浅议低压电缆绝缘状态检测

内容摘要

随着城网改造和农网改造的实施,电力电缆在电力工程中运用的比重越来越高,如何使用好已有的电力设备,提高供电可靠性就显得十分必要,电缆的运行状况直接关系到电力系统的安全运行及供电的可靠性。

关键词:电缆绝缘性;不带电检测;带电检测

目录

内容摘要........................................................................................................ I 引言. (1)

1、低压电力电缆简介: (2)

2、电力电缆绝缘性能不带电检测方法: (3)

2.1、电桥法及低压脉冲反射法 (3)

2.2、高压直流闪测法以及冲击闪测法 (3)

2.3、二次脉冲法 (3)

3、电力电缆绝缘性能带电检测的方法: (5)

3.1、直流电压迭加法 (5)

3.2、直流电流法 (6)

3.3、低频交流迭加法 (7)

3.4,、交流电压迭加法 (7)

3.5、其他方法: (8)

4、小结 (9)

参考文献 (10)

引言

随着经济发展的脚步加快,城市建设对电力需求提出了越来越高的要求。而为了城市环境的美化同行也为了满足某些特殊地段的的需求,电力线路要求入地,需要使用电力电缆。随着电力电缆在城网改造和农网改造中的利用比重也越来越高,如何维护使用好已有的电力设备,提高供电可靠性就显得十分必要,电缆的运行状况直接关系到电力系统的安全运行及供电的可靠性。

过去由于电缆比重较小,电缆段线路停电曹成的影响范围小,往往采用定期停电进行试验的方法,属于离线检测。然而,随着电力供应的发展,这种停电试验的传统方法已愈来愈不能适应电力生产和供应的实际需要。因此研究电力电缆在线监测技术,及时对电缆进行合理的维护、检修及更换,对保证电缆可靠运行具有重要的意义。本文将简单介绍近年来普遍使用的电缆带电检查测试方法,并加入笔者的一些浅见。

1、低压电力电缆简介:

目前电力行业使用的低压电力电缆,常见基本型号有以下几种。按电缆芯材质来分:VV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV。按特殊用途电缆还可以分:阻燃电缆、耐火电缆、无卤低烟、防火电缆等。

常用电缆规格:

按线径型号分为:1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等。电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

现阶段,随着城市建设的发展,电力电缆在城网供电中所占的份量也越来越重,在新的“十二五”电网规划导则中已经提出了“在一些经济发达城市的市区逐步使用电力电缆取代架空输电线路”[1]《安徽省电力电网十二五规划导则》的要求。

另一方面,由于电缆线路的隐蔽性、个别运行单位的运行资料不完善以及测试设备的局限性等原因,电缆故障的查找非常困难。电力电缆故障按性质可分为串联(断线)故障及并联(短路)故障两种,后者按绝缘外是否有金属护套或屏蔽可分为主绝缘故障(外有金属屏蔽),外皮(外护套)故障(无金属屏蔽)的故障。

主绝缘故障根据测试方法不同,按故障点的绝缘电阻Rf大小可分为:1)、金属性短路(低阻)故障,其中Rf不同仪器及方法选择各不同,一般Rf<10Z0(Z0为电缆波阻抗),2)、高阻故障,3)、间歇(闪络)故障三种。三者之间没有绝对的界限,主要由现场试验方法区分,与设备的容量及内阻有关。[1]

因此,判断低压电缆绝缘状况的好坏,成为了电力行业判断电缆运行状况,预防电力设施损失的一个重要环节。

2、电力电缆绝缘性能不带电检测方法:

以往,由于电力电缆的造价城北高,企业负担能力有限,限制了电力蓝的使用范围,故对电缆绝缘状况进行判断一般使用停电检测方法,这些方法相对带电检测而言,要求的技术难度小,成本低廉。下面简单介绍一下低压电力电缆的几种不带电检测方法:

2.1、电桥法及低压脉冲反射法

电桥法及低压脉冲反射法起源于20世纪70年代,该方法低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,为更全面检测,经常配合燃烧降阻(烧穿)法使用。但燃烧降阻对电缆主绝缘有不良影响,因此这套方法现已基本被淘汰。

2.2、高压直流闪测法以及冲击闪测法

以上两种方法目前是国产高阻故障测试仪的主流方法,分别测试间歇故障及高阻故障,两者都均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同,各有优缺点。

电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一倍,但接线复杂,分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法接线简单,但波形干扰大,不易判别盲区大。

高压电流、电压闪测法基本上解决了电缆高阻故障问题,在我国电力部门应用十分广泛,且应用十分丰富经验,但仪器有盲区,且波形有时不够明显,靠人为判断,有时未能成功,仪器的精度及误差相对较大。

2.3、二次脉冲法

该种测试方法出现于二十世纪90年代出现的测试技术,在故障点起弧的瞬间通过内部装置触发发射一低压脉冲,此脉冲在故障点闪络处(电弧的电阻值很低)发生短路反射,并将波形记忆在仪器中,电弧熄灭后,重新发一正常的低压测量脉冲到电缆中,此低压脉冲在故障处(高阻)没有击穿产生通路,直接到达电缆末端,并在电缆末端发生开路反射,将两次低压脉冲波形进行对比,非常容易判断故障点(击穿点)位置。仪器可自动匹配,自动判断计算出故障点距离。

二次脉冲法使得电缆高阻故障测试变得十分简单,成为最先进的测试方法。这种方法具有以下优点:

1、自动化程度高,实现自动匹配、自动保护、自动判断、自动计算,并可以进行打印或将图形存入软盘, 在计算机进行数据分析。

2、无盲区问题:考虑到仪器本身的馈线以及外接的高压电缆引线长度,因此

进行仪器调试时,引入“tm”测试,首先测试每种方法中的脉冲波经过仪器到达引线末端所经历的时间“tm”值,并输入记忆的系统中;测试电缆时,仪器会自动将原点(起点)定在该方法的“tm”时刻处,因“tm”为定值与波速度选择无关,无论波速度选多少,同一种方法中脉冲在仪器本身及引线所经历的时间“tm”是不变的;所测波形中tm时刻点即为所测电缆的始端,因此测量时没有盲区的概念。

3、精度高:回波仪采样频率已达200 MHz,以波速为=160m/μs计算,精确度可达0.4 m。由于这套仪器的自动化程度高、精确,操作简单,克服了电流、电压冲击法的不足,有效解决了高阻故障测试的困难,只要波速度选择正确,测量结果非常准确。

二次脉冲法虽然与国内高压直流闪测法以及冲击闪测法相比具有以上优点,但其测试仪器高昂的价格,往往让县级供电企业望而却步,同时由于国内技术最近几年方才步入成熟阶段,故该测试方法目前仅限于发达地区以及试验管理水平较高的电力企业尝试,未能取代高压直流闪测法以及冲击闪测法成为主流测试方法。

3、电力电缆绝缘性能带电检测的方法:

随着检测技术、计算机技术的不断发展和对电力设备安全重视程度的提高,带电绝缘诊断技术越来越受到人们的关注。带电检测与停止运行检测相比主要具有如几个优越性:

1、在系统工作时完成测量,无须停电,提高了供电效率。

2、由于是在实际运行电压下进行测量,比停止运行时的测量更能真实地反映运行状态下电力设备的绝缘状况。

3、带电绝缘监测装置可以随时对系统绝缘状况进行测量,能更加及时的发现绝缘缺陷和故障,避免了传统预防性试验的盲目性。

5、由于不是在测试高压下进行的试验,不会损伤电力设备的绝缘性能。[2]

实际的运行过程中发现,大部分电力电缆故障是由电缆绝缘发生劣化引起的。引起这种电缆发生劣化的原因较多,有电劣化、热劣化、化学劣化、机械劣化甚至鼠虫害引起的劣化等,最主要是电劣化。电劣化主要形态为:1、局部放电电劣化,2、电树枝劣化,3、水树枝劣化。[1]

研究表明低压固体绝缘电缆中,引起绝缘劣化的主要是水树枝劣化。但无论哪种劣化都可能造成绝缘电阻的下降,泄漏电流的增加及介质损耗t变大等现象。从而导致在工作电压下交流损失电流变大,使得流过绝缘的电流中所含的直流分量增大。

因此,可以通过对电缆绝缘的在线监测来测定劣化信号,判定电缆绝缘是否能继续运行。电缆绝缘在线监测的方法有很多种,目前研究较为成熟可靠的有以下几种方法:1、直流电压迭加法,2、直流电流法,3、交流电压迭加法,4、低频交流迭加法。无论是以上四种方法中的任意一种方法,其最重要的技术基础都有一个必须的步骤,就是对电缆绝缘的劣化信号进行放大。一般来说极其微小,一般劣化产生的直流分量电流为nA级,最大的也只不过为μA级,如不通过相应手段进行信号放大,无法完成测试任务。

3.1、直流电压迭加法

工作原理:直流电压迭加法测试原理是基于电缆中水树枝长度与绝缘电阻的关系而产生的。测量时通过测得绝缘电阻的大小与标准情况电阻值相比较从而获得测试结论。[3]

测量回路如下图所示:

从变电所接地变压器(GPT)的中性点处接入 50V 直流测试电源,检测电缆

的屏蔽层对地的微弱电流,并换算成相应的绝缘电阻。

缺陷及误差产生原因:该方法容易因为散杂电流的变化或端部表面泄露电阻变低而产生较大的测量误差。又因直流电压是经中性点接地的电压互感器旋加于电缆,若互感器中长期流过直流电源会发生磁饱和现象而产生零序电压,可能使变电所内继电器误动作。

评价:该种测试方法使用时应注意测量时间,避免尝试误动作。

3.2、直流电流法

工作原理:电缆在交流电压作用下,若发生水树枝劣化,则电流中含有直流成分,且树枝劣化长度与直流分量电流存在一定关系,故研究采用直流电流分量监测法。

测量回路如下图所示:

电缆导体对地电压为负时,因为水树枝的存在,从导体向屏蔽层泄漏的电荷较多;而当导体对地电压为正时,泄漏电荷较少。这样形成的电流差表现为导体和屏蔽层之间存在一个微弱的直流电流。测量前先断开电缆屏蔽层接地,再进行测量。

缺陷及误差产生原因:该种方法由于直流分量电流极小(一般为nA级),因此容易受到杂散电流的干扰。且在电缆端部表面泄露电阻因胀污或因雨而下降时,

测量误差很大。

评价:该种方法受环境限制较大,使用前必须要清拭被测电缆端部且要在天气晴好时测量。

3.3、低频交流迭加法

工作原理:针对电缆中水树枝长度与绝缘电阻的关系,研究了低频交流迭加法。低频交流迭加法是一种较好的方法,所监测的交流损失电流在原理上随着劣化的发展而变大的。

测量回路如下图所示:

图中1:基准信号;2:检测信号

该方法要采用7.5Hz 的低频交流电,原因在于电源频率ω减小,电容性电流分量 Ic=U×ωC也随之减小,而电阻性电流大小没有变化,从而使得从总电流中分离有功电流分量更加容易,测量结果的相对误差也会较小。

缺陷及误差产生原因:当为调整端部电场分布而装有应力环时,即使电缆绝缘良好,交流损失电流也较大,那么仅根据在线监测的信号,就可能作出“绝缘不良“的误判断。

评价:使用中应认真确认电缆端部的工作状态,应分清电缆设备是否有其他附属设备安装,因根据不同情况选择对应测量方式。

3.4,、交流电压迭加法

工作原理:在电缆的屏蔽层上迭加101Hz(即2倍工频+1Hz)的交流电压,监测树枝劣化而产生1Hz的劣化信号。由于树枝劣化的电缆上迭加工频+约1 Hz电压时,被测的劣化信号最大,可采用这种方法检测出1 Hz的劣化信号的强弱来判断电缆劣化的程度。

测量回路如下图所示:

该方法是将频率为工频的2倍+1Hz的50V交流电压叠加到电缆的屏蔽层,以得到1Hz的劣化特征电流信息,从而判断电缆绝缘老化状况。

优点:1、可从电缆接地线处迭加电压,测定简单方便,不仅可作为在线监测,也可作带电监测,用一套设备监测多条电缆:2、因迭加电压检测的是已知劣化信号,即1 Hz信号,故检测精度高,抗干扰能力强;3、受铠装绝缘电阻及端部污损等因素影响较小。[4]

评价:对所测电缆电网频率要求较为精确,一般情况下测量精确度高,但为了确保结果准确,应注意每次测量时对交流电压频率进行复核。

3.5、其他方法:

除以上文介绍的主要测量方法外在线δtan 法也是一种可行的测量方法。

方法简介:在线测量δtan 时电缆在额定电压幅值、频率下工作,测得的δtan比停电时检测更加真实。在线测量δtan 的方法主要有电压电流相位差法、过零附近比较法等。这些方法的实现既可以采用时域分析法也可以采用频域分析法。电压电流相位差法受到比较器零点漂移和电网谐波干扰的影响比较大。频域分析法抗干扰性能比较好,但是对测量装置的采样和运算功能要求比较高。

评价:δtan反映的是普遍性的缺陷,而个别较集中的缺陷,不会引起δtan 值的显著变化。因此δtan法对电缆全长老化监测有效,对局部老化则很难监测。此外,电缆的δtan 相对于其它电容性设备或者变压器的δtan而言较小,容易受到干扰而无法准确测出。[5]

4、小结

以上为笔者介绍的国内目前采用的电缆检测方法,从上述分析对比中不难看出,目前国内技术较为成熟且被广泛使用的还是不带电电缆测试方法,其中二次脉冲法以其逐渐成熟的技术优势和精确的测量结果必将逐步成为不带电检测电缆的主流。

文中介绍的四种带电检测方法,前三种方法技术方面都还有完善余地,使用时应根据设备具体情况选择。第四种交流电压迭加法与其他三种方法相比优势明显,结果准确。但根据目前笔者对相关仪器厂家咨询,该测试方法投资成本较高,在一定程度上限制了其应用。

以笔者在县级供电企业接触的基层应用情况看来,带电电缆测试方法,在基层供电单位还处于理论熟悉阶段,限于技术力量和设备经费的问题,目前实现带电检测还需一段时日。

参考文献

[1] 钱秋萍.交联聚乙烯电缆绝缘老化诊断技术的研究[J].大众科技,2004年11期,20-22,.

[2] 王巨丰,郭永喜,伍银波.基于差频法的XLPE电缆绝缘故障在线监测系统研究[J] .郑州轻工业学院学报(自然科学版),2008年02期,15-17.

[3] 崔江流等.城乡电网改造中电力电缆的应用及问题.电力电缆,2001(2).11.

[4] 蔡丹宙.交流电缆绝缘热线诊断的一些问题.电网技术,1997(7),27.

[5] 马汉元.线路寻讯与电缆故障检测(上)、(下).中国设备管理,2000年7月.

电力电缆检测报告模板

电力电缆检测报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

1kV电力电缆绝缘电阻检测报告

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路换装变压器所带JP柜 出线至1#低压电缆杆 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度16度长度53米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装1#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装2#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

低压试验报告.doc

产品出厂试验报告 用户单位: 项目名称: 产品名称:交流低压配电柜 型号规格: 检测部门:品管部 执检日期:2016年月日

低压成套开关设备出厂试验报告 工程名称产品名称交流低压配电柜型号规格 检验依据GB7251.1-2005试验方法GB7251.1-2005 序号1 2 3 一、一般检查 检验项目技术要求检验结果外型尺寸测量各柜体、宽、深和侧面、后面、底面对角线之差,门与门、门与壳的合格 安装尺寸 间隙不均匀差及安装尺寸,颜色、外表质量等符合图纸或规定要求,喷涂 层附着力试验符合规定要求。 外观检查 1.焊接、铆接结构符合图纸或规定要求,门开度不小于90 度,晃动量少合格 结构件安 于 2mm,电镀件无起皮、胶落、生锈等现象,外壳防护等级不低于 IP30。 2.应保证装置个裸露导电部件之间及它们与保护电路之间的连续性。合格 检查装 3.所有作为隔离带电体的金属隔板均应有效接地。合格 4.手动操作开关电器挡板应有措施避免电弧对操作者造成危险。合格 1.各部件应连接牢固、可靠。合格 抽屉组装

2.每个功能单元配备一个铭牌,固定在其正面或侧面,并且在起单元隔室 中要有三个明显位置,即:“连接、试验、分离” 3.铭牌内容 A. 单元型号或代号; B. 额定工作电流; C. 额定工作电压; D. 额定短时耐受电流; 1.元器件的型号规格符合图纸要求。 2.元器件应按说明书规定要求安装,留有足够的飞弧间距和拆卸弧栅的空 间。 元 3.外部接线用的连接端子应使其在安装、接线、维修和更换时易于进行, 安装位置不低于装置基础面0.2 米高处,并为电缆连接提供必要的空间。 器 件4.需在装置内操作、调整、复位的元器件应易于接近。 4 的 安5.应尽可能在靠近元件的上方标志该元件与图纸一致的文字符号。 装 6.主开关的操作机构应清楚地标出其“接通”和“分断”位置。 7.所有电器金属外壳(如装置的框架,仪用变压器的金属外壳,开关仪器 仪表的金属外壳及金属外壳手动操作机构等)均应有效接地。 1.母线的材料应符合图纸要求。 母2.铝母线及额定电流超过 630A的铜母线在搭接部位要搪锡或者镀银。 线 5 的3.额定电流在 630A 以下的铜母线在搭接部位允许不用镀层,但要涂导电 膏或用其它措施保证可靠连接。 安 4.母线应采用绝缘支持件进行固定以保证母线之间和母线与其它部件之间装 距离不变。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格 5.母线相序排列及色标应符合标准要求。合格

低压电缆绝缘摇测

低压电缆绝缘摇测记录 序号低压电力电缆型号使用地点长度(m)测定时间 测定值结论(≥2M Ω为合格) 相间(MΩ)对地(MΩ) 1 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通柏杨六社变台变压器至JP柜 6 1min 45 64 合格 2 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通柏杨六社变台JP柜至线路12 1min 35 46 合格 3 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通中台三社变台变压器至JP柜 6 1min 47 58 合格 4 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通中台三社变台JP柜至线路12 1min 3 5 45 合格 5 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通高山移民点变台变压器至JP柜 6 1min 54 34 合格 6 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通高山移民点变台JP柜至线路12 1min 46 45 合格7 8 9 10 试验人员:试验日期: 低压电缆绝缘摇测记录

序号低压电力电缆型号使用地点长度(m)测定时间 测定值结论(≥2M Ω为合格) 相间(MΩ)对地(MΩ) 1 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通小沟台区变台变压器至JP柜 6 1min 56 56 合格 2 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通小沟台区变台JP柜至线路12 1min 32 34 合格 3 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通沙磅台区变台变压器至JP柜 6 1min 33 3 4 合格 4 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通沙磅台区变台JP柜至线路12 1min 2 5 35 合格 5 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通厂沟公变变压器至JP柜 6 1min 36 35 合格 6 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通厂沟公变JP柜至线路12 1min 26 25 合格 7 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通漆树堂公变变压器至JP柜 6 1min 46 34 合格 8 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通漆树堂公变JP柜至线路11 1min 46 34 合格 9 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通大坪公变变压器至JP柜 6 1min 46 35 合格 10 YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通大坪公变JP柜至线路11 1min 36 35 合格试验人员:试验日期:

最新测量10kV电力电缆绝缘电阻演示教学

山东省电力行业职业技能鉴定 配电线路工(技师)实操试题:测量10kV电缆绝缘电阻一、现场环境 所测电缆为跌落式熔断器受电测与变压器高压接线柱之间的连接电缆,跌落式熔断器送电侧已停电并装设好接地线,跌落式熔断器已拉开,电缆受电测端头与变压器的连接已解除,变压器低压侧总断路器与刀闸已拉开。工作负责人:考评员,监护人:辅助人员。 二、测试前的准备工作 1.穿工作服、绝缘鞋,戴安全帽、线手套。 2.根据电缆电压等级选择兆欧表。 3.检查工器具外观整洁无破损,有试验合格证。 4.正确填写测量记录表个人及设备信息,不得漏填、错填、涂改。 5.用放电棒对电缆逐相充分放电,所有放电过程必须带绝缘手套。用干净的棉纱(擦机布)将电缆测试点及附近擦拭干净。 6. 兆欧表放在水平位置,检查兆欧表,指针应指向刻度盘中央位置。 7.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端开路,进行开路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动并逐渐加快到120r/min,待指针稳定后读取并记录电阻值,指针应指向“∞”或附近; 8.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端短接,进行短路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动不得加速,指针应指向“0”。 若检查不合格需处理再使用。 三、测试进行时 (一)相对地 1. 将兆欧表“E”端可靠接“地”,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将V(B)、W(C)两相电缆线短接并可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄,辅助人

员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“L“端测试线(鳄鱼夹)夹在电缆U(A)相线芯上,(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1 min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。 3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆被测试相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m 及以上长度的电缆线路放电时间一般不少于2min,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。 4.V(B)、W(C)两相测试步骤与此相同。 5.记录测试结果。 (二)相对相 1.将兆欧表,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将C相电缆线可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄。辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“E”、“L”端子上的测试线(鳄鱼夹)分别夹在电缆U(A)相、V(B)、W(C)相线芯上(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1 min。

低压电缆绝缘状态检测方法

网络高等教育 本科生毕业论文(设计)题目:低压电缆绝缘状态检测方法

内容摘要 随着低压电缆在电网供电中的越来越广泛的使用,低压电缆的使用数量、长度有了很大的发展,随之故障也增多了。为了能提前预测低压电缆绝缘发展方向,低压电缆绝缘故障检测方法的研究应运而生,并且得到了很好的发展本文首先简述了低压电缆的研究现状和低压电缆绝缘故障类型及老化原因。随后,讨论低压电缆绝缘老化及其表现形式。在文章中,对低压电缆绝缘故障检测方法进行了归纳和总结,给出了各种检测方法的原理,并对各种测试方法的优缺点进行了比较分析,给出了种种测试方法的适用范围,以期为各种低压绝缘故障的检测系统方法选择提供了各种参考方法。用上述方法通过实验对电缆检测后,达到了预期检测的目的,对电缆的绝缘状态给出了总体的评评判。 关键词:低压电缆;介质损耗;老化;漏导电流

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外发展现状 (1) 1.3 本文主要研究内容 (2) 2 电缆故障类型及绝缘老化的原因 (3) 2.1 电缆故障的类型 (3) 2.1.1 接地故障 (3) 2.1.2 短路故障 (3) 2.1.3断线故障 (3) 2.1.4闪络性故障 (3) 2.2 电缆老化原因 (3) 2.2.1 电气老化 (4) 2.2.2 热老化 (4) 2.2.3 机械老化 (4) 2.2.4 水老化 (5) 3 低压电缆绝缘状态检测技术分析 (6) 3.1 低压电缆绝缘电阻的测试方法 (6) 3.1.1 测试中电压与时间的选择 (6) 3.1.2 低压电缆绝缘电阻的测量 (6) 3.2 低压电缆绝缘漏导电流检测方法 (7) 3.3 低压电缆绝缘介质损耗检测方法 (8) 3.3.1 低压电缆绝缘介质损耗的测量原理 (8) 3.3.2 低压电缆绝缘介质损耗的测量方法 (9) 3.4 低压电缆绝缘在线运行检测方法 (9) 3.4.1 直流叠加法 (9) 3.4.2 低频叠加法 (10) 3.4.3 交流叠加法 (11)

低压电缆试验报告

运行单位 郁南恒信广场 型号 ZR-YJV 规格 2 (1X 240) mm 1 0.4kV 电力电缆试验报告 电力电缆试验报告 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MQ ) 试验电压(kV ) 耐压时间(S ) a 300 2.5 60 b 240 2.5 60 c 220 2.5 60 0 260 2.5 60 结论 合格 试验仪器 ZC11D-10型 2500V 兆欧表 试验人 试验日期 安装位置 恒信广场专用配电站#1变压器低压侧至P04进线柜 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 94 m 65%

运行单位 郁南恒信广场 型号 ZR-YJV 规格 2 (1X 240) mm 1 厂家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 0.4kV 电力电缆试验报告 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MQ ) 试验电压(kV ) 耐压时间(S ) a 250 2.5 60 b 250 2.5 60 c 250 2.5 60 0 230 2.5 60 结论 合格 试验仪器 ZC11D-10型 2500V 兆欧表 试验人 试验日期 安装位置 恒信广场专用配电站#2变压器低压侧至P05进线及联络柜 94 m 65%

运行单位 郁南恒信广场 型号 ZR-YJV 规格 2(1 X 240)mr n 厂家 新南达实业 额定电压 0.6/1kV 出厂日期 2013-8-20 0.4kV 电力电缆试验报告 电阻测试 相 别 绝缘电阻(MQ ) 试验电压(kV ) 耐压时间(S ) a 220 2.5 60 b 350 2.5 60 c 250 2.5 60 0 200 2.5 60 结论 合格 试验仪器 ZC11D-10型 2500V 兆欧表 试验人 试验日期 安装位置 恒信广场专用配电站#3变压器低压侧至P09进线及联络柜 94 m 65%

电缆检测报告

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022601 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×1.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.70 0.72 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.0 18.9 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 200 合格 结论 合格

Far East Cable Co.,Ltd 出厂检验报告 编号:CPA2013022602 批准: 审核: 主检: 日期:2011.5.13 产品型号 ZR-BV 产品规格 300/300V 2×2.5㎜2 要货单位 山东合田电子工程有限公司 检验依据 GB/T19666-2005&《聚氯乙烯绝缘软电缆补充 要求》 产品数量 23km 检测项目 标准要求 检验结果 单项判定 结构尺寸 1、绝缘 绝缘平均厚度 ≥㎜ 0.8 0.8 0.8 合格 绝缘最薄处厚度 ≥㎜ 0.62 0.71 0.74 合格 2、电缆外径 ㎜ — 8.5 — 电性能 1、导体直流电阻(20℃) ≤Ω/㎞ 19.5 19.1 19.0 合格 2、交流电压试验 2KV/5min 不击穿 通过 合格 表观 1、成品电缆表面标志 正确、字迹清晰、耐擦 通过 合格 2、标志间距离 最大200㎜ 通过 合格 3、表观 圆整光洁 通过 合格 特殊性能试验 1、耐火特性试验 在火焰温度750-800℃电 缆施加300V 电压,连续90 分钟2A 熔丝不熔断 通过 合格 2、垂直燃烧试验 烧焦部分距上夹具下缘距离 ≥㎜ 50 300 合格 结论 合格

低压电缆绝缘状态检测方法

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:低压电缆绝缘状态检测方法及寿命评估 学习中心:巴市电大奥鹏 层次:专科起点本科 专业:电力工程及其自动化 年级: 2008 年 /秋季 学号: 200810466496 学生:王杰 指导教师:李长英 完成日期: 2010 年 9 月 12 日

内容摘要 由于交联聚乙烯电缆绝缘性能好,易于制造和安装方便,近年得到了迅速的发展。随着城网改造和农网改造的实施,电力电缆的利用比重也会越来越高,如何维护使用好已有的电力设备,提高供电可靠性就显得十分必要,电缆的运行状况直接关系到电力系统的安全运行及供电的可靠性。 关键词:交联聚乙烯;低压电力电缆; 热老化; 试验; 寿命; 评定

目录 内容摘要 ...................................................................................................................... I 引言 (1) 低压电缆绝缘状态检测方法及寿命评估 (2) 1电力电缆性能不带电检测方法 (2) 2电力电缆绝缘性能带电检测的方法 (3) 3 交联聚乙烯老化状态指标 (5) 4交联聚乙烯寿命试验情况 (6) 4.1 试验温度和取样周期 (6) 4.2 试样 (6) 4.3 试验程序 (7) 4.4 数据处理及寿命推算 (7) 参考文献 (10)

引言 改革开放以来,我国经济发展较快。农网工程、城网工程工程量大,涉及面广。在低压电力电缆入地工程中,低压电力电缆的用量大,涉及面广。农网一期工程已过去将近10年了,随着使用时间的增加,电缆绝缘在自然条件下发生老化、龟裂,降低绝缘性能。国内对高压电力电缆老化监测技术开展了较多研究,但对低压电力电缆老化状态监测处于探索阶段,为了更好的服务于电气化农村,提高供电可靠性,有必要对低压电缆老化状态进行监测,对电缆的使用寿命做出正确的评估,做到防患于未然。

低压电缆试验报告

试验报告 委托单位:山西路泰科技有限责任公司 所属单位:朔州高速公路公司 报告名称:低压电缆试验报告 报告编号:20140610 报告日期: 2014年 06月10日报告页数:共1 页 试验结论:合格 试验:审核:批准:大同市科电电力电器有限责任公司

低压电力电缆试验报告 型式ZR-YJV22 使用地点朔州高速公路长度5600m 电缆芯数两芯 电缆截面2×16mm2出厂日期2012年11月制造厂家天津市小猫线缆有限公司 试验记录 相序核定(使用仪器: ZP5322摇表) 相位火线零线 火线0 >1MΩ 零线>1MΩ0 结论合格 绝缘电阻(MΩ) (使用仪器: ZP5322摇表) 火线零线 主绝缘对地绝缘电阻>1MΩ>1MΩ耐压后主绝缘对地绝缘电阻>1MΩ>1MΩ相间绝缘电阻>1MΩ>1MΩ钢铠对芯线绝缘电阻>1MΩ>1MΩ结论合格 交流耐压(使用仪器:用2500V摇表代替) 火线 2.5kV 5分钟通过 零线 2.5kV 5分钟通过试验温度℃-5 结论合格 备注: 试验:审核:批准:

试验报告 委托单位:山西仁广科技有限公司 所属单位:朔州高速公路公司 报告名称:低压电缆试验报告 报告编号:20131128 报告日期: 2013年 11月28日报告页数:共2 页 试验结论:合格 试验:审核:批准:大同市科电电力电器有限责任公司

型式YJV22 使用地点朔州高速公路长度2170m 电缆芯数两芯 电缆截面2×16mm2出厂日期2013年 制造厂家天津市万博线缆有限公司 试验记录 相序核定(使用仪器: ZP5322摇表) 相位火线零线 火线0 >1MΩ 零线>1MΩ0 结论合格 绝缘电阻(MΩ) (使用仪器: ZP5322摇表) 火线零线 主绝缘对地绝缘电阻>1MΩ>1MΩ耐压后主绝缘对地绝缘电阻>1MΩ>1MΩ相间绝缘电阻>1MΩ>1MΩ钢铠对芯线绝缘电阻>1MΩ>1MΩ结论合格 交流耐压(使用仪器:用2500V摇表代替) 火线 2.5kV 5分钟通过 零线 2.5kV 5分钟通过试验温度℃-5 结论合格 备注: 试验:审核:批准:

电线电缆检验报告模板

电线电缆检验报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位

委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章) Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页

北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第4页 篇二:电线电缆出厂检验报告 XXX电线电缆有限公司 确认检验记录(护套线)编号: 试验:校对: 篇三:电线电缆检测报告 检测单位:批准:审核:试验:

低压电缆实验报告

试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-3*95+1*50 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.75Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。 低压电力电缆试验报告(二) 试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.69Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。 低压电力电缆试验报告(三) 试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.72Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。

试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.72Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。 低压电力电缆试验报告(五) 试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.75Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。 低压电力电缆试验报告(六) 试样名称:交联聚乙烯绝缘金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 型号规格:YJV22-0.6/1KV-3*185+1*95 生产厂家:四川省新都美河线缆厂九江分厂 试验时间:2011年11月20日 试验人员:钟伟张长建 试验项目标准要求实测值结论 20℃导体直流电阻不大于1.83Ω/km 1.82Ω/km 合格 交流耐压试验 3.5KV/5min 无击穿,通过合格电缆标识清晰、耐擦符合要求合格结论:该电缆批次均通过试验,符合相关要求,合格。

电力电缆检验报告

电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 生产日期:2011.4.25 试验类别:s 试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验日期:2011.4.25 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7 √扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜0.87 0.85 √ 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4 √最薄点不小于1.24㎜ 2.23 √ 外径尺寸(参考值)㎜20.40 √20℃导体电阻不大于1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√ 4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC ————热延伸试验 负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15% ————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011年8月24日

交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告JL-CX-8-01-03-3试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电缆 型号规格:ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期;2010.6.15试验类别;S试样数量:1.5米编号:10-06-j15002试验日期:2010.6.15试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论 受检线芯标志红黄绿√ 导体结构根数不少于18 根36 36 36 √外径(参考值)㎜14.6 14.6 14.6 √ 绝缘厚度平均厚 4.5 ㎜ 4.61 4.70 4.64 √最簿点 3.95 ㎜ 4.37 4.25 4.23 √ 护套厚度平均厚 3.3 ㎜ 3.3 √最簿点 2.44 ㎜ 2.88 √ 外径尺寸㎜71.4 √导体外观 表面光洁、无油污、毛刺、 锐边、断裂等。 符号要求√20℃导体直流电阻不大于0.124Ω/km 0.119, 0.121, 0.121 √交流耐压试验30.5kV/5min 不击穿通过通过通过√铠装钢带2层×0.5 mm 2×0.5 √ 热延伸试验负载下伸长率不大于175%65 70 60 √永久伸长率不大于15%0 0 0 √ 局部放电试验 1.73U0 下,无检测到放电无放电无放电无放电√ 绝缘、护套外观 表面光洁平整、色泽均匀、 清晰、耐擦符合要求 √ 结论:符合:GB/T12706-2008标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格 试验员:邓源国审核:王勇报告日期: 2011年8月24日

中低压电缆技术规格书

中低压电缆技术规格书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中压电缆规格书 目录 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。 2.总则 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负责澄清。 本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充分描述本技术规定与相关法规的不同点。 供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参数的缺陷。 应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 国家标准

GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯GB 识别标志 GB 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部 分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯 ~7-90 电线电缆燃烧试验方法 GB12706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆 行业标准 DL/T 4017-2002 高压电缆选用导则 JB/T 8137-1997 电线电缆交货盘 国际标准 IEC60060 高压试验技术 IEC60227 电缆连续(100%负荷率)允许载流量计算 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60502 额定电压1kV-30kV 的挤压固体电介质绝缘电力电缆 4.技术条件及要求 使用条件 6kV电力电缆应能在下述规定的环境条件下工作。 使用地点 天津大港,沿海地区。 4.1.2 周围环境条件

BV 检验报告

杭州通策电线电缆有限公司 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验报告 检验依据YD/T840-1994 品牌杭策 试验室温度20 ℃相对湿度 24 % 试验型号 和规格SYWV-75-5 类别检测项目单位标准要求检验结果单项评定 结构导体直径 外型尺寸—平均外径 mm mm 1.0 最大7.5 1.0 7.26 合格 合格 标志标志内容检查 标志连续性检查 —一个完整标志的 末端与下一个标志 的始端之间的距离 标志耐擦性检查 标志清晰度检查 mm 电缆应具有制造厂名、 产品型号和额 定电压的连续标志 最大值550 印字应耐擦 所有标志应字迹清楚 符合 410 通过 通过 合格 合格 合格 合格 电 性 能 绝缘电阻MΩ?km 5000 6800 合格 介电强度 缆芯介电强度 40Hz ~ 60Hz 1min 1.6KV 2.4 合格检验结论 该样品所检验项目合格。 杭州通策电线电缆有限公司(盖章) 年月日 共1 页第1 页校核:范成检验:郭庆波

杭州通策电线电缆有限公司 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验报告 检验依据TD/T1019-2001 品牌杭策 试验室温度20 ℃相对湿度 24 % 试验型号 和规格HSYV-5 类别检测项目单位标准要求检验结果单项评定 结构导体结构 外型尺寸—平均外径 mm mm 4×2×0.5 6.3 ~ 7.5 4×2×0.5 7.26 合格 合格 标志标志内容检查 标志连续性检查 —一个完整标志的 末端与下一个标志 的始端之间的距离 标志耐擦性检查 标志清晰度检查 Mm 电缆应具有制造厂名、 产品型号和额 定电压的连续标志 最大值550 油墨印字应耐擦 所有标志应字迹清楚 符合 410 通过 通过 合格 合格 合格 合格 电 性能导体材料 导体电阻(20℃) 电压试验(2500V/5min) Ω/km 镀锡或不镀锡铜 最大12.1 不击穿 铜 11.8 通过 合格 合格 合格 绝缘 机械性能 老化前抗张强度-中间值 老化前断裂伸长率-中间值 N/mm2 % 最小12.5 最小125 17.2 190 合格 合格检验结论 该样品所检验项目合格。 杭州通策电线电缆有限公司(盖章) 年月日 共1 页第1 页 校核:范成检验:郭庆波

电线电缆绝缘抗拉强度试验规范

电线电缆绝缘抗拉强度试验规范 (ISO9001-2015) 1.0目的 确保拉力强度试验的正确和有效性。 2.0适用范围 适用于电线电缆绝缘、内外护套的抗拉强度及断裂伸长率的测试。 3.0试验设备和材料 3.1拉伸试验机、比重天平、千分尺。 3.2要求:如果是绝缘、内护套和外护套的尺寸允许,则采用切试片机取样,如尺寸较小,则取管状试样即可,双芯和三芯平行线芯扁线的各绝缘线芯,不必分离。 3.3从每根试验电线上截取三个各600mm长的样品,样品分加别取自该电线相距至少1米的三个部位,然而将三个样品截成六个约100mm长的样品并加以标识区分。试样长度至少2英寸(5.08cm)。 4.0试验步骤 4.1每天试验前,检查拉力强度试验机是否正常,如异常,须检修,并作好记录。 4.2测量断裂伸长率,在所有试样(老化和未老化)上作两个测量标记,距离应以试片要求设定。

4.3所有试样应放置在23±2℃下至少3小时。 4.4试验操作时,夹头分离速度为250mm/min,如果是比重大于0.925g/ml 的聚乙烯,则拉伸速率可减至25±5mm/min。 5.0结论 5.1试样断裂伸长率(%),根据断裂时测得的测量标记之间的距离和原先测量标记之间的距离计算得出。计算公式:(显示值-标准值)X100%/标准值。 5.2试样截面指拉伸试验前试样的截面。 5.3对于那些在夹头处直接断裂且具有明显小的测量值的试样,不作试样评价。 5.4至少要进行六次无可非议的拉伸试验,六次试验测出值的平均值为试样的抗拉强度和断裂伸长值。 5.5如果试验结果符合电线标准规定,则试验算通过,如果不符合,则判为NG,并作好记录,结果告知送检部门负责人,所做试样退回送检部门或报废处理。(具体参见5.6。 5.6线材抗拉强度要求参数表: