、报审表1.

隐蔽工程检查验收记录

工程名建设单

施工单监理单勘察设分部名/沟槽开电缆沟工分项名

我方已完XX电缆沟沟槽开挖工作,经自检,主控项目及槽底高程、槽底中线每侧度,沟槽边坡均符合设计及规范要求

请予以验收,以便进入下道工序

(附示意图

勘设计单技术负责人项目技术负责人专业监理工程师项目技术负责人

质检员

日月年日月年日月年日月年

管道沟槽开挖施工检验批质量验收记录表

编号:

%

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表

编号:

管道沟槽回填施工检验批质量验收记录表编号:

电缆沟检验批

电缆沟检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录表 编号:__________ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称电缆沟验收部位 沟槽开挖K0+395+K0+6 00 施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求符合设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设 计要求 符合设计要求 一般项目1 沟槽 开挖 的允 许偏 差/ mm 槽底 高程 土方±20 -10 -3 6 -5 9 8 -9 -5 -4 -2 -2 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 沟槽边坡不陡于规定1:1.4 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.5 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 符合设计要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

编号:单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称钢筋工程验收部位钢筋工程 K0+395+K0+ 600 施工单位项目经理施工执行标准名称及编号砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条符合规定要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条符合规定要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条符合规定要求 一般项目 1 接头位置和数量第5.4.3条符合规定要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条符合规定要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条符合规定要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 符合规定要求 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条符合规定要求 6 钢筋 安装 允许 偏差 受力 钢筋 间距(mm)±10 2 5 4 2 8 5 6 4 8 排距(mm )±5 1 2 4 5 3 1 2 4 3 保护 层厚度 (mm) 基础±10 3 2 1 5 4 2 1 3 2 柱、梁±5 板、墙、壳±3 绑扎筋筋、横向钢筋间距(mm)±20 2 8 5 4 7 6 5 8 4 钢筋弯起点位置(mm)20 2 5 4 8 7 6 5 2 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 经检验,符合设计及规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

电缆沟沟槽开挖检验批(一类特选)

电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+284-K2+464电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -5 -25 -10 -7 -12 -14 -12 -8 -24 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1090 1093 1095 1092 1093 1094 1093 1094 1093 1092 1093 1093 1092 1092 1094 1092 1093 1092 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定 施工单位检查 评定结果 主控项目合格率100% ,一般项目合格率92.6% 项目质量检查员:年月日

监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人)年月日电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表 工程名称分项工程名称电力电缆 沟槽开挖 验收部位K2+125-K2+284电缆沟槽 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名称及编号现行标准 分包单位无分包项目经理无施工班组长无 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 符合施工验收标准的规定 申请验收记录 齐全 一般项目1 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m厚的土层 暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 符合验收标准的规定 施工过程中旁 站监理,未见 不符合规程现 象,抽检槽底 高程3点,中 线每侧宽度4 点,全部合格2 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻符合验收标准的规定 3 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计 要求做人工处理 / 实测项目 允许偏差 (mm) 实测值 4 槽底 高程 土方±20 -11 -14 -5 -8 -9 -11 -22 -11 -8 石方 +20 -200 5 槽底中 线每侧 宽度 ≥设计要求 1093 1094 1093 1092 1094 1093 1092 1094 1092 1093 1092 1095 1092 1092 1095 1094 1094 1094 1094 6 直槽开挖符合验收标准的规定

电缆沟开挖工序报验单及检验批

电缆沟槽开挖报验申请表 工程名称:绿城百合花园项目编号: 致:山东高新工程设计有限公司(监理单位) 我单位已完成了绿城百合花园DS3东侧电缆沟土方开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程检查验收记录 2、沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

隐蔽工程检查验收记录 管道沟槽开挖施工检验批质量验收记录表 工程名称 绿城百合花园一户一表工程 建设 单位 山东东城置业有限公司 监理单位 山东高新工程设计有限公司 施工 单位 山东福源设备安装有限公司 分项名称 沟槽开挖 分部 名称 电缆沟工程 验收内容及自检情况 我方已完成DS3东侧电缆沟沟槽开挖工作,经自检,主控项目及槽底高程、槽底中线每侧宽度,沟槽边坡均符合设计及规范要求。 请予以验收,以便进入下道工序! 检查验收意见 施 工 单 位 监理(建设)单位 质检员: 年 月 日 项目技术负责人: 年 月 日 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

工程名 称 绿城百合花园一户一表工程施工单 位 山东福源设备安装有限公司 分项工程名称沟槽开挖 验收 部位 DS2、DS3东侧 检查项目质量要求、允许 偏差或允许值 (mm) 检查结果/实测点偏差值或实测值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 应 测 点 数 合 格 点 数 合格率 % 主 控项目1 原状地基土 不得扰动、受水 侵泡或受冻 符合规定要求 一般项目1 槽底 高程 土方±20 2 5 8 7 5 4 5 5 100 石方+20,-200 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 + 1 + 3 + 2 3 3 100 3 沟槽边坡不陡于规定 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 4 4 100 一般项目 平均合格率(%) 100 施工单位 检查评定结果 主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质 量验收记录表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设工程检验批质量验收记 录表 GB50303—2002 60204□□ 60303□□

说明 060204 060303主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定:1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖 井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm;2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13.2.1的规定;3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用连接适配,连接紧固,防松零件齐全。 2、电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 3、电缆敷设固定应符合下列规定:1)垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在 每个支架上固定;2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支

架,不形成闭合铁磁回路:3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表13.2.3的规定;4)当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;5)敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 4、电缆的首端、未端和分支处应设标志牌。 检查数量:主控项目抽查20%,少于10处,全数检查。 一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。