出厂前厂家进行了检定。经过一段时间的使用后,热电偶的热端被氧化、腐蚀、污染,加之在高温条件下热电极材料的再结晶使热电特性发生了变化,会增加测量误差。为了保证热电偶的准确度,所以要对热电偶进行定期检定。

100、简述电厂中常用的工业热电偶测温范围和特点是什么?

答案:电厂中常用的热电偶是镍铬----镍硅(镍硅----镍铝)热电偶,分度号为K,长期使用温度为1000 ℃,短期使用温度为1300℃。主要优点是:热电势大,热电特性近似线性,精度较高,价格便宜。在500℃以下可使用在还原性、中性和氧化性气氛中,在500℃以上只能在氧化性和中性气氛中使用,均匀性差,线质较硬。

108、试述弹簧管式一般压力表的示值检定项目、对标准器的要求及对检定时的环境温度和工作介质的规定。

答案:弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:

(1)零位示值误差;(2)示值基本误差;(3)回程误差;(4)轻敲表壳后,其批针示值变动量;(5)耐压检定。

检定时,标准器的综合误差不应大于被检压力表基本误差绝对值的1/3。

检定时,环境温度应为(20±5)℃。

对测量上限值不大于0.25Mpa的压力表,工作介质须为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体;对测量上限值大于0.25Mpa的压力表,工作介质应为液体。

109、弹簧管式压力表为什么要在测量上限处进行耐压检定?其耐压检定的时间是如何规定的?

答案:弹簧管式压力表的准确度等级,主要取决于弹簧管的灵敏度、弹性后效、弹性滞后和残余变形的大小。而这些弹性元件的主要特性除灵敏度以外,其它的只有在其极限工作压力下工作一段时间,才能最充分地显示出来。同时,亦可借此检验弹簧管的渗漏情况。

根据国家计量检定规程的规定,对弹簧管式精密压力表在进行示值检定时,当示值达到测量上限后,耐压3分钟。对弹簧管式一般压力表在进行示值检定时,当示值达到测量上限后,耐压3分钟;弹簧管重新焊接过的压力表应在测量上限处耐压10分钟。

112、计算测量范围为(0~16)MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表的允许基本误差。

答案:仪表的允许基本误差=±(仪表量程×准确度等级/100)

所以该表的允许基本误差为±(16×1.5/100)=±0.24MPa

113、一只准确度为1级的弹簧管式一般压力真空表,其范围:真空部分为(0~-0.1)MPa;压力部分为(0~0.25)MPa,试求该表的允许基本误差的绝对值。

答案:该表允许基本误差的绝对值应为:[0.25-(-0.1)] ×1/100=0.0035MPa

114、如何根据被测对象正确地选用压力表?

答案:一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值不超过仪表量程的3/4,在被测压力波动较大情况下,最大压力值不超过满量程的2/3。为保证测量精度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。

116、涡流传感器的优点是什么?

答案:⑴较宽的线性范围和频率响应范围,较高的热稳定性。能适应多种介质。⑵探头结构简单,可靠性高。⑶探头与被测面不接触,无磨损。⑷安装调试方便。

117、热电阻安装有什么要求?

答:热电阻的按装地点应避免靠近发热物体和有强磁场的地方,应尽量按装在没有震动或震动很小的地方。为了避免受热对流和热辐射所引起的测量误差,必要时还应加装保温装置。

119、试述浮子式液位计的工作原理?

答:漂浮于液面上的浮子或浸沉于液体中的浮筒受浮力随液位而变化,将此位移或力的变化转换成机械或电信号,由显示仪表指示出被测液位置或进行报警控制。

121、如何正确安装就地仪表?

答:就地仪表应装在便于观察维护和操作的地方;周围应干燥,无腐蚀性气体;环境温度应符合厂家要求;安装场所应尽量避开震动强磁场干扰,否则应采取措施。测剧烈波动的介质压力时,应在二次门后加装缓冲装置。

122、仪表在投入前应做好那些准备工作?

答:(1)检查一二次门,管路及接头处应连接正确牢固。二次门、排污门应关闭,接头锁母不渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;(2)压力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表应检查和调整信号装置部分。

123、如何选择仪表测点的开孔位置?

答:(1)测量孔应开在管道直线段,尽量避开人孔,手孔,弯头,阀门等。(2)在高压管道上,两测点之间及测点与焊缝间的距离不应小于管子外径。(3)压力与温度测点在一起时,压力应在温度测点前面。(4)同一地点的压力或温度测点,自动用测孔应在前。(5)测量与保护,自动用测点一般不和用一个测孔。

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30分,每题2分) 1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。 13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。 14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。 二、判断题(总分30分,每题2分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√) 4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

热控题及答案

热控知识竞赛试题 一、填空(每题1分) 1.按照获得测量结果的方式不同.测量分为_____ 测量和_____ 测量。 答:直接;间接。 2.热工测量仪表一般有______、______和中间件三部分组成。 答:感受件;显示件。 3.弹簧管一般压力表的准确度等级有______ 、______和2.5三种。 答:1.0;1.5 4.精密压力表的准确度等级有______ 、______、______三种。 答;0.25;0.4和0.1。 5.电厂中常用的测量流量的节流元件是 ______ 和______ 。 答:标准喷嘴;标准孔板。 6. 评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的稳定性、______ 和______。 答:准确度等级,灵敏度。 7. 兆欧表俗称______。它是专供用来检测电气设备、供电线路______ 的一种可携式仪表。 答:摇表;绝缘电阻。 8. 帕的含义为:______的力垂直且均匀地作用在______面积上所产生的压力即为______。 答:l牛顿,1平方米。 9. 标准大气压是指在地球纬度为______的海平面上的常年平均大气压力,其数值等于0℃下______毫米水 银柱垂直作用在底面上的压力。答:45度,760。 10. 电接点水位计由测量筒(其上装有电装点)、______及______组成。 答:传送电缆;显示器。 11. 差压式水位计的工作原理是把______变化转换成______变化。 答:液位高度;差压。 12. 在读取玻璃液体温度计时。对于水银温度计要读取水银柱______所示的温度,对于有机液体温度计, 要读取液柱______所示的温度。答:凸面最高点;凹面最低点。 13. 活塞式压力计在使用前,必须进行______位置调整,以防止活塞和缸体间的______。 答:水平;直接摩擦。 14. 检定工作用热电偶,根据标准热电偶与被检热电偶的连接方式不同,可分______法和______法二种。 答:双极比较,微差。 15. 在实际工作中,铜电阻R。的数值按统一设计标准制成______和______二两种。 答:50欧;100欧。 16. 用直流低电势电位差计在连续测量时,应经常校对电位差计的—______·防止其变化而影响测量的 ______。 答:工作电流;准确度。 17. 万用表在使用时规定测试棒与表的连接是:将红色试棒与______端相连,黑色试棒与______端相连。 答:+;—。 18. 使用兆欧表测量绝缘电阻时,须将被测设备电源______,并对较大电容的设备______,方可进行测量。 答:切断;放电。

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

热控题库19

一、填空题 1. 润滑系统设置低油压开关(开关要求进口),油压信号同时送入DCS系统用以实现遮断停机、联动油泵、停盘车等程序操作和报警,数量满足要求 2. 消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法;④换位法;⑤正负误差补偿法。 3. DEH一般的基本功能有:转速和功率控制、阀门试验和阀门管理、运行参数监视、超速保护、手动控制。 4.“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 5. 工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。 6. PID自动调节器整定参数有:有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 7. 两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线即是电源线又是信号线。 8. 电力企业贯彻的安全方针是:安全第一 , 预防为主。 9. 在火电厂发电厂中,蒸汽参数一般指蒸汽的压力和温度。 10. 按照获得测量结果的方式不同.测量分为直接测量和间接测量。 11. 工业常用热电阻有铂电阻 , 铜电阻和镍电阻三种。 12.评定仪表品质好坏的技术指标是_、_、_。答:仪表的精确度、灵敏度和稳定性等。 13.测量误差的表示方法有_、_。答:绝对误差表示法和相对误差表示法。? 14.测量方法根据仪表是否与被测对象接触可分为_、_两种。答:接触测量法和非接触测量法。? 15.热工测量仪表,按其各部分结构的功能和作用可以看成有_、_、_三个部分组成。答: ①感受部件②传输变换部件③显示部件? 16.如果测量仪表的感受部件或变送器与显示部件相距较远,并各自成为一完整的部分,则习惯上称呼感受仪表为_,显示仪表为_。答:一次仪表,二次仪表。? 17.电动单元组合仪表以直流信号传输反应迅速,适合于_的传输和_控制。答:远距离,集中。? 18.控制室仪表的使用环境温度应在_,现场安装仪表使用环境温度应在_。答:控制室仪表的使用环境温度应在0-45℃,现场安装仪表使用环境温度应在-10-60℃。?

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

2018年度技术比武热控理论试题及参考答案

2018年度技术比武热控专业理论试题 (满分100分,时间90分钟) 一、填空题(共20分,每空1分) 1、压力变送器的零点迁移,就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。 2、气动执行器的气源必须经过净化、除尘、除油、除水。 3、压力表在升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表壳后,两次读数之差叫压力表的轻敲变动量。 4、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表现为负向变化。 5、XDPS控制系统中登陆级别分为OPU(操作员)、SOPU(超级操作员)、ENG(工程师)、SENG(超级工程师)四种。 6、旁路系统的主要被调量是温度和压力。 7、瑞基执行器有就地手动、就地电动和远控三种操作模式。 8、自动控制系统的执行器按能源不同分为电动、气动和液动。 9、MMI站主机放置的地方,应定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。 10、线性调节系统的叠加原理,是指在几个扰动同时作用于线性调节系统时,其总的效果相当于每个扰动作用之和的效果。 二、选择题(共40分,每题2分) 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的( C )。 A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2、精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 3、标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。

热控专业试题答案17.1.1

热控专业 一、填空题(每题1分) 1.自动同期控制回路通过对()与()的偏差进行比较,自动校正转速设定值,是发电机输出端频率始终跟随电网频率变化。 2.为了提高热工保护可靠性,需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用()配置。 3.锅炉点火和汽轮机冲转前,应完成测量与控制信号仪表管路的())和电气回路的通电试验。 4.塞贝克在1821年发现;由两种不同的导体或半导体组成的闭合回路中,如果使两个接点处于不同温度,回路就会产生电动势。这一现象称为(),它是热电偶测温的理论基础。 5.补偿导线绝缘电阻,芯线间应不小于()MΩ,芯线对屏蔽层应不小于()MΩ。 6.温度仪最高使用值一般为满量程的(),正常指示值应为满量程的()至()。 7.密封垫圈,当压力大于()MPa、温度大于()℃时,应用不锈钢齿形或石棉绕不锈钢垫圈;当压力和温度参数小于规定值时,密封垫圈可用退火紫铜垫圈。 8.行程开关可以将()信号转变为()信号,然后控制机械装置的动作。 9.驱动给水泵汽轮机的蒸汽设计为两路,一路是()气源,采用锅炉的输出新蒸汽,另一路是主机的()抽汽。 10.机组甩负荷的同时,或转速超过()时,自动关闭(),防止转速达到超速跳闸动作值,并维持机组在额定转速下运行。 11.气动执行机构的三断保护功能是指()、()、()时,执行机构能够实现自保持。 12.给水控制还要保证给水泵工作在安全区,不至于因流量太低而造成泵的(),也不至于因超出下限特性而导致泵的()。 13.电动执行机构按输出位移的型式分为()、()和多转

电动执行机构三类。 14.汽轮机液压调速系统中,油动机行程相对变化值与(转速)相对变化值成比例关系。 15.检定工业用热电阻时,一般检定0℃的电阻值和(100)℃的电阻值,然后求出电阻比(R100/R0),以确定其是否符合技术要求。 16.对驱动回路的设计要求,控制系统的输出为脉冲量或4~20mA模拟量信号时,应具有(上下限值),以保证在控制系统故障时机组设备的安全。 17.电磁感应产生的干扰是由信号电缆周围的(电磁场)造成的。 18.LVDT共有(3)个线圈:(1)个初级线圈,(2)个次线圈。 19.为了确保DCS数据安全,DCS向SIS传输数据时DCS数据接口机和SIS数据服务器间用(单向隔离器)隔离。 20.直吹式制粉系统的燃料量控制为(给煤机)转速控制。 21.主蒸汽压力设定值在机组投入滑压运行时,根据实际负荷指令(CCS方式)或锅炉输入指令(BF方式)按(滑压曲线)产生;在不投滑压时,由运行人员根据机组情况手动设定。 22.分散控制系统的主要功能包括(控制功能)、(监视功能)、(管理功能)和(通信功能)4个部分。 23.协调控制系统在允许的负荷范围和负荷变化率的限制下,机组主控制器接收(功率需求)信号。 24.电磁干扰可分为(静电感应)产生的干扰和(电磁感应)产生的干扰。 25.直吹式制粉系统磨煤机控制包括(一次风量控制)、出口风温控制。 26.LVDT的作用是把油动机的机械位移转换成(电压信号),反馈到伺服放大器输入端。 27.以完全真空作等标准表示的压力,称作(绝对压力);以大气压力作等标准表示的压力,称作(表压力)。 28.汽轮机调节系统的迟缓率?是调节系统的重要的质量指标,一般要求越小越好。过大的迟缓率会引起(转速)和(负荷)的摆动,甚至调节系统不稳定。 29.在三冲量给水调节系统中,主变量信号是(汽包水位),副变量信号是(给水流量),前馈信号是(蒸汽流量)。 30.开关量变送器的主要技术要求是动作的稳定性、动作的(可靠性)、(切换差)。 二、选择题(每题1分) 1.热工测点安装位置的选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于

热控专业试题热工自动技能鉴定问答题

1.>什么是系统误差、偶然误差、疏忽误差? 答案:系统误差是在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测 量误差。 偶然误差也称随机误差,在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的 方式变化的误差。 疏忽误差是指超出规定条件下预期的误差。 2.>常用哪些方法消除系统误差? 答案:测量误差中系统误差起着重要作用,它决定测量的正确程度,系统误差有一定的规律性,要针对这些规律采取不同的实验手段予以消除,常用的方法有: (1)消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法; ④换位法;⑤正负误差补偿法。 (2)消除线性变化的系统误差可采用对称观察法。 3.>自动调节系统有哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些? 答案:(1)自动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。 (2)组成自动调节系统最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节、迟延环节。 4.>什么叫智能变送器?它有什么特点? 答案:智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主 要特点: (1)精确度高,一般为士 0.1%?士 0.05%。 (2)有软件信号处理功能,线性度好。 (3)有温度、压力补偿功能。 (4)量程调节范围大。 (5)可远距离传输、调整范围、诊断及通信。 (6)可靠性高,维护量小。 5.>气动调节仪表有哪几部分组成? 答案:气动调节仪表主要由气动变送器、气动调节器、气动显示仪表和气动执行机构组成。 6.>旁路控制系统应具有哪两方面的功能? 答案:为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:首先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度。其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门,以保护运行设备。 7.>什么叫闭环控制系统? 答案:闭环控制系统即反馈控制系统,是指系统的输出量对系统的调节作用有直接影响的系统。即控制设备和控制对象在信号关系上形成的闭合回路。 8.>电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答案:“两票”是指:①操作票;②工作票。 “三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

热控仪表判断题库

热控仪表判断题库 1.线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。(√) 2.火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门。(×) 3.继电器的常开触点在继电器线圈通电后处于断开的触点。(×) 4.顺序控制所涉及的信号主要为开关量。(√) 5.热工调节对象一般都具有迟延和惯性。(√) 6.不同结构、容量、运行方式和热力系统的单元机组锅炉设备,其热工保护的内容是相同 的。(×) 7.机组跳闸信号是指在热机保护已动作的情况下发出的信号。(√) 8.热电偶冷端补偿的目的是为了消除热电偶冷端不为0℃的影响。(×) 9.蒸汽动力循环采用的给水回热级数越多,可以提高的循环热效率也越大。(×) 10.三极管的任意两个管脚在应急时可作为二极管使用。(×) 11.热电偶的热电特性是由其测量端和冷端的温度差决定的。(×) 12.PLC系统只能用来处理数字量(×) 13.主燃料跳闸是FSSS系统中最重要的安全功能(√) 14.PLC梯形图程序中,相同编号的输出继电器可重复引用。(×) 15.活塞式压力计可作为标准仪器使用。(√) 16.一旦PLC系统组态、配置完毕,每个输入、输出通道对应唯一一个输入、输出地址。(√) 17.仪表盘安装时,应尽量减小盘正面及正面边线的不垂直度(√) 18.测量压力的引压管的长度一般不应过长。(√) 19.锅炉安全门是锅炉主蒸汽压力高保护的重要装置。(√) 20.汽轮机凝汽器真空低保护是汽轮机重要的保护项目之一。(√) 21.一批零件共同具有的误差称为公差。(×) 22.用万用表班别三极管性能时,若集电极——基极的正反向电阻均很大,则该二极管已被 击穿。(×) 23.整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。(×) 24.热工温度自动控制系统内测温传感器主要使用热电偶和热电阻。(√) 25.闭环调节系统一定是反馈调节系统。(√) 26.热电偶的补偿导线有分度号和极性之分。对 27.旁路系统一般分为高压旁路,中压旁路,低压旁路等形式。(×) 28.热工控制图纸中安装接线图是用来知道安装接线的施工图。(√) 29.比例积分调节器的整定参数是比例带和积分时间。(√) 30.就分度值来说,1℃等于1K。(√) 31.摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。(×) 32.温度的大小反映物体分子平均动能的大小。(√) 33.所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量来表示温 度数值。(√) 34.温标就是温度的标尺。(√) 35.摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点为零度,沸点为百度,在此 两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。(√) 36.评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。(×)

电厂热控习题

精心整理 电厂热控试题 一.选择题(每题1分共20分) 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C)。? A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2.标准化节流装置是(A)。 A、文丘利管; B、标准孔板;C、喷嘴;D、毕托管。 3.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在(B)。 A、500℃左右; B、850℃左右; C、1000℃左右; D、600℃左右。 4.DCS系统中DO表示:(C)。 A、模拟输入; B、模拟输出; C、开关量输出; D、模拟输出和开关量输出。 5.DCS系统中AI表示:(A)。 A、模拟输入; B、模拟输出; C、开关量输出; D、模拟输出和开关量输出。 6.下面哪一个是分散控制系统的英文缩写(C)。 A、CCS; B、PLC; C、DCS; D、PCS。 7.汽轮机DEH需要的下列工作方式中,具有优先级的工作方式是(D) A、ADS。 B、ATC。 C、OA。 D、RB 8.分散控制系统中所有CPU负荷率在恶劣工况下不得超过(A)。 A、60%。 B、50%。 C、40%。 D、55%。 9.汽轮发电机组的二次调频能力由(A)决定。 A、同步器的工作范围。 B、调节系统速度变动率大小。 C、滑阀盖度值。 D、油动机时间常数。

10.调速系统的静态特性由(C)所决定的。 A、传动放大机构。 B、配汽机构。 C、感应机构、传动放大机构、配汽机构。 D、感应机构。 11.反映推力轴承推力瓦润滑情况的最有效指标是(D)。 A、润滑油进口温度。 B、润滑油出口温度。 C、润滑油进出口温差。 D、推力瓦块温度。 12.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C) A系统误差;B绝对误差;C允许误差。 13.有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误 差是(C) A±3℃;B±2℃;C±1℃。 14.用热电偶测量0℃以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线极性接反,将使指 示值(C) A偏高;B正常;C偏低。 15.压力容器内部有压力时,严禁进行任何修理或(B)工作 A、拉紧。 B、紧固。 C、固定。 D、压紧。 16.各级监督管理机构考核电厂的重要指标之一“三率”是指(B)。 A、修复率、投入率、合格率。 B、完好率、投入率、合格率。 C、完好率、修复率、投入率。 D、完好率、合格率、修复率。 17.二次措施单在相应工作票终结时盖(B)印章,安全技术交底单不用盖章。 A、“工作票终结”。 B、“工作终结”。C、“作废”。D、“已执行”。 18.工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由(C)向值班负责人申请办理延期。

热控LQ答案 (1)

热控专工试题1(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.火力发电厂中常用的测量元件有(热电偶)、(热电阻)测温元件,另外还有(膜盒)、(膜片)、(波纹管)等测压敏感元件. 2.电讯号用的气动执行机构一般都设有(断电)、(断信号)、(断气)保护。 3.数字转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成(频率)信号,在规定的标准时间内,测量电路累计(频率)信号,然后用数字显示出转速。4.评定仪表品质好坏的技术指标是仪表的(精度等级)、(稳定性)和(灵敏度)。 5.压力式温度计常见的故障有(仪表无指示)、(跳针)、(指示值偏大或偏小);降等。 6.氧化锆氧量计输出的氧浓差电热不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与(所处温度)有关。 7.补偿导线在(0-100)℃范围内具有与热电偶相。 8.电磁阀的工作原理是利用(电磁铁产生的吸引力)直接带动(阀芯)。 二、选择题(每题2分,共40分) 1. 燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(C)。 (A)克服机组负荷变化过程的缓慢;(B)克服主蒸汽温度变化的缓慢

(C)克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延;(D)克服炉膛压力调节过程的惯性 2. 在热工生产过程中,对调节的最基本要求是(A)。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)稳定性和快速性 3. 我厂汽轮机润滑油压力低遮断定值为() (A)0.02MPa;(B)0.03MPa(C)0.05MPa(D)0.07Mpa。答:(A)4. 集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 5.火力发电厂中常用的自动调节机构分为哪几种类型(D)。A.液动、电动和手动; B.液动、手动和气动;C.气动、电动和手动; D.液动、电动和气动。6. 在串级气温调节系统中,主调节器应选用(D)规律,以保证稳态时汽温等于其给定值。 (A)P;(B)PD;(C)PI;(D)PI或PID 7. 锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(A)相适应,以维持汽压的恒定。 (A)汽机耗汽量;(B)给水量;(C)锅炉送风量;(D)凝结水流量

热控LQ答案 (2)

热控专工试题2(答案) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1.继电器是一种能借助(电磁力)或其他物理量的变化而自动切换的电器;2.热工控制回路中所使用的电气设备属于(低压)电压范畴。 3.工业电视监视系统一般由(摄像)、(传输)、(控制)和(显示)四部分组成。 4、节流装置的基本流量公式是根据伯努里方程和流体流动的连续性方程导出的,即流量与(差压的平方根)成正比; 5、节流件应在主管道(冲洗)后安装,决不允许安装后再冲洗管道; 6、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用(喷嘴); 7、三冲量给水调节系统中用(蒸汽流量)信号作为前馈信号。 8、节流装置前后应保持足够的(直管段),若现场条件不允许的话,至少也得保证前(10D)后(5D)的直管段要求; 9、节流装置在测量气体时,差压变送器要装在管道的(上方),在测量液体或蒸汽介质时差压变送器应安装在管道的(下方); 10、在差压式流量计安装时,差压变送器的(测量范围)选择要适当,不能太大以免影响测量精度; 11、压力开关复位值、动作值和差值之间的关系是 (动作值=差值+复位值) 。 12、逻辑运算中,1和0是指(逻辑变量)的取值,它表示的是一种(状态),没有(数量)的含意。

二、选择题(每题2分,共40分) 1. 气动调节阀门的控制装置通常由(D)构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器 2. 用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点(B)。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 3. 汽轮机安全监测系统的简称是(C)。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 4. 在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用(B)的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法 5.一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为 33.29 毫伏,已知其冷端环境温度为2 0℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知 33.29 毫伏对应温度为 800℃,则其热端所处温度为( B )。 A. 800℃ B. 820℃ C. 780℃

热控专业考试题库

热控专业题库 一、填空题 1、1151压力变送器根据其测量原理,可以认为是(电容)式的压力变送器。 2、计数器功能模块用于(开关量信号计数和累积运算)。 3、行程开关主要是用来把(机械位移信号)转换为电接点信号。 4、导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证(原有的)绝缘水平。 5、表示自动化系统中各自动化元件在功能上相互联系的图纸是(电气原理图)。 6、电气原理图中的各种电器和仪表都是用规定的(符号)表示的。 7、汇线槽的形式及尺寸应根据(测量点数和导线粗细)及维修方便等条件选择。 8、旋风除尘器和湿式除尘器一般属于(高)效除尘器。 9、燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延)。 10、直吹式制粉系统是以(给煤机)调节锅炉的燃料量。 11、调节就是抵消扰动的影响,使被变量恢复到(给定值)。 12、热工监督“三率”指标应达到时如下要求:——仪表准确率、保护投入率、自动投入分别不低于(100%、100%、95%)。 13、在热控方面来讲, FSSS的含义是(炉膛安全监控系统)。 14、再热式汽轮机组是将(高压缸出口)的蒸汽再次加热成具有

一定温度的再热蒸汽。 15、将被测差压转换成电信号的设备是(差压变送器)。 16、扩散硅压力变送器测量线路中,电阻Rf是电路的负反馈电阻,其作用是(调整仪表的满刻度输出)。 17、在热力实验中,常用来测量微小正压、负压的差压的压力计是(斜管式压力计)。 18、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成(差压计指示变小)。 19、在给水自动三冲量中,(蒸汽流量)是前馈信号,它能有效地防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动下的调节流量。 20、功频电液调节系统的输入信号是(功率和频率)。 21、采用按控制功能划分的设计原则时,分散控制系统可分为DAS、MCS、SCS、FSSS等子系统,其中MCS的中文含义是(模拟量控制系统)。 22、热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(中间温度定律)。 23、机组在CCS协调下,闭锁负荷增的条件是(调节阀在上限)。 24、发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员(根据机、炉设备故障情况)来选择。 25、当一套汽包水位测量装臵因故障退出运行时,一般应在(8小时)内恢复,最多不能超过24小时。

电厂安规题库热控岗位试题

安规题库热控岗位试题 一.判断题: A(1-75) 1. 用砂轮磨工具时应使火星向上,用砂轮的侧面研磨,火星应向下。() 答案:错 2. 为防止工件锯断时伤人,故在锯床上锯长工件时,工件两端应垫平。() 答案:对 3. 只有熟悉风动工具使用及修理方法的人员,才可使用或修理风动工具。() 答案:对 4. 不熟悉喷灯使用的人员不准擅自使用喷灯。()答案:对 5. 未经运行班长许可,禁止进入电缆沟、疏水沟、下水道和井下等处工作。在开始工作以前,工作负责人必须检查这些地点是否安全,通风是否良好,并用仪器等检查有无瓦斯存在。() 答案:对 6. 进入沟道或井下和工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子不须固定,但应设监护人经常监视。() 答案:错

7. 检修人员只有在接到检修工作负责人检修工作通知时,才可进行工作。() 答案:错 8. 管道检修拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先拧松离身体远的地一半螺丝,再拧松近身体一半的螺丝。() 答案:对 9. 不准用手直接接触水银,只有在必要时可用嘴含工具吸水银。() 答案:错 10. 只有在水银仪表工作结束后并场地清理干净后,方可在水银仪表工作室内饮食。() 答案:错 11. 水银仪表修理场所地面应平滑、无缝、略向一边倾斜,排水沟应接入单独的积水井。() 答案:对 12. 水银应妥为保管,盛水银的容器不得加盖或罩子。() 答案:错 13. 水银工作所用的工具经外借手续登记,方可借他人使用。() 答案:错

14. 报废的水银灯和水银器件不准乱抛,应集中保管,妥善处理,防止水银扩散。() 答案:对 15. 高处作业遇有六级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应抓紧时间加速施工,以减少灾害侵袭时间。() 答案:错 16. 在紧急情况下,才允许用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。() 答案:错 17. 移动式脚手架必须按牢固的原则制作可不需要经专门设计。() 答案:错 18. 移动使用中的移动式脚手架时,若上面有人工作,则禁止移动。() 答案:对 19. 使用吊篮工作时,工作人员应使用安全带,并栓在建(构)筑物的可靠处所。() 答案:对 20. 可以在梯子进行长时间的工作。() 答案:错 21. 梯子的横木须用钉子固定钉牢。()

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30 分,每题 2 分) 1 、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60 )Db (A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及 易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加

热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12 、(火焰检测器 )是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及 启动油(气)枪,均应配置相应的( 火焰检测器 )。 13 、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到( 限止钉 )时;无限止钉的压力表, 无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的( 允许误差量 )时;都将禁止使用。 14 、水压试验时锅炉上应安装不少于( 两)块经过校验合格、精度不低于( 1.6 级)的压力 表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15 、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业 人员配合进行, 调整后应使就地指示表回到( 零位 ),并将调整杆( 锁定 )。 、判断题(总分 30 分,每题 2 分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管 道穿越。(V ) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。 ( V ) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备, V ) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。 (X ) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备, 套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。 ( V ) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部 着火影响区段 (如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等) 的电缆也必须采 取防止着火的措施。 ( V ) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独 立的电缆通道中。(V ) 9、 电动隔离阀只能用于防止汽轮机进水的一级保护。逆止阀不能单独作为隔离阀使用,一 般只用于快速动作, 以限制抽汽管道的倒流蒸汽造成汽轮机超速, 同时作为防止汽轮机进水 的二级保护。 ( V ) 严禁使用含汞仪表。 ( V ) 4 、热工保护系统应遵守 独立性”原则;冗余的 I/O 信号应通过不同的 I/O 模件引入